1:[论述题]

1、居住小区给水水源有几种?如何选择?

2、对于集中热水供应系统,什么条件下宜进行原水质软化处理?

参考答案:

1、答:有直接利用现有供水管网作为给水水源和自备水源两种。

1)直接利用用现有供水管网作为给水水源:位于市区或厂矿区供水范围内的居住小区,应采用市政或厂矿区供水管网作为给水水源

2)自备水源:远离市区或厂矿区的居住小区,可以自备水源。对于离市区或厂矿区较远,但可以铺设专门的输水管线供水的居住小区,应通过技术经济比较后确定是否自备水源。

2、答:对于集中热水供应系统,当洗衣房日用热水量(按60℃计算)大于或等于10m3且原水总硬度(按碳酸盐硬度计)大于300mg/L时,应进行水质软化处理;原水总硬度(按碳酸盐硬度计)为150~300mg/L时,宜进行水质软化处理。

2:[填空题]

1、建筑内部热水供应系统的

由、、三部分组

成。

2.依靠水泵升压给水方式包

括、、、

等五种类型。

参考答案:

1、热媒系统(第一循环系统)、热水系统(第二循环系统)、附件

2.设水泵的给水方式、设水泵水箱联合的供水方式、气压给水方式、分区供水方式、分质给水方式

3:[判断题]生活给水系统中,卫生器具处静压力不得大于0.6MPa。

参考答案:正确

4:[多选题]高层建筑热水供应系统供水方式主要有()。

A:集中式

B:混合式

C:专供式

D:分散式

参考答案:AD

5:[判断题]给水横管穿承重墙或基础时,应预留孔洞。

参考答案:正确

6:[判断题]消防水箱应储存30min的室内消防用水量。

参考答案:错误

7:[判断题]普通型水表,公称压力≤1.6MPa。

参考答案:错误

8:[多选题]中水处理流程,通常包括由()组成。

A:预处理

B:深处理

C:主处理

D:后处理

参考答案:ACD

9:[判断题]给水系统中水箱泻水管上不得装设阀门,管径不得小于100mm。参考答案:错误

10:[多选题]建筑内部排水定额有()

A:以每人每日为标准B以卫生器具为标准

B:以排水管径为标准

C:以人员职业为标准

D:以卫生器具为标准

参考答案:AD

11:[多选题]沐浴用卫生器具有()等。

A:浴盆

B:淋浴器

C:淋浴盆

给排水工程结构试题

湖南科技大学考试试题纸(B卷) 给排水工程结构试题土木工程学院给排水04级1、2班 学生人数65任课教师周赛军系主任交题时间:2007 年1 月6 、填空题(15分,每空1分) 1、钢筋混凝土结构对钢筋性能的要求有、、。 2、等效矩形应力图形与实际应力图形等效的两个条件是___________________ 和

注:请用炭素墨水书写、字迹要求工整、并抄写在方框线内

三、简答题(18分,每题6分) 1、钢筋混凝土结构有何优缺点? 2、影响斜截面受剪承载力的因素有哪些? 3、双筋矩形截面梁在何种情况下才采用,为什么? 四、综合题(12分) 梁正截面破坏形态有哪几种,并简述它们破坏时各自的特点以及材料利用情况, 其中以哪一种破坏作为我们设计的依据,为什么? 五、计算题(15'X 3= 45分) 1、已知一钢筋混凝土梁截面尺寸为bX h= 250X 450mm见图示。采用C20混凝土和 HRB335级钢筋(4巾16 , As=804mm2),试求该梁所能承受的极限弯矩M u。 2 2 (f c=9.6N/mm,f y= =300N/mm,) E b=0.550,a s=35mm 2t?10 U1B 鬥 o J 丿200 * 2、一直T 形截面梁,截面尺寸b f=600mm ,h'f=120mm,b=250mm, h=650mm,混凝土强度 等级为C20,采用HRB335级钢筋,梁受承受的弯矩设计值M=426kN?m试求所需受拉钢筋的面积。(fc=9.6N/mm ,fy=300 mm , E b=0.550 a s=60mm)

3、如图所示钢筋混凝土简支梁,集中荷载设计值P=120kN,g+q=10kN包括梁自重), 选用C20混凝土,箍筋采用HPB235级钢筋。试计算该梁箍筋直径、间距 (fc=9.6N/mm:fy=210 mm2,箍筋面积可采用A=n?d2/4,d为箍筋直径)。 P P 250

吉大18年9月《建筑工程制图》作业考核试题

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (单选题) 1: 根据形体分析来标注组合体的尺寸,可分为()三类。 A: 定形尺寸、定位尺寸、总尺寸 B: 定形尺寸、定性尺寸、总尺寸 C: 局部尺寸、定位尺寸、总尺寸 D: 定形尺寸、定位尺寸、局部尺寸 正确答案: (单选题) 2: 用绘图仪器作出的图称为() A: 草图 B: 仪器图 C: 底图 D: 墨线线条图 正确答案: (单选题) 3: 图样上标注的尺寸由()组成。 A: 尺寸线、尺寸起止符号 B: 尺寸界线、尺寸起止符号 C: 尺寸线、尺寸数字 D: 尺寸线、尺寸界线、尺寸起止符号、尺寸数字 正确答案: (单选题) 4: 根据剖切范围的不同,剖面图分为全剖面图、()、和局部剖面图等。 A: 侧剖面图 B: 后剖面图 C: 半剖面图 D: 前剖面图 正确答案: (单选题) 5: 在平面布置图上,表示各构件尺寸和配筋的方式,分为() A: 平面注写方式、集中标注方式、原位标注方式 B: 列表注写方式、集中标注方式、原位标注方式 C: 平面注写方式、列表注写方式、截面注写方式 D: 集中标注方式、截面注写方式、列表注写方式 正确答案: (单选题) 6: 施工图按照其内容、作用的不同可分为() A: 建筑施工图、结构施工图、设备施工图 B: 建筑施工图、给排水施工图、消防施工图 C: 平面布置图、结构构件图、系统图 D: 平面图、立面图、剖面图 正确答案: (单选题) 7: 形状比较复杂的工程形体,一般可以把它看作由若干个简单的基本几何体通过叠合、相交或切割等方法组合而成。这种将工程形体分解成基本几何体组成的方法,称为()A: 形体组合 B: 形体拆分 C: 形体分析 D: 形体简化 正确答案:

给水排水构筑物题库

GB50141-2008 给水排水构筑物工程施工及验收规范题目 填空题 1.施工组织设计应包括保证工程质量、安全、工期,保护环境、降 低成本的措施,并应根据施工特点,采取下列特殊措施:1.地下、半地下构筑物应采取防止地表水流进基坑和地下水排水中断的措施;必要时应对构筑物采取抗浮的应急措施。 2.沉井和基坑施工降排水,应对其影响范围内的原有建(构)筑物 进行沉降观测,必要时采取防护措施。 3.给排水构筑物施工时,应按“先地下后地上、先深后浅”的施工 顺序,并应防止各构筑物交叉施工互相干扰。 4.给水排水构筑物工程施工及验收规范中,工程所用主要原材料、 半成品、构(配)件、设备等产品,进入施工现场时必须进行进场验收 5.给水排水构筑物工程施工及验收规范中,涉及结构安全和使用功 能的试块、试件和现场检测项目,应该规定进行平行检测或见证取样检测。 6.给水排水构筑物工程施工及验收规范中,分项工程(验收批)质 量合格应符合下列规定:1.主控项目的质量经抽验检验合格;2. 一般项目中的实测(允许偏差)项目抽验检验的合格率应达到80%,且超差点的最大偏差值应在允许偏差值的1.5倍范围内 7. 6. 给水排水构筑物工程单位(子单位)工程质量合格应符合下列 规定:涉及构筑物水池位置与高程、满水试验、气密性试验、压

力管道水压试验、无压管渠严密性试验以及地下水取水构筑物的抽水清洗和产水量测定、地表水活动式取水构筑物的试运行等有关结构安全及使用功能的试验检测、抽查结构应符合规定。 8.经返修或加固处理的给排水构筑物的分项工程、分部(子分部) 工程,改变外形尺寸但能满足使用要求,可按技术处理方案和协商文件进行验收。 9.对于涉及重要部位给排水构筑物的地基基础、主体结构、主要设 备等分部(子分部)工程,设计和勘察单位工程项目负责人、施工单位技术质量部门负责人应参加验收。 10.对符合竣工验收条件的给排水构筑物单位(子单位)工程,应由 建设单位按规定组织验收。施工、勘察、设计、监理等单位有关负责人应参加验收,该工程的管理或使用单位有关人员也应参加验收。 11.调蓄构筑物施工完毕的贮水调蓄构筑物必须进行(满水)试验

给排水工程结构总复习

《给排水工程结构》复习提纲 第一章 1.钢筋的主要力学性能。 钢筋的强度:屈服强度:比例极限A、屈服上限B`、屈服下限B(屈服强度)、屈服台阶BC、强化阶段CD、极限抗拉强度D(极限载荷)、颈缩现象 钢筋的变形:伸长率:一定标距长度的钢筋试件在拉断后所残留的塑性应变称为钢筋的伸长率;冷弯性能:冷弯是将钢筋在常温下围绕一个规定直径为D的辊轴弯转,要求在达到规定的冷弯角度时,钢筋受弯部位表面不发生裂纹。 2.混凝土的强度 (一)混凝土的抗压强度f cu:在一定范围内,高宽比越大,中部自由变形区高度也就越大, 因此测得的受压强度也将随高宽比增大而减小。 1混凝土的立方体抗压强度和强度等级:14个强度等级,其中C30表示立方体抗压强度标准值为30N/mm2 2混凝土的轴心抗压强度f c:f ck=0.88αc1αc2f cu,k (二)混凝土的轴心抗拉强度:很低。 3.混凝土的变形 (一)混凝土在荷载作用下的变形 1混凝土在短期一次加荷时的应力-应变关系:P15

2 混凝土在荷载长期作用下的变形性能:在荷载的长期作用下,即荷载保持不变,混凝土的变形随时间而增长的现象称为徐变 (二)与荷载无关的混凝土体积变形 1混凝土的收缩和膨胀:在空气中结硬收缩,在水中结硬膨胀 2混凝土的温度和湿度变形:热胀冷缩和湿涨干缩 4.混凝土的弹性模量和变形模量 变形模量:混凝土应力应变曲线上任一点所对应的应力应变之比称为混凝土的变形模量弹性模量:混凝土的应力与相应的弹性应变之比定义为混凝土的弹性模量 5.钢筋与混凝土共同作用的基本条件 三个条件:1.混凝土在结硬过程中能与埋在其中的钢筋粘结在一起 2.混凝土与钢筋具有大致相同的线膨胀系数 3.混凝土包裹着钢筋,由于混凝土具有弱碱性,故可以保护钢筋不受侵蚀6.钢筋与混凝土之间粘结力的组成 (1)水泥胶使钢筋和混凝土在接触面上产生的胶结力 (2)由于混凝土凝固时收缩,在发生相互滑动时产生的摩阻力 (3)钢筋表面粗糙不平或变形钢筋凸起的肋纹与混凝土的咬合力 平均粘合强度:τu=F/πdl

给水排水工程施工复习题

一、选择题 楔形橡胶圈接口为承插式柔性接口(其他形式橡胶圈接口:角唇形、圆形、螺栓压盖形、中缺形。) 承插式刚性接口:麻及其填塞、橡胶圈及其填塞、石棉水泥接口、膨胀水泥砂浆接口、铅接口。 承插式铸铁管刚性接口常用填料为麻—石棉水泥、橡胶圈—石棉水泥、麻—膨胀水泥砂浆、麻—铅等几种。压绳下管法(后蹬施力下管法)适用于直径为400~800mm的管道。 木架下管法适用于900mm以内,长3m一下的管子。 水泵底座与基础之间应加垫铁,每组垫铁控制在三块以内,且把最厚的放在下面,把最薄的放在中间。水泵基础平面尺寸的长和宽应比水泵底座相应尺寸加大100~150mm。 建筑物排出管道与室外采用管顶平接,其水流转角不小于90°,若采用排出管跌水连接且跌落差大于0.3m,其水流转角不受限制。 管道冷煨弯是指在常温下进行钢管弯曲加工的方法,适用于管径不大于150mm的管道。 铅接口灌铅的管口必须干燥。 阀门等给水附件井的井底距承口或法兰盘的下缘的距离不得小于100mm。 阀门等给水附件井的井壁距承口或法兰盘的外缘的距离,当管径≤400mm时,不应小于250mm。 阀门等给水附件井的井壁距承口或法兰盘的外缘的距离,当管径≥500mm时,不应小于350mm。 安装闸阀、球阀、蝶阀、旋塞阀等阀门时不考虑安装方向。 二、对于截止阀、减压阀、止回阀、吸水底阀、疏水阀等,安装时必须使水流方向与阀门标注方向一致。 三、我国生产的承插式铸铁管分砂型浇注管与离心连续浇注管两种。 四、采用手工电弧焊时,为保证焊接质量,应尽量采用平焊。 五、钢管弯管的弯曲半径根据管径和使用场所不同而定,一般采用1.5~4(倍)DN。 六、当地下构筑物埋深较大时,给水管道可从其上部跨越。施工时,应保证给水管管底与构筑物顶之间 高差不小于0.3m;且使给水管顶与地面之间的覆土深度不小于0.7m。 七、填空题 对于室外管道试压分段长度一般采用500~1000m;管线转弯多时可采用300~500m;对湿陷性黄土地区分段长度应取200m。 采用直接顶进法时,为减小前进阻力,在管段可以安装管尖;为了增加管端接触土的面积,使顶进中不易偏斜,也可以在管端安装管帽。 对于钢管常用的连接方法有焊接、螺纹连接、法兰连接、沟槽或卡箍连接。 热水管道应按设计要求安装管道补偿装置,以弥补管道的热胀冷缩。如采用伸缩器,在安装前应对伸缩器进行预拉。 水泵基础二次灌浆法预留孔洞尺寸一般比直底脚螺栓直径大50mm,比弯钩底脚螺栓的弯钩允许最大尺寸大50mm,洞深应比底脚螺栓买入深度大50~100mm。 预应力钢筋混凝土管是将钢筋混凝土管内的钢筋预先施加纵向应力与环向应力后,制成的双向预应力钢筋混凝土管。 采用手工电弧焊,管壁厚度δ<6mm时,采用平口焊接;δ=6~12mm时,采用V形焊接;δ>12mm时,采用X形焊接。 依据电焊条与管子间的相对位置分为平焊、立焊、横焊、仰焊等。焊管时尽量采用平焊。 气焊的操作方法有左向焊法和右向焊法两种。一般宜采用右向焊法。 稳管是排水管道施工中的重要工序,其目的是确保施工中管道稳定在设计规定的空间位置上。通常采用对中与对高作业。 埋地钢管外防腐层可采用石油沥青涂料与环氧煤沥青涂料。 在地震波的作用下,埋地管道产生沿管轴向及垂直轴向的波动变形,其过量变形即引起震害。

%B4排水管道工程施工及验收规范考题GB50268-2008

给水排水管道工程施工及验收规范 GB 20268-2008 一、单选题 1.开槽铺设管道的沿线临时水准点,每200m不宜少于(A ) A 1个 B 2个 C 3个 D 4个 2.给水管网的压力高于配水点允许的最高使用压力时,应设置减压阀,要求环境安静的场所可调式减压阀的阀前与阀后的最大压差为(A ) A 不应大于0.3Mpa B 不应大于0.5 Mpa C 不宜大于2∶1 D 不宜大于3∶1 3.污水排出管安装完毕后,在隐蔽之前必须做(B ) A 水压试验 B 灌水试验 C 渗漏试验 D 通球试验 4.地漏水封高度不得小于(B) A 40mm B 50mm C 60mm D 70mm 5.建筑排水硬聚氯乙烯管采用(D ) A 法兰连接 B 承口橡胶圈连接 C 橡胶圈法兰压盖连接 D 承插黏接连接

6.聚氯乙烯管(UPVC)螺纹连接时,宜采用( A )。 A.聚四氟乙烯生料带 B.厚白漆 C.麻丝 D.青铅 7.给水、排水、采暖管道穿过墙面、楼面、屋面均宜设置套管,套管管径比管道径大(C)号。 A 1 B 1.5 C 2 D 2.5 8.建筑给水系统设有水箱时,水泵的扬程设置应(C ) A 满足最不利处的配水点或消火栓所需水压 B 满足距水泵直线距离最远处配水点或消火栓所需水压 C 满足水箱进水所需水压和消火栓所需水压 D 满足水箱出水所需水压和消火栓所需水压 9.室外配水管网一般采用埋地敷设,埋设覆土深度不小于( A ) A.0.7m B.0.8m C.0.9m D.1.0m 10.水力压接法主要施工程序是( C ) A.对位→压接→拉合→拆除封墙→管内接缝处理 B.对位→压接→拆除封墙→管内接缝处理 C.对位→拉合→压接→拆除封墙→管内接缝处理 D.对位→拉合→拆除封墙→管内接缝处理 11.建筑给水系统设有水箱时,水泵的扬程设置应(A )。 A.满足最不利处的配水点或消火栓所需水压 B.满足距水泵直线距离最远处配水点或消火栓所需水压 C.满足水箱进水所需水压和消火栓所需水压 D.满足水箱出水所需水压和消火栓所需水压

给水排水工程结构习题集

给水排水工程结构习题集 选择题 1.混凝土极限压应变值随混凝土强度等级的提高而 ( ) (A) 提高 (B) 减小 (C) 不变 2.一般说来,混凝土内部最薄弱的环节是( ) (A)水泥石的抗拉强度(B)砂浆的抗拉强度(C)砂浆与骨料接触面间的粘结 3.在保持不变的长期荷载作用下,钢筋混凝土轴心受压构件中( ) (A) 徐变使混凝土压应力减小 (B) 混凝土及钢筋的压应力均不变 (C) 徐变使混凝土压应力减小,钢筋压应力增大 (D) 徐变使混凝土压应力增大,钢筋压应力减小 4.软钢钢筋经冷拉后( ) (A) 抗拉强度提高,但塑性降低(B) 抗拉强度和抗压强度均提高,但塑性降低 (C) 抗拉强度提高,塑性提高 5.轴心受拉构件按强度极限状态是() (A)净截面的平均应力达到钢材的抗拉强度 (B)毛截面的平均应力达到钢材的抗拉强度 (C)净截面的平均应力达到钢材的屈服强度 (D)毛截面的平均应力达到钢材的屈服强度 6.梁的受剪承载力公式是根据何破坏形态建立的() (A)剪压破坏(B)斜压破坏(C)斜拉破坏 7.梁正截面破坏形态主要有() (A)少筋破坏(B)适筋破坏(C)超筋破坏(D)以上三者 8.关于受拉钢筋锚固长度说法,正确的是:( ) A.随混凝土强度等级的提高而增大;B.钢筋直径的增大而减小; C.随钢筋等级提高而提高;D.条件相同,光面钢筋的锚固长度小于变形钢筋。 9.结构在规定的时间内,在规定的条件下,完成预定功能的概率称为() (A)安全度(B)耐久性 (C)可靠性(D)可靠度 10. 在钢筋混凝土构件中,钢筋表面处的裂缝宽度比构件表面处的裂缝宽度() (A)小(B)大(C)一样 11.下列结构状态中,不属于正常使用极限状态验算内容的是() A.疲劳破坏 B.裂缝宽度 C.构件挠度 D.最小配筋率 12.对钢筋混凝土梁进行正常使用极限状态验算时,采用()。 A.材料强度设计值及荷载标准值 B.材料强度标准值及荷载设计值 C.材料强度设计值及荷载设计值 D.材料强度标准值及荷载标准值 13. 钢筋与混凝土共同工作的一个主要原因是() A.混凝土的保护作用 B.钢筋抗拉强度高、混凝土抗压强度高

建筑工程制图复习题(解答版)

建筑工程制图复习题 一、填空题 1、建筑剖面一般应标出剖切到部分的__________尺寸和__________。在建筑剖面图中应补充标注出房屋内部的一些标高,如__________等。 2、结构平面图是表示建筑物室外地面以上各层平面承重构件布置的图样。楼层结构平面图是采用楼面上方的一个水平剖面图来表示。 3、基础的形式一般取决于上部承重构件的形式,如墙下的基础做成条形基础;柱下的基础做成独立基础。 4、详图的位置和编号,应以详图符号(详图标志)表示,详图符号以粗实线绘制,直径为14mm,详图与被索引的图样不在同一张图纸内时,用水平直径线将圆分为上下两半,上方分子表示详图编号,下方分母表示被索引的图纸编号。 5、钢筋混凝土是由水、水泥、黄砂、石子按一定比例配合搅拌而成的?复合材料。钢筋的特点是抗拉强度高,而混凝土的抗拉强度低、抗压强度高,在钢筋混凝土结构中,钢筋主要承受拉应力?,混凝土主要承受压应力?。 6、尺寸一般标注在图样轮廓线之外,不可与__________、__________及符号相交。当需要标注若干互相平行的尺寸时,应使短尺寸离轮廓线最近?,尺寸线离最外轮廓线的距离一般不小于__________。 7、有些物体内部形状复杂或层次较多,可用__________剖切。对建筑物多层构造的部分可采用分层局部?剖切。 8、指北针外圆用细实线绘制,圆的直径为24mm。 9、写出下列常用结构构件的代号名称:B板、QL圈梁、YP雨篷、GL过梁。 10、钢筋混凝土构件中的钢筋按其作用可分为受力筋、架力筋、分布筋、箍筋、构造筋。 11、当用剖切平面剖切物体时,只画出物体与剖切平面相交部分的图形称为 断面图。 12、总平面图是用来表示整个建筑基地的总体布局,包括新建房屋、构筑物等的位置和朝向,室外场地、道路、绿化等的布置,地形、地貌、标高等以及与原有环境的关系和邻界情况等情况。《国家制图标准》规定:总平面图的常用比例应为1:500,1:1000,1:2000。13、总平面图中新建房屋的层数标注在新建房屋内?,一般低层、多层用实心圆点?表示,高层用数字?表示。 14、建筑立面图是平行于建筑物各个立面(外墙面)的正投影图,主要用来表达建筑物的体型和外貌,并表明墙面装饰材料与装饰要求等的图样。 15、立面图中用加粗实线表示室外地面,用粗实线表示房屋立面的最外轮廓线。 16、建筑剖面图是建筑物的垂直剖面图,它是表示建筑物内部垂直方向的__________等情况的图样。剖面图的剖切位置一般选择在较复杂的部位,如通过楼梯间?等部位。表示剖面图剖切位置的剖切符号应表示在底层平面图中。 17、在给排水施工图中,各种管道系统,以汉语拼音的第一个字母表示,如“J”表示给水系统;“W”表示污水系统。 18、结构施工图主要表达结构设计的内容,它是表示建筑物__________的布置、形状、大小、材料、构造及其相互关系的图样。结构施工图一般有__________。 19、由混凝土和钢筋两种材料构成的构件,称为钢筋混凝土构件。钢筋按其强度和品种分为不同等级,其中Ⅰ级钢筋的直径符号为Φ;Ⅱ级钢筋的直径符号为你懂的。 20、建筑结构按使用的材料不同,可分为___________、__________、___________。 21、为了保护钢筋、防止锈蚀、防火,及加强钢筋与混凝土的粘结力,在构件中的钢筋的外面要留有保护层。梁、柱的保护层最小厚度为_________,板和墙的保护层厚度为_________,

给排水工程结构复习

1. 我国《混凝土结构设计规范》采用的混凝土的设计强度是: ( B ) (A) 平均强度值 (B) 在一定保证率下的强度值 (C) 乘以安全系数K后的标准强度值 (D) 除以安全系数K后的标准强度值 2. 为提高钢筋混凝土轴心受压构件的极限应变,应该( B ) (A) 采用高强混凝土 (B) 采用高强钢筋 (C) 采用螺旋箍筋 (D) 加大构件截面尺寸 3. 旨在充分利用受力主筋的材料性能,钢筋混凝土梁在承受荷载之后,裂缝出现是不可避免的。正确 4. 原设计配有2φ16Ⅱ级主钢筋、满足强度、挠度和裂缝要求的钢筋混凝土梁,现根据等强度原则改为3φ16Ⅰ级主钢筋,钢筋代换后 C (A) 仅需验算裂缝宽度 (B) 仅需验算挠度,不必验算裂缝宽度 (C) 二者都不必验算 (D) 替换选项 D 的内容 5. 混凝土的棱柱体强度小于立方体强度。正确 6. 正常使用极限状态与承载能力极限状态相比 ( A ) (A) 允许出现的概率高些 (B) 允许出现的概率小些 (C) 出现概率相同 7. 正常使用极限状态的计算中,荷载效应应取标准值。正确 8. 钢筋混凝土结构中,混凝土的收缩和徐变都会引起钢筋和混凝土的应力重分布。 正确 9. 设计钢筋混凝土受扭构件时,其受扭纵筋与受扭箍筋的强度比ξ应( C )。 (A) 不受限制 (B) <0.5 (C) 在0.6~1.7之间 (D) >2.0 10. 钢筋混凝土梁受拉边缘混凝土达到极限抗拉强度时,受拉区开始出现裂缝。错误 11. 实验表明,混凝土棱柱体最大抗压强度时的极限应变在0.0033左右。 正确 12. 混凝土包住钢筋后,钢筋因有良好的保护层而不致锈蚀,所以净保护层逾厚逾好。错误 13. 钢筋混凝土偏心受压构件发生受拉破坏的条件是:( B ) (A) 偏心距较大且受拉一侧钢筋过多 (B) 偏心距较大且受拉一侧钢筋偏少 (C) 偏心距较小且受拉一侧钢筋过多 (D) 偏心距较小且受拉一侧钢筋略少 14.无腹筋梁斜截面的破坏形态主要有斜压破坏、剪压破坏和斜拉破坏三种,其破坏性质(A) (A) 这三种破坏形态都属于脆性破坏 (B) 这三种破坏形态都属于延性破坏 (C) 斜压破坏和斜拉破坏属于延性破坏,剪压破坏属于脆性破坏 (D) 剪压破坏和斜压破坏属于脆性破坏,斜拉破坏属于延性破坏 15.钢筋混凝土偏心受压构件发生受拉破坏的条件是偏心矩较大,且受拉一侧的钢筋偏少 √ 16. 纵向钢筋的配筋率越大,梁的抗剪承载力也越大,当其他条件相同时,梁的抗剪承载力与纵向钢筋配筋率大致成线性关系。× 17. 在轴向压力和剪力的共同作用下,混凝土的抗剪强度随轴向压力的增大而减小。× 18. x≤hf的翼缘宽为bf、高为hf的T形截面梁,因其正截面抗弯强度相当于宽度为bf 的矩形截面,所以配筋率按ρ=As/bfho计算。× 19. 研究可靠度问题时,常假定材料强度等参变量服从正态分布或对数正态分布,亦即假定其频率直方图可用正态分布或对数正态分布的密度曲线加以拟合。√ 20. 规范规定的受拉钢筋锚固长度la B (A) 随混凝土等级的提高而增大 (B) 随混凝土等级的提高而减小,随钢筋等级的提高而增大 (C) 随钢筋等级的提高而减小,随混凝土等级的提高而增大 (D) 随混凝土与钢筋等级的提高而减小

给排水工程结构

钢筋混凝土梁:混凝土最大弯矩所在截面中受拉边缘的拉应力达到混凝土的抗拉强度而导致开裂,使梁立即折断。 素混凝土梁:受拉钢筋达到屈服点后,受压区混凝土被压坏时,梁的承载能力宣告耗竭。 钢筋混凝土 优点:1便于就地取材,与钢结构相比,能节约钢材,降低造价。 2便于造型。3耐久性好。4耐火性好。5整体性好,抗震能力强。缺点:自重大,抗裂性较差,加固和改建困难,低温时施工需要保温防冻措施,模板木材消耗量大,施工周期较长,维修困难。 1.钢筋的品种和形式:热轧钢筋,消除应力钢筋,钢绞线,热处理 钢筋。 热轧钢筋:一级钢HPB235(光圆钢筋),二级钢HRB335(带肋钢筋),三级钢HRB400(带肋钢筋),三级钢RRB400(带肋钢筋)。 2.屈服台阶(流幅):钢筋达到屈服点后,应力不增加而应变急剧 增加的阶段。对于有明显流幅的钢筋,一般屈服强度作为钢筋强度设计值的依据。 3.钢筋的塑性性能:1伸长率,2冷弯性能。 4.钢筋的连接:绑扎搭接,焊接,机械连接。 5.混凝土结构对钢筋性能的要求:强度,塑性性能,锚固性能,连 接性能。 6.延性:在结构设计中通常将结构或材料的变形和耗能能力称为结 构或材料的延性。延性好的结构或材料在破坏以前会产生明显的变形而使破坏具有预兆,因此比较安全。 7.混凝土:是由骨料(砂和石子)、水泥和水搅拌而成。(集料、水 泥、水、砂子、外加剂、掺加剂) 8.工程上对混凝土的要求:和易性,强度,耐久性,经济性。 9.混凝土抗压强度(立方体抗压强度):按标准方法制作养护的边 长为150mm的立方体试件,在28天龄期用标准试验方法测得的具有95%保证率的抗压强度,单位为N/mm2,用符号f cu,k表示。 划分为14个强度等级:C15、C20、C25~C80。 轴心抗压强度f c:以150mm*150mm*300mm的棱柱体作为标准试件,其他如上。 轴心抗拉强度f t:一般只有抗拉强度的1/17~1/8 10.混凝土的变形:1在荷载作用下的变形①短期一次加荷,②荷载 长期作用;2与荷载无关的混凝土体积变形①收缩和膨胀,②温度和湿度变化的变形。 11.徐变:混凝土在长期荷载的作用下,混凝土的变形随时间而增长 的现象。 原因:σ较小时,水泥胶体向水泥结晶体应力重分布。σ较大时,混凝土中的内部裂缝在荷载作用下不断发展和增长,而导致应变的增长。 影响因素: 1其他条件相同时,持续作用应力越大,徐变越大。 2开始受压时混凝土龄期越长,硬结程度越好,徐变就越小,反之徐变越大。 3水灰比越大,徐变越大,水泥用量越多,徐变越大。 4骨料越坚硬,弹性模量越大,徐变越小。 5养护环境湿度越大、温度越高,徐变越小。 6构件尺寸越大,徐变越小。 7 水泥品种不同对徐变也有影响。 12.收缩:混凝土在空气中结硬体积会收缩的现象。 原因:混凝土在结硬过程中特别是结硬初期,水泥水化凝结作用引起体积的凝缩,以及混凝土内游离水分蒸发逸散引起的干缩。 影响因素:同徐变。 13.钢筋和混凝土共同工作的三个基本条件: 1可靠的粘结力;2线膨胀系数大致相同;3混凝土包裹着钢筋,由于混凝土具有弱碱性,故可以保护钢筋不锈蚀。 14.钢筋和混凝土的粘结力主要组成部分: 1水泥胶使钢筋和混凝土在接触面上产生的胶结力;2由于混凝土凝固时收缩,握裹住钢筋,在发生相互滑动时产生的摩阻力; 3钢筋表面粗糙不平或变性钢筋凸起的肋纹与混凝土的机械咬合力。 影响因素: 1与混凝土强度等级有关,混凝土等级越高,粘结强度越高,但增加速率会逐级降低。 2与浇注混凝土时钢筋所处位置有关,水平位置钢筋比竖向位置钢筋粘结强度显著降低。 3与钢筋之间的净距有关,如不足容易产生劈裂型粘结破坏。 4与钢筋周围混凝土厚度有关。C≮d & ≮C min。 5与钢筋表面形状有关,带肋钢筋比光面钢筋粘结强度高τ肋=16 0~180τ光。 6与钢筋受力情况有关,受拉时降低粘结强度,受压时提高粘结强度。 15.锚固长度:通过钢筋与混凝土之间的粘结力将钢筋可靠的锚固在 混凝土内。 16.保护层厚度:为防止构件在设计使用年限内能保护钢筋不发生危 及结构安全的锈蚀。 作用:1保护钢筋不被锈蚀,2在火灾等情况下,延缓钢筋的温度上升,3使钢筋与混凝土之间具有足够的粘接力。 17.混凝土的碳化:大气中二氧化碳或其他酸性气体能与水泥胶体中 的游离氢氧化钙作用后生成碳酸钙而使混凝土失去碱性。 1.结构的设计使用年限:是指设计规定的结构或结构构件不需进行 大修即可按其预定目的使用的时期。 2.可靠性:结构的安全性、适用性和耐久性的总称。也就是结构在 规定的时间内,在规定的条件下,完成预定功能的能力。 3.可靠度:结构的可靠性是用可靠度来度量的,可靠度是结构在规 定时间内,在规定条件下,完成预定功能的概率。 4.结构的极限状态:是指整个结构或结构的一部分超过某一特定状 态就不能满足设计规定的某一功能要求,此特定状态为该功能的极限状态。 包括: 1承载能力极限状态(安全性):结构或结构构件达到最大承载能力或不适于继续承载的变性的极限状态。 2正常使用极限状态(适用性,耐久性):结构或构件达到正常使用或耐久性能的某项规定限值的极限状态。 5.作用:施加在结构上的集中力或分布力(直接作用,荷载)和引 起结构外加变形或约束变形的原因(间接作用,变形),总称为作用。按随时间的变异分类:永久、可变、偶然。按空间位置的变异分类:固定、自由。按结构的反应分类:静态、动态。

给排水工程课后答案详解

排水管网 第一章排水系统理论 一、名词解释 排水体制:污水的不同排除方式所形成的排水系统,称为排水体制。 区域排水系统:将两个以上城镇地区的污水系统统一排除和处理的系统,称作区域排水系统。排水系统:排水的收集、输送、水质的处理和排放等设施以一定方式组合成的总体。 合流制排水系统:将生活污水、工业废水和雨水混合在同一个管渠内的排除系统。 分流制排水系统:将生活污水、工业废水和雨水分别在两个或两个以上各自独立的管渠内排除的系统。 二、简答题 1.排水体制分几类,各类的特点,选择排水体制的原则是什么? 1)合流制排水系统:这种系统是在临河岸边建造一条截流干管,同时在合流干管与截流干管相交前或相交处设置溢流井,并在截流干管下游设置污水厂。晴天和初降雨时所有污水都送至污水厂,处理后排入水体,随着降雨的增加,雨水径流增加,当混合污水流量超过截流干管的输水能力后,就有部分混合污水经溢流井溢出,直接排入水体,成为水体的污染源,使水体遭受污染。 2)分流制排水系统:生活污水、工业废水和雨水分别在两个或两个以上各自独立的管渠内排除。 排水系统体制的选择应根据城镇及工业企业的规划、环境保护的要求、污水利用的情况、原有排水设施、水质、水量、地形、气候和水体等条件,从全局出发,在满足环境保护的前提下,通过技术经济比较,综合考虑确定。 21、工业企业的废水,在什么条件下可以排入城市下水道? 工业企业的废水不影响城市排水管渠和污水厂等的正常运行,不对养护管理人员造成危害,不影响污水处理厂出水和污泥的排放和利用,满足次条件可以排入城市下水道。 22、排水工程的规划设计,应考虑哪些问题? 应考虑这些问题: 排水工程的规划设计应符合区域规划以及城市和工业企业的总体规划,并应与城市和工业企业中其他单项工程建设密切配合,相互协调。 排水工程的规划设计要与邻近区域内的污水和污泥的处理和处置协调。 排水工程的规划设计应处理好污染源与集中处理的关系。 排水工程的规划设计要考虑污水经再生后同用的方案。 排水工程的规划设计若尚需考虑给水和防洪问题时,污水排水工程应与给水工程协调,雨水排水工程应与防洪工程协调,以节省总投资。 排水工程的规划设计应全面规划,按近期设计,考虑远期发展有扩建的可能。 对原有排水工程进行改建和扩建时,从实际出发,在满足环境保护的要求下,充分利用和发挥其功效,有计划、有步骤地加以改造,使其逐步达到完善和合理化。 排水工程的规划设计必须认真贯彻执行国家和地方有关部门制定的现行有关标准、规范或规定。 4.试述排水系统的建设程序和设计阶段 建设程序: 2)可行性研究阶段:论证基建项目在经济上、技术上等方面是否可行。 3)计划任务书阶段:确定基建项目、编制设计文件的主要依据。 4)设计阶段:设计单位根据上级部门批准的计划任务书文件进行设计工作,并编制预算。

合肥工业大学给排水工程结构课程设计.TextMark

1.材料指标及梁、板截面尺寸 C30混凝土f c=14.3N/mm2,f t=1.43N/mm2 f tk=2.01N/mm2,E c=3.0×104N/mm2 HPB235级钢筋f y=210N/mm2,E s=2.1×105N/mm2 HRB400级钢筋f y=360N/mm2,E s=2.0×105N/mm2 钢筋混凝土:重度标准值为25kN/m3 覆土:重度标准值为18kN/m3 砂浆抹面层:重度标准值为20kN/m3 板厚采用120mm,次梁采用b×h=200×450mm,主梁采用b×h=250×650mm。 主梁 次梁 柱 图1顶盖结构布置图 2.板的设计 (1)荷载计算值 恒载分项系数γG=1.2,活载分项系数因q k=6kN/m2>4kN/m2,故γQ=1.3 覆土重 1.2×18×0.5=10.8kN/m2 板自重 1.2×25×0.12=3.6kN/m2 抹面重 1.2×20×0.02=0.48kN/m2 恒载g=14.88kN/m2 活载q=1.3×6=7.8kN/m2 总荷载g+q=14.88+7.8=22.68kN/m2 q/g=7.8/14.88=0.52<3 考虑梁板整体性对内力计算的影响,调整后的折算荷载为 g′=g+q/2=14.88+7.8/2=18.78kN/m2 q′=q/2=7.8/2=3.9kN/m2 取1m宽板带进行计算,故计算单元上每延米荷载即为 g′=18.78kN/m,q′=3.9kN/m (2)计算简图(图2) 计算跨度:边跨1l=n l+b/2=1900+100=2000mm 中跨2l=n l+b=1800+200=2000mm

《土建工程基础》题库(二)

《土建工程基础》期末试题(二) 适用于:给排水、环境工程、环境科学、工程管理等专业 一、单选题 1. 选择承受动荷载作用的结构材料时,要选择下述哪一类材料?(B ) A.具有良好塑性的材料 B.具有良好韧性的材料 C.具有良好弹性的材料 D.具有良好硬度的材料 2.混凝土拌合物必须具有良好的( A ),便于施工,以保证能获得良好的浇筑质量。 A.和易性 B.保水性C.流动性D.黏结性 3.影响混凝土和易性的最主要因素是( B )。 A.单位体积用灰量B.单位体积用水量 C.单位面积用灰量D.单位面积用水量 4.在混凝土中,砂、石称为( B ),起( )作用。 A.骨料润滑B.集料骨架 C.粗骨料支撑D.细集料填充 5. 地基( B ) A、是建筑物的组成构件 B、不是建筑物的组成构件 C、是墙的连续部分 D、是基础的混凝土垫层 6. 下面属于柔性基础的是( A ) A.钢筋混凝土基础 B.毛石基础 C.素混凝土基础 D.砖基础 7. 保温屋顶为了防止保温材料受潮,应采取( D )措施。 A.加大屋面斜度 B.用钢筋混凝土基层 C.加做水泥砂浆粉刷层 D.设隔汽层 三、名词解释题 1. 含水率:材料中所含水的质量与干燥状态下的质量之比,称为材料的含水率。 2. 抗冻性:材料在水饱和状态下,经过多次冻融循环作用,能保持强度和外观完整性的能力。 3. 塑性:材料在外力作用下产生变形,当取消外力后,仍保持变形后的形状,并不产生裂缝的性质。 4. 压碎指标:表示石子抵抗压碎的能力,它等于按规定的方法在压力机上进行试验时,被压碎的石子的质量与试样的质量的百分比。 5. 砂率:指混凝土中砂的质量占砂石总质量的百分率 6. 疲劳破坏:在交变应力的反复作用下,钢材往往在工作应力远小于抗拉强度时断裂的现象。 7. 填充率:指散粒状材料在其堆积体积中,被颗粒实体体积填充的程度。

给排水工程结构课程设计

C30混凝土 f c =14.3N/mm 2,f t =1.43N/mm 2 f tk =2.01N/mm 2,E c =3.0×104N/mm 2 HPB235级钢筋 f y =210N/mm 2,E s =2.1×105N/mm 2 HRB400级钢筋 f y =360N/mm 2,E s =2.0×105N/mm 2 钢筋混凝土: 重度标准值为25kN/m 3 覆土: 重度标准值为18kN/m 3 砂浆抹面层: 重度标准值为20kN/m 3 板厚采用120mm ,次梁采用b×h=200×450mm ,主梁采用b×h=250×650mm 。 2,002,002,002,002,002,002,002,00主梁 次梁 柱 图1 顶盖结构布置图 2. 板的设计 (1) 荷载计算值 恒载分项系数γG =1.2,活载分项系数因q k =6kN/m 2>4kN/m 2,故γQ =1.3 覆土重 1.2×18×0.5=10.8kN/m 2 板自重 1.2×25×0.12=3.6kN/m 2 抹面重 1.2×20×0.02=0.48kN/m 2 恒载 g=14.88 kN/m 2 活载 q=1.3×6=7.8kN/m 2 总荷载 g+q=14.88+7.8=22.68kN/m 2 q/g=7.8/14.88=0.52<3 考虑梁板整体性对内力计算的影响,调整后的折算荷载为 g′=g+q/2=14.88+7.8/2=18.78kN/m 2 q′=q/2=7.8/2=3.9kN/m 2 取1m 宽板带进行计算,故计算单元上每延米荷载即为 g′=18.78kN/m ,q′=3.9kN/m (2) 计算简图(图2) 计算跨度:边跨1l =n l +b/2=1900+100=2000mm 中跨2l =n l +b=1800+200=2000mm

建筑工程考试试题

建筑识图与房屋建筑工程 一、单项选择题 1、关于构造柱的说法正确的是 A.构造柱可锚入地圈梁内 B.构造柱下设基础 C.构造柱无须和墙体连接 D.都不对 2、建筑的开间、进深、门窗洞口尺寸的确定应符合 A.建筑制图标准 B.随意确定C.建筑模数 D.结构制图标准 3、关于圈梁的说法正确的是 A.地基为软土时增设圈梁 B.圈梁是随机设置 C.圈梁不需要做成封闭式 D.纵墙承重时可以不设圈梁 4、建筑结构的设计原则是 A.坚固耐用 B.美观大方 C.经济合理 D.A、B、C都不对 5、我国目前采用的单层工业厂房中使用形式较多的结构是 A.砖混结构 B.框架结构C.排架结构 D.刚架结构 6、2、在A号轴线之后附加的第二根轴线时,正确的是() A A/2 B 2/A C B/2 D 2/B 7、平面图、剖面图、立面图在建筑工程图比例选用中常用()。 A、1:500 1:200 1:100 B、1:1000 1:200 1:50 C、1:50 1:100 1:200 D、1:50 1:25 1:10 8、剖切位置线用一组不穿越图形的粗实线表示,一般长度正确的是()。 A、4—6mm B、8—10mm C、6—8mm D、6—10mm 9、A2幅面图纸尺寸b×l(单位:毫米)正确的是() A、594×1189 B、841×420 C、420×594 D、420×297 10、下列构件名称及代号正确的是() A、天沟板—GB B、预埋件—YM C、连系梁—LX D、设备基础—SJ 11、下列哪个选项不包括在基础图中() A、基础平面图 B、基础详图 C、基础剖面图 D、说明 12、楼板铺设相同的房间,只需画出其中的一间铺设情况,其余房间只要用()标示即可 A、引出线 B、索引符号 C、对角线及编号 D、对称符号 13、给排水管道布置纵横交叉,在平面图上很难表明它们的走向,所以常用() 的方法来画出管道系统的立面布置图。 A、正投影 B水平投影 C轴测投影 D斜投影 14、将同一层不同高度的电器设备及线路都投影到同一平面上来表示的图称为() A电器平面图 B电器系统图 C电器布置图D电器外线总平面图 15、施工图中表示建筑物主要结构构件位置的()称为定位轴线。 A、细虚线 B、细实线 C、细点划线 D、双点划线 16、梁构件中用来固定箍筋位置,使构件中的钢筋骨架成型的钢筋称为()。 A、架立筋 B、受力筋 C、分布筋 D、腰筋 17、下列材料属于房屋构件难燃烧体的是()。 A、沥青混凝土 B、混凝土 C、金属 D、无机矿物 18、不属于楼梯结构详图的是()。

2007年给排水基础考试(下午)真题 答案

2007年注册给排水基础【下午】真题答案 1、水文现象在时程变化方面存在随机性与下列哪一项的对立统一? D (A)必然性 (B)偶然性 (C)突发性 (D)周期性 2、悬移质输沙率的计量单位是:C (A)m3/s (B)kg/m3 (C)kg/s (D)L/s 3.水文分析中,一般认为回归直线的误差s y不大于均值y的某个百分值,其成果方可应用于实际. 这个百分值是:D (A)(1---5)% (B)(5---1 0)% (C)(8---1 2)% (D)(1 0--1 5)% 4、n年实测连续系列之前若干年,调查到一个重现期为N年的特大值,它们共同组成一个长系列, 其中特大值的经验频率用下列哪种公式计算? B (A) 1 1 N n -+ (B) 1 1 N+ (C) 1 N n + (D) 1 N n - 5.有点雨量资料系列(mm)为:140,180,220;作为样本,其变差系数Cv为:B (A)0.25 (B)0.22 (C)O.20 (D)O.18 6、水科院水鸾所求暴雨洪峰流量的公式适羼的流域面积为哪一项? A (A)500-300km2 (B)300-200km2 (C)200—100km2 (D)100—50 km2 7、沉积岩常见的结构有泥质结构、化学结构、生物结构以及:D (A)晶质结构 (B)斑状结构 (C)玻璃质结构 (D)碎屑结构 8.给水性愈强的岩石,其____愈强。B (A)持水性 (B)容水性 (c)毛细性 (D)透水性 9.某厂打一取水井,井径为530mm,井深40m,初见水位为地面下5.00m。由地表至24.00m深处地层岩性分别是亚砂土、粗砂和较纯的砂砾卵石:24.00-一25.00m深处为一亚粘土透镜体; 25.00--34.00m处为中粗砂夹小砾;34.00---40.00m处为粘土层。经稳定流抽水试验知含水层渗透系数为120m/d影响半径为548m。若该厂每天需水4300m3,则取水时井中水位必须下降多少米时,方可满足要求? ACD(未必是多选,可能答案不正确) (A)1.40m (B)1.55m (C)1.70m (D)2.10m lO.河曲是由于河流侧向侵蚀的结果。河流受冲刷的一岸,弧形内侧朝向河床,称为凹岸:河水对凹岸的冲刷是由于:C (A)岸边为软岩 (B)地表水流速大 (c)河水的横向环流作用 (D)河水携泥沙对岸边的磨蚀作用 11.总溶解固体(TDS)是反映地下水水质的主要指标之一,一般情况下,地下水所含离子的种类直接影响TDS测定值的大小。TDS含量低的水常以下列哪项为A

给排水工程施工期末考试复习资料

给排水工程施工期末考试复习提纲 参考书目:《水工程施工》,张勤 、李俊奇主编,中国建筑工业出版社 第一章 土石方工程 1.土的组成。 答:土是由岩石风化生成的松散沉积物,是由颗粒(固相)、水(液相)和气(气相)所组成的三相体系。土体中颗粒大小和矿物成分差别很大,各组成部分的数量比例也不相同,土料与其周围的水又发生复杂的作用,从而形成了土的组成的复杂性。 2.土的天然含水量,干容重,孔隙比。 答:(1)土的含水量w : 土中水的质量与土料质量之比(百分数表示)称为土的含水,并以w 表示: w=m w ÷m s ×100% 含水量的数值和土中水的重力与土粒重力之比(用百分数表示)相同,即: w=Gw ÷Gs ×100% 含水量是表示土的温度一个指标。天然土的含水量变化范围很大。含水量小,土较干;反之土很湿式饱和。土的含水量对黏性土,粉土的性质影响较大,对粉砂,细砂稍有影响,而对碎石土等没有影响。 (2)干容重γd :土的单位体积内土粒所受的重力称为土的干重度,并以γd 表示: γd =G S /v=(m s /v)g=ρd ×g (3)孔隙比e : 土中孔隙体积与土粒体积之比称为土的孔隙比,并以e 表示: e=Vv/Vs 本指标采用小数表示。孔隙比是表示土的密度的一个重要指标。一般来说,e<0.6的土是压缩性小;e>1.0的土是疏松的,压缩性高。 3.塑性指数和液性指数的作用。 答:(1)塑性指数: 液限和塑限是土处于可塑状态的上限和下限含水量。省去%符号后的液限和塑限的差值称为塑性指数,用符号Ip 表示,即:Ip =wL —wP 。Ip 值越大,土的可塑范围越宽,表明土吸附的水量多、土的颗粒越细、矿物成分的吸水能力越强。因此,塑性指数全面反映了影响黏性土特征的各种因素,故规范按塑性指数对黏性土进行分类。 (2)液性指数: 判别黏性土软硬状态的指标,是黏性土的天然含水量和塑限的差值(省去%符号)与塑性指数之比,用IL 表示,即:IL=(w-wp )/(wL-wp) =(w-wp )/ Ip 根据液性指数 IL ,可将黏性土划分为坚硬、硬塑、可塑、软塑和流塑五种状态。其划分标准: IL≤0 为坚硬; 0< IL≤0.25为 硬塑; 0.25< IL≤0.75 为可塑;0.751为 流塑 4.土的可松性的应用。 答:自然状态下的土,经开挖后,其体积因松散而增加,称为土的最初可松性。以后虽经回填压实,仍不能回复到原来的体积,称为土的最终可松性。土的最初可松性系数K1是用于计算挖方工程量的主要参数;最终可松性系数K2是计算填方工程量的主要参数。 砂土按颗粒大小分为:砾砂、粗砂、中砂、细砂和粉砂。 5.场地土方量计算的两种基本方法、原理 答:(1) 方格网法:是根据地形图将整个场地划分成若干方格网(20m ×20m 或40m ×40m ),将设计标高和自然地面标高分别标注在方格、角点上。设计标高与自然地面标高的差值,即为角点填挖施工高度,然后计算每个方格的土方量,并算出场地边坡土方量,即可得出整个场地挖、填土方总量; (2) 断面法:沿场地取若干个相互平行的断面,再将所取的每个断面划分为若干三角形和梯形,求出各断面的面积;设各断面面积分别为F 1、F 2、……F n ,相邻两断面间的距离依次为l 1、l 2……l n —l ,则所求土方体积为: 23112121222 n n n F F F F F F V l l l --+++=+++ 6.土方平衡调配的原理、目的、原则等。 答:土方的平衡调配,是对挖土、填土、堆弃或移运之间的关系进行综合协调,以确定土方的调配数量及调配方向。 目的:使土方运输量或土方运输成本最低; 原则:1)应力求达到挖、填平衡和运距最短;2)调配区的划分应该与构筑物的平面位置相协调,并考虑它们的分期施工顺序,对有地下设施的填土,应留土后填;3)好土要用在回填质量要求较高的地区;4)分区调配应与全场调配相协调,避免只顾局部平衡,任意挖填而妨碍全局平衡;5)取土或弃土应尽量少占或不占农田及便于机械施工等。 7.什么是流砂现象?在什么条件下会产生流砂现象?防治流砂现象的措施有哪些? 答:(1)当基坑挖土达到地下水位以下,而土是细砂或粉砂,又采用集水坑降水时,在一定的动水压力作用下,坑底下的土就会形成流动状态,随地下水一起流动涌进坑内,这种现象称为流砂现象。 (2)易发生在粉土、细砂、粉砂以及淤泥土中。一般工程经验,在可能发生流砂现象的土质处,当基坑挖深超过地下水位线0.5m 左右,易发生流砂现象。 (3)流砂防治:①减少或平衡动力水压力;②设法使动力水压力方向向下;③截止地下水。 具体措施:①抢挖法;②打钢板桩法;③地下连续墙;④水下挖土法;⑤枯水期施工法;