丁瑞才王常霖沈晓吴珍志

摘要:论述了新疆石河子市银力大厦建筑幕墙设计与施工中的一些体会

关键词:建筑幕墙玻璃幕墙干挂石材幕墙设计与施工

1 工程概况

银力大厦综合楼由新疆石河子市棉麻公司投资兴建。主要作为住宅及办公楼使用,具有功能合理、技术先进、造型新颖等特点。该建筑为框架剪力墙结构,其中主楼建筑高度118米,裙楼建筑高度为21米,地下二层,地上二十八层,总建筑面积约46000平方米。本文旨在与同行探讨该建筑幕墙设计与施工过程中的若干体会。

2 半隐框铝合金玻璃幕墙的设计与施工

2.1 半隐框铝合金玻璃幕墙的设计

2.1.1 幕墙承受风荷载计算

原设计单位某建筑设计院计算中提供的数据为:风荷载标准值W K=1.539kN/㎡,立柱采用210系列的铝合金型材(线密度为6.670kg/m)。幕墙施工中标后,我们进行了深化设计,通过合理选用四个重要参数(高度Z处的阵风系数βgz,风压高度变化系数μz,局部风压体型系数μSL,基本风压W0)进行了优化设计。最大分格(B×H=900x1425)处计算标高Z=14.5875m,取Z=15m。C类场地。

计算支撑结构时的构件从属面积为:A=0.900×3.400=3.06㎡;

墙面区:

W K=βgZ·μZ·μS·W O

=1.9983×1.103×0.7360×0.0005。=0.000811Mpa;

按行业标准JGJ102-2003规定,当W K<1.001Mpa时,应当取W K=0.001Mpa(=1.0KN/㎡)。

由此可见,该幕墙立柱不必采用210系列铝型材,我们选用160系列的铝型材(线密度为4.300Kg/m),就可满足强度,刚度要求,仅此一项,整个工程就可减少铝型材用量7.2吨,每平方米成本可下降40元。

2.1.2 合理选用立柱的力学计算模型

有的楼层层高为5.400m,有的为4.800m,若采用简支梁力学模型,势必要选用大规格立柱型材,为了降低成本,又确保工程质量,可以采用更先进的力学模型,只要主体结构墙体有地方可以加中间支承,就可以采用不等跨双跨连续梁力学模型,于是只要短跨与长跨比例设计合理,就可以采用小一号的立柱铝型材。从而可以降低成本,增加利润。

2.1.3 优化玻璃分格方案

根据原片玻璃的尺寸,遵照JGJ102-2003规范第4.1.3条关于“玻璃幕墙立面的分格宜与室内空间组合相适应,不宜妨碍室内功能和视觉。在确定玻璃板块尺寸时,应有效地提高玻璃原片利用率,同时适应钢化、镀

膜、夹层等生产设备的加工能力”的规定,我们进行了多种分格方案的比较,最后选定的分格方案,玻璃的利用率高达95%。另外,这样的分格大小,从承受风荷载和地震作用来看,也是比较合理的。

2.2 半隐框铝合金玻璃幕墙的施工

2.2.1 现场安装工艺流程

本工程属于构件式幕墙,这种构件式安装施工是最一般的方法:就是将在公司加工车间已加工制作好的立柱,横梁、玻璃面板分别运送到工地后,现场逐件安装。

安装工艺流程如下:

开箱检验、分类堆放幕墙部件→现场测量放线→横梁、立柱装配→楼层紧固件安装→安装立柱→立柱抄平、调整→安装横梁→安装保温、防火镀锌钢板→在镀锌钢板上焊铆调理螺钉→安装层间矿棉→安装楼层封闭镀锌钢板→安装玻璃窗密封条、卡→安装玻璃→注耐候胶→封顶、封底、封边→清洗→验收、交工。

2.2.2 施工中着重抓好下列关键工序与重点环节

2.2.2.1 与主体结构连接的施工

①牛腿(钢角码)的安装

在建筑物上固定幕墙,首先要安装好牛腿铁件,本工程采用后置预埋方式。上墙连接件角钢为100×100×8,长100mm,钢角码焊在300×200×8预埋钢板上,并用4个M12×160化学螺栓将预埋钢板紧紧地固定在主

体结构上。后置预埋件找正是幕墙施工中重要的一环,它的准确与否将直接影响幕墙安装质量。预埋件应牢固,位置准确,埋件的标高偏差小于10mm,埋件位置与设计位置偏差小于20mm。

②后置预埋件偏差过大的修补

本工程施工中大多数后置预埋件的安装质量的均符合设计要求。但也有少数偏差过大,其中有平面上的位置偏差过大,前后偏差过大,倾斜过大,我们分别采用有效方法及时预以修补,达到了预定的质量要求。

③认真进行防锈、防腐处理

按JGJ102-2003,JGJ133-2001相关规定,作了认真的防锈防腐处理,确保了施工质量。

2.2.2.2 立柱的安装

立柱先连接好连接件,再将连接件(钢角码)点焊在预埋钢板上,然后调整位置。立柱的垂直度可由吊锤控制,位置调整准确后,才能将牛腿正式焊在预埋件上。安装误差为:标高偏差<3mm,轴线前后偏差<2mm,左右偏差<3mm。相邻两根立柱安装标高偏差<3mm,同层立柱的最大标高偏差<5mm,相邻两根立柱的距离偏差<2mm。立柱一般为竖向构件,是幕墙施工的关键之一,它的质量影响整个幕墙的安装质量。上下立柱之间留有不于小15mm的缝隙,采用套筒连接法。活动接头通过芯柱连接上、下立柱,芯柱与上柱密接、滑动配合,与下柱用不锈钢螺栓固定,芯柱套入

上、下柱的长度均不应小于200mm。当立柱按连续梁计算时,要求活动接头能承受弯矩,因此,我们在施工中做到芯柱伸入上、下立柱不小于2倍立柱截面高度,且芯柱通过加大壁厚提高其刚度,使其截面的惯性矩不小于立柱的惯性矩,以保证该处能连续传递弯矩。

2.2.2.3 横梁的安装

横梁安装也是幕墙施工的关键之一,它的质量影响整个幕墙的安装质量。我们在施工中,首先将横梁两端的连接件(铝角码)及弹性橡胶垫安装在立柱的预定位置,做到安装牢固,接缝严密。其次,把相邻两根横梁的水平标高偏差控制在1mm以内;同层标高偏差:当一幅幕墙宽度≤35m 时,控制在5mm以内,当一幅幕墙宽度>35m时,控制在7mm以内。第三,做到同一层的横梁安装由下向上进行。每当安装完一层高度时,都及时进行检查、调整、校正、固定,使其符合质量要求。

总之,安装立柱和横梁,必须做到严格控制垂直度和水平度。

2.2.2.4 玻璃面板的安装

在安装前,首先清洗玻璃,四边的铝框也要清除污物,以保证后续嵌缝耐候胶可靠粘结。玻璃的镀膜面应朝室内方向。半隐框玻璃面板下方要设两个支托,且支托不应突出到玻璃外面。当玻璃面积较大或自身质量较大量,采用机械安装,或用真空吸盘提升安装。用于固定玻璃面板铝框的挂钩,压块或其他连接件,决不可少装或漏装坚固螺钉。安装允许偏差,

必须符合GB/T21086-2007中相关规定。

2.2.2.5 耐候胶嵌缝

当玻璃面板上墙安装完毕后,必须及时用硅酮耐候密封胶嵌缝,予以密封,防止气体渗透和雨水渗漏。本工程采用金鼠牌JS2000硅酮耐候胶,在嵌缝耐候胶时,我们在施工中着重注意到下列事项:

①充分清洁板材间缝隙,不让有水、油渍、涂料、铁锈、水泥砂浆、灰尘存在,在充分清洁粘结面后,加以干燥,我们采用甲苯或甲基二乙酮作清洁剂。

②为调整缝的深度,避免三边粘胶,缝内充填聚氯乙烯发泡小园棒。

③为避免密封胶污染玻璃,应在胶缝的两侧贴保护胶纸。

④注胶后将胶缝表面抹平,去掉多余的胶。

⑤注胶完毕后,将保护胶纸撕掉,必要时可用溶剂擦试。

⑥嵌缝胶的深度(厚度)应小于缝宽度,厚度大于3.5mm,宽度不应小于厚度的二倍。

2.2.2.6 细部的处理

主要是封顶、封底、封边、窗台板等限于篇幅所限,此处从略。

总之,该幕墙的施工,我们从材料、构件的加工制作、安装等均设置了相应的质量控制点(将另文专门总结),施工过程中严格按JGJ102、JGJ133等工程技术规范进行控制,消除了质量和安全隐患,确保该幕墙结

构安全和使用功能。

3 全玻璃幕墙的设计与施工

3.1 全玻璃幕墙的设计

3.1.1 概述

3.1.1.1 全玻璃幕墙的定义

全玻璃幕墙是指幕墙的支撑框架与幕墙的平面材料均为玻璃,故系无框玻璃幕墙体系。也就是说,全玻璃幕墙其玻璃本身即是饰面构件,又是承受自身质量荷载及风荷载的承重构件。

3.1.1.2 全玻璃幕墙的特点

由于所有材料均为玻璃,它的特点是视野几乎全无阻挡,完全透明,外观豪华壮观,富丽堂皇,给人一种明快、光亮的感觉。

3.1.1.3 全玻璃幕墙的应用

全玻璃幕墙由于无金属边框,视野宽广,外观豪华壮观,所以,广泛应用于大型建筑物的入口部、高层旋转餐厅、大型饭店的天井大廊、大型水族馆等。

3.1.1.4 全玻璃幕墙的分类

根据安装的构造方式不同,可分为:

①座地式全玻璃幕墙;

②吊挂式全玻璃幕墙;

本工程由于玻璃高度较低,为4.5米,因而采用座地式进行设计与施

工。

3.1.2 全玻璃幕墙的设计

3.1.2.1 构造设计

本工程采用加肋玻璃的构造。因为,全玻璃幕墙,除了设有大面积面玻璃外,一般还需加设与面玻璃面垂直的条形肋玻璃,肋玻璃的主要作用是加强面玻璃的刚度,从而可以保证整体玻璃幕墙在风压和地震作用下的稳定性,提高了面玻璃的刚度。

肋玻璃的肋方向布置,主要根据建筑物所处的位置,建筑要求及艺术上的要求而定。面玻璃与肋玻相交部位的处理有三种构造形式,即双肋、单肋、通肋。本工程采用单肋。肋玻璃相交面处理形式有四种形式,即后置式、骑缝式、平齐式、突出式。本工程采用平齐式。

3.1.2.2 强度与刚度设计

Ⅰ、面玻璃的强度设计

该全玻璃幕墙最高处标高H=14.100m,最大分格为b×h=1600×4500,已知基本风压W50=0.55KN/m2,由计算知风荷载标准值W K=1.233KN/m2,风荷载设计值W=1.7262KN/m2,面荷载集度设计值:q=q W+0.5 q E=1.820KN/m2。则玻璃的计算厚度为:t≥3qb2/4000fg=7.700mm,为安全起见,经与业主协商选定玻璃为t=19mm钢化玻璃。于是面玻璃在风荷载与地震作用下的最大弯曲应力按JGJ102-2003公式6.1.2计算可得

σ=12.93N/mm2

结论:面玻璃强度满足设计要求。

Ⅱ、面玻璃的刚度设计

采用简支梁力学计算模型,则有

u=5q K L4/384EI=2.704mm<19/2=9.5mm

且u/L=2.704/1600=0.00169<1/150

结论:面玻璃挠度(刚度)满足要求。

Ⅲ、玻璃肋宽度设计

l b= 3Wbh2/4000f g·t=193.439mm

经与业主协商,选定玻璃肋宽度l b=300mm

结论:所采用玻璃肋满足设计要求。

Ⅳ、胶缝宽度设计

面荷载集度标准值q K=W K+0.5q EAK=1.3032KN/m2。

玻璃厚度取t=19mm,故有f1≥f得

f1≥q k·b/2000·t=0.055N/mm2,式中f1=0.14N/mm2

结论:胶缝强度满足设计要求。

由以上设计可见,该全玻璃幕墙具有较大的安全性。

3.2 全玻璃幕墙的施工

由于全玻璃幕墙的安装施工是一项多工种联合施工,不仅工序复杂,

操作也要求十分精细。同时,它又与其他分项工程的施工进度计划有密切的关系。为了使全玻璃幕墙的施工安装顺利进行,必须根据工程实际情况,编制好单项工程施工组织设计,并经总承包单位,监理,业主共同确认。

3.2.1 施工准备

3.2.1.1 技术准备

①技术资料准备:包括土建设计资料,土建结构尺寸测量。

②设计和施工方案确定:由于各类建筑的室外设计都不尽相同。对有室外大雨棚、行车坡道等项目,应注意协调好总体施工顺序和进度,防止由于其它室外设施的建设,影响吊车行走和全玻璃幕墙的安装。

3.2.1.2 材料及机具准备

①主材质量复查:包括尺寸规格,到场后玻璃有无受到损伤,若发现有裂纹、崩边者,决不能安装,应尽快重新补充。

②主要施工机具检查:包括玻璃吊装和运输机具,重点检查吊车的操作系统和电动吸盘的性能;各种电动、手动工具性能检查;预埋件检查。

③搭好脚手架

3.2.2 座地式全玻璃墙的安装施工

3.2.2.1 安装施工工艺流程

测量放线→放线定位→上、下、左、右边框安装→玻璃安装就位→注胶密封→表面清洁和验收。

3.2.2.2 施工注意事项

Ⅰ、玻璃必须磨边,因为如果边缘不平整,玻璃在使用中复杂的外力和内应力共同作用下容易产生裂纹。

Ⅱ、玻璃包装箱在运输、吊装过程中,里面的玻璃不能有移动。

4 干挂花岗石幕墙的设计与施工

4.1 概述

本工程幕墙总高为21.000m,上面有干挂花岗石装饰线条,幕墙标高H=18.900m处,基本分格为1070×720,最大分格尺寸为:宽×高(B×H)=1510×720,横放,上、下侧边各用两个不锈钢干挂件挂住石材板块构件,抗震7度设防,考虑远震,地震力作用下,结构弹性阶段的顶点位移<21mm,层间位移<6mm,年最大温差95℃(即-30°+65℃),石材板厚t=30mm,弯曲强度为13.2MPa,干挂件材质为304不锈钢,石材为蒲泽红色,明缝8mm,外观效果简洁明快,流畅,高贵大方,色泽搭配自然,清新适度,充分体现了该工程的外观整体和谐,能充分体现现代都市的建筑理念。

4.2 干挂花岗石幕墙的设计

4.2.1 墙面设计

由于该工程玻璃幕墙的墙面并不和石材幕墙墙面在同一个立面上,而是玻璃幕墙在内,石材幕墙在外,而且多幅竖向矩形加半圆构成的欧式风格绿色玻璃幕墙的玻璃板块是竖向矩形分格,而石材幕墙的石材面板为横向矩形分格,这样设计别具一格,不强调二者胶缝横平竖直,而是各自形成横平竖直胶缝,实践证明,效果很好。

4.2.2 结构设计

石材幕墙的骨架,立柱采用[10槽钢、横梁采用L5角钢,80×40×3不锈钢干挂件,在执行《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001中关于“结构设计”相关规定的基础上,又参照了最新国家标准图集《全国民用建筑工程设计技术措施》(首卷本)和《建筑构造通用图集》(88J-1之外装修)(1)中的相关先进结构,体现了该工程紧跟时代步伐的先进性。

4.2.3 材料选用

花岗石板材选用火成岩,吸水率小于0.4%;弯曲强度经法定检测机构检测表明,弯曲强度达到JGJ133-2001规范3.2.2的强制性规定,即弯曲强度均不小于8.0MPa;石材板厚t=30mm。各项性能指标均达到《天然花岗石建筑板材》(GB/18601-2009)相关规定。骨架型钢材料符合国标GB/T700、GB/T699要求。耐候胶采用金鼠牌JS888石材幕墙专用硅酮耐候胶;干挂件插入石材板短槽内用金鼠牌GM-601干挂胶,符合《干挂石材幕墙用环氧胶粘剂》(JC887-2001)的规定要求。

4.2.4 强度、刚度设计

运用建筑幕墙CADPM专用程序,对石材面板、立柱、横梁、连接件、预埋件等等均进行了必要的强度、刚度设计计算,表明该幕墙各项性能均达到设计要求。计算结果详见表1和表2。

4.3 干挂花岗石幕墙的施工

4.3.1 选用素质好的项目经理和施工队伍

幕墙施工质量的好坏,最重要的是人的因素。为此,我们从以下两个方面努力:

①选用好的项目经理:因为该工程的质量目标是争创鲁班奖,为此,我们选用了一位大学本科毕业的,具有本专业知识和多年实践经验,具有一级建造师执业资格,工作干劲大,责任心强,组织管理能力强,以身作则,精力充沛,吃苦耐劳的项目经理。

②选用了一支优秀的施工队伍:这支队伍曾在山东济南、菏泽、陕西西安、宁夏银川等地干过许多个大型干挂石材幕墙工程而且个个都是优良工程,目前该工程已荣获鲁班奖。

4.3.2 施工工艺的控制与创新

4.3.2.1 施工工艺的控制

首先,按JGJ133-2001规范中7.3关于“幕墙安装施工”的规定进行控制,同时参照国内著名专家张芹、赵西安、雍本等在他们的专著中所推荐的施工工艺进行控制。幕墙的竖向和横向板材的组装允许偏差执行JGJ133-2001中表7.3.6的规定;幕墙安装允许偏差用表7.3.7进行控制,同时根据本公司企业内控标准的相关条款和该工程的实际情况还从下列几个方面进行控制;

①搞好确实能指导施工而且数据准确的排板图,做到编号准确清晰,供施工队伍作为加工材料和钢骨架制作与安装的依据。

②在确保整体受力安全的前提下,对主体结构墙体薄弱部位(如较大面积加气混凝土墙等),专门另行增设牢固的钢骨架。

③针对土建主体结构整体情况,优先施工不易拆装和更换的部位;对于能体现建筑艺术特点,不容改变主题的部位先施工。

④为了与玻璃幕墙,石材装饰线条等其它装饰工艺及材料的相互衔接与协调,防止产生“死症”,减少浪费和返工。

⑤严格控制结构胶在不同温度下和速凝剂的配比,控制好结构胶凝固承力的时间,防止局部板材的变位松动和减少受力部位应力的产生。

4.3.2.2 施工工艺的创新

天然与人造块材的干挂是外装饰工程一种新的施工工艺与技术,虽然我们多年来已基本掌握并运用了这项新施工技术,但本着与时俱进的要求,应当有所创新。结合本工程实际情况,我们创造了一些自己所运用的行之有效的技术与方法。

①垂直运输方面:因本工程干挂石材幕墙大面积部分的标高在20米以内,我们采用自己特制的板材夹(备有支撑和垫块),用简易电动滑轮给各施小组上板材,可减少板材多次搬运造成的缺痕损伤。

②实践表明,并不是钢骨架材料规格越大,就越能保证安装牢固,事实上,干挂石材幕墙极少或基本不受负风压的影响,所以只要用一般规格(如[8、[10槽钢)的立柱材料就可以了,省时,省力,省资金。

③特殊部位采用特殊施工工艺,如标高21米的装饰线条,各立面的罗马柱等部位,就专门编制了适合本工程这些特殊部位的施工工艺,这样,可以增加美观,起到更好的装饰效果。

5 结束语

银力大厦外装饰工程现已顺利竣工,我们从设计、加工制作、安装施工的过程中,取得了一些有益的经验,对今后工作具有重要的指导意义。然而,由于种种原因,也存在一些不足之处,我们将尽快予以总结分析,以便吸取教训,以利再战。

文中不妥之处,欢迎广大同行和朋友们指正。

【参考文献】

1、张芹主编建筑幕墙与采光顶设计施工手册中国建筑工业出版社 2002 北京

2、陈建东主编金属与石材幕墙工程技术规范应用手册中国建筑工业出版社 2001 北京

3、陈建东主编玻璃幕墙工程技术规范应用手册中国建筑工业出版社 1996 北京

4、赵西安编著建筑幕墙工程手册中国建筑工业出版社 2002 北京

5、雍本主编幕墙工程施工手册中国计划出版社 2000 北京

6、《建筑幕墙》GB/T 21086-2007

附表1:

干挂石材幕墙设计参数一览表

附表2:

干挂石材幕墙设计计算一览表

新疆石河子银力大厦实景

效果图

幕墙深化设计施工图审图要点

幕墙深化设计施工图审图要点 1图纸目录(应包含以下图纸) (1)封面、目录 (2)设计说明 (3)幕墙构件平面、立面布置图 (4)墙材与龙骨、各向龙骨间的连接、安装详图 (5)主龙骨与主体结构连接的构造详图 2图纸深度及设计审图要点 (1)设计说明: 注明设计依据、荷载资料、项目类别、工程概况、所用钢材牌号和质量等级(必要时提出物理、力学性能和化学成份要求)及连接件的型号、规格。 焊缝质量等级、防腐及防火措施。 建筑幕墙面板材料要求及物理性能 幕墙式建筑外墙保温材料要求 窗槛墙、窗间墙的填充材料要求 防火封堵材料要求 幕墙防雷做法 重点检查材料要求: 幕墙式建筑外墙保温材料应为A级,可采用憎水型岩棉。 建筑幕墙面板的燃烧性能应为B1级以上。 金属夹芯复合板材,其芯材应采用不燃保温材料。

窗槛墙、窗间墙的填充材料应采用不燃保温材料(A级)。 非幕墙式建筑外墙保温材料燃烧性能: 高度大于50米为A级;高度学院50米为A级或B1级。 (2)幕墙构件平面、立面布置图: 图中标注墙面材料、竖向和水平龙骨(或钢索)材料的品种、规格、型号、性能; 与建筑、结构专业核对幕墙专业门洞、窗洞位置;幕墙立面部位均要有结构供幕墙受力。 检查幕墙与内装地面、景观地面交接处标高; 与结构专业核对幕墙专业预埋件位置、标高; 外立面分格应考虑室内功能及墙体布置; 幕墙逃生窗数量设置应符合消防安全要求,逃生窗四周要有防火封堵做法。 与室内建筑平面核对逃生窗位置。 幕墙窗扇开启方向应满足当地消防安全要求; 窗槛墙高度要求大于800mm; 建筑外墙上,防火墙两侧的门窗洞口边缘水平距离应满足规范要求(2m或4m),否则应设置固定乙级防火门、窗,并要在幕墙门窗平立面布置图中有所体现; 办公楼、酒店等高层建筑外窗禁止采用外平开;外开时应限制开启距离,并采用防脱设置;

单层索网玻璃幕墙

12.单层索网玻璃幕墙 单层索网玻璃幕墙由于具有良好通透性而受到青睐。单层索网玻璃幕墙分为单向单层索与玻璃组合体系和双向单层索网体系。如果单向单层索之间没有横向索把它们互相连接起来,就未形成结构体系,就会因整体失稳而破坏,就要把玻璃作为单向单层索的横向结构,即考虑玻璃的作用才能形成稳定的结构。双向单层索网体系靠双向索组成的索网形成稳定的结构。单层索网玻璃幕墙是国外开发的,但没有人给我们提供建造单层索网玻璃幕墙整套技术,完全靠自己摸索,国外也有些资料介绍了一根单索的挠度和内力的关系(见表12-6),有些人以为表12-6的参数是用来选择最大挠度控制值的,并按最大挠度控制值求出索的内力,这样理解是不完整的,索的挠曲(矢高)越大内力越小,挠曲(矢高)越小内力越大,表12-6所列参数说明了这一点。 表12-6 单层索网幕墙由于两个方向的约束,单层索网的挠度由两边中央逐步增加(不是线性的),表12-6参数说明了一幅幕墙不同部位索的挠曲(矢高)与内力的关系,因此在对索结构分析时,要把整个索网(包括是单向单层索与玻璃组成双向结构)作为双向结构来分析,这样就可求出每根索的挠度和分配到的荷载,从而求出索的内力。在效应分析时要取可变荷载最不利分布,当可变荷载满布时,某些索截面内力最不利,而其他一些索则不然,因此要分别求可变荷载竖向3/4、1/2、1/4满布,横向3/4、1/2、1/4满布,整个索网十字型分割时的1/4分布时的荷载分配与挠曲(矢高),求每根索在荷载最不利分布时的内力,进行截面承载能力验算,如果以为只对可变荷载满布时,挠曲最大的一

根索进行验算,可能这一根索不是起控制作用的,按此种方法计算结果设计的幕墙包含着相当大的风险。我们必须对单层索网按双向结构分析,找出每根索在最不利可变荷载分布情况下的挠曲(矢高)和荷载分配,再进入内力分析和截面承载能力验算。 单层索网玻璃幕墙是柔性张拉结构,在没有施加预应力之前没有刚度,其形状也是不确定的,必须通过施加适当的预应力赋予其一定的形状,才能成为能承受外荷的结构。单层索网玻璃幕墙的预应力必须通过结构自身变位条件来维持,如果说张拉拉索是产生预应力的外在因素的话,那么能够通过变形协调条件来维持预应力的存在是产生预应力的内在因素。静定结构的内力可直接求解平衡方程得到,变位协调条件与静定结构的杆件内力无关,这种性质决定了静定结构不能作为预应力结构。相比之下,超静定结构却不相同,超静结构杆件内力并不由平衡条件唯一确定,同时还取决于变形协调条件,这种性能决定了单层索网玻璃幕墙是预应力结构,同时又是超静定结构,这是维持单层索网玻璃幕墙结构预应力在结构形式方面的要求。单层索网玻璃幕墙的稳定与预应力控制是单层索网玻璃幕墙设计、施工技术中的关键问题。 单层索网玻璃幕墙和一般钢桁架不一样,从静力学角度分析,“Maxwell原理”指出:对有j个结点的结构体系必须有:b≥3j-6个杆件才能使其成为几何不变体系,但是C.R.Calladine指出:存在小于“Maxwell原则”要求杆件数的稳定体系。实际上,“Maxwell原则”是结构在线性条件下处于几何不变的必须条件,而例外的情况在非线性条件下成立,单层索网玻璃幕墙体系保持几何稳定的特征是:1、结构可以发生无穷小机构运动;2、至少存在一个预应力模态,存在可刚化的自应力平衡体系。当此类结构中的杆件长度即将发生改变时,就会在节点上产生不平衡力,该不平衡力能使节点具有恢复初始位置的趋势,使

上海市建筑幕墙工程设计文件编制深度规定

上海市建筑幕墙工程设计文件编制深度规定(暂行) 1.总则 1.0.1为加强对本市建筑幕墙工程设计文件编制的管理,保证各阶段设计文件的质量和完整性,在国家现行有关设计深度规定和上海市标准《建筑工程设计文件编制深度规定》 (DBJ08-64-97)基础上,特制订本规定。 1.0.2本规定适用于上海市的玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙工程的设计。其它类型幕墙的设计可参照本规定执行。 1.0.3设计文件的编制必须执行现行国家、行业和地方颁布的法令、标准、规范、规程,遵守设计工作程序。 1.0.4建筑幕墙工程设计一般按方案设计、初步设计和施工图设计三个阶段进行。 1.0.5建筑幕墙,是在工厂内预制、在现场安装、悬挂在建筑物主体结构上的非承重外围护体系。设计文件的编制深度,应满足建筑物对幕墙的各项技术、性能和安全指标。 1.0.6建筑幕墙设计的立面要求既满足建筑设计的艺术性,又符合幕墙技术的安全性、耐久性、合理性,同时又必须确保幕墙在使用过程中具有足够的安全储备。 1.0.7各阶段设计文件应完整齐全,内容、深度符合规定,文字说明和图面均应符合标准,表达清晰、准确,全部文件必须严格校审,不应出现各种差错。 1.0.8建筑幕墙设计、施工应一体化,幕墙专项设计单位应全面负责幕墙设计、制作、安装和保质期内维修。 2.方案设计 2.0.1方案设计文件根据设计任务书和工程业主招标文件对幕墙工程设计要求进行编制,由总说明或设计说明书、设计图纸、投资估算、透视图等四部分组成。除透视图单列外,其他文件的编制顺序为: 封面:写明方案名、编制单位、编制年月; 扉面:写明方案编制单位行政及技术负责人、具体编制设计总负责人及各专业工种负责人; 方案设计文件目录; 总设计说明书或设计说明书; 设计图纸;

幕墙施工图设计要求

幕 墙 设 计 第一部分 施工图设计(招标图)阶段服务內容 1.前期沟通环节 1.1确定幕墙设计工作范围 1.2熟悉项目方案,和建筑设计相关的文件和设计理念。 1.3与建筑师联手制订本项目的设计标准,包括声学,视觉,结构,热工,消防,水密,气密和耐久性能等要求。 1.4 配合施工图设计单位依据建筑节能计算结果调整确认幕墙的热工性能,並提交成果于施工图设计单位进行建筑节能计算。 1.5 配合建设单位与主创设计单位初步确定幕墙系统, 整体建筑泛光照明系统,擦窗机与幕墙系统结合方式,雨棚、装饰格柵、立面广告灯箱及公司标志的处理方式。 2.施工图编制阶段 2.1在合同约定工作日內提交经主创设计单位审核确认的可供建设单位进行招投标工作的 施工图纸。 2.2设计深度为招标施工图,应满足甲方施工招投标要求(编制完整工程量清单,能据以编 制施工图预算)的国家相关规定,并使中标施工承包方能据此进行深化施工图设计(即能安排材料订货和工厂制作、能进行现场施工和安装和工程验收的幕墙施工图或加工图)。 详见第二部分《幕墙施工图设计文件深度要求》。 3. 提交成果文件 3.1根据合同约定份数提供相应的幕墙施工图及相应的cad电子文件。 3.2配合施工图提交的主要材料板,一式两份。 3.3配合施工图同时提交的完整工程量清单表。 4. 招标过程咨询阶段 4.1对招标过程中承包商提出的技术问题,配合建设单位与主创设计单位进行书面答复。

4.2根据建设单位需要在七个工作日对承包商提供的技术文档进行技术分析与评估。 4.3对承包商提交的深化施工图图纸进行审核,在深化施工图设计符合施工招标图技术方案,不改变造价的前提下,在安全性、防渗漏工艺节点、完整性、经济优化等方面符合规范、甲方、客户使用要求,审核后及时出具书面意见。 5.现场施工技术服务阶段 5.1协助对承包商提交的材料样板进行审核确认,对封样材料的规格、品质、效果负责鉴定并签字。 5.2现场设计变更后对施工单位提交的图纸进行把关。 5.3参与幕墙专项的施工验收。 第二部分 幕墙施工图设计文件深度要求 一、封页: 应列明工程名称、建筑幕墙专项设计单位全称、设计出图日期。大型幕墙工程的 幕墙设计宜按设计程序编制分册。 二、图纸目录: 根据图纸表达内容的不同进行分类编码,确立代号应按顺序排列,应能清楚地反 映各张图纸说明的内容。表达内容有:图名、图号、档案号及图纸修改版次。 三、设计说明: 1.工程概况。 2.表明工程业主方、建筑设计单位、建筑总承包商和建设监理单位全称。 3.说明本工程地理位置情况,建筑物标高、层数和幕墙工程标高、层高、总面积等。 4.应列出本工程所参照和引用国家和地方颁布的有关规范、规程、法令和行业标准 文件等设计依据。

建筑幕墙工程监理实施细则

D 监31-20151005 华鑫剑腾科技园一期新建项目工程 监理实施细则 (建筑幕墙工程) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 监理人员组成 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

目录 一、工程概况 二、监理控制依据 三、监理工作控制目标及控制特点 四、监理工作程序 五、监理人员组成

华鑫剑腾科技园一期新建项目工程 监理实施细则 (建筑幕墙工程) 一、工程概况: 1、工程名称:华鑫剑腾科技园一期新建项目 2、工程地址:丹桂路以北、申江路以东 3、建设单位:剑腾液晶显示() 4、设计单位:上海建筑设计研究院有限公司 5、幕墙深化设计:上海玻机智能幕墙股份有限公司 6、总包单位:上海建工二建集团有限公司 7、专业承包单位:上海玻机智能幕墙股份有限公司 8、监理单位:上海富达工程管理咨询有限公司 9、结构类型:钢筋混凝土框架结构 本幕墙专项工程主要由铝板幕墙、格栅幕墙组成,幕墙面积约为:1.41万平方米,主体结构形式:1#、2#楼为框剪结构,3#、4#、5#、6#楼为框架结构。 建筑幕墙高度(最大高度):1#—6#楼楼层为地上八层,建筑高度为33.6米。 幕墙设计参数:建筑结构安全等级二级,结构重要性系数 1.0,建筑结构设计使用年限50年,幕墙设计使用年限25年,抗震设防类别标准设防类,地面粗糙度B类,抗震设防烈度7度。

二、监理控制依据: 1、本工程的设计施工图、计算书及有关设计说明文件。 2、监理委托合同,施工承包合同,及其附件和已批准的监理规划 3、现行国家及地方的有关技术规范、标准,主要包括有: 《建设工程监理规范》GB50319—2000; 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001; 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号 4、技术规范、规范、规程 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2001; 《工程建设标准强制性标准条文》(房屋建筑部位2002年版); 《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102—2003 J2802003; 《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133—2001 J113—2001; 《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81—2002; 《混凝土结构后锚固技术规范》JGJ145—2004; 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《建筑抗震设计规范》GB50011-2001 《建筑抗震设计规程》DBJ08-9-92 《钢结构设计规范》GBJ50017-2003 《建筑钢结构焊接规程》JGJ81-2003 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-84 《预埋件设计规程》YS11-79 《不锈钢冷加工棒》GB4226-84

建筑外墙保温施工组织设计范本

建筑外墙保温施工 组织设计

建筑节能改造工程(XX标段)工程 施工组织设计 XXXXX XX年X月XX日

目录 第一章工程概况 (5) 1.1.工程概况: (5) 1.2.主要工作内容: (5) 1.3.工程进度计划安排: (6) 1.4.编制依据 (6) 第二章施工组织设计总体设想 (6) 第三章施工部署 (7) 3.1.组织机构 (7) 3.2.强化项目管理 (8) 3.3.项目管理部职责 (9) 3.4.施工组织 (10) 3.5.资源配置 (10) 第四章施工准备 (11) 4.1.现场准备 (11) 4.2.技术准备 (11) 4.3.物资准备 (11) 第五章施工进度计划 (12) 第六章施工总平面布置 (12) 第七章主要施工方法与技术措施 (14) 7.1.施工工艺顺序: (14) 7.2.脚手架工程 (15) 7.3.基底清理 (24) 7.4.外墙保温 (24) 7.5.外墙涂料 (32) 7.6.屋面保温 (33)

7.7.屋面防水 (34) 7.8.塑钢窗安装 (35) 第八章确保工程质量的技术组织措施 (36) 8.1.质量目标 (36) 8.2.质量保证管理措施 (36) 8.3.质量管理制度 (37) 8.4.编制质量计划、创优措施 (38) 8.5.工程质量技术措施 (39) 第九章质量通病防治措施 (41) 9.1.防护层开裂 (41) 9.2.外墙渗漏 (42) 第十章确保安全生产的技术组织措施 (42) 第十一章确保文明施工的技术组织措施 (61) 第十二章环境保护管理体系与措施 (67) 第十三章确保工期的技术组织措施 (74) 第十四章雨季施工措施 (80) 第十五章农民工工资保证措施 (81) 第十六章防火预案 (82) 第十七章拟投入本标段的主要施工设备表 (88) 第十八章劳动力进场计划 (89) 第十九章临时用地表 (90) 第二十章紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施 (91)

建筑幕墙的防火设计与施工(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 建筑幕墙的防火设计与施工(通 用版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

建筑幕墙的防火设计与施工(通用版) 随着我国国力的强盛、城市大规模建设的需要,一批批高层建筑、超高层建筑拔地而起,对这些建筑来说,维护结构采用传统的砖墙显然不能适应,混凝土墙体则因其过于笨重而日显劣势,唯有轻钢结构配以玻璃幕墙成为最佳选择。玻璃幕墙以其晶莹剔透、轻巧美观、耐候性好、密封性佳、安装方便、维护简便等诸多优点而在高层建筑上迅速崛起,独领风骚。 近20年来,我国玻璃幕墙在发展过程中日臻完善,如今已与世界先进水平同步。在这个不断完善的过程中,中国建筑装饰协会铝制品委员会发挥的积极作用功不可没。这些年来,中国建筑装饰协会铝制品委员会一直走在行业前列,积极引导行业健康有序地发展。对幕墙行业存在的问题及时发表文章,引起社会重视,并为国家制定幕墙政策规范作前导。 一、现行幕墙的种类

1、单元组合式建筑幕墙单元组合幕墙是一种新型建筑幕墙结构体系,它是建立在现代高层以框剪、框筒、筒筒为代表的结构体系基础上的新型围护结构理论与施工工艺的重大变革。国外新单元组合建筑幕墙也只有20多年的历史。 单元组合式幕墙完全不同于固定网格梁式传统式的普通玻璃幕墙,它是以各个单元板块组件为基本构件单元,直接支撑在主体结构上,把这些单元板块组合起来构成面积的幕墙结构体系;相邻基本单元组件的竖框(立柱)相互插接,相邻横框(横梁)也相互插接,相互插接的立柱和横梁形成组合式网格梁系;组合式梁柱插接部位用弹性密封元件封闭并可相对位移形成补偿效应;基本板块单元尺寸远远大于普通固定网格梁式幕墙的分格尺寸,它是以建筑主体结构特点来确定板块单元尺寸;基本单元组件的饰面材料(包括采光玻璃、金属板、石材板、人造化学板材等)及板块结构全部在工厂加工预制,施工现场只进行板块单元的组合安装。 2、点支式全玻幕墙点支式全玻幕墙也称点驳接全玻幕墙。它是全玻璃幕墙的一个新的发展分支,一改玻璃肋胶接全玻璃幕墙和悬

幕墙索网设计施工实例

——————————————————— PART –4 幕墙索网设计施工 Design, construction and debugging of cable net for glass curtain wall ——————————————————— 关于幕墙索网结构体系 索网幕墙是以预应力拉索作为支撑体系的一种幕墙 形式。通过对拉索施加预应力,为幕墙结构自身提供刚度, 以抵抗平面内玻璃自重和平面外风荷载及地震荷载的作 用。建筑造型美观,结构轻巧纤细,通透性好。 幕墙索网结构体系的分类 以造型分类:平面索网和曲面索网; 以结构受力分类:双向索网和单向索网; 以边界刚度约束分类:刚性边界索网和柔性边界索网。 业务范围 索网张拉施工 施工过程仿真计算 幕墙索网施工阶段监测及服役期监测 幕墙索网结构设计咨询

幕墙索网张拉施工 包括任何形式、任何张拉吨位的索网幕墙预应力张拉 MIDAS 计算模型平面图 计算模型 玻璃安装过程索网竖向变形幕墙索网仿真计算 各类索网幕墙张拉过程仿真计算 ■ 中国光大中心(北京金融街F3 科贸大厦)张拉过程仿真计算 ① 同步张拉施工 ② 张拉参数及温度实时 显示和记录 ③ 幕墙实验索张拉 1 3 ■ 北京嘉铭中心玻璃安装过程仿真计算

幕墙索网施工阶段监测和服役期监测 索力监测分施工过程中索力监测和使用过程中索力检测。 ■ 弓式便携测力仪 测量的范围为索直径ф44以下,以及张拉力40t 以下。 ■ 索力动测仪 对节间索长有要求,可测量长细比(节间索长和索直径的比值)>150的任意直径和任意张拉力的拉索。 ■ 油压传感器标定张拉设备 油压传感器经过标定,与液压张拉设备配套使用,可测量任意直径,任意张拉力拉索索力。 索网幕墙模型试验 试验方案、模型制作、试验加载、数据采集、数据分析

建筑幕墙工程设计与施工资质标准(3级,没有)

建筑幕墙工程设计与施工资质标准 建筑幕墙工程设计与施工资质标准 标准 (一)一级 1.企业资信 (1)具有独立企业法人资格; (2)具有良好的社会信誉并有相应的经济实力,工商注册资本金不少于1000万元,净资产不少于1200万元; (3)近五年独立承担过单体建筑幕墙面积不少于6000平方米的建筑工程(设计或施工或设计施工一体)不少于6项; (4)近三年每年工程结算收入不少于4000万元。 2.技术条件 (1)企业技术负责人有不少于8年从事建筑幕墙工程经历,具有一级注册建造师(一级结构工程师)执业资格或高级专业技术职称(所学专业为建筑结构类、机械类); (2)企业具有从事建筑幕墙工程专业技术人员不少于10人(所学专业为建筑结构类、机械类)。其中,机械类专业不少于6人,建筑结构类专业不少于4人,且从事建筑幕墙工作3年以上,参与完成单体建筑幕墙面积不少于3000平方米的建筑工程(设计或施工或设计施工一体)不少于1项; (3)企业具备一级注册建造师(一级结构工程师、一级项目经理)执业资格的专业技术人员不少于6人。 3.技术装备及管理水平 (1)有必要的技术装备及固定的工作场所;

(2)具有完善的质量管理体系,运行良好。具备技术、安全、经营、人事、财务、档案等管理制度。 (二)二级 1.企业资信 (1)具有独立企业法人资格; (2)具有良好的社会信誉并有相应的经济实力,工商注册资本金不少于500万元,净资产不少于600万元; (3)企业近五年独立承担过单体建筑幕墙面积不小于2000平方米的建筑工程(设计或施工或设计施工一体)不少于4项; (4)企业近三年每年工程结算收入不少于1000万元。 2.技术条件 (1)企业技术负责人具有不少于6年从事建筑幕墙工程经历,具有二级及以上注册建造师(结构工程师)执业资格或中级及以上专业技术职称(所学专业为建筑结构类、机械类); (2)企业具有从事建筑幕墙工程专业技术人员不少于5人(所学专业为建筑结构类、机械类)。其中,机械类专业不少于3人,建筑结构类专业不少于2人,且从事建筑幕墙工作3年以上,参与完成单体建筑幕墙面积不少于3000平方米的建筑工程(设计或施工或设计施工一体)不少于1项; (3)企业具备二级及以上注册建造师(结构工程师、项目经理)执业资格的专业技术人员不少于5人。 3.技术装备及管理水平 (1)有必要的技术装备及固定的工作场所; (2)具有完善的质量管理体系,运行良好。具备技术、安全、经营、人事、财务、档案等管理制度。 三、承包业务范围 (一)取得建筑幕墙工程设计与施工资质的企业,可从事各类建设工程中的建筑幕墙项目的咨询、设计、施工和设计与施工一体化工程,还可承担相应工程的总承包、项目管理;

幕墙工程施工组织设计(编制、审核要点)

XX项目幕墙工程施工组织设计 编制、审核要点 第一章、综合说明(分为工程概况和编制依据) 至少介绍如下内容: 1、工程概况 2、编制依据 第二章、本工程的施工重点、难点分析及保证措施(根据工程实际情况确定) 1、工程进度时间节点、阶段性计划完成的保障措施 2、单元板块运输方面的重点、难点及应对措施 3、交叉施工配合的重点、难点及应对措施 4、单元幕墙施工难点分析及应 第三章施工组织机构与管理工作方案 1、项目组织机构 2、项目组织管理机构情况表 3、项目部主要人员岗位职责 4、施工管理工作方案管理措施 第四章相关施工组织工作 1、设计组织 2、采购组织 3、施工前的准备工作 4、全面施工流向的设想和施工部署 5、全面施工流向的设想 6、施工总体部署 7、总平面布置 第六章主要分项工程施工方案和技术措施(根据工程实际情况及合同范围选择) 1、预埋件的施工方案和技术措施 2、测量放线施工方案 3、预埋件清理及后补埋件的施工

4、单元幕墙的施工方案 5、框架玻璃幕墙的施工方案 6、石材幕墙的施工方案 7、铝板幕墙的施工方案 8、玻璃肋支撑的全玻璃幕墙施工方案 9、雨棚的施工方案 10、转角部位及收边收口部位的施工方案 11、电动吊篮的施工方案和技术措施 12、脚手架施工方案和技术措施 13、施工质量等级评定及幕墙检测项目 14、工程避雷的施工控制措施 第七章施工总体进度计划及保障措施 1、进度计划编制原则 2、主要里程碑计划 3、劳动力、供货、资金保证措施 4、幕墙现场施工管理保证措施 5、技术方面保证措施 6、其它保证措施 第八章资源配备计划与管理 1、劳动力配置计划 2、施工机械、设备配置及使用计划 3、仪器设备配置计划 4、材料计划 第九章试验和检测措施 1、试验项目 2、试验检测计划 3、四性测试程序 4、结构胶、耐候胶试验 5、现场喷淋试验

建筑幕墙施工组织设计_2文档

第一章施工组织设计编制说明及依据 第一节编制说明 本施工组织设计是按照×××外装修工程招标文件的具体要求,根据该工程的规模、特点并结合我公司的技术水平和管理体制、施工经验综合分析而编制的,严格按照标准认证体系运行。 一、适用范围:本施工组织设计仅适用于×××外装修工程。 二、目的:使各工序、各种资源在空间与时间上合理搭配与协调,各项施工准备工作、劳动力和各种资源的供应、现场安装施工等有计划、有条理地顺利进行,以确保按期保质保量完成该外装修工程的制作与安装工作。 三、本施工组织设计是整个幕墙工程具体实施的指导性文件。 1.项目管理人员必须熟悉、掌握本施工组织方案,并依此进行工程施工, 落实本方案内容,本方案是幕墙施工实施的指导文件。 2.对施工人员进行施工组织方案交底,掌握工程要求、施工工艺及相关 的质量标准,并贯彻于整个施工过程中。 3.根据施工工程的实际情况,适时进行内容的调整修改。将调整修改的内 容及时报告业主、总包和监理单位。 4.本方案待领导审批,报业主、总包、监理方通过后开始执行。 第二节施工组织设计编制的依据及原则 1.图纸依据:由×××楼建筑施工图、结构施工图、幕墙方案图及相关专 业施工图。

2.×××设计的投标深化设计方案图等。 3.应业主要求及施工合同的相关要求。 4.国家现行标准、规范、规程及有关技术规定: 1)建筑及结构设计规范 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 2)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001版) 《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 《建筑抗震设计规范》GB50011-2001 《民用建筑热工设计规范》GB20176 3)材料标准 《碳素结构钢》GB/T 700 《低合金高强度结构钢》GB/T 1591-94 《浮法玻璃》GB11614-1999 《钢化玻璃》GB9963-98 《中空玻璃》GB11944-2002 《热反射玻璃》JC693-1998 《玻璃幕墙光学性能》GB18091-2000 《硅酮建筑密封膏》GB/T14683-93 《建筑橡胶密封垫预成实心硫化结构密封垫用材规范》HG/T3099/1997 《建筑橡胶密封垫密封玻璃窗和镶板的预成型实心硫化橡胶材料规范》

浅析单层索网玻璃幕墙的设计与施工 (2)

浅析单层索网玻璃幕墙的设计与施工 摘要:本文对从玻璃设计以及幕墙支撑结构设计等方面对单层索网玻璃幕墙的设计思路进行了浅要的分析,并从组织管理、施工测量定位放线与拉索施工等方面对单层索网玻璃幕墙的施工组织进行了初步的探讨。 关键词:单层索网;玻璃幕墙;设计方案;施工措施 一、引言 随着时代的发展和进步,建筑业在产值不断增长,根基愈发牢固的基础上对建筑材料的研究也有了新的突破和创新。社会的发展使得居民生活需求有了明显的提高,对居住建筑的设计和材料品质有了新的标准。由于近年来制造工艺水平的增长,玻璃等材料被越来越多的作为建筑材料使用。随着玻璃工艺的蓬勃发展,单层索网玻璃墙技术应运而生。下面对单层索网玻璃幕墙的设计思路与施工组织进行了浅要的分析与探讨。 二、单层索网玻璃幕墙的设计思路分析 1、玻璃设计 玻璃的安全选用是单层索网玻璃幕墙建筑设计和结构设计的一个关键问题。安全玻璃种类不同,性能也不相同,应根据各个部位的不同要求选用不同的玻璃,不能简单一句话:幕墙要用安全玻璃。没有绝对安全的玻璃,玻璃的安全总是相对的,应根据不同的部位合理选用玻璃,争取最大限度的使用安全。笼统规定幕墙一定要使用安全玻璃(一般指钢化玻璃或夹层玻璃)不一定恰当。幕墙情况千变万化,不能一刀切。某些部位用单片钢化玻璃反而危险。公共建筑人流密集处,钢化玻璃一旦自爆,飞散的不会是玻璃雨,而是可怕的玻璃冰雹,劈头盖脑,伤人毁物。不得不采用单片钢化玻璃时,应进行二次热处理。幕墙下面设置隔离带,不安排吸引行人和观众停留的设施,室内靠墙不设展位和休息餐饮位置。停车位要离开墙根。人流上空设金属安全网。钢化玻璃贴防爆膜。另外,夹丝玻璃虽然也可算作安全玻璃,但民用建筑一般不采用,因为:夹丝玻璃破碎后还有可能飞散出碎片用了夹丝玻璃,看起来像厂房,仓库,不美观。断口处金属丝会生锈,污染玻璃。 2、幕墙支撑结构设计 在幕墙支撑结构设计中,可以考虑通过大索产生一定的弧度,大小索实际

幕墙施工组织设计

张家界华天城一期商务公寓楼工程 二0—四年五月 日 湘质监统编 施 2002-10 施工组织设计(方案)报审表

我项目部根据施工合同与施工图设计得要求完成了 张家界华天城一期商务公寓楼工程 幕墻工程施工组织设计(方案)得编制,并经公司技术部门组织审查批准,请予以审查。 附:施工纽■织设计(方案) 承包单位(幸) 项0经埋 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师 总监理工程师审核意见: 项目监理机构 总监理工程师 第一节工程概况 一、工程概况 1、项目名称:张家界华天城一期商务公寓楼幕墙工程。 建设地 点:张家界永定区天门山索道下站旁。 施工单位:国都建设 (集团)有限公司 监理单位:湖南天福项目管理有限公司 设 计单位:湖南建设集团有限公司(建筑规划设计院) 幕墙设 计概况建设规模:幕墙结构安全等级一级,设计使用 25年。采用构件式半隐框(横隐竖明)玻璃幕墙、全隐框玻 璃幕墙、 石材幕墙、雨棚等。幕墙面积约21761. 54平方 米。 8、质量等级:达到《工程施工质量验收规范》得合格标准。 二、工程条件 2、 4、 5

1、施工特点 ①、该工程位于张家界永定区天门山索道下站旁,施工方必须遵规章制度,不得影响周围群众得工作、生活,同时确保安全、文明施工符合得要求。 ②、建设方对该工程质量要求严格,我单位严格按合格工程质量标准组织施工,进行质量控制,同时深化图纸设计,多考虑不同装饰材料得收口处理与细部处理。 ③、本工程装修时各种专业工种较多,需加强与其她专业施工队伍得交流与协助。 ④、本工程工期紧,施工中将投入先进得、符合工程施工特点得施工机械设备、符合设计要求得材料及施工技术水平高、经验丰富得施工队伍,严格按设计图纸与国家现行规范要求,采用科学合理得施工技术与方法,精心组织施工。 ⑤、工程建筑垃圾与工程材料要做好准备,及时外运与供应。 ⑥、对施工中有可能出现得各种情况必须作好准备,事先考虑多种施工方案,确保不会因偶然事件影响工序得正常进行,从而延误工期。 ⑦、我单位将组织各专业技术人员,严格按照1809001:2000 质量管理体系、18014001:1996环境管理体系、GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系得要求,建立三位一体得综合管理体系。制定严格得质量、环境、职业健康安全、现场文明施工管理措施,并切实抓好落实,确保工程从施工准备、实施阶段、竣工验收以及交付使用各阶段质量、安全、环保、现场文明等方面均符合业主与相关法律法规得要求,并协调处理好现场办公人员及周边人员关系,努力维护我企业形象。 根据以上得情况,我公司在组织施工过程中,将克服各种不利条件,以顽强拼博得精神,争创一流得管理水平,一流得工程质量, 一流得工程进度,顺利完成本工程得外装饰任务。 第二节编制依据 一、编制依据 1、根据张家界华天城一期商务公寓楼幕墙工程设计图纸及相关 文件编制。 2、根据我公司1809001:2000质量管理体系、18014001:1996

建筑幕墙工程设计与施工资质标准

建筑幕墙工程设计与施工资质标准 一、总则 (一)为了加强从事建筑幕墙工程设计与施工企业的管理,维护建筑市场秩序,保证工程质量和安全,促进行业健康发展,结合建筑幕墙工程的特点,制定本标准; (二)本标准工程范围系指各类建设工程中的建筑幕墙工程; (三)本标准是核定从事建筑幕墙工程设计与施工活动的企业资质等级的依据; (四)本标准设一级、 级两个级 9 10:22:02 别; (五)本标准中工程业绩和专业技术人员业绩指标是指已竣工并验收质量合格的建筑装饰装修工程。二、标准(一)一级 1、企业资信 (1)具有独立企业法人资格; (2)具有良好的社会信誉并有相应的经济实力,工商注册资本金不少于1000 万元,净资产不少于1200 万元; (3)近五年独立承担过单体建筑幕墙面积不少于6000平方米的建筑工程(设计或施工或设计施 9 10:22:02 工一体)不少于6 项;

(4)近三年每年工程结算收入不少于4000 万元。 2、技术条件 (1)企业技术负责人有不少于8 年从事建筑幕墙工程经历,具有一级注册建造师(一级结构工程师)执业资格或高级专业技术职称(所学专业为建筑结构类、机械类); (2)企业具有从事建筑幕墙工程专业技术人员不少于10 人(所学专业为建筑结构类、机械类)。其中,机械类专业不少于6 人,建筑结构类专 9 10:22:02 业不少于4人,且从事建筑幕墙工作3 年以上,参与完成单体建筑幕墙面积不少于3000 平方米的建筑工程(设计或施工或设计施工一体)不少于1 项; (3)企业具备一级注册建造师(一级结构工程师、一级项目经理)执业资格的专业技术人员不少于6 人。 3、技术装备及管理水平 (1)有必要的技术装备及固定的工作场所; (2)具有完善的质量管理体系,运行良好。具备技术、安全、经营、人事 9 10:22:02 、财务、档案等管理制度。 (二)二级 1、企业资信

建筑幕墙工程设计专项资质标准69053

(3)建筑幕墙工程设计专项资质标准 一、总则 (一)本标准所称建筑幕墙工程包括玻璃幕墙、金属与石材幕墙、点支承玻璃幕墙、单元式幕墙以及采光屋顶等建筑幕墙工程。其他类型的建筑幕墙可参照本规定执行。 (二)建筑幕墙工程设计专项资质设甲、乙两个级别。 二、标准 (一)甲级 1、资历和信誉 (1)具有独立企业法人资格。 (2)具有良好的社会信誉并有相应的经济实力,注册资本金不少于1000万元人民币。 (3)近二年内应完成不少于4项3000平方米以上的建筑幕墙工程设计,竣工并验收,未发生设计质量事故。 2、技术人员条件 (1)企业主要技术负责人或总工程师应具有大学本科及以上学历,不少于10年从事建筑幕墙设计经历,并主持过不少于2项3000平方米以上的幕墙工程设计,具备相应专业注册执业资格(限一级)或高级专业技术职称。

(2)企业主要专业技术人员应具备不少于3年从事建筑幕墙设计经历,并参加过不少于1项幕墙面积在3000平方米及以上的建筑幕墙工程设计。 3、技术装备及管理水平 (1)有必要的技术装备,完善的工程计算机辅助设计系统,固定的工作场所。 (2)具有企业管理组织机构、标准体系、质量体系健全,宜通过ISO9001标准质量体系认证。 (二)乙级 1、资历和信誉 (1)具有独立企业法人资格。 (2)企业有良好的社会信誉并有相应的经济实力,注册资本金不少于500万元人民币。 2、技术人员条件 (1)企业主要技术负责人或总工程师应具有大专及以上学历,不少于6年从事建筑幕墙设计经历,并主持过不少于2项3000平方米以上的幕墙工程设计,具备相应专业的注册执业资格(限一级)或高级专业技术职称。 (2)企业主要专业技术人员应具备不少于3年从事建筑幕墙工程设计,并参加过不少于1项幕墙面积在3000平方米以上的建筑幕墙工程设计。 3、技术装备及管理水平

石材幕墙施工组织设计

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!)(文件备案编号:) 施工组织设计 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

施工组织设计目录 投标书前附表 (5) 第一章编制依据及工程概况 (6) 一、编制依据 (6) 二、工程概况 (9) 第二章施工部署 (10) 一、工厂加工组织 (10) 二、施工现场组织 (11) 三、施工准备工作 (11) 第三章拟设立的组织机构图 (13) 一、拟设立的组织机构图 (13) 二、项目部人员主要职责 (14) 第四章主要施工方法 (19) 一、石材幕墙生产加工工艺 (19) 二、石材幕墙的主要施工方法 (20) 三、石材幕墙的质量通病及防治措施 (26) 第五章拟投入本工程的主要施工机械设备表 (27) 一、加工设备 (27)

(一)四轴CNC加工中心 (27) (二)双头斜锥切割机 (31) (三)夹角机 (33) (四)单头自动切割机 (33) (五)幕墙应力测试仪 (34) 二、加工生产能力 (34) 三、施工机械设备选用 (34) 四、拟投入本工程的主要施工机械设备表 (35) 第六章劳动力安排计划 (36) 第七章确保工程质量的技术组织措施 (38) 一、本工程的质量等级 (38) 二、确保工程质量的技术组织措施 (38) (一)构件产品加工质量保证措施 (38) (二)构件成品包装、运输贮存质量保证措施 (40) (三)现场幕墙构件安装施工质量保证措施 (40) 第八章确保安全生产的技术组织措施 (41) 一、落实安全责任制度的技术组织措施 (41) 二、现场消防的的技术组织措施 (41) 三、防止高空物体坠落的技术组织措施 (42) 四、现场安全用电的技术组织措施 (43) 五、施工现场安全保卫的技术组织措施 (43) 第九章确保文明施工的技术组织措施 (44) 第十章确保工期的技术组织措施 (46) 一、树立确保质量工期的指导思想,采取务实措施 (46) 二、施工进度管理要点 (48)

索网结构在幕墙施工中的应用

索网结构在幕墙施工中的应用 近年来,随着我国经济的发展,以及生活质量的提高,人们对建筑产品立面效果的 新颖和时尚有了更高的要求,建筑师们也顺应市场需求,在自己的作品中增添上各式 “流线”元素,设计出了许多造型别致的经典之作。这些结构往往是高空大跨度悬挑结构,造型流畅、新颖,在给建筑增加亮点的同时,也给现场施工带来了很大难度。 成都大魔方演艺中心金属屋面工程,由于部分区域2#、5#塔吊无法覆盖,造成主檩条和次檩条在屋面的转运成为施工难点,我司经过与其他措施方案对比分析,采用索道 进行施工,措施费约2.23万元,若采用汽车吊进行施工,租赁费约18.62万元,最终利用钢索道将主檩条转运至安装部位,可节省措施费约16.39万元。 首先,在大陀螺主桁架上已经安装好的转接件上面连接方管,方管满焊在 300*300*16的钢板上面,钢板上面开有4个M20的螺栓孔,然后将焊有钢板的立杆用 M20的螺栓固定在屋面转接件上面,再在立杆的两侧做斜向支撑,立杆上端拉紧钢丝绳,将钢丝两端用铰链固定在主桁架上面,在拉紧的钢丝绳上面安装滑轮吊钩,然后利用塔 吊将主檩条吊至屋面后吊挂在钢丝绳上面,最后由人工推动主檩条通过钢丝绳上的滑轮 运至安装施工面。 滑轮转运

滑索搭设图 滑索搭设完成后,必须采取试车,根据主檩条、次檩条的重量进行试运行,确保滑索结构强度满足主檩条、次檩条的转运要求。 滑轨转运檩条

贵阳西四塔项目屋面框架式幕墙位于钢架正立面,主要为玻璃幕墙和一部分铝板线条,天面为石材包钢梁,经对比分析后决定对天面幕墙采用钢丝绳吊索进行施工。 若采用搭设满堂脚手架的方式进行施工,脚手架搭设量约5125立方米,约需要350块50mm脚手板,按使用5个月考虑,脚手架费用约30.5万元。 满堂脚手架剖面图 本工程天面层采用钢丝绳吊索平台进行施工,操作平台面积约350平方米,吊索钢 丝绳选用直径双股φ16mm钢丝绳,并采用高强度花篮螺栓控制钢丝绳下垂控制在30cm 左右,下端布置安全兜网,上端布设φ8mm钢丝绳作为生命绳。 需φ16mm钢丝绳约315米,φ8mm钢丝绳160米,卡扣126个,50mm脚手板350块,钢丝绳吊索平台费用约3.1万元,相比搭设满堂脚手架节省措施费约27.4万元。

建筑幕墙工程设计收费办法试行

建筑幕墙工程设计收费办法(试行) 一、为规范建筑门窗、建筑幕墙、采光顶与金属屋面设计市场,维护投资方(业主)和设计单位的双方合法权益,推动设计单位的“设计终身负责制”,根据国家物价局、建设部[1992](价费字)375号“关于发布工程勘察设计收费办法的通知”中有关规定,参考《工程勘察设计收费办法》(2002年修订本)的计价比率,结合全国建筑幕墙工程设计的行业现状,制定本收费办法。 二、本收费办法适用范围:具有建筑幕墙专项设计甲级、乙级资质或具有建筑幕墙设计施工一体化专项设计一级、二级资质的建筑幕墙设计公司、建筑幕墙工程企业、建筑幕墙设计咨询公司。建筑设计院及工程预算、造价评估等相关企业和单位亦可参考。 三、本收费办法适用于建筑门窗、建筑幕墙、采光顶与金属屋面设计。 四、本收费办法以甲级幕墙工程设计单位和具有建筑幕墙设计施工一体化设计一级建筑幕墙设计公司为收费基准,乙级建筑幕墙工程设计单位和具有建筑设计施工一体化专项设计二级的建筑幕墙设计公司可按本“办法”乘以0.9系数收取费用。 五、本收费办法作为全国建筑幕墙工程设计的行业试行办法,各建筑幕墙工程设计单位可根据工程的难易程度在试行办法的范围内上下浮动。 六、执行本收费办法的建筑幕墙设计单位所提供的设计服务内容,应符合相关设计文件和现行标准要求。建筑幕墙工程设计可包括初步设计、方案深化设计、施工图设计。 七、计费基准 工程设计收费的服务内容包括初步设计、方案深化设计、施工图设计。不包括前期创意设计、钢结构设计及其它非幕墙设计单位的专业设计;不包括技术咨询、施工图预算、工程监理和现场设计代表工作。

(一)投资方(业主)对幕墙工程已经有明确投资金额的,按工程设计的复杂难易程度按投资金额的3~8%的比例额度收取设计费用。 工程总造价较大(5000万元以上)的项目,可适当降低收费,但最低收费率应不低于3%收取费用。 (二)投资方(业主)对幕墙工程投资金额不明确的,设计收费按工程的面积计取,每平方米按30~80元收取设计费用。其上、下的浮动调整额度,可根据设计项目的复杂程度而定,原则上不超过收费办法的上、下限。面积是按照幕墙工程的展开面积,以国家有关工程量计算规则计算方式确定。 (三)工程设计收费的服务内容包括初步设计、方案深化设计、施工图设计,具体设计收费比率按表一执行: 表一:建筑幕墙设计收费比率

幕墙工程施工组织设计方案

施工组织设计 一、总体概述 1.工程概况 工程名称: 工程地点: 建设单位: 设计单位: 建筑设计概况: 本工程为框剪结构,地上12层,建筑高度为58.95m,总建筑面积为24026.15m2,为一座智能化办公大楼。本建筑防火极限为2小时,抗震设防烈度为七度,风压变形性能等级为IV级,雨水渗透性能等级为IV级,空气渗透性能等级为III级,平面内变形性能等级为IV级。 本工程幕墙装饰的主要内容有:明、隐框玻璃幕墙、石材幕墙、铝合金窗、干挂玻化石幕墙、铝单板装饰、玻璃屋顶、316不锈钢网架点式雨蓬、旋转门、感应门、地弹门、女儿墙护栏、室内玻璃窗栏杆、室外不锈钢栏杆、主入口处吊顶等部分组成,包括及本工程有关的配套工程、零星工程。 2.施工目标 质量目标:严格按照现行规范及合同要求进行设计,按照图纸施工,满足业主和设计师的要求,确保工程质量达到广东省优良样

板工程。 工期目标:我司拟定本工程于2006年6月30日开工,2006年10月30日竣工,整个施工日期为120天。 安全施工目标:在施工过程中确保无伤亡、无重伤、无火灾、无中毒、无坍塌等安全事故的发生。 文明施工目标:文明施工,争创文明工地。 3.施工能力 我公司是从事大型建筑外装饰设计、施工的专业公司,是国家建设部审定的建筑装饰甲级设计单位和建筑幕墙施工壹级企业,连续五年雄居国内同行业榜首。公司通过精心设计,精良制造,精细施工及完善的售后服务,建立了良好的社会信誉。 在国内先后有十余项工程被国家建设部评为建筑业的最高荣誉奖——鲁班奖,数十项工程获得各地方政府质量最高奖。如:广州富力中心、佛山体育中心 、佛山新闻中心、深圳体育公园、东莞行政中心、北京西单国际大厦、天津邮电通信网管理中心大厦、北京电力调度中心、东北电力负荷预测中心、中国建设银行山西省分行综合营业大厦、昆明邦克大厦、辽宁省总工会办公大楼、上海科技馆、南京天目大厦、杭州萧山经济技术开发区综合服务大楼、青岛海信大厦、南京军区空军综合楼、黑龙江科技馆、大连中银大厦、上海震旦大厦、北方大厦、信息产业部二十九所3号综合楼和沪东造船厂技术中心大楼先后荣获“鲁班奖”。上海智慧大厦被评为改革开放成果展一等奖,沈阳市中级人民法院综合楼被评为99年哈、长、沈三市优质工程观摩金杯工程,上海市南