1、概述

随着城市化进程的进一步加快和人民生活水平的日益提高,新建物业不断增加,电力供电公司将电能输送到学校、社区、商业广场、工厂、企业等用户后,用户有对电能进行细分的需求。AZX-J低压智能计量箱,在将电能分配的同时,对电能可按不同单位、部门细分,还可同时针对不同用电设备进行细分计量(如照明、空调、动力、特殊用电等),并通过通讯网络将用电数据即时上传至后台,信息直观可靠,使用户方便地进行用电计量管理,实现能效管理。

2、工作原理

3、电能计量特点

●在线统计数据

在楼宇,公共设施内部加装低压智能计量箱后,通过通讯网络可以实时在线了解各个用电子系统的真实能耗状况。

●分项计量管理

电能计量可按不同单位、部门细分,也可按不同用电设备进行细分(如照明、空调、动力、特殊用电等)进行计量统计。

●提高能源管理

根据统计出的能耗数据,用户可以针对各个用电单位的特性配置最优化的能耗管理方案。

●重要设备的实时运行监测

当用电系统中的一些重要设备发生用电异变时,通过实时监测可以发现这些异常,及时做出反应。

4、执行标准

DL/T448-2000《电能计量装置技术管理规程》

Q/GDW347-2009《电能计量装置通用设计》

Q/GDW355-2009《智能电能表系列标准》

GB-7251.3-2006《低压成套开关设备和控制装置设备》

DIN VDE0105《电力设备的运行》

DL/T645-2007《多功能电能表通信规约》

DL/T614-2007《多功能电能表》

GB/T19882.31《自动抄表系统第31部分》

GB/T1987.1-2005《自动抄表系统低层通信协议》

5、型号说明

6、产品特点

●箱体采用模块化设计,满足客户更多表位安装和预留,方便客户的各种模数化元器件的安装,结构设计紧凑合理,布线整齐大方,维护方便。

●具有数据采集功能和标准的通信接口,可实现远程实时监测和计算机联网管理。

●多种电流规格电表,二次表、一次表均可安装,适用性强。

●加装微断与保险丝,保护表计与主电路。

7、技术参数

技术参数指标

电气参数

额定电压AC400V/230V

额定频率50Hz

电表电流规格 1.5(6)A,5(20)A,10(40)A,20(80)A 精度等级有功1级或0.5s级,无功2级绝缘电压400V

结构特性防护等级最高可达IP54

颜色RAL7035(可按客户要求定制)

环境条件工作温度-20℃~55℃贮存温度-25℃~65℃相对湿度<95%海拔≤2000m 污染等级2

通讯协议RS485接口,Modbus-RTU协议(或DL/T645规约)

8、外形尺寸

序号监测回路外形尺寸:宽×高×深(mm)

11路210×360×120

22路420×360×120

33-4路400×600×250

45-6路600×800×250

57-12路800×1000×250

613-16路900×1100×250

9、应用领域

技术交流:袁燕,女,江苏安科瑞电器制造有限公司。

学习JJF1117-2019《计量比对》计量技术规范解读共5页文档

学习JJF1117-2010《计量比对》计量技术规范解读 JJF1117-2010《计量比对》计量技术规范,以替代JJF1117-2004《测量仪器比对规范》。新的JJF1117技术规范除了在规范的名称上就与旧的JJF1117有了明显区别外,其内容上也有许多明显的差异,如在术语和定义、参考值的确定与处理、比对测量结果处理与判断上等都做了修订与改进,归纳起来,主要有以下几个方面: 一、对计量量值比对的理论、概念、定义上做了很大的调整与修改 1.在新JJF1117中,对计量量值比对进行了重新定义:计量比对是在规定条件下,在相同量的计量基准、计量标准所复现或保持的量值之间进行比较、分析和评价的过程。这一定义与原JJF1117中所规定的有二点明显的差异:①、新规范明确了量值比对是计量标准量值之间的比对,而不是计量器具之间的比对;②正是由于以上原因,原规范的名称“测量仪器比对规范”改为新规范的“计量比对”,这更能体现了开展量值比的目的与意义; 2.新规范中增加了三个新概念:等效度;归一化偏差; Z比分数。 等效度-----指某一参比实验室的测量结果与参考值或另一个测量结果一致的程度。设一个实验室的测量结果为Y1,另一个实验室的测量结果(或参考值)为Y2,则Y1-Y2 就为两个实验室之间的等效度; 归一化偏差-----等效度与其不确定度之比,用En表示。 Z比分数------为某实验室比对结果Yji与参考值Yri的差值与比对量值比对结果的发散量的适当估计值S之比,用Z表示。 对以上三个术语,等效度与归一化偏差这二个术语,应该比较容易

理解,与我们目前在计量量值比中的评价方法相仿。而Z比分数,一般应运在测量结果的比对试验中。如今年我所参加的低温试验比对中,就是用Z比分数来评价比对结果的。 二、就参考值的确定方法作了进一步的阐述 由于参考值在计量比对中的重要性,新规范对参考值在附录D中作了进一步的阐述,主要有: 1.对参考值的不同来源作详细分析,一是以权威实验室的量值作为参考值。此时,一般是以国家计量基准或上一级计量标准的测量值为参考值;在条件不许可情况下,也可采用具有显著测量不确定优势的实验室的检测数据作为参考值。二是由多个参比实验室的量值得到比对参考值。 2.对由多个参比实验室的量值得到比对参考值的计算方法作了详细的论述。 ①算术平均法 当参与参考值计算的各实验室量值的不确定度接近或各实验室量值的测量不确定可靠性不能被确认时,可采用算术平均法计量参考值。设比对实验第i个测量点的参考值Yri 则 式中:j-----对参考值有贡献的第j个实验室 i-----比对实验室的第i个测量点 n-----对参考值有贡献的实验室数量

低压计量箱技术规范(北京市电力公司)

ICS点击此处添加ICS号 点击此处添加中国标准文献分类号 1.1Q/GDW 国家电网公司企业标准 Q/GDW XXXXX—2013 1.2 低压计量箱技术规范 Technical specification for low-voltage metering cabinet 点击此处添加与国际标准一致性程度的标识 2013–03-XX发布2013–04-XX实施

Q/GDW Q/GDW XXX-2012 低压计量箱技术规范 Technical specification for low-voltage metering cabinet 2012-XX-XX发布2012-XX-XX实施 国家电网公司发布

目次 目次 前言 (Ⅱ) 1范围 (1) 2规范性引用文件 (1) 3术语和定义 (2) 4型号与命名 (2) 5技术要求 (2) 6.安全及运管辅助要求 (5) 7试验 (10) 8检验规则 (12) 9包装、贮存、运输 (14) 附录A 单相直入式计量箱电气及结构尺寸图 (16) 附录B 三相直入式计量箱电气及结构尺寸图 (18) 附录C 互感器式计量箱电气及结构尺寸图 (20) 附录D 插接模块结构尺寸图 (22) 附录E 单相直入式计量箱拼接结构尺寸图 (23) 附录F 电器元件结构尺寸图 (23)

前言 本标准是依据电力企业标准编制规则及国标标准化工作导则并基于低压成套开关设备和控制设备相关系列等标准,为“低压计量箱”制定的技术规范。标准的结构、技术要素、表述规则符合上述标准的要求。在编制该标准时充分采用了最新现行有效的相关标准,引用专业标准时,对其过时的内容进行了更新,充分保障了本系列标准的最新时效性。 本标准的附录A、附录B为资料性附录。 本标准由国家电网公司营销部提出。 本标准由北京市电力公司起草,中国电力科学研究院、江苏省电力公司、山东电力集团公司、河南省电力公司、上海市电力公司、福建省电力公司、重庆市电力公司、黑龙江省电力公司等参加起草。 本标准主要起草人: 本标准于2013年xx月xx日首次发布。 本标准由XXXXXXXXXXX提出并解释。 本标准由XXXXXXXXXXX归口管理。 本标准的版本及修改状态:A/0.

低压电能计量表箱

物资采购标准 低压电能计量表箱 通用技术规范 1 范围 本规范规定了供电电压380V/220V、容量100kW(kV A)以下用电用户电能计量表箱的设计原则和技术要求(含箱体内线材及开关),适用于新建及改造电力工程中电能计量表箱的设计、安装审查、验收的依据。 2 技术规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注明日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,但鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件,其最新 2.版本适用于本标准。 GB 1208-2006 电流互感器 GB 3906-2006 3.6-4 0.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 GB 4208-2008 外壳防护等级 GB/T 4728 电气简图用图形符号 GB 7251.1-2005 低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备 GB 7251.3-2006 低压成套开关设备和控制设备第三部分:对非专业人员可进入现场的低压成套开关设备和控制设备—配电板的特殊要求 GB/T 7267-2003 电力系统二次回路控制、计量屏及柜基本尺寸系列 GB 10963.1-2005 家用及类似场所用过电流保护断路器第一部分:用于交流的断路器 GB/T 14048.1-2006 低压开关设备和控制设备第一部分:总则 GB/T 14048.2-2001 低压开关设备和控制设备低压断路器 GB/T 14048.3-2002 低压开关设备和控制设备第三部分:开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器 GB 50171-1992 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范 GB 50217-2007 电力工程电缆设计规范 GB 50058-1992 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 GB 50096-2003 住宅设计规范

2013年低压电计量箱技术规范版

Q/SDJ1196-2013 上海市电力公司 低压电能计量箱技术规范 (试行稿)

低压电能计量箱技术规范 1范围 本标准适用于上海市电力公司所辖范围内贸易结算额定电压为交流220V、380V, 50Hz的低压电能计量箱。 本标准适用于100kW及以下低压供电居民、非居民客户新建或改造所需的计量箱。 本标准规定了低压电能计量箱的结构和制造要求、试验方法以及选用、安装、验收等。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB7251.1 低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备GB7251.3 低压成套开关设备和控制设备第3部分:对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备----- 配电板的特殊要求 GB10963.1 电气附件家用及类似场所用过电流保护断路器第1部分:用于交流的断路器GB2681 电工成套装置中导线颜色 GB/T 4208 外壳防护等级(IP代码) GB/T5169.10 电工电子产品着火危险试验第10部分:灼热丝/热丝基本试验方法灼热丝装置和通用试验方法 GB191 包装储运图示标志 DL/T825 电能计量装置安装接线规则 GB/T16934-1997 电能计量柜 DGJ08-100-2003 低压用户电气装置规程 3术语和定义 电能计量箱(以下简称计量箱) 对居民、非居民客户用电进行计量的专用箱,分为单表位和集中多表位计量箱两大系列。 单表位计量箱 用于计量点分散设置的,只能安装一套计量装置和相关附件设备计量箱。 集中多表位计量箱

电能计量装置

一、判断题 1、多功能或最大需量安装式电能表的需量周期误差应不超过需量周期的1%。 答案:正确 2、计量装置的电流互感器二次回路导线截面不小于2.5平方毫米。 答案:错误 3、为防止电流互感器在运行中烧坏,其二次侧应装熔断器。 答案:错误 4、35kV及以上供电的用户应有多种专用互感器分别用于计费、保护、测量。 答案:错误 5、对新建或扩建客户的非线性用电设备接入电力系统,特别是使与电网连接点的谐波电压、电流升高,客户必须采取措施,把谐波值限制在允许的范围内,方能接入电网运行。 答案:正确 6、如果现场发现电能量信息终端不上线,判断是否是SIM的问题,可以用自己的手机SIM卡插入终端看能否上线。 答案:错误 7、装设在35kV及以上的电能计量装置,应使用互感器的专用二次回路。 答案:正确 8、多功能电能表中的RS485通讯线不分正负;门节点信号线正负不能接反。 答案:错误 9、三相三线制用电的用户,只要装DS型三相三线电能表,不论三相负荷对称与否都能正确计量。 答案:正确 10、电能表运行的外界条件与检定条件不同而引起的电能表误差改变量,称为电能表的附加误差。 答案:正确 11、分时电价的时段是由每昼夜中按用电负荷高峰、非峰谷、低谷三时段组成。答案:正确 12、分时电能表的电能计量部分根据工作状态提供状态显示和报警信号等。 答案:错误

二、单选题 1、负荷容量为315KVA以下的低压计费客户的电能计量装置属于()电能计量装置。 A.Ⅰ类 B.Ⅱ类 C.Ⅲ类 D.Ⅳ类 答案:D 2、分时计度电能表为电力部门实行()提供电能计量手段。 A.两部制电价 B.各种电价 C.不同时段的分时电价 D.先付费后用电 答案:C 3、全电子式多功能电能表与机电一体式电能表的主要区别在于电能测量单元的()。 A.测量原理 B.结构 C.数据处理方法 D.采样器 答案:A 4、下列说法中,正确的是()。 A.电能表采用经电压、电流互感器接入方式时,电流、电压互感器的二次侧必须分别接地 B.电能表采用直接接入方式时,需要增加连接导线的数量 C.电能表采用直接接入方式时,电流、电压互感器二次应接地 D.电能表采用经电压、电流互感器接入方式时,电能表电流与电压连片应连接答案:A 5、全电子式电能表采用的原理有()。

计量技术规范

国家计量技术规范目录JJF (截止2014年05月) JJF 1001-2011 通用计量术语及定义 JJF 1002-2010 国家计量检定规程编定规则 JJF 1004-2004 流量计量名词术语及定义 JJF 1005-2005 标准物质常用术语和定义 JJF 1006-1994 一级标准物质技术规范 JJF 1007-2007 温度计量名词术语及定义 JJF 1008-2008 压力计量名词术语及定义 JJF 1009-2006 容量计量术语及定义 JJF 1010-1987 长度计量名词术语及定义 JJF 1011-2006 力值与硬度计量术语及定义 JJF 1012-2007 湿度与水分计量名词术语及定义 JJF 1013-1989 磁学计量常用名词术语及定义(试行) JJF 1014-1989 罐内液体石油产品计量技术规范 JJF 1015-2002 计量器具型式评价和型式批准通用规范 JJF 1016-2009 计量器具型式评价大纲编写导则 JJF 1017-1990 使用硫酸铈-亚铈剂量计测量γ射线水吸收剂量标准方法 JJF 1018-1990 使用重铬酸钾(银)剂量计测量γ射线水吸收剂量标准方法 JJF 1019-1990 60Co远距离治疗束吸收剂量的邮寄监测方法 JJF 1020-1990 r射线辐射加工剂量保证监测方法 JJF 1021-1990 产品质量检验机构计量认证技术考核规范 JJF 1022-1991 计量标准命名规范 JJF 1023-1991 常用电学计量名词术语(试行) JJF 1024-2006 测量仪器可靠性分析 JJF 1025-1991 机械秤改装规范 JJF 1026-1991 光子和高能电子束吸收剂量测定方法 JJF 1028-1991 使用重铬酸钾银剂量计测量γ射线水吸收剂量标准方法JJF 1029-1991 电子探针定量分析用标准物质研制规范 JJF 1030-1998 恒温槽技术性能测试规范

(技术规范标准)电能计量箱技术规范(阻燃ABS材质)

电能计量箱技术规范 (阻燃ABS材质) 1 、总则 1.1 本技术规范书适用于整体组合电能计量箱,它提出了该计量箱的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书“技术差异表”中加以详细描述。 1.4 本技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5 供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下: 1. GB7251.1-2005开关和控制设备第1部分型式试验和部分型式试验成套设备; 2. GB7251.3-2006开关和控制设备第3部分对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备—配电板的特殊要求; 3. DL/T 448-2000 电能计量装置技术管理规程; 4.GB/T 16934-1997 电能计量柜; 5. DL/T 5137-2001 电测量及电能计量装置设计技术规程; 6. GB50254-96 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范; 7. 《国家电网公司输变电工程通用设计400V电能计量装置分册》 8. 《国家电网公司输变电工程通用设计220V电能计量装置分册》 9. GB191 《包装储运图示标志》 10. GB2681 《电工成套装置中的导线颜色》 11. GB2682 《电工成套装置中的指示灯和按钮颜色》

计量标准命名技术规范

计量标准命名技术规范 (试行) 为进一步完善我国法制计量管理,实现计量标准管理的科学性和计量信息管理的规范化,特制定《计量标准命名技术规范》——(以下简称:规范) 本规范主要适用于计量标准考核工作中计量标准器具的命名。 一计量标准命名的基本类型 计量标准统一规范为两种基本类型: 1计量标准装置。 2计量标准器(或标准器组)。 二计量标准装置的命名原则 1以标准装置中的“主要标准(仪)器”或其反映的“参量”名称作为命名标识。 1.1该原则用于同一计量标准装置可开展多项检定项目的场合。 1.2该原则用于计量标准装置中主要标准(仪)器与被检计量器具名称一致的场合。 1.3凡以此原则命名的计量标准,则在“主要标准(仪)器”或“参量”名称后面,加后 缀“标准装置”。 2以被检“计量器具”或“参量”名称作为命名标识。 2.1该原则用于在同一被检计量器具的检定“参量”较多,需要多种标准(仪)器进行配 套检定的场合。 2.2该原则用于计量标准中“主要标准(仪)器的名称与被检计量器具名称不一致场合。 2.3该原则用于计量标准装置中,主要标准(仪)器等级要领不易划分,而用被检“计量 器具”或“参量”名称作为命名标识,更能确切反映计量标准特征的场合。 2.4凡以此原则命名的计量标准,则在被检“计量器具”或“参量”的名称后面加后缀“检

定装置”。 三计量标准器(或标准器组)的命名原则 1以标准器(或标准器组)的名称作为命名标识。 1.1该原则用于同一计量标准,可检定多种计量器具的场合。 1.2该原则用于计量标准仅由实物量具构成的场合。 1.3凡以此原则命名的计量标准,则在标准器的名称后面加后缀“标准器(或标准器组) 2以被检“计量器具“的名称作为命名标识 2.1该原则用于在检定同一项目,需要多种标准器进行配套检定的场合。 2.2该原则用于以被检计量器具的名称为命名标识时,更能反映计量标准特征的场合。 2.3凡以此原则命名的计量标准,则在被检“计量器具”名称前加前缀“检定”,并在其后面加后缀“标准器组”。 四命名原则的优先 1计量标准命名,遵循:二(原则)优先于三(原则)。 2计量标准装置命名,遵循:二.1(原则)优先于二.2(原则),优先于其它用于特殊场合的命名方法。 3计量标准器(或标准器组)命名,遵循:三.1(原则)优先于三.2(原则),优先于其它用于特殊场合的命名方法。 4附录 计量标准分类目录 几何量类计量标准器具

安徽省电力公司单相电能计量箱专用技术规范书

单相电能计量箱专用技术规范书 1 范围 本规范规定了220V电能计量箱的专用技术要求,可作为新建、改建、扩建电力工程中220V电能计量箱的招投标技术文件,也可作为220V电能计量箱设计、审查、验收的依据。 2 引用标准 计量箱应符合但不限于下列现行有效版本的规范和标准: GB 4208-2008 外壳防护等级 GB/T 4728 电气简图用图形符号 GB 低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备 GB 低压成套开关设备和控制设备第三部分:对非专业人员可进入现场的低压成套开关设备和控制设备—配电板的特殊要求 GB/T 7267-2003 电力系统二次回路控制、计量屏及柜基本尺寸系列 GB 家用及类似场所用过电流保护断路器第1部分:用于交流的断路器GB/T 低压开关设备和控制设备第1部分:总则 GB/T 低压开关设备和控制设备低压断路器 GB/T 低压开关设备和控制设备第3部分:开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器 GB/T 16936-1997 电能计量柜 GB 50171-1992 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范GB 50217-2007 电力工程电缆设计规范 GB 50058-1992 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 DL/T 448-2000 电能计量装置技术管理规程 DL/T 621-1997 交流电气装置的接地 DL/T 电能信息采集与管理系统总则

DL/T 电能信息采集与管理系统电能采集终端通用要求 DL/T 电能信息采集与管理系统专变采集终端特殊要求 DL/T 电能信息采集与管理系统公变采集终端特殊要求 DL/T 电能信息采集与管理系统低压集抄终端特殊要求 DL/T 825-2002 电能计量装置安装接线规则 DL/T 866-2004 电流互感器和电压互感器选择及计算导则 JB/T 电力系统二次回路控制及计量屏(柜、台)通用技术条件 JGJ 16-2008 民用建筑电气设计规范 Q/GDW347-2008 电能计量装置通用设计规范 GB/T 电工电子产品基本环境试验规程 国家电网公司输变电工程通用设计 220V电能计量装置分册 (中国电力出版社出版、发行 2007年12月第一版) 3 专用要求 箱体外观及结构要求 1)采用悬挂式、嵌入式或落地式安装方式。 2)原则上在开关室或计量室门上安装智能锁,进线室、计量室、出线室间用隔板隔开,隔板及进线室的第二层门只能通过开关室或计量室才能拆卸,各室可按横式、竖式、混合式排列。 3)出线室采用两层门结构,第二层门应能防止无意识的直接接触带电导体。 4)进线室应安装进线开关、分线母排、端子、表前开关、采集器、零线端子等,外露进线开关操作手柄。 5)出线室第一层门可方便开启,第二层门由钥匙控制或计量室内销控制,外露出线开关操作手柄。 6)计量室各观察窗下方和出线开关操作手柄最近处均应有客户标记位置,箱体外部应有国网标识、5598热线标识、表箱铭牌、有电危险警示的等标识。 布线要求

低压计量箱壳体的技术要求

低压计量箱壳体的技术要求-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

低压计量箱壳体的技术要求依据国网河南省电力公司低压计量箱技术规范和各地市用户提出的技术要求,规定如下: 一、计量箱外壳材料 外壳及绝缘材料性能指标应符合或优于表1中规定的数值,材料机械性能、热性能、抗老化性能应能通过相应的绝缘材料性能试验; 表1 计量箱外壳材料及性能参数表 二、计量箱结构 (一)计量箱结构尺寸符合以下要求: a)箱体结构合理、紧凑,满足接线操作空间及散热空间需求; b)尺寸与结构型式相适应并满足元器件排布及外观功能需求; c)应选择合理的模块化组成方案,并通过合理工艺以减少冗余结构尺寸;

d)单表位计量箱: 1)高度(H)满足相应接线空间需求:进线开关上桩头接线垂直空间不 小于100mm,出线接线垂直空间不小于70mm; 2)深度(D)满足最厚电能表及相应接插件、箱内锁体及铰链、电气开 关等安装所需间距及开关跳闸空间需求; 3)宽度(W)满足电缆通道(不小于20mm)及相应电气配置所需元器件 布局及接线要求。 e)多表位计量箱: 1)高度(H)满足接线空间及相应计量箱结构型式需求:进线开关上桩 头接线垂直空间不小于350mm,出线室出线接线垂直空间不小于70mm; 2)深度(D)满足最厚电能表及相应接插件、箱内锁体及铰链、电气开 关等安装所需间距及开关跳闸空间需求; 3)宽度(W):进线室宽度(W1)满足电缆通道(一般不小于100mm)及 相应电气配置所需元器件布局及接线要求;计量/出线室宽度(W2)满足6.6.1.6,b)中排布要求及相应出线开关排列宽度需求; 4)水平开启方式的计量箱门单门宽度不宜大于600mm。 f)单表位计量箱典型结构尺寸见附录E,多表位计量箱典型结构尺寸参见附 录G;计量箱外壳尺寸误差应不超过5mm。 (二)计量箱外壳型式应符合以下要求: g)外壳造型及结构满足相应防护等级要求并与安装配件、附件搭配相协 调;

公路工程工程量计量规则及计量与支付

公路工程 工程量计量规则及计量与支付技术规范中的计量与支付说明详细地对清单工程量的计量原则和支付范围进行了说明,该说明实际上是工程量清单中的计量支付说明部分,将它作为技术规范的一部分就是要求我们在计量支付工作必须按此执行。这点对计量支付工作来说很重要。 在公路工程建设过程中,工程量计量、计价一直是建设项目业主和承包人关注的焦点问题。由于在现行工程量清单计价计量规定中,工程子目的计算规则比较笼统,附属工程的计量规定也比较模糊,且计量图形和计算公式没有给出,以致在工程项目结算中业主和承包人往往在工程计量上理解有偏差,由此造成建设资金存在不合理支付现象。针对这些问题,根据《公路工程标准施工招标文件(2009年版)》(以下简称“09范本”)、《公路工程工程量清单计量规范》(云南省地方行业标准,2010年7月1日起执行)(以下简称“云南规范”),结合最新的《公路工程工程量清单计量指南》重点讲述工程量清单计价规则中常见项目的计量与支付说明及相应的计量规则,当然《09范本》与《云南规范》在计量规则中有差别的项目也是我讲述的重点。 第一部分计量方式及计量总原则 一、工程量计量方式 我们知道,公路工程项目工程量计量方式有三种,即监理人独立计量、承包人单独计量和监理人与承包人联合计量。这三种计量方式各有特点,

但无论何种方式,计量都必须符合合同的要求,并且计量结果需由监理人确认。 1、监理人独立计量 计量工作由监理人单独承担,然后将计量的记录送承包人。此种计量方式可以由监理人完全控制被计量的部位,质量不合格的工程肯定不会被计量,也很少出现多计的情况,能够确保计量结果的准确性,但其程序复杂,占用了监理人大量的时间。这是因为,承包人如果对监理人的计量有异议,他可按合同条件的要求,在14天内以书面形式提出申请,这里监理人需对承包人提出的质疑进行复核,并将复议的结果通知承包人,因此,这种方式不仅加大了监理人的工作量,还容易因产生争议而拖延时间。 2、承包人单独计量 计量工作是由承包人对已完成的工程进行计量,然后将计量的记录及有关资料报监理人核实确认。此种方式可以减轻监理人的工作量,使其有时间进行计量分析的计量管理,但由于是承包人自行计量,往往会出现多计和冒计的现象,有时计量细节和计量方法及计算也有差错,并且一些质量不合格的工程也会被计量,在这种情况下,监理人要对计量结果的准确性和测量方法及计算规则进行严格审查。 3、监理人与承包人联合计量 计量工作是由监理人与承包人共同承担。在进行计量前,由监理人通知承包人计量时间与部位,然后由承包人派人同监理人共同计量,计量后双方签字认可。若承包人在收到监理人的计量通知后,不参加或未派人参加计量工作,根据合同通用条款第17条的规则,由监理人派出人员单方面进行工程计量后,经监理人批准的计量应认为是正确的工程计量,可以作

浙江省电力公司低压电能计量箱通用技术规范

浙江省电力公司低压电能计量箱通用技术规范.

浙江省电力公司低压电能计量箱通用技术规范

浙江省电力公司 2012年4月 次目............................................................. 41 范围.

......................................... 52 规范性引用文件...................................................... 技术要求 3 .......................................... 53.1箱体结构整体组合式3.2.1 6 .............................. 单体计量箱3.2.2 7 .............................. 箱体材料7.3.2..........................................

外观性能8 ..........................................3.3进线方式.......................................... 93.4主要元器件...................................... 3.59 3.6导线 (9) 3.7 ........................................ 铜排链接101用户标签........................................ 03.80导线敷设槽.................................... 13.9 11........................................... 3.10断路器 产品铭牌...................................... 113.11 3.12工作接地.. (12)

典型低压计量箱技术协议

XM型低压计量箱 技术协议 项目名称: 供货方:电气有限公司 购买方: 2019年月日

供方所提供的低压计量箱设备应满足以下要求: 1.标准规范: 1.1相关标准及规范: JGJ16-2008 《民用建筑设计规范》; GB7251系列《低压成套设备和开关控制设备》; GB50053-94 《10kV及以下变电所设计规范》; GB50052-2009 《供配电系统设计规范》; GB50054-95 《低压配电设计规范》; GB50055-93 《通用用电设备配电设计规范》; GB50057-94(2000年版)《建筑物防雷设计规范》; GB50168-92 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》;GB50169-92 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》;GB50171-92 《电气装置安装盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》;GB50150-91 《电气装置安装工程电力设备交接试验标准》;GB50116 《火灾自动报警设计规范》 GB/T14048.1-93 《低压开关设备和控制设备总则》; GB7947-87 《绝缘导体和裸导体的颜色标志》; GB/T4942.2-1993 《低压电器外壳防护等级》; GB14048 《低压开关设备和控制设备》; JB4012-85 《低压空气式隔离器开关、隔离开关及熔断器组合电器》;CECS49:93 《低压成套开关设备验收规程》; GB/T14048.11:《自动转换开关电器》; GB50034-2004 《建筑照明设计标准》; GB50045-95(2005版) 《高层民用建筑设计防火规范》; GB50016-2006 《建筑设计防火规范》; GB50075-94(2000版) 《建筑物防雷设计规范》 GB50343-2004 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》; G B/T16934 《电能计量柜》 GB4208-1993 外壳防护等级(IP代码)》 GB/T2423.17 《耐腐蚀,耐老化》

电能计量装置的配置

电能计量装置的配置 实例:有高压配电室一专变工业用户,申请用电负荷为250kW,其中办公照明、空调50kW,负荷基本对称、平衡和稳定 一、确定电力变压器容量 1、常用10KV电力变压器容量有:50、80、100、125、160、200、250、315、400、500、630、800、1000、1250、1600、2000、2500…… 2、已知用户申请负荷:P 3、变压器的额定功率因数:0.8 4、计算容量的公式:P=S×COSφ S=P/COSφ=250/0.8=312.5(kVA) 选择变压器的容量为315(kVA) 二、确定电能计量装置类别 根据DL/T448-2000确定装置类别,Ⅲ类电能计量装置规定 1、月平均用电量10万kWh及以上或变压器容量为315kVA及以上的计费用户 2、100MW以下发电机、发电企业厂(站)用电量、供电企业内部用于承包考核的计量点、 3、考核有功电量平衡的110kV及以上的送电线路电能计量装置 符合第一条,属于Ⅲ类电能计量装置 三、选择计量方式 根据用户计量装置的类别,供电方式确定用户的计量方式 1、采用三相三线计量方式。(根据“通用设计”确定接线方式采用:三相三线制,电流互感器二次绕组两相四线连接,电压互感器采用Vv接线) 2、由于有办公用电(电价不同)还应安装一只扣减表 四、确定功率因数 根据<电力营销管理标准>(用电检查),客户执行功率因数标准为 1、100千伏安及以上高压供电的客户功率因数为0.90以上 2、其他电力客户和大、中型电力排灌站、趸购转售企业,功率因数为0.85以上 3、农业用电功率因数为0.80 符合第一条,执行功率因数为0.90 五、视在功率的计算公式 1、S=P/COSφ(客户执行功率因数) 2、计算S S=P/COSφ=250/0.9=277.78(kVA) 六、计算一次相电流 1、公式 P=3×U×I×COSφ 2、计算一次电流 1)、高压一次电流 Ig=P/(3×U×COSφ)=250/(3×0.9×10/1.732) =16.04(A) 2)、办公用电低压一次电流

低压配电与电能计量箱(柜)安装使用说明书

低压配电与电能计量箱(柜)安装使用说明书 一产品概述 XM照明电能计量箱广泛地应用在发电厂、变电所、厂矿企业、高层建筑等电力用户。在交流400V及以下的三相四线或三相五线系统中作为照明电能计量箱使用。可根据用户需要,选用不同型号,不同电流等级的断路器,满足不同用户的需求。 XM照明电能计量箱符合GB7251.1-2006《低压成套开关设备和控制设备第3部分;对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备-配电板的特殊耍求》等标准。 二使用环境条件 2.1 周围空气温度不高于+40℃,不低于-25℃。24h内的平均温度不得高于+35℃。 2.2 使用地点的海拔高度≤2000M。 2.3 设备安装时与垂直面的倾斜度不超过 5%。 2.4安装场所应干燥、无剧烈震动、无有害气体、蒸汽、导电性或爆炸性尘 埃的场所。 2.5用户有特殊要求或上述使用条件不能满足时,应和制造厂协商解决。 三开关柜主要技术参数(仅供参考) 四运输及存放 4.1 出厂条件: 确保所有的工作完成后,按照相关标准及设计要求进行出厂检验,符合要求方可出厂。 4.2 包装: 照明电能计量箱根据运输条件的不同采取不同的包装方法。 4.3 运输与装卸:

选择汽车运输,配电箱在运输或装卸时不应受到剧烈冲击。 4.4 交货及中间存储: 4.4.1货到现场后,应进行如下检查: ·依照装箱单检查是否缺件或运输损坏,并向发货人或运送者出具证明; ·检查照明电能计量箱是否完好,是否受潮。最好对损坏部分进行摄影。 4.4.2最适宜的中间存储条件:(依照开关柜和元件所要求的最小条件) ·没有其他有害条件的影响; ·干燥并且通风良好的储藏室,室内温度不低于-5℃,空气质量依照相关标准规定; ·暂不使用的可存放于适当场所,叠放时不超过5台,确保配电箱通气性良好。五现场安装 5.1 现场要求: 安装前需对安装场所检查,应满足相关标准的规定。 5.2 产品的安装: 5.2.1配电箱安装时,如无设计要求,则一般暗装为底边距地1.5米,挂墙 明装的配电箱中心距地1.3米(箱体高度大于0.8米)或1.5米(箱体高 度小于0.8米)。 5.3 明装配电箱安装固定: 5.3.1明装配电箱固定于实心墙上采用金属膨胀螺栓固定,根据弹线位置及 配电箱安装孔确定膨胀螺栓位置,用电锤或冲击钻打眼,孔洞应平直 不得歪斜,采用金属膨胀螺栓固定箱体,再将盘芯安装好。 5.3.2明装配电箱固定于木结构或轻钢龙骨结构墙上及空心砖墙上,应采取 加固措施,另外,如配管在护板墙上暗敷设应有暗接线盒,要求盒口 应与墙面齐平,在软包装修或木制护板墙处应做防火处理,可涂防火 漆或防火材料衬里进行防护。 5.3.3明装配电箱有过线盒,过线盒要求与PE线连接。 5.4 暗装配电箱的安装固定: 5.4.1根据施工图纸所提供的箱体尺寸、位置及标高,随土建混凝土结构施 工或砌墙预留孔洞尺寸,先将箱体找好标高及水平尺寸,并将箱体固定 好,保证箱体不得出墙,并焊好地线;如箱底与墙面齐平时,应在墙面 固定金属网后,再做墙面抹灰,不得在箱体上直接抹灰。安装盘面要求 平整,周边间隙均匀对称,箱门平正,不歪斜,螺丝垂直受力均匀,然 后待土建抹灰后再安装盘芯。 5.4.2配电箱内接线应整齐美观,安全可靠,管内导线引入盘面时应理顺整 齐,并沿箱体的周边成把成束布置。导线与器具连接,接线位置正确, 连接牢固紧密,不伤芯线。压板连接时,压紧无松动;螺栓连接时,在 同一端子上导线不超过2根,防松垫圈等配件齐全,零线经汇流排(零 线端子)连接,无纹接现象。配电箱面板四周边缘紧贴墙面,不能缩进 抹灰层,也不能突出抹砂层。

技术规范专用条款

技术规范专用条款 补充修改如下: 第202节场地清理 202. 02 一般要求 2修改为:路基设计中已充分考虑清表后及碾压沉降造成的原地面线变化量,场地清理拆除及回填压实后,承包人应重测地面高程,并将填挖断面和土石方调配图提交监理人审核。 202. 03施工要求 1.清理场地 (2)修改为:路基用地范围内的地面表层(100?300mm)腐殖土、草皮、农作物的根系和表土,或者设计要求清理的表层土方应予以集中清除,并将种植表土集中储藏在互通立交区匝道间的空地,以备将来做缓边坡种植用土。场地清理完成后,应全面进行填前碾压,使其密实度达到规定的要求。 2.拆除与挖掘 增加(6):对于桥涵拼宽施工前对旧桥涵构件或构件的部分进行拆除时,应 严格按照图纸要求作业,施工前对旧结构物尺寸进行测量,对凿除部分边界进行放样,施工中应避免野蛮作业,保证利用部分结构的安全和完整,拆除后的旧结构表面应进行清理和凿毛,对于设计要求保留原结构钢筋作为新旧结构连接钢筋的,拆除时需进行保护,拆除后需进行防锈处理。 202.04计量与支付 1计量 (3)修改为:挖除水泥混凝土路面、挖除和铣刨旧沥青路面应按实际挖除面积以平方米计量,对于不同厚度,承包人自行考虑综合报价,业主不再分厚度单独支付;挖除基层、底基层等合并按稳定基层以立方米计量;拆除原有公路结构物应分别按结构物的类型,依据监理人现场指示的范围和量测方法量测,以立 方米计量。 增加(5):拆除中分带承包人按图施工,经监理检验合格后以米为单位计量,内容包括拆除中分带路缘石、清除种植土、拆除波形梁护栏、标志牌等相关工作。四十里店南枢纽互通立交、掌政枢纽互通立交、和望远枢纽互通立交施工时 (包括青银高速公路上改建的跨线分离式立交及青银高速的桥梁改建) ,京藏高速公 路和青银高速公路中央分隔带光缆、绿化管线的临时改移与恢复,在本技术规范103-6中以总额价计量。 3.支付子目

低压动力电能计量箱施工方案

低压动力电能计量箱施工方案 本技术条件规定了衢州电力局供电营业区内低压动力电能计量箱的主要技术要求。本技术条件适用于衢州电力局贸易结算用低压动力计量箱的设计、订货、 安装和验收。 ⑴箱体的顶部、底部、左右侧及中间隔层应密封,箱门、面板及观察窗应不能被拆卸。 ⑵箱门与门框相邻两平行边之间的缝隙≤2mm,用户负荷开关单元与其它单元的间隙应满足IP30要求。 ⑶开孔或开槽部分缝隙≤1.5mm/m。 ⑷进出线孔应有防止刮伤导线的绝缘密封圈(防水帽),密封圈(防水帽)必须安装牢固、完好,进出导箱体的导线(电缆)与敲落孔之间的缝隙应能满足防护等级IP30要求。导线(电缆)进出箱体部位应密封(推荐绝缘套管或加装绝缘板方式)。 ⑸各单元之间除留有电缆走线孔洞外,其它部位不得留有间隙,走线孔应有绝缘密封圈,绝缘密封圈必须安装牢固、完好。 箱内主要元件技术要求 1、表前单元应设置与计费容量相匹配隔离刀闸。用户负荷开关应采用四极形式,容量应与用户计费容量相匹配。 2、50A以上的计量箱应配置s级计量用电流互感器;电流互感器必须是经过我计量中心检验合格的精度为0.2S级的产品,并贴有合格证。其额定二次负荷应与实际负载相适应。电流互感器应安装在表前单元内。 3、计量用电流互感器固定铭牌、极性标志采用浇注式,铭牌上标注的出厂编号和变比等信息必须清晰可辨,并能有效防止被拆换。 4、计量用电流互感器二次接线端子处应具有可实施铅封的防护罩。 5 、用户负荷开关单元应设有可供用户操作的有明显断开点的装置,应在醒目位置设置“严禁带负荷拉刀闸”的安全标志。 6、用户负荷开关单元面板上(负荷开关负荷侧)应装设有供用户监视用电情况的三相电流和三相电压测量设备。 7、电能表单元中应装设有16个信号端子的试验接线盒 8、计量箱内各单元的设备布置在满足安全性及其它安装要求的基础上应充分利用空间,做到布置合理、美观。 9、计量箱所选用的设备和材料应取得: ⑴全国工业产品生产许可证; ⑵必须取得中国质量认证中心颁发的“CCC”质量认证证书; ⑶企业通过ISO9001质量体系认证。 接线方式 1 电流互感器一次宜采用过渡铜排接线方式,铜排尺寸应与计费容量匹配,且应有相别标识。 2 导线排列应按正相序(即黄、绿、红色线为自左向右或自上向下)排列。 3 电流二次回路应采用三相六线的接线方式,接线应直接至试验接线盒,中间不得有任何辅助接点、接头或连接端子,二次回路接地点宜在互感器的非极性端接出。 4 经电流互感器接入的电能表,其电压应直接从设置在电流互感器一次电源侧的专用接入点接入,且不得与电流二次回路共用。电能表电压应与电流互感器一次电源同时投切。电压接线应直接接至试验接线盒,再接至电能表,中间不得有任何辅助接点、接头、连接端子或熔断器等。

5、计量检定规程或技术规范管理制度

计量检定规程或技术规范管理制度 1目的 对与质量体系运行有关的计量检定规程或技术规范进行控制,确保各相关场所使用的文件为有效版本。 2范围 适用于本站质量计量检定规程或技术规范审批、发放和归档管理等环节,包括外来文件如计量检定规程和标准等的控制。 3程序 3.1文件的编号 3.1.1文件分类及代号 Q M:质量手册(QMM:管理要求;QMT:技术要求) QSP:质量体系程序文件 QTD:作业指导书 QRD:记录格式 3.1.2文件编号规则 质量手册、质量体系程序文件和质量记录格式取二位,作为顺序号;作业指导书和检定原始记录取四位,前二位为类别号,后两位为顺序号。 a.类别代号 A:计量检定规程; B:标准; C:试验大纲; D:操作规程:

E:量值传递或量值溯源图: F:周期检定计划; G:比对、验证计划; H:检定原始记录; I:仪器设备一览表; J:检定项目一览表; K:能力分析表; L:计量标准建标技术报告; M:其他相关文件。 b.年代号为该文件批准实施的年份。 3.2计量检定规程或技术规范的发放 3.2.1对于质量管理体系运行起重要作用的各个场所,由办公管理员及时发放到位,保证有关人员使用现行有效的文件。 3.2.2文件的发放范围由质量负责人根据工作需要确定,报主管站长批准。特殊情况下需要向上级有关部门、授权机构或客户提供有关文件时,要由站长批准。 3.2.3文件发放时要注明分发号和文件受控状态,并记录于《文件发放回收登记表》,由领用人签收。 3.3文件的保存 3.3.1与质量管理体系相关的文件必须妥善保管,内审时应对各部门文件保管情况进行检查; 3.3.2办公管理员应编制全站的受控文件清单,以便于检索;

低压计量箱技术规范标准通常部分

国家电网公司集中规模招标采购 国家电网公司 山东省固化技术规范书 低压计量箱通用技术规范 招标文件

(技术规范通用部分) 2015年1月7日 目录 前言 (4) 1 范围 (5) 2 规范性引用文件 (5) 3 术语和定义 (6) 4 计量箱分类 (5) 5 型号与命名 (7) 6 总则 (8) 7 要求 (10) 8 试验 (24) 9 检验规则 (30) 10 包装、贮存、运输 (31) 11 技术服务 (32) 附录A (规范性附录)多表位计量箱、箱组式计量箱额定进线总电流计算 (35) 附录B (规范性附录)计量箱成套配置及型式表 (36) 附录E (规范性附录)单表位计量箱外观尺寸及电气图 (38) 附录F (资料性附录)多表位计量箱基本结构、尺寸、布局示意图 (33)

附录G(资料性附录)多表位计量箱外观尺寸及电气参考图 (39) 使用说明 (41)

前言《低压计量箱采购标准》分为6个部分: ——第1部分:通用技术规范; ——第2部分:单相单表位计量箱专用技术规范;——第3部分:三相单表位计量箱专用技术规范;——第4部分:单相多表位计量箱专用技术规范;——第5部分:三相多表位计量箱专用技术规范;——第6部分:三相互感器接入式计量箱专用技术规范。本部分为《低压计量箱采购标准》的第1部分。 本部分由国家电网公司物资部提出并解释。 本部分由国家电网公司科技部归口。 本部分起草单位:山东省电力公司。 本部分首次发布。

低压计量箱采购标准 第1部分:计量箱通用技术规范 范围 本标准规定了国家电网公司范围内额定电压为交流380V及以下低压计量箱(以下简称计量箱)使用条件、功能要求、使用性要求、型式要求、试验要求等。 本标准适用于国家电网公司系统内计量箱的招标、订货、检验、验收和安装使用。 本标准为计量箱通用技术要求,特殊要求、具体要求、专用图纸等应在招标采购标准专用技术部分或订货技术条件中说明。 规范性引用文件 下列文件对于本文件的引用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件,凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 191 包装储运图示标志 GB/T 1043.1 塑料简支梁冲击性能的测定第1部分:非仪器化冲击试验 GB/T 2423.22 电工电子产品环境试验第2部分: 试验方法试验N: 温度变化 GB/T 2518 连续热镀锌钢板及钢带 GB 2828.1 计数抽样检验程序第1部分: 按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样 GB/T 3280 不锈钢冷轧钢板和钢带 GB 4208 外壳防护等级(IP代码) GB 7251.1-2013低压成套开关设备和控制设备第1部分:总则 GB 7251.3-2006低压成套开关设备和控制设备第3部分:对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备----- 配电板的特殊要求 GB 7251.5-2008低压成套开关设备和控制设备第5部分: 对公用电网动力配电成套设备的特殊要求 GB/T 9286 色漆和清漆漆膜的划格试验 GB/T 9341 塑料弯曲性能的测定 GB 10963.1 电气附件家用及类似场所用过电流保护断路器第1部分:用于交流的断路器GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件 GB/T 14048.2 低压开关设备和控制设备第2部分:断路器 GB/T 14048.3 低压开关设备和控制设备第3部分:开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器 GB/T 18663.1-2008 电子设备机械结构公制系列和英制系列的试验第1部分: 机柜、机架、插箱和机箱的气候、机械试验及安全要求 GB/T 20641-2006 低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求 GB/T 23641 电气用纤维增强不饱和聚酯模塑料(SMC/BMC)

相关文档