Dx7400简单实用调试手册

欧阳光明(2021.03.07)

DX7400 报警主机的编程并不是很复杂。在编程之前,敬请用户必须先详细地阅读安装使用说明书,(再次敬请用户认真阅读使用说明书!可达到事半功倍的效果!)并清楚的知道你所需要的功能,根据所需列出编程表,这样方便于编程。

编程前请认真阅读说明书,正确的接好连线。(正确接好连线是编好程序的前提)。如果是第一次使用DX7400 主机,在编程完成前,建议安装技术人员不要将探测器接入主机,只需要将线尾电阻和扩展模块接在主机上就可以,将主机调试好后,在将探测器接入防区,这样如果系统有故障,有利于工程技术人员判断是主机系统故障还是探测器故障。

1、正常布防:密码(1234)+“布防”键。

撤防和消警:密码(1234)+“撤防”键。

2、强制布防:密码(1234)+“布防”键+“旁路”键、

3、防区旁路:密码(1234)+“旁路”键+XXX(防区号,且一定是三位数,如008)

4、、进入编程和退出编程:进入编程是9876#0(密码+#0),退出编程是按“*” 四秒钟,听到“嘀”一声表示已退出编程。

5、、如何填写数据:DX7400 主机的编程地址一定是四位数,地址的数据一定是两位数。进入编程后,键盘的灯都会闪动,LCD 显示:Prog Mode 4.05 Adr=DX7400Adr=后面的就是要写上去的四位数的地

址。输入地址后,接着输入21# 则会交替显示该地址上的两位数据;或者按“#”则可以出现数据1;再按“#”则可出现数据2。(出厂值,可以通过编程改变的),然后自动跳到下一个地址。如果需要对某些地址编程,则需连续按两次“*” 则可以回到Prog Mode 4.05

Adr= 。

6、、确定防区的功能:(地址是0001—0030),所谓防区功能就是该防区是延时防区、即时防区、小时防区等等。24 其中01 代表延时防区;代表即时防区;03 07 代表24 小时防区。(此项一般不用编写,用出厂值即可)

7、、确定一个防区的功能:(地址是0031—0278),0031 代表第一防区,0032 代表第二防区,如此类推………如果想把第八防区设定为即时防区,即可以把地址0038 中的数据改为03 ,再按“#”确认就可以了。(注意:此项一定要编写)

8、、防区特性的设置:(地址是0415—0538),0415 代表第一、二防区,0416 代表第三、四防区,如此类推………。数据1 代表前面一个防区,数据二代表后面的一个防区。此类表示防区使用那种扩充模块。如果使用的防区是主机自带防区和DS-7457I 的扩充防区则需把数据设定为0 ;如果使用的防区是DS-7432 的扩充防区则需把数据设定为1。

9、、分区编程:DX7400 可分8 个分区,并可以自由设定每个分区包含那些防区。

10、、DX7400 把系统分区:(地址是3420),其中数据1 表示使用多少个分区,输入0 代表1 个分区;输入1 代表2 个分区……….

输入7 代表8 个分区。出厂值是0;数据2 表示有无公共分区,出厂值是0。(如果系统不分区,此项不用编程)

DX7400 防区旁路编程:(地址是2721—2724),具体编程请参考说明书P26—P27。(注意:如果防区需要旁路,则此项一定要编写)DX7400 强制布防和接地故障:(地址是2732)数据1 表示可以强制布防多少个防区,数据2 表示系统是否检查接地故障,出厂值是1,如果接地有问题排除不了,则可把数据2 修改为0。

DX7400 修改编程密码:(地址是7589)可以输入4—6 位数的密码DX7400 修改主操作密码:(地址是7592)可以输入4—6 位数的密码

11、用户编号:(地址是3429—3159)详细操作见说明书

下面将列一些大家最常见的情况作一些简要说明。首先第一条件,不管是不是拿来的新机或用过一段时间,请将恢复出厂值。进入编程:9876#0 秒,退出编程。然后再对应下面的情况,对号入座。第一种情况:用户只使用本机的八个防区。(设备:DS7400+DS7447)恢复出厂值后,每个防区的都有一个自身的属性,如果你想全部使用立即防区报警,请将地址:0031—0038(对应1—8 防区)地址的内容全部改为03 ,延时就改为01, 24 小时防区改为07, 也可以单独的改某一个防区的值。再输入4058, 再输入01#,听到一声响后,再按住* 键4 例:区。1 防区为延时,2、3、4、5、6 为立即报警防区,7、8 为24 小时防9876#0(进入编程)0031(01# 1 防区) 03#03#03#03#03# (2—6 防区) 07#07# (7、8 防区)按*号键4 秒退出编程。

: 简单周界报警,只使用了以下设备:DS7400 + DS7447 + DS7436 (DS7430)+ DS7457I 由于前八个防区被主机占用,所有外扩展的防区都将从9 开始。DS7457I 的地址也将从9 开始拔。参考DS7457I 说明书上的地址拔码表. 绝大多数此类工程,防区特性都是立即或24 小时防区。上面已告诉大家设防区时的数值(03 为立即,07 为24 小时)。防区地址从0039 (第9 防区)开始,以此往下推,0040 为第10 防区的地址。例:一周界安装了36 对对射,使用了36 个DS7457I,所有防区都为立即防区(布防后所有探头才生效)编程:9876#0 0039 03#(完成第一个防区),接着03# ………..这样一直按36 个03# (含第一个) 不管什么方法,实现即可。完成后,退出编程。

博世报警主机系统的主要一些操作指令:

1、设防:1234+ON

撤防:1234+OFF

3、进入编程:9876+#+0

退出编程:*按4 秒

5、恢复出厂值:4058+01