1 电气竖井内的供电主干线的选择

在高层建筑的供电系统中,供电主干线起着非常重要的作用,它如同人体中的大动脉,一旦出现故障就会造成严重的后果。在以往的设计中,供电主干线主要采用可靠性较好的普通电缆,电缆在电气竖井内沿墙壁用支架或电缆桥架敷设。而在高层住宅中,用电负荷相对较大,由于竖井内干线相对集中,电缆作为供电主干线的局限性越来越突出,特别是现场制作电缆分支接头技术难度很大,因此我们在配电系统设计中往往采用放射式供电,竖井内电缆条数很多。

20世纪80年代中后期有国外引进的插接式母线槽属树干式系统,作为供电主干线与普通电缆相比显示了其强大优势:体积小、结构紧凑、运行可靠、传输电流大、便于分接馈电、维护方便、能耗小、动热稳定性好等,在高层建筑中得到广泛应用。国外的现代高层建筑,插接式绝缘母线槽已完全取代了电缆竖井。但在高层住宅中使用,还有很多局限性:与普通电缆相比它连续性差、多接头,供电可靠性差;气密与防水性差;耐腐蚀性、抗震性差;施工现场环境要求高和安装空间尺寸要求高;施工难度大、安装周期长且维护工作量大;价格昂贵,一次投资很大等等。所以母线槽作为高层住宅的供电主干线并非最理想的供电产品。

预制分支电缆的技术从理论上解决了插接式密集母线槽防护差、抗震性差、性价比不高等问题,具有优良的供电可靠性,价格低廉,安装环境要求低,施工方便,品种规格多、选用灵活,以及优良的抗震性、气密性、防水性、耐火性和免维护功能,在高层建筑供电主干线系统中被迅速得到推广应用。但随着预制分支电缆产品的应用,亦带来不少的新问题:一是预制电缆分支点距离必须事先设计确定,所有预分支电缆均需特殊订制,一但确定难以变更,可操作性差,设计施工的灵活性较差;二是造价虽低于插接式密集母线槽,但由于电缆需特殊制造,其价格仍过于昂贵,定货周期较长。

电缆穿刺线夹分支技术巧妙地配合了电缆供电方式,以其特有的优点,为电缆分支提供快速、简便、可靠的连接,但它还需在施工现场操作,且防水性和配电安全可靠性有待验证。

综合比较上述几种主干线配电方式各自的特点,可以看出,预制分支电缆在竖井安装中只需在顶部安装吊钩,施工较其他几种方式方便。虽然它目前在价格上还没有多少优势,但从综合性价比上来看,只要设计人员在施工图设计阶段与建设单位充分沟通,避免事后设计变更,笔者认为,预制分支电缆还是高层住宅电气主干线设计中的首选。

2 高层住宅分体式空调室外主机的防侧击雷装置

由于地域性的常规做法,一般的高层住宅中,尚不考虑集中中央空调,住户往往是在户内自行安装分体式空调。而对于安装在室外的空调主机及其支架的防雷往往为电气设计人员所忽视。国家相关规范和标准目前尚无与此相应的规定。

众所周知,雷电在放电过程中会产生强大的过电流,并且伴随时间短,电流陡变值很大,可达几百kA。伴随雷电现象常会带来它的热效应和电动力效应的破坏作用,前者可产生巨大的热量,几千摄氏度的高温致使周围产生火灾,而后者则会产生强大的电磁力作用,使处在其中的物体受到破坏。为将雷击能量导向大地,防止雷电现象中直击雷、侧击雷、感应雷的破坏作用,通常采用如下的措施:避雷带、引下线、接地网和避雷器。

根据《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94),在高层住宅的防雷设计中,一般的设计人员往往只考虑了屋面接闪器、引下线、均压环、接地网等的设置;为防止侧雷击雷,根据《建筑物防雷设计规范》中第3.2.4条及3.3.10规定:一类防雷建筑物要求在30m及以上处,二类防雷建筑物要求在45m及以上处开始,将外露金属物与防雷装置连接。该做法可以使整体建筑结构形成法拉第等电位系统——笼式避雷网,使建筑的整体形成等电位,防止了雷电的磁感应。笔者在以往的设计说明中虽然也强调了外墙的金属物(主要指金属窗、栏杆等)与引下线的连接,但在施工竣工验收前,住户的空调室外机是不可能安装到位的,所以导致了空调室外机及支架与引下线漏接的结果。而作为防止雷击部分的分体式空调室外机由于和建筑物的接地无法连接,为用户带来了潜在的危险性,一旦住户安装了空调室外机及支架后,就有可能将分体式空调室外机电源保护接地PE线变成了空调室外机防雷引下线将雷电流引入室内配电接地系统,非常危险。由于空调部分与建筑物楼体的法拉第笼引下线无关联,当建设单位或用户在工程竣工后提出此项要求时,处理起来很麻烦,并有滞后性,只能采用明装处理的补救措施,影响建筑物的外形美观。

所以为保证用户使用的安全,在高层住宅的设计中,空调的防雷问题应当考虑进去。现在的高层住宅施工图设计中,住户的空调室外主机的摆放位置几乎都在建筑施工图设计中考虑好了,这也就为我们电气设计人员提供了预留防雷引下线接口的位置。在实际操作中,可以在空调主机搁板的上方30cm~50cm处预先埋设IP等级较大、密封性能良好的金属分线盒,盒内敷设已作防腐处理的镀锌扁铁。扁铁的一端与主体内均压环或柱内钢筋引下线焊连,一端与带铜接线端子的多股导线相连接(导线最好选用BV-10mm2以上的PE线),该导线的另一端经蛇皮管引出适当长度待使用时用螺栓来连接空调室外机及其支架。为防止雨水渗入金属盒内,还应要求安装时将金属分线盒加盒盖封闭,所有螺栓(包括箱门、螺栓)均应用防水油膏封闭,金属盒内壁要求涂防锈漆。

笔者认为,通过以上措施,可以使建筑物整体防雷系统与接地贯通,不仅有助于保护建筑物免遭雷击造成的损坏,而且还能起到保护人身安全的作

用。

3 火灾自动报警系统

在高层住宅设计中,笔者发现,《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95)(2001年版)与《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-98)在针对高层住宅方面描述模糊。例如,在设计本市某小区某栋14层带地下室的住宅时,经查阅《高层民用建筑设计防火规范》表3.0.1可知,该建筑为二类防火建筑;在其第9.4章节中,对作为二类防火建筑的住宅未作安装火灾自动报警系统的要求。而在《火灾自动报警系统设计规范》表3.1.1中可知,该住宅作为二类建筑应列为二级保护对象,查阅该规范中的附录D火灾探测器的具体设置部位(建议性)中针对二级保护对象的D.3.12条:消防电梯、防烟楼梯的前室及合用前室,除普通住宅外的走道、门厅,商业用厨房;D.3.17条:经常有人停留或可燃物较多的地下室。虽然这仅是建议性意见,而不是要求强制性执行,但笔者认为,在经济条件许可的前提下,为更好地保障住户的生命财产安全,在该建筑的消防电梯、防烟楼梯的前室及合用前室、走道、门厅与地下室内还是宜设置火灾自动报警系统。

4 插座的位置及数量

《住宅设计规范》(GB 50096-1999 2003版)表6.5.4中规定了各个居住空间电源插座的最少数量,有些开发商为控制成本,要求设计人员在执行此规范时均采用其下限数量,笔者认为此举不妥。高层建筑不同于多层住宅,墙体多为剪力墙,如果插座数量考虑不充分,位置不合理,住户在入住前的装修势必会在墙上开凿管槽重新布线,不但操作困难,由此还会造成整个建筑结构的不安全隐患。所以,作为设计人员,在设计中应想住户所想,在各个功能空间里,合理地设置电源插座的数量及位置,以尽量减少住户在使用时的二次接线。同理,各类电话、有线电视、信息插座也应充分考虑住户使用时的自由性,笔者认为,电话插座应在厨房、卫生间内增加出线口的设置,有线电视和信息插座也应在每个卧室及客厅合理位置处预留,这样虽然增加了开发商一点成本,但确实给住户带来了方便,无形中也成为房屋销售中的一个亮点,实属两全其美。

高层住宅的一些结构概念难题

原文地址:高层住宅建筑结构设计的几个问题作者:朱来新 「前面的话」近几年来,随着我司业务量的增加,为满足不同客户的需求和市场的需要,我司的高层建筑设计方案陆续呈现出建筑形体、功能多样化的特点,主要表现在以下几个方面: 1 建筑的高宽比很大(达到12) 2 底层层高很高(达到9米),二层及以上各层层高均较小。(3.0米左右) 3 楼板不连续。(隔层挑空或隔两层挑空) 4 纵横两个方向刚度差异较大 5 单栋建筑的长度超长(达94米) 6 呈T字型或Y字型不规则平面且连接处(腰部)楼板有效宽度很小。 7 楼层局部托柱转换 8 顶层楼中楼剪力墙部分取消 9 跃层楼板开洞率较大 10 局部地下室出露地面 11 地下室顶板开大洞 12 地下室顶板存在较大高差 13 局部楼层挑空无楼板,剪力墙的计算高度即稳定性问题。 14 地下室周边道路高差较大,地下室抗浮计算时抗浮水位的取值。 15 局部外阳台、露台隔三层布置,柱高度大,达9.0米 16 剪力墙平面外搭梁 所以有必要针对这些问题提出一些我司内部的处理措施和概念性的意见,供设计人员参考。

「总则」提出以下原则: 1、倡导建筑形体多样化和结构受力合理性统一的原则。 2、倡导结构抗震的概念设计和计算分析并重的原则。 3、倡导对特殊构件、重要构件采取针对性加强措施的原则。 4、倡导对电算模型与实际受力模型不符的构件,采取手工计算复核的原则。 5、在结构安全与建筑美观、建筑功能出现矛盾时,倡导以结构为主、以结构安全为重的原则。 「措施」在总则概念设计的前提下,针对建筑平面、立面等由于建筑形体的多样化带来的结构受力不直接、不明确、不合理等问题,提出以下具体的指导措施: 1、建筑的高宽比很大(达到12):混凝土高规对高层建筑的高宽比提出一个“不宜”超过的限值,应当注意到,该限值是一个综合限值,是基于结构刚度、整体稳定、承载能力和经济性要求的一个宏观要求。也就是说,在某些条件下可以突破。一般来说,在“刚重比”满足要求的条件下,如果其它“层间位移”、“剪重比”等整体指标满足高规要求的条件下,“高宽比”不再作为必须满足的指标。但是应当注意到,由于高宽比较大,必然可能造成结构在其横向增加较多的抗侧力构件(剪力墙或支撑),必然可能造成结构在两个方向的抗侧力刚度不协调,必然可能造成结构造价增加,必然要求较大的基础刚度和整体性,需要引起结构设计人员的足够注意。对于高烈度区(八度)和风荷载较大(大于0.7)的较高的高层建筑,更应有可靠的应对措施,避免二阶效应的不利影响,保证结构的整体稳定。 2、底层层高很高(达到9米),二层及以上各层层高均较小(3.0米左右):该种情况多出现在结构底层层高较大而二层及以上层高较小的住宅楼或商住楼,其直接的后果就是在底层出现“软弱层”,对结构抗震不利,应予避免。一般采取的措施就是加大底层结构的刚度,使得刚度比满足规范“底层刚度不小于上部一层刚度70%”的要求。应当注意到,该刚度比的控制是基于抗震概念设计中“保证结构竖向刚度变化和顺”对刚度的基本要求,应予尽可能的遵守,一般情况下可以办到。当底层计算高度是上部一层计算高度的2倍以上时,通过增加底层抗侧力构件的刚度来调整层间刚度比变得非常困难,建议建筑方案调整。特别是有些项目如“当代天境”底层计算高度为 9米,二层计算层高只有3米,调整难度很大。这种情况下,如果非做不可,可以考虑一个综合的措施:①加大底层抗侧力构件的尺寸(长度和厚度)②加大二层楼板的刚度,包括加大较软弱方向框架梁的刚度,加厚楼板厚度,适当设置一定体量、一定刚度的裙房。③在适当位置另外加设抗侧力构件。④适当加大二层的层高。 对于剪力墙结构的住宅来说,由于填充墙多,结构自重较大,地震响应必然很大,底部软弱层的震害后果严重。对于60米以上的高层建筑,底层刚度比的

多层纯住宅电气设计方案说明示例

多层纯住宅电气设计方案说明示例 一、工程概况: 本项目为xxxxxx安置房项目一期工程,建筑规模:总建筑面积25640.90平方米。建筑防火分类:多层住宅,耐火等级:二级。 二、设计依据: 1、本院建筑、结构及给排水专业提供给本专业的设计资料。 2、本工程采用的规程、规范及标准,主要包括: 《建筑设计防火规范》GB50016-2014; 《供配电系统设计规范》 GB50052-2009; 《20KV及以下变电所设计规范》GB 50053-2013; 《民用建筑电气设计规范》 JGJ16-2008; 《低压配电设计规范》 GB50054-2011; 《通用用电设备配电设计规范》 GB50055-2011; 《建筑照明设计标准》GB50034-2013; 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015; 《城市道路照明设计规范》CJJ45-2015; 《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163-2008; 《建筑机电工程抗震设计规范》 GB 50981-2014; 《综合布线系统工程设计规范》 GB50311-2016; 《有线电视系统工程设计规范》GB50200-94; 《安全防范工程技术规范》GB50348-2004; 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015; 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2007; 《四川省住宅建筑通信配套光纤入户工程技术规范》DBJ51/004-2012; 《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》-GB50846-2012; 三、设计范围: 本工程设计有:高低压变配电系统、照明系统、建筑物防雷、接地系统及安全措施、FTTH系统、有线电视系统及。 四、变、配电系统: 1、负荷分级:本工程所有用电均为三级负荷。 2、供电电源:本工程从市政引一路10KV电源供至室外箱式变电站1TM1(80 0KVA)供本小区用电。 3、计量:本工程在室外箱变高压侧计量,住宅每户设分计量(供电部门户表工程)。 4、功率因数补偿:在变压器低压侧设静电电容器自动补偿装置集中补偿、气体放电灯就地设补偿电容器分散补偿,补偿后,10KV侧功率因数达到0.9以上。

现代建筑电气设计

对现代建筑电气设计问题的探讨 【摘要】随着社会经济的发展,现代建筑的功能越来越强,建筑电气的重要性也日益明显。在市场竞争日益激烈的前提下,建筑设计的理念也不断变化,适应市场,满足客户需求是每一位设计工作者不断提升自己的原动力,这需要我们每一位建筑电气设计人员随时去关注市场、了解市场,才能掌握市场动态,把握主动权。 一、建筑电气设计的概念和内容 关于设计的概念问题,所谓设计它是一个把构思进行表达,然后再构思再表达,持续发展与评价的过程,可以分为以下几个阶段,包括博览与创意,构思与表达。设计的每一个阶段无论从深度还是广度都不一样,而且,表达的工具与方式也是多式多样的,表达的工具与方式要与思维的速度相适应,它对思维发展的成熟起着重要的推动作用。 建筑电气设计内容从狭义上仅指民用建筑中的电气设计,从广义上讲应该包括工业建筑、构筑物和道路、广场等户外工程。传统建筑电气设计只包括供电和照明,而今天一般将其设计的内容形容为强电和弱电。将供电、照明、防雷归类在强电,而其余部分,如电话、电视、消防和楼宇自控等内容统统归于弱电。 二、建筑电气设计的原则 建筑电气设计严格遵守相关的设计规范。设计规范是国家或地方制定的设计准则,它体现了国家的政策和对建筑的质量要求,是建筑电气设计者设计的标准。建筑电气设计应满足建筑的功能需求,保证

建筑的各项功能稳定连续运行,给居民的日常生活带来方便、快捷。建筑电气设计是建筑的一部分,在设计过程中也要考虑综合经济因素,既要考虑初投资也要兼顾以后的运行费用,以求得建筑生命周期内费用最低的目标。 三、目前我国建筑电气设计中存在的问题 1、关于配电回路方面的问题 每一户的住宅室里都不能有太少的配电回路,因为配电回路太少的话,就会导致回路的负荷加大,也就相当于导线截面的减少。像空调电源插座、照明、电源插座、卫生间电源插座以及厨房电源插座都是从配电箱出来的分支回路,现在的住宅中,卧室与客厅基本都安有空调,空调器负荷有大有小,也就决定了空调的回路数量,一般情况下都在五个以上。除此之外,还有电话线路、有线电视,最少也有7路的管线进入居室,并且在这7路的管线中只有照明的辐射是在顶板,其它的管线都在地面的垫层里面,而且肯定会有交叉现象。而住宅的垫层又非常薄,线路管线错乱交叉处理起来非常困难,而住户在铺地板的时候,通常会打断地坪里的管线,这样就会导致电气使用起来非常的不安全,也非常的不方便。如果把暗敷线路在进行敷设时与地面保持平行或者与墙缝保持垂直的话,那么,以上所说的问题就不会发生,管线交叉的问题完全能在墙缝中解决好,关于照明的线路完全可以在墙的拐弯处通过接线盒对其进行分线,住户要想了解分支回路的位置与方向,就可以通过配电平面图进行了解,这样,也很好的避免了在铺设地板的时候打断管线的问题。

现代中式高层住宅的立面设计与细节

现代中式高层住宅的立面设计与细节 1 `立面设计传统与时尚 1、指导思想 现代中式建筑设计理念,传统与时尚相互交融,力求表达一种传统元素的现代美。 2、中式表现特点 ①色调的传统性; ②传统元素的现代表现力; ③建筑与景观小品的延续与融合。 3、中式表现手法 居住区的中式建筑风格及景观环境是由居住区中各幢建筑的中式外立面形象及其相互之间的关系构成,是居住区环境的直接外在表现。对于住区居民首先接触的便是它的建筑形象和景观环境,新中式高层建筑特色体现在取用传统文化符号,有机地应用中国传统建筑元素,依托原生地形地貌布局围合,通过庭、院、街、巷等建筑手法打造空间平衡,以小桥流水,亭台阁榭,竹林小径等传统造园手法修饰景观,营造出户户通透明亮,户户有景,古韵悠长,步移景随的现代生活空间,单体的设计与住宅区规划并重,将之融于城市环境,成为大环境的有机组成部分,创造优雅、宜人的人文环境。 4、建筑立面设计表现 建筑立面是建筑物的外衣,是直接反映建筑物优劣的一种外在表现,主要表现在以下几方面: 1、建筑立面的设计模式和色彩是吸引消费者目光的源泉; 2、建筑立面的接受度是影响楼盘价值的主要因素; 3、建筑立面的环保性和材料的耐用性是楼盘的买点来源。 “三段式”建筑立面发展由来已久,从建筑结构上看,没有太大的改变,主要是随着科学技术的发展,在建筑材料、技术、设计等方面进行创新。三段分上段为屋顶; 现代的连续窗和墙身成为中段;下段含门厅、建筑基座、门、小品、架空层等。 因人的视线的可识别性,建筑的一、二层墙身及架空层是最适宜表现风格的部位,底层架空及门厅等公共空间是灵活发挥的地方。墙身部分因主要为住宅的使用功能部位,其特定的繁琐功能限制了设计。作为第五立面的屋顶设计虽然越来越成为关注点,但因建筑高度与视线的矛盾问题,其风格设计受到很大影响。作为中式元素重点之一的大坡屋顶的设计难度很大,建筑高度越高屋顶的形式就越无法体现,所以加强山墙及细部、楼电梯间的外立面设计,是高层中式建筑设计的重要手法。 综上所述,对于高层建筑而言,中式风格的体现应重点在以下部位: ①单元门厅中国人居非常讲究门庭和入户方式的设计,强化入口空间层次, 体现中式住宅的归属感。

高层住宅楼供配电

毕业设计 高层住宅楼供配电系统的设计 姓名: 学号: 班级: 11电气1 专业:电气工程及其自动化 所在系:自动化工程系 指导教师:

高层住宅楼供配电系统的设计 摘要 我国的城市建设过程中,住宅向着高层化趋势发展。高层住宅楼,因其为住户提供的安全、舒适、高效、节能的居住环境,受到了越来越多人的青睐,也成为现代人主要的居住方式。与此同时,高质量的高层住宅楼供配电系统的设计就显得尤为重要。在电气设计时既要考虑用电负荷日益增长的需要,又要满足供电的可靠性及安全性的要求。 本课题以高层建筑的供配电系统为研究对象。为了达到用户能够安全、可靠、高效用电的目的,我们对高层建筑的供配电系统整体进行设计。其中包括对建筑负荷的计算,选择恰当地供电方式;进行短路电流的计算,选择合适的导线及低压电器产品;对室内照明进行设计;对防雷接地的设计等。同时为了提高设计质量及缩短设计周期,本课题采用功能强大的建筑电气软件CAD来设计供配电系统的电路图。 关键词:电气设计;安全性;负荷计算;防雷接地;软件AutoCAD

The Design of High-rise Residential Building Power Supply and Distribution System ABSTRACT In the process of urban construction in our country, the housing development trend towards upwards. High-rise residential buildings, because of its for residents to provide safe, comfortable, efficient and energy saving living environment, got the favour of more and more people, modern has become the main way of living. At the same time, the high quality of high-rise residential building design of power supply and distribution system is particularly important. In the electrical design should not only consider the increasing needs of the power load, and to meet the requirements of the reliability and security of the power supply. This topic in power supply system of high-rise building as the research object. In order to achieve the user to the purpose of safe, reliable and efficient utilization, our power supply system of high-rise building the overall design. Including the building load calculation, choose proper power supply way; For the calculation of short-circuit current, select the appropriate conductor and low-voltage electrical products; For indoor lighting design; The design of lightning protection grounding, etc. At the same time in order to improve the design quality and shorten the design cycle, this subject adopts powerful building electrical software AutoCAD to design the circuit diagram of power supply and distribution system. Key Words: Electrical Design ;security;Load calculation;Lightning protection and grounding;Software AutoCAD

高层住宅建筑电气设计

摘要 本毕业设计主要介绍的是根据国家相关标准和规范对小区供配电系统进行电气设计。其主要内容包括以下几个方面:首先,按单位面积法、单位指标法进行负荷计算。其次,选择降压箱式变电站的形式及位置。最后,根据电压和计算电流选择低压电缆型号和低压配电设备。简要介绍了箱式变电站的防雷与接地,并绘制出相关的电气图纸。 关键词:负荷计算;箱式变电站;电缆;防雷接地;

Abstract The main graduation presented is based on national standards and norms forresidential electric power supply system design. Its main contents include the following aspects: First, per unit area method, unit load calculation method indicators. Next, choose the form of step-down box and the location of substation. Finally, the selectionvoltage and low voltage cable models calculate current and low voltage power distribution equipment. Outlined box substation lightning protection and grounding, and draw out the relevant electrical drawings. Keywords: load calculation; box-type substation; cable; lightning protection and grounding;

高层建筑电气设计要点

高层建筑电气设计要点 一、常见问题 1.电力负荷是供电设计的依据参数。 计算准确与否,对合理选择设备,安全可靠与经济运行,均起决定性作用。高层建筑的电力负荷计算,基本上采用负荷密度法和需要系数法。 2.供电电源及电压的选择 为了保证供电可靠性,现代高层建筑至少应有两个独立电源,具体数量应视负荷大小及当地电网条件而定。两路独立电源运行方式,原则上是两路同时供电,互为备用。另外,还须装设应急备用柴油发电机组,要求在15秒钟内自动恢复供电,保证事故照明、电脑设备、消防设备、电梯等设备的事故用电。 国内高层建筑的供电电压,都采用10kv标准电压等级。 3.高低压配电系统的设计 (1)高压配电系统:现代高层建筑均是采用两路独立的10kv电源同时供电。一般高压采用单母线分段,自动切换,互为备用。母线分段数目,与电源进线回路数相适应。只有当供电电源为一主一备时,才考虑采用单母线不分段的结线。电源进线几乎全部采用电缆进线。 (2)计费方式,采用高供高计。但在低压侧,仍装设计费电度表,采用将照明与动力分开的两部电价法。有些地方供电部门又把空调设备的用电,全部划入照明计价系统,一般做法是安装总表及动力表,由总表减去动力表以后,全部为照明电费。

(3)为减少变压器台数,单台变压器的容量选择一般都大于1000 kva。为限制低压侧的短路电流,正常时变压器解列运行,中间设联络开关。照明和动力分开设变压器,当动力用电容量太小时,动力变压器可不分开装设,而在低压侧应对动力负荷分类计费。 (4)高压系统及低压干线的配电方式基本上都采用放射式系统。楼层配电则为混合式系统。配电设备中的主要部分是干线。现代高层建筑的竖井多采用插接式母线槽。水平干线因走线困难,多采用全塑电缆与竖井母干线联接。每层楼竖井设层问配电小问。层间配电箱经插接自动空气开关从竖井母干线取得电源。当层数较多负荷数较大时,一般按层数分区供电,或将变压器分散设在地下层、中间层或最顶层。 (5)低压配电系统各级开关均采用自动空气开关(断路器),设置瞬时、短延时、长延时三级过流保护装置。各级自动空气开关的保护整定,应注意选择性配合,防止越级跳闸。 (6)所有电梯均要求采用两路不同变压器引出的专用电缆进线。在电梯机房的末端配电箱,设两路电源的自动切换装置,互为备用。 (7)功率因数按规定应补偿到0.9—0.95。无功补偿都采用集中补偿方式。为降低变压器容量,多集中装设在低压侧,与配电屏放在一起,但必须采用于式移相电容器。 4.主要设备的选型

浅析住宅照明电气插座及其回路设计

浅析住宅照明电气插座及其回路设计探讨 摘要:现代住宅中插座的选型、布置位置、数量和安装高度都直接关系到住户今后的使用效果,是现代住宅电气设计中十分重要的内容。如果电气插座设计还按照以前的做法,墨守成规的话,已经跟不上时代的步伐。现代建筑电气设计人员十分有必要对插座这个小小的电气装置元件引起足够重视。 关键词:电气插座回路设计住宅 电气插座布置 插座这个小小的电气装置元件,往往容易被人忽视,但在现代住宅中却随处可见,不管是在客厅、卧室、书房,还是在厨房、餐厅、卫生间,人们都要使用它,甚至阳台都忘不了装一个插座,以备它用。 现代生活水平不断的提高,人们对住宅电气装置的要求也越来越高,人们不再满足于照明、风扇、洗衣机、电冰箱、彩电等电气设备带来的方便,而更加热衷追求音响、空调、大屏幕彩电、电脑、电话带来的享受。随着当今知识经济、信息时代的到来,可视电话、电子购物、家庭办公等智能化住宅建筑将不断涌现。这些电能、信息的传递除通过电线、电缆外,还必须通过插座这个小小电气装置元件输送给用电设备或信息终端。可见,插座的种类和数量在现代住宅中呈日益增长的趋势。所以,现代住宅中插座的选型、布置位置、数量和安装高度都直接关系到住户今后的使用效果,是现代住宅电气设计中十分重要的内容。如果电气插座设计还按照以前的做法,墨守成规的话,已经跟不上时代的步伐。现代建筑电气设计人员十分有必要对插座这个小小的电气装置元件引起足够重视。 然而,在现实的住宅电气中,往往看到住宅建成后,住户搬进来之前,都要对原设计的电气线路进行很大的改造,这里增加一个灯,那里增加一个多用插座和电话插座,那里还要增加一个空调插座和电视插座,增加最多的就是插座,到处凿墙打洞,对整个建筑物的结构造成很大破坏,有的甚至留下安全隐患。进行线路改造者大部分又不是电气专业安装人员,时常造成烧坏家电、短路、断路、等现象,对整个建筑物的配电系统造成损害。出现上述现象的原因是多方面的,但设计不尽人意, 也是一个重要方面。

最 新《住宅建筑电气设计规范》(总结版)

《住宅建筑电气设计规范》总结版 JGJ 242 - 2011 术语 住宅建筑常用的术语有:住宅、酒店式公寓、别墅、老年人住宅、商住楼、低层住宅、多层住宅、中高层住宅、高层住宅、单元式住宅、塔式住宅、通廊式住宅、联排式住宅、跃层式住宅等。 一、供配电系统 1.应急电源与正常电源之间必须采取防止并列运行的措施。 2.住宅建筑中主要用电负荷的分级表(未列出为级宜为三级) 3.照明、航空障碍照明、生活水泵宜设自备电源供电。 4.每套住宅用电负荷和电能表的选择 注: A.S≧150 超出的建筑面积可按 40W/~50W/ 计算用电负荷 B.每套住宅用电负荷不超过 12kW用单相进户供电,超过用则三相进户 5.电能表的安装位置:安装在户外 A.低层:1~3;多层:4~6 ;按住宅单元集中安装

B.中高层:7~9;高层:10层及以上 ; 宜按楼层集中安装; C.电能表箱安装在公共场所时,暗装箱底距地宜为1.5m,明装箱底 距地宜为1.8m; 安装在电气竖井内的电能表箱宜明装,箱的上沿 距地不宜高于 2.0m。 6.方案设计阶段可采用单位指标法和单位面积负荷密度法;初步设计及 施工图设计阶段,宜采用单位指标法与需要系数法相结合的算法。 注: 当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷总计算容量的 15% 时,应全部按三相对称负荷计算;当大于等于 15%时,应将单相负 荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。 二、配变电所 1.单栋住宅建筑用电设备总容量为 250kW 以下时,宜多栋住宅建筑集中 设置配变电所;单栋住宅建筑用电设备总容量在250kW 及以上时,宜 每栋住宅建筑设置配变电所。 2.当配变电所设在住宅建筑内时,配变电所不应设在住户的正上方、正 下方、贴邻和住宅建筑疏散出口的两侧,不宜设在住宅建筑地下的最 底层。 3.住宅建筑应选用节能型变压器。变压器的结线宜采用 D,yn11 ,变压 器的负载率不宜大于 85% 4.当变压器低压侧电压为 O.4kV 时,配变电所中单台变压器容量不宜大 于 1250kVA ,预装式变电站中单台变压器容量不宜大于 800kVA。 三、自备电源 1.建筑高度为 100m 或 35 层及以上的住宅建筑宜设柴油发 2.应急电源装置 (EPS) 可作为住宅建筑应急照明系统的备用电源 四、低压配电 1.住宅建筑单相用电设备由三相电源供配电时,应考虑三相负荷平衡。 2.住宅建筑每个单元或楼层宜设一个带隔离功能的开关电器,且该开关 电器可独立设置,也可设置在电能表箱里。 3.采用三相电源供电的住宅,套内每层或每间房的单相用电设备、电源 插座宜采用同相电源供电。 4.每栋住宅建筑的照明、电力、消防及其他防灾用电负荷,应分别配电。 5.住宅建筑电源进线电缆宜地下敷设,进线处应设置电源进线箱,箱内 应设置总保护开关电器。电源进线箱宜设在室内,当电源进线箱设在 室外时,箱体防护等级不宜低于 IP54。 6. 6 层及以下的住宅单元宜采用三相电摞供配电,当住宅单元数为 3 及 3 的整数倍时,住宅单元可采用单相电源供配电;7 层及以上的住宅 单元应采用三相电源供配电,当同层住户数小于 9 时,同层住户可采 用单相电源供配电。 7.每套住宅应设置自恢复式过、欠电压保护电器。 8.线缆选择 A.高层住宅建筑中明敷的线缆应选用低烟、低毒的阻燃类线缆。

高层住宅楼为什么是11层、18层、26层、33层等

高层住宅楼为什么是11层、18层、26层、33层等 11层:7层以上就要有载人电梯,11层以上就要有消防电梯,防火门达到乙级。因此能赚得多又花得少的就是造11层(电梯都没有的7层多是学校宿舍楼层)18层:11层以上开始需要安全出口,18层以上就要两个了,且11-18层楼梯间还要设计封闭的。因此赚钱又少花钱少麻烦的的就是18层 26层:19层开始就是一类防火建筑类型了(之前都是二类),两部防火电梯(也有说三部电梯一部防火)和两个防烟楼梯的节奏。 现下很多发展快的城市会有住宅高度限制,比如80米(机场高度限制,微波通道,城市的天际线控制,城市的规划要求神马的)。80/3=26层,于是就是同时满足住宅限制与利益最大化的层数 33层:那没有上述限制的呢?再往上呢?算一层3米,我国《民用建筑设计通则》规定:建筑高度超过100m时,不论住宅及公共建筑均为超高层建筑。(国外还要满足40层以上),33层再往上超100米了,无论从规范还是安全性都是另一个标准了。因此赚钱多又少麻烦的就是33层了。 《民用建筑设计通则》GB50352-2005中3.1.2条根据层数进行了住宅分类: 一层至三层为低层住宅,四层至六层为多层住宅,七层至九层为中高层住宅,十层及十层以上为高层住宅;几乎所有的规范对住宅这种建筑类型的各种限定,都是基于这个划分标准来制定的。比如: 《住宅建筑规范》GB50368-2005 5.1.5条 六层及六层以下住宅的阳台栏杆净高不应低于1.05m,七层及七层以上住宅的阳台栏杆净高不应低于1.10m。 5.3.3条 七层及七层以上住宅建筑入口平台宽度不应小于2.00m。 像以上这些细碎的规定太多,不一一例举。但是,对建安成本来说,这些是可以忽略的,根本不产生影响。

住宅(小区)电气设计

住宅(小区)电气设计 25.1 一般规定 25.1.1本章适用于城镇普通及康居住宅的电气设计,住宅电气设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行的有关强制性标准的规定。 25.1.2 普通住宅套型按居住空间个数和使用面积分为一、二、三、四类。 25.1.3康居住宅分为:基本型(1A)、提高型(2A)、先进型(3A)。 25.1.4住宅电气设计应与国家同期经济发展水平相适应。 25.1.5 住宅电气设计一般包括:供配电系统;电力、照明系统;火灾自动报警及联动控制系统;安全防范系统;通信网络系统;信息网络系统;建筑设备监控与管理系统;家庭智能控制器;线路敷设及防雷、接地等。 25.2 负荷等级 25.2.1住宅楼的负荷等级应遵守本规范第3章表3.2.2常用用电负荷分级表的规定,消防电梯、应急照明等消防用电设备的负荷等级应符合消防电源的供电要求。 25.2.2建筑装修标准高和设有空调系统的高级住宅、19层及以上普通住宅的消防供电系统应按一级负荷要求设计。 25.2.3 10层至18层的普通住宅的消防供电系统应按二级负荷要求设计。 25.3 供配电系统 25.3.1供配电系统设计应符合下列要求: 1住宅小区的10kV供电系统宜采用环网方式。 2住宅小区的220/380V配电系统,宜采用放射式、树干式、或是二者相结合的方式。 3 住宅小区供电系统宜留有发展的备用回路。 4住宅小区内重要的集中负荷宜由变电所设专线供电。 5住宅供电系统的设计,应采用TT、TN-S、TN-C-S接地方式,并进行总等电位联结。 6每幢住宅的总电源进线断路器,应能同时断开相线和中性线,应具有剩余电流动作保护功能。剩余电流动作值的选择应符合下列要求: 1)当住宅的电源总进线断路器整定值不大于250A时,断路器的剩余电流动作值宜为300mA。 2)当住宅的电源总进线断路器整定值为250~400A时,断路器的剩余电流动作值宜为500mA。

浅探住宅照明电气插座及其回路设计

浅探住宅照明电气插座及其回路设计关键字:住宅照明;电气插座;回路设计 摘要:插座这个小小的电气装置元件,往往容易被人忽视,但在现代住宅中却随处可见,不管是在客厅、卧室、书房,还是在厨房、餐厅、卫生间,人们都要使用它,甚至阳台都忘不了装一个插座,以备它用。 keyword: residential lighting; electrical socket; circuit design abstract: the socket this small electrical devices components, often ignored, but in the modern house but is everywhere, whether in the sitting room, bedroom, study, or in the kitchen, restaurant, toilet, people have to use it, and even the balcony all unforgettable pack a socket, ready to use it. 中图分类号:s611文献标识码:a 文章编号: 现代生活水平不断的提高,人们对住宅电气装置的要求也越来越高,人们不再满足于照明、风扇、洗衣机、电冰箱、彩电等电气设备带来的方便,而更加热衷追求音响、空调、大屏幕彩电、电脑、电话带来的享受。随着当今知识经济、信息时代的到来,可视电话、电子购物、家庭办公等智能化住宅建筑将不断涌现。这些电能、信息的传递除通过电线、电缆外,还必须通过插座这个小小电气装置元件输送给用电设备或信息终端。可见,插座的种类和数量在现

高层建筑电气设计要点浅析(标准版)

高层建筑电气设计要点浅析 (标准版) Safety work has only a starting point and no end. Only the leadership can really pay attention to it, measures are implemented, and assessments are in place. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0761

高层建筑电气设计要点浅析(标准版) - 摘要:随着我国经济建设的飞速发展,我国房地产市场也有了很大进步,住宅建设高速增长尤其是以成片开发的住宅小区为主,以多层、小高层住宅组团分布并配以会所、广场、健身场所、超市、幼儿园、学校等完善的配套设施。 关键词:住宅建筑;电气设计;配电设计 引言 随着建筑智能化水平的不断提高,高层建筑电气设计增加了很多弱电部分系统,包括数字电视系统、综合布线系统、背景音乐系统,保安监控系统,电脑的管理系统等。弱电设备占基建投资比率越来越高,所以设计好弱电各个系统,对于节约投资、提高智能化水平都有非常重要的意义。

一﹑高层建筑电气设计的特点 与高层建筑电气关联的用电设备品种繁多。室内、楼梯过道、安全照明等电器照明设备;货梯、客梯等电梯设备;生活水泵和消防泵等给排水设备;冷却塔风机以及水机组等制冷设备;引风机和鼓风机等锅炉房设备;排风机、电冰箱等厨房设备;包括送风机、回风机、风机管盘在内的空调系统送电设备;包括正压风机、排烟风机等在内的消防设备;另外,不同用处的高层建筑在用电量上也存在差别,不过总的来说耗电量比较大。再加上高层建筑的消防用电、客梯电力、应急照明等还要有分别独立的电源。 二﹑高层建筑电气设计的主要内容 (一)用电负荷的计算 高层建筑供电设计的重要参数依据就是电力负荷,其计算的准确程度对选择合理设备并确保电力安全可靠的运行,都能起到重要作用,并发挥节能功效。一般用电负荷的计算方式主要采取负荷密度法与需要系数法。 (二)高低压配电系统的设计

多层建筑的电气设计

多层建筑的电气设计 多层建筑的电气设计 摘要:随着现代电子科技的进展和众多智能水平的建筑崛起,电气产业也随之快速进展,电气所包罗的各种管线的类型、用途等也越来越丰富,其防雷、防电、防磁脉冲等功能也越来越厉害,所以此作为建筑设计中的一部分,多层建筑的电气化设计和其他专业尤其是和结构专业的关系及配合应引起高度重视。本文介绍了多层建筑的电气设计,分别阐述了低压配电系统、照明系统和电视系统,并按照设计原则对相应的系统进行了设备选择。 要害词:多层建筑,低压配电系统,照明系统,电视系统 1.概况 随着科学技术的进展和人民生活水平的不断提高,人们对有关供配电、照明、消防、防雷接地、通信、网络等系统的要求越来越高,使得建筑开始走向高品质、多功能领域,并进一步向多功能的纵深方向和综合应用方向进展。建筑电气技术是以电能、电子、电器设备及电气技术为手段来制造、维持和改善人民居住或工作的生活环境的电、光、声、冷和暖环境的一门跨学科的综合性的技术科学。它是强电和弱电与具体建筑的有机结合。 本次设计对象为某住宅小区80住宅楼,共2个单元,地下1层,层高2.70m,主要为储藏室,1一6层层高为2.85m,均为住宅。主体层高为17.60m。总建筑面积为2775.5m2,其中地下室建筑面积为396.5m2。标准层建筑面积为1982.5m2,顶层建筑面积为396.5时。按高规划分,属三类建筑。设计需做到方案合理、技术先进、运行可靠、满足相关规范的要求,还要简捷有用,便于操作、治理和维护,减少综合投资。 2低压配电系统 2.1设备选型 2.1.1断路器的选择 (1)用户配电箱内断路器的选择。照明回路断路器选BMN-32/1P-C16。一般插座回路断路器选BMN-32I/1P+N-C1630mA/t}0.1s。厨房插座回路断路器选BMN-321/1P+N-C2030mA/t}0.1s。卫生间插座回路断路器选BMN-32L/1P+N-C2030mA/t}0.1s。空调插座回路断路器选BMN-32L/1P+N-C2030mA/t}0.1s。 (2)住户配电箱进线处断路器选BM-63/2P-C32+MV+MNo (3)单元配电箱内断路器选BM-63/2P-C40o (4)单元进线总电缆处断路器选SBL-200C/430-150A300mA/t簇0.4So (5)地下室进线处断路器选BMN-32/1P-Cl00 2.1.2线缆的选择 室内导线:照明BV-2x2.5-PVC16,插座BV-3x4.0-PVC20。单元配电箱到终端箱导线选BV-3x10.0-SC25a进线电缆选YJV22-4x50-RC100o 2.1.3配电箱的选择 住户强电配电箱选800mmx800mmx200mm。单元楼配电箱选300mmx200mmx150mm。局部等电位端子箱选200mmx120mmx60mmo 2.2配电方式 住宅低压配电系统的确定,应满足计量、维护治理、供电安全及可靠性的要求。应将照明与电力负荷分成不同的配电系统。本工程配电采纳分区放射式。 3.照明系统 3.1总则 建筑节能是一项重要而复杂的系统工作,各一些建筑智能化应用系统相比,要更加困难。电气照明设计的基本原则主要是安全、适用、经济、美观。环境条件对比明设施有很大影响。

高层住宅设计规范

高层和中高层住宅设计 主讲:白雪

高层住宅的基本特点 (1)可提高住宅的容积率(住宅容积率系指总建筑面积与居住区用地的比值),节约城市土地。 (2)可节省市政建设投资。 (3)可以获得较多的空间用以布置公共活动场地和绿化,丰富城市景观。 (4)用钢量较大,一般为多层住宅的3~4倍。 (5)对居民生理和心理会产生一些不利影响 (6)设计原则与多层住宅相似。

高层住宅存在问题 从居住的角度来看,低层住宅和多层住宅均比高层住宅优越。但基于我国人口多、土地少的现实情况,在城市中建高层住宅是必然出路。因此近几年全国各大城市都盖了很多高层住宅。在北京、上海、广州等大城市出现了不少二三十层的高层住宅甚至于超过100m的超高层住宅。在一些地价昂贵地段,还经常出现塔式住宅相互拼接成塔群住宅的情况。高层住宅虽节约用地,能容纳更多住户,但也带来许多弊端。

①住宅平面往往是一梯8户或一梯6户,因此有近l/3的住 宅朝向不好。 ②标准层的公共交通面积和设备及管井占用面积较大,每户分摊较多公用面积,因此,每户的建筑面积虽大,但有效使用面积并不大。而高层住宅的售价往往高于多层住宅,购房者觉得不合算。 ③人们远离了大地,生活在"空中鸽笼"中,儿童和老人感 到活动不方便,而且易使人产生孤独感。 ④容易导致居住小环境的恶化,如高层住宅北面的大片阴影区、高层住宅的楼群风等。 ⑤建设费用高、建设周期长。这是高层建筑层数多、面积大、结构复杂带来的直接后果。

?我国《住宅设计规范》(GB50096一1999)把7—9层的住宅称为中高层住宅;而把10层从10层以上并设置电梯为主要交通工具的仟宅称为高层住宅。

高层住宅电气设计范文

高层住宅电气设计范文 因不同的功能分区用电负荷等级不一致,如地下人防为一级负荷,商场一般照明为三级负荷,住宅用电为三级负荷等,同时不同性质负荷电价不同,另外,在消防管理时,消防人员可方便切除非消防负荷,以保障消防用电负荷可靠供电。因此,在设计时,在低压配电间内应根据各个功能分区及负荷性质的不同,给予不同的出线回路。问题1、消防设备供电未采用专用回路供电。设计人员在设计中有时将容量较小的消防设备电源直接接引附近两路低压非消防供电回路,一旦建筑物发生火灾,消防人员首先切断与消防设备无关的电源,若消防电源与一般配电线路混接,当切断非消防电源时,消防设备电源亦被切断,消防设备不能发挥作用,将给人民群众生命及财产安全造成严重损失。 改进措施:根据《建筑设计防火规范》GBJ16-87(xx年版)第10、1、3条“消防用电设备应采用单独的供电回路,并当发生火灾切断生产生活用电时,应仍能保证消防用电,其配电设备应有明显标志。”和《高层民用建筑设计规范》GB50045-95(xx年版)第9、1、3条“消防用电设备应采用专用供电回路,其配电设备应有明显标志。其配电线路和控制回路宜按防火分区分。”规定,消防用电设备的供电应从配电间开始设专用的供电回路,消防用电设备两路低压电源应由建筑物低压配电柜两路不同电源直接接引。

问题2、公共建筑非消防电源切断区域不合理。具体设计中,设计人员往往对“有关部位”理解不深,直接将切断非消防电源的消防控制模块设在低压配电室楼层照明干线回路上。这样势必造成消防时断电范围过大,给大楼住户造成不必要的恐慌。改进措施:根据GB50116-98第6、3、1、8条“消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散指示灯。”的规定,火灾发生时,为了扑救方便,消防人员应切断与消防设备无关的非消防电源。但是,切断非消防电源应控制在一定的范围之内。“有关部位”指的是着火的那个防火分区或楼层,没有必要切断全楼的非消防电源,以减少断电带来的不必要的惊慌。因此,应将断开楼层干线电源改为切断相应楼层电源。问题3、住宅配电箱进线开关选择不当。。进线开关QF为具有短路和过载功能力的断路器,增加了配电级数。 改进措施:根据《民用建筑电气设计规范》 JGJ/T 16-92第8、1、4 条规定,“自变压器二次侧至用电设备之间的低压配电级数不宜超过三级,…”配电级数过多,供电可靠性降低。因此,放射式供电的进线配电箱,为了减少配电级数,进线QL开关应为具有隔离功能的断路器或负荷开关。另外,根据《住宅设计规范》GB50096-1999(xx年版)第6、5、2条“每套住宅应设置电源总断路器,并应用可断开相线和中性线的开关电器”的规定,进线QL开关还应具备同时断开相线和中性线的功能。以便于室内电气检修时断电及电气

济宁某多层住宅楼电气施工方案

济宁某多层住宅楼电气施工方案 1、电气工程概况 1.1 电气工程主要有低压配电系统、电气照明,空调电力等系统、安全保护与防雷接地系统、电话系统、有线电视系统、微机布线系统。 1.2本工程供电电源采用低压电源埋地进户,380/220V,三相五线,引自 小区变配电室,埋深为室外地坪下0.8米,每单元分别设电表箱一处,电源进户 后在该计量箱内进行零线重复接地及电力分配。 1.3 电话系统 本工程电话线路引自小区弱电管理室,0.8m埋地引入,每户在客厅及卧室 内均设置电话终端插座一个。 1.4有线电视系统 本工程有线电视引自小区弱电管理室,0.8m埋地引入,每户装一家庭信息 接入盒(内装电视二分支器),客厅及卧室均设置电视终端插座。 1.5微机网络系统 本楼微机网络引自小区弱电管理室,0.8m埋地引入,每户装一家庭信息接 入盒(内装HUB),配置一根五类八芯双绞线做为数据传输线路,终端插座设 于书房及次卧室内,本系统可实现家庭电脑组网及与社会公共网联网等功能。 1.6安全保护与防雷接地系统 本工程低压配电系统的接地形式采用TN-S系统,各单元电表箱内做重复 接地,自重复接地后PE线与N线严格分开,配电箱箱体均与PE线可靠连接。 凡正常情况下不带电而当绝缘破坏后呈现电压的所有电气设备,金属外壳 及单相三极插座的接地极,均要求与PE线可靠连接。每户照明回路与插座回路 分开敷设,插座回路设漏电保护电流为30mA的漏电保护装置。在各单元电表 箱附近设MEB箱,将进出建筑物的各种金属管道,金属构件与该箱牢固联结 (如上、下水等管道,强、弱电进线管,,。煤气管道须做进户绝缘段后方可联 结)构成总等电位联结。每户卫生间内做局部等电位联结,具体做法详见图集 97SD567。 本工程为三类防雷建筑,避雷带采用φ10镀锌圆钢沿女儿墙明设,支持卡 子高100mm。中φ16镀锌钢做避雷针明设于通气孔口等处,高出顶2500mm,屋 顶所有金属构件等均利用由φ10镀锌圆钢与避雷带联成一体。本工程利用柱筋作为引下线,被利用的钢筋位置详见屋顶防雷平面图,在建筑物外廓的引下线处做防