文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 基于AVR单片机的中央空调水处理自动加药系统设计

基于AVR单片机的中央空调水处理自动加药系统设计

基于AVR单片机的中央空调水处理自动加药系统设计
基于AVR单片机的中央空调水处理自动加药系统设计

重庆大学本科学生毕业设计(论文)

基于A VR单片机的中央空调水处理自动加药

系统设计

学生:张桂源

学号:20104968

指导教师:范敏副教授

专业:自动化

重庆大学自动化学院

二O一四年六月

Graduation Design (Thesis) of Chongqing University

Design of automatic dosing system in central air-conditioning water treatment based on

A VR microcontroller

Undergraduate: Zhang Guiyuan

Supervisor: Associate Prof.Fan Min

Major: Automation

College of Automation

Chongqing University

June 2014

摘要

随着生活水平的不断提高,人们对生活、工作环境的要求不断提高。中央空调能为人们提供适宜的室内环境,因而中央空调的使用越来越广泛。然而,中央空调在运行过程中,容易产生结垢、腐蚀和微生物滋生等问题。这对中央空调安全、高效地运行产生严重的影响,因此必需对中央空调进行水处理。

本论文设计的是中央空调水处理自动加药系统。系统是基于A VR单片机控制原理设计的,包括硬件电路的设计与软件的程序的开发。硬件的设计设计方面,选择A VR单片机系列的Atmega16单片机作为控制器,并依此设计了系统的控制电路和各个功能模块的驱动电路。软件设计方面,从系统的功能需求出发,结合硬件电路,设计系统的功能模块,主要包括:控制器模块、液晶显示模块、定时中断功能模块、数据采集功能模块等。并编程实现主程序以及各模块功能的子程序,最终实现了基于Atmega16 A VR单片机的中央空调水处理自动加药系统。

经过实验测试。系统能够自动检测PH值和ORP值,计算阻垢缓蚀剂和杀菌灭藻剂加入量,实现自动加药。并能通过液晶实时观察PH值和ORP值的变化。

关键词:中央空调,水处理,A VR单片机,自动加药

ABSTRACT

With the improvement of living standards, the demand of living and working environment is increasing. Central air-conditioning provides people with appropriate indoor environment, so it is used more and more widely. But when it is running, the water system will have scaling, corrosion and microbial growth problems easily. It is bad to the central air-conditioning for running safely and efficiently. So, we must have water treatment to the central air-conditioning.

It designs the automatic dosing system in water treatment central air-conditioning in this paper. The design of system is basic in the A VR microcontroller. It includes the development of hardware design and software programs. In the aspect of hardware design, it chooses the Atmega16 which is one of the A VR microcontrollers as the controller. And design the control circuit of the system and drive circuit of the function modules. In the aspect of software, from the functional requirements of the system and the hardware circuitry, it designs the function modules which are contained the controller module, the LCD module, the timer interrupt function modules, the data acquisition module and so on. After that, it programs the main program and the Subroutines of the modules.Finally,the design completes the automatic dosing system in water treatment central air-conditioning based on the Atmega16.

After testing, it can realize the function of automatic doing. The system detects the PH and ORP automatically, and calculates the adding quantity of the medicaments. Finally it realizes automatic dosing. It can also observe the real-time PH and ORP by the LCD.

Key words:Central air-conditioning, Water treatment, A VR microcontroller,

Automatic dosing

目录

摘要 .................................................................................................................................................... I ABSTRACT........................................................................................................................................ II 1 绪论. (1)

1.1 课题研究的背景 (1)

1.2 中央空调水处理的现状及发展 (2)

1.2.2 国内现状 (3)

1.2.3中央空调水处理技术的发展趋势 (3)

1.3 课题的任务与意义 (4)

1.3.1研究任务 (4)

1.3.2 研究意义 (4)

1.4 论文主要内容和结构安排 (4)

2 系统的总体设计方案 (5)

2.1检测参数与药剂的选择 (5)

2.1.1 PH值的概念及PH测量 (5)

2.1.2 ORP的概念及测量 (6)

2.1.3药剂的选择 (7)

2.2自动加药系统总体方案设计 (7)

2.2.1总体硬件设计 (7)

2.2.2总体软件设计 (9)

2.3小结 (9)

3 系统硬件设计 (10)

3.1 Atmega16单片机最小系统的设计 (10)

3.1.1 Atmega16单片机介绍 (10)

3.1.2 Atmega16单片机最小系统设计 (11)

3.2液晶显示电路设计 (12)

3.3 继电器驱动电路设计 (13)

3.4实时时钟电路设计 (14)

3.5串口扩展和RS485接口电路设计 (15)

3.6 电源、独立按键和LED电路设计 (17)

3.7小结 (18)

4 系统软件设计 (19)

4.1主程序设计 (19)

4.2定时中断服务程序设计 (20)

4.3控制器程序设计 (21)

4.4数据采集模块程序设计 (24)

4.5键盘扫描模块程序设计 (26)

4.6液晶显示模块程序设计 (27)

4.7实时时钟模块程序设计 (28)

4.8小结 (29)

5 系统的开发与调试 (30)

5.1开发工具及开发流程介绍 (30)

5.1.1 Altium Designer (30)

5.1.2 ICCA VR集成开发环境 (31)

5.1.3软件程序下载 (31)

5.2 系统调试 (32)

5.3小结 (37)

6 总结与展望 (38)

6.1总结 (38)

6.2展望 (38)

致谢 (40)

参考文献 (41)

1 绪论

1.1 课题研究的背景

随着中国经济的快速发展以及社会主义现代化建设的不断推进,城市现代化

也在不断发展。高楼大厦作为城市的主要标志,也如雨后春笋般拔地而起,鳞次栉比,独领风骚。而为了在城市生活的人们营造舒适的工作和生活环境,中央空调技术已被广泛的使用在各个城市的高楼大厦中[1]。

水作为室内和室外热量交换的媒介,在中央空调中起着至关重要的作用。中央空调的水系统,一般由冷却水系统和冷冻水系统组成。冷却水系统是由水泵、冷却塔、管道等组成的敞开式回路系统。冷冻水系统是密闭的系统,它由热交换器、水泵、管道等组成[2]。冷却水系统和冷冻水系统都是中央空调重要组成部分,对中央空调正常工作起着重要作用。

由于中央空调的冷却水在敞开的环境中循环,以及水温度的升高和蒸发很容易导致水质的变坏。循环冷却水主要存在以下问题:

①结垢

循环水中含有比较多的金属离子如 Ca 2+、Mg 2+

等,以及碳酸氢根等负离子。由于循环水系统中水流和温度的变化以及水的蒸发,就会形成水溶性很低的无机盐,并不断被浓缩、析出在冷却塔和管道中形成水垢。可能会引起管道的堵塞。而且水垢的导热系数很低,和冷凝器和蒸发器紫铜管比低了斤400倍[3]

,大大影响了传热效率。

②腐蚀

冷却水系统发生的腐蚀多是由电化学反应引起的。水中的溶解氧和金属管道发生电化学反应,导致管道被腐蚀,腐蚀会在金属表面不断进行,最终形成腐蚀产物,影响传热效率和设备寿命。

③微生物滋生

微生物种类繁多、分布在各个角落中。由于中央空调冷却水系统中的氧含量、温度等都比较适合微生物繁殖。如果微生物的繁殖不能有效的控制,冷却水系统中的微生物就会大量滋生,分泌出非常多的粘液,将水中不溶与水的杂质粘在一起,在管道中堆积沉淀,形成污垢又称软垢[4]。直接影响传热效率,甚至还会导致管道堵塞。

冷冻水系统则是闭式循环系统,主要的问题是温度的变化,导致离子浓度不断浓缩形成的水垢。

由此可见,对中央空调循环水系统的水进行经济、有效的处理是很有必要的。

通过对循环水的处理来提高水质,达到减少水垢,防止腐蚀,抑制微生物生

长的目的。对中央空调可靠、经济、安全的运行有着十分重要的影响。

1.2 中央空调水处理的现状及发展

1.2.1 国外现状

中央空调的水处理技术是循环冷却水的处理技术在特种设备的应用技术之一。在工业上,循环冷却水的处理技术的应用与发展已经积累了将近八十年的时间经验,但总得来说,在中央空调水处理上,还是不够成熟,这是由于不同的地方的水质不同以及不同的设备材料也不同,因此需要根据不同的水质和设备的材质采取不同的处理方案和措施才能够达到阻垢、缓蚀和杀菌的目的。

使用化学的方法处理循环冷却水最早的是美国,自从1924年首次在密闭式循环水系统使用铬酸盐作为缓蚀剂以来,到现在已经有了接近90年的历史。在这段时间,冷却水处理技术经过了几次比较大的变革,上世纪五十年代初,为减少水中铬酸盐的含量,美国研发了铬酸盐/磷酸盐复合配方,几年之后,又开发利用了铬酸盐/锌酸盐复合配方。这使得在复合配方中铬酸盐的含量大大降低,大大减轻了对环境的污染程度。到了上世纪六十年代初期,美国最先开发了水溶性聚合物以及有机膦化合物。在这几年之后,美国利用这些和化合物聚合物成功地开发了全有机非重金属的冷却水处理方案:天然有机物、有机膦酸盐聚合物以及复合配方,这个方案第一次提出了冷却水在碱性条件下的抑制腐蚀的办法,对冷却水处理的后来的出发展有重要意义,影响非常深远。Betz实验室在上世纪90年代开发了能够实现阻垢、缓蚀功双重功能的聚环氧琥珀酸和缓蚀效果很好的据天冬氨酸,它们的毒性很小、生物容易易降解,很容易被环境接受[5]。至今,因为受到各方面因素影响,美国的冷却水处理依旧处在限制使用有毒重金属和能被环境接受的非毒性处理方案。美国国际性全方位水处理公司如Nalco能够提供全方位服务,检测和分析的技术能够实现遥测,实现自动化监控。而小的水处理公司则没有能力和资金来提供这类服务。

日本在上世纪50年代后期到60年代初才慢慢形成了现代概念的水处理技术。但六十年代中期就已经大致达到美国的水平。日本的冷却水的耗量大约占全部工业用水量的70%。由于日本的工业用水趋于紧张,一些地方甚至供需失衡,大大加快了循环冷却水代替直流冷却水的脚步,循环水被浓缩的倍数也越来越高。六十年年代,使用铬酸盐比较广泛。七十年代开始使用铬酸盐取代,到了九十年代开始普及使用以据磷酸盐为主[6][7]。由于考虑到日本地理特点,以及磷酸盐对环境的影响,在水处理化学品的选择倾向是使用磷浓度低或者不含磷的配方。之后取代磷酸盐的有有机膦酸盐和聚合物等。

在水处理化学工业上,西欧和美国有很多相似的地方[8],现在铬酸盐方案也被锌酸盐、磷酸盐和全有机方案取代。所以西欧的水处理市场主要受以美国Betz化学公司为首的国际服务公司控制。西欧各国只有很少数的水处理公司,并没有联合的水处理组织。因此,在水处理的方法上受到美国很大的影响。

关于其他国家的水处理技术发展和现状的报道则很少见。综上所诉,各国冷却水处理技术发展并不平衡,存在很大的差异。

1.2.2 国内现状

我国的循环水处理技术是随着大型化肥装置的引进而发展来的,它带动了空调水、锅炉水及原水的处理。虽然水处理的起步较晚但是善于吸收国外先进技术再和我国国情结合研究、开发。因此到现在为止,我国水处理技术品种比较全,实际技术水平也比较高。但是在中央空调循环冷却水的处理上,我国还没有专门针对中央空调的循环冷却水的水质标准。在评价水处理错失的优劣标准基本上是以《工业循环冷却水处理设计规范》为参照的。广东省和上海市都根据地方的水质情况颁布了相应的中央空调水质的地方标准,但不具有普遍性。

中央空调的循环水处理问题一直都是人们争论和探讨的问题。目前,国内的普遍现状是[9]:

①不对循环水进行处理或是简单的排污以控制结垢和腐蚀。

②用经过软化的水作为补充水来控制水质。

③在冷却水系统中增加静电水处理以达到保持水质的目的。

④向冷却水系统中投放药剂来控制腐蚀、结垢和微生物的繁殖。

总的来说,我国中央空调循环水的处理和美国等发达国家相比仍有一段差距。

1.2.3中央空调水处理技术的发展趋势

根据目前我国中央空调水处理技术的情况分析,在今后一段时期内,人们将会在以下几个方面进行研究[10]:

①开发绿色阻垢缓蚀剂

随着环保意识不断增强,环保部门已限制了磷的使用,因此开发低磷或无磷的绿色水处理药剂已经成为国内外研发水处理药剂的方向。

②物理法水处理技术

常见的物理处理法有静电处理、高频电子处理、磁化处理等。物理处理法的最大特点是管理方便、环保而污染。因此物理法处理也将会是水处理的一个发展方向。

③缓释型药剂技术

缓释型药剂就是能够在水中缓慢、稳定连续释放杀菌、阻垢、防腐的药剂。这样既可以防止放入的药剂浓度过高又减少了人工每天加药的麻烦,操作非常简

单,对中央空调十分适用。

④自动化监控技术

通过自动化设备实现自动监测、控制水质,计算出适当的加药量,无需人的参与就能够实现自动加药以保持水质。这将会是中央空调水处理发展的一个方向。

1.3 课题的任务与意义

1.3.1研究任务

本课题的研究内容是设计和研究基于A VR单片机的中央空调水处理自动加药系统的设计。任务主要包含系统的硬件设计和软件编程设计两大板块,硬件设计主要包块A VR单片机最小系统,A VR单片机与外围器件的驱动电路设计,软件设计主要包括串口通信、12864液晶显示、继电器驱动等内容,实现自动添加药剂以改善中央空调循环水的水质,并且还能通过显示模块了解系统各个部件的工作情况。

课题主要研究任务如下:

①通过查阅资料,了解A VR单片机(ATMEGA16)的系统布局;

②学习A VR单片机开发流程,掌握ICCA VR编程软件,RS485串口通信,单片机中断系统编程等,且能实际编写程序并烧录到单片机运行;

③学习PCB板绘制软件(AD10),设计继电器、12864液晶以及RS485接口等驱动电路。

1.3.2 研究意义

当前,我国中央空调水质管理水平整体较低,而中央空调水处理的优劣直接影响到中央空调的运行效率和寿命。因此,研究可以连续监测的中央空调水处理自动加药系统使循环水处理进入实用化是非常必要的。一方面,自动加药系统可以实现对水质的监测,加药从而达到阻垢、缓蚀和杀菌的作用。另一方面,自动加药系统可以自动检测水系统中水质的情况,根据水质计算出加药的量再实现自动加药,整个过程无需人的参与,既节省了劳动力又大大提高了控制的精度,具有一定的应用价值。

1.4 论文主要内容和结构安排

论文的主要内容和结构安排如下所示:

第一章主要介绍了课题的研究背景,讲述了中央空调水处理的国内外发展现状,重点阐述了本课题的研究任务与意义。

第二章主要介绍了测量参数的选择和中央空调水处理自动加药系统的总体设计方案,主要包括硬件和软件的总体设计方案。

第三章具体介绍了系统硬件的各个部分,重点介绍了A VR单片机、12864液晶显示屏、通讯接口等硬件设备电路设计。

第四章具体介绍了系统的软件部分,从系统的各个功能出发,具体介绍了各个部分的程序流程。重点介绍了主程序、定时中断服务等程序。

第五章主要介绍了系统的开发软件及其开发流程和系统的功能调试。主要对系统的各功能模块进行调试。

第六章对本次设计所做的工作进行了总结并展望了下一步研究的方向和工作。

2 系统的总体设计方案

2.1 检测参数与药剂的选择

中央空调循环水系统的水质情况十分复杂,只检测期中某个参数是不足以代表整体的水质情况的。图2.1为空调水及循环冷却水水质标准表,这是广东省制定的地方标准。据此,通常检测中央空调水的PH、ORP、电导率等作为空调水的水质指标。本设计中,我们检测中央空调水的PH、ORP作为水质指标,根据具体的水质情况确定控制参数的取值。以下对PH、ORP以及选用的药剂作详细介绍。

空调水及循环冷却水水质标准

表2.1 项目单位允许值

PH - 6.5~8.5

总硬度mg/L(以CaCO3计) <600

总碱度mg/L(以CaCO3计) <600

电导率us/cm(25摄氏度) <2500

浊度NTU <50

总铁mg/L <1.0

总铜mg/L <0.1

氯根mg/L <350

细菌总数个/ml <100000

2.1.1 PH值的概念及PH测量

PH是用来标定溶液酸碱度的单位,其定义为是每升溶液中氢离子的浓度的负对数,表达式为:

PH=?log[H+] (2.1)

纯水中,电解出的氢氧根离子和氢离子的浓度相等,25。

C时,纯水的电离平

衡常数用K W表示:

K w=[H+][OH?]=10?14(2.2)

通过公式2.2,我们可以求得任意已知PH溶液的碱性浓度即氢氧根离子浓度。

PH是表征各种溶液酸碱度的重要物理化学参数,在工业过程控制中占有十分重要的地位[11]。PH对于磷酸钙和碳酸钙的饱和指数、各种水质稳定剂的效用以及控制水的结垢和腐蚀倾向等都有很大的影响。

本设计采用贵阳学通pHG5203在线PH计测量中央空调循环水的PH值。图2.1为pHG5203变送器,pHG5203在线PH计的操作简单,显示清晰,性能优良,抗干扰能力强是性价比非常高的PH计。测量时,将探头插入循环水系统中,开始测量。通过RS485接口电路和单片机进行通讯,采集PH值。

图2.1 pHG5203在线PH计

2.1.2 ORP的概念及测量

ORP是氧化还原电位的英文缩写,反映了被检测环境的全部物质表现出的氧化-还原性质[12]。ORP值越大,氧化性越强,ORP值越大,则还原性越强。ORP 为正时表示环境表现出氧化性,为负表示环境显示出一定还原性。

ORP是检测水质的一个重要指标,虽然它不能独立地反应出水质的好坏,但是它能够综合水质的其它指标反应水族系统的生态环境[13]。在水处理过程中,水系统中溶质会发生氧化还原反应,反应中得到电子的物质称为氧化剂,失去电子的物质称为还原剂。中央空调循环水系统常见的氧化剂有O2、NO3-、SO42-、PO33-等,常见的还原剂有碳氢化合物、NH4+等。水系统中绝大部分的氧化还原反应是微生物通过生物酶催化作用,在微生物体内或体外进行的。ORP对微生物酶的活性有很大的影响,不同的微生物其代谢模式不同,对ORP的要求也不同。一般好氧生物多ORP要求为+300到+400mv。好氧生物在ORP在+100mv以上才能生长。而一般厌氧生物则在ORP为-250到-200mv下可以生长。因此根据水质的微生物生长状况,控制ORP的值,能够抑制循环水系统中微生物的生长,对保持水质有很大作用。

ORP的计算公式如公式4.3所示。E为ORP的值(V);R为气体常数,R=8.314KJ/mol.K ;T=。C+273.15。n为反应中得失电子数;F为法拉第常数,

F=96.564KJ/V。E0为标准电位;ρ(氧化态)和ρ(还原态)分别表示被测的氧化型和还原型离子活度。

E=E0+RT

n lnρ(氧化态)

ρ(还原态)

(4.3)

贵阳学通的pHG5203变送器既能检测PH值又能检测ORP值,使用PH探头时检测PH值,使用ORP探头时检测ORP值。本设计使用pHG5203变送器实时在线检测ORP值。设计中需要两个pHG5203变送器以实现PH和ORP的在线检测。

2.1.3药剂的选择

药剂的选择直接影响到中央空调水处理效果的好坏。本设计中,药剂选用的是阻垢缓蚀剂和杀菌灭藻剂。两种药剂装分别由两个电动阀控制,实现单独加药。

阻垢缓蚀剂选用的是贵州天睿水处理有限公司生产的TR-204阻垢缓蚀剂,该药剂适用于中央空调冷却水等高浓缩倍数的冷却水系统,阻垢性能强,缓蚀效果好。使用时加水稀释,由电动阀控制药剂加入。药剂呈酸性,检测水循环水的PH可表征药剂的浓度。

杀菌灭藻剂选择的是贵州天睿水处理有限公司生产的TR-504复合型杀菌剂,该药剂具有广谱、低毒、高效、渗透力强、使用方便、价格便宜、适用的温度和pH范围较宽等优点。适用于循环水处理系统。通过检测循环水的ORP值,控制药剂加入量,控制循环水ORP值,抑制微生物的生长。

2.2 自动加药系统总体方案设计

确定系统设计的总体方案,是系统设计非常重要而且关键的一步。总体方案的好还是坏直接关系到整个系统可行性、投资等。本论文根据中央空调循环水系统的特点,制定了针对性的系统设计方案,以保证系统符合控制要求,高效稳定的实现自动加药的功能。本设计要实现的功能是自动检测循环冷却水中PH和ORP 的值,然后和设定值比较,通过控制电磁阀的通断实现自动加药控制水质。

2.2.1 总体硬件设计

系统的整体硬件结构如图2.2所示,系统的硬件模块包括:检测变送模块、RS485通信模块、MCU主控系统、控制量输出单元模块、执行机构以及人机交互模块。

系统各模块的组成及要实现的主要功能如下:

①检测变送单元模块

检测变送单元模块主要由PH计和ORP计及其变送器组成。检测变送单元模块可有效的对溶液中的PH和ORP进行不间断的检测,并由变送器将检测的数据通过RS485通信传给单片机,实现不间断检测。

②主控制单元模块

主控单元是整个系统的核心部分,主控单元不仅要对检测变送单元测量的PH、ORP进行采集,还要对采集的数据进行处理,计算出合适的控制量送给控制量输出单元,以实现自动加药的功能。本设计中,主控单元采用的是Atmel公司生产的ATmega16单片机搭建的最小系统作为主控单元模块。

③控制量输出模块

控制量输出模块是将主控单元计算的控制量传递给执行机构,由于主控单元的输出为数字量,所以必需将控制量转化成模拟量传给执行机构,本设计中控制量输出模块是继电器,继电器接受到主控单元输出控制量,控制执行机构的通断电,既实现了数字量到模拟量的转换,又实现了执行机构和控制系统的电气隔离。

图2.2 系统硬件结构图

④执行机构

执行机构主要是由电磁阀阀组成。它们接受控制器接受到主控系统发出的控制作用,打开或关闭电磁阀,实现对水系统的加药或停止加药。

⑤人机交互和通信接口

本设计设计了12864液晶显示屏,通过液晶显示屏可以直观的观察到中央空调循环冷却水系统中PH和ORP的值。此外,系统还有5个独立按键,通过独立

按键可以更改系统的工作模式和修改参数的期望值,操作简便。依次实现系统的人机交互。通信接口则是标准的RS485通信接口,由于PH和ORP变送器都是通过RS485通信和单片机进行通信的,所以系统中设计了RS485通信模块,以采集检测变送单元的数据。

2.2.2总体软件设计

自动加药系统的软件设计主要包括显示模块、控制模块、通信模块等部,软件整体设计采用模块化结构,将各个部分要实现的功能设计成独立的程序模块进行调试,最后再将各个模块组合起来,构成整个系统,这样不仅方便软件的和硬件的调试,还有利于程序功能上的修改和移植。

中央空调的循环水自动加药系统软件需要完成的功能有:

①对中央空调循环水系统中的PH计和ORP计检测到的值进行定时采样。

②根据检测到的PH和ORP的值进行一定的运算,计算出合适的控制量。

③输出控制量,控制执行机构,对中央空调水系统水质进行自动控制。

④完成12864液晶显示模块和独立键盘的编程,实现在液晶直接观察到PH和ORP的值,通过键盘修改参数的期望值。

⑤系统具有手动和自动两种功能,通过独立键盘实现在两种工作状态的转换。本设计采用C语言对控制系统的核心ATmega16单片机进行软件设计,提高系统的软件设计效率,更好地实现控制系统的功能。

系统的程序在结构上主要分为主程序主程序、中断服务程序和子程序。主程序在完成系统各部分的初始化后,将进入低功耗状态。本设计中,将整个程序划分为若干子程序模块,以实现软件的模块化设计。其中包括初始化模块、通信模块、定时采集模块、显示模块、按键扫描模块、控制模块等,采用模块化的程序设计,便于程序的编写、调试和修改以及功能的扩展。

2.3 小结

本章先是详细介绍了PH和ORP的具体概念、在水处理中的应用以及测量方法,在介绍了中央空调循环水处理的药剂的选择。通过这些介绍,对水处理有了一定的了解对系统的软硬件设计做了总体的规划,对下一步的设计具有指导作用。

3 系统硬件设计

3.1 Atmega16单片机最小系统的设计

3.1.1 Atmega16单片机介绍

A VR单片机是美国ATMEML公司研发的高性能、低功耗的8位微处理器,十分适用于便携式设备。A VR单片机拥有先进的RISC结构和131条单时钟周期指令集,在16MHZ外部时钟下,单周期指令运行速度可以达到16MIPS,运行速度十分快[14]。A VR单片机自带硬件乘法器,可在两个时钟周期内完成非常复杂的运算。A VR单片机已经被广泛的应用于计算机的外围设备、移动通信设备、工业控制应用和家电等众多领域。

本设计选择ATMEL公司生产的Atmega16单片机作为自动加药系统的核心控制器。Atmeg16具有一般A VR单片机的特点,而且它的资源已经能满足本设计的需求。由于本设计并没有专门设计专门的程序下载模块,因此选用的单片机是PDIP 封装,下载程序需要在下载器上下载。Atmega16单片机引脚图(DPIP40)如图3.1所示。

图3.1 Atmega16引脚图

Atmeg16单片机具有以下特点:

①Atmeg16单片机拥有先进的RISC结构,运行速度快。131条指令中,大多

数执行时间为单时钟周期。硬件乘法器进行复杂的运算只需两个时钟周期。32个8位通用寄存器与算术逻辑单元直接相连,可完成寄存器与立即数或寄存器与寄存器之间的操作。

②Atmeg16单片机拥有非易失性程序和数据存储器。16KB的片内可编程的Flash,1KB的片内SRAM,可实现真正的同时读写操作。

③Atmeg16单片机拥有丰富分外设资源。Atmeg16单片机用两个具有独立预分频器和比较器的8为定时/计数器,一个具有预分频器、比较器以及比较功能的16为定时/计数器。具有四通道PWM,8路10位ADC,两个可编程的串行USART,一个可工作于主机/从机模式的SPI串口等。

④Atmeg16单片机具有32个可编程I/O口。每个I/O口都具有第二功能,资源丰富。作为普通I/O口时,每个I/O口都有很强的驱动能力。

⑤Atmeg16单片机处理器可上电复位以及可编程的掉电检测,丰富的片内、外中断源和6种睡眠模式等可满足很多嵌入式系统设计的需求。

3.1.2 Atmega16单片机最小系统设计

单片的最小系统其实就是一个单片机嵌入式系统的核心,只有搭建好了最小系统,单片机才能正常工作,才能实现系统的各种功能[15]。Atmega16单片机最小系统如图3.2所示。最小系统包括晶振电路和复位电路。

Atmega16单片机有5种时钟源可供选择,分别是:外部低频晶振、晶体/陶瓷振荡器、外部RC振荡器、内部振荡器和外部时钟。出厂的默认时钟源是1MHZ 的内部RC振荡器,启动时间最长。通过编程单片机的熔丝位可选择不同的时钟源。本设计中,时钟源选择12M石英晶体振荡器作为时钟源。Atmega16单片机的十二引脚(XTAL1)和十三引脚(XTAL2)是单片机内振荡器的反向放大器的输入端和输出端,分别与晶体振荡器的两个引脚相连。振荡器两个引脚和地之间通过两个22PF 的电容相连以提高振荡器的稳定性。这样就构成了单片机的时钟电路。选择12M 晶体振荡器的熔丝位设定为:CKOPT为1,CKSEL为111。

Atmega16单片机有5个复位源,分别是:上电复位、掉电检测复位、外部复位、看门狗复位和JTAGA VR复位。本设计中,选择的是上电复位和外部上电复位,电路如图3.2所示,按键没有按下试,单片机的9号引脚通过一个10K的电阻和VCC相连,此时9号引脚上的电平为高电平,不会触发复位信号。当按键按下时,9号引脚和GND相连,当低电平持续时间大于最小脉冲宽度时触发复位过程。

0.1uF电容C2起到滤波作用,增加系统抗干扰能力。

图3.2 Atmega16单片机最小系统

3.2 液晶显示电路设计

本设计采用12864LCD液晶显示屏显示ORP和PH的期望值和测量值以及手动模式下继电器的开关状态。选用的12864液晶屏是FM12864M-12L液晶显示屏,显示屏的RAM提供64×2个位元组的空间,最多可以控制4行16字(64个字)的中文字型显示。LCD的引脚可以和单片机直接连接,和单片机有8位数据并行连接和串行连接两种连接方式。

表3.1为FM12864M-12L液晶显示屏的引脚说明。LCD采用8位并行数据口与单片机进行数据传送,再结合LCD的引脚说明设计了LCD显示电路,如图3.3所示。

LCD的1号引脚和20号引脚(背光源负极)直接与地相连。2号引脚和9号引脚(背光源正极)直接和VCC相连。17号引脚是复位引脚,低电平有效,由于系统显示并不需要复位,则复位引脚直接和VCC相连。15号引脚(PSB)是串行数据和并行数据传送选择引脚,该引脚接高电平时是8位并行数据传送,为低时是串行数据传送。在这里,将它和VCC直接相连,采用8位并行数据传送。3号

引脚和电位器相连,通过调节点位器,可以调节显示屏的背光。4到6号引脚直接和PB0、PB1、PB2相连。DB0到DB7依次和PA0到PA7相连作为8位并行数据传送。

FM12864M-12L液晶显示屏的引脚说明

表3.1引脚名称说明引脚名称说明

1 VSS GND(0V) 11 DB4 数据4

2 VDD Supply V oltage For Logic (+5v) 12 DB5 数据5

3 VO Supply V oltage For LCD (悬空) 13 DB6 数据6

4 RS H: Data L: Instruction Code 14 DB7 数据7

5 RW H: Read L: Write 15 PSB H: Parallel Mode

6 E Enable Signal L: Serial Mode

16 NC空脚

7 DB0 数据0 17 /RST Reset Signal低电平有效

8 DB1 数据1 18 NC空脚

9 DB2 数据2 19 LEDA背光源正极(LED+5V)

10 DB3 数据3 20 LEDK背光源负极(LED-OV)

图3.3 12864电路图

3.3 继电器驱动电路设计

在本设计中,加药的实现是通过控制电磁阀的导通来实现的,由于单片机I/O 端口的驱动能力有限,无法直接控制电磁阀的导通与关断,因此通过继电器来控

锅炉水处理加药

锅炉水处理:锅内加药处理 发布日期:2010-10-26 来源:大禹网 全挥发性处理(AVT)是一种不向锅内添加磷酸盐等药剂,只在给水中添加氨和联氨的处理方法。这种方法可以减少热力系统金属材料的腐蚀,减少给水中携带腐蚀产物,从而减少锅内沉积物,且因不加磷酸盐而不会发生磷酸盐“隐藏”现象。该方法可用于给水纯度高的超高参数汽包锅炉和直流锅炉。 第一节锅内加药处理概述 一、概况 (一) 水汽循环及水质要求 热力系统由锅炉、汽轮机及附属设备构成。热力系统的热交换部件和水、汽流经的设备、管道、一般称为热力设备。经处理的水进入锅炉后,吸收热量变成蒸汽,进入汽轮机,蒸汽的热能转变为机械能,推动汽轮机高速运转,做功后的蒸汽被冷凝成凝结水,凝结水经加热器、除氧器等设备,再进入锅炉,如此反复循环做功。在热力系统中,水和蒸汽是作为循环运行的工质。在循环过程中,水和蒸汽会有各种损失,如热力系统中某些设备的排汽、防水,水箱的溢流,管道阀门的漏水、漏汽等。 补给水的水量及水质,均应根据锅炉参数及水、汽损失来确定。对于凝汽式机组,一般补给水量不应超过机组锅炉蒸发量的2%~4%;对于供热式机组,应根据供汽量及回收量多少来确定,有的供热机组补给水量可达到锅炉蒸发量的50%或更高。补给水的质量要求,应根据机组参数要求,确定采用相应的水处理方式。 送入锅炉的给水,可由汽轮机蒸汽的凝结水。补给水、供热用汽的返回水组成。各部分水量由生产实际情况确定。对于供汽、供热量少的机组,或凝汽式机组,给水以凝结水为主;对于工业锅炉,一般供汽、供热量较大,当返回水少时,给水主要为补给水。 (二) 水汽系统中杂质的来源

热力设备水汽循环中,作为工质的水和蒸汽中会有一定的杂质混入,这些杂志随水、汽进入锅炉、汽轮机等热力设备,沿水、气流程随压力、温度的变化,其物理、化学性能也发生变化:水受热由液相水变为气相蒸汽。水中杂质在不同温度、压力下,发生一些物理、化学反应,有的析出成固体,或附着于受热表面,或悬浮、沉积在水中,有的随蒸汽进入汽轮机。给水带入锅内的杂质,在锅内发生物理、化学变化是引起热力设备结构、结盐和腐蚀的根源。这些杂志的主要来源有以下五个方面。 1. 补给水带入的杂质 经过滤、软化或离子交换除盐处理的补给水,除去了大部分悬浮杂质、硬度和盐类。不同处理系统出水水质控制指标不同。在水处理设备正常运行的情况下,出水仍残留着一定的杂质;当水处理设备有缺陷或运行操作不当时,处理水中的杂质还会增加。这些杂志随补给水进入热力系统。 2. 凝结水带入的杂质 做功后的蒸汽,在凝汽其中被冷却水冷凝成凝结水。当凝汽器中存在不严密处时,冷却水就会泄露进凝结水中。冷却水一般为不处理或部分处理的原水,水中各种杂质含量较高。凝汽器正常运行时,其渗漏率为0.01%~0.05%或更低。凝汽器的不严密处,一般在管子与管板的连接部位,当管子出现破裂、穿孔、断损时,冷却水会较多地漏入凝结水中。。由于冷却水含盐量较大,即使有少量泄漏,凝结水的含盐量也会迅速增加。例如,冷却水含盐量为500mg/L,泄漏率为0.2%时,凝结水中的含盐量就会增加1mg/L,使凝结水和给水的水质明显恶化。冷却水泄露对凝结水的污染,是杂质进入热力系统的主要途径之一。 3. 金属腐蚀产物被水流带入锅内 锅炉、管道、水箱、热交换器等热力设备,在机组运行、启动、停运中,都会产生一些腐蚀,其腐蚀产物多为铁和铜的氧化物,这些腐蚀产物是进入锅内的又一类杂质来源。

中央空调系统水处理投标书.doc

中央空调系统水处理投标书 中央空调系统水处理目的: 中央空调冷却循环水长期使用会发生结垢,腐蚀,细菌滋生等问题,造成水,电,能源的浪费,缩短设备使用寿命,影响机组正常运行,乙方负责为甲方中央空调系统水处理。 中央空调系统水处理方案: 水系统清洗采用化学清洗方法。 1:在水系统内的冷却塔和膨胀水箱中加入剥离剂、杀菌灭藻剂,并加入一定量的分散剂,通过水循环运行24-48小时,进行杀菌灭藻剥离污垢,最后排污。2在水系统中加入清洗剂,除去系统中污垢及铁锈,通过水循环48-60小时,排污到蚀度小于15PPM。 3.在水系统中加入预膜剂进行表面钝化处理,运行时间在24小时左右,PH 值控制在6-6.5之间,排污至浊度小于5PPM。 4.日常维护,药剂浓度依据具体水质情况,由分析监控决定投加量,以维持和修补系统内金属表面形成的保护膜,以阻止和分散各种成垢离子结垢,达到防腐、防垢和控制微生物生长的目的。 中央空调系统水处理内容: 1:乙方负责为甲方中央空调设备系统每年做维护保养,排除机组运行过程中出现故障,更加有效的保证设备运行正常。 2:中央空调水系统清洗采用化学清洗方法,将甲方中央空调水系统内存在的硬垢、浮锈、污垢等有害物质清洗干净。 3:根据水质检测结果不定期加药。严格控制水质。 4:夏季定期到现场的加药,排污,吸污检测及日常水质管理 5:夏季定期对水质化验提交水质报告(冬季每月) 1、每2周检查冷却塔运行情况,有无漂水现象,保证冷却塔外观洁净; 2、每2周检查冷却水量,清理塔盘淤泥,水垢,杂物;

3、采用加药排污装置投加阻垢缓蚀剂,严格控制药剂浓度,从而确保冷却系统的阻垢缓蚀效果; 4、夏季每2周于冷却系统冲击式投加杀菌剂,采用LX-SJ202、LX-SJ210、LX -SJ206及LX-SJ205交替投加方式; 5、每月取冷却水样进行分析化验,并出具化验报告,及时将实测水质状况反馈给甲方; 6、甲方每月清洗冷却塔(晚上或贵方停机时清洗),并进行适当排污。 二、中央空调冷冻水系统: 1、每月取水样化验PH值,监测系统是否有不正常泄漏,如有及时通知甲方查漏; 2、每月对膨胀补水箱进行清洗,抽取冷冻水化验,并提交水质分析报告; 3、根据细菌测试情况,每两月1次交替投加LX—SJ210和LX—SJ202杀菌剂,控制生物粘泥的滋生。 中央空调系统水处理药剂: 中央空调系统水处理报价: 根据甲方现在设备运行状况,达不到正常运行要求,乙方负责为甲方空调设备水系统进行全年的杀菌、消毒、除垢.剥离粘泥的净化处理,去除系统污垢,粘泥结成,做好防锈,防腐蚀处理,排除机组运行过程中出现压力高,跳闸,报警等故障,使系统换热保温达到要求,更加有效的保证设备运行正常,设备型号数量依据甲方提供的设备清单特制作以下清洗项目和报价。 冷却塔清洗目的: 在冷却水系统中,尤其是冷却塔内,适宜的温度、湿度、水分和阳光给生物藻类繁殖生长提供了优越的条件。在冷却水系统内滋生了大量的生物藻类和藻泥,这些藻泥随冷却水循环到系统各处,会堵塞过滤网,堵塞冷凝器、吸收器,使冷却水流量减小,因而使主机产生高温、高压,甚至自动保护停机。严重影响使用。冷却塔清洗方案: 1. 通知甲方将要清洗的冷却塔的风扇、循环泵关闭、并给予接电。

水处理加药装置的作用

1、原水箱添加(次氯酸钠,NaOC): 漂白粉的化学名称是次氯酸盐(次氯酸钠,NaOCl),它是强氧化剂,也是廉价易得的灭菌剂。它的杀菌作用是次氯酸钠分解为次亚氯酸,后者不稳定,在水溶液中分解为新生态氧和氯,使细菌受强烈氧化作用而导致死亡,对杀死细菌和噬菌体均有效。 2、预处理前添加絮凝剂: 絮凝剂主要有无机絮凝剂,有机高分子絮凝剂和微生物絮凝剂,都主要是处理各种污水用的,具体—— 有机高分子絮凝剂在处理炼油废水,其它工业废水,高悬浮物废水及固液分离中阳离子型絮凝剂有着广泛的用途。特别是丙烯酰胺系列有机高分子絮凝剂以其分子量高,絮凝架桥能力强而显示出在水处理中的优越性。微生物絮凝剂絮凝范围广、絮凝活性高,而且作用条件粗放,大多不受离子强度、pH值及温度的影响,因此可以广泛应用于污水和工业废水处理中。 加入絮凝剂就是使水与杂质快速、比较彻底的分离开来。 3、高压泵进口加阻垢剂,RO进水前添加NAHS03还原剂: (常用的还原剂亚硫酸氢钠) 为确保反渗透装置长期稳定运行,防止膜表面受微生物氧化剂及悬浮杂质的污染损坏,在RO进水前进行氧化剂的还原加药处理,消除氧化剂对膜的影响;为防止膜表面结垢,降低膜的除盐性能,在每套高

压泵的进口均设置阻垢剂加药系统,以提高膜的产水通量 在一级反渗透中加碱使用较少。在反渗透进水中注入碱液用来提高pH。一般使用的碱剂只有氢氧化钠(NaOH),购买方便,而且易溶于水。一般不含其他添加剂的工业级氢氧化钠便可满足需要。商品氢氧化钠有100%的片碱,也有20%和50%的液碱。在加碱调高pH 时一定要注意,pH升高会增加LSI、降低碳酸钙及铁和锰的溶解度。最常见的加碱应用是二级RO系统。在二级反渗透系统中,一级RO 产水供给二级RO作为原水。二级反渗透对一级反渗透产水进行“抛光”处理,二级RO产水的水质可达到4兆欧。在二级RO进水中加碱有4个原因: a.在pH8.2以上,二氧化碳全部转化为碳酸根离子,碳酸根离子可以被反渗透脱除。而二氧化碳本身是一种气体,会随透过液自由进入RO产水,对于下游的离子交换床抛光处理造成不当的负荷。 b.某些TOC成分在高pH下更容易脱除。 c.二氧化硅的溶解度和脱除率在高pH下更高(特别是高于9时)。d.硼的脱除率在高pH下也较高(特别是高于9时)。 加碱应用有一个特例,通常被叫做HERO(高效反渗透系统)过程,将进水pH调到9或10。一级反渗透用来处理苦咸水,苦咸水在高pH下会有污染问题(比如硬度、碱度、铁、锰等)。预处理通常采用弱酸性阳离子树脂系统和脱气装置来除去这些污染物。

化学除油器设计说明

一、设计工艺流程简图 二、化学除油器设计说明 1、化学除油器是为再次处理旋流沉淀池泵站送来的含油、含氧化铁皮浊环水设计的。共设计六套,每套处理水量为≤1300m3/h。其中 2、化学除油器是以投加化学药剂,经混合反应后使水中的油类、氧化铁皮等悬浮物通过凝聚、絮凝作用沉降分离出来,达到净化水质的目的。该产品在许多工厂生产实践中,处理效果可达到:进水含油≤130mg/L、悬浮物含量≤300mg/L时,处理后的出水含油量5~10mg/L、悬浮物含量≤25mg/L,并除去了水中含有的大部分重金属离子,完全满足了直接冷却水循环使用的水质要求。 3、投加的药剂共二种,应分开投加且投加次序不能颠倒。 第一种属于电介质类凝聚剂如硫酸铝、复合聚铝等,投入到静态管道混合器中。静态管道混合器共一台,安装于来自一次沉淀池到无动力除油除浊净化装置进水的主管道上。 第二种是油絮凝剂,它是一种特制的高分子油絮凝剂;投加到每套无动力除油除浊净化装置顶部第二混合反应室内。 4、浊水经加药混合后的进入净化装置反应室和斜管沉淀区,水中油类(浮油和乳化油)和悬浮物经过药剂的凝聚、絮凝架桥作用形成大颗粒絮花,然后沉降到下部集泥斗中。沉淀上升的清水溢入集水槽后汇入集水斗,经出水管自流到循环水泵站的浊循环水热水井内。下部集泥斗中聚集污泥每四小时排一次,每次排5分钟左右 (排泥周期及每次排放时间应根据污泥量酌情控制),排出的污泥经排泥沟排至泥浆坑。 5、净化装置只要投入运行,每到规定排泥时间一定要进行排泥,而且保证排放时间;不能

由于泥浆坑液位及其他条件限制而随意缩短排泥周期、排放时间。 6、在每组排泥管手动蝶阀和电动蝶阀之间接出三通管及手动蝶阀,并接上压力水管,如果排泥管路堵塞时可用压力水进行冲洗,排除故障。 7、斜管填料是净化处理的核心部分,对其维护得好坏也直接影响设备运行效果。设备顶部中心应设置压力水冲洗管(配软管),使用时应制定制度,定期(一个月)、不定期(检修、事故停机时)对斜管填料进行冲刷清洗。冲洗时先停止设备进水,将设备内存水排放到斜管填料底部,用压力水软管对准蜂窝斜管孔倾斜方向自上至下冲洗即可,脱落污垢应及时利用排泥系统(手动)排出体外。 三、加药装置设计说明 1、加药装置是配套化学除油器需投加化学药剂而设计的。一共设计四台,二台投加电介质类凝聚剂,二台投加高分子油絮凝剂。均为一台工作,一台备用。 2、投加电介质类凝聚剂加药装置二台,串联在一起,一台投药另一台配药;配加药泵二台,一台投药一台备用。药剂投加量为5~15mg/L(投加量应根据实际生产经验调整),一台加药装置配药一次,六套净化装置同时使用,可满足8~16小时的投加量。 3、投加高分子油絮凝剂加药装置二台,串联在一起,负责六套无动力除油除浊净化装置的药剂投加。一台投药另一台配药;配加药泵二台,一台投药另一台备用。投加量为~1mg/L (投加量应根据实际生产经验调整),一台加药装置配药一次,六套净化装置同时使用,可满足8~10小时的投加量。 四、化学除油器药剂的应用 现阶段钢厂浊环水,净环水中所用的化学除油器均为利用混凝、反应、沉淀的方法将水中的悬浮物及含油的氧化铁皮去除。这样的方法固然是好,但是也存在不小的问题,主要存在的问题是在于使用药剂的问题。 前市场上主要用于化学除油器的有两种药:一种为油絮凝剂(水剂),另一种为PAM。若加PAM存在溶解及堵塞计量泵及管道过滤器而加不进药,或加药量小的问题。当PAM溶解为千分之为最佳,在现有的加药装置及计量泵溶解及投加的话会出现很难溶解及出现白色大量结块现象,若用网格将其去除,则投加的浓度又不够,处理效果就差浪费药剂的用量。若不用网格去除的话,白色结块物将堵信管道过滤器,严重者将计量泵堵信不能进行正常投加,影响出水效果,则现目今阶段,只有使用大溶量的加药装置及高性能的计量泵来进行投药。

中央空调水处理方案及预算

中央空调水处理方案及预 算 Revised by Liu Jing on January 12, 2021

中央空调水质处理 方 案 及 预 算 XXXXX暖通设备有限公司 公司电话

目录 一、工程方案及工程报价 二、中央空调水处理的必要性及清洗原理 三、中央空调水系统清洗及日常维护方案 四、中央空调水处理预算 五、水处理验收标准 六、技术质量保证 七、仪器仪表的保护措施 八、安全文明施工

工程方案及工程报价 致:XXXXXXXXXXX有限公司 首先,感谢贵公司给予我方报价机会,根据贵方设备目前使用情况以及贵方提供给我方的设备参数,我方对贵公司中央空调进行水质处理并安装加药装置,并作出如下工程方案及报价: 本次工程总费用为(¥:) 以上报价按如下条件作出: ①本报价单费用为一年中央空调水系统清洗处理费用; ②工程内容为:中央空调水系统清洗、预膜、投加药物等。 ③付款方式:工程竣工,甲方验收合格(一星期内)一次性付工程款的 95%。余款5%作为质量保证金。合同期满一次性付清。 希望本方案能符合贵公司的技术要求,并作出答复,我方将以精良的人本、优质的服务,为您创造一个温馨的工作环境。 XXXXXXXXXX暖通设备有限公司 中央空调水处理的必要性及清洗原理 一、中央空调水处理的必要性: 空调系统的水处理就是对空调系统的水进行化学处理,改善循环水的水质。 中央空调的水系统分为冷却水和冷冻水两个部分,其中冷却水系统靠冷却塔散热,把负荷上的热散于大气之中。但水在冷却塔中溅成无数小水珠或在填料表面成膜状流动,把空气中大量灰尘、微生物、可溶性盐及腐蚀性气体等带入冷却水中,使水中杂质不断增加;此外由于水不断蒸发,使水的硬度不断提高,这给中央空调系统的运行带来很多危害。 ①产生水垢 降低制冷效果,增加能源消耗,严重时造成主机停机。 由于水中溶有大量碱土金属离子和碳酸氢根离子等,这些离子遇热后生成不 溶解的盐类(如CaCO 3,MgCO 3 等),它们沉集成块即为水垢。水垢的导热系数小于 0.8,而紫铜管的导热系数为320,两者相差400倍。水垢影响冷热传递,这会带

循环水系统加药系统方案要点

2000m3/h,2×1500m3/h 循环水系统投药系统 设 计 方 案 苏州得润水处理设备有限公司 2010年10月

目录 一、概述 (2) 二、循环冷却水处理设计的原则和要求 (2) 三、工艺流程的确定 (3) 四、循环水系统设计参数 (4) 五、设计规范标准 (6) 六、药剂选用原则 (7) 七、补充水及旁滤处理 (7) 八、循环水处理 (7) 九、清洗与预膜处理 (10) 十、药剂的选用及投药量 (13) 十一、投药设备的选型 (14) 十二、供货清单 (16) 十三、设备的投资概算 (16)

一、概述 在冷却水循环使用的过程中,通过冷却构筑物的传热与传质交换,循环水中Ca2+、Mg2+、CL-、 2 SO等离子,溶解性固体,悬浮物相应增加,空气中污染物如 4 尘土、杂物、可溶性气体和换热器物料渗漏等均可进入循环水,致使微生物大量繁殖和在循环冷却水系统的管道中产生结垢、腐蚀和粘泥,造成换热器换热效率降低,能源浪费,过水断面减少,通水能力降低,甚至使设备管道腐蚀穿孔,酿成事故。 循环冷却水处理的目的就在于消除或减少结垢、腐蚀和生物粘泥等危害,使系统可靠地运行。 循环水中能产生的盐垢有许多种,如碳酸钙、硫酸钙、碳酸镁、氢氧化锰、硅酸钙等,其中以碳酸钙垢最为常见,危害最大。 二、循环冷却水处理设计的原则和要求 1、安全生产、保护环境、节约能源、节约用水是在工业循环冷却水处理设计中需要贯彻的国家技术方针政策的几个重要方面。在符合安全生产要求方面:循环冷却水处理不当,首先会使用权冷却设备产生不同程度的结垢和腐蚀,导致能耗增加,严重时不仅会损坏设备,而且会引起工厂停车、停产和减产的生产事故,造成极大的经济损失。因此,安全生产首先应保证循环冷却水处理设施连续、稳定地运行并能达到预期的处理要求。其次,在循环冷却水处理的各个环节如循环水处理、旁流水处理、补充水处理及辅助生产设施如仓库、加药间等,设计中都应考虑生产上安全操作的要求。特别是使用的各种药剂如酸、碱、阻垢剂、杀菌灭藻剂等,常常是有腐蚀性、有素,对人体有害的。因此,对各种药剂的贮存、运输、配制和使用,设计上都必须有保证工作人员卫生、安全的设施。并按使用药剂的特性,具体考虑其防火、防腐、防素、防尘等安全生产要求。 2、循环冷却水处理,可以概括为去除悬浮物、控制泥垢、控制腐蚀及微生物等四个方面。 3、敞开式循环冷却水系统中冷却水吸收热量后,以冷却塔与大气直接接触,二氧化碳逸散,溶解氧和浊度增加,水中溶解盐类浓度增加以及工艺介质泄漏等,使循环水水质恶化,给系统带来结垢、腐蚀、污泥和菌藻问题。

锅炉水处理几种锅内加药处理方法

锅炉水处理几种锅内加药处理方法 锅内加药处理是作为锅炉补给水、凝结水、生成返回水处理的补充处理。其作用是使随给水带入锅炉内的结垢物质与所加药剂反应,生成悬浮颗粒,呈分散状态,通过锅炉排污排出锅内,或使其成为溶解状态存在于锅水中,不会沉积在锅炉管壁上,以达到防垢的目的。一、纯碱处理法 纯碱是工业碳酸钠的俗称。 纯碱处理是人为地增加浓度,使锅水中的平衡向左移动,在锅水中维持一定的碱度和pH 值的条件下,生成无定形水渣,锅水中浓度减少,平衡式& e, @7 B# @! y- M4 f5 x 向左移动,从而减少、水垢的形成。! G" }4 f7 j% e, g7 ` 由于在高温下发生水解反应 生成,使反应式的平衡向生成水渣方向移动。. U* k1 i; X/ h) S) B 纯碱处理法可使锅水中和保持在一定浓度范围内,使锅内生成无定形水渣,不生成结晶形水垢,达到防垢的目的。4 ]2 b0 V3 d2 g. [. g7 S, Z 因碳酸钠在锅水中会水解,其水解率随温度升高而增大,当锅炉压力为1.5MPa时,其水解率为60%,因此,纯碱处理一般用于压力低于1.3Mpa、大于0.2Mpa的锅炉,也可用于火管、水管立式锅炉和卧式三回程快装锅炉及水容量大于50L/m2加热面的锅炉。对于原水硬度大于碱度的非碱性水质,以及含镁的非碳酸盐硬度较小的锅炉也适用。对于压力低于0.2MPa的锅炉,因碳酸钠水解率低,难以维持锅水pH值在10~12范围内,尤其是热水锅炉,一般不宜采用单独的纯碱处理,可适当补充一些氢氧化钠。: e0 l; p) m& V- Q+ {, b: C 二、磷酸盐处理法(科盛环保科技) (一) 磷酸盐处理 一般中、高压锅炉均可采用磷酸盐处理,该法是在锅水呈碱性的条件下,加入磷酸盐溶液,使锅水磷酸根维持在一定浓度范围内,水中的钙离子便与磷酸根反应生成碱式磷酸钙,少量镁离子则与锅水中的硅酸根生成蛇纹石。 碱式磷酸钙和蛇纹石均属于难溶化合物,在锅水中呈分散、松软状水渣,易随锅炉排污排出锅炉,不会粘附在受热面形成二次水垢。 (二) 锅水中磷酸盐的“暂时消失”现象+ R5 n! p, S" I9 M1 P' B1 T/ y 有些锅炉在磷酸盐加药正常,当锅炉运行负荷增高时,锅水中的磷酸盐浓度会明显降低,而当锅炉负荷降低或停炉时,锅水中的磷酸盐浓度又重新升高,这种水质异常的现象称磷酸盐“暂时消失”现象。这种现象的实质是“锅炉高负荷时,易溶的磷酸盐从锅水中析出,沉积在水冷管壁上,锅水中的磷酸盐浓度便明显降低;当锅炉低负荷运行时,沉积在管面上的磷酸盐又溶解下来,锅水中的磷酸盐浓度又明显升高。这种现象的危害,不仅是沉淀析出影响传热,引起超温,加剧管壁结垢与腐蚀,而且会使管壁表面产生游离NaOH,造成局部碱度过高而引起金属管壁的腐蚀。磷酸盐“暂时消失”现象有时与水冷管壁的清洁程度有关,有的锅炉刚进行化学清洗后,“暂时消失”现象明显。防止这种现象发生的办法是:实行低磷酸盐处理、平衡磷酸盐的锅水处理方式,或采用全挥发性处理。采用等成分磷酸盐处理,虽不能解决磷酸盐的消失现象,但可防止由磷酸盐的消失现象而引起的碱腐蚀问题。7 [5 l R2 p) c1 d- x) G5 a5 z% ` (三) 等成分磷酸盐处理 这种方法是向锅炉水中加入磷酸三钠和磷酸氢二钠混合液,使锅水中的游离氢氧化钠全部转变成磷酸三钠,只要锅水中钠离子和磷酸根离子的摩尔比(R)Na/PO4控制在一定范围内,就可以使锅水既有足够的pH值和一定的PO43-浓度,又不会含游离氢氧化钠。 (四) 平衡磷酸盐处理( T1 j2 y( q; f% F

化学除油器设计说明书

化学除油器设计说明 一、设计工艺流程简图 二、化学除油器设计说明 1、化学除油器是为再次处理旋流沉淀池泵站送来的含油、含氧化铁皮浊环水设计的。共设计六套,每套处理水量为≤1300m3/h。其中 2、化学除油器是以投加化学药剂,经混合反应后使水中的油类、氧化铁皮等悬浮物通过凝聚、絮凝作用沉降分离出来,达到净化水质的目的。该产品在许多工厂生产实践中,处理效果可达到:进水含油≤130mg/L、悬浮物含量≤300mg/L时,处理后的出水含油量5~10mg/L、悬浮物含量≤25mg/L,并除去了水中含有的大部分重金属离子,完全满足了直接冷却水循环使用的水质要求。 3、投加的药剂共二种,应分开投加且投加次序不能颠倒。 3.1第一种属于电介质类凝聚剂如硫酸铝、复合聚铝等,投入到静态管道混合器中。静态管道混合器共一台,安装于来自一次沉淀池到无动力除油除浊净化装置进水的主管道上。3.2第二种是油絮凝剂,它是一种特制的高分子油絮凝剂;投加到每套无动力除油除浊净化装置顶部第二混合反应室内。 4、浊水经加药混合后的进入净化装置反应室和斜管沉淀区,水中油类(浮油和乳化油)和悬浮物经过药剂的凝聚、絮凝架桥作用形成大颗粒絮花,然后沉降到下部集泥斗中。沉淀上升的清水溢入集水槽后汇入集水斗,经出水管自流到循环水泵站的浊循环水热水井内。下部集泥斗中聚集污泥每四小时排一次,每次排5分钟左右(排泥周期及每次排放时间应根据污泥

量酌情控制),排出的污泥经排泥沟排至泥浆坑。 5、净化装置只要投入运行,每到规定排泥时间一定要进行排泥,而且保证排放时间;不能由于泥浆坑液位及其他条件限制而随意缩短排泥周期、排放时间。 6、在每组排泥管手动蝶阀和电动蝶阀之间接出三通管及手动蝶阀,并接上压力水管,如果排泥管路堵塞时可用压力水进行冲洗,排除故障。 7、斜管填料是净化处理的核心部分,对其维护得好坏也直接影响设备运行效果。设备顶部中心应设置压力水冲洗管(配软管),使用时应制定制度,定期(一个月)、不定期(检修、事故停机时)对斜管填料进行冲刷清洗。冲洗时先停止设备进水,将设备内存水排放到斜管填料底部,用压力水软管对准蜂窝斜管孔倾斜方向自上至下冲洗即可,脱落污垢应及时利用排泥系统(手动)排出体外。 三、加药装置设计说明 1、加药装置是配套化学除油器需投加化学药剂而设计的。一共设计四台,二台投加电介质类凝聚剂,二台投加高分子油絮凝剂。均为一台工作,一台备用。 2、投加电介质类凝聚剂加药装置二台,串联在一起,一台投药另一台配药;配加药泵二台,一台投药一台备用。药剂投加量为5~15mg/L(投加量应根据实际生产经验调整),一台加药装置配药一次,六套净化装置同时使用,可满足8~16小时的投加量。 3、投加高分子油絮凝剂加药装置二台,串联在一起,负责六套无动力除油除浊净化装置的药剂投加。一台投药另一台配药;配加药泵二台,一台投药另一台备用。投加量为0.5~1mg/L (投加量应根据实际生产经验调整),一台加药装置配药一次,六套净化装置同时使用,可满足8~10小时的投加量。 四、化学除油器药剂的应用 现阶段钢厂浊环水,净环水中所用的化学除油器均为利用混凝、反应、沉淀的方法将水中的悬浮物及含油的氧化铁皮去除。这样的方法固然是好,但是也存在不小的问题,主要存在的问题是在于使用药剂的问题。 前市场上主要用于化学除油器的有两种药:一种为油絮凝剂(水剂),另一种为PAM。若加PAM存在溶解及堵塞计量泵及管道过滤器而加不进药,或加药量小的问题。当PAM溶解为千分之1.5为最佳,在现有的加药装置及计量泵溶解及投加的话会出现很难溶解及出现白色大量结块现象,若用网格将其去除,则投加的浓度又不够,处理效果就差浪费药剂的用

(.)中央空调水处理要求

中央空调水处理维保要求 一、工作内容: 清洗工作,包括空调主机/冷库/制冰机冷凝器的清洗、冷却塔的清洗; 水处理工作,包括冷却水系统和空调制冷/制热系统(中央空调系统的水质处理和水质保养应同时进行) 二、服务内容 1.用化学清洗剂对冷却水系统进行除锈、除垢、除油等化学清洗,并进行预膜处理,使 系统管壁形成一层均匀致密的物理吸附膜或络合膜; 2.设备运行期间,定期向冷却水和冷冻水系统投加各种水处理药剂,进行缓蚀、阻垢、 杀菌、灭藻处理; 3.系统投入使用前和设备停用后,对冷却塔进行清洗排污. 4.设备运行期间,冷却水系统每个月取水样一次,冷却水系统每季度取水样一次,分别 进行水质检验,并向酒店方递交水质检验报告。酒店方每年可以请有资质的第三方检 测水样,对水处理结果进行监督,此费用由中标单位支付。 5.每台冷水机组和冷库的冷凝器每年进行一次机械清洗。 6.每个膨胀水箱每年清洗一次并进行彻底排污。 7.设备长期停机期间,向冷却水和冷冻水系统投加缓蚀除锈的湿保剂。 8.按需要排放、更换冷冻水和冷却水,拆洗冷冻水和泠却水系统过滤器。 9.乙方提供本服务期内水处理技术服务所必需的药剂,其中包括清洗剂、缓蚀剂、预膜 剂、阻垢剂、杀菌剂等全部药剂,这些药剂的费用由乙方承担。但水处理技术服务范 围以外所需的其他材料或零配件,乙方应积极向甲方提出,经过甲方授权代表书面确 认后,该部分费用由甲方承担。 10.乙方全年定期加药进行水质稳定处理,并根据水质分析结果和气温变化情况及时调整 药剂配方和调节水质。运行期间,冷却水每周加药1~2次,排水调节水质1~2次, 每月取水样化验2次;冷冻水每月取样化验2次,乙方应及时根据水样的化验结果补 充药剂。 11.乙方应定期检查甲方中央空调的实际情况,根据检查结果的实际需要及时清洗冷却 塔,保持冷却塔洁净,不能存在较为明显的污垢及青苔。 12.乙方在给甲方提供水质稳定处理服务以后,应保证做到甲方中央空调冷凝器内无硬垢 生成,传热效果良好,管道不产生新的腐蚀,冷冻水无明显的红水或黑水现象。 13.乙方提供水质稳定处理服务后,甲方中央空调的冷却循环水浓缩倍数标准应控制在 3.0~ 4.0倍,7.0

浅谈净水厂加药间的设计

浅谈净水厂加药间的设计 浅谈净水厂加药间的设计 摘要:本文介绍了水厂加药间的重要性及常见布置形式。以常用的几种水处理药剂(三氯化铁、聚合氯化铝、聚合物、硫酸,氢氧化钠)为例,介绍了如何根据药剂的物理化学特性进行净水厂加药间的布置,以及从哪些方面考虑加药间的安全措施。 关键字:净水厂,加药间,药剂 一、概述 净水厂经常用到各种水处理药剂,例如前混凝池投加三氯化铁、聚合氯化铝、聚合物。因为每种混凝剂有其PH适用范围,所以还可能根据原水酸碱度投加硫酸,以达到最佳的混凝效果。混凝后再设PH调节池投加氢氧化钠将其中和。这些药剂有些为粉末状,需要先溶解再用隔膜泵投加,有些为液态的,可以直接投加,但可能需要稀释。所有的溶解、搅拌、稀释、投加设备,一般都安装在水厂加药间内。加药间内设备的正常运行与否,直接影响到全厂水处理效果,甚至让某些水处理单元完全失效,致使水厂出水不达标。可见,加药间对于水厂的正常运行与否是至关重要的。 二、总体设计 加药间是一座建筑物,不同于其他工艺性较强的水处理构筑物。加药间往往根据建设单位对占地面积,位置要求或投加药品种类的改变,而发生很大的变化。加药间可以设计为地上式、半地下式、矩形、多边形等多种形式,不像澄清池、滤池那样,形式相对固定。设计前期一般需要花费较长的时间,主要是根据总图布置和现场实际情况做几个方案,经多方讨论得到认可后再进行下部工作,不必急于详图的设计。方案阶段要根据设备的最小间距要求,以及通道、预留检修空间要求,进行布置。一般涉及安全的最小间距是必须要保证的,空间富裕时,可以适当放宽,如最小过人通道净距600mm,经常过人通道1200mm。 三、设计举例

循环冷却水旁滤和加药系统设计方案

目录 第一部分设计前言 (1) 第二部分设计水质水量及设计原则 (2) 2.1、设计水质水量 (2) 2.1.1、原水水质水量 (2) 2.1.2、供水的水质水量 (2) 2.1.3、补水的水质(采用自来水,供参考) (2) 2.2、标准与规范 (3) 2.3、设计原则 (3) 2.4、设计范围 (3) 第三部分工艺的确定及流程说明 (4) 3.1、工艺的确定 (4) 3.2、工艺流程及工艺说明 (4) 3.2.1、工艺流程方框图 (4) 3.3、循环冷却水水量计算平衡表 (5) 3.4、系统工艺流程说明 (5) 第四部分主要设备介绍 (6) 4.1、在线磷酸盐分析仪(阻垢剂) (6) 4.2、次氯酸钠投加装置 (7) 4.3、硫酸投加装置 (7) 4.4、管道混合器 (7) 4.5、絮凝剂加药装置 (8) 4.6、重力式无阀过滤器 (8) 第五部分电气系统控制简要说明 (9) 第六部分主要设备仪表参数 (10) 一、主要设备参数 (10) 二、电气系统及检测仪表参数 (12) (电配箱内配套电器) (14)

第七部分设备材料清单 (15) 第八部分安装接口事项及文件交付 (16) 8.1、安装接口事项 (16) 8.2、文件交付 (16) 8.3、文件的单位及语言 (16) 第九部分质量保证和技术服务 (17) 9.1、质量保证 (17) 9.2、工程技术服务 (17)

3000t/h循环冷却水旁滤系统 设计方案 第一部分设计前言 随着工业的发展和生活的需要,水的用量急剧增加。因此,节约水资源如同节约能源,保护环境一样,成了当务之急。节约用水最大的潜力是节约工业冷却水,采用循环冷却水是节约水资源的一条重要途径,但循环冷却水结垢、腐蚀比较严重,容易滋生菌藻,以致影响设备的传热效率,威胁设备的使用寿命,因此对循环冷却水进行水质稳定处理是必不可少的。 本设计方案就是:通过一系列的过程控制,在达到要求的浓缩倍数(K=4.0)的情况下,满足循环冷却水系统的过程要求。其循环冷却水工程主要有以下过程控制: 1、投加一定量的阻垢剂,减少循环冷却水对冷介质的热交换器的腐蚀,并控制其腐蚀速率达到国家标准; 2、通过对系统自动补充洁净的水源以平衡由于:蒸发、风吹、排污等水量的损失,以维持循环冷却水的水量平衡,进而维持循环水的电导率等相对恒定; 3、通过在线控制,自动投加一定量的杀菌剂,以防止微生物的滋生,减少生物污泥量和减少对系统管路、换热器等的腐蚀; 4、通过旁路净化系统,使循环冷水的悬浮物(SS)浓度处于相对低值,以减少系统的结垢趋势; 通过上述过程的控制,可实现以下目的: 1、达到循环冷却水要求的浓缩倍数,从而节约大量的水源,并且可降低生产成本; 2、循环冷却水对管路和换热器的腐蚀速度达到要求的相对低值;

中央空调水处理方案和预算

中央空调水质处理 方 案 及 预 算

XXXXX暖通设备有限公司公司电话

目录 一、工程方案及工程报价 二、中央空调水处理的必要性及清洗原理 三、中央空调水系统清洗及日常维护方案 四、中央空调水处理预算 五、水处理验收标准 六、技术质量保证 七、仪器仪表的保护措施 八、安全文明施工

工程方案及工程报价 致:XXXXXXXXXXX有限公司 首先,感谢贵公司给予我方报价机会,根据贵方设备目前使用情况以及贵方提供给我方的设备参数,我方对贵公司中央空调进行水质处理并安装加药装置,并作出如下工程方案及报价: 本次工程总费用为(¥:) 以上报价按如下条件作出: ①本报价单费用为一年中央空调水系统清洗处理费 用; ②工程内容为:中央空调水系统清洗、预膜、投加药 物等。 ③付款方式:工程竣工,甲方验收合格(一星期内) 一次性付工程款的95%。余款5%作为质量保证金。 合同期满一次性付清。 希望本方案能符合贵公司的技术要求,并作出答复,我方将以精良的人本、优质的服务,为您创造一个温馨的工作环境。 XXXXXXXXXX暖通设备有限公司

中央空调水处理的必要性及清洗原理 一、中央空调水处理的必要性: 空调系统的水处理就是对空调系统的水进行化学处理,改善循环水的水质。 中央空调的水系统分为冷却水和冷冻水两个部分,其中冷却水系统靠冷却塔散热,把负荷上的热散于大气之中。但水在冷却塔中溅成无数小水珠或在填料表面成膜状流动,把空气中大量灰尘、微生物、可溶性盐及腐蚀性气体等带入冷却水中,使水中杂质不断增加;此外由于水不断蒸发,使水的硬度不断提高,这给中央空调系统的运行带来很多危害。 ①产生水垢 降低制冷效果,增加能源消耗,严重时造成主机停机。 由于水中溶有大量碱土金属离子和碳酸氢根离子等,这些离子遇热后生成不溶解的盐类(如CaCO3,MgCO3等),它们沉集成块即为水垢。水垢的导热系数小于0.8,而紫铜管的导热系数为320,两者相差400倍。水垢影响冷热传递,这会带来两个方面的问题,首先降低制冷效果,1毫米厚的水垢使制冷量降低20-40%;其次多耗能源,严重时主机高压跳机,无法工作。 对冷却塔来讲,随水的大量蒸发(每天达百吨),PVC 填料两侧的水垢的积累会破坏其亲水性,大大减小了其散热面积,随塔内污物的增加,其向上热汽和向下流严重受阻,以致于冷却水温差一般只有3-4℃,很难达到5℃,散

空调水处理重要性

空调冷却循环水投加水处理药剂技术及运行管理 一、水处理在空调运行中的目的 由于北方地区水质硬度较高,空调冷却循环水采用自来水降温,普遍存在结垢、氧腐蚀和生物粘泥,水处理的目的就是减少结垢、腐蚀和藻类滋生三大弊病,这就需要向系统内投加各种药剂,要根据各单位设备工况、材质、各区域地区水质情况合理搭配药剂配方,达到增效、水质稳定和协同效应,降低水处理药剂投加量和排污量,降低成本,并且达到节水、节能和延长设备使用寿命目的。 二、空调水处理的危害和必要性 1.腐蚀问题:由于水中溶解氧、氯离子、硫酸根、钙硬、碱度等有害物质以及 细菌和微生物长期在系统及冷却塔内循环,这些物质会对空调主机、输送管道和冷却塔支架造成腐蚀,影响设备使用寿命。 2.结垢问题:由于循环水的蒸发、浓缩,灰尘杂物的进入以及设备结构和材料 等因素的综合作用,在整个系统会产生沉积物的附着和结垢现象,影响设备换热效率,造成能源浪费,严重的会导致空调主机高压运行、跳机和冷凝器铜管造成穿孔。 3.菌藻问题:由于冷却系统使用的冷却水介质是未经杀菌消毒处理的普通原 水,这些水质受到污染会滋生细菌、低等微生物,这些物质繁殖速度非常快,会产生大量的生物粘泥,这些粘泥不但会堵塞管道影响水的流速和传热,同时还会产生腐蚀,腐蚀管道和制冷机,为保证空调系统长期、高效和安全运行,必须加强水系统投药,进行缓蚀、阻垢、杀菌综合处理和日常维护及水质化验。 三、空调水处理的重要性 1.提高换热效率,节能降耗 冷凝器表面的沉积物每增加0.1mm.,热交换效率一般可降低20-30%,耗电量则增加4-8%。 2.采用化学方法投加药剂可以保护设备,延长设备使用寿命 未经水质处理的冷却水对碳钢的腐蚀率大于0.5mm/a,而经过处理的冷却水对碳钢的腐蚀率小于0.1mm/a,可以有效的保护设备,延长设备使用寿命。 3.减少日常维修次数,保证系统正常运转

喷淋塔自动加药装置设计说明书

喷淋塔自动加药装置设计说明书 喷淋塔自动加药装置设计说明书一、高锰酸钾几个重要特性1、高锰酸钾粉末放置时间太长会吸潮板结;高锰酸钾粉末本身不吸收水分,但其中的少量杂质会吸收水分而结成饼块。2、高锰酸钾在水中的溶解度为/100ml;3、高锰酸钾溶液具有一定的腐蚀性;4、高锰酸钾溶液具有强氧化性,其作为氧化剂的反应产物是锰的氧化物,是土壤成分之一,不会造成环境污染;5、高锰酸钾能破坏部分有机化合物中的碳碳双键,将这部分有机化合物降解;6、高锰酸钾溶液在空气中的保存时间不长。医学上用于口腔消炎的高锰酸钾溶液浓度为%,其在空气中的存放时间仅有2小时。浓度越高其保存时间会越长。二、在喷淋塔循环冷却水中投放高锰酸钾的作用1、利用高锰酸钾的强氧化性杀灭

部分细菌、微生物;2、除去部分有机污染物。三、原有方案原有方案采用的是干粉投料的方式,依靠“插板阀+翻板阀”的装置进行投料,在投料的过程中计量不准确。四、新方案新方案采用溶液加药的方式。具体做法是:将高锰酸钾粉末投进搅拌罐中配置成一定浓度的高锰酸钾溶液,再用水泵定量抽取到喷淋塔中。采用新方案主要是为了使投药量更加准确、高效。1、新方案目标参数①喷淋塔内高锰酸钾浓度控制在%~%范围内;②搅拌罐内高锰酸钾的浓度控制在5g/100ml左右; ③喷淋塔每周换水量大于50%,每月清空一次;④每季度人工加高锰酸钾粉料1次。人工加高锰酸钾粉料1次。)2、新方案中需要解决的几个问题:①搅拌罐中的高锰酸钾溶液如何保证浓度?解决方法:用小型螺旋机来投放高锰酸钾粉末,通过控制螺旋输送机的运转时间来控制每次的投放量,而且螺旋机自带破拱机构,

可以防止粉末板结,保证粉末的输送连续、均匀;另外,用液位传感器来控制每次的补水量。②从搅拌罐到喷淋塔的高锰酸钾溶液投放量如何保证?解决方法:用计量泵定量加药。③如何避免设备被高锰酸钾溶液腐蚀?解决方法:搅拌罐采用SUS321不锈钢材料,喷淋塔采用SUS304不锈钢材料,输送管道采用SUS321不锈钢管。3、新方案所需的设备新方案所需的设备主要有:搅拌罐、小型螺旋输送机、搅拌器、液位计、液位传感器、干粉料位计、计量泵、Y型过滤器、脉冲阻尼器、背压阀、安全阀、密度计、管路、支架等,详见图纸。4、加药流程喷淋塔水箱加药流程:喷淋塔加药设定两个程序,程序一为喷淋塔水箱清空的首次加料,程序二为过程排放50%的加料。具体步骤如下:①首次加料:喷淋塔水箱进水泵启动,计量泵延时一定时间后启动,达到设定的加药量后计量泵关闭,水箱水位到达设定位置后停止

空调水处理保养方案及合同

空调水处理保养合同 甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 为了保障甲方及其关联公司的中央空调水处理系统运转正常,达到良好的制冷和冷却效果。经甲方关联公司的同意甲方将其关联公司的中央空调水处理系统承包给乙方进行保养维修。为明确双方的责任权利,经过双方友好协调,同意由甲方代表其关联公司与乙方签订本保养合同,协议内容如下: 1、乙方同意提供技术人员为甲方的中央空调水处理作保养服务:机组型号及地点: 2、技术要求: 2.1乙方负责每月分别在冷冻水系统、冷却水系统各提取一次水样化验并出具书面报告,水质报告需符合地方空调水质技术标准。 2.2管道预膜时需挂金属挂片,提示预膜效果. 2.3每季度测试管道腐蚀速率并提供水质处理分析检讨书. 2.4乙方确保污水排放时不会由于化学药剂的原因而造成环境污染,一旦污染环境,造成一切后果均由乙方承担(包括罚款等费用)。 2.5在合同期间,冷却塔中的填料表面不能有水垢沉积,如出现填料表面水垢沉积,就视为水处理不合格,甲方有权拒付合同款项。 2.6因水质处理不当等引起管道腐烂、泄漏、商品损失等等,造成的一切损失均由乙方承担。

2.7在合同期间,如发现管道结垢、腐蚀严重、制冷效果不佳、污泥堵塞、跳机等情况,引起不良后果,甲方有权拒付合同款项。 2.8乙方免费提供冷却水系统自动加药系统装置一套。 2.9以上条款所产生的一切费用由乙方承担。 3 工作内容: 3.1冷冻水系统:管道清洗、预膜、保养、缓蚀、阻污、杀菌、日常水质处理、系统内Y型过滤阀、不定期清洗膨胀水箱、末端设备表冷器等(每年不少于二次)。 3.2冷却水系统:管道清洗、预膜、保养、缓蚀、阻污、杀菌、日常水质处理、系统内Y型过滤阀、清洗冷却塔(含填料)等。 3.3制冷主机冷凝器、蒸发器的清洁。 3.4以上内容具体时间见合同附件一。 4合同期限:本合同的有效期自年月日至年月日止,共计12个月。 5合同总价为:人民币元整(¥元整)。 该总价由甲方关联公司(共家店)每家费用¥元合计组成。 上述价格包括保养服务费、调试维修费、药剂费、水质分析费、技术咨询费、差旅费、运输费、管理费及税金等费用。 5.1配件费用(加药装置由乙方免费提供,其他配件可由乙方报价经甲方核准后由乙方购买,或由甲方购买交由乙方安装。)

循环水系统水处理加药细则

循环水系统 | 水处理加药人员日常工作细则 水处理加药人员日常工作细则 一、加药人员操作规程 1、加药原则 (1)必须准确、按时、按量进行加药; (2)采用间断排污时,应在排污之后加药; (3)每次在配药前,均需将配药桶冲洗干净后,才能将药剂倒入配药桶中,且将药剂加完后均需对配药桶冲洗2~3次; (4)如采用两种杀菌灭藻剂应交替投加,且加入时间间隔均匀分布; (5)加入杀菌灭藻剂的当天不投加阻垢缓蚀剂; (6)详细记录日常加药情况及排污置换情况。 2、加药方式 根据系统现状和药剂特性,可将杀菌灭藻剂直接加入集水池中。阻垢缓蚀剂的加药方式为:在循环冷却水集水池旁配置一配药槽,配药槽上部有补水管,下部有排污口,药剂加入配药槽中用补充水稀释后,用计量泵连续均匀地逐渐加入集水池中. 3、加药位置 药剂加入集水池中不要靠近排水口,以免药剂不进入循环水系统就被直接排走;药剂在池中要有一个混合的时间,使其混合均匀;不要靠近某一台泵的入口加药,这样会造成药剂浓度分布不均匀。 4、加药方法

(1)阻垢缓蚀剂的加入方法:按量将药剂加入已洗净的配药桶中,在不断搅拌下加入补充水将药剂稀释3~5倍左右(稀释的目的是为了平衡加药时间,根据需要也可以不稀释),搅拌混匀后,开启加药泵调节加药阀,使药剂连续均匀地加入集水池中,并控制在20~24小时以内加完。 (2)杀菌灭藻剂的加入方法:采用冲击间歇式投加方式进行操作,按量将药剂直接加入集水池中,使循环水在一段时间里保持相当的药剂浓度,从而获得最有效的杀生和剥离效果。 5、注意事项 (1)将水处理药剂按牌号整齐堆放于库房中,以免混淆、错用。 (2)需根据水质化验结果(浓缩倍数、浊度、总磷)与循环水控制指标及加药表进行对照,按要求进行排污、置换或加药操作。 (3)加药人员在进行操作时,应穿戴好防护用品,避免药剂与皮肤和眼睛直接接触。如果不慎将药剂与皮肤接触,应立即用大量清水进行冲洗干净。 (4)投加水处理药剂的方法,需严格按有关要求执行,并做好安全生产工作。 二、循环冷却水运行操作控制 1、根据每天水质分析化验结果,对排污水量、补充水量及加药量进行必要的控制,使之达到要求指标。