文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力系统配电网规划研究

电力系统配电网规划研究

电力系统配电网规划研究
电力系统配电网规划研究

电力系统配电网规划研究

引言

配电系统是电力系统到用户的最后一环,它与用户的联系最紧密,对用户的供电可靠性和供电质量的影响也最直接。配电系统安全、可靠、经济的运行不仅关系到电力公司的经济效益,而且对于提高用户的满意度和树立良好的公司形象有着重要意义。

在我国电力工业发展的过程中,长期以来存在着“重发轻供不管用”的倾向,致使大多数配电系统网架薄弱。近年来,经济的持续发展和人民生活水平的不断提高使得配电系统的问题更加严峻。具体表现为:1)配电系统建设明显滞后于城市建设和发输电系统的建设;2)网架薄弱,供电不合理,有些地方存在“有电送不出”的现象;3)供电质量差,可靠性低,损耗高;4)配电自动化程度低;5)电压等级低,致使变电站布点和馈线布线都存在困难。配电系统规划在我国正面临着前所未有的机遇和挑战。

1 配电系统的特点

配电系统有两个明显的区别于发输电系统的特征:电压等级低和辐射状运行。只有同时满足这两个条件的电力系统才称得上是配电系统。

配电系统规划主要包括几个相互联系的部分:负荷预测、中低压配电网规划、无功优化规划和配电自动化规划。

负荷预测是配电系统规划的基础,错误的负荷预测,不管是负荷量的错误,还是增长位置的错误,都会导致不合理的规划,给电力公司和用户造成损失。配电系统规划要求配电负荷预测不仅能预测负荷的量,而且要预测未来负荷增长的位置。目前,国内配电网负荷预测方法主要是采用负荷密度法。这种方法过分依赖于城市发展规划,而且负荷密度的取值完全凭经验,因而,预测效果不好。

传统的优化算法在求解配电网规划问题时,往往对问题作如下简化:1)将变电站和馈线系统分开规划;2)将非线性问题线性化;3)将多阶段问题分解成单阶段问题;4)不考虑配电网的辐射状运行约束;5)不考虑可靠性。所有这些简化使得所求出的解只是在某一特定条件下的局部最优解,从而影响了它的实际应用。

2 配电网规划方法

在过去的30 年中,人们对配电网规划问题进行了卓有成效的研究,经历了模型由简化到全面、算法由简单到复杂的过程。配电网规划模型通常涉及以下几个方面:(1)变电站和馈线系统是分开考虑还是同时考虑;(2)负荷是静态的还是动态的;(3)是否考虑电压约束和设备的容量约束;(4)是否考虑可靠性;(5)是否考虑费用和运行约束的非线性;(6)是否考虑辐射状运行约束等。从算法上来看,配电网规划可以分为:(1)线性规划法;(2)近似优化法;(3)遗传算法和模拟退火算法;(4)不确定性规划方法。

在配电网规划模型方面,目前的大部分规划方法通常只能考虑上述六个方面其中的几个方面,特别是对可靠性和辐射状运行约束的考虑不够。至今为止,还没有出现一种能够综合考虑如下决策变量的模型:(1)变电站的位置、容量;(2)馈线的型号、路径;(3)开关设备的装设;(4)设备投入时间。另外,在实际配电网规划中,规划人员常常需要根据规划的目的和要求对决策变量进行取舍和裁剪,当负荷变动不大、没有大的设备投入时,配电规划人员要解决的是配电网重构问题,规划模型中就不涉及变电站和馈线的决策;当不考虑可靠

性时,模型中就不涉及开关设备的决策等。这就要求配电网规划模型和算法既要具备全面性和完整性,又要具备灵活性和可裁剪性。

在配电网规划算法方面,线性规划和近似优化类算法通常对配电网规划模型作若干简化,如变电站和馈线系统分开处理、将非线性费用和运行约束线性化、不考虑辐射状约束和可靠性

等。所有这些简化使得所求出的解只是在某一特定条件下的局部最优解,从而影响了它的实际应用。遗传算法作为一种通用的问题求解模型,正是在这种背景下引入配电网规划问题的。遗传算法不仅能够考虑非线性、不连续的约束和目标函数,而且可以提供一组优化解以辅助规划人员进行决策,因而特别适于配电网规划的求解。但是,传统的遗传算法没有很好地利用配电领域的专业知识来指导寻优过程,寻优速度相对较慢。

3 传统遗传算法处理配电网规划问题的不足

传统的遗传算法采用随机产生的二进制数或整数串来表示方案的网络结构,0 表示配电设备在某阶段不投入运行,1 表示投入运行。这种染色体编码方法是以规划网络图为基础的,编码串的长度取决于设备数。另外,该编码策略很难保证所产生的方案是可行的。即使是可行方案,交叉和变异操作也很容易使之变得不可行。由此可见,采用这种编码策略,要找到一个可行解也是困难的,而且该策略需要额外的辐射性检验子程序来确定是否对不可行的方案进行惩罚,因而传统遗传算法通常难以在比较短的时间内给出最优规划结果。因此,遗传算法应用于配电网规划问题的关键是要找到一种编码策略。该策略不仅能够以尽可能短的染色体串来表示网络结构,而且要使得产生的方案从编码上保证所有方案都是可行的。

针对传统遗传算法寻优速度慢、无法满足工程实际需要的问题,人们提出了许多改进算法,如交叉率和变异率的自适应调整,提高遗传算法的局部搜索能力等。这些算法能够在一定的范围内提高寻优的速度,但提高的幅度有限。在配电网规划中,一个可行方案应该在满足对所有负荷点供电的基础上保持网络的辐射状运行。传统遗传算法处理辐射约束的方法有两种:(1)在方案评估过程中检查方案的辐射性,对产生环的方案进行惩罚;

(2)在方案评估过程中不考虑辐射约束,对优化结果进行解环后产生辐射状网络。第一种处理方法在随机产生的方案中,可行方案的比例相当低,导致进化速度慢,不容易找到全局最优解。第二种方法方案评估,包括网损和可靠性,是以环网为基础的,从而导致较大的误差。

4 改进方案

为了产生一个可行方案,就必须通过不建或装设常开开关的方式来断开馈线支路,使得网络满足可行方案的三个条件。

演化算法全局搜索能力很强,但局部搜索能力较差。演化算法可以很快地搜索到一个较优解,但越往后,搜索越慢。因此,在演化的初期,以较大的概率对“变电站”和“简化边”子串进行交叉和变异。而在演化的后期,交叉和变异应该以较大的概率作用于“馈线”、“线型”和“开关”子串上。这种编码结构上的灵活性有效地提高了演化算法的局部搜索能力。

编码策略的目的是在保持网络辐射运行的前提下对所有负荷点供电,这里的负荷点也包括负荷为0 的节点。显然,对负荷为0 的节点供电是不合理、也是不经济的。因此,可对动态投资计算作如下修正:(1)根据直流潮流的计算结果,将潮流为0 的支路看作是断开的;(2)若潮流为0 的支路在前一阶段未建,则在本阶段仍然不建。

多阶段配电网规划中考虑可靠性的方法有两种:(1)精确考虑可靠性;(2)粗略考虑可靠性。由于影响可靠性的因素很多,如开关配置、配电自动化程度、电力公司的维护和管理水平等,在多阶段配电网长期规划中精确考虑这些因素比较困难、而且没有必要,这是因为:

(1)长期规划要决策的主要是变电站和馈线等投资比较大、经济寿命比较长的配电设备;(2)长期规划中要考虑的可靠性主要是网络结构本身的可靠性,包括线路的长度、故障率和故障修复时间等可靠性参数对停电损失的影响,最优开关配置属于馈线自动化规划的范畴。鉴于此,可采用粗略考虑可靠性的方法。该方法在考虑网络结构本身可靠性的同时,兼顾电力公司的开关配置策略,其具体步骤是:1)假定所有的支路都不装设开关,求出一个可靠性上限值;2)假定所有的支路都装设开关,求出一个可靠性下限值;3)根据电力公司的开关配置策略确定一个系数a,对可靠性上限和下限值进行折衷后得可靠性。

在演化算法中,一些适应度很大的超级个体常常会在演化过程的初期占据整个群体,从而导致早敛而不能搜索到最优解。为了避免这种早敛现象发生,通常需要对适应值进行一定的变换以减小超级个体被选择的机会,并适当增大弱小个体生存的机会,从而保持个体的多样性。这就涉及到如何确定选择策略的问题。这里有三种选择策略:轮盘赌选择、锦标赛选择和线性排名选择。

线性排名选择。首先将群体成员按照适应度大小从好到坏排列为x1,x2,…,xn,然后根据一个线性函数分配选择概率Pi。Pi=a/n-i*b/((n+1)*n),其中b=2(a-1),a 通常取 1.1,n 为群体中的个体数,i 为排名。在演化过程中,可以通过调整参数 a 的值来改变群体的竞争强度,a 值越大,强度越高,反之越小。

5 结束语

配电网优化规划算法是配电规划系统的灵魂和核心。传统遗传算法在求解配电网规划问题时,没有充分利用网络结构方面的知识,从而产生大量的不可行编码,导致寻优速度较慢。

针对这些问题,对传统遗传算法进行了改进,提出了一种新颖的用于求解多阶段配电网规划问题的演化算法,该算法具有两个显著的特点:(1)编码策略能够保证随机产生的所有方案都是可行的;(2)染色体编码在结构上非常灵活,可以根据规划的目的和要求进行取舍和裁剪,从而具有一定的通用性。

参考文献

[1]王天华,王平洋,范明天.遗传算法、模糊逻辑和运输模型在配电网空间负荷预测中的应用[J].电网技术,Vol. 23, No.1,1999年第1期.

深圳市城市中低压配电网规划设计及供电技术导则

深圳市城市中低压配电网规划设计及供电技术导则 深圳供电局企业标准 Q/3SG—1.03.02—2001 深圳市城市中低压配电网规划设计及供电技术导则 2001—09—30 发布 2001—10—01 实施 前言 为规范深圳城市中低压配电网及用户供电系统的规划设计、建设改造及运行工 作,规范用户电能计量方式,制定本标准。 本标准规定了深圳城市中低压配电网的划分、规划设计原则及深圳城市中压配电网、低压配电网的结线方式;规定了用户供电方式与技术要求;规定了电能计量方式;规定了实施配网自动化的原则。本标准的制定参照了有关的国家标准及行业规范,并考虑了深圳城市中低压配电网的现状及发展方向。本标准由深圳供电局生技部门归口。本标准主要起草单位:深圳供电局规划分部、深圳供电局计量测试所、深圳 供电局生技工作组。 本标准由深圳供电局规划分部负责解释。

目录 1. 范围 (1) 2. 引用标准及规范 (1) 3. 总则 (2) 4. 一般技术要求 (2) 5. 中低压配电网结线 (5) 6. 用户供电 (7) 7. 用户电能计量方式 (11) 8. 配网自动化原则- (11) 附录A:本标准用词说明 (13) 附图1:城市中压配电结线方式图 (14) 附图2:各类用户高压供电方式示意图 (16) 附图3:含居民用电的综合型低压配电系统分类计量设计示意图 (17) 1. 范围 1.1本标准适用于深圳城市中低压配电网及用户供电系统的规划设计、建设改造及运行工作。 1.2根据深圳城市发展规划,特区内的福田、罗湖为市级中心;南山区、盐田区,以及特区外宝安区的新安镇、西乡镇,龙岗区的龙岗镇(龙岗中心城)为次级中心。本标准所指的城市中低压配电网即为与上述区域相对应的由深圳供电局运行维护及与其联网的中压(10kV)、低压(380/220V)配电网;本标准所指的用户为在上述区域内由深圳供电局通过中压或低压配电网供电的用户。 2. 引用标准及规范 下列标准的条文通过在本标准中的引用而构成本技术导则的条文。本标准发布时,所示版本均为有效,在被引用标准被修订后,应重新探讨使用下列标准最新版本的可能性。 能源电[1993] 228号“城市电网规划设计导则” DL/T 599-1996 “城市中低压配电网改造技术原则” GB 12325-90 “电能质量供电电压允许偏差” GB/T 14549-93 “电能质量公用电网谐波” GB50052-95 “供配电系统设计规范” GB50053-94 “10kV及以下变电所设计规范” GB50054-95 “低压配电设计规范” Q/3SG-1.03.01-2001 “深圳电网中低压配电设备技术规范及选用原则” Q/3SG-1.05.01-2001 “110kV变电站设计技术规范” SD325-89 “电力系统电压和无功电力技术导则(试行)”

消防工程师-建筑消防设施 第十四章 消防供配电

一级注册消防工程师消防安全技术实务第三篇建筑消防设施第十四章消防供配电

第十四章消防供配电 第一节消防用电及负荷等级 一、消防用电 消防电源是指在发生火灾时能保证消防用电设备继续正常运行的独立电源。消防电源的基本要求包括以下几个方面:可靠性、耐火性、有效性、安全性、科学性和经济性。 二、消防用电的负荷等级 (一)基本概念 消防用电负荷是指消防用电设备根据供电可靠性及中断供电所造成的损失或影响的程度,分为一级负荷、二级

负荷和三级负荷。 (二)一级负荷 (1)一级负荷适用的场所。下列场所的消防用电应按一级负荷供电:建筑高度大于50m的乙、丙类生产厂房和丙类物品库房,一类高层民用建筑,一级大型石油化工厂,大型钢铁联合企业,大型物资仓库等。 (2)—级负荷的电源供电方式。一级负荷供电应由两个电源供电,且要符合下列条件: 1)当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到破坏。 2)—级负荷中特别重要的负荷,除由两个电源供电外,

还应增设应急电源,并严禁将其他负荷接入应急供电系统。应急电源可以是独立于正常电源的发电机组、供电网中独立于正常电源的专用的馈电线路、蓄电池或干电池。 (3)结合消防用电设备的特点,以下供电方式可视为一级负荷供电: 1)电源来自两个不同的发电厂。 2)电源来自两个区域变电站(电压在35kV及以上)。 3)电源来自一个区域变电站,同时另设一台自备发电机组。

(三)二级负荷 (1)二级负荷适用的场所。下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应按二级负荷供电: 室外消防用水量大于30L/s的厂房(仓库) 室外消防用水量大于35L/s的可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区) 粮食仓库及粮食筒仓 二类高层民用建筑 座位数超过1500个的电影院、剧场 座位数超过3000个的体育馆 任一层建筑面积大于3000㎡的商店和展览建筑

消防用电的负荷等级及其供电方式

一级负荷供电 ?设置场所 1)建筑高度大于50m的乙、丙类厂房和丙类仓库; 2)一类高层民用建筑。 ?供电方式 1)一级负荷供电应由两个电源供电,且应满足下述条件:当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到破坏;一级负荷中特别重要的负荷,除由两个电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁将其他负荷接入应急供电系统。应急电源可以是独立于正常电源的发电机组、供电网中独立于正常电源的专用的馈电线路、蓄电池或干电池。 2)结合目前我国经济和技术条件、不同地区的供电状况以及消防用电设备的具体情况,具备下列条件之一的供电,可视为一级负荷:电源来自两个不同发电厂;电源来自两个区域变电站(电压一般在35kV及以上);电源来自一个区域变电站,另一个设置自备发电设备。 二级负荷供电 ?设置场所 1)室外消防用水量大于30L/s的厂房(仓库); 2)室外消防用水量大于35L/s的可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区); 3)粮食仓库及粮食筒仓; 4)二类高层民用建筑; 5)座位数超过1500个的电影院、剧场,座位数超过3000个的体育馆,任一层建筑面积大于3000m2的商店和展览建筑,省(市)级及以上的广播电视、

电信和财贸金融建筑,室外消防用水量大于25L/s的其他公共建筑。 ?供电方式 二级负荷的供电系统,要尽可能采用两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可以采用一回6kV及以上专用的架空线路或电缆供电。当采用架空线时,可为一回架空线供电;当采用电缆线路,应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受100%的二级负荷。 三级负荷供电 ?设置场所 除规范要求使用一级、二级负荷供电外的建筑物、储罐(区)和堆场等。 ?供电方式 1)三级消防用电设备采用专用的单回路电源供电,并在其配电设备设有明显标志。其配电线路和控制回路应按照防火分区进行划分。 2)消防水泵、消防电梯、防排烟风机等消防设备,应急电源可采用第二路电源、带自起动的应急发电机组或由二者组成的系统供电方式。 3)消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等的供电,要在最末一级配电箱处设置自动切换装置。

配电网可靠性评估算法的分类

配电网供电可靠性的评估算法 配电系统可靠性的评估方法是在系统可靠性评估方法的基础上,结合配电系统可靠性评估的特点而形成的。配电系统可靠性评估的大致思路是根据配电系统中元件运行的历史数据评价元件的可靠性指标,根据网络的拓扑结构、潮流分析、保护之间的配合关系以及元件的可靠性指标评价各个负荷点可靠指标,最后综合各个负荷点的可靠性指标,得出配电系统的可靠性指标。 目前研究电力系统可靠性有两种基本方法:一种是解析法,另一种是模拟法。 一:解析法:用抽样的方法进行状态选择,最后用解析的方法进行指标计算。 (1)故障模式影响分析法:通过对系统中各元件可靠性数据的搜索,建立故障模式后果表,然后根据所规定的可靠性判据对系统的所有状态进行检验分析,找出各个故障模式及后果,查清其对系统的影响,求得负荷点的可靠性指标。适用于简单的辐射型网络。。 (2)基于最小路的分析法:是先分别求取每个负荷点的最小路,将非最小路上的元件故障对负荷点可靠性的影响,根据网络的实际情况,折算到相应的最小路的节点上,从而,对于每个负荷点,仅对其最小路上的元件与节点进行计算即可得到负荷点相应的可靠性指标。算法考虑了分支线保护、隔离开关、分段断路器的影响,考虑了计划检修的影响,并且能够处理有无备用电源和有无备用变压器的情况。 (3)网络等值法:利用一个等效元件来代替一部分配电网络,并将那部分网络的可靠性等效到这个元件上,考虑这个元件可靠性对上下级馈线的影响,从而将复杂结构的配电网逐步简化成简单辐射状主馈线系统。 (4)分层评估算法:利用系统元件的可靠性数据与系统网络拓扑结构建立了系统的可靠性数学模型,在基于故障扩散的分层算法来进行系统的可靠性评估。可快速算出可靠性指标并找出供电的薄弱环节。 (5)基于最小割集的分析法。最小割集是一些元件的集合,当它们完全失效时,会导致系统失效。最小割集法是将计算状态限制在最小割集内,避免计算系统的全部状态,大大节省了时间,并近似认为系统的失效度可以为各个最小割集的不可靠度的总和。当每条支路存在大量元件时,计算量显著降低;且效率高,编程思路清晰,易于实现。本方法的关键是最小割集的确定。 (6)递归算法:先将网络用树型(多叉树)数据结构表示,利用后序遍历和前序遍历将每一馈线都用一包含了此馈线的所有数据节点来表示,由负荷点所在的顶端依次往上递归,并保留原节点,这样不仅可以算出整体可靠性指标,还可以算出所有负荷点的可靠性指标。 (7)单向等值法:将下一层网络单向等值为上一层网络,将断路器/联络开关间的元件和负荷点等值为一节点,再由下而上削去断路器/联络开关,最终可等值一个节点,便可得出整体的可靠性。由于馈线中有熔断器、变压器等存在,因此在等值前后整个网络的可靠性指标

配电网工程施工图设计内容深度规定-第 1 部分:配电部分(征求意见稿)

ICS点击此处添加ICS号 点击此处添加中国标准文献分类号Q/ND 内蒙古电力(集团)有限责任公司企业标准 Q/ND XXXXX—XXXX 配电网工程施工图设计内容深度规定 第1部分:配电部分 Code of content profundity for working drawing design for distribution network projects Part 1: distribution 点击此处添加与国际标准一致性程度的标识 (征求意见稿) -XX-XX发布XXXX-XX-XX实施

目次 前言................................................................................ II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语与定义 (1) 4 总则 (3) 5 施工图设计说明及目录 (3) 6 电气部分 (3) 6.1 设计范围: (3) 6.2 图纸编制 (4) 7 土建部分 (5) 7.1 设计范围: (5) 7.2 图纸编制 (5) 8 施工图预算 (6) 8.1 设计范围: (6) 8.2 施工图预算内容及深度 (6) 8.3 工程量计算原则 (7)

前言 为提高公司配电网建设水平,贯彻落实公司精益化管理、标准化建设的要求,适应坚强智能电网的建设要求。根据内蒙古电力(集团)有限责任公司要求,规范配电网工程设计工作,提高设计能力,全面推广应用标准化建设成果,公司组织编制了配电网工程施工图设计内容深度规定。 本系列标准共分为 3 个部分: ——第 1 部分:配电部分 ——第 2 部分:配网电缆线路部分 ——第 3 部分:配网架空线路部分 本部分为系列标准的第 1 部分。 本标准是按照DL/T 800-2012标准编写规范给出的规则起草。 本标准由内蒙古电力(集团)公司标准分委会提出。 本标准由内蒙古电力(集团)公司配电网建设办公室归口。 本标准起草部门(单位):配电网建设办公室、包头供电局。 本标准主要起草人:陶凯、袁海、樊海龙、任志远、武国梁。 本标准2018年01月首次发布。

消防供配电线路中电线电缆的选型

消防供配电线路中电线电缆的选型 一、电线电缆选型错误 ①一类高层建筑未选用低烟无卤电线电缆聚氯乙烯在高温下的燃烧过程中,会释放出氯化氢、二恶英等大量有毒气体,同时产生大量的黑色烟雾。 发生火灾时,黑色烟雾阻挡视线,增加了被困人员疏散以及消防人员灭火和施救的难度,被困人员吸入上述有毒气体后,会严重损害身体健康,甚至导致窒息死亡。 为减少火灾情况下人员伤亡和财产损失,《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第7.4.1条第2款规定:“对一类高层建筑以及重要的公共场所等防火要求高的建筑物,应采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线或无烟无卤电力电缆、电线。” 然而,审图时常常发现有些设计人员未按上述要求选用电线电缆,违反了规范的上述规定,存在重大安全隐患。 还有些设计人员虽然对一类高层建筑以及重要的公共场所等防火要求高的建筑物按规范要求选用了阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电缆、电线或无烟无卤电缆、电 线,却采用PVC电线管或PVC线槽作为穿线管材。 大家知道,PVC电线管或PVC线槽的主要成分为含卤的聚氯乙烯,在高温下的燃烧过程中照样会释放出氯化氢、二恶英等大量有毒气体并产生大量的黑色烟雾。 因此,若选用了阻燃低烟无卤或无烟无卤电缆、电线,再采用PVC管或PVC线槽敷设方式,则失去了选用了阻燃低烟无卤或无烟无卤电缆、电线的实际意义。这种做法与《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第7.4.1条第2款规定的本意相矛盾,是非常不妥的,同样存在安全隐患。

当选用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线或无烟无卤电力电缆、电线时,不得采用PVC材质的电线管或线槽作为穿线管材,这一点应引起电气设计人员的重视。 此外,当供配电线路根据规范要求应当选用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线或无烟无卤电力电缆、电线时,同一建筑内的综合布线、火灾自动报警、安防等所有弱电系统配线,均应采用阻燃低烟无卤或无烟无卤线缆。 ②选用不存在的电线电缆型号在建筑施工图审查过程中,常常发现有些设计人员选用WDZ-BV电线、WDZ-VV电缆、WDZ-YJV电缆或WDZN-BV电线、WDZN-VV电缆、WDZN-YJV电缆。 众所周知,电线电缆型号中的“W”表示无卤,“D”表示低烟,“V”表示聚氯乙烯,如BV表示铜芯聚氯乙烯绝缘电线,VV表示铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,YJV表示铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。 上述电线电缆的绝缘或/和护套由聚氯乙烯构成,而聚氯乙烯所含的氯是卤族元素。也就是说,只要电线电缆型号中有字母“V”,就一定含卤。因此,不存在WDZ-BV电线、WDZ-VV电缆、WDZ-YJV电缆或WDZN-BV电线、WDZN-VV电缆、WDZN-YJV电缆。 ③选用阻燃或耐火电线电缆未明确阻燃等级多数设计人员选用阻燃或耐火电线 电缆时未标明其阻燃等级,即便标明了阻燃等级,也未考虑成束敷设的电线电缆单位长度内有机物的体积,则选用的电线电缆很可能不具备阻燃性能,无疑存在安全隐患。 电线电缆的阻燃性能从高到低分为A、B、C、D四级,电线电缆的阻燃性能不仅 取决于绝缘和护套的材质,还与成束敷设的电线电缆单位长度内有机物的体积有关。同一阻燃等级的电缆,单根敷设时阻燃,多根成束敷设时未必阻燃。 因此,选用阻燃或耐火电线电缆时,应根据建筑物的重要性以及成束敷设的电线电缆单位长度内有机物的体积的大小标明其相应的阻燃等级。成束敷设的电线电缆单位长度内有机物的体积超过其限值时,应分开敷设或用防火隔板分隔。

配电网论文题目

配电网故障恢复与网络重构 [1]邹必昌.含分布式发电的配电网重构与故障恢复算法研究[D].武汉大学 2012 [2]潘淑文加权复杂网络抗毁性及其故障恢复技术研究[D].北京邮电大学 2011 [3]周永勇.配电网故障诊断、定位及恢复方法研究[D].重庆大学2010 [4]丁同奎.配电网故障定位、隔离及网络重构的研究[D].东南大学2006 [5]周睿.配电网故障定位与网络重构算法的研究[D].哈尔滨工业大学 2008 [6]姚玉海.基于网络重构和电容器投切的配电网综合优化研究[D].华北电力大学 2012 配电网脆弱性分析与可靠性评估 [1]汪隆君.电网可靠性评估方法及可靠性基础理论研究[D].华南理工大学 2010 [2]何禹清.配电网快速可靠性评估及重构方法研究[D].湖南大学2011 [3]王浩鸣.含分布式电源的配电系统可靠性评估方法研究[D].天津大学 2012

[4]任婷婷.改进网络等值法在配电网可靠性评估中的应用研究[D].太原理工大学 2012 [5]吴颖超.含分布式电源的配电网可靠性评估[D].华北电力大学2011 [6]王新智.电网可靠性评估模型及其在高压配电网中的应用[D].重庆大学 2005 [7]郑幸.基于蒙特卡洛法的配电网可靠性评估[D].华中科技大学2011 配电网快速仿真与模拟 [1]周博曦.基于IEC 61968标准的配电网潮流计算系统开发[D].山东大学 2012 [2]徐臣.配电快速仿真及其分布式智能系统关键问题研究[D].天津大学 2009 [3]马其燕.智能配电网运行方式优化和自愈控制研究[D].华北电力大学(北京)2010 [4]康文文.面向智能配电网的快速故障检测与隔离技术研究[D].山东大学 2011 [5]许琪.基于配电网的馈线自动化算法及仿真研究[D].江苏科技大学 2012

中低压配电网规划设计

中低压配电网规划设计 摘要:随着市场经济的发展,城市配电网络也在不断发展。本文主要针对于中低压配电网,对其规划的现状以及规划设计的工作内容与主要步骤进行简单研究,希望对日后中低压配电网规划设计有一定帮助。 关键词:配电网;中低压;规划;设计 引言 随着人们的生活水平提升,日常生活中对于电力资源需求量也逐渐增多,随之中低压配电线路规划与设计重要性也越来越受到关注。目前我国的中低压配电网在规划设计上仍然有着一定缺陷,面对于越来越大的供电要求,已经显得较为吃力。所以对于中低压配电网规划设计的研究,对于我国中低压配电线路有着重要指导意义。 1、国内中低压配电网建设现状及面临问题 目前,国内90%左右的地级以上供电企业已经开始配电系统自动化,有的省份还设计了自己的技术原则。在社会上,已经有多家科研机构致力于配电系统的研究。一系列的努力都为我国的供电方面的问题提供了基础,包括供电的可靠率问题、设备的安全性问题、供电的质量问题等等,并且还对于劳动效率和现代化管理等方面都提供了保障。这一系列的设施技术也是我国的中低压配电网的建设现状现状。总结来看,我国的配电系统也有自己的不足,我国的配电系统发展时间较短,对于基础方面的配备也不够完善齐全,一些试点刚刚开始试验,对于中低压配电网的建设尚没有普及,并且理论研究不足。一般情况下,对于中低压配电网建设,常见的问题有如下几个方面。 首先是110kV变电站的分布点不平衡,使得10kV中压线路在使用时依然是单辐射线路,这样就使得供电的半径较长,环网率不够高,线路严重过载,致使转供电能力较差,网架结构复杂。而对于0.4kV低压供电系统,农村偏远地区的配变台区供电半径大,电压较低。城市的发展步骤和配电网的发展不协调。 2、中低压配电网规划设计的工作内容与主要步骤 2.1、对于规划的年份与范围进行确定。这点一般是由供电企业来提出具体要求,而规划者可以与自身具体情况相结合,来将自己的建议提出来。 2.2、对于规划数据收集的工作。对于规划数据收据的工作是配电网络规划设计的一个主要步骤,是开展负荷预测以及中低压配电网络现状分析的重要内容。 2.3、对已存在中低压配电网进行分析。这个工作的主要内容是通过对于现有中低压配电网网架的结构等一系列情况来进行分析,将配电网中存在的一些问

消防供配电系统(综合)

消防供配电系统(综合) 第一节消防用电设备供配电系统 一、供配电系统的设置 为确保消防作业人员和其他人员的人身安全以及消防用电设备运行的可靠性,消防用电设备的供配电系统应作为独立系统进行设置,当建筑物内设有变电所时,要在变电所处开始自成系统;当建筑物为低压进线时,要在进线处开始自成系统。 和非消防电源分开 (一)配电装置检查 消防用电设备的配电装置,应设置在建筑物的电源进线处或配变电所处,应急电源配电装置要与主电源配电装置分开设置。如果受地域限制,无法分开设置而需要并列布置时,其分界处要设置防火隔断。 补充:消防用电的负荷等级:一级负荷(双电源供电)、二级负荷、三级负荷下列场所的消防用电应按一级负荷供电:建到高度大于50m的乙、丙类生产厂房和丙类物品库房,一类高层民用建筑,一级大型石油化工、大型钢铁联合企业,大型物资仓库等口诀:50乙内丙仓库一类高层民建筑一级大型油铁库 (二)启动裝置检查 在普通民用建筑中,采用自备发电机组作为应急电源的现象十分普遍。消防用电按一、二级负荷供电的建筑,当采用自备发电设备作为备用电源时,自备发电设备应设置自动和手动启动装置。当采用自动启动方式时,应保证在30s内供电。 (三)自动切换功能检查 消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及道电梯等的供电设备,应在其配电线路的最末一级电箱处设置自动切换装置,水泵控制柜、风机控制柜等消防电气控制装置不应采用变濒启动方式。 二、消防用电设备供电线路的敷设 消防用电设备的供电线路采用不同的电线电缆时,供电线路的敷设应满足相应的要求。 (1)当采用矿物绝缘电缆时,可直接采用明敷设或在吊顶内敷设。 (2)当采用难然性电缆或有机绝缘耐火电缆时,在电气竖井内或电缆沟内敷设可不穿导管保护,但应采取与非消防用电缆隔离的措施。 阻燃电缆:在规定试险条件下被燃烧,能使火焰仅在限定范围内蔓延,撤去火源后,残焰和残灼能在限定时间内自行熄灭的电缆。 耐火电缆:指规定试验条件下,在火焰中被燃烧一定时间内能保持正常运行性的电缆。按色缘材质可分为有机型和无机型(矿物绝缘电缆) (3)采用明敷设、吊顶内敷设或架空地板内敷设时,要穿金属导管或封闭式金属线槽保护,所穿金属导管或封闭式金属线槽要采用涂防火涂料等防火保护措施。 (4)当线路暗敷设时,要对所穿金属导管或难燃性刚性塑料导管进行保护,并要敷设在不燃结构内,保护层厚度不要小于30mm。 三、消防用电设备供电线路的防火封堵措施 (一)防火封堵的部位检查 (1)穿越不同的防火分区。(2)沿竖井垂直敷设穿越楼板处 (3)管线进出竖井处(4)电缆隊道、电缆沟、电缆间的隔墙处 (5)穿越建筑物的外墙处 (6)至建筑物的入口处,至配电间、控制室的沟道入口处 (7)电缆引至配电箱、柜或控制屏、台的开孔部位处

城市中压配电网的可靠性评估方法研究

城市中压配电网的可靠性评估方法研究 发表时间:2019-01-08T10:45:19.233Z 来源:《电力设备》2018年第24期作者:李壁辉 [导读] 摘要:配电网是一个综合性的系统,文章第一步对中压配电网可靠性进行了相关论述,重点放在了可靠性的评估标准以及这些标准的特性上,针对现有的配电网可靠性评估方法展开论述,运用对比分析的手法解析了现有中压配电网可靠性评估的方法,其中最有代表性的就是网络等值法和分块算法,深入解析了配电网自愈控制的必要性,及其对配电网可靠性影响,文末对今后配电网的走向进行了展望。 (广东电网揭阳揭西供电局有限责任公司广东省揭阳市 515400) 摘要:配电网是一个综合性的系统,文章第一步对中压配电网可靠性进行了相关论述,重点放在了可靠性的评估标准以及这些标准的特性上,针对现有的配电网可靠性评估方法展开论述,运用对比分析的手法解析了现有中压配电网可靠性评估的方法,其中最有代表性的就是网络等值法和分块算法,深入解析了配电网自愈控制的必要性,及其对配电网可靠性影响,文末对今后配电网的走向进行了展望。 关键词:配电网;可靠性评估;网络等值法;分块算法 在现有的配电网可靠性分析方法中,最为有效的就是模拟法和解析法两种。在网络等值法和分块算法之上的混合算法有着很大的可行性,其在计算速度上有着很明显的提高,不过其要对复杂配电网展开等值或者分块是比较复杂的,必须要借助先进的拓扑分析理念,这就需要大量的时间成本,故而,在实际条件下不是很合适,一般使用的是解析法。现在运行的配电网可靠性方法都有其独特的优势,但是同时也有各自的技术难题和不足之处。 1配电网可靠性评估的指标和各个指标的特点 所谓的配电网可靠性,详细来说就是两点,一是其自身的可靠性,二是其向用户供电能力的可靠性。配电系统可靠性的评估标准一般是:平均故障率、故障状态下的断电时间、年平均持续断电时长。配电网技术在近年来得到了极大的提升,通常配电网都是具有很大规模的,内部结构极为复杂,有兼具开环和闭环的环网,有联络断路器等。在线路的布置上也不一而足,同时还需要借助开关进行分割。不过,对于配电网可靠性指标而言,高阶失效事件一般也不会带来多大的影响,它的辐射式乃至弱环网的特性,使得配电原件出现损坏的概率大大减小,同时断电的时间也变得极低。 2常用的配电网可靠性评估研究方法 2.1网络等值法 2.1.1网络等值法的实现 配电网中一般都有着很多的馈线,其又可以再分为主馈线和分支馈线。后者的分支还可以继续延伸,分支馈线内有各种原件和相关联的负荷支路,借助配电网的这个特点,就很容易对配电网进行层次划分了。馈线及其含有的部件可以构成一个级,然后它的分支就可以划分在下一级了,不过需要强调的是分支馈线需要列在同一层。所谓的区域网络,就是将馈线作为基础的各个区域的集成,在这里面的原件及负荷点具有相似的性能指标,比如同样的断电时间和可靠性指标,如此一来,在进行可靠性评估时,网络节点数和负荷点数就可以大大的降低了,进而也能够保证评估时的计算量。 2.1.2网络等值法的缺点 再繁杂的配电网都能够借助馈线分层来简化,但是这个过程的工作量是极大的,对于各个子系统需要不断地进行等效,节点需要不断地合并分解,在结果上就是将呈现一个连续的系统,同时还有负荷的可靠性,但是并不是单个的负荷可靠性指标,要得到这个结果还需要进一步的计算,这又是一个庞大的计算量。 2.2分块计算 2.2.1分块计算的实现 把系统列为很多块,其间含有多个元素,故障节点能够在块的基础上进行检索,运用的手段为故障扩散法,由此就能够得出负荷点,乃至于馈线和系统的可靠性指标也就有了。块是在邻接矩阵的基础上产生的,在存储方式上使用的是稀疏技术,如此一来就不用对元素逐一列举了,在时间上就有了很大的余量,进而也就减少了对系统的评估时间。分块算法自身的劣势也很大,当面对节点和开关数目较多的网络时,分块需要的时间是很长的,这在实际环境下并不具有可行性。 2.2.2分块计算的缺点 运用稀疏技术的好处就是节省了大量对元素的列举时间,但是在节点和开关数目较多时,时间也会比较长,这样一来优势就会丧失。 2.3失负荷分析 2.3.1失负荷分析的实现 失负荷一般有两种情况,一种是全部失负荷,还有一种就是部分失负荷。如果故障点位于供电的最小割集中,负荷供电就会彻底瘫痪,转换为全部失负荷。但是当其出现在有容量约束的电力原件时,其他原件负载就会变大,进而变成部分负荷被割离,就是部分失负荷。实际情况下,配电网中多含有环状网和有容量约束的原件,因此在进行可靠性评估时,必须要注意部分失负荷对其的影响。在辐射型配电网中,如果具有能够进行负荷转移的联络开关,那么容量约束的作用就要重点关注了。笔者建议运用树状网二次潮流估计法来进行失负荷解析,其优势在于能够极大的简化计算。 2.3.2失负荷分析的缺点 使用此种方法来解析失负荷时,尽管可以在一定程度上简化计算,但是其花费在对故障潮流计算上的时间就已经很多了。 3未来研究方向展望 至于为何要进行配电网评估方法的研究,为的就是找到一种合适的方法去加强配电网的可靠性,就目前来看,发展智能配电网自愈控制技术极有必要,其不但能够提升配电网的可靠性和安全性,同时还能够避免大规模停电事件的出现,处理大量DG 接入的难题。配电网可靠性提升的关键就在智能配电网自愈控制技术,在配电网出现问题时,能够缩短非故障段的断电时长,但是也有一些因素限制了配电网自愈控制功能的达成,比如智能剖析和决策能力等,在今后的时间里应该投入更多的精力,实现相关技术的突破。 在当前这个时期,不管是何种针对网络连通性的分析手段,都必须要对单个负荷点或失效事件展开一次全面的网络拓扑搜索,在特性上表现为规模巨大,同时花费时间也极长,这样一来其在实用性上也有一定的阻碍。有鉴于此,在以后的发展历程中,必须要加大研究的力度;从其他配电网可靠性评估方面展开剖析,当前的探究依旧处在前期阶段,各个方面都需要花费时间进行完善。除此之外,当前行业

分布式电源对配电网的可靠性影响

分布式电源对配电网的可靠性影响 摘要:凭借运行方式灵活、环境友好等特点,越来越多的分布式电源被接入到配电网中,这在对配电系统的结构和运行产生一系列影响的同时,也将改变原有的配电系统可靠性评估的理论与方法。由于用户可以同时从传统电源和分布式电源两方面获取电能,配电系统的故障模式影响分析过程将发生根本性改变,需要考虑系统的孤岛运行。此外,风机、光伏等可再生分布式电源出力波动性以及储能装置运行特性的影响更加剧了问题的复杂性。 本文使用一种分布式电源低渗透率情形下配电系统可靠性评估的准序贯蒙特卡洛模拟方法,计算与用户相关的配电类可靠性指标,指标分别为EENS,SAIDI,和SAIFI。应用馈线区的概念,研究了分布式电源接入后配电系统的故障模式影响分析过程,对系统中的孤岛进了分类,并采用启发式的负荷削减方法维持孤岛内的电力平衡。在上级电源容量充足的前提下,该方法对系统中非电源元件的状态进行序贯抽样,而对风机、光伏、蓄电池组等分布式电源的状态进行非序贯抽样,可以在确保一定计算精度的同时提高模拟速度。 关键词:配电系统,可靠性评估,分布式电源,馈线区,准序贯蒙特卡洛模拟

1、分布式发电发展概况 作为集中式发电的有效补充,分布式发电近年来备受关注,分布式发电技术也日趋成熟,其发展正使得现代电力系统进入了一个崭新的时代。尽管到目前为止,分布式发电尚无统一的定义,但通常认为,分布式发电(Distributed Generation,DG)是指发电功率在几千瓦至几十兆瓦之间的小型化、模块化、分散化、布置在用户附近为用户供电的小型发电系统。它既可以独立于公共电网直接为少量用户提供电能,又可以接入配电系统,与公共电网一同为用户提供电能。按照分布式电源(Distributed Energy Resource, DER或Distributed Generator,DG)是否可再生,分布式发电可分为两类:一类是可再生能源,包括太阳能、风能、地热能、海洋能等发电形式;另一类是不可再生能源,包括内燃机、热电联产、微型燃气轮机、燃料电池等发电形式。此外,分布式发电系统中往往还包括储能装置。 分布式发电的优势包括: 1)经济性:由于分布式发电位于用户侧,靠近负荷中心,因此大大减少了输配电网络的建设成本和损耗;同时,分布式发电规划和建设周期短,投资见效快,投资的风险较小。 2)环保性:分布式发电可广泛利用清洁可再生能源,减少化石能源的消耗和有害气体的排放。 3)灵活性:分布式发电系统多采用性能先进的中小型模块化设备,开停机快速,维修管理方便,调节灵活,且各电源相对独立,可满足削峰填谷、对重要用户供电等不同的需求。 4)安全性:分布式发电形式多样,能够减少对单一能源的依赖程度,在一定程度上缓解能源危机的扩大;同时,分布式发电位置分散,不易受意外灾害或突发事件的影响,具有抵御大规模停电的潜力。 上述分布式发电的独特优势是传统的集中式发电所不具备的,这成为了其蓬勃发展的动力。为此,世界上很多国家和地区都制定了各自的分布式发电发展战略。例如,在2001年,美国的DG容量就占到了当年总发电容量的6%,而其于同年制定完成的DG互联标准IEEE P1574,则规划在10-15年后DG容量将占到全国发电量的10-20%;欧盟也于2001年制定了旨在统一协调欧洲各国分布式电源的“Integration”计划,预计在2030年DG容量达到发电总装机容量的30%左右;我国对DG的发展也十分重视,相继颁布了《可再生能源法》和《可再生能源中长期发展计划》,计划在2020年DG容量达到总装机容量的8%。 但是,在伴随着诸多好处的同时,分布式发电的发展给电力系统,特别是配电系统的规划、分析、运行、控制等各个环节都带来了全新的挑战。分布式电源自身的特性决定了一些电源的出力将随着外部条件的变化而变化,因此这些电源不能独立地向负荷供电,且不可调度。而对于配电系统而言,当DG规模化接入配电系统后,配电系统由原来单一的分配电能的角色转化为集电能收集、电能传输、电能存储和电能分配于一体的“电力交换系统”(Power Exchange System)或“主动配电网络”(Active Distribution Networks),配电网的结构出现了根本性的变化,不再是传统的辐射状的、潮流单向流动的被动系统,给电压调节、保护协调和能量优化带来了新的问题。特别是当配电系统中DG的容量达到较高的比例,即高渗透率时,要实现配电网的功率平衡和安全运行,并保证用户的供电可靠性有着很大的困难。

配电网建设改造立项技术原则

附件1 配电网建设改造立项技术原则 一、工作思路 配电网建设改造以提高用户供电可靠性为目标,全面贯彻落实资产全寿命周期管理和配网标准化建设工作要求,按照“统一规划、统一标准、安全可靠、坚固耐用”的原则,提升技术规、优化设备选型、提高建设标准,规项目需求,全面提升配网设备质量,全面提升设备耐用性,在网架建设、线路走廊规划、配变布点等方面全方位超前谋划,避免重复建设、重复改造、重复投资,确保建设好的网架和改造后的设备30不大拆大换。 二、适用围 适用于公司总部,分部、省(自治区、直辖市)电力公司,代管单位参照执行。 适用于对10(20)千伏及以下配网一次设备、配电自动化、继电保护、安全自动装置、电缆通道及配电站所建筑物(构筑物)等设备设施进行新建与改造,以满足和适应配网网架优化完善、设备设施健康水平提升、负荷自然增长及新用户接入、分布式电源和电动汽车等新型负荷消纳、配网智能化等配网发展需求。 三、总体原则 配网建设改造遵循设备全寿命周期管理的理念,坚持

“统一规划、统一标准、安全可靠、坚固耐用”的原则,落实《配电网规划设计技术导则》和《配电网技术导则》对配电网网架结构和设备选型的要求,全面执行配电网工程典型设计和配网标准化物料,逐步实现目标网架,采用坚固耐用、技术成熟、免(少)维护、节能环保的通用设备,按照全面提升城乡建设一体化、公共服务均等化的要求,逐步建成城乡统筹、安全可靠、经济高效、技术先进、环境友好、与小康社会相适应的现代配电网。 四、技术原则 (一)配网标准化网架建设 1.建设改造目标 1.1按照标准化、差异化、可升级的原则规划建设配网网架。 1.2架空线路标准网架结构为3分段3联络。规划A+、 A、B、C类供电区域装设具备自动化功能的分段开关,为缩短故障停电围,根据用户数量或线路长度在分段可适度增加手动操作分段开关;规划D、E类供电区域装设手动分段开关。 1.3架空线路联络点的数量根据周边电源情况和线路负载大小确定,一般不超过3个联络点,联络点应设置于主干线上,且每个分段一般设置1个联络点。规划A+、A、B、C 类供电区域应实现3联络,其中线路末端宜实现与对端变电站形成联络,D类供电区域可采取多分段、单辐射接线方式,具备条件时可采取多分段、适度联络或多分段、单(末

电力系统高压输电线路施工技术问题论述 王克伟

电力系统高压输电线路施工技术问题论述王克伟 发表时间:2019-03-27T11:22:08.330Z 来源:《基层建设》2018年第35期作者:王克伟 [导读] 摘要:在电力系统输电线路中,其施工质量与电力系统的安全运行和电力行业的发展息息相关。 甘肃送变电工程有限公司甘肃兰州 730000 摘要:在电力系统输电线路中,其施工质量与电力系统的安全运行和电力行业的发展息息相关。而高压输电线路能不能安全稳定,从而使电力系统保证正常运行以及信息的顺利传输,则是本论文需要研究的,文中就进一步研究了电力系统高压输电线路施工技术问题,以供参考。 关键词:电力系统;高压输电线路;施工技术 引文 我国电力技术水平不断提高。在长距离输电过程中,高压输电线路安全稳定运行。根据我们目前的电网结构,输电线路是保证电网有效运行的重要传输方式。鉴于高压架空输电线路运行质量与电网运行正相关,有必要重视特高压架空输电线路的建设质量。 1电力系统高压输电线路施工技术问题 在对湖北襄阳的电力系统进行高压输电线路的施工时期,本文主要对其施工的技术问题进行详细研究与探究,得出其在以下三方面存在一定的施工技术问题。第一方面,由于湖北襄阳地势山路丘陵居多,在其施工的过程中,施工材料的运输方面存在一定困难。同时在供电公司对湖北襄阳地段的电路系统进行建设的过程中还发现某些施工路段长期受到雨水的浸泡、冲刷,进而导致物料运输出现一定困难。第二方面,在基础施工的地基稳定性以及平衡性方面,由于湖北襄阳的地势不平,多为山地与丘陵,而在对地基进行施工建设的过程中,供电公司规划的路线图经过某些山地,若不进行特殊处理,将导致地基建设中的稳定性以及平衡性的质量较差,影响着基础施工的工程质量,进而影响电力系统的后续使用。第三方面,在架线施工的过程中,存在测量施工技术质量不高以及复检装设施工技术质量不高的问题,进而影响架线施工质量,影响电力工程中的线路使用。第四方面,在杆塔施工的过程中存在施工技术的可靠性能以及安全性能不高两种问题。杆塔施工技术的可靠性与安全性不高将直接影响电力工程建设地区的实际使用质量,并且无法对人民群众的实际用电需求进行满足,进而造成我国基础设施建设质量不高的问题。 2?高压输电线路的施工中的控制要点 2.1?高压输电线路的基本建设 高压输电线路的基本建设主要用于支持混凝土结构和加强塔杆。基础施工主要包括三个主要技术点,即挖掘技术、岩石技术和桩基技术。在挖掘基础施工技术的应用中,最适合用于黏土质软土施工环境。这种环境的土壤是客观的地质条件,为后续的施工提供良好的基础,就需要选择合适的地址挖掘洞,之后使用混凝土密封。在混凝土浇注之前,确保隧道的杂质清理干净,混凝土的调制比例要符合标准。当浇注施工完成后,还要采取保护措施。岩石基础施工技术的应用中,施工之前要做好充分调查工作,对于岩石成分进行验证,保证其不会被破坏。钻孔和灌浆施工完毕后,在桩基础的施工中,要考虑到施工方便。 2.2?高压输电线路的建设 整个高压输电线路中,塔是重要的角色。这就要求塔的材料要符合规格,保证塔足够坚固。不同的地形环境中所使用的塔杆类型有所不同,这样便于运输。由于高山地区和地形是复杂的,对于硬度和强度都要进行选择。塔的质量要有所保证,可以采用如下的控制技术。调查施工场地的环境,确定路线和塔杆的最佳位置,还要考虑到过渡角和张力的相关规范。塔杆的近似位置要确定下来,明确精确的位置。塔杆的安全位置确定下来之后,还要确保塔的高度桩和旋转的程度能够应用于室外定位的塔。调整和校准好杆定位,做好安装和技术维修工作。 2.3?高压输电线路的建设 高压输电线路的施工技术非常复杂,如果施工技术不当就会影响施工安全。所以,需要强化监督管理工作,还要强化施工控制。做好建筑工地的各项保护工作。高压输电线路建设中需要注意以下的技术要点:准备布线。框架线技术主要包括地板膨胀和张力膨胀。施工方便,但拖拽和摩擦的过程中,很容易损坏。张力是由于传播张力所造成的,会使得导线距离地面有一定的高度,对电线产生的磨损比较轻。 光纤电缆的结构保护。光纤电缆的雷电防护非常重要。因为光电缆中含有金属部件,在安装之前应按需要装好特定的部件以及内部的部件。混凝土施工中,需要保证连接线没有质量问题。焊接接头的连续性和水分要去除,避免接头产生变形。检查和维护。员工要定期检查线路。紧急情况还要及时修理。维修完毕后,员工将对设备的电气线路进行全面检查,并做好技术维护工作,保证电源安全稳定。 3高压输电线路架设施工中采用的工艺技术 高压输电线路架设施工中采用的工艺技术。针对高压输电线路的架设进行研究,开发了新的施工技术。这些技术的高技术含量保证了工程建设的质量。 3.1?通过悬挂杆架设电力系统的高压输电线路 举杆组的过程中,要对施工现场进行实地考察,根据施工现场的地形选择杆组。对于比较复杂的施工场地环境,我们应该减少支撑杆的使用量,确定杆体的高度之后,提高吊杆的装配。首先,在提升塔腿的过程中,根据电力系统高压输电线路施工现场和腿部重量确定提升方案。吊杆的过程中,所装配的塔必须达到规定的高度,拧紧螺丝,将保持杆抬高到规定的高度。手臂的抬起可以由滑车发挥辅助性的作用。其次,在进行弯臂吊装的过程中,应根据施工现场的承载力和吊杆的承载力将吊装方案确定下来,还要考虑施工人员的技术水平。第三,当承载横臂吊装的过程中,塔形的技术要求很高。对于环形塔,吊装方法主要由切片和吊装两部分组成,要求吊装符合施工现场环境。同时,应充分考虑提升棒的质量。对于猫头型杆塔,应在施工现场做好调查工作,还要考虑到吊杆所具备的承载力,并根据分析结果选择吊装方法。 3.2?超高压架空输电线路安装用八个分路导线的同步布线方法 高压输电线路输电电压较高,输电线路截面面积增加,输电线路重量也会相应增加。连接电线的时候,必须使用大型号的机械设备。同时,为了避免导体发生变化,在导体扩散的过程中必须保证应力均匀,避免施工中产生质量问题。高压输电线路采用八股线同步释放方式架设,张力机可用于放线。在铺设管线的过程中,需要有足够的施工孔,保证张力机和牵引车可以顺利进入到施工现场。在放线的过程中,应根据施工场地的环境选择张力截面的组合形式。拧紧线的过程中,需要根据施工需要安装平衡装置。

城市配电网规划设计规范

城市配电网规划设计规范 前言 本规范是根据原建设部《关于印发〈2007年工程建设标准规范制定、修订计划(第二批)〉的通知》(建标〔2007〕126号)的要求,由中国南方电网有限责任公司和国家电网公司会同有关电力设计院共同编制完成的。 本规范总结和吸收了我国配电网多年积累的成熟有效经验和科技成果,在广泛征求意见的基础上,最后经审查定稿。 本规范共分11章和7个附录,其内容包括总则、术语、城市配电网规划、供电电源、配电网络、高、中、低压配电网以及配电网二次、用户供电、节能环保的规划、设计要求。 本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。 本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,中国电力企业联合会标准化中心、中国南方电网有限责任公司负责具体技术内容的解释。在执行过程中,请各单位结合工程或工作实践,认真总结经验,注意积累资料,随时将意见和建议寄交中国南方电网有限责任公司(地址:广东省广州市天河区珠江新城华穗路6号,邮政编码510623),以便今后修订时参考。 本规范主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人: 主编单位:中国南方电网有限责任公司 中国国家电网公司 参编单位:佛山南海电力设计院工程有限公司 北京电力设计院上海电力设计院 天津电力设计院沈阳电力设计院 主要起草人:余建国刘映尚邱野李韶涛白忠敏夏泉宇文争营吕伟强阎沐建李朝顺黄志伟李伟孟祥光魏奕李成汪筝宗志刚王桂哲陈文升主要审查人:余贻鑫郭亚莉葛少云曾嵘曾涛吴夕科唐茂林韩晓春吴卫蔡冠中李字明刘磊刘沛国万国成李海量胡传禄项维丁学真蒋浩。 目次 1总则 (1) 2术语 (1) 3城市配电网规划 (4) 3.1规划依据、年限和内容、深度要求 (4) 3.2规划的编制、审批与实施 (4) 3.3经济评价要求 (5) 4城市配电网供电电源 (6) 4.1一般规定 (6) 4.2对城市发电厂的要求 (6) 4.3分布式电源 (6) 4.4对电源变电站的要求 (6) 5城市配电网络 (7) 5.1一般规定 (8) 5.2供电分区 (8) 5.3电压等级 (8) 5.4供电可靠性 (8) 5.5容载比 (9) 5.6中性点接地方式 (10) 5.7短路电流控制 (10) 5.8网络接线 (11) 5.9无功补偿 (12) 5.10电能质量要求 (13) 6高压配电网 (15) 6.1高压配电线路 (15) 6.2高压变电站 (21) 7中压配电网 (25)

相关文档