文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 规格书漏水位置检测器

规格书漏水位置检测器

规格书漏水位置检测器
规格书漏水位置检测器

TS-KS-W1911-1 公司

规格书

漏水位置检测器

AD-AS-1LDM

年月

拓自达电线株式会社

电子事业本部

系统?光学电子事业部

<<<为了安全地使用!!>>>

如无视注意标签或下述警告事项而进行错误使用,除了可能会造成死亡或重伤,

还能产生火灾、触电和故障。

□绝对不要进行检测器的分解或改造。

□负责使用以外的人员请不要进行施工以及定期检查点检。

□请不要用湿手接触检测器内部。

□维护时请避免使用有机溶剂,请用纱布等柔软的废棉纱头轻轻进行干擦拭。

□请在安装检测器前确认设备的额定电压和电源电压。

□施工以及接线,请按照本使用说明書指示的方法进行。

□保养和定期检查,请按照本使用说明書指示的方法进行。

□使用控制输出接点时,请按下述检测器规格表确认接点的额定负荷。

请勿放置

□一般易被人接触的地方。

□有振动、有机气体的地方,和强电磁感应发生源附近。

□灰尘多的地方。

□被水浸湿的地方,高温多湿的地方。

保修

本检测器在出厂已经过严密的质量管理和检査。如万一发生由于制造上的不完备而导致的自然故障时,将按下述规定予以修理或更换。

保修规定

1. 无偿保修期(商购买后1年内)

在按照使用说明书进行正常使用的条件下,在保修期内发生故障时,将予以无偿修理或更换。

烦请和对应窗口联系。

2. 保修适用除外

①超过保修期。

②由于使用上的错误,以及不当的修理或改造造成的故障。

③购买后,由于移动、跌落等造成的故障,或者损伤。

④火灾以及天灾造成的故障,或者损伤。

⑤故障的原因为本制品原因以外的场合。

⑥出差修理費用(出差费,技术费)。

目录

1. 适用范围 1

2. 漏水位置检测系统的结构 1

3. 规格 2 ~ 3

3-1 额定值

3-2 性能

3-3 控制输出接点规格

4. 动作图 3 ~ 4 4-1 标准动作图

4-2 警报保持设定时的动作图

5. 安装 5

6. 漏水传感器(AD-LS 传感器) 5

◇附图-1漏水位置检测器(AD-AS-1LDM)外形尺寸图

◇附图-2漏水位置检测器(AD-AS-1LDM)各部分的说明

◇附图-3漏水位置检测器(AD-AS-1LDM)动作设定开关的说明

◇附图-4漏水位置检测器(AD-AS-1LDM)显示部分的说明-1

◇附图-5漏水位置检测器(AD-AS-1LDM)显示部分的说明-2

1.适用范围

本规格书适用于以防机房、重要设备、仓库以及贵重资料等手漏水侵害而开发的漏水位置检测器(AD-AS-1LDM )。

2.漏水位置检测系统的结构

漏水位置检测系统包括以下结构

① 漏水位置检测器(AD-AS-1LDM ) ② 漏水传感器(AD-LS ) ③ 断线检测末端(ZT-L2)

端子台的各接线请参考附图-1。

ZT-L2

3芯 绞线导体1.0mm 2 以上 长度1,000m 以下

漏水位置检测器AD-AS-1LDM

DC24V

AD-LS

传感器用信号

图-1. 漏水位置检测系统

-1-

3. 规格

3-1. 额定值

额定值请参考表-1。

3-2. 性能

性能参数请参考表-2。

3-3. 控制输出接点规格

控制输出接点请参考表-3。

4. 动作图

4-1. 标准动作图

(出厂时的设定)

动作图请参考图-2。

图-2. 动作图1关于蜂鸣器

按下蜂鸣器停止开关,蜂鸣器将会停止。

当再次检测到漏水或断线时,蜂鸣器会发出蜂鸣。

为了使蜂鸣器始终不发出鸣响,请开启动作设定开关No.1。

可通过Modbus通信来设定蜂鸣器,也可从上一级系统进行设定。

4-2. 警报保持设定时的动作图

利用动作设定开关,可将显示、控制输出接点设定为警报保持。

关于动作图表请参照图-3

图-3. 动作图2

关于警报保持的动作

当设定为警报保持时,将会保持警报状态直到按下警报解除开关。

当停电或切断电源时,接点动作会返回电源断开状态。

关于警报显示LED

警报显示LED无法进行警报保持。当检测到漏水及断线复位时会灭灯。

当使用棉纱等擦拭漏水传感器后警报显示LED仍闪灯时,可能在多处发生了漏水现象。

请将显示漏水位置擦拭干净,然后按下警报解除开关。

*当干燥处理不充分时,按下警报解除开关后显示的漏水位置与实际漏水位置间会发生误差。

相关文档