TS-KS-W1911-1 公司
规格书
漏水位置检测器
AD-AS-1LDM
年月
拓自达电线株式会社
电子事业本部
系统?光学电子事业部
<<<为了安全地使用!!>>>
如无视注意标签或下述警告事项而进行错误使用,除了可能会造成死亡或重伤,
还能产生火灾、触电和故障。
□绝对不要进行检测器的分解或改造。
□负责使用以外的人员请不要进行施工以及定期检查点检。
□请不要用湿手接触检测器内部。
□维护时请避免使用有机溶剂,请用纱布等柔软的废棉纱头轻轻进行干擦拭。
□请在安装检测器前确认设备的额定电压和电源电压。
□施工以及接线,请按照本使用说明書指示的方法进行。
□保养和定期检查,请按照本使用说明書指示的方法进行。
□使用控制输出接点时,请按下述检测器规格表确认接点的额定负荷。
请勿放置
□一般易被人接触的地方。
□有振动、有机气体的地方,和强电磁感应发生源附近。
□灰尘多的地方。
□被水浸湿的地方,高温多湿的地方。
保修
本检测器在出厂已经过严密的质量管理和检査。如万一发生由于制造上的不完备而导致的自然故障时,将按下述规定予以修理或更换。
保修规定
1. 无偿保修期(商购买后1年内)
在按照使用说明书进行正常使用的条件下,在保修期内发生故障时,将予以无偿修理或更换。
烦请和对应窗口联系。
2. 保修适用除外
①超过保修期。
②由于使用上的错误,以及不当的修理或改造造成的故障。
③购买后,由于移动、跌落等造成的故障,或者损伤。
④火灾以及天灾造成的故障,或者损伤。
⑤故障的原因为本制品原因以外的场合。
⑥出差修理費用(出差费,技术费)。
目录
页
1. 适用范围 1
2. 漏水位置检测系统的结构 1
3. 规格 2 ~ 3
3-1 额定值
3-2 性能
3-3 控制输出接点规格
4. 动作图 3 ~ 4 4-1 标准动作图
4-2 警报保持设定时的动作图
5. 安装 5
6. 漏水传感器(AD-LS 传感器) 5
◇附图-1漏水位置检测器(AD-AS-1LDM)外形尺寸图
◇附图-2漏水位置检测器(AD-AS-1LDM)各部分的说明
◇附图-3漏水位置检测器(AD-AS-1LDM)动作设定开关的说明
◇附图-4漏水位置检测器(AD-AS-1LDM)显示部分的说明-1
◇附图-5漏水位置检测器(AD-AS-1LDM)显示部分的说明-2
1.适用范围
本规格书适用于以防机房、重要设备、仓库以及贵重资料等手漏水侵害而开发的漏水位置检测器(AD-AS-1LDM )。
2.漏水位置检测系统的结构
漏水位置检测系统包括以下结构
① 漏水位置检测器(AD-AS-1LDM ) ② 漏水传感器(AD-LS ) ③ 断线检测末端(ZT-L2)
端子台的各接线请参考附图-1。
ZT-L2
3芯 绞线导体1.0mm 2 以上 长度1,000m 以下
漏水位置检测器AD-AS-1LDM
DC24V
AD-LS
传感器用信号
图-1. 漏水位置检测系统
-1-
3. 规格
3-1. 额定值
额定值请参考表-1。
3-2. 性能
性能参数请参考表-2。
3-3. 控制输出接点规格
控制输出接点请参考表-3。
4. 动作图
4-1. 标准动作图
(出厂时的设定)
动作图请参考图-2。
图-2. 动作图1关于蜂鸣器
按下蜂鸣器停止开关,蜂鸣器将会停止。
当再次检测到漏水或断线时,蜂鸣器会发出蜂鸣。
为了使蜂鸣器始终不发出鸣响,请开启动作设定开关No.1。
可通过Modbus通信来设定蜂鸣器,也可从上一级系统进行设定。
4-2. 警报保持设定时的动作图
利用动作设定开关,可将显示、控制输出接点设定为警报保持。
关于动作图表请参照图-3
图-3. 动作图2
关于警报保持的动作
当设定为警报保持时,将会保持警报状态直到按下警报解除开关。
当停电或切断电源时,接点动作会返回电源断开状态。
关于警报显示LED
警报显示LED无法进行警报保持。当检测到漏水及断线复位时会灭灯。
当使用棉纱等擦拭漏水传感器后警报显示LED仍闪灯时,可能在多处发生了漏水现象。
请将显示漏水位置擦拭干净,然后按下警报解除开关。
*当干燥处理不充分时,按下警报解除开关后显示的漏水位置与实际漏水位置间会发生误差。