管道施工方案

'?编制依据

《义乌市污水处理三期工程设计图纸》

《岩土工程勘察报告》

《义乌市污水处理三期工程施工组织设计》

《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008

《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97

《现场设备:工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

《埋地聚乙烯排水管管道工程技术规程》CECS 164:2004

工程概况

义亭污水厂工程规模3.5万吨/日,结构类型为构筑物钢筋砼结构,建筑物框架结构;工程总投资为13731.64万元人民币,总占地面积5.20公顷,采用AAO处理工艺,主要构建筑物有:粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、AAO fe物反应池、二沉池、连续流砂滤池、紫外线消毒渠、出水泵房、鼓风机房、储泥池、污泥脱水机房、加药间、雨水泵房、1#变电所、2#变电所、综合楼、门卫室、进水仪表间、流量计井等大小二十多个单体工程。

厂区内管线包括:工艺污水管:DN600-D1400m,管材为球墨铸

铁管;工艺加药管:De25,管材为ABS工艺超越管:DN1000管材为球墨铸铁管;工艺空气管:DN80-DN800管材为钢管;工艺污泥管: DN200-DN900mm t 材为球墨铸铁管;厂区放空管:DN200-DN60管

材为球墨铸铁管;厂区雨污水管:DN75-DN1000mm t材为球墨铸铁

管、HDPE f及UPVC f。回用水管:DN20-DN100管材为钢塑复合管及球墨铸铁管;给水管:DN15-DN150管材为钢塑复合管及球墨铸铁管;电缆排管:管材材质为电力电缆,电缆保护管为玻璃钢管,电气

配管为热镀锌钢管 DN120及 PVC50

管道连接方式有以下三种:钢管采用焊接接口,;承插铸铁管采

用橡胶圈接口; UPVC管采用承插式橡胶圈接口。

管线施工地段的地层自下到上依次为②-3圆砾层,②-2中粗砂层,②-1粉土层,地质条件较好。地区浅层地下水属第四系潜水,地下水主要来源为大气降水,并以渗透等方式排泄,地下水位埋深较浅

为 1.00-2.00m

三.施工准备

1.人力资源配置

现场准备配备了如下人员:技术工人:普工20人;电焊工6人;电工1人。管

理人员:施工员3人;质检员1人;材料员1人;实验员1人。

2.施工机械准备挖掘机:2台;铲车:2台

运土车:10辆;起重机:1台;水泵:6台(基坑降水用);压路机:1台;

3.技术准备。

1)施工人员认真熟悉图纸,把图纸上的疑问解决在施工之前。

2)编写各种施工工艺标准、保证措施及关键工序作业指导书。

3)结合工程施工特点,编写技术管理办法和实施细则。

4)施工前对相关人员做好各种技术交底。

4.现场准备

1)施工用电检查,确保施工正常用电及用电安全。

2)保证现场施工道路的畅通。

3)检查施工机械,确保施机械性能良好。

四.施工部分

1.主要施工工序

测量放样一-基槽开挖一-基槽降水一-回填石子一-回填中砂一-下管安装一-闭水试验一-回填中砂一-回填素土一-分层夯实

2.管道施工顺序

管道施工时严格依照本工程的总施工进度计划合理实施,遵从先深后浅的原贝U,工程管线与雨水管线交叉避开雨季施工,防止沟槽泡水下陷损坏已施的雨水

管线。

根据业主提供的设计图纸的地下资料及现场实地物探结果,如遇有拟建管道和已

建或其他公用设施交叉情况,制定专项管道交叉处理方案及对现有公用设施的保护方案,报监理工程师和相关管理单位审批后施工。

3.测量工程

1)定位放样

首先必须熟悉施工图纸,了解设计意图,根据施工工艺要求及管线的相互关系,

进行统筹安排开挖顺序。然后再根据建筑场地已设控制点与厂区总图的设计坐标放出管线的轴线,确定了开挖边界线。

基槽开挖完毕之后,在基坑底部放样出管线的轴线,并进行多次复核。

2)标高测量

基槽开挖过程中,要严格控制基底的标高。测量人员在槽底多放置标高控制点,尽量避免超挖和欠挖情况的出现。

3)测量成果与验收

施工测量过程中,要对管道轴线控制桩、高程桩,应经过复核方可使用,并要经常校核。施工测量的允许误差,应符合下表1。

所有工程测量应编制施工测量方案并予以审批,做好观测记录和测量成果表,并按照文件与资料控制工作程序进行各种原始资料的留存、收集、整理和归

档。从厂区控制网的建立到构筑物的细部测量,都应遵循“测量、复测、专职或技术负责人检查”的程序,并组织业主、监理、质量监督(必要时设计部门参加)等有关单位进行核定验收,及时履行相关资料的签字手续。

4.基槽开挖支护及降水方案

1)基槽开挖

土方开挖前查明地下水位、土质及其周围现有管线情况,根据勘察报告以及预处理构筑物基坑实际开挖的情况来看,基槽开挖范围内的土质较好,只需要采用简单的降水、放坡措施就能够满足施工要求,管线周围不存在其它管线。

各种管线管槽开挖根据管槽开挖深度的不同,而选择不同的开挖方式:深度较浅管槽采用直接放坡法;深度较深管槽采用台阶法开挖。比如:加药、回用水管管线采用1:0.5的坡比直接开挖;较深管线上部 1.5m按照1:0.33的比例进行放坡,剩余部分以1: 0.5的比例进行开挖(具体开挖基槽的剖面图如下图1)基槽开挖时,采取逐段开挖的方式,每段开挖的长度为2节管材的长度,待两节管线承插施工完毕后,回填先安装的那节管线基槽,同时开挖没有开挖的相邻管线基槽。

(1)具体施工方法采用机械和人工开挖相结合的方式,开挖上部土方使用机械,基槽以上20-30cm采用人工清槽。

(2)开挖深度较大时,应合理确定分层开挖深度,如人工开挖每层的深度不宜超过2m。开挖时,尽量避免超挖和欠挖情况的出现。

(3)开挖出的土方要及时的运走,如果暂时堆在基槽附近,要保持距离基槽的边缘2m以上,并且高度低于2m

(4)管槽两侧临时堆土或施加其它荷载时,不得影响临近的建筑物、各种管线和其它设施的使用及安全,另外同时考虑对管槽土壁安全的影响;

(5)当下部工序与本工序不连续施工时,槽底应留保护土层不得开挖,待下部工序开工时在开挖;

2)降水工程

开挖顺序一般从槽底标高较低的地方开始。这样是为了让水能顺利的流到集水坑当中。基槽降水主要通过集水坑和排水沟来排水,集水坑设置在标高较低的一端,开挖深度为基槽以下0.5m,然后埋入无砂管;排水沟设置在基槽的两侧与积水坑相连,深度为30cm。

在降水过程中,要留一定量的水泵作为备用,以便及时更换损坏的水泵,保持抽水不间断,维护管槽施工的安全。

5.碎石回填

基槽开挖完毕后,清净槽底的各种杂物与淤泥。随即进行回填碎石作业。中间部位回填的厚度为150mm,两侧的厚度为300cm。具体形式如下图所示:

3.2m

图2管线回填结构图

管道的基础为碎石和中砂造成的,其左右是将管道较为集中的荷载均匀分布,以减少对地基单位面积的压力。管道基础要承受管道自重、管内液体重、管道上部土压力和地面荷载的结构层,在本工程中,由地基和砂石基础组成。

6.安装管线

待碎石回填完毕以后,随即回填200mm厚的中砂层垫层,并用打夯机夯实。回填管道两侧两侧时,中砂应对称均匀回填。

安装管线之前,要首先查看槽底是否有杂物,如果有,则必须经理干净;并检查管口是否有缺陷保证借口密封性,槽帮如有裂缝或坍塌的危险,必须用支撑加固的方法进行处理。检查槽底的宽度及沟槽高度,看其是否符合设计要求;如不符,则必须及时进行修整。

厂区内的管道连接方式有以下四种:钢管采用焊接接口,与阀门、流量计等设备连接处采用法兰或丝扣接口;承插铸铁管采用防腐橡胶接口;UPVC管采用承插式橡胶圈接口;钢塑复合管连接采用热熔对接。

6.1 UPVC管线安装

本厂区内UPVC管道均采用承插口连接方式,通过弹性密封圈连接保证密封性。弹性密封圈连接适用于63mm以上规格的管材间的连接。

a.管端倒角坡度为15°尖端厚度为管材壁厚的1/2~2/3。

b.清理管材插口外侧与承口内侧表面,并检查胶圈位置及质量,胶圈放入槽

内,坐落应正确妥帖,不得装反或扭曲。

c.管材插口端对准承口,并使两条管道轴线保持在一条平直线上。

d.为便于密圭寸圈和管材套入,在管口涂敷适量润滑剂于凹槽,密圭寸圈

表面及管端。套接深度应比承口深度短10-20mm。对于大口径管材, 可用

厚木板垫于管端,以木槌或铁棒击入,或以拉紧器拉紧。

6.2钢管安装

钢管对口之前应在沟槽内先挖好焊口工作坑。

修口:钢管对口之前必须首先修口,使钢管端面的坡口、钝边、圆度符合

GB50268-2008标准中的要求。

对口:对口应使内壁齐平,使用液压专用设备进行组对,严禁使用火烤或用大锤锤砸进行对口。

纵向焊缝:对口时管材纵向焊缝应摆放在上方左右45°方向,相邻两管之

间纵向焊缝应错开不小于300mm

点焊:钢管对口检查合格后进行点焊。点焊标准要求应按GB50268-2008标

准中的要求。

焊接:焊接选用单面焊。手工电弧焊接前,应将焊口两侧的铁锈、油脂、污垢等清除干净,使焊缝成金属光泽,在焊接过程中,应采取有效措施,不使受风和雨水的侵蚀,当工作环境的风力大于5级、雪天或相对湿度大于90%寸,应采取保护措施施焊;焊接时,应使焊缝可自由伸缩,并应使焊口缓慢降温。

焊缝检验:焊缝及时清除渣皮、飞溅物,并应将焊缝表面清理干净,并进行外观检验。按设计要求进行闭水试验,凡不合格的焊缝应割掉重焊,重焊不得超过两次。

6.3球墨铸铁管安装

铸铁管道的接口采用承插口,嵌缝材料选择橡胶圈。橡胶圈富有弹性,具有足够的水密性,当接口产生一定量轴向位移和角位移也不致渗水。

a)清理承口下管前,先将承插口工作面用毛刷清洗干净。

b)清理橡胶圈清擦干净,检查接头、毛刺、污斑等缺陷。

c)上胶圈把胶圈上到承口内,由于胶圈外径壁承口凹槽内径稍大,故嵌入槽内后,需用手沿圆周轻轻按压一遍,使其均匀一致的卡在槽内。

d)安装使用机械安装,安装好顶推工具,使插口中心对准承口中心,扳动手拉葫芦,均匀地使插口推入承口内。为了操作起来更方便,也可在胶圈

内表面和插口工作面刷涂润滑剂。

e)检查在管线插口附近做好标志,保证插口推入位置符合规定。安装完毕后,使用一探尺伸入承插口间隙内,以确定胶圈位置是否正确。

6.4钢塑复合管安装

热熔对接管件是指适用于热板对接焊的管件。热熔对接管件可用于燃气和给水系统。热熔对接的原理是将塑料(聚乙烯PE管材的末端利用加热板加热熔融后,相互对接融合,经冷却固定而连接在一起的方法。

热熔对接主要分为五个阶段:1)预热阶段即电热板预热卷边阶段,两管材(件)端口施加一定压力使其熔融卷边。2)吸热阶段施加一个较小的压力和一定的时间使热量在所要连接的管材(件)内扩散,达到均匀吸热。3)转换阶段加热板抽击阶段。使连接管材(件)相接处的时间越短越好。4)焊接阶段两管材

(件)熔化端融合在一起,并施加一定压力。5)冷却阶段熔合的自然冷却,注

意不能有张力和机械应力。

焊接方法和步骤:

①焊接前的准备:检查热熔机电源是否接好,铣刀是否能切削,加热板加热是否正常,机架油缸是否运行。

②焊接:清除管道端口的污物(油、尘、泥、水),将管材(件)置于机架卡瓦内把其端面用铣刀盘铣平,测量机架油缸托动力,检查加热板温度是否达到190-230 °C 之间,常温下为210土10°C,然后将加热板放入机架再减小熔接压力

(0.02MPS),时间达到后迅速切换,将压力升高使之达到一定要求,一般为2-3MPa视油缸托动力而定,最后进行保压冷却。

7.检查井施工及其周边处理

检查井的型号根据设计要求实施,砌筑前放线定位,使平面位置准确无误。严格按结构尺寸放线,并执行砌体作业规程。井室、井筒砌筑材料采用粘土砖和混凝土构件制作。

砌筑时砂浆饱满,灰缝平整不得出现通缝,砖缝控制在1cm,且要求井内流槽与井壁同时砌筑。对接入的支管应随砌随安。严格控制井室的几何尺寸。所有预留管长度均为结构内皮往外甩一节管,对预留管头砌筑封堵。

1)井筒勾缝要求将砂浆塞入缝中,压实拉平,深浅一致,勾完一段要及时将墙面清扫干净。

2)井筒上方要安装预制混凝土井圈和五防井盖。

3)砌筑检查井(雨水口)施工:

(1)砌筑井室施工,排水管道井室施作难度大,最有代表性。因此以排

水井室砌筑方法,为重点表述内容。

(2)检查井施工程序

检验地基f基底垫层浇筑f砌井壁至管径处f砌流槽f分层抹砂浆f继续砌井壁及管口砖旋(装踏步)—吊装盖板或收口—砌井筒(装踏步)—井室外回填土f勾缝f 安装井盖。

(3)井室砌筑

基底垫层混凝土浇筑完有一定强度后进行测量弹线,砌筑时要砂浆饱满,砖

缝均匀。清水墙要注意勾缝的质量,井室有抹面要求时,内壁抹面应分层压实,外壁应用砂浆搓缝严实。

(4)流槽

检查井室的流槽,应在井壁砌到管顶以下即行砌筑。砌筑完成后,表面应用砂浆分层压实抹光。

(5)预留支管

预留支管应随砌随安,管口应深入井3cm,预留管的管径、方向、标高应符合设计要求,管与井壁衔接处应严密不得漏水,预留支管采用低强度等级砂浆砌筑封口抹平。

(6)盖板下的井室最上一层砖须是丁砖,井盖的高程应与路面配合,在

绿地内要高出地面20cm。检查井应边砌边回填土,每层虚厚不宜超过20cm。

注:表中D为管内径(mm)。

&闭水(气)试验

1)无压管道闭水试验:

所试验管段按井距分隔,带井试验;管道及检查井外观质量验收合格,质检资料齐全;管道两端砌砖封堵,用1:2水泥砂浆抹面,必须养护3?4天达到一定强度后,再向闭水段的检查井内注水,注水的试验水位,应为试验段上游管内顶以上2m,如井高不足2m,将水灌至上游井室高度,注水过程中同时检查管堵、管带、井身,无漏水和严重渗水,再浸泡管和井1?2天后进行闭水试验;将水

灌至规定的水位,开始记录,对渗水量的测定时间应不少于30mi n,根据井内水

面的下降值计算渗水量,渗水量不超过规定的允许渗水量即为合格。

试验程序:

在具备了闭水条件后,即可进行管道闭水试验。试验从上游往下游分段进行,上游实验完毕后,可往下游充水,逐段试验以节约用水。试验各阶段说明如下:1)注水浸泡:闭水试验的水位,应为试验段上游管内顶以上2米,将水灌至接近上由井口高度。注水过程应检查管堵、管道、井身,无漏水和严重渗水,在浸泡管和井1?2天进行闭水试验;

2)闭水试验:将水灌至规定的水位,开始记录,对渗水量的测定时间,不少于30分钟,根据井内水面的下降值计算渗水量,渗水量不超过规定的允许渗水量即为合格。

3)试验渗水量计算:渗水量试验时间30分钟时,每1km管道每昼夜渗水量为Q=( 48q)X(1000/L),

式中Q---每km管道每d的渗水量

q---闭水管道30分钟的渗水量

L---闭水管段长度

当Q<允许渗水量时,试验即为合格。

2)压力管道闭水试验

压力管道试验管段灌满水后,在不大于工作压力条件下进行试压,水压升至试验压力后,保持恒压10mi n,接口和管身无破损及漏水现象时,管道强度试验为合格。

表7 水压试验的压力

管道内径小于或等于400mm,且长度小于或等于1km的管道,在试验压力下,10min 降压不大于0.05MPa时,严密性试验合格。

3)闭气试验

(1)将特制的管堵装设在试验管段的两端,用空压机给管堵充气,加压至0.15~0.2MPa将管道密封。

(2)用空气压缩机向管道内充气至3000Pa,关闭气阀,使气压趋于稳定,气压从3000Pa降至2000Pa历时不小于5min。

(3)测定并记录管道内气压从2000Pa下降到1500Pa所经历的时间, 不小于现行标准规定的时间数值为合格。

9.回填石屑

回填石屑的过程时,要分层进行浇水使其密实。每层石屑的厚度不能大于25cm,并且浇水要均匀,使其均匀沉降。待沉降完成以后,才能进行下层回填作业,直至回填到管线的上方400mm为止。

10.

11.回填素土

石屑层以上采用素土回填至地面标高。回填过程中,要分层夯实,并且要控制回填土的含水量处于最佳含水量的附近。每层回填土的厚度不能大于25cm,采用分层进行压路机压实并浇水使其密实,使回填土的压实度不小于0.9。

密实过程中,不能有任何遗漏,要均匀,保证土质压实度均一,沉降均匀。

五.质量保证措施

严格执行图纸会审和技术交底制度,施工人员应严格按有效的图纸、设计文件、技术交底及有关规范标准和操作规程施工。加强有关工序质量参数的监控。对施工过程中关键参数如线路轴线、方向、高程、结构尺寸、结构混凝土性能等必须由技术主管全面掌握,严格按有关规定执行,确保万无一失。

认真执行隐检、预检制度,坚持“三检”制度的落实(三检包括:班组检验、项目部检验、监理检验),未按规定进行隐检、预检、“三检”的工序,不许转入下道工序。同时由工程负责人在质量管理职能部门配合下,管理和掌握工程中各项标准化工作的实施情况,并保证同业主、监理及政府监督部门的信息沟通,确保其相关质量要求得到准确传达并执行。

1.每道工序完成后,班组进行自检,自检合格后质检组进行检验做记录,隐蔽

工程报监理验收。

2.管线承接口的对接要严密,尽量避免渗漏现象的发生。对于DN800以上

承插式的管线,接口环向间隙应在10m—16mm对口间隙8mm

3.采购回来的产品严格履行入库检验试验手续。如管材、水泥、砂石等;将合

格材料按标识方法进行标识,防止误用。并按规定将进场材料进行码放、储

存。对主要原材料将验证和试验结果报监理认可。

4.管线安装时,管线的轴线要与管道中心线一致,对中质量在排水管道中要求

在+15mm范围内,如果中心线偏离过大,则应调整管子,直至符合要求为止。

5.回填中砂时,要分层水夯,待压实度达到0.95以上后,才能进行上层中砂的

回填作业。

6.要保证回填土含水量处于最佳含水9%--12%量,这样才能容易夯实回填土,

使其达到设计的密实度之上。

7.对原材料、成品、半成品的检查验收,应在材料检查人员、质量检查员检查

合格的基础上,要有材料出场合格证、实验单,合格后方可使用;不合格的

清除出场。

8.工程质量评定验收制度:工程质量评定按国家施工验收规范、质量评定标准

进行检查验收。分项、部位、单位工程的检验,应在班组自检合格后通知专

职质检员检验,合格后才能够通知监理验收。

六.

设计交底

供货单位资质审查

供货单位资质审查

材料设

备构配

件使用

计划

检查原

材料设

备构配

件的质

检查质量

保证体系

按” 质量

目标设计”

对控制点

进行质量

预控

安全措施

1

.

2

.

3

.

4

.

5

.经项目部技术人员检查合格

吊装作业中操作人员要集中精力,监视被牵引物,禁止将重物在空中悬挂。

构件提升后,操作人员不得离开,严禁在吊车臂下站人。起重前先进行试吊,重物离地0.5m时人才可靠近工作,使用前线算出荷载,不得超荷载使用起吊物体应速度均匀,禁止突

0.5米以上,下落应低速轻放,防止倾倒;所有人员严禁在起重臂和吊起的

重物下面停留或行走,物件必须与架空电线保持安全距离挖土中发现管道、电缆及其它埋设物应竣工验报告,不得擅自处理。挖土时要注意土壁的稳定性,发现有裂缝及倾坍可能时,人员要立即离开并及时处理

经监理工程和变合方向,平移时应高出障碍物

6.人工挖土前后操作人员间距离不应小于 2.5米,堆土要在1米以外,并且高

度不得超过1.5米。开挖出的土方,要严格按照施工要求堆放,不得堆于基坑外侧,以免因地面堆载过重而引起土体位移。

7.机械操作中进铲不应过深,提升不应过猛。

8.配合拉铲的清坡、清底工人,必须使用劳动保护用品,不准在机械回转半径

下工作。

9.基坑四周必须设置1.2m高护栏,人员上下要有专用爬梯。

10.场内道路应及时整修,确保车辆安全畅通,各种车辆应有专人负责指挥引导。

11.在有行人、车辆通行的管槽一侧,应设护栏及警示灯等标志;

12.清坡清底人员必须根据设计标高作好清底工作,不得超挖。如果超挖不得将

松土回填,以免影响基础的质量。

13.在思想上高度重视防汛工作,组织召开专题防汛工作动员会,使每个人均认

识到防汛工作的重要性,并充分调动大家的积极性,共同防汛。同时成立以项目经理为组长的防汛工作小组,各部门负责人及各施工队队长为组员,配备抽水泵、草袋等防汛疏、堵工具及设备,做好雨季防汛工作。

14.

某污水处理厂施工组织设计方案(DOC246页)

目录 第一章编制依据及采用标准 (3) 第二章工程概述 (14) 第三章工程目标 (21) 第四章施工部署及计划安排 (23) 第五章土建工程施工技术措施 (28) 第1节施工测量 (28) 第2节土方工程 (31) 第3节施工降水 (35) 第4节钢筋工程 (35) 第5节模板工程 (39) 第6节混凝土工程 (48) 第7节混凝土工程 (77) 第8节管道附属构筑物施工 (106) 第9节建筑工程 (114)

第六章地基处理 (147)

第七章调试及试运行 (151) 第八章工程质量保证措施 (203) 第九章工期保证措施 (217) 第十章季节性施工措施 (221) 第十一章成品保护措施 (229) 第十二章文明、安全、环保施工措施 (231)

编制依据及采用标准 1 招标文件、设计图纸 (5) 2 我单位对现场实地考察所得资料信息 (5) 3 相关的国家标准、规范和规程 (5) 3.1 基本标准 (5) 3.2 土方工程参照标准 (5) 3.3 钢筋工程参照规范 (5) 3.4 模板工程参照规范 (6) 3.5 混凝土工程参照规范 (6) 3.6 管道工程参照标准 (6) 3.7 建筑工程参照标准 (7) 3.8 建筑服务设施参照标准 (8) 3.9 机械设备安装 (9) 3.10 电气设备安装参照标准 (10) 3.11 系统试运行验收参照标准 (11)

4 我公司企业文件 (11)

4.1 我公司《质量环境职业健康安全管理手册》、《程序文件》. 11 4.2 我公司《污水处理厂工程施工工法》 (11) 1 招标文件、设计图纸 2 我单位对现场实地考察所得资料信息 现场三通一平情况 现场地质、水文情况 现场现况设施情况 现场施工环境 3 相关的国家标准、规范和规程 3.1 基本标准 中华人民共和国建筑法 建设工程质量管理条例 建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194-93) 建设工程项目管理规范(GB/T50326-2001) 3.2 土方工程参照标准

污水处理厂管道安装施工技术

污水处理厂管道安装施工技术 摘要:对污水处理厂管道安装施工技术进行了介绍,着重介绍管道安装施工不同阶段操作要点。 关键词:污水处理厂,管道安装,施工技术 1、概述 随着我国城市人口的日益增多,城市污水的量也在日益增多,使我国对环保的要求也越来越高,对城市污水须经处理达标后方可排入河流及水体,所以我国新建了大量的污水处理厂。污水处理厂往往具有规模庞大、设备较多、管线复杂等特点,这些都给污水处理厂的施工带来了一定的难度。 2、管道安装施工技术 管道安装主要施工顺序:测量一基槽开挖及降水一回填碎石、中砂一下管安装一闭水试验一回填中砂、素土一分层夯实。 2.1测量 测量放线。污水处理厂管线错综复杂,分布在整个场区,对平面位置和高程精度要求高,测量工作质量直接影响工程质量,测量工作是工程重点控制环节,应在厂区布置测量控制网。 管线放线。计算管道中心线坐标,根据已测放的坐标控制网点, 用全站仪测放每段管线的管中心控制点,并用木桩每隔10m^ 20m标出管道中心线,同时把中心线桩引测到开挖面以外设中心线控制桩,以利于

基槽开挖后复测。再根据中心线量出管沟开挖边线,用白灰粉放出沟槽边线后进行土方开挖施工。 2.2、基槽开挖及降水 221基槽开挖 根据中心线量出管沟开挖边线,用白灰粉放出沟槽边线后即可进行土方开挖,并根据施工现场的土质和实际条件要求对沟槽边坡进行支护。埋地管道基础采用未经扰动的人工开挖(或机械开挖)的土弧基础上。不管采用何种开挖方式,应保证弧面与管道弧面吻合,个别不吻合的部位应以中粗砂回填密实。在整个沟槽宽度范围内,应分层夯实,压实系数应满足要求。 2.2.2基槽降水 开挖顺序一般从槽底标高较低的地方开始,这样是为了让水能顺利的流到集水坑当中。基槽降水主要通过集水坑和排水沟来排水,集水坑设置再标高较低的一端,开挖深度为基槽以下0.5m,然后埋入无砂管;排水沟设置再基槽的两侧与积水坑相连,深度为30cm 在降水过程中,要留一定量的水泵备用,以便即使更换损坏的水 泵,保持抽水不间断,维护管槽施工的安全 2.3回填碎石、中砂 基槽开挖完毕后,清净槽底的各种杂物与淤泥,进行回填碎石作业。碎石回填完毕后,随即回填中砂垫层,并用打夯机夯实。 2.4钢管安装 2.4.1安装前注意事项 运输管道的车体应保证放得下管道不使管道悬吊。装运管道时,管道

污水处理厂水池混凝土施工方案

漯河市源汇区马沟(沙澧产业聚集区)污水处理厂二期建设项目一标段土建工程反硝化清水池、废水池混凝土施工方案 一、编制依据 反硝化深床滤池清水池及废水池施工图及相关技术规范。 二、工程概况 反硝化深床滤池清水池及废水池,建筑面积约231m2,墙厚400mm,高度4.45mm,底板标高+0.4米,顶板高度+4.85米,净空高度4.45米,墙体浇筑实际高度3.65米。混凝土浇筑方量约为145m 3。 三、施工工艺 墙体钢筋绑扎--支护模板---顶板钢筋绑扎--砼浇筑。 混凝土工程施工前,应按相关规定对混凝土的原材料和配合比进行检测以及对施工过程中各项主要工艺流程和完工后的混凝土质量进行检查和验收。 本工程砼设计标号为C30P8砼,为商品混凝土,考虑到地形实际条件,全部砼浇筑采用天泵输送混凝土。 浇筑墙体混凝土要先填以30~50㎜厚的同配比去石子砂浆。池壁混凝土分层浇筑,分层振捣,每次浇筑厚度为40㎝(用50振捣棒),浇筑厚度采用尺杆配手把灯加以控制。振捣棒不得触动钢筋和预埋管件,除上面振捣外下面要有人随时敲打模板检查是否漏振。池壁浇筑时振捣棒每隔6米放一台,不得来回搬动。混凝土浇筑时注意不得对钢筋、模板进行冲击,振捣棒插点要均匀,做到快插慢拨,每个插点

间距不超过振捣棒作用半径的1.5倍,振捣时间要充分,但不可太长,一般每点为20~30秒,使混凝土表面水平不下沉,不出现气泡,泛出灰浆为准。振捣棒离模板距离不大于其作用半径的0.5倍,并尽量避免碰撞钢筋、预埋件等。 为防止顶板混凝土浇筑后出现裂缝,在混凝土浇筑后两小时,按标高用长刮尺刮平表面水泥浆,再用木槎板反复槎压数遍,使表面密实,初凝前再用铁槎压光,控制砼表面龟裂。塌落度应控制在16cm 以内; 混凝土浇筑完毕后,在12~18h内开始进行,采取洒水、表面喷雾或加盖聚乙烯薄膜等的养护方式,使混凝土表面经常保持湿润状态,养护时间不少于28天。 若浇筑天气晴朗时,浇筑完毕应对无模混凝土表面保湿,保湿时采用水喷洒,以防止混凝土表面泛出水泥浆,保湿应连续进行。 若浇筑天气下雨时,则边浇筑变用薄膜覆盖,防止混凝土表面翻砂。夜晚浇筑时,应配备足够的照明。

污水处理厂施工方案(土建、安装)

污水处理厂施工方案(土建、安装) 目录 污水处理厂施工方案(土建、安装) (1) 1 土建工程 (12) 1.1土建施工部署 (12) 1.1.1施工总体安排 (12) 1.1.2施工顺序及施工段划分 (13) (1)滤池 (13) (2)絮凝沉淀池 (14) (3)二级泵房 (15) 1.2测量工程 (15) 1.2.1 测量依据与原则 (15) 1.2.2 施工测量特点 (15) 1.2.3 施工测量方法 (16) 建筑物细部施工放样的主要技术表3-2-1 (16) 1.3桩基工程 (16) 1.1施工工艺流程 (17) 1.2施工注意事项 (19) 1.3机械设备及人员配置 (20) 1.4土方工程 (20) 1.4.1土方开挖的程序如下图3-4-1 (20) 土方开挖施工程序图3-4-1 (20)

1.4.2挖方施工 (20) 1.污水池及污水泵房土方施工要点 (21) 2.二泵房及吸水井 (21) 1.4.3 挖土注意事项: (23) 1.4.4.土方回填 (23) 1. 土方回填的程序如下图3-4-2 (24) 1.5钢筋混凝土工程 (24) (3)V型槽及清扫孔施工方法 (25) A.施工前的准备 (25) 1.5.2 模板工程 (26) 2.有梁楼盖模板 (27) (2).模板施工 (28) 6.模板施工注意事项 (30) (4)所有模板在使用前都要涂刷隔离剂,隔离剂应涂膜均匀,以防污染; (30) 1.钢筋制作 (31) 2.钢筋连接方式 (31) 钢筋的绑扎 (32) (1)底板与顶板钢筋绑扎 (32) 2)柱的钢筋绑扎 (33) 4.钢筋验收 (34) 2.混凝土浇捣前的准备工作 (34)

某污水处理厂工程施工设计方案

目录第一章编制依据 第二章工程概况 2.1工程名称 2.2业主单位 2.3设计单位 2.4 质量要求 2.5 工期要求 2.6工程概况 2.7工程特点 本工程为重点工程: 2.8现场施工条件 2.9主要建设容 2.10 工程简介 2.11 工程特点 第三章施工部署 3.1施工管理 3.2施工安排

3.3施工协调管理 3.4工程施工总流程 3.5施工目标 3.6施工组织机构 3.7 施工临时设施安排意见: 3.8施工工期保证措施: 3.9 设备材料管理: 3.10 总、分包协调配合 3.10 文明施工及环境保护 3.11做好环境保护工作主要措施是 3.11 降低成本措施 第四章工程质量控制及保证措施 4.1 质量方针和目标 4.2 质量保证体系 4.3质量保证体系图 4.4质量管理计划 4.5施工方案的编制计划 4.5施工过程控制

第五章施工安全技术措施 5.1 安全管理责任体系(见附表) 5.2安全防护 5.3 施工现场临时用电 5.4 冬、雨季施工 5.5安全管理 第六章本工程所执行的施工及验收标准第七章施工技术措施 7.1施工技术措施 7.2施工技术措施 7.3钢筋工程 7.4模板工程及支撑体系 7.5预防出现温度裂缝的措施 7.6沉降观察及沉降控制措施 7.6冬雨季施工措施 7.7雨季施工技术措施 第八章主要专业工种施工的方案 8.1概况:

8.2设备安装施工程序和方法 8.3设备的单机试运转 8.4设备安装施工进度计划及工程进度保证措施 8.5 工程质量控制流程及质量保证措施 8.6施工安全技术措施 8.7计量器具计划表 第九章、电气工程施工方案 9.1 电器供应 9.2、施工围与施工程序 9.2.2施工程序 9.3施工阶段 9.4主要工程施工方法 9.4.6电气照明器具及配电箱(盘)安装 9.5工程进度 9.7工程质量和安全生产技术措施 9.8施工管理记录 9.10电气工程施工记录 第十章、管道工程施工方案

污水处理厂污水管道施工组织设计

污水处理厂污水管道施工 组织设计 Modified by JEEP on December 26th, 2020.

目录第一章编制总说明................................... 第二章编制依据..................................... 第三章工程概况..................................... 第四章工程施工部署................................. 第五章施工准备..................................... 第1节施工人员准备.............................. 第2节施工技术准备.............................. 第3节施工现场准备.............................. 第4节施工机械准备.............................. 第5节施工物资准备.............................. 第六章施工方案及主要技术措施....................... 第1节管线工程测量 (17) 第2节管道基槽挖土施工.......................... 第3节管道工程施工.............................. 第4节检查井砌筑工程施工........................ 第5节顶管工程施工.............................. 第七章施工工期及施工进度计划....................... 第1节总体施工安排.............................. 第2节阶段进度计划目标及施工进度计划............ 第八章施工进度计划保证措施......................... 第九章质量目标及质量保证措施.......................

污水处理厂混凝土浇筑专项施工方案范文

污水处理厂混凝土浇筑专项施工方案

一、编制依据 1.1国家颁发的现行施工规程、规范及质量验评标准。 1.2四川省工业设备安装公司的质量管理体系文件、环境管理体系文件、职业健康安全管理体系文件。 1.3四川省工业设备安装公司历年工程项目施工经验和公司施工综合优势、施工方法。 1.4团结镇第二污水处理厂工程施工图纸。 二、工程概况: 2.1工程内容: 本工程为团结污水处理厂新增三号限流井。 2.2主要材料:混凝土采用商品混凝土C25、C30,基础垫层采用C20,外加剂按图纸设计要求执行。 2.3本工程所有部位均采用商品混凝土,由商品混凝土搅拌站确定配合比和外加剂的用量。本工程商品混凝土场外运输均采用混凝土运输车,场内的垂直运输采用混凝土汽车泵泵送至施工部位。 三、混凝土施工工艺及方法: 3.1 施工工艺:浇水润湿→浇筑砂浆→混凝土入场检查→浇筑混凝土→混凝土振捣→养护 3.2 泵送混凝土浇筑的顺序: ①当采用混凝土输送管输送混凝土时,应由远而近浇筑; ②在同一区域的混凝土,应按先竖向结构后水平结构的顺序,分层连续

浇筑; ③混凝土不能持续进行浇筑时,如果超过2h以上,应按设计要求和施工规范的规定留置施工缝。 ④当下层混凝土初凝后,浇筑上层混凝土时,应先按留施工缝的规定处理。 3.3 混凝土施工: 3.3.1浇筑混凝土时,应注意保护钢筋,一旦钢筋骨架发生变形或位移,应及时纠正。混凝土板和块体结构的水平钢筋,应设置足够的钢筋撑脚或钢支架。钢筋骨架重要节点应采取加固措施。手动布料杆应设钢支架架空,不得直接支承在钢筋骨架上。 3.3.2浇水湿润在准备浇筑混凝土之前,向准备浇筑混凝土的模板内浇水,湿润施工缝处,同时检查模板漏水情况,对于缝隙过大的部位进行修补,避免漏浆。 3.3.3浇筑竖向结构混凝土前,底部应先填以50~100mm厚与混凝土成分相同的水泥砂浆。 3.3.4柱混凝土浇注应连续进行,一次浇注完毕。如遇特殊情况中断,其间隔时间应尽量缩短,并应在前层混凝土凝结之前,将次层混凝土浇注完毕。浇筑混凝土时,应注意防止混凝土的分层离析。 3.3.5梁板混凝土浇筑,先浇注梁,根据梁高分层浇注成阶梯形,当达到板底位置时再与板的混凝土一起浇筑,随着阶梯形不断延伸,梁板混凝土浇注连续向前进行。 3.3.6楼梯段混凝土自下而上浇注,先振实底板混凝土,达到踏步位置时

污水处理厂管道施工方案

管道施工方案 一.編制依據 《蓬萊中信拉菲酒莊水處理配套室外給排水管網設計圖紙》 《岩土工程勘察報告》 《室外給水設計規範》GB50013-2006 《室外排水管排水規範》GB50014-2006(2014版) 《給水排水管道工程施工及驗收規範》GB50268-2008 《地埋聚乙烯給水管道技術規程》CJJ1012004 《埋地硬聚乙烯排水管道工程技術規程》 國家建設標准設計圖集 地形圖 濰坊市建築設計研究院及業主提供の管線接口條件 業主、相關部門其他專業提供の基礎條件及現場要求 二.工程概況及內容 本工程為蓬萊中信拉菲酒莊水處理配套室外管線工程。 建設地點:蓬萊大辛店鎮丘山南500米處,木蘭溝村東南。 建設單位:羅斯柴爾德男爵中信酒業(山東)有限公司 現場內管線包括:工藝汙水管:DN600-D1400mm,管材為球墨鑄鐵管;工藝加藥管:De25,管材為ABS;工藝超越管:DN1000,管材為球墨鑄鐵管;工藝空氣管:DN80-DN800,管材為鋼管;工藝汙泥管:DN200-DN900mm,管材為球墨鑄鐵管;廠區放空管:DN200-DN60,管材為球墨鑄鐵管;廠區雨汙水管:DN75-DN1000mm,管材為球墨鑄鐵管、HDPE管及UPVC管。回用水管:DN20-DN100,管材為鋼塑複合管及球墨鑄鐵管;給水管:DN15-DN150,管材為鋼塑複合管及球墨鑄鐵管;電纜排管:管材材質為電力電纜,電纜保護管為玻璃鋼管,電氣配管為熱鍍鋅鋼管DN120及PVC50。 管道連接方式有以下三種:鋼管采用焊接接口,;承插鑄鐵管采用橡膠圈接口;UPVC管采用承插式橡膠圈接口。

管線施工地段の地層自下到上依次為②-3圓礫層,②-2中粗砂層,②-1粉土層,地質條件較好。地區淺層地下水屬第四系潛水,地下水主要來源為大氣降水,並以滲透等方式排泄,地下水位埋深較淺為1.00-2.00m。 三.施工准備 1.人力資源配置 現場准備配備了如下人員: 技術工人:普工20人;電焊工6人;電工1人。 管理人員:施工員3人;質檢員1人;材料員1人;實驗員1人。 2.施工機械准備 挖掘機:2臺; 鏟車:2臺 運土車:10輛; 起重機:1臺; 水泵:6臺(基坑降水用); 壓路機:1臺; 3.技術准備。 1)施工人員認真熟悉圖紙,把圖紙上の疑問解決在施工之前。 2)編寫各種施工工藝標准、保證措施及關鍵工序作業指導書。 3)結合工程施工特點,編寫技術管理辦法和實施細則。 4)施工前對相關人員做好各種技術交底。 4.現場准備 1)施工用電檢查,確保施工正常用電及用電安全。 2)保證現場施工道路の暢通。 3)檢查施工機械,確保施機械性能良好。 四.施工部分 1.主要施工工序 測量放樣—→基槽開挖—→基槽降水—→回填石子—→回填中砂—→下管安裝—→閉水試驗—→回填中砂—→回填素土—→分層夯實 2.管道施工順序 管道施工時嚴格依照本工程の總施工進度計劃合理實施,遵從先深後淺の原則,工程管線與雨水管線交叉避開雨季施工,防止溝槽泡水下陷損壞已施の雨水管線。 根據業主提供の設計圖紙の地下資料及現場實地物探結果,如遇有擬建管道和已建或其他公用設施交叉情況,制定專項管道交叉處理方案及對現有公用設施の保護方案,報監理工程師和相關管理單位審批後施工。 3.測量工程 1)定位放樣

某污水处理厂管道和设备安装施工方案

目录 投标书错误!未定义书签。 授权委托书错误!未定义书签。 开标一览表错误!未定义书签。 投标人基本情况表错误!未定义书签。 报价清单错误!未定义书签。 工艺管道制作与安装工程量清单计价表错误!未定义书签。 设备安装工程量清单计价表错误!未定义书签。 第一章施工组织设计2 第一节项目名称2 第二节项目概述2 第三节编制依据2 第四节工程总目标2 第五节项目实施3 一、施工部署3 二、生产准备4 三、工程测量与施工放线4 四、控制线的交接、建立保护主控制桩6 五、施工方法及技术措施6 六、管道敷设7 七、设备(包括配套设施)安装部分8 第六节项目部组织机构及职责14 第七节质量保证措施19 第八节健全安全生产管理制度21 第九节文明生产文明施工组织机构错误!未定义书签。 第二章其它错误!未定义书签。 第十节单位与标准错误!未定义书签。 第十一节售后服务错误!未定义书签。 第十二节部分业绩错误!未定义书签。 第三章附件错误!未定义书签。 附件1-1 同类项目成功案例一览表错误!未定义书签。 附件1-2 参加本项目的主要技术和售后服务人员情况表错误!未定义书签。附件1-3 项目经理简历表错误!未定义书签。

施工组织设计 第一节项目名称 武汉市某污水处理厂一期工程工艺管道和设备安装项目 第二节项目概述 江夏某污水处理厂紧靠纸坊文化北路和世纪大道交汇处,本期工程用地面积约为6.84×104m2。 根据甲方提供的图纸和我们实地勘查,现场项目施工面大部分处在管道敷设的高程以下,开挖土方工程量小,但管道墩桩增多,基础部分工作量增大,回填土方的量也很大。 本项目敷设的管道种类较多,并有各种设备和闸门、阀门的安装,土建工程也在进行,因此,各工程面的展开有许多意想不到的困难,本着求实务进的原则,我公司在施工过程中,想办法克服各种困难,圆满完成施工任务。 第三节编制依据 本工程施工组织设计,主要依据目前国家对建设工程质量、工期、安全生产、文明施工、降低噪声、保护环境等一系列的具体要求,依照《建设工程质量管理条例》、《武汉市某污水处理厂一期工程工艺管道与设备安装项目招标文件》、《武汉市江夏某污水处理厂厂区工程施工图设计》、《投标答疑》以及根据实地勘查的数据,结合本工程实际,进行了全面而细致的编制。 本工程施工组织设计,是按照建设单位招标文件内容要求,经公司专题会议研究后,进行了认真而详细的编制,未提之处均按照国家现行建筑工程施工质量验收规范以及有关文件等要求的具体规定进行施工。 第四节工程总目标 在本工程施工中我公司将自始自终以一个思想、二个服从、六个目标为宗旨,优质、高速、安全、文明地完成本工程的施工任务。 一个思想是:工程质量、安全、服务第一的思想放在首位,并贯穿于整个工程施工的全过程。 二个服从是:工程成本服从工程质量,企业效益服从社会效益。 六个目标是:工程质量目标、工期目标、安全生产目标、文明施工目标、新技术应

污水处理厂建筑工程施工方案

污水处理厂建筑工程施工方案 本污水处理厂建筑物包括了综合办公楼、机修间及仓库、鼓风机房、变电中心、污泥浓缩脱水机房、传达室。外墙装修一般采用贴砖;内墙装修则为乳胶漆涂料和贴砖。 施工顺序遵守“先地下后地上”、“先结构后装饰”的原则,有关施工安装在开工前七天提交工程师审查。工程施工顺序为:地基处理(管桩施工)→基础施工→基础验收→还土→主体结构施工→屋面→门窗→主体结构验收→外墙装饰→内装饰→清理→竣工验收。 1.1、建筑钢筋施工 ⑴、钢筋选购时优选厂家进货。钢筋种类、钢号和直径均符合设计文件规定。进入本工程钢筋必须有出厂试验证明书。其力学机械性能指标满足技术标准。并按规定抽样检查;对试件进行拉力、冷弯和焊接性能试验。 ⑵、钢筋按级别、直径大小分类堆放,并保持钢筋洁净。钢号或直径互换时,经设计人核算同意,方可使用。 ⑶、钢筋加工采用集中加工,绑丝采用20~22号铁丝

(火烧丝)。钢筋加工前由钢筋班长制作下料表,经工区技术负责人审核后,交至钢筋加工厂进行加工。钢筋加工前对钢筋调直并清除污锈,加工时首先制做样筋,下料结束后,挂蓝色边框料牌,经项目部质控人员检验合格后,方可运至现场使用。 ⑷、钢筋垫块由专人负责集中加工,其强度等级与结构混凝土相同,材料配比由项目部实验室给定。垫块加工完毕后经项目部质控人员验收后存入专用料库,使用时依照发放施工材料的程序进行发放。 ⑸、钢筋接头处理:现场钢筋接头时,直径大于φ16时水平筋优先用闪光压力焊及电弧焊,竖向筋优先选用电渣压力焊。凡大于φ22的钢筋一律采用焊接接头。无论采取哪种接头形式,均符合现行国家标准《钢筋焊接及验收规程》要求。同一截面钢筋接头面积占全部受力钢筋面积为:绑扎接头:25%,焊接接头:50%。 ⑹、钢筋搭接长度、锚固长度及受力钢筋接头位置应符合施工图纸和规范要求。

污水处理厂改造工程施工设计施工方案完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 1、工程概况 1.1、工程简介 北仓污水处理厂升级改造工程(二合同)位于北仓污水处理厂内,本合同主要分为改造工程和增建工程,其中改造部分包括接触池改造、污泥浓缩脱水机房改造、二沉池配水井改造、污水调节池改造、生物池改造、加氯间改造、空调系统—热泵机房、粗格栅及进水泵房改造、细格栅改造、旋流沉砂池改造、初沉池改造、甲醇间改造。 增建部分包括污水系统除臭柜、污泥系统除臭柜;附属部分包括道路、管网、电缆沟及配套工程。布臵见下图: 北仓污水处理厂升级改造工程二合同建、构筑物改造平面图

1.2、地貌、地质及气候条件 本工程位于天津市北仓污水处理厂院内,上层地质以人工素填土为主,透水性强。夏季湿热多雨,秋季湿暖适中,冬季寒冷少雪,夏季最热为7、8月份,平均气温为25.6℃——26.4℃,最热时达到39.6℃,年平均降雨量为500——700mm,四季降水分布很不均匀,夏季降水量最多集中在6~9月份,平均降雨量390mm,最大风速为33mS,本工程建设阶段将经历09年的夏、秋季。 根据《岩土工程勘察报告》提供的资料,地面标高介于2.30~3.50m;地表均为人工填土层(①层),岩性为素填土,土质不均匀,厚度为2.1~2.6米;基础多位于河床~河澷滩相沉积层(②-1层),岩性以粘土为主,局部为粉质粘=120Kpa。 土,土质均匀,f 地下水为第四系孔隙潜水,主要有大气降水及河水补给,地下水位埋深在1.5~1.80m之间,相当于标高1.61~1.81m。 2-的弱腐蚀性,对钢筋砼结构中的钢筋具有弱腐蚀地下水对砼结构存在SO 3 性. 1.3、现场环境 北仓污水处理厂现在正处于运营状态,现场施工配套设施完善,厂内基本做到“三通一平”,为工程实施提供便利条件。 1.4、本工程工期及质量要求: 1.4.1、工期要求:开竣工日期2009年11月06日——2010年06月30日 1.4.2、质量标准:达到国家质量验收规范合格标准 1.5编制依据 1.5.1、依据北仓污水处理厂升级改造工程(二合同)合同文件、设计施工图; 1.5.2、依据国家和行业颁布的现行相关规程、规范标准等; 1.5.3、国家现行规范标准: 《给水排水构筑物施工和验收规范》GBJ141-90 《给水排水管道工程施工验收规范》GB50268-97 《城市污水处理厂工程质量验收规范》GB50334-2002 《预制混凝土构件质量检验评定标准》GBJ321-90

某污水处理厂施工组织设计方案193P

目录 第一章编制依据及采用标准 (2) 第二章工程概述 (9) 第三章工程目标 (15) 第四章施工部署及计划安排 (16) 第五章土建工程施工技术措施 (20) 第1节施工测量 (20) 第2节土方工程 (23) 第3节施工降水 (26) 第4节钢筋工程 (26) 第5节模板工程 (29) 第6节混凝土工程 (36) 第7节混凝土工程 (59) 第8节管道附属构筑物施工 (82) 第9节建筑工程 (89) 第六章地基处理 (116) 第七章调试及试运行 (119) 第八章工程质量保证措施 (159) 第九章工期保证措施 (170) 第十章季节性施工措施 (174) 第十一章成品保护措施 (180) 第十二章文明、安全、环保施工措施 (181)

编制依据及采用标准 1 招标文件、设计图纸 (5) 2 我单位对现场实地考察所得资料信息 (5) 3 相关的国家标准、规范和规程 (5) 3.1 基本标准 (5) 3.2 土方工程参照标准 (5) 3.3 钢筋工程参照规范 (5) 3.4 模板工程参照规范 (6) 3.5 混凝土工程参照规范 (6) 3.6 管道工程参照标准 (6) 3.7 建筑工程参照标准 (7) 3.8 建筑服务设施参照标准 (8) 3.9 机械设备安装 (9) 3.10 电气设备安装参照标准 (10) 3.11 系统试运行验收参照标准 (11) 4 我公司企业文件 (11) 4.1 我公司《质量环境职业健康安全管理手册》、《程序文件》. 11 4.2 我公司《污水处理厂工程施工工法》 (11) 1 招标文件、设计图纸 2 我单位对现场实地考察所得资料信息 现场三通一平情况

污水处理厂施工要点

污水处理厂施工要点 根据各建筑物的施工特点,将该工程分为以下三类: 1、水池类:(含生化池,粗格栅构筑物部分,接触消毒池,污泥脱水间构筑物部分) 基坑开挖砼垫层钢筋砼底板钢筋砼池壁(预埋钢板、预留孔洞)钢筋砼梁回填 条基设备基础及安装外装饰清理结束 2、框架类(含细格栅间,污泥堆棚): 基坑开挖砂石垫层砼垫层钢筋砼独立柱基回填现浇柱现浇梁板装饰工程地面及 散水坡道清理结束 3砖混类:(含污泥脱水间,粗格栅间,综合楼,变配电房) 基坑开挖砂石垫层砼垫层条型基础地圈梁砖砌体构造柱现浇梁板装饰装修工程 给排水管道安装清理结束 4、厂区给排水管道及设备施工: 沟槽土方开挖钢管和铸铁管安装砖砌检查井和阀门井土方回填清理结束 5、厂区供电外线、照明、接地及通讯施工: 杆体安装外线铺设灯具、控制件的安装试用调整清理结束 ㈠、关键部位质量保证措施 1、测量控制技术措施: 委派具有相当学历的和丰富施工经验的人员组成测量组并配备较为先进的全站仪及高精度 水准仪,必须根据勘测院提供的控制点,在现场布设一个不因施工而破坏的控制网,经复核 后对桩进行保护。施工中严格按测量规范要求进行放线施测,并做好记录,以便备查。 2、土方开挖施工措施: 沟槽和基坑开挖严禁超挖,槽底或坑底预留10cm左右人工清底。必须做好槽边(底)或坑边(底) 排水工作,避免雨水冲刷槽边或坑边和浸泡槽底或坑底。如果超挖,必须报请设计院、监理 单位和甲方,共同确定处理方案。 3、管道施工技术措施: (1)、平基施工,验槽合格后,及时浇筑平基砼,减少地基扰动可能。浇筑平基砼时,严格 控制平基顶面标高,不能高于设计高程,低于设计高程不超过2cm。平基终凝前不得泡水,应进行养护。 (2)、下管、安管施工,平基强度达到70%以上,方可下管。下管前,必须拉线控制管道中 心和高程。下管前,必须对管道进行外观检查,发现裂缝,保护层脱落,空鼓,接口掉角的 不得使用,或经过有关鉴定,进行修补后方可使用。安管的对口间隙和稳管时,管内底高程 偏差,中心线偏差及相邻管内底错口偏差,严格按《市政工程质量检验评定标准》执行。稳 较大管子,进入管内检查,减少错口现象。 (3)、浇管座砼,浇筑前,平基应凿毛,并冲洗干净。对平基与管子接触的三角地带,用同 标石细石砼振捣密实。浇筑砼时,应两侧同时进行防管子挤偏。较大管子浇筑时,宜同时进

污水处理厂混凝土浇筑专项施工方案样本

一、编制依据 1.1国家颁发的现行施工规程、规范及质量验评标准。 1.2四川省工业设备安装公司的质量管理体系文件、环境管理体系文件、职业健康安全管理体系文件。 1.3四川省工业设备安装公司历年工程项目施工经验和公司施工综合优势、施工方法。 1.4团结镇第二污水处理厂工程施工图纸。 二、工程概况: 2.1工程内容: 本工程为团结污水处理厂新增三号限流井。 2.2主要材料: 混凝土采用商品混凝土C25、 C30, 基础垫层采用C20, 外加剂按图纸设计要求执行。 2.3本工程所有部位均采用商品混凝土, 由商品混凝土搅拌站确定配合比和外加剂的用量。本工程商品混凝土场外运输均采用混凝土运输车, 场内的垂直运输采用混凝土汽车泵泵送至施工部位。 三、混凝土施工工艺及方法: 3.1 施工工艺: 浇水润湿→浇筑砂浆→混凝土入场检查→浇筑混凝土→混凝土振捣→养护 3.2 泵送混凝土浇筑的顺序: ①当采用混凝土输送管输送混凝土时, 应由远而近浇筑; ②在同一区域的混凝土, 应按先竖向结构后水平结构的顺序, 分层连续浇筑;

③混凝土不能持续进行浇筑时, 如果超过2h以上, 应按设计要求和施工规范的规定留置施工缝。 ④当下层混凝土初凝后, 浇筑上层混凝土时, 应先按留施工缝的规定处理。 3.3 混凝土施工: 3.3.1浇筑混凝土时, 应注意保护钢筋, 一旦钢筋骨架发生变形或位移, 应及时纠正。混凝土板和块体结构的水平钢筋, 应设置足够的钢筋撑脚或钢支架。钢筋骨架重要节点应采取加固措施。手动布料杆应设钢支架架空, 不得直接支承在钢筋骨架上。 3.3.2浇水湿润在准备浇筑混凝土之前, 向准备浇筑混凝土的模板内浇水, 湿润施工缝处, 同时检查模板漏水情况, 对于缝隙过大的部位进行修补, 避免漏浆。 3.3.3浇筑竖向结构混凝土前, 底部应先填以50~100mm厚与混凝土成分相同的水泥砂浆。 3.3.4柱混凝土浇注应连续进行, 一次浇注完毕。如遇特殊情况中断, 其间隔时间应尽量缩短, 并应在前层混凝土凝结之前, 将次层混凝土浇注完毕。浇筑混凝土时, 应注意防止混凝土的分层离析。 3.3.5梁板混凝土浇筑, 先浇注梁, 根据梁高分层浇注成阶梯形, 当达到板底位置时再与板的混凝土一起浇筑, 随着阶梯形不断延伸, 梁板混凝土浇注连续向前进行。 3.3.6楼梯段混凝土自下而上浇注, 先振实底板混凝土, 达到踏步位置时再与踏步混凝土一起浇捣, 不断连续向上推进, 并随时用木抹子将踏步上表面抹平。

污水处理厂工艺及安装施工方案.doc

目录 一、工程概述 二、施工布署及准备 三、工程进度保证措施 四、室内电缆沟及构筑物装饰施工 第一节室内电缆沟施工 第二节室内抹灰 第三节乳胶漆(涂料)施工 第四节瓷砖墙裙施工 第五节室内吊顶施工第六节外墙面砖施工第七节楼地 面施工 第八节木门安装、油漆第九节塑钢门窗安装第十节屋 面防水及保温施工 五、安装工程施工 第一节室内PP-R 给水管道安装 第二节室内PVC -U 排水管安装 第三节给水管道水压试验及冲洗 第四节室内排水管道灌水、通球试验 第五节防雷接地系统安装 第六节电缆线路敷设

第七节动力、照明电气安装 第八节设备及工艺管道安装 第九节设备试运行、调试 六、雨季施工保证措施 七、安全施工保证措施 八、文明施工与环保措施 一、工程概述 (一)工程概况 1、该工程位于沙坪坝区中梁镇,中梁镇地处中梁山脉中央,东临井口镇,南靠歌乐山镇,西至土主镇,北至北碚区龙凤桥镇,镇政府驻地距沙坪坝三峡广场约十一公里,交通四通八达。 2、该工程包括格栅间、集水池、平流沉淀池、砂滤池、 配水池、人工快渗池、消毒池、出水计量槽、污泥干化池、辅助用房、综合用房、车库等建、构筑物。性质为地区性的以生活废水为主要部分的生活区污水处理厂,服务范围主要为重庆市沙坪坝区中梁镇片区,中梁镇2007年现有人口 5350人,工程近期服务人口(2012年)为6770人,2020 年管网服务人口为9650人。 3、本工程主体水处理工艺采用一级强化絮凝+人工快渗工艺,工程设计规模:一期600吨/日。 4、设计出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标 准》(GB18918-2002 )中一级 B 类排放标准 5 、该工程配套管网按远期污水量1200m3/d (2020 年)进行设计,总变化系数k=2.03 。新建重力流管道管径为d300?d400,全

污水处理厂工程施工组织设计

目录 第一章编制说明 (2) 第二章施工部署 (7) 第三章进度、机械、劳动力及材料计划 (10) 第四章主要部位施工 (17) 第五章施工保证措施 (28)

第一章编制说明 第一节编制依据 1、四川省xx科技工程有限公司提供的生活污水处理厂的1000吨 /日某污水处理厂工程施工设计图、四川省xx科技工程有限公司提供的石材废水处理厂的10000吨/日某污水处理厂工程施工设计图。 2.岩土工程有限公司勘察提供的岩土工程勘察报告。 3.工程现场踏勘及业主介绍的情况。 4.土建、市政工程有关施工技术验收标准。 5.本公司ISO9002质量体系系列文件及近年来已承建过类似工程的施工经验。

第二节编制原则 1.按施工文件中的各项条款要求进行编制。 2.按“项目法”的施工原则进行管理和施工,严格执行有关的施工规范和验收标准,按图施工。 3.制定创优目标,严格执行各项施工保证措施,确保工程质量创“钱江杯”。 4.保证重点,兼顾一般,统筹安排,科学合理地安排进度计划。 5.采用先进的施工方案和技术管理措施,确保施工实施方案的可行性和合理性。 6.制定施工所需的劳动力、材料及施工机具的计划投入确保工程施工最合理的平面布置方案。 7.实行经济核实,推广增产节约,努力降低生产、材料成本,提高经济效益的措施。

第三节工程概况 一、工程简介 污水处理厂位于成都市西部,四川省成都市的重点工程。污水处理厂总设计规模分别为生活污水处理厂的1000吨/日污水处理厂工程和石材废水处理厂的10000吨/日污水处理厂工程。他的建成将进一步完善生活污水和石材废水处理功能,改善某的投资环境和成都市金牛区人民的生活环境,是一项功在当代、利在千秋的造福实事工程。 本次新建工程共分2个标段,本工程生活污水工程内容有格栅调节池、清水池、出水渠、污泥池各一座;石材废水工程内容有沉淀池、混凝反应池、集水池、污泥浓缩池、加药池各一座,全部采用现浇钢筋砼结构。 工程质量国家现行的有关工程施工规范及质量检验评定标准进行验收。 工期要求:在2012年8月主体完成,2012年9月全部完工。 工程承包形式:工程用商品混凝土、钢材有业主提供到现场,承包商负责验收、保管,其他材料由承包商采用。 资金来源:银行贷款、企业自筹。

污水处理厂管道施工方案

管道施工方案 .编制依据 《水处理配套室外给排水管网设计图纸》 《岩土工程勘察报告》 《室外给水设计规范》GB50013-2006 《室外排水管排水规范》GB50014-2006(2014版) 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 《地埋聚乙烯给水管道技术规程》CJJ1012004 《埋地硬聚乙烯排水管道工程技术规程》 国家建设标准设计图集 地形图 业主、相关部门其他专业提供的基础条件及现场要求 .工程概况及内容 本工程为XX水处理配套室外管线工程。 建设地点:XXXXXXX 建设单位:XX有限公司 现场内管线包括:厂区雨污水管:管径为D100 D150 D350 D400,管材为PE管。 管道采用以下连接方式:UPVC f采用承插式橡胶圈接口。 管线施工地段的地区浅层地下水属第四系潜水,地下水主要来源为大气降水,并以渗透等方式排泄,地下水位埋深较浅为1.00-2.00m 三.施工准备 1.人力资源配置 现场准备配备了如下人员: 技术工人:普工5人;电焊工2人;电工1人。 管理人员:施工员1人;质检员1人;材料员1人;实验员1人 2.施工机械准备

挖掘机:1台; 铲车:1台 运土车:1辆; 起重机:1台;水泵:2台(基坑降水用); 3.技术准备。 1)施工人员认真熟悉图纸,把图纸上的疑问解决在施工之前 2)编写各种施工工艺标准、保证措施及关键工序作业指导书 3)结合工程施工特点,编写技术管理办法和实施细则。 4)施工前对相关人员做好各种技术交底。 4.现场准备 1)施工用电检查,确保施工正常用电及用电安全。 2)保证现场施工道路的畅通。 3)检查施工机械,确保施机械性能良好。 四.施工部分 安装管线之前,要首先查看槽底是否有杂物,如果有,则必须经理干净;并检查管口是否有缺陷保证借口密封性,槽帮如有裂缝或坍塌的危险,必须用支撑加固的方法进行处理。检查槽底的宽度及沟槽高度,看其是否符合设计要求;如不符,则必须及时进行修整。 厂区内的管道连接方式有以下四种:钢管采用焊接接口,与阀门、流量计等设备连接处采用法兰或丝扣接口;承插铸铁管采用防腐橡胶接口;UPVC管采用承插式橡胶圈接口;钢塑复合管连接采用热熔对接。 1 .UPVC管线安装 本厂区内UPVC管道均采用承插口连接方式,通过弹性密封圈连接保证密封性。弹性密封圈连接适用于63mm以上规格的管材间的连接。 a.管端倒角坡度为15°尖端厚度为管材壁厚的1/2~2/3。 b.清理管材插口外侧与承口内侧表面,并检查胶圈位置及质量,胶圈放入槽 内,坐落应正确妥帖,不得装反或扭曲。 c.管材插口端对准承口,并使两条管道轴线保持在一条平直线上。 d.为便于密圭寸圈和管材套入,在管口涂敷适量润滑剂于凹槽,密圭寸圈表面 及管端。套接深度应比承口深度短10-20mm。对于大口径管材,可用厚木板 垫于管端,以木槌或铁棒击入,或以拉紧器拉紧。 6.2钢管安装 钢管对口之前应在沟槽内先挖好焊口工作坑。

污水处理厂施工组织设计(模板)

*********污水处理厂 施 工 组 织 设 计 编制: 审核:

施工单位: 编制日期: 目录 第一章、编制依据、说明及原则 (10) 1、编制依据 (10) 2、编制说明 (10) 3、编制原则 (10) 第二章、主要指标控制 (11) 1、开工日期: (11) 2、工期目标: (11) 3、质量目标: (12) 4、安全、文明施工目标 (12) 5、消防目标 (12) 第三章、工程概况及施工部署 (12) 1、工程概况 (12) 2、工程特点 (13) 3、施工部署 (13) 、整体工程施工顺序 (14) 、单体工程施工顺序 (14) 、AAO生物池的施工 (15) 第四章、施工准备、平面布置及临时设施 (15)

、技术准备 (15) 、临建准备 (16) 、现场准备 (16) 、办公用品准备 (16) 2、临时设施及平面布置 (17) 3、现场用电、用水方案 (17) 、临时用水方案 (17) 、临时供电方案 (19) 第五章、施工工期保证措施 (20) 1、总进度安排 (20) 2、施工进度计划 (21) 3、工期组织保证措施 (21) 、工期管理措施 (21) 、工期技术措施 (22) 、劳动力配备 (23) 、机具设备供应 (24) 、材料、周转工具供应 (26) 确保农忙季节不放假的措施 (26) 第六章、施工质量保证施 (26) 1、质量标准 (27) 2、质量保证和控制的指导原则 (27)

4、管理质量计划 (28) 5、主要管理措施 (29) 、现场材料管理规定 (29) 、对设备材料采购过程和环节质量控制 (30) 、施工现场质量管理和实施控制 (30) 、工程质量检验评定规定 (32) 、质量保证资料管理规定 (32) 、工程质量奖罚规定 (33) 、施工过程中技术质量控制措施 (33) 、成品保护措施 (37) 、消除质量通病措施 (37) 、季节性施工质量保证措施 (40) 第七章、主要构(建)筑物分部分项施工措施 (42) 1、排水工程: (42) 、建筑物施工排水 (42) 、基坑施工排水 (42) 2、地基处理 (43) 3、构筑物工程施工方法 (43) 、结构特点 (43) 、总体施工顺序 (44) 、测量工程 (44)

某污水处理厂工程施工方案设计

第一章综合说明 第一节工程概况 本工程座落于桂林市临桂县六塘镇境内,该污水处理厂用地面积为9520平方米,其主要建设范围为:综合楼工程、污水池工程、门卫室与围墙工程、园林绿化工程、厂区管网工程、厂区道路工程及安装工程。该污水处理厂污水处理能力为3000m3/d。 第二节工程现场状况 1、工程重点: 1)桂林市市属多雨地区,夏季气温较高,梅雨季节持续较长,高温高湿是这一地区的特点。因此,为确保施工工期,须合理安排生产计划,制定恰当的雨季施工措施,是本工程重点之一; 2)本工程工期较为紧张,合理安排施工机械及人员,灵活调配施工材料是本工程的重点; 3)由于工程处于市郊,协调与当地居民关系工作是本工程重点之一; 2、工程难点: 由于现场地层情况较为复杂,地下水量大,对地下结构施工造成很大难度,为保证施工进度和质量,合理控制地下水位是本工程的难点之一; 由于工程主体结构施工时间正逢雨季,为保证工期,雨季施工措施是本工程一

大难点;

与设备安装工程协调施工,是影响本工程施工进度的难点之一 3、主要工程量 注:混凝土:C20(S6)、C30(S6); 5、工期 本工程工期为70日历天 计划开工日期:2014年5月 计划竣工日期:2014年7月 第二节第三节编制依据 本工程根据磴工程招标文件、设计施工图纸、市政建筑安装工程施工及验收

规范等有关文件,结合现场踏勘情况和我公司具体情况而编制的。主要解决和阐述涉及本工程的施工组织管理,主要分部分项工程的施工方法与技术措施,确保 工程质量与工程进度措施,创安全生产、文明施工标化管理措施,以及相应的人、 财、物力配套计划与投 入, 对关键部位的施工作了详尽的编写与介绍,目的是确 保本工程在科学的管理 下, 通过有的预控,有组织、有计划地完成既定的各项指标。 第三节第四节编制原则 1、根据设计图纸、国家和地方的有关技术规范、规程的规定,认真分析研究,制定切实可行的施工技术措施; 2、总体考虑、全面协作,选择适宜本工程条件的施工机械设备和人员,发挥设备人才优势,认真分析,充分比较、论证,合理地规划整个工程的施工程序、技术措施,减小施工干扰,加强各施工工序之间的衔接,提高施工效率,确保施工质量和进度; 3、本方案中沉井施工工艺,如遇地质情况与勘查资料不符的情况,方案中部分内容将结合实际进行调整; 4、遵循《安全生产法》、《环境保护法》与《地方施工工程文明施工管理验收标准》和其他的法律、法规,做到安全生产无事故、现场清洁无污染; 5、认真贯彻执行“百年大计,质量第一”的质量方针,在业主和监理工程师的指导下,优质、高效地完成本工程施工,交给业主一份满意的答卷。

相关文档
相关文档 最新文档