文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 人防地下室计算书xg

人防地下室计算书xg

人防地下室计算书xg
人防地下室计算书xg

一、概述

本工程为地下一层附建式人防地下室,战时用途为核6常6级二等人员掩蔽部,平时用途为机动车车库;防化等级为丙级;抗震设防烈度7度,抗震分组一组。

二、计算软件

顶板、顶板梁:PKPM系列

墙体、门框墙:理正人防结构设计软件

三、结构选型及计算要点:

1.顶板(梁):

(1)在人防荷载作用,顶板及顶板梁主要受竖向荷载控制,因此计算仅取一层计算内力,且计算不考虑风荷载及地震荷载。

(2)顶板按塑性极限分析法计算,跨中弯矩调整系数: 1.20 支座弯矩调整系数: 0.80,

不作活载不利布置计算。

(3)顶板梁:按考虑塑性内力重分布分析法计算,支座负弯矩调幅系数取0.85。

2.外墙:人防荷载作用下,按考虑塑性内力重分布分析法验算配筋,可不验算墙

体最大裂缝值,取得的配筋与平时使用条件下,裂缝控制的配筋进行比

较,取最大值。

3.门框墙、临空墙、单元隔墙:考虑塑性内力重分布分析法(弹塑性构件)计算。

五、人防墙计算

------------------------------------------------------------------- (1)计算项目: 人防临空墙 Q1

------------------------------------------------------------------- [ 计算条件 ]

墙长 = 12.00(m) 墙宽 = 3.80 (m) 墙厚 = 300 (mm)

墙面均布荷载: 130.00 (kN/m^2)

竖向均布荷载: 500.00 (kN/m)

砼强度等级: C40

纵筋级别: HRB400

配筋计算as (mm):: 20 (mm)

跨中弯矩调整系数: 1.00

支座弯矩调整系数: 1.00

支承条件:

**** 下边右边上边左边固接固接固接固接

[内力结果] (已乘弯矩调整系数)

内力按塑性理论计算(适用于大偏心受压):

跨中弯矩(kN-m/m):

Ma = 0.00 Mb = 78.22

垂直板边弯矩(kN-m/m):

下右上左 -156.43 0.00 -156.43 0.00 [配筋结果]

轴压比: N/(A*fc)= 0.0727

竖直方向配筋(mm^2/m):

[注意: 配筋小于0表示超筋, 荷载作用面为外侧]

上截面:非荷载侧= 900 荷载侧= 1046(mm^2/m)

中截面:非荷载侧= 900 荷载侧= 900(mm^2/m)

下截面:非荷载侧= 900 荷载侧= 1046(mm^2/m)

水平方向单侧配筋(mm^2/m):

[注意: 配筋小于0表示超筋]

左中右

900.00 900.00 900.00

------------------------------------------------------------------- (2)计算项目: 人防单元隔墙 Q2

------------------------------------------------------------------- [ 计算条件 ]

墙长 = 10.00(m) 墙宽 = 3.80 (m) 墙厚 = 250 (mm)

墙面均布荷载: 50.00 (kN/m^2)

竖向均布荷载: 500.00 (kN/m)

砼强度等级: C40

纵筋级别: HRB400

配筋计算as (mm):: 20 (mm)

跨中弯矩调整系数: 1.00

支座弯矩调整系数: 1.00

支承条件:

**** 下边右边上边左边固接固接固接固接

[内力结果] (已乘弯矩调整系数)

内力按塑性理论计算(适用于大偏心受压):

跨中弯矩(kN-m/m):

Ma = 0.00 Mb = 30.08

垂直板边弯矩(kN-m/m):

下右上左

-60.17 0.00 -60.17 0.00

[配筋结果]

轴压比: N/(A*fc)= 0.0873

竖直方向配筋(mm^2/m):

[注意: 配筋小于0表示超筋, 荷载作用面为外侧]

上截面:非荷载侧= 750 荷载侧= 750(mm^2/m)

中截面:非荷载侧= 750 荷载侧= 750(mm^2/m)

下截面:非荷载侧= 750 荷载侧= 750(mm^2/m)

水平方向单侧配筋(mm^2/m):

[注意: 配筋小于0表示超筋]

左中右

750.00 750.00 750.00

-------------------------------------------------------------------

(3)计算项目: 水池墙体裂缝验算Q4

-------------------------------------------------------------------

1.1 基本资料

1.1.1 工程名称:工程一

1.1.2 结构构件的重要性系数γo = 1 考虑活荷不利组合

1.1.3 混凝土容重γc = 0kN/m 箍筋间距 Sv = 200mm

1.1.4 可变荷载的分项系数γQ = 1.4 可变荷载的组合值系数ψc = 0.7 可变荷载的准永久值系数ψq = 0.4

1.1.5 C40 混凝土强度: fc = 19.1N/mm ft = 1.71N/mm ftk = 2.39N/mm Ec =32600N/mm

1.1.6 钢筋强度设计值: fy = 360N/mm fyv = 210N/mm Es = 200000N/mm

1.1.7 梁底纵筋合力点至近边距离 as = 20mm 梁面纵筋合力点至近边距离 as' = 50mm 受拉钢筋最小配筋率ρmin = 0.21%

1.2 几何信息

最左端支座:固端 i ———跨号 Li ———第 i跨跨度(mm) b ———截面宽度(mm)h ———截面高度(mm)

bf'———上翼缘高度(mm) hf'———上翼缘高度(mm) bf ———下翼缘高度(mm)

hf ———下翼缘高度(mm)

--------------------------------------------------------------------------

i Li 截面 b h bf' hf' bf hf 右节点

--------------------------------------------------------------------------

1 3800 矩形 1000 200 固端

--------------------------------------------------------------------------

1.3 荷载信息

i、j ———跨号、节点号 P、P1———单位:kN/m、kN M—————单位:kN·M X、X1———单位:mm

1.3.1 跨中荷载

-------------------------------------------------------------------

i 恒、活荷荷载类型 P 或 M P1 X X1

-------------------------------------------------------------------

1 恒荷梯形荷载 28.00 0.00 0 2800

-------------------------------------------------------------------

1.4 计算结果

1.4.1 梁内力设计值及配筋

V ——剪力(kN),以绕截面顺时针为正; M ——弯矩(kN·M),以下侧受拉为正; As———纵筋面积(mm ); Asv———箍筋面积(mm )

--------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------

i I 1 2 3 4 5

6 7 J

--------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------

1 M - -21.0 -4.7 0.0 0.0 0.0 0.0

-0.5 -5.3 -10.2

As 面筋 400 88 0 0 0 0 10 99 190

As / bho 0.27% 0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.01% 0.07% 0.13%

x / ho 0.050 0.011 0.000 0.000 0.000 0.000

0.001 0.012 0.024

裂缝宽度 0.197 0.031 0.000 0.000 0.000 0.000

0.003 0.035 0.067

实配面筋 559 88 0 0 0 0 10 99 190

M + 0.0 0.0 4.5 8.1 7.5 4.1 0.0 0.0 0.0

As 底筋 0 0 69 125 116 64 0 0 0

As / bho 0.00% 0.00% 0.04% 0.07% 0.06% 0.04%

0.00% 0.00% 0.00%

x / ho 0.000 0.000 0.007 0.013 0.012 0.007

0.000 0.000 0.000

裂缝宽度 0.000 0.000 0.021 0.037 0.034 0.019

0.000 0.000 0.000

实配底筋 0 0 69 125 116 64 0 0 0

V 42.8 26.4 13.0 2.6 -4.7 -8.9

-10.1 -10.1 -10.1

Asv 28 28 28 28 28 28 28 28 28

构造配筋 As,min = 428 Asv,min = 28 Dmin =φ6 Smax = 200

挠度验算截面 4 : f = -1.9 f / Li = 1/2017

-------------------------------------------------------------------

(4)计算项目: 外墙裂缝验算 WQ1

-------------------------------------------------------------------

1.1.1 工程名称:工程一

1.1.2 结构构件的重要性系数γo = 1 考虑活荷不利组合

1.1.3 混凝土容重γc = 0kN/m 箍筋间距 Sv = 200mm

1.1.4 可变荷载的分项系数γQ = 1.4 可变荷载的组合值系数ψc = 0.7 可变荷载的准永久

值系数ψq = 0.4

1.1.5 C40 混凝土强度: fc = 19.1N/mm ft = 1.71N/mm ftk = 2.39N/mm Ec =32600N/mm

1.1.6 钢筋强度设计值: fy = 300N/mm fyv = 210N/mm Es = 200000N/mm

1.1.7 梁底纵筋合力点至近边距离 as = 20mm 梁面纵筋合力点至近边距离 as' = 50mm 受

拉钢筋最小配筋率ρmin = 0.26%

1.2 几何信息

最左端支座:固端 i ———跨号 Li ———第 i跨跨度(mm) b ———截面宽度(mm)h ———截面高度(mm)

bf'———上翼缘高度(mm) hf'———上翼缘高度(mm) bf ———下翼缘高度(mm)

hf ———下翼缘高度(mm)

--------------------------------------------------------------------------

i Li 截面 b h bf' hf' bf hf 右节点

--------------------------------------------------------------------------

1 3600 矩形 1000 400 固端

--------------------------------------------------------------------------

1.3 荷载信息

i、j ———跨号、节点号 P、P1———单位:kN/m、kN M—————单位:kN·M X、X1———

单位:mm

1.3.1 跨中荷载

-------------------------------------------------------------------

i 恒、活荷荷载类型 P 或 M P1 X X1

-------------------------------------------------------------------

1 恒荷梯形荷载 100.80 50.40 0 3600

1 活荷均布荷载 5.00

-------------------------------------------------------------------

1.4 计算结果

1.4.1 梁内力设计值及配筋

V ——剪力(kN),以绕截面顺时针为正; M ——弯矩(kN·M),以下侧受拉为正; As———纵

筋面积(mm ); Asv———箍筋面积(mm )

--------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------

i I 1 2 3 4 5

6 7 J

--------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------

1 M - -122.9 -39.

2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -40.2 -108.2

As 面筋 1203 376 0 0 0 0 0 386 1055

As / bho 0.34% 0.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.11% 0.30%

x / ho 0.054 0.017 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.017 0.047

裂缝宽度 0.197 0.047 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.048 0.200

实配面筋 1422 376 0 0 0 0 0 386 1247

M + 0.0 0.0 17.7 49.4 57.8 44.5 11.2 0.0 0.0

As 底筋 0 0 155 437 512 393 99 0 0

As / bho 0.00% 0.00% 0.04% 0.12% 0.13% 0.10%

0.03% 0.00% 0.00%

x / ho 0.000 0.000 0.006 0.018 0.021 0.016

0.004 0.000 0.000

裂缝宽度 0.000 0.000 0.016 0.046 0.053 0.041

0.010 0.000 0.000

实配底筋 0 0 155 437 512 393 99 0 0

V 217.0 155.5 97.8 43.9 -6.1 -52.3

-94.7 -133.3 -168.0

Asv 19 19 19 19 19 19 19 19 19

构造配筋 As,min = 1026 Asv,min = 19 Dmin =φ6 Smax = 300

挠度验算截面 4 : f = -1.2 f / Li = 1/2913

-------------------------------------------------------------------

(5)计算项目: 外墙人防工况强度验算 WQ1

-------------------------------------------------------------------

[ 计算条件 ]

墙长 = 10.00(m) 墙宽 = 3.60 (m) 墙厚 = 400 (mm)

墙面均布荷载: 110.48 (kN/m^2)

墙面三角形荷载: 60.48 (kN/m^2)

竖向均布荷载: 500.00 (kN/m)

砼强度等级: C40

纵筋级别: HRB335

配筋计算as (mm):: 50 (mm)

跨中弯矩调整系数: 1.00

支座弯矩调整系数: 1.00

支承条件:

**** 下边右边上边左边

固接固接固接固接

[内力结果] (已乘弯矩调整系数)

内力按塑性理论计算(适用于大偏心受压):

注意:三角形荷载按弹性理论计算

跨中弯矩(kN-m/m):

Ma = 0.00 Mb = 76.43

垂直板边弯矩(kN-m/m):

下右上左 -158.51 0.00 -145.45 0.00 [配筋结果]

轴压比: N/(A*fc)= 0.0545

竖直方向配筋(mm^2/m):

[注意: 配筋小于0表示超筋, 荷载作用面为外侧]

上截面:非荷载侧= 1200 荷载侧= 1200(mm^2/m)

中截面:非荷载侧= 1200 荷载侧= 1200(mm^2/m)

下截面:非荷载侧= 1200 荷载侧= 1200(mm^2/m)

水平方向单侧配筋(mm^2/m):

[注意: 配筋小于0表示超筋]

左中右

1200.00 1200.00 1200.00

六、门框墙计算

-------------------------------------------------------------------

(1)、计算项目: 人防门框墙 MKQ5

直接作用在门框墙等效静荷载标准值: 200.0 (kN/m2)

由门扇传来的等效静荷载标准值:

Qia = : 102.6 (N/mm)

]

L = 500.00(mm) L1 = 466.00 (mm) L2 = 400.00 (mm)

h = 300.00 (mm)

qe = 200.00 (kN/m^2)

qi = 121.20 (kN/m)

砼强度等级: C40

配筋计算 as : 20 (mm)

纵筋级别: HRB400 箍筋级别: HPB235 箍筋间距(mm): 200

[ 计算结果 ]

弯矩(kN-m/m): M = 72.479

剪力(kN/m): V = 201.200

*****按悬臂梁计算*****

------ 抗弯拉筋构造配筋: 配筋率Us=0.20% < Us_min=0.25%

抗弯受拉筋: As = 750(mm^2/m)

抗剪箍筋: Av = 0(mm^2/m)

]

L = 895.00(mm) L1 = 861.00 (mm) L2 = 795.00 (mm)

h = 300.00 (mm)

qe = 200.00 (kN/m^2)

qi = 121.20 (kN/m)

砼强度等级: C40

配筋计算 as : 20 (mm)

纵筋级别: HRB400 箍筋级别: HPB235 箍筋间距(mm): 200

[ 计算结果 ]

弯矩(kN-m/m): M = 167.556

剪力(kN/m): V = 280.200

*****按悬臂梁计算*****

抗弯受拉筋: As = 1441(mm^2/m)

抗剪箍筋: Av = 0(mm^2/m)

]

砼强度等级: C40 配筋计算as(mm): 20 纵筋级别: HRB400

箍筋级别: HPB235

箍筋间距: 200 (mm)

支座弯矩调幅系数: 25.000 %

左支座固接右支座固接

跨号跨长截面宽度(mm) 截面高度(mm) 1 1.200 400 300

[ 计算结果 ]

跨号: 1

左中右上部弯矩( kN-m): 16.43 0.00 16.43 下部弯矩( kN-m): 0.00 16.43 0.00 剪力( kN ): 109.56 -0.00 -109.56

上部纵筋(mm*mm): 360 360 360 下部纵筋(mm*mm): 360 360 360 抗剪箍筋(mm*mm): 156 156 156

-------------------------------------------------------------------

(2)、计算项目:人防门框墙 MKQ4

-------------------------------------------------------------------

直接作用在门框墙等效静荷载标准值: 200.0 (kN/m2)

由门扇传来的等效静荷载标准值:

Qia = : 229.6 (N/mm)

]

L = 675.00(mm) L1 = 641.00 (mm) L2 = 575.00 (mm)

h = 600.00 (mm)

qe = 200.00 (kN/m^2)

qi = 186.50 (kN/m)

砼强度等级: C40

配筋计算 as : 20 (mm)

纵筋级别: HRB400 箍筋级别: HPB235 箍筋间距(mm): 200

[ 计算结果 ]

弯矩(kN-m/m): M = 152.609

剪力(kN/m): V = 301.500

*****按牛腿计算*****

------ 抗弯拉筋构造配筋: 配筋率Us=0.10% < Us_min=0.25%

抗弯受拉筋: As = 1500(mm^2/m)

抗剪箍筋: Av = 0(mm^2/m)

]

L = 500.00(mm) L1 = 466.00 (mm) L2 = 400.00 (mm)

h = 600.00 (mm)

qe = 200.00 (kN/m^2)

qi = 186.50 (kN/m)

砼强度等级: C40

配筋计算 as : 20 (mm)

纵筋级别: HRB400 箍筋级别: HPB235 箍筋间距(mm): 200

[ 计算结果 ]

弯矩(kN-m/m): M = 102.909

剪力(kN/m): V = 266.500

*****按牛腿计算*****

------ 抗弯拉筋构造配筋: 配筋率Us=0.07% < Us_min=0.25%

抗弯受拉筋: As = 1500(mm^2/m)

抗剪箍筋: Av = 0(mm^2/m)

]

L = 600.00(mm) L1 = 566.00 (mm) L2 = 500.00 (mm)

h = 600.00 (mm)

qe = 200.00 (kN/m^2)

qi = 229.60 (kN/m)

砼强度等级: C40

配筋计算 as : 20 (mm)

纵筋级别: HRB400 箍筋级别: HPB235 箍筋间距(mm): 200

[ 计算结果 ]

弯矩(kN-m/m): M = 154.954

剪力(kN/m): V = 329.600

*****按牛腿计算*****

------ 抗弯拉筋构造配筋: 配筋率Us=0.10% < Us_min=0.25%

抗弯受拉筋: As = 1500(mm^2/m)

抗剪箍筋: Av = 0(mm^2/m)

-------------------------------------------------------------------

(3)、计算项目:人防门框墙 MKQ24

-------------------------------------------------------------------

直接作用在门框墙等效静荷载标准值: 200.0 (kN/m2)

由门扇传来的等效静荷载标准值:

Qia = : 102.6 (N/mm)

]

L = 950.00(mm) L1 = 916.00 (mm) L2 = 850.00 (mm)

h = 300.00 (mm)

qe = 200.00 (kN/m^2)

qi = 121.20 (kN/m)

砼强度等级: C40

配筋计算 as : 20 (mm)

纵筋级别: HRB400 箍筋级别: HPB235 箍筋间距(mm): 200

[ 计算结果 ]

弯矩(kN-m/m): M = 183.269

剪力(kN/m): V = 291.200

*****按悬臂梁计算*****

抗弯受拉筋: As = 1583(mm^2/m)

抗剪箍筋: Av = 0(mm^2/m)

]

L = 350.00(mm) L1 = 316.00 (mm) L2 = 250.00 (mm)

h = 300.00 (mm)

qe = 200.00 (kN/m^2)

qi = 121.20 (kN/m)

砼强度等级: C40

配筋计算 as : 20 (mm)

纵筋级别: HRB400 箍筋级别: HPB235 箍筋间距(mm): 200

[ 计算结果 ]

弯矩(kN-m/m): M = 44.549

剪力(kN/m): V = 171.200

*****按牛腿计算*****

------ 抗弯拉筋构造配筋: 配筋率Us=0.12% < Us_min=0.25%

抗弯受拉筋: As = 750(mm^2/m)

抗剪箍筋: Av = 0(mm^2/m)

]

砼强度等级: C40 配筋计算as(mm): 20

纵筋级别: HRB400

箍筋级别: HPB235

箍筋间距: 200 (mm)

支座弯矩调幅系数: 25.000 %

左支座固接右支座固接

跨号跨长截面宽度(mm) 截面高度(mm)

1 1.200 400 300

[ 计算结果 ]

跨号: 1

左中右上部弯矩( kN-m): 16.43 0.00 16.43 下部弯矩( kN-m): 0.00 16.43 0.00 剪力( kN ): 109.56 -0.00 -109.56

人防计算书

杭州中翰建筑设计有限公司结构计算书 工程编号: 工程名称: 计算人: 校对人: 专业负责: 审核人:

叫区地下汽车库人防结构计算书目录 一、人防主要计算依据和计算软件 二、人防等效荷载及材料强度 三、主要人防墙体计算 (一)人防临空墙 (二)非人防与人防隔墙 (三)相邻人防单元隔墙 (四)人防扩散室隔墙 (五)人防地下室外墙 四、各类门框墙、楼梯等按图集选用 人防地下室梁、柱计算(SATWE电算)五、(SATWE电算)人防地下室顶板和底板计算六、

人防结构计算 一、主要计算依据和计算软件 1、《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005

2、《防空地下室结构设计》(国家建筑标准设计图集)07FG01~05 3、《防空地下室》(全国民用建筑工程设计技术措施)2009 4、计算软件PKPM(2O12版) A人防侧墙、临空墙、单元隔墙采用手算并结合结构计算软件Morgain 2012年版计算。人防门框墙、扩散室悬板活门门框墙、防暴波电缆井、室外主要出入口人防楼梯等,依据国标人防图集查选。 B人防底板和顶板采用PKPMk PMCA程序计算 C人防地下室柱、地梁、顶板的梁采用PKPMk Satwe程序计算 二、等效静荷载及材料强度 级,6级常6、本工程为甲类防空地下室,人防等级核1. 人防区为大地下室%区范围,共5个人防防护单元 2、人防等效静荷载标准值确定: 依据《人民防空地下室设计规范GB 50038—2005》查表,人防构件允许延 性比按462条规定。 a、顶板:(梁板结构,允许延性比3.0)《规范》482条 1)纯地下室部分:70kPa (不考虑上部建筑影响,覆土1.5米,板区格. 最大短边净跨5.7米-0.3米=5.4米) 2)主楼范围地下室(-2.8米标高板):55kPa (考虑上部建筑影响,无覆.

人防计算书

版本号:B 修改码:0 哈尔滨工业大学建筑设计研究院文件 人防设计计算书 代码:[BR-7-13]

哈尔滨工业大学建筑设计研究院 人防计算书 一、设计依据 《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(2016版) 二、荷载取值 人防工程为地下两层,层高均为3.6m,地下二层为甲类核6级,常6级物资库,地下一层为甲类核6级,常6级二等人员掩蔽所,荷载根据《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005取值,按承受常规武器爆炸动荷载、核武器爆炸动荷载、静荷载组合分别作用设计,并取最

不利组合配筋。 三、材料 墙、柱混凝土采用C35,梁、板采用C35混凝土,钢筋:采用HRB400级。 四、结构体系

本工程采用钢筋混凝土框架结构,外墙、临空墙、隔墙等采用钢筋混凝土墙体,基础采用桩基础,地下室底板为桩基础防水板,地下室顶楼盖采用无梁楼盖体系,梁、板、墙、底板构件尺寸详见图纸。五:设计方法 人防楼板及梁柱配筋采用盈建科1.8.2版,输入相应荷载进行设计。 地下室外墙,临空墙,人防隔墙等采用理正,scct等结构计算软件,按相应人防荷载进行设计。 因每层净高均小于3.6m,门框墙根据图集《防空地下室结构设计》FG01~05进行选取。 竖井,防爆波电缆井,人防楼梯,放倒塌棚架等根据《防空地下室结构设计》FG01~05进行选取。 六:构件计算 LKQ1临空墙计算 3600x3600mm,双向板

一、计算条件: 工程名称: 工程一 工程项目: 项目一 临空墙编号: LKQ1 临空墙的宽度L x(mm): 3600 临空墙的高度L y(mm): 3600 临空墙的厚度t(mm): 300 临空墙等效静荷载q e(kN/m2): 160 临空墙保护层厚度c(mm): 20 临空墙混凝土强度等级: C35 临空墙钢筋级别: HRB400 内力计算采用弹性方法: 否 临空墙最小配筋率(%): 0.25 动荷载下构件允许延性比[]: 1.0 进行斜截面抗剪验算: 是 进行抗冲切验算: 是 二、计算依据: 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《建筑结构静力计算实用手册》浙江大学编写,中国建筑工业出版社出版三、计算结果:

450x900人防梁模板(扣件式,梁板立柱共用)计算书

梁模板(扣件式,梁板立柱共用)计算书计算依据: 1、《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011 3、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 4、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010 5、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012 6、《钢结构设计标准》GB 50017-2017 一、工程属性

平面图

立面图 四、面板验算 面板类型覆面木胶合板面板厚度t(mm) 18 面板抗弯强度设计值[f](N/mm2) 15 面板抗剪强度设计值[τ](N/mm2) 1.5 面板弹性模量E(N/mm2) 5400 验算方式三等跨连续梁 截面抵抗矩:W=bh2/6=450×18×18/6=24300mm3,截面惯性矩:I=bh3/12=450×18×18×18/12=218700mm4 q1=γ0×max[1.2(G1k+(G2k+G3k)×h)+1.4Q1k, 1.35(G1k+(G2k+G3k)×h)+1.4φc Q1k]×b=1×max[1.2×(0.1+(24+1.5)×0.9)+1.4×3, 1.35×(0.1+(24+1.5)×0.9)+1.4×0.7×3]×0.45=15.326kN/m

q1静=γ0×1.35×[G1k+(G2k+G3k)×h]×b=1×1.35×[0.1+(24+1.5)×0.9]×0.45= 14.003kN/m q1活=γ0×1.4×0.7×Q1k×b=1×1.4×0.7×3×0.45=1.323kN/m q2=[1×(G1k+(G2k+G3k)×h)]×b=[1×(0.1+(24+1.5)×0.9)]×0.45=10.373kN/m 简图如下: 1、抗弯验算 M max=0.1q1静L2+0.117q1活L2=0.1×14.003×0.22+0.117×1.323×0.22=0.062kN·m σ=M max/W=0.062×106/24300=2.56N/mm2≤[f]=15N/mm2 满足要求! 2、挠度验算 νmax=0.677q2L4/(100EI)=0.677×10.373×2004/(100×5400×218700)=0.095mm≤[ν]=L/250=200/250=0.8mm 满足要求! 3、支座反力计算 设计值(承载能力极限状态) R max=1.1q1静L+1.2q1活L=1.1×14.003×0.2+1.2×1.323×0.2=3.398kN 标准值(正常使用极限状态) R'max=1.1q2L=1.1×10.373×0.2=2.282kN 五、小梁验算 小梁类型钢管小梁截面类型(mm) Φ48.3×3.0

临空墙计算书

单向板式地下室外墙计算 一、计算条件: 工程名称: 悦融广场 工程项目: 地下室 外墙编号: LKQ1 计算方式: 按受弯构件 是否考虑人防荷载: 是 地下室层数n: 1 地下一层层高H1(m): 4.5 地下一层墙厚t1(mm): 300 地下一层顶板标高DbBg(m): -0.5 室外地坪标高DpBg(m): -0.15 水位标高SwBg(m): -10 地面活载Q h(kPa): 5 土的内摩擦角θ(°): 30 是否考虑基坑支护的影响: 否 水位以上土的容重r(kN/m3): 0.0000001 水位以下土的浮容重r'(kN/m3): 11 外墙单侧最小配筋率(%): 0.25 外墙裂缝限值(mm): 0.20 地下一层顶板处支座型式: 铰接 水压力按活载考虑: 否 活载组合值系数ψc: 0.7 活载准永久值系数ψq: 0.6 地下一层外墙等效荷载q e1(kPa): 150 地下一层混凝土强度等级: C30 钢筋级别: HRB400 墙外侧保护层厚度c1(mm): 35 墙内侧保护层厚度c2(mm): 15 裂缝计算依据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 二、计算依据: 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《建筑结构荷载规范》GB5009-2012 三、计算结果: (1)计算简图符号说明: T - 静止土压力S - 静止水压力 Q - 活载侧压力R - 人防等效静荷载 (2)荷载计算 静止土压力系数: K = 1 - sin(θ) = 1 - sin(30.0) = 0.50 地面活载等效侧墙压力: Q h = K ×q = 0.50 × 5.00 = 2.50 Kpa 基础底板上皮标高: JcBg = DbBg - H1 = - 0.500 - 4.500 = -5.000 m 顶板上皮土的高度: H t1 = DpBg - DbBg = - 0.150 - ( - 0.500) = 0.350 m 顶板上皮静止土压力: Q t1 = K ×H t1 ×r = 0.50 × 0.350 × 0.0 = 0.00 Kpa

人民防空工程设计文件要求(内容与深度)

人民防空工程设计文件要求(内容与深度) [作者:人民防空办公室转贴自:人民防空办公室] 一、人民防空工程初步设计文件内容与深度要求 1、小区总平面图(如果有的话),要求标出人防工程位置。 2、首层平面图。 3、人防建筑初步设计说明(内容要求参照施工图)。 4、地下室人防平面图、剖面图。与非人防地下室合建的应含非人防地下室部分。 5、地下室人防口部大样图(平、剖面)。 6、人防门及防护设备统计表。 7、人防结构初步设计说明(内容要求参照施工图)。 8、人防顶板结构布置图。 9、人防通风初步设计说明(内容要求参照施工图)。 10、人防通风平面图。 11、人防给排水初步设计说明(内容要求参照施工图)。 12、人防给排水平面图。 13、人防电气初步设计说明(内容要求参照施工图)。 14、人防电气平面图。 二、人民防空工程施工图设计文件内容与深度要求。 1、人防建筑 1.1、人防建筑设计说明。内容要求:设计依据,工程概况,人防应建及实建的建筑面积,战时用途、抗力等级、防化等级及平时用途,人防单元划分,抗爆单元划分,人防口部布置,人防战时通风方式及系统,人防战时供水供电方式,人防平战功能转换,平时风水电系统的防护措施,人防分区与消防分区关系以及其它需要说明的问题。 1.2总平面图。内容要求:在建筑总平面图上标出本次设计的地下室位置,以及截止本次设计以前已建成或已设计的人防地下室位置和建筑面积。 1.3首层平面图。内容要求:标出人防地下室边线,人防出入口位置,伸至首层的风井位置,电缆防爆波井位置,首层厕所、厨房等集中用水房间的位置及相应的防护措施等。 1.4人防各层的平时平面图、战时平面图。在战时平面图中,详细标出人防防护单元、抗爆单元划分,各类人防门、活门的开启方向、型号,人防口部房间组成,内部房间组成,并区分出平时砌筑与战时砌筑;平时风井位置及防护方式,非防护区与人防区的关系,人防分区与防火分区的关系,每个人防单元应用文字列出单元编号、抗力等级、平战用途、建筑面积与掩蔽人数等。在平时平面图中,除标出所有人防口部建筑、人防单元区分外,应加上平时的车位布置,平时的防火分区及平时的集水沟、槽、井的布置;底板预留预埋的井、地漏的平面定位尺寸,侧墙上孔洞的定位及标高。 1.5首层与人防层之间各层的平时平面图。应反映平时的用途,平时的风井、集中用水房间、设备房间的位置,集水井的分布,集水井或地漏穿人防顶板的防护措施,人防出入口的分布走向。(对以上1.3、1.4、1.5中所有平面图,如面积较大,应分段表示,并给出图幅索引)。 1.6人防地下室断面图。要求反映整个人防地下室横断面和纵断面,人防地下室与±0.00 的关系,与室外地坪的关系,外露墙体的防护措施等;侧墙上预埋件、预留孔洞的标高。 1.7人防口部大样图(平剖面图)。应详细标出口部的用途,平面的详细尺寸,在所有人防门洞或高度变化处均应给出局部剖面。每个口部的平、剖面宜放在一张图纸上。 1.8人防土建功能转换图(平面图)。用圆圈标出对外车道的封堵口、开向非防护区的封堵口,以及内部行车道上的封堵口的位置,并编号;标出平时风井、平时设备房间的关闭口位置并编号;用实线表示出战时砌筑的各类人防房间,并计算出土建工程量,以文字说明或列表标在图中。 1.9人防防护设备表。统计出各类人防门、活门、防爆地漏、自动超压排气阀门等专用设备的名称、规格、数量。 1.10人防功能转换表。列出各类转换对象的转换内容、转换工程量、时限要求。 1.11人防详图。包括:防爆波电缆井大样图;人防门吊钩图,人防门套装防火门大样图,根据工程的需要与否,还应增加厕所排水防护图,生活给水、消防给水水管的防护图,压力排水管的防护图,电缆穿墙、板以及其它特殊部位的防护措施图。 1.12人防预埋件、预留孔况图(平时与战时)。包括:给排水、通风、消防、电气、防护等专业所有预埋件与预留孔,在平面图中标出预埋件、预留孔的位置、标高、编号、数量、规

人防地下室计算书

XXXXXX工程人防地下室计算书

目录 目录 (1) 工程概况 (3) 二、主要设计规范及标准 (3) 三、结构设计计算书 (3) 2.1顶板 (3) 2.1.1恒荷载 (3) 2.1.2活荷载 (3) 2.1.3 战时荷载 (3) 2.1.4 顶板计算 (4) 2.2梁 (6) 2.2.1符号说明 (6) 2.2.2内力计算及配筋 (7) 2.3柱 (12) 2.3.1符号说明 (12) 2.3.2内力计算及配筋 (14) 2.4侧壁 (15) 2.5底板 (20) 2.6基础计算 (22) 2.6.1荷载组合公式 (22) 2.6.2符号说明: (24) 2.6.3内力及配筋 (24) 四、地下室抗浮验算 (29)

工程概况 本工程建筑结构为框架结构,地上三层,地下一层。建筑总高度11.7米,结构安全等级二级,设计使用年限50年。 地下一层为平战结合人防地下室工程,人防地下室防核武器抗力级别为6级,防常规武器抗力级别为6级。地下室采用现浇混凝土梁板式结构。地下室外墙、梁、柱混凝土强度等级为C35,其它构件混凝土等级为C30。 基础采用独立基础形式,地基载力特征值140KN,本工程地下水位较深,故不需考虑底板抗浮设计。 二、主要设计规范及标准 《建筑结构荷载规范》(GB50009—2002) 《混凝土结构设计规范》(GB50010—2002) 《人民防空地下室设计规范》(GB50038—2005) 《建筑地基基础技术规范》(DB21/907-2005) 《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010) 三、结构设计计算书 2.1顶板 2.1.1恒荷载 覆土自重:(覆土厚度1000mm)20×1=20.02 kn m。 / 2.1.2活荷载 室内顶板取3.02 kn m。 / 2.1.3 战时荷载 常规武器爆炸在地下室顶板产生的等效静荷载标准值(《人民防空地下室设计规范》

人防计算书

杭州中翰建筑设计有限公司 结构计算书 工程编号: 工程名称: 项目名称: xx区地下汽车库 设计阶段: xx区人防结构计算 计算人: 校对人: 专业负责: 审核人: 日期: 2012.03

Ⅶ区地下汽车库人防结构计算书目录 一、人防主要计算依据和计算软件 二、人防等效荷载及材料强度 三、主要人防墙体计算 (一)人防临空墙 (二)非人防与人防隔墙 (三)相邻人防单元隔墙 (四)人防扩散室隔墙 (五)人防地下室外墙 四、各类门框墙、楼梯等按图集选用 人防地下室梁、柱计算(SATWE电算)五、(SATWE电算)人防地下室顶板和底板计算六、

人防结构计算 一、主要计算依据和计算软件 1、《人民防空地下室设计规范》 GB50038-2005

2、《防空地下室结构设计》(国家建筑标准设计图集) 07FG01~05 3、《防空地下室》(全国民用建筑工程设计技术措施) 2009 4、计算软件PKPM(2012版) A人防侧墙、临空墙、单元隔墙采用手算并结合结构计算软件Morgain 2012年版计算。人防门框墙、扩散室悬板活门门框墙、防暴波电缆井、室外主要出入口人防楼梯等,依据国标人防图集查选。 B人防底板和顶板采用PKPM-PMCAD程序计算 C人防地下室柱、地梁、顶板的梁采用PKPM-Satwe程序计算 二、等效静荷载及材料强度 级,6级常6、本工程为甲类防空地下室,人防等级核1. 人防区为大地下室Ⅶ区范围,共5个人防防护单元 2、人防等效静荷载标准值确定: 依据《人民防空地下室设计规范GB 50038—2005》查表,人防构件 允许延 性比按4.6.2条规定。 a、顶板:(梁板结构,允许延性比3.0)《规范》4.8.2条 1)纯地下室部分:70kPa (不考虑上部建筑影响,覆土1.5米, 板区格 最大短边净跨5.7米-0.3米=5.4米) 2)主楼范围地下室(-2.8米标高板):55kPa(考虑上部建筑影响,无覆

人防地下室结构设计经验总结 人防地下室结构设计规范

人防地下室结构设计经验总结人防地下室结构设计规范广东建材2009年第11期建筑设计与装饰 人防地下室结构设计经验 卓毅刚 摘 (广州市人防建筑设计研究院有限公司) 要:本文较系统的结合规范介绍了人防地下事结构设计特点和设计原则,对人防地下室结构设 计中的主要构件进行了设计分析,并对设计中应注意的几个问题进行了探讨,供同行参考。 关键词:人防地下室;结构设计;经验;经济性 随着经济建设的迅速发展,高层、超高层建筑在全国各大中等城市拔地而起,地下停车库、地下商场等地下建筑物的大量兴建,人防工程建设逐步走向与城市建设相结合的道路。特别在经济发达的地区

和城市,繁华的商业地段成为地下空间开发的热点和焦点,其地下空间的利用离不了以防灾救灾为目的的人防工程。本文就人防工程中最常见的低抗力等级人防地下室(核5,常5级以下)为例子,进行结构设计经验总结。 1材料 人防地下室在有人防荷载参与结构计算过程中,应注意乘以材料强度综合调整系数Yd。详见GB50038-2005《人民防空地下室设计规范》(以下简称《人防规范》)4.2条。 1.1混凝土 人防地下室选用混凝土的强度等级一般为C30C35。笔者不建议选用C40以上的混凝土,原因有二:(1)C40--一C55混凝土中受拉钢筋的最小配筋率为0.3,而C25~C35混凝土中受拉钢筋的最小配筋率为0.25。由于人防地下室考虑防辐射及密闭防毒作用,墙体及顶板较厚,所以对于低抗力等级的人防地下室,结构设计计算中会出现较多构造钢筋就能满足受力要求的情况。故在抗力等级及平时荷载不大的情况下,采用强度等级低于C40的混凝土,可降低工程的含钢量,其经济性是显而易见的。(2)人防

人防地下室侧壁计算 RWQ1.RWQ2

地下室侧壁计算书RWQ1.RWQ2 条件:1、土质参数:容重γ=18kN/mmγ` = 11kN/mm Ko=0.50,地下水头高度H1=1000mm;(在负一层) 2、地下室参数:覆土层厚Lo=300mm,地下一层层高L1=4500mm,地下二层层高L2=500mm,地下三层层高L3=500mm; 地面堆载p=10kN/mm d1=350mm;地下二层d2=500mm;地下三层d3=500mm; 临水面保护层为50mm; 3、材料参数:混凝土强度等级为C35,fc=16.7 N/mm fy=300N/mm 计算:1、荷载计算,土压力按静止土压力计算[《全国民用建筑工程设计技术措施》2.6.2] 堆载折算为土压力q1=Ko×p=0.50×10=5.00kN/mm 地下水位以上土压力q2=Ko×γ×H1=0.50×18×1000×10=9.00kN/mm 地下水位以下土压力q3=Ko×γ`×H2=0.50×11×4800×10=26.40kN/mm 水压力q4=γw×H2=10×4800×10=48.00kN/mm qD=q1+Ko×γ×Lo=7.70kN/mm qC=q1+q2+(Ko×γ` +10)×(L1+Lo-H1)=72.90kN/mm qB=q1+q2+(Ko×γ` +10)×(L2+L1+Lo-H1)=80.65kN/mm qA=q1+q2+q3+q4=88.40kN/mm 2、弯距计算,按多跨梁弯距分配法支座弯距调幅0.8计算, 顶点按铰支座,其余按固支座,按静力计算手册计算 Mdc=0; Mcd=1.2×(7×qD+8×qC)×L1/120=129.01 kN.m Mcb=1.2×qC×L2/12+1.2×(qB-qC)×L2/30=1.90 kN.m Mbc=1.2×qC×L2/12+1.2×(qB-qC)×L2/20=1.94 kN.m Mba=1.2×qB×L3/12+1.2×(qA-qB)×L3/30=2.09 kN.m Mab=1.2×qB×L3/12+1.2×(qA-qB)×L3/20=2.13 kN.m 弯距分配: D点:C点:B点:A点: 截面:1000×350 1000×500 1000×500 线刚度i=I/L:0.79×1020.83×10 20.83×10 分配系数μ:0.03;0.97;0.50;0.50 0 固端弯距:-129.01;+1.90;-1.94;+2.09;-2.13 开始分配:--3.53;--123.58 -0.08;-0.08 0 0;-0.04;--61.79;0 -0.04 +0.02;+0.04;+-30.90;+-30.90

多层地下室中的人防建筑设计

本文只对其中设计人员容易多层地下室中的人防设计较复杂,摘要:困惑及疏忽的几个问题作了探讨。应坚持在确保战备效益的前提下。在多层地下室的设计中多提高人防工程经济效益与社会效益的原则,动脑筋。满足平战需要。 关键词:人防地下室;建筑设计;出入口;防护单元 引言建设用地的供需矛我国正处在工业化、城镇化快速发展的时期,大力促进节约集约用盾十分突出。国务院发出通知要切实保护耕地,对于建设用地要充分提高其土地利用效率是全面落实科学发展观地,土地已日渐成在“节约集约用地”的建设方针指导下,的重要方面。土地的稀缺性尤其在人口集中的城市中心区域。为一种稀缺的资源,地下空间建设量及开在鼓励利用开发地下空间的同时,愈发地突出。挖深度也不断增加。地下室面积变大,层数增加。人防设计涉及的地而多层地下室三层以至更多,下室由原先的普通一层增至地下两层。的人防设计较单层地下室来说也要复杂得多。多层地下室的特点 1 有多层地下室以附建式工程为主,上部有坚固性的地面建筑物,但工程形式及利于削弱空气冲击波、早期核辐射及炸弹的破坏作用,由地面进内部布局受上部建筑的影响较大。多层地下室由于埋深大。且通常地下室在用地红线范围内铺得较入人防工程的出入口路径长,满,故室外出入口设置上困难较大。 当防空多层地下室在防护单元和抗爆单元的划分上有其特殊性。

人防地下室满足相关的规范要求时,可不划分防护单元和抗爆单元。方案设计存在多种可能性。方案的比选对造价影响很大。 人防建筑设计主要包括以下几个方面:口部设计,主体设计,防 其中口部设计与主体设计是人防建筑设计的火设计及平战转换设计。下面结合平日设计工作经验对在多层地下室的人防建筑设核心内容。计中应注意的一些问题进行分析与探讨。设计中需要注意的问题1.1人防区域位置的确定 先确定人防区域的基本设计方案的第一步。也是很关键的一步。 位置。以建设项目人防工程为例,地下室共三层,每层建筑面积约功能为甲类六级。人防建筑面积44000?。平时功能为车库。16000?二等人员掩蔽部。:人防集中设置于最下一层。人防区域设于地下三层,设方案一 个防护单元。8 人防区域宜设在最下层。根据《人民防空地下室设计规范》规定,宜在临战时对防空地下室以下各层采取临战封堵转若未设在最下层,则防空地下室换措施,确保空气冲击波不进入防空地下室以下各层。底板及防空地下室以下各层中间墙柱都要考虑核武器爆炸动荷载作用。这样计算不仅复杂。也很不经济。 人防区域相对独立。自成区域,人防区以上各层仅按平时优点:基本在利用原有出入口的基础可利用的出入口数量较多,使用考虑。上解决人防的主次出入口及疏散宽度问题。. 人防口部占用的空间缺点:防护单元和抗爆单元设置数量较多,

人防结构计算书

目录 一工程概况 二设计依据 三结构计算 一地下室外墙计算 二地下室临空墙计算 三地下室门框墙计算 四地下室隔墙计算 五单建地下室地基计算 六地下室总信息 四地下室整体计算 ---(SATWE多、高层建筑结构空间有限元分析与设计软件) 1、地下室计算图形文件

一.工程概况 1、该工程位于安成镇经济开发区对面,该项目主要包括2幢32层、11层住宅楼。 2、本院负责设计人防地下室部分,该地下室功能平时为小型汽车停车库,战时为甲类核6、常6级二等人员掩蔽所。 地下一层,单建人防地下室层高为3.900m,主楼部分层高为4.400m。地下室的抗浮水位取地表下27.900m(绝对标高)。 材料强度: 顶板C35;内墙C35;底板C35;外墙C35,上部落下来的剪力墙C40。 钢筋为: HRB400 二设计依据 《人民防空地下室设计规范》(GB 50038-2005) 《混凝土结构设计规范》 (GB50010-2010) 《建筑抗震设计规范》 (GB50011-2010)(2010版) 《建筑结构荷载规范》 (GB 50009-2001)(2006版) 《建筑地基基础设计规范》 (GB 50007-2002) 《地下工程防水技术设计规范》(GB50108-2008) 中国建筑科学研究院PKPM系列软件及北京理正人防工程设计结构软件RESJ。 三.结构计算 1、地下室抗浮计算: 1.确定抗浮水位,计算浮力 根据《岩土工程勘察报告》设计抗浮水位按绝对标高27.9m考虑。建成后的地下车库底板顶标高为24.6m,板厚400mm,顶板顶标高为28.5,板厚300mm,故地下水浮力为:Qf=(3.9+0.4-0.6) x10=37KN/m2 中柱: (以8.4x6.65=55.86为一计算单元) 2.计算抗浮荷载 中柱: 自重=覆土重+顶板自重荷载标准值+ 柱自重荷载标准值 + 底板自重荷载标准值 覆土重: 1.1m(覆土最厚处) x18=19.8KN/m2 顶、底板自重何载标准值: 板 ( 0.3+0.4)x25=17.5KN/m2 顶、底板梁自重荷载标准值: (0.65x0.55x14.9+0.6x0.5x14.9)x25/55.85=2.1KN/m2 柱自重荷载标准值: 0.6x0.6x2.9x25/55.86=0.46KN/m2 底板面层自重荷载标准值: 0.05x20=1KN/m2 ------------------------------------------------------------------- Qw=19.8+17.5+2.1++0.46+1=40.86KN/m2 Qw/Qf =40.8/37=1.1 抗浮满足要求 2 底板荷载取值: P1=水压力-底板自重:(主楼部分) P1=37-0.3×25=29.5 kN/m2 Pe=人防等效静载(工程桩): Pe=25 kN/m2、、 Pe=人防等效静载(筏板基础): Pe=45 kN/m2、 3、地下室墙体计算 外墙1计算:(核6级,常6级)(层高3.9米) ①.[ 地下室水土压力计算] 土层情况:根据当地地质情况,取γ=18kN/m3 因地下室为掘开式工程,地下室四周需采用粘土回填,粘性土 K0=0.5 地下室底板顶标高24.6 地下室顶板顶标高28.5 (绝对标高) 地下水位取27.9绝对标高)(依据地址报告)计算。 计算高度 h1=1.1m h2=3.9m (采用水土分算) 墙顶土压力(标准值) P1=K0γh1=1.1x18×0.5=9.9kN/m2 墙底产生的侧压力(标准值) P2=P1+K0γh2 =9.9+(0.6x18+3.3×8+3.3×10)×0.5=45kN/m2地面超压: P3=0.5×10= 5 kN/m2 ②.[ 地下室外墙荷载组合] 外墙荷载P3呈矩形分布, P1、P2呈三角形分布 三角形分布:设计值:q=45-9.9=35.1×1.2=42.12 kN/m2 矩形分布:设计值:q=1.2×(5+9.9=14.9)=17.88kN/m2 ③.[人防荷载]

人防设计结构计算书

结构设计计算书 一、结构计算依据: 1.设计相关规范: 2.核工业西南勘察设计研究院有限公司2013年8月提供的《香颂城商住. 小区一期岩土工 程勘察报告》(详细勘察)进行设计。 3.民用设计院提供的平时使用条件(模型及荷载) 二、工程概况 本工程为眉山市森林家园房产开发有限公司香颂城防空地下室,位于地下负一层和地下负二层。共2个防护单元。 结构设计使用年限为50年。 本设计只对人防工程部分进行设计;非防护区部分不在本设计范围,按原设计(民用设计院设计)实施。

人防工程概况 三、结构计算 计算程序---中国建筑科学研究院PKPM(2012年6月版) 材料:钢筋---HPB300(一级钢)、HRB335(二级钢)、HRB400(三级钢) 混凝土--- 顶板: C30 梁: C30 柱: C30 墙: C30 底板: C30 1、顶板验算 见附图(取平时和战时计算的最大值) 2、顶板梁、柱验算 见附图(取平时和战时计算的最大值) 3、底板验算 经验算原设计满足人防设计要求。 4、外墙验算 经验算外墙人防荷载不起控制作用,外墙按裂缝控制,故外墙配筋按原设计满足人防设计要求。

5、临空墙验算 ******************************************************************************************** 计算项目: 临空墙-1 ******************************************************************************************** [计算条件] 墙高 = 3900.00(mm) 墙宽 = 3200.00(mm) 墙厚 = 300.00(mm) 竖向均布荷载(KN/M): 100.00 墙面均布荷载(KN/M2): 110.00 墙面三角形荷载(KN/M2): 0.00 砼强度等级: C30 配筋计算 as(mm): 30 钢筋级别 : HRB400(RRB400) 支撑条件: **** 上边 下边 左边 右边 简支 固定 固定 固定 -32.20 0.00 -47.83 -47.83 26.57 17.89 750750750 251750 750750 750750750 750750 100.0 110.0 3900 3200 [ 内力计算 ]: 轴压比 N/(A*fc)= 0.019382 跨中弯矩(kN-m/m):

人防设计规范和图集

人防设计规范和图集.txt生活是一张千疮百孔的网,它把所有激情的水都漏光了。寂寞就是你说话时没人在听,有人在听时你却没话说了! 人防设计规范和图集 主讲:周建峰 内容提要: 1.人防工程分类 2.人防主体设计 3.人防口部设计 4.实例讲解 5.自由提问 一、人防的分类 1.人防工程的用途:战备和救灾功能 2.我国人防建设的方针:“长期准备、重点建设、平战结合” 3.人防工程分类: 按功能分(1)指挥、通信. (2)中心医院及急救医院; (3)人员掩蔽部:专业队员、一等人员(局级和局级以上)、二等人员; (4)专业队装备部; (5)配套工程:区域水源、电源、监测中心、食品加工、物资加工、物资库、人防通道等。 按抗力分:1、2、2B、3、4、4B、5、6八个等级,其中5级人防抗力为0.1Mpa,6级人防抗力为0.05Mpa。 按防化等级分:甲、乙、丙、丁四个等级。

4.人防工程设计规范和图集: (1)国标《人民防空地下室设计规范》GB 50038-94,适用于4、4B、5、6级各类人防工程设计; (2)上海市标《平战结合人民防空工程设计规程》GBJ 08-49-96,适用于上海市5、6级新建和改建人员掩蔽所、战备物资库和人防汽车库(海拔200以下,软土地基); (3)上海市标《平战结合五、六级人防工程》图集《土建分册》97沪防-561、《设备分册》97沪防-562; (4)全国通用建筑设计标准人防工程标准图集; ·JSJT-72《防护密闭门、密闭门、防爆波活门选用图集》 ·JSJT-241《悬板活门、扩散箱选用图集》 ·JSJT-150《通风采光井通用图集》(五级) ·JSJT-342《通风采光井通用图集》(六级) (5)国家人民防空办公室《人防工程防护设备选用图集》第一、二册; (6)上海市人防工程常用设备选编。 5.人防工程设计步骤: 人防工程设计首先根据人防工程总体规划和当地人防部门的要求进行设计,确定其部位、规模、使用功能和要求,和工程项目设计各阶段同步进行方案设计、初步设计和施工图设计。 二、人防主体设计 1.防护单元: (1)根据使用功能,按照一定的面积划分防护单元,每个防护单元的防护设施和内部设备自成体系; (2)防护单元的面积:专业队员掩蔽部、一般人员掩蔽部≤800m2; 专业队装备掩蔽部≤2000m2; 配套工程≤2400m2。

人防地下室计算书

目录 一、工程概况 (2) 二、主要设计规范及标准: (2) 二、主要构件的计算 (2) 2.1顶板 (2) 2.2侧壁 (3) 2.2.5底板 (17) 2.2.6基础梁计算 (21) 2.2.7基础计算 (21) 2.2.8 人防楼梯计算 (21) 三、地下室抗浮验算 (22)

一、工程概况 本工程建筑结构为框架结构,地上四层,地下一层。建筑总高度19.6米,局部24.4米。安全等级二级,设计使用年限50年。 地下一层为平战结合人防地下室工程,人防地下室防核武器抗力级别为6级,防常规武器抗力级别为6级。地下室采用现浇混凝土梁板式结构。 地下室外墙、顶板底板及内墙等混凝土强度等级为C35. 基础采用桩基础形式,选用 400 PHC高强度混凝土预应力管桩,单桩承载力特征值1000KN。 本工程地下水位较浅,常年稳定水位为室外地坪以下0.4米(-0.85),防水设计水位为-0.85米,抗浮设计水位-0.85米。 二、主要设计规范及标准: 《建筑结构荷载规范》(GB50009—2002) 《混凝土结构设计规范》(GB50010—2002) 《人民防空地下室设计规范》(GB50038—2005) 《建筑桩基础技术规范》(JGJ94—94) 《预应力混凝土管桩基础技术规范》(DBJ/T15-22-98) 二、主要构件的计算 2.1顶板 2.1.1恒荷载 室外覆土自重:(覆土厚度850mm)20×0.85=17.02 kn m,观景亭等部位取 /

252/kn m 。 室内部分取1.52/kn m 2.1.2活荷载 室外消防车道荷载取202/kn m (双向板),室外其他部位取102/kn m ,室内顶板取5.02/kn m 。 2.1.3 战时荷载 常规武器爆炸在地下室顶板产生的等效静荷载标准值(《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005 以下简称《人防规范》4.7.2条) 覆土0.85米1ce q =352/kn m ,室内部分1ce q =452/kn m , 核武器爆炸时在地下室顶板产生的等效静荷载标准值(《人防规范》4.8.2条) 覆土0.85米1e q =702/kn m ,室内部分1ce q =602/kn m , 综合上述,室内部分取602/kn m ,室外部分取702/kn m 2.1.4 顶板计算 该部分计算采用SA TWE 计算,分为两个模型,模型一不计算人防荷载,模型二计算人防荷载,取二者的大值配筋。 (1)构件截面尺寸详见附件一 (2)平时荷载布置图详见附件二 (3)战时荷载布置图详见附件三 (4)平时构件配筋详见附件四 (5)战时构件配筋详见附件五 2.2侧壁 2.2.1平时荷载

最新人防设计结构计算书

人防设计结构计算书

结构设计计算书 一、结构计算依据: 1.设计相关规范: 2.核工业西南勘察设计研究院有限公司2013年8月提供的《香颂城商住. 小区 一期岩土工程勘察报告》(详细勘察)进行设计。 3.民用设计院提供的平时使用条件(模型及荷载) 二、工程概况 本工程为眉山市森林家园房产开发有限公司香颂城防空地下室,位于地下负一层和地下负二层。共2个防护单元。

结构设计使用年限为50年。 本设计只对人防工程部分进行设计;非防护区部分不在本设计范围,按原设计(民用设计院设计)实施。 人防工程概况 三、结构计算 计算程序---中国建筑科学研究院PKPM(2012年6月版) 材料:钢筋---HPB300(一级钢)、HRB335(二级钢)、HRB400(三级钢) 混凝土--- 顶板: C30 梁: C30 柱: C30 墙: C30 底板: C30 1、顶板验算 见附图(取平时和战时计算的最大值) 2、顶板梁、柱验算

见附图(取平时和战时计算的最大值) 3、底板验算 经验算原设计满足人防设计要求。 4、外墙验算 经验算外墙人防荷载不起控制作用,外墙按裂缝控制,故外墙配筋按原设计满足人防设计要求。 5、临空墙验算 ******************************************************************************************** 计算项目: 临空墙-1 ******************************************************************************************** [计算条件] 墙高 = 3900.00(mm) 墙宽 = 3200.00(mm) 墙厚 = 300.00(mm) 竖向均布荷载(KN/M): 100.00 墙面均布荷载(KN/M2): 110.00 墙面三角形荷载(KN/M2): 0.00 砼强度等级: C30 配筋计算 as(mm): 30 钢筋级别 : HRB400(RRB400) 支撑条件: **** 上边下边左边右边 简支固定固定固定

人防建筑设计说明

建筑设计说明 一、设计依据 ⑴国家现行规范:依据《民用建筑设计通则》。GB50352-2005 依据《建筑内部装修设计防火规范》。GB50222-95 二、工程概况 ⑴工程名称: ⑵总建筑面积: ⑶结构形式:本工程主体为结构 ⑷耐火等级:本工程耐火等级为二级 三、设计说明 (一)平面设计 设计依据 1建设主管部门对该项目的批复文件; 2依据《民用建筑设计通则》。[GB50352-2005 3依据《建筑设计防火规范》。[GB50016-2006] 4依据《建筑内部装修设计防火规范》。[GB50222-95] 5依据国家各有关建筑设计《规范》和《法规》及条文,江苏省建筑标准设计《建筑构造图集》等国家及地方有关设计规范及标准。 四、建筑材料 墙体 采用厚轻集料清水砖砌筑度,卫生间部分墙体采用厚轻集小型板块、夹丝玻璃砌筑,强度等级,容重。 防水、防潮工程

⑴卫生间地面以坡度坡向地漏; ⑵所有楼地面卫生间四周隔墙底部(门洞除外),翻边做防渗带,高度比同层楼面高,宽度同墙厚。 防火要求 本工程耐火等级为二级,执行《建筑设计防火规范》[GB50016-2006] ⑴对于建筑中的对空开口、贯穿开口和建筑缝隙要用防火封堵材料进行密封,其封堵材料的耐火性能不应低于相邻防火分隔构件的耐火性能,应严格按照《建筑防火封堵应用技术规程》(CECS154:2003 ⑵管线在每层楼板处预留的孔洞,待管线安装调试后,由孔洞四周楼板处预留钢筋焊接φ10@200双向,浇厚混凝土,其上用水泥砂浆抹平,管线周围用矿棉堵塞密实。 ⑶防火门应具有自闭功能,双扇防火门应具有按顺序关闭的功能。常开防火门应能在火灾时自行关闭,并应有信号反馈功能。 ⑷建筑内所有防火隔墙均应从楼地面基层砌至梁板底面基层,不留缝隙。 ⑸建筑内部二次装修不减少安全出口、疏散出口或疏散走道的设计疏散所需净宽度的数量,不降低原有防火构件的燃烧性能和耐火极限,并应满足《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95)的规定。 ⑹所有防火设施应选用获公安消防部门批准的生产厂家的产品。 ⑺本工程网架部分所有钢构件均须刷防火涂料,使其耐火极限达到不小于。

关于人防及外墙计算书

1. 本工程地下二层为甲类防空地下室,人防等级为核6级. 一、人防临空墙计算 1、室内出入口等效静荷载为q Q =200k N /㎡ 人防临空墙厚度为300㎜ 材料强度综合调整系数γl =1.35 混凝土采用C35 受力钢筋采用HRB400 临空墙短跨方向(主要受力方向)为3.00m 考虑上、下端人防顶板和基础的约束作用 取M = 10 1 ql 2 现取宽度1.0m 板带进行计算,保护层厚度为20㎜ M = 10 200 ×3.02=180 k N ?m 按建筑结构常用数据: A S = 1.35h 3601018006 ???= 1.35 270360102.5206???=1371.74㎜ 2 取C18@150,A S =1696㎜2 人防临空墙配筋: 水平分布筋为D14@150 垂直分布筋为D18@150 均满足承载力计算要求。 二、门框墙计算 本工程门框墙处均设有暗柱,无端柱门框墙按最大悬挑长度:l 0=700㎜ 防护密闭门门框墙:270k N /㎡,取宽度1.0m 板带进行计算 M = Pl l q 21212+??=7.05.02.12702 1 70.0270212?÷??+??=122.85 k N ?m A S = 1.35h 3600??M = 1.35 2703601085.1226???=936.21㎜2 门框墙暗柱箍筋水平筋取:D14@150,满足承载力计算要求。 三、人防外墙计算 地下室外墙按单向板计算 取1m 宽进行计算 1、基本资料: 截面宽度b = 1000 (mm) 截面高度h = 250 (mm) 混凝土强度等级 C45 钢筋 III 级 fy= 360 N/mm2

人防设计要求、人防设计知识要点

欢迎阅读人防建筑设计流程及要求 根据<人民防空法>:一般民用建筑,除工业生产厂房及其配套设施以外的所有非生产性建筑均应建人防地下室。 全埋条件:所在人防地下室层顶板标高低于周围地面及周边市政道路标高。 征询单:人防办根据甲方提供的项目方案文本批该项目的应建人防面积及类型。 1、人防应建面积估算: 5、人防布局的设计: a、人防区设有若干防护单元:物资库防护单元≤4000m2,物资库抗爆单元≤2000m2;人员掩蔽所防护单元≤2000m2。人员掩蔽所抗爆单元≤500。(防护单元面积X0.75=掩蔽面积,掩蔽人数1人1 m2,疏散宽度100人0.3m,每个门最多疏散700人) b、人防面积大于5000m2,需设一个区域电站,一般300至500m2,区域电站净高应大于4米,净高不够就考虑降板。 c、一般人防选在最底下一层,这样一般才满足人防顶板全埋要求;

d、一般人防布置在剪力墙多、不规则平面角落上,这样才不破坏地下车库的利用;划分单元分区时,尽量不穿车道,减少车道人防门数量; e、应提前考虑人员掩蔽所和物资库疏散问题,一般人员掩藏所应布置在疏散楼梯或坡道多的地方,以满足人员疏散宽度要求; f、如果地下室为多层地下室,并满足全埋条件要求,一般首先应考虑做多层人防地下室,上一层作为物资库,底下一层为人员掩蔽所作为一个大防护单元,减少人防分区及主要出入口数量; g、应结合首层平面图、总平面图、地下其它层平面图来布置人防主要出入口、风井等,一般在人防层平面画PL线楼梯或风井的大小,复制到其它层地下室平面图、首层平面图、总平面图来复核此楼梯或风井能否出到地面,是否穿过其它 不小于15米; f、战时进风系统布置应结合直通室外的次要出入口布置,物资库可以结合风井布置,但需另加密闭通道; g、防护单元间应加双向开门的连通口,不同防护类型的单元也要加,如人员掩蔽和物资库间; h、计算防护单元面积时,注意汽车坡道区域的划分,如果人防处于地下室最底下一层,汽车坡道底下净高大于2米的区域应划分为防护单元面积,汽车坡道区域面积是否要划入到人防区,应看人防是否多层人防设计,如果不是,就尽量不要划到人防区;

相关文档