文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 安全监理实施细则

安全监理实施细则

安全监理实施细则
安全监理实施细则

安全监理实施细则

目录

一、工程概况 (1)

二、安全监理依据 (1)

三、安全监理制度 (2)

四、施工过程中安全监理工作具体内容 (2)

五、阶段性验收条件 (3)

六、安全监理工作要点 (3)

七、安全隐患的整改及处理 (14)

八、施工安全事故的处理 (15)

九、安全监理资料管理 (1)

5

十、安全监理责任制度 (1)

6安全监理实施细则

一、工程概况

1、工程名称:***********

2、建设地点:**********************

3、建设单位:*****************

4、设计单位:********************

5、监理单位:***************************

6、施工单位:*************************

7、基础类型:人工挖孔桩基础

8、结构类型:钢筋混凝土剪力墙结构

二、安全监理依据

1、本工程建设施工监理委托合同、安全监理协议及工程承发包合同

2、本工程监理规划

3、《中华人民共和国安全生产法》

4、《中华人民共和国消防法》

5、《工程建设重大事故和调查程序规定》

6、《实施工程建设强制性标准监督规定》

7、现行****生产方针、政策及各级政府安全生产法规

8、国家颁布的各项安全技术规范强制性标准

9、其他有关劳动保护、安全生产方面的规定标准

10、《施工现场安全生产保证体系》DBJ08-903-98

11、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99

12、《建筑机械安全使用技术规范》JGJ33-2001

13、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》

JGJ128-2001

14、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2002

15、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93

16、《建设工程安全监理手册》

17、行业安全生产规范性文件、安全技术规范等

三、安全监理制度

1、实施安全监理责任制,本公司主要负责人对本企业的安全监理工作全面负责。

2、项目总监理工程师对工程项目的安全监理工作负责。

3、安全监理人员在总监理工程师的领导下,从事施工现场安全监理工作、安全监理人员须经安全监理业务培训,考核合格,持证上岗。

4、本监理项目部,将安全监理工作纳入工地例会的内容。

5、建立甲乙双方施工安全协议书制度,即建设单位与施工单位在签订总承包合同的同时,必须签订工程项目安全协议书。

6、查施工承包单位,建立施工现场安全生产保证体系和生产制度。

7、审查专业分包和劳务分包的资质。

8、建立特种作业工种持证上岗制度,审查水、电工、电焊工,对焊工、架子工、防水工、起重机械工,塔吊司机及指挥人员等特种作业人同上岗资格证书,督促施企业顾用具有安全生产基础知识的一线操作人员。

9、建立安全技术措施审批制度,施工单位编制的施工组织设计及专项安全技术措施,都必须经本单位技术负责人签字批准;然后报监理单位审批同意,方可正式实施,否则作为无效文件。

10、督促检查施工单位对分部(分项)工程实施书面安全技术交底制度。并认真检查其交底记录。

11、督促施工单位建立三级安全教育制度。

12、对高危作业实施日检查、月讲评制度,监理对高危作业每天巡视检查不少于一次,并将每月最后一次例会日定为全工地安全检查日。

13、建立安全监理工作月报制度,即根据上级主管部门的

要求,定期填报安全监理工作月报。

四、施工过程中安全监理工作的主要内容

l、监督施工承包单位按照工程建设强制性标准和专项安全施工方案组织施,制止违规施工作业。

2、对施工过程中的高危作业等进行巡视检查,每天不少于一次。发现严重违规施工和存在安全事故隐患的,应当要求施工承包单位整改,并检查整改结果,签署复查意见;情节严重的,由总监下达工程暂停施工令,并报告建设单位;施工承包单位拒不整改的应及时向市面上建设局或安全监督部门报告。

3、督促施工承包单位进行安全自查工作;参加施工现场的安全生产检查.

4、复核施工单位的施工机械、安全设施的验收手续,并签署意见。未经安全监理人员签署认可的不得投入使用。

5、安全监理人员对高危作业的关键工序实施现场跟班监督检查。

五、阶段性验收

1、一般情况下分四次验收:基础分部、主体分部、屋面工程、竣工验收。

2、阶段施工安全达标验收备案,应提供下列资料;(1)±0.000阶段达标验收备案表(一式二份)和该表中涉及的有关方案等;

(2)塔式工起重机、桩工起重机、物料提升机等大型设备的检测报告和使用许可证:

(3)安全生产管理台帐。

六、安全监理工作要点

(一)施工现场临时用电

l、施工现场临时用电必须严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88

2、安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。

3、在高压线路附近施工应注意

(1)在高压线路附近操作,施工单位应会同建设单位和供电部门共同勘察现场,签定安全合同,落实安全措施方准施工。

(2)对外侧有电力线路的建筑工程,在施工前应按规范要求进行现场勘察、电力线路与建筑物外侧边线之间必须保持规范规定的最小安全操作距离。否则应采取防护措施。

(3)在建工程不得在高、低压线路下方施工,不得搭设作业棚\建造生活措施,或堆放构件、架具、材料及其他杂物等。

(4)施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时,架空线路的最低点与路面的垂直距离应不小于规范的规定。否则应采取防护措施。

(5)施工现场开挖管道沟槽的边缘与埋地外电缆沟槽边缘之间的距离不得小于0.5M。在外电架空线路附近开挖沟槽时,

必须防止外电架空线路电杆倾倒,应会同有关部门采取加固措施。

4、施工现场配电要点

(1)施工现场配电应符合建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)的要求。

(2)电缆杆线应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面名设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。

(3)架空线必须采用绝缘铜线或绝缘铝线。

(4)架空线必须设在专用电杆上,严禁架设在树木、脚手架上。

(5)电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出从2M高度至地下0.2M处,必须加设防护套观管。(6)施工现场应分级设置总配电箱、分配电箱、开关电箱或移动电箱,以次来实现三级配电,动力与照明配电箱设置应靠近电源,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的地区,分配电箱与开关箱的距离不得超过:30M,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3M。

(7)施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。

(8)在总配电箱内,应装设动力、照明总漏电保护器,各用电设备开关箱和移动电箱内必须装设漏电保护器,以此来实现二级漏电保护,漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应符合有关规定。

(9)每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机、一闸、一漏、一箱”制,严禁用同一开关电器直接控制两台及两台以上的设备。

(10)施工现场必须采用TN-S(三相五线制)接零保护系统。电器设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。整个施工现场重复接地不少于1组,接地电阻每月进行测试不得少于一次。

(11)现场照明、灯具金属外壳必须做接零保护,潮湿作业照明、手持照明等应使用36v以下电源供电。

(12)施工中应选用II类手持电动工具,并应装设额定动作电流不大于15毫安,额定漏电动作时间小于0。IS的漏电保护器。

(二)高危作业

1、高处作业必须严格执行《建筑施工向处作业安全技术规范》JGJ80-91。

2、登高作业人员应按要求配带安全帽、安全带、操作场所按有关规定设置安全网。严禁从高处往下抛掷物件。

3、高处作业安全技术措施及其所需料具,必须列入工程的施工组织设计。下列危险性较大的分部分项工程,应当编制专项施工方案,拟定安全措施并附安全验算结果,经施工单位技术负责人审批,并报监理单位审核同意后实施。应编制的施工专项方案;

(1)施工现场的临时用电;

(2)基坑支护与降水工程;

(3)土方开挖工程;

(4)模板工程:

(5)起重吊装工程(应向建管中心备案后方能施工);

(6)脚手架工程;

(7)预防高处坠落事故方案;

(8)预防坍塌事故方案;

(9)其他危险性较大的工程。

4、单位工程施工负责人,应对工程的高处作业安全技术负责并建立相应的责任制。施工前,应逐级进行安全技术教育及交底,落实所有安全技术措施和人身防护用品,未经落实时不得进行施工。

5、高处作业中的安全标志、工具、仪表电器设施和各种设备,必须在施工前加以检查,确认其完好,方可投入使用。

6、攀高和悬空高处作业人员以及高处作业安全设施的人员,必须经过专业技术培训及专业考试合格,持证上岗,并必须定期进行体格检查。

7、施工中对高处作业的安全技术设施,发现有缺陷和隐患时,必须及时解决;危及人身安全时,必须停止作业。

8、施工作业场所有坠落可能的物件,应一律先行撤除或加以固定。

9、雨天和雪天进行高处作业时,必须采取可靠的防滑、

防寒和防冻措施。凡水、冰、露、雪均应及时清除。对进行高处作业的高耸建筑物,应事先设置避雷设施。遇有六级以上强风、浓雾等恶劣气候,不得进行露天攀登与悬空高处作业。暴风雪及台风暴雨后,应对高处作业安全设施逐一加以检查,发现有松动、变形、损坏或脱落等现象,应及时修理完善。

10、因作业必需,临时拆除或变动安全防护施时,必须经施工负责人同意,并采取相应的可靠措施,作业后应及时恢复。

11、防护棚、脚手架搭高与拆除时,应设警戒区,并应派专人监护。严禁上下同时拆除。

12、高处作业安全设施的主要受力杆件,必须经结构计算,应符合现行相应规范的要求。

13、对临边高处作业,必须设置防护措施,并符合下列规定:

(1).基坑周边、尚未安装拦杆或拦板的阳台、料台与挑平台周边、雨棚和挑檐边、无外脚手的屋面与楼面周边及水箱与水塔周边等处,都应设置护拦杆。

(2).头层墙高度超过期3.2m的二一层楼面的周边,以及无外脚手的高度超过3.2m的楼层周边,必须在外围架设安全平网一道.

(3).分层施工的楼梯口梯段边,必须安装临时护栏,顶层楼

梯口应随工程结构进度安装正式防护栏杆.

(4).井架与施工用电梯和脚手架等与建筑物通道两侧边,必须设防拦杆,地面通道上部分应装设安全防护棚.(5).各种垂直运输接料平台,除两侧设防护栏杆,平台口还应设置安全门或活动防护拦杆.

(6).搭设临边防护栏杆时,必须牢固、可靠符合国家有关要求。

14、进行洞口作业以及在因工程和工序需要而产生的,使人与物有坠落危险或危及人身安全的其他洞口进行高处作业时,必须按下列规定设置防护设施:

(1)板与墙的洞口,必须设置牢固的盖板、防护栏杆、安全网或其他防坠落的防护设施。

(2)电梯井口必须设防护栏杆或固定栅门;电梯井内应每隔两层并最多隔10m设一道安全网。

(3)钢管桩、钻孔桩等桩孔上口,杯行、条形基础上口,未填土的坑槽,以及人孔、天窗、地板等处,均应按洞口防护设置稳固的盖件。

(4)施工现场通道附近的各类洞口与坑槽等处,除设置防护设施与安全标志外,夜间还应设红灯示警。

(5)洞口根据具体情况采取设防护栏杆、加盖件、张挂安全网与装栅门等措施时,必须符合技术规范规定的要求。15、模板支撑和拆除时的悬空作业,必须遵守下列规定:

(1)支模应按规定的操作规程进行,模板未固定前不得进行下道工序,严禁在连接扣件和支撑扣件上攀登上下,并严禁在上下同一垂直面上装、拆模板。结构复杂的模板,装、拆应严格按照施工组织设计的措施进行。

(2)支设高度在3m以上的柱模板,四周应设斜撑并应设立操作平台。低于3m的可使用马凳操作。

(3)支设悬挑形式的模板时应有稳定的立足点。支设临空构筑物模板时,应搭设支架或脚手架。模板上有预留孔洞时,应在安装后将洞覆盖,混凝土板上拆模后形成的临边或洞口应按有关规定进行防护。拆除高处模板时,应配置登高用具或搭设支架。

16、钢筋绑扎时的悬空作业,必须遵守下列规定:

(1)绑扎钢筋和安装钢筋骨架时,必须搭设脚手架和马道.

(2)绑扎圈梁、挑檐、外墙和边柱等钢筋时,应搭设操作台架和张挂安全网。悬空大梁钢筋的绑扎,必须在满铺脚手板的支架或操作平台上操作。

(3)绑扎立柱和墙体钢筋时,不得站在钢筋骨架上或攀登骨架上下。绑扎3m以上的柱钢筋,必须搭设操作平台。

17、混凝土浇筑时的悬空作业,必须遵守下列规定:(1)浇筑离地2m以上框架、过梁、雨篷和小平台时,应设操作平台,不得直接站在模板或支撑件上操作。

(2)浇筑拱形结构,应自两边拱脚对称地相向进行。浇筑储仓,

下口应先行封闭,并搭设脚手架以防人员坠落。

(3)特殊情况下如无可靠的安全设施,必须系好安全带并扣好保险钩,或架设安全网。

18、悬挑钢平台,必须符合下列规定:

(1)悬挑操作钢平台应按现行的相应规范进行设计,其结构构造应能防止左右晃动,计算书及图纸应编入施工组织设计。

(2)悬挑式钢平台的搁支点与上部拉结点,必须位于建筑物上,不得设置在脚手架等施工设备上。

(3)斜拉杆或钢丝绳,构造上宜两边各设前后两道,两道中的每一道均应作单道受力计算。

(4)应设置四个经过验算的吊环。吊运平台时应使用卡环,不得使吊钩直接挂吊环。吊环应用甲类3号沸腾钢制作。(5)钢平台安装时,钢丝绳应采用专用的挂钩挂牢,采用其他方式时卡头的卡子不得少于3个。建筑物锐角利口围系钢丝绳处应加衬软垫物,钢平台外口应略高于内口。

(6)钢平台左右两侧必须装置牢固的拦杆。

(7)钢平台吊装,需待横梁支撑点电焊固定,接好钢丝绳,调整完毕,经过检查验收,方可松卸起重吊钩。

(8)钢平台使用时,应有专人进行检查,发现钢丝绳有锈蚀损坏应及时调换,焊缝脱焊应及时修复。

(9)操作平台上应显著地标明容许荷载值。操作平台上人和

物料的总重量,严禁超过设计的容许荷载。应配备专人加以

监督。

(三)施工机械

1、塔吊

(1)固定式起重机根据设计要求设置钢筋砼基础时,该基础必须能承受工作状态和非工作状态的最大荷载,并应满足起重机抗倾覆稳定性的要求。

(2)起重机安装、拆卸,应按安装拆卸方案及说明书中有关规定及注意事项进行,作业人员应具有资格证书。

(3)在有建筑物的场所,起重机的尾部与建筑物及外围施工设施之间的距离不得小于0.5m

(4)有架空输电线路的场所,起重机的任何部位与输电线路的安全距离,应符合有关规定。

(5)塔吊司机和指挥人员应持证上岗,高塔指挥应使用旗语或对讲机。

(6)各种限位、制动装置、灵感、可靠,安全防护设施齐全、有效,防雷、接地、接零装置完好、有效、符合规定,保护装置齐全、有效。

(7)附墙装置必须符合设计及产品说明书的要求。

(8)液压元件齐全完好,管路连接可靠无明显渗漏,运动平稳,仪表工作正常。

(9)线路整齐,无损伤老化,绝缘良好,电气元器件性能良好,仪表工作正常,电机运行无异响、温升正常。

(10) 各传动机构及减速装置工作正常,回转装置间隙调整适当,各拉杆拉索和销轴联接牢固可靠,卷扬机联轴器完好、无松动,起重(变幅)钢丝绳规格符合要求,无磨损、断丝等到缺陷,吊钩、滑轮、卷筒无破损、磨损及轴向串动不超过规定。

(11) 润滑装置齐全完整、油滑部位润滑充分,使用油料、油质、油量符合要求。

(12) 主要工作性能达到额定指标,各总装、零件、部件及附属装置齐全、完整,钢结构无变形、无开焊、裂缝,各部分联接可靠。

(13) 需要夜间工作的塔式起重机,应设置正对工作面的投光灯。

(14) 塔顶高于30m的起重机,应在塔顶和臂架端部安装防撞红色信号灯,并保证供电不受停机影响。

(15) 安装质量符合有关规定,并经主管部门验收合格签证。取得使用许可证后方可使用。

2、井字架

(1)使用厂家生产的产品,必须持有建筑安全监管部门的准用证;自制井架必须具有设计计算书和经上级批准的文件。且架体制作符合设计及规范要求。

(2)吊拦有停靠装置并形成定型化,有超高限位装置、下极限限位器、缓冲器和超载限制器。

(3)连墙杆材质和连接方法符合要求,连接牢固,位置符合设计要求。

(4)钢丝绳规格、质量符合要求,绳卡和过路保护符合规定。

(5)卸料平台两面侧应设有防护拦杆,平台脚手板搭设应严密,平台应设置防护门并形成定型化、工具化,地面进料口应设置防护棚。

(6)吊拦应设置安全门并形成定型化、工具化。

(7)架体安装、拆除均应编制施工方案,基础必须符合设计要求,安装质量符合要求,井架开口必须进行加固处理。安装、拆除时应设置安全警戒区,并派专人监护。

(8)卷扬机地锚必须牢固,卷筒钢丝绳缠绕应整齐,卷筒上应有防止钢丝绳滑脱的保险装置。滑轮质量符合要求与钢丝绳匹配。

(9)联络信号合理、准确。

(10) 卷扬机应设置操作棚。

( 11) 在防雷保护范围以外,必须设有避雷装置。

(12) 井架安装完毕,由主管部门检查验收,合格后办理验收签字手续,验收单应有量化验收内容。

(四)小型机具

1、搅拌机

(1)必须设置保护接零和漏电保护器。

(2)离合器、制动器、钢丝绳符合要求。

(3)操作手柄有保险装置。

(4)搅拌机有防雨棚和作业平台。

(5)料斗有保险挂钩。

(6)传动部位有防护罩

(7)搅拌机安装后有验收手续。

2、平刨

(1)必须有护手安全装置。

(2)传动部位有防护罩。

(3)必须做保护接零、安装漏电保护器。

(4)平刨安装后经验收合格。

3、圆盘锯

(1)必须具有锯盘护罩、分料器、防护挡板等安全措施。

(2)必须做保护接零并安装漏电保护器。

(3)无人操作时必须切断电源。

(4)圆盘锯安装后应办理验收合格手续。

4、钢筋机械

(1)必须做保护接零并安装漏电保护器。

(2)钢筋冷拉作业区及时焊作业区必须采取安全防护设施。

(3)传动部位设置防护措施。

(4)机械安装后必须办理验收合格手续。

5、手持电动工具

(1)I类手持电动工具必须设保护接零。

(2)使用I类手持电动工具,应按规定穿戴绝缘用品。

(3)使用手持电动工具不得随意接长电源线或更改插头。

6、电焊机

(1)电焊机必须做保护接零并安装漏电保护器。

(2)必须有二次空载压保护器或触电保护器。

(3)一次线长度不得超过规定;焊把线接头不超过3处,绝缘无老化现象。

(4)电焊机设有防雨罩。

(5)电焊机安装后有验收合格手续。

7、潜水泵

(1)潜水泵必须做保护接零并安装漏电保护器。

(2)保护装置灵敏、使用合理。

8、电动卷扬机

(1)工作性能达到额定要求。

(2)齿轮减速箱转动正常无异响。

(3)钢丝绳符合要求,磨损及断丝不超过规定。操纵系统各部位适当,操作方便、灵活,制作可靠、分离彻底。

(4)离合器操纵灵活,工作可靠。

(5)安全防护装置齐全、完整、有效。

(五)基坑支护

1、基础施工必须编制施工方案,当基坑深度超过5m时,必须进行专项支护设计,支护设计及施工方案都有必须经过

有关上级审批。

2、深度超过2m的基坑,施工时必须采取临边防护措施。

3、坑槽开挖设置的安全边坡,必须符合规范规定的安全要求,特殊支护必须符合专项设计方案的要求,当支护设施已经产生局部变形时,必须及时采取加固措施。

4、基坑施工必须采取有效的排水措施;当深基坑施工采取坑外降水时,应有防止临近建筑危险沉降的措施。

5、积士、料具堆放及机械设备施工,距槽边的距离应小于设计规定的距离。

6、人员上下设置的专用通道的专用通道必须符合要求。

7、施工机械进场必须经验收合格,司机必须持证上岗。

8、土方开挖必须按规定程序施工,不得超挖。

9、基坑开挖过程中,必须按规定对基坑支护进行变形监测,并按规定对毗邻建筑物、重要管线和道路进行沉降观测。

10、基坑内作业人员必须有安全立中点,垂直作业上下必须有安全防护措施,夜间施工应设置足够的照明设备。

(六)落地式钢管脚手架

1、脚手架施工必须编制施工方案,当高度超过规范《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130—2001)规定时,必须有设计计算书,方案和计算书都必须经有关上级审查批准。

2、脚手架立杆基础必须符合设计方案的要求,底部应高

扫地杆,并采取排水措施.

3、脚手架高度超过7m,架体与建筑结构必须设置刚性拉锚措施,连墙杆距的设置,应按.IGJl30.2001第6.4.1条执行,并保证牢固可靠.

4、脚手架立杆、大小横杆间距符合规范要求,脚手外侧的剪力撑的斜杆应与相交的立杆固定,斜杆搭接长度不小于1米,扣件距钢管端部不小于100mm且不少于2个扣件固定。

5、小横杆应设置在立杆与大横杆的交点处,水横杆必须

两端固定。

6、钢管立杆接长除顶层步可采用搭接外,其余各层各步

接头必须采用对接扣件连接;纵向水平杆宜设置在立杆内侧,其长度不宜不于三跨,纵向水平杆接长宜采用对接扣件连接,也可采用搭接,其搭接长度不应小于1m,并应等到距离设

置3个旋转扣件;剪刀撑斜杆的接长宜采用搭接,并应符合规范的有关规定。

7、脚手架上的脚手板除首层和作业层满铺外,其余应采

取隔步满铺;架体内封闭,在施工层以下每隔10m用平网或其他措施封闭措施。脚手板材质符合要求,操作层应小满铺脚手板,脚手架外侧设置密目式安全网,施工层设置1.2m

高的防护拦杆和挡脚板。

8、脚手架上下通道的设置应符合要求,进出建筑物通道

口物料提升机进出料口、距脚手架5米内及塔吊吊臂回转半

安全监理实施细则范本

八旗茗苑20#楼 安 全 监 理 细 则 编制: 审批: 伊通满族自治县诚信工程建设监理有限公司

一、工程概况 建设单位:伊通满族自治县大洋房地产开发有限公司 监理单位:伊通满族自治县诚信工程建设监理有限公司 施工单位:伊通满族自治县亿达建筑工程有限公司 设计单位:吉林省德欣建筑设计有限公司 二、安全监理范围 施工准备阶段及施工阶段的施工现场安全监理. 三、监理依据 1、建设工程委托监理合同; 2、《中华人民共和国安全生产法》; 3、《建设工程安全生产管理条例》; 4、国家安全生产方针、政策及地方政府安全生产法规; 5、行业安全生产规范性文件、安全技术标准; 6、有关劳动保护、安全生产方面的规定与标准; 7、《建设工程监理规范》GB50319-2000。 四、安全监理目标 以“安全第一,预防为主”实现重大伤亡事故为零。 五、安全监理安全保证 采取强有力的措施督促承包单位改善劳动条件,创造适宜的作业环境,保障劳动者生产活动中的安全卫生、健康,同时督促帮助承包

方根据建筑具体工程的特点,制定与之相适应的安全保证体系。 六、安全监理各级岗位职责 1、项目总监理工程师 1.1代表法人在本项目中贯彻执行国家和市有关安全生产的方针政策和法规,掌握本项目安全控制情况,对本项目监理负全面领导责任。 1.2领导并组织本项目安全监理工作,审批安全监理实施细则。 1.3全面监督安全防范措施的制定和落实。 2、安全监理工程师 2.1贯彻和执行国家和上级的安全方针、政策、负责本项目中安全监理业务的技术领导工作。 2.2负责编制安全监理实施细则。 2.3组织审核施工组织设计,或特殊复杂工程项目或专业性工程项目施工方案时,应严格审查是否具备安全技术措施及其可行性,并提出决定性意见。 2.4参加特大、重大伤亡之事故的调查,从技术上,客观公正的分析原因,督促施工方制定出防范措施。 2.5认真执行有关安全生产规定、监督施工方是否执行安全技术措施和安全操作规程。 2.6对规程、措施交底要求执行情况,经常检查、随时督促并纠正作业违章。 2.7现场发现因工伤亡事故及未遂事故要督促施工方立即保护现

高边坡专项安全监理细则

高边坡施工安全监理实施细则 一、工程概况 杭(州)新(安江)景(德镇)高速公路建德寿昌至开化白沙关(浙赣界)段,起点位于建德八亩丘,接已建成通车的杭新景高速公路杭州袁浦至建德寿昌段的终点,全长128.506km。 本监理合同段管辖13、14、15、16四个路基施工合同段。13路基施工合同 段(k198+185?k204+400)长6.215km,由浙江省宏途交通建设有限公司承建; 14路基施工合同段(k204+400?k209+300)长4.9km,由浙江交工路桥建设有限 公司承建;15路基施工合同段(k209+300?k214+005)长4.705km;16路基施工合同段(k214+005?k217+400)长3.395km,由宁波交通工程建设集团有限公司承建。 二、编制依据 1、杭新景高速公路建德寿昌至开化白沙关(浙赣界)段第13、14、15、16 合同段两阶段施工设计图; 2、《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/1-2004 3、《公路工程施工安全技术规程》JTJ076-95 ; 4、杭新景高速公路建德寿昌至开化白沙关(浙赣界)段第13、14、1 5、16 合同段审批过的实施性施工组织设计; 5、本工程监理计划。 三、工程特点 1、高路堑高边坡同步施工,工程量大,施工周期长。 路堑开挖须与边坡支护同步施工,且均为高路堑高边坡,边坡支护面积大, 工程量较大,开挖与支护难度大,必须优先组织施工,且尽量谋求安全与进度、质量的矛盾统一。 2、技术要求高,工艺措施须偏重安全性。 设计要求边坡的开挖,应控制放炮开挖,保证岩层完整。开挖应分层进行, 并及时做好护面结构,以免造成边坡风化剥蚀甚至垮塌。施工时应加强施工监测和信息

施工现场安全监理实施细则(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 施工现场安全监理实施细 则(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4919-52 施工现场安全监理实施细则(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、施工现场应有利于生产,方便职工生活、符合防洪、防火等安全要求,具备文明生产、文明施工的条件。 2、在开工前,在施工组织设计(或施工方案)中,必须有详细的施工平面布置图。 3、施工现场的临时设施,必须避开泥沼、悬崖、陡坡、泥石流等危险区域,选在水文、地质良好的地段。 4、施工现场的生产生活用房、变电所、发电机房、临时油库等现场应设在干燥地基上,并应符合防火、防洪、防风、防爆、防震的要求。易燃易爆材料仓库,应远离施工现场及生活现场并应符合有关安全规定。 5、施工现场道路应按照施工组织设计的施工平面布置图修筑,一般用旧路面层料、砂子、碎石土做路

面,并应压实、平整,道路断面应设置横坡,道路两侧应有排水设施。为避免道路堵塞,影响工作效率,甚至造成事故,办公区、生产区、生活区的道路应明显标志出边界线,并尽量布置成围绕建筑物的环形或“U”形,以方便进出。通往施工部位的施工便道应遵照下列要求布置: (1)载重车辆通过较多的道路,其弯道半径一般不小于15m,特殊情况不得小于10m,急弯及陡坡地段应设置明显交通标志。公路交汇处应由专人指挥。 (2)靠近河流和陡壁处的道路,应设置护栏和明显的警告标志。 (3)行走式工程机械通过的道路,要按照行走式工程机械爬坡能力,参照产品说明书设置。 6、施工现场必须建立现场安全用火和消防制度。施工现场应当划分出用火作业区、易燃可燃材料场、仓库区、易燃废品临时集中远离生活区等区域。 在保证防火间距的基础上,施工现场消防措施还要满足一列要求:

安全监理实施细则范本

安全监理实施细则范本 编制依据 一、《中华人民共各国建筑法》; 二、《中华人民共和国安全生产法》; 三、《建设工程安全生产管理条例》; 四、《工程建设标准强制性条文》(第九篇施工安全): 1、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88; 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 3、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001; 4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001(2002年 局部修订); 5、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2000; 6、《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-92; 7、《建筑桩基技术规范》JGJ94-94; 8、《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002; 五、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; 六、本工程所在地有关安全生产条例和规定。 第二章工程概况 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程规模:

4、工程主要设备及机具:提升机、搅拌机。 第三章监理机构安全岗位职责范围工程暂不设专职的安全监理员,各专业监理工程师兼职,具体安全职责范围分工如下: 一、土建专业监理工程师负责:安全管理、文明施工、脚手架、基坑支护与模板工程、“三宝”、“四口”防护、物料提升机与外用电梯、室外吊篮、塔吊、起重吊装、施工机具; 二、电气专业监理工程师负责:施工用电以及物料提升机与外用电梯、塔吊、起重吊装、施工机具等涉及到电气专业内容; 三、水暖通专业工程师负责:现场用水; 四、总监理工程师全面负责安全监理工作,在实际操作过程中协调好全体监理人员相互协作,确保安全施工。 各专业监理工程师公司统一安全学习和业务培训。 监理机构框图 一、安全监理工作的控制要点

安全监理工作实施细则总

目录 1、工程概况 2、监理依据 3、安全监理程序 4、安全监理监控要点和目标 5、安全监理工作方法和措施 6、需旁站安全监理检查部位

安全监理实施细则 一、工程概况 1、北京饭店二期改扩建项目位于北京市的中心地带。工程北邻大纱帽胡同、东邻王府井大街、南邻霞公府街、西邻晨光街。地上部分以百货大楼西侧路、经济东路分为E3、E4、E5地块,E5地块为豪华公寓、E4地块为酒店式服务公寓,E3地块为商业、餐饮服务。本项目地下室部分为一整体四层全现浇框架结构,基础埋深21.22M。地上部分7-8层,框架剪力墙结构。总建筑面积273000m2,地上建筑面积140222m2,其中商业餐饮63384m2,酒店式服务公寓41943m2,豪华公寓34895m2,地下建筑面积133561m2为停车、机房及设备管理用房。机动车停车数量为1250辆,该工程为一类高层建筑,防水等级:一级。耐火等级:一级。防化等级:丁级。抗震裂度:8级。人防等级:6级。建筑使用年限:50年。平时汽车库,战时物资库,是北京市2008年奥运会饭店总部接待停车的重要场所。 二、监理依据 1. 《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ59-99) 2.《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)。 3.《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)。 4.《井架物料提升机安全技术规范》(JGJ88-92)。 5.《建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。 6.《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ128-2000)。 7.《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001)。 8.《工程建设安全标准强制性条文》。

(安全生产)专项安全监理实施细则

漯河市清源供水有限公司三水厂改扩建工程施 工、设备采购及安装 专项安全监理实施细则 (危险性较大工程) 编制人: _________________________________ 审核人: __________________________________ 郑州市豫通市政公用工程监理有限公司 二0一三年七月

土方开挖及基坑支护工程安全监理细则 一、土方开挖施工方案审核 开挖深度》5m的基坑、须经专家组论证,施工单位应根据专家论证意见,以及已有的工程地质、水文地质、周围环境资料以及根据支护结构设计、降排水的要求,确定开挖方案;方案内容应符合有关规程及强制性标准(施工安全篇)有关条文的要求。 土方开挖方案中的安全技术措施审核主要有如下方面: 1、降排水及避免基坑漏水、渗水措施; 2、根据设计确定边坡放坡坡度及控制(预防)坍塌的安全措施; 3、临边防护及坑边荷载要求; 4、上下通道的设置; 5、施工运输道路的布置; 6、机械化联合作业时的安全措施; 7、土方开挖变形监测措施; 8、施工人员安全防护措施等。 二、基坑支护施工方案审核 基坑支护是基坑施工的重要组成部分。当基坑深度超过5m(含5m)时, 须经专家组论证,施工单位应在专家论证意见及专项支护设计的基础上完善基坑支护施工方案。在向监理提交施工方案时,应将专家论证意见及专项支护设计资料附于其后。方案应符合《建筑基坑支护技术规程》相关条 文的要求,并综合考虑工程地质与水文地质条件、基础类型、基坑开挖深

度、降排水条件、周边环境对基坑侧壁位移的要求、基坑周边荷载、施工季节、支护结构使用期限等因素,做到因地制宜,因时制宜。 (1)方案中的安全技术措施审核主要有如下方面: 1、坑壁支护方法及控制坍塌的安全措施; 2、基坑周边环境及防护措施; 3、基坑临边防护及坑边载荷安全要求; 4、上下通道设置; 5、排水措施; 6、支护变形监测措施。 7、施工作业人员安全防护措施等。 (2)对基坑支护设计及施工的有关要求: 1、基坑支护的设计单位必须具有相应资质,其设计必须有图纸及设计计算书。 2、当基坑支护安排给分包单位施工时,应审查基坑支护分包单位的资质、安全生产许可证以及项目经理、安全员、特种作业人员的安全上岗资格证,必须符合要求。 三、土方开挖及基坑支护现场安全检查内容 1、严格执行施工组织设计和安全技术措施,不得擅自修改。 2、现场施工区域应有安全标志和围护设施。危险处,夜间应设红色标志灯。 3、基坑周边必须设置防护栏杆,栏杆应由上下两道横杆及栏杆柱组成, 上杆离地高度为1.0 —1.2m,下杆离地高度为0.5 —0.6m。横杆长度大于2m 时,必须加设栏杆柱。 4、栏杆柱的固定及其横杆的连接,其整体构造应使防护栏杆在上杆任何 处,能经受任何方向的1000N外力。当栏杆所处位置有发生人群拥挤、车辆冲击或

模板工程安全监理实施细则

模板工程安全监理细则 一、本工程模板支撑系统施工概况及要求: 模板工程概况:(模板工程高度、面积、楼层混凝土厚度及梁柱尺寸等)。 1、根据[建质(2004)第213号]、[沪建建管(2004)第113号]对危险性较大 的高大模板工程,高度达8M的模板及其支撑系统,跨度达18M施工荷载大于10KN/M或集中荷载大于15KN/M的模板支撑系统工程须经专家论证。 2、模板支撑高度达4M的模板工程属危险性较大工程,应对施工单位报审的模板支撑系统专项安全施工方案进行审核,监理项目部编制相应的模板工程安全监理实施细则; 3、对于模板支撑高度不足4M应根据建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 中模板工程要求进行检查; 根据以上要求结合本工程特点,施工单位必须编制相应专项安全方案及应急 救援预案,监理项目部编制安全监理实施细则,并进行过程中的安全监理。 二、模板工程安全监理依据 JGJ130-2001《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》; DG/TJ08-016-2004《钢管扣件水平模板的支撑系统安全技术规范》 JGJ80-01《建筑施工高处作业安全技术规范》 建质(2003)第082号《建筑工程预防高处坠落事故的若干规定》 沪建建管(2004)第113号《关于加强危险性较大的分部分项工程安全管理意见》 沪建安质总(2005)第078号《关于加强钢管扣件水平模板支撑系统施工安全质量管理的通知》 沪建安质总(2005)《关于加强高大水平模板支撑系统管理、迎接全国工程质量监

督执法检查的通知》 沪建安质总(2005)第103号《关于印发预防高处坠落事故专项措施的通知》沪安质监(2006)第070号《关于开展预防高处坠落事故专项整治工作通知》沪建安质监(2004)第042号《关于开展建筑施工用钢管、扣件专项整治的通知》 三、模板工程强制性条文 1、钢管上严禁打孔; 2、立杆接长除顶层顶步外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接; 3、当脚手架基础下有设备基础、管沟时,在脚手架使用过程中不应开挖,否则必须采取加固措施; 4、严禁将外径48mn与51mm勺钢管混合使用; 5、剪刀撑、横向斜撑搭设应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设; 6、拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业; 7、旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换; &模板及其支架应根据工程形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计、模板及其支架应具有足够的承载力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载; 9、模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按施工技术方案执行; 四、安全监理工作内容 1、资料检查 审核施工单位模板支撑系统专项安全方案、图纸、计算书及相应的应急救援 预案;

钢结构工程安全监理实施细则

西飞国际仓储库房工程 安 全 监 理 细 则 编制: 审核: 北京首建工程咨询监理有限公司 西飞国际仓储库房工程项目监理部 年月日

目录 1 工程概况 (2) 2 安全监理的依据 (3) 3 安全监理的目标 (5) 4 安全监理工作架构及岗位职责 (5) 5 安全监理工作内容及相关措施5~16

安全监理细则 一、工程概况 工程项目名称:西飞国际仓储库房工程 工程地点:空港保税区 建设单位:西飞国际航空制造(天津)有限公司 设计单位:天津市天勘建筑设计院 施工单位:天津安装工程有限公司 二、安全监理的依据 1 《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可条例》、《建筑施工安全检查评分标准》、《施工企业安全生产评价标准》等国家、省、市有关安全生产文明施工管理的法律法规和规章制度; 2 本工程项目政府审批文件; 3 与本工程项目有关的工程建设强制性标准和其它建筑施工安全技术规范、操作规程、标准等,以下供不同工程项目选择: ⑴涉及到的部分通用标准类: 《工程建设强制性标准》 《工程测量规范》 GB50026-1993 《建设工程施工现场供用电安全规范》 GB50194-93 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 《屋面工程技术规范》 GB50207-94 ⑵涉及到的部分专用标准类: 《钢结构设计规范》 GBJ50017-2003 《型钢混凝土组合结构技术规程》 JGJ138—2001 《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2001 《钢结构制作安装施工规范》 YB9254-95 《钢结构制作工艺规程》 DBJ08-216-95

房建工程安全监理实施细则范本[详细]

目录 1.安全监理依据 (2) 2.专业工程特点 (2) 3.监理工作流程 (3) 4.监理工作控制要点及目标值 (4) 4.1.施工各阶段的安全生产监理 (4) 4.2.施工现场安全生产监理控制要点 (7) 5.危险性较大的分部工分项工程安全监理的实施 (8) 5.1.土方工程 (8) 5.2.脚手架工程 (8) 5.3.模板工程 (12) 5.4.钢筋工程 (14) 5.5.混凝土浇筑工程 (15) 5.6.施工现场临时用电 (15) 5.7.建筑工程高处作业 (21) 5.8.施工现场机械 (28) 6.监理工作方法及措施 (43) 6.1.现场监理人员安全守则、安全监理师岗位职责 (43) 6.2.安全施工监理手段 (44) 6.3.安全施工监理措施 (44)

安全监理实施细则 1.安全监理依据 (1)本工程建设监理委托合同 (2)本工程监理规划、监理大纲中所涉及的相关内容 (3)国家颁布的各项安全技术规范、强制性标准 (4)现行国家安全生产方针、政策及各级政府安全生产法规(5)行业安全生产规范性文件、安全技术规范等 (6)其它有关劳动保护、安全生产方面的规定、标准 2.专业工程特点 针对具体工程编制此部分内容

3.监理工作流程

4.监理工作控制要点及目标值 4.1.施工各阶段的安全生产监理 (1)施工准备阶段的安全监理 1)审查施工组织设计中的安全技术措施 该措施应符合工程建设强制性标准;应编制危队性较大的分部分项工程一览表及相应的专项施工方案;应编制生产安全事故应急预案;施工总平面布置应符合有关安全、消防的要求. 2)检查施工现场安全生产保证体系. a)施工单位现场安全生产管理机构的建立应符合有关规定,安全管理目 标应明确并符合合同的约定. b)施工单位应建立健全施工现场施工安全生产责任制度,安全检查制度 和事故报告制度. c)施工单位项目负责人的职业资格证书和安全生产考核合格证书应齐 全有效. 3)协助签订安全管理协议书 为了明确建设单位和施工单位的安全责任,在签订工程合同的同时要签订建设工程承发包安全管理协议,作为今后处理事故及考核的依据. 4)审查施工单位的安全组织系统及安全教育活动 施工组织设计中,必须有安全管理网络,监理要审查其落实情况,尤其是专职安全员的资质及到位情况,按规定对不同工种的操作人员进行相应的安全教育,监理应检查教育的内容及相关的内业资料. 5)检验安全设施 安全监理工程师在安全设施到达施工现场前,应详细了解施工单位安全设施的配备情况,对已经使用过的安全设施是否经过检修和鉴定,对新购置的安全设置,施工单位应提供生产厂商及出厂合格证书等检验资料,必要时可对生产厂家进行考察. 6)检查施工单位进场的机械:安全监理工程师要对施工单位进场的机械设 备进行如下详细的检查和记录: a)核对机械的数量、型号、规格、完好程度与投标书或施工组织设

安全监理规划及实施细则(新编版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 安全监理规划及实施细则(新编 版)

安全监理规划及实施细则(新编版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 一、编制依据 1、法律依据:《建筑法》《建筑工程安全生产管理条例》、《安全生产法》及与安全相关的有关法规、规程等。 2、本工程依据:施工组织设计、各专项安全施工方案、平面布置情况等。 二、编制的目的 建筑施工安全管理是监理工作的一项重要内容,依据国家的相关法律法规,我们就安全施工及文明施工编制本规划及细则,其目的在于将安全及文明施工纳入监理的管理之中,力争消除安全隐患,从而达到安全及文明施工之目的。 三、本工程的概况 依具体工程不同而定)。 四、安全监理组织及工作计划 1、监理组织

姓名 职务 职称 总监理工程师 工程师 专业监理工程师 助理工程师 专业监理工程师 助理工程师 本监理组成员职责: 在监理组内明确以总监负责制的安全监理工作,具体分工为: 总监理工程师:组织审核方案性文件,全面主持安全监理工作。 土建专业工程师:审核本专业方案性文件,为提出审核意见上报总监,负责本专业安全监理工作。 监理员:经常检查工地,发现安全隐患及时上报专业工程师,监督施工单位及时整改,对重要部位进行旁站。 2、工作计划 严格审查承包单位的施工组织及文明施工措施,并在施工过程中

安全施工监理实施细则

安全施工监理实施细则 1.1总那么 〔1〕工程安全生产监督治理目标: 1)创建“安全文明工程”。 2)无人身死亡事故。 3)无重大机械、设备损坏事故。 4)无重大交通事故。 5)无重大火灾、洪灾事故。 6)杜绝重伤事故。 7)杜绝重复发生相同性质旳事故。 〔2〕本细那么编制依据: 1)国家、部、省及有关部门制定旳有关安全生产旳法律、法规、规定及规程。 2)建设单位制定旳有关安全施工旳规定及制度。 3)工程施工合同文件及施工监理合同文件。 〔3〕本细那么适用于水利水电建筑与安装工程施工安全监理工作。〔4〕监理单位对安全施工监督治理所承担旳职责: 1)协助建设单位对承建单位安全资质、安全保证体系、安全施工技术措施、安全操作规程、安全度汛措施等进行审批,并监督检查实施情况。 2)负责施工现场旳安全生产监督治理工作,参与直辖市和处理施工

过程中急需解决旳安全问题,并监督承建单位落实必要旳安全施工技术措施。 3)当承建单位安全生产严峻失控时,建议建设单位下令进行停工整改。 4)协助对各类安全事故旳调查处理工作,定期向建设单位报告安全生产情况。 1.2监理安全生产监督保证体系 (1)总监理工程师参加工程安全生产委员会,这是安全治理旳高层机构,由参建各方和有关部门要紧领导组成,负责安全生产工 作旳领导、监督与协调。 (2)在监理机构内部建立以总监理工程师为每一责任人、各部部长分管一块、专职、兼职监理工程师参加旳三级安全生产监督治 理体系,实行全方位、全过程旳安全监督治理机制。安全生产 监理组织保证体系见图1-1。 协助 1.3安全生产监督治理措施 (1)贯彻执行“安全第一,预防为主”旳方针,监督承建单位认真执行国家现行有关安全生产旳法律、法规、建设行政主管部门

安全监理实施细则样本

安全监理实施细则 第一章编制依据 一、《中华人民共各国建筑法》; 二、《中华人民全生产法》; 三、《建设工程安全生产管理条例》; 四、《工程建设标准强制性条文》(第九篇施工安全): 1、《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-88; 2、《建筑施工高处作业安全技术规》JGJ80-91; 3、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001; 4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》JGJ130-2001(2002年 局部修订); 5、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规》JGJ128-2000; 6、《龙门架及井架物料提升机安全技术规》JGJ88-92; 7、《建筑桩基技术规》JGJ94-94; 8、《建筑地基处理技术规》JGJ79-2002; 五、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; 六、本工程所在地有关安全生产条例和规定。 第二章工程概况 一、工程概况

1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程规模: 4、工程主要设备及机具:提升机、搅拌机。 第三章监理机构安全岗位职责围工程暂不设专职的安全监理员,各专业监理工程师兼职,具体安全职责围分工如下: 一、土建专业监理工程师负责:安全管理、文明施工、脚手架、基坑支护与模板工程、“三宝”、“四口”防护、物料提升机与外用电梯、室外吊篮、塔吊、起重吊装、施工机具; 二、电气专业监理工程师负责:施工用电以及物料提升机与外用电梯、塔吊、起重吊装、施工机具等涉及到电气专业容; 三、水暖通专业工程师负责:现场用水; 四、总监理工程师全面负责安全监理工作,在实际操作过程中协调好全体监理人员相互协作,确保安全施工。 各专业监理工程师公司统一安全学习和业务培训。 监理机构框图

安全监理实施细则61810

安全监理细则 编制人: 总监理工程师: 审批人: XXXXX监理公司工程项目监理部 XX年XX月

安全监理细则 一、建设工程概况 1. 1建设工程名称:XX 1.2建设工程地点:XX 1.3建设工程组成: 1.4建筑规模:XX 1.5主要建筑结构类型:XX 1.6建设工程投资总额: 1.7建设工程计划工期:XX 1.8工程质量要求:合格 1.9建设工程勘察单位:XX 1.10建设工程设计单位:XX 1.11施工单位:XX 二、安全监理工作依据 ?建筑工程与安全相关的法律、法规及项目审批文件 ?与建筑工程项目安全有关的标准,设计文件技术资料 ?监理大纲,委托监理合同文件以及与建设工程项目相关的合同文件 三、监理工作围及监理目标 ?工程项目建设安全监理的阶段:施工阶段的安全监理 ?工程项目建设安全监理的围:本项目的全部工程:包括土建、给排水、电气。 ?安全监理目标:督促检查施工单位做到安全达标,文明施工,完成施工方制

定的安全目标值: (一)a、死亡为零;b、重伤为零;c、轻伤为4‰ (二)做到每月一次的安全大检查,做好安全检查记录 (三)做到每天监督检查施工单位的安全文明施工 (四)做到发现有安全隐患,立即下发监理通知书要求施工单位整改四、项目监理部安全组织机构 五、监理人员岗位职责 总监理工程师安全监理岗位职责

1、确定项目监理机构安全监理岗位的设置和安全监理人员的配备,并明 确其工作任务; 2、主持编写监理规划中的安全监理方案,审批安全监理实施细则,审核 签发安全监理通知单、(安全)监理月报和安全专题报告; 3、审查施工单位的安全生产许可证; 4、组织审查施工组织设计中的安全技术措施或者危险性较大的分部工程 (包括须专家论证、审查的项目)安全专项施工并签认; 5、发现严重的安全事故隐患时,及施工单位拒不整改时,签发暂停施工 令并报告建设单位、有关主管部门; 6、协助建设单位与施工单位签订安全生产协议书和安全抵押合同,并监 督实施; 7、组织审查施工总承包单位推荐的分包单位的安全资质,及主要负责人、 项目负责人、专职安全生产管理人员、特种作业人员的资格; 8、巡视检查及处理日常事务; 9、负责安全监理资料的收集和安全监理台帐管理; 10、参与工程预算和对安全及文明施工措施费实施监督等其他与工程安 全有关的工作; 专业监理工程师安全监理岗位职责 1、负责编写专业安全监理实施细则; 2、参与对施工组织设计中的安全技术措施或者危险性较大的分部分项 工程(包括须经专家论证、审查的项目)安全专项施工方案或施工单位提出的安全技术措施的实查,并配合对其实施进行监督;

(建筑工程安全)施工安全监理实施细则(修改版).

(建筑工程安全)施工安全监理实施细则(修改版)

新建铁路西安至成都客运专线工程 XCJL---6标 安全三防措施 编制: 审核: 批准: 天津新亚太监理公司西成客专监理站

2013年5月25 目录 1 编制依据 (3) 2 工程概况 (3) 3 安全监理工作的原则 (4) 4.1安全监理组织机构图 (5) 4.2各级监理人员安全职责 (5) 4.2.1总监理工程师职责 (5) 4.2.2安全监理工程师职责 (6) 5 安全生产形势评估 (6) 6 安全控制目标 (7) 7 安全监理工作内容 (7) 7.1施工准备阶段安全监理工作主要内容: (7) 7.2施工过程中安全监理工作的主要内容 (8) 7.3竣工验收阶段安全监理工作的主要内容: (9) 8 专项安全监控要点 (9) 8.1施工机械及施工用电 (9) 8.1.1施工机械 (9) 8.1.2施工用电................................ ............. .11

8.2路基工程 (14) 8.2.1一般规定 (14) 8.2.2路堤 (14) 8.2.3路堑 (15) 8.3.1轨料、道碴的装卸和搬运 (17) 8.3.2机械铺轨 (18) 8.4.3桩基础 ................................. . (22) 8.4.4桥梁墩台 (25) 8.4.5混凝土梁灌筑与架设 .................... .. (26) 8.4.6涵洞、渡槽、倒虹吸管 (31) 8.4.7防水层施工 (31) 8.6跨公路 (32) 8.6.1跨越公路、河道和构筑物施工需要做到“六不准、六到位” (32) 8.7沿、跨铁路既有线施工安全 (34) 8.7.1基本规定 (34) 8.7.2营业线施工分类 (36) 8.7.3施工计划的编制、审报及审批 (38) 8.7.4营业线施工安全控制和防范要点 (40) 8.7.5营业线道口安全 (41) 8.7.6电气化区段施工安全 (42)

安全监理工作实施细则

目录 1、工程概况------------------------------------------1 2、编制依据------------------------------------------4 3、细则内容------------------------------------------4(1)、落地式脚手架监理工作细则---------------------4(2)、模板工程安全监理实施细则---------------------9(3)、塔吊安全监理实施细则-------------------------12 ' ]

安全监理工作实施细则 工程概况 工程名称:万豪臻品小区二期 : 建设单位:聊城万豪置业有限公司 建设地点:本工程位于嘉明工业园区京济路以南、周公河以东; 基地概括:场地外周边相邻建筑:东侧是耕地,西侧是周公河,南侧是规划路,北侧是万豪一期住宅2#楼,本次设计范围是12#、13#楼及车库。 设计内容:包括建筑(无人防)、结构、给排水、暖通、弱电、弱电专业设计,景观及室内设计由业主另行委托设计单位设计; 主要技术经济指标:(具体指标见总平面图) 总建筑面积:7508平方米,其中:地上建筑面积:平方米(12#楼平方米、13#楼平方米),地下建筑面积:平方米(12#楼平方米、13#楼平方米、车库平方米)。建筑层数、高度:本建筑主体地上六层,地下一层,建筑高度米(屋顶面层厚250mm); 建筑功能:地上一至六层为住宅;地下一层为储藏室、车库。 — 防火设计:耐火等级地上二级,地下一级; 建筑结构形式住宅为砖混结构,车库为框架和剪力墙结构,结构的设计使用年限50年,抗震设防烈度7度。 14#、15#楼基地概括:场地外周边相邻建筑:东侧是耕地,西侧是周公河,南侧是规划路,北侧是万豪一期13#楼。本次设计范围是14#、15#楼及车库。

住宅工程安全监理专项实施细则标准范本

管理制度编号:LX-FS-A49874 住宅工程安全监理专项实施细则标 准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

住宅工程安全监理专项实施细则标 准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、建筑工程概况 1、建筑工程名称:水东湾xx城市花园四期(二)高层工程 2、建筑地点:茂名市电白县水东湾新城旦场片区 3、建设单位:茂名市水东湾xx房地产开发有限公司 4、设计单位:广东博意建筑设计院有限公司 5、监理单位:广东xx建设监理有限公司 6、施工单位:广东腾越建筑工程有限公司

7、本项目组成、规模 本工程项目为7栋小高层住宅(分别:20、21、25、26#楼地上;22、23、24#楼地上18层),2栋2层变配电房,1栋1层发电机房、1栋地下给水泵房。建筑面积约7.8万㎡,建筑工程结构类型为框剪结构。建筑工程投资造价约亿元。 8、建筑工程计划工期: 开工日期:年月日 竣工日期:年月日 二、编制依据 1、中华人民共和国建筑法 2、中华人民共和国工程安全管理条例 3、国家现行的相关标准、规范和规程 4、建设工程监理规范 5、监理合同、监理规划、施工合同、工程设

施工安全监理实施细则

施工安全监理实施细则 一、编制依据 本细则的编制依据如下: (1) 工程施工合同文件、招标文件、监理合同文件、监理规划、已批准的施工组织设计方案及安全保证措施等。 (2) 《水利工程施工监理规范》(SL 288-2014) 。 (3) 《水利水电工程施工安全管理导则》(SL 721-2015) 。 (4) 《水利水电工程施工安全防护设施技术规范》(SL 714-2015)。 (5) 其他安全生产管理相关法律法规、条例、办法、规定等文件。 : 二、施工安全监理工作特点 水利工程具有参建单位多、作业人员多、涉及工种多、大型机械设备多、施工战线长、建设周期长、露天作业受自然条件影响大等特点,由此产生的各类安全隐患多,安全管理难度大,主要表现为:①作业人员安全意识薄弱,安全技能低;②特种作业多,手工作业多; ③机械设备投入大,临时用电要求高;④施工难度大,技术复杂,易造成安全隐患;⑤受自然条件影响大,水利工程大部分为野外作业,天气、地形、地质等因素会给施工安全管理带来困扰;⑥工程规模较大,场地分散,施工班次班组多,系统安全管理难度大;⑦施工现场均为开敞式,难以有效封闭隔离,给工地设备器材和人员安全的管理增加了难度;③有导流和度汛要求,受汛期影响大。 为加强工程施工安全监督管理,防止和减少安全事故,保障工程建设顺利实施,各参建单位应贯彻"安全第一,预防为主,综合治理"的方针,建立安全管理体系,落实安全生产责任制,健全规章制度,保障安全生产投入,加强安全教育培训,依靠科学管理和技术进步,提高施工安全管理水平。

三、施工安全监理工作内容和控制要点 (一)施工安全监理工作内容 监理机构应按照相关法律、法规规定和监理合同约定实施安全监理,宜配备专职安全监理人员,明确监理人员的安全生产监理职责,对所监理工程的施工安全生产进行监督检查,并对工程安全生产承担监理责任。监理人员应满足水利水电工程施工安全管理的需要。具体的安全监理工作包括下列内容: (1) 根据施工现场监理工作需要,监理机构应为现场监理人员配备必要的安全防护用具。 $ (2) 监理机构应审查承包人编制的施工组织设计中的安全技术措施、施工现场临时用电方案,以及灾害应急预案、危险性较大的分部工程或单元工程专项施工方案是否符合《工程建设标准强制性条文(水利工程部分》(2016 年版)及相关规定的要求。 (3) 监理机构编制的监理规划应包括安全监理方案,明确安全监理的范围、内容、制度和措施,以及人员配备计划和职责。监理机构对中型及以上项目、危险性较大的分部工程或单元工程应编制安全监理实施细则,明确安全监理的方法、措施和控制要点,以及对承包人安全技术措施的检查方案。 (4) 监理机构应按照相关规定核查承包人的安全生产管理机构,以及安全生产管理人员的安全资格证书和特种作业人员的特种作业操作资格证书,并检查安全生产教育培训情况。 (5) 施工过程中监理机构的施工安全监理应包括下列内容。 1) 督促承包人对作业人员进行安全交底,监督承包人按照批准的施工方案组织施工,检查承包人安全技术措施的落实情况,及时制止违规施工作业。 2) 定期和不定期巡视检查施工过程中危险性较大的施工作业情况。 3) 定期和不定期巡视检查承包人的用电安全、消防措施、危险品管理和场内交通管理等情况。 | 4) 核查施工现场施工起重机械、整体提升脚手架和模板等自升式架设设施和安全设施的验收等手续。 5) 检查承包人的度汛方案中对洪水、暴雨、台风等自然灾害的防护措施和应急措施。 6) 检查施工现场各种安全标志和安全防护措施是否符合《工程建设标准强制性条文(水利工程部分)》(2016 年版)及相关规定的要求。 7) 督促承包人进行安全自查工作,并对承包人自查情况进行检查。 8) 参加发包人和有关部门组织的安全生产专项检查。

2021新版施工安全监理实施细则

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2021新版施工安全监理实施细 则 Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

2021新版施工安全监理实施细则 为了加强本工程施工安全管理,确保安全施工,依据《建设工程安全生产管理条例》、北京市建委(关于加强安全生产监理工作指导意见),制定本工程安全监理方案。 一、安全监理责任 (1)审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项方案是否符合工程建设强制性标准。 (2)在实施监理过程中,发现存在安全事故隐患的应当要求施工单位整改;情况严重的,应当要求施工单位暂时停止施工,并及时报告建设单位。 (3)施工单位拒不整改或者不停止施工的,应当及时向有关主管部门报告。 (4)应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理,并对建设工程安全生产承担监理责任。

二、安全监理内容 1、施工准备阶段的安全监理工作(事前控制,防患于未然) (1)协助建设单位与施工单位签订工程项目施工安全责任书,贯彻安全生产,预防为主的方针。 (2)审查施工单位编制的施工组织设计、安全技术措施,专项施工方案和安全生产事故应急救援预案。 (3)审查施工单位编制的职业健康安全目标和管理方案, (4)督促施工单位建立、健全各项安全规章制度。 (5)督促施工单位建立、健全施工现场安全生产保证体系。 (6)督促施工单位检查分包单位的安全生产管理制度。 (7)审查电工、焊工、架子工、起重机械工、塔吊司机及指挥人员等特种作业人员资格。 (8)督促施工单位做好逐级安全交底工作、安全教育工作。 2、施工过程中的安全监理工作(事中控制、把问题消除在萌芽状态) (1)督促施工单位按照工程建设强制性标准和专项安全施工方

桥梁施工安全监理实施细则(精编版)

桥梁施工安全监理实施细则 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

桥梁施工安全监理实施细则 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 一编制说明 1.1为适应XX高速公路桥梁建设的需要, 确保XX高速公路桥梁施工安全, 特制定本安全监理实施细则。本安全实施细则适用于XX高速公路桥梁建设安全监理施工 1.2编制依据 1.2.1XX高速公路桥梁设计图纸 1.2.2公路桥涵施工技术规范 1.2.3公路桥涵设计规范 1.2.4XX高速公路项目“施工监理实施办法” 1.2.5XX高速公路项目“施工监理招标文件” 1.2.6 国家“安全生产法” 1.2.7交通部2007年第1号令(公路水运工程安全生产监督管理办法) 1.2.8XX省安全生产条例 1.2.9省高管局安全生产目标管理考核办法

1.3桥梁安全施工应根据不同的桥型、跨径, 不同的地质及设计要求等编制相应的安全施工方法及安全控制措施。 二施工准备 2.1施工场地规划 2.2.1承包人进场后应立即进行现场勘查, 收集气象、水文及地质等方面的资料。了解现场交通等施工条件, 并写出调查报告, 供项目部施工安全决策和进行详细规划。 2.2.2施工现场布置 1.在施工期间, 承包人应在桥梁施工的显著位置挂安全文明生产、质量管理的标牌标语。 ⑴安全质量保证牌, 应明确对该项目工程的安全质量保证体系及措施。 ⑵安全生产操作规程牌:主要明确施工各个工序安全生产操作规程。 ⑶安全施工标志牌汇总表。 ① XX高速公路告示牌 ② XX高速公路桥梁施工标志牌 ③ XX高速公路交通禁止标志 ④ XX高速公路交通警示标志 ⑤ XX高速公路交通指示标志

相关文档
相关文档 最新文档