对于入户门国家主要有两方面的要求,一方面是《住宅设计规范》明确要求入户门要使用防盗安全门,另一方面是从消防角度考虑,入户门要具备防火功能。无论是防火门还是市场上出现的所谓的安全门、防撬门都不能替代有明确标准的防盗安全门。开发商在交房时提供的门,应该是防盗安全门兼顾防火功能。同时,建议业主在收房时要求开发商提供防盗门防盗防火抽样检测合格证,以确保安全。

按照新国标,防盗门在用电钻、撬杠等工具对薄弱部分进行破坏性测试时,必须坚持6分钟以上不被打开。

新国标按照防破坏时间长短、板材厚度等指标对防盗门产品进行了防盗安全等级划分,将防盗安全级别由原来的“C”“B”“A”3级,修订为“甲”“乙”“丙”“丁”4级。新的防盗安全级别的拼音字母代号分别为“J”、“Y”、“B”、“D”。甲为最高级,依次递减。按照新国标,防盗门的锁具应该能够在防破坏时间内,即使钻掉锁芯、撬断锁体连接件从而拆卸锁具或者通过上下间隙伸进撬扒工具、松开锁舌等,也无法打开门扇。

为了帮助消费者识别防盗门的真伪,新标准还要求防盗门应有永久性固定标记。防盗门标记共由3部分组成,标记符号为拼音字母,从左到右分别为防盗安全门代号、防盗安全级别和企业自定义特征。防盗安全级别标记永久固定在内侧铰链边上角,距地面高度160厘米左右的显著位置上。

在正常情况下,入户门是严格要求内开的;入户门如外开,须严格要求不能影响走道以及楼梯平台的疏散宽度。

钢质入户门、防火门、防火卷帘技术标准

入户门防火门产品的质量标准 一、材料及规范要求 1、乙方选用的钢板、锁具、猫眼、合页、填充材料及其它辅料等必须符合施工图纸、国家标准、其他相关标准、规范以及乙方承诺的要求。 2、材料到场后表面应刷防锈漆,防锈漆及防火涂料涂刷应均匀平整,不得漏刷、流淌,门扇门框表面不得有明显凹凸、擦痕等缺陷。 3、产品应符合国家标准GB 17565-2007 《防盗入户门通用技术条件》、及GB12955-2008 《钢质防火门通用技术条件》的技术要求。由于产品安全性能不符合标准而造成业主损失的,由此引发的一切诉讼、索赔及相关的责任均由乙方自行承担。针对业主的损失,甲方可代为赔偿后向乙方追偿。 二、工艺流程划线定位→门洞口处理→门框内灌浆→门框就位和临时固定→门框固定→门框与墙体间隙的处理→清理→门扇安装→五金配件安装 三、性能要求 1)隔音性能符合GB/T8485-2008 《建筑门窗空气声隔声性能分级及 检测方法》中4 级标准规定,空气声隔声量不小于35dB ; 2)保温性能符合GB/T8484-2008 《建筑外门窗保温性能分级及其检 测方法》中7 级标准规定,不大于2W/㎡·k; 3)空气渗透性能符合GB/T7106 —2008 《建筑外门窗气密、水密、 抗风压性能分级及检测方法》中6级标准规定,q1小于1.5 ㎡/m·h, q2 小于4.5 ㎡/m·h; 4)建筑外门窗抗风压性能分级为5 级,P3不小于3.0kpa; 5)雨水渗透性能符合GB/T7106 —2008 《建筑外门窗气密、水密、 抗风压性能分级及检测方法》4 级标准,小于500Pa ; 6)木质防火门制作满足《防火门通用技术标准》GB12955-2008 ,

入户门技术标准要求

入户门技术标准要求 钢质入户门技术标准 一、制作要求 1. 门扇 1.1. 电镀锌钢板/冷轧钢板(必须经过酸洗、淋化处理),板厚按照各项目需求不低 于表一规定。 1.2. 门扇在内部和周圈应设有网状钢骨架,纵横向间距均不大于600mm,骨架所用 钢板厚度不低于1.5mm。在锁具和铰链位置加焊3.0mm厚加强板。门扇表面钢板应与内部骨架应采取可靠连接,表面平整。 1.3. 门扇内部填充材料应为块状珍珠岩防火保温材料、可溶纤维板等对人体无毒无 害材料(严禁含甲醛类粘合材料或其制品,玻璃纤维、岩棉、硅酸铝纤维等材料)。 1.4. 门体构造:门扇设计厚度应不低于50mm。门扇的内外门板和骨架应相互咬合, 并形成约13mm宽的防撬边(双止口),使门缝不直接外露。 1.5. 门镜采用200度广角防火门镜。 表一 防盗等级序号项目乙丙丁 内板/外板内板/外板内板/外板1 门板厚 1.0mm/1.0mm 0.8mm/0.8mm 0.8mm/0.8mm

2 2.0mm 1.8mm 1.5mm 框板厚 3 10 8 6 锁闭点数 2. 门框 2.1. 采用的电镀锌钢板/冷扎钢板,板厚按照需方需求不低于表一规定。门框规格应 不小于50mm×85mm。 2.2. 门框应设有楔形槽,用于镶嵌密封胶条(防火胶条)。门框三边均要求设置EPDM (三元乙丙)密封胶条。 2.3. 铰侧门框应焊有至少两个防撬销,防撬销与门扇销孔定位应准确,不得出现顶 堵、擦边现象。 2.4. 门框须带底槛,材质选用不锈钢(标号不得低于304),钢板厚度不小于1.5mm, 底槛高度不得低于50mm,应根据现场室内地坪实际完成面标高适当放大门槛高度(防止门扇开启不便),并设置密封胶条。底槛与门框应连接顺滑,不得出现锈蚀。 3. 门锁 3.1. 门锁必须符合GA/T73-1994《机械防盗锁》A级(含A级)以上标准,及《防 火门》(GB12955-2008)附录A的规定(经国家认可授权检测机构检验合格),厂家必须提供锁体品牌及系列以及防盗、防火检测报告。带AB钥匙( 要求A 钥匙2把,B钥匙至少4把)。

入户门制作及安装技术要求

入户防火门技术要求 本工程技术规范按防盗安全门通用技术标准(GB17565-2007)、钢质防火门通用技术条件(GB12955-2008)及广西消防总队和钦州消防支队制订的要求执行。 一、技术要求: 1、类型:钢质入户防火安全门,门的最终款式由乙方提供甲方确认的样板为 准。 2、洞口尺寸:详见附件《XX项目入户防火防盗门工程投标报价表》。 3、数量:①单门樘(乙级防火丁级防盗);②子母门樘(乙级防火丁级防盗)。 4、开启方向:外开(左/右),开启角度180度。 5、面饰:投标书中注明表面处理方法,颜色由招标单位在定货前指定。所有 金属和木质构件表面化均应进行防腐蚀处理,漆层应有防锈底漆,漆层表面应无气泡和漆渣,电镀层色泽均匀,镀层无脱落。 6、门框、门扇材质:选用优质冷轧钢板。门框钢板厚度不小于1.5mm。门扇内 填充优质防火材料及钢质内骨加强筋,所有门均要求达到丁级防盗,有防火要求的入户门门扇厚度均为66mm, 门扇钢板厚度不小于0.8mm。 7、合页(铰链):选用高强钢质轴承防盗(防火)铰链,可开启180度,投标 书中注明合页品牌。注:可开启180度,合页(铰链)为明铰链。暗铰链可开启90-105度。 8、锁具:选用国产品牌优质机械防盗锁,防盗级别A,另外要求锁具能达到乙 级防火门要求,熔融温度不低于950℃,投标书中注明生产厂家及锁具具体规格,并提供有效合格证明。 9、猫眼:选用大视眼广角猫眼(防火猫眼),熔融温度不低于950℃。 10、钢质多功能入户门性能参数应符合以下指标(需提供相应检测报告): A.防盗级别:丁级,抵抗非正常开启的净工作时间大于15min。 B.防火级别:乙级,满足设计及消防要求。 C.隔音性:不低于20dB。 D.保温性:传热系数不高于3.0W/(M2.K) E.密封性:不低于国标2级。 11、投标报价时要对门的配置作详细说明。 12、竣工验收标准:本工程验收标准采用中华人民共和国行业标准《建筑安装工程质量检验评统一标准》GBJ301;《城市建设工程施工质量评定标准》。验收办法采用《建筑安装工程质量检验评定标准》,结合xxx项目相关工程竣工验收办法进行。本工程入户门加工及安装应满足国家标准和公安部、建设部、当地政府相关部门关于防火门加工及安装的其它规定和室内环境的有关规定与要求。

入户门技术标准要求

入户门技术标准要求 The manuscript was revised on the evening of 2021

钢质入户门技术标准 一、制作要求 1.门扇 1.1.电镀锌钢板/冷轧钢板(必须经过酸洗、淋化处理),板厚按照各项目需求不低 于表一规定。 1.2.门扇在内部和周圈应设有网状钢骨架,纵横向间距均不大于600mm,骨架所用 钢板厚度不低于。在锁具和铰链位置加焊厚加强板。门扇表面钢板应与内部骨 架应采取可靠连接,表面平整。 1.3.门扇内部填充材料应为块状珍珠岩防火保温材料、可溶纤维板等对人体无毒无 害材料(严禁含甲醛类粘合材料或其制品,玻璃纤维、岩棉、硅酸铝纤维等材 料)。 1.4.门体构造:门扇设计厚度应不低于50mm。门扇的内外门板和骨架应相互咬合, 并形成约13mm宽的防撬边(双止口),使门缝不直接外露。 1.5.门镜采用200度广角防火门镜。 表一 2.门框 2.1.采用的电镀锌钢板/冷扎钢板,板厚按照需方需求不低于表一规定。门框规格应 不小于50mm×85mm。

2.2.门框应设有楔形槽,用于镶嵌密封胶条(防火胶条)。门框三边均要求设置 EPDM (三元乙丙)密封胶条。 2.3.铰侧门框应焊有至少两个防撬销,防撬销与门扇销孔定位应准确,不得出现顶 堵、擦边现象。 2.4.门框须带底槛,材质选用不锈钢(标号不得低于304),钢板厚度不小于,底 槛高度不得低于50mm,应根据现场室内地坪实际完成面标高适当放大门槛高 度(防止门扇开启不便),并设置密封胶条。底槛与门框应连接顺滑,不得出 现锈蚀。 3.门锁 3.1.门锁必须符合GA/T73-1994《机械防盗锁》A级(含A级)以上标准,及《防 火门》(GB12955-2008)附录A的规定(经国家认可授权检测机构检验合 格),厂家必须提供锁体品牌及系列以及防盗、防火检测报告。带AB钥匙( 要求A钥匙2把,B钥匙至少4把)。 3.2.门锁的锁闭点个数加上门框与门扇间其它锁闭点个数总和应不低于表一要求。 3.3.采用拉丝不锈钢直把手和面板。内活动执手,外固定执手。内门锁体面板上需 安装内保险装置,内保险关闭后,门外用钥匙不能打开门锁。 3.4.钥匙插入锁孔后应转动灵活,锁舌应伸缩自如,无卡滞现象;不得出现锁舌与 锁槽错位的现象。锁具锁闭后,门扇前后晃动间隙≤。 4.铰链 4.1.选用4*4寸明装式不锈钢轴承铰链,3mm厚;每个门扇应安装三个铰链,铰链 采用不锈钢螺丝固定。 4.2.铰链安装处应设有3mm厚加强板,起到固定铰链以及防撬防冲击作用。

入户门技术要求-适用于集采、战采(模板一)

钢质/钢木入户门制作安装工程战略采购技术要求 一、目标 为规范地产入户门技术标准,强化区域材料质量控制体系,加快设计周期,固化产品选型选样。 二、适用范围 本技术标准适用于地产独立操盘项目的入户门战略采购工程招投标及现场施工质量验收要求。 三、依据 1.除另有注明外,本工程材料及组合产品须符合设计要求和相关国家、行业及地方最新规 范标准要求,主要包括但不限于以下规范标准: 建标[2013]32号《工程建设标准强制性条文》2013年版 GB50300-2013 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50210-2018 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50222-2017 《建筑内部装修设计防火规范》 GB50016-2018 《建筑设计防火规范》 GB/T5824-2008 《建筑门窗洞口尺寸系列》 GB17565-2007 《防盗安全门通用技术条件》 GB/T7633-2008 《门和卷帘的耐火试验方法》 GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》 GB/T20285-2006 《材料产烟毒性危害分级》 GB50325-2010 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 GB50327-2001 《住宅装饰装修工程施工规范》 GB/T50375-2016 《建筑工程施工质量评价标准》 GB/T 8485-2008 《建筑门窗空气声隔声性能分级及其检测方法》 GB/T8484-2008 《建筑外门保温性能分级及其检测方法》 GB/T13685-1992 《建筑外门的风压变形性能分级及其检测方法》 GB 50118-2010 《民用建筑隔声设计规范》 GA/T73-2015 《机械防盗锁标准》 GA/701-2007 《指纹防盗锁通用技术条件》

钢质进户门施工技术要点及规程

施工技术要点及规程 金属门的制作及安装应符合国家标准GB12955-2007、GB12955-2008、GB17565-1998及国家工程建筑规范等要求,安装施工过程必须着重注意以下技术环节: 一、金属门安装的现场条件要求: 1、安装地坪基准线应明确、清晰。 2、明确开启方向(左外、右外、左内、右内,见第三章)和安装形式(齐外、居中、齐内)。 3、门洞必须水平、垂直,门洞墙体平整。 4、门框安装要求:门框安装分焊接固定安装与胀栓固定安装。焊接固定的优点:外形美观,安装牢固,不易变形,防盗防火性能强。胀栓固定的优点:安装速度快,不需灌浆处理,安装后用玻璃胶收缝即可使用,适合已装修好的门洞。本工程采用焊接固定法。 5、门框与门洞墙体之间预留的安装空间:焊接固定预留10-30mm。 二、金属门安装 金属门的安装包括门框安装、门扇安装、五金安装。 (一)门框的安装形式:

(二)门框的安装步骤: 1、确定水平(50线或1米线)及地坪的相互关系。按门扇的开启方向与安装位置将门框正确放置于门洞中;根据水平线与预埋尺寸在门框上作标记;将门框上的标记与现场标记对齐,在墙体上固定片对应的位置作标记用来确定胀栓的位置。 有下槛 无下槛 3、调整门框的水平与垂直: 3.1水平校正法:使透明水管中的水平线与门框竖框中心线标记处于同一位置。 3.2垂直校正法:将磁性线坠吸附于竖框最上端的一面,使线坠下垂到地面与线锤端点100mm ,保持自然状态,如线的上、中、下三部位与竖框的一面距离均为50±1mm ,则达到要求。依此法校正其它面的垂直度。 3.3水平与垂直校正须同时进行,在校正水平垂直时不断调整木楔,使门框达到横平竖直,两个竖框在一个平行面上,呈长方形。

(完整版)入户门安装施工方案(工程科)

入户门安装施工组织技术指导文件 一、工程概况 重庆市沙坪坝区大学城《宝嘉·花与山》入户门工程共计户,所有进户门均为*的丁级防盗门。该门为双层钢板中间填充环保型蜂窝纸芯。该工程选用成都和乐门业有限公司生产的丁级防盗门。 二、安装前的准备工作及相关的配合工作 在正式进场前,准备好资质材料,及时向监理单位报审。材料进场后,及时将产品出厂质量合格证书及检验报告报送监理公司审核,并做好现场材料的进场验收工作,以确保进场产品质量的合格。 、临时设施的准备 ()配备一间不小于的临时仓库,用以临时存放施工机具,配件及其它重要物品。()临时仓库及办公室均必须配设临时单相电源供照明等使用,容量不小于。 ()每一施工点范围内应分别提供动力电源临时接驳口和的单相电源接驳口,并配设动作可靠的漏电保护开关以确保施工用电安全。 、人员配备及相关安全准备工作 ()工地配备专职质量、安全监督员。 ()进场前,安装人员须持“五证一单”,身份证、居住证、健康证、操作证和进出入证,并作好安全三级教育和考核,并作好记录. ()、现场施工由工地总工负责协调和管理,配专职安全员佩带安全员标志。()、电工持有效操作证上岗,穿戴好防护用品,严格遵守动火要求办理动火证明,配备一定的灭火器材。 ()、配备安全生产的保护工具及相应设施。 ()作好施工电动工具的接地保护,电源配电箱应设有漏电保护,确保不发生触电事故。 、辅材准备:膨胀螺栓、木楔、连接板(垫铁)及防盗门专用五金配件和有关装置等。 、机具准备:

三、文明施工保证措施 、根据工程需要,提供和维修夜间施工使用的照明、围栏设施,并负责安全保卫。 、遵守政府有关主管部门对施工现场交通、施工噪音及环境保护和安全生产等的管理要求,按要求办理有关手续,并承担由此发生的费用。 、贯彻谁施工谁负责的生产原则。 、服从发包方施工现场有关安全生产管理要求,接受总包的检查督促和合理处罚。 、必须认真执行上级有关文明施工要求,搞好施工范围内的现场文明施工。 、必须在施工现场配备专职安全员持双证到岗。做到施工人员持证上岗。 、进场之前必须办理进场各种手续(包括总包对承包方的交底手续)。 、必须遵守国家有关的要求和法令及总包方的现场管理的规章制度,并执行相关处罚要求。 四、安装工艺流程及质量控制 (一) 钢质防盗门 安装之前,选择樘样板门作为样板安装,完成工序后,报请甲方、总包、监理验收和评审后,再继续按要求安装其它产品。 、安装工艺流程 钢质防盗门安装工艺流程 (划线定位之后,将要安装的产品开箱,并对安装位置进行清理)

入户门技术标准要求

钢质入户门技术标准 一、制作要求 1.门扇 1.1.电镀锌钢板/冷轧钢板(必须经过酸洗、淋化处理),板厚按照各项目需求不低 于表一规定。 1.2.门扇在内部和周圈应设有网状钢骨架,纵横向间距均不大于600mm,骨架所用 钢板厚度不低于。在锁具和铰链位置加焊厚加强板。门扇表面钢板应与内部骨 架应采取可靠连接,表面平整。 1.3.门扇内部填充材料应为块状珍珠岩防火保温材料、可溶纤维板等对人体无毒无 害材料(严禁含甲醛类粘合材料或其制品,玻璃纤维、岩棉、硅酸铝纤维等材 料)。 1.4.门体构造:门扇设计厚度应不低于50mm。门扇的内外门板和骨架应相互咬合, 并形成约13mm宽的防撬边(双止口),使门缝不直接外露。 1.5.门镜采用200度广角防火门镜。 表一 2.门框 2.1.采用的电镀锌钢板/冷扎钢板,板厚按照需方需求不低于表一规定。门框规格应 不小于50mm×85mm。 2.2.门框应设有楔形槽,用于镶嵌密封胶条(防火胶条)。门框三边均要求设置EPDM (三元乙丙)密封胶条。 2.3.铰侧门框应焊有至少两个防撬销,防撬销与门扇销孔定位应准确,不得出现顶

堵、擦边现象。 2.4.门框须带底槛,材质选用不锈钢(标号不得低于304),钢板厚度不小于,底槛 高度不得低于50mm,应根据现场室内地坪实际完成面标高适当放大门槛高度 (防止门扇开启不便),并设置密封胶条。底槛与门框应连接顺滑,不得出现锈 蚀。 3.门锁 3.1.门锁必须符合GA/T73-1994《机械防盗锁》A级(含A级)以上标准,及《防火 门》(GB12955-2008)附录A的规定(经国家认可授权检测机构检验合格),厂 家必须提供锁体品牌及系列以及防盗、防火检测报告。带AB钥匙( 要求A钥匙 2把,B钥匙至少4把)。 3.2.门锁的锁闭点个数加上门框与门扇间其它锁闭点个数总和应不低于表一要求。 3.3.采用拉丝不锈钢直把手和面板。内活动执手,外固定执手。内门锁体面板上需 安装内保险装置,内保险关闭后,门外用钥匙不能打开门锁。 3.4.钥匙插入锁孔后应转动灵活,锁舌应伸缩自如,无卡滞现象;不得出现锁舌与 锁槽错位的现象。锁具锁闭后,门扇前后晃动间隙≤。 4.铰链 4.1.选用4*4吋明装式不锈钢轴承铰链,3mm厚;每个门扇应安装三个铰链,铰链 采用不锈钢螺丝固定。 4.2.铰链安装处应设有3mm厚加强板,起到固定铰链以及防撬防冲击作用。 4.3.门扇铰链应转动灵活,在49N的拉力下,门扇应能灵活启闭,无阻滞现象。 4.4.所有钢质零部件均应进行防锈处理,铰链、插销等五金配件《防火门》 (GB12955-2008)附录B的规定。 5.涂装 5.1.表面涂装采用热转印工艺或喷涂工艺或PVC覆膜工艺。喷涂工艺应满足《钢门窗 粉末静电喷涂涂层技术条件(JG 1998)》,涂膜厚度应≥60um; 5.2.“喷涂”产品,表面涂层附着力0级,耐冲力50kg,均达到相关标准高级; 5.3.复塑膜产品,表面复塑经高温热压与钢板本身结合平整;

入户门安装验收规范必须灌砂浆

竭诚为您提供优质文档/双击可除入户门安装验收规范必须灌砂浆 篇一:入户门技术标准要求 钢质入户门技术标准 一、制作要求 1.门扇 1.1.电镀锌钢板/冷轧钢板(必须经过酸洗、淋化处理),板厚按照各项目需求不低于表一规定。 1.2.门扇在内部和周圈应设有网状钢骨架,纵横向间距均不大于600mm,骨架所用 钢板厚度不低于1.5mm。在锁具和铰链位置加焊3.0mm 厚加强板。门扇表面钢板应与内部骨架应采取可靠连接,表面平整。 1.3.门扇内部填充材料应为块状珍珠岩防火保温材料、可溶纤维板等对人体无毒无 害材料(严禁含甲醛类粘合材料或其制品,玻璃纤维、岩棉、硅酸铝纤维等材料)。 1.4.门体构造:门扇设计厚度应不低于50mm。门扇的内外门板和骨架应相互咬合,

并形成约13mm宽的防撬边(双止口),使门缝不直接外露。 1.5.门镜采用200度广角防火门镜。 表一 2.门框 2.1.采用的电镀锌钢板/冷扎钢板,板厚按照需方需求 不低于表一规定。门框规格应 不小于50mm×85mm。 2.2.门框应设有楔形槽,用于镶嵌密封胶条(防火胶条)。门框三边均要求设置epdm (三元乙丙)密封胶条。 2.3.铰侧门框应焊有至少两个防撬销,防撬销与门扇销孔定位应准确,不得出现顶 堵、擦边现象。 2.4.门框须带底槛,材质选用不锈钢(标号不得低于304),钢板厚度不小于1.5mm, 底槛高度不得低于50mm,应根据现场室内地坪实际完成面标高适当放大门槛高度(防止门扇开启不便),并设置密 封胶条。底槛与门框应连接顺滑,不得出现锈蚀。 3.门锁 3.1.门锁必须符合ga/t73-1994《机械防盗锁》a级(含a级)以上标准,及《防

钢制入户门技术标准

精心整理 钢质进户门技术标准 一、 规范要求 除另有注明外,本产品及其安装工程须符合设计要求、图纸和国家、地方及行业相关标准,主要包括但不限于: 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210) 《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-2001) 《防盗安全门通用技术条件》(GB17565-2007) 《防火门》(GB12955-2008) 二、 1. 2. 3. 4. 三、 1号不低于DX53D+Z80优质冷轧双面镀锌钢板;门扇钢板选用宝钢、首钢、鞍钢或同等 品牌产品。钢板厚度须满足防盗防火等级规范要求 2) 门扇内填充:防火门填充材料采用膨胀珍珠岩或发泡水泥板材料,但应满足 GB8624-2006规定燃烧性能A1级要求及GB/T20285-2006规定产烟毒性危险分级ZA2,并出具检测报告,防盗门填充材料采用优质高强度蜂窝纸板等材料。 3) 门体构造:门扇厚度不小50mm 。子母门扇咬合处双盖缝板。门扇在内部和周圈应设有 钢骨架,骨架所用钢板厚度不小于0.8mm 。在锁具和铰链位置加焊3mm 厚加强板。 4) 门扇密封:防火门门框与门扇之间设防火膨胀密封条,子门与母门之间应设防火膨胀 (防烟条),防烟条应安装在门扇上,密封条应满足GB16807-2009《防火膨胀密封件》,

并出具检测报告,防火膨胀密封条颜色选用与门扇相近颜色。 5)锁具安装部位均内衬防盗防震耐火锁盒(仅防盗,可配置防盗防震锁盒),提高锁具使 用寿命及门扇整体耐火性能。 6)门碰、门吸为非标准配置。如采用门碰或门吸项目,则需要在生产时门扇相应部位要 做加强处理,加强板厚度不低于2mm; 2、门框 1)钢板:采用优质冷轧双面镀锌钢板,乙级防盗钢板厚度为不低于 2.0mm、丙级防盗钢板 厚度为不低于1.8mm、丁级防盗钢板厚度为不低于1.5mm。门框钢板选用宝钢、首钢、鞍钢或同等品牌产品。钢板厚度须满足防盗防火等级规范要求。 2)门框上、左、右三侧应一次折弯成型或带有U型槽,镶嵌EPDM或包覆式密封胶条。EPDM 擦边现3、 传递,加强门体的承重性能。 6)防火门的铰链应出具达到相应防火等级的检测报告。 4、锁具要求 1)防盗门锁具须有相应防盗锁等级的有效检测报告; 2)防火门锁具须有相应防火等级的有效检测报告; 3)锁具选型由甲方指定,所有锁具均需具备关门即锁功能,外执手固定;超B级机械防盗 锁锁体,达到防技术开启270分钟要求。铜质锁心,需满足《机械防盗锁GA/T73-1994》B级要求;锁体面板、侧板、斜舌、方舌均为一体式304不锈钢板,把手面板为整体单

标准化钢质入户门(可编辑修改word版)

标准化钢质入户门 1、适用范围 本技术标准适用于宋都房地产集团公司(以下简称宋都集团)钢质入户门(有防 火要求)工程招投标及现场施工指导。 2、依据 2.1除另有注明外,本工程须符合设计要求、图纸和国家、地方及行业相关标准,主 要包括但不限于: ?《工程建设标准强制性条文》2002 年版 ?《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) ?《钢质防火门通用技术条件》(GB12955—91) ?《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95 2001 年局部修订) ?《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-98 2001 年局部修订) ?《建筑设计防火规范》(GBJ16-87 2001 年局部修订) ?《建筑门窗术语》(GB5823-86) ?《建筑材料不燃性试验方法》(GB5464) ?《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) ?《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-2001) ?《防火门窗》(03J609) ?防火及装饰要求详见附件图纸 2.2若承包商对以下要求有任何疑义,应立即与宋都集团联系,宋都集团对此有最终 解释权,否则视为接受。 3、材料及配件要求 3.1钢质入户门的防火等级为级(防火等级)(带或不带)亮窗(划线填充, 余同)的入户门。 3.2门框、门扇面板及其加固件:采用不易锈蚀的电解钢板。门框采用1.5mm 厚钢板, 门扇面板宜采用0.8mm 厚钢板,加固件采用1.2-1.5mm 厚钢板,加固件如设有螺孔,钢板厚度应不低于是3.0mm。

3.3门扇内填充材料:防火门的门扇内采用不燃性材料硅酸铝纤维棉填实,且填实密 度应在200kg/m3 以上,对于甲级防火门尚应在门扇内增加5mm 厚防火板。 3.4门框密封槽内填充材料:门框宜设密封槽,槽内应嵌装不燃性材料制成的密封条。 3.5安装在钢质防火门上的五金配件(锁、合页、插销等):材料熔融温度不低于 950℃。其中闭门器采用(品牌),防火锁采用(品牌)。并经宋都确认。 3.6安装在入户门上的合页采用(品牌),每扇门的合页不得少于4 个,合页 承重的安全系数≥1.5。合页应采用内置式铰链,并带可调节螺栓。 3.7盖缝板、闭门器和顺序器等:双扇门间必须有带盖缝板,并装设闭门器和顺序器 等(常闭的防火门除外)。 4、设计、制作、安装及施工要求 4.1钢质防火门设计图纸详建筑施工图。 4.2安装施工 4.2.1施工工艺流程 合同签订图纸汇签复检报验门框、门扇加工门框、门扇及五金配筋进场报验、安装对已安装完门框及塞缝进行检查、报验 对已安装完门扇、五金配件进行调试、报验公司复检、报验竣工验收移交全部技术资料和工程移交 4.2.2施工准备 承包商项目经理及现场技术人员在进场前应认真审阅、熟悉图纸和有关的技术要求,做好图纸会审和技术交底工作;施工前承包商应及时向甲方和监理公司提供详细的安装图纸和《施工组织设计》,用于审核。 正式施工前七天承包商有关人员进场查看施工条件,并与总包、监理、甲方等联系水、电、施工人员住宿安排、使用场地等相关施工准备事宜;施工人员、材料、设备应在施工前三天准备完毕。材料进场应向甲方、监理严格报验。 4.2.3门框安装及塞缝 1、门框安装应采用净门洞安装法,要求土建完成门洞粉刷,并交付入户门分包单 位进行验收(要求净门洞尺寸误差在10mm 以内);

入户门现场施工安装协议合同

入户门施工安装 合 同 书 需方(甲方): 供方(乙方):

入户门施工安装合同 需方(甲方):********** 供方(乙方):**********门业 经供需双方友好协商,为明确双方订购过程中的权利义务和经济责任,根据《中华人民共和国合同法》和《工矿产品购销合同条款》等法律法规的有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,并结合定购及安装具体情况,双方达成如下合同条款,以便双方执行。 一、合同适用法律法规 合同适用国家、省、行业颁布的有关法律法规、标准规范,严格执行国家相关防盗门的质量、制作、安装规范、标准。 二、工程概况 1.工程名称:********** 2.工程地点:********** 三、产品及材料要求 1.产品名称:****牌乙级防火进户门 2.型号:FX-TF909乙级防火防盗门,门体厚度70mm 3.规格:2050*960、2050*1160; 4.开向:以甲方书面通知为准

5.颜色:按样板门颜色生产(需甲方同意) 6.满足GB17565-2007防盗安全门通用技术标准 7.材料:冷轧钢板 8.金属厚度:钢板前厚度≥0.8mm,钢板前厚度≥0.8mm,门框钢板厚度≥1.5mm 9.铰链:可调铰链,安全可靠,调整方便 10.配件:配件齐全,具体材质及样式同样板门,纯铜B级锁芯 11.产品样式及质量以乙方提供的样品为准。 四、安装质量要求 1.开向:按施工图 2.技术要求:满足GB17565-2007《防盗安全门通用技术标准》,安装质量应符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)的相关规定。 五、工程量、单价及总造价 1、单价:单扇门(2050*960)****元/樘,子母门(2050*1160)****元/樘 2、数量:单扇门214樘,子母门860樘 3、总造价:¥********元(大写:********元)

钢制防火门、入户门安装实施方案{项目}

钢制防火门、入户门安装工艺及验收 (一)材料要求: 1、钢制防火门门框门扇及其加固件应采用冷轧钢板,门框钢板厚度为1.2~1.5mm,门扇面板钢板厚度为0.8~1.2mm,门框门扇应由不燃材料填充。 2、材料到场后表面应刷防锈漆,防锈漆及防火涂料涂刷应均匀平整,不得漏刷、流淌,门扇门框表面不得有明显凹凸、擦痕等缺陷。 3、门扇与门框之间的缝隙不大于4mm,门扇门框必须方正,对角线长度差不大于3mm,门框与门扇表面高低差不大于3mm。门扇扭曲度不大于5 mm,高度方向弯曲度不大于2 mm,在闭门状态下,门扇与门框之间的两侧缝隙不得大于4 mm,上侧缝隙不得大于3 mm,双扇门中间缝隙不得大于4 mm, (二)工艺流程 划线定位→门洞口处理→门框内灌浆→门框就位和临时固定→门框固定→门框与墙体间隙的处理→清理→门扇安装→五金配件安装(三)钢质防火门操作工艺 1、弹线定位::在现场实量门洞的位置、大小,依据图纸进行适当的剔凿和修补,放出洞口的中线并弹出门框的双边线。 2、门洞口处理:安装前检查门洞口尺寸,偏位、不垂直、不方正的要进行剔凿或抹灰处理。 3、门框内灌浆:对于钢质防火门,需在门框内填充1:3水泥砂浆。

填充前应先把门关好,将门扇开启面的门框与门扇之间的防漏孔塞上塑料盖后,方可进行填充。填充水泥不能过量,防止门框变形影响开启。 4、门框就位和临时固定:先拆掉门框下部的固定板,将门框用木楔临时固定在洞口内,经校正合格后,固定木楔。门框埋入±0.00m标高以下20mm,须保证框口上下尺寸相同,允许误差<1.5mm,对角线允许误差<2mm。 5、门框固定:采用1.5mm厚镀锌连接件固定。连接件与墙体采用膨胀螺栓固定安装。门框与门洞墙体之间预留的安装空间:胀栓固定预留20-30mm。门框每边均不应少于3个连接点。 6、门框与墙体间隙间的处理:门框周边缝隙,用1:2水泥砂浆嵌缝牢固,应保证与墙体结成整体,经养护凝固后,在粉刷洞口及墙体。门框与墙体连接处打建筑密封胶。 7、门扇安装:先用十字螺丝刀把合页固定在门扇上。把门扇挂在门框上。挂门时,先将门扇竖放在门框合页边框旁,与门框成90°夹角,为安装方便,门扇底部可用木块垫起。对准合页位置,将门扇通过合页固定在门框上。 8、五金配件安装:安装五金配件及有关防火装置。门扇关闭后,门缝应均匀平整,开启自由轻便,不得有过紧、过松和反弹现象。 9、门框与门扇的正常间隙为中(双开门)、右3±1mm、上部2±1mm、下部4±1mm间隙。调整框与扇的间隙,做到门扇在门框里平整、密合、无翘曲、无明显反弹

进户门及门锁招标技术要求

进户门及门锁招标技术要求 一、进户门产品应具有国家相关部门的检测认证合格证明,产品质量应符合国家标准GB-17565-2007《防盗安全门通用技术条件》的技术要求及GB-12955-2008《防火门》。合格证必须有法定检测机构出具的检测合格证,并有生产企业所在省级公安厅(局)安全技术防范部门及消防管理部门 发放的安全技术防范产品准产证及消防产品准产证和江苏 省公安厅安全技术防范部门及消防管理部门发放产品准用证。 二、进户门防盗级别为防盗锁破坏性开启时间为45分钟,防技术性开启时间不低于10分钟(防技术性开启时间是指专业开锁的技术人员打开锁的时间),防火级别为A1级,进户门的传热系数为2.12W/m2.K。 三、进户门制作过程中乙方随时接受甲方、监理公司的质量抽查,防火、防盗、保温等各项性能均应按相关的国家规范进行检测并提供合格证、形式检验报告,乙方应无条件配合,并承担由此产生的所有费用。 四、进户门锁及其他五金件的耐火性能按GB 7633试验,均应不融火、不串火、门锁锁体应结构完整;耐火时间不小于54min;门锁为一卡通电子防盗锁(具体参见第十五条)。

五、进户门产品根据其安全级别、防火等级、结构型式、门扇关闭方向进行分类,相应标记均应符合GB-17565-2007及GB-12955-2008的规定。 六、进户门产品的代号为FAM;应安装猫眼,并配置不锈钢门碰,门内侧防盗装置采用搭扣式,材质为不锈钢材料;入户防火防盗门的产品代号应符合GB-12955-2008的规定;入户门暴露在空气中的部件、附件等均应为不锈钢材质。六、进户门产品按其结构型式(门型)为全封闭平开门,用P表示。 七、进户门均应有清晰牢固的标志。标志应有下列内容: 1、按GB-17565-2007及GB-12955-2008规定的有关代号及标记; 2、防盗、防火等级均做永久性标记。 八、进户门外包装应保证产品表面不受损坏和划伤,在运输贮放过程中不产生变形;门框与门扇之间应捆扎;报警装置与锁具等附件应单独包装。 九、进户门的内衬保温材料应为环保难燃材料,进户门的内衬保温材料应为无烟无毒防火隔热材料。门整体传热系数为2.12W/m2.K。

入户门技术实用实用标准地要求.doc

实用标准文案 钢质入户门技术标准 一、制作要求 1.门扇 1.1. 电镀锌钢板 / 冷轧钢板(必须经过酸洗、淋化处理),板厚按照各项目需求不低 于表一规定。 1.2.门扇在内部和周圈应设有网状钢骨架,纵横向间距均不大于600mm ,骨架所 用钢板厚度不低于 1.5mm 。在锁具和铰链位置加焊 3.0mm 厚加强板。门扇表 面钢板应与内部骨架应采取可靠连接,表面平整。 1.3.门扇内部填充材料应为块状珍珠岩防火保温材料、可溶纤维板等对人体无毒无 害材料(严禁含甲醛类粘合材料或其制品,玻璃纤维、岩棉、硅酸铝纤维等材 料)。 1.4.门体构造:门扇设计厚度应不低于50mm 。门扇的内外门板和骨架应相互咬合, 并形成约 13mm宽的防撬边(双止口),使门缝不直接外露。 1.5.门镜采用200度广角防火门镜。 表一 防盗等级 序号项目 乙丙丁 内板/外板内板/外板内板 /外板 1 门板厚 1.0mm/1.0m 0.8mm/0.8m 0.8mm/0.8m m m m 2 框板厚 2.0mm 1.8mm 1.5mm 3 锁闭点数10 8 6 2.门框 2.1.采用的电镀锌钢板/冷扎钢板,板厚按照需方需求不低于表一规定。门框规格应

不小于 50mm ×85mm 。 2.2.门框应设有楔形槽,用于镶嵌密封胶条(防火胶条)。门框三边均要求设置EPDM (三元乙丙)密封胶条。 2.3.铰侧门框应焊有至少两个防撬销,防撬销与门扇销孔定位应准确,不得出现顶 堵、擦边现象。 2.4.门框须带底槛,材质选用不锈钢(标号不得低于304 ),钢板厚度不小于 1.5mm , 底槛高度不得低于50mm ,应根据现场室内地坪实际完成面标高适当放大门槛 高度(防止门扇开启不便),并设置密封胶条。底槛与门框应连接顺滑,不得出 现锈蚀。 3.门锁 3.1. 门锁必须符合 GA/T73-1994 《机械防盗锁》 A 级(含 A 级)以上标准,及《防 火门》(GB12955-2008 )附录 A 的规定(经国家认可授权检测机构检验合格), 厂家必须提供锁体品牌及系列以及防盗、防火检测报告。带AB 钥匙( 要求 A 钥匙 2 把, B 钥匙至少 4 把)。 3.2. 门锁的锁闭点个数加上门框与门扇间其它锁闭点个数总和应不低于表一要求。 3.3. 采用拉丝不锈钢直把手和面板。内活动执手,外固定执手。内门锁体面板上需 安装内保险装置,内保险关闭后,门外用钥匙不能打开门锁。 3.4. 钥匙插入锁孔后应转动灵活,锁舌应伸缩自如,无卡滞现象;不得出现锁舌与 锁槽错位的现象。锁具锁闭后,门扇前后晃动间隙≤ 0.5mm 。 4.铰链 4.1.选用4*4吋明装式不锈钢轴承铰链,3mm厚;每个门扇应安装三个铰链,铰 链采用不锈钢螺丝固定。

防火门、入户门安装验收标准

防火门、入户门安装验收标准 1、外观质量 采用不同材质材料制造的防火门,其外观质量应分别符合以下相应规定: a ) 木质防火门:割角、 拼缝应严实平整;胶合板不允许刨透表层单板和戗槎; 表面应 净光或砂磨,并不得有刨痕、毛刺和锤印;涂层应均匀、平整、光滑,不应有堆漆、 气泡、漏涂以及流 淌等现象; b ) 钢质防火门:外观应平整、光洁、无明显凹痕或机械损伤;涂层、镀层应均匀、平 整、光滑,不应有堆漆、麻点、气泡、漏涂以及流淌等现象;焊接应牢固、焊点分 布均匀,不允许有假焊、烧穿、漏焊、夹渣或疏松等现象,外表面焊接应打磨平整; c ) 钢木质防火门:外观质量应满足 a )、 b )项的相关要求。 d ) 其他材质防火门:外观应平整、光洁,无明显凹痕、裂痕等现象,带有木质或钢质 部件的部分应分别满 足 a )、b )项的相关要求。 2、尺寸极限偏差 防火门门扇、门框的尺寸极限偏差应符合表 4的规定。 表1尺寸极限偏差 3、形位公差 门扇、门框形位公差应符合表 2的规定。 表2形位公差

4.1门扇与门框的搭接尺寸 门扇与门框的搭接尺寸不应小于12 mm。 4.2门扇与门框的配合活动间隙 a)门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差。 b)门扇与门框有锁一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差。 c)门扇与上框的配合活动间隙不应大于 3 mm。 d)双扇、多扇门的门扇之间缝隙不应大于 3 mm。 e)门扇与下框或地面的活动间隙不应大于9 mm。 f)门扇与门框贴合面间隙,门扇与门框有合页一侧、有锁一侧及上框的贴合面间隙均不应大于 3 mm。 4.3门扇与门框的平面高低差 R 防火门开面上门框与门扇的平面高低差不应大于 1 mm。 5、灵、 5.1启闭灵活性 防火门应启闭灵活、无卡阻现象。 5.2门扇开启力 防火门门扇开启力不应大于80 N。 6、可ii 在进行500次启闭试验后,防火门不应有松动、脱落、严重变形和启闭卡阻现象。 7、五金件的安装 在门扇上开合页槽,需注意开启方向,合页槽的大小根据合页在门扇侧边上的所占的 位置而定(开槽尺寸不得明显大于合页尺寸),在操作过程中不得损伤门扇及门套表面部 位的油漆。根据提供的锁安装到相应的位置,锁孔中心距距水平地面高度尺寸符合图纸设计要求;锁具装完后检查门扇、门锁开关是否灵活,有无抖动现象,如有需及时调整锁具位置。门吸安装坚实牢固,不可有松动;拉手安装应垂直,无倾斜现象,合页安装牢固。 8 清理现场及成品保护 清洁已装好的门套、门扇;将现场清洁干净;按要求做好成品保护。

入户门技术标准介绍

万科钢质进户门技术标准/丙级防盗甲级防火 一、性能要求: 1.防盗要求:门体、五金配件应保证满足GB17565-2007《防盗安全门通用技术条件》中丙级要求。 2. 防火要求:符合GB12955-2008《防火门》中A1.00甲级标准。 3. 保温性能:达到国标GB/T16729—1997第Ⅱ级要求保温节能要求: K≤2.47。 4.耐腐蚀性能:正常使用状态下5年之内不得出现脱漆、锈蚀、褪色现象(转动摩擦接触 面除外)。 二、原材料及制作工艺: 1.门扇: (1)钢板:采用上海宝钢(型号为SECC-P,基材选用08F钢)或同等档次的电镀锌钢板或经磷化的冷轧钢板,板厚不低于0.8mm,使用范围包括面板、骨架。 (2)门扇在内部和周圈应设有网状钢骨架,纵向(长边)间距小于200mm,骨架所用钢板厚度不低于0.8mm。在锁具和铰链位置加焊3mm厚加强板。骨架的连接方式、截面尺寸及横截面、纵截面参见图一。

图一 (3)门扇内部填充材料应为块状珍珠岩防火保温材料或滞石等对人体无毒无害材料(严禁含甲醛类粘合材料或其制品,玻璃纤维、岩棉、硅酸铝纤维等材料),门框与门扇之间、子门与母门之间应设膨胀防烟条(膨胀防烟条要求内嵌于门框四边),参见图二、三。(4)门体构造:门扇设计厚度要求不低于50mm。子母门咬合处双止口,且搭接止口条钢板加厚至1.5mm。子母门搭接双止口处均要求内嵌EPDM (三元乙丙)密封条。单开门参见横剖面图二,子母门参见横剖面图三。 图二

图三 (5)单扇门、子母门外观及门锁尺寸参见图四、图五。 图四图五 (6)门体须达到保温性能要求(K≤2.47),且防火门使用的填充材料必须满足环保和保温要求,符合GB12955-2008《防火门》A1.00甲级别防火要求。 (7)表面处理:选用“祥宇”或同等品牌之静电聚酯粉末喷涂。 2.门框: (1)采用电解镀锌钢板,钢板厚度不小于1.8mm。门框规格应不小于50mm×95mm。门框横剖面参见图六。 图六 (2)门框(或门扇)应设有楔形槽(燕尾槽),用于镶嵌防火条。除底槛外,门框三边均要

防盗门及入户门安装规范

钢质防盗安全门及钢质入户门 现 场 安 装 规 范 江苏锦之途建筑装饰工程有限公司 (锦之途门窗)

锦之途钢质防盗安全门及钢质入户门 安装方案 1.适用范围 本技术规范适用于工业与民用建筑中钢质门的安装工程。 2.安装须知与安装用主要工具 2.1.首先应明确钢质门的结构特征与工作原理 钢质门是用冷轧薄钢板作为门扇和门框,并配以五金配件所组成。 2.2、安装机具 一般应备有:钢卷尺、靠尺、吊线锤、水平尺、抄平水管、扁铲、螺丝刀、划线铅笔、手锤、电锤。 3.作业条件 3.1.钢质门产品进入施工现场后,未安装前应放置于通风干燥处,摆放整齐,如露天码放应用苫布盖好,不得日晒雨淋。 3.2.钢质门产品安装前应检查配件是否齐全、漆面是否有破损等现象,如有应及时返修。 3.3.安装顺序 安装前根据设计图纸及招标方要求,注意门的开启方向、安装位置。钢质门应在土建和装饰工程基本完工后进行安装,以防交叉施工等原

因对钢质门造成碰撞和污染,如本工程安装期限较短,可在交叉施工中安装,调试完成后由安装人员将门扇拆除后交与客户妥善保管,待工程验收时按照相关规定安装调试。 3.4.钢质门安装高度按照土建施工单位给定的室内+50cm或+100cm 线确定。 4.安装操作规程 流程:找出钢质门安装位置---水平测点---钢质门安装 4.1 根据设计要求确定安装位置后,利用水准仪或抄平水管,对洞口进行50cm或100cm线确定,进行标高复核。 4.2 把钢质门塞进洞口,用木楔临时固定,用吊线锤和靠尺校正垂直度。以防止在闭紧膨胀螺丝时门框发生变形,影响门扇开启。校正后,用电锤按照预设好的安装孔打孔,钢质门每边为3个固定点。钻完孔后把膨胀螺丝放入孔内,用专用工具(套筒扳手)把膨胀螺丝闭紧. 4.3 钢质门的拉手、门锁等五金配件必须安装齐全。 4.4 安装玻璃时,玻璃压条必须将玻璃压紧,不能和门扇产生缝隙,不得有松动现象。同时,玻璃安装时应先贴好胶条,不得和钢板直接接触。 4.5 安装完毕后,应作多次开关试验,启闭灵活、无阻滞、翘曲和回弹现象。 4.6 检查合格,然后在门框填实凝固材料,让材料和墙体门框连接,起到固定作用。 5、安装质量要求 5.1 门扇与门上框的配合活动间隙≤2mm .

钢质入户门技术标准

钢质入户门技术标准 一、引用标准 本项目采购进户门为防盗防火钢质入户门,投标方提供的产品必须满足本项目设计文件对防火、防盗性能的要求。需满足如下技术标准所提出的产品性能要求、检验方法及评定标准: 防火功能引用技术标准: 1、《防火门》GB 12955-2008 2、《门和卷帘的耐火试验方法》GB 7633-87 3、《建筑材料不燃性试验方法》GB/T 5464-1999 4、《防火膨胀密封件》GB 16807-2009 5、《防火封堵材料》GB 23846-2009 6、《建筑设计防火规范》GB 50016-2006 7、《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-95(2001年修订版) 8、《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005版) 9、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001 防盗功能引用技术标准: 《防盗安全门通用技术条件》GB17565-2007 《钢门窗》GB/T20909-2007 《机械防盗锁》GA/T73-94 《锁具安全通用技术条件》GB21556-2008 投标单位除满足国家、行业及地方标准等相关标准规范外,必须具备公安部消防产品合格评定中心或原中国消防产品质量认证委员会颁发的消防产品质量认证证书、型式认可证书,以及国家消防产品质量监督检验中心检验合格的认证检验、型式认可检验、型式检验报告。产品必须符合消防局验收标准,中标人必须配合消防验收通过。 二、产品性能标准: 本项目采购入户门标准:

防火等级:依据设计要求防火门等级为18层以上A1.2(甲级)或18层以下A0.9(乙级)。防盗等级:丙级。 三、防火门的耐火时间、厚度 耐火时间:甲级(耐火隔热性、耐火完整性)不低于1.2h、乙级(耐火隔热性、耐火完整性)不低于0.9h;门扇厚度:70mm。 四、钢户门加工尺寸允许最大偏差须符合如下标准上限要求: 《防火门》GB 12955-2008 《防盗安全门通用技术条件》GB17565-2007 五、钢质防盗防火门技术、材质要求: 除满足引用规范要求外,本项目采购的钢户门需着重满足如下条款: (1)门框:门框钢板厚度为1.80mm; (2)外面板、内面板厚度:1.0mm /0.8mm厚鞍钢冷轧钢板(表面磷化处理,达到防腐耐酸要求,性能稳定),锁具周边100mm范围内,钢板加厚为3mm; (3)填充物:符合环保要求和规范要求的防火填充材料;填充物应符合GB8624-2006规定燃烧性能A1级要求和GB/T20285-2006规定产烟毒性危险分级ZA2级要求,提供国家相关部门颁发的检测合格报告;产品进场需提供备案文件,并接受现场抽样复检。 (4)密封要求:门框设置密封槽,槽内镶嵌耐火阻燃的防火膨胀胶条;防火膨胀胶条膨胀性能:在升温100℃膨胀扩大2-3倍。耐温性:温升至980℃时,不燃烧、不灰化、耐酸、碱、水性;浸泡72h以上,无溶蚀、无溶胀,重量变化率小于6%。提供国家相关部门颁发的检测合格报告; (5)在闭门状态下,门扇与门框贴合,门扇与门框间的两侧缝隙不大于3mm,上缝隙不大于3mm,双扇门中缝间隙不大于3mm; (6)门框采用整体结构,折弯气密压槽与门框用一块钢板一次成型,经数控折弯自动定位,强度高;定位准确;门框采用镶嵌式气密条结构,开启关闭无噪音,气密性好; (7)加工要求:门及门框应当坚固、刚硬、外观整洁无缺陷。按要求加强门角,以避免扭曲或者下垂。外露表面无翘曲、波折、皱折、可见凹凸、擦痕等缺陷,门角方正,所有焊点焊接牢固,焊点分布均匀,不得出现假焊和烧穿现象,外表面塞焊部位应平整;