文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 天燃气管道拉管施工方案

天燃气管道拉管施工方案

天燃气管道拉管施工方案
天燃气管道拉管施工方案

天燃气管道拉管施工方案

一、工程概况

某天燃气公司拟在某河进行非开挖天燃气管道铺设。根据现场实际测量某河宽度为60米左右。水面宽度25米左右,由北向南穿越直径为425mm的钢管。根据钢管弯曲率计算此工程大约在250m左右二、地质特征:

为了确保工程的顺利进行,我们建议对本次施工的地质条件进行工程地质堪探,提供行之有效的科学依据,才能高质量,高标准的按时完成施工任务。根据现场察看我们经研究制定如下施工方案:(1)本工程根据场地地形、水文、地质条件及穿越管道曲率半径,为保证天然气工作管道的回拖,并将工作管道管稳定埋设在河床底以下3米,设计入地角12度,出土角为8度,曲率半径均按250m予以考虑,最终回扩直径为600mm,出入土点间水平间距离为250米,定向穿越轴线总长250左右米

拟选的定向穿越方案将北岸作为钻机摆放场地,南岸作为出土点场地。入土和出土两侧各挖一个泥浆储存坑,由于北岸入土点49米处有南水北调管道,深度7米宽17米,所以导向规迹在49迷时深度必须在7米以下。

主要实物工程量一揽表

施工准备

(一)施工组织机构

我公司在承接该项目后,充分总结以往本公司在同类施工中取得的经验,结合本工程实际,全力以赴,精心组织队伍,采取切实可行的管理方法和手段,保质保量按期完成施工任务。

调配公司精干的管理人员和技术人员,承担该施工作业,实行项目法人管理。设项目经理1人,项目总工1人,下设5室,3个作业队。项目经理部组织机构图如下:

(二)技术准备

由项目经理、项目总工负责组织工程技术人员,各职能部门人员认真阅读施工图及与该工程相关的规范、规程、标准。组织编写施工组织设计,经审定批准后的施工组织设计文件,立即发至各施工部门,并组织作业人员认真阅读、学习,使施工组织设计作为自己的依据,真正做到指导施工作用。

1.编制依据

某河定向钻穿越工程地质勘察报告及业主的委托文件。

2.施工技术采用规范、验收标准。

(1)《石油天然气管道穿越工程施工及验收规范》SY/T4079—95 (2)《水平定向钻进管线铺设工程技术规范》(CSTT)

定向钻设备选用

根据现场的地形及地质条件、某河定向钻穿越施工设计图、施工技术措施等因素,综合考虑:

钻孔设备采用D50*500水平定向钻机施工,该钻机给进—回拖力为56吨。控向系统采用美国DCI公司生产的新月蚀无线控向仪。主要机械、设备见下表:

机械、设备及主要工具一揽表

施工场地的布置

1、 北岸作为定向钻穿越入土点,需要面积900平方、施工及推

土场地,其中开挖平整场地150平方米 用于钻机、泥浆搅拌系统、钻进用材料等堆放场地,其余用于临时堆放弃土,以便今后回填。在机坑内开挖一个1米(宽)乘以2米(深)乘以4米(长)的泥浆池作泥浆净化处理池,以便存放泥浆和雨水,然后采用一台潜水泵及时抽排处理后浆液。钻机作业和材料、搅拌系统必须用管架搭设防雨棚,作业区四周围

2、南岸为出土点以直径425mm钢管的组焊试压及托管场地,应

顺着穿越轴线在出土点前方临时租用300米长、5米宽约

1500平方米的场地作为布管组焊场地和挖掘机、装载机进

出场地,同时需考虑到出土坑所需的场地(约1600平方米)(五)临时设施

1、入土坑的开挖

入土坑需在据钻机5米处开挖深度3米,宽度2.5米,长度3米,在一侧挖一条回水沟与泥浆储蓄池相连,使泥浆集中外运。

开挖之前需进行降水处理。开挖采用CAT250挖掘机进行开挖作业,并辅以两台推土机临时水平运输工具,开挖坡按1:1放坡。同时开挖过程中需分层进行开挖,每挖深2~3米为一层,由上往下进行,弃土必须堆放于坑槽上边界外侧10米以外,同时清除坑槽顶部滚石、狐石,防止掉入坑内,砸伤坑内施工人员。弃渣堆放高度不得大于2.5米,以防引起该地段边坡失稳。

回填过程中也需分层回填,且回填必须采用粘性较强的粘性土,不得含有杂物,防止再定向钻施工中坠入孔中发生卡钻事故。回填需分层碾压回填,每层回填高度不得大于1米,确保回填质量。

3、降水措施

根据场地的水文地质情况,布置降水孔,降低地下水位进行施

工。

(1)降水孔的布置施工

依据现场的地行地质条件,再入土坑、出土坑侧各布降水孔4、6个,两孔间距10米,施工口径:直径600mm,深度各10米,采用CQ300钻机钻进,全孔上下入直径400mm混凝土封闭管及缠丝滤水管节,管周边用5—10mm砾石回填,作为滤水层防止流沙涌入孔内,淤塞降水孔。

(2)地下水位的降深

然后下入每小时抽取30立方米以上的深井潜水泵二台,抽水量30立方米/h的设备进行地下水位的抽降。整个开挖及回填施工期间,为保证施工的顺利进行,需不间断的抽水、降水。降排水的同时,应随时测量地下水位的降深及流量。

若地下水位稳定后,降深仍未到达设计标高,应更换大泵量的水泵继续抽降水,或增加降水的数量,确保达到设计标高后方可进行定向钻施工。

在应保证降水孔内潜水泵抽水同时,需备用2—3台同样的水泵,以便随时进行检修。

定向施工

(一)施工工艺流程

本穿越工程的主要几个工序:测量放线、定向钻进导向孔施工、管道安装组焊、回扩拖管及原地貌的恢复。

(二)测量放线

根据施工设计图的入点、出土点坐标用全站仪放出轴线,每10m作一个控制点,沿管线轴左右偏角差不超过20mm,沿着线轴向误差不超过40mm。同时放出施工场地边界线、出入土点基槽开挖的边界线。

(三)定向钻进

主要由以下几个步了骤:

1、钻机的安装和调试

钻机安装在入土点,与出土点在同一轴线上,左右误差不超过30mm,钻机入土角为12°。定向钻机的锚固;钻机就位前入土点往后1.5m开挖锚坑1个(长2m×深1.2m),钢筋砼现浇。强度为C320,螺蚊钢筋为φ25mm,垂向钢筋间距为0.5m,纵向钢筋间距为1.0m,砼表面留置长度为0.25-0.30m,便于和钻机焊接固定。

将钻机主机就位,并将地锚箱连接好、泥浆系统、钻杆、铺助动力源、工具房等。

边接好各种液压管线、泥浆管线及控制电缆等。

全部组装完毕,以仔细检查确认后,设备进行试运转:调试钻机系统,认直观察各表盘指示是否正常,各操作手柄是否回位,调校控向系统,将测量数据存储在计算机内;调试泥浆系统。

2、导向孔施工

导向孔施工是整个工程的关键,要严格按轨迹设计参数和水平定向钻进管线铺设工程技术规范施工。本次选用φ150mm导向钻头,φ89加强钻杆进行导向孔的施工。

(1)钻机导向孔的钻具组合为:导向钻头+控向仪+钻杆,导向钻头里面的发射棒把信号发射到地面控向仪,便于随时掌握方位和深度。

(2)在定向穿越施工过程中,随时根据显示器提供的数据与设计的轨变对比,如钻进轨变出现偏差,则需将钻杆撤回重新钻,或向相反方向钻进矫正。施工过程中谨慎处理控向数据,并适当控制钻进速度。

(3)定向钻钻进曲线应来格按照穿越施工规范和设计图纸曲线要求进行。出土点沿设计轴线的纵向偏差不大于穿越长度的1%,且不大于10m;横向偏差应不大于穿越长度的2%,且不大于2m。

3、反向扩孔

导向孔完成后,卸下钻头,安装回扩头进行逐极回扩,考虑到穿越管道直径交大,穿越长度长(近250米),地层复杂,设计最终回扩直径为φ600mm

4、回拖铺管

在钻进作业时,将回拖的钢管组焊试压,在组焊的管线顶端焊接拉管吊耳,然后通过接头和回扩器与孔内的钻杆连接,将管线回接进入充满泥浆的孔中。

(四)回拖管线安装

φ425mm工作管焊接时应将管道沿穿越轴方向布置,不能与轴线形成一定的角度,工作管出现弯道后,拖管时将会使钢管与地面及槽壁之间摩擦力增大,破坏防腐层,造成管道拖不动。

扩孔施工完毕后,将经探伤检查、试压合格的φ425mm工作管道一次回拖拉入孔内。回拖前仔细检查管道下的粘土袋滑道是否垫好,确保回拖管道防腐层完好。

扩钻头连接完成后,送泥浆冲洗,检查泥浆喷嘴是否正常,确认合格后方可进行回拖,利用定向钻机的回拖动力随着钻杆的回拖拉入扩大的钻孔中,回拖施工应连续进行。

回拖阻力的计算:摩擦系数取0.3~0.5。

经计算管线在回拖过程中的回拖阻力:φ425mm工作管最小阻力F组=18.5,5吨,最大阻力F=36吨,小于施工中采用的钻机回拖力为56吨,故完全可以满足该项穿越工作。工作管与回扩钻头边接如

燃气管道施工方案

第一章工程概况 1.工程简况:此工程为唐钢汽车板主厂房5区燃气管道,轴线位置于501-531轴、列线位于5A-5C轴,共计3条管线,分别是焦炉煤气(COG)Φ820*6、Φ630*6、Φ529*6,氮气管道(N)Φ377*9、Φ273*6、Φ159*6,氢气管道(H)Φ76*4、Φ57*5、Φ32*3, Φ87*3为煤气放散管和煤气干事排水器连接管,各种管线总计约861m,其中,焦炉煤气Φ820*6 214m、Φ529*6 68m 、Φ630*6 12m,氮气管道Φ377*9 203m、Φ273*6 Φ54m、Φ159*6 12m,氢气管道Φ76*4 189m、Φ57*5 6m、Φ32*3 60m,煤气放散及煤气干事排水器连接管Φ87*3 12m。 2.质量目标:工程质量等级100%合格,质量优良率≥90%以上。 3.安全目标:杜绝重大安全事故,月负伤率小于千分之零点四,争创“无伤工程”。 4.工程特点: 1.4.1施工工期短,工作量大,且点多面广。 1.4.2高空作业,施工现场条件复杂,施工难度大。 1.4.3管道焊口数量多,射线探伤拍片量大,需要边施工边进行检验。 第二章施工准备 1、施工准备: 考虑到本工程工期短、作业面广的特点,施工准备工作很重要,技术标准的配备、施工机具进场前的全面检查、施工用材料的提前备货、施工顺序的优化和施工方法,以保证一经开工即可投入正常施工当中。 2、技术准备: 2.2.1熟悉和审查图纸,参加设计交底,同时取得各项技术资料及有关图集,制定施工技术措施,组织技术交底。 2.2.2了解管道的总体布置,对每个管道的规格、材质、连接形式及垫片的选用、防腐、保温等应做到心中有数。 2.2.3选用施工及验收规范: 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97

小区燃气管道施工方案

XXX有限公司小区燃气管道工程 施 工 组 织 设 计 编制:XXX 审核:XXX 批准:XXX XXX有限公司

目录 一、工程概况 二、工程施工的组织管理及质保体系 三、施工内容 四、施工准备 五、主要的施工方法 六、施工质量保证措施 七、安全文明、减少扰民降低噪间及环境污染,保护生态环境 八、施工现场管理人员表 九、施工机械明细及进退场计划表 十、试压方案 十一、吹扫方案

施工方案 一、工程概况 1、工程简介: 小区小区燃气管道位于长江西路以南,甬江北路以北,常福以西,虞山北路以东,因生活需要,需新建一套天然气利用装置,主要用于住宅使用,相关装置有:楼栋调压箱、燃气阀门等安装。 2、工程特点: (1)设计压力:调压箱前工艺管道设计压力为0.4MPa,调压箱后工艺管道设计压力为85Kpa,二次调压箱后工艺管道设计压力为5Kpa。(2)中压管道:钢管采用GB/T3087,20#钢管,PE管采用聚乙烯管,。 同天然气公司预留阀门井碰通。 (3)阀门全部采用燃气专用球阀。 (4)调压计量箱入口管道部分采用埋地敷设,埋地深度0.9米,过路处加设套管。 (5)钢管焊接采用氩弧焊打底、手工电弧焊盖面。 (6)防雷、接地、接零和防静电:建筑物四周设置静电接地网,设备均需接地,金属管道法兰处采用跨接线连接,并可靠接地,接地电 阻不大于10Ω,(跨接采用断面不少于6mm2的铜丝跨接)。 (7)防腐:管道先清除表面的油脂和污垢等附着物,表面除锈应符合GB/T8923—88《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》的Sa2.5级 或St2级,然后刷Y53—31红丹油性防锈漆二道,黄色面漆二道。(8)所有焊缝管焊缝采用X射线无损探伤,比例为钢塑转换接100%,

燃气管道施工方案很好

燃气管道施工方案 很好

一、工程概况: 1.工程简况: 1.1宝钢1800冷轧燃气管道主要包括氮气焦炉煤气(COG)、混 合煤气(MG)、转炉煤气(LOG),管径为Φ32*2.5~Φ920*7,总 计约3500米。大部分管道分布在主厂房1区--6区各列管桥上, 为酸轧、连退、热镀锌等机组服务。 2.质量目标: 质量目标:工程质量等级100%合格,质量优良率≥90%以上。 3.安全目标: 杜绝重大安全事故,月负伤率小于千分之零点四,争创“无伤工程”。 4.工期目标: 1区---6区燃气管道安装施工于 1月10日至 10月15日全部结束。 5工艺流程: 燃气管网中的焦炉煤气、混合煤气均来自煤气站经3区到2区连退、4区的1#、2#热镀锌;混合煤气除上述外还有一路经2区、6区到酸再生站。转炉煤气管道由维四路外网架桥接入,只供给酸再生站。6.实物量统计: 燃气管道实物量: 2

7.工程特点: 1.3.1施工工期短,工作量大,且点多面广。 1.3.2高空作业,施工现场条件复杂,施工难度大。 1.3.3管道焊口数量多,射线探伤拍片量大,需要边施工边进行检验。 二、施工部署: 管道施工是结合冠华黄金的整体规划,根据图纸工艺安装程序进行管道的安装。 三、施工准备: 考虑到本燃气管道属于特种设备,施工准备工作很重要,技术标准的配备、施工机具进场前的全面检查、施工用材料的提前备货、施工顺序的优化和施工方法,以保证管道安装质量。 四、技术准备 4.1技术准备 4.1.1熟悉和审查图纸,参加交底,制定施工技术措施,组织技术交底。 4.1.2了解管道的总体布置,对每个管道的规格、材质、连接形式及垫片的选用、防腐等应做到心中有数。 4.1.3选用施工及验收规范: 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 3

燃气管道保护施工方案

天然气管道保护施工方案 乌海市凯洁燃气有限责任公司段天然气管道与 路桥工程相邻,因为该路桥工程施工需要,其工作面已接近燃气管道的安全距离,需要对燃气管道进行保护措施。施工方案如下:总述:(如图1、图2) 该保护燃气管道长18米,其下均匀分布六个独立基础支撑。每个支撑柱均为砖砌体(1200X500mm,H=3500mm),外抹防水砂浆, 图1 其下为C10素混凝土垫层(1400X700mm,H=200mm)。土方工程为人工开挖,人工回填夯实,放坡系数K=0.47。(工作面c=300mm)工序为:独基土方开挖基坑清理基础垫层浇筑砌体砌筑防水、防潮第二个独基土方开挖﹡﹡﹡﹡

土方回填 图2 1.沟槽土方开挖 1.1该地土质为三类土,燃气管道上口距室外地坪约2米,为保证施工安全,严禁使用任何机械设备进行沟槽土方开挖。人工开挖时应由一端向另一端逐步推进,并要求第一个支撑基础开挖完成后及时进行沟槽清理平整,然后暂停土方工程,进行下道工序施工。待其他工序完成后方可继续进行土方工程。(放坡系数K=0.47) 2.基础垫层 2.1垫层为现浇砼,标号C10,厚度200mm。采用木模支撑。 2.2砼浇筑时严禁人员抛扔,应搭设滑坡溜槽,将混凝土溜至沟槽底,且振捣均匀。 2.3严禁在砼初凝期内进行其他工序施工。

3.砌筑工程 3.1砌筑均采用“三一法”砌筑,砂浆饱满度水平灰缝≧80%、竖缝≧90%,砂浆标号为M7.5。 3.2超出砌筑高度时必须搭设脚手架。 4.防水防潮 4.1基础防水防潮采用防水砂浆抹面。 5.土方回填 5.1土方回填时应将基底杂物清理干净,并分层回填夯实。 5.2土方回填采用夯实方法,压实系数不得小于0.95. 编 制人: 编制 日期:

燃气管道施工方案

燃气管道施工方案 The document was finally revised on 2021

燃气管道施工方案 编制人:何晓杰 技术负责人:何晓杰 审批人:黄超 编制单位:大庆金盛隆建筑安装工程有限公司编制日期: 2017年 02 月 25日

本施工燃气工程部分的总体施工程序为:接受任务阶段一开工前准备阶段一全面施工阶段一交工验收阶段。 主要施工工序为: 施工准备一管沟土方一顶管工程一管道敷设一阀门井安装一阀门、附件安装一管沟回填一系统试压一竣工验收 主要分项工程施工方法如下: 一、施工准备 1、建立工地试验室,在施工现场设立一综合实验室负责本工程内的原材料试验及砼强度测定等工作。各施工区另设小型工地土工试验室,负责工程原材料、成品、半成品每道工序的中间检测工作。 2、做好施工防水、排水工程 施工期间,为保证施工场地始终处于良好的排水状态,修筑一些临时排水设施,尽量与永久性排水设施相结合,既要保证施工场地不积水,又要保证水流不进入农田耕地,引起淤积和冲刷等。 3、修整工程土石方机械存放场,将各取土场所需的挖掘机、铲运机、装载机、自卸车运至现场做好施工前的检修和各项准备工作。 4、施工机械配备 工程必须采用机械化作业,即以挖掘机开挖、装载机装运,自卸汽车运输为主。因此本合同段拟配备挖掘机、装载机、推土机三轮压路机、振动压路机,并配备铲运机、洒水车、平地机等机械。 二、施工测量 l、开工前由业主组纲有关部门交桩、交线,提供测量控制点。

2、根据设计提供的桩点位置及测量控制点,每200米引测一临时水准点,水准点须经闭合后方可使用。业主提供的桩点,施工现场测量人员应做好栓桩,临时水准点应设在附近建(构)筑物上或牢固的桩上。 3、使用全站仪对沿线施工放样,依据首级导线点和设计里程中桩坐标,用极坐标法恢复各里程桩位,用三角高程法实测地面高程,用水准仪测横断面,提交纵横断面等相关资料报监理工程师审核,确定工程量。 4、所有测量标志设置牢固可靠,且不受施工影响,在施工期间加强对测量控制点的保护,并定期复验各控制点,发现问题及时补测补设。 5、在放线过程中如出现实际位置有较大偏差情况,应及时与设计、业主等部门联系调整管道走向。 6、测量人员必须履行复核制度,同时做好原始记录,测量完成后及时请监理工程师验桩、验线、合格并签字后方可进行下步工序。 7、在线路与地下障碍物交叉处作出标记,标出里程,障碍埋深、尺寸等。 8、测量原地面高程,并且记录现场原地面的高程和地形,提交监理工程师。 三、室外燃气管道安装 (一)、管沟开挖 施工前,根据管道占地宽度范围内的杂草、石块、树木等要清除干净,其沟、坎、陡坡等应予以平整,不得影响施工机具通行。 1、开槽管道沟槽应接设计所定的平面位置进行开槽。 本工程为人工及机械挖土,沟壁坡度按设计要求进行,但管沟开挖深度及坡度应根据沿线土质实际情况而定。保证不塌方,不偏帮。 2、开挖管沟时其断面尺寸应准确,沟底应平直,沟内无塌方,无积水,无各种杂物。

天然气管道施工方案

淮安市西安路南延工程穿越西气东输天然气(武墩—金湖线)管道保护工程施工方案 施工单位:淮安市市政建设工程有限公司 西安路南延工程项目部

淮安市西安路南延工程穿越西气东输天然气 (武墩—金湖线)管道保护工程施工方案 一、编制依据: (一)《输油输气管道线路工程施工及验收规范》SY0401-98; (二) 《天然气集输管道施工及验收规范》SY0466-97; (三)《石油天然气钢质管道无损检查》SY4109/T-2005; (四)《石油天然气管道穿越施工及验收规范》SY/T4079-95; (五)《淮安市西安路南延、通甫路南延(园区段)工程施工图设计》; (六)《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008); (七)《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB 50069-2002)。 (八)《中国石油西气东输第三方施工管理作业指导书》 (九)《中华人民共和国石油天然气管道保护法》 二、工程概况: 本段工程位于淮安清浦区以及正在建设的江苏淮安工业园区境内,规划的西安路南延(宁连一级公路-通海大道段)为南北向的一条城市主干道,道路规划红线宽度40m,路线全长9.502km。本标段工程实施桩号为K0+000-K4+120。 现场地势总体上较为平坦,交通便利。施工现场内考虑新建施工便道。 三、具体部位及工程设计情况

西安路南延一标段工程穿越天然气管道一次。 (一)、道路与天然气管道交叉,交叉位置桩号为K1+000,交叉角度为:1530,设计采用钢筋砼盖板涵保护管道穿越,盖板涵净空2.6*5m。 (二)、雨水管道与天然气管道交叉位置桩号为K1+000,交叉角度为1530,穿越设计采用大开挖或拖拉管施工。经实地勘察,你采用开挖施工安管的方法。 四、施工工期及安排 待施工方案审批后,开工,计划工期30日历天。 五、施工组织机构: 为确保天然气管道安全,淮安市市政建设工程有限公司高度重视,专门成立了相应的组织机构,负责西安路南延工程天然气管道安全保护管理工作,同时要求相关施工单位成立组织机构,确保天然气管道安全万无一失。 组长:孙家胜 副组长:赵见飞、缪伟国、董金虎 成员:周士军、朱国军、王志刚 六、质量目标: 达到国家和建设部现行的工程质量验收标准,单位工程一次验收合格率达百分之百。 七、施工方案 施工前,必须与天然气公司进行沟通,利用探管仪确定天然气管

燃气管道工程施工方案

施工方案 一、工程名称: 二、工程简况: 三、主要施工方法及措施: (一)、室外燃气管道安装精品文档,超值下载 1、管位测量放线 应根据施工图的管位进行放线。 2、管沟开挖 施工前,管道占地宽度范围内的杂草、石块、树木等要清除干净。使用挖掘机开挖时,其场地内沟、坎、陡坡等应予以平整,以便通行。 3、管道连接 管道连接前应对管材、管件及管道附属设备按设计要求进行核 对,并应在施工现场进行外观检查,管材表面伤痕深度不应超过管材壁厚的10%。 聚乙烯管材切割时,应采用专用的切管工具,切割端面应平整、光滑、无毛刺。 聚乙烯管材、管件的连接应采用热熔对接连接或电熔连接;聚乙 烯管道与金属管道或金属附件连接,应采用钢塑转换接头连接。 4、管沟回填 (1)管道埋深应符合设计要求。

(2)管道在沟内不得有悬空现象,应清除沟内积水; (3)管道防腐绝缘应检查,发现碰伤擦破,应立即修补;管道两侧及管顶以上0.5米内的回填土,不得含有碎石、砖块、垃圾等杂物。回填土应分层夯实。 5、管道的吹扫和试压 燃气管道安装完毕后,均应进行吹扫与试压。吹扫与试压介质采用压缩空气。 管道吹扫 (1)吹扫时应在吹扫管道末端加同径阀门做吹扫口,吹扫口应设在开阔地段并加固。 (2)每次吹扫的长度不宜超过500m。 (3)吹扫应反复进行数次,确认吹净以白布检验合格为止,同时做好纪录。 管道试压 (1)试压注意事项 ①燃气管道的强度试验压力为设计压力的 1.5倍; ②进行强度试验时,达到试验压力后,稳压1小时,无降压为合格。 (2)气密性试验 ①气密性试验应在强度试验合格后进行,试验压力应遵守下列规定:试验压力应为设计压力的1.15倍。 ②埋入地下燃气管道的气密性试验宜在回填至管顶以上0.5m后

小区内天然气管道工程施工方案

小区内天然气管道工程施工方案

小区内天然气管道工程施工方案 编制依据: 1、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33- 2、山东一通工程技术服务有限公司设计说明 3、图纸会审纪要及现场勘查基本情况 4、相关的国家规范及标准 一、工程概况 该工程安装中压管道3PE D76无缝钢管约60米;低压管道3PE D159无缝钢管约150米,3PE D89无缝钢管约250米,3PE D76无缝钢管约300米,3PE D57无缝钢管约400米,3PE D48无缝钢管约200米,D89刷漆管约20米,D57耐候管约1200米;安装Q=400m3/h调压柜1台;安装户内管672户。 二、资源人力配置 安排一名有丰富实践经验的施工队长,现场总负责:人机组合,劳力组合、科学施工;质检员:巡回检查,发现质量问题及时组织有关人员整改,保证工程质量;施工员:工程施工、工程定位放线、沟槽高度控制、现场劳力调配;材料员:材料进出场、材料采购、机具配制,保证工程顺利进展;电焊工1名,现场电工1名。 三、工程施工措施及方法 1、清管:清除管道内泥土、杂物,用拉耙应重复清理,直到全部清除干净,管道组对时发现有异物时必须重新清理。 2、焊缝检查,外观质量检查:先进行外观质量检查,外观质量应符合《钢质管道焊接及验收规范》的要求,主要控制点有:

(1)表面不得有裂纹、气孔、未熔合、夹渣等缺陷。 (2)咬边深度≤0.05δ且≤0.5mm,连续咬边长度≤100mm 且咬边总长度≤10%焊缝长度。 (3)焊缝余高一般为0.5~1.6mm且不大于2mm; (4)焊缝宽度比破口宽度每侧增加0.5~2.0mm; (5)焊缝缺陷超过允许范围时,应进行修补或割掉重焊,所有修补的焊缝长度均应大于50mm。 3、管道吹扫:采用压缩空气吹扫的办法,吹扫压力为0.3MPa连续吹扫直至无任何杂物为止。 4、管口加工及组对,一般进场的管子口只需打磨除锈即可,如需采用气割时应将切割表面的碎硬层清除,管道对接接头打坡口,组对前应安排专人对焊口坡口表面10mm范围内的油、漆、绣、毛刺等污物进行清理,清理合格后及时施焊。并将端部10mm范围内余高打磨掉,并平缓过渡。管道组对采用流水作业施工,每个施工队管道口对接好后,要用胶带临时封口,防止其它杂物进入管内。为确保管道对口尺寸和焊缝质量严禁加热或硬撬方法对口。 5、焊接施工:该工程管道采用无缝钢管材质为20#钢,焊接方法采用氩电联焊。参加该工程施工的焊工在工程开工前进行技能培训,焊工培训项目及人数符合相关焊接工艺要求,焊工经业主和监理考试合格后上岗。 6、焊工在施工前,严格执行焊接作业规范要求,焊道起弧处应相互错开20mm以上,每个接头焊前必须打磨,严禁在破口外钢管表面引弧,必须在前一层焊完后方可开始下一焊层的焊接。

煤气管道安装施工方案

煤气管道安装工程 施 工 方 案 编制 审核 盖章

第一章工程概况 1、工程简况:此工程为管道安装工程,其中DN720煤气螺旋管340米,DN1020煤气螺旋管道60米。 2、质量目标:工程质量等級100%合格,质量优良率90%以上。 3、安全目标:杜绝重大安全事故,负伤率小于千分之零点四,争创“无伤工程”。 4、工程特点: 4.1施工工期短,工作量大,施工场地跨度大。 4.2髙空作业,施工现场条件复杂,施工难度大。 4.3管道焊口数量多。 4.4管廊原有煤气管道,属于易燃介质管道,需要做好防火措施。 第二章施工准备 1、施工准备: 考虑到本工程工期短、作业面广的特点,施工准备工作很重要,技术标准的配备、施工机具进场前的全面检査、施工用材料的提前备货、施工顺序的优化和施工方法,以保证一经开工即可投入正常施工当中。 2、技术准备: 2.2.1熟悉和审査图纸,参加设计交底,同时取得各项技术资料及有关图集,制定施工技术措施,组织技术交底。 2.2. 2 了解管道的总体布置,对每个管道的规格、材质、连接形式及垫片的选用、防腐、保温等应做到心中有数。 2.2. 3选用施工及验收规范: 《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2017 《现场设备工业管道焊接工程施工规范》GB50236-2011

《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89 《工业金属管道工程质量检验评定标准》GB50184-93 《工业设备及管道绝热工程施工质量检验评定标准》GB50185T3 《钢结构、管道涂装技术规程>YB/T 9256-96 《建设工程防腐管材技术标准》Q/BGJ015-2002; 施工图纸及有关技术文件上的技术、质量要求; 3、劳动力配备: 3.2.1根据压力管道的工作量、拟定工期、施工进度计划、劳动生产率组织施工人员进场。 3.2.2项目经理部按计划组织劳动力遂场,满足工程进展所需的数量,特别是保证具备完成本项目所必备的技术工程人员。 3.2.3从事技术工种作业人员必须经过相应专业培训,并具有上岗证件,确保持证上岗,保证其技术素质。 3.2. 4劳动力计划: 4

燃气管道施工方案..

燃气管道施工方案 一、编制依据: 1、施工合同、施工设计图; 2、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》(CJJ33-2005); 3、《埋地钢质管道牺牲阳极阴极保护设计规范》SY/T 0019-97; 4、《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006); 二、工程概况: 1、本工程燃气管道布置于道路西侧人行道下,管中心距该侧道路边线2米。燃气管道 管径为DN160,管材采用燃气专用PE管。路边地块内用气设DN90接口,间隔约100~150米。根据规范要求,本工程管道无坡度要求,标高根据各控制点标高自然将坡。 三、施工部署和管理体系: 1、主要工程量: 序号名称型号规格单位数量备注 1 燃气管聚乙烯(PE100)管dn90 米391 2 燃气管聚乙烯(PE100)管dn160 米200 3 燃气管聚乙烯(PE100)管dn200 米1224 4 异径三通聚乙烯(PE100)dn160/90 个16 5 异径三通聚乙烯(PE100)dn160/110 个 3 6 燃气球阀dn90 个16 7 燃气球阀 dn110 个 2 8 燃气球阀 dn160 个 3 9 45°弯头dn160 个 4 10 钢套管20#刚D219×6 米247 11 钢套管20#刚D244.5×6 米94 12 钢套管20#刚D273×6 米78 13 管帽聚乙烯(PE100)dn110 个 3 14 管帽聚乙烯(PE100)dn160 个 2 15 阀门井D=760 座21 16 警示带带示踪线米1815 17 11.25°弯头聚乙烯(PE100)dn160 个 6

2、机械计划:(见机械配备表) 序号机具名称型号及规格数量单位备注 1 工程指挥车 2 辆 2 现场转管车自制 1 辆 4 空气压缩机 1.1m3/min 1 台 5 电动钢丝刷10 台 6 氩弧焊机300ST 4 台 7 焊条保温筒 4 台 8 角向磨光机S1MJ-125 2 台 9 千斤顶5吨 2 台 10 链条葫芦5T 10 套 11 电火花检测仪 2 台

燃气管道改迁施工方案

目录 一、............................................................ 编制说明 1.. 1、......................................................... 编制依据 1.. 2、......................................................... 编制原则 1.. 3、..................................................... 项目总体描述 2. 二、工程概况 3. 三、地下管线处理程序.............................................. 4. 四、.................................................... 地下管线改移方案 4. 1、方案概述..................................................... 4. 2、燃气管道改迁方案 .4. 五、.................................................... 安全管理组织措施 7.

燃气管道改迁方案 一、编制说明 1、编制依据 1、长沙市红旗路咼架桥项目(湘府路~机场咼速)施工招标文件技术规范; 2、长沙市红旗路高架桥项目(湘府路 ~机场高速)施工设计图; 3、长沙市红旗路咼架桥项目(湘府路 ~机场咼速)招标文件参考资料; 4、长沙市轨道集团公司武广公司相关施工监理实施办法与规定; 5、根据项目部有关施工技术人员在工程现场的调查情况; 6我司所具备的设备、物资资源和经济技术实力; 7、《市政工程施工组织设计规范》(GB/T50903-20113); 8、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ-2-2008); 9、《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011); 10、《桥梁用结构钢》(GB/T 714-2008); 2、编制原则 1、遵循招标文件的各项条款; 2、认真贯彻执行国家对基本建设的方针政策及交通部关于大型桥梁工程建设强制标准; 3、根据建设期限要求,科学地安排施工项序。对重点控制关键工期的工程项目,做到保证重点,统筹安排,确保本合同工程按期完工; 4、尽可能采用流水施工方法和网络计划技术,制定出最合理的施工组织方案,以进行连续、均衡而紧凑的施工; 5、采用先进科学的技术,努力提高机械化、标准化的施工水平,实现快速施工; 6落实季节性施工措施,科学安排冬雨季施工,确保全年施工的连续性; 7、提出确保工程质量的技术措施和施工安全措施;

燃气管道过河施工方案

燃气管道施工方案 3.开工条件 在施工前做好正式投入施工前期准备工作,包括材料购置,存放地点,防潮措施,各施工机具摆放位置,制作,均须在施工前完成。以保证施工各环节的有序衔接,提高效率,方便操作。充分体系组织者的领导才能和施工队伍的整体素质。甲方负责提供该区域内地下情况:包括电缆、光缆走向、穿越位置。管网与燃气管道的交叉等。办理临时征地手续,协调影响工程进展的各方关系。 4.清障、修施工便道 根据施工图找出管道中心线,确定管线具体走向,用白灰作好标志,并清除管线左右两侧各6米范围内的障碍物,以保证正常施工。北灌渠河岸东侧有多年生树木,清障有一定难度。施工场地内机械运行的道路及作业面,用推土机修筑,上部夯实,泥洼处用鹅卵石作垫层,保证吊车、载重汽车等设备正常通行。吊车站位处用鹅卵石作垫层200厚,夯实,保证吊车吊装安全。 5.围堰、导流、管沟开挖。在管道中心线两侧8米及河宽2/3处作围堰,用编织袋装粘土堆成梯形拦河坝,拦截河水,堰顶宽度3米,临水面1:3放坡,背水面坡度1:2。围堰高度不小于1.5米。一切准备就绪后,进行管沟开挖,挖掘深度按图纸尺寸。河道内沟槽挖掘必然有塌方现象发生,塌方的沙石用挖掘机清理干净能够后,用麻袋装干土护坡并扎钢桩,机械清理不到的地方采用人工清理。为了保证施工时有足够的作业空间,作业坑底宽2.5m,按1:1.5的比例放坡。挖好的作业坑中放置三个柳条筐滤水,采用3台或多台DN50潜水泵在柳条筐内安放潜水泵排水。做完这一侧后,用同样办法完成另一侧(见示意图)。新开渠过河段线位与旧桥墩相撞,在围堰、导流同时,还要对旧桥进行拆除,桥墩采用凿岩机或爆破手段进行拆除。 6.管道予制 6.1管材检验 管道用的材料和管件必须具备出厂质量证明书或其复印件,各种技术指标符合现行有关标准的规定。 6.2管件及焊缝除锈 A) 除锈施工:DN300管件采用除锈机机械除锈、用电动机带动钢丝轮相对转动磨擦,将管件表面杂物清除干净。 6.3管道组装 6.3.1组对前,对内部进行清扫,不得留有杂物。 6.3.2组装前将管端200mm内的油污,铁锈等清除干净,对管端的螺旋焊缝进行补焊,长度为100mm。 6.3.3管端如有较轻度变形可用专用工具较正,不得用锤直接击管壁。校正无效,应将变形部分管段切断除,钢管组装要求见下表:序号检查项目组装规定 1 螺旋焊缝错于间距不得小于100弧长 2 相邻环缝间隙不得小于1.5倍外径 3 错边量 小于3/1000外径,且不大于2mm 4 定位焊长度(不少于6点)不小于焊道总长度的50% 5 定位焊缝厚度 不得小于2/3壁厚 6.3.4管道组对时,避免强力对口,且保护钢管绝缘层,两管组对间隙为2mm。 6.3.5管道敷设改变方向时,小于11度时用斜口。 6.3.6相邻两斜口间距在偏转角同向时,不得小于15倍管道公称直径。在偏转角异向时,不得小于30倍管道公称直径。 6.4管道焊接 6.4.1在确定钢材的焊接性能后,进行焊接工艺评定。 6.4.2焊条先进行烘干,经烘干后的焊条,放入温度为100—150℃的恒温箱内,现场用时,应放在保温筒内。

燃气管道施工方案

一、工程概况: 1.工程简况: 1.1宝钢1800冷轧燃气管道主要包括氮气焦炉煤气(COG)、混合煤气(MG)、转 炉煤气(LOG),管径为Φ32*~Φ920*7,总计约3500米。大部分管道分布在主 厂房1区--6区各列管桥上,为酸轧、连退、热镀锌等机组服务。 2.质量目标: 质量目标:工程质量等级100%合格,质量优良率≥90%以上。 3.安全目标: 杜绝重大安全事故,月负伤率小于千分之零点四,争创“无伤工程”。 4.工期目标: 1区---6区燃气管道安装施工于2003年1月10日至2004年10月15日全部结束。 5工艺流程: 燃气管网中的焦炉煤气、混合煤气均来自煤气站经3区到2区连退、4区的1#、2#热镀锌;混合煤气除上述外还有一路经2区、6区到酸再生站。转炉煤气管道由维四路外网架桥接入,只供给酸再生站。 6.实物量统计: 燃气管道实物量: 无缝钢管108*4800 无缝钢管Φ89*4500 无缝钢管Φ57* 500 7.工程特点: 1.3.1施工工期短,工作量大,且点多面广。 1.3.2高空作业,施工现场条件复杂,施工难度大。 1.3.3管道焊口数量多,射线探伤拍片量大,需要边施工边进行检验。 二、施工部署: 管道施工是结合冠华黄金的整体规划,根据图纸工艺安装程序进行管道的安装。三、施工准备:

考虑到本燃气管道属于特种设备,施工准备工作很重要,技术标准的配备、施工机具进场前的全面检查、施工用材料的提前备货、施工顺序的优化和施工方法,以保证管道安装质量。 四、技术准备 技术准备 4.1.1熟悉和审查图纸,参加交底,制定施工技术措施,组织技术交底。 4.1.2了解管道的总体布置,对每个管道的规格、材质、连接形式及垫片的选用、防腐等应做到心中有数。 4.1.3选用施工及验收规范: 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》;GB50236--98 《工业金属管道工程质量检验评定标准》GB50184-93 《钢结构、管道涂装技术规程》YB/T9256-96 《建设工程防腐管材技术标准》Q/BGJ015-2002; 施工图纸及有关技术文件上的技术、质量要求; 4.2劳动力配备: 从事技术工种作业人员必须经过相应专业培训,并具有上岗证件,确保持证上岗。尤其对电焊工、气焊工、电工等特殊技术工种人员需加强培训,保证其技术素质。4.3主要施工用工、机、量具及材料计划: 序号名称规格单位数量备注 1 氩弧焊机YC-300TWSPVVTA 台 1 完好 2 角向磨光机Φ100 台 2 3 链条葫芦1t 台 3 4 安全带个 2 5 灭火器干粉瓶 2 6 陶瓷纤维布Kg 5 防火安全用 7 钢丝绳Φ6 米20

小区燃气施工方案

凌海市小丛家常菜天然气工程 编制: 审核: 审批: 建设单位:锦州华润燃气有限公司 监理单位:沈阳三全工程监理有限责任公司 施工单位:华润燃气郑州工程建设有限公司 编制时间:2015年6月1日

一、工程概况及特点 该工程为凌海市小丛家常菜天然气工程,工程位置:锦州凌海市。用户采用天然气,天然气经调压箱调至低压后通过低压管向用气点供气。设计规模:本次工程4栋多层住宅,共97户,均采用户内挂表,涉及范围:庭院及室内中、低压管道、计量设施。该工程计划开竣工日期为2013.9.1---2014.1.6。 二、编制依据 2.1、甲方下达的施工任务书要求(编号:JZ13J002)。 2.2、甲方提供的华润燃气(郑州)市政设计研究院有限公司的工程施工图《凌海市小丛家常菜天然气工程》图纸一份。 2.3、技术及安全交底记录。 2.4、设计交底及图纸会审纪要。 2.5、《燃气用埋地聚乙烯管件》(GB15558.2-2005) 2.6、《燃气用埋地聚乙烯管材》(GB15558.1-2003) 2.7、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》(CJJ33-2005) 2.8、《聚乙烯燃气管道工程技术规范》(CJJ63-2008 2.9、《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006) 三、施工组织 3.1、项目经理:1人 负责施工组织、进度控制、质量控制、安全监督、工作协调实施工作。

3.2、施工队长:1人 负责组织安排施工人员、设备、机具和现场的安全管理工作。 3.3、安全、消防小组:2人 负责施工的安全检查与监督和消防工作。 3.4、材料领用:1人 负责工程使用材料领用 3.5、质检人员:1人 负责工程质量检查、监督 3.6、质量保证体系:

住宅小区室外管网施工方案

住宅小区室外管网施工 方案 标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

住宅小区室外配套各种管线施工工序住宅小区室外管网工程(下称小区管网工程)是住宅小区的配套工程。小区管网工程的特点可归纳为“三多两紧”:一是管线种类多。现代住宅小区普遍都有排水管道(雨水排水管、污水排水管)、供水管道(自来水管、中水管、纯净水管)、热力管道、煤气管道、通讯及智能管网(电话、有线电视、宽带网等)、电力管线等;二是施工单位多。各专业管线分属各专业部门施工,尤其是自来水、煤气、电力等专业管线的施工,目前仍是垄断单位;三是交叉多。小区管线纵横交叉,造成专业施工交叉。“两紧”就是工期紧和场地紧。为尽早回收资金,作为配套的小区管网工程,预留的施工工期很紧,加之往往主体工程拖期挤占配套工程工期,致使大多小区管网工程工期紧上加紧。而场地紧则表现为现在小区管网几乎都是埋在其道路和绿化这一有限空间的地下,要求在一个短时间内完成诸多管线施工,场地必然紧张。上述特点,给小区管网工程施工和管理带来了困难。 一、统筹安排小区各专业管线的施工顺序,并进行有效控制针对小区管网的特点,结合施工现场的具体情况及对工期的要求,各专业应积极配合,科学、合理、统筹安排小区各专业管线的施工顺序,并进行有效控制,这是确保小区管网工程正常有序施工的前提。 1、安排施工顺序,坚持“四让”原则。即有压管道让无压管道,埋管浅的管道让埋管深的管道,单管让双管,柔性材料管道让刚性材料管道。按照这个原则,小区管网施工顺序基本是:排水管道(污水管、雨水管)——热力管道——煤气管道——供水管道(自来水管、中水

燃气管道施工方案.doc

第一章工程概况1.工程简况:此工程为唐钢汽车板主厂房5区燃气管道,轴线位置于501-531轴、列线位于5A-5C轴,共计3条管线,分别是焦炉煤气(COG)Φ820*6、Φ630*6、Φ529*6,氮气管道(N) Φ377*9、Φ273*6、Φ159*6,氢气管道(H)Φ76*4、Φ57*5、Φ32*3, Φ87*3为煤气放散管和煤气干事排水器连接管,各种管线总计约861m,其中,焦炉煤气Φ820*6 214m、Φ529*6 68m 、Φ630*6 12m,氮气管道Φ377*9 203m、Φ273*6 Φ54m、Φ159*6 12m,氢气管道 Φ76*4 189m、Φ57*5 6m、Φ32*3 60m,煤气放散及煤气干事排水器连接管Φ87*3 12m。 2.质量目标:工程质量等级100%合格,质量优良率≥90%以上。 3.安全目标:杜绝重大安全事故,月负伤率小于千分之零点四,争创“无伤工程”。 4.工程特点: 1.4.1施工工期短,工作量大,且点多面广。 1.4.2高空作业,施工现场条件复杂,施工难度大。 1.4.3管道焊口数量多,射线探伤拍片量大,需要边施工边进行检验。 第二章施工准备 1、施工准备: 考虑到本工程工期短、作业面广的特点,施工准备工作很重要,技术标准的配备、施工机具进场前的全面检查、施工用材料的提前备货、施工顺序的优化和施工方法,以保证一经开工即可投入正常施工当中。

2、技术准备: 2.2.1熟悉和审查图纸,参加设计交底,同时取得各项技术资料及有关图集,制定施工技术措施,组织技术交底。 2.2.2了解管道的总体布置,对每个管道的规格、材质、连接形式及垫片的选用、防腐、保温等应做到心中有数。 2.2.3选用施工及验收规范: 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》;GB50236--98 《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89 《工业金属管道工程质量检验评定标准》GB50184-93 《工业设备及管道绝热工程施工质量检验评定标准》GB50185-93 《钢结构、管道涂装技术规程》YB/T9256-96 《建设工程防腐管材技术标准》Q/BGJ015-2002; 施工图纸及有关技术文件上的技术、质量要求; 3、劳动力配备: 3.2.1根据压力管道的工作量、拟定工期、施工进度计划、劳动生产率组织施工人员进场。 3.2.2机装项目经理部按计划组织劳动力进场,满足工程进展所需的数量,特别是保证具备完成本项目所必备的技术工程人员。 3.2.3从事技术工种作业人员必须经过相应专业培训,并具有上岗证件,确保持证上岗。尤其对电焊工、气焊工、电工等特殊技术工种人员需加强培训,保证其技术素质。

住宅小区燃气管道工程施工组织设计

住宅小区燃气管道工程施工组织设计

目录 1 工程概况 (3) 1.0.1 工程名称:XX燃气管道工程。 (3) 1.0.2 工程地点:XX市XX。 (3) 1.0.4 工程造价:135万元。 (3) 1.0.5 建设单位:XX市中海富地物业发展有限公司。 (3) 1.0.6 设计单位:XX市燃气工程设计有限公司。 (3) 1.0.7 监理单位:XX市燃气工程监理有限公司。 (3) 1.0.8 工期:60天。 (3) 2 施工部署 (3) 2.1 施工组织机构 (3) 2.2 各级人员职责 (4) 3 施工准备 (7) 3.1 现场准备 (7) 3.2 技术准备 (7) 3.3 资源准备 (7) 4 管道施工工序流程 (9) 1 地上燃气管道工程施工工序流程图: (9) 图4.0.1-1 地上燃气管道工程施工工序流程 (9) 2 庭院燃气管道工程施工工序流程图: (9) 图4.0.1-2 庭院燃气管道施工工序流程 (9) 5.1 地上燃气管道工程施工方法及技术措施 (10) 5.2 庭院燃气管道工程施工方法及技术措施 (12) H1、H2——试验开始和结束时的压力计读数(Pa); (15) B1、B2——试验开始和结束时的气压计读数(Pa); (15) t1、t2——试验开始和结束时的管内温度(℃)。 (15) 6.1 地上部分阀门安装施工方法 (15) 6.2 地下部分阀门安装施工方法 (16) 6.3 阀门安装一般规定 (17) 6.4 井室的砌筑 (17) 表6.4.2 检查井、阀门井实测项目 (18) 7.1 材料、设备接货 (18) 7.2 材料、设备到货检验 (18) 7.3 材料、设备保管 (19) 7.4 设备、材料发放 (19) 8.1 控制指标 (20) 8.2 质量技术要求 (20) 8.3 质量记录及质量确认 (21) 表8.3.4-1 热板对焊接合格与不合格焊接接头图示 (22) 表8.3.4-2 制作弯曲试样(mm) (23) 续表8.3.4-2 制作弯曲试样(mm) (23) 9.1 常规燃气管道工程质量通病的分类 (23) 9.2 地上燃气管道工程常见质量通病及其防治措施 (23) 9.3 地下燃气管道工程常见通病及其防治措施 (25)

天然气管道安装施工方案[1]

第一章工程概况 一、工程概况 工程名称:渑池县顺和公馆天然气管道安装工程 工程地点:仰韶大街西段南侧,丽景路南段东侧 工程内容:户内安装、庭院开挖煤气管道,PE管道以及室外钢管焊接。 二、编制依据 1、《建筑设计防火规范》 2、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》(CJJ33-89) 3、《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》 (GB50236-98)。 4、《城镇燃气室内工程质量验收规范》(CJJ94-2003) 5、《燃气埋地聚乙烯PE管道系统管材、管件》 6、《建设工程资料管理规程》 第二章施工准备与资源配备 1、现场准备

做好施工前的各项准备工作,是保证工程质量和进度的必要条件,也是保证施工进度和工程质量的关键环节,可为施工管理创造有利条件。 2、施工组织管理 针对本工程工程特点,我公司对本工程安排项目经理负责,对本工程进行组织、协调、指挥。对本工程的工程量、工期、安全负全部责任,施工设立:防腐组、焊接组、安装组。 项目经理为公司法定代表人在本工程的代理人,全权代表法定代表人履行工程合同,确保合同顺利实施。对进入现场的人、财、物有统一调配的权利,有对管理人员和施工人员的分配权。 3、技术准备 接到施工图后,由公司技术管理部门组织项目施工技术、预算等相关人员认真学习图纸和施工验收规范、操作规程,使上述人员领会施工图纸的设计意图,明确施工过程中的有关规定,做到施工管理人员在施工过程中理解设计内容,思路清晰。 在熟悉图纸设计意图和理解设计内容的基础上,找出存在的问题,结合施工条件、特点,由建设单位负责组织设计单位、监理单 1

位、施工单位进行设计交底和图纸会审。通过会审解决存在的问题,共同商讨影响施工进度和质量的措施,扫除技术障碍,建立必要的和相关的质量记录。 4、编制合理可行的施工方案和技术组织施工措施及质量 保证措施,建立施工秩序,调节施工中薄弱环节,及时处理预防 可能出现的问题,达到工期短,质量好的效果。 第三章主要施工方法及技术措施 本项工程主要包括终端用户室内安装和室外管网敷设工作,施工过程中严格遵照《城镇燃气输配工程施工及验收规范》和《城镇燃气室内工程施工及验收规范》进行施工、检查和验收。 (1)室内管网设备安装 修孔钻孔→套管安装→组对焊接→管线吹扫→强度试验→设备安 装→管线刷漆→严密性试验→竣工验收 (2)中低压管网设备安装 定位放线→管沟开挖→组对焊接→无损检测→管线吹扫→强度试 验→防腐补口、补伤→防腐检测→土方回填→设备安装→系统严密性试验→安装标志桩→竣工验收 1.室外管线及设备安装施工技术措施 本项工程施工过程中需要拆除并恢复路面,拆除并恢复人行道,整理铺种绿化用地,因此必须在施工前与有关部门联系,做好协调工作,待批准后方可施工。 在施工过程中要确保文明施工,用彩钢板对施工段进行围档,同时标识明确,做到边施工,边回填,边恢复,确保正常交通及行人安全,具体施工方法如下: 1.1测量定位 按设计施工图给定的管线坐标、高程及建设单位指点的水准点,进行测量放线,确定管线位置,并用白灰按土方开口宽度做好标记,为土方开挖提供依据,同时绘制沿线地面障碍及沿线情况图,为施工及协调工作提供依据。 1.2施工协调 按测量放线提供的沿线情况图,对需要拆除人行道板移植乔木、草坪、砼路面以及其它情况,由专职协调员与有关单位联系说明情况,办理各种施工手续,保证施工顺利进行。 1.3施工现场安全防护 2

天然气管道施工方案.

天然气管道保护施工方案 一、工程概况 1、工程简介 佛山一环西线路基以东用地范围内埋设两条天然气管线,东侧为9.2Mpa高压燃气管道,管径D610mm,属大鹏液化天然气有限公司,西侧为4.4Mpa中压燃气管道,管径D500mm,属佛山市天然气高压网有限公司。外业调查期间对两条地下管道的管位进行了现场测绘,设计时以现场调查成果为准。高压燃气管道覆土不小于1.2m;中压管道管顶标高为0~1.0m(珠基高程,换算为85年国家高程约0.6~1.6m)。本工程天然气管道范围是南侧东辅路SEK0+435~SEK1+040。 2、管线保护设计 按照天然气主管部门要求,铺路施工前必须对管道采用盖板保护的方式,设计原则及施工顺序如下: 1、按2:1的坡率开挖至基础底,不应开挖管道下方,必要时要采取相应措施,保证管道下地基土的稳定。 2、浇筑C20混凝土墙身,沟内填砂,盖上C30钢筋混凝土实心板。 3、开挖段填砂至路床顶。 4、此段属于软基路段,管道保护盖板涵身基地采用水泥搅拌桩及预制方桩两种处理方式。 1)、单孔盖板涵身基底和双孔整体盖板涵外侧身基底采用水泥搅拌桩处理;双孔整体盖板涵中间涵身基底采用打入预制方桩处理。 2)、水泥搅拌桩直径50cm,横向两根桩,桩间距91cm,顺路线方向间距1m(0.91m)。 3)、预制方桩边长20cm。横向3根桩,桩间距61cm,顺路线方向间距1.2m。 二、工程管理目标 1、质量目标 工程质量达到合格标准,一次验收合格率达到100% 。 2、工期目标 本天然气管道保护工程计划开工日期为2012年4月20日,此工程分为水

泥搅拌桩施工、预制方桩施工和盖板涵施工三个部份,计划完工日期2012年7月10日。 三、施工组织布署 1、主要管理人员 2、主要劳动力投入情况