摘要:目前,随着政府对节能减排、清洁能源等相关环境保护政策与制度的不断完善和提高,天然气在居民生活中的使用越来越普及,同时人们对天然气使用的依赖度也愈加强烈,银川市在新建住宅项目中全部要求铺设天然气管网,相应的老旧小区也在改造和加装天然气管道,但现有的多数工程技术管理人员在民用工程的天然气管道方面尚缺乏相关施工管理经验,部分小区施工时未注意相关安全细节要求,导致通不过验收而延误通气,进而无法按时交房,给住户及开发企业造成很大的损失。诚然,天然气的入户给城镇居民的生活带来极大的便利,天然气由原来简单的燃气灶具使用逐步普及到燃气热水器、地热采暖等领域,故保证燃气工程施工质量和用气安全显得更加重要。现就天然气庭院工程以工程实例来分析施工中的注意要点及多发、易发的主要问题。

关键字:天然气工程管道施工注意要点问题分析

一、室外地埋管道施工注意要点

前几年天然气埋地管道采用直缝管或无缝钢管,外做防腐处理的施工工艺。近几年由于新型材料的出现,地埋部分均使用聚乙烯(PE)管道,出地时使用钢塑过度接头进行连接。在埋地聚乙烯PE燃气管道施工时主要考虑与排水、电力管道、楼栋单体建构筑物的安全距离;穿越道路、排水管、热力管、绿化水系等部分的套管设置;地面市政窨井、绿化树木的占压情况;阀井及调压箱布置位置的选取以及覆土深度和警示标志的设置等。

地埋管道施工前要根据天然气施工图纸、小区绿化施工图纸、建筑规划总平面图以及其他市政外网施工图纸综合考虑,绘制天然气地埋管线准确施工定位图纸。其次根据图纸现场放线开挖管沟,开挖管沟一定要保证埋地管线的覆土深度,一般为管径加上 1.5m,但实际考虑人工作业时部分土方的下滑,要超挖20cm~40cm以保证管顶1.5米的覆土深度,同时沟槽底部一定要平直,必须使用人工进行清沟。当与排水管道交叉时要保证两管外壁之间的净距在50cm以上。根据《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)之规定,燃气管线与排水管道、热力管道之间的净距不得少于0.15m,与直埋电缆的净距不得少于0.50m。

聚乙烯PE管道具有轻巧、施工方便快速的特点,但施工质量受气候环境影响较大,其包括室外气温低于5℃的环境下禁止施工,下雨大雾天气禁止施工,风沙较大的天气不宜施工,这些气候条件均影响热熔焊口的施工质量。管道焊接完成后必须进行打压试验,试验压力一般为设计工作压力的1.5倍,并要求保压24小时。管沟回填时距管顶50cm以内的部分必须使用粉土或砂土,不得有大颗粒的石子、建筑垃圾等杂物,在距管顶50cm深度部分设置警示带,一般为黄色警示带较为显眼,开挖时防治将下部的管道损坏而引起燃气泄漏,同时回填时要做好分层夯实工作。回填完毕要在关心的转角处、较长管线的中部设置警示桩,严禁在下部开挖。管道施工完毕后,后续绿化苗木栽种时严禁在燃气管线上部,栽种苗木时一定要进行技术交底,将燃气管线的竣工图纸下发给绿化施工单位,

天然气庭院工程施工技术方案

郑州燃气工程建设有限公司 燃气庭院工程施工技术方案 一庭院燃气工程施工过程大致分为三个部分:室外管网的敷设、室内管道的安装和主要设备设施的连接与安装。 二室外管网的施工工序 室外管网的敷设分为钢质防腐管地埋敷设、聚乙烯(PE)管地埋敷设、钢质管道架空安装及铝塑管室外安装等形式。 钢质管道架空施工工序为管道刷漆防腐、支架的安装、管道焊接、吹扫试压。 三室内管道的安装工序 施工工序分为熟悉图纸、现场实测、绘制草图、预制配管、安装、试压、引入管连接等。 四施工过程 1 室内管道的施工过程 (1)熟悉图纸、现场踏勘、落实项目交底制度,作好施工前相关技术准备工作。 所有参与该工程施工的技术人员、管理人员根据各自的岗位职责要求了解设计意图、工艺要求、弄清系统走向,熟悉图纸、标高、位置等。熟悉图纸必须与现场观察同时进行,这样可以及时发现设计图纸和现场位置有无误差,然后根据设计要求及有关规程做好施工前的技术准备工作。 (2)现场实测,绘制安装草图 在充分明确管道系统和立管阀门、气表的准确位置后,从上往下逐层进行机械钻孔。钻孔时应按图纸标注位置宜从最高层向下钻孔,逐层以重锤垂直确定下层孔洞位置:因上层与下层墙壁壁厚不同而无法垂于一线时,宜做乙字弯使之靠墙,避免用管件转向。施工时,可采用顶层孔中心向下垂吊一线坠,以保证所有孔洞在一条垂线上。在钻孔完成之后(也可在打孔时)进行现场实测,并同时绘制草图。通过量出管道的结构长度(也就是一层楼板地坪与上层楼板地坪的结构长度或管件与相邻管件或设备间的尺寸。如:干管与支管间的中心距离,立管变径三通与变径三通之间的中心距离,管件与阀门间的中心距离等),来确定配置管道的相关数据。 (3) 安装前材料的检验与管理 庭院工程施工中使用的管材、管件、法兰、阀门、紧固件、焊条在安装前进行检查验收。 (4)室内燃气管道的装配 管道配制的顺序通常是管径由大到小,由干管到支管(通常情况下标准形式的气表前后管可集中预制加工,现场装配).逐段加工的顺序是:下料、套丝、上管件、套丝。加工尺寸都是以绘制草图中结构长度为依据的。 配管前:应仔细检查管子、管件有无缺陷,不合质量要求的不可使用,并且需要经过

天然气管道施工总结

应县-张家口天然气输气管道工程第二期工程二标段 施工总结 单位名称: 时间:2010年11月20日

1、概述 工程概况 应县-张家口天然气输气管道工程,管线起点为西气东输陕京一线应县加压站,途经山西朔州市、大同县、阳原县、宣化县,终点为张家口市东山产业集聚区园区内,管道线路全长283km,管径,管线材质采用L415螺旋缝双面埋弧焊钢管,输气规模为12亿立方米/年。工程竣工后,引入天然气张家口市将以天然气代替煤炭,改善张家口市的能源结构,对加快张家口市的清洁工业发展,改善张家口市空气环境质量和北京上游的环境质量具有重大的意义,为张家口市提升城市形象,提高人民生活质量,促进经济发展和构建和谐社会起到积极的推动作用。 本标段从1#阀室到2#阀室,沿线地貌单元为山前冲洪积平原,地形平坦开阔,局部地段有波状起伏。管线沿线主要耕地、林地和烟碱地。主要种植玉米、高粱、土豆、西瓜等;林地主要为柏树和杨树,局部经过少量行树;线路所经地区位于山西省朔州市应县、怀仁县及大同市大同县。位于中纬度偏北地区的大陆内部,大陆性强,是半干旱大陆性季风气候。主要特征是:低温干燥、冬长夏短、风沙大、降水少而集中、干旱、风灾、冰雹、霜冻、洪涝等灾害性天气时有发生,地貌以冲洪积平原为主,岩土主要为冲洪积粉土及卵砾石。 施工概况 工程开工日期为2010年2月28日,竣工日期为2010年11月17日,已完成合同规定的全部内容。本工程施工主要以机械为主,

人工为辅,从扫线、布管到管沟开挖、下管、回填全部采用挖掘机作业,配合人工;焊接采用大型移动电站,直管段对口全部使用内对口器,机械化程度较高。 施工组织及分工和主要实物工程量 针对本工程的情况,成立了“应县-张家口天然气输气管道工程项目经理部”,全面负责本工程的组织、指挥及协调、管理、监督工作,并选派具有丰富施工经验的管道安装队伍承担此项工程的施工。建立健全质量保证管理体系、HSE管理体系、工程施工管理体系等管理网络,严格按设计图纸、技术标准和施工验收规范精心组织施工,并在施工全过程中,使用工程项目管理软件进行工程管理,实施关键线路控制,保质、安全、按期的完成施工任务。 根据我公司以往管道工程施工经验及本工程管线的现场情况,本工程所经地段,地形较平坦地区,采用沟上组焊流水作业。结合本工程工作量和工期要求,除了2个焊接机组、1个连头机组和1个土建机组外,另成立了测量小组、协调小组、安保小组、运输机组、弯管机组、试压机组各1个,共同完成了本工程的施工任务。

施工现场总平面布置方案综述-如何进行施工总平面布置

第一节现场概况及部署 一、现场概况 本工程现场场地较为狭小,周边道路狭窄,现场平面布置考虑充分利用现有场地,按功能划分施工区域及办公区域,施工各区域用围墙隔断,严格按照公司的现场管理手册执行,为保证现场的井然有序,采用隔断、油漆画线、标志板等方式表示区域的使用功能,施工现场平面布置详见附图。

二、部署 针对施工现场场地的实际因素,我公司特作如下部署: 1、在场地西北面(与**加工场紧邻)布置办公区供管理人员办公和工人住宿、生活卫生等设施,并按规定分区分隔。 2、我公司根据本工程施工总体部署对其不同施工阶段的划分,按照“方便施工,就近布置,见缝插针”的原则,将现场周边除建筑以外的空地合理利用,布置施工场地。 在现场的基础设施布置及数量见下表:

第二节现场平面分阶段布置及说明 一、下部结构施工阶段 1、平面布置: 我公司进场后根据遵义市安全文明施工要求标准进行围墙全封闭砌筑,在围墙的西北侧设大门、门卫值班室,并根据实际情况布置大型机械设备、小型加工设备以及施工用水用电等。 2、机械设备配备布置: 本阶段机械设备主要包括:塔吊、混凝土输送泵等,本工程布置1台塔吊,混凝土输送泵布置2台,布置在道路畅通靠近施工部位,并配置相应的泵管等。 3、加工场地布置: 我公司尽可能利用周边空闲场地进行钢筋、模板的加工,各施工标段循环进行施工,材料运输利用塔吊进行配合。 二、上部结构施工阶段 1、平面布置: 根据遵义市安全文明施工要求标准进行全封闭砌筑,在主出入口通道处设大门、门卫值班室,并根据实际情况布置大型机械设备、小型加工设备以及施工用水用电等。在土方回填完毕后,将围墙一周边界之间的空地全部硬化形成一条环形道路,作为施工机械、物资运输道路用。在场地内布置一处钢筋、木工加工区作为钢筋、模板加工场地。 2、机械设备配备布置: 机械设备配备有:塔吊、钢筋加工设备、木工加工设备、混凝土输送泵等。 3、加工场地布置: 在塔吊范围内合理布置钢筋、模板加工场地,并配备相应的加工机械。 三、装修施工阶段 保留原有围墙、大门以及现场临时施工通道,在场地内集中设立两台砂浆搅拌机用于装修阶段水泥砂浆的制备,砂浆拌制完毕后由翻斗车或小推车运至

天然气管道施工总结资料

辛置阀室改造工程辛置分输站施工 施工总结 编制: 审核: 大庆建筑安装集团有限责任公司 2014年7月22日

1、概述 1.1工程概况 1、工程名称:山西天然气有限公司辛置阀室改造工程辛置分输站 施工; 2、施工地点:霍州市南杜壁村; 3 、项目周围的自然条件:项目施工于辛置分输站内,与地方及其 他人员交集较少; 4 、施工场所交通便利,人员和施工机具方可方便到达施工现场; 本次辛置分输站施工内容包括:站场工艺设备、阀门及管件的安装,设备基础施工,管线防腐保温施工,综合值班室及生产用房施工、室外配套工程施工、站场的电气设备安装、动力电缆敷设,室内的网线接线、电话线及闭路电视线路接线以及工艺区照明,单机调试,防雷接地等。 1.2施工概况 工程开工日期为2013 年12 月1 日,竣工日期为2014 年7 月22 日,已完成合同规定的全部内容。本工程施工主要以机械为主,人工为辅,从扫线、布管到管沟开挖、下管、回填全部采用挖掘机作业,配合人工;焊接采用大型移动电站,直管段对口全部使用内对口器,机械化程度较高。 1.3施工组织及分工和主要实物工程量 针对本工程的情况,成立了“辛置阀室改造工程项目经理部” 全面负责本工程的组织、指挥及协调、管理、监督工作,并选派具有 丰富施工经验的管道安装队伍承担此项工程的施工。建立健全质量保证管理体系、HSE t 理体系、工程施工管理体系等管理网络,严格按设计图纸、技术标准和施工验收规范精心组织施工,并在施工全过程中,使用工程项目管理软件进行工程管理,实施关键线路控制,保质、安全、按期的完成施工任务。

根据我公司以往管道工程施工经验及本工程管线的现场情况, 本工程所经地段,地形较平坦地区,采用沟上组焊流水作业。结合本工程工作量和工期要求,除了2个焊接机组、1个连头机组和1个土 建机组外,另成立了测量小组、协调小组、安保小组、运输机组、弯管机组、试压机组各1个,共同完成了本工程的施工任务。 项目组织机构图

施工现场平面布置的原则

施工现场总平面图及塔吊的布置原则 1、确定垂直运输设备的位置(塔吊、井架、门架)他们的位置受现场工作面的限制,同时影响现场材料仓库、材料堆场、搅拌站、水、电、道路的布置; 2、多层建筑施工中(3-7层)可以用轻型的塔吊,这类塔吊的位置可以移动,但是按照建筑物的长边布置可以控制更加广阔的工作面,尽量的减少死角,材料和构件控制在塔吊的工作范围之内; 3、高层建筑施工中(12层以上或大于24米),可以布置自升式或爬升式塔吊,他们的位置固定,具有较大的工作半径(30-60米),同时一般配置若干太的固定升降机配合作业,主体结构完毕,塔吊可以拆除; 4、多层房屋施工时,固定的垂直运输设备布置在施工段的附近,当建筑物的高度不同时,布置在高低分界处,如果有可能,尽可能布置在有窗口的地方,以避免墙体的留搓和拆除后的修补工作,,固定的垂直运输设备中卷扬机的位置不能靠升降机太近,以便司机视线开阔; 5、材料堆场、仓库、搅拌站的位置:尽量在起重机的半径范围之内,并且运输、装卸方便,位置主要取决与垂直运输设备位置的选择; 6、对于少量的、轻型材料可以堆放的远一点,以不影响施工为宜。还有一个很重要的原则,就是减少二次搬运! 7、现场布置在满足现场施工的前提之下,尽可能达到业主的要求; 8、满足施工需要和文明施工的前提之下,尽可能节约施工用地,减少临时设施的投入; 10、现场交通运输通畅和满足施工材料要求的前提下,最大限度的减少场内的运输,特别是减少二次搬运; 11、平面交通上,尽量避免和单位的相互干涉; 12、符合现场卫生及安全技术要求和放火规范 13、布置区域要留有塔吊附墙位置;在有室内电梯的高层和超高层项目中,尽量避免将塔吊布置在电梯井内,以免今后塔吊拆除进度和室内电梯的安装进度发生冲突。 施工现场平面布置的原则 按施工图纸规划出《施工平面布置图》搭建各种临时设施。按安全文明施工方案的要求进行修整和装饰。临时施工用水、用电、道路按施工要求标准完成。为使现场使用合理,施工平面布置应有条理,尽量减少占用施工用地,使平面布置紧凑合理,同时做到场容整齐清洁,道路畅通,符合防火安全及文明施工的要求。施工过程中避免多个工种在同一场地,同一区域进行施工而相互牵制、相互干扰。施工平面设专人负责管理,使各项材料、机具等按已审定的现场施工平面布置图的位置推放。 塔吊距离拟建建筑物的最小距离是3米,其他的问题,是要经过计算的,原则是让塔吊的臂旋转范围内,将所建筑的工程覆盖,有的时候,也可一少让出些,这个要看实际的尺寸来定 谁知道建筑施工进场规划布置图怎么画?急!!! 1、分析施工管理需要:工人住宿、食堂、劳务管理人员住宿、办公室等 2、钢筋工棚、木工工棚、材料堆码(仓库)等现场生产需要的位置及数量和大小 3、临时用水用电的布置:供水、供电端的确定。然后布置管线到各个需要的终端 4、考虑安全文明施工的布置,消防、排水、污水处理、标示标牌安放位置、大门位置 5、施工机械安放,塔吊、提升架、混凝土泵 6、施工道路的调整,保证施工车辆的通畅 7、基坑维护措施的施工 第 1 页共1 页

石油天然气管道工程竣工验收细则

石油、天然气管道工程竣工验收细则 1 范围 本标准规定了管道工程竣工验收准备、验收组织和验收程序,并对竣工资料、竣工验收文件的编制与管理作出了具体要求。本标准适用于按批准的设计文件建成且试运投产成功,符合竣工验收标准的新建及改扩建管道工程。 2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 10609.3-1989《技术用图—复制图折叠办法》 GB 50319-2000《建设工程监理规范》 GB/T 11821-1989 《照片档案管理规范》 GB/T 11822-2000《科学技术档案案卷构成的一般要求》 GB/T 17678.1-1999《CAD电子文件光盘存储归档与档案管理要求》 DA/T 28-2002《国家重大项目文件归档要求与档案整理规范》国家档案局档发字[1997]20号文件《国家档案局关于印发〈城市建设归属与流向暂行办法〉的通知》国家档案局国档发[1992]8号文件《关于印发〈建设项目(工程)档案验收办法〉的通知》 3 术语和定义 3.1 竣工验收是项目(工程)建设的最后一道程序,是工程建设转入正式生产并办理固定资产移交手续的标志。是全面考核项目建设成果,检查项目立项、勘察设计、器材设备、施工质量的重要环节。

3.2 专项验收是指政府行政主管部门对建设项目(工程)环境保护、水土保持、消防、劳动安全卫生、职业安全卫生等方面进行的验收。 3.3竣工资料指从建设项目(工程)的提出、立项、审批、勘察设计、施工、生产准备到建成投产全过程中形成的应归档保存的文件资料以及其他载体的声像资料。 3.4 竣工验收文件是建设项目(工程)建设阶段的总结,是竣工验收的法定文件。包括竣工验收报告书、竣工验收鉴定书、单项总结(勘察设计工作总结、施工工作总结、监理工作总结、质量监督工作总结、生产准备及试运考核总结、物资及设备采办总结(含外事总结)等)三部分内容。 4 竣工验收依据 4.1 已批准的项目建议书; 4.2可行性研究报告及批复文件; 4.3 已批准的工程设计文件; 4.4 项目主管部门有关审批、修改和调整等方面的相关文件; 4.5现行的施工技术及验收规范; 4.6国家及行业竣工验收规范; 4.7 国家及行业质量评定标准;

天然气管道施工总结

应县- 张家口天然气输气管道工程第二期工程二标段 施工总结 单位名称: 时间:2010年11月20日 1、概述 1.1工程概况应县-张家口天然气输气管道工程,管线起点为西气东输陕京一

线应县加压站,途经山西朔州市、大同县、阳原县、宣化县,终点为张家口市东山产业集聚区园区内,管道线路全长283km,管径 508x7.1(6.4/8.7/10.3)管线材质采用L415螺旋缝双面埋弧焊钢管,输气规模为12 亿立方米/ 年。工程竣工后,引入天然气张家口市将以天然气代替煤炭,改善张家口市的能源结构,对加快张家口市的清洁工业发展,改善张家口市空气环境质量和北京上游的环境质量具有重大的意义,为张家口市提升城市形象,提高人民生活质量,促进经济发展和构建和谐社会起到积极的推动作用。 本标段从1#阀室到2#阀室,沿线地貌单元为山前冲洪积平原,地形平坦开阔,局部地段有波状起伏。管线沿线主要耕地、林地和烟碱地。主要种植玉米、高粱、土豆、西瓜等;林地主要为柏树和杨树,局部经过少量行树;线路所经地区位于山西省朔州市应县、怀仁县及大同市大同县。位于中纬度偏北地区的大陆内部,大陆性强,是半干旱大陆性季风气候。主要特征是:低温干燥、冬长夏短、风沙大、降水少而集中、干旱、风灾、冰雹、霜冻、洪涝等灾害性天气时有发生,地貌以冲洪积平原为主,岩土主要为冲洪积粉土及卵砾石。 1.2 施工概况 工程开工日期为2010年2 月28 日,竣工日期为2010年11 月17 日,已完成合同规定的全部内容。本工程施工主要以机械为主,人工为辅,从扫线、布管到管沟开挖、下管、回填全部采用挖掘机作业,配合人

工;焊接采用大型移动电站,直管段对口全部使用内对口器,机械化程度较高。 1.3施工组织及分工和主要实物工程量针对本工程的情况,成立了“应县-张家口天然气输气管道工程项目经理部”,全面负责本工程的组织、指挥及协调、管理、监督工作,并选派具有丰富施工经验的管道安装队伍承担此项工程的施工。建立健全质量保证管理体系、HSE 管理体系、工程施工管理体系等管理网络,严格按设计图纸、技术标准和施工验收规范精心组织施工,并在施工全过程中,使用工程项目管理软件进行工程管理,实施关键线路控制,保质、安全、按期的完成施工任务。 根据我公司以往管道工程施工经验及本工程管线的现场情况,本工程所经地段,地形较平坦地区,采用沟上组焊流水作业。结合本工程工作量和工期要求,除了2个焊接机组、1个连头机组和1 个土建机组外,另成立了测量小组、协调小组、安保小组、运输机组、弯管机组、试压机组各1 个,共同完成了本工程的施工任务。

(完整word版)施工现场总平面布置

4施工现场总平面布置 2.4.1施工总平面布置的原则 (1)整体规划 根据业主的整体规划部署,合理安排施工临建的位置。 施工总平面的布置应符合国家、市有关建筑工程施工现场安全文明的规定,同时应根据施工组织设计分阶段进行规划; 对涉及总平面的场地进行区域划分,使办公、生活、施工等区域独立、便于管理。详见附表五《施工总平面图》。 (2)用地规模及范围 临时设施的布局既要符合施工组织设计对人员、物资的要求,又要最大限度地缩短工地内运输距离,以减少二次搬运,降低工程成本,加快施工速度。因此我们在投标过程中考虑尽量紧缩综合楼工程的临时用地,使其布置合理、紧凑,并能充分满足施工期间人员居住及物资存储、加工及调配,附表六《临时用地表》。(3)道路布置 在施工期间,建筑物四周应保证道路畅通,道路做法应满足车辆运行要求,在施工现场平面交通上,尽量避免土建、安装交通运输的相互干扰。 (4)涉及职业健康内容 为保证施工人员有安全、良好的休息环境,工人生活区域应与施工区域分离,降低夜间施工产生的噪音对工人休息的不良影响;生活区及施工区都应该符合国家、地方对施工现场卫生、安全、防火、劳动保护的要求和规定。 (5)现场平面布置的时效性 应根据不同阶段进行调节,这种调节应符合阶段性施工对现场的要求,现场平面随着工程施工进度进行布置和安排,阶段平面布置要与阶段施工重点相适应。在现场平面布置时,各类建筑物、大型机械的位置尽可能避开室外管道等施工的位置,如不能避开,在室外工程施工时必须拆除临时设施,确保室外工程提前插入施工。 (6)现场机械布置

机械的选择及施工场地的布置应满足施工需要,紧凑布置,垂直运输机械的布置位置应充分考虑其覆盖或影响范围;钢筋、木工等加工机械的布置应满足施工高峰时期的需要。 (7)临电、临水 场地配备的一级、二级配电箱的数量及位置可以满足相应机械的功率要求,各类线路的敷设及配电箱(柜)应满足国家规范及济南地区安全监督部门的规定。配备的供水线路及终端设施应满足施工阶段现场及生活需要;消防设施的布置满足防火要求。 排水沟应通畅,以保证大雨时工地无积水;现场设排污、废弃物处理设施的布置,在混凝土地泵及砂浆搅拌机处设沉淀池,污水经处理后流入渗井进行排水。(8)门卫设置 现场主要出入口处设门卫室。重要材料堆放场地面进行硬化处理特殊材料要入库保存,并做好防腐、防锈等保护措施。 (9)有利于安全文明施工 重点加强环境保护和文明施工管理的力度,使现场始终处于整洁、卫生、有序合理的状态,使该施工现场在环保、节能等方面成为一个名副其实的绿色环保工地。 2.4.2临时道路、现场交通组织方案 (1)交通道路设计 a外围道路 经过现场踏勘,建设单位提供的临时外围道路,可以作为主要交通道路使用。 b场区内道路 场区内沿建筑物外围设置道路,路宽4.5米,做法为800mm厚山皮石,各区施工时便于混凝土布料车通行临时道路采用1000mm厚山皮石。 (2)现场交通组织方案 a现场管理 1)首先按批准的施工组织设计的施工总平面图布置要求布置临时施工道路;2)建立临时道路管理制度,车辆进场后必须遵守各规章制度。

燃气工程竣工资料全套表格

存档编号: 燃气工程竣工资料 建设单位: 工程名称: 工程地址: 联系方式: 工程量:民用户户 商业用户大灶炉台 工程性质: 施工单位: 项目部: 开工日期:年月日 竣工日期:年月日 年月日

竣工资料表格目录 1、技术资料目录 2、工程开工报审表 3、开工报告 4、工程竣工报告 5、施工组织设计(方案)报审表 6、图纸会审记录 7、技术交底记录 8、施工材料、设备报验单 9、阀门 / 管件试验记录 10、钢管检查验收记录 11、管件检验记录 12、设备、架空管道涂装前除锈施工记录 13、架空管道涂漆质量检验表 14、埋地钢质管道防腐层验收记录 15、进场材料、配件验收记录 16、设备检验记录 17、合格证汇总表 18、合格证粘贴单 19、管沟放线报验申报表 20、管沟放线记录 21、管沟开挖报验申报表 22、管沟开挖记录 23、管沟复测记录 24、管沟回填报验申报表

25、管沟回填记录 26、管沟回填质量检验评定表 27、焊工合格证登记表 28、施工人员登记表 29、管道焊接报验表 30、焊口组装自检记录 31、管道焊接外观质量检验表 32、焊口X 射线探伤报告 33、管道焊口X 射线探伤合格率 34、超声波探伤报告 35、焊口编号表 36、钢管补口、补伤防腐报验单 37、钢管防腐补口、补伤自检记录 38、PE 管道焊接记录表 39、示踪线检测记录 40、PE 管道工程施工焊接人员考核记录 41、架空管施工报验表 42、管支架安装记录 43、管道架空安装记录 44、室外架空管道安装、焊接及防腐记录 45、管道吹扫报验申请表 46、燃气管道吹扫记录 47、管道强度、气密性试验报审表 48、强度试验记录 49、管道气密性试验记录 50、调压箱安装记录

天然气入户管道安装预算表

天然气入户管道安装费用表(钢管架空)

1、人工单价已综合考虑各种阻工、窝工、工期长、位置偏远导致的材料运输、材料无法预估导致多次领 退料等增加的人工成本,参 照华润 2.0和中燃等大型天然气公司人工单价 。 2、 人工单价已综合考虑运输管理费。 3、 人工单价已综合考虑零散户工程由于管道超高造成的人工降效及垂直运输,不再计取超高费及高空作 业吊装费。 4、管道长度按延长米计算,不扣除管件、阀门、补偿器等所占长度。 生可另行计取。 6、室内外管道分界点: 庭院管为架空管道:以架空管三通(或挖眼三通)为分界点; 庭院管为埋地管道:以表箱前第一个阀门为分界点; 三通或阀门(含)以前为室外部分。 天然气入户管道安装费用表(PE 地埋) 5、室外镀锌管道安装按相应管径的室内镀锌管道 0.33系数计取,室外镀锌管道不含打堵洞眼费用,如发

1、人工单价已综合考虑各种阻工、窝工、工期长、位置偏远导致的材料运输、材料无法预估导致多次领退料等增加的人工成本,参照华润2.0 和中燃等大型天然气公司人工单价。 2、人工单价已综合考虑运输管理费。 3、人工单价已综合考虑零散户工程由于管道超高造成的人工降效及垂直运输,不再计取超高费及高空作业吊装费。 4、管道长度按延长米计算,不扣除管件、阀门、补偿器等所占长度。 5、室外镀锌管道安装按相应管径的室内镀锌管道0.33 系数计取,室外镀锌管道不含打堵洞眼费用,如发 生可另行计取。 6、室内外管道分界点: 庭院管为架空管道:以架空管三通(或挖眼三通)为分界点; 庭院管为埋地管道:以表箱前第一个阀门为分界点; 三通或阀门(含)以前为室外部分。 【本文档内容可以自由复制内容或自由编辑修改内容期待你的好评和关注,我们将会做得更好】

施工现场总平面图布置

1 施工场地布置的原则 根据本标段特点,按照安全、质量、环保、文明工地的相关标准要求对各种临时工程整体规划,合理布局,统一实施。充分利用现有条件,合理利用当地资源,注意保护生态景观,努力构建和谐的施工环境,积极主动为业主分忧。场地布置的主要原则为: (1)安全性原则:符合有关安全生产、劳动保护、防火、防洪等法律、法规和要求,必须制定切实、有效的安全措施,确保安全。 (2)环保性原则:根据现场施工环境,结合当地环保部门要求,有利于环境保护和水土保持,尽可能减少施工对环境产生的不利影响。临时房屋及其它设施布置要结合市容的美观、安全、经济、合理、实用;生活、生产设施尽量分离。临时排水设施要尽量利用永久排水设施,能修的就先修,做到永临结合。 各施工设施区均按有关要求配置足够可靠的环保设施及消防设施,避免施工对公众利益的损害,并考虑为他人提供方便。所有的施工设施布置要体现安全生产、文明施工。 (3)实用性原则:现场布置规划设计尽量靠近施工工点,实用方便,不重复建设,确保各项设施的高效使用。严格遵照招标文件给定的场地位置、占地面积和占用时间,按照设计图纸提供的施工条件和施工要点,遵循葫芦岛市有关工程建设和建筑法规,认真到现场勘察,因地制宜,精心布置,做到合理可行。 (4)合理性原则:便于施工管理,便于劳力、机具设备和材料等调配,有利于减少施工干扰,有利于文明工地建设。充分利用既有市政道路交通,减少施工临时便道工程。 所有的生活、生产临建设施、施工辅助设施及施工道路布置均按招标文件要求及业主提供的各种条件在指定的场地进行规划布置。 临建设施的规模和容量按施工总进度及施工强度的需要进行规划设计,力求布置紧凑、合理、方便使用,规模精简,以降低工程造价,并尽量减少与其它标段工程施工的干扰和影响。 (5)经济性原则:充分利用工程所在区域现有道路加以拓宽改造,以节约土地造福地方,尽量减少临时工程的投入。 根据工程特点、规模及场地条件,施工场地采用集中布置的方式。 2 临时设施布置及说明 根据选定的施工工法及施工工序及业主给定的建筑红线。 工期为:2020年4月10—2020年5月10日 30日历天。 本标段施工平面布置图见“附图五施工总平面图”。 2.1施工临时设施

天然气管道施工总结资料

辛置阀室改造工程辛置分输站施工施工总结 编制: 审核: 大庆建筑安装集团有限责任公司 2014年7月22日

1、概述 1.1工程概况 1、工程名称:山西天然气有限公司辛置阀室改造工程辛置分输站施工; 2、施工地点:霍州市南杜壁村; 3、项目周围的自然条件:项目施工于辛置分输站内,与地方及其他人员交集较少; 4、施工场所交通便利,人员和施工机具方可方便到达施工现场; 本次辛置分输站施工内容包括:站场工艺设备、阀门及管件的安装,设备基础施工,管线防腐保温施工,综合值班室及生产用房施工、室外配套工程施工、站场的电气设备安装、动力电缆敷设,室内的网线接线、电话线及闭路电视线路接线以及工艺区照明,单机调试,防雷接地等。 1.2施工概况 工程开工日期为2013年12月1日,竣工日期为2014年7月22日,已完成合同规定的全部内容。本工程施工主要以机械为主,人工为辅,从扫线、布管到管沟开挖、下管、回填全部采用挖掘机作业,配合人工;焊接采用大型移动电站,直管段对口全部使用内对口器,机械化程度较高。 1.3施工组织及分工和主要实物工程量 针对本工程的情况,成立了“辛置阀室改造工程项目经理部”,全面负责本工程的组织、指挥及协调、管理、监督工作,并选派具有

丰富施工经验的管道安装队伍承担此项工程的施工。建立健全质量保证管理体系、HSE管理体系、工程施工管理体系等管理网络,严格按设计图纸、技术标准和施工验收规范精心组织施工,并在施工全过程中,使用工程项目管理软件进行工程管理,实施关键线路控制,保质、安全、按期的完成施工任务。 根据我公司以往管道工程施工经验及本工程管线的现场情况,本工程所经地段,地形较平坦地区,采用沟上组焊流水作业。结合本工程工作量和工期要求,除了2个焊接机组、1个连头机组和1个土建机组外,另成立了测量小组、协调小组、安保小组、运输机组、弯管机组、试压机组各1个,共同完成了本工程的施工任务。 项目组织机构图

施工现场总平面图及塔吊的布置原则

施工现场总平面图及塔吊的布置原则 本人投标总结--施工现场总平面图及塔吊的布置原则,希望鼓励和补充! 1、确定垂直运输设备的位置(塔吊、井架、门架)他们的位置受现场工作面的限制,同时影响现场材料仓库、材料堆场、搅拌站、水、电、道路的布置; 2、多层建筑施工中(3-7层)可以用轻型的塔吊,这类塔吊的位置可以移动,但是按照建筑物的长边布置可以控制更加广阔的工作面,尽量的减少死角,材料和构件控制在塔吊的工作范围之内; 3、高层建筑施工中(12层以上或大于24米),可以布置自升式或爬升式塔吊,他们的位置固定,具有较大的工作半径(30-60米),同时一般配置若干太的固定升降机配合作业,主体结构完毕,塔吊可以拆除; 4、多层房屋施工时,固定的垂直运输设备布置在施工段的附近,当建筑物的高度不同时,布置在高低分界处,如果有可能,尽可能布置在有窗口的地方,以避免墙体的留搓和拆除后的修补工作,,固定的垂直运输设备中卷扬机的位置不能靠升降机太近,以便司机视线开阔; 5、材料堆场、仓库、搅拌站的位置:尽量在起重机的半径范围之内,并且运输、装卸方便,位置主要取决与垂直运输设备位置的选择; 6、对于少量的、轻型材料可以堆放的远一点,以不影响施工为宜。还有一个很重要的原则,就是减少二次搬运! 7、现场布置在满足现场施工的前提之下,尽可能达到业主的要求; 8、满足施工需要和文明施工的前提之下,尽可能节约施工用地,减少临时设施的投入; 10、现场交通运输通畅和满足施工材料要求的前提下,最大限度的减少场内的运输,特别是减少二次搬运; 11、平面交通上,尽量避免和单位的相互干涉; 12、符合现场卫生及安全技术要求和放火规范!! 欢迎大家补充和完善

、施工现场总平面图布置

施工现场总平面布置 1 施工现场总平面布置原则 本工程场区较为平整,根据工程场地的特点及周围环境特性,现场平面布置应充分考虑各专业同时施工,各专业施工人员及机械众多等各种因素及施工需要,布置时考虑遵循的原则如下: 1、依据工程特点和各施工阶段要求,对施工现场实行分阶段布置和管理。 2、施工平面紧凑有序,按专业划分施工用地,尽量避免各专业用地交叉而造成的相互干扰。在满足土建、机电安装、装修等施工条件下,合理布置,方便各种施工材料存放以及方便组织场内运输,以便于全面管理。 3、合理布置塔吊和施工电梯,利用场内施工道路,合理布置材料堆放场,减少运输费用及场内二次搬运。 4、动态管理的原则,根据不同的施工阶段进行动态的平面布置与管理。 5、合理布设施工临时用水、用电线路,保证工程顺利施工。 6、施工平面布置尽量减少对周围环境的破坏。 2施工总平面布置方案 现场办公设施布置 1、办公用房 根据招标图纸及现场踏勘,施工现场办公区布置在施工场区东南侧红线内(具体位置由业主确定),包括一栋两层彩钢板房办公楼、停车场、厕所等设施。办公楼内设置包括总承包办公室、业主办公室、监理单位办公室、会议室等。办公室内统一配备办公桌椅和文件柜,并配备电脑、打印机、复印机、传真机等办公设施,会议室内配备拼装式长型会议桌,满足现场会议需要。 2、办公区域场地绿化 为了更好地体现我公司的形象,在办公区域内设置旗台、花坛、绿地,以营造办公环境。 3、办公区域形象设计标准 (1)编制说明 我公司现场工作须经业主同意之后方可实施,本工程实施过程中的有

关公开性文字,我公司将充分尊重业主意见,有关事项均须事先征得业主同意。 (2)现场形象工作计划 1)保证行政办公用品及对外交流手段统一 2)保证现场临建的标准、统一 3)保证员工着装的统一 (3)阶段性现场形象工作计划安排 现场围墙外墙面按业主及我公司的要求间隔书绘业主宣传词、我公司宣传词、徽标。 施工脚手架搭设完成后,其外围统一用绿色密目网封闭,既起到了防尘安全作用又有良好的外观效果。 随着施工进度,视条件在恰当位置悬挂本工程广告布或树立广告牌,其上书写工程名称以及建设单位、设计单位、监理单位、总承包商名称等。生活设施布置 1、本工程专业分项较多,施工工期较为紧张,施工人数高峰期约300人。根据我单位以往的施工经验,为方便施工人员上下班,保障休息时间,同时根据总体施工部署,生活区布置在施工现场南侧红线范围内,具体位置由业主确定,来满足施工高峰期工人的需求。 2、职工宿舍内,上下铺,床架被褥统一、床头设置床头卡。 3、生活区食堂内配冰柜、蒸箱、炉灶等设施,要求通风、卫生,经常保持清洁,生熟间要分隔。 4、淋浴间内设冲淋装置,厕所及浴室内墙面贴高白磁砖墙裙,便池便槽侧壁贴白磁砖,地面贴防滑地砖。 施工现场生产设施布置 1、施工用仓储设置布置 根据现场情况,现场设置1个仓库,位于现场的南侧,面积均为150m2。 2、现场试验室布置 现场实验室设置在施工现场的南侧,实验室内配备标准混凝土及砂浆养护池、标准混凝土及砂浆试块模具、坍落度检验设备、各种必要的计量和现场取样设备,面积为50m2。 3、施工场地内厕所布置

天然气长输管道施工技术总结

安徽深燃项目施工技术总结 尊敬的分公司领导,我项H部自今年9月20日正式开工以来,项U部各项工作U前除管道穿跨越工程、试压吹扫工作及地貌恢复工作尚未进行外,其余大部分工作都在有序进行中。现将安徽深燃长丰乡镇天然气管道输配系统工程工序及经验做一下小结,以供参考。 一、测量放线 本工程管道所经位置较偏僻且障碍较多,施工属野外作业,施匸时为保证连续施丄,必须提前扫除沿途障碍。施工作业带宽度一般山设讣单位确定,既要保证施工方便,乂要防止造成耕地浪费。故我方按照规定,作业带宽度一般以14-16米为宜,但穿跨越及沟渠埋深处,可考虑16 — 20米。 放线时应放出曲率半径满足设汁的圆滑曲线,在地势起伏处及管道弹性敷设段还需打加密桩,用于指导布管,主线路与管道、光缆等隐蔽工程交义时,应在交义出做出明显标志。放线时,应放出施工作业带边界线和中心线三条线,并撒白灰标记。 二、防腐钢管的倒运与布管 管道倒运及布管时应保证不损坏防腐层,吊装时用专用钩夹钩吊管道两端管口,也可以用钢丝绳穿套胶管或用尼龙吊带,钢管堆放时应铺垫沙袋或软垫。布管时,如果地表坚硬或有石块,需对地表进行清理,不能将管道从拖拉机上直接滚下。管道之间应错开一个管口,方便管内清扫、坡口清理及起吊。吊装防腐钢管时,还需注意保护管口不受破坏,以免影响对口及焊接质量。 三、管道的组队及焊接 组对前,可使用自制清管器对进行管内清扫,管口清理使用电动钢丝刷及磨光机。组对时避免强力校正管道错口及保护防腐层,每日施工结束后应将焊好管段进行封口处理,避免杂物进入。管子组对使用挖机和外对口器进行,现场取土方便,可将管道用土推垫高5 0公分左右,方便继续组对焊接、无损检测和防腐补口等工作。对口时,坡口角度、钝边、对口间隙及错边量应达到设计要求,同时为保证通球扫线,所用弯头曲率半径应大于等于5倍公称直径。 管道焊接釆用下向焊接方式,焊条打底,焊丝盖面。焊条釆用E6 0 10 3. 2纤维素焊条,焊丝采用E7018 2.0焊丝。焊工必须经过专业培训,并通过考试合格后方可上岗。 四、无损检测

施工总平面图施工各阶段平面布置.doc

施工总平面图施工各阶段平面布置 13.1基础施工阶段工平面布置:基础施工阶段工平面布置是保 证工程连续施工的最重要时期,要考虑周全,布置完善,首先要完成“三通一平”的布设,临时用水、电线路与建设单位配合,引至现场后要在开工前敷设完成。 基础工程施工前,生产、生活区暂设均要搭设完毕。整个施工现场区按本建设工程规定搭设砖砌围墙,除设三个进出大门外,全部实行围墙封闭。现场工程项目部、技术室、监理室、医务室、标养室、会议室、材料室、工具室、配电室、门卫室以及生活区设施食堂、水房、宿舍、休息室、淋浴室、厕所等全部设在现场内。 本标段各栋楼长度较短,施工机械难于集中配备,A-33、A-34两栋、 A-29、A-30两栋各为一小区域考虑,分别配备1台塔吊,共设一座搅拌站,内配备3台HZ350型砼搅拌机。A-32、A-35、A-28三栋独立各设一台塔吊和两台HZ350型搅拌机。此标段共设塔吊5台,搅拌机12台。采用电子计量,自动上料系统。各施工作业场地钢筋加工、木工加工场棚设置齐全。 13.2主体施工阶段工平面布置:每单栋工程施工区综合设置塔吊、搅拌机,使之能够满足垂直运输及搅拌的需要。设置木工加工场、钢筋加工场及脚手架堆场。随主体结构工程进度搭设外钢扣件式脚手架,密目安全网外层防护。详见主体施工平面图。 搅拌站、水泥灌、材料堆场、库房、暂设用房周围布设排水水沟,以免雨时积水,影响正常施工。 13.3装修阶段及安装阶段的平面布置 进入装修施工阶段,首先设置装修所用的现场淋灰池。当结构施工完毕,拆除塔吊,并将搅拌站改为砂浆搅拌区。装修阶段的垂直运

输,采用塔吊,各种装修材料堆放于垂直运输机械附近,避免二次倒运。 施工平面图(见附图) 13.4施工平面布置的协调配合措施 现场平面布置应充分考虑各种环境因素施工需要,工程基础、主体、装修各阶段的施工布置应采用如下原则措施。 (1)现场平面随着工程施工进度布置和安排,各阶段平面布置与该阶段的施工重点相适应。 (2)在平面布置充分考虑了施工机械设备、办公、道路、现场出入口、临时堆放场地等的优化合理布置。 (3)施工材料堆放应尽量设在垂直运输机械覆盖的范围内,以减少发生二次搬运。 (4)临电电源、电线敷设要避开人员流量大的楼梯及安全出口,以及容易被坠落物体打击的范围,电线尽量采用暗敷方式。 13.5现场布置保证连续施工的措施 本工程为确保连续施工对整个场区施工机械、材料堆场、办公生活临时设施的布置如下措施: 1、场区围挡、道路及环境布设考虑连续施工的需要 本工程在现场南、北各设1个工地大门,共设二个门,其中北侧为主入口,南侧为现场管理人员出入口,在现场和北侧设一条施工临时道路,路宽6米,100厚C20砼浇筑。现场办公室设在现场南侧,由于场地较小,工人及管理人员食宿均设于南侧,见施工总平面布置图。 为保证施工现场的优美整洁,创建绿色工地,在现场办公区设置花坛,并将除建筑物、施工道路、绿化池以外的地面全部硬化,使硬化指标达到85%,绿化指标达到15%。 2、现场施工机械布置考虑连续施工的需要

某镇石油天然气管道设施保护工作总结

某镇石油天然气管道设施保护工作总结区工信局: 随着国家西部能源战略的加快实施,xx已成为西部陆地能源大通道和主要枢纽,具有十分重要的战略地位。通过我镇境内铺设的石油天然气管道主要是兰郑长成品油管道,距市区29公里,南接xx乡,北连xx乡,横穿我镇xx2村,全长约11公里。 近年来,在镇党委、镇政府的重视下,在区石油天然气管道设施保护部门和管道企业的密切配合下,我们认真履行管道保护监管职责,实现了输油气管道的安全平稳运行。现将半年的工作情况总结如下: 一、主要完成工作 一是精心安排全年工作,靠实工作责任。2012年初,我镇组织召开了石油天然气管道设施保护工作会议,会议总结回顾了2011年我镇石油天然气管道设施保护工作,对2012年石油天然气管道设施保护工作进行了安排部署。进一步落实了基层的监管责任。 二是健全保护机构设置,加强协调沟通。根据全年的工作安排,我们进一步理顺了机构设置,明确了责任分工。在具体工作中,由镇经委办公室对辖区管道保护工作全面掌握,统一协调;并且组织xx 村、xx村两名安全检查员每天巡护检查。对发生的各类危害管道安全问题及时向镇经委办进行汇报,由镇经委办组织有关成员单位与营运企业共同处理;对发生违规占压及损害管道安全的问题,及时上报、认真解决,保证了区域内输油气管道的安全运营。

三是深入落实地企共建,明确实施步骤。为认真贯彻《中华人民共和国石油天然气管道保护法》和第五次甘肃境内石油天然气管道保护工作会议精神,抓好《地企共建平安管道行动计划》的贯彻落实。 二、是着力解决乡村建设占压管道现象。 我镇输油管道穿越农田较多,因为土地归属问题,在管道附近修建房屋、种植树木、盖大棚等问题比较突出,除了管道企业日常巡查外,各村建立了危险源举报奖励制度,鼓励群众积极参与保护工作。对发现的建房、种树等问题,及时解决,督促农户尽快拆除、迁移。 三、存在的问题及今后的打算 1、管道沿线个别地方干部群众的管道安全保护意识还比较淡薄,占压问题隐患可能存在; 2、一些管道经过的地方安全警示设施标志不够明显,部分管道施工企业在完成施工后,遗留问题处理滞后; 3、与管道企业的沟通不够,联系不紧,影响管道设施保护工作的有效开展。 下半年工作打算 1、继续加强石油天然气管道设施保护工作力度,强化宣传教育,进一步增强保护意识通过宣传教育,不断提高干部职工、管道沿线居民的保护意识,做到人人了解管道管护知识,增强预防管道安全能力。 2、加强与管道企业的沟通,强化联系,促进管道设施保护工作的有效开展。 二0一二年八月二十九

施工现场总平面图绘制步骤

施工现场总平面图布置 施工总平面布置图是拟建项目施工场地的总布置图。它按照施工方案和施工进度的要求,对施工现场的道路交通、材料仓库、加工场地、主要机械设备、临时房屋、临时水电管线等做出合理的规划布置,从而正确处理全工地施工期间所需各项设施和永久建筑、拟建工程之间的空间关系。 施工总平面布置图是工程施工组织设计(及部分专项施工方案)的重要组成部分,在工程投标中,也是技术标的重要组成部分。现在CAD应用普及,施工总平面布置图基本上采用CAD进行绘制,下面以应用CAD软件为例,说明如何才能绘制好施工总平面布置图。

1施工总平面布置图绘制依据 1、各种设计资料,包括建筑总平面图、地形地貌图、区域规划图、建筑项目范围内有关的一切已有和拟建的各种设施位置。 2、建设项目的现场考察情况(周边道路及交通情况、原有建筑物情况、用水用电接驳口、现场排水口、施工区域及围墙出入口设置情况等)。 3、建设项目的建筑概况、施工方案、施工进度计划,以便了解各施工阶段情况,合理规划施工场地。 4、各种建筑材料构件、加工品、施工机械和运输工具一览表(含需要数量及外廓尺寸等信息),以便规划工地内部的储放场地和运输线路。 5、各构件加工厂规模、仓库及其他临时设施的需求数量及规格。 6、《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011、《施工现场临时建筑物技术规范》JGJ/T 188-2009。 7、当地主管部门和建设单位关于施工现场安全文明施工的相关规定,施工单位安全文明施工标准。 2施工总平面布置图绘制原则 1、在满足施工要求的前提下,少占地,不挤占交通道路。 2、主要施工机械设备的布置满足施工需求。 3、最大限度的压缩场内运输距离,尽可能避免二次搬运。 4、在满足施工需要的前提下,临时工程越小越好,以降低临时工程费。 5、充分考虑劳动保护,环境保护,技术安全,消防要求等。 6、遵守当地主管部门和建设单位关于施工现场安全文明施工的相关规定。 3施工总平面布置图的主要内容及绘制步骤

民用庭院燃气工程知识简介

民用庭院燃气工程知识简介 编制依据: 《城镇燃气设计规范》 GB50028-2006 一、庭院管道相关规范 1、地上调压箱和调压柜的设置应符合下列要求: 1.1 调压箱(悬挂式) (1)调压箱的箱底距离地坪的高度宜为1.0—1.2米,可安装在用气建筑的外墙壁上或悬挂于专用的支架上(当安装在用气建筑的外墙上时,调压器进出口管径不宜大于DN50); (2)调压箱到建筑物的门、窗或其他通向室内的孔槽的水平净距应符合下列规定: 当调压器进口燃气压力不大于0.4Mpa时,不应小于1.5米; 当调压器进口燃气压力大于0.4Mpa时,不应小于3.0米;(3)安装调压箱的墙体应为永久性的实体墙,气建筑物耐火等级不应小于二级; (4)调压箱上应有自然通风孔。 1.2调压柜(落地式) (1)调压柜应单独设置在牢固的基础上,柜底距地坪高度宜为0.3米; (2)距其他建筑物、构筑物的水平近距应符合表1.1的规定;

(3)体积大于1.5立方米的调压柜应有爆炸泄压口,爆炸泄压口不应小于上盖或最大柜壁面积的50%(以较大者为准);爆炸泄压口宜设在盖上;通风口面积可包括在计算爆炸泄压口面积内; (4)调压柜上应有自然通风口,其设置应符合下列要求: 当燃气相对密度大于0.75时,应在柜体上、下各设1%柜底面积通风口;调压箱四周应设防护栏; 当燃气相对密度不大于0.75时,可仅在柜体上部设4%柜底面积通风口;调压柜四周宜设护栏。 1.3调压箱(或柜)的安装位置应能满足调压器安全装置的安全要求。 1.4调压箱(或柜)的安装位置应使调压箱(或柜)不被碰撞,在开箱(或柜)作业时不影响交通。 2、压力不大于1.6Mpa的室外燃气管道 小区庭院管网压力不会大于1.6 Mpa。故庭院管网宜采用聚乙烯管(PE)、机械接口球墨铸铁管、钢管或钢骨架聚乙烯塑料复合管。 2.1地下燃气管道埋设的最小覆土厚度(路面至管顶)应符合下列要求 (1)埋设在机动车道下时,不得小于0.9米; (2)埋设在非机动车道(含人行道)下时,不得小于0.6米;