文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 倒送电方案

倒送电方案

倒送电方案
倒送电方案

晋城山水合聚水泥有限公司余热发电工程

倒送电方案

一、前言

晋城山水合聚水泥有限公司余热发电工程10KV厂用段母线有关电气设备安装已基本结束,按工作进度要求需进行10KV段厂用母线段系统,工作厂用变,备用变,400V工作段系统受电的调试工作,以便为设备试运提供电源。根据安装所具备的条件,这次受电范围为10KV段厂用母线段,工作厂用变,备用变,400V 工作段系统。

二、送电前应完成的工作

1,10KV厂用线路、10KV厂用母线段开关室、400V工作段系统、工作变压器,备用变压器等与倒送电有关的电气设备安装工作及附近土建工程应全部结束,所有与运行无关的物件应清理干净经工程验收合格,具备受电条件。

2,保护、测量、直流控制及信号等与倒送电有关的二次回路安装调试结束,操作及联动试验正确,并经安装、调试。电厂双方验收,具备投运条件。3,与倒送电有关的一次设备电气试验合格,设备外部检查一切正常,PT保险完好并进行一次回路定相。接地网接地电阻合格,并经安装调试,电厂双方验收,具备投运。

4,与倒送电有关的设备应有编号,着色应正确,带电及准备带电部分应挂上相应的标示牌,应设置临时遮拦,应加锁的设备、网门都应上锁。

5,所有涉及与倒送电有关的场所,照明应齐全。

6,与倒送电有关的道路必须畅通,所有沟盖板全部盖好,倒送电区畅通。7,与倒送有关的区域内的通讯设备与调度联系的调度电话必须畅通。

8,操作用安全器具齐全,相应的设备运行规程,运行记录本,现场图纸,工作票、操作票应齐备,并配备运行人员上岗负责运行操作。

9,工作厂用变,备用变高压侧分接开关置于额定挡位,10KV开关室所有开

关刀闸小车应试验位置,400V开关室所有开关刀闸在断开位置,受电前对受点回路的绝缘电阻进行测量。

10,所有与倒送无关的人员应全部撤离现场。

三、10KV厂用线路、10KV母线、工作厂用变、备用变、400V工作段受电。

1. 受电前的准备工作。

1.1 在电气设备受电前按运行规程进行检查。

1.2 检查线路,母线,变压器等电气设备绝缘。

1.3 检查10KV开关室所有开关、刀闸小车均在试验位置。

1.4 投入受电设备相应的继电保护。

1.5 投入段开关室母线避雷器,电压互感器。

1.6 投入400V工作段母线电压互感器。

2.10KV线路,10KV母线段母线,工作变压器,备用变,400V工作段

母线受电。

2.1 由总降10KV对10KV厂用段母线分支线路送电,对电缆充电。

2.2 线路受电结束经检查正常后,将10KV电厂联络开关由试验位

置转为热备用位置

2.3 合10KV段分支开关对10KV厂用母线充电。

2.4 检查10KV厂用母线段母线电压互感器二次回路,测量电压相序。

2.5 一切正常后将厂用变高压侧开关由试验位置转为热备用位置,

合厂用变高压侧开关,对厂用变进行第一次冲击合闸。

2.6 检查厂用变带电是否正常,检查二次回路、仪表和有关继电保护

装置情况。

2.7 跳开厂用变高压侧开关,然后由此开关进行第二次至第四次冲击

合闸分闸试验及第五次冲击合闸试验。记录每一次冲击电流。

2.8 将厂用变低压侧开关由试验位置转为热备用位置,合厂用变

低压侧开关,对400V工作段母线充电。

2.9 检查400V工作段母线PT二次回路测量电压相序。

3.0 对未受过电的电气设备,第一次受电时间不少于10分钟并对受电回

路进行全面必要的检查,其他各次电气开关合分闸操作的时间间隔不

少于5分钟。

3.1 受电过程中如有不正常现场应立即停止电气设备的受电,对电气设备

进行全面必要的检查在确认一切正常后方可继续电气设备的受电。

3.2 试验结束后,据实际需要,确定运行方式,并做好安全措施拆除试验

引线,恢复继电保护定值。

四、倒送电注意事项。

1.严格执行工作和操作票制度,执行《安规》有关规定。

2.倒送电过程中必须听从试验负责人指挥。

3.所有带电的电气设备任何人不得擅自扳动开关和按钮。

4.电气开关室、控制室各门户打开、并有专人守护,严禁与工作人员入内。

5.对设备检查和监督要设专人,并注意安全距离。

6.试验引线要求对绝缘良好,穿过道路应避免拈伤折断。

7.在试验接线等工作中必须注意电流互感器二次不得开路,电压互感器二次不得短路。

五、组织分工。

1.由项目部、电厂、江苏华能安装公司,组织倒送电领导小组负责协调各方面

的工作确保倒送电工作实施。

2. 试验前应完成的各项工作,由有关单位分别负责完成。

3. 消防车及其他消防设备的准备,间隔防护和安全标志牌的挂设,现场保

卫由电厂负责。

晋城山水合聚水泥有限公司余热发电工程倒送电方案

编制:李俊

审核:罗静伟

批准:沈黎明

江苏华能建设工程集团有限公司

二零一二年八月

电气倒送电措施

1、依据规程和标准: 1.1《电气设备装置工程电气设备交接试验标准》。 1.2《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》。 1.3《火电工程启动调试工作规定》。 1.4《电业安全规程》。 1.5电气设计图纸、制造技术文件、电厂运行规程。 2、倒送电的范围: 本次电气倒送电的范围是由35KV1#并网线、电厂35KV开关室Ⅰ段母线、高备变及6KV0段母线、6KVⅠ段母线、6KVⅡ段母线和0#备用变及400V0段母线、1#厂用变及400VⅠ段母线、2#厂用变及400V Ⅱ段母线系统以及相应的PT、开关、刀闸等。 本次电气倒送电将带电的二次保护设备为35KV1#并网线6331开关、电厂35KVⅠ段母线、高备变6334开关、6KV0段母线、6KVⅠ段母线、6KVⅡ段母线、6KV601开关、6KV602开关、0#厂变600开关1#厂变610开关、2#厂变620开关及400V 410、420、401、402开关系统以及相应的信号、控制、直流回路等。 3、送电前必须具备的条件: 3.1 与倒送电有关的一、二次电气设备的安装工作应全部结束。 3.2与倒送电有关的一、二次电气设备的静态调试、试验工作应 全部结束,均应符合有关验收标准的要求。 3.3与倒送电有关设备的继电保护,已按定值单要求调试整定完

毕,并可投入运行。 3.4 与倒送电有关的各系统操作、控制、保护、信号、等二次回 路均已逐项传动试验完毕,正确可靠。符合要求。 3.5 与倒送电有关的带电房间应锁门,带电区域应有遮拦,并设 警告标志牌。 3.6 与倒送电有关的带电体周围应无杂物,道路畅通平整,电缆 沟及管道沟盖板均应盖好。 3.7 与倒送电有关的设备编号清楚、着色正确。 3.8 PT回路一、二次熔丝,直流控制回路熔丝需备齐并备有备 品。 3.9 消防设施完善,开关室等处应有足够的电气灭火器。 3.10 通讯设备应畅通,照明应充足,事故照明试验正常、通风良 好。 3.11 与临时电源要做好必要的安全隔离。 3.12 已建立试运班组,人员已持证上岗。 4、倒送电前的准备工作: 4.1 与本次倒送电有关的图纸、主设备及二次回路的试验记录、 继电保护整定值等资料备齐并带到现场以备查阅。(有倒送电 临时定值的按临时定值整定) 4.2 一次系统所有开关、刀闸均在分闸位置。 4.3 检查所有将受电的设备清洁无杂物且绝缘良好。

电气系统调试方案.doc

第一章工程概况 1.1工程主要概况 工程名称: 建设单位:。 总承包单位。 设计单位: 监理单位: 项目地址: 地下室建筑面积:9460m2 本工程接地型式采用TN-S 系统,设置专用接地线(即PE线)。 1.2本工程调试内容 本工程主要对动力配电系统,照明系统、防雷接地系统等电气系统进行调试。(高低压变配电系统及发电机系统)由专业班组进行调试。包括配电箱、控制箱、配电干线及设备单体的调试。 1.2调试说明 1.2.1 本调试方案根据本项目的施工进度和现场条件,并以配合其他专业为目的而制定; 1.2.2 本调试方案根据现场情况会有所修正; 1.2.3 调试中,要求所有操作工人为持证电工,并按规程进行所有操作。 1.2.4电气系统调试流程,如下图

第二章电气调试 调试必须执行现行国家、省、市规范规定等。本方案所述内容及施工工艺如与施工图纸有矛盾,则应以图纸要求为准。 调试时根据各专业的要求,按《广东省建筑安装工程施工质量技术资料统一用表》要求,填写好相应的调试、检测记录、表格,并各有关人员签名,作为调试结果,留作交工验收、存档之用。 2.1送电前的准备工作和环境条件 为了确保调试质量,稳、准、可靠、安全、一次性送电调试、试运行的成功,要求项目技术负责、各电气专业技术人员、施工队参与,根据图纸设计要求和有关操作规范,验收规范,要亲自检查落实,整改好才能保证送电试测一次成功。 低压配电室的土建施工工作必须全部完成,门窗全部安装好,能上锁、防鼠、防虫,进户套管全部封填好,室内干净,干燥。 各电器的主要元件经有关部门检测合格。 检查接地、接零是否完整、可靠,是否有漏接。 检查所有开关、插座面板是否安装完成,无遗漏。 检查所有开关箱安装是否正确,压接紧固。 所有线路用绝缘表摇测相对地、零对地电阻值符合规范要求。 检查电源是否已进配电箱。 2.2主要调试项目及方法 2.2.1调试的主要项目 1、电缆的测试 2、母线槽的检查、测试 3、低压送电屏至各楼配电箱的送电 4 、照明、插座回路的测试 5 、配电屏至设备配电箱线路和配电箱的检查 6、设备的调试 7、照明系统的受电 8、水泵的调试、通风设备的调试 2.2.2电缆的测试及回路受电 1)记录表格(电缆电线绝缘电阻检查记录) 2)电缆线路送电前的测试 (1)绝缘电阻的测试 解开电缆首端和终端的电缆头线耳之螺栓,单独测量电缆之绝缘电阻;测试绝缘电阻使用500V摇表,确保电缆绝缘电阻不小于1兆欧(国家规范为0.5兆欧,1兆欧为我方要求,以下同)。 (2)直流耐压试验及泄漏电流测试 使用2.4KV直流耐压试验器(或2500V摇表)对电缆进行持续15分钟的耐压试验;采用直流微安表测量泄漏电流;

倒送厂用电调试措施

国能龙江生物发电有限公司1×30MW工程 倒送厂用电调试措施 ( A 版) 山东电力建设第二工程公司 2009年 12月

目录 1、编制目的 (1) 2、编制依据 (1) 3、主变冲击及厂用电受电范围、流程 (1) 4、工器具及仪器仪表 (2) 5、主变冲击及厂用电系统受电应具备的条件 (2) 6、主变冲击及厂用电系统受电前的准备工作 (3) 7、主变冲击及厂用电系统受电步骤 (3) 8、组织分工 (4) 9、安全注意事项 (5)

1. 编制目的 为保证国能龙江生物发电工程倒送厂用电工作安全、顺利地进行,特制定本措施。2.编制依据 2.1 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》; 2.2 《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》; 2.3 《火电工程启动调试工作规定》; 2.4 《电力建设安全工作规程》(电气和热控篇); 2.5 火电工程厂用电受电前质量监督检查典型大纲; 2.6 山东电力工程咨询院图纸、制造厂技术文件。 3.受电范围及设备主要参数(系统图见附图) 3.1 受电范围 本次受电范围为:#1主变压器、10kV母线、4台厂变及400V所有母线、#1发电机PT (要求发电机出口处解开)。 3.2 设备主要参数 主变压器参数: 型号: SFZ9-40000/110 额定电压: 115±8×1.25%/10.5kV 接线方式: Yn,d11 短路电压: Ud=10.5% 3.3 流程 3.3.1 本次试验分四步进行 第一步:由线路对主变压器高压侧开关及#1主变进行全电压冲击; 第二步:对10kV系统进行全电压冲击; 第三步:同期点主变压器高压侧开关、发电机出口开关检查; 第四步:400V系统进行全电压冲击。 4. 工器具及仪器仪表 万用表、相序表、摇表(应在合格有效期内)、绝缘手套、绝缘鞋、对讲机、警示牌。5.主变冲击及厂用系统受电前应具备的条件 5.1 与送电有关的一、二次电气设备均已按部颁规程、反措要求安装、调试、验收合

反送电安全技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 反送电安全技术措施(正 式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9478-80 反送电安全技术措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 为了确保我矿生活的基本保证和通讯、监控、通风、排水设备的正常运行,经矿会研究决定,投入我矿备用发电机供电,确保地面生活基本保证、通讯、监控、提升和井下监控、通风、排水设备的正常运行。防止向电网反送电,确保人身安全,特制定停送电措施。 1、组织措施 (1)规范用电,用电前签定安全用电协议 自备电源用户在用电时先要签定自备电源客户用电协议,协议主要内容有用电地址、用电容量、电源使用方式、安全规定、设施维护责任、约定事项、违约责任等,以保证安全用电。 (2)建立自备电源客户档案,健全设备台帐 自备电源客户台帐要齐全,客户档案要全面,包

括用户名称、T接线路编号名称、发电地址、产权分界点、变压器数据、发电机数据、双投开关数据等。 (3)加强用电服务,建立重大事项应急预案 供电所设置自备电源客户兼职专责人,作为供电所和客户联系的桥梁,提供全过程全方位的安全可靠用电服务和用电咨询服务,做到“内转外不转”;每月召开一次自备电源客户座谈会并设有联谊制度,以加强供电所与客户思想交流,为客户作好安全用电政策宣传;建立重大事项应急预案,做好重大事项的安全准备工作。 (4)定期检查 所用电管理人员定期对自备电源用户进行检查,及时发现和处理问题,特别是对不安全因素,要限期抓紧整改,对违反《自备电源客户用电协议》的,应及时制止并按有关规定严肃处理,并作好记录。 (5)按时培训 根据工作要求,供电所定期对自备电源客户专职电工组织业务培训,提高业务技能。培训内容丰富多

机电工程系统调试方案

机电工程系统调试方案 作者:吴国强阅读:2364次上传时间:2005-02-02 推荐人:jswgq-55 (已传论文 20 套) 简介:完整的机电系统调试方案,包括组织机构图及岗位职责,调试纪律,交接班制度,通风空调系统,空调水系统,给排水系统,热水系统,电气照明及动力系统调试过程。 关键字:机电调试组织机构图通风空调相关站中站:补水、膨胀及水处理专题 1 机电系统调试组织机构图及岗位职责 调试工作机构图 岗位职责 调试指挥小组职责: 检查调试前的准备工作的落实情况。 签发起动和停车命令。 听取各值班班长的试运转报告,协调各专业间的调试工作。 组织处理调试中的重大问题。 组织落实各项指令及及时反馈信息。 专业负责人的职责:

组织并实施各项起动前的准备。 进行技术交底、安全交底。 检查值班操作人员的操作规程、安全规程的执行情况。 复核运行记录,填写调试记录。 发生异常情况紧急停车。 组织实施检修工作。 调试值班人员职责: 严格执行操作规程和安全规程,认真进行操作。 监视设备运行情况,发现问题及时向专业负责人汇报。 如实、全面、准确、清晰的填写调试值班记录。 在专业负责人的指挥下实施运行中的检修。 2 调试纪律: 服从命令听从指挥。 精神集中、坚守岗位。 严禁违章指挥、严禁违章操作。 3 调试交接班制度: 值班人员提前15分钟进入现场,在专业人员的召集下开好班前会,交班人员必须在交班完毕后方可离去。 交班人员必须详细的介绍运行情况和运行记录,专业负责人除自己交接班外,还需检查专业内其他人员的交接情况。 交班过程中发现设备的故障,交班人员应协助接班人员排除故障。 4 给水系统调试 系统要求

倒送电应急预案(1)

滨淮电厂220KV 厂用电倒送电应急预案鉴于我厂即将进行系统倒送电,目前运行状态为#1机组6KV I 段母线冷备用等待220KV系统倒送电正常后由#01启备变供电,#2机组6KV II 段母线已由老厂#1主变倒送电供电。 为保证倒送电的安全,两路系统供电互不干扰,一次系统已作隔离措施:现场#1机6KV I A段工作进线611A开关、#1机6KV I B段工作进线611B开关、#2机6KV II A段备用进线620A开关、#2机6KV II B 段备用进线620B开关均为冷备用状态,以上开关均已挂禁止合闸牌。 当220KV系统倒送电至#1机6KV I段母线正常后,由于系统试验需要保持一定负荷量,如果6KV I 段负荷不足,满足不了系统试验要求,则考虑迅速将#2机组6KV II 段母线切换为由#01启备供电,断开老厂侧电源的。具体应急方案如下: 1、人员安排: 倒送电当天运行班组4 人外加抽调4人共8人 一、运行班级负责主厂房所有操作; ★需要注意的是目前#1机工作400V PC I段由#2机400V工作PC II 段供电,通过#2机工作400V PC II B段05b柜与#1机400V工作PC I B段05b柜之间的开关合闸向#1机工作400V PC I段供电,当#1机6KV由系统供电后,切换#1机工作400V PC I段电源时应先将原有电源拉开并确认后方可将#1机工作变400V侧开关合闸向#1机工作400V PC I段供电。

★各400V PC段如需倒换电源必须严格遵守先拉后合的原则,不得将两侧电源进行并列运行。 二、抽调4人工作分工如下: 2 人负责水处理400V PC段开关室及400V 综合泵房MCC开关室及预脱盐及锅炉补给水MCC开关室的电源恢复;1 人负责循环水400V PC段开关室电源恢复;1人负责除灰除渣400V PC段开关室及输煤400V PC段开关室电源恢复,以上4 人需事先记录各开关室带接触器的设备,以防停电恢复后设备仍失电。 2、调度方式: 整个倒送电过程应由值长统一调度,尤其在#2机组电源切换时值长应安排相关专业暂时停用设备,以保证电气操作能够更安全、快速。 3、电气运行提前将准备送电设备(各电机及变压器)进行摇测绝缘,准备好相关工具及操作票、资料。同时对本次系统倒送电方案进行认真的贯彻,做好相应的安全措施。

电气事故应急预案

电 令狐采学 气 事 故 应 急 预 案 电气事故应急预案

一、为了保障公司生产顺利进行,有效预防以及正确、快速地处理电气突发事件,不断提高电气事故预防和控制突发事件的能力,最大限度地减少电气突发事件的影响和损失,保障公司配电的安全运行,维护电力生产的正常秩序,特制定本应急处理预案。 二、为应对配电运行环境下发生的各类事故,依据有关法律、法规、电力行业的有关规程、标准编写本公司电气应急处理预案。 三、原则: 1、基本原则: ①预防为主。坚持“安全第一、预防为主、常备不懈”的原则,加强电力安全管理,突出对突发事件的预防和控制,定期进行安全检查,及时发现和处理设备缺陷,有效防止重特大电气生产事故发生;组织开展有针对性的反事故演习,提高电气人员对电气突发事件处理、应急抢险以及快速恢复电力生产正常秩序的能力。

②统一指挥。对电气突发事件,实行“统一指挥、组织落实、措施得力”的原则,在专职领导的统一指挥和协调下,积极有效的开展对突发事件处理、事故抢险、配电恢复、应急救援、维护稳定、恢复电力生产等各项应急工作。 2、事故处理的一般性原则: ①迅速限制事故的发展,消除事故根源,解除对人身、电网和设备的威胁; ②尽一切可能保持正常设备的运行,以保证对重要设备及车间用电的正常供电; ③尽快对已停电的车间或设备恢复供电,重要车间应优先恢复;④尽快调整系统运行方式,使其恢复正常。 四、适用范围: 本预案适用于本公司配电应对和处理对配电可能构成重大影响和严重威胁的各类突发事件。 五、预案启动 (一)电网停电事故应急处理预案

1.目的 正确、有效和快速地处理大面积停电事件,最大程度地减少大面积停电造成的影响和损失。 2.编制依据 依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国电力法》和《国家突发公共事件总体应急预案》,制定本预案。 3适用范围 3.1本预案适用于公司应对和处理因电力生产重特大事故、电力设施大范围破坏、严重自然灾害等引起的厂区大面积停电事件。 3.2本预案用于规范在厂区电网发生大面积停电事件下,各相关部门组织开展救援、事故抢险与处置、电力供应恢复等工作。 3.3本预案中大面积停电是指:电力生产受严重自然灾害影响或发生重特大事故,引起连锁反应,造成区域电网减供负荷而引起的大面积停电事件。

电气倒送电措施

目录 1.编制目的 2.编制方案依据 3.受电范围 4.受电程序 5.送电前应具备的条件 6.送电组织和领导 7.送电前的检查 8.送电步骤 9.安全措施 10.组织分工 11.所需仪器、工具、通讯器材 12.二次电压测量附表

电气倒送电调试措施 1、编制目的: 为满足本工程机组分部试运提供可靠电源,确保送电过程中安全、有序,高质量的完成送电任务,特编写本方案。 2、编制方案依据: 2.1《电力建设施工、验收及质量验评标准汇编》 2.2《火电施工质量检验及评定规范》 2.3《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006) 2.4《电力建设安全操作规程》 2.5《火力发电建设工程启动试运及验收规程》DL/T5437-2009。 2.6设计图纸,设备出厂技术资料。 3、受电范围: 3.1 110kV主变及所属设备 3.2 10kVⅠ段、Ⅱ段母线 3.3 0#、1#、2#、3#厂用变压器及0.4kV O段、Ⅰ段、Ⅱ段、Ⅲ段母线。 4、受电程序: 4.1 受电部分的绝缘检查。 4.2 用110kV升压站进线开关151冲击主变及所属设备。 4.3 用主变低压侧开关901冲击10kVⅠ、Ⅱ段母线及所属设备。 4.4 用1#厂用变压器高压侧开关917冲击1#厂用变压器。 4.5 用1#厂用变压器低压侧开关411冲击0.4KVⅠ段母线。 4.6 用2#厂用变压器高压侧开关925冲击2#厂用变压器。 4.7 用2#厂用变压器低压侧开关421冲击0.4KVⅡ段母线。 4.8 用3#厂用变压器高压侧开关926冲击3#厂用变压器。 4.9 用3#厂用变压器低压侧开关431冲击0.4KVⅢ段母线。 4.10 用0#厂用变压器高压侧开关916冲击0#厂用变压器。 4.11 用0#厂用变压器低压侧开关401冲击0.4KV0段母线。 5、送电前应具备的条件: 5.1按照施工图纸及技术资料,安装完毕并根据施工及验收规范检查合格。 5.2各种安装设备的电气试验,保护试验调试有关资料齐全且通过验收。

风机线路送电方案

中电投徐州贾汪江庄低风速风电场 示范项目工程 35kV集电线路、箱变送电方案

中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程公司 2015年1月10日

审批页 批准: 审核: 编制:

一.编制依据 1.《电气装置安装工程施工及验收规范》电气篇; 2.《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006; 3. 徐州贾汪风电集电线路、箱变设备编号; 4. 设备厂家技术说明书及有关图纸、资料; 5. 电力系统继电保护及电网安全自动装置反事故措施要点; 6.、《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分)DL5009.2-2013二.编制说明 1. 徐州贾汪风电工程 中电投徐州贾汪风电场工程设计35KV集电线路三回,其中Ⅰ回线路连接12台风机,Ⅱ回线路连接18台风机,Ⅲ回线路连接8台风机;风机与箱式变压器各38台,风力发电机组选用上海电气生产的2.0MW,型号为W2000C风力发电机组;箱式变压器选用明阳电气生产的ZB(F)A-Z-2100/35型变压器,风机与箱变采用“一机一变”配置方式。本工程35KV集电线路分两次送电,分别为:1、将35kVⅠ回集电线路出线间隔都推入工作位置,确保Ⅰ回线集电线路所有隔离开关在分位,箱变隔离开关在分位,合上3911开关对Ⅰ回集电线路进行冲击;2、以此方式,对Ⅱ回,Ⅲ回集电线路进行冲击;3、首批并网发电的风电机组以此方式,对集电线路进行冲击。(如有)

2.每一条集电线路施工作业完毕,检验合格后再行送电。 三.启动投运范围 1. 徐州贾汪风电工程 (1)徐州贾汪风电场35KV Ⅰ回集电线路; (2)徐州贾汪风电场35KV Ⅱ回集电线路; (3)徐州贾汪风电场35KV Ⅲ回集电线路。 四.启动前应具备的条件 1.受电线路、箱式变压器等设备安装工作全部结束,安全接地已拆除,隔离开关操作灵活、可靠。 2.35KV集电线路、箱变、避雷器各项试验合格。 3.有关设备技术资料、图纸齐全。 4.检查受电线路所用接地线已全部拆除,并悬挂“禁止攀登,高压危险”带电警示牌。 5.检查各台箱变低压侧开关在断开位置。 6.检查各台箱变高压侧负荷开关在断开位置。 7.检查各台箱变高压侧隔离开关在合闸位置,接地刀闸全部在断开位置。 五.送电组织、技术措施

XX火电厂倒送电措施

倒送厂用电措施 ( A版/0) 编制: 审核: 批准:

目录 1、编制目的 (1) 2、编制依据 (1) 3、受电范围及主要设备参数 (2) 4、试验组织与分工 (3) 5、工具及仪器仪表 (3) 6、送电应具备的条件 (3) 7、送电程序 (3) 8、送电前的检查及准备工作 (4) 9、送电的方法及步骤 (5) 10、安全措施 (6)

倒送厂用电措施 1、编制目的 为保证倒送厂用电工作安全、顺利的进行,特制定本措施。 2、编制依据 2.1《火电工程调整试运质量检验及评定标准》(电力工业部1996年版)2.2《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》(电力工业部1996年版) 2.3厂家技术说明书及图纸。 2.4XX电厂工程施工图电气部分 3、受电范围及主要设备参数 3.1受电范围 根据XX电厂工程施工进展情况,定于2006年3月28日倒送厂用电。根据倒送厂用电要求和施工进展,确定本次倒送电范围: a:03#启备变 b:6KV工作段母线5A,6KV工作段母线5B,6KV公用段母线0A。c:厂用汽机变5A;厂用锅炉变5A;厂用汽机变5B;厂用锅炉变5B;厂用公用变A;照明变。 d:400V母线各段:汽机段5A、5B母线;锅炉段5A、5B母线;公用段A 母线;照明段母线。 3.2主要设备参数 启备变: 型号:SFFZ-63MVA/220KV 容量:63MVA

变比:230±8×1.25.5%--6.3KV/6.3KV 接线组别:YN, yn0-yn0 冷却方式:油浸风冷 型式:三相式,三绕组有载调压变压器 汽机变: 型号:SCB9-1250/10 6.3±2×2.5%/0.4 接法:D/Yn—11 锅炉变: 型号:SCB9-1600/10 6.3±2×2.5%/0.4 接法:D/Yn—11 公用变: 型号:SCB9-1600/10 6.3±2×2.5%/0.4 接法:D/Yn—11 4、试验的组织与分工 4.1项目的组织 倒送厂用电工作由设计单位、施工单位、XX电厂保护班及运行人员共同完成。 4.2项目的分工 设计单位为负责单位,负责倒送电的指挥、测量、数据汇总工作;施工单位负责倒送电的全过程监护、测量和消缺处理,电厂保护班负责与老厂

110KV倒送电方案A

目录 1、概述-----------------------------------------------------------------------------------------2/14 2、送电具备条件----------------------------------------------------------------------------2/14 3、送电程序----------------------------------------------------------------------------------2/14 4、送电前的检查----------------------------------------------------------------------------3/14 4.1、110KVGIS室的检查------------------------------------------------------------------3/14 4.2、主变的检查-----------------------------------------------------------------------------5/14 4.3、10配电室的检查----------------------------------------------------------------------5/14 4.4、站用变的检查--------------------------------------------------------------------------6/14 4. 5、400V配电室的检查-------------------------------------------------------------------6/14 4. 6、保护控制的检查-----------------------------------------------------------------------7/14 4.7、各开关刀闸的分合试验--------------------------------------------------------------7/14 5、送电步骤----------------------------------------------------------------------------------9/14 5.1、铜业1#线充电--------------------------------------------------------------------------9/14 5.2、铜业2#线充电--------------------------------------------------------------------------9/14 5.3、110KV母线充电----------------------------------------------------------------------10/14 5.4、110KV母联备投试验----------------------------------------------------------------10/14 5.5、主变冲击试验及10KV母线送电-------------------------------------------------10/14 5. 6、10KV母联备投试验-----------------------------------------------------------------12/14 5. 7、中性点接地刀闸投入----------------------------------------------------------------12/14 5. 8、站用变冲击试验----------------------------------------------------------------------12/14 5.9、电容器的投用-------------------------------------------------------------------------13/14 6、其他情况---------------------------------------------------------------------------------13/14 6.1、10KV出线送电-----------------------------------------------------------------------13/14 6.2、接地变投用----------------------------------------------------------------------------13/14 7、组织分工---------------------------------------------------------------------------------13/14 8、时间----------------------------------------------------------------------------------------13/14

送电调试方案Word版

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、主要机具 四、作业条件 五、送电检查内容及范围 六、施工工艺 七、质量标准 八、安全生产、现场文明施工 九、成品保护 十、送电调试应急救援小组

一、编制依据 施工依据主要文件 二、工程概况 本工程位于河北省石家庄无极县,总建筑面积28599.76平方米,其中厂房部分为钢结构,办公生活服务用房部分为框架结构,无地下室,建筑高度为10.8米(含女儿墙); 三、主要机具:

榔头锤、电工刀、扳手、钢丝钳、剥线钳、压接钳、电笔、摇表、万用表、兆欧表、交流钳形电流表、对讲机等。 四、作业条件 1、所有区域配电箱均安装完成,质量符合本规程和相应标准中的有关规定。 2、配电箱所有进行电缆已安装完毕,且接线完成。安装质量已符合本规程和相应规范标准。 3、配电室及配电间无垃圾,送电元器件干燥、无污染。 五、送电检查内容及范围 1、现场检查与准备。认真检查现场是否清理完毕,作业人员是否均撤离现场,送电操作所需要的安全用具是否备齐,配置3-4只灭火器。 2、送电准备。核对所有线路接线完好,线路绝缘达到送电要求,送电开关完好。所有配电下口开关已断开。送电完成后,所有设备必须贴送电安全标示,配电室加装门锁。 3、送电范围:所有配电柜。 六、施工工艺 工艺流程:通电试运行前的检查→分回路试通电→故障查除整改→系统通电运行 (一)通电试运行前的检查 1、查阅各回路绝缘电阻是否逐一测试且符合要求,并做电缆绝缘记录、相间记录、对地绝缘记录。 2、复查总电源开关至各照明回路开关接线是否正确,各回路标识正确一致。 3、检查漏电保护器接线是否正确,严格区分工作零线(N)与专用保护接地线(PE),保护接地线(PE)严禁接入漏电开关。 4、检查开关箱内各接线端子连接是否正确、牢固可靠。 5、所有配电箱内灰尘清理且干燥符合送电要求。 6、断开所有开关,合上总进线开关,检查漏电测试按钮是否灵敏可靠,并用漏电开关测试仪检测,动作电流≤30mA、在0.1s漏电保护开关能有效的跳闸。 (二)分回路试通电 1、将各回路电设备全部置于断开位置。 2、将各分路电源开关逐次全上,并应合一路试一路,以保证标志和顺序一致。 3、逐个的合上下口开关,检查下口开关控制顺序是否对应。

倒送电方案资料

开县垃圾焚烧安装工程倒送电方案 编写: 审核: 批准: 上海十三冶建设有限公司 二O一五年十月

目录 1.概述 (1) 2.总则 (1) 3.受电范围 (1) 4.主要设备参数 (1) 5.倒送电前应具备的条件 (2) 6.受电步骤 (3) 7.质量保证措施 (5) 8.管理机构 (6) 9.安全技术措施 (7) 10.环境管理 (8)

1.概述 为开县垃圾焚烧项目工程的顺利进行,并为今后机组的分部试运和并网投产创造条件、提供保障。因此特制定本方案,在本次厂用受电工作中实施。 2.总则 2.1 编制依据 2.1.1中国轻工业广州工程有限公司图。 2.1.2 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150—2006。 2.1.3 《火电工程调整试运质量检验及评定标准》96版。 2.1.4 《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》DL5009.1—9.2。 2.2 方案执行 2.2.1 本方案经批准后,在厂用受电过程中组织实施。 2.2.2 安装人员配合受电工作。 2.2.3 未尽事宜,经试运领导小组协调后交有关方面执行。 3.受电范围 3.1 35KV主变压器。 3.2 35KV母线,进线柜,PT柜,出线柜。 3.3 10KV工作母线I段。 3.4 0.4KV厂用I段、0.4KV厂用II段、0.4KV厂用零段。 3.5 0.4KV厂用I号变、0.4KV厂用II号变、0.4KV厂用零号变。 4.主要设备参数 4.1 真空断路器 型号:VSV-12P 4.2 电压互感器

型号: JDZJKX-10 5.倒送电前应具备的条件 5.1 厂用电源系统受电范围内一、二次设备安装、调试工作全部结束,并经质检部门验收合格。5.2 所有受电系统的盘、柜、设备标识齐全、地面清扫干净,无杂物。 5.3 通道及出口道路畅通,隔离设施完善;电缆防火封堵符合要求、孔洞堵严、沟盖板齐全。 5.4 受电范围内照明充足,有足够适合电气灭火的消防器材,投入报警系统,投入通风系统;通讯与联络设施足够、可靠。 5.5 10kV和400V配电室门及受电开关柜门已锁好,且有明显的“止步!高压危险”的警告牌;本工程相关直流系统、UPS系统已安装调试完毕并投入运行。 5.6 厂用电源系统工作接地,安全接地符合标准要求。 5.7 所有刀闸、开关均在断开位置,10kV开关全部在“隔离/试验”位置。 5.8 受电系统一次设备调试工作结束,且符合GB50150-2006的有关规定。 5.9 受电设备的继电保护校验完毕,定值按有效定值通知单整定结束,符合保护校验规程及有关文件的要求,仪表校验合格。 5.10 保护系统中有关厂用的控制、保护、信号等部分已调试完毕,符合有关要求且已具备试运行条件。 5.1l保护传动试验已经结束,符合设计要求,且正确、可靠。 5.12 再次核对保护定值应与通知单相符。 5.13 经联合检查,符合受电条件。 5.14 带电准备工作已经完成,人员、图纸、规程、记录和工具配备齐全。厂用带电后的管理方式已明确,所有与受电有关的一、二次工作票已消,运行人员已熟悉倒送电相关设备的运行规程。 6.调试设备及用途 设备名称:继电保护测试仪规格:330用途:继电保护实验 试验变压器规格:GBT-50kV(XZC-6)用途:交流变压器实验直流高压发生器规格:HDV 用途:高压电缆,避雷器实验

110KV变电站调试送电方案

一、简介 降压站的设计规模为:110KV系统3回路进线,3回路出线,主变压器3×75MVA;35KV系统分3段,3回路进线,18回路出线;10KV系统分3段,6回路进线,60回路出线,无功补偿电容系统为3×7500Kvar,该变电所分二期建设,第一期为:110KV系统2回路进线,2回路出线,主变压器为2×75MVA;35KV系统为二段,2回路进线,10回路出线;10KV系统为2段,4回路进线,40回路出线;无功补偿电容系统为2段,2×7500Kvar。 变电所位于厂区新炼钢南侧,其中占地面积3267平方米,其中主建筑面积为2533平方米,分上、下两层,框架防震结构, 主变压器选用股份公司生产的三线圈有载调压、风冷节能型变压器。 110KV设备选开关厂生产的SF6全封闭组合电器(G LS),35KV、10KV 设备选用开关有限公司生产的三相交流复合绝缘金属铠装封闭防暴式开关柜。110KV、35KV、10KV系统主接线均为单线分段,微机保护及综合自动化。 110KV、35KV、10KV、主变压器系统的保护均采用公司生产的F35系列继电器、T60变压器管理继电器进行保护,YCPM—2000综合自动控制系统。设计院完成,安装、调试由完成。监理单位公司第一监理部。 二、保护设备 保护设备:F35复馈线管理继电器、T60变压器管理继电器、YCPM—2000,其自动控制系统的主要功能如下: 1、F35是UR系统继电器家族成员之一,是一种集馈线保护和控制于一体的数字继电器,能提供5组带电母线电压馈线的保护和测量,它可作为单独的装置使用,也可作为变电站自动控制系统的一个部件。 保护功能包括:相、中性线和接地过流,相低电压和低周电压,还包

XXX电厂倒送电方案

XX 发电公司 厂用倒送电方案措施 XX建设工程集团有限公司 出版日期:2013年07月版次:第一版

XX 发电公司 厂用电送电方案措施会签 编写: 审核: 批准: 编写:XX建设工程集团有限公司 会签: 监理单位: 总包单位: 业主单位: 批准:

目录 1.送电试验措施编制目的及依据2.工程概况 3.送电试验的范围 4.送电试验前必须具备的条件5.送电试验前的准备工作 6.送电试验步骤 7. 送电试验安全注意事项 8. 送电试验组织分工

1. 送电试验措施编制目的及依据: 1.1 XX电厂电气技改工程,根据现场工程进度要求。业主单位定于2013年7月31日对110KV2#主变,2#发电机小室至2#主变母线,2#电抗器,6KV2段,锅炉新配电室6KV3段及6KV4段线路进行系统送电工作。 1.2 为了使厂用电送电工作如期安全顺利进行,特编制此措施。本措施依据有关XX电厂电气技改的电气设计图纸和《火电工程启动调试工作规定》、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》、《华东电网火力发电厂基本建设启动及竣工验收规程实施办法》、《电业安全规程》及有关规程编制。 2.工程概况 2.1 主要参建单位: 2.1.1 建设单位:XX发电有限公司 2.1.2 设计单位:XX核电工程有限责任公司 2.1.3 监理单位:XX工程建设监理咨询有限公司 2.1.4 安装单位:XX建设工程集团有限公司 2.1.5 调试单位: 2.2 主要电气设备参数: 2.2.1 新配电室10kV开关柜:采用KYN28A-12型高压成套开关设备封闭手车式开关柜;6KV1.2段为老柜。 2.2.2 3#,4#低压厂变:由XX变压器有限公司生产。采用干式变压器,型号:SCB10-1250/10;其他主要参数:S=1250kV A;10±2×2.5%/0.4kV,联结组标#:Dyn-11。 2.2.3 2#110KV主变,由XX变压器有限公司生产。采用户外油浸式变压器,型号:SFS10-31500/110;其他主要参数:S=31500/1800/31500KV A,联接组别标号:Ynynod11. 3. 送电试验的范围:(附有关电气一次系统图) 3.1 本次送电试验的相关范围是:110KV2#主变,2#发电机小室至2#主变母线,2#电抗器,6KV2段,锅炉新配电室6KV3段及6KV4段线路。 3.2 本次送电将带电的一次设备为110KV437线路,2#主变,2#主变至2#发电机6KV 户外母线,2#电抗器,6KV2段母线,6KV2段压变,6KV3.4段,6KV3.4段压变及3.4#低压厂变。。 3.3 本次送电2#发电机侧不在送电试验范围,故发电机开关应断开并置隔离位置。

倒送电方案

烟台双塔食品有限公司热电倒送电技术措施 编制: 审核: 批准: 青岛捷能电力设计有限公司 2012年10月11日

文件目录 一、系统概况 二、编制依据 三、受电调试目的 四、受电范围 五、受电前应具备条件 六、安全注意事项 七、受电前系统检查 八、系统受电程序 九、受电注意事项 十、组织分工及各单位职责

一、系统概况 本工程系统启动电源由老系统10KV联络柜(原发电机柜)经电缆与本期联络柜连接,引至本期10KV母线通过1#、2#厂用变压器向400VⅠ段、Ⅱ段供电,再经开关向本期各用电设备分配电源。 二、编制依据 1、《火电工程调整试运质量检验及评定标准》 2、《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》 3、《火电厂电气设备启动调试》 4、《电力建设安全工作规程第一部分:火力发电厂》DL5009。 5、青岛捷能电力设计有限公司设计图纸,设备制造厂有关说明书 三、受电调试目的 通过到送电及受电调试,使本期10KV母线,400VⅠ、Ⅱ段电源系统进入工作状态,为机组各系统、各设备进入试运转创造条件。通过受电调试,检验母线、断路器、变压器、保护装置、控制系统的性能、质量、动作特性,以及操作规程是否合理,分析及解决所遇到的技术问题和设备缺陷,使机组电源系统达到安全、可靠、可用的状态。通过10KV 各段母线、电压互感器、低压厂变和低压母线受电试验,对将要投入系统的电气一次、二次系统及设备进行全面检查,母线、断路器、刀闸、电压互感器、电流互感器及厂变等设备进行系统考核,确保相关设备的安全、可靠投运。 四、受电范围

10KV母线, 1#、2#厂用工作变压器,400VⅠ、Ⅱ段母线. 五、受电前应具备条件 1、准备好有关图纸及厂家资料,准备好下列表计:万用表、相序表、兆欧表。 2、受电范围内的土建工作全部结束,门锁齐全,道路畅通,经验收符合受电条件并通过质检。 3、受电受电范围内的一、二次电气设备已全部完毕,安装记录完整,电气单体试验记录完整并经检验合格。 4、照明、通风、消防、通讯系统已完工并能正常投运,安全警示和隔离措施符合规定要求,并经工程质量监督部门检查合格,证明能满足厂用电系统带电要求;或采用临时措施能够符合受电要求。 5、设备编号、标志齐全、准确,所有接地应安全可靠。已建立运行值班制度,人员已持证上岗。 6、检查母线相间距离,对地距离应符合要求。 7、用2500V摇表测量检查母线、受电设备对地相间绝缘应良好, 用500V摇表测量检查二次回路绝缘应大于10兆欧。 8、新投入设备的场地,彻底打扫干净。 9、电气完成受电设备的通电传动工作。 10、检查厂用工作变内的温度检测设备应合格。 11、保护整定完毕,控制信号回路经传动试验正确,保护回路整定通电检查正确。 12、有关的测量仪表、变送器、指示灯光、事故音响等应全部调试完

工程建筑电气工程调试方案

目录 1、电气安装工程概况 (1) 1.1工程总体概况 (1) 1.2电气安装工程概况....................................................... 错误!未定义书签。 2、施工调试组织机构 (2) 2.1调试组织机构 (2) 2.2调试组织说明 (2) 3、建筑电气调试方法 (3) 3.1调试范围 (3) 3.2调试依据 (3) 3.3调试仪器、设备 (3) 3.4施工配合与技术协调 (4) 3.5系统调试技术要求 (4) 3.6带负荷系统试验 (7) 4、电气调试注意事项 (8) 5、电气调试安全技术措施 (9)

1、电气安装工程概况 1.1 工程总体概况 本工程位于惠州金山湖JSH-03-05 号地块,地处惠州市中心城区南部, 北侧为红线宽度60米的三环;西侧为红线宽度36米的规划环岛西,南侧为红线宽度24米规划横一路,西侧为红线宽度60米的金山大道。本项目将打造城市综合体项目。地块周边市政基础设施完善,有良好的对外交通条件和通达性,可以便利地与江北行政中心、市区商业中心联系。本项目由展示区(含会所)、一号组团、二号组团、三号组团、多层洋房区、小学及幼儿园、商业酒店组团七个组团构成,分期开发建设,总用地面积255705.00 平方米,总建筑933110.00 平方米。其中住宅面积383000.00平方米,商业建筑面积200000.00平方米,规划配套设施面积27701.14 平方米。本方案适用范围为第一组团和展示区,包括7栋高层、4栋别墅、游泳池和会所,其中别墅建筑面积3963.88平方米,会所建筑面积1772.2平方米,高层建筑面积121446平方米,一层地下室建筑面积32110平方米,共计159291 平方米,结构形式为框剪结构。A 组团A1、A2、A3、A4、A7栋为三十三层,A5、A6栋为三十层,别墅为三层结构,地下室均为一层。会所为两层结构,无地下室。

相关文档