随着社会经济的不断发展,雷电灾害带给人类社会的危害范围也在不断扩大。为了降低雷电灾害造成的损失,对各类新建建筑物的防雷设计要求越来越高,防雷装置的跟踪检测工作时防雷工作职能的重要工作内容,跟踪检测在施工过程中变得尤为重要。

1 防雷工程施工的主要问题分析

防雷工程施工中出现的常见问题主要有以下几点:

(1)接地体、避雷带、引下线、均压环连接长度太短,焊接不够饱满,对焊接处存在的夹渣、虚焊、焊瘤、咬肉、气孔未经过处理或者处理不当。(2)错焊或漏焊了接地钢筋网的连接点,导致与引接线钢筋连接不一致。特别是建筑结构转换楼层调整构造柱(墙)内的主钢筋、发生防雷引下线钢筋错焊的情况。(3)采用结构钢材替代避雷针和引下线的时候,焊接破坏了镀锌层,且没有刷防锈漆,螺栓连接的连接片没有进行处理,连接片之间的接触不够严密。(4)引下点之间的间距较大,引下线跨越变形缝没有安置补偿器,穿墙体时没有装置保护管。接地体的安装深度较浅,并且没有对引出线做防腐处理。(5)管道、旗杆、梯子以及设备外壳等等屋面金属物没有雨屋顶的防雷系统进行链接;或者等电位联结跨接地线的线径不够。(6)电器设备的接地分支线与接地干线实行了串联模式。(7)大部分的低压配电接地形式、电涌保护器的设置、安装工艺、管线的布设以及屏蔽措施与防雷设计的要求不相符,有所违背等等情况均是防雷工程施工中经常出现的一系列问题,必须引起施工人员的强力重视。

2 防雷施工跟踪检测的重要性

2.1 降低工程造价

防雷施工的早期阶段主要侧重于对接地电阻的检测工作,接地电阻的大小是判定建筑物防雷效果的主要标准,因此,导致在施工过程中过分地片面强调减小接地电阻。若没有对施工现场的跟踪检测,不能够确保建筑物本身的钢筋结构连接的可靠性,及时地进行现场跟进服务可以有效保证接地电阻符合规范,避免出现竣工后检测电阻量不符合要求的现象,最大限度地降