篇一:300吨生活污水cass设计方案

新天地城市综合体中水处理及再生水利用工程

工程名称:300.0(m/d)污水处理工程

设计阶段:方案设计

工程编号:140529

设计单位:3

目录

第一章概述................................................. .. (1)

1.1工程简介................................................. .. (1)

1.2编制依据、原则和范

围 (1)

第二章拟建项目背景 (3)

2.1建设污水处理站必要性 (3)

2.2污水处理站处理程度 (4)

2.3污水处理站站址选择 (5)

第三章处理工艺方案选择 (6)

3.1工艺方案选择原则 (6)

3.2工艺方案的选择 (23)

第四章污水处理站推荐方案工程设计 (25)

4.1工程内容................................................. . (25)

4.2污水处理站工艺设计 (25)

4.3电气设计................................................. . (30)

4.4仪表检测系统设计.........(cass池设计规范) (33)

4.5自动控制设计.................................................

33

4.6建筑结构设计.................................................

33

4.7站区平面及高程设计 (35)

4.8人员编制................................................. . (36)

第五章环境保护、安全卫生 (37)

5.1环境保护................................................. . (37)

5.2安全防

火................................................. . (37)

5.3卫生................................................. .. (38)

5.4节能................................................. .. (38)

第六章项目管理及实施计划 (39)

6.1实施原则及步骤 (39)

6.2项目建设的管理机构及项目实施 (39)

6.3工程建设期................................................. ..40

6.4污水处理站的运行管理 (40)

第七章投资估算................................................. ..42

7.1工程估算表................................................. ..42

第八章运行成本分析 (44)

8.2运行成本概算.................................................

44

第九章工程效益................................................. ..45

9.1环境效益................................................. . (45)

9.2社会效益................................................. . (45)

9.3经济效益................................................. . (45)

第十章售后服务.................................................

..47

第十一章结论和建议 (48)

11.1结论................................................. . (48)

11.2建议................................................. . (48)

第一章概述

1.1工程简介

1.1.1工程名称

由云南新天地实业发展有限公司投资兴建的新天地商

业广场其污水主要来源于小区生产废水,还有部分生活污水,属于一般有机综合废水;该废水直接排放会对周边环境造成污染,需要处理后达标排放,而且该小区绿化用水又需大量的自来水;由于小区废水量较小,故选择采用我公司研发的一体化水处理设备处理该小区的废水,这样一方面该小区的废水可以达到国家排放标准进行排放,不会对周边环境造成污染;另一方面作为绿化用水,又可节省大笔的自来水费的开支,同时也符合国家节水的政策。

1.1.2工程规模

污水总量:300m3/d,即12.5m3/h

1.1.3项目准备和编制过程

该污水处理站设计方案主要在技术、经济、管理和运行等几个方面进行了综合考虑,推荐了以cass工艺为核心的

方案,进行了工程设计和经济分析。

1.2编制依据、原则和范围

1.2.1编制依据

1、建设单位提供水量、水质资料及相应要求;

2、中华人民共和国环境保护法(1989年12月);

3、中华人民共和国水法(20xx年8月);

4、排污费征收标准及计算方法(国家发展计划委员会、财政部、国家环保总局、国家经济贸易委员会第31号令);

5、《城镇污水处理厂污染物排放标准》(gb18918-20xx);

6、《城市污水再生利用环境景观用水水质》

(gb18921-20xx);

6、《地表水环境质量标准》(gb3838-20xx);

7、《城市污水处理厂附属建筑和设备设计标准》

(cjj31-89)

8、《带式压滤机污水污泥脱水设计规范》(cecs75:95);

9、《泵站设计规范》(gb/t50265-97)

10、《鼓风曝气系统设计规范》(cecs97:97);

11、《栅条、网格絮凝池设计标准》(cecs06:88)

12、《室外排水设计规范》(gb50101-20xx);

13、《给水排水构筑物施工及验收规范》(gbj-90);

14、《给水排水工程管道结构设计规范》(gb50332-20xx);

15、《给水排水管道工程施工及验收规范》(gb50268-97);

16、《地下工程防水技术规范》(gbj108-87)

17、《工程结构可靠度设计统一标准》(gb50153-92)

18、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》

(gb50275-98)

19、《混凝土结构设计规范》(50010-20xx);

20、《砌体结构设计规范》(50003-20xx);

21、《建筑抗震设计规范》(gb50011-20xx);

22、《建筑地基基础设计规范》(gbj7-89)

23、《建筑结构荷载设计规范》(gbj9-87)

24、《建筑防雷设计规范》(gb50057-94)

25、《10kV及以下变电所设计规范》(gb50053-94)

26、《通用用电设备配电设计规范》(gb50055-93)

27、《工业与民用电力装臵的接地设计规范》(gbj65-83)

28、《低压配电装臵及线路设计规范》(gb50054-95)

29、《城市污水处理及污染防治技术政策》(建成

[20xx]124号)

篇二:1.5万吨cass工艺处理城镇污水毕业设计

某污水处理厂工程设计

1设计概况

1.1工程概况

随着某区社会经济和旅游业的快速发展,城市的污水量与日俱增,污水不经处理直接排放,对人居环境和城市形象造成不良影响,与城市建设步伐不相适应。因此,为了给人民身体健康和投资环境创造一个良好的城区环境,拟建污水处理工程:污水处理厂1座,总占地35亩,位于某区规划南六路南侧。污水处理后达一级b标排放。

1.2基础资料

1.2.1地理位置

某区位于西藏高原东南部,地处雅鲁藏布江中下游,地理位置跨北纬27°33~30°40′,东经92°09′~98°18′。东部和北部分别与昌都,那曲地区连接,西部和西南部分别与拉萨市、山南地区相邻,南部与印度、缅甸两国接壤。

1.2.2地形、地貌

某区境内地形地貌复杂多样,海拔高低悬殊,北为念青唐古拉山脉,南为喜马拉雅山脉东端,东有横断山脉,西是冈底斯山余脉,平均海拔4000m以上,最高峰南迦巴瓦峰高7781m,是典型的高山峡谷地带。境内群山耸峙,峡谷纵横。

1.2.3气象

某区雨充沛,气候湿润,日照充足,年平均气温8.7℃,最高温度30.2℃,最低温度-12℃,平均降雨量500~2000mm。

属高原带温带半湿润性季风型气候,尼洋河谷平原一带气候温和年平均温度为8.5℃,最高温度为30.2℃,最低温度为-15.3℃。最大冰冻深度14cm,主导风向是以南风为主的河谷风。

年平均降水量为654.1mm,最高日降水量为49.7mm。雨量集中时间为4~10月份,降雨量约为全年的95%,6月份最大降雨量136为mm,最大积雪深度为11cm。

1.2.4水文

某区境内有大小河流数百条,湖泊几十个,构成了特异的网状水系。全地区河流总长

度10536km,水域面积约20万公顷,冰川67.282万公顷,水力资源总蕴藏量11300多万kw,其中可供开发的约3184万kw,分别占自治区总量的41%和56%,是世界上少有的水资源集中地区。

流经域的尼洋河流量充沛,终年不断,水流平缓,水质良好,历年平均流量为502m3/s。尼洋河流量充沛,终年不断,最大洪水流量为2710m3/s,城区八一大桥处最高水位为2996.36m,常水位为2995m。

镇区位于尼洋河河谷平原,地下水资源十分丰富。城区处在第四系河床河漫冲积层的第一、二、三阶地上,阶地为沙砾石层结构,厚度估计在50m以上,地下水位高,含水层厚。地下潜水深度,枯季一般在1.5~3m左右,汛期普遍升

CASS工艺计算

目录: 第一章设计原始资料----------------------2 第二章工艺流程-------------------------4 第三章计算-----------------------------4 第一节污染物去除率--------------------------4 第二节格栅计算------------------------------5 第三节调节池计算----------------------------8 第四节配水井设计计算------------------------9 第五节工艺比选-----------------------------10 第六节 CASS池计算---------------------------12 第七节接触池计算---------------------------16 第八节加氯间计算---------------------------17 第九节压滤机房计算-------------------------19 第四章参考文献------------------------20

第一章设计原始资料: 1.某制浆造纸厂,以落叶松为原料,采用硫酸盐法制浆,生产新闻纸,年总产量约3万吨。废水来源与生产安排同上。设计废水流量10000 m3/d,混合废水水质如下: CODcr BOD5 SS pH 800 mg/L 400 mg/L 200 mg/L 6~9 2.要求应根据该废水的水质和排放量,按照我国2008年8月1日实施的《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB3544-2008)规定,污染物排放限值: CODcr BOD5 SS pH 150 mg/L 30 mg/L 50 mg/L 6~9 3污水设计流量 Q=10000m3/d =416.67m3/h =0.1157m3/s 3 m s 0.116/ 4. 造纸废水来源: 造纸废水性质: 1.在制浆蒸煮工序,废水量少而浓度高,约占总污染负荷的80%。主要有可生物降解的有机物,如纤维分解生成的糖类、醇类、有机酸等;木质素及其衍生物,蒸煮废液中含有粗硫酸盐如树脂酸、脂肪酸钠。 2.漂白废水即白液中含有的木质素降解产物与含氯漂白剂反应产生的酚类及其

CASS池的设计计算

CASS 池的设计计算 1. BOD------污泥负荷(S N ) 25**0.0168*30.0*0.750.44/(*0.85 S k Se f N kgBOD kgMLSS d η=== 式中:2k =0.0168,2k ------为有机物基质降解速率常数 Se=30.0,se------为混合液中残留成分的有机基质,/mg L f =0.75,f ------为溶液中挥发性悬浮物固体浓度与总悬浮物固体浓度的比值 η=0.85,η------有机基质降解率 121200300.85200 BOD BOD BOD η--=== 2.曝气时间 02424*200 1.45**0.44*3*2500 A S S T N m X === 式中 :0S ------进水BOD 浓度 X------混合污泥浓度,取25003 /g m 1/m ------排水比,取m=3 3:活性污泥界面的初始沉降速率 4 1.74 1.77.4*10**7.4*10*10*2500 1.24MAX V t X --=== 水温10℃,MLSS ≤3000/mg L 4 1.264.6*10* 2.41MAX V X -== 水温20℃,MLSS >3000/mg L 式中:t------水温,℃ 4:沉淀时间 max 1[*()][6*0.33 1.5] 2.81.24 S H m T V ε++=== h 水温10℃ max 1[*()][6*0.33 1.5] 1.42.41 S H m T V ε++=== h 水温20℃

式中:H------反应器有效水深,取6m ε-----安全高度,取1.5m 5:运行周期 1.45 1.4 1.0 3.85A S D T T T T =++=++=h 式中:D T -----排水时间,h ,取1.0h 因此,取一周期时间为4小时 周期数,6次/天 6:CASS 池容积 采用负荷计算法,3 *()100000*(20030)*1010303.0**0.44*5.0*0.75 a e e w Q S S V m N N f ---=== 本水厂设计CASS 池N=10座,每座容积310303.01030.310 i V m = = 排水体积法进行复核,单池容积为33*1000005000*6*10i m V Q m n N === 反应池总容积3*5000*1050000i V N V m === 式中:i V ------单池容积,3 m n------周期数 N------池数 Q------平均日流量,3/m d 7:CASS 池的容积负荷 7.1池内设计最高水位和最低水位之间的高度 1*100000*62n*6*50000 Q H H m V === 7.2滗水结束时泥面高度,3(m)H 已知撇水水位和泥面之间的安全距离,H2=ε=1.5m 312()6(2 1.5) 2.5H H H H m =-+=-+= 7.3 SVI —污泥体积指数, /ml g 3 3 2.5*1083.3/*6*5.0 W H SVI ml g H N === 此数值反映出活性污泥的凝聚、 沉降性能良好。 8:CASS 池外形尺寸 8.1**V L B H N = 式中:B 为池宽,m ,B:H=1~2; L 为池长,m ,L :B=4~6

CASS池设计计算

CASS 池设计计算 1、1功能描述 CASS(Cyelic activated sludge system)工艺就是SRB 技术衍生的一种新形式。CASS 反应池沿长度方向分为两部分,前部为生物选择区也称预反应区,后部为主反应区,在主反应区后部安装了可升降的滗水装置,实现了连续进水间歇排水的周期循环运行,集曝气、沉淀、排水于一体。CASS 工艺就是一个好氧/缺氧/厌氧交替运行的过程,具有一定脱氮除磷效果,废水以推流方式运行,而各反应区则以完全混合的形式运行以实现同步硝化一反硝化与生物除磷。 1、2设计要点 (1) C ASS 池容积确定 f Nw Ne Se Sa Q V ??-?=)( 式中:Q ——设计水量,m 3/d; Nw ——混合液MLSS 污泥浓度(kg/m 3),取2、5~4、0 kg/m 3, 设计一般为3、0 kg/m 3 Ne ——BOD 5-泥负荷,取0、05~0、2(kgBOD 5/kgMLSS·d), 设计一般为0、1 kgBOD 5/kgMLSS·d; Sa ——进水BOD 5浓度,kg/m 3;

Se ——出水BOD 5浓度,kg/m 3; f ——混合液中挥发性悬浮固体浓度与总悬浮固体浓度 的比值,一般为0、7~0、1,设计为0、75。 (0、0175—0、64) (2) C ASS 池尺寸设计 首先根据废水水质水量确定池子的格数N 1,一般为2—4中间取整数值,即可确定CASS 池的循环周期时间T 及周期数N 2。下表为对应的选择值 A. 确定CASS 池高度H 0(m) CASS 池的有效水深H 一般取3-5m 。有效高度H 校核: CASS 池单格面积A 0(m 2) H N V A ?=10 滗水高度H 1(m); 0211A N N Q H ??= 滗水结束时泥面高度H 2(m); 3210-???=SVI Nw H H 式中:SVI ——污泥指数,取150设计。 撇水水位与泥面之间的安全距离H 3(m):

CASS池设计计算

------------------- 时需Sr彳-------- ---- ---- -- 2.5生物反应池(CASS反应池) 2.5.1 CASS反应池的介绍 CASS是周期性循环活性污泥法的简称,是间歇式活性污泥法的一种变革,并保留了其它间歇式活性污泥法的优点,是近年来国际公认的生活污水及工业污水处理的先进工艺。 CASS工艺的核心为CASS池,其基本结构是:在SBR的基础上,反应池沿池长方向设计为两部分,前部为生物选择区也称预反应区,后部为主反应区,其主反应区后部安装了可升降的自动撇水装置。整个工艺的曝气、沉淀、排水等过程在同一池子内周期循环运行,省去了常规活性污泥法中的二沉池和污泥回流系统,同时可连续进水,间断排水。 CASS工艺与传统活性污泥法的相比,具有以下优点: 建设费用低。省去了初次沉淀池、二次沉淀池及污泥回流设备,建设费用可 节省20%~30%。工艺流程简单,污水厂主要构筑物为集水池、沉砂池、CASS 曝气池、污泥池,布局紧凑,占地面积可减少35%; 运转费用省。由于曝气是周期性的,池内溶解氧的浓度也是变化的,沉淀阶段和排水阶段溶解氧降低,重新开始曝气时,氧浓度梯度大,传递效率高,节能效果显著,运转费用可节省10%~25%; 有机物去除率高。出水水质好,不仅能有效去除污水中有机碳源污染物,而 且具有良好的脱氮除磷功能; 管理简单,运行可靠,不易发生污泥膨胀。污水处理厂设备种类和数量较少,控制系统简单,运行安全可靠; 污泥产量低,性质稳定。

布晶忖呎 2.5.2 CASS反应池的设计计算 图2-4 CASS工艺原理图 (1)基本设计参数 考虑格栅和沉砂池可去除部分有机物及SS,取COD,BQ[NH-N,TP去除率为20% SS去除率为35% 此时进水水质: COD=380mg/L (1-20%) =304mg/L BOI5=150mg/L X( 1-20%) =120mg/L NH_N=45mg/L X( 1-20%) =36mg/L TP=8mg/L X( 1-20%) =6.4mg/L SS=440mg/L X( 1-35%) =286mg/L 处理规模:Q=14400r/d,总变化系数1.53 混合液悬浮固体浓度(MLSS:Nw=3200mg/L 反应池有效水深H —般取3-5m,本水厂设计选用4.0m 1 1 排水比:入=—= =0.4 m 2.5 (2)BOD-污泥负荷(或称BOD-SS负荷率)(Ns) =K^^ Ns——BOD污泥负荷(或称BOD-SS负荷率),kgBOD/(kgMLSS ? d);

[VIP专享]CASS工艺概述及原理

CASS工艺概述及原理 CASS(Cyclic-Activated-Sludge-System)工艺是近年来国际公认的处理生活污水及工业废水的先进工艺。其基本结构是:在序批式活性污泥法(SBR)的基础上,反应池沿池长方向设计为两部分,前部为生物选择区也称预反应区,后部为主反应区,其主反应区后部安装了可升降的自动撇水装置。整个工艺的曝气、沉淀、排水等过程在同一池子内周期循环运行,省去了常规活性污泥法的二沉池和污泥回流系统;同时可连续进水,间断排水。 该工艺最早在国外应用,为了更好地将其引进、消化,开发出适合我国国情的新型污水处理新工艺,总装备部工程设计研究总院环保中心于1994年在实验室进行了整套系统的模拟试验,分别探讨了CASS工艺处理常温生活污水、低温生活污水、制药和化工等工业废水的机理和特点以及水处理过程中脱氮除磷的效果,获得了宝贵的设计参数和对工艺运行的指导性经验。我院将研究成果成功地应用于处理生活污水及不同种工业废水的工程实践中,取得了良好的经济、社会和环境效益。我院开发的CASS工艺与ICEAS工艺相比,负荷可提高1-2倍,节省占地和工程投资近30%。 CASS工艺是将序批式活性污泥法(SBR)的反直池沿长度方向分为两部分,前部为生物 选择区也称预反应区,后部为主反应区+在主反应区后部安装了可升降的滗水装置,实现了连续进水间歇排水的周期循环运行,集曝气沉淀、排水于一体。CASS工艺是一个好氧/缺 氧/厌氧交替运行的过程,具有一定脱氮除磷效果,废水以推流方式运行,而各反应区则以完全混合的形式运行以实现同步硝化一反硝化和生物除磷。 对于一般城市污水,CASS工艺并不需要很高程度的预处理,只需设置粗格栅、细格栅和沉砂池,无需初沉池和二沉池,也不需要庞大的污泥回流系统(只在CASS反应器内部有约20%的污泥回流)国内常见的CASS工艺流程如图1所示:

污水处理CASS池设计计算

2.5 生物反应池(CASS反应池) 2.5.1 CASS反应池的介绍 CASS是周期性循环活性污泥法的简称,是间歇式活性污泥法的一种变革,并保留了其它间歇式活性污泥法的优点,是近年来国际公认的生活污水及工业污水处理的先进工艺。 CASS工艺的核心为CASS池,其基本结构是:在SBR的基础上,反应池沿池长方向设计为两部分,前部为生物选择区也称预反应区,后部为主反应区,其主反应区后部安装了可升降的自动撇水装置。整个工艺的曝气、沉淀、排水等过程在同一池子内周期循环运行,省去了常规活性污泥法中的二沉池和污泥回流系统,同时可连续进水,间断排水。 CASS工艺与传统活性污泥法的相比,具有以下优点: ●建设费用低。省去了初次沉淀池、二次沉淀池及污泥回流设备,建设费用可 节省20%~30%。工艺流程简单,污水厂主要构筑物为集水池、沉砂池、CASS 曝气池、污泥池,布局紧凑,占地面积可减少35%; ●运转费用省。由于曝气是周期性的,池内溶解氧的浓度也是变化的,沉淀阶 段和排水阶段溶解氧降低,重新开始曝气时,氧浓度梯度大,传递效率高,节能效果显著,运转费用可节省10%~25%; ●有机物去除率高。出水水质好,不仅能有效去除污水中有机碳源污染物,而 且具有良好的脱氮除磷功能; ●管理简单,运行可靠,不易发生污泥膨胀。污水处理厂设备种类和数量较少, 控制系统简单,运行安全可靠; ●污泥产量低,性质稳定。

2.5.2 CASS 反应池的设计计算 图2-4 CASS 工艺原理图 (1)基本设计参数 考虑格栅和沉砂池可去除部分有机物及SS ,取COD,BOD 5,NH 3-N,TP 去除率为20%,SS 去除率为35%。 此时进水水质: COD=380mg/L ×(1-20%)=304mg/L BOD 5=150mg/L ×(1-20%)=120mg/L NH 3-N=45mg/L ×(1-20%)=36mg/L TP=8mg/L ×(1-20%)=6.4mg/L SS=440mg/L ×(1-35%)=286mg/L 处理规模:Q=14400m 3/d,总变化系数1.53 混合液悬浮固体浓度(MLSS ):Nw=3200mg/L 反应池有效水深H 一般取3-5m,本水厂设计选用4.0m 排水比:λ= m 1 =5 .21 =0.4 (2)BOD-污泥负荷(或称BOD-SS 负荷率)(Ns ) Ns= η f S K ??e 2 Ns ——BOD-污泥负荷(或称BOD-SS 负荷率),kgBOD 5/(kgMLSS ·d); K 2——有机基质降解速率常数,L/(mg ·d),生活污水K 2取值范围为

CASS池设计计算

CASS 池设计计算 1.1功能描述 CASS (Cyelic activated sludge system )工艺是SRB 技术衍生的一种新形式。CASS 反应池沿长度方向分为两部分,前部为生物选择区也称预反应区,后部为主反应区,在主反应区后部安装了可升降的滗水装置,实现了连续进水间歇排水的周期循环运行,集曝气、沉淀、排水于一体。CASS 工艺是一个好氧/缺氧/厌氧交替运行的过程,具有一定脱氮除磷效果,废水以推流方式运行,而各反应区则以完全混合的形式运行以实现同步硝化一反硝化和生物除磷。 1.2设计要点 (1) C ASS 池容积确定 f Nw Ne Se Sa Q V ??-?=)( 式中:Q ——设计水量,m 3/d ; Nw ——混合液MLSS 污泥浓度(kg/m 3),取 2.5~4.0 kg/m 3,设计一般为3.0 kg/m 3 Ne ——BOD 5-泥负荷,取0.05~0.2(kgBOD 5/kgMLSS·d), 设计一般为0.1 kgBOD 5/kgMLSS·d ; Sa ——进水BOD 5浓度,kg/m 3;

Se ——出水BOD 5浓度,kg/m 3; f ——混合液中挥发性悬浮固体浓度与总悬浮固体浓度 的比值,一般为0.7~0.1,设计为0.75。 (0.0175—0.64) (2) C ASS 池尺寸设计 首先根据废水水质水量确定池子的格数N 1,一般为2—4中间取整数值,即可确定CASS 池的循环周期时间T 及周期数N 2。下表为对应的选择值 A. 确定CASS 池高度H 0(m ) CASS 池的有效水深H 一般取3-5m 。有效高度H 校核: CASS 池单格面积A 0(m 2) H N V A ?=10 滗水高度H 1(m ); 0211A N N Q H ??= 滗水结束时泥面高度H 2(m ); 3210-???=SVI Nw H H 式中:SVI ——污泥指数,取150设计。 撇水水位和泥面之间的安全距离H 3(m ):

CASS工艺计算(DOC)

第二章 工艺流程 工艺流程图 工艺说明:处理水主要分三部分:一、物理处理部分:进水经格栅后,大部分悬浮物被阻截,之后进沉淀池,水质水量得到调节,大部分污泥下沉。再进沉淀池,调节水质水量。二、生化处理部分:污水由泵抽入CASS 池,进入生化处理阶段,经CASS 池进水、曝气、沉淀、出水四阶段后水质几近可达到要求。加药后外排。三、污泥处理部分,从沉淀池和CASS 池出来的污泥进污泥浓缩池,上清液直接外排。含泥量多的由污泥泵抽入脱水机房,由袋式压滤机压滤成泥饼外运。 第三章 计算 第一节 污染物去除效率: 2.主要的计算公式: (1) 格栅的间隙数 0.5(sin )/n Q bvh θ= (2) 格栅宽度 (1)B S n bn =-+ (3) 栅后槽总高度 12H h h h =++ (4) 栅前扩大段长度 11()/2tan L B B α=- (5) 栅后收缩段长度 21/2L L =

(6) 栅前渠道深 12 H h h =+ (7) 栅槽总长度 21210.51.0/tan L L L H θ=++++ (8) 每日栅渣量 max 1/1000f W Q W k = 3.计算过程: 日平均污水流量Q=6500m 3/d 流量变化系数K Z =1.10 h m d m d m Q /298/715010.1/6500333max ==?= 设栅前水深h=0.4m ;过栅流速V=0.6m/s ;倾角a=600;b=0.018m <1>188.174.06.0018 .060sin 08278.00 ≈=???=n 取18根 <2>s=0.01 m B 5.0494.018018.01701.0≈=?+?= <3>进水渠道渐宽部分长度:(进水渠道宽度:B 1=0.4m ,20α=? 进水渠道 内的流速为0.5m/s ) <4>m L 14.020tan 2/)4.05.0(01=-= m L 07.02/14.02== m 11.1018.001.042.23 /41=? ? ? ???=ξ

CASS工艺毕业设计文献综述

燕山大学 本科毕业设计(论文)文献综 述 课题名称:2万吨/日城市污水处理厂CASS工艺设计学院(系):环境与化学工程学院 年级专业: 13级环境工程 学生姓名:刘欣超 指导教师:张晓春 完成日期: 2017.03.19

目录 一.CASS工艺国内外现状 (3) 二.研究主要成果 (4) 2.1 CASS工艺原理介绍 (4) 2.2 CASS工艺运行 (5) 三.发展趋势 (6) 四.存在的问题 (7) 五.参考文献 (8)

一.CASS工艺国内外现状 CASS(cyclic activated sludge system)也称CAST(technaoloy)或CASP(process),是循环活性污泥系统的一种形式,是SBR 工艺的一种改进型,是在其他的循环活性污泥技术如IDEA(intermittently decanted extended aeration),IDAL(intermittently decanted aerated lagoons),ICEAS(intermittently cyclic extended aeration system)的基础上发展而来。 1969年,Goronszy教授从连续进水间歇运行的氧化沟工艺入手,进行可变容积活性污泥法的研究和开发,1975年将连续进水间歇运行的工艺应用于矩形鼓风曝气池,并由美国川森维柔公司申请专利并推广应用,1978年将生物选择器和SBR工艺有机结合,成功开发出CASS工艺。目前,在美国、加拿大、澳大利亚等国家,已经有270多个污水处理厂应用此工艺,其中城镇污水处理厂200多家,工业废水处理厂70多家,国内也已经有了相关应用。

CASS工艺设计计算

沈阳化工大学 水污染控制工程 三级项目 题目:小区生活污水回用处理设计 院系:环境与安全工程学院 专业:环境工程 提交日期: 2020 年 5 月 26 日

摘要 本文主要介绍了小区生活污水回用处理设计的过程,其中包括工艺流程、以及流程中各个构筑物的设计计算、高程和平面布置。循环式活性污泥法(CASS)是序批式活性污泥法工艺(SBR)的一种变形。它综合了活性污泥法和SBR工艺特点,与生物选择器原理结合在一起,具有抗冲击负荷和脱氮除磷的功能。本次设计采用了CASS工艺进行设计计算。其中包括池体的计算和格栅等辅助物尺寸计算,处理后水质达到一级B标准。 关键词:小区生活污水回用循环式活性污泥法设计计算 Abstract This paper mainly introduces the design process of residential sew age reuse treatment, including the process flow, as well as the design of e ach structure in the process, elevation and plane layout. Circulating activa ted sludge process (CASS) is a variation of sequential batch activated slu dge process (SBR). It integrates the characteristics of activated sludge pro cess and SBR process, combines with the principle of biological selector, and has the functions of impact load resistance and denitrification and de phosphorization. This design adopts CASS technology to design and calc ulate. It includes the calculation of the pool body and the size calculation of the grid and other auxiliary objects. After treatment, the water quality r eaches the standard of grade a B.

CASS工艺计算表(全)

CASS工艺计算表(全) 序号 一1设计流量Q=720日最大变化系数Kz=1 30.00 最大流量Qmax=720.00日最大变化系数Kz= 30.00 BOD 5=250COD=500SS= NH 4--=200 TP=32)出水水质 BOD 5=20COD=60SS= NH 4--N=15 TP=1二1污泥负荷-Ns N S =K 2*S e *f/ηK 2=0.0168K 2-为有机基质降解速率常数,L/(mg·d),0.0168-0.0281;Se=20.00Se-为混合液中残留的有机基质浓度,mg/L ;f=0.7f-为混合液中挥发性悬浮物固体浓度与总悬浮物固体浓度的比值,η=0.92η-有机基质降解率,η=(BOD 进-BOD 出)/BOD 进N S =0.26一般来讲,生活污水Ns=0.05kgBOD5/(kgMLSS·d)~1.0kgBOD 5/(k 2曝气时间 T A =24S 0/(N S *m*X)S 0=250.00S 0-进水BOD 浓度;X=2500X-混合液污泥浓度,2.5kg/m 3-4.0kg/m 31/m=0.31/m-排水比,≤1/3

T A =2.82 3活性污泥界面的初始沉降速度 Vmax=7.4*104*t*X 0-1.7 水温10℃,MLSS ≤3000mg/L V max =4.6*104*X 0-1.26 水温20℃,MLSS ﹥3000mg/L t=10.00t-水温; Vmax=1.24水温10℃ Vmax=2.41水温20℃ 4沉淀时间 T s =[H*(1/m)+ε]/V max H=6H-反应器有效水深; ε=0.5ε-活性污泥界面上最小水深 Ts=1.86水温10℃ Ts=0.96水温20℃ 5一周期所用时间Tc ≥T A +T S +T D Tc=6.17 T D =1.5T D -排水时间 一周期时间 8h CASS 设计计算表(全) 设计依据及参考资料 1)进水水质 工艺计算 周期数3次/天6 CASS 池需要总容积V=m*n*Q*C*T C /Lv*Ta

污水处理厂CASS工艺设计计算书

污水处理厂设计计算书 1.污水处理厂处理规模 1.1处理规模 污水厂的设计处理规模为城市生活污水平均日流量与工业废水的总和:近期1.0万m3/d,远期2.0万m3/d。 1.2污水处理厂处理规模 污水厂在设计构筑物时,部分构筑物需要用到最高日设计水量。最高日水量为生活污水最高日设计水量和工业废水的总和。 Q设= Q1+Q2 = 5000+5000 = 10000 m3/d 总变化系数:K Z=K h×K d=1.6×1=1.6 2.城市污水处理工艺流程 污水处理厂CASS工艺流程图 3.污水处理构筑物的设计 3.1泵房、格栅与沉砂池的计算 3.1.1 泵前中格栅 格栅是由一组平行的的金属栅条制成的框架,斜置在污水流经的渠道上,或泵站集水井的井口处,用以截阻大块的呈悬浮或漂浮状态的污物。在污水处理流程中,格栅是一种对后续处理构筑物或泵站机组具有保护作用的处理设备。 3.1.1.1 设计参数:

(1)栅前水深0.4m ,过栅流速0.6~1.0m/s ,取v=0.8m/s ,栅前流速0.4~0.9 m/s ; (2)栅条净间隙,粗格栅b= 10 ~ 40 mm, 取b=21mm ; (3)栅条宽度s=0.01m ; (4)格栅倾角45°~75°,取α=65° ,渐宽部分展开角α1=20°; (5)栅前槽宽B 1=0.82m ,此时栅槽内流速为0.55m/s ; (6)单位栅渣量:W 1 =0.05 m 3栅渣/103m 3污水; 3.1.1.2 格栅设计计算公式 (1)栅条的间隙数n ,个 max Q n bhv = 式中, max Q -最大设计流量,3/m s ; α-格栅倾角,(°); b -栅条间隙,m ; h -栅前水深,m ; v -过栅流速,m/s ; (2)栅槽宽度B ,m 取栅条宽度s=0.01m B=S (n -1)+bn (3)进水渠道渐宽部分的长度L 1,m 式中,B 1-进水渠宽,m ; α1-渐宽部分展开角度,(°); (4)栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度L 2,m (5)通过格栅的水头损失h 1,m 式中:ε—ε=β(s/b )4/3; h 0 — 计算水头损失,m ; k — 系数,格栅受污物堵塞后,水头损失增加倍数,取k=3; 1 112tga B B L -= 1 25.0L L =αε sin 22 01g v k kh h ==

CASS池设计计算

生物反应池(CASS反应池) 2.5.1 CASS反应池的介绍 CASS是周期性循环活性污泥法的简称,是间歇式活性污泥法的一种变革,并保留了其它间歇式活性污泥法的优点,是近年来国际公认的生活污水及工业污水处理的先进工艺。省去了初次沉淀池、二次沉淀池及污泥回流设备,建设费用可节省20%~30%。工艺流程简单,污水厂主要构筑物为集水池、沉砂池、CASS 曝气池、污泥池,布局紧凑,占地面积可减少35%; 运转费用省。由于曝气是周期性的,池内溶解氧的浓度也是变化的,沉淀阶段和排水阶段溶解氧降低,重新开始曝气时,氧浓度梯度大,传递效率高,节能效果显著,运转费用可节省10%~25%; 有机物去除率高。出水水质好,不仅能有效去除污水中有机碳源污染物,而且具有良好的脱氮除磷功能; 管理简单,运行可靠,不易发生污泥膨胀。污水处理厂设备种类和数量较少,控制系统简单,运行安全可靠; 污泥产量低,性质稳定。

2.5.2 CASS 反应池的设计计算 图2-4 CASS 工艺原理图 (1)基本设计参数 考虑格栅和沉砂池可去除部分有机物及SS ,取COD,BOD 5,NH 3-N,TP 去除率为20%,SS 去除率为35%。 此时进水水质: COD=380mg/L ×(1-20%)=304mg/L BOD 5=150mg/L ×(1-20%)=120mg/L NH 3-N=45mg/L ×(1-20%)=36mg/L TP=8mg/L ×(1-20%)=L SS=440mg/L ×(1-35%)=286mg/L 处理规模:Q=14400m 3/d,总变化系数 混合液悬浮固体浓度(MLSS ):Nw=3200mg/L 反应池有效水深H 一般取3-5m,本水厂设计选用4.0m 排水比:λ= m 1 =5 .21 = (2)BOD-污泥负荷(或称BOD-SS 负荷率)(Ns ) Ns= η f S K ??e 2

污水处理厂CASS工艺设计计算及说明(精品))

设计计算书 1.污水处理厂处理规模 1.1处理规模 污水厂的设计处理规模为城市生活污水平均日流量与工业废水的总和:近期1.0万m3/d,远期2.0万m3/d。CASS池设计计算 1、1功能描述 CASS(Cyelic activated sludge system)工艺就是SRB技术衍生得一种新形式。CASS反应池沿长度方向分为两部分,前部为生物选择区也称预反应区,后部为主反应区,在主反应区后部安装了可升降得滗水装置,实现了连续进水间歇排水得周期循环运行,集曝气、沉淀、排水于一体。CASS工艺就是一个好氧/缺氧/厌氧交替运行得过程,具有一定脱氮除磷效果,废水以推流方式运行,而各反应区则以完全混合得形式运行以实现同步硝化一反硝化与生物除磷。 1、2设计要点 (1)C ASS池容积确定 式中:Q ——设计水量,m3/d; Nw ——混合液MLSS污泥浓度(kg/m3),取2、5~4、0 kg/m3, 设计一般为3、0 kg/m3 Ne ——BOD5-泥负荷,取0、05~0、2(kgBOD5/kgMLSS·d), 设计一般为0、1 kgBOD5/kgMLSS·d; Sa ——进水BOD5浓度,kg/m3; Se ——出水BOD5浓度,kg/m3;

f ——混合液中挥发性悬浮固体浓度与总悬浮固体浓度 得比值,一般为0、7~0、1,设计为0、75。 (0、0175—0、64) (2)C ASS池尺寸设计 首先根据废水水质水量确定池子得格数N1,一般为2—4中间取整数值,即可确定CASS池得循环周期时间T及周期数N2。下表为对应得选择值 A.确定CASS池高度H0(m) CASS池得有效水深H一般取3-5m。有效高度H校核: CASS池单格面积A0(m2) 滗水高度H1(m); 滗水结束时泥面高度H2(m); 式中:SVI ——污泥指数,取150设计。 撇水水位与泥面之间得安全距离H3(m): (H3必须大于1、0m才能满足要求)

CASS工艺的理论与设计计算 姜舜华

CASS工艺的理论与设计计算姜舜华 发表时间:2018-02-26T09:39:53.673Z 来源:《基层建设》2017年第33期作者:姜舜华[导读] 摘要:一般来说,CASS工艺也被称之为循环活性污泥法,将变容积的活性污泥和生物选择器远离进行有机结合,这就是CASS工艺中的主要内容。 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 650051 摘要:一般来说,CASS工艺也被称之为循环活性污泥法,将变容积的活性污泥和生物选择器远离进行有机结合,这就是CASS工艺中的主要内容。其具备了同步的脱氮除磷的以序批曝气等污泥处理工艺。在本篇论文中,我们主要研究的内容就是CASS的工艺原理以及设计计算等,并且在这个基础上对国内该工艺的应用前景进行了适当的分析。 关键词:工艺;原理;污泥处理;设计;计算一、CASS工艺简介(一)CASS工艺原理 一般来说,将序批式活性污泥法的反应池延长度方向进行划分,将其分为两个部分,这就是CASS工艺中包含的主要内容。在划分后的两个部分中,前部分应该为生物选择区,就是我们俗称的预反应区,而主反应区就是后部分的内容。其次,在主反应区中,我们应该在其后部安装相应的装置,一般来说,可升降的滗水装置就是我们最常采用的安装装置,安装完成以后,间歇排水的周期循环运行就能得到完美的实现,此外,主反应区的后部也可以将曝气、沉淀等集成为一体。从另一个方面来说,CASS工艺除了是好氧的交替运行过程,同时也是一个厌氧的交替运行过程,除此之外,CASS工艺中还具有相应的脱氮除磷效果,废水的排出主要是以推流的方式来进行运作的。对于各个反应区来说,它们则是以完全混合的形式来进行有关的运行的,这样一来,生物除磷以及同步硝化等就是顺利的得到实现。通常情况下,在一般城市中,如果对于污水处理的要求不是很高,那么CASS工艺中只要设置了相应的粗格栅、细格栅等就可以了,在一般城市污水的CASS工艺中,初沉池和二沉池是不需要具备的,庞大的污泥回流系统也可以不具备。(二)CASS反应池组成通过对CASS进行适当的分析我们发现,其就是一种循环间歇废水生物的处理技术,并且这种技术还拥有脱氮除磷的功能。另外,生物选择区、缺氧区和主反应区就是每个CASS中具有的反应器。我们拿生物选择区举例来说,在该区域中,我们要向对CASS进行设置,那么其前端的容积保持在反应器总容积的10%就可以了,水力停留的时间也保持在半小时或者是一小时。另外,生物选择区的运行条件往往都是厌氧等条件下进行运作的。此外,活性污泥反应动力学原理就是生物选择器设置的主要依据,利用主反应区当中的污泥回流,使其与进水进行有效的混合,这样对于活性污泥快速吸附的作用不仅完美的进行了应用,同时还加快了对溶解性底物的去除,对于一些比较难降解的有机物,生物选择器也可以对其起到较好的水解作用,最重要的一点事,即使污泥中的磷处于厌氧的情况下,其也可以得到有效的释放。在进行选择器设置的过程中,正确的设置不仅可以让其改善污泥中的沉降性能,还可以在一定程度上预防污泥膨胀等问题的出现。除了上述的内容以外,在选择其中最常出现的一种作用就是反硝化作用,这种反硝化作用去除的氮可以占据到总去除率的20%左右。另外,选择器不光可以定容运行,同时也能变容运行,在多池系统当中进行选择器选用的时候,也可以选择进水配水池来作为其选择器。 二、CASS工艺运行 一般来说,CASS工艺是可以分成四个阶段的,但这必须是在CASS工艺完整的情况下,而且这四个阶段都是以一定的时间序列进行运行的,具体的内容主要如下所示:(一)充水——曝气阶段在这一阶段中,CASS工艺主要就是一边进水一边曝气,并且在这个基础上将主反应区的污泥回流到预反应区中。所以该阶段,曝气系统会向反应池进行供氧,这样可以很好的满足微生物的好氧需求,从另一方面还可以帮助活性污泥和有机物进行有效的混合接触,这样一来,微生物就可以有效的对有机污染进行氧化分解。另外,污水中的氨氮要想进行转化,那么我们就可以通过微生物的硝化作用来达到相关的目的。 (二)充水——沉淀阶段当CASS工艺进行到这一阶段的时候,曝气就会随之停止,紧接着,泥水分离就会进行,但是在这个过程中,进水是不会停止的,而且污泥回流也不会随之停止。曝气停止,微生物还可以利用水中剩余的溶解氧来分解氧气,随着氧含量溶解的下降,好氧状态就会慢慢的发生转变,最后转化成为缺氧状态,在这一过程中,反硝化作用就会出现。在沉淀初期,前一段的曝气会造成搅拌作用,这也会导致污泥产生相应的絮凝作用,之后在进行沉降的时候,就会以区域沉降的形式来完成相关的沉降。由此我们可以看出,在该阶段中,即使不对进水进行停止,沉淀效果依然可以很好的达到。(三)滗水阶段 当沉淀阶段顺利完成以后,在程序控制的作用下,反应池最末端的滗水器就可以开始工作了,在工作的过程中,上清液的排出主要是由上而下,逐层进行排出的。当排水工作结束了以后,滗水器就可以自动进行复位。但是在排水的时候,反应池底部的污泥层内往往会发生反硝化的作用,造成这种作用出现的主要原因就是较低的溶解氧含量引起的。在该阶段,我们需要对CASS反应器的进水操作进行停止。但是我们需要对处理系统上的CASS池进行观察,要是其拥有两个或者两个以上的CASS池,一旦有一个CASS池在滗水的阶段,那么我们就可以将原水进行引入,使其进入到其他的CASS池中。但要是处理系统中只有一个CASS反应器,我们就要对原水进行引入,使其流入到反应前的集水井中。要想有效的提升污泥的浓度,我们就必须让污泥的回流系统保持正常的运行。(四)充水——闲置阶段一般来说,闲置阶段的时间普遍较短,这主要是为了保障滗水器在这个阶段中顺利上升,直到上升到原始的位置,这样污泥流逝的现象就可以在最大程度上被避免。但是有一点需要注意的是,在这个阶段,曝气要适量的进行,只有适量的进行曝气,污泥的活性才能有效的得到恢复。正常情况下,CASS闲置期往往是在滗水器恢复运行状态的4分钟以后开始的。 三、CASS工艺的设计计算(一)混合液污泥浓度

污水厂设计CASS池设计计算

2.5生物反应池(CASS反应池) 2.5.1 CASS反应池的介绍 CASS是周期性循环活性污泥法的简称,是间歇式活性污泥法的一种变革,并保留了其它间歇式活性污泥法的优点,是近年来国际公认的生活污水及工业污水处理的先进工艺。2.5.2 CASS反应池的设计计算 图2-4 CASS工艺原理图 (1)基本设计参数 考虑格栅和沉砂池可去除部分有机物及SS取COD BOD NH-N,TP去除率为20% SS去除率为35% 此时进水水质: COD=380mg/L (1-20%) =304mg/L BOD=150mg/L X( 1-20%) =120mg/L NH_N=45mg/L X( 1-20%) =36mg/L TP=8mg/L X( 1-20%) =6.4mg/L SS=440mg/L X( 1-35%) =286mg/L 处理规模:Q=14400md,总变化系数1.53 混合液悬浮固体浓度(MLSS:Nw=3200mg/L 反应池有效水深H —般取3-5m,本水厂设计选用4.0m 1 1 排水比:入=—=——=0.4 m 2.5 (2)BOD-污泥负荷(或称BOD-SS负荷率)(Ns) Ns# S e f Ns——BOD污泥负荷(或称BOD-SS负荷率),kgBOD/(kgMLSS ? d);

相关文档