文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 金凤10kv变配电室受送电方案

金凤10kv变配电室受送电方案

金凤10kv变配电室受送电方案
金凤10kv变配电室受送电方案

表B1-2

10KV变配电室受送电组织设计(方案)报审表

工程名称:神华宁煤集团宁东洗煤厂金凤分厂电气工程□□□□□□□□□致:宁夏灵州工程监理咨询公司(监理单位)

我方根据施工合同的有关规定完成了神华宁煤集团宁东洗煤厂金凤分厂10KV高压变配电室受送电方案组织设计(方案)的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。

附件:

10KV高压变配电室受送电(方案)

承包单位(章)

项目经理

日期

专业监理工程师审查意见:

专业监理工程师

日期

总监理工程师审查意见:

项目监理机构

总监理工程师

日期

专项施工方案审批表

2013年4月19日

工程名称神华宁煤集团宁东洗煤

厂金凤分厂电气安装工

建设单位

神华宁煤集团宁东洗煤厂

金凤分厂项目建设管理部

施工单位江苏省建工集团有限公

监理单位

宁夏灵州监理咨询有限公

专项方案名称

神华宁煤集团宁东洗煤厂金凤分厂10KV高压变配电室受送电方案专项方案内容专项施工方案内容见专项施工方案详细文件

施工单位审批意见

方案编制人职务工程技术人员日期

方案执行人职务项目经理日期

审批意见

方案审核人职务公司技术负责人日期

审核意见

方案审批人职务公司总工日期

审核意见

总包单位审批意见

方案审批人职务日期

审核意见

主管部门备案签收

备案序列号:

神华宁煤集团宁东洗煤厂金凤分厂

10KV

目录

一、工程简介: (1)

二、方案的编写依据: (1)

1、北京华宇工程有限公司设计院设计高配施工图纸和系统图 (1)

2、有关规程及交接验收规范 (1)

3、设备厂家所附带的技术文件资料 (2)

4、有关的电气试验,运行安全操作规程 (2)

三、送电前的工作准备 (2)

1、电气试验 (2)

2、10KV高压配电室受电条件 (2)

3、10KV配电室投运程序 (3)

4、高压室配电室送电运行领导小组人员名单见表所示 (3)

四送电步骤 (3)

五安全技术措施 (6)

六仪器设备一览表 (7)

七高压试验人员组成名单 (7)

一、工程简介

本工程为神华宁煤集团宁东洗煤厂金凤分厂电气安装工程,由10KV高压配电室一座,10/0.69KV低压配电室七座,10/0.4KV低压配电室两座组成。本工程的高压配电室电气设置如下:高压室设有进线柜、母联柜、隔离柜、1#和2#PT 柜、所用变柜及高压出线柜共25台。高压配电室均为两路高压进线,高压进线均由厂内35KV变电所10KV高压配电室引出,1#进线和2#进线每路电源电缆的型号规格为ZR-YJV 8.7/10KV 3×240的电缆2根并联。10KV高压配电室内有50KVA所用变压器一台,为提供直流屏充电和高压柜内交流用电。高压配电室的I、II段两路高压柜经过母联用高压母线桥连接。正常情况下,母联断开,两进线电源同时运行,任一电源失电,检无压、无流,再合母联开关。

10/0.69KV低压配电室七座,由三台2500KVA、两台1600KVA、两台1250KVA 的油浸电力变压器组成,2500KVA的油浸电力变压器为2用一备,其余均为一用一备。10/0.4KV低压配电室两座,由两台630KVA、一台800KVA的油浸电力变压器组成,均为一用一备。由北京华宇工程有限公司设计,由宁夏灵州监理咨询有限公司担任现场监理。

二、方案的编写依据

本方案的编写是以设计提供的施工图纸和国家的有关标准、规范、安全法规等为依据进行编写的。

1、北京申克工程有限公司设计院设计高配施工图纸和系统图。

2、有关规程及交接验收规范:

《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》 GBJ147-90

《电气装置安装工程低压电气施工及验收规范》 GB50254-96

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257-96

《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》

GBJ148-90

《电气装置安装工程电气设备交接验收标准》 GB50150-91

3、设备厂家所附带的技术文件资料。

4、有关的电气试验,运行安全操作规程。

三、送电前的准备工作

1、电气试验

(1)主要试验设备名称

2500V-5000V 高压绝缘电阻测试仪,交流耐压试验设备,直流高压试验器,继电器综合测试仪,放电棒,标准电压表,使用经过试验合格的高压绝缘鞋,高压绝缘手套,防护眼镜。

(2)电气调校试验程序如下

2、10KV 高压配电室受电条件

(1) 送电前必须清理现场。清除一切障碍物,盖好盖板,用吸尘器清除柜内及高压母线上的灰尘,擦拭干净高压柜,打扫配电室内卫生。

(2) 送电前检查接入高压配电室的10KV 临时电缆已经做过试验且合格。

(3) 送电前一天给直流屏预充电,充电时间24h 以上。

(4) 检查高压配室外的接地电阻应符合规范要求,不符合要求禁止送电。

(5) 准备好高压绝缘鞋、高压绝缘手套、眼镜等送电工具。

(6) 所有的受电设备.均须做完各项单体试验且合格,并有正式试验报告供有关部门审查。

图纸审核

氧化锌避雷器试验 高压断路器试验 保护操作整组试验 10 千伏系统受电试验

直流系统 直流充电柜调试 蓄电池充放电 10千伏系统 变压器试验 电流互感器试验 电压互感器试验 过电压保护器试验 高压电缆试验 综合保护继电器校验

(7)受电系统应作模拟试验且符合设计图纸的功能要求,并取得甲方有关的技术负责部门的确认。

(8)配电室的信号、直流系统项工作正常.以保证送电成功。其整流系统的电源,送电前由可靠的临时电源供给,待受电完毕,倒至正式电源(所用变供电)。(9)所有母线的交接试验,除执行国家有关规范的条款外,当对其绝缘性能有怀疑时,须实行交流耐压试验确认。

(10)各开关均在试验位置,且能保证推拉灵活,各插头接触良好,接地刀闸位置正确。

(11)准备必要的2500V-5000V高压摇表工具仪器和施工技术图纸资料。(12)检查高压进线柜之间和母联柜之间的连锁、母联柜和隔离柜之间的连锁、所用变压器的高低压侧连锁功能应符合设计要求。

(13)根据业主方的定值修改表对所有要求修改定值的高压柜综保装置进线修改,并经业主方检查确认。

(14)与上级变电所有可靠的通讯设施,受电方案及申请经有关部门批准。

3、10KV配电室投运程序

送电前,会同业主、监理等有关人员联合对整个需受电系统进行认真检查,自查合格后,按送电程序进行送电申请。接收送电通知单后变配电室方可投电。

4、高压室配电室送电运行领导小组人员名单见表所示。

四、送电步骤:

(1)专人检查高压系统进线和高压母线高压柜的绝缘符合要求并有记录。(2)再检查一遍开关位置,所有的操作电源开关置于断开位置,所有的高压断路器均须在试验、断开位置、并合上接地刀。

(3)直流系统送电,使合闸、控制小母线带电,保证断路器的合闸线圈、分闸线圈、继电保护仪器的工作电源。

(4)通知上级变电所,对1#进线线路送电,进线柜带电显示器上的三个指示灯亮说明进线线路A、B、C三相有电。

(5)将1#进线柜对应的计量柜手车二次动触头插入静触头,将进线柜对应的计量柜手车摇到工作位置,合上空开,通过电子电能表显示屏的轮显按键确定进线电压值。

(6)确定进线断路器在分闸位置,合上交流电源开关,控制面板显示正常;合上合母控母,给分合闸回路提供直流电;合上仪表电源,给综合保护仪提供直流电,将1#进线手车摇至工作位置,(盘前模拟动静触头指示灯亮表示小车摇到位),合上储能开关,储能电机进行储能,储能指示灯亮表示储能完毕。将开关打到就地位置,合闸开关打到合闸位置,进线断路器合闸,合闸指示灯亮,分合闸状态指示灯指向合闸位置,状态位置显示正常,对I段母线进行第一次冲击,5分钟后同样方式对母线进行第二次冲击。

(7)将1#PT手车二次动触头插入静触头,将1#PT手车摇到工作位置(盘前模拟动静触头指示灯亮表示小车摇到位),合上仪表开关空开,给综合保护仪和消谐装置提供直流电,合上交流空开,综合保护仪显示母线电压值。

(8)变压器送电:首先应分别检查变压器和高压电缆的绝缘应符合规范要求。在额定电压下分别对电力和对变压器的冲击合闸试验,应分别进行1次至5次,每次间隔时间为5分钟,无异常现象;冲击合闸宜在高压侧进行,试验时变压器中性点必须接地。变压器相位必须与电网相位一致(注:所用变可直接进行3次冲击试验完毕后送电)。

变压器送电步骤:首先对变压器的高压电缆进行一次冲击试验,将高压电缆从变压器高压侧取下,用2500V高压摇表检查高压电缆的绝缘符合规范要求。将高压柜地刀分开,打开高压柜仪表小室,合上合母和控母电源开关,给分合闸回路提供直流电,合上仪表开关和交流开关,给综合保护仪提供直流电,仪表显示正常,地刀应在分断位置,断路器应在断开位置,关闭仪表小室门。将变压器开关柜的手车摇到工作位置(盘前模拟动静触头指示灯亮表示小车摇到位),合上储能开关,储能电机进行储能,储能指示灯亮表示储能完毕。将转换开关打到就地位置,合闸开关打到合闸位置,变压器开关柜的断路器合闸,合闸指示灯亮,分合闸状态指示灯指向合闸位置对该电缆进行一次冲击。冲击5分钟后,无异常情况,进行分闸操作,检查状态显示确认断路器分开后,断开储能开关,将变压器开关柜的手车摇到试验位置(盘前模拟动静触头指示灯亮表示小车摇到位),打开高压柜仪表小室,依次断开合母控母电源。合上接地刀,从柜后确认地刀合上,断开显示仪表电源。

其次,对变压器进行第一次冲击试验前,应对高压电缆进行放电处理。然后用2500V高压摇表检查变压器的绝缘符合规范要求。将高压电缆的接线端子接

到变压器高压侧,检查确认无误后,将高压柜地刀分开,打开高压柜仪表小室,合上合母和控母电源开关,给分合闸回路提供直流电,合上仪表开关和交流开关,给综合保护仪提供直流电,仪表显示正常,地刀应在分断位置,断路器应在断开位置,关闭仪表小室门。将变压器开关柜的手车摇到工作位置(盘前模拟动静触头指示灯亮表示小车摇到位),合上储能开关,储能电机进行储能,储能指示灯亮表示储能完毕。将转换开关打到就地位置,合闸开关打到合闸位置,变压器开关柜的断路器合闸,合闸指示灯亮,分合闸状态指示灯指向合闸位置对变压器进行一次冲击。冲击过程中检查变压器无异常情况,冲击5分钟后,进行分闸操作。根据规程要求变压器应冲击5次,变压器冲击完成后最后一次操作检查状态显示确认变压器正常后变压器进入正常运行状态。

(9)高压电动机送电:首先对高压电动机进行操作回路进行试验,正常后对电动机的高压电缆进行一次冲击试验,将高压电缆从高压电动机上取下,先用2500V高压摇表检查高压电机的绝缘符合规范要求。将电动机的高压柜地刀分开,打开高压柜仪表小室,合上合母和控母电源开关,给分合闸回路提供直流电,合上仪表开关和交流开关,给综合保护仪提供直流电,仪表显示正常,地刀应在分断位置,断路器应在断开位置,关闭仪表小室门。将电动机的开关柜手车摇到工作位置(盘前模拟动静触头指示灯亮表示小车摇到位),合上储能开关,储能电机进行储能,储能指示灯亮表示储能完毕。将转换开关打到远程位置,在现场进行手动合闸操作,电动机开关柜的断路器合闸,合闸指示灯亮,分合闸状态指示灯指向合闸位置对该电缆进行一次冲击。冲击5分钟后,电缆无异常情况,进行现场分闸操作,检查状态显示确认断路器分开后,断开储能开关,将电动机开关柜的手车摇到检修位置(盘前模拟动静触头指示灯亮表示小车摇到位),打开高压柜仪表小室,依次断开合母控母电源。合上接地刀,从柜后确认地刀合上,断开显示仪表电源。

其次对高压电动机进行转向检查试验,试验前应对高压电缆进行放电处理并确认联轴器已经脱开。然后将高压电缆的接线端子接到高压电动机的接线端子上,检查确认无误后,将高压柜地刀分开,打开高压柜仪表小室,合上合母和控母电源开关,给分合闸回路提供直流电,合上仪表开关和交流开关,给综合保护仪提供直流电,仪表显示正常,地刀应在分断位置,断路器应在断开位置,关闭仪表小室门。将电动机开关柜的手车摇到工作位置(盘前模拟动静触头指示灯亮

表示小车摇到位),合上储能开关,储能电机进行储能,储能指示灯亮表示储能完毕。转换开关处于远程位置,在现场对高压电动机进行点动合闸操作,电动机启动后立即按下停止按钮,检查电动机的转向是否正确,如果正确停止5分钟后再次操作,如果不正确,需要倒相。断开储能开关,将电动机开关柜的手车摇到检修位置(盘前模拟动静触头指示灯亮表示小车摇到位),打开高压柜仪表小室,依次断开合母控母电源。合上接地刀,从柜后确认地刀合上,断开显示仪表电源。然后进行倒相,倒相前应对高压电缆进行放电处理。

对高压电动机进行直接启动试验,将高压柜地刀分开,打开高压柜仪表小室,合上合母和控母电源开关,给分合闸回路提供直流电,合上仪表开关和交流开关,给综合保护仪提供直流电,仪表显示正常,地刀应在分断位置,断路器应在断开位置,关闭仪表小室门。将电动机开关柜的手车摇到工作位置(盘前模拟动静触头指示灯亮表示小车摇到位),合上储能开关,储能电机进行储能,储能指示灯亮表示储能完毕。转换开关处于远程位置,在现场对高压电动机进行直接启动合闸操作,电动机启动后,检查电动机是否正常,如果一切正常电动机进入空负荷2-4小时正常试运转。

带负载运转高压电机前应连接联轴器,检查一切正常后对高压电动机进行直接启动,将高压柜地刀分开,打开高压柜仪表小室,合上合母和控母电源开关,给分合闸回路提供直流电,合上仪表开关和交流开关,给综合保护仪提供直流电,仪表显示正常,地刀应在分断位置,断路器应在断开位置,关闭仪表小室门。将电动机开关柜的手车摇到工作位置(盘前模拟动静触头指示灯亮表示小车摇到位),合上储能开关,储能电机进行储能,储能指示灯亮表示储能完毕。转换开关处于远程位置,在现场对高压电动机进行直接启动合闸操作,电动机启动后,检查电动机是否正常,如果一切正常电动机进入带负荷试运转。

(10)高压配电室送电完毕,履行进行中间交接手续。

五、安全技术措施

1) 各系统绝缘合格且正常后方能送电。

2) 要设有足够的警示牌。

3) 与送电无关的人员一律撤离送电现场,可设立送电专区证,由安全保卫人员执行。

4) 要备有足够的灭火器和消防器材。

5) 操作人员必须穿绝缘靴和带绝缘手套。

6) 现场配备值班汽车。

六、仪器设备一览表

送电用的仪器设备

序号设备名称设备规格数量备注

1.万用表500型1块

1.兆欧表2500V,5000V,500V 各1块

2.钳型表1块

3.对讲机5KM 2 对

4.核相仪10KV 1台

5.专用电话1部

6.手电筒2把

7.电气用灭火器4个

8.绝缘靴2付

9.绝缘手套2付

10.绝缘棒2根

11.相序检测仪1台

七、高压试验人员组成名单

高压室配电室受送电试运行领导小组人员名单

序号送电人员姓名送电人员职务备注

1 业主参与人员5人

2 监理单位人员2人

3 王罗成项目副经理

4 何虎军电气队长

5 XXX 总工程师

6 XXX 工程部长

7 XXX 专业工程师

8 刘文斌工程师

9 XXX 助理工程师

10 XXX 试验员

11 XXX 技术员