1 总则

1. 0. 1 为贯彻执行国家有关建筑节能的方针政策,在民用建筑工程电气设计工作中,大力推广和实施节能方针,编制《全国民用建筑工程设计技术措施——节能专篇》以下简称《节能专篇》。

1. 0. 2 《节能专篇》适用于新建、改(扩)建的民用建筑工程电气设计;对于工业企业建筑工程的节能设计,应结合其工程实际,可参考使用。

1. 0. 3 本篇为《节能专篇》中的“电气”篇,重点介绍建筑电气工程的系统配置、设备选择、电气控制的节能措施。

内容包括:供配电系统的负荷计算、供电质量要求、设备选择;电气照明设计和控制;建筑物的暖通空调系统、给排水系统、电动机、电梯、门窗等设备的控制;计量仪表及其控制管理;可再生能源的利用等部分。对传统的常用节能措施进行了汇总、深化,并编入了成熟的和经过实践证明比较成熟的新节能技术;适当介绍了行之有效的新设备、新装置及其推荐做法、使用说明和建议,供建筑电气设计、施工及有关人员参照使用。

1. 0. 4 建筑电器节能的原则是:在充分满足、完善建筑物功能要求的前提下,减少能源消耗,提高能源利用率,而不是简化建筑物的功能要求,降低其功能标准。节能的途径之一是合理配置建筑设备,并对其进行有效、科学的的控制和管理。

1. 0. 5 建筑物的能源消耗取决于建筑物类型、建筑标准、建筑所在地区的环境条件、经济发展水平以及人民的使用习惯等多种因素,涉及建筑、结构、给排水、暖通空调等多个专业的工程设计和系统配置。建筑电气专业的设计人员应根据建筑物的使用功能和设计标准等综合要求,合理进行供配电、电气照明、建筑设备及系统的控制设计,确保安全可靠、经济合理、灵活适用、高效节能。

1. 0. 6 “节能消耗”是国家的基本国策之一,随着科技的迅速发展,节能技术、设备也将不断提高和发展。在工程设计中要不断总结经验,深入调查研究,把握成熟的新技术,新设备信息,逐步加以推广使用。既要采用高科技的、联动控制的节能技术,也应重视行之有效的传统的、分立的节能方案;既重视大范围、大容量的节能大户,也不应忽略局部、点滴的节能功效。

1. 0. 7 使用本篇提供的节能措施和方案时,尚应严格执行我国现行相关的规程规范。

2 供配电系统的节能

2. 1 一般规定

2. 1. 1 供配电系统设计时认真考虑并采取节能措施是实现电气节能的有效途径,也是供配电系统设计正确合理的具体体现。

2. 1. 2 负荷计算是确定供配电系统方案和施工图设计的重要依据,本章对负荷计算中需要关住的问题、常用计算方法、负荷参数等予以提示和介绍推荐,供参考使用。

2. 1. 3 提高供电系统的功率因数、治理谐波是提高供电质量、节约能源的又一途径,本章提出了功率因数的补偿要求、补偿方法、谐波的预防和治理措施。

2. 1. 4 变配电系统应选择节能设备,并应选择导线截面、线路的敷设方案,以利于降低配电线路的

损耗。

2.2 负荷计算

2. 2. 1 要点

1.负荷计算是供电系统的设计依据。

1)通过负荷计算,利用最佳负载系数法确定变压器容量,选择技术参数好的变压器和系统开关设备,确保系统安全、可靠,在经济运行方式下运行。

2)提高功率因数,降低变压器的无功功率。

2. 负荷计算中需要关注的问题。

1)正缺构成配电系统。供配电系统设计的合理性直接影响系统电气设备投资、运行及管理,因此,除要保障人身安全、供电可靠、技术先进外,还要检验实际运行中系统是否经济、合理。

2)按需要系数法确定导线截面只是满足了导线载流量发热和电压损失的要求,还应按保护配合的要求综合选择导线截面。

3)系统损耗由线路损耗和变压器损耗两部分组成。按损耗的变化情况可滑分为可变损耗和固定损耗,见表2.2.1.

3 配电系统的节能措施

1)配电系统电压等级的确定:选用较高的配电电压深入负荷中心。用电设备的设备容量在100KW及以下或变压器容量在50KV·A及以下者,可采用380/220V供电;特殊情况也可采用10KV供电;对于大容量用电设备(如制冷机组)宜采用10KV供电。

2)合理选定供电中心:将变压器(变电所)设置在负荷中心,可以减少低压侧线路长度,降低线路损耗。

3)合理选择变压器:选用高效低耗变压器。力求使变压器的实际负荷接近设计的最佳负荷,提高变压器的技术经济效益,减少变压器能耗。

4)优化变压器的经济运行方式:即最小损耗的运行方式。尤其是季节性负荷(如空调机组)或专用设备(如体肯建筑的场地照明负荷),可考虑设专用变压器,以降低变压器损耗。

5)合理选择线路路径:负荷线路尽量短,以降低线路损耗。

2. 2.2 负荷计算方法。民用建筑的电力负荷计算,基本上都采用单位指标法。需用系数法以及负荷密度法。负荷密度法主要适用于规划设计。方案设计阶段可采用单位指标法确定变压器的容量和台数。初步设计和施工图设计阶段则采用需用系数法。

负荷计算的主要内容有:设备容量、计算容量、计算电流。

设备容量:也称为安装容量,是用户安装的所有用电设备的额定容量或额定功率(设备铭牌数据)之和。计算容量:也称计算负荷、需要负荷,通常采用30min最大平均负荷,标志用户的最大用电功率。

计算电流:是计算容量在额定电压下的电流,是选择配电变压器、导体,电器、计算电压偏差、功率损耗的依据,也可作为电能消耗量及无功功率补偿的计算依据。

1.电位指标法,

在方案设计阶段,为确定供电方案利选择变压器的容量及台数,通常采用单位指标法。根据目前的用电水平和装备标准,其指标见表2. 2.2—1。

单位指标法的计算公式如下:

2.需用系数法

需用系数法源自工业企业单位的负荷计算,使用在公共民用建筑负荷计算中会因为负荷运行方式的差异而产小偏差。

1)需用系数法的特点:

①按需用系数法确定负荷时,计算负荷是采用30min时间间隔平均负荷的最大值。按此条件选择电气设备和元件,并确定配电线路电压损失的数值。因此,电气设备和导线截面已留有一定余量,提高了供电的安全可靠性。

②由于需用系数法末考虑用电设备同时运行台数的影响和设备容量的动态变化,将导致计算结果较实际偏大。因此,进行负荷计算时,须正确选取和各级变配电所或配电干线计算负荷相匹配的同时系数

(K1)。

2)有关用电设备组的需用系数及功率因数见表2.2.2—2。

4)需用系数法进行负荷计算的注意事项:

①照明负荷的容量应根据所用光源的额定功中加上附属设备的功率确定。如:气体放电灯、金属卤化物灯的负荷容量为灯泡的额定功率加上镇流器的功耗,低压卤钨灯为灯泡的额定功率加上变压器的功耗。

②用电设备组的设备容量不包括备用设备的容量。

③消防用电设备容量不列入总没备容量。

④季节性用电没备(如制冷设备和采暖设备)应择其大者计入总设备容量。

⑤反复短时工作制的用电设备功率应换算到负荷持续率为25%的设备功率。

⑥单相负荷应均衡地分配到三相上。当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷的总容量的15%时,按最大相负荷的3倍作为三相对称负荷计算。

⑦对用电设备进行分组计算时,同类用电没备的总容量为算数相加。不同类用电设备的总容量应按有功功率和无功功率负荷分别相加求得。

⑧配电干线和变电所的计算负荷为各用电设备组的计算负荷之和再乘以同时系数k t。K1一般取

0.8-0.9。

⑨当不同类别的建筑(如办公楼和宿舍楼)共用一台变压器时,其同时系数可按负荷高峰时段较大的一组考虑选取。

2.2.3 公共建筑的负荷参数。

1.负荷类别百分比。用电设备分为照明负荷和动力负荷。它们在不同类别的建筑物中所占负荷的百分率不同,—般照明及插座、空调机组所占份额较大,见表2.2.3—1。

2.办公建筑。包括各级党委、政府、企业、事业、团体、社区办公楼等,常是由办公室、会议室.计算机房及配套用房(餐厅、车库等)组成。

1)负荷特点:电气负荷按正常的工作时间计算,工作日为星期一至星期五,工作时间是早8:00—晚5:00。空调负荷占总电力负荷的1/4-1/3,用电负荷受气温变化影响极大,但持续用电时间较短。

2)符合参数:照明设计应满足《建筑照明设计标准》GB 50034-2004关于办公建筑照明功率密度值的要求。

智能化办公楼要根据《智能建筑设计标准》GB/T 50314-2000进行负荷计算。其他办公楼、综合楼可按表2.2.3-2进行负荷估算。

3. 医疗建筑。包括综合医院、专科医院、康复中心、急救中心、疗养院等。

1)建筑特点:综合医院拉床位可分为300、400、500、600、800及1000床;按医院等级可分为三.二、一级医院。日前经常涉及的—般为二级以上的医院。

医院一般分为门诊部、医技部、住院部、行政部、后勤部等。综合性医院的布局有分散式、集中式和半集中式。考虑节能及使用便利,多采用半集中式。

2)负荷参数:照明设计应满足《建筑照明设计标准》GB 50034—2004关于医院建筑照明功率密度值的要求。

医院的用电负荷以空调、照明负荷为主体,其中空调电制冷为用电负灼的45%~55%,照明为30%,动力及医疗设备用电为15%—25%。

医院虽然为功能性民用建筑,用电设备较多.但其照明标准比商业楼,写字搂低,用电负荷不高(北京市供电规划8V·A/m2,即可满足要求)。医院变压器安装指标一般在65-75V·A/m2之间。

随着医疗科学技术的发展,越来越多的医疗电气设备和医用电子仪器使用于医院的临床诊断和治疗,主要负荷分布如下:

①放射科上婴包括ECT室、CT室及X光室,其供电电源应单独引自配变电所专州回路,为了互不干扰,三者的电源府分开设置。ECT的设备容量为150kV·A左右,CT的设备容量为35—50kV·A,各自带有专

用调压器,在相应的机房内设置配电箱,设备自带控制箱。X光射线机每台设备容量50kV·A左右,一般医院设有5-6台,总用电量约为250kV·A左右,但需用系数只有0.2左右,每台设—个配电箱。

②血透室内的用电设备多,比较特殊。反渗水设备用电量约为380V、40A,应单独设置配电箱。血透机每床一台,均为移动式,用电量约为220V、5A,需有稳压装置。为使血透机互相不受干扰,应满足每台一路电源,且需加上临时仪器仪表,每床应设两组单相三极加二极的暗插座:血透室内的恒温恒湿机,用电量约为220V、6A左右。

③手术室是医院的心脏部位,不得中断供电,除两路lOkV同时供电外,还须设应急自备柴油发电机组,在低压配电室设应急母线段,末端自动切换。每个手术室设置独立的电源控制箱,并装剩余电流检测装置,但不应没剩余电流保护器。手术室内设备,包括内墙体(大多为钢板),均为厂家配套,设备供应商自带控制箱(箱内包括无影灯的控制开关),电气设计时只需预留接口。

④检验科,理疗科等的医疗设备.对电源电压的稳定性要求较高,具插座或插座箱电源应引自稳压器或设备自带稳压电源。

⑤医院其余设备大部分为移动的单相用电设备,用电量一般不大于25A,采用插座或插座箱供电形式。

4. 文化迹筑。包括剧院、电影院、图书馆、博物馆、档案馆、文化馆、展览馆、音乐厅等。

1)负荷特点:电气负荷按工作时间计算,工作时间随服务对象不同而变化。空凋负荷占总电力负荷的1/4—1/3,受气温变化影响极大,但持续用电时间较短。

①,图书馆、博物馆、美术馆、展览馆的功能和照明要求基本相同,但局部和重点照明不同。图书馆建筑照度要求高的场所宜设局部照明,存放善本书的场所不宜采用紫外线辐射较强的光源,阅览室荧光灯宜采用无噪声的电子镇流器.书库照明应采用专用的书库照明灯具。

②观展建筑照明分为一般照明、陈列照明(枷窗照明)和投射照明,并注意以下几点:

a.室内一股照明宜低于展品照明的照度.以便观赏者能够集中精力;

b. 灯光设置应防止产生眩光;

c.使用高显色性光源(Ra≥85),使观看者能正确辨认展品颜色;

d.防止室内镜面反射,提高展柜内的照度。

③影剧院的照明主要包括观众厅、休息厅、门厅,放映室、舞台及辅助房间的照明。舞台照明较特殊,需要专门的照明器和阳光设备。

2)负荷参数:展览厅照明标准见《建筑照明设计标准》GB 50034--2004中友5.2.9展览馆展厅照明标准值。

陈列室展品照明应根据展品类别选择相应照明标准,见《建筑照明设计标准》GB 50034-2004中去5.2.8博物馆健筑陈列室展品照明标准值。

5.商业建筑。包括百货公司、超级市场、菜市场、旅馆、餐馆、饮食店、洗浴中心、美容中心等。

1)负荷特点:电气负荷按工作时间计算,具工作叫间随服务对象不同而变化。空调负荷占总用电负荷的1/4~1/3,受气温变化影响极大,但持续用电时间较短。

商业建筑整个照明应按营业种类特点进行配置,分为店前照明、门厅照明、橱窗照明,店内照明以及整个建筑物的立面(外观)照明,做到既有区别,又相互协调。

2)负荷参数:照明设计应满足《建筑照明设计标准》GB 50034--2004关于商业建筑照明功率密度值的要求。

商业照明系统的一个显著特点是相间不平衡度很高,应设置分相无功功率自动补偿装置,以提高功率因数和供电质量。

各类商业建筑的一般照明,在距地面0,75m参考水平工作面处的推荐照度值按《建筑照明设计标准》GB 50034--2004的规定执行。

6.体育建筑。包括体育场、体育馆、游泳馆、健身房等。

1)负荷特点:体育建筑电力负荷应根据具使用要求,区别对待。仅在比赛期间才使用的大型用电设备宜设置单独变压器供电。在确定变压器数量时,应考虑体育建筑用电负荷的特点和经济运行条件,以及供电系统的可靠性,宜选择多台小容量变压器的供电方案。大型体育场馆还应预留一定的备用容量,作为在场馆内举行具他活动的临时电源。

①体育建筑照明设计,应满足不同运动项目和观众观看的要求;在有电视转播时,应满足电视转播的照明要求,减少阴影和眩光。

②体育建筑分室内和室外照明,室内可使用投光灯和顶灯相结合的照明方式,室外体育场一般采用投光灯。照明光源应根据运动项目,随时变换光源的光色和显色性。

③层高较低的健身房—般采用荧光灯照明,灯具宜和视线平行以减少眩光。

④层高较高的体育馆一般采用高强气体放电灯,有时为满足显色指数及光色要求也采用混光照明灯具。

①室外足球场·般多采用四角布投光灯,要求刘杆高度不能低J球场总宽度的1/4。

2)负荷参数:体育建筑比赛场地照度标准应符合《建筑照明设计标准》GB 50034--2004的规定。

甲级以上体育建筑还应符合有关国际单项体育组织的规定。其他场所照明的照度标准见表2.2. 3-3。

7.教肯建筑。包括托儿所、幼儿园、中小学校.高等院校。职业学校、特殊教育学校等。主要由教室(阶梯教室)、实验室,办公室、阅览室等组成。

1)负荷特点:以照明负荷为主,一般教室照明采用荧光灯,美术教室宜采用显光指数高的光源。为避免光幕反射并降低眩光,荧光灯长轴应和黑板垂直,照明灯具距桌面的高度不应小于1.7m。黑板应设专用的照明设施,其平均垂直照度不能低于2001x。其他功能房间的设计要点见其他章节。

2)负荷参数:照明设计应满足《建筑照明设计标准》GB 50034--2004关于学校建筑照明功率密度值的要求。

2.2.4 住宅建筑的负荷参数。

1.负荷特点:住宅健筑分为住宅和宿舍。住宅包括经济适用房、普通住宅,高档住宅、公寓别墅等;宿舍主要是职工宿舍、职工公寓、学生宿舍、学生公寓等。因其功能要求、设计标准不同,相应的设备配置.用电负荷也不尽相同。

2.负荷参数:住宅单元应采用单相供电,有三相用电设备的住户,二相电源只供设备用电。计量电能表应按当地供电局有关规定安装。

住宅用电指标可根据户型不同按3~8kW/户估算;当住宅户数不确定时取15~50W/m2(乘以建筑面积)估算。

住宅用电负荷宜采用需要系数法计算,需用系数的选定可根据表2.2.4—l选取,也可从住宅用电需用系数曲线上选取。

1)多户住宅需用系数表,如表2.2.4—1。

2)住宅用电需用系数曲线如图2.2.4。

3. 各地区的相关规定。

1)北京地区:住宅用电负荷见表2.2.4—2-表2.2.4—4规定。

2)上海地区:根据上海市工程建设规范《住宅没计标准》,每套用电负荷计算功率不应小于表2. 2.4—5规定:

3)天津市:住宅用电负荷见表2.2.4—6规定。

5)吉林省:住宅用电负荷见表2.2.4-8规定。

7)新疆地区:小康住宅用电负荷执行当地标准(1998年),见表2.2.4-10。

2. 2. 5 工程实例。

1. 工程概述。

北京某大型购物中心始建于1990年,原来是亚运会的配套商场,是—个中大型零售业类的百货商场。1997年通过商场扩建改造,将营业面积由7000m2,扩展到约20000m2,外加其他辅助用房,总计建筑面积约30000m2。根据对以往负荷运行的总结和扩建后增加负荷的仔细分析,决定仍用原有的变压器,容量为2×1000kV·A。用电指标仅为66.7V·A/m2。为确保商厦安全运行,在低压配电系统中装设负荷监控系统。

自1997年投入运行以来,系统工作稳定,未出现变压器过载现象。变压器负荷率:夏季为65%、冬季为40%,达到设计效果。

2.措施:

1)对负荷状况进行详细分析和严密计算,使暖通没备容量的冗余合理。

2)选择技术参数好的变压器和经济运行方式。

3)采取提高功率因数,抑制谐波等措施,

4)改善变电所的通风降温条件,以控制变压器工作温度。

5)配备能源管理系统,实现能耗跟踪、远程及就地控制。

3.结论:

1)工程没计中心认真分析、研究用电设备的实际负荷和运行管理程序。

2)采取全方位的节能措施。

2.3 功率因数补偿

2.3.1 要点。

1.供配电设计应通过正确选择电动机,变压器的容量以及照明灯具启动器,降低线路感抗等措施,提高用电单位的自然功率因数。

2.当采用提高自然功率因数措施后,仍达不到电网合理运行要求时,应采用并联电力电容器作为无功补偿装置。如经过技术经济论证,确认采用同步电动机作为无功功率补偿装置合理时,也可采用同步电动机。

3. 高压电气设备的无功功率宜由高压电容器补偿,低压电器设备的无功功率宜由低压电容器补偿。4.当采用高(中)、低压自动补偿装置效果相同时,宜采用低压自动补偿装置。

5.补偿基本无功功串的高压或低压电容器纲,宜在配变电所内集中补偿。

6.容量较大、负载稳定且长期运行的用电设备的无功功率宜单独就地补偿。

7.当补偿电容器所在线路谐波较严重时,高压电容器应串联适当参数的电抗器,低压电容器宜串联适当参数的电抗器。

8. 当配电系统中谐波电流较严重时,尤功功率补偿容量的计算应考虑谐波的影响。

9.电容器分组时,应满足下列要求:

1)分组电容器投切时,不应产生谐振,

2)适当减少分组组数和加大分组容量,必要时应设置不同容最的电容器组,以适应负载的变化。

3)应和配套没备的技术参数相适应。

4)应在电压偏差的允许范围内。

2. 3.2 功率因数补偿容量的计算。

1.功率因数定义。功率因数指有功功率和视在功率的比值。

2.功率因数的数值要求。功率因数的数值应满足当地供电部门的要求。当无明确要求时,应满足如

下值:

1)高压用户的功率因数应为0.9以上。

2)低压用户的功率因数应为0.85以上。3.功率因数补偿容量的计算。

1)不考虑谐波的计算方法:

①简化的功率因数补偿容量计算方法。

变压器的实际补偿容量应按变压器的实际负载率(例如按变压器计算负载率的0.7)来确定,以避免过补偿。

当变压器的负载变化较大,精确计算有困难时,变压器的基本无功补偿容量可按变压器额定容量的5%配置。

2)谐波环境中攻率因素的计算。

理想正弦波的功率因素计算:

工程估算方法。在实际工程设计中,谐波所致的无功功率很难估算,故上述算法实际上不可行。由于电网规摸巨大,通常可以认为电力系统的内阻为零(视作无限大系统),因而仅考虑谐波电流而忽略谐波电压的影响,即THD u=0。此时,功率因数和谐波电流畸变率THD i(%)之间的关系如图2.3.2—2所示,供工程估算时参考。

图中,PF为实际功率因数;COSφ为理想正弦波的功率因数,即基波功率因数,我们传统算法所得即为此值;THD i(%)可粗略估算得到。

从图2.3.2-2可见,在谐波电流的影响下,实际功率因数将按图示曲线下降,这是由于谐波产生了额外的大功功率。因此,在工程设计中,特别是对于选择Y,ynO连接组别变压器的中性线截面选择、配电导体(线)的中性线选择计算中,宜按上图所示曲线对功率因数进行粗略的修正,否则,计算所得的电流值将会偏小,从而导致导体(线)中性线载流能力不足。

②谐波环境中补偿电容器参数的确定。

a. 根据G h/S n的比值确定补偿电容器的参数,见表2.3.2—2。

在确定电抗器容量时,应使实际调谐频率小于理论调谐频率(即希望抑制的谐波频率),以避免发生系统局部谐振。还应考虑一定裕度,因为当电容器使用时间较长后,其介质材料退化,从而导致电容值下降.易引起谐振频率的升高,如表2.3.2—4。

补偿容量的分组应避开系统谐振点。

电容器容量的增加,导致谐振频率向低值偏移;反之,系统短路容量的增加,则导致谐振频率向高值偏移。

⑥晶闸管投切电容器组(TSC)。

a.无功功率变化较大的场所官采用晶闸管投切电容器组;

b.晶闸管投切电容器组的分组应符合系统中无功功率的变化特性。

⑦静止无功发生器(SVG)、无功功率变化较大且谐波严重的系统中宜采用静止无功发生器。

2.3.3 功率因数的控制方法。

1.无功补偿装置的投切方式,具有下列情况之一时,宜采用手动投切的无功补偿装置:

1)补偿低压基本无功功率的电容器组。

2)常年稳定的无功功率,

3)经常投入运行的变压器或配(变)电所内投切次数较少的高压电动机及高压电容器组。

2.无功补偿装置的投切方式,只有下列情况之一时,宜装设自动投切装置:

1)为避免过补偿,装设无功自动补偿自动投切装置在经济上合理时。

2)为避免在轻载时电压过高而造成某些用电设备损坏,装设无功自动补偿装置在经济上合理时。

3)只有装设无功自动补偿装置,才能满足在各种运行负荷的情况下的电压偏差允许值。

3.无功自动补偿的调节方式,宜根据下列原则确定:

1)以节能为主进行补偿时,采用无功功率参数调节;当三相负荷平衡时,亦可采用功率因数参数调节。

2)无功功率随时间稳定变化时,按时间参数自动调节。

2.4 谐波治理

2. 4.1 要点。

1.电力系统中的无功功率主要由相位角和高次谐波造成。电力电子设备等的非线性负载产生的高次谐波,增加了电力系统的无功损耗。

2.配电系统的合理设计、用电设备的正确选型(尤其谐波指标的确定)对于提高电能使用效率至关重要。

3. 由于谐波分布的多变性和谐波工程计算的复杂性,要在设计阶段完全解决谐波问题非常困难,故工程调试和试运行阶段的谐波实测和分析,对于电力系统的谐波治理和最终提高电能利用率起着决定性作用。

2. 4. 2 电网的谐波限值。

1.公共电网。电力公司向用户提供的电能质量应符合《电能质量公共电网谐波》GB/T 14549-1993的要求。不符合该规范要求的,应采取技术措施,直至符合该规范的要求为止。

2. 用户配电系统。

1)电力系统公共连接点(电源侧)的谐波电压(相电压)限值应符合表2.4.2-1的要求。

3)谐波骚扰的强度分级应符合表2.4.2-3的规定。

4)建筑物低压配电系统的谐波骚扰等级应符合下列规定:

①医院重要手术室和重症监护室、计量检测中心、大型计算机中心、金融结算中心等对谐波敏感的重要没备较多的建筑物中,相关配电系统主干线的谐波骚扰强度宜达到一缎标准。

②大型办公建筑中,动力配电系统主干线的谐波骚扰强度宜达到二级标准。

③中、小型办公建筑中,动力配电系统主干线的谐波骚扰强度宜达到三级标准。

④音乐厅、影剧院等拥有强烈谐波骚扰源的建筑物中,除调光回路以外的配电干线的谐波骚扰强度宜达到三级标准。

2.4.3 用电设备的谐波限值。

注:国家尚无系列化标准,暂时引用上海市地方标准《公共建筑电磁兼容设计规范》DC/TJ 08一1104-2005,该规范借鉴了IEC的相关标准。

1.16A及以下的单相设备。

1)除晶闸管调光型白炽灯以外的照明灯具的谐波电流限值,如表2.4.3—1所列。

3)在建筑物中固定安装的其他设备的谐波电流限值,如表2.4.3-所列。

2.每相输入电流大于16A小于75A的设备。

1)当没备安装点的系统短路功率比Rsce≥33时,直接接入电网没备的谐波电流输出限值,如表2. 4.3—4所列。

2)当设备安装点的系统短路功率比Rsce符合表2.4.3—5、2.4.3—6范围时,直接接入电网的三相不

大型公共建筑节能解决方案

大型公共建筑节能解决方案 基于对大型公共建筑的了解,通过能源监测管理技术、建筑智能化技术、变频技术等综合节能技术的应用,从节能管理层面、设备改造层面、运营服务层面,提出大型公共建筑机电设备节能整体解决方案,以满足建筑功能为前提,帮助建筑实现能效提升。 节能管理——建立楼宇能效管理中心,提升节能管理水平 楼宇能效管理中心由能效管理、设施管理、环境控制组成三层能效监测管理系统,从管理角度使建筑获得能效提升,同时,对稳定节能效果也起到一定的作用。用能单位可以从管理中心获知每日用电情况,并及时对异常情况进行调整。 设备改造——从建筑机电设备运行改善入手,解决建筑高能耗及环境改善问题。 (1)中央空调系统节能 中央空调系统作为大型公共建筑最主要的用电设备,针对它的节能不仅能为建筑整体运营成本的下降带来最大、最直接的效益,同时,还对改善建筑环境空气质量有着非常重要的意义。 ①制冷主机的节能控制 通过优化主机运行模式、设定运行参数,调节制冷主机供回水温差及冷冻、冷却水流量,以提供制冷主机的运行效率,从而实现制冷主机的最佳COP值; ②空调水系统节能控制

对冷却、冻水循环及冷却塔系统分别加装智能调速控制器、温度传感器、压差传感器和流量传感器等,实现符合负荷要求的合理性调节。 ③空气处理机的节能控制 加装空调处理机变频控制系统,优化空调机组的控制模式,对风系统各支管路风阀进行节能控制,保证各空调区域换气次数和压力平衡,并通过合理利用新风取得优化节能的效果; ④排风系统的节能控制 排风系统的改造不仅可以起到节能降耗的效果,还可以提高建筑内的热舒适性。对风系统各分支管路风阀进行检测,保证各区域送风的平衡,提升建筑内的空气品质,进而实现节能与热舒适度的结合。(2)照明系统 根据建筑物的实际用能需求,通过提供经济技术指标良好的照明节能方案,帮助用户实现节能目的;如:将常规的T8荧光灯更换更为节能的T5荧光灯或LED照明灯具等。 对公共照明区域,还可采用自动化控制手段,必要时辅以配电线路的改造,实现对公共照明系统按各种模式实现分时、分区、分线路的群控功能。 (3)电梯系统及其他动力设备 对拥有多部电梯的场合,可根据电梯在不同时段、不同区域的使用特点建立群控系统,在保障运营服务品质的基础上提高其整体使用效率。当然,采用变频器调速取代异步电动机调压调速也是以提高电动机运

全国民用建筑工程设计技术措施节能专篇

《全国民用建筑工程设计技术措施节能专篇--给水排水》 1 总则 1.o.1 为了在民用建筑给水排水工程设计中贯彻节能的方针,正确执行国家现行有关法规、标准、规范(程),特编写《全国民用建筑工程设计技术措施节能专篇——给水排水》(简称《专篇》)。 1.0.2 民用建筑节能是指在保证建筑物使用功能和质量的前提下,降低建筑物的能源消耗,合理有效地利用能源。其主要内容是降低建筑给水排水系统的日常运行能耗和采用可再生能源。 1.0.3 本《专篇》适用于全国新建、改建、扩建的各类民用建筑与居住小区的给水排水工程设计,其他给水排水工程设计可参考使用。 1。0.4 本《专篇》是对2003年出版的《全国民用建筑工程设计技术措施一给水排水》 (简称《措施》)的补充。 1.o.5 本《专篇》是在总结以往工程实践的基础上对国家现行有关节能的法规、标准、规范(程)的细化和补充,提供各种设计参数、方法及技术要求供设计人员使用。但本《专篇》不能代替现行法规、标准、规范(程)。 1.o.S 随着技术的发展,不断会有新的或修订的法规、标准、规范(程)颁布实施。如本《专篇》与其不符时,应以新颁布的法规、标准、规范(程)为准。 1.o.7 设计中应同时贯彻“建筑节能、节地、节水、节材和环保”的方针,并应执行地方的有关法规、标准、规范(程、定)等。 1.0.8 应在技术合理、经济可行的条件下,积极采用节能技术,处理好节能与经济性之间的关系。 2 综合节能措施 2.1 给水 2.1.1 应按现行《建筑给水排水设计规范》GB 50015--2003选取给水用水定额,缺水地区应选低值。 1.有地方标准时,可参照确定。 2.可结合{室外给水设计规范》GB 50013--2006第4.O.3条规定的区域条件和用水定额确定。 3.当采用巾水、雨水等作为冲厕等其他用水时,应相应减去此部分用水定额。 2.1.2 采用合理的供水系统。 L充分利用市政供水压力。 1)通过调查收集和掌握准确的市政供水水压、水量及供水可靠性的资料,为合理设计给水系统、利用市政供水压力提供依据。 2)根据用水设备、用水卫生器具和水嘴的供水最低工作压力要求,确定直接利用市政供水的层数。 2.高层建筑给水系统分区。 1)各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa,特殊情况下不宜大于0.55MPa;水压大于0.35MPa 的人户管(或配水横管),宜设减压或调压设施。 2)各分区低层部分的卫生间,入户管(或配水横管)上宜采取适当的减压措施。 3)减压阀的设计选用要点: ①不宜采用共用供水立管串联减压分区供水的方式。 ②推荐支管减压作为节能节水的重要措施。 a(根据实测:DNl5陶瓷阀芯水嘴静压时为P;0.37MPa、全开时,流量Q二O.46L/s,为设计额定流量0.15-0.20[is 的3。07-2.3倍,因此,给水系统分区设计中,应合理控制各用水点处的水压,以达到节水节能的目的。 b.给水分区低层部分卫生间人户管处经支管减压后的供水静压力在满足卫生器具给水配件额定流量要求的条件下,尽量取低值;住宅卫生间人户管水表前的供水静压力宜不大于0.15MPa。 ③减压阀的选型: a,给水竖向分区可采用比例式减压阀或可调式减压阀。 b.人户管或配水支管减压时,宜采用可调式减压阀。 c.比例式减压阀的减压比宜小于4:¨可调式减压阀的阀前后压差不应大于o.4MPa,要求安静的场所不应大于

建筑电气节能技术措施分析

建筑电气节能技术措施分析 摘要:在进行建筑节能设计时,要合理的协调建筑物的各部分能耗问题,以此种方式消除建筑物中多余的耗能部分,最终达成降低建筑能耗的目的。本文笔者从加强建筑电气节能技术研究的重要性以及加强建筑电气节能的有效措施两方面对建筑电气节能技术进行了探讨,希望对相关从业人员具有借鉴意义。 关键词:建筑电气节能技术措施 前言: 建筑电气的节能设计是以科学为依据,节能为前提的将建筑设计进而优化的措施。将节能的注意事项进行研究和分析,不断进行改革,将能源的消耗不断降低,使节能技术不断提升。设计符合各种地域和情况的节能措施,实现供配电系统及用电设备的最佳经济运行,从而达到真正节约能源、提高能源利用率目的。 1.加强建筑电气节能技术研究的重要性 1.1. 建筑电气高效性的需求 真正实现建筑节能主要是通过提高建筑电气设计水平,进而提升工作效率的。只有结合实际情况,才能减少不必要的能源损耗。因此,对建筑电气的高效性应格外重视。在实际工作中,以忽略建筑电气设计效率的方式来提高建筑电气节能能力的做法是不对的。由于建筑电气设计的涉及面较广,因此不能对节能设计进行盲目的追求,而忽视了建筑电气设计的其他指标要求。 1.2对建筑电气环保因素的考虑 一个好的建筑节能设计体现在能够很大程度上能提高能源利用率,减少不必要的能耗。因此,我们在对建筑电气节能设计中,在保证质量过关的情况下,也应该将环保问题纳入设计范围之内。尤其是在选材和设计阶段,应充分考虑到环保问题,体现出绿色生态环保意识,从而达到建筑电气设计环保理念的实现。通过上文的叙述,我们不难总结出,建筑电气节能设计需要对建筑设计的各个方面进行全方位衡量。不能只是一味追求建筑电气设计节能的完美,还要考虑到建筑电气的质量问题。要对建筑的实际效益进行整体分析,对建筑设计的各方面工作进行合理安排。 2.加强建筑电气节能的有效措施 在对建筑电气节能进行设计时,由于供配电系统设计较于照明设计、设备系统设计等设计方案具有更加鲜明的高技术性和复杂性,因此加强对供配电系统的节能设计能够有效提高建筑电气的建筑效果,提高建筑电气节能设计。

在建筑电气设计中的节能技术措施 李琛

在建筑电气设计中的节能技术措施李琛 发表时间:2018-05-15T14:39:02.470Z 来源:《建筑学研究前沿》2017年第34期作者:李琛彭博[导读] 本文探讨了建筑电气设计中的节能技术措施。 陕西省现代建筑设计研究院陕西西安 710048 摘要:电气节能设计,有助于降低电能消耗,减少电能费用成本,让我们的生活变的绿色、生态,改善了我们的生活环境,有助于推动可持续社会、节约型社会的建设。因此,设计人员要不断强化节能意识,钻研专业知识,充分利用高科技手段和民用建筑自身的条件优势,实现电气节能设计经济效益与社会效益的双赢目标,为实现最大化节能不懈努力。本文探讨了建筑电气设计中的节能技术措施。关键词:建筑;电气设计;节能技术措施节约资源关乎我们每一个人的切身利益,建筑照明的节能设计可以在极大程度上减轻国家电力供应的压力,对我们的子孙后代有着深远的影响。符合节能要求的建筑电气设计方案不仅要安全用电,而且要经济合理,最重要的是环保。这就需要综合协调多种用电设备,合理布置,能充分发挥建筑的价值,提升建整体效用水平和智能水平,打造节能的建筑电气。走节能环保路线,实现对建筑电气的节能环保设计已经成为一个重要的问题。 1 建筑设计中电气节能技术概述 1.1 建筑电气节能设计重要性分析 建筑电气节能设计工作对于建筑的建造有着十分重要的意义,同时对社会资源的合理利用有着一定的影响。在目前的社会发展中,随着人们环保意识的逐渐提升,人们开始提倡节能舒适的生活理念,因此,对于在不同领域中的资源都需要进行合理应用。在建筑设计中,减少电气损耗可以起到较好作用,也和目前的生活理念相符合,对于生活方式的改变有着一定的指导意义。 1.2 建筑电气设计的现状分析 在建筑能耗的组成部分中,电气能耗相对较高,虽然现在相关部门对建筑电气节能的重视程度逐步提高,但还是存在好多问题,具体体现在如下几个方面:第一,在对配电线路进行敷设时,由于受到现场环境的影响,致使线路经常以迂回的方式敷设,增大了线路的损耗;变压器的位置与负荷中心的距离过远,造成变压器的容量选择偏差过大,在一定程度上增大了变压器的损耗;第二,设备选型和系统设计方案不合理,导致建筑空调系统的运行效率偏低,水泵、风机等设备难以维持在高效的状态下运行;第三,在对照明光源、灯具、镇流器的选择上没有考虑节能要求,导致建筑照明系统的能耗较高。 1.3 建筑电气节能设计原则分析 设计中,在满足建筑功能需要前提下,做到技术先进、经济合理、使用安全、节能环保、维护方便,促进绿色节能应用。 1.3.1适用性。适用性原则就是指提供最合适的环境条件,有效的满足能源实际的需要,可以确保建筑电气设备必要的运行环境。另外,对用电的设备来说, 还应考虑供电的质量及可靠性。 1.1.2经济性。经济性原则就是指经济收益,在满足建筑功能需要前提下,做到技术先进、经济合理、使用安全、节能环保、维护方便,促进绿色节能应用。 1.1.3节能性。节能性原则就是指选择科学的、有效的方法来减少能源消耗。在电气设计中,最大限度的有效利用合理资源,减少不必要能源的损耗。 2 建筑电气设计中的节能技术措施 2.1在配电系统中的节能设计 在配电系统的设计中,选择简单可靠的供电系统、合理的供电电压、选择合适的电缆,降低损耗,并将变电所和负荷中心的距离控制在合理的范围之内。10KV及以下电力电缆截面应结合技术条件、运行工况和经济电流的方法来选择。 同时还应注意配电系统谐波及设备谐波,当供配电系统谐波或设备谐波超出谐波限值规定时,应对谐波源的性质、谐波参数等进行分析,有针对性地采取谐波抑制及谐波治理措施;供配电系统中具有较大谐波干扰的地点宜设置滤波装置。 2.2 照明的节能设计措施 首先,合理选择照明光源:在选择照明设备的时候,设计者要结合照明需求以及照明设备的参数比较大,选择电能消耗较小的LED 节能灯。其次,选择合理的布置方案:建筑物所需要的照明设备比较多,范围也比较广,应确定合理的照度指标,布置照明光源;照度指标为300lx及以上,且功能明确的房间或场所,宜采用一般照明或局部照明相结合的方式。最后,科学的照明控制方式:①公共建筑及工业建筑中的公共场所,照明按照建筑使用和天然采光状况分区、分组控制,并应集中控制,按需要采取调光或降低照度的控制措施。②住宅建筑共用部位的照明,应采用延时自动熄灭或自动降低照度等节能措施。③有条件的场所:可利用天然采光,随天然光照度变化自动调节照度;办公室的工作区域,公共建筑的楼梯间、走道等场所,可按使用需求自动开关灯或调光;地下车库宜按使用需求自动调节照度;门厅、大堂、电梯厅等场所,宜采用夜间定时降低照度的自动控制装置。④大型公共建筑宜按使用需求采用适宜的自动(含智能控制)照明控制系统。 2.3 变压器节能设计设计 变压器损耗在建筑电气损耗中是比较大的,合理设计变压器是降低建筑能耗的重点内容。配电变压器选择应根据建筑物的性质和负荷情况、环境条件确定,长期工作负载率不宜大于85%。变压器应选择低损耗、低噪声的节能产品,并应达到现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》GB20052中规定的目标能效限定值及节能评价值的要求。配电变压器应选用[D,yn11]结线组别的变压器。 2.4 电动机的节能设计设计 降低电动机电能损耗的主要途径,是提高电动机的工作效率和功率因数。比如:配备高效电机及先进控制技术的电梯。自动扶梯与自动人行道应具有节能拖动及节能控制装置,并设置感应传感器以控制自动扶梯与自动人行道的启停。当3台及以上的客梯集中布置时,客梯控制系统应具备按程序集中调控和群控的功能。

住宅小区建筑电气设计中的有效节能策略分析 洪嘉炜

住宅小区建筑电气设计中的有效节能策略分析洪嘉炜 发表时间:2019-11-07T15:57:02.103Z 来源:《基层建设》2019年第22期作者:洪嘉炜[导读] 摘要:近年来人们生活水平的提高,对居住环境的要求也在提高。 恒大地产集团有限公司地产集团总部广东广州 510000 摘要:近年来人们生活水平的提高,对居住环境的要求也在提高。对住宅建筑而言,电气设计在很大程度上决定了建筑的能耗大小,如果建筑电气设计不合理,不仅影响建筑的正常使用,而且还会造成电能的浪费。因此,在实际工作中,必须高度重视和做好电气设计,并在设计中采取合理可行的节能措施,提高电气设计的节能水平。本文就住宅小区建筑电气设计中的有效节能策略展开探讨。 关键词:住宅建筑;建筑电气设计;电气节能引言 节能环保作为当今我国各个领域重点发展的方向,在建筑电气设计中可以充分体现节能环保的功能和优越性。所以,在住宅小区建筑中,电气设计要不断融入节能思想、优化设计方案,在电气设计、施工中呈现出节能设计效益,从而实现节能减排的目标,保证建筑电气系统的使用效益。 1住宅小区建筑电气节能简述住宅小区建筑电气节能指以住宅小区建筑物为载体,在建筑设计、施工、管理过程中综合利用电力、照明、运营管理等方面采用智能、节能技术,在建筑物本身及整个小区营造一个绿色节能的居住环境。住宅小区在我国经济发展中,和满足人们住房需求中得到了迅速增长,已经成为我国支柱产业之一。而建筑行业耗能大、资源消耗浪费多已成为我国环境保护和节能降耗的重点目标。随着社会发展,网络通信系统、有线电视系统、火灾自动报警系统、对讲安防系统、楼宇自控系统也渐渐步入了寻常百姓家,逐渐进入到了大规模建筑及快速发展阶段。 2住宅小区建筑电气设计与节能措施 2.1供配电系统设计 在供配电系统设计当中,要结合小区当地供电情况确定供电电压等级。尽可能靠近负荷中心、大功率用电设备位置设置变电所。变压器设计当中,要保证变压器运行的经济性,采用低损耗型变压器,并且能效值可以满足《三相配电变压器能效限定值及能效等级》标准。变压器新技术的应用在近些年也取得长足的进步,比如三相三柱式非晶合金干式变压器产品空载损耗相当于SCB10型产品的40%;还有立体卷铁心干式变压器,具有无接缝磁阻小、角部磁路与硅钢片导磁方向一致、卷绕紧密填充系数高、铁心重量轻等特点。它与传统叠铁心干式变压器相比,空载损耗降低约20%。空载电流下降约50%,节能效果显著,运行经济节能效果优异。系统设计时应使三相负荷平衡,负荷平衡率偏差控制不超15%。单相负荷较多的供电系统,采用分相无功自动补偿装置。对于容量较大的电气设备,如果功率因数低并且配电所较远时,则要采用无功功率就地补偿方案。考虑到大型电气设备、变频调速装置运行会产生较大的谐波,现场增设谐波抑制装置。如果非线性用电设备数量较多,要预留出安装滤波器的空间。在太阳能资源较好的地区,公共照明系统应考虑结合太阳能利用,以降低照明能耗。 2.2照明节能 照明灯具节能主要是在满足环境和照明需求的前提下,通过采用节能灯具、节能设备、选择合适照明方式进行节能。在灯具光源的选择上要根据住宅小区不同场景选择合适的灯具,要注意考虑光源的光效、能耗、寿命等指标。一般选用LED节能灯、节能荧光灯、高压钠灯等高效长寿命光源。在照明方式上一般尽可能利用自然光,在保证照明质量的基础上,加强安装数量、安装功率的控制,对不同区域采用不同的照明方式。在灯具照明系统中,主要采用电子镇流器或节能型电感镇流器,在电压偏差较大的场所,宜配恒功率镇流器以节约电能。照明控制方式,可采用声光控、红外感应和雷达感应等方式,特别是在地下车库此类面积大、人员少的照明场所,应结合安防需求的最低照度,采用雷达感应灯具、分组分时控制,做到人、车经过时局部全照度打开,人、车离开后以最低照度提供照明。 2.3对线路传输损耗的有效控制 在对电能进行输送时,经常会因为各种因素而造成电力的过度损耗。因此,在设计线路时,设计人员需要对传输线路进行节能改造。在电能传输时之所以产生电力损耗很大程度上与导线有关,所以设计人员需要结合建筑内的实际情况选择最适宜的电缆和电线,如果电力传输距离较远,则可以通过加大导线的截面积来完成传输工作。另外,电力在传输期间会产生一定的热量,这也会造成电力的消耗,所以设计人员需要对线路进行科学的设计,以此来促进线路传输质量的提升。 2.4对电动机进行节能设计 在住宅小区的电气建设过程中,电动机是非常重要的设备。电动机能够将电能转化为机械能,但是它在运行过程中也会有一定的能量损耗,这些损耗在生活能源消耗中会占据一定的比例。为了达到节能减耗的目的,居民们可以使用能源损耗率较低的电动机。除此之外,还可以通过降低电动机定子损耗的方式来降低电动机自身的能量损耗。 2.5智能化控制节能设计 智能化控制是当前住宅小区电气系统实现节能的重要手段,具体包括建筑电气设备运行的智能控制与系统管理的优化提升两个方面。利用智能控制等手段,对建筑电气系统中动力、照明系统进行优化控制与升级改造,确保各系统均在最优工况下运行,可大大降低整个建筑电气系统的综合能源浪费,保证各系统协调稳定经济高效运行,使建筑实现高效智能化节能。如电梯控制系统装配智能模块可监测电梯的运行和报警状态,累计运行时间计算各部电梯的能耗,深夜智能停机;电梯机房内的排风机可增设温控开关,做到高温开、低温关;车库局部设置CO、CO2探测器,设定其浓度阀值开启排风机,避免地下室风机无谓常开,降低能耗。 2.6家庭能源设计 家庭电能消耗作为建筑电气系统消耗的主要内容,大体上家庭电能消耗可以分为分布式电源、用电负载、储能设备三种。其中,用电负载的可以分为可调度负载(如热水器、电饭煲等)、不可调度负载(如电脑、电视、冰箱)等。每个家庭接线口可以设置传感器,从而获取家庭内部用电情况,并且用电信息可以直接传输给控制终端,进行调度和控制,并提醒用户用电不良等情况,在可以确保家庭日常生活基础上,尽可能降低电能损耗、提升用电效率。此外,在建筑用电负荷低谷期调度负载,这样即可调节电气系统用电峰谷差,减少电力系统备用装机容量。

公共建筑节能改造技术讲解

节能改造方案涉及围护结构、暖通空调系统、生活热水系统、照明系统、变配电系统、其它用能系统、楼宇自控系统、分项计量系统、运行管理和行为节能9个方面,按照节能诊断结论有针对性地提出节能改造方案。 关于印发《大型公共建筑低成本节能改造技术导则》的通知 低成本节能改造推荐技术措施 5.1 围护结构 5.1.1 围护结构的节能改造宜采用节能效果明显且成本相对较低的改造措施,优先选用对环境影响小、工期短、工艺便捷的改造技术,尽量减少或避免湿作业施工。宜同时进行空调及供暖系统的节能改造。 5.1.2 改造前应对围护结构保温隔热性能及构造节点等进行分析评价,确定围护结构节能改造的重点部位和重点内容。应优先考虑门窗部位的节能改造。 5.1.3 外门窗、透明幕墙、采光顶的改造需综合考虑安全、隔声、采光、通风、节能等性能要求。 1 当原门窗、透明幕墙、采光顶除热工性能外的其它功能满足使用要求时,可采用贴膜或涂膜等低成本技术提高热工性能,使夏季遮阳系数或表面温度降低值达到设计要求。其要求参见附录A。 2 对无其它遮阳措施的南、西朝向外窗、透明幕墙、可采用安装活动外遮阳装置、增加内遮阳帘或其它合理的遮阳措施提高其夏季隔热性能。对外窗采取遮阳措施时应尽可能减少其对采光的影响。 5.1.4 外门宜设置门斗等避风设施或采取其它减少冷风渗透的措施。 5.2 建筑用能设备 5.2.1 常规用能设备的分类 1 采暖、空调系统(自备冷热源设备、输配设备、末端设备) 2 室内办公设备 3 照明系统及设备 4 综合服务用能设备 1)通风设备(非空调区) 2)给排水系统及用能设备 3)电梯

4)其它设备 5.2.2 特殊用能设备的分类 1 厨房用能设备 2 信息中心用能设备 3 其它设备 5.2.3 用能设备低成本节能改造的基本条件 1 主要用能设备应在使用年限内。 2 通过能源审计、能效检测评估,用能设备及系统能耗超出同类建筑参考能耗指标或设备及系统效率(如冷水机组COP值、冷冻水输送系数、冷却水输送系数、空调末端能效比等,见附录A-E)。 5.2.4 供冷、供热系统低成本节能改造的基本技术措施 1 水系统 1)空调系统应实施水力平衡调节,加装必要的调节阀部件、计量装置。加装的设备及阀部件应进行水力计算,满足系统参数要求; 2)实施建筑负荷和能耗监测,进行必要的负荷模拟;根据室外气象条件和室内负荷变化规律,完善冷站设备群控。使冷量供应趋近合理,提高空调系统能效比; 3)冬季供暖自备热源系统,宜根据室外气象条件和供热室温实施气候补偿自动调节热源供热量,燃气热源宜应用烟气冷凝热回收技术,根据建筑用途和热惰性选用供热分时分区控制技术; 4)合理控制冷热源启停时间; 5)空调系统应根据水泵测试数据,经详细测算和综合技术经济比较后,确定实施更换水泵或加装变频设备,冷冻(却)泵应注意冷水机组的保护要求,以防止机组频繁启动而造成的设备损害,变频设备须加装谐波处理装置; 6)空调冷冻水泵和供热热水循环泵应分别设置,空调二次泵系统的二次泵及供热系统热水循环泵可加装变频设备,变频设备须加装谐波处理装置; 7)在不影响制冷效果的情况下,适度提高冷冻水出水温度; 8)冬季和过渡季节有供冷需求时,可采用冷却塔加板换系统进行免费供冷,但应做好防冻措施; 9)加强末端用冷、用热设备的调节,风机盘管加设温控器和二通阀,散热器加设恒温阀,减少室内过冷或过热损失。

居住建筑节能方案和技术措施

居住建筑节能方案和技术措施 10.各县(市、区)规划建设局(建设局),市属勘察、设计、施工图审查、开发建设、施工、 监理单位,局属各管理部门: 10.为了促进我市居住建筑节能工作健康发展,有效降低建筑使用能耗,提高能源利用效率,我局组织温州市建筑设计研究院、温州建设集团等单位编制了《温州市居住建筑节能推荐方案技术措施》,现印发给你们,请认真贯彻执行。 15.温州市居住建筑节能推荐方案技术措施 14.第一章总则 10.一、为了促进我市居住建筑节能工作健康发展,有效降低建筑使用能耗,提高能源利用效率,根据建设部《民用建筑节能管理规定》、《温州市人民政府关于推进我市建筑节能与墙体材料革新工作的若干意见》(温政发〔2006 〕49 号)和《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-20011、浙江省《居住建筑节能设计标准》DB33/1015-2003,结合 我市实际,制定本技术措施。 10.二、建筑节能的设计、施工和管理遵循系统设计、质量保证、技术先进、经济合理的原则,做到建筑节能与自然通风、日照组织设计相结合;外围护保温与遮阳隔热措施相结合;节能与可再生能源利用、雨洪利用相结合;积极探索和发展适合我市的建筑节能新技术、新 工艺、新材料、新设备。 10.三、本技术措施适用于我市各类经济适用房、安置房,并应执行现行建筑节能设计国家 标准、行业标准和地方标准。商品住宅(含高档住宅)可参照本技术措施执行。 14.第二章节能设计要点 10.一、设计总则 10.1、建筑群的规划布置,建筑物的平面布置应有利于自然通风,建筑物的朝向宜采用南北或接近南北向。建筑平面不宜过于曲折变化,条式建筑物的体形系数不宜超过0.30,点 式建筑物的体形系数不宜超过0.35。 10.2、建筑开窗面积不宜过大,无外遮阳措施西窗窗墙面积比宜≤0.25,东、南、北朝向及有外遮阳西窗窗墙面积比宜≤0.3,东、南、北朝向有外遮阳窗墙面积比宜≤0.35。10.3、外窗宜设置外遮阳,窗户的遮阳构造形式应根据其所在朝向选择。适宜的遮阳构造形式除能有效地遮挡太阳辐射热外,尚应能避免遮阳本身受热后长波辐射热进入室内,以及 对窗口通风特性产生的不利影响。 10.4、建筑外围护结构节能设计要点 10.二、外墙节能设计要求 10.1、当外墙的传热系数K≤1.5时,热惰性指标D≥3.0;当外墙的传热系数K≤1.0时,热惰性指标D≥2.5。其中外墙的传热系数应考虑结构性冷桥的影响,取平均传热系数。 10.2、外墙的外表面宜采用浅色饰面材料,以减少外表面吸收的太阳辐射。 10.3、外墙保温形式应优先采用外墙自保温和外墙内保温形式。

电气工程师论文:我国建筑电气节能技术发展探讨

本文由wenfalunwen贡献 doc文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT,或下载源文件到本机查看。 电气工程师论文:电气工程师论文:我国建筑电气节能技术发展探讨摘要: 作为能源消耗大国,我国对于节约能源已予以重 视,提出建设能源节约型社会的发展目标,建筑行业的有关部门也出台了关于节约的相关政策和文件,这也是目前建筑电气设计者必须遵守的准则和技术规范。本文旨在通过对建筑电气节能技术常见问题的分析,得出其发展的预期前景。关键词: 建筑电气节能控制系统 作为能源消费大国,我国的能源相对短缺,石油和天然气每年都要依靠进口,其次由于其能源利用率低,所以在每平方米建筑中的能源消耗约为发达国家的 2 至 3 倍。因此我国建筑电气节能技术的发展空间巨大。近年来,电气能源供需矛盾激化,建筑用电是能源消耗的主要部分,所以我国建筑电气节能技术的发展迫在眉睫。如大量使用节能产品,不仅每年可节约用电数十亿度,同时可以延缓温室效应,这样同时造福了经济与社会环境。 1 传统建筑电气技术在应用中的问题传统的建筑电气技术在当前的建筑体系中应用较为广泛,而且产品的种类也很丰富,从某一个产品而言,技术发展成熟,总体上讲传统的建筑电气技术在应用中相对独立,特别是末端电器产品,缺乏相互联结,随着产品本身功能发展的复杂化,人们对于办公和生活环境的要求也逐渐提高,所以传统的 电气技术存在诸多不足,主要方面包括:使用的繁琐性,建筑电气技术非节能性,管理效率地下,安全性低。 2 主要的建筑电气节能技术 2.1 风力发电技术风力发电机的运行方式包括独立运行方式,风力发电与其他发电形式结合,或是在一处风力较强的地点,安装数十个风力发电机,其发电并入常规电网使用。在传统建筑电气节能技术的应用过程中,我国主要开发研制小型的风力发电机,并将其作为农村独门独户使用。由于电网不能实现为偏远地区供电,所以近六十万居民正在使用风力发电机进行发电。但目前的发展趋势表明,我国的风力发电机制造由小功率向大功率发展,为满足彩电冰箱等家用电器的用电需求。其次不再实行独门独户的风力发电形式,而是采取联网供电,由村庄集体供电等形式。从长远角度看,风力发电技术的应用范围进一步扩大,不仅单纯用用与家庭,更扩大到众多公共设施及政府部门。 2.2 太阳光伏发电技术在北欧的部分国家正推广一种“零能”住宅的理念,这种住宅是由“太阳能屋顶”提供该建筑的全部能量的。而这就应用到了太阳光伏发电技术,在屋顶安装太阳光伏电池,当阳光充足时太阳光伏电池可以适应某一家庭的全部用电需求, 并将剩余电量反存于电网,供用电不足时使用。目前由于太阳光伏电池的价格过高,我国仍没有大范围的推广计划。据专家预测,这种光伏发电技术通过技术革新与大规模生产,可于 2030 年后在市场上大规模出现,并对传统的建筑电气节能技术产生冲击力和竞争力。 3 建筑电气节能技术发展中应该遵循的原则建筑电气节能技术在建筑工程中不能盲目使用,不能以节能为目标损害了建筑的原本功能,更不能为了节能而忽略其成本的规划。所以在建筑电气的节能技术发展过程中必须要遵循以下原则。首先,适用性。满足建筑物照明的亮度、色温,满足空间的舒适性或满足某些建筑的特殊要求。这是对于满足建筑物内的人工环境完整而提出的条件。建筑电气的技术应用必须要满足建筑物创造的环境要求,为建筑设计中的设备提供能源供应。其次,实际性。节能问题本身应从国情和经济条件角度考虑,不能盲目为追求节能效果忽视其经济效益的考虑,要对合适的节能设备与节能材料进行性价比比较,使节能所增加的时间效益和经济效益在未来的建筑物使用过程中得到回报。最后,节能性。作为建筑电气节能技术的必要条件就是其节能性的考量。必须要采用必要的措施,来减少甚至消除建筑 物中不必须的消耗,在未来的发展过程中,应着眼于建筑电气设备自身电能消耗,传输线路上的电能消耗等问题。 4 建筑电气节能技术发展方向 4.1 利用天然光源作为节能工作中

浅谈建筑电气设计中的节能技术

浅谈建筑电气设计中的节能技术 目前全世界都存在能源短缺的现象,而我国是能源消耗大国,加上我国经济的高速发展,人民生活水平的不断提高,能源消耗也急剧增加,能源危机迫在眉睫。中央政府提倡建设“能源节约型”社会,因房地产市场的蓬勃发展,建筑物能耗控制尤其引人关注。我们需要针对建筑物的实际情况择优选择相应的技术措施,提高对电能的利用效率,降低能耗,提高经济效益。 标签建筑电气设计;节能;技术;措施 在建筑电气设计环节中,采取相应有效的节能措施可以在很大程度上减少能量损耗。充分考虑节能因素,采用先进的设计技术,并尽量使用效率较高的节能设备,依照合理的节能标准为人们提供绿色健康舒适的居所与空间。 1 电气节能技术的设计原则 进行电气节能技术设计时要求对建筑功能和使用需求的损害降到最低,不可以盲目投资, 单纯为了节能而节能,需要进行多方面的考量,因此在进行电气节能设计时必须遵守以下的原则。 1.1 适用 进行电气节能设计时应当以创造建筑内部良好的人工环境所需的能源为基础,提供建筑设备运行所需的能量,严格按照用电设备的符合容量、可靠的供电性以及电能的质量等多方面需求进行配电设计,保证电能的合理利用。 1.2 节能 在电气节能的设计中要通过合理的措施来减少、消除和建筑物发挥无关的能耗,例如变压器功率耗损和电能传输线路中产生的有功耗损,这些都是可以消除的;对于量大面广电气设计, 可以通过使用控制技术来降低能耗。 1.3 投资成本 在电器节能的设计过程中要考虑到我国目前的国情和实际的经济效益,应当进行充分的比较、分析,合理的选择节能材料和设备,使用于电气节能的投资能够在几年或者是较短的周期内收回投资成本, 不可以过度追求节能消耗过高的投资,增加不必要的运行费用。在进行电气节能设计时,必须以“保证功能、预算合理、先进技术”的原则。 2 建筑电气节能的措施分析

探讨建筑电气设计中的节能措施示范文本

探讨建筑电气设计中的节能措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

探讨建筑电气设计中的节能措施示范文 本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 建筑电气领域,无论是供电系统或用电设备,节约用电 蕴含着巨大的潜力,同时节能具有重大意义,它能有效地缓和 电力供需矛盾,保证国民经济持续、高速、健康的发展。 1 照明系统节能设计 在建筑中照明节能是一项重点需要解决的问题。如何 做到既满足工作、生活的照度标准要求,又达到节约能源的 目的, 这是我们在进行照明设计时必须认真考虑的问题。 照明节能设计, 主要可从以下几个方面着手: 1.1 照明光源的选择 光源是能量转换成光的器件,是实施照明节能的核心。 对设计者来说,为实现以上限值,必须选用高效节能光源和适

合的灯具。设计时光源选用主要原则是应选高效节能光源。照明光源选择还应考虑以下几个要素:光效、色温、显色指数、光源寿命和价格。 1.2 照明灯具及其附属装置的选择 灯具的主要功能是将光源所发出的光通进行再分配, 选择灯具时应优先选用直射光通比例高,控光性能合理的高效灯具。在实际的应用中,还应注意灯具的配光曲线,这是我们进行照明设计时的依据之一,以便对确切的照度值等做到心中无数,采用合理的灯具配光可提高光的利用率,达到节能的效果。 1.3照明控制 在照明设计中, 照明的控制方式对于照明节能同样起到了重要的作用。在这众多的控制方式中, 如何在照明设计中做到切合实际,是每位设计人员应十分注意的问题。既要做到方便,又要达到节能。

公共建筑节能设计总说明.

公共建筑节能设计总说明 福建省闽武建筑设计院有限公司 二零一零年某月某日

一设计依据 《民用建筑节能设计标准》JGJ 26-95 《公共建筑节能设计标准》(以下简称“标准”)GB50189-2005 《全国民用建筑工程设计技术措施——节能专篇(建筑)》(2007) 《全国民用建筑工程设计技术措施——节能专篇(暖通空调·动力)》(2007)《全国民用建筑工程设计技术措施——节能专篇(电气)》(2007) 《全国民用建筑工程设计技术措施——节能专篇(给水排水)》(2007) 《福建省居住建筑节能设计标准实施细则》DBJ13-62-2004 《福建省居住建筑节能设计使用手册》 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) 《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 《建筑照明设计标准》GB 50034-2004 《建筑给水排水设计规范》 GB50015-2003 《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》 GB50364-2005 《建筑与小区雨水利用工程技术规范》 GB50400-2006 《绿色建筑评价标准》 GB/T 50378-2006 《管网叠压供水技术规程》 CECS 221:2007 《绿色建筑评价技术细则》(试行)(2007.06) 《节水型生活用水器具》 CJ164-2002

二工程概况 项目名称:项目编号: 工程负责人:建筑专业负责人: 工程规模:总建筑面积平方米,地上总建筑面积平方米层, 地下总建筑面积平方米层, 建筑总高度(从室外地坪至屋面)米, 结构体系: 工程地点:省市(县) 主要功能:地下层 底层 标准层 工程所在地气候分区为:夏热冬暖(冷)地区 建筑节能计算方法采取:权衡判断法法(规定性指标法) 建筑节能计算使用软件为: □“TBEC”天正节能软件 □“PKPM”软件 □其他软件:

浅谈我国寒冷地区民用建筑节能技术和措施

浅谈我国寒冷地区民用建筑节能技术和措施 发表时间:2009-05-22T09:25:52.640Z 来源:《中小企业管理与科技》2009年5月上旬刊供稿作者:孟宪伟1 姜洪雁2 李湘云3 [导读] 本文简要论述我国寒(严寒)冷地区民用建筑外墙、屋面、门窗和采暖供热保温节能技术的特点和采用的一些措施。 摘要:本文简要论述我国寒(严寒)冷地区民用建筑外墙、屋面、门窗和采暖供热保温节能技术的特点和采用的一些措施。 关键词:民用建筑节能技术 0 前言 我国是一个能源短缺的国家,却是个大能源消耗的国家,仅民用建筑耗能就占我国总能源消耗量的40%左右。因此,民用建筑节能已成为我国节约能源和可持继发展的重大国策,也是尽快实现我国全面小康生活的迫切需要。 1 外墙保温节能技术 1.1 外墙外保温技术 1.1.1 ZL胶粉聚苯颗粒外保温技术 ZL胶粉采用氢氧化钙、不定型二氧化硅加入少量硅酸盐水泥做骨料,并加入高分子粘合剂、保水增稠剂等外加剂,在工厂制配包装。其保温层采用一袋ZL胶粉配一袋聚苯颗粒加水搅拌成保温浆料,按保温层厚度分层抹灰。最后刮柔性耐水腻子,涂刷弹性养护液。该技术施工速度快,容易控制质量,整体性强,材料利用率高,墙面不用修补。 1.1.2 粘贴聚苯板抹抗裂砂浆外保温技术 在墙体外侧用聚合物砂浆粘贴40~60mm厚聚苯板,用专用砂浆勾缝,卡固钉锚固。保温板外侧用聚合物抗裂砂浆和耐碱玻璃纤维网格布结合而成的复合面层罩面。此技术采用粘贴与锚固方法以保证聚苯板与主体结构连接的可靠性和耐久性,但必须注重玻璃纤维网格布和外涂胶泥的有效性。 1.1.3 保温板与混凝土现浇法技术 在墙体模板内钢骨架外侧安装聚苯板,浇筑混凝土拆模后,聚苯板便与结构墙体浇注在一起,最后在聚苯板上抹抗裂砂浆并压入耐碱网格布。施工时聚苯板拼缝要严密,板面要平整,浇筑混凝土时要均匀连续,以防止因混凝土侧压力不均出现聚苯板错茬,导致后序施工困难,甚至影响保温效果。 1.2 外墙内保温技术 1.2.1 内抹保温砂浆技术 保温砂浆主要有膨胀珍珠岩、石膏聚苯颗粒、双灰粉保温砂浆等。其优点是施工方便,造价低廉。目前多用于工程的是ZL胶粉聚苯颗粒保温砂浆。其施工方法也很简单:将ZL胶粉与聚苯颗粒现场配制成砂浆,分层抹灰,初凝后抹抗裂保护浆料并压入耐碱纤维网格布,表面喷弹性养护液。 1.2.2 粘贴聚合砂浆复合聚苯保温板技术 采用三层聚合物砂浆与两层聚苯板复合形成夹芯保温板,解决了保温板自身强度低的弱点,增强了板的柔度和抗裂性。该板由于取消了边肋,减少了内保温热桥5%左右,因此保温效果很好。 1.2.3 增强粉刷石膏聚苯板保温技术 将60mm厚中密度聚苯板粘贴在墙体结构层上,保温层罩面采用干缩值较低的粉刷石膏,结合玻璃纤维网格布共同使用。施工时现场直接成型,增强了保温面层的整体性及抗干缩能力。该技术避免了块材保温墙体易出现的冷(热)桥、表面开裂等质量通病,施工工艺简单,质量易于保证,节能效果很好。 1.2.4 隔热保温挂装技术 主要采用岩棉板或聚苯板加纸面石膏板,在热绝缘层与结构层间形成封闭空气隔层,其传热系数可达K=0.91~1.25W/(m2·K),是较为理想的保温节能材料,缺点是施工技术较为复杂,造价也相对较高。 1.3 夹芯复合墙体保温技术 1.3.1 非承重的自保温墙体 墙体采用各种空心砌块,在砌块孔洞中填充隔热保温材料,如聚苯颗粒、膨胀珍珠岩等。其优点是填充材料不占用室内使用面积,形成非承重墙体自保温体系。 1.3.2 可承重双墙中芯复合墙体 外层墙为240mm或370mm厚普通粘土砖墙体,内层为60mm厚粘土砖或100mm厚空心砌块,中间夹层为聚苯板、玻璃棉、岩棉等保温材料。 2 屋面保温节能技术 在达到节能标准的民用建筑中,其屋面的保温隔热性能为非节能建筑的2~2.5倍。因此屋面保温节能也是至关重要的。目前,屋面隔热保温材料主要有憎水性膨胀珍珠岩、聚苯复合材料、玻璃棉等。 2.1 憎水膨胀珍珠岩保温技术 在屋顶结构层上用20mm厚1:3水泥砂浆找平,刷冷底子油一度,炉渣找坡,铺膨胀珍珠岩保温层100~180mm厚,SBS卷材防水层8~10mm厚。该屋面的传热系数K=1.36W/(m2·K),满足节能目标的要求。 2.2 硬质发泡聚氨脂防水保温技术 硬质发泡聚氨脂材料,泡孔致密,闭孔率高,具有光滑厚实的自结膜。施工时直接喷涂在结构找平层或找坡层上,形成一个无拼缝的,柔性、耐水性、抗渗性极好的整体保温层。该技术隔热防水一体化,节省了防水层,简化了施工工序,使用效果很好。 2.3 粘贴屋面保温板技术 在屋面结构找平层上用掺入粘结胶的聚合物砂浆粘贴保温板,如聚苯板、石棉板等,然后进行嵌缝,节点处理,做屋面防水层等。 2.4 双面彩钢保温板技术 双面彩钢保温板是将优质彩色薄钢板压粘在聚脲氰酸脂(PIR)、聚氨脂(PUR)、聚苯乙烯(PS)等新型建筑夹芯板材单面或双面上而

建筑电气节能技术措施分析示范文本

建筑电气节能技术措施分 析示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

建筑电气节能技术措施分析示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 摘要:在进行建筑节能设计时,要合理的协调建筑物 的各部分能耗问题,以此种方式消除建筑物中多余的耗能 部分,最终达成降低建筑能耗的目的。本文笔者从加强建 筑电气节能技术研究的重要性以及加强建筑电气节能的有 效措施两方面对建筑电气节能技术进行了探讨,希望对相 关从业人员具有借鉴意义。 关键词:建筑电气节能技术措施 前言: 建筑电气的节能设计是以科学为依据,节能为前提的 将建筑设计进而优化的措施。将节能的注意事项进行研究 和分析,不断进行改革,将能源的消耗不断降低,使节能 技术不断提升。设计符合各种地域和情况的节能措施,实

现供配电系统及用电设备的最佳经济运行,从而达到真正节约能源、提高能源利用率目的。 1.加强建筑电气节能技术研究的重要性 1.1. 建筑电气高效性的需求 真正实现建筑节能主要是通过提高建筑电气设计水平,进而提升工作效率的。只有结合实际情况,才能减少不必要的能源损耗。因此,对建筑电气的高效性应格外重视。在实际工作中,以忽略建筑电气设计效率的方式来提高建筑电气节能能力的做法是不对的。由于建筑电气设计的涉及面较广,因此不能对节能设计进行盲目的追求,而忽视了建筑电气设计的其他指标要求。 1.2对建筑电气环保因素的考虑 一个好的建筑节能设计体现在能够很大程度上能提高能源利用率,减少不必要的能耗。因此,我们在对建筑电气节能设计中,在保证质量过关的情况下,也应该将环保

建筑电气设计节能策略

刍议建筑电气设计节能策略 摘要:随着现代工业的快速发展和人们生活水平的不断提高,能源问题被提到越来越重要的地位,其中建筑电力能耗问题尤为突出。作为一名电气设计工作人员,本文结合建筑设计的特点,从建筑照明及其控制的节能、供配电系统及电器产品的节能入手,探讨了建筑电气的相关节能策略。 关键词:建筑电气设计;节能策略;供配电系统;节能设计abstract: with the rapid economic development, every corner of the building at full speed stands in the city. in the rapid construction, structure design is a professional important; design is reasonable or not will directly affect the safety of people’s life and property. especially china is earthquake-prone countries, in structural seismic demands higher. the idea and measures for seismic design of building structure, and puts forward some opinions and analysis. key words: building structure design; seismic analysis; measures; 中图分类号:f407.6文献标识码:a文章编号: 引言 伴随着现代工业的快速发展和人们生活水平的不断提高,能源问题被提到越来越重要的地位,相关行业主管部门也接连出台了不少关于节约能源的系列政策和文件。但据有关资料显示,建筑能耗占

相关文档
相关文档 最新文档