文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 中国矿业大学地下施工技术课程设计2015

中国矿业大学地下施工技术课程设计2015

中国矿业大学地下施工技术课程设计2015
中国矿业大学地下施工技术课程设计2015

中国矿业大学力学与建筑工程学院2015~2016学年度第一学期

《地下工程施工技术》

课程设计

学号

班级

姓名

指导老师石荣剑

力学与建筑工程学院教学管理办公室

隧道进(出)洞基坑施工组织设计

目录

1 工程概况 (1)

1.1 编制依据 (1)

1.2 工程简介 (1)

1.3 工程地质 (2)

1.4 施工现场情况 (3)

2 工程重点及难点 (4)

2.1 施工场地小 (4)

2.2 超深地下连续墙施工 (4)

2.3 控制基坑变形与地面沉降,确保周边环境安全 (4)

2.4 场区地质条件和承压水降水 (4)

2.5 主体结构防水 (4)

3 工程总体筹划 (4)

3.1 施工总体目标 (4)

3.2 施工方案比选 (5)

3.3 PD1段总体施工安排 (5)

3.4 施工工期筹划 (5)

3.5 劳动力组织计划及主要机械设备 (6)

3.6 分阶段平面布置 (7)

3.7 临时工程 (8)

3.8 交通组织方案 (9)

4 深基坑施工方案 (9)

4.1 方案综述 (9)

4.2 地下连续墙施工方案与技术措施 (9)

4.3 地基加固方案 (12)

4.4 基坑降水方案 (13)

4.5 钻孔灌注桩(立柱桩)施工方案 (14)

4.6 基坑开挖 (15)

4.7 结构施工方案 (16)

4.8 施工测量 (16)

4.9 施工检测方案 (17)

5 工程管理 (17)

6 沿线构筑物、地下管线及民用、公共设施保护措施 (17)

7 工程质量保证措施 (18)

7.1 质量方针 (18)

7.2 质量目标 (18)

7.3 质量标准 (18)

7.4 主要质量保证技术措施 (18)

8 安全生产、文明施工措施 (19)

8.1 安全生产措施 (19)

8.2 文明施工措施 (20)

9 环境保护措施 (20)

9.1 土方运输、弃土及建筑垃圾处理 (20)

9.2 施工污水处理 (20)

9.3 施工废气控制 (20)

9.4 施工噪声与振动控制 (21)

10 消防与治安措施 (21)

11 应急预案 (21)

11.1 应急准备及响应程序 (21)

11.2 事故信息报告 (22)

11.3 预警预防行动 (22)

11.4 重大危险源事故预防及应急抢险措施 (22)

11.5 应急物资材料 (24)

参考文献 (24)

1 工程概况

1.1 编制依据

1、隧道进(出)洞竖井施工图纸设计;

2、隧道工程项目部现场踏勘调查资料,水文地质调查资料;

3、地下铁道施工及验收规范(GB50299-2003)

4、地下工程防水技术规范(GB50108-2008)

5、混凝土质量控制标准(GB50164-2011)

6、建筑基坑支护技术规程(JGJ120-2012)

7、城市地铁工程质量检验标准(DB29-54-2003)

8、国家、行业和某市地方相关的设计标准、规范、规程。

1.2 工程简介

本工程为隧道进(出)洞基坑的施工,其中盾构法工作井设计施工全长为100m,分为工作井、暗埋段(PD1、PD2、PD3)四个节段进行施工,其中每个节段长度、施工具体位置、基坑围护形式见表1-1,基坑平(剖)面图分别见图1-1、图1-2:

图1-1 基坑平面图图1-2 基坑剖面图

整个工程中,本施工小组负责PD1段的施工。PD1节段的情况由表及基坑平(剖)面图可看出,节段起始于EK2+214,终止为EK2+241,节段长度为27m。

设计时采用地下连续墙围护结构,墙厚1.0m、埋深40m,属于深基坑范围。整条隧道设计目的是作为成都市区和温江区的通道,呈现东西走向布局,以此来加强成都市区与温江区的联系并带动温江区经济发展,同时也缓减市中心区的人流量与交通压力。

1.3 工程地质

工程地质情况见表1-2、1-3:

表1-3 各土层的力学性质

1.4 施工现场情况

本工程地处成都市中心天府广场附近,为蜀都大道和人民南路的交汇处,周边人流量大,交通繁杂,存在高层建筑,整个基坑周边空间较小并存在地下管线和建(构)筑物。总的来说,基坑开挖面积大,周边环境复杂,有高层建筑物,地下有需要保护的管线,且基坑开挖很深,施工工期适中,施工工序复杂。

2 工程重点及难点

2.1 施工场地小

在保证对路面交通的影响降到最低的前提下,仅将部分道路围起来作为施工用地,因此施工场地空间较小,同时还需处理机械的使用与存放、材料的保存及废渣的堆放和运送的问题。如此情况下,如何合理的安排这有限的施工地,合理的组织施工机械进出场地,合理的安排各施工工序的进行,都将是本工程能否完成预定目标的关键所在。

2.2 超深地下连续墙施工

PD1节段连续墙设计入土深度为40m,长度为27m,属于超深地下连续墙的施工,其所处工程地质概况比较复杂,可划分为8个工程地质层,主要为粉土层和粘土层,土质较差,这对深导墙的施工和监测带来了很大难度。施工现场地下连续墙施工在成槽和钢筋笼吊装工艺上存在以下的难点:成槽深度大,成槽垂直度难以控制、效率低。钢筋笼长、自重大,起吊难度大,安全风险高。

2.3 控制基坑变形与地面沉降,确保周边环境安全

由于本工程地处繁华商业区周围多高层建筑物,竖井距离周围建筑又较近,竖井施工对建筑物影响较大,深基坑开挖、支护的重点是控制施工过程基坑内工作的正常进行和基坑周围环境不被破坏。因此,应根据设计图纸要求、结合场地工程地质资料,选择合理的支护结构型式。另外,还要认真抓好对基坑开挖支护工程影响较大的止、降、排水工作和支护结构、周边建(构)筑物等的位移监测工作。

2.4 场区地质条件和承压水降水

由场区地质条件可知从②层粘土层开始有水的赋存,且存在承压水,故在基坑施工与主体结构施工中的降水与防水显得尤为重要。本工程采用地下连续墙围护结构,保证连续墙施工质量和各墙段接头防水性能,则地下连续墙自身便能作为防水帷幕,从而大大节省对降水的投入。在此基础上,可再结合电渗井点降水方法将基坑开挖范围内的水降到符合要求为止。便能保证工程施工要求,又能防止周围地面沉降,也能节约降水费用。

2.5 主体结构防水

本工程为成都市重点工程之一,对结构防水、防渗漏性能要求高,顶部不允许滴漏,其他部位不允许漏水。结构防水、防渗漏的影响因素较多,以变形缝、施工缝、后浇带等接缝防水为重点。

3 工程总体筹划

3.1 施工总体目标

质量目标(确保全部工程满足设计要求,行业规范等)、工期目标(按期验收)、安全目标(无重大伤亡事故,确保周边环境安全)、环境保护目标及文明施工目

标。

3.2 施工方案比选

3.2.1 开挖方式比较

1、明挖法:指先从地表向下开挖基坑至设计标高,然后在基坑内的预定位置由下而上建造主体结构及其防水措施,最后回填土并恢复路面。明挖法是修建地下车站的常用施工方法,具有施工作业面多、速度快、工期短、易保证工程质量、工程造价低等优点。因此,在地面交通和环境条件允许的地方,应尽可能采用。

2、盖挖逆作法:先施作车站周边围护桩和结构主体桩柱,然后将结构盖板置于桩(围护墙)、柱(钢管柱或混凝土柱)上,自上而下完成土方开挖和边墙、中隔板及底板衬砌的施工。盖挖逆作法是在明挖内支撑基坑基础上发展起来的,施工过程中不需要设置临时支撑,而是借助结构顶板、中板自身的水平刚度和抗压强度实现对基坑围护桩(墙)的支护作用。

3、盖挖顺作法:主要依赖坚固的挡土结构,根据现场条件、地下水位高低、开挖深度以及周围建筑物的邻近程度可选择钢筋混凝土钻(挖)孔灌注桩或地下连续墙,对于饱和的软弱地层应以刚度大、止水性能好的地下连续墙为首选方案。目前,盖挖顺作法中的挡土接哦股常用来作为主体结构边墙体的一部分或全部。

4、浅埋暗挖法:根据岩土的自立性能在不破坏地表的情况下,利用竖井采用机械或人工掘进的施工方法。以施工监测为手段来控制地表沉降,保证施工安全。要求,不能带水作业;开挖面具有一定的自立性和稳定性。

3.2.2 开挖方式选择

通过上述开挖方式比较并结合本工程实际情况,考虑本工程在土层中施工,施工场地处在交通要道,周边建筑物密度大,且附近存在高层建筑,再者本工程对工期、成本和技术有要求,最终决定采用盖挖逆作法施工。

3.3 PD1段总体施工安排

围绕确保施工质量及总工期的要求,结合项目本身的结构特点以及场地周围复杂的环境特点,本着平行作业、多创造工作面及资源投入平衡合理的原则,PD1段总体施工分为施工准备、地下连续墙施工、基坑开挖和主体结构施工四个部分。

3.4 施工工期筹划

PD1施工计划在2016年03月01日开工,到2016年11月19日竣工,共需要267个工作日。具体安排如表3-2所示(横道图见附图):

表3-2 施工进度安排(详细的施工工期安排见附表一施工进度计划表)

序号任务名称工期/天起止日期

1 施工准备工作20 2016年03月01日至2016年03月20日

2 地下连续墙施工90 2016年03月22日至2016年06月15日

3 立柱桩施工30 2016年06月16日至2016年07月15日

4 顶层板框架结构12 2016年07月16日至2016年07月27日

5 第一次开挖,地下一层梁

板浇筑

40 2016年07月28日至2016年09月05日

6 第二次开挖,地下二层钢

梁架设及梁板浇筑

35 2016年09月06日至2016年10月10日

7 最终开挖,基础及地下三

层梁板施工

40 2016年10月11日至2016年11月19日

总计PD1阶段267 2016年03月01日至2016年11月19日3.5 劳动力组织计划及主要机械设备

本工程劳动力的组织与其主要机械设备的使用情况见表3-3、3-4:

表3-3 施工管理与操作人员配备表

序号类别职称负责内容

1 项目经理高级工程师项目主管,协调各项工作

2 项目执行经理高级工程师项目现场主管、协调施工生产

3 项目总工高级工程师分管施工技术、质量及过程控制

4 项目安全经理高级工程师项目现场主管,现场调度及安全

5 技术部工程师现场技术,施工过程管理和控制

6 计核部工程师计量支付及概预决算

7 财务部会计师做好项目资金的调配

8 材料部高级工程师材料购置、验收及取样

9 安检部工程师现场施工安全、质量

10 办公室政工师管理体系文件的收发

11 试验站工程师项目试验工作,提供试验数据序号类别人数工作内容

12 起重指挥 2 机械指挥

13 起重机司机 4 机械操作

14 装载机司机 2 机械操作

15 挖掘机司机 5 机械操作

16 钢筋工25 钢筋加工

17 修理、电工 3 机械维修、用电操作

18 木工班20 负责模板制作

19 灌注班20 负责砼浇筑

20 保洁队10 负责现场清洁

21 普工20 其它配合工作

表3-4 主要机械设备

序号名称型号数量备注

1 成槽机SG40A 2台地下连续墙

2 履带起重机KH180-3,50t 1台地下连续墙

3 履带起重机KOBEL-7100,100t 1台地下连续墙

4 汽车起重机KR-500,100t 1台地下连续墙

5 注浆机SYB-50-50 2台地下连续墙、地基加固

6 自卸汽车20T 10台地下连续墙、基坑开挖

7 深层搅拌机SJB-1-2 2套地基加固

8 回旋钻机GPS-10 1台基坑降水、立柱桩施工

9 回旋钻机ZJL50-I 1台基坑降水、立柱桩施工

10 挖机EX300 1台基坑开挖

11 挖机EX200 1台基坑开挖

12 微型挖掘机0.4m31台基坑开挖

13 微型挖掘机0.25m31台基坑开挖

14 液压千斤顶YCW-1000,1000T 2台基坑开挖

15 混凝土输送泵-1台主体结构施工

16 混凝土输送车-10台主体结构施工

3.6 分阶段平面布置

3.6.1 布置的原则

为使施工场地的布置合理,应遵循以下原则:

1、平面布置力求紧凑,尽可能减少施工用地。

2、施工场地的运输通道及各材料堆放场、加工场、仓库位置、各种极具的位置要合理;尽量使各种材料的运输距离最短,避免场内二次搬运。

3、尽量减少临时设施的工程量,降低临时设施费用。

4、合理规划行政管理用房和文化生活福利用房的相对位置。

5、符合劳动保护、环境保护、技术安全和防火的要求。

3.6.2 现场安排

1、项目部、生活区、办公室由业主集中设置,布置在东南角,均采用二层彩钢板房搭设。根据招标文件要求,提供5间监理现场办公及生活用房,内部配备必要的办公用品、会议室。

2、钢筋棚、木工棚用钢管搭设上铺彩钢板顶面,地面用100mm砼浇捣抹平。

3、现场施工临时道路满足50T载重汽车通行,两边设明排水沟。

4、现场设置两道大门,以便于场内材料运输,大门的设置符合有关标准及

公司CI形象的要求。并在大门处设置现场名称牌及广告牌。

5、生活区、木工棚、配电房及各楼层设置相应的灭火设施。

6、照明用电与施工用电严格分开,不能混用。为解决施工现场供电量不足,现场配备1台发电机。

3.6.3现场围护

施工现场围墙采用彩钢板,搭设要求符合公司标准。

3.6.4生产设施

1、钢筋加工场地

钢筋场地分别设在塔吊附近,分成钢筋原材料堆放、钢筋加工棚、工具房、废料临时堆场等,配备2套钢筋机械。

2、模板加工及周转材料堆放场地

施工中所用木夹板、木方和脚手钢管体系、模板制作加工在木工棚进行,木工棚作为木料、板材堆放及加工场地。

3、钢结构材料堆放场地

钢结构直接在加工厂预制,通过运输车运至施工现场。现场设拼装焊接场地,进行拼装焊接。

4、砌体材料堆放场地

所有砌体按计划分期分批直接供应到指定地点,制定各种型号砌体进场计划,每天随用随进,减少场地的占用率。

5、装饰安装材料堆放场地

集中设置一块装饰和安装材料堆放场地。

6、施工机械的布置

施工期间的机械布置主要有:物料提升机、汽车吊、钢筋加工机械、木工加工机械等。本工程设2个施工区,每个施工区各投入2套钢筋加工机械和木工加工机械。

3.7 临时工程

由于本工程段施工地点位于成都市内,附近路网发达,交通便利,材料可通过蜀都大道运入施工场地,土方等可通过人民南路运出。场地内,靠近基坑一侧设置排水沟,与排水系统相连。临时用地见表3-5:

表3-5 临时用地

用途面积(m2)位置需用时间钢筋加工及堆放场地(4处)450 现场开工至主体结束

木工加工及堆放场地(4处)300 现场开工至主体结束

砌体材料堆放场地(2处)200 现场装饰安装开始至竣工砂浆搅拌场地(2处) 100 现场装饰安装开始至竣工钢结构材料堆放场地(2处)400 现场装饰安装开始至竣工

安装材料堆放场地(2处)400 现场装饰安装开始至竣工

装饰材料堆放场地(2处)400 现场装饰安装开始至竣工

仓库21.6 现场开工至竣工

机修间21.6 现场开工至竣工

试验室21.6 现场开工至竣工

工具房21.6 现场开工至竣工

门卫21.6 现场开工至竣工现场临时项目办公室36 现场开工至竣工项目部厕浴43.2 现场开工至竣工

工人生活区业主集中布置

3.8 交通组织方案

由于本工程施工现场位于成都市区主要干道,交通繁忙,路上的机动车、非机动车及行人过往频繁,因此施工交通组织要确保干道畅通无阻,保证过往行人、车辆的安全通行,并且现场施工不能妨碍当地居民生活。本工程采取以下方案来解决交通问题:

1、与交管部门交涉,向本区域负责人讲明工程的用地情况,通过有关单位出面向市民报告本路段的道路情况;

2、在即将进入工地的施工范围内显眼位置处,悬挂相关的路标引导车辆安全通过施工区域,或者改道;

3、在交通拥挤的高峰期,派出人员协助交警指导市民文明、安全的通过施工路段,从而减缓车辆的拥堵现象。

4 深基坑施工方案

4.1 方案综述

整个工作井采用地下连续墙维护形式;PD1节段地下连续墙厚度为1000mm,墙深为40000mm,地下连续墙为纵向连续一字形,总长度27m,划分为10个槽段,标准槽段为矩形,每段长度2700mm,共10个,异形槽段4个。槽段施工接头采用接头管接头,结构接头采用直接连接接头。墙顶设置1200×1200mm 冠梁(兼做抗浮压顶梁);中间支承柱采用永临结合方式,顶板施工前在永久柱部位修建临时柱(Ф600mm,壁厚16mm钢管柱),临时柱兼作永久柱的一部分,结构底板完成后,在临时柱周边按照永久柱尺寸绑扎钢筋,立模、灌注混凝土,形成永久柱。

中间支撑桩柱上部为Ф600mm的临时钢管柱,柱下部采用一柱一桩形式,支撑桩柱为4根径统一为Ф1000mm的钻孔灌注桩,长度40m。支撑桩在施工阶段作为竖向支撑系统,在是使用阶段作为抗拔桩。钢管混凝土永久柱和临时钢管柱锚入钻孔灌注桩的有效长度为20m。支撑桩采用C35钢管混凝土(按水下砼配比),钢管柱内混凝土采用C50钢筋混凝土(按水下砼配比)。

4.2 地下连续墙施工方案与技术措施

4.2.1 地下连续墙施工方案与工艺流程图

1、地下连续墙施工方案

地下连续墙厚度为1m,墙深40m,地下连续墙标准的幅宽6m,考虑到基坑开挖后连续墙位移,所有连续墙均外放15cm。

采用两台成槽机同时施工,成槽顺序自两个端头井开始,向中间施工。先施工首开幅,然后跳跃间隔施工,以减少对周边环境的影响。槽孔采用膨润土泥浆护壁,成槽机每次开挖宽度 2.8m,每个幅段分三次开挖。先挖槽段两端再挖中间,使抓斗均衡吃力,保证成槽垂直度。待挖至设计深度后沿槽长方向套挖,将抓斗形成的槽底凹凸面修理平整,同时将槽底沉渣挖除。成槽后使用超声波测壁仪检查成槽质量,然后进行采用泵吸反循环二次清孔。其挖槽土方用自卸汽车运至集土坑,夜间组织10 辆20T自卸汽车出渣。泥浆系统由6个25耐钢制泥浆箱、泥浆拌制机械、分离设备、输送泵及循环管路组成,共配置2套泥浆系统。钢筋笼加工分钢筋半成品加工和钢筋笼成品加工两步。半成品在钢筋棚内加工,钢筋笼在加工平台上进行,平台尺寸为20m×15m,场内设1处钢筋棚,1个活动式钢筋加工平台。

2、地下连续墙施工工艺流程图

测量放线→导墙施工→泥浆配制→槽段开挖→清底→锁口管吊放→钢筋笼吊放→砼浇注→锁口拔出→墙趾注浆

具体情况见下图4-1:

图4-1 地下连续墙工艺流程

4.2.2 主要施工工艺

1、泥浆配制

地下连续墙挖槽过程中,泥浆起到护壁、携渣、冷却机具、切土润滑的作用,

性能良好的泥浆能确保成槽时槽壁的稳定,防止塌方。护壁泥浆主要材料为膨润土,外加剂的用量可根据具体情况适当选择,达到规定的性能指标后进行泥浆拌制,搅拌均匀的泥浆加入储浆罐或储浆池,静置24小时后使用,使用过程中必须循环使用,并及时检测性能指标。实验室配合比时按照规范指标计算,对照表4-1中有关指标进行测试,检查泥浆质量。

表4-1 泥浆性能指标

序号项目性能指标检验方法

1 比重 1.05~1.08 泥浆比重称

2 粘度25~30秒500/700毫升漏斗法

3 PH值7~9 PH试纸

4 失水量30ml/30min 失水量仪

5 胶体率>98% 量筒法

6 泥皮厚度1~3.0㎜失水量

7 含砂率<4% 量筒法

2、槽段开挖

在直线单元槽段开挖时,首先开挖槽段两端土体,然后再开挖槽段中间土体。在转角部位单元槽段开挖时,首先开挖槽段垂直段没开挖的部分土体,然后再开挖已开挖槽段没开挖土体的部分土体,最后开挖剩余土体。

直线单元槽段实际开挖尺寸为:首开幅每边放大15cm,相邻幅段仅一侧放大15cm,闭合幅按实际尺寸开挖;转角部位单元槽段在锁口管位置实际开挖尺寸外放15cm,此外,由于抓斗壳和斗齿为圆弧形,即使紧贴导墙作业,也会使拐角内留有该挖而未能挖出的土体。为此,在设计拐角幅导墙时,考虑向外延伸30cm,在两个方向上都扩大槽孔长度,以免开挖时成槽断面不足,妨碍钢筋笼下放就位。

3、清底换浆

采用抓斗直接挖除沉渣和反循环泥浆法二次清底。

二次清底时,吸泥管由浅入深,在槽段全长范围内离槽底0.5m处上下左右移动,吸除槽段底部土渣。当实测槽底沉渣厚度小于20cm时,即可开始置换槽底部不符合质量要求的泥浆。当槽内每递增5m深度及槽底处各取样点的泥浆采样试验数据都符合规定指标后,清底换浆才算合格。

在清底换浆全过程中,控制好吸浆量和补浆量的平衡,不能让泥浆溢出槽外或让液面低到导墙顶面以下30cm。

4、锁口管吊放

锁口管在钢筋笼下放之前安放,锁口管按设计分幅位置准确就位,锁口管下放后,再用吊机向上提升2m左右,检查是否能够松动,然后利用其自重沉入槽底土中,入土深度不小于30cm。将锁口管上部固定,背后空隙用粘土回填密实。避免锁口管在混凝土灌注过程中移位或因混凝土绕流,从而影响下幅槽段成槽施工和钢筋笼下放。

5、钢筋笼吊放

标准段钢筋笼长40m,标准幅宽6.0m。由于长度较长不能一次吊装到位,故分为两段加工然后再分段吊装入槽。当第一段钢筋笼基本吊入槽段时,将其用垫板搁置在导墙上,然后再吊第二段钢筋笼,让其对准第一段钢筋笼后,采用焊接的方法将其组装为一段。

由于整幅钢筋笼刚度很差,起吊时容易变形甚至散架,发生安全事故,为此根据以往经验,采取以下技术措施:

5.1 钢筋笼上设置纵、横向起吊析架钢筋和吊点,使钢筋笼起吊时有足够的刚度,防止钢筋笼产生不可复原的变形。

5.2 增设“人字”彬架钢筋和斜拉杆进行加强,以防钢筋笼在空中翻转时产生变形。

5.3 钢筋笼采用一台100T履带式起重机和一台100T汽车起重机双机整幅抬吊入孔。

5.4 吊运钢筋笼入槽后,用吊梁穿入钢筋笼顶端吊环内,搁置在导墙顶面上。吊环的标高控制误差不得大于5mm。

5.5 校核钢筋笼入槽定位的平面位置与高程偏差,并通过调整平面位置与高程,使钢筋笼吊装位置符合设计要求。

6、拔出锁口管

圆形锁口管提拔与砼浇注相结合,砼浇注记录作为提锁口管时间的控制依据,根据水下砼凝固速度的规律及施工实践,砼浇注开始后2~3小时左右开始拔动。以后每隔30分钟提升一次,其幅度不宜大于50~100mm,并观察接头管的下沉,待砼浇注结束后6~8小时,即砼达到终凝后,将接头管一次全部拔出并及时清洁和疏通工作

4.3 地基加固方案

淤泥质粘土地质条件下深基坑施工中,基坑抗力的大小直接关系到围护结构位移值,而对低强度、高含水量、高压缩性的淤泥质粘土地层进行加固,成为控制基坑围护水平位移的有效措施之一,同时加固了的基坑底板抗隆起稳定性能力也大大提高,在减少基坑及周边环境变形方面起到了重要作用。

本工程两端头井采用“裙边加对称式”地基加固形式。地基加固采用深层水泥搅拌桩工艺,基底以下和坑外被动区加固土体水泥掺入量为13%。基底以上水泥掺入量为5%,土体加固后的无侧限抗压强度不小于原状土强度。目的在于提高基坑被动区土体强度,增加被动区抗力,增强其抑制地下连续墙变形能力。其中端头井地基加固还有利于提高坑底抗隆起稳定性。

4.3.1施工方案

施工共配备2台国产双轴深层搅拌桩机,一台坑内施工,另一台在坑外施工转角,分两个工作面展开施工。为了确保地基土体加固的均匀性,采用二次喷浆二次搅拌的方法进行施工,最后一次采用慢速提升搅拌。为了减少搅拌桩施工对周边环境影响,施工顺序由基坑两边向中部进行。

搅拌桩与连续墙之间的间隙采用振冲压密注浆进行加固,以保证基坑加固的整体质量。施工范围及压密注浆的深度同搅拌桩。加固土体浆液采用水泥浆,水泥掺入量为15%,水灰比为0.50,注浆压力采用0.3MPa。为了保证注浆加固的质量,施工时采用跳孔间隔注浆方法,施工顺序由连续墙向基坑内部进行施工,以减少加固土体对地下连续墙产生的挤压力。

4.3.2 成桩工艺

1、搅拌桩机:系列深层搅拌桩机及相应的辅助设备(灰浆泵、灰浆搅拌机等)。

2、制备水泥浆:按设计确定的配合比拌制水泥浆,待压浆前将水泥浆倒入集料斗。

3、预搅下沉:待搅拌机的冷却水循环正常后,启动搅拌机电机,放松起重机钢丝绳,使搅拌机沿导架搅拌切土下沉,下沉的速度可由电机的电流监测表控制,工作电流不应大于40A。搅拌机下沉时开启灰浆泵将水泥浆压入地基中,边喷边旋转。

4、提升喷浆搅拌,搅拌机下沉到达设计深度后,开启灰浆泵将水泥浆压入地基中,边喷边旋转,同时严格按照设计确定的提升速度提升搅拌机。

5、重复上、下搅拌,搅拌机提升至设计加固深度的顶面标高时,集料斗中的水泥浆应正好排空,为使软土和水泥浆搅拌均匀,再次将搅拌机边旋转边沉入土中,至设计加固深度后再将搅拌机提升出地面,搅拌过程同时喷水泥浆。

6、清洗,向集料斗注入适量热水,开启灰浆泵、清洗全部管线中的残存水泥浆,直到基本干净,并将粘附在搅拌头上的杂物清洗干净。

7、移位,重复上述6个步骤,再进行下一根桩的施工。

4.4 基坑降水方案

4.4.1 降水的目的

根据基坑开挖及基础底板结构施工的要求,降水要达到以下效果:

1、通过降水及时疏干开挖范围内土层的地下水,使其得以固结,以提高土体强度和自稳性,防止开挖面土体失稳。

2、降低下部承压水层的承压水水头,防止基坑底部土体隆起或突涌的发生,确保施工时基坑底板的稳定性。

4.4.2 降水井布置

由于本工程场地所限,且地下有需保护的管线,所以布井的空间较小,且在管线附近不宜布井,易引起管线的沉降变形。

鉴于上述情况和现场踏勘与地质的勘探资料,本处降水采取电渗井点降水案,降水井具体布置为:基坑内设3口直径273mm的降水井降潜水,单口井点的有效降水面积为250m3,井点间距为16m左右。

4.4.3 降水井构造与设计

1、井口:井口应高于地面以上0.50m,以防止地表污水渗入井内,采用优质粘土或水泥浆封闭,其深度不小于4.00m;保证管内真空度达到要求。

2、井壁管:降水井成孔孔径Ф500mm,降压井成孔孔径Ф550mm,降水井与降压井的井壁管均采用直径Ф250mm的焊接钢管。

3、滤水管:降水井与降压井均采用桥式滤水管,滤水管外均包一层30目~40目的尼龙网,滤水管的直径与井壁管的直径相同。

4、沉淀管:沉淀管主要起到过滤器不致因井内沉砂堵塞而影响进水的作用。沉淀管接在滤水管底部,直径与滤水管相同,长1.00m,沉淀管底口用铁板封死;根据本场地的地层情况,为了确保降水井底部滤水管的长度,主体结构内的降水井均不设沉淀管,降压井设沉淀管。

5、填砾料:降水井采用洁净的粗砂从井底向上至地表以下4.00m,于井管与孔壁之间的空隙均匀围填。

6、封孔:在降水井粗砂的围填面以上采用优质粘土围填至地表并夯实,将降水井管口密封保证不漏气。降压井封井采取在井管内先填瓜子片碎石,然后注浆再灌注混凝土的封堵方法。

4.5 钻孔灌注桩(立柱桩)施工方案

施工流程:定桩位,护筒设置,泥浆拌制,成孔,特殊位置的处理,桩清底,钢筋笼的加工和吊放,混凝土灌注等。

1、钻孔灌注桩定位

根据设计图纸内业排桩,标出围护桩位置,并编号,对桩的编号根据施工顺序采用流水号加以说明。内业复核无误后现场放线定出桩位,做好桩位的轴线标记,桩位的测量放样根据钻孔桩设计桩心线顺延外放,随后,会同有关人员进行复核,作出复核记录。经复核确认桩位的轴线正确无误,并用管线探测器探测桩位下面是否埋有管线等,确无需处理的管线等埋在地下时,方可埋设护筒。

2、钻孔灌注桩定位架及护筒设置

放好的桩点处拉十字线,引到桩的外侧,放置定位架,使定位架的中心点与十字线的中心重合,用仪器进行桩点复测。定位架采用槽钢和钢板焊接而成,尺寸为3.5×3.5m,中间开洞2400mm的圆孔,四角采用可调式千斤顶调节水平高度,并采用水准盒调节到位。护筒采用8mm厚的钢板加工制作,高度3m ~ 6m,护筒内径比钻头大200mm。护筒要根据设计桩位中心线埋设,埋设深度 1.2 ~ 1.5m,然后复核校正,其微差应不大于50mm。护筒顶部应开设1 ~ 2个溢浆口,并高出地面,使溢流泥浆流入泥浆集中槽,进入泥水处理系统,泥水可以循环利用,减少污染场地。护筒采用钻机压入,位置准确,并保证护筒的垂直度,倾斜率不大于L%(L为护筒的全长),在护筒口的外部回填粘土,分层夯实,以防漏浆。钻机移至孔边,调整钻机位置,使钻机垂直度符合设计要求,同时使钻头底部中心与桩位中心重合。合格后下发开孔通知单方可开钻。

3、泥浆制备

钻孔灌注桩泥浆制拌开孔使用的泥浆用膨润土制作。泥浆比重的控制:一般地质采用1.15 ~ 1.25,在松散易坍的地层采用1.3 ~ 1.5。泥浆粘度在一般地质为19 ~ 25S;松散易坍地层为19 ~ 28S。泥浆含砂率不大于8%,胶体率不小于90%。

施工中经常测定泥浆比重、粘度、含砂率和胶体率。

4、钻孔灌注桩成孔

施工时每台钻机最少要配备3个护筒,护筒都预先埋设在桩位上。钻机就位时,应保持底座平稳,不发生倾斜移位。钻头中心采用桩定位器对准桩位。为保证钻孔的垂直度,在钻进过程中,设置钻机导向装置,利用双向调节标尺或线锤调整垂直。先在护筒内用锤头造浆,在泥浆池存一部分泥浆后才正式冲孔。开孔时做到稳、准、慢,冲进速度根据土层类别,孔径大小,钻孔深度及供浆量确定。钻进施工时泥浆采用泥浆泵抽出,流向泥浆处理系统,泥浆经沉淀及再处理后进入循环,形成钻孔施工时的泥浆循环系统。施工时有专人清除泥浆沟、除砂设备和沉淀池中的沉碴。灌注桩身混凝土时,用泥浆泵把桩孔内排出的泥浆抽到泥浆池中进行净化处理,与此同时,使用罐车把废浆运走。

5、钻孔灌注桩清孔

钻孔过程中要做好详细的钻进记录,桩孔冲至设计深度后,要会同现场监理工程师进行验孔,符合要求后才进行清孔工作,一般使用正循环方法进行换浆清孔,做法是:开动钻头虚钻不进尺,使沉碴处于悬浮状态随旧浆排出地表。清孔后孔底的沉碴厚度必须符合要求。在灌注水下混凝土前,必须复测孔底沉淀物厚度,符合要求方可灌注水下混凝土。清孔分二次进行。第一次清孔在成孔完毕后立即进行;第二次在下放钢筋笼和灌注混凝土导管安装完毕后进行,采用泥浆循环置换法清孔。清孔过程中观测孔底沉渣厚度和冲洗液含渣量,当冲洗液含渣量小于4%,孔底沉渣厚度不大于100mm时即可停止清孔,并保持孔内水头高度。

6、钻孔灌注桩钢筋笼的吊放

本标段钻孔桩基础钢筋笼吊装采用起吊车一次性整体吊装就位,吊车采用150t主吊、80t副吊配合抬吊安装钢筋笼,待基础钢筋笼下放到孔口时,设置加强搁置板,然后起吊上节钢护筒,如果是永久中间桩的话。外圈设置足够数量的保护层垫块,以确保钢筋笼居中。钢筋笼吊起后要缓慢落入桩孔内就位。由于钢筋笼离桩底均有一定的距离,待就位到正确位置后,用4根Ф22钢吊钩钩住笼顶加强箍,用2根[16a槽钢做横担悬挂在井壁上,借助自重保证钢筋笼标高及垂直度正确,待桩芯混凝土具有一定强度,再取掉挂钩。钢筋笼的质量要保证,如果钢筋有锈蚀则进行除绣处理,钢筋笼吊运时防止扭转、弯曲。安装时对准孔位,吊直扶稳,缓慢下放,避免碰撞孔壁,就位后立即固定。

7、钻孔灌注桩水下混凝土灌注

水下混凝土灌注施工采用导管法,混凝土采用商品混凝土,搅拌车运输,泵车泵送成桩。施工顺序:放钢筋笼→安设导管→使球胆与导管内水面紧贴→ 灌注首批混凝土→连续灌注直至桩顶→拔出护筒。

4.6 基坑开挖

基坑开挖采用盖挖逆作法施工,共分3层开挖。在地连墙的围护下,利用微型挖掘机等进行土方的开挖,在此过程中,可架设少许临时支撑,视情况而定。在顶面设有出土口,用于出土、下料和调运设备。雨季备足排水设备,做好预警

工作,确保基坑安全。开挖过程中,按既定的监测方案对基坑及周围环境进行监测,以反馈信息指导施工。

4.7 结构施工方案

4.7.1 盖挖法土方施工方案

整体工程开挖采用盖挖逆作法,土方的施工方法为:掏槽法,即竖向分层,纵向分块,纵向拉槽,横向扩边。竖向分层,即按工程盖挖逆作施工工程的结构形式,将地下土方分层,土层的分界线为梁板结构下边线,待上层梁板结构完成并达到设计强度后,才能转入下层土方的施工,开挖顺序为由上而下逐层开挖;纵向分块,即将本工程土方划分为十个施工单元,以便于组织土方工程及结构工程的流水施工;纵向拉槽,即在每一层的土方施工中,在横断面跨中开中槽,由本工程两端沿纵向相向掘进;横向扩边,即中槽纵向贯通后,由中槽向两边跨横向挖土,并由中槽贯通面向开挖面始端背向开挖作业;地连墙墙缝处采用探挖法施工,如发现危险及时处理,保证施工安全。

4.7.2 出土口设置

为提高出土效率,加快施工进度,尽可能减少土方开挖的运输距离,同时组织有效施工措施满足工期要求,同时考虑有效利用本工程现有的预留孔洞、盾构吊装孔以及施工过程中为确保施工进度而增加的出土进料口并预留富裕系数。根据以上原则,结合结构布置的特点,拟在工程四标段约650平米的范围内设置1个出土口各出土口具体尺寸如下:出土口进料口设置在西北侧,尺寸约7×7m,在出土口下方设渣土堆放的渣土坑,并在出土进料口设置垂直提升装置。

4.7.3 通风口设置

在逆作法施工前期,各个作业面独立作业,空气难以自然流通,为了提供地下作业人员需要的新鲜空气,应设置通风口。通过风机向地下各个作业面输送新鲜空气,并经排风口、施工口、上下入口等排出。通风口的直径一般不宜小于600mm。

4.8 施工测量

随时进行基坑内外情况观察,主要针对周围地面裂缝,塌陷,渗漏水,超载等。地表沉陷,主要是地下连续墙的周围土体,在地连墙施工期间与基坑开挖期间每天一次。

1、通过监测了解基坑周围土体在施工过程中的动态变化,明确工程施工对原始地层的影响程度及可能产生失稳的薄弱环节;

2、通过监测了解车站支护结构的受力和变位状态,并对其安全稳定性进行评价;

3、通过监测了解工程施工对地下管线、建筑物等周围环境条件的影响程度,并确保其仍处于安全工作状态;

4、通过对监测资料的整理分析,及时调整或修正设计参数和施工方法,组织信息化施工。

级《土木工程施工技术》课程设计任务书

《土木工程施工技术》课程设计任务书 院系:延安大学创新学院建工系 专业: 11级土木工程专业 指导教师:韩漪 2013年4月20日

课程实训是培养学生运用所学课程的理论和技术知识,解决实际问题,进一步提高综合技能的重要环节。通过本次课程设计,使学生在《土木工程施工技术》课程理论学习的基础上,进行一次多层现浇框架结构的初步方案设计训练,逐步树立正确的施工工艺流程概念和方案设计思想,培养学生独立工作能力。 要求学生在实训过程中,严格按任务书的要求,全面收集资料,认真调查研究,分析并比较多种设计方案,认真、独立地完成实训任务。 一、课程设计的目的 通过该课程设计,使学生学会综合运用所学的专业理论知识,培养学生独立分析和解决施工技术问题,并编制普通施工现场的施工技术方案的能力。这次课程设计最终目的是使学生得到专业技术技能的基本训练,使学生毕业后能适应一般施工单位对施工管理岗位的要求,从而在参加工作时能独立的从事工程的施工管理工作。 通过课程设计使学生熟悉主要工作岗位的工作内容及工作职责,对各个岗位上需要解决的实际工作问题予以认识和了解,并为后续学习和工作奠定一个良好的基础,同时培养学生对本专业的热爱和责任感,强化学生的事业心,巩固专业思想,培养和锻炼学生专业技能,分析和解决问题的能力,为零距离就业打下坚实的基础。 二、适用对象 本课程设计任务书适用于10级土木工程专业1-4班学生《土木工程施工技术》课程的实训。 三、课程设计的基本要求 1、在教师指导下,学生应独立按时完成课程设计任务所规定的全部内容和工作量。 2、应有实际的施工技术观念,对有关规范及方针政策有所了解。 3、通过课程设计要求进一步提高和训练学生识读施工图、技术理论计算、经济分析。 4、通过课程设计使学生具有综合应用所学理论知识解决一般建筑工程实际问题的能力。 5、通过课程设计培养学生严谨、勤奋、求实、创新的学风。 四.课程设计时间安排

建筑施工技术课程设计

建筑施工课程设计某基础工程专项施工方案设计 班级:土木1班 姓名:余沐煌 学号:20120083 指导老师:黄云德

某基础工程专项施工方案设计 工程概况 某工程基础C30钢筋混凝土底板及垫层剖面图如图1所示,混凝土底板长宽为60×42m,土层分布如图2所示,其中杂填土的渗透系数15m/d,细砂为10 m/d,沙砾石为60 m/d,均为2类土,最初可松性系数:杂填土1.3,细砂1.2;最后可松性系数:杂填土 1.02,细砂土 1.05。土在天然状态下的重度为:杂填土16KN/m3,细砂21 KN/m3,沙砾石22 KN/m3,最大干重度为:杂填土18 KN/m3,细砂19 KN/m3,砂砾石21 KN/m3;由于现场施工场地较大,允许放坡开挖,边坡坡度为1:0.4,基坑底四周没边要留出施工工作面1m(从主体结构外侧算起),现场西侧设置土方临时堆放场地如图3所示,余土采用载重量15吨的自卸卡车运走。(图1、2、3见设计任务书) 一.降水高程布置图 见附图1 二.降水平面布置图 见附图2 三.井点系统涌水量和单井涌水量、井点管数量的计算本基础工程降水方案采用环形轻型井点降水。井点管布置在距坑边0.7m,冒出地面0.2m,管长6m,内直径50mm;滤管长1.2m,内直径50mm,水平总管的最大流速应控制在1m/s内,总管上的接口间距0.8m。 计算过程如下所示: (1)轻型井点系统的布置 假设直接在自然地面上埋设井点管,则: 上口平面尺寸为65.36×47.36m 井点管所需埋设深度H1=4.2+0.5+0.1×(22+1.68+0.7)=7.138(m)

>6(m) 所以,采用直接在自然地面埋设井点管不符合埋深要求。 应该降低总管平台标高,即采取在自然地面上沿上口边缘往下挖一定深度再布置井点,使总管的布置标高接近原地下水位线,下挖深度为 1.1m,下挖宽度为1.5m,此下挖段边坡坡度也为1:0.4。 下挖后井点管埋设深度为:H1=3.1+0.5+0.1×(22+1.24+0.7)=5.994(m)<6(m),符合埋深要求。 因为井点管加滤管总长为7.2m,井点管外露地面0.2m,则滤管底部埋深在﹣8.7m,没有达到不透水层,因此,采用无压非完整井环形井点系统计算。 (2)轻型井点的计算 坑底平面尺寸为62×44m,上口平面尺寸为68.36m×50.36m 基坑中心要求降水深度S=4.8-1.8+0.5=3.5(m) 井点管处水位降低值=7.5-1.8=5.7(m) 查表得: 有效深度H0=1.84() =1.84×(5.7+1.2) =12.69(mm)因为含水层厚度H=12.8mm>H0,所以,取有效深度H0进行计算。 抽水影响半径 R=1.95S=1.95×3.5×=76.88m 假想半径 X0===32.19m 涌水量: Q=1.366K=1382.69m3/d 单根井点管出水量: q=65d=26.40 m3/d 井点管数量 n=1.1×=52.37(根) 总管长度 L=227.52m 井点管间距 D==4.34m 取2.4m 则实际井点管数量为: 95根 总管直径d==0.1427m

地下工程课程设计

土木建筑学院 课程设计说明书 课程名称:地下工程 设计题目:新河煤矿-760m暗斜井碎胀软岩支护设计专业(方向):土木工程(岩土工程)班级:06 设计人:王文远 指导教师:乔卫国 山东科技大学土木建筑学院 09年07 月17 日

课程设计任务书 专业(方向):岩土工程班级:土木06-1 学生姓名:王文远学号: 6 一、课程设计题目:新河煤矿-760m暗斜井碎胀软岩支护设计 二、原始资料: 1、新河煤矿-760m暗斜井工程概况 2、地质条件 3、巷道破坏状况 三、设计应解决下列主要问题: 1、巷道破坏机理分析 2、支护方案选择 3、支护参数设计 四、设计图纸: 1、巷道支护设计断面图 五、命题发出日期:09.7.6 设计应完成日期:09.7.17 设计指导人(签章): 系主任(签章): 日期:年月日

指导教师对课程设计评语 指导教师(签章): 系主任(签章): 日期:年月日

课程设计说明书(题目一) 1 原始条件 1.1 暗斜井工程概况 新河煤矿-760水平暗斜井是由济南煤矿设计院设计。其中回风暗斜井全长851.83m,倾角250;轨道暗斜井全长960m,倾角220;胶带暗斜井全长996m,倾角210;-760m水平三条暗斜井设计断面均为直墙半圆拱形,支护方式为锚带网,其中锚杆直径为18mm、长为2m的等强金属螺纹钢锚杆,锚杆间排距为800mm×800mm,金属网为直径4.5mm、网孔100mm×100mm的冷拔丝焊结而成。 新河矿暗斜井断面图 三条暗斜井均于2005年2月16日前后破土动工,现已掘进300m左右。其中回风和轨道暗斜井破坏最为严重,后经修复之后,目前仍处于不稳定状态。 1.2 地质条件 -760m水平三条暗斜井均位于坡刘庄保护煤柱内,其中向北邻近一采区,向东北邻近工业广场保护煤柱,当三条暗斜井即回风暗斜井、轨道暗斜井及胶带暗斜分别到达大约-430、-456和-512水平时,将穿越嘉祥支三大断层,该断层倾角300,落差在120m~600m之间,预计断层附近断裂构造将较为发育,也有可能伴生其它构造,另外,由于对嘉祥支三大断层勘探资料较少,对断层的赋水性、导水性、断层带的宽度、充填状况、胶结程度等还有待于进一步查明,或者当工程快接近该断层时,用打超前钻孔的办法详细查明断层的赋存状况,以便为采取有针对性的措施提前作好准备。 总之,-760m水平三条暗斜井将绝大部分在3煤顶板岩层中掘进,预计到达-750m 水平左右时可能穿过3煤并进入底板岩层中。 1.3围岩状况分析

计算机硬件课程设计报告(cpu设计)

计算机硬件课程设计 设计报告 学号: 姓名:成绩: 学号: 姓名:成绩: 东南大学计算机科学与工程系 二0 10 年11 月

一、设计名称: My CPU的设计 二、本设计的主要特色: 1、熟悉挂总线的逻辑器件的特性和总线传送的逻辑实现方法。 2、掌握半导体静态存储器的存取方法。 三、设计方案: 1. 数据格式——8位二进制定点表示 2. 指令系统——CPU的指令格式尽量简单规整,这样在硬件上更加容易实现。 7条基本指令:输入/输出,数据传送,运算,程序控制。 指令格式:Array 7 6 5 4 3 2 1 0 两种寻址方式: 寄存器寻址Array 7 6 5 4 3 2 1 0 直接地址寻址,由于地址要占用一个字节,所以为双字节指令。 7条机器指令:

IN R目:从开关输入数据到指定的寄存器R目。 OUT R源:从指定的寄存器R源中读取数据送入到输出缓冲寄存器,显示灯亮。 ADD R目,R源:将两个寄存器的数据相加,结果送到R目。 JMP address : 无条件转移指令。 HALT : 停机指令。 LD R目,address : 从内存指定单元中取出数据,送到指定寄存器R 目。 ST address , R 源: 从指定的寄存器R源中取出数据,存入内存指定单元。

Address(内存地址) 3. CPU内部结构 4.数据通路设计 根据指令系统,分析出数据通路中应包括寄存器组、存储器、运算器、多路转换器等,采用单总线结构。 通用寄存器组:

运算器: 存储器: 多路转换器:

输出缓冲器: 5.控制器设计 控制通路负责整个CPU的运行控制,主要由控制单元和多路选择器MUX 完成。在每一个时钟周期的上升沿指令寄存器IR 从内存中读取指令字后,控制单元必须能够根据操作码,为每个功能单元产生相应主控制信号,以及对ALU 提供控制信号。对于不同的指令,同一个功能单元的输入不同,需要多路选择器MUX 来对数据通路中功能单元的输入进行选择。

地下工程施工技术课程设计

中国矿业大学力学与建筑工程学院2012~2013学年度第一学期 学 号 班级城市地下10-2班 姓 名 指导 老师 陆路 力学与建筑工程学院教学管理办公室

地下工程施工技术课程设计 (中国矿业大学力学与建筑工程学院地下10-2班) 目录 1.................................................................................................................. 工程概况4 1.1................................................................................................................. 编制依据4 1. 3工程地质 (4) 1.4 施工现场情况 (6) 2 工程重点及难点 (6) 2.1 施工场地小 (6) 2.2 超深的地下连续墙施工 (6) 2.3 控制基坑变形与地面沉降,确保周边环境安全 (7) 2.4 主体结构防水 (7) 3 ............................................................................................................. 工程总体筹划7 3.1................................................................................... 施工总体目标与总体筹划原则7 3.2施工方案比选 (8) 3.3 施工总体安排 (9) 3.4........................................................................................................... 施工工期筹划9 3.5................................................................................................................. 人员配置9 3.6........................................................................................................... 主要机械设备10 3.7平面组织布置 (11) 4 深基坑施工方案 (13) 4.1 方案综述 (13) 4.2 地下连续墙施工方案与技术措施 (14) 4.3地基加固方案 (17) 4.4 基坑降水方案 (18)

硬件描述语言课程设计报告

信息与电气工程学院 硬件描述语言课程设计 设计说明书 (数字式竞赛抢答器) ) 学生姓名 学号 班级 成绩 指导教师 通信工程系 年月日

信息与电气工程学院 课程设计评阅人评语 评阅人:(签名) 年月日评阅人评定成绩:

信息与电气工程学院 课程设计任务书 —学年第一学期 专业:通信工程学号:姓名: 课程设计名称:硬件描述性语言 设计题目:数字式竞赛抢答器 完成期限:自年月日至年月日共周 设计依据、要求及主要内容(可另加附页): 一般来说,设计一台智能抢答器,必须能够准确判断出第一位抢答者,并且通过数显、蜂鸣这些途径能让人们很容易得知谁是抢答成功者,并设置一定的回答限制时间,让抢答者在规定时间内答题,主持人根据答题结果实行增减分的操作,并将分数显示在屏幕上,评出最终赢家。所以我们在设计智能抢答器的模块需要满足鉴别、计时、计分、数显等功能。 定时抢答器的工作过程是:接通电源时,主持人将开关置于“清除”位置,抢答器处于禁止工作状态,编号显示器灭灯;抢答开始时,主持人将控制开关拨到“开始”位置,发光二极管灯亮,抢答器处于工作状态,这时,抢答器完成以下工作: (1)优先编码器电路立即分辨出抢答者编号,并由锁存器进行锁存,然后由译码显示电路显示编号; (2)扬声器发出短暂声响,提醒主持人注意; (3)控制电路要对输入编码电路进行封锁,避免其他选手再次进行抢答;(4)当选手将问题回答完毕,主持人操作计分开关,计分电路采用十进制加减计数器、数码管显示。本轮抢答完毕,主持人操作控制开关,使系统回复到禁止工作状态,以便进行下一轮抢答。 指导教师(签字):系主任(签字): 批准日期:年月日

岩土工程施工技术课程设计报告书

一、编制依据 1.1.现行国家或地方规、标准、图集 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) 《建筑地基基础工程施工质量验收规》(GB50202-2002) 《混凝土结构设计规》(GB50010-2002) 《建筑桩基技术规程》(JGJ 94-2008) 《钢结构设计规》(GB50007-2003) 《建筑基坑工程监测技术规》(GB50497-2009) 《市深基坑与建筑边坡工程管理暂行规定》 《建筑地基基础设计规》(GB50007-2002); 《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204-2002); 《建筑地基基础设计规》(DBJ13-07-2006) 《建筑抗震设计规》(GB50011-2001) 《岩土工程勘察规》(DBJ13-84-2006) 《建筑抗震设计规》(GB50011-2001) 《建筑地基基础技术规》(DBJ13-07-2006) 1.2.岩土工程勘察研究院提供的《升龙中心岩土工程详细勘察报告》 二、工程概况 2.1 工程概况 拟建升龙中心由升龙房地产开发投资,位于市台江区鳌峰路南侧,东南妇幼医院对面,交通便利。场地南侧距闽江河道、江滨道约350米,西侧距东南区水厂约50米,北侧为市政主干道,其余三侧均为规划道路,目前为空地,但红线外不得占用。经拆迁整平,较为空旷,地表多为建筑垃圾,高差约0.50-1.00m。本工程规划用地面积19125.1平方米,总建筑面积156027.67平方米,其中地下建筑面积28673.2平方米,拟建物由一幢46层的办公主楼,一幢2层附属楼(商业)组成,设二层大底盘式地下室(地下车库)。支护结构采用φ850水泥土搅拌桩排桩加H型钢。拟建物的工程特征见表1:

课程设计 建筑施工技术课程设计

建筑施工技术课程设计 院系: 专业: 班级: 设计人:

建筑施工技术课程设计 一、工程概况 该工程位于吉林省吉林市郊区,占地面积145.45㎡,层高3.3m,共二层。该别墅离公路90多米远,地处松花江畔、背倚国家级森林公园龙潭山,地处雾凇大桥和龙潭大桥之间,与雾凇宾馆为邻,这里依山傍水、风光旖旎、空气清新、人文厚重。该别墅长12.18米,宽12.00米,高8.19米。 二、设计图纸 底层平面图

二层平面图

正剖面图 三、施工准备 (一)技术准备 ①施工单位要参与初步设计、技术设计方案的讨论,并据此组织编制施工组织机构。这是施工准备的中心环节,各项施工准备工作都必须按此进行。 ②施工单位要和建设、设计单位签订合同和有关协议,在确定建设工期和经济效益的前提下,明确分工协作的责任和权限。几个施工单位共同施工的建设项目,由总包单位和建设单位签订总包合同,总包与分包单位签订分包合同,分包对总包负责,总包对建设单位负责,总包和分包之间的职责划分要明确详尽。施工单位要主动协助建设、设计单位做好有关工作,这也是为本身的施工准备创造条件。 ③调整部署施工力量。根据工程任务特点,调整施工组织机构,特大的工程项目要组建新的施工机构。部署结集施工力量,既要满足工程进度的要求,又要有利于提高劳动生产率,做到工种配套、人机配套、机具配套,并根据工程布局相对固定施工和劳动组织。

(二)、条件准备 1、做好施工物资准备,编制好施工材料供应和设备需要计划 (1)依据工程形象进度和施工物资需要量,分别落实货源厂家进行合同评审,安排运输储备,以满足开工之后的施工生产需要。 (2)依据施工图和施工网络计划,按施工进度要求,按施工材料、规格、使用时间、供应厂家、材料储备定额和消耗定额进行汇总,编制施工材料需要量计划。 (3)施工机械设备的准备,要依据所采用施工方案,安排施工进度,确定施工机械的类型,数量和进场时间,确定施工机具的供应办法和进场后的存放地点,编制施工机械设备需要计划,为组织运输和确定施工现场存放位置提供依据。 (4)施工物资准备工作要根据施工预算,施工方法和施工进度计划来确定物资需要量和进入施工现场时间,依据物资需要量和进场批量时间来确定供货厂家签订加工订货供应合同。 2、项目经理部应做好劳动力组织准备 建筑施工企业要根据拟建项目规模,结构特点和复杂程度,组建项目经理部。选派适应工程复杂程度和类型相匹配资质等级的项目经理,并配备项目副经理,技术管理、质量管理、材料管理、计划管理、成本管理、安全管理等人员。 (1)按照开工日期和竣工日期及工程量计划,组织劳动力进场。 (2)加强对项目经理部人员的安全、质量和文明施工等教育。 (3)向参加施工人员进行施工组织设计和技术交底,以保证工程项目严格按照设计图纸,施工组织设计,安全操作规程和施工质量验收规范等要求进行施工。 (4)建立职工考勤和考核制度,调动职工的施工生产经营积极性和创造性 (5)建立工地各项管理制度。要建立工程质量检查与验收制度、工程技术档案管理制度、建筑材料检查验收制度、施工图纸会审制度、施工材料出入库制度、施工机械设备安全操作制度和设备机具使用保养制度等。使之成为约束、规范施工管理人员和施工作业人员的行为。 3、做好施工现场内部和外部准备,为工程建设快节奏创造条件 (1)施工现场内部准备。项目经理部要按照设计单位提供的建筑平面图,搞好“三通一平”,进行施工场地平整,要做到施工现场路通、水、电通和平整场地。要拆除妨碍施工的建筑物或构筑物,根据建筑总平面图规定标准和土方竖向设计图,进行挖土方或填土方。对施工现场做补充勘探,进一步寻找枯井、防空洞、地下管道、暗沟和隐蔽物,并及时处理,为基础工程施工创造有利条件。建造临时设施,为工程项目正式开工做准备。 (2)施工现场外部准备。主要表现在由于施工单位大都本身的施工力量有限,有些专业的施工,安装、运输都需要与专业化施工单位联合,与其签订分包合同,以保证工程按合同要求和质量要求交竣工。 四、施工方案简介 1.土方工程 内容:场地平整、浅基础与管沟开挖、路基开挖、深基坑开挖、地坪填土、

西南交通大学地下工程课程设计

地铁车站主体结构设计(地下矩形框架结构) 西南交通大学地下工程系

目录 第一章课程设计任务概述 (1) 1.1 课程设计目的 (1) 1.2 设计规范及参考书 (1) 1.3 课程设计方案 (1) 1.3.1 方案概述 (1) 1.3.2 主要材料 (4) 1.4 课程设计基本流程 (5) 第二章平面结构计算简图及荷载计算 (6) 第三章结构内力计算 (9) 第四章结构(墙、板、柱)配筋计算 (12)

第一章 课程设计任务概述 1.1 课程设计目的 初步掌握地铁车站主体结构设计的基本流程;通过课程设计学习,熟悉地下工程“荷载—结构”法的有限元计算过程;掌握平面简化模型的计算简图、荷载分类及荷载的组合方式、弹性反力及其如何在计算中体现;通过实际操作,掌握有限元建模、划分单元、施加约束、施加荷载的方法;掌握地下矩形框架结构的内力分布特点,并根据结构内力完成配筋工作。为毕业设计及今后的实际工作做理论和实践上的准备。 1.2 设计规范及参考书 1、《地铁设计规范》 2、《建筑结构荷载规范》 3、《混凝土结构设计规范》 4、《地下铁道》(高波主编,西南交通大学出版社) 5、《混凝土结构设计原理》教材 6、计算软件基本使用教程相关的参考书(推荐用ANSYS ) 1.3 课程设计方案 1.3.1 方案概述 某地铁车站采用明挖法施工,结构为矩形框架结构,结构尺寸参数详见表1-1。车站埋深3m ,地下水位距地面3m ,中柱截面的横向(即垂直于车站纵向)尺寸固定为0.8m (如图1-1标注),纵向柱间距8m 。为简化计算,围岩为均一土体,土体参数详见表1-2,采用水土分算。路面荷载为2/20m kN ,钢筋混凝土

计算机硬件课程设计--简单模型机设计

计算机硬件课程设计--简单模型机设计

计算机硬件综合课程设计报告

简单模型机设计 一、设计要求 硬件:TDN-CM+计算机组成原理实验系统一台,PC机一台,排线若干,串口线一根。 软件:CMP软件 二、设计目的 1.通过对一个简单计算机的设计,对计算机的基 本组成、部件的设计、部件间的连接、微程序控制器的设计、微指令和微程序的编制与调试等过程有更深的了解,加深对理论课程的理解。 2.通过这次课程设计,建立整机的概念,对程序 进行编辑,校验,锻炼理论联系实际的能力。 3.通过本次课程设计熟悉和训练设计思路与实 现方法。 4.通过本次课程设计锻炼团队合作的能力和团 队问题的解决。

三、设计电路及连线 设计电路及连线实验图如下图1-1所示。 图1-1 简单模型机连线图 四、设计说明 本次课程设计将能在微程序控制下自动产生各部件单元控制信号,实现特定指令的功能。这里,计算机数据通路的控制将由微程序控制器

来完成,CPU 从内存中取出一条机器指令到指令执行结束的一个指令周期全部由微指令组成的序列来完成,即一条机器指令对应一个微程序。 本次课程设计采用五条机器指令:IN (输入)、ADD (二进制加法)、STA (存数)、OUT (输出)、JMP (无条件转移),其指令格式如下(前4位为操作码): 助记符 机器指令码 说 明 微程序入口地址 IN 0000 0000 “INPUT DEVICE ”中 10 的开关状态→R0 0001 0000 ×××× ×××× R0+[addr]→R0 11 0010 0000 ×××× ×××× R0→[addr] 12 0011 0000 ×××× ×××× [addr]→BUS 13 0100 0000 ×××× ×××× addr →PC 14 ADD addr STA

建筑工程技术课程设计(2017年度)

长沙理工大学继续教育学院建筑工程技术 课程设计 年级: 专业: 姓名: 学号: 指导老师: 时间:2017 年月日

目录 课程设计任务书 (1) 一、工程设计概况 (2) 二、施工方案 (2) (一)施工展开程序 (2) (二)施工起点流向 (3) (三)划分施工段 (3) (四)施工顺序 (3) (五)施工方法和施工机器选择 (3) 参考文献 (8)

长沙理工大学继续教育学院 课程设计任务书专业土木工程层次专升本指导老师 课程设计名称建筑工程技术课程代码 课程设计题目现浇钢筋混凝土施工设计 课程设计依据和设计要求: 1、建筑施工技术教材。 2、建筑施工手册。 3、钢筋混凝土工程施工及验收规范。 4、其它有关书籍和资料。 课程设计内容: 1、施工展开程序 2、施工起点流向 3、划分施工段 4、施工顺序 5、施工方法和施工机器选择 参考文献: [1] 卢谦,建设工程招标投标与合同管理[M],北京:中国水利水电出版社,2005 [2] 黄景瑗,土木工程施工招投标与合同管理[M],中国水利水电出版社,2002,9 [3] 刘昌名,宋会莲,工程招投标管理[M],北京大学出版社,2006,1 [4] 刘建民,不平衡报价的识别及风险防范[J],建筑经济,2004,2

一、工程设计概况 厂房东西长46.6m,南北宽18.5m,檐口总高17.5m,总建筑面积为3355m2,其中一至三层作为生产车间,四层作为办公层,建筑物内部有货运电梯一部,楼梯两座。工厂厂房结构为内廊式现浇钢筋混凝土框架结构。建筑物进深为7.5m + 3m + 7.5m。建筑物开间除两端楼梯间为3.0m外。其余开间均为5.7m。主框架的柱子截面尺寸,中柱为500mm×500mm,边柱为350mm×500mm;梁截面为十字形,主梁高度为800mm,梁宽为250mm,(见下图);次梁高度为600mm,宽度为200mm。柱梁混凝土均为C30。楼板为5.4m长的预应力长向圆孔板(单块重1.58吨)和2.7m长的预应力短向圆孔板,宽度均为1180mm,为了加强楼板的刚度及提高承受较大集中荷载的能力。楼板上边现浇60mm 厚双向配筋的钢筋混凝土叠合层,楼梯为现浇钢筋混凝土板式楼梯。现浇混凝土的等级也均为C30混凝土。 首层砖墙及外墙均为240mm厚的MU7.5多孔砖,M2.5混合砂浆。顶层的隔墙为200mm 厚陶粒混凝土空心砌块墙。 屋面为1:8水泥蛭石找坡保温。水泥砂浆找平。SBS改性沥青油毡防水做法。 装饰部分:楼01为水泥砂浆楼面,地4为水泥砂浆地面(垫层为80毫米厚的C10混凝土),内墙3为一般普通抹灰,外墙2-4层为干粘石、首层为水刷石墙面,散水为800mm宽,50厚豆石混凝土随打随抹,钢窗(1800×2100mm)共134樘,1800×1000mm,共14樘。木门(单扇门共3M64共30樘,3M23共10樘。双扇弹簧门5M67共10樘,3M66共19樘。推拉门8MT12共12樘)。柱基为台阶式独立基础(见下图),采用C20混凝土,墙基有3:7灰土垫层的砖基础。 3:主要分项工程工程量 土方工程 1056(立方米) 脚手架工程 3355(平方米) 基础回填 694(立方米)模板工程 2859(平方米) 砌筑工程 987(立方米)钢筋工程 131.1(吨) 混凝土工程 648(立方米)抹灰工程 9200(立方米) 4:建设地点特征 施工现场场地地势平坦。无地上、地下障碍物。地下水位在4.0m以下。地表土层为1.0-1.2m厚房渣土,以下粉质粘土。一年中7、8月份为雨季。冻土深度0.8m。年最大降雨量为630mm,主导风向:冬,春,秋三季为西北,夏季为西南,最大风力8级。 5:施工条件 本工程所需的各种构件、材料、加工品及施工机具均可按计划需要量满足供应。施工现场基本上实现了“三通一平”。各种设施设备也安排好。场地东南角有高压电网,西南角有市政水井可供接引。楼外每侧可供施工使用场地的尺寸分别为东13m,南28m,西15m,北12m,场外东北两侧均有8m宽马路,马路与建筑物外围墙之间设有绿化带。现场临时设施由甲方提供场地,乙方自行建设。施工企业技术和管理水平为三级。 6:特点分析 本工程工程量大,必须循序渐进地进行每一项工作。工程施工工期紧张,必须组织好施工队,按时进场,以提高劳动生产率,严格按照施工顺序,做好各项工作。工程施工要求高,各项工序必须由专业的检查人员检查,监理人员要做好本职工作。 二、施工方案 (一)施工展开程序

地下工程课程设计

中国矿业大学力学与建筑工程学院 2013~2014学年度第一学期 《地下工程设计与施工》课程设计 学号021******* 班级土木11-9班 姓名龙媒居士 力学与建筑工程学院教学管理办公室

目录 第一部分基坑围护结构设计 (1) 1 工程概况 (1) 1 .1工程地质及水文地质资料 (1) 1.2工程周围环境 (4) 1.3周围社会交通 (4) 2 设计依据和设计标准 (5) 2.1有关的工程设计依据 (5) 2.2主要设计规范和标准 (5) 2.3基坑工程等级及变形控制标准 (6) 3 基坑围护方案设计 (7) 3.1围护结构类型 (7) 3.2基坑围护结构方案选择 (10) 4 基坑支撑方案设计 (10) 4.1支撑结构类型 (10) 4.2支撑体系的布置形式 (11) 4.3支撑体系的方案比较和合理选定 (12) 5 计算书 (14) 5.1标准段地下连续墙计算 (14) 5.2水土压力计算 (15) 5.2.1主动土压力计算(依据教材) (15) 5.3地连墙的入土深度确定 (23)

5.4支撑内力计算 (25) 5.5 地连墙及支撑系统截面设计 (27) 5.6基坑稳定性验算 (29) 5.6.1基坑底部土体的抗隆起稳定性 (29) 5.6.2抗渗流验算 (30) 5.6.3围护墙的抗倾覆稳定性验算 (32) 第二部分地下连续墙施工组织设计 (32) 1编制主要施工流程及必要施工措施 (32) 参考文献 (37)

第一部分基坑围护结构设计 1 工程概况 1 .1工程地质及水文地质资料 经勘探揭示,拟建场地为古河道沉积区与正常沉积区接触带。在勘探深度范围内,自上而下可分为八个大层,9亚层及5个夹层。其中①层为近代人工堆填,②~⑤层为第四纪全新世Q4沉积层,⑥~⑧层为第四纪上更新世Q3沉积层。土层情况详见下表1-1: 表1-1 地基土构成与特征一览表

嵌入式课程设计电子词典硬件设计

嵌入式课程设计电子词典硬件设计

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

上海电力学院 嵌入式系统 课程设计报告 题目:电子词典的设计 姓名: 学号: 院系: 专业年级: 同组成员: 年月日

一、实验内容及要求 在LCD屏幕左侧绘制出单词输入框和释义显示框以及一个搜索键,右侧绘制4*4键盘按钮,模拟出简易电子词典的功能,按钮操作用触摸屏或键盘实现均可。 实现功能: (1)LCD屏幕上显示4*4键盘,显示单词及其翻译、例句。 (2)一个键可完成2个英文字母的输入,如左上角第一个键可实现输入a,b两个字母,第一次按下时为输入a,如果需输入b,只需连续快速按键两次即可。 (3)在输入完单词后,点击搜索键,即可在释义显示框中显示该单词的词性、中文解释、示例词组和句子等。 (4)当发现输入的单词在库中不存在时,可实现将该单词添加入库的操作。 二、设计思路 (1)通过LCD显示模块画出电子词典操作界面。 (2)对应界面中各键的位置设置键盘对应键值。 (3)设定功能键,实现以下3个功能:①退格键:删除最后一位字母;②搜索∕保存键:对输入框的单词进行判断,若单词存在于词库中,则显示单词词性、词义、例句;若单词不存在则自动进行保存;③转换键:按下后,字母键输出对应的第二个字母。 (4)按键后赋值并显示。 三、软件构架 开 LCD模块 键盘 结

四、模块分析 (1)键盘模块 流程图: 源代码:/********************************************************************************************* * File : keyboard.c * Author: embest * Desc : keyboard source code * History: *********************************************************************************************/ /*--- include files ---*/ 开键盘初始键盘是Y 读取是否是功Y N 执行赋显结束 N

建筑工程技术课程设计

长沙理工大学继续教育学院 建筑工程技术 课程设计 年级:__________________________________ 专业:__________________________________ 姓名:__________________________________ 学号:__________________________________ 指导老师:________________________________ 时间:2017 年__________ 月_日 目录 课程设计任务书 0 一、工程设计概况 (1) 二、施工方案 (2) (一)....................... 施工展开程序2 (二)施工起点流向 (2) (三)........................ 划分施工段2(四).......................... 施工顺序2

(五)施工方法和施工机器选择 (2)

参考文献.................. 错误! 未定义书签

长沙理工大学继续教育学院课程设计任务书

[4]刘建民,不平衡报价的识别及风险防范[J],建筑经济,2004, 一、工程设计概况 厂房东西长46.6m,南北宽18.5m,檐口总高17.5m,总建筑面积为3355m2其中一至三层作为生产车间,四层作为办公层,建筑物内部有货运电梯一部,楼梯两座。工厂厂房结构为内廊式现浇钢筋混凝土框架结构。建筑物进深为7.5m + 3m + 7.5m。建 筑物开间除两端楼梯间为3.0m外。其余开间均为5.7m。主框架的柱子截面尺寸,中柱为 500mrhC 500mm边柱为350m材500mm梁截面为十字形,主梁高度为800mm梁宽为 250mm (见下图);次梁高度为600mm宽度为200mm柱梁混凝土均为C3O楼板为5.4m长的预应力长向圆孔板(单块重1.58吨)和2.7m长的预应力短向圆孔板,宽度均为1180mm为了加强楼板的刚度及提高承受较大集中荷载的能力。楼板上边现浇60mm 厚双向配筋的钢筋混凝土叠合层,楼梯为现浇钢筋混凝土板式楼梯。现浇混凝土的等级也均为C30混凝土。 首层砖墙及外墙均为240mm厚的MU7.5多孔砖,M2.5混合砂浆。顶层的隔墙为200mm 厚陶粒混凝土空心砌块墙。 屋面为1: 8水泥蛭石找坡保温。水泥砂浆找平。SBS改性沥青油毡防水做法。 装饰部分:楼01为水泥砂浆楼面,地4为水泥砂浆地面(垫层为80毫米厚的C10 混凝土),内墙3为一般普通抹灰,外墙2-4层为干粘石、首层为水刷石墙面,散水为800mn宽,50厚豆石混凝土随打随抹,钢窗(1800x 2100mm共134樘,1800x 1000mm 共14樘。木门(单扇门共3M64共30樘,3M23共10樘。双扇弹簧门5M67共10樘,3M66共19樘。推拉门 8MT12共12樘)。柱基为台阶式独立基础(见下图),采用C20 混凝土,墙基有3: 7灰土垫层的砖基础。 3:主要分项工程工程量 土方工程1056 (立方米) 脚手架工程3355 (平方米) 基础回填694 (立方米)模板工程2859 (平方米) 砌筑工程987 (立方米)钢筋工程131.1 (吨) 混凝土工程648 (立方米)抹灰工程9200 (立方米) 4:建设地点特征 施工现场场地地势平坦。无地上、地下障碍物。地下水位在4.0m以下。地表土层为1.0-1.2m厚房渣土,以下粉质粘土。一年中7、8月份为雨季。冻土深度0.8m。年最大降雨量为

地下工程课程设计(地下矩形框架结构) (1)

地下工程课程设计 地铁车站主体结构设计 (地下矩形框架结构) 学院名称:土木工程学院 班级:土木2012-7班 学生姓名:陈铁卫 学生学号: 20120249 指导教师:孙克国

目录 第一章课程设计任务概述 (1) 1.1 课程设计目的 (1) 1.2 设计规范及参考书 (1) 1.3 课程设计方案 (1) 1.3.1 方案概述 (1) 1.3.2 主要材料 (3) 1.4 课程设计基本流程 (3) 第二章平面结构计算简图及荷载计算 (5) 第三章结构内力计算 (8) 第四章结构(墙、板、柱)配筋计算 (14)

第一章 课程设计任务概述 1.1 课程设计目的 初步掌握地铁车站主体结构设计的基本流程;通过课程设计学习,熟悉地下工程“荷载—结构”法的有限元计算过程;掌握平面简化模型的计算简图、主动荷载及荷载的组合方式、弹性反力及其如何在计算中体现;通过实际操作,掌握有限元建模、划分单元、施加约束、施加荷载的方法;掌握地下矩形框架结构的内力分布特点,并根据结构内力完成配筋工作。为毕业设计及今后的实际工作做理论和实践上的准备。 1.2 设计规范及参考书 1、《地铁设计规范》 2、《建筑结构荷载规范》 3、《混凝土结构设计规范》 4、《地下铁道》(高波主编,西南交通大学出版社) 5、《混凝土结构设计原理》教材 6、计算软件基本使用教程相关的参考书(推荐用ANSYS ) 1.3 课程设计方案 1.3.1 方案概述 某地铁车站采用明挖法施工,结构为矩形框架结构,结构尺寸参数详见表1-2。车站埋深3m ,地下水位距地面3m ,中柱截面横向尺寸固定为0.8m (如图1-1横断面方向),纵向柱间距8m 。为简化计算,围岩为均一土体,土体参数详见表1-1,采用水土分算。路面荷载为2/20m kN ,钢筋混凝土重度 3/25m kN co =γ,中板人群与设备荷载分别取2/4m kN 、2/8m kN 。荷载组合按表 1-3取用,基本组合用于承载能力极限状态设计,标准组合用于正常使用极限状态设计。 要求用电算软件完成结构内力计算,并根据《混凝土结构设计规范》完成墙、板、柱的配筋。

硬件课程设计报告(电子计算器)

计算机科学与技术学院 硬件课程设计报告 姓名:学号: 专业:计算机科学与技术 班级:计科班 设计题目:电子计算器 成员: 指导教师:职称: 年月

课程设计指导教师评阅书指导教师评语: 成绩:指导教师签字: 年月

摘要 电子计算器的设计主要分为键盘扫描与读取编码、七段LED数码管显示和四则运算的编写。这次设计中我们采用可编程接口芯片8255链接4*4键盘和LED显示屏,从键盘扫描读入数字,在显示屏上面显示出来,并通过cpu运算出结果显示在屏幕上。由于对汇编语言也不甚了解,只是进行一些简单的自然数的四则运算。 由于本次实验中,实验箱是TPC-ZK综合微机开放式实验系统,微机接口实验仪采用模块化、积木式的结构,各实块互不影响。但可通过连线将各实验模块有机组合起来,进行微机外围接口实验。这个实验选择的是4*4键盘连接上8255A然后控制LED显示。 关键词:8255A ;七段LED数码管;键盘;汇编语言;四则运算 目录 1 设计任务与要求 (3) 1.1选题 (3) 1.2需求分析 (3) 1.3设计任务 (3) 2硬件方案 (3) 2.1微处理器8086芯片 (3) 2.2 可编程并行接口8255A芯片 (4) 2.3 4*4矩阵键盘 (6) 2.4 七段LED数码管 (7) 2.5 电路及其功能模块图 (8) 3软件方案 (10) 3.1流程图 (10) 3.2源程序代码 (11) 4 问题与解决方案 (26) 5 成果展示 (26) 6 总结 (27) 7 心得体会与收获 (27) 8参考文献 (27)

1 设计任务与设计要求 1.1选题 我选的题目是电子计算器,电子计算器的设计主要分为键盘编码、七段数码管显示、和四则运算法则这三部分。设计时用可编程接口芯片8255A链接4*4键盘和七段LED数码管,8255扫描键盘并通过数码管显示相应的数字,这其中需要一定的汇编程序作为核心支撑,才能正确的使各种功能运行正常。 1.2需求分析 通过对选题的深入了解,电子计算器基本功能可以概括为: 1.可以进行简单的加、减、乘、除四则运算; 2.为了显示的人性化,按下每个数字都要进行反馈显示; 3.数码管只有四位显示,运算数和结果应尽量小于四位数,不然显示不全; 4.计算器能判断个别简单的错误,如除数为零,显示报错; 5.计算器要有清零功能,可以在按键失误后重新按键。 在显示屏上可以及时反馈按下数字,这需要扫描程序模块一直运行着,并能够及时调用显示程序模块,当有运算符号按下时还要及时给之前按下的数字进行组装成一个数值,组装键值模块也是程序的重要所在。等等这些都是在主程序下合理安排、运用流畅的,才能带来较完美的计算器体验。 1.3设计任务 本次实验我分为电路设计和编码设计这两个任务模块来设计的。 电路设计主要研究键盘按键位置设计和各个芯片器件之间的连线。 编码设计主要分为键盘扫描读取编码、七段数码管显示编码和四则运算编码。 2 硬件方案 2.1微处理器8086芯片

《地下工程》课程设计

《地下工程课程设计》 目录 一、目的 (2) 二、设计资料 (2) 三、隧道设计 (2) 四、管片衬砌结构设计 (7) 五、轨道设计 (12) 六、参考文献 (13)

地铁区间盾构隧道建筑限界的确定与横断面设计一.目的:通过课程设计,使学生掌握地铁区间隧道车辆轮廓线、车辆限界、设备 限界和建筑限界的计算过程与影响因素,车辆类型,支护结构类型,轨道类型,受电弓知识,直线与曲线隧道计算超高的办法及其对隧道建筑限界的影响等知识,使学生能够在任一速度和曲线半径下,选择车型和轨道设计,进行隧道衬砌选择和衬砌管片的选择,并且设计出管片的厚度和二次衬砌的厚度(若需要),绘出给定条件下的隧道建筑限界图(车辆轮廓线图、车辆限界图、设备限界图和建筑限界图),并给出具体控制点的坐标值,绘出单(复)线隧道直线和曲线条件下的衬砌内轮廓图,绘出衬砌设计图,绘出管片设计图等。 二.设计资料:取之于“广州地铁某线某区间盾构隧道设计”。 圆形盾构地铁区间隧道,底层参数为: 粉粘土,上覆地层高12.0m,容重18.0kN/m3,地面超载20.0kN/m3,侧压力系数0.5,地基抗力系数30.0MPa/m。 设计要求: 1)直线隧道,时速80km/h 2)曲线段隧道,时速70 km/h,半径750m,车型B1,减震轨枕。 三.隧道设计: 本隧道设计选择B1车型中的下部受流型车型,其车辆主要参数如下: 1.车辆长度:19000mm 2. 车辆宽度:2800mm 3. 车辆高度:3800mm 4. 车体重量: 1) 空车:24000kg(钢车) 2)重车:42600kg(钢车) ●车辆轮廓线 B1型计算车辆轮廓线坐标值(mm)如下表: 点号0 1 2 3 4 5 6 27 28

相关文档
相关文档 最新文档