深井降水原理

在打好的深井中配备深潜水泵一台,利用水泵不断抽水,使井孔周围土体水压形成一定高差,地下水在大气压及土体压力作用下由高压向低压流动,流入井管内被抽出,在离深井较远的地方则主要靠水的压差作用向井管流动。

根据勘察结果,在基坑过程中,由于第③层为粘质粉土夹淤泥质粉质黏土,第③层和第④层土中夹有砂性土,该土层在水头差的作用下易产生流砂或管涌现象,第⑦层是微承压含水层。本工程承压水层顶埋深为3.0~11.0m,上覆土层厚度约为10.4m~11.00m。

A、基坑地板稳定性条件:基坑地板至承压含水层顶板间的土压力应大于承压水的顶托力。即H ×yS≥FS×yW×h。

式中:H---基坑底至承压含水层顶板间距离(米),

yS---基坑底至承压含水层顶板间的土的平均重度(KN/M3)

FS---安全系数,一般为1.0~1.2,本工程取1.1。

yW---水的重度(KN/M3),取10KN/M3

h---承压水头高度至承压含水层顶板的距离(米)。承压水头高度为4m。

1).根据上式计算基坑底板上覆盖压力H×yS:

H=19.40m-10.40m=9.00m

yS=17.80 KN/M3

即H×yS=9.00m×17.80 KN/M3=160.2Kpa

2).计算承压含水层的顶托力:

FS×yW×h=1.1×10 KN/M3×(19.40-4.00)=169.40 Kpa

则FS×yW×h-H×yS=169.40 Kpa-160.2Kpa=9.2 Kpa

根据上述计算结果分析,承压水顶托力大于上部土压力9.2 Kpa,故本工程须考虑降低承压水水头在第

②层~第⑤1层的范围内。即地表以下5.00m~11m左右。

B、单井影响半径R=2Sw×√(K×H)=20.28m

R---影响半径,

Sw---水位下降值7m

K---渗透系数6.0×10-7 cm/s=0.42M/D

H---含水层厚度5m

3.1.2深井降水目的

由于深水井的特殊结构,使真空能作用于地表以下各土层,将土层中自由水充分吸取,汇集于深井之中,由深井内水泵排出,由于自由水排出,在重力作用下,土体空隙比下降,提高了土体强度和自稳性,通过降水及时疏干开挖范围内土层的地下水,防止开挖面土体失稳。对工程施工安全,围护结构安全和环境保护均十分有利。

3.2降水井布置

根据降水的目的,水文地质条件与基坑开挖的深度等因数进行降水抽水井的布置,具体布置为:按每200m2~250m2为一口分布,避开工程桩及支撑位置分布12口降水井其中包括2口观察井,井底标高-12.3,井深11.1m,井管长度11.6m,深基坑部位加深2m,具体深井位置见《深井位置平面布置图》。

3.3深井降水材料设备配备

设备材料名称型号功率数量备注

钻机15KW 1台

泥浆泵3PNL 22KW 2台1台备用

排污泵7.5KW 1台

深潜水泵 1.1KW 50台扬程25m

井壁管外径Ø270

过滤器网30目-40目

填砾料4#砂瓜子片根据需要

3.4降水井的构造与设计

(1)井口:钻孔直径ø650mm,深井入土深度11.10m,深基坑中的深井加深2m。井口要高出地面以上0.5m,一般采用优质黏土或水泥浆封闭。

(2)井壁管:采用焊接钢管,壁厚ø3mm外直径为270mm。

(3)过滤管:地坪6.00m以下设置4m滤水管,井管底部以上0.5m起设置滤水管,外包两层30目和40目的尼龙网,滤水管的直径与井壁管的直径相同。

(4)沉渣管:沉渣管接在滤水管底部,直径与滤水管相同,长度为0.5~1米,沉渣管底部用铁板封死。(5)填砾料:滤水管部位采用颗粒磨圆度较好的4#砂(瓜子片)围填,围填部位从井底部向上至滤水管顶部以上(各井的围填高度根据含水层的顶部深度而定。)在填砂部分以上围填粘性土止水。

(6)封孔:在地表以下2m以上采用优质黏土封孔。

3.5深井降水施工工艺及流程

3.5.1成井施工工艺

成孔施工机械设备选用小型工程钻机及其配套设备。采用正循环回旋钻进泥浆护壁的成孔工艺,及下井壁管,滤水管,围填粗砂,粘性土,封孔等成井工艺。

3.5.2成井施工流程

进场定井位埋护口管安装钻机

成孔清孔下井管填砾料

安装水泵抽水

具体步续:

(1)测放井位:根据降水井井位平面布置图测放桩位,当布设的井点受地面障碍物或施工条件影响时,现场作适当调整。

(2)埋设护口管:护口管底口埋入原土中,管外用粘性土填密,护口管上口高出地面0.1m 左右。

(3)安装钻机:机台安装稳固水平,钻头钻尖,转盘中心,与井位中心三点成一线。

(4)钻进成孔:降水井开孔直径为ø650mm,开孔时必须轻压慢转,以保证孔钻进的垂直度,成孔施工采用孔内自然造浆,钻进过程中泥浆比重控制在1.15~1.20,当提升钻具或停工时,孔内必须压满泥浆,以防止孔壁坍塌。

(5)清孔换浆,钻孔钻进至设计标高后,在提钻前将钻杆提至离孔底0.5m进行冲孔,清除孔内杂物,同时将孔内泥浆密度逐步调至1.10,孔底沉淤厚度小于30cm,返出的泥浆内不含泥块为止。

(6)下井管:管子进场后,检查过滤器的缝隙是否符合设计要求,下管前必须测量孔深,孔深符合设计要求后,开始下井管。下井管时必须扶正井管,以保证滤水管能居中,井管焊接要牢固,垂直,下到设计深度后,井口固定居中.

(7)填砾料:填砾料前在井管内下入钻杆至孔底0.30m左右,井管上口要加闷头密封,从钻杆内泵送泥浆进行边冲孔边逐步调浆使孔内的泥浆从滤水管向外由井管与孔壁的环状间隙内返浆,使孔内的泥浆密度逐步调到1.10,然后按照井的构造设计填入砾料,并随填随测填砾料的高度,直至砾料填至预定位置,直至砾料填至预定位置为止。

(8)井口封闭:为防止泥浆及地表污水从管外流入井内,在地表以下围填2.0m厚的优质粘性土或采用水泥浆封孔。

(9)按泵试抽:每口深井配备一台潜水泵,成井施工结束后,在降水井内及时下入潜水泵,安设排水管道及电缆,电缆与管道系统在设置时要注意避免在抽水过程中不被挖掘机,吊车等碾压,碰撞损坏。

因此现场要在这些设备上进行标识。抽水与排水系统安装完毕后进行试抽水。

3.6降水运行

3.6.1试运行

试运行前准确测定各井口和地面高,静止水位,然后开始试运行,以检查抽水设备,抽水与排水系统能否满足降水要求。在降水井的成井施工阶段要边施工边抽水,即完成一口投入运行一口,力争在基坑开挖前,将基坑内地下水降到基坑底开挖面以下1.0m深,抽水过程中经常用测绳测量水位,水位降到设计深度后,即暂停抽水,观测井内的水位恢复情况。

3.6.2降水运行

在降水井,水泵,管路安装完毕正常抽水情况下,以自流水为主,必要时加真空。降水三周并且观测井中水位达到一定深度以后方可进行土方开挖,在土方开挖的同时,继续进行降水,保证水位始终开挖土层以下。降水井抽水时,潜水泵的抽水间隔时间自短至长,降水井的每次抽水后,应立即停泵,对于出水量较大的井每天开泵抽水的次数相应要增多。

降水运行过程中,现场实行24小时值班制,值班人员做好各井的水位观测工作,认真做好各项质量记录,做到准确齐全。对降水运行的记录,及时分析整理,绘制各种必要的图表,以合理指导降水工作,提高降水运行的效果,降水运行记录每天提交一份,对停抽的井及时测量水位,每天1~2次。

3.6.3 降水运行的注意事项

做好基坑内的明排水准备工作,以备基坑开挖时遇降雨能及时将基坑内的结水抽干。

降水运行阶段要经常检查泵的工作状态,一旦发现不正常时及时调泵并修复。保证电源供给,如遇电网停电,须提前两个小时通知降水施工人员,以便及时采取措施,保证降水效果。

在挖土过程中,必须派人工看守,以防挖机碰坏井管导致废井或降低抽水效果。开挖后如部分基坑含水量较高,采取增打轻型井点及时进行降水。

降水周期直至土方开挖结束,垫层铺好后为止,然后垫层以上井管割除回收。井口用铁板封盖。另外根据总包及设计要求,基坑周边深井的降水周期延长至结构施工到±0.00m时,才能拆除(延长时间费用另议)。

4. 质量保证措施

施工前作好图纸及技术设计要求的交底工作。严格按照施工组织设计提出的施工方法进行施工。

认真做好降水记录,经常检查每口井的降水出水量的情况,要连续降水,防止中途停顿。把数据及时反馈给甲方。

与总包,业主,监理各方保持密切联系,互通信息,协调配合。

施工中发生意外情况,及时分析解决,并与有关方面联系协调。

5、安全生产及现场文明施工

6.1安全用电

1、现场施工用电采用三相五线制。

2、配电箱设置总开关,同时做到一机一闸一漏电保护。

3、照明与动力用电分开,插座上标明设备使用名称。

4、电缆线及支线架空或埋地,架空敷设采用绝缘子,不直接绑扎在金属构架上,严禁用金属裸线绑扎。

5、移动电箱内动力与照明分箱设置。

6、电线和设备安装完毕以后,由动力部门会同安全部门对施工现场进行验收,合格后方可使用。

7、经常对职工进行电气安全教育,未经考核合格的电工、机工和其他人员一律不准上岗作业。

6.2文明施工

1、严格遵守施工现场安全生产六大纪律及有关规定、规程,作好安全生产。

2、在施工前应进行安全技术交底,施工中作好有关安全台帐,现场安全员监督安全生产。

3、严格遵守市有关卫生、市容、消防、环境等规定。现场材料、机具应整齐堆放、泥浆应流入泥浆池中,并及时抽出。同时应控制运输车辆外带污染,现场设专职人员作好清洁工作。

4、为避免降水造成对周边环境影响,在降水过程中应由业主配合有关监测单位做好周围建筑物,马路

及管线的监测工作,并每天提供监测数据。发现异常及时联系,以便调整抽水计划,保证周边环境安全。

深井降水施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、降水目的 (6) 三、降水深井布置工程量 (6) 四、深井构造及设计要求 (7) 五、成孔成井施工工艺及技术要求 (8) 六、降水运行 (9) 七、施工技术措施 (11) 八、工期保证措施 (12) 九、主要施工机械 (13) 十、施工组织管理 (14) 十一、质量保证措施 (16) 十二、安全施工保证 (17) 十三、文明保证措施 (20) 十四、安全应急预案 (21)

真空深井降水施工方案 一、工程概况 工程名称:苏州中心广场基坑围护南坑工程 工程地址:苏州工业园区,北临苏绣路、南临苏惠路、西起星阳街、东至星港街 建设单位:苏州晶汇置业有限公司 设计单位:中船第九设计研究院工程有限公司 招标单位:中国建筑第八工程局有限公司 投标单位:江苏苏南建设集团有限公司 A、本工程位于苏州工业园区,北临苏绣路、南临苏惠路、西起星阳街、 东至星港街;总建筑面积约110万平米,由7栋塔楼和大面积内圈商业组成。基中最高建筑高度200米,地下三层(局部4层),基坑面积约13.8万平米,其中南地块6.74万平米,北地块7.06万平米。开挖深度14-25米,土方开挖量约220万方。其中南地块B-1、B-2区约3.79万平米,土方开挖量约58.9万方。 B、工程投标范围:负责南区基坑施工范围内外所有疏干口井、降压井、观测井兼应急回灌井的成井施工、运行维护以及地下室顶板施工完毕后部分回填降水井或者管井移交。 C、深井加高真空强排水井点降水可行性分析:本工程为地下-14m~

-25m,属一级基坑。4.4水文地质条件 (1)地表水 拟建场地分布有相门塘河,在东方之门施工区范围将相门塘河填平,隔断,东侧相门塘河穿过星港街及金鸡湖连通,勘察期间测得相门塘河水位标高为1.02~1.13m。场区周围地表水水位主要受大气降水和相门塘水位、金鸡湖水位的影响。 (2)潜水 孔隙潜水主要赋存于浅部土层中,富水性差,透水性不均,勘察期间,测得其初见水位标高1.01-1.25m,稳定水位标高1.21~1.55m。其补给来源为大气降水及地表水入渗补给,以大气蒸发为主要排泄方式。当基坑工程降水时,巨大的水头差会加速地表水对潜水的补给。 (3)微承压水 微承压水主要赋存于⑤层粉土夹粉砂,富水性中等,透水性较好。主要补给来源为浅部地下水的垂直入渗及地下水的侧向迳流,以民井抽取及地下水侧向迳流为主要排泄方式。 (4)第Ⅰ承压水上段 根据钻探结果,本场地对基坑开挖有影响的承压含水层主要为第Ⅰ承压水上段,主要分布于第⑨2层土中,该含水层的补给来源主要为下部承压水的越流补给及地下迳流补给,以地下迳流及人工抽吸为主要排泄方式。本场地⑨2层第Ⅰ承压水上段实测水位标高在-9.88~-9.80m。由于场地周边对地下水进行了降水,该层水水位偏低。 拟建工程基坑开挖深度内对工程建设有影响的地下水由潜水、微承压水、第Ⅰ承压水上段组成。本工程基坑开挖深度约18~19m,已挖穿潜水、

真空井点降水施工方案

降水施工方案 施工单位:唐山市丰南区永诚隆土石方工程处降水区方案

一、工程概况 1、项目基本概况: 唐山LNG外电真空降水 2、场地工程地质条件: 唐山LNG场内吹填及回填场地。 3、本工程各项工程量统计如下: 序号项目数量单位备注 2 m1 降至槽底0.5m 轻型井点降水 二、编制依据: (1)《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002); 三、开挖降水处理方案 1、施工工艺及施工参数介绍 经现场明开挖,结果为直接开挖不能满足现场施工条件,我司将采用真空降水的施工方法对现场进行降水施工。降水区施工参数设定 1、施工区域工作面四周外侧间隔1米设置2m深井点,四周环形布置。井点降水 (1)井点降水 在开挖施工后,先进行井点降水(真空度-0.03MPa~-0.06MPa),有效降1 降水区方案

水(水位低于槽底地下不小于0.5m)后进行开挖,若开挖后遇到明水采用明排水法。 2、总体的施工顺序为: 1.井点降水施工,外设明排水; 2.开挖区内水位降水至槽底地以下0.5m处; 3.进行开挖,留另降水管降水直到基坑回填结束; 四、施工工艺 1、井点降水施工 1.1施工准备 选择总管铺设位置,考虑真空泵的功率及能负担集水总管的长度,确定抽水水流方向及出水口位置,抽水泵位置的安放宜选择在同一侧,布置抽水泵安放位置的选择,在放置泵的方向外侧开挖集水槽排水。抽水总管为直径50mmPVC管,插入井管为直径20mmPVC管,总管与井管的连接采用软塑管,各种规格的管材分类码放整齐。 1.2井点降水工艺流程

井点降水工艺流程图 2 降水区方案 1.3井点埋设 (1)测放井点 用钢尺测放井点,定位井管点用竹签插入地下做好标识。经复测合格后的 井点报监理方和甲方验收、确认。 (2)埋设井点 井管为50mm直径PVC管,井管下端为滤管,滤管长0.6m,管壁上钻 有φ8mm的星棋状排列滤孔,为避免滤孔堵塞,管壁外包尼龙丝布作为滤网,在滤网外再围一段螺旋形铁丝,将滤网固定在滤管上,防止滤网脱落或下滑,保护滤管。 井点管埋设采用导杆冲枪式水冲法成孔。导杆式冲枪的由高压

轻型井点深井降水方案

启东市安置房城东村 高层住宅小区 轻型井点、深井降水 施 工 方 案 江苏南通二建集团有限公司 2012年4月25日

目录 一、工程概况???????????????????????????????????????????????????????????????????3 二、编制依据????????????????????????????????????????????????????????????????????3 三、降水方案选择及排水方案???????????????????????????????????????????????4 1.轻型井点????????????????????????????????????????????????????????????????????4 2.深井降水????????????????????????????????????????????????????????????????????6 3.排水方案????????????????????????????????????????????????????????????????????9 四、井点、深井降水施工机构及管理人员???????????????????????????9 五、降水时对周边边坡的影响和监测方法??????????????????????????9 六、质量保证措施???????????????????????????????????????????????????????????????10 七、安全施工措施????????????????????????????????????????????????11 八、危险点分析????????????????????????????????????????????????????????????????13 九、安全生产及文明施工措施??????????????????????????????????????????????14 十、环保措施????????????????????????????????????????????????????????????????15 附:现场排水布置图

深井 井点降水方法

深井(大口井)井点降水工法 前言 在深基础施工中,经常需要降低地下水位,而国内常用的轻型井点,存在一些难以克服的缺点,其性能也是不理想的。轻型井点受吸程限制,如果降水深度超过6m,往往需要设置多级井点,至使抽水设备翻番,挖土量也明显增加,轻型井点并距很小,土方运输车辆和施工机械出入不便,而且施工费用也高。1983年,我局在承建引滦入津工程时,大面积的基坑降水,若采用轻型井点,需设置1万5千口以上井点,保证降水系统的正常运转是比较困难的。繁重的施工任务促使我们探索降水新技术,经过试验验证,决定采用深井井点,全部基坑只需600口井点即可满足降水要求,降水深度可以超过10m。潜水泵出现故障,只局限于单个的井点,更换也比较方便。深井井点在引滦入津工程中的成功应用,表明其性能优于国内认为先进的喷射井点,该项技术在我局承建的国内外工程中都已得到推广应用。微透水性土层历来都是降水的难题,近年来在天津地区采用深井井点降水取得成功,使降水 技术又取得了新的进程。 1特点及适用范围 1.l特点 深井井点降水是将潜水泵沉入井管底部,将水排出,故不受吸程限制,一般可根据需要的降水深度确定井深和井距,深井井点管路没有严格的密闭要求,安装维修都比较方便,而 且费用和能耗都较低。 1.2适用范围 深井井点降水适用于渗透系数在10m/ed以上的土层。天津地区的土层渗透系数很小,但有一定数量的透水类层。故也能有效地降低地下水位,但需延长抽水时间,安排基坑开挖 应考虑提前降水时间。 2材料 2.1滤管 采用无砂砼管作滤管。 2.2滤网 宜采用双层滤网,内层用筛网号2.5-l.24(0.24-40.96孔/cm2,即8-16目)尼龙丝筛网,外层用尼龙或塑料窗纱(约1.6mm孔),滤网也可用双层棕皮代替。 2.3滤料 宜采用粗砂或3-8mm砂砾混合料,要求滤料级配合理,孔隙率较小。 3施工准备 3.l机具准备 以一台钻机配备考虑; 潜水钻机(或冲击钻机)l台 泥浆车2台泥浆泵1台 清水泵1台潜水泵若干 泥浆车可根据实际运距调整;潜水泵每口井一台,并留有备用泵;其它设备可根据实际工程 量和工期要求情况调整。 3.2劳动力组织 3.2.l成孔过程劳动力组织 工长1人;电工2人;司机3人;成孔、下滤管、回填滤料5人。 3.2.2埋设降水系统需劳动力: 工长1人;电工2人;壮工3人。

深井降水施工方案

新民洲临港产业园污水收集系统工程(二期新民洲大道段) 深 井 降 水 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 镇江市排水管理处 2015年10月15日

目录 1.工程概况............................................ 错误!未定义书签。 2.编制依据............................................ 错误!未定义书签。 3.深井降水施工方案.................................... 错误!未定义书签。 .工艺流程.......................................... 错误!未定义书签。 施工准备........................................... 错误!未定义书签。 降水井施工......................................... 错误!未定义书签。 降水井结构......................................... 错误!未定义书签。 成井施工........................................... 错误!未定义书签。 成井保护........................................... 错误!未定义书签。 抽排水系统布置与安装............................... 错误!未定义书签。 抽水系统的运行与管理............................... 错误!未定义书签。 施工配电........................................... 错误!未定义书签。 运行方案........................................... 错误!未定义书签。 运行期间的注意事项................................. 错误!未定义书签。 运行管理........................................... 错误!未定义书签。 4、质量保证措施....................................... 错误!未定义书签。 5、安全保证措施....................................... 错误!未定义书签。 6、环境保护措施....................................... 错误!未定义书签。

深井降水专项施工方案(1)

陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司 2×480t/h循环流化床锅炉烟气脱硫装置及配套 设备项目 深井降水 施 工 组 织 方 案 陕西大秦环境科技有限公司

2016年7月

一、工程概况 建设单位:陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司 设计单位:陕西大秦环境科技有限公司 施工单位:陕西大秦环境科技有限公司 拟建该工程位于榆林市神木县店塔镇 二、地质条件 1、地形地貌 拟建场地现为空地,主要为泥土地,地形较为平坦,地下水位较高为现有自然地坪以下1.6米。 2、地下水 本地区的地下水,主要有浅部土层的潜水、部分地区浅部土层中的微承压水和深部粉性土、砂性土层中的承压水。对本次基坑围护设计及施工有直接影响的为浅部土层的潜水。 3、潜水:潜水补给来源主要为大气降水与地表径流,其水位动态变化主要受大气降水和地表径流影响。 4、不良地质现象 拟建场地地势较为平坦,基本无原土层,均为原化工厂建设时的回填土。土质松软。 三、方案编制依据 国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 国家及地区相关降水的法律法规及规范文件 岩土勘察报告

四、降水目的及要求 (一)降水目的 根据本场地地质条件、设计、工程的基坑开挖及基础底板结构施工的要求,本工程降水目的主要为以下方面: a、通过及时降低基坑内地下水位至基坑底板以下1~2m,为基坑开挖施工提供良好的干施工环境。 b、通过及时疏干基坑内地下水,提高土体的有效应力,减缓基坑围护变形创造条件,满足施工要求。 c、通过及时疏干基坑内地下水,防止开挖过程中局部流砂及管涌等不良情况出现,保证施工的顺利进行。 (二)降水要求 根据开挖施工进度,降低基坑开挖范围内地下水(潜水)水位至基坑底(开挖面)以下1~2m。 五、降水方案设计思路 a、根据本基坑周边围护体,因此不考虑周围地下水的补给,只需将基坑内地下水位降低至设计要求。 b、根据本场地的水文地质条件、工程设计要求及基坑开挖与支护的特点,本方案采用深井降水较为方便施工。可分段降水,根据开挖流程先将需开挖段深井预先布置进行降水,再布置后续开挖段深井降水,可边开挖边降水,缩短工期。施工时基坑中深井可持续降水至整个结构筑成,但并不影响开挖及施工;深井施工无需开挖坑槽,只需定位放点即可;坑内支撑不影响施工布井。 C、根据现场周边建筑物,基坑开挖距离烟囱、引风机房及烟囱南北方向独立柱太近,尤其烟囱荷载较大,为防止原有建筑物沉降建议使用护壁桩进行支护。并先施工护壁桩后施工降水井,防止降水井破坏。

深井井点降水施工方案

深井、井点降水施 工 方 案

编制单位:南通二建集团六公司 深井降水方法 骅东·名仕豪庭工程深井降水是在基坑内埋置深于基底 的井管,使地下水通过设置在井内的潜水电泵将地下水抽出,使地下水位底于坑底。本法具有排水量大,降水深(>8.5m),不限制受吸程,排水效果好;井距大,对平面布置的干扰小:可用于各种情况,不受土层限制;成孔打井用人工或机械均可,较易于解决;深井制作、降水设备及操作工艺、维护均较简单,施工速度快;如果深井管采用钢管、塑料管,可以整跟拔出重复使用;单位降水费用较轻型井点底等优点。但一次性投资大,成孔质量要求严格;适宜渗透系数较大(10~250m/d),土质为砂类、粉质粘土、砂质粉土,地下水丰富,降水深,面积大,时间长的情况,降水深可达在10以外, 是高层建筑使用最为实用、有效、广泛应用的降水方法。 1、深井系统设备 由深井、井管和潜水泵等组成。 (1)井管由滤水管、吸水管和沉砂管三部分组成,本工程 使用混凝土管制成,管径一般为500MM,内径宜大于潜水泵 外径50MM。 当土质较好,深度在10M内,也可采用外径500MM、壁厚

50-60MM、长1M的无砂混凝土管作滤水管,二层作滤网。沉砂管;一般采用滤水管,下端用混凝土封底。. (2)水泵;用QY-25型或QW-25型、QB40-25型潜水泵,或QJ50-52型浸油式潜水电泵或深井泵。排水量应大于设计值的20%~30%,每井一台,并带吸水铸铁管或胶管,并配上一个控制井内水位的自动开关,在井口安装阀门以便调节流量的大小,阀门用夹板固定。每个基坑深井群应有2台备用泵。(3)排水管,用水龙带接入与附近下水道接通。 2、深井布置 深井一般在大型人防地下室中间布置,呈环型,方条型布置,所需降水的深度5-8M,一般间距相当于埋深,为10-15米,待基坑工程完后进行封底处理。 深井降水一般沿工程基坑周围离边坡上缘0.5~1.5m呈环形布置;当基坑宽度较窄,也可在一侧呈直线布置;深井宜深入到透水层5~8M,通常还应比所需降水的深度深6~8M,间距一般相当于埋深为10~15M。深井必要时也可以布置在基坑内,待基坑工程完后进行封闭处理(见封闭方案)。 3、深井埋设与使用 深井一般施工工艺程序是:深井测量定位→挖井口、安护筒→钻机就位→钻孔→回填井底砂垫层→吊放井管→回填井管与孔壁间的砂砾过滤层→洗井→井管内下设降→降水井正常工作→试抽水→安装抽水控制电路水泵、.

深井井点降水施工方案

降水施工方案 深井井点降水方案 一、施工准备 1、材料: 无砂混凝土管(滤管)、滤网、3-8mm砂砾混合料、潜水钻机、泥浆泵、清水泵、潜水泵等。 2、作业条件: (1)现场三通一平已完成。 (2)地质勘测资料齐全,根据地下水位埋深、土层分布和基坑放坡系数,确定井点位臵、数量和降水深度。 (3)依据现场情况及施工要求,设臵八口深井降水,深井井眼布臵见附图。 二、工艺流程 井点测量定位——挖井口——安护筒钻机就位一钻孔——回填井底砂垫层——吊放井管——回填井管与孔壁间的砾石过滤层——洗井——井管内下设水泵、安装抽水控制电路——试抽水降水井正常工作——降水完毕拔井管——封井 三、操作要点 1、定位:根据设计的井位及现场实际情况,准确定出各井位臵,并做好标记。 2、采用潜水钻机。孔径一般为400~800mm,用泥浆护壁,孔口设臵护筒,以防孔口塌方,并在一侧设排泥沟、泥浆坑。

3、成孔后立即清孔,并安装井管。井管下入后,井管的滤管部分应放臵在含水层的适当范围内,并在井管与孔壁间填充砾石滤料。 4、安装水泵前,用压缩空气洗井法清洗滤井,冲除尘渣,直到井管内排出的水由浑变清,达到正常出水量为止。 5、水泵安装后,对水泵本身和控制系统作一次全面细致的检查,合格后进行试抽水,满足要求后转入正常工作。 6、观测井中地下水位变化,作好详细记录。 管井剖面图 四、质量要求 1、基坑周围深井井点一共设八口井,同时抽水,使水位差控制在要求限度内。 2、井管安放应力求垂直并位于井孔中间,井管顶部应比自然地面高O.5m。 3、井管与土壁之间填充的滤料应一次完成,从井底填到井口下1.Om左右,上部采用不含砂石的粘土封口。 4、每台水泵应配臵一个控制开关,主电源线路要沿深井排水管路设臵。 5、大口井成孔直径,必须大于滤管外径30cm以上,确保滤管外围的过滤

管井降水施工专项方案

杭州湾新区大众广场二期管井降水专项施工方案 编制: 审核: 审批: 龙元建设集团股份有限公司 二零一七年十二月

目录 第一章概述 (27) 第二章工程概况 (27) 第三章施工总体安排 (28) 第四章管井降水方案 (29) 第五章施工机具、机械设备的安全使用 (36) 第六章文明施工措施 (37) 第七章突发事件应急措施 (39)

第一章概述 1.1. 编制依据 (1)宁波杭州湾新区大众广场二期工程相关施工图纸; (2)现场施工调查所获得的工程地质、水文地质、当地资源、交通状况及施工环境等调查资料; (3)杭州湾新区大众广场二期工程施工组织设计; (4)国家及地方关于安全生产和环境保护等方面的法律法规; (5)《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》; (6)岩土工程勘察报告 (7)我单位多年施工技术能力、设备状况、综合管理水平及工程施工经验; 1.2. 编制原则 (1)施工方案力求采用先进、可靠的工艺、材料、设备、达到技术先进,力求工艺成熟,具有可操作性; (2)保证施工质量和确保计划工期如期完成; (3)通过快捷的工艺、合理有效的资源组织,力求缩短工期,为工程的施工提供有力保障; (4)高度重视环保、文明施工、施工安全问题; 第二章工程概况 2.1总体概述 本项目建设地点位于宁波杭州湾新区越溪湖片区块内、兴慈五路以东、金溪路以北。该项目地下一层,地上1~18层,主要为住宅、

特色公寓、宿舍及商业。总建筑面积146969.3平方米,其中地下室面积11677.29平方米,地上面积为135292.01平方米,为框架、剪力墙结构。 本工程1-6#楼为18层特色公寓,地下一层,和地下车库连成一体,基础开挖深度约为-6.300米;7-10#楼为18层特色公寓,无地下室,基础开挖深度约为-3.800米,11-16#楼为6层职工宿舍楼,无地下室,基坑开挖深度约为-2.500米。 第三章施工总体安排 3.1施工管理机构 为圆满完成本项目施工任务,根据本项目工程特点及工程分布情况,成立宁波杭州湾大众广场二期工程项目部,项目部由四部一室组成,即工程部、物资部、质检部、安全部、综合办公室。 3.2施工队伍进场 按任务区段划分,施工队伍陆续进场,并作好全员岗前技术及安全培训,经考试合格后方准上岗,同时进行文明施工教肓。 3.3施工机械、设备进场 施工机械、设备按工程进度需要和施组安排陆续进场,并定期进行维修保养,保证机械设备的完好率。 3.4物资、材料进场 按施工需要,物资陆续进场,堆码整齐,并采取必要的防火、防潮、防盗措施。

深井降水施工方案

内蒙古兴吉隆泰建筑安装有限公司第三工程部 5#楼深井井点降水 施 工 方 案 编制单位:内蒙古兴吉隆泰建筑安装 有限责任公司第三项目部审查人:(盖章) 审批人:(盖章) 编制日期:2012年6月18 日

一、编制依据 1.1 5# 楼结构施工图。 1.2 《工程地质勘察报告》。 1.3 建设工程施工技术法规和安全技术标准。 二、工程概况 该工程位于呼和浩特市回民区攸攸板镇孔家营村,平整后场地地形相对平坦,一般地面标高为0.5~1m之间,5#楼地上十八层,地下一层车库。静止地下水位位于4.00—5.20米 基坑施工拟采用1:0.75放坡结合深井降水。 三、地质状况与土体分布 据《地堪报告》表明基坑开挖范围内自上而下各土层分布情况与地质壮况如下: ①耕土层 以粉土为主,含植物根系,黄褐色、稍湿、松散,场地分部连续。局部地段地表含植物根系。厚度0.5—1.5米,平均,0.72米。层底标高1044.66—1045.94米。 ②细砂层 黄褐色,稍密—中密、稍湿—湿。分选好,偶含砂砾、砂质不纯,局部夹薄层粉质粘土,含石英、长石等矿物质成分,场地内均有分布。厚度0.4—4.8米,平均 2.4米。层顶深度0.5—4.1米,层底深度 1.3—5.3米。层顶标高1041.69—1045.43米,层底标高1039.57—1044.64米. ③砂砾层 砂砾层厚0.8—13.7米,平均10.01米.层顶标高1028.47—1042.33米,层底标高

1027.67—1040.40米. ④粉质粘土 层顶深度14.6—29.2米,层顶标高1016.51—1031.23米. ④-1细砂层 层顶深度15.6—28.5米,层底深度18.2—29.2米,层厚0.6—5.1米,平均2.86米.层顶标高1017.21—1029.55米,层底标高1016.51—1027.41米. 地下水位在 4.2—5.4米之间,水类型属潜水.③层砂砾含水层渗透系数K=70-80米∕天. 四、深井井点平面布置与降水周期 4.1深井降水平面图(附图一),配电图:附图二。 4.2降水周期为90天(根据实际情况调整) 五、施工准备 5.1审核和认定本施工方案。 5.2清除场地障碍,确保施工场地和道路畅通无阻。 5.3井点定位、放线。 5.4配置管径为DN50焊接钢管,Ф165、Ф219的无缝钢管,水压不小于0.2Mpa,90KW施工用电到现场。 5.5完成劳动力组织、材料、机具的进场工作。 六、主要施工工艺及技术措施 6.1深井降水 主要工艺流程:井点测量定位→挖井口→安护筒→钻机就位→钻孔→回填井底砂垫层→吊放井管→回填井管与孔壁间的碎石过滤层→洗井→井管内下设水泵、安装抽水控制电路→试抽水→降水井正常工作→降水完毕拔井管→封井

管井井点降水的施工方案

牧马山污水处理厂工程降水专项方案 编制: 审核: 审批: 北京桑德环境工程有限公司

目录 一、编制依据 (3) 二、施工准备 (3) 三、井点设置及计算 (3) 四、工艺流程 (3) 五、操作要点及技术要求 (4) 六、质量要求 (4) 七、安全要求 (5) 八、环保措施 (5)

管井井点降水施工方案 一、编制依据: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 工程施工图纸岩土工程勘察报告及按建设单位要求,本工程采用管井井点降水,根据工程现场实际情况及地质报告编制以下施工方案。 二、施工准备 1、材料 无砂混凝土管(滤管)、滤网、2~4mm砂碎石混合料、潜水钻机、泥浆车、泥浆泵、清水泵、潜水泵等。 2、作业条件 (1)现场三通一平已完成。 (2)地质勘测资料齐全,根据地下水位埋深、土层分布和基坑放坡系数,确定井点位置、数量和降水深度。 三、井点设置及计算 本工程按建设单位要求及地质情况,采用管井井点降水,呈矩形布置。井点沿基坑周围离边坡上缘1.5—1米呈矩形布置,井点深入透水层3-7米,还应比所需降水的深度深6—8米,井距根据现场情况定,共6口降水井。 四、工艺流程

井点测量定位→挖井口→安护筒→钻机就位→钻孔→回填井底砂垫层→吊放井管→回填井管与孔壁间的碎石过滤层→洗井→井管内下设水泵、安装抽水控制电路→试抽水→降水井正常工作→降水完毕拔井管→封井 五、操作要点及技术要求 1.定位:根据设计的井位及现场实际情况,准确定出各井位置,并做好标记。 2.采用循环钻成孔,孔径一为300mm,用泥浆护壁,孔口设置护筒、,以防孔口塌方,并在一侧设排泥沟、泥浆池。成孔后立即清孔,并安装井管。井管下入后,井管的滤管部分应放置在含水层的适当范围内;并在井管与孔壁间填充碎石滤料。 3.安装水泵前,用压缩空气洗井法清洗滤井,冲除尘渣,直到井管内排出的水由浑变清,达到正常出水量为止。 4.采用DN100水泵,及DN100塑料管将地下水排到建设单位指定的排水沟。水泵安装后,对水泵本身和控制系统做一次全面细致的检查,合格后进行试抽水,满足要求后转入正常工作。 5.观测井中地下水位变化,做好详细记录。 六.质量要求 1.基坑周围井点应对称,同时抽水,使水位差控制在要求限度内。 2.井管安放应力求垂直并位于井孔中间,井管顶部应比自然地面高0.5m。

深井降水方案

锦绣华城三标段 地下人防工程井点降水施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 通州建总集团有限公司 二〇一一年八月六日

一、工程概况 锦绣华城三标段人防工程;属于框架结构;地下1层;层高:3.4m ;总建筑面积:13869平方米,其中1#人防:10232平方米,2#人防:3637平方米。 本工程由如东和园房产开发有限公司投资建设,南通市规划设计院有限公司设计,江苏苏州地质工程勘察院地质勘察,江苏诚嘉建设工程监理咨询有限公司监理,通州建总集团有限公司组织施工;由周汉付担任项目经理。本工程外形为多边形,埋深自然土以下约4.5米,局部集水井达到6米,自然地下水位于自然土以下0.5米。施工现场较复杂,南侧有保留的5层居民住宅楼,北侧有3层的少年宫老年大学,在土方开挖前需保证保留建筑基础稳定的前提下降低地下水位,以便于工程顺利施工。 二、管井降水计算书 1、水文地质资料(详地质勘察报告) 2、计算依据及参考资料 该计算书计算主要依据为国家行业标准《建筑基坑支护技术规范》JGJ 120-99,同时参阅了《建筑施工手册》(第四版)和姚天强等编写的《基坑降水手册》。 3、计算过程 3.1、基坑总涌水量计算: 根据基坑边界条件选用以下公式计算:

基坑降水示意图 降水影响半径计算 k为渗透系数(m/d); H为含水层厚度(m):15; S为基坑水位降深(m):4.8; R为降水井影响半径(m):46.8; Q为基坑涌水量; k为渗透系数(m/d); H为含水层厚度(m):15; R为降水井影响半径(m)46.8; r0为基坑等效半径(m):21; S为基坑水位降深(m):4.8; D为基坑开挖深度(m):4.5; d w为地下静水位埋深(m):2.3; sw为基坑中心处水位与基坑设计开挖面的距离(m):2;b为基坑边缘到隔水帷幕边界的距离(m):22;

管井降水施工组织方案

拉斐公馆?北区 编制单位:遂宁市科华建筑工程有限公司编制时间:2017年6月25 日

基坑管井降水工程施工方案 第一章方案编制依据 一、编制依据 1.1核工业西南勘察设计研究院有限公司出具的南滨帝景A区地质勘查报告; 1.2 《基础结构平面布置图》 1.3 规范依据 中华人民共和国、行业和四川省政府颁布的现行有效的建筑结构和建筑施工的各类规范、规程及验评标准、有关法律、法规及规定。ISO9001 质量管理标准、ISO14001环境管理标准、OSHMS18001职业安全健康管理标准。 主要国家、地区、行业标准一览表 序 标准名称标准编号号 1 《建筑基坑支护技术规范》JGJ120—2012 2 《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006 3 《工程测量规范及条文说明》GB50026-2007 4 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50030-2001 5 《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 6 《地下工程防水工程质量验收规范》GB50208-2011 7 《建筑地基基础施工质量验收规范》GB50202-2002 9 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 10 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 13 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版) 第二章工程概况

一、工程基本概况 工程位于遂宁市船山区银河路西侧、明霞路北侧。场地原分布为种植地、居民宅基地及居民道路,经过拆迁,现用建渣铺垫。 该标段共建3栋高层,局部商业楼,工程设计地下二层,地上1~32层,地下室建筑面积约39533m2,,住宅建筑面积134532m2,商业楼面积23186m2,建筑高度6米~99.45米。基础形式为筏板基础、桩基础。主楼筏板厚1200,地下室筏板厚300,基础梁高1150。 二、地下水文概况 遂宁地处中纬度亚热带的四川盆地中部,光、热资源丰富,雨量充沛,属亚热带温暖湿润气候,主导向为北风,年平均风速约为0.8m/s,年平均气温约17.3℃,年平均日照时约1390小时,年平均相对湿度约82%,平均风荷载为0.3kN/m2。根据本地区水文资料,区域内涪江河年平均水位约为273.00m,枯水位约270.00m,最大流量约273.00m3/s,涪江历史最高洪水约为278.174m,流量为24600m3/s,根据过军渡电站工程相关资料,区域内涪江河常年水位为275.50m。拟建场地在地貌上属涪江Ⅰ级阶地。地下水主要为赋存于卵石层中的孔隙潜水,略具承压性,主要受大气降水、涪江河水补给,向下游及涪江河排泄,场地地下水水量丰富,水位变化主要受季节性降水及涪江水位控制。依据地勘得出水位一般在砂卵石层中,砂及卵石层为场地地下水的主要含水层,其厚度约为7~10m,地下水稳定水位埋深约0.3-2.0m,相应标高为 274.91-275.37m。 第三章施工方案选择 一、基坑降水是工程的先行工作,由于地下水位较浅和地下水的毛细上升作用,地基土中的空隙几乎为水所饱和,地基土的粘度大,使得开挖和倾倒困难。为了确保土方开挖的顺利施工必须在土方开挖前10天进行降水。 二、人工降水的方法有多种:轻型井点、喷射井点、电渗降水、管井井点等。结合本工程的水文地质条件和该地区以往降水经验,对各种降水方法施工可行性和工程造价的综合比较分析后认为:本拟建工程采用管井井点降水是本工程优选的方法。其优点在于:降水效果好、作业条件简单、运行管理方便、操作维修简便、运行成本低、可塑性大。 三、井点设计依据 1、《银河路南滨帝景A区工程勘察报告》

深井降水方案

深井降水方案 一、工程概况: 竹馨居1#住宅楼工程,位于新乡市荣校东路和新中大道交汇处。地上二十五层、地下一层,建筑面积为,占地面积,建筑高度。主楼基础形式为现浇钢筋砼筏板基础,基础底标高-,本工程场区地面标高约-,基坑开挖深度约。 工程地质、水文条件(详情见《岩土工程勘察报告》) 1、地形地貌该场地原为耕地,地势平坦,所处地貌单元为黄河冲积平原。 2、土层结构根据勘察报告显示:该场地除局部地表为杂填土外,主要由第四纪全新世、更新世粉土、粉质粘土和细砂组成。10m深度内的地质构成如下: (1)、杂填土:层厚~,层底埋深~。 (2)、粉质粘土:层厚~,层底埋深~。 (3)、粉质粘土:层厚~,层底埋深~。 (4)、粉质粘土:层厚~,层底埋深~。 (5)、粉土:层厚~,层底埋深~。 3、地下水水位本工程在20XX年8月勘察期间水位在地面以下~,属潜水。正常年份地下水年变幅~。 二、参考文献 (1)、该工程《岩土工程勘察报告》、施工图纸

(2)、《建筑基坑降水技术规程》 (3)、《建筑施工手册》第四版(缩印本) (4)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 三、方案选择 根据施工现场实际情况和地质报告,该工程宜采用轻型井点降水,如采用深井泵抽法降水,宜对地下室防水功能,质量要求方面上有影响。目前,开发商采取的是后一种降水,场区地面标高较低,需使用基坑开挖的土方铺垫至设计室外地面标高;其次因施工场地窄狭,道路设置距离基坑较近,施工车辆载重较大;又由于地下室工程量较大,基坑边坡裸露时间较长,时置雨季,又因基坑东临围墙。综上所述,基坑坡顶超载严重,隐患较大。为确保基坑边坡安全,本着安全、经济的原则,该工程基坑采取放坡开挖,土钉墙支护。 基坑东西两边坡放坡宽度2m、钉墙支护,南北两边坡放坡宽度、土钉墙支护。

深井降水施工方案

深井降水施工方案 (一)成孔成井施工(按设计图纸暂定降水井开孔孔径为φ800mm,深度15米,具体待现场实际测试后根据实际降水效果再予调整) 施工材料准备:DN300PVC管、40目滤网、2-4mm砂砾混合料、冲沉井管、泥浆泵、清水泵、潜水泵等。 采用人工冲沉井管水冲法成孔及下井壁管、滤水管,围填填滤、粘性土等成井工艺。其工艺流程如下: 1、测放井位:根据设计图纸,一级放坡时在沟槽两侧上口的外侧1.5M处设置管井,二级放坡时在一、二级坡道平台中间设置管井;管井间距为16M,沟槽两侧交错布置;当布设的井点受管道或施工条件的影响时,现场作适当调整; 2、埋设护口管:护口管底口应插入原状土层中,管外应用粘性土和草辫子封严,防止施工时管外返浆,护口管上部应高出地面0.10m~0.30m; 3、水冲成孔:降水井开孔孔径为φ800mm,一径到底。冲孔中保证开孔冲进的垂直度,成孔施工采用孔内自然造浆,冲孔过程中泥浆密度控制在1.10~1.15,当提升冲沉井管或停工时,孔内必须压满泥浆,以防止孔壁坍塌; 4、清孔换浆:冲孔至设计标高后,在提管前将井管提至离孔底0.50m,进行冲孔清除孔内杂物,同时将孔内的泥

浆密度逐步调至1.10,孔底沉淤〈30cm,返出的泥浆内不含泥块为止; 5、下井管:管子进场后,按要求加工管道壁过滤部分。下管前必须测量孔深,孔深符合设计要求后,开始下井管,下管时在滤水管上下两端各设一套直径小于孔径5cm的扶正器(找正器),以保证滤水管能居中,垂直,下到设计深度后,井口固定居中; 6、填砾料:填砾高度至孔口2m处,填砾时采用管外返水快投法,封闭井口从管内送入清水,当送入的水从孔中返回时,即可快速均匀的沿着井管四周撒入砾料,如此砾料中的杂质和细砾可顺循环槽排走。 7、填粘性土:在降压井内围填粘性土,围填时应控制下入速度及数量,沿着井管周围少放慢下的围填; 8、井口封闭:为防止泥浆及地表污水从管外流入井内,在地表以下回填3.00m厚粘性土止水,或采用水泥浆封孔; 9、洗井:用空压机抽水洗井,吹出管底沉淤,直到水清不含砂为止。 10、安泵试抽:成井施工结束后,在降水井内及时下入潜水泵、排设排水管道、电缆等,电缆与管道系统在设置时应注意避免在抽水过程中不被挖土机、吊车等碾压、碰撞损坏,因此,现场要在这些设备上进行标识。抽水与排水系统安装完毕,即可开始试抽水。

真空深井降水施工方案

真空深井降水施工方案 编制人:宋鸿鑫 审核人:陆光伟 批准人:曹旦 江苏武进建筑安装工程有限公司 二O一O年七月二十日

一、编制依据及编制原则 1、编制依据 1.1《岩土工程勘察报告》、《降水施工图》。 1.2现行国家、省、市工程建设有关法律、法规、规范、规程、 标准规定及相关工程施工的文件。 1.3我公司质量、环境、职业安全健康管理体系文件、管理制度、 施工项目管理的有关规定。 1.4我公司对工程现场的查看,对本工程的认识及我公司对同类 工程的设计、施工经验。 1.5相关岩土工程设计、施工规范、规程: 建筑基坑支护技术规程 JGJ120-99 建筑边坡工程技术规范 GB50330-2002 锚杆喷射混凝土支护技术规范 GB50086-2001 建筑地基基础设计规范 GB50007-2002 混凝土结构设计规范 GB50010-2002 建筑基坑工程监测技术规范 DBJ14-024-2004 建筑地基处理技术规范 JGJ79-2002 2、编制原则 实用、可行,保证工程顺利实施,安全有保证; 采取先进施工工艺,合理降低工程造价; 保持现场及周边环保、卫生,文明施工。

二、工程概况 建设单位:94936部队 设计单位:中国人民解放军总后勤部建筑设计研究院武汉分院监理单位:浙江南正项目管理咨询有限公司 勘察单位:杭州市勘测设计研究院 施工单位:江苏武进建筑安装工程有限公司 工程名称:笕桥机场空勤公寓房A栋、B栋、C栋 建筑面积:7642.35㎡抗震设防烈度:6度耐火等级:二级结构形式:砖混结构 建筑层数:6层 建筑高度:22.8米 基础:采用筏板室基础,±0.000相当于黄海标高6.010m,挖土深度约为4.0m左右 工程范围:基坑降水。 2、现场情况 本工程位于94936部队家属区,现场三通一平已完成,A栋公寓楼单独座落在家属区27栋东,B、C栋公寓楼位于27栋南,考虑到拟建工程周围住满了飞行员及家属,为了在降水期间不产生噪音,影响飞行员及家属的休息,故采用真空深井降水施工方案.(降水时间约为45天) 3、工程地质条件 地下水情况: 本场区地下水主要分为赋存于①填土和②1砂质粉土, ②2砂质粉土夹粉砂及②3砂质粉土层中。大气降水及地下同层侧向径流补给是

深井井点降水施工方案

深井井点降水施工方案 根据x x 省地质勘察院的地质报告,本工程地下水位在-5.5 米左右,而基础设计埋深为-5.35米,由于基础埋深比地下水位底,应采用人工降水的方法将地下水位降至-6.35米以下,经讨论现场采用深井井点的降水方案。由于本工程东边紧邻有已建工程,南边有1 # 楼 已开挖完毕,由于1 #没有采取降水(一)深井井点的布置 井点的布置,在建筑物控制线放好后,以外墙轴线为基准往基坑 边外3 米为打井点,沿基础长边布置,管线待现场排水位置确定后再补充,定位见布置图。 (二)深井井点的施工工艺 1、深井井点一般施工工艺程序是:井点测量定位→挖井口、安护筒→钻孔就位→钻孔→回填井底砂垫层→吊放井管→回填井管与孔壁间的砂砾过滤层→洗井→井管内下设水泵、安装抽水控制电路→试抽水→降水井正常工作→降水完毕拔井管→封井。 2、成孔可根据土质条件和孔深要求,采用回转钻钻孔,用泥浆护壁,孔口设置护筒,以防孔口坍方,并在一侧设排泥沟、泥浆坑。孔径应较井管直径每边大150~250mm。钻孔深度控制在14.5 米,成孔后应立即安装井管,以防坍孔。

3、深井井管沉放前应清孔,一般用压缩空气洗井或用吊筒反复上下取出泥渣洗井与潜水泵联合洗井。 4、在成孔完孔后,逐节沉入无砂混凝土管,外壁绑长竹片导向,使接头对正。井管过滤部分应放置在含水层适当的范围内,井管下入后,及时在井管与土壁间填充砂砾滤料,必须符合级配要求,不得用装载机直接填料,应用铁锹下料,以防分层不均匀和冲击井管,填滤料要一次连续完成,从底填到井口下1 米左右,上部采用不含砂石的粘土封口。管周围填砂滤料后,安设水泵前应按规定先清洗滤井,冲除沉渣。一般采用压缩空气洗井法直至清洗干净。 5、潜水泵在安装前,应对水泵本身和控制系统作一次全面细致的检查,地面上转3~5min,如无问题,始可放入井中使用。深井内安设潜水电泵,可用绳索吊入滤水层部位,上部应与井管口固定,设置深井泵的电动机座应安设平稳,转向严禁逆转(宜有逆止阀),防止转动轴解体。潜水电动机、电缆及接头应有可靠的绝缘,每台泵应配置一个控制开关。主电源线路沿深井排水管路设置。安装完毕应进行试抽水,满足要求后始转入正常工作。 井管使用完毕,用吊车或用三木塔借助钢丝绳、倒链,将井管口套紧徐徐拔出,滤水管拔出洗净后再用,拔出所留的孔洞用砂砾填充、捣实。 (三)降水的观测 1、在正式施工降水之前,对相邻建筑物作好原始水平记录,

管井降水专项施工方案

管井降水专项施工方案 编制人 审核人 审批人 山河建设集团有限公司 2017年10月27日

---、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 工程施工图纸 岩土工程勘察报告 按建设单位要求,本工程采用管井降水,根据工程现场实际情况编制降水施工方案。 二、工程概况 工程名称:徐州市绿地小学增建教辅用房 建设单位:徐州市云龙区教育体育局 设计单位:化工部徐州地质工程勘察院 监理单位:徐州市民用建筑设计研究院有限责任公司 勘察单位:江苏华晟建筑设计有限公司 施工单位:山河建设集团有限公司 建筑面积:4148.8平方米 结构类型:框架结构 管井降水深度:8m 三、水文地质条件 该场地属于北温带鲁淮气候区,四季分明,气候温和,年平均气温14.4℃,年最大冻土深度24cm,属微冻区,年平均降水量为842.5mm,雨季多集中在6-8月份,年最大降雨量1213.4mm,

风向四季均以东南偏东最多。西风最少,年平均风速2.6米/秒,最大风速15.8米/秒,全年8或大于8级大风约40天,夏季雷雨时最大风力达9-11级以上,场地属淮海水季的沂、沭、泗流域,地表水多主要为废黄河、运河、奎河等三股水流均向东南流入淮河汇入黄海。该场地地质结构上位于徐州腹背斜东翼的次一级斜谷地,根据区域地质资料及本次钻探,下部岩层为奥陶系中流马家沟组灰岩,岩层走向北东,倾向东南,倾角约145°,场地主要含水层且对工程影响较大的为浅部①层杂填土,杂填土中有上层滞水存在,主要接受大气降水和地表水的下渗补给,排泄方式主要的地面自然蒸发和侧向还流为主,勘察监测到初见水位埋深为3.6-3.8m,平均水位3.63m,其初见水位标高平均值29.9m,稳定水位埋深为3.8-4.0m,平均水位3.84m,其稳定水位标高平均值29.69m,根据地区经验地下水水位年变幅在1.5-2.5m之间,地下室抗浮标高按标高32.0m确定。 四、管井降水方案 1.材料工作准备 ¢400mm水泥井管、滤网、2-4mm砂碎石混合料、污水泵14台、冲击钻1台、泥浆车1台、铁滤管。 2.井点设置及冲击钻施工 本场地共布置降水井12口,井深8m,井径800,管井成孔400mm,管井施工结束后立即抽水预降水,降水至开挖面以下1米处,以利于土方开挖的施工。