文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工频耐压试验规定

工频耐压试验规定

工频耐压试验规定
工频耐压试验规定

工频耐压试验规定

编制:

审核:

批准:

2018年1月10日发布2018年1月10日实施

工频耐压试验规定

1/6 1. 目的

为保证工频耐压试验的安全和试验质量,特制定本规定。

2. 范围

适用于在公司内进行的所有产品(被试品)出厂试验、交接试验中的工频耐压试验,但不适应于半绝缘型PT 、半绝缘型变压器的感应绝缘耐压试验。

3. 职责

3.1 试验人员负责耐压试验全过程的安全防护;

3.2 试验人员负责试验的准备和实施;

3.3 试验人员负责试验的结果的记录、试验数据的处理;

3.4 试验人员负责试验设备的使用和管理。

4. 试验标准环境条件

4.1 环境温度:20℃±5℃(15~25℃);

4.2 压力:101.3±2kPa (99.3~103.3 kPa );

4.3 相对湿度:50%~70%。

5. 工作内容

5.1 工频耐压试验电压值的确定

5.1.1 根据被试品的额定工作电压和被试品的种类、试验类别(出厂/交接),选择匹配的试验电压值(U 0),附表3列出了常用产品的工频耐压试验标准值;

5.1.2 根据试验现场的温度、湿度情况,确定是否需要修订试验值:

1) 当现场温度不超过25℃、相对湿度不超过70%时,不需要修订试验电压值;

2) 当现场温度超过25℃或相对湿度超过70%时,用球隙测量空气间隙15mm 时的放电

电压U 15,将U 15与15mm 空气间隙下的标准放电电压32kV 之比,作为环境修正系数

K 1;

3) 当环境温度低于2℃,或相对湿度大于90%时,试验的不准确性过大,不易进行工

频耐压试验。

5.1.3 根据被试验品实际使用场所的海拔高度,确定是否需要修订试验值:

1) 现场海拔在1000m 及以下的,在公司内进行试验的,不需要修订试验电压值;

2) 现场海拔在1000m 以上,在公司内进行试验的,需对试验电压值进行修订,将试验

值乘以海拔高度修订系数K2(海拔高度修订系数K2在附表2中查出);

最终工频试验电压值为:U = U 0·K1·K2

5.2 试验前的准备和检查

工频耐压试验装置操作说明书

X5系列 手自一体工频耐压试验装置 使用手册 衷心地感谢您选择了我们的产品!

为了您更好地使用本仪器,在使用前请务必仔细阅读使用说明,详细了解其主要性能以及使用方法。 在进行接线等相关操作时,请确保处于断电状态。 X5系列手自一体工频耐压试验装置 一、概述: 工频耐压试验装置,是根据国家最新行业试验标准而设计的试验设备,其安全可靠、功能强大、使用方便、维护简单,主要用于对各种电器产品、电气元件、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验,以考核产品的绝缘水平,发现被试品的绝缘缺陷,衡量过电压的能力,是电力运行相关部门、电工电器制造企业、冶金、煤矿、电气化铁路相关部门、科研单位和高等院校等需要耐压试验设备的首选产品。 二、产品特点: 1、电压、电流、时间,状态信息等数据4.7尺大屏液晶显示,读数清晰、直观; 2、全中文界面,操作简单明了,可适应多种应用场合; 3、轻触式面板按键操作,所有功能均可通过按键设定,提高了产品的安全性、可靠性; 1

4、全数字式校准方式,摒弃了陈旧的电位器调整,现场使用极为方便,精度易于控制(带密码保护功能); 5、按键直接设定电压变比(带密码保护功能),在连接不同电压等级的试验变压器时,应用灵活自如,真正做到一台控制设备可适应多台试验变压器; 6、状态提醒功能,全中文引导式操作,即使在无说明书的情况下亦可熟练操控。 7、试验结果显示功能,可自动判断试验结果(试验通过或试验失败),并能记录试品过电流、闪洛或击穿时的电压; 8、试验结果声音提醒功能,试验通过或试验失败时,设备会发出不同的提醒声音,试验人员可直接由声音辨认试验的结果。 9、暂停功能,在自动模式时,此功能可做到在任意点实现升压或降压的暂停,暂停时间可由试验人员灵活掌握,方便观察试验过程中的现象。 10、自动计时功能。自动模式时,当电压自动上升至设定值时,设备自动开始计时,当计时时间到,显示试验结果,设备自动回到零位。 11、手动计时功能,在手动模式时,计时器可手动启动,当计时时间到,设备自动回到零位(仅台式设备有此功能)。 12、手动模式,此模式类似于传统的电动升/降压方式。 2

工频交流耐压试验

工频交流耐压试验工频交流(以下简称交流)耐压试验是考验被试品绝缘承受各种过电压能力最严格有效的方法,对保证设备安全运行具有重要意义。 交流耐压试验的电压、波形、频率和在被试品绝缘内部电压的分布,均符合实际运行情况,因此,能有效地发现绝缘缺陷。交流耐压试验应在被试品的绝缘电阻及吸收比测量、直流泄漏电流测量及介质损失角正切值tg δ测量均合格后进行。如在这些试验中已查明绝缘有缺陷,则应设法消除,并重新试验合格后才能进行交流耐压试验,以免造成不必要的损坏。 交流耐压试验对于固体有机绝缘来说,会使原来存在的绝缘弱点进一步发展(但又不致于在耐压时击穿),使绝缘强度逐渐衰减,形成绝缘内部劣化的积累效应,这是我们所不希望的。因此,必须正确地选择试验电压的标准和耐压时间。试验电压越高,发现绝缘缺陷的有效性越高,但被试品被击穿的可能性越大,积累效应也越严重。反之,试验电压低,又使设备在运行中击穿的可能性增加。实际上,国家根据各种设备的绝缘材质和可能遭受的过电压倍数,规定了相应的出厂试验电压标准。具有夹层绝缘的设备,在长期运行电压的作用下,绝缘具有累积效应,所以现行有关标准规定运行中设备的试验电压,比出厂试验电压有所降低,且按不同设备区别对待(主要由设备的经济性和安全性来决定)。但对纯瓷套管、充油套管及支持绝缘子则例外,因为它们几乎没有累积效应,故对运行中的设备就取出厂试验电压标准。 绝缘的击穿电压值与加压的持续时间有关,尤以有机绝缘特别明显,其击穿电压随加压时间的增加而逐渐下降。有关标准规定耐压时间为一分钟,一方面是为了便于观察被试品情况,使有弱点的绝缘来得及暴露(固体绝缘发生热击穿需要一定的时间);另一方面,又不致时间过长而引起不应有的绝缘击穿。 第一节试验方法 一、原理接线 交流耐压试验的接线,应按被试品的要求(电压、容量)和现有试验设备条件来决定。通常试验变压器是成套设备(包括控制及调压设备),对调压及控制回路加以简化如图一所示。 图1

工频耐压试验装置说明书

RTYD-30kVA/50kV工频耐压试验装置RTYD-30kVA/50kV Withstand HV Test Set 使用说明书 User's Manual 武汉锐拓普电力设备有限公司 W uhan Retop Electric Device Co.,LTD

前言 一、衷心感谢您选用本公司的产品,您将获得本公司全面的技术支持和服务保障。 二、本说明书适用于RTYD-30kVA数显工频耐压试验装置。 三、您在使用本产品前,请仔细阅读本说明书,并妥善保存以备查阅。 四、在阅读本说明书或仪器使用过程中如有疑惑,可向我公司咨询。

目录 1、概述 1.1用途----------------------------------------------------------------------1 1.2性能特点------------------------------------------------------------------1 2、特别提示 2.1电源输入------------------------------------------------------------------2 2.2安全注意事项--------------------------------------------------------------2 2.3测试准确度方面------------------------------------------------------------2 2.4操作方面------------------------------------------------------------------2 3、技术特征 3.1名称和分类----------------------------------------------------------------3 3.2主机结构型式与尺寸-------------------------------------------------------3 3.3使用电源------------------------------------------------------------------3 3.4使用环境要求--------------------------------------------------------------3 3.5安全性能------------------------------------------------------------------3 3.6测量精度------------------------------------------------------------------3 3.7测试项目-----------------------------------------------------------------3 4、工作原理 4.1原理框图------------------------------------------------------------------4 4.2工作原理------------------------------------------------------------------4 5、面板布置 5.1面板示意图----------------------------------------------------------------5 5.2各部件说明----------------------------------------------------------------5 6、基本操作 6.1计时触发电流--------------------------------------------------------------6 6.2过流保护------------------------------------------------------------------6 6.3零位保护------------------------------------------------------------------6 7、测试

调频串联谐振交流耐压试验装置

调频串联谐振交流耐压试验装置 产品分析: 在工频条件下,由于被试品电容量较大,或者试验电压要求较高,对试验装置的电源容量相应的也有较高的要求,传统的工频耐压装置(交流耐压试验变压器)往往单件体积大,重量重,不便于现场搬运,而且不便于任意组合,灵活性较差。相比,变频串联谐振试验装置(体积与重量约为传统试验变压器的1/10~1/30)体积小,重量轻,易搬动,而且是分件式设计,便于根据现场需求灵活配置电抗器的个数,大大降低了劳动强度,提高工作效率。 应用性: 便携式调频串联谐振试验主要用于以下方面: 1、6kV-500kV高压交联电缆 的交流耐压试验 2、6kV-500kV变压器 的工频耐压试验 3、GIS和SF6开关 的交流耐压试验 4、发电机的交流耐压试验 5、其它电力高压设备如母线,套管,互感器的交流耐压试验。 变频串联谐振试验装置广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验。 别称: 变频谐振装置、串联谐振、变频串联谐振交流耐压试验装置、变频串联谐振、调频串联谐振、串联谐振耐压试验装置、串联谐振试验设备、电缆耐压试验装置、工频耐压试验装置、电缆交流耐压试验设备、交流耐压试验装置、调频串联谐振交流耐压试验装置,变频谐振,变频串联谐振谐振试验装置,变频谐振耐压装置,串谐试验装置,串谐耐压装置,GIS交流耐压试验装置,发电机耐压试验装置,变频谐振耐压试验装置等

原理: 我们已知,在回路频率f=1/2π√LC时,回路产生谐振,此时试品上的电压是励磁变高压端输出电压的Q倍。Q为系统品质因素,即电压谐振倍数,一般为几十到一百以上。先通过调节变频电源的输出频率使回路发生串联谐振,再在回路谐振的条件下调节变频电源输出电压使试品电压达到试验值。由于回路的谐振,变频电源较小的输出电压就可在试品CX上产生较高的试验电压。 主要技术特点: *全国少数通过国家权威部门--电力工业电气设备质量检验测试中心(武汉高压研究所) 严格的型式试验鉴定,质量可靠,确保试验人员、被试品和试验设备本身的安全; *以卓越的品质和专业的服务获得众多专业客户的肯定(如广西电力科学研究院、呼伦贝尔电业局、齐齐哈尔电业局、中国水利水电十六局、中国化学集团等等)*在东北电力科学院组织的2008年度全国设备大比武中一次性通过所有检测项目,唯一一家达到包括60Min温升在内的各项国标要求,比武成绩再次名列前茅; *体积小,重量轻,特别适合现场使用; *产品稳定可靠,质保三年(主机保用十年),终身维护; *过压,过流,放电,过热及零启动保护全面可靠,动作时间1微秒; *符合国标要求:有监测峰值/√2功能,可实时监测试验波形; *所有主要元器件均由世界知名企业原装进口,包括美国德州仪器,英特尔,德国西门子,施耐德,日本东芝,富士等,确保性能稳定可靠; *按军用标准抗振和防尘设计,耐长途运输和严酷使用环境; *一键鼠标式旋钮“傻瓜式”操作,大屏幕液晶显示; *独有软件校准功能,方便用户校准表计,确保高电压值准确度 *德国威图设计全铝合金机箱,立卧两用,轻便美观,大大方便现场使用; *信守承诺,服务专业及时,尽最大努力为客户需求服务; *设备自带微型打印机,可及时打印保存试验数据;

工频耐压测试仪操作规程

余姚市电控电器三厂企业标准 Q B-J-N Y-2011 CC2672B型工频耐压测试仪 操 作 规 程 余姚市电控电器三厂2011-12-25发布2011-12-25实施编制:朱林桥审核:施关兴批准:杭宝莲

CC2672B型工频耐压测试仪操作规程 1、主题内容与适用范围 本标准规定了CC2672B型工频耐压测试仪的操作和维护方法。 本标准适用于本厂产品的例行和确认检验,作为YLB-10型漏电保护插头工频耐压试验的必要手段;本标准适用本厂技质部及例行和确认检验的检验人员。 2、CC2672B型工频耐压测试仪的操作规程 2.1面板示意图 2.1.1后面板示意图:

CC2672B型工频耐压测试仪操作规程 2.1.2前面板示意图: 2.1.4面板功能说明(以下分别用代码说明) 1表示---电源总开关 2表示---“启动”开关,按下此开关,仪器进入测试状态,测试灯亮。3表示---“复位”开关,按下此开关,仪器恢复到待测试状态,此时无高压输出。 4表示---遥控接口,遥控测试时的接口。 5表示---“高压调节”旋钮,用来调节测试电压大小。 6表示---高压输出端。 7表示---仪器测试接地端,测试时将此端接地及被测试件一端。 8表示---“超漏灯”当仪器检测的漏电流超过设定值时即为

CC2672B型工频耐压测试仪操作规程 超漏,此时超漏灯亮,并发出报警声,仪器的输出电压被切断,此时应按下复位按钮,并将电压调节旋钮逆时针回到底,准备下次测试。。 9表示---“测试灯”当仪器启动测试时此灯亮。。 10表示---三位半数字电压表,指示输出电压值。 11表示---三位半数字电流表,指示漏电流。 12表示---定时表,二位数字显示定时时间。 13表示---定时拨盘开关,调节此可设定定时时间。 14表示---漏电流预置电位器,按下预置/测试开关,可调节此电位器,预置漏电设定,并在电表上显示。 15表示---预置/测试开关,按下此开关为预置状态,反之为测试状态。 16表示---漏电流量程,此档为0~2mA/2~20mA, 17表示---漏电流量程,此档为100mA档。 18表示---定时/手动开关,按下此开关为定时测试,反之为手动测试。 19表示---AC/DC转换开关,此开关按下为DC,. 20表示---总电源保险.

武汉工频耐压试验装置_试验变压器

https://www.wendangku.net/doc/d19604339.html, 武汉工频耐压试验装置_试验变压器武汉工频耐压试验装置_试验变压器,今天为大家介绍3款工频耐压试验装置,分别为YDJ系列油浸式试验变压器,GTB系列干式试验变压器,YDQ系列充气式试验变压器。 在这里特别强调一点的是,我们通常说的工频耐压是装置一套设备,比如YDJ系列油浸式试验变压器加上对应容量的操作箱或者操作台才叫做工频耐压试验装置。 首先是YDJ系列油浸式试验变压器 YDJ系列油浸式试验变压器,是根据《试验变压器》标准在原同类产品基础上经过大量改进后,研制生产的系列试验变压器,该产品遵照DL/T848.2-2004《高压试验装置通用技术条件-第2部分:工频高压试验装置》,研制生产的一种新型产品。本系列产品具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全、通用性强和使用方便等特点。 然后是GTB系列干式试验变压器

https://www.wendangku.net/doc/d19604339.html, 干式试验变压器干式试验变压器,是引进国外最新先进技术,利用先进的生产设备,采用了线圈环氧真空浇注成型,及CD型铁芯的新工艺、新材料、与其同容量,同电压的油浸式试验变压器相比,具有重量轻、体积小、造型美观、性能稳定、使用携带方便、无渗漏油等优点。并有效地削弱了漏磁提高了绝缘强度和抗湿能力 最后是YDQ系列充气式试验变压器 充气式试验变压器是电力设备检测及预防性试验所必备的试验设备。随着我国电力工业的发展,对试验变压器的电压等级要求也越来越高,而传统的油浸式试验变压器,无论在体积上和重量上还是在性能上都越来越不能满足现场工作的要求。

https://www.wendangku.net/doc/d19604339.html, 最后是为大家介绍的操作箱/操作台(根据相应容量选取操作箱或者操作台) 试验变压器操作箱是我公司自主研发、生产的轻型试验变压器的专用配套设备,该控制箱、台具有使用维修方便、性能优越使用安全可靠、外型结构美观、坚固耐用、移动方便等特点。是供电企业、大型工厂、冶金、发电厂、铁路等需要电力维修部门的必备设备。采用先进的微电子处理技术,全部使用过程可提前进行设置,全中文界面,操作简单明了。全部测试项目设定后自动进行测试,无须人工干预。

电磁式电压互感器交流耐压试验

电磁式电压互感器交流耐压试验 一、电磁式电压互感器概述:略 二、电磁式电压互感器功能及结构介绍(见设备结构部分) 电磁式电压互感器按照一次绕组两端的绝缘水平可以分为非接地电压互感器(全绝缘)和接地电压互感器(分级绝缘)。非接地电压互感器是指包括接线端子在内的一次绕组各个部分都是按绝缘水平对地绝缘的电压互感器,其交流耐压试验包括外施工频耐压试验及感应耐压试验;接地电压互感器是指一次绕组的一端直接接地的单相电压互感器,或一次绕组的星形联结点为直接接地的三相电压互感器,如串级式电压互感器,其交流耐压试验通过倍频感应耐压试验进行,进行工频耐压仅能考核其接地端(N)的绝缘水平。 三、试验前准备工作: 1、填写工作票,编写作业控制卡、质量控制卡,办理工作许可手续; 2、向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施,进行危险点告知,并履行确认手续后开工; 3、准备试验用设备、仪器、仪表及工具,所用仪器仪表良好,所用仪器、仪表、工具应在合格周期内; 4、查阅被试互感器的试验资料,各项试验包括油务试验结果合格。互感器油位指示正常。 5、将被试互感器放电。 6、检查互感器外壳(如果有)、底座、铁心(如果要求接地)应可靠接地,套管表面应洁净。

7、拆除互感器各侧外部接线,外部引线应与线端保持足够的安全距离并固定好。 8、试验现场周围装设试验围栏,必要时派专人看守。 9、抄录铭牌、记录天气情况和温、湿度、安装位置、试验日期。 四、试验的实施 1.试验目的、范围以及周期 1.1测量目的:交流耐压试验是鉴定电气设备绝缘强度最直接的方法,它对于判断电气设备能否投入运行具有决定性的意义,也是保证设备绝缘水平,避免发生绝缘事故的重要手段。交流耐压试验是破坏性试验。被试品的绝缘电阻等常规绝缘试验结果合格后方能进行交流耐压试验,若发现设备的绝缘情况不良(如受潮和局部缺陷等),应先进行处理合格后再做交流耐压试验,避免造成不应有的绝缘击穿。 1.2试验范围:供电气测量仪表和电气保护装置用的电磁式电压互感器。 1.3试验周期: ①交接时②大修后③必要时 2.试验设备、仪器的选择 进行外施工频耐压试验,选用工频试验变压器,根据被试品的电容量选择试验变压器的容量,试验变压器的电压根据试验电压选择,一般试验变压器的电压应高于试验电压的1.2倍以上,试验变压器容量P> C x U2ω×10-3(kVA),其中C X为试品电容量(μF),U为试验电压(kV),ω=2πf。 试验变压器的高压输出端应串接保护电阻器,用来降低被试品闪络或击穿时变压器高压绕组出口端的过电压,并限制短路电流。此保护电阻的取值一般为0.1Ω/V-0.5Ω/V,应有足够的热容量和长度。该电阻的阻值不宜超过30kΩ。与保护球隙串联的保护电阻器,其电阻值通常取1Ω/V。 进行感应耐压试验通常选用三倍频感应耐压试验装置或变频电源串联谐振装置,从二次绕组励磁或在一次绕组直接加压。 3.外施工频耐压试验方法和内容 3.1接线及检查: ①将一次绕组两端短接,其它二次绕组短路接地,外壳(如果有)、底座接地,原理接线如下图。

主变交流工频耐压试验

#4主变交流工频耐压试验 一.编制依据: 电气设备调试属质量检验工作范畴,因此工作时必须遵守有关的法规和规程,主要有: 1?《电气装置安装工程施工及验收规范( GBJ232- 82)》第十七 篇电气设备交接试验标准篇( GB50150- 91); 2. 《电力建设安全工作规程》火电部份025009.1 —02 3. 制造厂调试说明书及安装说明书的有关部分; 二.试验目的: 在变压器安装工作结束后,按国家有关规范、规程和制造厂的规定,对变压器进行工频交流耐压试验是判断变压器绕组绝缘质量的重要手段,工频交流耐压试验是考验变压器主绝缘是否能承受绝缘过电压能力的有效方法,确保电气设备安全、稳定投入运行具有重要意义。 三.试验条件: 1. 施工图纸和厂家资料已会审。 2. 试验作业指导书已编制,审批通过。 3. 变压器绕组绝缘电阻和吸收比已测量,并合格。 4. 变压器绕组绝缘的吸收比应大于 1.3。 四.试验慨况: 1. 本工程的#4主变采用SFP10- 370000/500型变压器,由西安西电 变压器有限责任公司制造。

2. 变压器的主要参数。 型号SFP10 —370000/500型相数3相 额定容量370MVA 额定电压525 ±2X2.5/20 额定频率50HZ 冷却方式0DAF 联结组标号YNd11 绝缘水平SI1175LI1550AC680-LI325AC140/LI125AC55 高压侧低压侧 开关位置电压(V)电流(A)电压(V)电流(A)1551250387.5 2538125397.0 3525000406.92000010681 4511875417.3 5498750428.3 五.对仪器、仪表等试验设备的要求: 1. 为保证测试的准确性,所有仪器、仪表及设备应定期送高一级试验单位校验,经计量部门检定后,方可使用,并按规定周期加以复检。 2. 电气调试室应保存检验、测量和试验设备的技术资料,以证实检验、测量和试验设备的功能是适宜的。 六、试验设备的选择 ㈠试验变压器

智能工频耐压试验装置

RTYD-3000 智能工频耐压试验装置 执行标准:DL/848.2-2004 本装置是根据国家最新电力行业标准而设计的、性能先进的智能耐压试验设备,其安全可靠、功能强大、使用方便、维护简单。用于对各种电器产品、电气元件、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验,以考核产品的绝缘水平,发现被试品的绝缘缺陷,衡量过电压的能力。广泛应用于电工制造部门、电力运行部门、科研单位和高等院校。 功能特点 ● 全天候超大LCD 4.7尺超大屏液晶显示,读数清晰、直观(日光下可见)、高速热敏打印机,试验结果可查看和打印。 ● 数字式校准方式 全数字式校准方式,摒弃了陈旧的电位器调整,现场使用极为方便,精度易于控制(此功能带密码保护) ● 试验全过程同屏显示 高低压电压、电流四路测量方式,可实时监测高低压电流、电压值。同屏划分为电压电流动态显示区、设置数据区、状态信息显示区、结果显示区,让试验过程一目了然。 ● 高速采集信号 采用高精度传感器和高性能14位AD采集芯片,可自动捕捉峰值电压、电流,便于做击穿试验。 ● 智能化操作全过程 任选自动及手动操作、交直流耐压方式或串级耐压方式,任意设定输出电压、高低压电流上限和计时时间。 ● 系统诊断分析功能 系统具有耐压试验自动诊断分析功能,易于发现试品击穿、闪络等故障及帮助解决问题。 ● 全面保护功能 完善的过压、过流保护,设定值上限保护。逼近式调压算法,到达设定电压后自动计时,计时结束后自动降压回零。在显眼位置增设“紧急停”,试验过程中可随时切断电源。 ● 系统帮助功能界面 进入功能界面后,可以选择“时钟设置”、“注意事项”、“接线示意图”等界面。可设置时钟的时间,为打印报表提供时间依据;可为用户提供一些操作规范和安全注意事项;可方便用户根据接线示意图正确接线。 ● 双重过流保护,测试更安全 超过设定高低压电流任一电流时自动切断电压输出,降压回零,并发声光报警。 ● 安全零位检测 具有回零检测功能,回零确定后方可进行下一步操作,安全可靠。 ● 适用局放试验 可与无局放试验变压器配合,作为局放系统的操作部分,系统局放小于5pc. ● 绝缘阻抗检测功能 具有绝缘阻抗检测功能,直接反映被试品绝缘强度。 ● 超强适应能力 精良的软硬件抗干扰设计,多种抗干扰手段,适应恶劣电磁环境。 ● 强大的扩展功能

主变交流工频耐压试验

主变交流工频耐压试验 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

#4主变交流工频耐压试验 一.编制依据: 电气设备调试属质量检验工作范畴,因此工作时必须遵守有关的法规和规程,主要有: 1.《电气装置安装工程施工及验收规范(GBJ232—82)》第十七篇电气设备交接试验标准篇(GB50150—91); 2.《电力建设安全工作规程》火电部份—02 3.制造厂调试说明书及安装说明书的有关部分; 二.试验目的: 在变压器安装工作结束后,按国家有关规范、规程和制造厂的规定,对变压器进行工频交流耐压试验是判断变压器绕组绝缘质量的重要手段,工频交流耐压试验是考验变压器主绝缘是否能承受绝缘过电压能力的有效方法,确保电气设备安全、稳定投入运行具有重要意义。 三.试验条件: 1.施工图纸和厂家资料已会审。 2.试验作业指导书已编制,审批通过。 3.变压器绕组绝缘电阻和吸收比已测量,并合格。 4.变压器绕组绝缘的吸收比应大于。 四.试验慨况: 1.本工程的#4主变采用SFP10—370000/500型变压器,由西 安西电变压器有限责任公司制造。

2. 变压器的主要参数。 型号SFP10—370000/500型相数3相 额定容量370MVA 额定电压525±20 额定频率50HZ 冷却方式0DAF 联结组标号YNd11 绝缘水平SI1175LI1550AC680-LI325AC140/LI125AC55 高压侧 低压侧 开关位置 电压(V ) 电流(A ) 电压(V ) 电流(A ) 1 551250 20000 10681 2 538125 3 525000 4 511875 5 498750 五.对仪器、仪表等试验设备的要求: 1.为保证测试的准确性,所有仪器、仪表及设备应定期送高一级试验单位校验,经计量部门检定后,方可使用,并按规定周期加以复检。 2.电气调试室应保存检验、测量和试验设备的技术资料,以证实检验、测量和试验设备的功能是适宜的。 六、试验设备的选择 ㈠试验变压器 试验变压器高压侧的额定电压应不低于被试物的最高试验电压,额定电流应不低于被试物的最大电容电流,此电流一般可按下式估算:

35KV变压器标准实验耐压是多少

常规检测项目 一、35kv变压器油箱密封试验标准:24h,50kpa,注:①密封性能要求,在试验后应无渗漏和损伤。②波纹油箱密封试验剩余压力不小于规定值的70%。 二、35kv变压器油箱机械强度试验标准:<4000KVA,正压50kPa; ≥4000KVA,真空度50kPa,正压60kPa。注:机械强度试验要求试验后应无损伤和不允许的永久变形。 三、35kv变压器绝缘试验标准:<4000KVA提供绝缘电阻实测值,≥4000KVA须提供吸收比(R60“/R15”)≥8000KVA须提供介质损耗因数tgδ。注:对35KV电压等级需做吸收比的试验,要求吸收比≥1.3或极化指数≥1.5。 四、35kv变压器变压器绝缘电阻限值参数值对应: 上层油量10℃20℃30℃40℃50℃ 高压绕阻600 400 270 180 120 注意事项 a.由于工频耐压试验是破坏性试验,因此,必须在变压器的绝缘经过所有的非破坏性试验合格后才进行误项试验。 b.被试绕组所有的引出线均应短接后接试验电压,非试验绕组必须短接后,再可靠接地。否则将会影响试验电压的准确性,甚至可能危及被试变压器的主绝缘。 c.新注油的变压器,必须静放一段时间并充分放气后进行试验。静放时间:10KV为5-6h 35KV为12-16h,110KV为24h,220KV为48h。 d.全绝缘变压器的试验电压为线端绝缘水平的试验电压,分级绝缘变压器的试验电压不中性绝缘水平的试验电压。 e.试验中,如发生放电或击穿时,应迅速降低试验电压,切除电源,以避免故障的扩大。如需重新进行耐压试验时,应静放一段时间后再进行加压。 ②几种放电故障的判断 a.油间隙击穿放电。在耐压试验升压阶段或特价段,被试变压器发出清脆的“铛铛”很像金属撞击油箱的声音,一般是由于油间隙距离不够,导致油间隙击穿。重复试验时,由于油间隙的绝缘强度能自动恢复,其放电电压不会明显下降。

浅析工频交流耐压试验

浅析电气设备工频交流耐压试验 单位:××××××××发电公司 专业:电气专业 作者:××

浅析电气设备工频交流耐压试验 摘要:工频交流耐压试验是鉴定电气设备绝缘强度最直接的方法,它对于判断电气设备能否投入运行具有决定性的意义,也是保证设备绝缘水平、避免发生绝缘事故的重要手段。 文章介绍了工频交流耐压试验的原理、试验电压的测量方法以及试验前后的注意事项等,对比交流耐压测试与直流耐压测试优缺点,并对试验过程中可能发生的问题和实验结果进行了具体分析。 关键词:工频交流耐压;注意事项;测量方法;优缺点;试验分析 1、引言: 在××××电厂电气检修队高压班实习期间,我参与了该厂#6机组电气部分检修工作,学习到了很多电气试验知识,在工作中我对工频交流耐压试验产生了浓厚兴趣。本文主要是谈我对工频交流耐压试验的认识与掌握情况。绝缘预防性试验中,绝缘电阻、泄露电流、直流耐压以及介质损耗因数等试验方法,虽然能发现许多绝缘缺陷,但还有不足之处。对于直流试验来说,虽然可以通过测定绝缘电阻和泄露电流来分析绝缘状况,而且直流耐压的电压高于设备额定电压的若干倍,便于发现绝缘的局部缺陷。但是,对于分层介质或内部存在缺陷的介质,直流时的电压分布与交流时的电压分布是不同的,直流电压作用下,电压分布与电阻成正比关系,而运行中设备是承受交流电压,它的电压分布与其电容量成反比,或者说与介电系数ε成反比。对于介质损耗因数试验,虽然是交流电压,而且能够根据有关损耗的大小来分析绝缘状况,但往往由于试验电压低于被试品的工作电压,不能对绝缘进行耐电强度的考核。因此上述试验对于保证设备安全运行是不够的,为了进一步发现设备缺陷,检查设备绝缘水平和确定设备能否投入运行,有必要对设备进行带有破坏性的交流耐压试验。 2、工频交流耐压试验的定义

关于大容量电力电容器极间交流耐压试验的意见!

关于大容量电力电容器极间交流耐压试验 的意见 简介:近年来,纸膜绝缘或全膜绝缘电力电容器日益增多,单台电容器的容量越做越大并出现了大容量集合式电力电容器,而现场交接验收仍然袭用直流耐压试验,投运后电力电容器发生损坏的情况屡有所闻,且以集合型的为多。 关键字:电力电容器,交流,极间耐压,谐振装置 0前言 长期以来交流电力电容器现场安装后的交接试验都以简单易行的极间直流耐压试验作为主绝缘性能是否良好的一种检验手段。近年来,纸膜绝缘或全膜绝缘电力电容器日益增多,单台电容器的容量越做越大并出现了大容量集合式电力电容器,而现场交接验收仍然袭用直流耐压试验,投运后电力电容器发生损坏的情况屡有所闻,且以集合型的为多。下面对有关问题提出讨论和意见。 1电力电容器极间交流耐压的必要性 ①直流面耐压试验不能反映设备实际工况下的电场分布,难以正确发现电容器的内部缺陷。 直流电压下电力电容器元件上的电压按电阻分布;而在交流电压下则是按介电常数分布的,它反映运行的实际情况。全膜或纸膜电容器的固体介质电阻率可高达1~100 EΩm,当某电容元件的绝缘薄膜绝缘不良时,其电阻率可大幅度下降至原电阻率的几分之一。直流耐压时,电阻率高的良好的电容元件上承受的电压可较不良电容元件高出几倍,从而使绝缘不良的电容元件反而容易通过试验,其绝缘缺陷在运行电压下便会较快地暴露出来,发展成为故障或导致事故。 ②直流电压可使电容器内部的局部放电大为减弱,不利于绝级缺陷的检出。 电容器内部的某些绝缘弱点或极板边缘电场集中的部位均可能产生局部放电,持续的局部放电对电容器绝缘是有害的,因此标准规定电力电容器在试验电压下的局部放电量不得超过100 pC[1]。

调频串联谐振试验装置

调频串联谐振试验装置 调频串联谐振试验装置是利用调谐电感与负荷电容使之产生工频串联谐振,以获得工频试验电压的串联谐振试验装置。串联谐振由隔离变压器、调频调压电源、激励变压器、电抗器和电容分压器组成。被试品的电容与电抗器构成串联谐振连接方式;分压器并联在被试品上,用于测量被试品上的谐振电压,并作过压保护信号;调频功率输出经激励变压器耦合给串联谐振回路,提供串联谐振的激励功率。 调频串联谐振试验装置组件图 概况 各种大型电力变压器、电力电缆、汽轮及水轮发电机及其它容性设备的交流耐压试验都必须严格按试验规程定期进行。在工频条件下,由于被试品电容量较大,或者试验电压要求较高,对试验装置的电源容量相应的也有较高的要求,传统的工频耐压装置往往单件体积大,重量重,不便于现场搬运,而且不便于任意组合,灵活性较差。目前,比较好的方法是采用串联谐振的方法进行耐压试验。选型依据 调频串联谐振试验装置不同于一般通用的试验仪器,最大的特点是同一套设备可以用于不同电气设备的交流耐压试验如交联电缆、变压器、GIS、电动机和发电机等,除了本选型目录给出系列典型常用型号供用户选择外,通常需要根据用户的试品范围和试验要求进行配置方案的设计,满足不同地区、不同用户、不同试品的试验要求。

原理 我们已知,在回路频率f=1/2π√LC时,回路产生谐振,此时试品上的电压是励磁变高压端输出电压的Q倍。Q为系统品质因素,即电压谐振倍数,一般为几十到一百以上。先通过调节变频电源的输出频率使回路发生串联谐振,再在回路谐振的条件下调节变频电源输出电压使试品电压达到试验值。由于回路的谐振,变频电源较小的输出电压就可在试品CX上产生较高的试验电压。 DFVF3000调频串联谐振试验装置主要应用于: 1、6kV-500kV高压交联电缆的交流耐压试验 2、发电机的交流耐压试验 3、GIS和SF6开关的交流耐压试验 4、6kV-500kV变压器的工频耐压试验 5、其它电力高压设备如母线,套管,互感器的交流耐压试验。产品别称: 变频串联谐振交流耐压试验装置、变频谐振、变频串联谐振、串联谐振、调频串联谐振、串联谐振耐压试验装置、串联谐振试验设备、电缆耐压试验装置、工频耐压试验装置、高压交联电缆交流耐压试验设备、交流耐压试验装置、调频谐振、便携式电缆交流耐压试验装置,发电机交流耐压试验装置,GIS交流耐压试验设备等。成套主要技术参数: *工作电源;220V/380V,50HZ *试验容量:30-30000KVA *(试验电压:1000KV及以下 *谐振频率范围:20-300Hz *试验电压波形:正弦波波形畸变率小于等于0.3% *试验电压冷确度:1级 *频率调节:0.01Hz *保护响应时间:小于1微秒 *系统具有过电压保护、过电流保护、放电保护、击穿跳闸保护、过热保护。 主要技术特点

工频耐压试验装置型号

工频耐压试验装置是一种广泛应用于电力部门、科研单位的设备。它通过接入工频电源,调节调压器,接入高压试验变压器绕组,获得所需试验高压电压值。 作用:按照试验规程,各种大型电力变压器、电缆、发电机等容性设备,因安全性能检测,都必须通过严格定期交流耐压试验,因此该装置属于日常需求的热门产品。 该设备主要做交流耐压试验,虽可做直流耐压试验,但总体以交流为主。倘若需要直流耐压试验,在其基础之上添加一个放电棒和微安表、硅堆,也是可以的。 当然,也存在部分厂家,为了节约成本,购置一套工频耐压试验装置,交直流两用,从基本上来说也是节约了一台直流耐压设备的成本。当然,若是做直流耐压,就需标配专业的检测仪器,也就是我们平常所提到,直流高压发生器了,它则主要针对被试品做直流耐压试验。 那么,有哪些产品是做交流耐压试验的呢? 一、工频耐压试验装置(也叫耐压试验仪) 工频耐压试验装置:耐压试验基本款。工频耐压试验装置分为一体式装置(30kV以下)和分体式装置两类。 设备组成部分: 主配置:由控制台和试验变压器组成。 控制台: 手动控制台、自动控制台。 试验变压器:①YD油浸式试验变压器②GTB干式试验变压器③YDQ气体试验变压器

常规的配置选型有以下几种: (设备的具体规格可根据实际需求VIP 私人定制,规格选择多样化) 作用:工频耐压试验装置主用于对各种电器产品、电气元件、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验,以考核产品的绝缘水平,发现被试品的绝缘缺陷,衡量过电压的能力。 二、HKVIF 系列程控超低频交流耐压装置 它结合了现代数字变频先进技术,采用微机控制,升压、降压、测量、保护完全自动化。由于全电子化,所以体积小重量轻、大屏幕液晶显示,清晰直观、且能显示输出波形、打印试验报告。 这里主要几个特点需要特别说明一下: 1.电流、电压、波形数据均直接从高压侧采样获得,所以数据准确。 2.具有过压保护功能,当输出超过所设定的限压值时,仪器将停机保护,动作时间小于20ms 。 3.具有过流保护功能:设计为高低压双重保护,高压侧可按设定值进行精确停机保护;低压侧的电流超过额定电流时将进行停机保护,动作时间都小于20ms 。 4.高压输出保护电阻设计在升压体内,所以外面不需另接保护电阻。 5.由于采用了高低压闭环负反馈控制电路,所以输出无容升效应。

关于电线电缆交流耐压试验方面的要求_华泰特缆整理

关于电线电缆交流耐压试验方面的要求 电线电缆产品(除绕组线产品)在出厂前都应耐受工频交流耐压试验,由于公司质检人员未进行过系统试验方面的培训,所以针对这些情况,生技部将在以后的每期月刊上进行电线电缆试验方面知识的宣传,本期对电缆电缆交流耐压试验方面进行宣传。 1 试验电压 1.1 试验电压应为40Hz~60 Hz的交流电压,电压的波形应接近正弦波,两个半波基本上相同,且峰值有效值之比为√2±5%。 1.2 试样的试验电压和耐受电压时间按产品标准规定。 2 试样的准备 2.1 试样的选择除产品标准中另有规定外,应随机选取。 2.2 试样的数量及长度按产品标准规定。 2.3 试样终端部分的长度和做终端的方法,应保证在规定的试验电压下不发生沿表面闪络放电或内部击穿。 2.4 在水槽内进行试验时,试样两个端部伸出水面的长度不小于200mm,且应保证在规定的试验电压下不发生沿其表面闪络放电。 3 试验步骤 3.1 除产品标准中另有规定外,应按下列规定接线方式接线。 3.1.1 电力电缆和电气装备用电线电缆应按表1规定接线。 表 1 3.1.2 通信电缆应按表2规定接线 表 2

3.1.3 在试样的金属套(屏蔽)和铠装之间的绝缘护层试验时,所有线芯都应与金属套(屏蔽)相连接,并接至升压变压器的高压端,而铠装接至地端。 3.1.4 在试样的金属套(屏蔽)外的绝缘护套(无铠装)试验时,所有线芯都应与金属套(屏蔽)相连接,并接至升压变压器的高压端,而电极(如水槽或其他电极)接至接地端。 3.1.5 在试样的铠装外的绝缘护套试验时,所有线芯都应与金属套(屏蔽)和铠装相连接,并接至升压变压器的高压端,而电极(如水槽或其他电极)接至接地端。 3.1.6 5芯及以上多芯电缆,其接线方式应使每一线芯与其相邻线芯之间,至少经受一次按产品标准规定的工频交流耐压试验。通常需进行二次试验:每一次在每层中的奇数芯(并联)对偶数芯(并联)之间施加电压;第二次在所有奇数层的线芯(并联)对偶数层的线芯(并联)之间施加电压。如果电缆中同一层含有的线芯数为奇数,则应补充对未经受电压试验的相邻层或相邻线芯间再进行一次规定的电压试验。 3.1.7 由多芯组成的每一屏蔽单元,其试验的接线方式与3.6条规定拭目以待原则相同。 3.2 试验时,试样的温度与周围温度之差应不超过±3℃。 3.3 试验时,电压应从较低值开(不应超过试验电压的40%)开始,平缓升至规定的试验电压,并维持标准所规定的耐压时间后,降低电压,直至所规定的试验电压的40%,然后关掉电源。不允许在高压状态下突然切断电源,以免出现过电压。 3.4 施加在试验上的试验电压值,在耐受电压时间内,电压偏差应不超过规定值的±3%。 4 试验结果的判定 4.1 试样在施加电压所规定的试验电压和持续时间内无任何击穿现象,则可认为该试样通过交流耐压试验。 4.2 如果在试验过程中,试验的端部或终端发生沿其表面闪络放电或内部击穿,允许另做终端,并重复进行试验。除在产品标准有特殊规定外,必须重新计时。 4.3 试验过程中因停电后继续试验,除产品标准另有规定外,应重新计时。

GDYD-510D工频耐压试验装置(黄色数显箱)

GDYD-510D工频耐压试验装置 一、概述 耐压试验装置是鉴定电力设备绝缘强度的最严格、最有效和最直接的方法。它能检查出那些危险性较大的集中缺陷,对判断电力设备能否继续参加运行具有决定性作用,是保证设备绝缘水平、避免发生绝缘事故的重要手段。 本装置是根据国家最新电力行业标准而设计的、性能先进的耐压试验设备,用于对各种电器产品、电气元件、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验,以考核产品的绝缘水平,发现被试品的绝缘缺陷,衡量过电压的能力。 二、产品特点 1、监视功能:高压电压低压电流高压电流零位指示电源指示工作指示计时指示 2、保护功能:过流保护、零位启动保护、声光报警提醒 3、采用新型时间继电器,计时范围更广(1S~99H) 4、采用新型电流继电器,更精确、更可靠,确保人身及设备安全。 5、试验变压器高压线圈为圆筒多层塔式,由优质聚酯漆包线及高耐压值绝缘材料绕制而成。 6、试验变压器(5kVA以上)装有可移动的铁轮。具有重量轻、体积小、移动方便、性能优越等特点。

三、技术指标 控制箱参数:(常规参数见下表) 说明:如有特殊参数要求,可按用户的技术参数进行设计制作。 四、工作原理 本系列控制箱是由接触式调压器及其控制、保护、测量、信号电路组成。它是通过接入工频电源,调节调压器(即试验变压器的输入电压),以获得所需要的试验高压电压值。其工作原理见图1:

图1. GDYD-D系列控制箱工作原理五、面板结构说明 图2. 控制箱面板功能说明

六、操作指南 本装置在操作之前应根据不同被试品的容量、电压等级,先计算好最大工作电流,并调整电流保护器。其试验接线应参考本说明书中图1或试验变压器中相关的连接示意图,接地端应良好接地。 1、操作要点 (1)试验前,应了解被试品的试验电压,同时了解被试品的其他试验项目及以前的试验结果。若被试品有缺陷或异常,应在消除后再进行耐压试验。 (2)试验现场应围好遮拦或围绳,挂好标示牌,并派专人监护。 (3)试验前,被试品表面应擦拭干净,将被试品的外壳和非被试绕组可靠接地。被试品为新冲油设备时,应按《规程》规定使油静止一定时间再升压,对110kV及以下的充油电力设备,在注满油后静置时间应不少于24小时,对220kV及330kV的充油电力设备,静置时间应不少于48小时。 (4)接好试验接线后,应由有经验的人员检查,确认无误后方可升压(5)升压前,首先检查调压器是否在零位。调压器在零位方可升压,升压时应呼唱。 (6)升压过程中不仅要监视电压表的变化,还应监视电流表的变化,以及被试品电流的变化。升压时要均匀升压,不能太快。升至规定试验电压时,开始计算时间,时间到后,缓慢均匀降下电压。绝不允许不降压就先跳开电源开关。 (7)试验中发现电流增大或被试品有异常声响、冒烟等应立即降下电

交流耐压试验介绍

交流耐压试验介绍 目的: 交流耐压试验是鉴定电气设备绝缘强度最直接的方法,它对于判断电气设备能否投入运行具有决定性的意义,也是保证设备绝缘水平、避免发生绝缘事故的重要手段。交流耐压试验是破坏性试验。在试验之前必须对被试品先进行绝缘电阻、吸收比、泄漏电流、介质损失角及绝缘油等项目的试验,若试验结果正常方能进行交流耐压试验,若发现设备的绝缘情况不良(如受潮和局部缺陷等),通常应先进行处理后再做耐压试验,避免造成不应有的绝缘击穿。通过本次培训使人员掌握耐压试验的相关知识。 内容摘要: 1、交流试验电压的产生; 2、试验设备; 3、试验电压的测量; 4、试验方法; 5、交流耐压试验的注意事项; 6、绝缘油介电强度试验; 培训内容: 1、交流试验电压的产生 工频高电压通常采用高压试验变压器来产生。对电容量较大的被试品,可以采用串联谐振回路产生高电压;对于电力变压器、电压互感器等具有绕组的被试品,可以采用100~300Hz的中频电源对其低

压侧绕组激磁在高压绕组感应产生高压。 1.1 高压试验变压器回路 交流耐压试验的接线,应按被试品的电压、容量和现场实际试验设备条件来决定。通常试验变压器是成套设备。图1是一种典型的试验接线。 图1工频耐压试验原理接线图 T y—调压器;T—试验变压器;R—限流电阻;r—球隙保护电阻;G—球间隙;C x—被试品;C1、C2—电容分压器高、低压臂;V—电 压表 在进行变压器、电容器等电容量较大的被试品的交流耐压试验时,试验变压器的容量常常难以满足试验要求,现场常采用电抗器并联补偿。当参数选择适当,使两条并联支路的容抗与感抗相等时,回路处于并联谐振状态,此时试验变压器的负载最小。采用并联谐振回路应特别注意,试验变压器应加装过流速断保护装置,因为当被试品击穿时,谐振消失,试验变压器有过电流的危险。 1.2 串联谐振电路 对SF6组合电器(GIS),发电机和变压器等电容量较大的被试品进行交流耐压试验,需要大容量的试验设备,可采用串联谐振试验装置,它能够以较小的电源容量试验较大电容和较高试验电压的试品,回路

相关文档