基站市电引入(低压)标准与规范

一、电缆架空敷设

1、当地下情况复杂不宜采用埋地敷设时,可采用电缆架空敷设方法。

(1)2杆的选择:电杆应采用定型的钢筋混凝土产品。其构造要符合国家标准。电杆长度应该根据现场情况由设计确定,地面自建机房要求采用交流三相四线铠装电力电缆埋地进入机房,埋地长度不宜小于15m。

(2)电杆的埋设深度应根据地质条件通过设计确定,并不能小于下列数值。

(3)电杆组立后回填土时,应分层夯实,并超出地面0.3m。

(4)架空线路的档距以下表的数据为原则进行确定,特殊情况由监理工程师根据现场实际情况确定。

(5)吊线应采用不小于7/D3.0mm的镀锌钢绞线。电缆在吊线上以吊钩敷设,吊钩的间距为0.5m。电缆与地面的最小净距为6m,根据居民区的非主要交通要到道的小巷可适当缩小距离,横跨路段电缆中间需做警示标志,防止超高车辆误撞。

(6)电杆在线路转弯、始末端等部位应加拉线,拉线应采用镀锌钢绞线,其截面选择应根据设计确定。拉线强度设计安全系数或最小截面和直径应符合下表的要求。

(7)拉线应按电杆的受力情况装设,拉线与电杆的夹角宜取45°,若受场地限制可适当减小,单不应小于30°。

二、电缆沿墙、天面等敷设

(1)为很好地保护电缆不受损坏,在沿墙或天面敷设时必须穿镀锌钢管保护。在转弯处应采用金属蛇皮管保护。

(2)金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于2mm的钢管不得套管熔焊连接。

(3)线路敷设要做到横平竖直,确保美观。

(4)支架的间距为每米一个,在转角处应根据情况调整。

(5)在用钢管做保护管时,所有接头处都必须用φ12镀锌圆钢进行接地跨接,并引到接地极上。架空引入机房时,所有金属支架及管线必须接地。

(6)电缆外套的固定要科学合理,不能依赖电缆本身来支撑管道的重量。

(7)电缆走向路由尽量与业主达成一致意见,尽量减少事后的整改。

三、电缆埋地敷设

(1)地面自建机房要求采用交流三相四线铠装电力电缆埋地进入机房,埋地长度不宜小于15m(架空线路终端杆与机房距离大于15m)。外电电缆引上、引下要求使用镀锌钢管保护,钢管需采用镀锌铁线绑扎,距离钢管两端20cm及中段3处,没处绑扎6箍,钢管进入地下需加弯头,弯曲半径不应小于所穿电缆的最小允许弯曲半径,镀锌钢管要求高出地面 2.5米,埋深0.7米。

(2)铠装电力电缆的铠装层应在其两端进行可靠的接地。

(3)相线的横截面积一般为35mm2,通信用交流中性线应采用与相线相等截面的导线,导线应采用阻燃电缆。

(4)电源线进入机房后,布线要求固定于走线架或线槽中,要求走线美观、整齐。

(5)转供电从基站场地租赁方的一级空开处引电。

(6)机房内的导线应采用阻燃电缆。

四、市电引入工程问题分析

1、箱体线缆敷设

要求:铠皮按照低压铠装电缆接地工艺。市电引入的电缆每段电缆的两端都应绑扎标

牌;配电箱的箱体接地线应绑扎标牌;配电箱内空开输出线应贴标签;工作地、保护地的铜牌接地引入线应绑扎标牌,室外地牌的接地引接线应绑扎标牌。配电箱体孔洞都必须用防火泥进行封堵处理,要求从内向外封堵。

2、线管敷设

要求:线缆沿墙套?50PVC管每米钉固,引至箱体内无漏线,走线横平竖直且美观;箱体接地线套?20PVC管与事先预置的地极制作铜鼻子螺丝紧固连接。

3、拐角敷设

要求:线缆、扁铁转角使用弯头敷设。

4、防锈

要求:焊接面积扁铁宽度2倍以上,焊点做一底两度防锈处理。

5、线槽制作敷设

要求:线槽封堵制作吻合无漏洞。做到横平竖直,线条美观。

6、铜排安装及地线紧固

要求:接地线用螺丝安装紧固后加涂导电膏。

7、杆洞开挖

(1)7米杆:普通土1.4米,半石质1.2米,石质1.0米(达不到的采取护墩保护);8米杆1.5米;9米杆1.6米。

(2)考虑立杆后与原有实施间距、径距(如倒杆距、与电力线径距、钢线离地等)

(3)档距→规范为50米

8、杆洞夯实

要求:电杆组立后回填土时,不可将大石块、杂草、稀泥填入洞内;每填入300mm厚即夯实一次。在郊区,应培土高出原有地面10-15cm;回土夯实后应立即做好根部的保护设施,以使电杆加固;无法加固或加固不牢,应在杆路两侧做拉线。注意:有损坏的电杆不能使用。

9、箱体抱箍

要求:使用电杆配套抱箍固定。

10、拉线制作

拉线施工要求:地锚坑的开挖深度必须满足两种规格的地锚杆要求,即1.8米和2.1米。拉线中把采用另缠线,拉线棒扎规范为:首节15cm、间28cm、末节10cm,间10cm缠5圈收头,地锚杆出土应与地面夹角45度,出土30公分。拉线另缠需要使用热镀锌材料,涂刷沥青漆。

11、钢管引上

要求:埋地钢管规格50×6000×4mm,引入、引出高度离地3米采用镀锌铁线绑扎。距钢管两端20cm及中段三处,每处绑扎6箍紧密、美观。端口使用防火泥封堵塑胶包封。

12、接地线制作

要求:箱体接地使用16mm2黄绿铜导线,引出箱体并套?20PVC管与事先预置的地极制作铜鼻子螺丝紧固连接,无漏线;距PVC管两端20cm及中段三处使用塑胶铁线绑扎,每处绑扎3箍紧密、美观。

基站合同篇格式

企业常用商业合同模板 基站合同3篇 甲方: 地址: 联系人: 电话: 传真: 乙方: 地址: 联系人: 电话: 传真: 经甲、乙双方友好协商,甲方同意乙方租用甲方位于 __________________用于放置深圳市移动电视通信设备及天线,现就有关租赁达成协议如下: 一、租赁期限: 二、相关费用及支付方式: (一)、服务费(包括租金、管理费)。

1、乙方向甲方租用上述场地,每月服务费为人民币元(大写整),本次合同租期共计个月,总计付款金额为人民币元(大写:整)。 2、支付方式:乙方设备安装完毕后日内需完成合同签署并支付本合同全部服务费,超期甲方不再无偿提供基站服务。 (二)、电费: 1、电费单价暂定为:元/度,以后随供电部门电价的调整而调整。 2、支付方式:甲方按季度向乙方收取发射基站的电费(用电量按实际用量加%线损和加%发票税)。甲方收取电费后向乙方提供电费发票。 (三)、乙方未按合同支付甲方租金或电费,甲方有权停止对乙方通信设备的服务。 (四)乙方将款项支付至甲方以下帐户: 户名: 开户银行: 帐号: 三、公共基站内乙方所有设备由乙方自行维护和检修。乙方进行设备安装、调试或维修时,不得动用他人设备,如发生此类事件而影响他人设备的正常工作或损坏的,由乙方承担一切责任。 四、甲方应向乙方提供所需的水、电,以及停车、设备和人员进出等施工便利条件。甲方在自有用电额度内,向乙方提供不小于10kva 的供电(380伏)接点,并提供从配电室到乙方机房电缆进线的路径;电费由乙方自行缴纳。 五、在合同期限内,甲方应保证乙方能充分使用所租用的场地,确保该场地不因任何第三人的权利主张或其它因素而使乙方受到使用上的障碍或其它损失。 六、甲方协助乙方做好通信设备的安全保卫工作,乙方安装、维护人员出入应遵守甲方安全保卫制度。乙方维护人员应持乙方有

市电引入技术要求规范书

中国铁塔股份有限公司 XX分公司 市电引入 技术规范书 中国铁塔股份有限公司XX分公司 2014年12月

目录 1、项目概况 (2) 2、新建基站市电引入类型 (2) 3、市电引入要求 (2) 3.1新建基站设有专用变压器 (2) 3.1.1新建基站专用变压器10KV引入要求 (2) 3.1.2新建基站设有专用变压器380V低压电缆技术要求 (4) 3.2新建基站无专用变压器 (5) 3.3租用民房的基站 (6) 3.4通用要求 (6) 3.5市电引入距离测算 (7) 4、技术标准和要求 (10)

1、项目概况 承包方式:本工程采用交钥匙总承包工程模式,包设计、包施工、包材料、包质量、包工期、包安全生产、包文明施工、包谈点、包协调、包报装、包青苗赔补、包二次搬运、包站点验收移交前材料看管、包高压接火(需要供电局配合高压停电)、包变压器检测补偿、包低压接火、包验收送电(包括所有负荷开关的送电、相关部门验收接火费用)、保修、售后服务。计量表要求为智能电表。 站点协调赔补费组成:包括谈点费、报装费、协调费、站点验收移交前的材料看管费、材料卸车费、仓管费、二次搬运费、高压接火补偿费(需要供电局配合高压停电)、变压器检测补偿费、低压接火赔补费、青苗赔补赔补费、表位费、验收送电等所有站点开通费。 定额依据: 1)、10KV(含10KV)以下的工程执行2008年版《XX省安装工程消耗量定额》第二册及配套的费用定额,管理费、利润及措施费用按中值取。 2)、人工费调整按桂建标[2013]3号《关于调整建设工程定额人工工资单价的通知》执行。 3)、工程定额测定费按财综[2008]78号《财政部国家发展委关于公布取消和停止征收100项行政事业性收费项目的通知》执行。 2、新建基站市电引入类型 目前基站的交流供电基本上以当地市电作为主用交流电源,而市电引入情况大概可以分为以下四种情况: 1) 新建机房设有专用变压器,通过1路10KV高压引至基站专用变压器,通过变压器降压后负责基站设备供电。 2) 新建机房无专用变压器,从远端的公用变压器引1路380V(或220V)至基站,负责基站设备的供电。 3) 租用民房设有专用变压器的基站,从租用民房的低压配电系统的输出分路引至基站。 4) 租用民房无专用变压器的基站,从租用民房的总交流配电箱处引至基站。 3、市电引入要求 基站交流电源引入容量分为20、30、50、80KVA四种类型。针对上述四种市电引入情况,可作以下相应处理: 3.1 新建基站设有专用变压器 3.1.1 新建基站专用变压器10KV引入要求 本规范考虑增加10KV市电引入和变压器配置相关要求供参考。 1)变压器配置及接地系统技术要求

外市电引入施工技术要求

基站外市电引入低压电缆技术要求 一、电缆规格要求 外市电低压引入电缆需同时满足载流量、压降及机械强度要求。通信局(站)电源系统技术要求(YD/T 1051-2000)中规定通信电源设备用交流供电时,设备的电源输入端子处测量的电源允许变动范围为:额定电压值的+10%~-15%_ 基站市电引入容量主要可按10kW以下、20kW以下两类考虑,对应容量下不同引入距离适用电缆规格如下表所示(不考虑机械强度要求情况下): 注:1、表格中深色部分表示此处电缆满足要求; 2、交流压降计算依据:人民邮电出版社《电信工程设计手册》十七分册《通

信电源》 第六章 6.3.2 “交流电力线的选择”。 人民邮电出版社 《电信工程设计手册》 十七分册 《通信电源》 第六章 6.3.2 “交流电力线的选择”中给出按机械强度选择导线截面时低压架空裸线的最小线径如下: 铝及铝合金线:16mm 2; 钢芯铝线: 16mm 2; 铜线: 直径3.2mm 2。 二、 市电低压电缆布放技术要求 进入基站的低压电力电缆宜从地下引入机房,其长度不宜小于50m (当变压器高压侧已采用电力电缆时,低压侧电力电缆长度不限)。电缆埋设要求如下: 1、 电缆采用穿难燃PVC 套管沿路边直埋,电缆在室外直接埋地敷设的深度:人行道下不应小于0.7m ,车行道下不应小于0.8m 。 2、 敷设时,应在电缆上面、下面各均匀敷设100mm 厚的软土或细沙层,再盖混凝土、石板或砖等保护,保护板应超出电缆两侧各50mm 。 3、 电缆穿过下水道等时需穿钢管保护,穿管的内径不应小于电缆外径的1.4倍。 4、 禁止将电缆放在其他管道上面或下面平行敷设。 5、 电缆沿途每隔200米设一个检查井,检查井具体做法见建筑电气安装工程图集JD5-131~133 12#电缆人孔井。 电缆敷设示意图如下: 700 100100 电缆敷设剖面示意图

通讯基站外电引接[市电接入]施工设计方案

施工方案 1工程分部分项实施流程 1.1移动通信机房用电报装 按照当地的用电报装程序,向当地电业主管部门进行报装,并接受当地主管部门的检查监督。 1.2架空线路铺设 施工准备→检查材料→技术安全交底→施工测量→电杆基坑及基础埋设→电杆组立和绝缘子安装→拉线安装→导线架设→接户线和进户线安装→检查验收 1.3管道线路敷设 施工准备→检查材料→技术安全交底→铺设PVC管或钢管→管道固定→穿电缆线→管口封堵→检查验收 1.4直埋电缆敷设 施工准备→检查材料→技术安全交底→按照线路的路径划线→挖电缆沟→敷设套管→绝缘测试→套管内敷设电缆→混凝土包封(如需要)→绝缘测试→回填夯实→检查验收 1.5变压器安装 施工准备→检查材料→技术安全交底→基础施工→变压器就位找正→变压器固定→检查验收 2.施工方法及难点、重点技术措施 2.1架空线路敷设 2.1.1线路路径选择 1)应根据农村发展规划相结合、方便机耕,少占农田。 2)路径短、交叉、跨越、转角少、靠近道路、方便施工、运行和维修方便。 3)应尽量避开易受洪水、雨水冲刷的地方,严禁跨越堆放可燃物,爆炸物的场院、房屋等地方立杆和地埋电缆。 2.1.2架空线路铺设 表面光洁平整,壁厚均匀,无露筋,跑浆现象。λ1)环形钢筋混凝土电杆,安装前应进行外观检查,且应符合下列规定: 放置地平面检查时,应无纵向裂缝,横向裂缝地宽度不应超过 0.1mm,预应力应无纵横向裂缝。λ 杆身弯曲不应超过杆长的 1/1000。λ 电杆的埋设深度,应进行倾覆稳定验算。单回路的配电线路,电杆埋设深度不小于1.5m。λ 2)电杆须无裂纹、损伤,档距一般≤50米,架空电缆建议30米。 3) 跨越道路时,离地面距离>6米,离山坡、斜坡距离>4米,离高压线时距离>5米,其他线路距离>1米。

基站市电引入工程施工合同

建设工程施工合同指引 注:请各位合同经办人在填写前仔细阅读各条指引,提交审核时把本指引删除。 填写施工合同时应当着重审查以下几方面: 1、审查建设项目是否经合法审批 如属独立的办公楼、机房楼等依法应经审批的建设项目,应审查是否取得土地使用权证书或者使用土地的批准文件、建设工程规划许可证、施工许可证等,其他小型项目的建设施工按照国家及各地方行政管理规定如需规划、环保、无线电管理机构等行政管理部门审批的,应审查相应审批文件。 审核涉及国家重大建设项目的工程合同,应当审核是否按照国家规定的程序和国家批准的投资计划、可行性研究报告等文件订立。 2、合同主体的审查 《建筑法》第13条规定:“从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位,按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件,划分为不同的资质等级,经资质审查合格,取得相应等级的资质证书后,方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。”第26条规定:“承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书,并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照,以本企业的名义承揽工程。” 因此,对于建设工程合同主体的审查,除按照通用审查指引审核外,还应当审核承包方是否满足一定的资质要求。 资质是指从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件,划分为不同的资质等级,经资质审查合格,取得相应等级的资质证书后,方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。审核资质时应注意审核其资质证书的资质等级、有效期限等是否符合工程建设项目的要求,持证单位名称是否与承包单位名称一致等。 3、合同内容合法性的审查 根据《合同法》、《建筑法》等相关法律规定,工程合同不得有以下违反法律、

基站市电引入施工规范

市电引入施工规范 网络部传动中心 2016年8月03日 一、目录 二、市电引入类型概述 三、市电引入要求 1、市电引入线径要求 2、自建基站(机房)的市电引入要求 3、租用民房的市电引入要求 4、安全、文明作业要求 5、电表安装要求 6、变压器安装要求 四、市电引入施工标准 1、直埋施工标准

2、架空施工标准 3、搭火点施工标准 4、交流配电箱施工标准 一、基站市电引入类型概述 目前基站的交流供电基本以当地市电作为主用交流电源,而市电引入情况大概可以分为以下三种情况: 1)自建机房类,原则上设有专用变压器,通过一路10KV高压引至基站专用变 压器,通过变压器降压后为基站设备供电;自建机房无专用变压器,从远 端的公用变压器引一路380V或220V至基站,为基站的设备供电。 2)租用民房作为机房类,设有专用变压器的基站,从租用低压配电系统的输出分路引至基站;租用民房无专用变压器的基站,就近从电力传输线缆处 取电引至电表,再从电表引至基站。 3)新建拉远站、室分站点、灯塔站点,一般就近从电力传输线缆处取电引至电表,再从电表引至基站。 二、市电引入要求 1、市电引入线径要求 农村和乡镇基站只考虑2G设备供电需求,交流电源引入容量要求不小于15kW,(自建变压器的基站,变压器容量建议按照20kVA选定),电力线缆线径应不小于4*25mm铝芯。 一般市区、城郊及县城基站考虑2G设备、3G设备、4G共址,交流市电引入

容量要求不小于20kW(自建变压器的基站,变压器容量建议按照30kVA选定),电力线缆线径应不小于4*35mm铝芯。 汇聚机房交流市电引入容量要求不小于30KW(自建变压器的基站,变压器容量建议按照50kVA选定),电力线缆线径应不小于4*50mm铝芯。 核心机房根据实际容量需求和预期容量要求,配置电力线缆线径。 2、自建基站(机房)市电引入要求 变压器至基站机房的电力线根据各基站情况可采用地埋引入或采用架空引入,对采用地埋引入电力线的基站,电力线要求采用电力电缆,其线径要求为16mm2(20KVA)/25mm2(50KVA)多股铜芯金属护套电力电缆或电缆穿钢管方式,电缆金属护套或钢管二端应就近作接地处理,对采用架空电力线引入的基站,在终端杆处引入机房交流配电箱的电力线应采用16mm2(20KVA)/25mm2(50KVA)的多股铜芯金属护套的电力电缆或电缆穿钢管,并采用地埋方式引入机房,其电缆地埋长度应不小于30米,电缆金属护套或钢管二端应就近作接地处理,如电缆埋设长度有困难,可采用沿机房四周地埋敷设的方法解决。 3、租用民房的市电引入要求 从大楼的供电系统引至基站,导线在楼内走线的,采用绝缘护套电缆引入基站即可。若有部分导线需在室外走线,则可采用金属护套电缆或绝缘护套电缆,室外部分穿钢管,引入基站,室外部分金属护套或钢管应就近作保护接地。 如果租用民房的基站是从远端的公用变压器引1路380V(或220V)至基站,负责基站设备的供电,处理方法参考新建基站无专用变压器的市电引入处理方 法。 4、安全、文明作业要求 1)高空作业人员应衣着灵便、穿软底鞋、綀身衣,并正确配戴个人防护用具。

基站用电协议书范本(2020版)

STANDARD AGREEMENT SAMPLE (协议范本) 甲方:____________________ 乙方:____________________ 签订日期:____________________ 编号:YB-HT-012324 基站用电协议书范本(2020

基站用电协议书范本(2020版) 基站用电协议书范本一 (站名站号)编号: 甲方: 乙方: 为进一步改善移动通信服务质量,扩大移动信号覆盖范围,乙方在XXX建立通信基站。为了解决基站机房用电问题,经与(下称甲方)友好协商,达成如下协议: 一、乙方使用甲方现有三相动力电源用于移动通信基站机房(功率15KW)供电。 二、甲方向乙方提供电源接入位臵,电源线路敷设由乙方按甲方指定的走线路径区域自行设计施工。乙方新架设的线路和安装机器设备敷设的管线应当进行必要的固定。 三、协议期间,除供电部门中断供电、不可抗力引起的停电事故和乙方逾期不交纳电费外,甲方应保证乙方正常用电,不得以任何方式限制乙方用电。 四、乙方用电单独挂表计算,电费每____个月为计费周期,由双方共同派员查抄电表,甲方应为乙方开具电费分割单及提供电费原始发票复印件向乙方收取

电费。电费价格按____元/度执行(在不超出供电部门价格的基础上,电费价格随供电部门调整而调整)。 五、乙方以转账方式支付电费,甲方的账户信息如下: 开户行: 账户名称: 账号: 联行号: 六、本协议有效期为年,自____年__月__日至____年__月__日止。到期后本协议自动终止(期间如甲方搬迁,协议自动终止),如需续约,甲乙双方可重新续签协议。 七、协议期间,乙方除保证按协议商定的电费价格和期限按时交纳电费外,不再承担其他费用。逾期不支付电费的,甲方有权加收所欠费用总额每日千分之三的滞纳金;逾期超过30日的,甲方有权单方提前终止协议。甲乙双方可重新续签协议。 八、甲、乙双方在本协议履行过程中,如需提前终止本协议,应提前30天书面通知对方。若发生法定不可抗力因素致使本协议无法履行的,本协议自行终止,双方互不承担责任。 甲方: (1)地址: (2)联系电话: (3)传真: (4)电子邮箱:

电引入技术规范

一.基站低压市电引入施工规范 一般规定 采用的设备、器材及材料应符合国家现行技术标准的规定,并应有合格证件,设备应有铭牌。当采用无正式标准的新型原材料及器材时,安装前应经技术鉴定或试验,证明质量合格后方可使用。 采用的新技术、新设备、新材料、新工艺应不低于本规范的质量标准和工艺要求。架空电力线路的施工及验收,除按本规范执行外,尚应符合国家现行的有关标准规范的规定。 (一)市电引入标准(满足一下所有要求) 1、埋地长度不宜小于15米。对于自建基站交流供电线路宜采用套钢管直埋地的方式引入机房, 2、采用铠装电缆埋地引入方式,电缆两端钢带应就近接地,接地方法同上。 3、供基站下电的高低压架空线路应与周围的树木、建筑等保持足够的安全距离。 4、变压器各接线端子应紧固无松动,确保电气接触良好,无氧化、发热现象,接线瓷瓶无破裂;变压器外壳无漏油痕迹。 5、变压器中性点、外壳的接地引下线应确保紧固良好,无断裂、松动现象。(二)搭火点要求(满足一下所有要求) 1、拱火点应合理,三相搭序应正确并美观。 2、连接应牢固,铜铝对接应用线夹,并做滴水湾。 (三)交流配电箱标准(满足一下所有要求) 1、交流配电箱位置正确(区分是否一体化配电箱),符合施工图设计要求。 2、交流配电箱内各种接线连接正确并牢固。 3、进线应用开孔器、用橡皮圈保护。压接头用热缩套管。 4、交流配电箱与地面距离1.4米,采用2根长度>1.4米直径4-5厘米的镀锌钢管引下,一根套铠装电源缆,一根套箱体保护接地。 (四)油机市电切换箱(满足一下所有要求) 1、位置应合理、正确、便于移动油机发电。由各分公司确认。 2、压接头用热缩套管。 3、杆上装(油机切换)箱,箱底离地面距离1.7米,开关箱的整体不得倾斜,箱内接线工艺美观。 4、切换箱尽量安装在山坡脚下杆处,平地尽量装在机房最近杆处。 专业文档供参考,如有帮助请下载。. 5、采用2根长度>1.7米直径4-5厘米的镀锌钢管引下,一根套铠装电源缆,一根套箱体保护接地。 (五)三相电要求(满足一下所有要求) 1、应使用护套颜色为黑色的三相四线制阻燃铠装电缆。 2、除租用机房外,三相线线径应不小于25mm2,中性线不小于25mm2。 3、交流中性线与保护地不接触,不合用。 4、三相四线,尽量各相均衡,单相电压范围为185V~265V。 5、电源线走线合理、整齐。 (六)杆路要求(满足一下所有要求)

市电引入技术规范书

中国铁塔股份有限公司XX分公司 市电引入 技术规范书 中国铁塔股份有限公司XX分公司2014年12月

目录 1、项目概况............................................................................................. 错误!未定义书签。 2、新建基站市电引入类型..................................................................... 错误!未定义书签。 3、市电引入要求..................................................................................... 错误!未定义书签。 新建基站设有专用变压器................................................................. 错误!未定义书签。 新建基站专用变压器10KV引入要求............................................... 错误!未定义书签。 新建基站设有专用变压器380V低压电缆技术要求........................ 错误!未定义书签。 新建基站无专用变压器..................................................................... 错误!未定义书签。 租用民房的基站................................................................................. 错误!未定义书签。 通用要求............................................................................................. 错误!未定义书签。 市电引入距离测算............................................................................. 错误!未定义书签。 4、技术标准和要求................................................................................. 错误!未定义书签。

移动工程外市电引入工程

附件4: 外市电引入工程实施管理要求 一、材料选择要求 (二)高低压架空线路接户线导线允许的最小截面积 (三)低压架空线路架空导线的选择 1.应保证有足够的机械强度:架空导线本身有一定的重量,在运行中还要受到风雨、冰雪等外力的作用,因此必须具有一定的机械强度。为了避免短线事故,铝导线的截面积一般不应小于16mm2。 2.导线截面积不应于太小:架空导线的材料应选用裸绞线,不要使用单股线或已断的绞线。中性线的截面积不应小于相线截面积的1/2。不同截面积或不同的导线连接时,应在电线杆上用过引线连接。 3.导线允许的载面量应能满足负载要求:导线的实际负载电流应小于导线的允许载流量。铝绞线和钢芯铝绞线的允许载流量如下表。

4.低压接户线和进户线缆的选择 进户线(也包括接户线)均应采用绝缘良好的铜芯或铝芯导线,不要用软线,并且不要有接头。由于进户线一部分在室外,一部分在室内,因此不允许使用裸铜线。 二、施工要求 (一)施工前的准备 1.施工前应进行现场勘查。包括具体施工场地、线路走向、电源点及施工前的协调。对于有难度、有争议的施工,施工前应作充分的论证,尽量多地考虑各种有利于施工的情况。 2.室外作业,常遇到高空、带电、吊车装运、立杆等危险作业,各种作业必须依照其相应的操作规程,并综合现场因素,对现场发生的问题进行实际分析,灵活处理。 3.如遇挖沟、电缆埋地等作业,应提前通知相关单位或个人,以避免现场施工中发生不必要的损失。 4.现场需要指派一名有施工管理经验的技术人员作为现场负责人,现场负责人是保证工程施工顺利进行的必要条件。由于受到条件限制通常将工作许可人和工作负责人职责合并到现场负责人的职责范围内(关于工作许可人和工作负责人具体职责请参阅《电业安全工作规程》)。现场负责人根据现场施工的特点制定出适合本次施工安全的组织措施和技术措施,并作施工人员现场调配以达到控制施工进程、施工安全等目的。 5.电力施工人员必须持证上岗,如需要临时工人时,应在作业前对其进行必要的安全教育。每次作业前都应向每一个在现场的施工人员做好安全技术交底。 6.施工前应检查工具是否完好;所购置的材料是否满足要求。 7.现场难免会有意外的事情发生,如提前做好了预想和应急预案,则可以尽量避免或降低人身设备的事故。因此施工前现场负责人应指定详细的突发事件处理预案,并做好应急措施的准备。 (二)施工中的要求 1.参与重庆移动交换局外市电引入工程项目的作业人员,必须

外电引入工程施工组织设计

. 1、施工组织方案 1、工程概况 (1)招标编号:*********** (2)项目建设地点:************ (3)施工范围及内容: 施工范围:本次工程主要是委托乙方完成基站外电引接工程所包含现场勘察(测)、改造、隐患整治、接火、线路工程、机房引入、配电箱、防雷箱等安装及连接等总承包施工,包工包料。若有甲供设备、材料,以甲方提供的设备、材料为准。外电施工前期勘察,图纸出具及预算测算费用;与其他专业施工界面配合工作的施工费用;即包括该工程能够具备施工条件所进行的准备工作及组织开展完成涉及的所有费用。 施工内容:工程实际发生的人工、材料、赔补、二次搬运、接火等所有工作内容。(4)预估规模:新建244个铁塔站,以实际需求为准 (5)工期要求:具体工期以招标人单项工程施工通知单为准。若需延长,需向当地铁塔公司相关部门进行申请征求同意。 (6)工程质量要求:质量必须达到国家、行业规范验收标准、中国铁塔股份有限公司、中国铁塔股份有限公司山西省分公司相关要求。 (7)工程类别:通信工程 (8)工程保修期:外电引入工程保修期为2年。若国家相关条例规范有明确调整,则按照最新规定执行。

. 2、项目组织结构 2.1组织结构图 项目管理组织结构关系图

2.2项目人员组织计划 项目部人员配置:项目经理一名,项目技术负责人一名,施工员2名,质量员2名,安全员2名,材料员1名,预算员1名。 2.3项目人员岗位职责 1)项目经理 ①遵守国家有关法律、法令,执行国家规范规程,按程序办事,向总公司负责。 ②对工程的施工质量、进度、安全、经济效益负领导责任,对履行合同条款负主要责任。 ③对工程的施工管理各方面进行部署、指导及监督落实。 ④协调施工中的人力、物力、资金,确保施工正常进行。 ⑤决策施工过程中的重大问题,协调各职能部门和外界有关部门的关系,保障施工正常进行。 2)技术负责人 ①实施总公司的质量方针和目标,认真贯彻国家有关的规范规程。 ②组织审查施工图纸和制定各种施工方案,并检查项目部的落实情况。 ③检查项目部各项技术交底是否具有可行性、针对性、先进性和可操作性。 ④及时解决施工中出现的技术质量问题。 ⑤组织实施施工组织设计和施工方案,组织落实施工管理的各项措施。

市电引入技术规范书

中国铁塔股份有限公司 XX分市电技术规范书 中国铁塔股份有限公司XX分公司 2014年12月 目录 1、项目概况 .............................................. 错误!未定义书签。 2、新建基站市电引入类型 .................................. 错误!未定义书签。

3、市电引入要求 .......................................... 错误!未定义书签。 新建基站设有专用变压器 ................................ 错误!未定义书签。 新建基站专用变压器10KV引入要求 ....................... 错误!未定义书签。 新建基站设有专用变压器380V低压电缆技术要求 ............ 错误!未定义书签。 新建基站无专用变压器 .................................. 错误!未定义书签。 租用民房的基站 ........................................ 错误!未定义书签。 通用要求 .............................................. 错误!未定义书签。 市电引入距离测算 ...................................... 错误!未定义书签。 4、技术标准和要求 ........................................ 错误!未定义书签。 1、项目概况 承包方式:本工程采用交钥匙总承包工程模式,包设计、包施工、包材料、包质量、包工期、包安全生产、包文明施工、包谈点、包协调、包报装、包青苗赔补、包二次搬运、包站点验收移交前材料看管、包高压接火(需

市电引入协议

市电引入 工程施工承包合同 年月日

外市电引入工程施工承包协议甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国协议法》和有关法律规定,结合本工程的具体情况,甲乙双方经协商一致,签订本协议(本协议组成包括本协议正文及附件、招投标文件、设计文件及施工图纸、工程规范及技术说明),以资共同遵守. 第一条:概括约定 01.01、工程名称:西藏高争民爆物资有限公司八一炸药库市电引入工程 01.02、工程内容:变压器安装、线路加上、线路搭伙等施工类容 01.03、工程地点:八一尼溪村炸药库 01.04、工期:30天,如双方未另行约定,则以本协议签订的第二日为开工日. 01.05、工程验收标准为:国家电网相应的质量验收规范. 01.06保修期:工程验收合格后工程使用的设备和材料保修期限不低于行业标准及国家标准中最长期限,产品自有合格文件中的保修期限长于前述期限的,应当按该合格文件的内容执行.

01.07、价款:按照甲乙双方协商价格(乙方提供清单价格)确定协议总价,本价格已包含由乙方负责自行采购的设备及材料等费用.本费用为乙方所提供工作清单内容,为总价包干,最终费用不做任何调整(工程中所产生的违约费用除外). 第二条:甲方义务 02.01、开工前,在甲方住所地向乙方提供经确认的施工图纸或施工作业说明一份,并应乙方要求向乙方进行现场交底.乙方进行实际施工的,视为甲方已履行了施工前的各项义务. 02.02 指派甲方驻工地代表,负责协议履行,对工程质量、工程进度进行监督检查,办理验收、变更及确认手续以及确认工程进度,就向乙方支付工程款事项向甲方建议. 02.03配合乙方进行施工活动,提供必要的文件资料协助. 第三条:乙方义务 03.01乙方保证具有完成施工任务的合法资质,并于本协议签订时向甲方提供相应的资质证明.如经查证乙方无相应资质,即使工程验收合格,结算价款也应按审计决算价的80%支付.

移动工程外市电引入工程

附件4: 外市电引入工程实施管理要求 一、材料选择要求 (一)高低压架空线路导线允许的最小截面积值 (二)高低压架空线路接户线导线允许的最小截面积 (三)低压架空线路架空导线的选择 1.应保证有足够的机械强度:架空导线本身有一定的重量,在 运行中还要受到风雨、冰雪等外力的作用,因此必须具有一定的机械强度。为了避免短线事故,铝导线的截面积一般不应小于16mm2 2.导线截面积不应于太小:架空导线的材料应选用裸绞线,不要使用单股线或已断的绞线。中性线的截面积不应小于相线截面积的1/2。不同截面积或不同的导线连接时,应在电线杆上用过引线连接。 3.导线允许的载面量应能满足负载要求:导线的实际负载电流应小于导线的允许载流量。铝绞线和钢芯铝绞线的允许载流量如下表。 4.低压接户线和进户线缆的选择

进户线(也包括接户线)均应采用绝缘良好的铜芯或铝芯导线,不要用软线,并且不要有接头。由于进户线一部分在室外,一部分在室内,因此不允许使用裸铜线。 二、施工要求 (一)施工前的准备 1.施工前应进行现场勘查。包括具体施工场地、线路走向、电源点及施工前的协调。对于有难度、有争议的施工,施工前应作充分的论证,尽量多地考虑各种有利于施工的情况。 2.室外作业,常遇到高空、带电、吊车装运、立杆等危险作业,各种作业必须依照其相应的操作规程,并综合现场因素,对现场发生的问题进行实际分析,灵活处理。 3.如遇挖沟、电缆埋地等作业,应提前通知相关单位或个人,以避免现场施工中发生不必要的损失。 4.现场需要指派一名有施工管理经验的技术人员作为现场负责人,现场负责人是保证工程施工顺利进行的必要条件。由于受到条件限制通常将工作许可人和工作负责人职责合并到现场负责人的职责范围内(关于工作许可人和工作负责人具体职责请参阅《电业安全工作规程》)。现场负责人根据现场施工的特点制定出适合本次施工安全的组织措施和技术措施,并作施工人员现场调配以达到控制施工进程、施工安全等目的。 5.电力施工人员必须持证上岗,如需要临时工人时,应在作业前对其进行必要的安全教育。每次作业前都应向每一个在现场的施工人员做好安全技术交底。 6.施工前应检查工具是否完好;所购置的材料是否满足要求。 7.现场难免会有意外的事情发生,如提前做好了预想和应急预案,则可以尽量避免或降低人身设备的事故。因此施工前现场负责人应指定详细的突发事件处理预案,并做好应急措施的准备。 (二)施工中的要求 1.参与重庆移动交换局外市电引入工程项目的作业人员,必须 经过专业培训考试合格并取得《特种作业操作证》,并且还应按国家相关规定定期进行健康检查。

机房电力引入和维修施工方案、施工方法

(1)施工方案、施工方法 中国移动通信集团湖南有限公司怀化分公司: 若我公司中标,我们将严格遵从贵公司对维修工程的规定 1.使 用的设备、器材及材料绝对采用符合国家现行技术标准的规定,具有 合格证件,设备有铭牌并按设计指定品牌选取使用;2.维修工程质保期为工程竣工后一年,质保金为工程款的10% 3.架空电力线路的施工和验收,除按本规范执行外,还应符合国家现行的有关标准的规定;4.我们在工程施工过程中将严格保障相关人员和设施的安全,对安全 问题我们会全部责任;5.我公司在施工过程中经协商充分按照移动公司的要求施工,如在施工过程中造成基站房屋、井道等其他设施损坏赔偿,我公司照价赔偿;6.我们会对移动公司使用通信设备的通信机房文件和相关资料、图表妥善保存,不丢失,未经批准不向任何部门和个人提供;7.除地震、战争等不可抗力的因素,无论维修工程施工难度如何,对包干费用不做任何突破,不增加其它任何费用,我公司决不在维修工程中退出,若退出,将严格尊从移动公司按60%E程款 结算,并由我公司负责误期损失和因更换工程施工单位(由移动公司指定)造成的一切损失,我公司决不干涉移动公司与基站业主的合作关系,由此造成的后果,我公司全部承担;8.我公司在移动公司下达市电维修工作任务后,我公司将在5个工作日内完成报装和搭火,若未完成愿接受移动公司按公司考核管理办法严格执行考核。

我公司将严格按湘建建[2013]282号文件中“综合评估法”规定做出技术部分内容编制。 1、工程概况 工程名称:怀化移动机房电力引入和维修项目(二标) 工程地点:怀化地区 工程内容:怀化市行政规划区域范围内移动机房、基站电力维修。 2、主要分项工程施工方案 电缆沟挖掘工程 根据基站与配电箱相对位置,与占地主人协商选定地埋路由,根据路由的实际情况,电缆沟采用人工或机械方式挖掘。 1.前期准备、技术要求 1)勘察电缆具体走向及地下管网的分布。 2)过路、破路及预埋保护管位置、数量。 3)检查保护管管口有无毛刺和尖锐棱角,电缆管不得有穿孔、裂缝、锈蚀及凹凸不平,内壁应光滑。 4)电缆管连接应牢固,密封应良好,两管口应对准,套接的短套管的长短不小于电缆管外径的2.2倍。 5)电缆规格型号符合设计要求,电缆外观应无损伤,绝缘良好。 6)与市政、城管及基站所在乡镇等相关部门办好相关手续。 2.电缆沟的挖掘 电缆沟挖掘应沿着勘探出的白粉线进行,深度为1200mm在挖 掘时应注意地下的原有设施,如电缆、管道等,并与有关部门联系,妥善处理,不得随意损坏,所有堆土应掷于沟的一侧,以免放电缆时落于沟内,上述内容应与工人交待清楚,并随时派人检查,以免误怠。

移动通信基站外电引入规范及指导意见

移动通信基站外电引入规范及施工指导意见 青海省电信有限公司 广东省电信规划设计院有限公司 (联合编制) 2009年6月

目录 概述.................................................... 错误!未定义书签。基站交流容量及开关配置.................................. 错误!未定义书签。引入电缆线径选择........................................ 错误!未定义书签。电力电缆引入方式和防雷要求.............................. 错误!未定义书签。电缆埋设要求............................................ 错误!未定义书签。

移动通信基站外电引入规范及指导意见本指导意见主要包括基站交流容量及开关的确定、引入电缆的选型,电缆的敷设及防雷工作等方面内容。 概述 基站工程外市电引入的高压部分,一般均委托供电部门完成设计及施工,因此基站配套工程中的交流引入一般指低压引入部分,包括基站交流容量及开关的确定、引入电缆的选型,电缆的敷设及防雷工作等方面。 基站交流容量及开关配置 (建议分成室外宏基站、共建共享宏基站、室外微基站等几种典型情况分别分析描述)宏基站机房交流耗电包括设备耗电、电池充电耗电、空调耗电、照明耗电等几方面。 设备耗电:目前青海电信采用中兴厂家设备其宏基站设备耗电最大为2kW;传输设备耗电可按估算;即宏基站机房设备耗电约为。 电池充电耗电:3G基站电池配置一般为400~1000Ah/48V蓄电池2组,电池充电系数各厂家一般设为,则电池充电耗电约为~。(电池容量差别是否有这么大,请根据设计等实际情况核实一下。电池充电系数是吗?) 空调耗电:3G基站一般配置3匹空调2台,主备工作,耗电约为2kW。 机房照明耗电:可按估算。 由上可知:宏基站机房交流耗电约为`~,约为20~36A/380V或60~109A/220V,外电引入容量一般按20kW考虑。 如考虑和其它运营商共机房及共电源系统时,其设备耗电按照6kW考虑(考虑移动和联通)时,宏基站机房交流耗电约为`~,约为31~48A/380V或94~143A/220V。(此时电池容量是否也会增加?此时的外电引入容量也应增加) 在三相电时,基站AC屏输入开关可统一配置63A/3P;在个别基站使用单相市电时,应根据该站实际情况,选择合适的输入开关容量。(对于共建共享基站,输入开关容量应增大)室外微基站交流耗电包括设备耗电、电池充电耗电等几方面。 设备耗电:目前青海电信采用中兴厂家BBU+RRU组合设备,其设备耗电最大为+3* kW=;

基站市电引入施工规范

页眉市电引入施工规范 网络部传动中心 2016年8月03日

目录 一、市电引入类型概述 二、市电引入要求 1、市电引入线径要求 2、自建基站(机房)的市电引入要求 3、租用民房的市电引入要求 4、安全、文明作业要求 5、电表安装要求 6、变压器安装要求 三、市电引入施工标准 1、直埋施工标准 2、架空施工标准 3、搭火点施工标准 4、交流配电箱施工标准

一、基站市电引入类型概述 目前基站的交流供电基本以当地市电作为主用交流电源,而市电引入情况大概可以分为以下三种情况: 1)自建机房类,原则上设有专用变压器,通过一路10KV高压 引至基站专用变压器,通过变压器降压后为基站设备供电; 自建机房无专用变压器,从远端的公用变压器引一路380V 或220V至基站,为基站的设备供电。 2)租用民房作为机房类,设有专用变压器的基站,从租用低压配电系统的输出分路引至基站;租用民房无专用变压器的基 站,就近从电力传输线缆处取电引至电表,再从电表引至基 站。 3)新建拉远站、室分站点、灯塔站点,一般就近从电力传输 线缆处取电引至电表,再从电表引至基站。 二、市电引入要求 1、市电引入线径要求 农村和乡镇基站只考虑2G 设备供电需求,交流电源引入容量要求不小于15kW,(自建变压器的基站,变压器容量建议按照20kVA 选定),电力线缆线径应不小于4*25mm铝芯。 一般市区、城郊及县城基站考虑2G 设备、3G 设备、4G 共址,交流市电引入容量要求不小于20kW(自建变压器的基站,变压器容量建议按照30kVA 选定),电力线缆线径应不小于

4*35mm铝芯。 汇聚机房交流市电引入容量要求不小于30KW(自建变压器的基站,变压器容量建议按照50kVA 选定),电力线缆线径应不小于4*50mm铝芯。 核心机房根据实际容量需求和预期容量要求,配置电力线缆线径。 2、自建基站(机房)市电引入要求 变压器至基站机房的电力线根据各基站情况可采用地埋引入或采用架空引入,对采用地埋引入电力线的基站,电力线要求采用电力电缆,其线径要求为16mm2(20KVA)/25mm2 (50KVA) 多股铜芯金属护套电力电缆或电缆穿钢管方式,电缆金属护套或钢管二端应就近作接地处理,对采用架空电力线引入的基站,在终端杆处引入机房交流配电箱的电力线应采用16mm2 (20KVA)/25mm2(50KVA)的多股铜芯金属护套的电力电缆或 电缆穿钢管,并采用地埋方式引入机房,其电缆地埋长度应不小于30 米,电缆金属护套或钢管二端应就近作接地处理,如电缆埋设长度有困难,可采用沿机房四周地埋敷设的方法解决。3、租用民房的市电引入要求 从大楼的供电系统引至基站,导线在楼内走线的,采用绝缘护套电缆引入基站即可。若有部分导线需在室外走线,则可采 用金属护套电缆或绝缘护套电缆,室外部分穿钢管,引入基站,室外部分金属护套或钢管应就近作保护接地。如果租用民房的

市电引入施工组织方案

五、施工组织设计方案 一、项目部人员及主要工作职责如下: 1、工程项目经理:对本工程安全、技术、质量、人员组织、调度、外部协调等全面工作。 2、工程项目施工现场负责人:负责本工程的技术、质量、关键部位施工现场的全面调度、协调工作。实施项目工程的工程质量、安全施工、计划工期、内部施工安排等有关问题。 3、工程项目质量安全负责人:负责本工程的施工安全、安全措施落实、监督、并实施。负责停、送电联系及落实,签发安全作业工作票。 负责工程质量检验,组织工程自检验,报验。负责工程消缺、整改。 4、信息负责人:负责工程的车辆使用维护、施工器材运输、材料供应、现场仓库材料保管、施工人员的劳动保护用品、工地生活安排。竣工资料填报、收集、整理、建档等工作;二、施工管理 1、根据网络计划的目标工期、制定各阶段施工进度计划、并落实、监督执行 2、施工安全保证 建立健全安全管理网络,施工中严格执行安全作业票制度,落实施工措施,认真组织施工。各专业队增设专职安全员,以监督指导各施工队和施工人员的安全作业。 3、工程质量监督检查加强现场质量预控,对关键工序进行重点管理。现场施工过程应严格按照管理程序,接受工程监理。凡不符合质量要求的不得进行下一道工序的施工。质检人员对现 场施工进行跟班监控,发现问题应及时联系解决,将质量事故隐患消除在萌芽状态。 4、电器设备、施工材料质量 必须把好工程电器设备、工程材料质量关,所有进场电器设备要有:设备装箱单、出厂合格证、出厂检试验报告等。材料要有质量保证书、出厂检验合格证不符合 设计要求的设备、材料不得安装。 5、施工记录整理现场施工记录要准确及时、整洁、如实填报、不得搞回忆录,以确保隐蔽、中间、竣工验收工作按程序规定进行。 6、现场文明施工

市电引入工程规范要求

市电引入工程规范要求 一、了解机房内市电容量及市电引入的情况,对于新建站需明确市电容量和引入位置,并根据典型基站的电源容量判断是否需要市电增容,在机房草图标注引入点的位置和引入长度。 (1)了解机房内交、直流供电的情况,对于已有机房,在勘察表格中记录开关电源整流模块、空开、熔丝等使用情况,判断是否需要新增,并做好标记,拍照存档。 (2)了解机房内蓄电池、UPS、空调、通风系统情况,对于已有机房,在勘察表格中记录这些设备的一些参数,判断是否需要新增或替换,并现场拍照存档。 强电线进行机房并必须保证30m的地埋距离,不得架空,其金属扩两端应就近接地。 二、基站安全的重点是防雷,故要依设计做好铁塔地线网,机房地线网,强电变压器地线网的连通制作并形成的基站为中心的封闭地线网。 三、机房内的线缆、护套、均通过放电器与相应设备连接。 ?交流输入开关必须采用空气开关,不得使用闸刀开关;零线上不能使用任何开关装置或熔丝。 ?通信设备使用的交流连接导线应为铜导线。导线和空气开关相连的漏铜部分要长短合适,不能太长,也不能太短。空

气开关 固定连接线的螺钉务必拧紧,使用螺栓固定之处必须使用铜鼻子进行连接。 线材的选择:选用铜芯BV线 线径的选择:当导线所通过的电流小于40A时,导线的载流量应选在4—5A每平方毫米;当通过导线的电流为41—100A时,导线的载流量应选在2—3A每平方毫米。 随着通过导线电流的增大,其载流量会逐渐下降。 四、当专用变压器安装在局(站)院内时,应将变压器的接地体与大楼(或基站)的接地体连通;交流供电线中的无流零线和中性线在近端(低压变压器处)可以出自同一接地体,但是接入大楼(或基站)后,远端无流零线应与接地总汇流排(线)相连,中性线则不能与大楼接地系统相连接。 交流保护接地线应从接地汇接线上专引,严禁采用中性线作为交流保护地线。 五、交流输入防雷 交流传输线绝大部分是架在空中,容易将雷电干扰传送到受电设备上,所以交流输入高压侧和低压侧必须加装合适的避雷器。否则当雷电来临时就会对电源设备造成毁灭性的破坏 六、接地电阻 电气设备的某一部分与土壤之间作良好的电气连接,称为接地。接地电阻的阻值要求愈小愈好,不能超过规定值