文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 10kV电缆试验

10kV电缆试验

10kV电缆试验
10kV电缆试验

编号:LY-XSY.1106001

小组作业控制卡

作业名称: 10kV电缆绝缘电阻测量、核对相序

作业性质:单一专业作业编写:晏琼审核:批准:

作业班组:修试一班工作负责人:

计划工作时间:年月日时—年月日时

5、工序质量控制卡的学习及作业前培训

6、我已知晓上述作业人员分工、时间、工作内容、地点、危险因素及防范措施、工序标准和

编号: LY-XSY.1106001-1

工序质量控制卡

作业项目: 10kV电缆绝缘电阻测量、核对相序

持卡人:编写:审核:批准:

作业班组:成员:

执行工作时间:年月日时分—年月日时分

编号:

变电站设备验收卡

变电站名称:验收日期:验收范围:

编制:审核:

01验收标准

02验收结论

工作派工单

单位:班组名称:编号:

1、工作负责人:

2、工作人员姓名(不包括工作负责人):

3、工作任务及地点:

4、执行本单应在工作地点注意的安全事项和必须采取的措施:

5、派工单签发人:年月日

6、工序质量控制要求:

7、工作负责人及工作人员签名:

8、工作完成后的情况小结:

工作负责人签名:年月日

高压电缆试验方案

高压电缆试验方案

麻栗坡县雅郡上苑小区配电工程高压主进线电缆试验方案 编制人:杨会美 审核人:吕明礼 编制日期: 09月07日 云南嘉佑电力工程有限公司

一、工程概况: 本工程为麻栗坡县雅郡上苑小区高压主进线电力电缆试验,10kV电力电缆的绝缘种类为交联聚乙烯绝缘,型号为ZR-YJV22-8.7/15KV-3×300。 二、施工依据: 1、GB50150-91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 2、DL5009.1- 《电力建设安全工作规程》 三、主要工器具: 2500V兆欧表一只; 30-75谐振式耐压装置一套; 干湿温度计一只;刀闸开关; 试验用联接线;保险丝; 塑料带;放电棒; 警戒绳等; 四、施工作业方案: 电力电缆施放就位,电缆两端的电缆头制作完毕,电缆头表面清洁无杂物,监护人员到达指定位置后方可进行试验准备及工作。 五、工艺流程:

六、施工注意事项: 1、试验前充分学习本措施,并严格按本措施施工。 2、试验前使用仪器、仪表必须经校验合格,试验时应检查设备完好。 3、试验前应熟悉所用仪器设备。 4、耐压过程中应注意仪器及电缆情况,如有异常现象应立即降压并切

断电源。 5、试验时,不可冲击合闸,升压速度不可太快,以免充电电流过大损 坏试验设备。 6、应记录试验时的温度和相对湿度,相对湿度不应大于85%,温度应 高于5℃。 7、试验时应及时作好记录。 七、安全注意事项: 1、进入施工现场正确佩戴好安全帽。 2、试验区域应拉设警戒绳,并悬挂“止步,高压危险”的警示牌。 3、所用仪器外壳接地应可靠,保护仪器及人身安全。 4、试验时专人接溿,专人操作,专人监护,分工应明确。 5、每次升压前要确认无关人员及工作人员已离开危险区。 6、试验过程中如发生异常现象,先切断电源,并用放电棒充分放电后,方可进行处理。 7、试验全过程,电缆两端均有人监视,保持通讯畅通。出现问题及时联系。 8、试验完毕后的电缆经过一段时间的自放电且经过适当的放电棒进行 放电后,才可拆除接线。 9、试验过程中,应正确穿戴绝缘手套、绝缘靴等防护用品。 10、耐压试验严格执行《电气设备耐压试验》安全措施。 八、安全风险分析及其控制措施

10kV 电缆振荡波局放测试系统测试要求

10kV电力电缆 阻尼振荡波局部放电检测试验方案 (试行)

10kV 电力电缆振荡波局部放电检测试验方案 一、试验标准和目的 根据要求,通过现场试验,在不损害电缆本体绝缘的情况下检查10kV 电缆的绝缘状况及其内部局部放电情况,以对其绝缘进行评估。 二、试验仪器 ONSITE MV 10 型电缆振荡波局放检测系统 三、试验内容 10kV 电缆振荡波局部放电检测基本原理如图1所示: 图1 电缆振荡波局放测试原理 用交流电源将被测试电缆在几秒中内充电至工作电压(额定电压)。实时快速状态开关S 闭合,将被测电缆和空心电感构成串联谐振回路,回路开始以的频率进行振荡。空心电感值根据谐振频率的要求进行选择,频率范围5O ~1000Hz ,相近于工频频率。图1中的中压电路一般具有相对低的介质损耗角的特点,与具有低损耗的空心电感相配,可得到具有高品质因数的谐振回路。回路品质Q 一般为30~100,振荡波以谐振频率在0.3~1s 内衰减完毕,这一过程只有几十分之一周波,并对被测试电缆充电,与50Hz(60Hz)时局部放电非常相似。 振荡波所产生的局放脉冲符合lEC60270推荐值,局放脉冲定位可由行波方法完成,进而生产电缆故障图,电缆电容C 和δtan 值可通过振荡波的时间和频率特性来计算。 LC f π2/1=

1、被测电缆要求及测试前准备 1)局放测试前,将电缆断电、接地放电,两端悬空,布置好安全围栏; 2)尽量将电缆接头处PT、避雷器等其它设备拆除; 3)电缆头擦拭干净,电缆头与周边接地部位绝缘距离足够; 4)收集电缆长度、型号、类型、投运日期等电缆参数; 5)电缆长度L:电缆一侧测量方式:50m≦L≦6km; 电缆两端测量方式:L>6km。 6)测试用电缆用发电机、10KV放电棒、接地线、220V电源插盘。 2、振荡波局部放电试验 2.1 电缆局放校准。 采用ONSITE MV 10型电缆振荡波局部放电测试和定位仪,图2所示为校准界面: 图2 局放校准界面 测试要求: 1)将局放校准仪连线的接线端分别夹在被测电缆的线芯和屏蔽上; 2)注意在高压测试开始时将校准器连线拆除; 3)局放校准仪的输出频率设定在100Hz; 4)校准区间从100pC~100nC均要校准。

10KV高压电缆敷设施工方案

审批页 建设单位:介休市博创纳米材料科技有限公司 审核: 批准: 施工单位:山西省晋中建设集团设备安装工程有限公司介休诚信分公司 审核: 批准:

目录 1、工程概况 (3) 2、编制依据 (3) 3、施工前准备工作及必备条件 (3) 4、主施工方案 (3) 5、技术、质量、安全要求 (4) 6、成品保护 (5) 7、质量记录 (5) 8、安全消防措施 (5) 9、环保与文明施工 (5) 10、质量保证措施 (6) 11、安全保证体系 (6) 附表1:电缆线路图 (7) 附表2:工器具明细表 (8) 附表3:电缆线路图............................................... 错误!未定义书签。

博创10kv电力电缆敷设施工方案 1、工程概况 本次施工敷设ZRA-YJV10KV-3×120高压电缆两根,全长约2500米,敷设方式为桥架敷设,起点位于安泰电厂高压总配电室、机焦厂35kv高压配电室,途经万管线旁安泰机焦厂外线及机焦厂厂区化产区,利用厂区原来桥架桥架敷设,至介休市博创纳米科技有限公司1#2#车间变配电室。 2、编制依据 2.1 太原市华特森环境技术有限公司绘制的电气图纸 2.2 电气装置安装施工及验收规范 2.3 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》 2.4 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-2006 2.5 《建筑施工高处作业安全施工规范》JBJ80-91 3、施工前准备工作及必备条件 3.1 施工人员安排 施工总指挥1人 技术负责人2人 记录员1人 电工3人 起重2人 力工20人 3.2 施工人员必备条件 3.2.1参加施工人员都应受过三级安全教育,经过施工前的安全教育和安全技术培训,身体状况良好,可从事高空作业。 3.2.2 熟悉施工图纸及施工现场环境。 3.2.3 对电缆知识应相当了解,具有敷设电缆的施工经验.。 3.3 工器具见附表1 放线架、绝缘摇表、对讲机、便携式扩音器、放线钢卷尺、钢锯、梯子、安全带、绳子、绳套、三脚架等。 3.4 施工前检查工作 3.4.1 制造厂的技术文件应齐全,主要包括合格证或质保书、产品说明书。 3.4.2 电缆是否完好。 3.4.3 施工工器具是否齐全。 3.4.4 施工环境是否存在不安全因素。 4、主施工方案

10KV高压电缆施工方案

xxx10kv电缆敷设方案 一、施工内容 xxx后设置1#箱变一台,电源取自xxx物资库旁高压配电柜,选用电缆型号为YJV22-8.7/10KV 3×95mm2。电缆敷设根据现场实际情况为地面直埋敷设,全长计划600米,电缆敷设完毕后,由业主确定首端配电柜内电缆头接口,末端接1#箱变高压电缆接口,所有电缆头压接完毕后通电运行。 二、电缆走向 本次电缆敷设走向根据现场实际情况制定,沿线穿过建筑侧面绿化区和多次穿过混凝土路面。由于绿化带内存在多条电缆和光缆,也可能还存在埋入地面下的未知电缆及光缆;绿化带内树木及花草茂密,施工难度较大。根据现场实际勘察,基本走向为xxx物资库旁配电室引出电源——经绿化带向南(沿线多次穿混凝土路面)—xxx挡墙—沿挡墙向西—向下跨越新建管道沟—xx侧面电缆沟—1#箱变。 三、电缆敷设 1、电缆敷设工艺流程图如下: 电缆进场后,必须对电缆进行详细的检查验收,检查电缆的外观、规格型号、电压等级、长度、合格证、耐热阻燃的标识。 3、电缆敷设准备 1)技术准备。认真研究电气施工图,掌握电缆的分布走向情况,

在过路面、转弯等管道交叉处进行详细勘察。 2)人员、机具准备。敷设电缆需要大量的人员,电缆敷设前,根据电缆的数量及电缆敷设进度安排,提前做好人员的准备工作,保证敷设电缆时人员满足施工要求,同时对进场人员进行安全技术培训。施工电缆前准备充分敷设电缆用的机具,如20t吊车、电缆放线架、卷扬机、电缆滑轮、通讯联络工具等。 4、电缆敷设 本次施工电缆全长计划为600米,沿线穿越多处绿化带及混凝土路面,全部采用电缆直埋敷设方式。 电缆采用20t吊车及自卸车配合运至物资库旁。 1)敷设区域涉及范围比较大,电缆埋入地下的深度不应小于700 mm(由地面到电缆外皮),所以开挖电缆沟的深度应大于700 mm;电缆沟开挖宽度为350 mm。 直埋电缆沟如附图所示: 2)挖沟完毕。沟底应平整,深浅一致,沟底必须有一层良好土层,防止石头或杂物凸起,穿过道路的电缆外穿D80热镀锌钢管。 3)敷设电缆时应从电缆盘上方引出电缆,严禁将电缆扭成死角。施工时交联聚乙烯三芯电缆弯曲半径不得小于该电缆外径10倍。放电缆时应顺电缆圈慢慢拉直,并要注意不能把电缆放在地面拖拉以免破坏外保护层。放电缆时还应注意合理安排长度,以免造成浪费,并尽量减少中间接头。直埋电缆除了考虑在制作终端头有足够的长度外,还要流有电缆全长0.5%-1%的备用长度。

#10kV电力电缆振荡波局部放电检测试验方案

10kV电力电缆 振荡波局部放电检测试验方案 (送审稿) 批准: 审核: 编写: XX供电局试验研究所 2010年06月

10kV 电力电缆振荡波局部放电检测试验方案 一、试验标准和目的 根据《XX 电网公司亚运会保供电重要设备准备阶段运行管理工作标准》要求,通过现场试验,在不损害电缆本体绝缘的情况下检查10kV 电缆的绝缘状况及其内部局部放电情况,以对其绝缘进行评估。 二、试验仪器 SEBAKMT OWTS -M28型电缆振荡波局放检测仪,SEBAKMT Easyflex Com 多功能脉冲反射仪,S1-1054型电子兆欧表 三、试验内容 10kV 电缆振荡波局部放电检测基本原理如图1所示: 图1 电缆振荡波局放测试原理 用直流电源将被测试电缆在几秒中内充电至工作电压(额定电压)。实时快速状态开关S 闭合,将被测电缆和空心电感构成串联谐振回路,回路开始以的频率进行振荡。空心电感值根据谐振频率的要求进行选择,频率范围5O ~1000Hz ,相近于工频频率。图1中的中压电路一般具有相对低的介质损耗角的特点,与具有低损耗的空心电感相配,可得到具有高品质因数的谐振回路。回路品质Q 一般为30~100,振荡波以谐振频率在0.3~1s 内衰减完毕,这一过程只有几十分之一周波,并对被测试电缆充电,与50Hz(60Hz)时局部放电非常相似。 振荡波所产生的局放脉冲符合lEC60270推荐值,局放脉冲定位可由行波方法完成,进而生产电缆故障图,电缆电容C 和δtan 值可通过振荡波的时间和频率特性来计算。 LC f π2/1=

1、被测电缆要求及测试前准备 1)局放测试前,将电缆断电、接地放电,两端悬空,布置好安全围栏; 2)尽量将电缆接头处PT、避雷器等其它设备拆除; 3)电缆头擦拭干净,电缆头与周边接地部位绝缘距离足够; 4)收集电缆长度、型号、类型、投运日期等电缆参数; 5)电缆长度L:电缆一侧测量方式:50m≦L≦3km; 电缆两端测量方式:L>3km。 2、绝缘电阻测试 10kV电缆主绝缘电阻测试,采用2500V绝缘摇表进行测试,绝缘电阻在试验前后应无明显变化;对于10kV电缆主绝缘电阻测试的绝缘电阻只有大于50MΩ才可以进行下一步试验。 3、测试电缆中间接头位置及电缆长度 采用SEBAKMT Easyflex Com多功能脉冲反射仪(如图2)对电缆全长及其中间接头位置进行测试,以测量电缆长度及接头位置和对电缆短路和断路故障进行预定位。 测试要求: 1)电缆全长必须准确,以用于校准; 2)中间接头测量尽量准确和详细,有利于最终判断局放位置; 3)测量范围:50m~15000m,需根据电缆长度调节测量范围。 图2 多功能脉冲反射仪 4、振荡波局部放电试验 4.1 电缆局放校准。 采用OWTS-M28型电缆振荡波局部放电测试和定位仪,图3所示为校准界面:

10kV电力电缆预防性试验作业指导书

用心整理精品QB 广东电网公司企业标准 广东电网公司10kV 电力电 缆 预防性试验作业指导书

用心整理精品 QB 广 东 电 网 公 司 发 布2010-01-30 发布 2010-01-30 实施

前言 预防性试验是及时发现电力设备缺陷、防范电力设备事故、保证电力系统安全运行的有效手段,是电力设备运行和维护工作中必不可少的一个重要环节。为了强化一次设备预防性试验工作,规范预防性试验现场作业,广东电网公司组织编制预防性试验标准化作业指导书,指导基层班组开展预防性试验工作。作业指导书的编写在参照国家标准、行业标准、南方电网标准及相关的技术规范、规定的基础上,充分考虑了广东电网公司的实际情况。 本作业指导书对10kV 电力电缆的预防性试验工作的操作步骤、技术要点、安全注意事项、危险点分析等方面内容进行了详细的规范,用于指导10kV 电力电缆的预防性试验工作。 本作业指导书由广东电网公司生产技术部提出、归口并解释。 本作业指导书起草单位:广东电网公司佛山供电局。本作业指导书起草人:卢耀武、赵继光、李中霞、邹永良、杜键敏、冯建强、孔繁锦、郭文辉、刘协强。

目录 1范围 (1) 2规范性引用文件 (1) 3支持文件 (1) 4术语和定义 (1) 5安全及预防措施 (1) 6作业准备 (5) 7作业周期 (8) 8工期定额 (9) 9设备主要参数 (9) 10作业流程 (9) 11作业项目、工艺要求和质量标准 (11) 12作业中可能出现的主要异常现象及对策 (23) 13作业后的验收与交接 (25) 附录A 10kV电力电缆试验记录 (25) 附录B 10kV电力电缆局部放电试验记录 (26)

10KV电缆耐压试验方案

试验方案 10kV XLPE电力电缆交流耐压试验 编写: 审核: 批准: 变电管理所试验班 2008年8月8日

1 试验目的: 为了检查110kV银滩变电站,10 k V银滩线903电缆的绝缘性能和运行状况是否良好,保证电网的安全运行,参照Q/GX D 126.01-2006《电力设备交接和预防性试验规程》,对其进行试验。 2 电缆规范: 电缆型号:YJV22-3×300 电缆规格:3×300mm2 电缆电压:8.7/15kV 电缆电容量:0.37 uF/km 电缆长度:1.1km 生产厂家:浙江万马集团 出厂日期:2007-01 3 试验依据: GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》中18.0.5条表18.0.5之规定。依该标准确定试验电压为21.75kV(2.5U0),试验时间为5min(2.5U0时)。 4 试验仪器: HDSR-F162/162串联谐振试验设备一套; 干湿温度计一块; 5000V兆欧表一块; 工具箱一套; 三相电源线若干。 5 试验项目: ①耐压前电缆主绝缘电阻测量; ②串联谐振法交流耐压试验; ③耐压后电缆主绝缘电阻测量; 6 试验步骤及技术措施: 6.1电缆主绝缘电阻测量 6.1.1 测量方法 用5000V兆欧表,依次测量各相线芯对其他两相及金属套的绝缘电阻,金

属套及非被试相线芯接地。测量前将被测线芯接地,使其充分放电,放电时间一般为2-5分钟。由于存在吸收现象,兆欧表的读数随时间逐步增大,测量时应读取绝缘电阻的稳定值,作为电缆的绝缘电阻值。 6.1.2 测量步骤 1)测量并记录环境温度、相对湿度、电缆铭牌、仪器名称及编号; 2)将所有被试部分充分放电,非被试相电缆线芯及金属套接地; 3)将兆欧表地线端子(E)用接地线与接地导体连接好,兆欧表火线端子(L)接至被测部位的引出端头上,兆欧表读数稳定后记录绝缘电阻值。拆除兆欧表相线; 4)将被试电缆对地放电并接地; 5)依照此步骤测试其他两相。 6.1.3 注意事项 在试验中读取绝缘电阻后,应先断开接至被试品的火线端子,然后再将兆欧表停止运转;由于电缆的吸收现象比较严重,特别是对于大电容电缆,兆欧表开始读数可能非常的低,这一现象是正常的。 6.1.4试验标准 1)电缆绝缘电阻不小于10MΩ·km。 2)耐压试验前后,绝缘电阻测量应无明显变化。 6.2电缆主绝缘交流耐压试验 6.2.1本试验采用串联补偿谐振法,试验接线如图1所示。

10kV,300平方毫米交联电缆3000m耐压试验技术方案

BPXZ-HT-135kVA/54K调频式串联谐振试验装置 一、被试品对象及试验要求 1.35kV,300平方毫米交联电缆1000m,电容量≤0.19μF,试验电压52kV。 2.10kV,300平方毫米交联电缆3000m,电容量≤1.11μF,试验电压22kV。 二、工作环境 1.环境温度:-150C–45 0C; 2.相对湿度:≤90%RH; 3.海拔高度: ≤2500米; 三、装置主要技术参数及功能 1.额定容量:135kV A; 2.输入电源:单相380V电压,频率为50Hz; 3.额定电压:54kV;27kV 4.额定电流:5A;2.5A 5.工作频率:30-300Hz; 6.波形畸变率:输出电压波形畸变率≤1%; 7.工作时间:额定负载下允许连续60min;过压1.1倍1分钟; 8.温升:额定负载下连续运行60min后温升≤65K; 9.品质因素:装置自身Q≥30(f=45Hz); 10.保护功能:对被试品具有过流、过压及试品闪络保护(详见变频电源部 分); 11.测量精度:系统有效值1.5级; 12.

四、设备遵循标准 GB10229-88 《电抗器》 GB1094《电力变压器》 GB50150-91-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》 GB1094.1-GB1094.6-96 《外壳防护等级》 GB2900《电工名词术语》 GB/T16927.1~2-1997《高电压试验技术》 五、装置容量确定 对35kV,300平方毫米1000m,电容量≤0.19μF,试验电压52kV: 试验电流 I=2πfCU试 =2π×35×0.19×10-6×52×103=2.1A 对应电抗器电感量 L=1/ω2C=108H 设计四节电抗器,使用电抗器二节串联二组并联,则单节电抗器参数为 33.75kVA/27kV/1.25A/108H,装置总容量为135kVA。 验证:10kV,300平方毫米交联电缆3km,试验频率30~300Hz,电容量≤1.11μF,试验电压22kV。 使用电抗器4节并联,此时电感量为L=108/4=27H 试验频率f=1/2π√LC=1/(2×3.14×√27×1.11×10-6)=30Hz。 试验电流 I=2πfCU试 =2π×30×1.11×10-6×22×103=4.6A 结论:装置容量定为135kVA/54kV,分四节电抗器,电抗器单节为 33.75kVA/27kV/1.25A/108H通过组合使用能满足上述被试品的试验 要求。

kV电缆试验方案

10kV电力电缆交流耐压试验 编写: 审核: 批准: 配电************* 年月日

1试验目的: 为了检查10kV线电缆的绝缘性能和运行状况是否良好,保证电网的安全运行,参照Q/GXD126.01-2006 《电力设备交接和预防性试验规程》,对其进行试验。 2电缆规范: 电缆型号:YJV22 —3X 240 电缆规格:3X 240mm2 电缆电压:8.7/15kV 电缆电容量:0.37uF/km 电缆长度:km 生产厂家: 出厂日期:年月曰 3试验依据: 。依该标准确定试验电压为21.75kV ( 2.5U Q),试验时间为5min( 2.5U。时)。 4试验仪器: HDSR-F162/162串联谐振试验设备一套; 干湿温度计一块; 10000V兆欧表一块; 工具箱一套; 三相电源线若干。 5试验项目: ①耐压前电缆主绝缘电阻测量; ②串联谐振法交流耐压试验; ③耐压后电缆主绝缘电阻测量; 6试验步骤及技术措施: 6.1电缆主绝缘电阻测量 用10000V兆欧表,依次测量各相线芯对其他两相及金属套的绝缘电阻,金属套及非被试相线芯接地。测量前将被测线芯接地,使其充分放电,放电时间一般为2—5分钟。由于存在吸收现象,兆欧表的读数随时间逐步增大,测量时应读取绝缘电阻的稳定值,作为电缆的绝缘电阻值。 1)测量并记录环境温度、相对湿度、电缆铭牌、仪器名称及编号;

2)将所有被试部分充分放电,非被试相电缆线芯及金属套接地; 3)将兆欧表地线端子(E)用接地线与接地导体连接好,兆欧表火线端子(L) 接至被测部位的引出端头上,兆欧表读数稳定后记录绝缘电阻值。拆除兆欧表相线; 4)将被试电缆对地放电并接地; 5)依照此步骤测试其他两相。 在试验中读取绝缘电阻后,应先断开接至被试品的火线端子,然后再将兆欧表停止运转;由于电缆的吸收现象比较严重,特别是对于大电容电缆,兆欧表开始读数可能非常的低,这一现象是正常的。 1)电缆绝缘电阻不小于10MQ ? km 2)耐压试验前后,绝缘电阻测量应无明显变化。 6.2电缆主绝缘交流耐压试验 图1试验接线图 图中:谐振电抗器额定电压为27kV,每台额定电感量为85H,额定最大工作电流为1.0A ;分压器额定电压为200kV,变比为12000 : 1,电容量为500PF ± 5%。 1.谐振频率计算 a) 10kV3 x 300mm2交联聚乙烯电缆每公里电容量按0.37(卩F/km),电缆长度按1.1km 计算,贝U Cx=0.37 x 1.仁0.407 卩F。 b)补偿电抗器电感采用三节电抗器并联使用,L=85/3=28.33H 。 1 c)------------------ 谐振频率按f = 计算,则f=46.88Hz 。 2 兀JCxL 2.电缆(Cx)电容电流估算 当试验电源频率为46.88Hz、被试品电压为21.75kV 时,通过试品的电容电流约为: 3 l x = 3 C x U=6.28 x 46.88 x 0.407 x 21.75 x 10- =2.61A 3.串联补偿电抗器(L)电流及电压估算 当试验电源频率为46.88Hz、被试品电压为21.75kV 时,通过串联补偿电抗器

10kV电缆调试方案

调试方案 工程(电房)名称: 项目名称:10kV电力电缆 审核: 批准: 编制单位: 编制日期:2015年5月10日

目录 一、电气设备调试、调试的标准及依据 二、调试试验程序、内容及技术要求 三、质量目标及保证措施 四、安全技术措施及要求

一、电气设备调试、调试的标准及依据 1.1 施工设计图纸 1.2 设备厂家提供的说明书,技术文件; 1.3 GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接调试标准》中18.0.5条表18.0.5之规定。依该标准确定调试电压为21.75kV( 2.5U0),调试时间为5min(2.5U0时); 1.4 设计,业主提供整定值及具体要求。 二、调试程序、内容及技术要求 2.1 调试仪器: HDSR-F162/162串联谐振调试设备一套; 干湿温度计一块; 5000V兆欧表一块; 工具箱一套; 三相电源线若干。 2.2 调试项目: ①耐压前电缆主绝缘电阻测量; ②串联谐振法交流耐压试验; ③耐压后电缆主绝缘电阻测量。 2.3调试步骤及技术措施: 2.3.1电缆主绝缘电阻测量 2.3.2测量方法 用5000V兆欧表,依次测量各相线芯对其他两相及金属套的绝缘电阻,金属套及非被试相线芯接地。测量前将被测线芯接地,使其充分放电,放电时间一般为2-5分钟。由于存在吸收现象,兆欧表的读数随时间逐步增大,测量时应读取绝缘电阻的稳定值,作为电缆的绝缘电阻值。 2.3.3测量步骤 1)测量并记录环境温度、相对湿度、电缆铭牌、仪器名称及编号;2)将所有被试部分充分放电,非被试相电缆线芯及金属套接地;

3)将兆欧表地线端子(E)用接地线与接地导体连接好,兆欧表火线端子(L)接至被测部位的引出端头上,兆欧表读数稳定后记录绝缘电阻值。拆除兆欧表相线; 4)将被试电缆对地放电并接地; 5)依照此步骤测试其他两相。 2.3.4注意事项 在试验中读取绝缘电阻后,应先断开接至被试品的火线端子,然后再将兆欧表停止运转;由于电缆的吸收现象比较严重,特别是对于大电容电缆,兆欧表开始读数可能非常的低,这一现象是正常的。 2.3.5试验标准 1)电缆绝缘电阻不小于10MΩ·km。 2)耐压试验前后,绝缘电阻测量应无明显变化。 2.4 调试步骤如下: 1、按试验接线图连接试验接线。电缆的线芯接高压,即接补偿电抗器的高压端,金属套及非被试电缆芯接地。 2、调谐。按红色“高压通”按钮,红灯亮绿灯灭,高压回路接通。调节“电压调节”电位器使机箱面板指针电压升至20V左右,调节“手动调节”旋钮,使输出电压(屏幕显示)达到最大值,高压回路即进入谐振状态。如需快速改变频率可按动或按住“手动调频”旋钮。注意:在快速调频过程中,电压不能调得过高,以免在进入谐振状态时输出电压超过试验电压。 3、均匀升高电压,由分压器测量调试电压,当调试电压达到2.5U0(21.75kV)时,启动计时器,保持5分钟,调试过程中不出现闪络及放电现象,则该相耐压调试合格,均匀降压结束,关掉电源。 4、改变被试电缆接线,重复1、2、3、步骤,直到所有被试电

最新长电力电缆振荡波局部放电检测试验方案

国家电网合肥供电公司 10kV长电力电缆阻尼振荡波 测试方案 安徽立翔电力技术服务有限公司 二零一七年七月

目录 一、试验标准和目的............................................................................................................... - 2 - 二、试验仪器........................................................................................................................... - 2 - 三、试验内容........................................................................................................................... - 3 - 1、术语及定义.................................................................................................................. - 3 - 2、试验原理介绍.............................................................................................................. - 3 - 3、被测电缆要求及测试前准备...................................................................................... - 5 - 4、绝缘电阻测试.............................................................................................................. - 5 - 5、测试电缆中间接头位置及电缆长度.......................................................................... - 5 - 6、振荡波局部放电试验.................................................................................................. - 6 - 6.1 电缆局放校准...................................................................................................... - 6 - 6.2 振荡波局放测试.................................................................................................. - 6 - 1)试验接线步骤:................................................................................................... - 6 -2)加压测试程序....................................................................................................... - 7 -3)测试要求及注意事项:....................................................................................... - 7 - 7、振荡波局放诊断评价.................................................................................................. - 8 - 1)绝缘电阻:........................................................................................................... - 8 -2)电缆局部放电量:............................................................................................... - 8 - 8、电缆振荡波局放异常处理决策.................................................................................. - 8 - 1)绝缘电阻异常情况处理措施............................................................................... - 8 -2)电缆振荡波局放量超标异常情况处理措施....................................................... - 8 - 9、试验时间:1.5~2.5 小时/段..................................................................................... - 9 - 四、人员安排:....................................................................................................................... - 9 - 五、安全措施:....................................................................................................................... - 9 -

高压10KV电缆安全范围参考文本_1

高压10KV电缆安全范围 参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

高压10KV电缆安全范围参考文本使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 高压电缆绝缘测试: 高压电缆分单芯和三芯. 在绝缘材 料外都有一层半导体层,一层接地铜皮层,填充物,钢铠层,外 皮层. 绝缘试验只要在导体与接地铜皮层这间加压就好了. 额定电压600V以上的用2500V 摇表, 600V以上的用 5000V摇表,时间1分钟. 高压电缆容量很大,最好用电摇表,残存电荷也很多,试验 完毕注意放电,不然很危险. 有专业仪器检测电缆的耐压值, 高压测试有危险,注意 操作规程. 两种测试方法, 一是用摇表,分别测相对地和相间绝缘 电阻; 二是打耐压,打交流或直流耐压.对于交联电缆,目前只 打交流耐压,而不打直流.

10kv高压电缆绝缘,普通摇表检测不了,需要专门的设备.通常这类设备用电单位基本不具备,供电局和高压试验器材公司具有这种设备. 10KV绝缘仪器. 不能使用普通钳表测量高压电流, 因为钳表的电流档绝缘耐压不超过3KV.会因为高电压而击穿钳表造成事故. 高压也不能直接测量电流的,需要安装高压互感器,没有安装高压互感器的话,只能巡视一下低压一级主干线电流互感器的电流值间接计算, 粗略计算方法,低压没电流除以275,再乘以0.8. 10KV避雷器绝缘电阻应不小于1000MO. 绝缘杆的作用是按绝缘杆说明用于带电作业时防触电. 绝缘胶垫(毯)是由特种像胶制成,具有良好的绝缘性能,用于加强工作人员对地的绝缘.可分为普通绝缘胶垫和带电作业用绝缘胶垫(毯).普通绝缘胶垫可分为高压和低压两种等级.一般使用于带电设备区域,铺在配电室等地面上以及控制

10kV电缆试验方案1

10kV电缆试验方案1 10kV XLPE电力电缆交流耐压试验 编写: 供电公司修试所 2008年03月11日

1 试验目的: 为了检查110kV变电站,线10kV电缆及其附件的电气绝缘性能和安装质量,保证电缆及电网的安全运行,受用 的托付,参照国标GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》,对敷设后的10kV 电缆及其附件进行交流耐压试验。 2 电缆规范: 电缆型号:YJV22-3×300 电缆规格:3×300mm2 电缆电压:8.7/15kV 电缆电容量:0.37 uF/km 电缆长度:1.1km 生产厂家:浙江万马集团 出厂日期:2007-01 3 试验依据: GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》中18.0.5条表18.0.5之规定。依该标准确定试验电压为21.75kV(2.5U0),试验时刻为5min(2.5U0时)。 4 试验仪器: HDSR-F162/162串联谐振试验设备一套; 干湿温度计一块; 5000V兆欧表一块; 工具箱一套; 三相电源线若干。 5 试验项目: ①耐压前电缆主绝缘电阻测量; ②串联谐振法交流耐压试验; ③耐压后电缆主绝缘电阻测量; 6 试验步骤及技术措施: 6.1 电缆主绝缘电阻测量

6.1.1 测量方法 用5000V兆欧表,依次测量各相线芯对其他两相及金属套的绝缘电阻,金属套及非被试相线芯接地。测量前将被测线芯接地,使其充分放电,放电时刻一样为2-5分钟。由于存在吸取现象,兆欧表的读数随时刻逐步增大,测量时应读取绝缘电阻的稳固值,作为电缆的绝缘电阻值。 6.1.2 测量步骤 1)测量并记录环境温度、相对湿度、电缆铭牌、仪器名称及编号; 2)将所有被试部分充分放电,非被试相电缆线芯及金属套接地; 3)将兆欧表地线端子(E)用接地线与接地导体连接好,兆欧表火线端子(L)接至被测部位的引出端头上,兆欧表读数稳固后记录绝缘电阻值。拆除兆欧表相线; 4)将被试电缆对地放电并接地; 5)按照此步骤测试其他两相。 6.1.3 注意事项 在试验中读取绝缘电阻后,应先断开接至被试品的火线端子,然后再将兆欧表停止运转;由于电缆的吸取现象比较严峻,专门是关于大电容电缆,兆欧表开始读数可能专门的低,这一现象是正常的。 6.1.4试验标准 1)电缆绝缘电阻不小于10MΩ·km。 2)耐压试验前后,绝缘电阻测量应无明显变化。 6.2 电缆主绝缘交流耐压试验 6.2.1本试验采纳串联补偿谐振法,试验接线如图1所示。 图1 试验接线图 图中:谐振电抗器额定电压为27kV,每台额定电感量为85H,额定最大工作电流为1.0A;分压器额定电压为200kV,变比为12000:1,电容量为500PF±5%。

10kV电缆试验方案-10kv电气设备试验方案

试验方案10kV电力电缆交流耐压试验 编写: ____________ 审核:___________ 批准:___________ 配电************* ________ 年 ____ 月_____ 日

1试验目的: 为了检查10 kV ______________ 线_______ 电缆的绝缘性能和运行状况是否良好, 保证电网的安全运行,参照Q/GXD 126.01-2006 《电力设备交接和预防性试验规程》对其进行试验。 2电缆规范: 电缆型号:YJV22 —3X 240 电缆规格:3X 240mm2 电缆电压:8.7/15kV 电缆电容量:037 uF/km 电缆长度:km 生产厂家: ___________ 出厂日期: ________ 年 _________ 月 ______ 日 3试验依据: GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》中18.0.5 条表18.0.5之规定。依该标准确定试验电压为21.75kV (2.5U。),试验时间为5min (2.5U。时)。 4试验仪器: HDSR-F162/162串联谐振试验设备一套; 干湿温度计一块; 10000V兆欧表一块; 工具箱一套; 三相电源线若干。 5试验项目: ①耐压前电缆主绝缘电阻测量; ②串联谐振法交流耐压试验; ③耐压后电缆主绝缘电阻测量; 6试验步骤及技术措施: 6.1 电缆主绝缘电阻测量 6.1.1 测量方法 用10000V兆欧表,依次测量各相线芯对其他两相及金属套的绝缘电阻,金

属套及非被试相线芯接地。测量前将被测线芯接地,使其充分放电,放电时间一般为2-5分钟。由于存在吸收现象,兆欧表的读数随时间逐步增大,测量时应读取绝缘电阻的稳定值,作为电缆的绝缘电阻值。 6.1.2 测量步骤 1 )测量并记录环境温度、相对湿度、电缆铭牌、仪器名称及编号; 2)将所有被试部分充分放电,非被试相电缆线芯及金属套接地; 3)将兆欧表地线端子(E)用接地线与接地导体连接好,兆欧表火线端子(L)接至被测部位的引出端头上,兆欧表读数稳定后记录绝缘电阻值。拆除兆欧表相线; 4)将被试电缆对地放电并接地; 5)依照此步骤测试其他两相。 6.1.3注意事项 在试验中读取绝缘电阻后,应先断开接至被试品的火线端子,然后再将兆欧表停止运转;由于电缆的吸收现象比较严重,特别是对于大电容电缆,兆欧表开始读数可能非常的低,这一现象是正常的。 6.1.4试验标准 1 )电缆绝缘电阻不小于10MQ ? km。 2 )耐压试验前后,绝缘电阻测量应无明显变化。 6.2 电缆主绝缘交流耐压试验 6.2.1本试验采用串联补偿谐振法,试验接线如图1所示。

10kV电缆试验方案1

试验方案 编写: 审核: 批准: 供电公司修试所 2008年03月11日

1 试验目的: 为了检查110kV变电站,线10kV电缆及其附件的电气绝缘性能和安装质量,保证电缆及电网的安全运行,受用的委托,参照国标GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》,对敷设后的10kV电缆及其附件进行交流耐压试验。 2 电缆规范: 电缆型号:YJV22-3×300 电缆规格:3×300mm2 电缆电压:8.7/15kV 电缆电容量:0.37uF/km 电缆长度:1.1km 生产厂家:浙江万马集团 出厂日期:2007-01 3 试验依据: GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》中18.0.5条表18.0.5之规定。依该标准确定试验电压为21.75kV(2.5 U 0),试验时间为5min(2.5U 时)。 4 试验仪器: HDSR-F162/162串联谐振试验设备一套; 干湿温度计一块; 5000V兆欧表一块; 工具箱一套; 三相电源线若干。 5 试验项目: ①耐压前电缆主绝缘电阻测量; ②串联谐振法交流耐压试验; ③耐压后电缆主绝缘电阻测量; 6试验步骤及技术措施: 6.1 电缆主绝缘电阻测量

6.1.1 测量方法 用5000V兆欧表,依次测量各相线芯对其他两相及金属套的绝缘电阻,金属套及非被试相线芯接地。测量前将被测线芯接地,使其充分放电,放电时间一般为2-5分钟。由于存在吸收现象,兆欧表的读数随时间逐步增大,测量时应读取绝缘电阻的稳定值,作为电缆的绝缘电阻值。 6.1.2 测量步骤 1)测量并记录环境温度、相对湿度、电缆铭牌、仪器名称及编号; 2)将所有被试部分充分放电,非被试相电缆线芯及金属套接地; 3)将兆欧表地线端子(E)用接地线与接地导体连接好,兆欧表火线端子(L)接至被测部位的引出端头上,兆欧表读数稳定后记录绝缘电阻值。拆除兆欧表相线; 4)将被试电缆对地放电并接地; 5)依照此步骤测试其他两相。 6.1.3 注意事项 在试验中读取绝缘电阻后,应先断开接至被试品的火线端子,然后再将兆欧表停止运转;由于电缆的吸收现象比较严重,特别是对于大电容电缆,兆欧表开始读数可能非常的低,这一现象是正常的。 6.1.4试验标准 1)电缆绝缘电阻不小于10MΩ·km。 2)耐压试验前后,绝缘电阻测量应无明显变化。 6.2 电缆主绝缘交流耐压试验 6.2.1本试验采用串联补偿谐振法,试验接线如图1所示。

10KV电缆耐压试验方案

试验方案 10KV电力电缆交流耐压试验 编写: 审核: 复审: 批准: 20xx-xx-xx

10KV电力电缆交流耐压试验 1、试验目的: 为了检查#2机厂高变B至电极箔电源电缆及其附件的电气绝缘性能,保证电缆及机组的安全运行,参照GB50150-2009《电力电缆交接试验标准》,对检修后的#2机厂高变B至电极箔电源电缆及其附件进行交流耐压试验。 2、电缆规范: 电缆型号:YJV22—3X300 电缆规格:3X300mm2 电缆电压:8.7/15KV 电缆电容量:0.37Uf/km 3、试验依据: GB50150-2009《电力电缆交接试验标准》中18.0.5中之规定,依该标准确定试验电压为21.7KV(2.5U。),试验时间为5min(2.5U。时),IEC60840—1999标准对30~150kV交联聚乙烯等绝缘电力电缆及其附件的竣工试验首先推荐 1.73U0,5min交流耐压试验。我国35(26)kV等级电缆范围属于IEC60840—1999标准范围。在频率35~75Hz(有资料称30~75Hz)时,击穿电压值均落在可置信度95%之内。也就是说,当XLPE电缆长度、截面不同时,试验的等值负荷电容量变化时,谐振试验频率可选择为35~75Hz或30~75Hz范围与运行电压频率的差异较小。交接试验电压为2U0(重做终端或接头后的耐压试验电压为1.6U0,5min。由于10(6)kV和15(8.7)kV电压等级电缆均用于10kV系统,我们认为其试验标准应按10kV系统的绝缘配合和使用条件进行交接和预防性试验。一般对于当试验电压提高后相应的试验设备的容量和重量也将增加。从绝缘配合和交流耐压试验的理论可知,具体交流耐压应按运行电压选择而不应按设备的铭牌电压选择。对于重做电缆头或接头的交联电缆仍可按35kV级电缆的交流耐压试验标准选择,即1.6U0,5min。 4、试验仪器: 串联谐振试验设备一套; 干湿温度计一块; 5000V兆欧表一块;

相关文档