文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 完整版医院中央空调安装工程施工组织设计方案

完整版医院中央空调安装工程施工组织设计方案

完整版医院中央空调安装工程施工组织设计方案
完整版医院中央空调安装工程施工组织设计方案

完整版医院中央空调安装工程施工组织设计方案

目录

1、工程概况

2、编制依据和采用标准及规范

3、实施目标

4、施工组织及部署

5、主要施工方法

6、空调系统调试

7、主要施工技术措施及保证体系

8、空调工程的维保

9、施工进度计划

10、劳动力计划图表

11、主要施工机具及仪器计划表

12、现场平面布置图

13、售后服务承诺及技术培训

第一章工程概况

一、工程概况

(一)基本情况

本工程位于**市**路,建筑面积约10000平方米,地上8层,地下一层,建筑高度30米。本施工组织设计内容为该大楼的空调系统、通风系统和防排烟系统。

(二)空调系统设计参数

夏季空调室外计算参数:干球温度35.2℃

温球温度28.2℃

夏季通风室外计算相对温度:63%

冬季空调室外计算参数:干球温度-5℃

冬季室外计算相对湿度:76%

本工程选用的冬、夏季室内设计参数如下表。

(三)系统概述

1.冷热源方式

选用开利直燃型溴化锂吸收式主机集中供冷、热源。

2.空调及采暖负荷:设计日冷负荷1400KW,冬季空调热负荷810KW,卫生热水290KW。

(四)通风及防排烟系统

主要为地下室通风、排风系统以及电梯前室加压送风系统。火灾时,消防控制中心指令打开或手动打开着火层及其上下层常闭风口,输出动作电信号,同时打开所有的加压送风机。

二、施工要点与重点

该分项工程的要点如下:

1.主机的就位及安装

2.水泵的安装

3.冷却塔的安装

4.支吊架制作安装

5.风管制作

6.风管系统安装

7.管井内空调水立管施工

8.空调水系统水压试验、冲洗、防腐及保温

9.风机盘管、新风机、空调机组等空调设备安装

10.自控系统安装

11.单机试运转、设备试运转及联合调试

12.空调系统保养

第二章编制依据和采用标准及规范

一、编制依据

1.**水利委员会**医院空调工程招标文件。

2.水利委员会**勘测规划设计研究院的**医院及血防监测中心还建工程图纸。

3.本单位《项目法管理实施细则》。

4.我公司对该工程优化设计方案。

二、采用标准及规范:

GB50243-2002 《通风与空调工程施工及验收规范》

GB50242-2002 《采暖与卫生工程施工及验收规范》

GBJ50274-98 《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GBJ50275-98 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》

GB50302-2002 《建筑安装采暖卫生与煤气工程质量评定标准》

GB50304-2002 《通风与空调质量评定标准》

GB50235-97 《工业金属管道工程施工及验收规范》

GB50236-98 《现场设备、工业管道焊接工程施工验收规范》

GB50231-98 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》

第三章实施目标

充分发挥我单位在人员、机具,管理等方面的优势,科学组织、从严管理、精心施工,确保实现下列目标:

一、质量目标:

一次性交验合格率100%,本分部工程优良。确保整体工程达到楚天杯标准。

二、工期目标

确保在100个日历天完成空调工程并交付业主。

三、安全目标

采取有效措施,杜绝死亡事故及重伤事故。

四、文明施工目标

密切配合总包管理,创文明施工样板现场。

五、设备目标

施工机具完好率:95%,施工机械化程度:65%

六、服务目标

信守合约,以优质的服务,协调与各方面的关系,接受业主和监理单位对工程质量、进度、安全、文明施工的控制与监督。

七、科技进步目标

充分发挥科学技术是第一生产力的作用,在工程施工中,积极推广应用先进、成熟、适用的科技成果。

第四章施工组织及部署

一、工程特点

1.**医院单体建筑结构不一,给施工造成困难。

2.工程量较大,工期紧张,交叉配合施工量大。本工程建筑面积10000余平方米,而工期仅为90个日历天,期间还要同土建、水电安装、装饰等施工单位交叉施工,因此确保工期是本工程的重点。

3.施工现场空间狭小。现场已经有土建施工单位搭建的临时设施及材料堆放场地,留给空调安装项目的现场十分狭窄,因此合理的总平面布置对节约空调安装工程的工期和人工十分重要。

针对本工程的特点,我公司将按项目法施工的原则组建**医院空调系统安装工程项目经理部,同时此项目经理部在公司各职能部监控及管理之下。以项目经理为首的管理层,全权组织施工,对该工程的工期、质量、安全、成本、文明施工实行全过程控制和管理,并进行高效率、有计划的组织和协调管理。公司经理及各职能部门通过定期检查,为项目经理部的良好运作提供有效保障,并杜绝不良现象的发生。

二、组织机构

我公司按本单位《项目法施工管理条例》组织成立空调系统工程安装项目部,以严密的组织、严格的纪律、严谨的作风对工程施工实施统一组织、指挥、管理、协调和控制。组织机构图如下:

二、施工部署

1.施工准备

(1)技术准备

由空调专业施工人员熟悉图纸及相关资料,熟悉施工现场,参加图纸会审;编写实施细则,如关键工序部位的施工作业指导书,质量安全、技术交底,分期分批的人员、机具、材料、设备安装进场计划等。

(2)现场准备

落实加工场地、施工人员住房、办公用房、材料库房。

(3)劳动力准备

自开工之日起,由本单位劳资部门安排具有通风空调、调试和保养经验的安装队进场。并按工程进度需要及时进行动态调配。

(4)机具材料准备

自开工之日起,即由专业队和本单位设备部安排能满足此工程需要的机具进场,设备必须完好,性能满足要求。由工长提供材料进场计划,材料员分期分批组织材料设备进场。材料员、工长、质安员会同业主对每批材料进行数量清点和质量的验收。

第五章主要施工方法

一、分区按系统施工:主机房作为一个独立的施工区域。

二、各系统施工顺序:机房里先设备后布管;其它区域先立管,再水平主管,后支管,同一空间采用自下而上原则,做到平面铺开、立体交叉,精心组织施工。

三、主机房设备安装

主要包括溴化锂主机、水泵等。

1.用通方法

(1)设备安装前,要进行开箱检查,核对设备的型号、规格及附件数量,检查设备的外形是否规则、平直,圆弧形表面平整无明显偏差,结构完整,焊缝饱满,无缺损和孔洞。设备的进出口封闭良好,随机的零部件齐全无缺损。

(2)设备安装前,核对检查基础的尺寸,位置和标高,并对设备基础验收资料进行复核。

(3)设备出厂时已装配,调整完善的部分不得拆卸。

(4)有减振要求的设备安装时,应按设计要求装置减振垫或减振器。

2.(1)主要施工方法

1)水平运输:设备运至机房之前,应预留通道,采用Ф108×5的

滚杆,Array

一台

5T的卷扬机配合撬杆来水平转运,如下图:

5 T卷扬机定位处(由现场定)

因机房位于旧楼地下室,因此设备水平运输至安装地点的行走方向需现场确定,本方案暂定由老楼车库内墙壁上开一可供设备进出的临时通道,将设备全部转运至安装位置附近后,再将其封闭。

2)设备就位:

机组水平运至基础附近后,预先在适当位置安装1根[20槽钢,然后将1个5T的手动葫芦吊在槽钢上,垂直吊起机组,然后放置减振垫,再将机组就位,并找平找正。

3)机组就位后,其纵向和横向安装水平偏差均不应大于0.1/1000,并应在底座或与底座平行的加工面上测量。

(2)水泵安装

1)设备就位:水泵运至现场进行开箱检查后,在水泵吊环上穿上Ф16钢丝绳,架设三角架用倒链吊装至设备基础上就位找平找正。

2)水泵与管道连接后,不要在其上进行焊接和气割,泵的吸入口和排出口管路都应有独立、牢固的支撑,吸入管路安装时要使偏心管的斜部向下,以防积存空气。

3)安装的泵其纵向安装水平偏差不应大于0.10/1000,横向安装水平偏差不应大于0.20/1000,并应在泵的进出口法兰面或其它水平面上进行测量。

四、风系统主要施工方法

1.风管管材选择及连接方式

空调系统风管采用GM-II天仁复合材料,严格按照国标制作。

2.工程施工前仔细审阅施工图,按系统分层核实穿墙、穿楼板的预埋预留孔洞位置、尺寸、标高并予以清理。

3.风管制作主要以预制车间机械加工为主,对风管及管件按系统分层将同一规格尺寸统计数量,实施统一加工,以提高工效。严格按设计要求及施工验收规范采用,半成品、成品尺寸范围及允许误差必须格法兰数量要准确,以满足风管闭合成型后能立即进入下一工序。

4.风管的拼料应尽量减少纵向拼接,标准节制作长度以2m为宜。

5.法兰制作安装:法兰螺栓孔在台钻上加工,螺栓孔间距不超过150m,且具有互换性,法兰与风管接触紧密,无孔洞及褶皱现象。

6.矩形风管均采用内弧(R=200)外直型;风管长边≥500mm的弯头和三通,均应设置导流片;测定孔、检查孔按要求设置,结合处确保严密、牢固。

7.对大边长大于或等于630mm,且长度L≥1200mm的矩形风管采取加固措施。

8.风管编号。风管加工好后,为便于安装,将风管按系统用红油漆统一编号。

9.风管支吊架须在相应系统风管制作完成前制作好,支吊架用膨胀螺栓固定在楼板上,吊架长度必须经现场测定。

水平或垂直的风管须设置支、吊架,并避开风口、调节阀,且不能直接吊在风管法兰上,风管支、吊架须设置于保温层的外部,并在其间加垫木。防火阀、消声器单独设支、吊架。风管支、吊架的间距符合下列规定:

风管水平安装,直径或长边尺寸小于400mm时,间距≤4m,大于400mm 时,间距≤3m。

10.风管运至现场后按预制的编号按系统分段组对,以8~10m为宜,用葫芦整体吊装。组对时要求法兰连接处垫片齐平,螺栓均匀,以保证其良好的严密性。同时保证管段平直。所有风管法兰垫采用8501密封胶带。

11.风管部、配件安装

风管部、配件安装时应单独设置支吊架,与风管的连接应牢固密封。其中防火阀、排烟阀和消声器的安装应注意安装方向,手柄置于易操作处;防火阀易熔片应安装在气流上方的位置。

风口的安装,要保证其外表美观,风口与风管的连接严密、牢固,边框与建筑装饰面贴实,外表面平整不变形,线条清晰,调节灵活,风口水平安装,水平度的偏差不大于3/1000,风口垂直安装,垂直度偏差不大于2/1000;同一厅室、房间内的相同风口的安装高度一致,排列整齐;使用帆布软接时应作防腐、防火处理,安装时所有软管接头处应保持严密,同时不得发生扭曲变形,影响送、回风效果。

12.风管漏风检查:

漏光试验:在夜晚进行。对一定长度的风管,用一个60w带保护罩的灯泡,在风管内从风管的一端缓缓移向另一端,若在风管外能观察到光线射出,说明有较严重的漏风,修补后再查。

13.支吊架与负管隔离处理

处理方法见以下图表。风管与支架角钢结合处用经防腐处理后的硬木隔开,以防止形成冷桥。硬木宽度比角钢略宽,长度与风管底边边长相等。

五、空调水系统主要施工方法

1.管材选用和连接方式:采用无缝钢管,焊接连接,冷凝水管采用镀锌钢管,螺纹连接。

2.穿墙及穿楼板套管比管子大2号,套管应与墙面平齐,比楼板面高20mm,管道与套管的间隙用保温材料填塞,套管不得作为管道支撑点。

3.管道支、吊架安装

依据现场放线,对照施工图,按管子大小确定支架的位置,选择型钢及制作方法,进行制作安装。支架应埋设平整牢固,位置正确,与管道接触紧密,供回水管下应有与保温层等厚的木垫瓦,支架间距符合下表之规定:

穿楼板管道支架应按设计详图施工。走廊管道支吊架施工时,各专业需统一协调,合理安排。管井中管道由于管径大,管线较长,支架承重大,施工中可按施工图中固定支架位置于井两边墙体预埋钢板,用工字钢制作支架,如下图所示,其余支架可采用膨胀螺栓固定。支架与管道间用木垫瓦或橡胶垫间隔以防冷桥产生。

医院手术室净化空调设计

医院手术室净化空调设 计 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

医院手术室净化空调设计 一、手术室概况: 本洁净手术部由八间手术室、中央洁净大厅、麻醉室、苏醒室等附属房间组成,手术部位于医技楼二层,手术室无外围护结构,手术室净化级别要求分别为千级(I级)1间、万级(II 级)4间、十万级(III 级)3间,手术室设计温湿度考虑到儿童生理特点,全年控制在Tn=24~28℃,在手术室内就地可调,手术室设计相对湿度Фn=50%~60%。 二、手术室空调风系统的划分: 1.高级别手术室空调系统宜独立设置。所谓高级别手术室是指千级以上手术室,其原因是高级别手术室空调送风量大,如同样面积的手术室,百级手术室的空调风量是十万级的倍,是万级的倍。另外高级别手术室的使用频率远低于低级别手术室,这样无论是一个空调系统负担多个高级别手术室,或是一个空调系统负担一个高级别手术室和多个低级别手术室,都会使空调系统长时间处于"大马拉小车"的运行状态。例如一个空调系统负担1间百级手术室和2间万级手术室或4间十万级手术室,只要高级别手术室不使用,则系统设计风量至少大于此时所需风量的112%和84%,亦即此时系统所需风量仅为系统设计风量的47%和%,而且此种因手术室使用与否引起的风量变化,不宜采用变频调速方式进行调节,只能用调节总风阀的方式调节风量以适应系统风量变化,然而此种方式显然不节能。所以无论从节约能源的角度,或是从使用可*性、灵活性的角度,高级别手术室都应"按间"独立设置空调系统,即一个净化空调系统对应一间手术室。

2.对于低级别手术室,尽管与高级别手术室相比空调风量小的多,但一个空调系统所负担的手术室间数也不宜过多,因为医院手术室的使用情况具备不确定性。愈是高等级医院,手术室为满足特殊繁忙情况,设置愈多。手术室多,正常情况下的同时使用系数低,这样当一个空调系统所负担的手术室间数较多时,系统常处于"供大于求"的状态,其运行能耗势必较高,就象有的医院所反映的"建的起,用不起"。笔者认为,对于低级别手术室一个空调系统所负担的手术室不宜多于四至五间,而且一个系统负担手术室过多,也会造成使用上的不可*。 3.中央清洁大厅、清洁走廊、高级别手术间的准备区、无菌室等应由一个单独的空调系统负担,目的是保证手术室外部空气环境时时处于"临战"状态,那种将以上部位空调合在低级别手术室空调系统中的做法显然不合理。因为合在一起的空调系统,或是在手术室停止使用时系统送风能耗过大,或是无法保证手术室外部气候环境处于受控状态。 总之,手术部空调风系统的划分原则应该是运行可*、调节灵活、各司其责、节约能源。 三、送风量确定和气流组织: 该医院手术部进行空调设计时,国家尚未出版有关医院手术室洁净空调设计标准/规范,并且当时国内已有医院手术室洁净空调设计,基本上囿于工业洁净室的设计思路,然而将工业洁净室设计思路照搬到医院手术室洁净空调设计中会带来两个问题:①高级别洁净室风量过大,如按照《洁净厂房设计规范》(以下简称规范),百级手术室应在顶棚满布高效过滤器风口,则一间36m2手术室的送风量为32400m3/h~45360m3/h(对应断面风速为s~s),如此

施工组织设计总体方案

春晓东八路、洋沙山东八路工程 施工组织设计方案 第一章编制说明第一节编制依据 一) 由宁波市城建设计研究院有限公司提供的施工图 二) 《室外排水规范》(GB50014-2006) 三) 《城市道路设计规范》(CJJ 37-90) 四) 《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006) 五) 《公路路基设计规范》(JTG D30-2004) 六) 《公路水泥混凝土路面设计规范》(JTG D40-2002) 七) 《公路水泥混凝土路面施工技术规范》(JTG F30-2003) 八) 《公路沥青路面设计规范》(JTG D50-2006) 九) 《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004) 十)《给水排水管道工程施工及验收 规范》(GB50268-2008) 十一)《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004) 十二)《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004) 十三)《公路土工合成材料应用技术规范》(JTJ/T019-98) 十四)《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG D63-2007) 十 五)《公路桥梁抗震设计细则》(JTG/T B02-01-2008) 十六)《宁波市建筑桩基设计与施工细 则》(2001 甬DBJ02-12) 十七)其他相关标准及规范 第二节编制原则 一) 遵照招标文件中的各项条款要求进行编制。 二) 按“项目法”的施工原则进行管理和施工,严格执行有关的施工规范和验收标准,按图施工。 三) 制定创优目标,严格执行各项施工保证措施,确保工程质量达到预定目标。 四) 保证重点、兼顾一般、统筹安排,科学合理地安排进度计划。 五) 采用先进的施工方案和技术管理措施,确保施工实施方案的可行性和合理性。 六) 制定施工所需的劳动力、材料及施工机具的投入计划,确保工程施工最合理的平面布置方案。 七)实行经济核算,推广增产节约,努力降低生产成本,提高经济效益。 八)编制详细的实施性施工实施方案,突出各重点部位的施工节点,工期网络和质量控制措施,经业主、监理和有关部门批准后严格执行施工。

施工组织设计方案(范文)86951

长春建筑学院 毕业设计 施工组织设计方案 学院:土木工程学院 专业:土木工程(建筑工程) 班级:建1206班 姓名:洪心杓

第一章编制说明 第一节编制说明 对承建本工程,我公司具有极大的热忱,对与建设单位的合作充满诚挚的意愿。 我公司组织有关人员认真阅读图纸,详细了解现场情况,编制了本《施工组织设计》。 本《施工组织设计》编制时对工期、质量目标、管理机构设置与劳动组织、施工进度汁划控制、机械设备、主要技术方案、安全、文明施工、环保、季节性施工、总包管理等诸多素尽可能做到充分考虑,突出其科学性、适朋性及针对性。在工程实施之前还要编制详细的实施性施工组织设计或施工方案、措施及作业指导书,指导工程施工,确保在120天工期内完成工程的全部施工内容,其中,外墙工期控制在日历天内全部完成。并使本工程质量达到合格标准,力争创市样板工程,我们承诺:我们会克服一切困难,发扬我公司的优良传统,全力以赴,配备一流的人员班子、一流技术、一流材抖、一流的施工机具和超常的价格,以雄厚的企业整体实力为依托、精良的技术装备和丰富的管理经验为后盾,根据提供的资料进一步优化施工方案,以先进科学施工管理技术,更加合理地调动各种资源,保证以优良的质量、快捷的工棚、优良的施工管理水平和优良的服务,按时交付令业主满意的工程。 第二节编制依据 1、设计施工图纸; 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 4、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 5、《桩基质量检测技术规程》SJG09-99 6、《吉林省建筑地基基础设计规范》DBJ15-31-2003 7、《建筑桩基技术规范》JGJ94-94 8、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 9、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 10、《木结构工程施工质量验收规范》GB50206-2002 11、《屋面工程施工质量验收规范》GB50207-2002 12、《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2002 13、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 14、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001 15、《建筑工程施工测量规范》

中央空调系统设计方案设计案例

1.空调负荷估算 a)空调冷负荷估算(1)冷负荷估算面军 A.空调冷负荷法估算冷指标。 2

B:按建筑面积冷指标进行估算 建筑面积冷指标 时,取上限;大于l0000平米,取下限值。 2、按上述指标确定的冷负荷,即是制冷机的容量,不必再加系数。 3、由于地区差异较大,上述指标以北京地区为准。南方地区可按上限采取。 热负荷估算 (l)按建筑面积热指标进行估算 注:总建筑面积、大外围结构热工性能好、窗户面积小,采用较小的指标;反之采用较大的指标。 (2)窗墙比公式法: q=(7a+1.7)W/F(tn-tw)W/m2; 说明:q—建筑物的供热指标,W/m22。

a —外窗面积与外墙面积(包括窗之比); W一外墙总面积(包括窗),m22 F一总建筑面积,m2 tn一室内供暖设计温度,℃ tw一室外供暖设计温度,℃ (3)冷热负荷说明 A.以上估算的冷热负荷指标,是按2000年10月1日以前执行的《民用建筑节能设计标准》进行估算的。 B.新的《民用建筑节能设计标准》,自2000年10月1实施执行,其冷热负荷指标,应参照有关的标准。 2.机组选型 机组选型步骤: A.估算或计算冷负荷 通过3.2.2节的估算法进行估算总冷负荷,或通过有关的负荷计算法进行计算。 B.估算或计算热负荷 通过3.2.2节的估算法进行估算总热负荷,或通过有关的负荷计算法进行计算。 C.初定机组型号 根据总冷负荷,初次选定机组型号及台数 D、确定机组型号 根据总热负荷,校核初定的机组型号及台数。并确定机组型号。 3.机组选型案例 例:建筑情况:北京市某办公楼建筑面积为11000 m22,空调面积为10000 m2

浅谈医院中各科室的空调系统

浅谈医院中各科室的空调系统 摘要:本文简要介绍了医院各科室的空调设计特点,分析了净化空调系统相关问题,论述了有关新风的取值、气流的组织和压力梯度方面的要求,强调了在医院空调设计中应注意的问题。 关键词:医院空调;设计;净化;气流 引言 为了顺应现代化的发展,医院建筑中的空调设计也面临新的挑战。医院空调不仅提供了舒适和医疗需要的冷热环境,还对交叉感染、污染源的排放控制起了重要作用。医院中各部门的功能不同,对空调的要求也不同,医院空调系统复杂、方式繁多,在设计、施工和管理时难度也较大。医院是一个特殊的公共场合,空气常会被污染,病人及医护人员除了需要有一个舒适的空气环境外,更需要的是一个洁净的空气环境。医院的一些特殊功能用房,空调设计时必须注意防止细菌病毒等的泄漏和扩散。 1 住院部空调 1.1 普通病房的空调方式 1.1.1 风机盘管加独立新风系统 当前病房空调多采用风机盘管加独立新风的系统。该系统与病房要求的隔离性、灵活性、可调性和安全性相适应。但是风机盘管系统并不理想,由于它常处于湿工况,在盘管的湿表面很容易滋生细菌,常常成为室内的细菌源、尘埃源和气味源。 1.1.2 定风量全空气空调系统 定风量空调系统虽然起初投资较低、卫生条件也比较好,所以在医院工程中应用较多。但采用定风量系统也存在着一些缺点,如:较难实现对各个房间的温度控制,房间舒适性差,其中,直流式定风量空调系统的卫生条件最好,但耗能也较大。为此,一般门诊大厅、共享大厅这种大空间区域宜采用全空气空调系统。 1.1.3 住院病区的其它房间的排风控制 病区的处置室、污物室、换药室、配膳间、卫生间等应设排风,排风口的布置不应使局部空气滞留。排风量为10~15 次/h 换气,应能24h 运行,且夜间可以设定小风量运行。

总施工组织设计方案模板

总施工组织设计方 案

第一章: 总体概述 第一节、工程简介: 1、工程名称: 广东第二师范学院番禺附属中学教学楼卫生间改建工程; 2、工程地点: 广东第二师范学院番禺附属中学内 3、建设单位: 广东第二师范学院番禺附属中学; 4、设计单位: 广州番禺区市桥建筑设计院有限公司 5. 监理单位: 广州城工建设监理有限公司; 6、工程规模及设计要求: 总建筑面积: 480.5㎡建筑层数: 地上 五层 ; 建筑工程等级: 三级 ; 结构形式:钢筋混凝土 框架结; 抗震设防烈度: 七度 ; 防火设计的的建筑 分类: 二类 该工程基础采用天然独立地基, 工程主体结构砼采用C25的商品砼, 结构墙体采用Mb7.5砂浆砌筑MU10蒸压加气砼砌块, 外窗户采用玻璃铝合金, 外墙饰面砖为条形砖。 第二节、项目管理目标 质量目标 本工程质量目标: 经过国家及行业质量验收达到合格标准。 工期目标 本工程暂定开工日期为12月13日。施工总工期60日历天,其中主体工程计划40个工作日内完成, 余下时间穿插着水电和装饰装修工程的施工。根据本工程的施工条件、施工地点、施工内

容及建设单位对工期的要求, 结合本公司的施工力量穿插着安排施工, 我司确保在60日历天内完成本工程施工。 安全生产文明施工目标 1、在施工期间严格遵守国家、省、市有关防火、防爆和施工安全的规定, 建立规章制度和防护措施。贯彻”安全第一, 预防为主”的方针, 有效地控制和防止事故的发生。实现: ①无工伤死亡事故; ②无交通死亡事故; ③无等级火警事故; ④无重伤事故, 轻伤事故率控制在3‰范围内; ⑤无倒塌、无中毒事故。 2、文明施工目标: 做好规划管理, 场容场貌创一流水平, 使本工程施工工地达到市级安全文明工地, 争创省级”双优”工地。 3、环境保护: 在施工过程严格遵守相关法规, 减少水污染、大气污染和噪声污染。 第三节、施工管理及计划 一、项目管理模式 我公司将委派具有同类工程承包经验和能力的项目经理和具有同类型工程施工管理经验的高素质的管理人员组成项目经理部, 对工程施工实施项目管理。项目经理部在总部和区域公司领导下充分发挥企业集团的整体优势, 标准模式建立管理体系, 形成以全面质量管理为中心环节, 以专业管理和计算机管理相结合的科学化管理为体制, 以便出众地实现对建设单位的承诺以及我公司的质量方针。 二、施工进度控制

中央空调营销策划书

中央空调营销策划书 中央空调营销策划书 中原工学院能源与环境学院课程论文 一、背景 空调市场因新品牌与经销商共同发动价格战而进入新的阶段,此阶段的特点有: 1、市场上的品牌众多,仅在西安市场就有93个品牌; 2、空调的价位混乱,让消费者无从选择; 3、空调的经销商众多,各经销商为了生存与发展,多以买断产品型号(国美、苏宁等大经销商),经营多个品牌(中小经销商),谁售谁提供售后服务(有实力的经销商)等方式来经营。 4、空调的潜在顾客分化为三级,一级是忠诚于品牌,不为价格战所迷乱;一级是偏重于价格,寻求低价位的品牌;一级是偏重于质量,关注于品牌的零部件。 5、各品牌传播自己产品的卖点,但因各品牌空调的功能基本上相似,消费者到售点时已不再明确各品牌的卖点。 6、各品牌忙于树立品牌,以价格战抢市场,而忽略了对消费者关于空调基础知识的培训,致使各销售终端人员对消费者需进行此方面的培训,但培训内容偏重于自己负责的产品,致使消费者身心疲惫。 7、波尔卡空调因小天鹅在营销策划上的不利,而没有从小天鹅品牌中取得更多的品牌的价值,也使其的知名度、认知度、市

场占有率不高。我们某某代理销售波尔卡空调,面对以上问题,需自己进行营销策划,来运作市场。 二、市场分析 竞争对手分析:空调的各品牌可分为三类:一类:海尔、格力、春兰、美的、海信;二类:奥克斯、志高、新科、TcL、科龙(华全)、格兰仕、乐华、小鸭、华凌、长虹、新飞、万宝、奥柯玛等;三类:国外品牌;三凌、日立、松下、LG、夏普、三洋、伊莱克斯等。波尔卡属于二类品牌空调品牌的各类市场运作的特点:一类:广告力度大,价位高,有大量忠诚的顾客;二类:广告力度不大,价位低,顾客群正在组建;三类:广告力度小,价位高,有一定的忠诚顾客。空调品牌的各类中的代表品牌分析:一类:海尔①、到20XX年4月15日,海尔空调在陕西市场的销量低于20XX年同期;②、海尔空调的价位高,除了忠诚于海尔品牌的顾客外,潜在顾客多为新品牌所吸引;③、海尔空调的售后服务,因其与其他品牌的售后服务相似,已没有了竞争力。而且海尔新推出的无尘安装还没有得到海尔空调的服务商的全面接受;④、海尔空调的一部分经销商抵制经销海尔空调,只是迫于消费者的压力而经销。因为,海尔空调价高,销量低,海尔空调的售后服务必须由专业的服务商进行(基本不负责销售),这与经销商想树立自己品牌,自己售后服务人员上门服务的经营方式相矛盾,海尔空调的经销点没有格力、美的的多。

医院空调系统设计

综合医院建筑空调系统设计简述 一、综合性医院各部门功能、组成、特点及要求 目前,一般综合性医院建筑包括门诊部、住院部和医技部; 1、门诊部一般由公用部分、诊断治疗部分和各科诊室组成,公用部分包括门厅、候诊室、挂号室、病历室、取药收费室、楼梯、电梯、厕所等;诊断治疗部分包括检验科、放射科、理疗科和注射、换药、中西药房等;各科诊室一般包括内科、外科、妇产科、儿科、五官科、皮肤科和中医科等。门诊部是对外服务面最广的部门,绝大多数病人在门诊部诊断治疗或入院,其人流最大,接触感染的机会较多;此部门的设计要求为:最大限度满足医疗要求人流、物流分明、合理洁污分流,防止接触感染、交叉感染。 2、住院部是病人治疗与康复的场所,又是病人生活起居的地方,住院部功能上主要由出入院管理部和病房两部分组成,其中,出入院管理部包括接诊室、入院卫生处理室和出入院办公室;一般病房包括病室、护士站和辅助用房,特种病房(ICU):以开敞的护士站为中心, 各病室环绕周围, 形成洁净的封闭空间——清洁区,单元内部管理、器材等附属用房为准清洁区,单元外家属等候等部分为污染区。住院部的主要特点是:设施及设备较轻,功能比较单一,病人全天居住;此部门的设计要求为:适应医疗、护理需要,考虑病人生活居住因素,需要满足病人生理、心理需要创造舒适亲切的居住环境,对于特种病房,满足洁净要求。 3、医技部是全院诊断治疗中心,也是器械医药供应中心,是全院设备最先进、机能最复杂的部门。功能上包括手术、理疗、放射、检验、机能诊断、同位素室等,也包括中心消毒、器材与敷料供应、制剂及配、发药等。此部门的特点为:建筑内部各室或区域功能特殊,医疗要求复杂,需考虑院方日后的医疗设施、设备的更新问题,建筑上通常采用大空间以适应设施更改和设备更新;设计要求:满足各种医疗与诊断要求,保证诊疗设备性能,此外,实验室、核磁共

施工组织设计总体方案

最新资料,word文档,可以自由编辑!! 精 品 文 档 下 载 【本页是封面,下载后可以删除!】

春晓东八路、洋沙山东八路工程 施工组织设计方案 第一章编制说明 第一节编制依据 一)由宁波市城建设计研究院有限公司提供的施工图 二)《室外排水规范》(GB50014-2006) 三)《城市道路设计规范》(CJJ 37-90) 四)《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006) 五)《公路路基设计规范》(JTG D30-2004) 六)《公路水泥混凝土路面设计规范》(JTG D40-2002) 七)《公路水泥混凝土路面施工技术规范》(JTG F30-2003) 八)《公路沥青路面设计规范》(JTG D50-2006) 九)《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004) 十)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 十一)《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004) 十二)《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004) 十三)《公路土工合成材料应用技术规范》(JTJ/T019-98) 十四)《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG D63-2007) 十五)《公路桥梁抗震设计细则》(JTG/T B02-01-2008) 十六)《宁波市建筑桩基设计与施工细则》(2001甬DBJ02-12) 十七)其他相关标准及规范 第二节编制原则 一)遵照招标文件中的各项条款要求进行编制。 二)按“项目法”的施工原则进行管理和施工,严格执行有关的施工规范和验收标准,按图施工。 三)制定创优目标,严格执行各项施工保证措施,确保工程质量达到预定目标。 四)保证重点、兼顾一般、统筹安排,科学合理地安排进度计划。

完整版医院中央空调安装工程施工组织设计方案

完整版医院中央空调安装工程施工组织设计方案

目录 1、工程概况 2、编制依据和采用标准及规范 3、实施目标 4、施工组织及部署 5、主要施工方法 6、空调系统调试 7、主要施工技术措施及保证体系 8、空调工程的维保 9、施工进度计划 10、劳动力计划图表 11、主要施工机具及仪器计划表 12、现场平面布置图 13、售后服务承诺及技术培训

第一章工程概况 一、工程概况 (一)基本情况 本工程位于**市**路,建筑面积约10000平方米,地上8层,地下一层,建筑高度30米。本施工组织设计内容为该大楼的空调系统、通风系统和防排烟系统。 (二)空调系统设计参数 夏季空调室外计算参数:干球温度35.2℃ 温球温度28.2℃ 夏季通风室外计算相对温度:63% 冬季空调室外计算参数:干球温度-5℃ 冬季室外计算相对湿度:76% 本工程选用的冬、夏季室内设计参数如下表。 (三)系统概述 1.冷热源方式

选用开利直燃型溴化锂吸收式主机集中供冷、热源。 2.空调及采暖负荷:设计日冷负荷1400KW,冬季空调热负荷810KW,卫生热水290KW。 (四)通风及防排烟系统 主要为地下室通风、排风系统以及电梯前室加压送风系统。火灾时,消防控制中心指令打开或手动打开着火层及其上下层常闭风口,输出动作电信号,同时打开所有的加压送风机。 二、施工要点与重点 该分项工程的要点如下: 1.主机的就位及安装 2.水泵的安装 3.冷却塔的安装 4.支吊架制作安装 5.风管制作 6.风管系统安装 7.管井内空调水立管施工 8.空调水系统水压试验、冲洗、防腐及保温 9.风机盘管、新风机、空调机组等空调设备安装 10.自控系统安装 11.单机试运转、设备试运转及联合调试 12.空调系统保养

装饰装修施工组织设计方案范本

【最新资料Word版可自由编辑!!】1 编制依据 1.1 施工图设计和/或顾客特殊要求 1.2 施工组织设计/质量计划

1.3 类似工程施工方案 1.4标准、规范及有关技术规定 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 《塑料门窗安装及验收规程》(JGJ 103-96) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2 过程名称及概况 2.1 过程名称: 2.2 过程概况 2.2.1过程特点:西安石化技改工程中的总变电所、除盐水站主厂房和循环水场综合厂房、消防水泵房、变配电所、中心控制室等建筑物的装饰装修工程均含有工序较多,施工繁杂、用工量大且工期占用时间长、工序之间交叉作业多、高空作业周期长且安全管理点大面广等特点。 2.2.2 过程内容 2.2.2.1本工程所含单位工程明细见下表:

2.2.2.2 本工程所含单位工程装饰装修具体做法详见下表:

3 施工部署 由于装饰装修工程所含工序繁杂,交叉作业多,施工周期长,施工时总体上按抹灰工程、门窗工程、吊顶和饰面砖工程、楼地面工程、涂刷工程、细部工程的顺序施工,在确需进行交叉作业的地方将合理组织施工,由专人负责施工。其中部分子分部工程将要组织平行施工。 3.1劳动力需求及要求 劳动力需求计划如下: 3.2主要设备、机具需用及要求 主要设备、机具需用计划如下:

3.2进度安排 本工程建筑物的主体在九月中旬已施工,在经过主体验收后即可进行装饰装修工程,从九月下旬开始施工,整个过程需时一个半月左右,在十一月十五日以前将所有该部分建筑物施工完。 4 施工工艺步骤及控制要求 4.1施工工艺步骤 4.1.1 抹灰工程施工工艺步骤: 4.1.2 门窗工程施工工艺步骤 4.1.2.1 钢门窗、木门窗施工工艺步骤: 4.1.2.2 塑钢门窗施工工艺步骤: 4.1.3 吊顶工程施工工艺步骤: 4.1.4 楼、地面工程施工工艺步骤 4.1.4.1 水泥砂浆面层施工工艺步骤: 4.1.4.2 水磨石面层施工工艺步骤:

某公寓楼中央空调设计方案书

某公寓楼中央空调设计 方 案 书 东莞市东信空调净化工程有限公司 目录 错误!未指定书签。 一、公司简介 东莞市东信空调净化工程有限公司是一家集销售、设计、安装、维修、保养于一体的大中型商用空调专业工程公司。成立于2005年,注册资金500万元,具备国家机电安装三级资质。业务范围包括:大中型商用地中央空调、水源地源空调、恒温恒湿空调、净化工艺性空调、通风除尘工程、空压机热回收热水节能工程。并提供相应的组合风柜、风机盘管、冷却塔、水泵、空气净化、工业冷却等设备,主要经销东元、日立、特灵、美的、麦克维尔、爱高等品牌牌商用中空调系列。 公司本着“质量第一、真诚服务”为指导,用科学的管理方法,以优质的工程质量,优质的服务回报于社会。

公司在销售上应用一批专业的销售工程师,为客户提供最适合的工程方案,最大程度让客户得到一个科学合理、高性价比的空调工程,随时向用户提供及时快捷的技术咨询服务。 公司设立了由专业人员组成的设计部门,其专业的知识结合公司丰富的经验提供科学、合理的空调系统设计,努力提高系统的价格、性能、以降低工程和系统运行成本。 为了提高工程质量,公司加强工程队伍的规范化和工程施工的标准化的管理。施工均按国家暖通(GBJ304-97)和用电标准进行,每项工程都精心的组织,精益求精,切实保证工程质量和工期,杜绝材料的假冒品和残次品。 公司始终认为售后服务工作是体现设备和工程价值不可分割的部分。该部门在公司领导的直接带领下制订了详尽、严格的服务守则和程序。经历无数个风风雨雨的磨练,在空调领域树立了售后服务的新风范,赢得了用户的赞誉。立事先立人,公司本着“诚、信、勤”的立事之本,不断提高员工的素质,端正经营态度,做到“小利不贪,小患不避”,稳步扎实地做好每项工作。“品质至上、不取暴利、创业精神和社会义务”,是东信公司的文化根基,公司在激烈竞争的环境中以积极、拼搏、求实的精神去迎接新的挑战。 二、工程概况 某公寓位于xxx,公寓以出售或出租(日租或月租)的形式经营,公寓建筑楼层为6-11层共六层,其中靠窗户公寓户型采用分体空调模式,由住户自行安装。楼层中间公寓户型采用中央空调模式。此方案涉及范围为公寓楼层的中间户型。建筑面积约2342.96m2,使用面积约1873.2m2。 根据公寓的实际应用情况,以及对空调和热水的要求,并考虑经济、节能、环保等方面,在工程设计中采用热回收风冷模块空调机组和空气源热泵热水机组综合应用方案。在夏季满足室内空调要求的同时,充分利用空调热回收获得免费的热水;在冬季或过渡季节采暖或空调不用时,采用空气源热泵热水机组提供生

(空调)统一设计规范和要求

中央空调设计规范和要求 为了统一中央空调设计理念,规范空调设计要求,达到空调方案的可行、可靠,满足客户对空调效果的需求,从以下几个方面进行空调设计规范和要求。 一、设计的基本条件和要求 1、首先要了解工程概况,房间的功能,房间的面积,各房间是否需要空调,业主对空调的基本要求和意向,以便做方案比较与设计。 2、根据各房间的面积、功能、负荷大小来选择末端设备型号,负荷大小要考虑房间的朝向,房间内设备散热、围护结构的隔热程度等。 3、设计时要从以下几个方面考虑:房间负荷配置、内外机配比、设备安装位置、水泵、冷却塔等要符合规范要求及工程实际情况,新风量配置,风管设计长度、风速、静压、室外机安装高度,噪音,气流组织形式等。 4、方案比较:根据工程的基本情况确定最经济适用的方案。基本情况有机房位置、能源、空调使用情况等。根据各房间负荷的大小,对主机设备进行选型设计。根据末端设备的流量配置水泵流量,计算水系统沿程阻力确定水泵的扬程,再选水泵的型号。对方案要有个说明:包括工程概况、设计参数,主机安装位置、冷却塔安装位置、空调方式等。 二、空调主机设计参数

三、空调末端设计参数

四、系统设计要求 1、室内、外机配比: 室内、外机配比是指室内机制冷量之和与室外机制冷量之和的比值换算成百分比值,同时开机或同时使用率高时建议不要超过100%;不同时开机或同时使用率低时建议最大值不能超过130%,超过此值将严重影响空调效果。 2、室外主机位置 (1)室外主机安装位置应空气畅通、散热良好,不形成短路;散热不好时,应考虑改进措施,如加导风管、格栅等。

(2)机组的噪音不会对周围产生影响。 (3)多台外机时应排列整齐美观,同行间距应在200毫米以上,两行间应留有1米以上维修空间,各机组的出风与回风应不会相互影响, 标高应尽量一致,高差﹤0.5米。 (4)机组与基础之间应加10毫米厚的减震橡胶板。 (5)主机周围是否有足够的维修空间,是否有辐射源,是否有腐蚀性气体,是否是多油烟、易燃易爆环境,是否有利于化霜水的排放。3、末端设备位置 进行风机盘管设计时要考虑到房间气流组织良好,分布均匀,送回风口间距适中。风机盘管接管一侧要留出检修口位置方便检修,同时要考虑到检修口尺寸(不小于400*400),室内是否有可燃腐蚀性气体泄漏、油雾等。风机盘管的标高要尽量一致,嵌入式风机盘管高度不要高于3米,以保证空调效果,并根据风机盘管型式不同分别计算最大安装高度和最小安装高度。 进行空气处理机组设计时要考虑空调房间的噪音,空调箱的送风口需加消音静压箱,以减低风机噪声和均匀送风,且不得不加风管直接将风吹在室内,否则由于其出风口风速很高,将产生很大的风噪。对噪音值要求严格的场所最好不要安装在房间内。设备与风管的连接应采用软连接,以防振动和噪音传递到风管上。 4、新风量设计 (1)先搞清楚空调系统有无新风要求,有新风要求时计算最大新风量和最小新风量。建筑物新风量根据房间使用性质按下表采用

1施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分

总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分 一、施工组织总体设想 1、项目管理总体安排 按照质量、进度、成本及安全管理的要求,实行目标、计划责任制管理,合理配备劳动力、材料、机械,确保按工期保质保量完成目标任务。 2、整个工程总体施工安排 根据招标文件的要求本工程施工项目需在90日历天内完成,施工工期较紧,所以前期施工必须扩大工作面,分区域同时施工,以确保工程按期完成。 3、工程管理目标 (1)质量目标 按现行的国家、行业及公司颁发的施工技术规程、质量验收规范及相关规定组织施工,过程控制相关照片管理符合要求,并认真进行施工和调试质量的检验及评定。 全面应用标准工艺,努力消除质量通病,工程争创优质工程。 工程的质量管理目标最低为符合国家验收标准。 (2)进度目标 总工期:90日历天,施工工期目标为按时按照合同工期完成合同范围内的工作。 (3)安全施工目标 努力消除安全通病,按照国家、行业及公司颁发的安全生产管理办法,参照《句容市安全生产监督管理办法》,争创句容市工程建设安全文明施工工地,并实现如下目标: 1)无因工死亡事故,年重伤率不大于万分之二; 2)无触电、物体打击、高空坠落等事故; 3)无重大机电设备事故、重大交通事故及火灾事故; 4)无集体中毒事故。 安全生产管理目标最低为合格。 (4)文明施工目标 严格执行《句容市工程安全生产文明施工现场考评奖惩实施细则》,施工有序、环境整洁。在现场围挡、封闭管理、施工现场、材料堆放、现场住宿、现场防火、治安综合治理、施工现场标牌、生活设施、保健急救、社会服务等方面都达到文明施工的要求。文明施工目标最低为合格。文明施工和环境管理的评定标准为《句容市工程安全生产文明施工现场考评奖惩实施细则》。 (5)环境保护目标 有效控制并妥善处理施工废弃物、生活垃圾、生活污水、不发生环境污染事故。有效控制施工噪音和施工粉尘,不发生相关的社会投诉事件。控制减少项目植被破坏和水土流失。节约能源、资源,强化成品保护。环境管理的目标最低为合格。文明施工和环境管理的评定标准为《句容市工程安全生产文明施

施工组织设计方案(简单)

施工组织设计方案 1.1工程概况 1.1.1工程简介 XXXX工程属于XXXX有限公司,位于XX市XX区XXX路XXX号,处于交通干道上。 工程类别为XXXX场所,因此按“无人值班”(少人值守)原则设计,采用计算机监控系统。 1.1.2工程实施目标 1.1. 2.1工期目标 工程建设施工工期,我方将按业主提出的要求合理安装工期,加强协调管理,使得各施工顺序,衔接关系适当,施工科学、合理,保证计划总工期实现,力争提前竣工。 1.1. 2.2质量目标 加强质量检查管理,建立质量管理体系,狠抓施工过程控制,使项目各系统均符合国家现行各项智能化系统工程设计、施工规范和质量验收合格标准 1.1. 2.3环境保护目标 采取有效措施,避免施工扰民,最大限度地减少对环境的污染。 1.1. 2.4安全生产目标 建立完整的安全管理体系,整个工程期间杜绝死亡及重伤事故,轻伤事故不超过0.5%,年工伤频次在1‰以下。 1.1. 2.5文明施工目标 配合土建、设备安装达到市级以上文明工地和标准化现场。 1.1. 2.6工程特点 其特点体现在以下几个方面:

1)实用性:系统的配置和设计最大限度的满足大楼业务和物业管理的各项需求。2)先进性:系统总体定位为国内领先,具备我国当今智能化大楼主流技术及性能,采用国际或国内目前的先进技术,并考虑到今后将会出现的新技术,设计具有一定的前瞻性,确保系统在建成运行后的较长时间内不落后。 3)可靠性:系统选用的技术或配套设备采用“主流”技术和产品,是在实际工程广泛应用的成熟可靠的先进技术或产品,保证系统的长期正常运行。 4)整个智能化弱电系统相对独立,又存在着一定的相互关联,体现系统的整体性、相关性、联动性。 5)可扩展性:本次设计充分考虑到未来技术发展和使用要求的变化,系统功能扩展和技术提升的可能性,充分保护投资,保证可持续发展的要求,确保业主的投资效益。 6)设计符合相关国际、国家及行业规范及标准。采用国际及行业开放的技术标准和标准化的产品,避免系统互联或扩展出现障碍。 7)安全性:包括系统自身安全和信息传递的安全。 8)强调以人为本的设计思想,为大楼的用户提供安全、舒适、方便、快捷、高效、环保的生活、工作环境。

医院空调系统设计规范

医院空调系统设计规范 一、普通用房的空调系统设置 1、应充分注意利用自然通风,有中庭的必须保证其无障碍的自然通风,或辅助之 以机械排风。气候条件合适地区可利用穿堂风,应注意保持清洁的区域位于通风的上风侧。 2、凡是产生有味气体、水汽和潮湿作业的用房,必须设机械排风。 3、普通空调系统应根据医院各房间的室内空调设计参数、设备概况、卫生学要求、 使用时间、空调负荷等要求合理分区。 4、各功能区域宜独立分区,采用独立的系统,并要注意各空调分区能互相封闭、 避免空气途径交叉感染的原则,有洁净度要求的房间、严重污染的房间、应单独成为一个系统。 5、医院的通风与空调机应采用容易消毒、清洗,停机后容易保持干燥、无积水的 专用医用通风空调机组。没有特殊要求不应在机组内安装紫外线灯等消毒装置。 不得使用淋水式空气处理装置,不宜采用风管式加湿器。 6、普通空调系统的回风口必须设低阻中效过滤器,选用空调机时应考虑到回风过 滤器的阻力。 7、新风采集口应远离冷却塔排风口、烟囱排烟口、及所有排气口,新风采集口与 排气口间应有足够的距离。新风采集口的下端应距地面3m以上。设在屋顶时应距屋面1m以上。 8、对放疗室、核医学检查室、传染病病房等含有有害微生物、有害气溶胶等污染 物质的排风,当超过排放浓度上限定值时应在排风入口设高效过滤器。

9、没有特殊要求的排风机应设在排风管路末端,使整个管路为负压。 二、洁净用房的空调系统设置 1、医院洁净用房在空态或静态条件下,细菌浓度(沉降菌法浓度或浮游菌法浓度) 和空气含尘浓度应按表1分级。换气次数不应超过表规定上限的倍。 表1 洁净用房的分级标准(空态或静态) 2、Ⅰ、Ⅱ级洁净用房的送风末端应设高效过滤器,Ⅲ、Ⅳ级洁净用房的送风末端可设亚高效过滤器。 3、Ⅲ级及以上洁净手术室应采用局部集中送风,送风口集中布置于手术台上方。 4、Ⅰ级洁净手术室中100级手术区的气流必须是单向流。 5、准洁净手术室和Ⅲ、Ⅳ级洁净辅助用房可采用带亚高效过滤器或高效过滤器的 立式净化风机盘管和立式净化空调器。新风可以集中供给,也可设立独立的新风机组。 6、洁净用房不得使用静电空气净化装置作为房间送风末端。 7、净化空调系统至少设置三级空气过滤。 8、洁净用房室内应采用上送下回气流组织。走廊可采用上送上回气流组织。

施工组织设计总体概述

施工组织设计总体概述 第一节 1.1 施工组织设计总说明 首先,我们完全接受业主提出的有关本工程施工质量、施工进度和安全文明施工的各项控制和管理要求,并落实各项施工方案和技术措施,与业主、监理及设计单位共同建设好本工程。 通过仔细研究小区给水管网工程施工图及招标文件、分析了各种影响施工的因素和本工程的特点、难点后,我们有充分的信心,在确保质量、安全、文明施工的前提下全面完成本工程承包范围内全部施工任务。 我们完全接受业主提出的质量控制、施工技术及工期要求,严格按照国家规范的规定进行施工。 为了确保工程施工全过程中的安全生产,我公司充分考虑施工过程中的关键环节,并有针对性地采取相应的措施,在组织机构设置时,特别安排专职安全员进行现场安全全过程管理。 我们将严格按照经业主及监理认可的施工组织设计进行组织施工,全过程全方位接受业主、监理及设计单位对工程施工进度、质量、安全的监督管理。我公司将严格按照建设工程文明施工管理的有关规定组织施工。 第一小节 1.2 编制依据 小区给水管网施工工程招标文件》招标项目编号()、施工图纸、相关施工规范及标准。 第二小节 1.3 工程概况 第三小节 1.3.1 项目名称、位置、质量、工期 项目名称:给水管网施工工程 建设单位: 建设地点: 设计单位:

招标范围:给水管网。 承包方式:根据招标人提供的本招标工程施工图、相关资料及说明,按招标文件规定的范围、内容和要求,采用固定总价合同形式,由承包人包 材料、包制作、包安装、包工期、包质量、包安全等进行承包;不 允许转包。 建设工期:个日历天 工程质量要求:达到国家或专业的质量检验评定标准规定的合格等级,争创优 良样板工程。 资金来源:自筹及集资。 第四小节 1.3.2 技术标准 设计说明 ①本工程生活给水室内、外消火栓及自动喷洒系统水源均来自小区泵房。 ③管道沿地面坡度埋没,管顶埋深不得小于2.0m,管道间净距为400mm。 ④冷水管道与污、雨水及采暖管道交叉处,依实际情况局部上返或下返。 ⑤阀门井参照图集S143/17-7由建设单位以实际情况自行设计。 ⑥建筑物入口位置与建筑单体施工图不同时以本图为准。 ⑦生活给水管采用J41-16截止阀,消防系统采用对夹式蝶阀。 ⑧生活给水管及消防管过河处直埋,采用钢套管且做防腐,管顶距河底2.0m。 ⑨管道定位以现总图建筑物为基准。 ⑩当各种管道之间标高发生冲突时可按以下原则处理: ⑴小管径管道让大管径管道。(2)可弯管道让不能弯的管道。(3)压力 管道让自流管道。(4)临时性管道让永久性管道。 . 管道安装:各种管道开槽后,应敷设在原土上,回填土时应分层夯实,然

施工组织设计方案样本模板

施工组织设计方案 样本

施工组织设计( 方案) 工程名称: ××医学院教学楼幕墙 工程地点: ××医学院 施工单位: ××工程有限公司 编制单位: ××工程有限公司审批单位: 部门: 部门: 技术负责人: ×××审批负责人: 编制人: ×××

编制日期: 11月18日审批日期: 年月日 目录 一、工程概况 (1) 二、项目的质量目标 (1) 三、项目管理组织 (1) 四、主要资源供应计划 (2) 五、施工进度计划 (2) 六、幕墙施工流程及工艺 (2) 七、施工过程控制程序 (5) 八、质量保证体系 (8) 九、主要技术措施 (8) 十、产品保护措施 (11) 十一、施工安全及消防保卫措施 (12) 十二、玻璃幕墙工程验收 (14) 十三、保修期及售后服务 (16) 十四、检测 (16)

一、工程概况: 1、幕墙概况: 幕墙位于××医学院教学楼在××医学院内, 建筑物共15层, 幕墙最大高度43.8m, 幕墙共分大部份分别为MQ-1、MQ-2、MQ-3、MQ-4、MQ-5( 参看详图) 。 2、幕墙结构情况: 1) 铝材料: 采用××铝材厂155B系列隐框幕墙材料, 表面氧化处膜厚15μm颜色为银白色, 材料应符合GB/T5237-93。 2) 钢材、螺栓、五金件为不锈钢产品, 钢板、角钢为热镀锌处理。 3) 玻璃采用6+0.76PVB+5镀膜绿色玻璃。 4) 硅胶采用GE黑色结构胶和耐候胶。 5) 幕墙结构: 采用155B系列隐框玻璃幕墙结构( 参看详图) 详情参看设计图纸节点图。 二、项目的质量目标 本项目的质量目标: 确保省样板, 争创鲁班奖。 三、项目管理组织及施工人员配备

中央空调设计说明书

第1章工程概况 第1章工程概况 1.1建筑概况 星城酒店广东省汕头市,总建筑面积为19595㎡,地上9层,地下一层,总建筑高度为34.3m。其中地下一层主要为休闲运动场所,一层为餐厅、会议室、办公室等,二层主要为桑拿中心,三层以上为客房。 1.2 计算参数 1.2.1 室外计算参数 表1.1 广州市夏季室外气象参数 大气压力(Pa)空调室外计算干球温度(℃)空调室外计算湿球温度(℃) 室外平均风速(m/s)100287 33.4 27.7 2.7 1.2.2 室内计算参数 表1.2 各空调房间室内计算参数 房间名称 夏季新鲜空气量噪声标准温度(℃) 湿度(%) m3/h·人dB(A) 客房25 50~65 30 < 45 乒乓球室、壁球室、桌 球室、美容美发、棋牌 室、投影室、健身房、 阅览室、银行 25 55~65 30 < 50 餐厅、会议室、茶室25 55~65 25 < 45 1.2.3 其他设计参数 表1.3 照明功率密度值(W/㎡) 建筑类别房间类别照明功率密度 酒店 餐厅13 中庭、大厅15 银行18 其他11

广东石油化工学院本科毕业设计:星城酒店空调工程设计 表1.4 不同类型房间人均占有的使用面积(㎡/人) 建筑类别房间类别人均占有的使用面积㎡ 酒店 客房10 餐厅 2 运动场所 5 其余 2 1.3 主要设计依据 1.3.1建筑与暖通空调工程制图标准 1、房屋建筑制图统一标准(GBJ 1—86); 2、采暖通风与空气调节制图标准(GBJ 114—88)。 1.3.2 通用设计规范 1、采暖通风与空气调节规范(GBJ 19—87); 2、民用建筑节能设计标准(JGJ 26—95); 3、民用建筑热工设计规范(GB 50176—93); 4、民用建筑设计通则(JGJ 37—87); 5、建筑设计防火规范(TJ 36—79); 1.3.3专用设计规范 1、办公建筑设计规范(JGJ 67—89); 2、综合医院建筑设计规范(JGJ 49—88); 1.3.4暖通空调工程施工及验收规范 1、通风与空调施工及验收规范(GB 50243—97); 2、压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范(JBJ 29—96); 3、制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范(GB 50274—98); 4、制冷设备安装工程施工及验收规范(GBJ 66—84)。

相关文档
相关文档 最新文档