文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 热工自动装置检修技能操作

热工自动装置检修技能操作

热工自动装置检修技能操作
热工自动装置检修技能操作

热工自动装置检修技能操作

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

?

热工自动装置检修技能操作(单项操作)

行业:电力工程工种:热工自动装置检修等级:高

编号C03A0

02

行为领域 E 鉴定范围3

考核时限30min题

A

10

试题正文3号机A小机操作油压力开关接头处渗漏处理

需要说明

的问题和?要求1、要求单独完成

2、需要协助时可以向考评员申请,由考评员指定协助人员3、要求安全文明生产

工具、材料、设备场地1、工具:螺丝刀一把、扳手二把、控制接线图一本

2、材料:生料带一卷?

3、设备:压力开关一只?

4、场地:工作现场

操作接线步骤

1.工作票许可,安全措施完成

2.关闭压力开关的一、二次门

3.缓慢松开压力开关的仪表管接头,清理接头处的生料带及垃圾,擦干渗漏的水或油

4.重新在压力开关接头缠上生料带,用扳手拧紧仪表管接头,注意在拧时要确保仪表管与压力开关垂直

5.打开压力开关的二阀组

6.清除接线垃圾,工作票终结

分?标??准

项目名称质量要求标准分值

实得

分值

1 工作票办理工作票填写正确,得到许可 2

2 压力开关隔离步骤正确 3

3 接头清洁和缠绕方法、缠绕方向正确 2

4 使用工具及操作工具使用正确,操作熟练 3

总分值:

统分

人:

考评人:

行业:电力工程工种:热工自动装置检修等级:高

编号C03

A003

行为领域E鉴定范围 3

考核时限30min 题

A

10

试题正文#4炉A侧二次风流量变送器取样管路吹扫

需要说明

的问题和?要求1、要求单独完成

2、需要协助时可以向考评员申请,由考评员指定协助人员3、要求安全文明生产

工具、

材料、?设备场地1、工具:12寸扳手2把,气管子?2、材料:纸垫子?3、设备:#4炉A侧二次风流量变送器取样管路

4、场地:工作现场

操作接线步骤

1.工作票许可,安全措施完成

2.通知运行人员解除#4炉送风自动。

3.在送风系统CRT画面上找出A测二次风流量点,强制此模块为手动。

4.打开#4炉A测二次风流量变送器接头,用压缩空气对管路进行吹扫。5.吹扫完毕,紧固A测二次风流量变送器接头。

6.将#4炉A测二次风流量模块打为自动

7.工作完毕,清理现场,结束工作票。

分???标?

项目名称质量要求标准分值

实得

分值1 工作票办理,安措工作票填写正确,得到许可 3

2强制信号方法正确,结果无误 3

3 使用工具及操作工具使用正确,操作熟练 2

4 接线及操作接线美观,操作熟练 2

总分值:

统分

人:

考评人:

行业:电力工程工种:热工自动装置检修等级:高

编号

03A004

行为领域 E 鉴定范围3

考核时限30min题型 A 题分10 试题正文#3炉A磨1号火检光钎更换

需要说明

的问题和?要求1、要求单独完成?2、需要协助时可以向考评员申请,由考评员指定协助人员3、要求安全文明生产

工具、材料、设备场地1、工具:12寸扳手1把、管钳一把、一字螺丝刀一个、尖嘴钳一耙?2、材料:生料带一卷、光钎一根?3、设备:#3炉A磨1号角

4、场地:工作现场

操作接线步骤

1.工作票许可,安全措施完成

2.强制#3炉A磨四取三灭火保护逻辑块为手动。

3.更换#3炉A磨1号火检光钎。

4.更换完毕后检查火检火检放大器卡件电源指示灯和有火指示灯是否正常5.恢复#3炉A磨四取三灭火保护逻辑块为自动。

6.工作完毕,清理现场。结束工作票。

评??分???标??准

项目名称质量要求标准分值

实得

分值

1 工作票办理工作票填写正确,得到许可 2

2 处理前的安措安措正确,方法正确 4

3 使用工具及操作工具使用正确,操作熟练 4

总分值:

统分

人:

考评人:

行业:电力工程工种:热工自动装置检修等级:高

编号C03

A005

行为领域 E 鉴定范围 3

考核时限30min题型 A 题

10

试题正文现场重启WP0001操作员站

需要说明?的问题和

?要求1、要求单独完成

2、需要协助时可以向考评员申请,由考评员指定协助人员?

3、要求安全文明生产

工具、?材料、设备场地1、工具:螺丝刀一把,工程师站门钥匙一把

2、材料:无

3、设备:工程师站计算机?

4、场地:集控室,工程师站

操作接线步骤

1.工作票许可,安全措施完成

2.在工程师站,进入工程师环境

3.从SFTMNT下进入VT100.local

4.远程登陆WP0001操作员站

5.键入命令Reboot,重启WP0001操作员站。6.退出工程师环境,关闭显示器,工作票终结

评?分??标?准

项目名称质量要求标准分值

实得

分值1工作票办理工作票填写正确,得到许可4

2 更换显示器方法正确,接线牢固 4

3 更换后测试显示功能正常 2

总分值:

统分

人:

考评人:

行业:电力工

工种:热工自动装置检修等级:高

编号C03A0

07

行为领域 E 鉴定范围3

考核时限30min 题型 A 题

10

试题正文#3炉气动执行器气缸的气源管路的检查及检修

需要说明的问题和?要

求1、要求单独完成

2、需要协助时可以向考评员申请,由考评员指定协助人员?3、要求安全文明生产

工具、

材料、?设备

场地1、工具:12寸扳手2把、6寸扳手1把?2、材料:生料带一卷3、设备:#3炉气动执行器?4、场地:工作现场

操作接线步

骤1.工作票许可,安全措施完成

2.检查电磁阀输出至气缸的气源管输出至气缸的气源管全程有无破损、严重变形部位,如有应更换气源管。

3.检查电磁阀与气源管之间以及气源管与气缸之间的连接接头有无松动、漏气部位,如有应用扳手紧死或更换。

4.若管路无漏气,清理工作现场,工作票终结。

评?

分?

?准序号项目名称质量要求标准分值实得分值1工作票办理工作票填写正确,得到许可2

2管路检查检查项目齐全4

3使用工具及操作工具使用正确,操作熟练4

总分值:

统分人:考评人:

行业:电力工程工种:热工自动装置检修等级:高

编号C03A0

06

行为领域E鉴定范围 3

考核时限30min题型A题

10

试题正文#3机TSI1Y轴振动前置器更换

需要说明的问题和要求1、要求单独完成

2、需要协助时可以向考评员申请,由考评员指定协助人员?3、要求安全文明生产

工具、材料、设备场地1、工具:一字螺丝刀一把、6寸扳手一把?2、材料:绝缘胶带、编号端子、编号笔?3、设备:振动前置器一台

4、场地:工作现场

操作接线步骤1. 办工作票,预控卡,保护解列申请单。

2.打掉ETS柜u1输入端子排18、19接线。

3.拆掉前置接线并做好标记用绝缘胶布包好线头

3. 拆掉故障的前置器,更换#4机TSI1Y轴振动前置器。

4. 按照做好的标记接线

5.在操作站CRT查看#3机TSI 1Y轴振动显示是否正常

6. 正常,接好U1端子18、19的线恢复#3机TSI1Y轴振动保护7.工作完成,结素工作票。

评?分?

标??准

项目名称质量要求标准分值

实得

分值

1 误差计算计算正确,符合计量规程, 2

2 连接校验回路连接正确、无误 2

3 检定点的确定选择正确 2

4 校验及调节过程校验及调节过程正确 2

5 记录报告纪录要求完整、正确 2

总分值:

统分

人:

考评人:

热工自动装置检修技能操作(多项操作)

行业:电力工程工种:热工自动装置检修等级:高

编号C03B0

01

行为领域 E 鉴定范围3

考核时限30min 题

B

20

试题正文#3机福克斯波罗系统历史数据曲线打印

需要说明?的问题

和?要求1、要求单独完成?2、需要协助时可以向考评员申请,由考评员指定协助人员3、要求安全文明生产

工具、?材料、设备场地1、工具:无?2、材料:无3、设备:工程师计算机4、场地:工程师站

操作接线步骤1.工作票许可,安全措施完成

2.进入#3机工程师环境,打开历史曲线画面

3.选择要打印的测点,并在历史曲线画面上激活

4. 右键在曲线画面单击出现设置画面,选择合适的时间段及曲线、背景颜色

5. 按左侧打印按钮即可打印曲线

6. 工作票终结

评??分?

项目名称质量要求标准分值实得分值1 工作票办理工作票填写正确,得到许可8

2打印曲线方法正确,迅速熟练8

3 打印后系统功能功能正常 4

总分值:

统分

人:

考评人:

热工自动装置检修技能操作 (多项操作)

行业:电力工程工种:热工自动装置检修等级:高

编号C03B00

4

行为领域 E 鉴定范围 3

考核时限30min题

20

试题正文#4炉A磨1号火检探头更换

需要说明

的问题和?要求1、要求单独完成?2、需要协助时可以向考评员申请,由考评员指定协助人员3、要求安全文明生产

工具、?材料、设备场地1、工具:12寸扳手1把、管钳一把、一字螺丝刀一个、尖嘴钳一把、手电筒一支

2、材料:生料带一卷、火检探头一个?

3、设备:#4炉A磨1号角?

4、场地:工作现场

操作接线步骤

1.工作票许可,安全措施完成

2.强制#4炉A磨四取三灭火保护逻辑块为手动。

3.更换#4炉A磨1号火检探头,并用手电筒实验探头是否正常。

4.更换完毕后检查火检信号、火检放大器卡件电源指示灯和有火指示灯是否正常5.恢复#4炉A磨四取三灭火保护逻辑块为自动。

6.工作完毕,清理现场。结束工作票。

评?分??标

项目名称质量要求标准分值实得分值

1 校验工具准备校验工具选择完整,正确4

2 校验系统安装要求安装正确,美观4

3探头校验步骤正确,动作熟练4

4 千分尺、标准电压表读数

读数正确

5

5 技术记录

记录完整、清晰、无误,符合计

量规定

总分值:

统分

人:

考评人:

热工自动装置检修技能操作(多项操作)

行业:电力工程工种:热工自动装置检修等级:高

编号C03B0

05

行为领域E鉴定范围 3

考核时限30mi

B

20

试题正文现场更换#3机操作员站WP2001鼠标

需要说明

的问题和?要求1、要求单独完成?2、需要协助时可以向考评员申请,由考评员指定协助人员3、要求安全文明生产

工具、?材料、设备场地1、工具:无

2、材料:无?3、设备:#3机操作员站、鼠标4、场地:集控室

操作接线步骤

1.工作票许可,安全措施完成

2.从操作台下拿出工程师键盘,选择工程师环境,输入密码,进入工程师环境3.从顶部菜单选择SHOUTDOWN

4.等待三四分钟后,更换新的鼠标,插好连线。

5.将主机电源开关打开,计算机自动完成系统软件、应用软件的启动过程。

6.鼠标更换完成,工作票终结

评??分?标??准

项目名称质量要求标准分值实得分值1 工票办理

工作票填写正确、得到许可 4

安措正确 4

2更换过程

方法正确 4

迅速熟练 5

3 更换后系统功能系统功能正常 3

总分值:

统分

人:

考评人:

热工自动装置检修技能操作(多项操作)

行业:电力工程工种:热工自动装置检修等级:高编号C03B006 行为领域E鉴定范围 3

考核时限30min 题

B

20

试题正文#4炉磨煤机B一次风流量变送器取样管路吹扫

需要说明的问题和要求1、要求单独完成

2、需要协助时可以向考评员申请,由考评员指定协助人员3、要求安全文明生产

工具、?材料、?设

备场地1、工具:12寸扳手二把、皮管子?2、材料:纸垫子

3、设备:#4炉磨煤机B一次风流量变送器

4、场地:工作现场

操作接线步骤1.工作票办理,安措完成

2.通知运行人员解除#4炉磨煤机B冷、热风自动。

3.在B磨系统CRT画面上找出B一次风流量点,强制此模块为手动。4.打开#4炉B磨一次风流变送器接头,用压缩空气对管路进行吹扫。5.吹扫完毕,紧固B磨一次风流变送器接头。

6.将B一次风流量点模块打为自动

7. 工作终结,结结束工作票

?

分???标

?

项目名称质量要求标准分值实得分值1 工票办理

工作票填写正确、得到许可 4

安措正确4

2 强制、恢复信号

强制正确 4

恢复正确 5

3 系统功能功能正常 3

总分值:

统分

人:

考评人:

热工自动装置检修技能操作 (多项操作)

行业:电力工程工种:热工自动装置检修等级:高

编号C0

3B007

行为领域 E 鉴定范围 3

考核时限30min 题

B

20

试题正文#4炉炉膛压力低低保护压力开关#1校验

需要说明

的问题和?要求1、要求单独完成

2、需要协助时可以向考评员申请,由考评员指定协助人员3、要求安全文明生产

工具、?材料、?设

备场地1、工具:螺丝刀,12寸扳手二把

2、材料:垫子?

3、设备:压力校验台

4、场地:工作现场

操作接线步骤1.工作票办理,安措完成,保护解列申请单。

2.查看测点清单,找出三个#4炉膛压力低低保护压力开关接线通道号

3.在电子间打掉三只#4炉膛压力低低保护压力开关接线、退出#4炉膛压力低低压力保护。

4.校验#4炉炉膛压力低低保护压力开关#1。

5. 校验完成后,装上压力开关。

6.在电子间用万用表测量开关是否合通,如没合通接入以上压力开关接线,投入保护。

7.工作完毕,清理现场,结束工作票

评???分

?

标???准

项目名称质量要求标准分值实得分值1 校验前的安措

工作票填写正确、得到许可2

安措正确 3

2 校验过程过程正确 5

3 保护投入前是否测接点是 5

4 使用工具及操作

工具使用正确 2

操作热练 3

总分值:

统分

人:

考评人:

热工自动装置检修技能操作(多项操作)

行业:电力工程工种:热工自动装置检修等级:高

编号C03B

008

行为领域 E 鉴定范围 3

考核时限30min 题

20

试题正文#4炉#4汽包水位变送器负压侧消漏

需要说明?的问题

要求1、要求单独完成

2、需要协助时可以向考评员申请,由考评员指定协助人员?3、要求安全文明生产

工具、?材料、?设

备场地1、工具:12寸扳手二把?2、材料:纸垫子?3、设备:#4炉#4汽包水位变送器?4、场地:工作现场

操作接线步骤1.办工作票,预控卡,保护解列申请单。

2.解列 #4炉汽包水位自动。

3.拔掉#4炉#4汽包水位变送器高二值,低二值保护继电器

4.拔掉#4炉#4汽包水位变送器高三、低三值继电器

5.关闭#4炉#4汽包水位变送器正、负压侧一次门,悬挂“禁止操作,有人工作”警示牌。

6. 泄漏消除待水位正常后,经运行人员同意,插入以上继电器、保护投入

7.工作完毕,清理现场。

8. 终结工作票

评?分???标?准

项目名称质量要求标准分值实得分值1 工作票办理

工作票填写正确、得到许可 4

安措正确 4

2 保护投退

解列正确4

恢复正确4

3 消漏后系统功能功能正常 4

总分值:

统分

人:

考评人:

热工自动装置检修技能操作(综合操作)

行业:电力工程工种:程控保护等级:高

编号C03C

001

行为领域鉴定范围 3

考核时限60min 题

C题分40

试题正文#4机#1高调阀LVDT杆在线更换

需要说明的问题和要求1、要求单独完成

2、需要协助时可口头向考评员说明?3、要求安全文明生产4、注意人身、设备安全

工具、材料、设备场地1、工具:一字、十字螺丝刀一把、万用表一块、6寸扳手一把、内六角一套2、材料:无

3、设备:LVDT杆一只?4、场地:工作现场

操作接线步骤1、工作票许可,安全措施完成

2、联系运行人员将#4机解除ADS运行方式。

3、将#4机组DEH系统4DEH3:GV1SPT指令模块置手动“M”。

4、通过4DEH3:GV1.SPT指令模块将GV1慢速关到零。

5、运行人员关闭#4机#1高调阀EH油进油门。

6、检查更换GV1的LVDT杆,拆铁心时记录好位置,按原位置固定。

7、更换完毕检查CRT显示GV1指示开度为0,用万用表测量GV1高选卡7、7,8、8端子电压为0.3V左右。

8、联系运行人员打开#4机#1高调阀EH油进油门。

9、恢复:通过4DEH:GV1.SPT手动调GV1,慢速开启GV1,当GV1SPT输出与MEAS 相等或接近。在确保GV1与GV2实际就地开度一致后,将4DEH3:GV1SPT指令模块置自动。

10、检查一切正常后,联系运行人员将#4机投入ADS运行方式。

11、工作票结束

评???分??序号项目名称质量要求标准分值

实得分

标??

1准备工作准备充分10

2 安装质量固定牢靠10

3 安装后测试电压满足要求10

4 安装方向测试安装方向正确10

总分值:统分人: 考评人:

热工自动装置检修技能操作(综合操作)

行业:电力工程工种:程控保护等级:高

编号C03C0

03

行为领域鉴定范围 3

考核时限60min题型 C 题分40 试题正文#3炉E磨1号火检放大器控制板更换

需要说明

的问题和?要求1、要求单独完成

2、需要协助时可口头向考评员说明?3、要求安全文明生产?4、注意人身、设备安全

工具、

材料、?设备场地1、工具:手操器一只,万用表一个,十字、一字螺丝刀各一把

2、材料:无

3、设备:火检放大器控制板一块?

4、场地:工作现场

操作接线步骤1、办工作票,安全措施完成,保护解列审批单。

2、强制#3炉C磨四取三灭火保护逻辑块为手动。

3、强制#3炉D磨四取三灭火保护逻辑块为手动。

4、强制#3炉E磨四取三灭火保护逻辑块为手动。

5、更换#3炉E磨1号、2号火检放大器控制板,检查内部跳线是否为IDD型,检查内部7个保险是否正常。

6、卡件安装完毕后,重新设置内部软件参数,检查卡件电源指示灯和有火指示灯是否正常。

7、卡件检查正常后,将#3炉C磨四取三灭火保护逻辑块切为自动。

8、卡件检查正常后,将#3炉D磨四取三灭火保护逻辑块切为自动。

9、卡件检查正常后,将#3炉E磨四取三灭火保护逻辑块切为自动。

10、恢复#3炉全炉膛灭火保护。

11、工作票终结

评?

分??标??准序号项目名称质量要求标准分值

实得分

1 工作票办理工作票填写正确、得到许可 5

2 强制情况强制正确7

3 更换质量更换过程熟练正确7

4参数设置参数设置正确7

5 恢复情况恢复强制正确7

6 更换后功能功能正常7

总分值:

统分人: 考评人:

热工自动装置检修技能操作(综合操作)

行业:电力工程工种:热工自动装置检修等级:高

编号C03

C004

行为领域 E 鉴定范围 3

考核时限60min题型 C 题

40

试题正文现场更换#3机操作员站WP1001显示器

需要说明

的问题和?要求1、要求单独完成?2、需要协助时可以向考评员申请,由考评员指定协助人员?3、要求安全文明生产

工具、材料、设备场地1、螺丝刀一把,工程师站门钥匙一把

2、材料:无

3、设备:新显示器一台?4、场地:集控室,工程师站

操作接线步骤

1.工作票许可,安全措施完成

2.从操作台下拿出工程师键盘,选择工程师环境,输入密码,进入工程师环境3.从顶部菜单选择SHOUTDOWN

4.等待三四分钟后,更换新的显示器,插好连线,并拧紧锁紧螺丝。

5.将主机电源开关打开,计算机自动完成系统软件、应用软件的启动过程。

6.显示器更换完成,工作票终结

分??标??准序

项目名称质量要求标准分值

实得分

1 更换前的安措

开好工作票 5

做好安全技术措施 5

2 操作步骤

进入工程师环境正确 5

正常关机5

显示器更换正确10

3 更换后测试显示正常 5

操作操作熟练 5

总分值:统分人: 考评人:

热工自动装置检修技能操作(综合操作)

行业:电力工程工种:热工自动装置检修等级:高

编号

C0

3C005

行为领域 E 鉴定范围3

考核时限60min 题型 C 题

40

试题正文ROSEMOUNT3051压力变送器校验(0-1MPa)

需要说明的问题和要求1、要求单独完成

2、需要协助时可以向考评员申请,由考评员指定协助人员?

3、要求安全文明生产

工具、?材料、设备场地1、工具:活塞式压力计;标准压力仪器一台;电流表1块,24V稳压电源、十寸、八寸扳手各一把;螺丝刀?2、材料:纸垫子若干个;信号线若干根,校验本、中性笔

3、设备:ROSEMOUNT3051压力变送器一台?

4、场地:标准室;

操作接线步骤1. 变送器精度要求:允许误差为:±16×0.5%=±0.08mA 。

2.将变送器和标准仪器安装好,并把变送器、电流表、24V稳压电源正确连接。3.根据变送器的量程确定(包括零位、量程)5个或5个以上的检定点

3. 逐次加压至各个检定点,并记录个检定点对应的输出电流值

4. 逐次降压至各个检定点,并记录个检定点对应的输出电流值

5.计算压力变送器的示值误差是否在允许误差范围

6.如超出允许误差,进行零位、量程调整

7.填写纪录报告

评??分?

标序号项目名称质量要求标准分值

实得分

值1

误差计算计算正确,符合计量规程,8

连接校验回路连接正确、无误8

??准

2 检定点的确定选择正确8校验及调节过程校验及调节过程正确8

3 记录报告纪录要求完整、正确8

总分值:统分人: 考评人:

热工自动装置检修技能操作 (综合操作)

行业:电力工程工种:热工自动装置检修等级:高

编号C0C0

07

行为领域E鉴定范围 3

考核时限60min 题型 C 题

40

试题正文福克斯波罗系统热电偶信号故障处理

需要说明?的问题

要求1、要求单独完成?2、需要协助时可以向考评员申请,由考评员指定协助人员?3、要求安全文明生产

工具、?材料、设备场地1、工具: 无?2、材料:无?3、设备:温度监测计算机系统4、场地:现场计算机房

操作接线步骤1.工作票办理,安措完成

2.在工程师站上查看显示错误信号的名称(如该温度带保护或自动则强制此信号为手动)

3.在测点清单上查出错误信号的单元号和通道号

4.根据单元号和通道号,找出该信号对应的隔离端子

5.判断隔离端子是否接触良好,若隔离端子接触良好,直接查热电偶及补偿电阻

6.测量mV信号是否正常,如不正常,将热电偶一根信号线解开,用万用表测量热电偶输入电阻,如为开路,则热电偶已坏。

7.就地更换同型号的热电偶。

8.重新确认CRT原故障的温度信号显示正常

9.运行确认后终结工作票

评?分标序号项目名称质量要求标准分值

实得分

1 工作票办理

工作票填写正确、得到许可 3

安措正确3

2 使用工具及操作

方法正确 5

迅速熟练 5 3处理过程接线正确、牢固8

热工自动装置检修工(初级、应知)..

电力工人职业技能鉴定考试复习资料 热工自动装置检修工(初级、应知) 一、选择题(每题只有一个正确答案,将所选项的代码填入题中的横线上) 1.希望被调量应该具有的数值称为。 A.目标值B.调节量C.给定值 2.生产过程中,引起被调量偏离给定值的各种原因称为。 A.干扰B.扰动C.偏差 3.在调节系统中起调节作用的机构叫。 A.扰动机构B.调节机构C.执行机构 4.不受运行人员控制,能产生外扰的机构,叫。 A.扰动机构B.调节机构C.执行机构 5.发生在闭环系统内的扰动,称为。 A.内扰B.外扰C.基本扰动 6.发生在闭环系统外的扰动,称为。 A.内扰B.外扰C.基本扰动 7.在方框图中,指向方框的箭头表示,是引起变化的原因。 A.输入信号B.输出信号C.被调量信号 8.在方框图中,远离方框的箭头表示,是变化的结果。 A.输入信号B.输出信号C.扰动信号 9.在自动调节系统中,被调量不随时间变化的平衡状态称为系统的。 A.动态B.暂态C.静态 10.在自动调节系统中,被调量随时间而变化的不平衡状态,称为系统的。 A.动态B.稳态C.静态 11.锅炉从烟气侧调节汽温是通过进行的。 A.改变燃烧器摆角B.减温器C.减压器 12.锅炉从蒸汽侧调节汽温是通过进行的。 A.减温器B.减压器C.改变燃烧器摆角

13.锅炉事故放水门是在水位高出I值时打开的。 A.汽包B.除氧器C.高加 14.在电厂安全门保护控制系统中,饱和蒸汽安全门动作的超压脉冲信号取自。 A.汽包B.主汽联箱C.出口联箱 15.锅炉的负荷增加时,对流过热器出口的蒸汽温度。 A.升高B.降低C.不变 16.锅炉负荷增加时,辐射过热器出口的蒸汽温度。 A.升高B.降低C.不变 17.汽轮机通过改变,控制进汽量,从而完成转速调节的任务。 A.调节阀的开度B.转子的转速C.抽汽逆止门开度 18.锅炉正常运行时,连通器水位计所示汽包水位比实际水位。 A.偏高B.偏低C.相等 19.从除氧器水箱经给水泵、高压加热器到锅炉省煤器的全部管道和设备系统称为。 A.给水管道系统B.疏水管道系统 C.凝结水管道系统 20.除氧器压力自动调节的任务是,控制除氧器内的压力为饱和压力,保证将给水加热到饱和温度,以提高除氧效果。 A.给水B.蒸汽空间C.汽水混合物 21.火电厂高压加热器是利用汽轮机抽汽来加热。 A.给水B.凝结水C.疏水 22.给水回热系统各加热器的抽气要装逆止门的目的是。 A.防止蒸汽倒流B.防止给水倒流 C.防止凝结水倒流 23.汽包在正常运行时,其壁温应是。 A.上壁温高于下壁温B.上、下壁温相同 C.下壁温高于上壁温 24.由于过热器是一个换热器,其出口汽温反映了蒸汽带走的热量和之间的热平衡关系。 A.从烟气侧吸收的热量B.蒸发受热面吸收的热量 C.锅炉蓄热 25.当受热面结渣或积灰过多时,将使对流过热器吸热量增加,过热汽温。 A.升高B.降低C.不变 26.当给水温度降低时,如果燃料量保持不变,则蒸发量就会相应减少,于是过热汽温。 A.升高B.降低C.不变

热工专业职工技能大赛理论考试模拟卷PDF.pdf

【保密★启用前】 热工专业职工技能大赛理论模拟考试卷 【1】按DL/T1056规程规定,热控系统的检修,说法不完全正确的是( A )。 A.检修项目和检修周期,应严格执行DL/T 774规程的规定。 B.热控系统的检修宜随主设备的检修同时进行。 C.检修应制定检修计划,不得缺项、漏项,检修、检定和调试均应符合检修工艺要求。 D.检修中的改进项目应有设计图纸与说明,经相关人员技术论证后,方可列入检修计划。【2】热控人员应定期对运行中的热控系统进行巡检,并做好巡检记录。运行中的热工仪表及控制系统的维护应按( A )规定的内容进行。 A.《火力发电厂热工自动化系统检修运行维护规程》 B.《电力技术监督导则》 C.《火力发电厂热工控制系统设计技术规定》 D.A+B+C 【3】主燃烧跳闸(MFT)、ETS、发电机跳闸系统(GTS)间的跳闸指令,至少必须有两路信号,通过各自的输出模件,按( D )逻辑启动跳闸继电器。反措 A.二选一 B. 二选二 C. 三选二 D.二选一或三选二 【4】为防止设备环境影响热控系统的可靠运行,部门制定了包括下述内容的措施建议。但讨论会上与会人员提出其中一条应修正,你认为最该修正的是( A )。反措 A.运行在高温区域的塑料行程开关(如主汽门、调门等)应定期检查,防止老化误发信号 B.现场设备应有可靠的防水、防尘、防振、防高温、防火、防腐蚀措施 C. 备品备件保管环境,应符合温度、湿度和防静电要求 D.控制室、电子室和工程师站必须装有温湿度计,孔洞封堵可靠,屏柜上方应有防漏水措施; 柜内防尘滤网通风状态良好 【5】分散控制系统检修中,检查所有电源回路的电源熔丝和模件的通道熔丝,应符合使用设备的要求,如有损坏应( B )的熔丝。DL/T 774 A.立即更换相同容量与型号 B.作好记录,查明原因后更换相同容量与型号 C.立即查明原因,并更换相同容量与型号 D.查明原因,更换相同型号但比原容量稍大【6】热工保护系统动作统计台帐,应记录热工( D )系统所有动作的过程、原因分析及预防措施。(DL/T 774) A.原因引起热工主保护 B.主保护系统 C.原因引起热工保护 D.保护系统【7】关于汽包水位测量系统的配置,下述说法不正确的是( C )。一次仪表A.汽包水位测量仪表,必须采用彼此独立的两种及以上工作原理共存的配置方式 B. 用于保护和控制的汽包水位测量信号取样装置,应连接汽包非同一端头的三个取样孔 C.汽、水侧取样一次阀门必须为二个工艺截止阀串联,并且使其门杆处于垂直位置安装 D. 应设置独立于DCS的后备显示仪表 【8】水位的差压值随着锅炉汽压的升高而改变,不进行压力修正水位将无法正确测量。当锅炉压力升高,同样的汽包水位变化值所对应的压差变化_______,且压力越高压差的压力影响越大; 水位降低后,压差受压力的影响就( B )。(一次仪表汽包水位变化40mm,在大气压下压差的变化为7.84kPa,而压力上升到19MPa时压差的变化为2. 9kPa.) A. 增大越大 B. 减小越小 C. 增大减小 D. 减小越大 【9】关于氧化锆的安装位置,下列说法不正确的是( D )工艺过程 A.氧化锆应安装在烟气流通良好,流速平稳无旋涡,烟气密度正常而不稀薄的区域。 B.在水平烟道上,氧化锆元件通常安装于烟道上方,其优点是可以减少氧化锆的振动,但烟道内外温差大,容易形成酸性凝结水下流腐蚀探头。 C.垂直烟道上,氧化锆元件安装于靠近烟道壁处,其缺点是抗震性能较差,容易结灰。 D.为防止灰堵,垂直烟道上安装的氧化锆元件应从侧面斜插,使内低外高。 【10】不会引起低压液压旁路阀联锁快关的是( C )。工艺逻辑 A.当低压旁路减温水压力低于设定值 B.低压旁路减温水阀打不开 C.低压旁路减温水阀关不下 D.EHC油压低于设定值 【11】任何情况下,当转速超过3090r/min或汽轮机突然甩30%以上负荷时,( B )将会动作。工艺逻辑125 A.AST电磁阀 B.OPC电磁阀 C.机械超速保护 D.手动遮断 【12】关于操作员站、工程师站,下述说法正确的是( D )DCS A.工程师站除了控制工程师对系统进行配置、组态、调试、维护,和对各种设计文件进行归类、管理,形成各种设计文件外,还都具有操作员站功能。 B.操作员站是运行人员与控制系统相互交换信息的人机接口设备,都不具有工程师站的功能。 C.如果将工程师站功能合并到某台操作员站中,运行中操作员站就同时具有了操作员站和工程师站的双重功能。 D.如果将工程师站功能合并到某台操作员站中,在这种情况下,系统只在离线状态具有工程师站的功能,而在在线状态下没有工程师站的功能。 【13】可编程控制器的梯形图中,处在同一水平线的所有编程元件,构成一个( D )。控制系统 A.节点 B.网络 C.元件 D.梯级 【14】DCS试验时,1)在操作员站上对被测模件通道设置一输出值,在I/O站相应模件输出端子测量并记录输出值;2)将该I/O站系统电源关闭再打开,在相应输出端子上再次测量记录输出值;3)该模出量断电前后的两次读数均应在精度要求的范围内;4)该模出量上述操作前后的两次读数之差的一半所计算的示值最大误差值,也应不大于模件的允许误差。以上检查称为( B )。

热工仪表与控制装置检修运行规程

热工仪表及控制装置 检修运行规程》 (试行) 中华人民共和国水利电力部 关于颁发《热工仪表及控制装置 检修运行规程》(试行)的通知 (86)水电电生字第93号 为提高火力发电厂热工仪表及控制装置的检修质量和运行维护水平,我部组织制订了《热工仪表及控制装置检修运行规程》(试行),现颁布试行。各单位可根据本规程规定,结合本单位仪表、控制装置及自动化系统的具体情况,制订执行细则。对于组件仪表等新型仪表及控制装置内容,待进一步总结使用经验后逐步纳入本规程。各单位要注意总结在试行本规程中的经验和问题,并将意见及时报告我部。 1986年12月1总则 1.1本规程适用于火力发电厂已投产机组所采用的热工仪表及控制装置的一般性检修调校和日常运行维护工作;本规程不作为电厂车间(分场)或班组之间职责分工的依据。 1.2热工仪表及控制装置检修和调校的目的是恢复和确认热工仪表及控制装置的性能与质量;热工仪表及控制装置的运行维护原则是确保热工仪表及控制装置状态良好和工作可靠。对于热工仪表及控制装置的检修调校和运行维护工作,在遵守本规程规定的原则下,各单位可结合本单位具体情况,制订规程实施细则。 1.3机组设备完善和可控性良好,是热工仪表及控制装置随机组投入运行的重要条件。当由于机组设备问题使热工仪表及控制装置无法工作时,仪表及装置不得强行投入运行。 1.4随机组运行的主要热工仪表及控制装置,其大、小修一般随机组大、小修同时进行;非主要热工仪表及控制装置的检修周期,一般不应超过两年;对于在运行中可更换而不影响机组安全运行的热工仪表及控制装置,可采用备用仪表及控制装置替换,进行轮换式检修。 1.5热工仪表及控制装置在机组启动前的现场调校,重点是对包括该仪表及控制装置在内的检测和控制系统进行联调,使其综合误差和可靠性符合机组安全经济运行的要求。 1.6不属于连锁保护系统的热工仪表及控制装置在运行中的就地调校,重点是检查和确认该仪表及控制装置的准确度、稳定度和灵敏度,使其工作在最佳状态。 1.7对随机组运行的主要热工仪表及控制装置,应进行现场运行质量检查,其检查周期一般为三个月,最长周期不应超过半年。 1.8在试验室内进行热工仪表及控制装置的常规性调校时,室内环境应清洁,光线应充足,无明显震动和强磁场干扰,室温保持在20±5℃,相对湿度不大于85%。 1.9在试验室内进行热工仪表及控制装置的校准时,其标准器基本误差的绝对值应小于被校仪表及装置基本误差的绝对值,一般应等于或小于被校仪表及装置基本误差绝对值的1/3;在现场进行仪表及装置比对时,其标准器的基本误差绝对值应小于或等于被校仪表及装置基本误差绝对值。 1.10凡主设备厂或仪表制造厂对提供的热工仪表及控制装置的质量和运行条件有特别规定

自动化仪表安全操作规程(2020年)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 自动化仪表安全操作规程(2020 年) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

自动化仪表安全操作规程(2020年) 本规程所称仪表设备是指在我公司生产、经营过程中所使用的各类检测仪表、自动控制监视仪表、执行器、分析仪器仪表、可燃(有毒)气体检测报警器及其辅助单元等。 1、仪表工应熟知所管辖仪表的有关电气和有毒害物质的安全知识。 2、在一般情况下不允许带电作业。 3、在尘毒作业场所,须了解尘毒的性质和对人体的危害采取有效预防措施。作业人员应会使用防毒防尘用具及穿戴必要的防毒尘个人防护用品。 4、非专责管理的设备,不准随意开停。 5、仪表工作前,须仔细检查所使用工具和各种仪器以及设备性能是否良好,方可开始工作。

6、检修仪表时事前要检查各类安全设施是否良好,否则不能开始检修。 7、现场作业需要停表或停电时,必须与操作人员联系,得到允许,方可进行。电气操作由电气专业人员按制度执行。 8、检修或排除故障时,须与工艺操作人员联系,并落实安全措施,填写好《检修工作票》,密切配合。对重要环节、联锁控制系统等危及装置停车者,须与车间和调度联系后方可进行工作。 9、仪表维修过程中,要使用专用工具和专用校验台。 10、处理自动控制系统故障时,若有联锁必须先切除,将调节器由“自动”切至“手动”,但不得将调节器停电或停气,以保证“手动”正常工作。 11、若确定故障是出自调节器或执行机构本身,按前项规定的程序处理完毕,即让操作工进行现场手动操作,然后进行故障排除。 12、维修人员必须对工艺流程、自动系统、检测系统的组成及结构清楚,端子号与图纸全部相符,方可进行处理。故障处理前要做好安全准备,重大故障排除必须经调度或车间值班人员批准,并

热工自动装置检修工(初级)题库完整

<<热工自动装置检修>>初级工 题目部分 一、选择题(共99题) 1.体积流量的单位名称是( B )。 (A)每秒立方米;(B)立方米每秒;(C)每立方米秒;(D)立方米秒。 2.国际单位制中基本单位有( B )种。 (A)3;(B)7;(C)6;(D)5。 3.直接用于测量的计量器具称为( C )。 (A)计量基准器具;(B)计量标准器具;(C)工作计量器;(D)测量计量器具。 4.调节系统的整定就是根据调节对象调节通道的特性确定( B )参数。 (A)变送器;(B)调节器;(C)执行器;(D)传感器。 5.( D )是表征仪表的主要质量指标之一。 (A)绝对误差;(B)相对误差;(C)引用误差;(D)基本误差。 6.( B )是现代科学技术所能达到的最高准确度等级。 (A)计量标准器具;(B)国家基准;(C)工作计量器具;(D)最高计量标准。 7.精确度为1/20的游标卡尺,其主尺与副尺每格刻度相差( C )。 (A)0.5mm;(B)0.1mm;(C)0.05mm;(D)0.01mm。 8.下列关于电压的描述中,( A )是正确的。 (A)衡量电场力转移电荷做功的能力的物理量;(B)电压的单位为焦耳;(C)电压的方向是从低位能指向高位能;(D)电压的大小与电荷绕行的途径有关。 9.下列关于电位的描述中,( D )是不正确的。 (A)电位是个代数量;(B)当参考点不同时,各点的电位也随之改变,但各点间的电压不变; (C)参考点的标示符号一般为电气“地”的符号;(D)两点间的电压为它们的代数和。 10.在负载中,电流的方向与电压的方向总是( A )的。 (A)相同;(B)相反;(C)视具体情况而定;(D)任意。 11.根据欧姆定律,线性电阻的大小与( D )有关。 (A)电流;(B)电压;(C)电位;(D)材料。

热工技能笔试题及答案

热工仪表及控制装置安装技能笔试题 1、对于不同压力等级的测量介质,其取压元件应分别采用什么样的插座?(6分) 答案要点:中压以上的应采用加强性插座;低压的可用相当于无缝钢管制成的插座 2、机柜内接线的基本要求有哪些?(6分) 答案要点:(1)、按图施工,接线正确;(2)、连接牢固,接触良好;(3)、绝缘和导线没有受损伤;(4)、配线整齐、清晰、美观。 3、角行程电动执行器的安装有什么要求?(6分) 答案要点:(1)、安装在调节机构附近,便于检修、操作和维护;(2)、连杆不宜过长;(3)、转臂应与调节机构在同一平面内工作,一般在二分之一开度时,转臂应与连杆近似垂直;(4)、手轮顺时针转动关小,逆时针转动开大,否则应标明;(5)、考虑热膨胀时其相对位置不变。 4、屏蔽电缆的屏蔽层接地有哪些要求,为什么?(6分) 答案要点:应一端接地,另一端浮空。接地处可根据具体抗干扰效果设在电子装置处或检测元件处。若两侧均接地,屏蔽层与大地形成回路,共模干扰信号将经导线与屏蔽层之间的分布电容进入电子装置,形成干扰;而一端接地,另一端浮空,仅与一侧保持同电位,屏蔽层与大地没有形成回路,即无干扰信号进入电子装置,从而避免大地共模干扰电压的侵入。 5、防止DCS模件烧损,应注意的主要事项。(8分) 答案要点:(1) 模件I/O通道测试前,先将模件的外部接线断开,松开模件的电源保险,再插入模件,送上电源保险。模件测试工作完成后,必须将模件推出。(2) DCS与外接设备传动试验前,先检查端子柜与外回路的接线应正确无误,用万用表检查该设备对应模件所有背针的接地情况以及对地交、直流电压,不应有强电窜入。检查无问题后再插入模件进行试验,试验结束后将模件推出。如该模件上另一设备需要传动时重复上述工作。只有该模件上的所有设备均做过传动试验后方可将模件置于插入位置。(3)对于未做传动或系统调试的模件,不应在插入位置。 (4)尽量不要带电插拔模件。(5)加强安装与调试的协调工作,避免同一系统的交叉作业 6、简述DCS对环境的要求?(8分) 答案要点:必须在其安装位置的室内装修、消防、空调等安装工作结束,环境清洁,温度、湿度适宜,必要时能投用空调的情况下才能开始,以避免因温度损伤和积尘脏污造成以后的设备运行隐患。计算机系统附近不应用较大的动力电器设备,不应在计算机室内使用较大功率的对讲机、手提电话等,即环境磁场强度应限制在计算机系统规范所允许的最小磁场强度以下。7、DCS受电前应注意哪些事项?(10分) 答案要点:(1)检查电源回路的绝缘;(2)系统的接地电阻是否满足要求;(3)各分路电源开关应在断开位置;(4)全部功能模件应在拔出位置;(5)必要时应对供电电源波形进行检查。 热工仪表检修技能笔试题 1、什么是压力开关的差动值??(6分) 答案要点:压力开关的差动值,也叫压力开关的死区。压力开关动作后,必须使压力稍低(或高)于压力开关的动作值,才能使微动开关复位,动作值与复位值之差叫做压力开关的差动值2、影响热电偶测温的外界因素是什么?用哪些方法消除?(6分) 答案要点:是冷端温度;消除的方法有恒温法、补偿导线法、补偿电桥法、补偿电偶法、电势补偿法、调整动圈零位等方法。 3、近程I/O与远程I/O有何区别??(6分) 答案要点:近程I/O是将过程量直接通过信号电缆引入DCS,而远程I/O则通过远程终端单元实现现场I/O的采集,在远程终端单元和DCS之间实现通信

自动化仪表安全操作规程示范文本

自动化仪表安全操作规程 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

自动化仪表安全操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 本规程所称仪表设备是指在我公司生产、经营过程中 所使用的各类检测仪表、自动控制监视仪表、执行器、分 析仪器仪表、可燃(有毒)气体检测报警器及其辅助单元 等。 1、仪表工应熟知所管辖仪表的有关电气和有毒害物 质的安全知识。 2、在一般情况下不允许带电作业。 3 、在尘毒作业场所,须了解尘毒的性质和对人体的 危害采取有效预防措施。作业人员应会使用防毒防尘用具 及穿戴必要的防毒尘个人防护用品。 4 、非专责管理的设备,不准随意开停。 5 、仪表工作前,须仔细检查所使用工具和各种仪器

以及设备性能是否良好,方可开始工作。 6、检修仪表时事前要检查各类安全设施是否良好,否则不能开始检修。 7、现场作业需要停表或停电时,必须与操作人员联系,得到允许,方可进行。电气操作由电气专业人员按制度执行。 8、检修或排除故障时,须与工艺操作人员联系,并落实安全措施,填写好《检修工作票》,密切配合。对重要环节、联锁控制系统等危及装置停车者,须与车间和调度联系后方可进行工作。 9、仪表维修过程中,要使用专用工具和专用校验台。 10、处理自动控制系统故障时,若有联锁必须先切除,将调节器由“自动”切至“手动”,但不得将调节器停电或停气,以保证“手动”正常工作。

热工技能竞赛简答题汇总

1、在汽轮机检修后,热工需要重新安装轴系TSI探头,在安装探头时,轴位移的安装必须推轴并严格控制安装误差,而安装轴振探头时只要求间隙电压在合适范围内即可,请问轴振探头安装要求为什么比轴位移探头安装要求松 答:轴振测量原理为测量的是峰峰值,探头的安装位置不影响轴振的测量,只需在探头的检测范围内,且不与轴系转动部位摩擦即可,而轴位移测量的直接是位移(距离)信号,必须准确。 答出峰峰值2分,探头检测范围或摩擦1分,距离或位移2分。 2、火力发电厂常用化学仪表有哪些(烟气分析仪除外) 答:硅表、钠表、氧表、电导、PH、氢气纯度、氢中氧、氧中氢、酸碱浓度计、总磷表、余氯表 3、影响脱硝调节品质的因素有哪些 答:烟气流量测量、氨气流量测量、CEMS仪表测量迟延及校准(NOx、O2)、锅炉燃烧系统变化(或负荷变化、启停磨煤机、煤质变化、氧量控制差异、烟道内流体分布不均匀等)、催化剂特性变化、喷氨喷嘴堵塞情况、喷氨调节阀调节特性变化。 答出以上点各得1分 4、为确保控制系统故障时机组安全运行,单元机组至少应设计独立于分散控制系统什么配置。 答:1、后备监视仪表(0.5分):锅炉汽包电接点水位计,水位电视监视器(直流炉除外),炉膛火焰电视监视器等;(举例0.5分举出一个实例即可) 2、双后备操作按钮(0.5分):必须有两个独立的操作按钮节点串接,每个按钮输出两副以上接点,在送入DCS系统的同时,直接连至独立于DCS控制对象执行部分继电器的逻辑回路(0.5分)。如:紧急停炉按钮,紧急停机按钮,发电机解列按钮。(举例0.5分举出一个实例即可) 3、单后备操作按钮(0.5分);接点信号在送入DCS系统的同时,直接作用于DCS控制对象的单个强电控制回路(0.5分)。如:手动启座锅炉安全门按钮(机械式除外),汽包事故放水门手动按钮,凝汽器真空破坏门按钮,交、直流润滑油泵启动按钮,停汽泵按钮,启动柴油机按钮。(举例0.5分举出一个实例即可) 《火电厂热控系统可靠性配置与事故预控》34 5、简述热工保护系统应遵守的“独立性”原则。 答:1、机、炉保护系统的逻辑控制器应单独冗余设置; 2、保护系统应有独立的I/O通道,并有电隔离措施,冗余的I/O信号应通过不同的I/O 模件引入; 3、触发机组跳闸的保护信号的开关量仪表和变送器应单独设置,当确有困难而需与其他系统合用时,其信号应首先进入保护系统; 4、机组跳闸命令不应通过通讯总线传送。 《火电厂热工自动化系统试验》 324 每个要点1分,意思点到即可。 6、述中国大唐集团《二十五项反措》对分散控制系统配置的基本要求P104 答: 1 DCS系统配置应能满足机组任何工况下的监控要求(包括紧急故障处理),CPU负荷率应控制在设计指标之内并留有适当裕度。 2 主要控制器应采用冗余配置,重要I/O点应考虑采用非同一板件的冗余配置。冗余配置的过程控制单元、通讯接口、通讯环路必须处于良好的热备用工作状态。 3 系统电源应设计有可靠的两路供电电源(如一路为UPS电源,一路为保安电源),并可自动切换,切换时间应小于5 ms(应保证控制器不能初始化)。操作员站如无双路电源切换装

仪器仪表安全操作规程标准版本

文件编号:RHD-QB-K1608 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 仪器仪表安全操作规程 标准版本

仪器仪表安全操作规程标准版本操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1、熟悉仪器仪表的工作原理,熟练掌握操作方法,认真按本岗位作业指导书进行操作。 2、操作前的准备和检查 2.1穿戴好劳动保护用品,整理好环境卫生,工作现场应整洁; 2.2明确检测任务,准备好检测器材和工具; 2.3检查仪器仪表接线正确,无松动,接地良好; 2.4检查绝缘地板铺设位置应正确,无破损,无导体,起到防护作用; 2.5检查仪器仪表工作正常,方可进入工作状

态,否则应立刻报修。 3、进入工作状态时,严禁用手触摸电源进口接线端,应视任何接线端带电。 4、严格按作业指导书进行操作 5、在进行绝缘和耐压操作前,检测防护鞋和绝缘手套应无破损和受潮,穿戴好后,方可进行工作。 6、随时关注仪器仪表的电压,电流指示,当超压超流时应立刻切断电源停止工作向有关领导报告,在故障没有排除前,操作者应进行监护,不得恢复工作。 7、在进行高低温老化工作时,认真观察温度的变化,当发现超温应及时将温度调整在工作范围内,若调整失控应立即切断电源停止工作,及时报修。 8、仪器仪表的拆装、接线和维修由专业人员进行,若操作者擅自进行处理将被视为严重违章,视情

节轻重给予适当处分。 9、操作者有权拒绝违章作业指挥 10、操作者支持公司各级安全员的工作,自觉接受他们的监督、检查和指导。 11、结束工作 (1)将各仪器手柄旋钮至于停机位置 (2)切断电源 (3)进行日常维护保养 这里写地址或者组织名称 Write Your Company Address Or Phone Number Here

11-37热工自动装置检修测试卷3(含答案)20160424

11--037(热工自动装置检修)测试卷 时间:2016-4-25 姓名:分数: 1、( C )是表征仪表的主要质量指标之一。 A.绝对误差B.相对误差 C.基本误差D.引用误差 2、(C)下列热工信号属于非电量的是()。 A.远方阀门开度指令B.阀门位置的反馈信号 C.气动定位器的输出信号D.1151变送器的输出信号 3、(B)水平安装的测温元件,若插入深度大于()时,应有防止保护套管弯曲的措施。 A.0.8m B.1m C.1.2m D.1.5m 4、(C)尾部烟道调节挡板通常安装在()。 A.高温过热器与低温过热器之间B.低温过热器与省煤器之间 C.省煤器与空气预热器之间D.空气预热器与静电除尘器之间 5、(D)变频器的调速原理是通过改变输入信号的()来达到改变电动机的。 A.频率B.相位 C.电压D.以上都是 6、(B)现场施工中,攀登阶梯的每档距离不应大于()cm。 A.30 B.40 C.45 D.60 7、(D)热工监督“三率”指标应达到如下要求: A.100% 99% 95% B.100% 100% 97% C.95% 95% 95% D.100% 100% 95% 8、(C)数字0.0520中的有效数字有()位 A.5 B.4 C.3 D.2 9、(B )电管路沿水平敷设时应有一定的坡度,差压管路应大于() A.1:10 B.1:12 C.1:15 D.1:18

10、(D )测量压力的引压管的长度一般不应超过() A.20m B.30m C.40m D.50m 11、(D )仪表管道应敷设在环境温度为()℃的范围内,否则应有防冻或隔离措施。 A.0~50B.-10~40C.0~60D.5~50 12、(D )当气动调节执行机构动作缓慢或甚至不动,可排除在外的原因是() A.阀门或挡板内部机务部分有卡涩B.气源的进气管路有泄漏 C.气缸内部活塞密封不好D.调节机构的位置反馈变送器未调整好 1、(√)在放大电路中,若采用电压电压串联负反馈将会使输入电阻增加。 2、(×)协调控制系统采用前馈回路,有利于提高机组对汽压的适应性。 3、(√)在台虎钳上锉、削、锤工件时,用力应指向台钳座。 4、(√)电缆敷设区域的温度不应高于电缆长期工作允许的温度,普通型电缆与热管道保温层交叉敷设时宜大于200mm。 5、(×)调节阀按操作能源的不同可分为电动、气动两大类。 6、(×)调节过程的准确性用过渡过程时间来衡量。 7、(√)电缆的弯曲半径不应小于其外径的10倍。 8、(√)主汽温度调节系统的调节品质应达到以下标准:①温度负荷工况下,汽温偏差小于±3℃。②10%负荷扰动下,汽温动态偏差不大于±5℃。 9、(√)二线制变送器由于电源供给线路的功率是通过线路供给的,信号电源必须采用活零点电流。 10、(√)一份作业指导书应包括以下主要内容:编制依据、技术措施、安全措施、质量控制点,施工工序图及相关人员的评语签字等。 1、试画出D边沿触发器的真值表及其特征方程。P128 2、已知扩散硅压力变送器输出电流为4~20mA,原测量范围0~1MPa改为测量范围为1~2.5MPa后,则原来0.6MPa压力的电流表工作点对应于改测量范围后的被测压力是多少MPa?P153 3、有一拐臂长度为250mm的电动执行器,与一调节门相连,已知调节门全关到全开为600,求调节门拐臂长度(连接点至阀门距离)。P155 4、计算测量为范围0~16MPa,准确度为1.5级的弹簧管式压力表的允许基本误差。P149 5、现有E分度的热电偶、检测显示仪表,它们之间由相应的EX型补偿导线相连接,如下图所示。已知热点温度t=800℃,t1=50℃;仪表环境温度tn=30℃,冷端温度tm=30℃。如将EPX,ENX补偿导线都换成铜导线,仪表指示为多少?如将EPX,ENX补偿导线的位置对换,仪表的指示又为多少?

热控专业试题热工自动技能鉴定问答题

1.>什么是系统误差、偶然误差、疏忽误差? 答案:系统误差是在同一量的多次测量过程中,保持恒定或以可预知方式变化的测 量误差。 偶然误差也称随机误差,在同一量的多次测量过程中,误差的绝对值和符号以不可预定的 方式变化的误差。 疏忽误差是指超出规定条件下预期的误差。 2.>常用哪些方法消除系统误差? 答案:测量误差中系统误差起着重要作用,它决定测量的正确程度,系统误差有一定的规律性,要针对这些规律采取不同的实验手段予以消除,常用的方法有: (1)消除已定系统误差的方法有:①引入修正值;②消除产生误差的因素;③替代法; ④换位法;⑤正负误差补偿法。 (2)消除线性变化的系统误差可采用对称观察法。 3.>自动调节系统有哪两部分组成?组成自动调节系统最常见的基本环节有哪些? 答案:(1)自动调节系统由调节对象和调节装置两部分组成。 (2)组成自动调节系统最常见的基本环节有:一阶惯性环节、比例环节、积分环节、微分环节、迟延环节。 4.>什么叫智能变送器?它有什么特点? 答案:智能变送器是一种带微处理器的变送器。与传统的变送器比较,它有如下主 要特点: (1)精确度高,一般为士 0.1%?士 0.05%。 (2)有软件信号处理功能,线性度好。 (3)有温度、压力补偿功能。 (4)量程调节范围大。 (5)可远距离传输、调整范围、诊断及通信。 (6)可靠性高,维护量小。 5.>气动调节仪表有哪几部分组成? 答案:气动调节仪表主要由气动变送器、气动调节器、气动显示仪表和气动执行机构组成。 6.>旁路控制系统应具有哪两方面的功能? 答案:为了适应旁路系统的功能要求,旁路控制系统应具有以下两方面的功能:首先是在正常情况下的自动调节功能,按固定值或可变值调节旁路系统蒸汽的压力和温度。其次是在异常情况下的自动保护功能,这时要求快速开启或快速关闭旁路阀门,以保护运行设备。 7.>什么叫闭环控制系统? 答案:闭环控制系统即反馈控制系统,是指系统的输出量对系统的调节作用有直接影响的系统。即控制设备和控制对象在信号关系上形成的闭合回路。 8.>电力安全规程中“两票三制”指的是什么? 答案:“两票”是指:①操作票;②工作票。 “三制”是指:①设备定期巡回检测制;②交接班制;③冗余设备定期切换制。

仪器仪表安全操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 仪器仪表安全操作规程 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1177-76 仪器仪表安全操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、熟悉仪器仪表的工作原理,熟练掌握操作方法,认真按本岗位作业指导书进行操作。 2、操作前的准备和检查 2.1穿戴好劳动保护用品,整理好环境卫生,工作现场应整洁; 2.2明确检测任务,准备好检测器材和工具; 2.3检查仪器仪表接线正确,无松动,接地良好; 2.4检查绝缘地板铺设位置应正确,无破损,无导体,起到防护作用; 2.5检查仪器仪表工作正常,方可进入工作状态,否则应立刻报修。 3、进入工作状态时,严禁用手触摸电源进口接线端,应视任何接线端带电。 4、严格按作业指导书进行操作

5、在进行绝缘和耐压操作前,检测防护鞋和绝缘手套应无破损和受潮,穿戴好后,方可进行工作。 6、随时关注仪器仪表的电压,电流指示,当超压超流时应立刻切断电源停止工作向有关领导报告,在故障没有排除前,操作者应进行监护,不得恢复工作。 7、在进行高低温老化工作时,认真观察温度的变化,当发现超温应及时将温度调整在工作范围内,若调整失控应立即切断电源停止工作,及时报修。 8、仪器仪表的拆装、接线和维修由专业人员进行,若操作者擅自进行处理将被视为严重违章,视情节轻重给予适当处分。 9、操作者有权拒绝违章作业指挥 10、操作者支持公司各级安全员的工作,自觉接受他们的监督、检查和指导。 11、结束工作 (1)将各仪器手柄旋钮至于停机位置 (2)切断电源 (3)进行日常维护保养

第十二届中国大唐专业知识技能竞赛热工控制专业决赛理论b卷 答案

【 保 密 ★ 启 用 前 】 第十二届中国大唐专业知识技能 竞赛热工控制专业决赛 暨第九届全国电力行业职业技能竞赛选拔赛理论试卷B 卷 注意事项: 1.答卷前先将装订线左边的项目填写清楚。 2.答卷必须用蓝黑色 或黑色钢笔(水笔)、圆珠笔,禁用铅笔或红笔。 3.本份试卷满分100分,考试时间120分钟。 在管道上打卡子以消除轻微的泄漏等工作,必须经( )批 准并取得( )同意,并由主管领导指定熟练的人员,在( D )的指导和监护下进D .主管生产领导, 值长, 工作负责人 【2】 下列关于DCS 系统电源配置的一 般原则,说法错误的是( C )。 A 、DCS 电源应优先采用直接取

异动的事件发生; B、冗余电源的任一路电源单独 运行时,应保证有不少于 30%的裕量; C、硬接线保护逻辑和安全跳闸 电磁阀的供电回路的电源切 换功能应纳入DCS,独立配 置的重要控制子系统,必须 有两路互为冗余且不会对系 统产生干扰的可靠电源; D、公用DCS系统电源,应取自 不少于两台机组的DCS系统 UPS电源。 【3】控制电缆的使用电压交流 ( A )及以下,或直流 1000V及以下。 A.250V B.500V C.750V D.1000V 【4】仪表的精度等级是用下面哪种误 差表示的( D )。 A.系统误差 B.绝对误差 C.相对误差 D.允许误差【5】下列关于感温原件的检修与质量要求的叙述中,与DL/T774-2004 不符的是(B) A、丝扣型热电偶在主蒸汽管道 上严禁采用焊接方式; B、为保护煤粉管道和烟管道上 的感温元件保护套管,应在 套管背向煤、烟流动方向安 装保护罩; C、直径小于76mm的管道上安装 感温原件时,应加装扩大孔 或选用小型感温元件; D、测量金属表面温度的热电偶、 热电阻,应与被测表面接触 良好,靠热端的热电偶电极 应沿被测表面敷设不小于 50倍热电极直径长度。。 【6】在梯形图中,若使用了两个同名的输出点线圈,则在程序运行过

试验用仪器仪表使用操作规程实用版

YF-ED-J6513 可按资料类型定义编号 试验用仪器仪表使用操作 规程实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

试验用仪器仪表使用操作规程实 用版 提示:该操作规程文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1 目的 为加强班组试验用仪器、仪表维护检修的 安全、规范、科学,提高仪器、仪表设备的检 修、维护水平,保障仪器、仪表设备安全经济 运行,制定《试验用仪器仪表使用操作规 程》。 2 适用范围 本规程适用于XXX水力发电厂。 3 仪表的概念 本规程所称的仪器、仪表设备是指在XXX

电厂继电保护、直流和通信专业生产、经营过程中所使用的各类检测仪器、仪表、自动控制监视仪表、分析仪器仪表、各检测报警器及其辅助单元等。 4 职责 4.1 当班人员负责本班的仪器仪表安全。 4.2 当班人员负责控制相应的技术参数,没受权的技术参数不得随意更改。 4.3 做好巡回检查,发现异常现象应及时处理,处理不了应及时上报。 4.4 做好仪表的维护、保养及计划检修工作,确保仪器仪表完好运行。 5 一般安全规定 5.1 仪表工作人员应熟知所管辖仪表的有关电气和有毒害物质的安全知识。

常用电工仪器仪表安全操作规程

常用电工仪器仪表安全操作规程 常用电工仪器仪表安全操作规程 第一条钳形电流表的使用应遵守下列规定: 1、操作人与带电裸露部分的距离,10千伏及以下不小于0.7米 2、钳形电流表的电流档、必须与被测设施的电流相匹配。 3、不准在刀闸开关或熔断器上测量电流。 4、禁止在潮湿场所或雷雨天气中进行室外电气测量。 5、测量高压电缆电流时,应在电缆三叉处。并有足够的距离和良好的绝缘下进行。 6、禁止在测量过程中改换量程档。 第二条电桥的使用应遵守下列规定: 用电桥测量直流电阻时,应先校核数值,将锁扣打开,调零,先接通检流计,后接通电源。测量完毕,应先断开检流计,后断开电源,再将检流计锁住。 第三条示波器的使用应遵守下列规定: 1、亮度应调节适当,不得将光点长时间集中一点。 2、在X轴和Y轴上输入信号幅值和频率不超过仪表规定。 3、如示波器有接地线,则应加隔离变压器供电。 第四条摇表安全操作规程 1、摇表的电压必须与被测设施的电压等级相配,测量高压设备是否绝缘时,应由两人操作。 2、测量用的导线必须是符合规定的绝缘线,其端座有绝缘套。

3、测量前,必须将被测设备的电源断开放电,确认无人工作方可测量。在测量过程中,禁止他人接近设备。测量结束后还应放电,测量线路绝缘时,应与对方取得联系,获得许可后方准进行。 4、在有感应电压的线路上测量绝缘时,(同杆架设的双向线路或单一回路与另一线路有干涉段)必须将另一回路同时停电,方可进行。 5、有雷电时,禁止测量室外线路或电缆绝缘。 6、在带电设备附近测量绝缘电阻时,测量人员和摇表安放位置,必须选择适当,保持安全距离,以免摇表引线或引线支持物触碰带电部分。移动导线时,必须注意监护,防止工作人员触电。 7、测量时,摇表放置必须平衡,摇表校零或用摇表测量导线通断时, 只能用低转速。

热工自动化竞赛试题

热工自动化专业试题 @@热工自动化专业 @@热工自动装置检修 @@高级工 @@论述题 @@专业知识 @@中等 @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@自动调节系统正常工作的前提条件是什么?试说明之。 @@自动调节系统正常工作的前提条件是系统必须稳定。 一个系统,如果原来处于稳定工况,由于某种原因受到内部的或外部的扰动作用而使系统的输出被迫离开原来的稳定工况,当扰动作用消失后,经过一段时间,系统的输出趋近于原来的稳定工况或趋近于一个新的平衡工况,则系统是稳定的。若经过一段时间后,系统的输出随时间不断增大,直至饱和,则此系统是不稳定的。假若系统在干扰消失后,呈现等幅振荡,则称系统在稳定边界,这实际上也属于不稳定的。 ## @@热工自动化专业 @@热工自动装置检修 @@高级工 @@论述题 @@专业知识 @@中等 @@

@@ @@ @@ @@ @@ @@ @@为什么要设汽轮机轴向位移保护? @@为了提高汽轮机的效率,汽轮机级间间隙设计得都很小,而轴向间隙是靠转子的推力盘及推力轴承固定的,在启动和运行中一旦轴向推力过大,就会造成推力轴承磨损,发生装置向前或向后串动,严重时发生转子和静子碰撞,损坏设备。故对汽轮机转子的轴向位移要进行监视。当轴向位移达到危险值时,保护动作,立即自动停机。 ## @@热工自动化专业 @@热工自动装置检修 @@高级工 @@论述题 @@专业知识 @@较难 @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@试述如何从测量、变送仪表角度提高调节系统的调节质量?@@1、要正确选择变送器的量程及零点。 2、减小测量误差。 ⑴减小测量元件与变送器间连线引起的附加误差。对于电阻

热工保护专项技能培训考试题库及答案

热工保护专项技能培训考试题库及答案 1. 问题:参与主机主保护的温度元件未见检定记录。按计量检定规程DL/T5190.4规程要求_______________进行检定,按照《华电能源股份有限公司火电机组停运管理指导意见(A版)》(华电能源生〔2019〕35号)中关于热控设备停备期间重点工作要求,停备期间根据实际情况,开展对主保护信号一次元件(TSI系统一次元件除外)校验工作,停备时间超过______周的,应对所有主保护信号一次元件进行校验(TSI系统一次元件除外)。 [填空题] 空1答案:安装前必须 空2答案:2 答案解析:按计量检定规程DL/T5190.4中11.1.2条要求安装前必须进行检定。《华电能源股份有限公司火电机组停运管理指导意见(A版)》(华电能源生〔2019〕35号)中关于热控设备停备期间重点工作要求,停备期间根据实际情况,开展对主保护信号一次元件(TSI系统一次元件除外)校验工作,停备时间超过2周的,应对所有主保护信号一次元件进行校验(TSI系统一次元件除外)。 2. 问题:1号机组大修记录中未见FSSS保护传动记录、重要辅机保护试验记录等。按DL/T 1056规程,机组A级检修(或停机时间超过______天),首次启动前应进行所有热控保护联锁试验。C级检修(或停机时间超过______天)的机组,首次启动前应进行锅炉、汽轮机、发电机的保护及其它重要热控保护的传动试验。按照《华电能源股份有限公司火电机组停运管理指导意见(A版)》停备______天后,做主机保护试验。停备时间超过______个月的,应做所有主辅机保护联锁试验,每______个月至少一次,机组启动前应重新做一次。机组启动前必须做好跳闸保护回路检查试验。 [填空题] 空1答案:30 空2答案:15

相关文档
相关文档 最新文档