摘要:随着社会科技的不断进步,电力事业的发展蒸蒸日上。其中电力的计量对于电力企业至关重要。电力计量收取费用的重要依据,则负荷控制技术是否精确直接关系到电力公司的经济效益和利润。电力负荷控制终端可以为电网负荷曲线的改善和供电服务质量的提升提供帮助。本文主要从电力负荷控制终端通讯成功率的影响因素入手,对提高电力负荷控制终端成功率的措施进行了探究。

关键词:电力负荷控制终端;通讯成功率;通讯方式

引言

随着人民生活水平的提高,人们对电的需求越来越高。人们要想安全地用电,就必须加强对电力负荷的控制,以提高电能质量,保证电力的顺利传输。电力负荷控制系统是对电力系统进行分级管理,既能满足电力企业效益最大化,又能保证电能质量。

在对传统的管理功能进行强化的基础上,满足用户的更新功能,是供电企业在电力负荷控制系统构建过程中所要面对的问题。通讯条件是事关电力负荷控制终端系统的实用性的重要因素。提升电力负荷控制终端的通讯成功率,成为了供电企业提升用电管理现代化水平的重要因素。

1负荷控制系统简介

1.1工作原理

电力负荷主要通过无线电、工频、或者载波进行信号的传输,实现信息和指令的传输,从而达到对用户用电设备的负荷控制。但是由于现在我国的电网实现自动化,在负荷控制系统主要由系统主站和用户的智能终端两部分,联合完成对用电设备的负荷控制。供电企业设立负荷控制装置,包括定量器和低频减载装置。在用户的用电量大量增加时,根据用电设备的重要程度和耗电量的多少按照使用电量的由小到大进行排列,主站会根据排列顺序,发布控制指令。从而降低用电设备的耗电量。保证电力使用在正常的范围之内。系统的主站是以计算机和无线电台对整个电网系统进行管理。主要包括:UPS、天线系统、电源系统、微机硬件及软件、无线电台、控制分机等部分组成。用户终端可分为单相终端和双向终端,双向终端可以直接反馈数据到主站,单相终端只能接收信号。

1.2信号传输的分类

负荷控制技术的信号及指令的发送主要靠各种信号的传递。为了保证信号的清晰,在传输过程中设立了一定数量的中继站,用来接收和发送信号,增强信号传播的强度和扩散范围。中小型的用电用户管理是通过无线电波传入主站或者由中转站将信号传回主站,从而进行用户终端的电力负荷控制。对于工厂、农村、偏远山区等出现的电荷超量使用现象,当地供电的变电站中有信号发射装置,通过工频负荷控制实现信号和指令的传输。载波负荷控制技术是针对低压电网实现的负荷控制技术。

1.3电力负荷管理系统的组成

电力负荷管理系统是一种集中控制系统,一般由系统主站、负荷管理终端和主站与终端间的通信信道组成。系统主站是电力负荷管理系统运行和管理的指挥中心,它由主站硬件设备和相应的系统软件组成。在对终端实现数据采集和负荷管理的基础上,为需求侧管理的实施提供技术手段,为电力营销管理业务提供服务和技术支持。负荷管理终端由具有数据采集及处理能力的微处理机系统和数据传输通道系统组成,能够实现采集用户的用电信息、供电状况、电量信息、电表计量数据等各项用电数据,并能够通过数据传输通道发送到系统主站。通信信道是系统的通信线路,用于在系统主站和负荷管理终端之间传送信息,通信信道的质量直接影响着该系统功能的实现。在系统中通信信道的选择,可以视当地具体情况(包括地形、地貌、噪声源、频率复用等)来选择无线、微波通道或载波通道等。

1.4电力负荷管理终端

电力负荷管理终端是供电企业监控用户用电情况,提高需求侧管理水平的新一代远程监控装置。它主要应用于变电站、大用户、配变电站等,担负着电力负荷管理系统数据采集、用户控制、信息交流的重要任务,是电力负荷管理系统的基础。终端不仅可以接受负荷管理中心的遥控命令,按照中心发来的购电量或计划用电指标实现当地功率和电量控制,而且完成智能电表数据采集,将用户的用电参数、执行负荷控制的结果以及终端运行中的一些重要信息和告警信息主动上报或者召测上报。这样既能够完成各种监控功能,保证有序用电方案的贯彻实施,又便于掌握用户的用电情况和终端本身的运行工况,提高管理水平,还能向用户传递各种用电服务信息,如停电通知等,终端配有液晶显示,操作简单直观。

2负荷控制作用的发展

2.1合理调控电力

电网在供电过程中,由于用电用户使用电量超额造成电网的负载过大。长期使电网处于高负载状态之下,会损伤电网设备或者造成设备的使用寿命变短。通过对电力终端实现负荷控制,能够合理利用电力资源,用电用户能够根据自身的用电特电进行电量调节使用。降低用电成本的同时保证了持续用电,提高了电的利用率。

2.2彻底杜绝电力盗窃行为

由于在使用电表的过程中,会有不良用户对智能电表进行破坏行为,从而造成电表计数值异常。通过负荷控制技术对智能终端进行远程的监控,可以实现对电表的实时检测。对于智能终端的功率、电量、脉冲等参数的检测,可以现电表的运转状态是否正常,从而及时对偷盗电力资源的不良用户进行处罚,遏制偷电、盗电的不良风气。

2.3远程自动电力计费,同时进行设备诊断

负荷控制减少了人力抄表的工作量,实现了从抄表到计费的自动化和一体化。这样既节约了电力费用核算的时间、物力和人力,提高了计费的准确性,使电费的收缴更加简便快速。从根本上保证了电力企业的经济利益。负荷控制能够对供电设备的运行状态进行监控,对出现故障的设备采用遥信、遥测、遥控的措施,实现对故障分析和诊断的智能化和科技化,从而使电力作业人员对故障的排

2.4对用户用电加强分析,精准控制电量使用

负荷控制来源于对用户用电的综合分析。负荷控制能够对用户的用电数据进行采集分析,从而制定和调整合理电价,以此来实现对用户在用电高峰期的限量用电,用电低谷期增加用电的节约型消费模式。同时在电量方面还能在用电量较低时,使用大容量的储存装置进行

负荷控制终端说明书

一、概述 FKWB82-GY4C系列型江苏电力负荷管理终端(以下简称终端),是江苏苏源光一科技有限公司根据电力负荷控制系统的要求,应用当前先进的电子技术,开发的负荷管理设备,具有功能强,集成度高,可靠性好,结构简洁,安装使用方便等特点,可应用于厂矿、商场、宾馆、学校、医院等各种用电场所,对电力用户进行数据采集计算、控制及管理。 终端用户界面采用240×128大屏点阵液晶屏,菜单显示直观,操作选择简单,内置国标字库,支持中文信息的发布;配置了4路双位控制接口,8路遥信输入接口,8路脉冲输入接口,2路RS485接口,2路4-20mA电流环接口(选配), 4路12V辅助电源输出等,以满足不同用户的需要,实现了电力负荷管理终端要求的所有功能。 终端产品标准执行DL/T533-93《无线电负荷控制双向终端技术条件》、Q/GDW 129-2005《电力负荷管理系统通用技术条件》、DL/T535-96《电力负荷控制与管理系统数据传输规约》,同时符合《江苏省负控终端技术条件》、《江苏电力负荷控制系统数据传输规约》及国电公司《电力负荷管理系统数据传输规约—2004》的要求。 主要特点: 采用模块式设计,方便、美观; 超大容量内存,“记忆力”更强,大大提高数据存储密度; 全面的功能配置,全面实现需方管理; 便携式、小型化,安装维护更为便捷; 二、使用环境条件

环境温度:-25℃~+55℃; 湿度:相对湿度10%~100%(包括凝露),绝对湿度小于29g/m3; 大气压:BB2级,66~108Kpa。 三、主要功能和主要参数指标 3.1 电源电压: 220VAC,允许偏差为-20%~+20%;频率为50Hz,允许偏差为±6% (如用户提出要求,可选择100VAC供电)。 3.2 消耗功率 守候状态:不大于20VA(100V供电时消耗率应不大于15VA); 发射状态:不大于80 VA。 3.3 数据和时钟保持 硬时钟、参数保存和历史数据的保存,可以在断电的情况下保持1年以上。后备电池(或其他保电部件)可维持10年,不需要更换。 3.4 输入回路 3.4.1脉冲输入 输入路数:8路; 脉冲宽度:60~120ms,脉冲幅度为10V±2V(有脉冲),≤0.8V(无脉冲); 输入方式:无源或有源脉冲; 测量误差:≤±0.1%。 3.4.2遥信输入 输入路数:8路; 输入信号:为不带电的开/合切换触点。 3.4.3辅助电源 提供4路直流12V/150mA电源,用于电能表脉冲输入或485接口的需要。 3.5 输出回路 3.5.1控制输出 输出路数:4路开/合双位置控制输出; 触点额定功率:可接通和断开交流250V、5A,380V、2A或DC110V、0.5A; 触点寿命:通、断上述额定电流不少于105次; 终端跳闸继电器采用脉冲输出方式,即跳闸输出时继电器动作约一秒钟,以后每到整分时再动作一次。 3.5.2语音报警输出 有语音报警输出,扬声器功率:1W;

负荷控制管理系统

TFSJ-Ⅱ用电负荷控制系统 一、概述 二、系统构成 三、系统功能 四、技术特点 五、系统通讯 六、控制终端

一、概述 电力负荷管理系统是集计算机技术、数据处理技术、通信技术、自动控制技术于一体的高新技术。充分利用供、负荷信息对提高管理水平、增加经济效益起着至关重要的作用。 当前城乡电网改造的不断深入发展,提高负荷管理自动化水平、提高电网运行的可靠性和安全性是各供电企业急需解决的问题。电力市场的运行除了供电企业制定出完善的管理机制外,还要从技术支持上建立一整套周密的保证体系,以此来作为管理的基础。如何对日益复杂的电网负荷进行调控、对纷繁复杂的电力设备进行科学管理,如何优化电度调度各个环节,使整个系统协调运转,都需要先进的技术作为基础。随着电力营销及需求侧管理技术的发展和管理创新,电力负荷管理系统已成为电力营销与客户服务工作的重要组成部分。 TFSJ-Ⅱ电力负荷控制管理系统主要实现对电力用户的负荷进行监控,实现限电不拉线和公平、合理、有序用电。实现远程抄表、催缴电费、计量监察等功能,为电力营销考核提供准确的数据。同时可以实现预购电,先交钱后用电,完善用电营销管理体制。该系统具有用户用电档案管理、负荷监控、系统管理、线损分析、报表与曲线输出、与其他系统接口功能。 随着电力负荷管理系统功能的日臻完善,不仅能对电力用户的负荷进行监控,实现限电不拉路的基本目标,而且能实现远程抄表、催缴电费、计量监察等功能,还能通过计算机联网实现数据共享。利用负控终端对大用户的用电负荷进行控制,实现有序用电、预购电和计量远程抄表管理。实现系统负荷预测, 为电力市场考核提供准确的数据。该系统具有用户用电档案管理、负荷监控、系统管理、线损分析、报表与曲线输出、与其他系统接口功能。 二、系统构成 系统主要是由负荷控制终端,监控中心计算机及控制管理软件三部分组成。负荷控制终端可以监测用户负荷参数和抄收计量数据,监控中心可通过CDMA/GPRS/GSM或230M无线数传电台实现对电力用户的负荷进行监控,将数据存入数据库,同时可完成对抄表数据的整理、计算、显示等工作。局域网中的终端电脑可通过权限查看中心服务器提供的各种数据及报表。 系统总体结构图如下:

低压电缆终端头的制作安装施工工艺

精品word文档值得下载值得拥有 低压电缆终端头的制作安装施工工艺 1范围 本工艺标准适用于0.6/1kV以下的室内聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、 电力电缆终端头的制作安装。 2施工准备 2.1材料要求: 2.1.1电缆终端头套、塑料带、接线鼻子、镀锌螺丝、凡士林油、电 缆卡子、电缆标牌、多股铜线等材料必须符合设计要求,并具备产品出厂合格 证 。 2.1.2塑料带应分黄、绿、红、黑四色,各种螺丝等镀锌件应镀锌良 好。 2.1.3地线采用裸铜软线或多股铜线,截面120号电缆以下16mm2150 号以上25mm2表面应清洁,无断股现象。 2.2主要机具: 2.2.1制作和安装机具:压线钳、钢锯、扳手、钢锉。 2.2.2测试器具:钢卷尺、摇表、万用表、试铃。 2.3施工条件: 2.3.1电气设备安装完毕,室内空气干燥。 2.3.2电缆敷设并整理完毕,核对无误。 2.3.3电缆支架及电缆终端头固定支架安装齐全。 2.3.4现场具有足够照度的照明和较宽敞的操作场地。 3操作工艺 3.1工艺流程: 摇测电缆绝缘T剥电缆铠甲,打卡子—焊接地线T包缠电缆、套电缆终端头套一压电缆芯线接线鼻子、与设备连接 3.2 摇测电缆绝缘: 321 选用1000V摇表,对电缆进行摇测,绝缘电阻应在10血以上 精品word文档值得下载值得拥有

322 电缆摇测完毕后,应将芯线分别对地放电。 3.3 剥电线铠甲,打卡子: 3.3.1 根据电缆与设备联接的具体尺寸,量电缆并做好标记。锯掉多余电缆,根据电缆头套型号尺寸要求,剥除外护套。电缆头套型号尺寸见表 2-10。 3.3.2 将地线的焊接部位用钢锉处理,以备焊接。 3.3.3 在打钢带卡子的同时,多股铜线排列整齐后卡在卡子 里。 电线头套型号尺 寸表2-10 规格尺寸适用范围 序号型号L (mm) D (mm) VV,VLV四芯(mm2) VV20,VLV20四芯(mm2) 1 2 3 4 5 6 VDT-1 VDT-2 VDT-3 VDT-4 VDT-5 VDT-6 86 101 122 138 150 158 20 25 32 40 44 48 10 ?16 25 ?35 50 ?70 95 ?120 150 185 10 ?16 25 ?35 50 ?70 95 ?120 150 185 3.3.4 利用电缆本身钢带宽的二分之一做卡子,采用咬口的方法将卡 子打牢,必须打两道,防止钢带松开,两道卡子的间距为15mm见图2-34。 3.3.5 剥电缆铠甲,用钢锯在第一道卡子向上3?5mn处,锯一环形深痕,深度为钢带厚度的2/3,不得锯透。 3.3.6 用螺丝刀在锯痕尖角处将钢带挑起,用钳子将钢带撕掉,随后将钢带锯口处用钢锉修理钢带毛刺,使其光滑。 3.4 焊接地线: 地线采用焊锡焊接于电缆钢带上,焊接应牢固,不应有虚焊现象,应注意不要将电缆烫伤。必须焊在两层钢带上。 3.5 包缠电缆,套电缆终端头套: 3.5.1 剥去电缆统包绝缘层,将电缆头套下部先套入电缆。 3.5.2 根据电缆头的型号尺寸,按照电缆头套长度和内径,用塑料带采用半叠法包缠电缆。塑料带包缠应紧密,形状呈枣核状。

冷缩电缆终端接头制作安装作业指导书教材

冷缩电缆终端接头制作安装 作业指导书 编码:DLFJAZ-01

目次 1 适用范围 (231) 2 编写依据 (231) 3 作业流程图 (231) 4 安全风险辨析与预控 (231) 5 作业内容 (232)

1、适用范围 1.1 电压等级 35kV 及以下配网工程。 1.2 电气类别 冷缩电缆终端头安装(户外、户内)。 2、编写依据 表 2-1 编写依据 序号引用资料名称相关章节条款 1 GB 50168—2006《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》第六章 2 DL/T 5161.5—2002《电气装置安装工程质量检验及评定规程第5部分:电缆线路施工质量检验》 3 GB 50217—2007《电力工程电缆设计规范》 4 Q/CSG 11105—2008《南方电网工程施工工艺控制规范》第二篇第九章第一节 5 GB 50303—2002《建筑电气工程施工质量验收规范》 6 《中国南方电网有限责任公司基建工程质量控制作业标准(WHS)》 3、作业流程图 4、安全风险辨析与预控 表4-1 工作前安全风险辨析及预控措施表 序号安全风险预控措施检查结果 1机械伤害电缆压接前,应确认液压钳的钳体、液压管及连接口等部位完好无损后才使用,以免设备爆裂伤人 压接电缆时,严禁将手指伸入压模内 用刀或其他工具时,刃口不准对着人体

公司电网建设施工作业指导书 表4-1(续) 请您认真检查并签名确认,您的签名意味着将承担相应的安全质量责任。 施工单位检查人:监理单位检查人: 日期:日期: 注:对存在风险且控制措施完善填写“√”,存在风险而控制措施未完善填写“×”,不存在风险则填写“―”,未检查项空白。 5、作业内容 5.1 、作业前施工条件

负荷控制终端说明书概要

、概述 FKWB82-GY4C系列型江苏电力负荷管理终端(以下简称终端),是江苏苏源光一科技有限 公司根据电力负荷控制系统的要求,应用当前先进的电子技术,开发的负荷管理设备,具有功能强,集成度高,可靠性好,结构简洁,安装使用方便等特点,可应用于厂矿、商场、宾馆、学校、医院等各种用电场所,对电力用户进行数据采集计算、控制及管理。 终端用户界面采用240 X 128大屏点阵液晶屏,菜单显示直观,操作选择简单,内置国标 字库,支持中文信息的发布;配置了4路双位控制接口,8路遥信输入接口,8路脉冲输入接 口,2路RS485接口,2路4-20mA电流环接口(选配),4路12V辅助电源输出等,以满足不同用户的需要,实现了电力负荷管理终端要求的所有功能。 终端产品标准执行DL/T533-93《无线电负荷控制双向终端技术条件》、Q/GDWI29-2005《电力负荷管理系统通用技术条件》、DL/T535-96《电力负荷控制与管理系统数据传输规约》,同时符合《江苏省负控终端技术条件》、《江苏电力负荷控制系统数据传输规约》及国电 公司《电力负荷管理系统数据传输规约一2004》的要求 主要特点: 采用模块式设计,方便、美观; 超大容量内存,"记忆力”更强,大大提高数据存储密度; 全面的功能配置,全面实现需方管理; 便携式、小型化,安装维护更为便捷; 硬时钟、参数保存和历史数据的保存都可以在断电的情况下保持全新的整机维护概念,使您的工作更为轻松; 第2页共22页1年以上 ; 终端外型图

、使用环境条件 环境温度:—25°C?+55 °C; 湿度:相对湿度10%?100% (包括凝露),绝对湿度小于29g/m3; 大气压:BB2级,66?108Kpa。 三、主要功能和主要参数指标 3. 1 电源电压: 220VAC,允许偏差为-20%?+20%;频率为50Hz,允许偏差为土6% (如用户提出要求,可选择100VAC供电)。 3. 2消耗功率 守候状态:不大于20VA(100V供电时消耗率应不大于15VA); 发射状态:不大于80 VA。 3. 3数据和时钟保持 硬时钟、参数保存和历史数据的保存,可以在断电的情况下保持1年以上。后备电池(或 其他保电部件)可维持10年,不需要更换。 3. 4输入回路 3. 4. 1脉冲输入 输入路数:8路; 脉冲宽度:60?120ms,脉冲幅度为10V± 2V (有脉冲),w 0.8V(无脉冲); 输入方式:无源或有源脉冲; 测量误差:w±0.1%。 3. 4. 2遥信输入 输入路数:8路; 输入信号:为不带电的开/合切换触点。 3. 4. 3辅助电源 提供4路直流12V/150mA电源,用于电能表脉冲输入或485接口的需要。 3. 5输岀回路 3. 5. 1控制输岀 输出路数:4路开/合双位置控制输出;

计算机终端安全管理办法

计算机终端安全管理办法

计算机终端安全管理办法 第一章总则 一、为了保护计算机系统、本地DCN网络的安全,促进本公司各类信息系统、计 算机终端、网络的应用和发展,保证DCN网络上的各个系统的稳定运行,特制定本办法。 二、本办法所称的系统、网络、终端,是指运行在泰安本地DCN网络上的服务 器、网络设备及个人使用的计算机终端。 三、系统管理员、网络管理员、所有系统使用人员及所有计算机终端使用人员都 有义务遵照本办法执行与维护系统、网络安全运行。 第二章硬件安全 四、各种网络设备、接入网络的计算机终端设备所使用电源都必须符合设备安装 使用规范。网络设备所用电源必须有良好的接地,必须有可靠的稳压保护措施,重要的核心网络设备、小型计算机与客服相关计算机终端必须配有UPS。 五、各种系统、网络设备、计算机终端在安装过程中应严格按照安装手册中指定 步骤和要求进行施工;确保各种设备通风散热良好。 六、本地DCN网络系统的安全运行和系统设备管理维护工作由信息

七、 九、 十、化支撑中心负责,未经信息化支撑中心同意,任何单位和个人,不 得擅自安装、拆卸网络设备,不得私自增减和改动网络节点。 除信息化支撑中心网络管理员外,任何人不得修改网络设备的软 硬件配置,不得更换交换机或路由器端口。 如确因工作需要调整网络配置或端口配置,应先征得信息化支撑 中心的同意,调整完毕后将调整情况通报信息化支撑中心网络管理员,以方便网络资料的归档与更新。 任何单位和个人从事施工、建设时,不得危害计算机系统、本地DCN网络与计算机终端的安全。 第三章软件安全 接入DCN网络的计算机终端,应确保安装正版操作系统,并安装相应的系统补丁(windowsXP 操作系统至少安装SP2补丁)。安装公司统一要求的防病毒软件诺顿后方可接入DCN网络。 、个人终端设置开机密码和屏保密码,入域机器自动符合符合 集团的相关要求(密码长度至少为8位,且包含大写、小写、数字、 特殊字符中任意两种字符),屏保时间设置为10分钟以内;未入域 机器通过定期或不定期抽查的方式控制密码设置情况。 十二、严禁在DCN网络运行的服务器、计算机终端上使用未经授

10kV电缆冷缩终端头制作安装作业标准(正式版)

10kV电缆冷缩终端头制作安装 作业标准 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

10kV电缆冷缩终端头制作安装作业标准 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 本标准规定了10kV电缆冷缩终端头制作安装作业需做的准备工作、安全卡控点、作业流程及质量标准。 一、适用范围:本标准适用于朔黄铁路肃宁分公司10kV电缆冷缩终端头制作安装作业。 二、编制依据:铁运(1999)103号文件、北京铁路局企业标准Q/BT 143—96、朔黄铁路发展有限责任公司企业标准。 三、准备工作: 1、安全防护:作业人员正确佩戴劳动保护用品;对运行电缆制作更换冷缩终端头作业时, 涉及计划申报、工作票签发与审核、预想会、停电作业、作业结束等工作及安全措施, 按《朔黄铁路发展有限责任公司企业标准》 Q/SHTL015.09-20__《电力设备停电作业标准》中有关要求及程序进行办理;新建线路作业时注意与相邻带电线路距离, 并做好现场防护。

2、人员组织:工作领导人1人、操作2人、辅助人1人、座台要令1人、验电接地4人。 3、工器具材料: 材料要求:规格型号正确、质量合格、数量满足需要, 工器具要求:质量合格、安全可靠、数量及型号满足需要。 材料:冷缩终端头及附件、铜线耳、接线端子、焊锡、焊膏、破布、镀锌钢管、固定电缆抱箍、电工胶带(黄、绿、红、黑四色)等。 登高工具:脚扣、安全帽、安全带等。 通讯防护用具:对讲机、标示牌(禁止类、允许类和警告类)、个人保安线、防护服、绝缘鞋、手套等。 绝缘工具:验电器、绝缘操作杆、绝缘拉杆、绝缘手套、三合一地线(含接地针)、绝缘靴。

电力负荷管理终端(参考Word)

1概述 1.1 引言 电力负荷管理终端是以计算机应用技术、现代通信技术、电力自动控制技术为基础应用于电力工程的信息采集、处理和实时监控系统。电力负荷管理终端集电力负荷管理和现场客户服务功能于一身,技术先进、功能完善、扩展灵活,是供电企业监控用户用电情况,提高需求侧管理水平的新一代远程监控装置。 电力负荷管理终端采用高性能32位ARM7内核CPU,嵌入式操作系统,作为负荷控制与管理系统中的智能采集执行终端,广泛应用于变电站、大用户、配变电站。可利用移动公网GPRS/CDMA或其它通讯方式和电力符合管理主站进行通讯。终端按照主站发来的计划用电指标实施当地功率和电量控制,还可以直接接收主站的遥控命令来控制用户的负荷。终端可将用户的用电参数、执行负荷控制的结果以及终端运行中的一些重要信息和告警信息主动上报或者响应召测上报。终端支持多种规约的电能表数据采集,终端采用点阵液晶显示,菜单驱动,操作简单直观。 FKGB系列电力负荷管理终端是陕西银河电子工程有限责任公司按照国家有关标准和规定,在反复分析用户需求的基础上,积累多年的运行经验后,经过多次优化改进而推出的新一代表计式负荷管理终端。该产品为配变监测提供了全新的自动化概念,将配变监测、远程抄表、无线通信等功能综合考虑,对加强用电监测,防止窃电、加强设备安全监视、预防事故,为线损管理、降低线损、提高运行管理和经济运行水平等提供科学依据。 1.2 系统原理 基于GSM短信息/GPRS的负荷控制管理系统,以公共的GSM /GPRS移动通信网络为载体,辅助以现场RS485总线、红外线等通讯方式,将变电站、大用户、公用配变、居民户等为主要控制管理对象,实现从变电站到供电线路再至电力用户的综合供用电监测、控制和管理。 本终端主要有五部分组成:电源单元、处理单元、通信单元、交流采样单元、GPRS 单元,框图如下图1所示。

内网终端安全管理系统项目解决方案

北信源内网终端安全管理系统 解决方案 北京北信源软件股份有限公司

目录 1.前言 (4) 1.1. 概述 (4) 1.2. 应对策略 (5) 2.终端安全防护理念 (6) 2.1. 安全理念 (6) 2.2. 安全体系 (7) 3.终端安全管理解决方案 (9) 3.1. 终端安全管理建设目标 (9) 3.2. 终端安全管理方案设计原则 (9) 3.3. 终端安全管理方案设计思路 (10) 3.4. 终端安全管理解决方案实现 (12) 3.4.1. 网络接入管理设计实现 ........................................ 错误!未定义书签。 3.4.1.1. 网络接入管理概述 ........................................ 错误!未定义书签。 3.4.1.2. 网络接入管理方案及思路............................... 错误!未定义书签。 3.4.2. 补丁及软件自动分发管理设计实现 (12) 3.4.2.1. 补丁及软件自动分发管理概述 (12) 3.4.2.2. 补丁及软件自动分发管理方案及思路 (12) 3.4.3. 移动存储介质管理设计实现 (17) 3.4.3.1. 移动存储介质管理概述 (17) 3.4.3.2. 移动存储介质管理方案及思路 (18) 3.4.4. 桌面终端管理设计实现 (21) 3.4.4.1. 桌面终端管理概述 (21) 3.4.4.2. 桌面终端管理方案及思路 (22) 3.4.5. 终端安全审计设计实现 ........................................ 错误!未定义书签。 3.4.5.1. 终端安全审计概述 ........................................ 错误!未定义书签。 3.4.5.2. 终端安全审计方案及思路............................... 错误!未定义书签。 4.方案总结 (41) 5.附录:系统硬件要求 (41) 6.预算 (43)

电力系统安全运行中负荷控制技术的研究与分析

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/d814119825.html, 电力系统安全运行中负荷控制技术的研究与分析 作者:董敏胡国顺 来源:《环球市场》2017年第12期 摘要:在电力网络迅速发展的今天,对我国电力系统安全运行的控制技术进行分析,能够提高我国电力系统安全控制的质量,提高电力输送的安全性,保证国家经济和人民生活不受影响。本文从三个方面对电力系统安全运行的控制技术进行深入分析,为电力系统的安全控制技术提供相应的意见,希望本文的分析能为以后的具体工作起到实际的参考作用。 关键词:电力系统;安全运行;控制技术; 1、电力系统负荷控制技术的探究 1.1电力系统负荷运行故障分析 电力系统运行过程中,由于受到诸多因素的影响,所以在先关的故障方面也比较严重,其中在电源因素的影响上,主要会造成电力负荷管理终端的GPRS掉线。终端系统电源不能够提供无线通信规模块瞬间大电流,这样就使得电压大幅下降对相关电力器件的正常运行就有着很大的影响。另外在网络影响因素层面会造成电力负荷管理终端掉线,在终端GPRS连接以及激活分组数据协议后,在定时超时的情况下先会进入到准备状态,然后就会进入到空闲状态,最后则会造成终端掉线。还有一个因素就是由于GPRS移动网络在信号上不佳也会使得覆盖面效果不能良好呈现。 除此之外,电力负荷系统的运行故障由于网络基站的业务量比较大,所以就需要网络加以管理,这在系统数据的通信方面就会受到运营商的限制。还有是在无线模块的优劣以及天线层面的因素上也会对运行系统造成影响。 1.2电力系统负荷控制技术类型分析 电力负荷控制技术在类型上是多方面的,其中的工频电力负荷控制技术主要是将配电网作为重要传输的渠道,在技术的应用过程中则是把工频信号发射机在每个变电站中进行装设,并要能结合控制中小传送信号,在电源电压过零点前二十五度产生畸变,然后再返送到lOkv侧传输给这一变电站的低压侧,从而就能够实现用户侧负荷的控制目标。而在无线电力负荷控制技术层面,则是通过中转站以及无线电台实施的无线电信息传输,这样就能达到信息交换的目的,通过这一方法也能够对电力的负荷控制技术得到作用的发挥。

低压电缆终端头制作与安装修订版

低压电缆终端头制作与 安装 集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

低压电缆终端头制作 适用于500V以下的室内聚氯乙绝缘、聚氯乙烯护套、电力电缆终端头的制作安装。 一材料要求 1.1电缆终端头套、塑料带、接线鼻子、镀锌螺丝、电力复合脂、电缆卡子、电缆标牌、10mm2多股铜线等材料必须符合设计要求,并具备产品出厂合格证。1.2塑料带应分黄、绿、红、淡兰四色,各种螺丝等镀锌件应镀锌良好。 1.3地线采用裸铜软线,截面不小于10mm2,表面应清洁,无断股现象。 二主要机具 2.1制作和安装机具:压线钳、钢锯、扳手、钢锉 2.2测试工具:钢卷尺、摇表、万用表 三施工条件 3.1电气设备安装完毕,室内空气干燥。 3.2电缆敷设并整理完毕,核对无误。 3.3电缆支架及电缆终端头固定支架安装齐全。 3.4现场具有足够照度的照明和较宽敞的操作场地。 四操作工艺4.1工艺流程:测试电缆绝缘剥电缆铠甲,打卡子焊接地线包缠电缆、套电缆终端头套压电缆芯线接线

鼻子,与设备连接4.2遥测电缆绝缘:4.3剥电缆铠甲,打卡子: 锯透。4.4焊接地线:地线采用焊锡焊接于电缆钢带上,焊接应牢固,不应有虚焊现象,应注意不要将电缆烫伤。4.5包缠电缆,套电缆终端头套:4.6压电缆芯线接线鼻子: 五?质量标准5.1保证项目:电缆终端头的制作安装应符合规范规定,绝缘电阻合格,电缆终端头固定牢固,芯线与线鼻子压接牢固,线鼻子与设备螺栓连接紧密,相序正确,绝缘包扎严密。检验方法:用手板动和观察检查,检查记录。5.2基本项目:电缆终端头的指支架安装应符合规范规定。支架的安装应平整、牢固,成排安装的支架高度应一致,偏差不应大于5mm,间距均匀、排列整齐。检验方法:用手板动、拉线和尺量检查。 六成品保护6.1加强保卫措施,防止电缆丢失或损坏。6.2电缆头制作完毕后,应立即与设备联接好,不得乱放,以防损伤成品。6.3在电缆头附近用火时,应注意将电缆头保护好,防止将电缆头烧坏或烧伤。6.4电缆头系塑料制品,应注意不受机械损伤。 七应注意的质量问题7.1防止地线焊接不牢:解决方法是一定要将钢带锉出新茬,焊接时使用电烙铁不得小于500W,否则焊

负荷控制管理系统

TFSJ- 口用电负荷控制系统 一、概述 二、系统构成 三、系统功能 四、技术特点 五、系统通讯 六、控制终端

、概述 电力负荷管理系统是集计算机技术、数据处理技术、通信技术、自动控制技术于一体的高新技术。充分利用供、负荷信息对提高管理水平、增加经济效益起着至关重要的作用。 当前城乡电网改造的不断深入发展,提高负荷管理自动化水平、提高电网运行的可靠性和安全性是各供电企业急需解决的问题。电力市场的运行除了供电企业制定出完善的管理机制外,还要从技术支持上建立一整套周密的保证体系,以此来作为管理的基础。如何对日益复杂的电网负荷进行调控、对纷繁复杂的电力设备进行科学管理,如何优化电度调度各个环节,使整个系统协调运转,都需要先进的技术作为基础。随着电力营销及需求侧管理技术的发展和管理创新,电力负荷管理系统已成为电力营销与客户服务工作的重要组成部分。 TFSJ-n电力负荷控制管理系统主要实现对电力用户的负荷进行监控,实现限电不拉线和公平、合理、有序用电。实现远程抄表、催缴电费、计量监察等功能,为电力营销考核提供准确的数据。同时可以实现预购电,先交钱后用电,完善用电营销管理体制。该系统具有用户用电档案管理、负荷监控、系统管理、线损分析、报表与曲线输出、与其他系统接口功能。 随着电力负荷管理系统功能的日臻完善,不仅能对电力用户的负荷进行监控,实现限电不拉路的基本目标,而且能实现远程抄表、催缴电费、计量监察等功能,还能通过计算机联网实现数据共享。利用负控终端对大用户的用电负荷进行控制,实现有序用电、预购电和计量远程抄表管理。实现系统负荷预测, 为电力市场考核提供准确的数据。该系统具有用户用电档案管理、负荷监控、系统管理、线损分析、报表与曲线输出、与其他系统接口功能。 二、系统构成 系统主要是由负荷控制终端,监控中心计算机及控制管理软件三部分组成。负荷控制终端可以监测用户负荷参数和抄收计量数据,监控中心可通过CDMA/GPRS/GS或230M无线数传电台实现对电力用户的负荷进行监控,将数据存入数据库,同时可完成对抄表数据的整理、计算、显示等工作。局域网中的终端电脑可通过权限查看中心服务器提供的各种数据及报表。 系统总体结构图如下:

电气安装控制电缆头的制作及二次接线方法

电气安装控制电缆头的制作及二次接线方法 随着工业自动化程度不断的提高,特别是计算机技术的广泛应用,每项工程控制电缆的数量越来越多,若控制电缆头制作不美观,二次接线混乱、错误多,将严重影响整个工程的质量和进度。因此,提高控制电缆头的制作工艺及二次接线质量,事关重要。如鄂钢双机架冷轧薄板厂工程项目中各种传感器、接近开关多达500余件,设计远程IO柜一套,控制电缆数量之多,盘柜空间狭窄,如不合理安排,将会使IO柜内出现扎乱的局面,给调试工作带来很多不便。组织专业配线工结合现场实际情况,通过不断的探讨,摸索出一套比较成熟的方法。下面是一些具体做法。 1、具备电缆头制作及二次接线的条件 作业前,对于控制电缆头的制作及二次接线,不仅要制定统一标准,而且在施工前对所有参加二次接线的人员要进行技术培训,合格后方能持证上岗,并由有经验的老师傅进行传、帮、带,才能收到良好的效果。安装前,应具备如下条件。 ⑴制作电缆头的材料及二次接线的材料已准备齐全。 ⑵电缆所接引的盘、柜箱等已安装验收完毕。 ⑶所敷设的电缆已确认无误,整理、固定完毕。 ⑷二次接线图纸已确认正确无误。 ⑸电缆绝缘已测试合格。 ⑹已对施工人员进行过电缆头制作方法及二次接线工艺的培训和

技术交底。

2、二次接线前应熟悉的图纸 二次接线前,应熟悉以下图纸: (1)端子排列图。表明屏内线路与屏外线路连接的图纸。制造厂根据端子排列图排列端子并将屏内的二次线配好,施工现场则把其他设备引来的电缆与屏内端子相连。 (2)安装接线图。依据制造厂按照安装接线图配好屏内的二次线和组装端子排,施工现场把这种图纸作为查对二次接线的标准。 (3)电缆管线表。其中包括电缆编号、起止点位置、电缆规格型号、电缆长度等,是敷设电缆和二次接线的依据。 二次接线施工与以上图纸密切相关,只有把这些图纸看懂了、弄懂了才能保证接线工作的顺利进行。 3、控制电缆头制作及二次接线的程序 控制电缆终端头制作及二次接线的程序 控制电缆终端头制作及二次接线的程序是:熟悉图纸及技术交底→整理排列盘下、盘内或设备旁的电缆→确定电缆线芯接线最长位置并切割电缆→电缆头制作和挂牌→拉直电缆线芯→电缆芯线校核和分线→做线把、整理固定线芯→线芯套好端子号→接线、配合调试、查线、改线。 4、控制电缆头的制作方法 控制电缆终端头的制作方法 ⑴在制作电缆头前,应根据接线图把电缆按盘前、盘后、盘左、盘 右分类整理,并一次固定在盘内的固定件上。

负荷管理终端的接线方式

负荷管理终端的接线方式 一、测量回路的接线方式 A B C 负荷管理终端测量回路的典型接线图 注:电表计量回路和负控终端的测量回路分别使用CT的两组独立的绕组,其中计量回路绕组1LH准确度为0.2级,终端测量回路绕组2LH为0.5级。 (一)PT回路线的连接

1、负荷管理终端的PT回路并接计量表接线盒PT。 2、同时负荷管理终端的工作电源也取自PT回路,不再单独接电源。接线方法: (1)三相三线负控终端的接法 a)打开负荷管理终端下巴盖和终端专用接线盒、电表接线盒。 b)将终端专用接线盒中各相进线侧和出线侧之间的联结扣(即接线 盒上的短接片)断开,防止接线短路烧PT。 c)将电表接线盒的A相接到终端专用接线盒进线侧的A相孔位。 d)依次进行B相和C相的操作。 e)将终端专用接线盒出线侧的A相接入负控终端端子2。 f)依次进行B相和C相的操作。 g)连线完毕后,用手轻拨检查线头有没有接紧。 h)然后将各相的PT联结扣再重新短路,启动终端。 (2)三相四线负控终端的接法 a)打开负荷管理终端下巴盖和终端专用接线盒、电表接线盒。 b)将终端专用接线盒中各相进线侧和出线侧之间的联结扣(即接线 盒上的短接片)断开,防止接线短路烧PT。 c)将电表接线盒的A相接到终端专用接线盒进线侧的A相孔位。 d)依次进行B相、C相和N相的操作。 e)将终端专用接线盒出线侧的A相接入负控终端端子2。 f)依次进行B相、C相和N相的操作。 g)连线完毕后,用手轻拨检查线头有没有接紧。 h)然后将各相的PT联结扣再重新短路,启动终端。 (二)CT回路线的连接 (1)三相三线负控终端的接法

计算机终端安全管理办法

计算机终端安全管理办法 第一章总则 一、为了保护计算机系统、本地DCN网络的安全,促进本公司各类信 息系统、计算机终端、网络的应用和发展,保证DCN网络上的各个系统的稳定运行,特制定本办法。 二、本办法所称的系统、网络、终端,是指运行在泰安本地DCN网络 上的服务器、网络设备及个人使用的计算机终端。 三、系统管理员、网络管理员、所有系统使用人员及所有计算机终端 使用人员都有义务遵照本办法执行与维护系统、网络安全运行。 第二章硬件安全 四、各种网络设备、接入网络的计算机终端设备所使用电源都必须符 合设备安装使用规范。网络设备所用电源必须有良好的接地,必须有可靠的稳压保护措施,重要的核心网络设备、小型计算机与客服相关计算机终端必须配有UPS。 五、各种系统、网络设备、计算机终端在安装过程中应严格按照安装 手册中指定步骤和要求进行施工;确保各种设备通风散热良好。 六、本地DCN网络系统的安全运行和系统设备管理维护工作由信息化 支撑中心负责,未经信息化支撑中心同意,任何单位和个人,不得擅自安装、拆卸网络设备,不得私自增减和改动网络节点。 七、除信息化支撑中心网络管理员外,任何人不得修改网络设备的软 硬件配置,不得更换交换机或路由器端口。 八、如确因工作需要调整网络配置或端口配置,应先征得信息化支撑 中心的同意,调整完毕后将调整情况通报信息化支撑中心网络管理

员,以方便网络资料的归档与更新。 九、任何单位和个人从事施工、建设时,不得危害计算机系统、本地 DCN网络与计算机终端的安全。 第三章软件安全 十、接入DCN网络的计算机终端,应确保安装正版操作系统,并安装 相应的系统补丁(windowsXP操作系统至少安装SP2补丁)。安装公司统一要求的防病毒软件诺顿后方可接入DCN网络。 十一、个人终端设置开机密码和屏保密码,入域机器自动符合符合集团的相关要求(密码长度至少为8位,且包含大写、小写、数字、特殊字符中任意两种字符),屏保时间设置为10分钟以内;未入域机器通过定期或不定期抽查的方式控制密码设置情况。 十二、严禁在DCN网络运行的服务器、计算机终端上使用未经授权、来历不明的应用软件;严禁使用可能携带病毒的软件,对于网络上的系统软件,应及时查阅有关资料,找出其存在的BUG,并及时打补丁。 十三、任何单位和个人不得在系统网络及其联网计算机上传送危害国家安全、通信公司安全的信息及个人隐私(包括多媒体信息),不得录阅传送淫秽、色情资料。 十四、网络的IP地址是网络中的重要的资源。IP地址配置不当将会引起地址冲突,给网络安全带来隐患。IP地址应由网络管理员按计划分配和回收。维护人员在给节点分配IP地址时,应在规定的地址段内按地址由低至高依次分配,并将配置资料交网络管理员。任何IP地址的使用人员不得随意更改IP地址信息。 第四章网络互联

10kV电力电缆头制作与安装

10kV电力电缆头制作及安装 作 业 指 导 书

重庆市龙威送变电工程有限公司 2011年5月10日 目次 前言 1目的 (3) 2 适用范围 (3) 3 引用规范 (3) 4 安全措施 (3) 5 作业准备 (3) 6 作业周期(以一个头计) (5) 7 工期定额 (5) 8 设备主要技术参数 (5) 9作业流程 (5) 10作业工程、工艺要求及质量规范 (5) 11作业中可能出现的主要异常现象及对策 (10) 12作业后的验收及交接 (10) 附录A 冷缩终端安装图 (11) 附录B冷缩中间头安装图 (12)

1 目的 规范10kV电力电缆头制作及安装作业,保证作业人员安全和作业质量。 2适用范围 本指导书适用于贵州电网公司10kV电力电缆终端头、中间接头制作及安装的作业。 3 引用规范 下列规范所包含的条文,通过引用而构成本作业指导书的条文。本书出版时,所示版本均为有效。所有规范都会被修订,使用本书的各方,应探讨使用下列规范最新版本的可能性: GB 5589 《电缆附件实验方法》 GB9327《电缆导体压缩和机械连接接头实验方法》 GB11033 《额定电压26/35kV及以下电力电缆附件基本技术要求》 GB14315 《电线电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管》 GB/T50169-1992 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB/T50168-1992《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 DL 408-1991 《电业安全工作规程》(发电厂和变电所部分) DL 409-1991 《电业安全工作规程》(电力线路部分) DL/T 596-1996 《电力设备预防性实验规程》 Q-CSG 1002-2004 《架空线路及电缆安健环设施规范》 4 安全措施 4.1 工作前认真履行“两票”制度,严格遵守《电业安全工作规程》(电力线路部分)

控制电缆敷设与制作

xx工程控制电缆敷设与制作 作业指导书 编号: 批准: 审核: 编制: XX项目部 年月日

1、编制依据: 1.1 有关电缆施工的设计图纸。 1.2 《火电厂施工质量检验及评定标准》第五篇(电气装置)第十四章及第二十章。 1.3 《安装工程分项施工工艺手册》第二分册(电气工程)中第二章。 1.4 《电气标准规范汇编》中GB50168—92及GB60171—92章节。 1.5 《电气装置安装工程施工及验收规范》第四篇及第十一篇。 1.6 《电力建设安全规程》(火力发电部分)DL5009·1—2002。 1.7 《电力建设安全施工管理规定》。 1.8 安全文明施工有关规定。 2、施工内容、工期及劳动力

3、安装前的准备工作 3.1准备好厂家技术资料及有关设计图纸。 3.2安装/调试用工器具及材料准备,所须的材料及工器具见下表所示:

4、施工流程: 4.1控制电缆敷设工艺流程: 5、施工的技术措施: 5.1控制电缆敷设应具备的条件: 5.1.1与所敷电缆有关的电缆沟、隧道、竖井及人孔等处的土建工作应全部结束,并移交安装的签证。 5.1.2 电缆层、电缆沟道清理干净,施工道路畅通,盖板齐全完好。 5.1.3 电缆敷设后,不能再进行的建筑工程工作应全部结束。 5.1.4 电缆桥架、支架及电缆保护管应安装敷设完毕,并经验收签证。 5.1.5需要敷设的电缆应准备齐全,并运抵施工地点。 5.1.6施工图纸经专业及综合会审,所敷电缆的规格、型号、电压等级、长度及敷设 路径、首尾两端位置等经核对准确无误。

5.1.7所敷电缆两端的设备均已就位。 5.1.8电缆标志牌准备齐全,并整理分类。 5.1.9电缆敷设所需的工具、材料准备齐全。如:电缆放线架、断线钳、锯弓、各种 规格的塑料扎带等。 5.1.10 电缆敷设的工艺、质量要求及相关的安全措施已对所有参加电缆敷设的人员 (含临时工)进行培训和交底。 5.2控制电缆头制作应具备的条件: 5.2.1制作电缆终端头或中间头所需的工具、材料、附件准备齐全。 5.2.2电缆所需接入的设备应安装完毕。 5.2.3制作电缆终端头的方法及工艺质量、安全措施已对施工人员(含临 时工)进行培训和交底。 5.2.4电缆绝缘状况检查良好。 5.3控制电缆及二次回路接线应具备的条件: 5.3.1 电缆终端头制作完毕,并且在盘(箱、柜)内适当位置上整齐地绑扎牢固。 5.3.2 相应的接线端子图审核绘制完毕。 5.3.3 芯线回路标志套管印制齐备, 并整理分类。 5.3.4 电缆及二次回路接线的方法及工艺质量要求、安全措施已对施工人员(含临时工)进行培训和交 底。 5.3.5 接线所需的工具、材料准备齐全。 5.4 电缆敷设: 5.4.1 施工前准备:电缆敷设前,准备工作一定要充分。 (1)首先要拟出电缆敷设清单, 确定敷设的先后顺序, 尽量避免敷设过程中电缆的交叉。 (2)需要敷设的电缆要准备齐全,并检查电缆是否完好,其绝缘是否符合标准。

终端信息安全管理规定

XXXX信息中心 终端信息安全管理规定 信息中心 年月

XXXX信息中心 终端信息安全管理规定 注:XXXX代表单位名称,XX代表单位简称,xxxx代表系统名称,**代表部门名称。 第一章总则 第一条为规范XXXX信息中心(以下简称“中心”)员工在使用计算机终端过程中的行为,提高计算机终端的安全性,确保员工安全使用计算机终端,特制定本规定。 第二条本规定适用于在XX使用计算机终端的所有员工,包括内部终端和外部终端,信息中心及其他部门员工。 第三条本规定所指的计算机终端包括员工在XX网络中用于办公用途的台式计算机、便携式计算机。 第二章台式计算机安全管理 第一节硬件使用相关规定 第四条台式计算机由XX(单位简称)**(部门名称)部门统一配发,员工领到台式计算机后,应妥善保管台式计算机的主机、显示器以及附带的所有附件(包括各种线缆、 光盘、说明书等)。 第五条质保期内员工不得自行拆卸台式计算机,以免影响台式计算机厂商的售后服务。第六条未经许可,严禁将非XX配发的台式计算机接入XX局域网。 第七条未经员工所在部门批准,员工不得自行变更台式计算机的硬件配置。 第八条因工作岗位变动不再需要使用台式计算机时,应及时办理资产转移或清退手续。台式计算机做资产转移或清退时,应删除机内的敏感和重要数据。 第二节系统使用相关规定 第九条台式计算机的IP地址由XX统一分配,员工不得自行变更,否则会造成台式计算机无法正常连接网络。 第十条各部门应记录和管理IP地址相关的设备使用情况,对打印机、复印机等设备应及

时记录设备使用情况。 第十一条接收来自外部的软件或资料时,应首先进行防病毒处理。 第十二条禁止在没有采用安全保护机制的台式计算机上存储重要数据,在存储重要数据的台式计算机至少应该有开机口令、登录口令、数据库口令、屏幕保护等防护 措施。 第十三条员工应设置台式计算机的开机密码,有关密码设置按照《帐号口令权限安全管理规定》执行。 第十四条员工离开自己台式计算机时,应将台式计算机屏幕锁定;员工完成应用系统的操作或离开工位时,应及时退出系统。 第十五条所有的台式计算机系统设备必须有一个台式计算机可读的设备属性标签,以便于查询和统计。 第十六条存放台式计算机系统设备的区域必须保持适当的工作温度和湿度,相关要求参见产品说明。 第十七条必须明确所有台式计算机的使用者,台式计算机上不得放盛有饮料等液体的容器。 第十八条根据信息安全管理员的通知进行所使用台式计算机的病毒防治产品的升级版本检查,是否升级完成。 第十九条定期对所使用台式计算机进行病毒的检测和清除。如果发现病毒,将检测和清除的结果报安全管理员进行备案。 第二十条对于外来的(例如从网络上下载)程序和文档,在运行或打开前必须进行计算机病毒的检测和清除。 第二十一条对于电子邮件附件所带的程序和文档在确认来自可信的发件人之前不得运行或打开,并且在运行或打开前必须进行计算机病毒的检测和清除。 第二十二条不得进行计算机病毒的制作和传播。 第三章便携式计算机安全管理 第二十三条便携式计算机的硬件使用、系统使用安全管理规定参照台式计算机相关条款执行。