一、做好混凝土试块的重要性

混凝土试块制作的好坏,在某种意义上讲,决定着一个工程能否顺利竣工验收。现在工地上都是采用预拌混凝土,相对自拌混凝土来说,质量的可靠性大大提高。如果制作的混凝土试块不合格(偏低或过高都不符合要求),将要进行回弹或钻芯取样。如果回弹或钻芯取样结果滿足要求,一则浪费金钱,二则需要花费很大的精力去处理这样的事情,给工作带来很大的压力。因此,做好混凝土试块也就变的尤为重要。

二、制作混凝土试块的基本操作程序

结合过去制作砼试块过程中的经验教训,总结了试块制作过程的“一定、二装、三查、四测、五选、六拌、七捣、八排、九盖、十刻、十一养、十二送“等十二步操作程序,能比较有效的控制试块制作过程中的不善造成的误差,克服了“千个师傅千个法,试块强度离散性大”的现象。

具体方法如下:

一定:指定人员上岗,操作人员不宜换动频繁。选择有一定技术素质,有较强责任心的员工来取样。

二装:指制作试块的模具拆卸、清渣、拼装过程要认真,检查其紧固程度和尺寸误差,如果试模多的话,要一个个拆装,以免混错了模具。组装后的各相邻面的不垂直度不应超过+0.5°。脱模剂要涂刷均匀。

三查:浇捣砼前,取样人员要认真检查配合比单、混凝土小票的施工部位、砼强度等级等与设计要求是否一致。

四测:搅拌车进入施工现场后,应及时检测其坍落度。其试料必须从搅拌车1/4~3/4处随机抽样。

五选:制作试块前,应按规范要求,在监理的见证下,共同挑选

砼熟料。其试料必须从搅拌车1/4~3/4处随机抽样。

六拌:指试块样量选好后,应二次手工拌合均匀。

七捣:指熟料分两层入模捣实,每层装料厚度大致相等。插捣用的钢制捣棒应为:长600mm,直径16mm,端部磨圆。插捣按螺旋方向从边缘向中心均匀进行。插捣时捣棒应保持垂直,不得倾斜。每层插捣的次数应根据试件的截面而定,一般标准试块大于或等于27次。插捣完后,刮除多余的混凝土,试件表面要比试块模高出2~3mm。

八排:在插捣的同时用平铲反复穿插,排除试块内部的空气。试块表面在收光时,注意料浆饱满,防止砼由于塑性变形而造成出现凹陷状况。

九盖:指试块成型后,终凝前常常置于原地或露天,为了防止内部水分蒸发而影响水泥的水化速度,应及时用黒色塑料布或麻袋将试块覆盖严实。

十刻:指在终凝前(试件做好后3~4h),用铁板将表面抹平,并用铁钉在试块表面刻上:混凝土强度等级、制作时间、部位等。

十一养:指试块硬化拆模后(24h),应及时送往温度20+3℃、湿度为90%以上的标准养护室时行养护。如果是同条件养护试块,成型后即应覆盖其表面,试件的拆模时间与实际构件的拆模时间相同,拆模后,试件仍需保持同条件养护。

十二送:在试块到龄前五天,将试块从标养室水池取出来,晾干水分,在到龄前三天送检测单位进行检测。一般的检测单位在节假日是不收样的,遇到节假日就要提前送进去。切忌试块的漏送,那样将给工作带来很多不必要的麻烦。

汕头建安实业(集团)有限公司

二零一一年五月十五日

混凝土试块留置方案

许昌市科普教育基地工程 试块留置方案 (编号:XCKPJYSGFA--027 ) 河南省第一建筑工程集团有限责任公司许昌市科普教育基地项目经理部 项目经理: 技术负责人: 工程部: 技术部: 质量安全部: 材料部: 编制人: 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 二○一四年六月

混凝土试块留置方案 一、编制依据 1、许昌市科普教育基地工程施工图纸 2、《建设工程质量管理条例》(2013版) 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204--2002)[2011版] 4、《工程建设标准强制性条文》(2010版) 5、《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-2010) 6、《建筑施工手册》(第四版) 7、《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119-2003) 二、工程概况 拟建许昌市科普教育基地工程场地位于许昌市青梅路以东,南海路以南,竹林路以西,科技广场以北。拟建建筑为地上三层,地下一层。总建筑面积72942.85平方米,其中地下43111平方米,地上29831.85平方米(包括青少年宫、科技馆、海洋馆),地下功能为商业和车库,主体建筑总高度为26.8米,地上三层,框架结构。人防部分为附建式甲类人防工程,分七个防火分区。战时分四个防护单元,均为人防物资库,工程抗力级别为核6级,常6级;防生化武器级别为丁级。基础形式桩筏基础,灌注桩直径为600mm,筏板厚度为800mm、1000mm、1300mm。结构形式为框架,地下室人防区面积为15800平方米。 三、混凝土强度等级设计要求 C15:基础垫层 C20细石砼:防水保护层、室内地面面层 C25:圈梁、构造柱 C30细石砼:±0.000以上梁板 C35:±0.000以下地下室框架柱(中柱) C35膨胀砼:±0.000以上后浇带及膨胀加强带 C35P8:基础筏板和地下室梁板、边柱、外墙 C40:主体结构局部框架柱 C40P8;微膨胀砼:±0.000以下(含±0.000)后浇带及膨胀加强带

混凝土试块留置方案60196

混凝土试块留置方案 一、编制依据 1、白银时代尚苑三期工程10#~13#楼及地下车库施工图纸 2、《建设工程质量管理条例》(中华人民共和国国务院令第279号) 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204--2002) 4、《工程建设标准强制性条文》(2010年版) 5、《混凝土强度检验评定标准》(GB/T 50107-2010) 6、《建筑施工手册》(第五版) 7、《混凝土外加剂应用技术规程》(GB50119--2003) 8、《混凝土冬期施工技术规程》(JGJ/T10--1995) 9、《粉煤灰混凝土应用技术规范》(GBJ146--1986) 10、《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》 建【2000】211号 二、工程概况 白银时代尚苑三期位于胜辛路以西,白银路以东,塔秀路以北,云屏路以南,本工程由2栋18层小高层(10#.11#),1栋22层高层(12#),1栋25层高层(13#)及地下车库组成。总建筑面积57573平方米,地上建筑面积42311平方米,地下建筑面积14142平方米(人防5695平方米)。 三、施工混凝土试块管理保证体系 现场混凝土试块管理是一项非常重要、严肃的技术工作,要求试验人员尽职尽责。

四、混凝土强度等级设计要求10#楼各楼层混凝土强度等级 11#楼各楼层混凝土强度等级

12#楼各楼层混凝土强度等级

13#楼各楼层混凝土强度等级 地下车库混凝土强度等级

地下车库(人防)混凝土强度等级

K型站混凝土强度等级 裙房二混凝土强度等级 五、预控计划 根据该工程的工程量,依据图纸要求,依照有关文件、法规及施工试验的规程、规范的要求,对现场的混凝土试验做出一个预控计划,以便有条不紊的做好试验工作,真正做到把好混凝土质量关。 1、做到见证取样工作 该工程混凝土试块的制作在监理工程师的见证下进行,由取样员在现场取样,并制作成型。初凝后在混凝土试块表面作好标识,制作日期、混凝土强度等级、工程名称、施工部位等。 混凝土试块见证取样和送检次数,不得少于试验总数的30%,悬挑的重要部位增加见证取样的次数。 2、混凝土分别留置标准养护、同条件结构检验和拆模时掌握混凝土强度等三种不同用途的试块。 六、试块的留置方法 本工程采用的混凝土全部为商品混凝土,混凝土试块的留置方法如下:

混凝土试块留置方案

一、编制依据: 1、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 2、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 4、建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-2002 二、工程概况: 项目名称:智能终端(手机)产业园-创业园1#-5#厂房 建设单位:盐城高新区投资集团有限公司 设计单位:江苏铭城建筑设计院有限公司 工程地点:秦川路以东纬八路以南 结构形式:框架结构 智能终端(手机)产业园---创业园1#--5#厂房位于盐城市盐都区纬八路以南,秦川路以东。1#厂房建筑面积为21550m2,建筑高度为20.1m,地上4层;2#厂房建筑面积为10342.9m2,建筑高度为20.1m,地上4层;3#厂房建筑面积为10342.9 m2,建筑高度为20.1m,地上4层;4#厂房建筑面积为10342.9 m2,建筑高度为20.1m,地上4层;5#厂房建筑面积为10342.9 m2,建筑高度为20.1m,地上4层;总面积62921.6m2。基础、主体混凝土标号为C30。士0.000相对于黄海高程2.9m,室内外高差0.3m。外墙为蒸压加气混凝土砌块,内墙为混凝土空心砌块。铝合金门窗,水泥砂浆地面,外墙真石漆。该工程由盐城高新投资集团有限公司投资开发,江苏全成建设顾问有限公司监理,江苏省千和建设工程有限公司承建。 三、混凝土强度等级设计要求: 1#、2#、3#、4#、5#厂房垫层为C15;承台及基础梁均采用C30混凝土,电梯井墙采用防水混凝土C30 ;抗渗等级P6;一层至四层柱、梁、板均为C30混凝土。 四、混凝土结构工程混凝土试块取样与留置 混凝土试块应在混凝土浇筑地点随机取样 (一)、标准养护试块取样与留置应符合下列规定: 1、每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100㎡时,取样不得少于一次; 2、每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次; 3、当一次连续浇筑超过1000㎡时,同一配合比的混凝土每200㎡取样不得少于一次; 4、每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次; 5、每次取样应至少留置一组(一组为3个立方体试块)标准养护试块。 (注:混凝土实际留置方量还需结合工程实际使用的搅拌机械设备的型号大小而定)

混凝土试块送检记录

蜀山产业园四期公租房工程送检台账 (混凝土试块送检台账) 施工单位:深圳中海建筑有限公司 试验单位:安徽省建筑工程质量第二监督监测站

混凝土试块送检台账 工程名称:蜀山产业园四期公租房项目I-a标段 序号强度等级代表批量/m3养护方式成型日期送检日期试验编号使用部位取样组数见证人试验结果备注 1 C15 5 标养楼塔吊基础垫层 1 汪汇宇合格 2 C15 5 同养楼塔吊基础垫层 1 3 C15 70 标养楼基础垫层 1 4 C1 5 70 同养楼基础垫层 1 5 C15 5 标养楼塔吊基础垫层 1 6 C15 5 同养楼塔吊基础垫层 1 7 C15 5 标养楼塔吊基础垫层 1 8 C15 5 同养楼塔吊基础垫层 1 9 C15 85 标养楼基础垫层 1 10 C15 85 同养楼基础垫层 1 11 C15 50 标养楼基础垫层 1 12 C15 50 同养楼基础垫层 1 13 C35 280 标养楼集水井、电梯井 2 14 C35 280 同养楼集水井、电梯井 2 15 C15 75 标养楼基础垫层 1 16 C15 75 同养楼基础垫层 1 17 C35 80 标养楼塔吊基础 1 18 C35 80 20天同养楼塔吊基础 1

混凝土试块送检台账 工程名称:蜀山产业园四期公租房项目I-a标段 序号强度等级代表批量/m3养护方式成型日期送检日期试验编号使用部位取样组数见证人试验结果备注 19 C35 80 同养600o 楼塔吊基础 1 汪汇宇合格 20 C35 80 标养楼塔吊基础 1 21 C35 80 20天同养楼塔吊基础 1 22 C35 80 同养600o 楼塔吊基础 1 23 C35 300 标养楼集水井、电梯井 3 24 C35 300 同养600o 楼集水井、电梯井 1 25 C15 75 标养楼基础垫层 1 26 C15 75 同养600o 楼基础垫层 1 27 C35 100 标养楼集水井、电梯井 1 28 C35 100 同养600o 楼集水井、电梯井 1 29 C35 100 标养楼集水井、电机井 1 30 C35 100 同养600o 楼集水井、电机井 1 31 C35 170 标养楼集水井、电梯井 2 32 C35 170 同养600o 楼集水井、电梯井 1 33 C20 30 标养楼基础细石混凝土防水层 1 34 C20 30 同养600o 楼基础细石混凝土防水层 1 35 C20 55 标养楼基础细石混凝土防水层 1 36 C20 55 同养600o 楼基础细石混凝土防水层 1 混凝土试块送检台账

混凝土养护情况记录

混凝土养护情况记录 工程名称:××商务大厦 工程负责人:李项目 技术负责人:王技术 编制人:赵资料

工程技术资料分目录表

混凝土养护情况记录

山东省建设工程质量监督总站监制 194 填写说明: 1、工程施工前应制定混凝土养护方案,经公司质量技术部门及监理单位审批后实施。方案中应明确养护责任人、各部位的养护方法、养护次数。工地要做好养护方案的交底,养护责任人要做好养护记录。本表前需加分目录表。 2、编号:按工程部位混凝土开始养护的时间先后顺序从001开始编号。第一份编号为鲁JJ-062-□0□0□1,第二份编号为鲁JJ-062-□0□0□2,依此类推。 3、工程名称:填写单位或子单位工程名称的全称。 4、养护部位:填写混凝土浇筑部位施工段的名称,一般填写××层××轴~××轴××构件。如柱、墙、梁、板、楼梯等。 5、混凝土强度等级:填写被养护部位混凝土的强度等级。 6、抗渗等级:当混凝土为抗渗混凝土时填写抗渗等级。 7、施工方式:填写混凝土的搅拌和运输方法,如现场搅拌、商品混凝土、泵送混凝土等。 8、混凝土浇筑开始时间:填写混凝土开始浇筑的日期+时间,为第一车混凝土运至施工现场开始浇筑的时间。 9、混凝土浇筑完毕时间:填写混凝土开始浇筑的日期+时间,为最后一车混凝土浇筑振捣抹压完成的时间。 10、第一次养护时间:填写第一次进行洒水等养护措施的日期+时间。混凝土浇筑完毕后,应在12小时内加以覆盖保湿养护。洒水次数应能保持混凝土有足够的润湿状态。 11、养护方式:混凝土浇筑后需要采取措施进行保温、保湿养护,保湿养护可采用洒水、覆盖、喷涂养护剂等方式。冬季施工需采取保温措施,大体积混凝土施工需采取保温或降温措施。养护方式应根据现场条件、环境温湿度、构件特点、技术要求、施工操作等因素确定。 12、养护天数:不掺加外加剂和粉煤灰的普通混凝土养护时间不少于7d,掺加外加剂和粉煤灰的普通混凝土和商品混凝土养护时间不少于14d,普通混凝土后浇带混凝土养护时间不少于14d,防水混凝土后浇带混凝土养护时间不少于28d。详见《混凝土结构工程施工规范》GB 50666-2011第8.5.2条和《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011等规范条文。 13、第一次荷载时间:填写混凝土浇筑完成上人施工或堆载的日期+时间。混凝土强度达到1.2MPa前,不得在其上踩踏、堆放物料、安装模板及支架。 板面上人放线时间不得早于混凝土终凝后18h(4月~11月)和24h(12月~次年3月);板面吊运模板、钢筋等材料时间不得早于混凝土终凝后36h(4月~11月)和48h(12月~次年3月)。 14、工作日:填写从混凝土浇筑完成之日起计算的混凝土龄期。 15、日期:填写混凝土养护的日期,填写××年××月××日。 16、日平均气温:填写对应养护日期当天的平均气温,可填写天气预报最低和最高气温的平均值,单位℃。 17、养护方法:填写混凝土实际的保潮、保温或降温措施。根据气温、气候条件及构件所属类别填写适宜的混凝土养护方法,防止混凝土受冻、脱水、裂缝等现象发生,使混凝土在适宜的温度和湿度条件下进行水化,确保强度正常增长和降低碳化深度。一般柱墙类构件在拆模前采用带模养护,拆模后采用塑料膜包裹保潮并及时补充水分;梁板上表面采用浇水养护、覆盖塑料膜、覆盖吸水材料等方法保潮养护。冬期施工增加保温材料保温养护;大体积混凝土采用表面保温和内部降温方法养护。

混凝土试块留置及养护方案范文

混凝土试块留置及 养护方案

目录 一、编制说明 0 二、工程概况 0 三、楼层混凝土强度明细表 (1) 四、准备工作 (3) 五、同条件试块留置及养护方案 (3) 六、砼标养试块留置及养护方案 (6) 七、混凝土试块取样 (6) 八、相关规定 (7)

一、编制说明 1、编制目的 本方案用于正和城二期(F)地块5#、6#、7#楼及地下室混凝土试块留置养护、送检工作。 2、编制范围 本施工组织设计编制范围包括所有混凝土结构。 3、编制依据 施工图纸。 国家现行建筑工程施工质量验收规范。 国家现行建筑工程法律法规技术标准。 《建筑工程施工质量验收统一标准》 《混凝土结构工程施工验收规范》 《混凝土强度检验评定标准》 《混凝土质量控制标准》 二、工程概况 1、工程名称:正和城二期(F地块)5#、6#、7#楼及地下室 2、工程地址:柳州市柳东新区 3、工程规模:约12万㎡ 4、建设单位:柳州正和桦桂置业集团有限公司 5、资金来源:自筹 6、质量标准:合格

我司承建本工程由5#、6#、7#楼高层住宅、商业办公楼及地下车库等用房组成,总建筑面积约12万m2,结构类型为框架剪力墙结构,其中5#楼为地上26层,地下2层。标准层结构层高为3.0m,建筑高度81.8m;6#楼为地上29层,地下2层。标准层高度为3.0m,建筑高度90.8m;7#楼为地上32层,地下2层。标准层层高3.0m,建筑高度99.8m。抗震烈度按6度设防;防火设计按建筑耐火等级一级;地下室顶板部分防水等级为一级,其余部分防水等级为二级。 三、楼层混凝土强度明细表 备注: 1、垫层混凝土强度等级为C15、C30、C50、C55。 2、5#、6#楼主楼与裙楼孔桩基础混凝土强度等级为C35。 3、基础底板、条形基础混凝土强度为C30、C50、C55,桩(墩)承台、承台梁混凝土强度等级为C40,抗渗等级为P8。 桩(墩)混凝土强度等级为C35。 4、地下室剪力墙、框架柱、梁板混凝土强度等级C3 5、C50、C55; 5、地上结构混凝土强度: 5#楼砼强度:

混凝土试件留置方案-.doc

工程 混 凝 土 试 块 留 置 方 案 重庆康悦建设(集团)有限公司2017年 6 月 28 日

目录 一、工程概况 (3) 二、预控计划 (3) 三、同条件养护试块留置 (8) 四、标准养护试块留置 (9) 五、标养室管理制度 (10) 六、砼试块留置制度 (11) 七、标养室温湿度记录表 (12) 八、附表 (13)

混凝土强度评定一般是按相同强度相同分部来评定的:例如:基础垫层,基础,主 体,地面等 一、工程概况 1、工程名称: 2、建设单位: 3、设计单位: 4、勘察单位: 5、监理单位: 6、施工单位: 7、工程地点: 8、本工程具体情况及结构: 二、预控计划 根据本工程的工程量,依据图纸要求,依照有关文件、法规及施工试验规程、 规范的要求,对现场的混凝土试验做出一个预控计划,以便有条不紊的做好试验工作,真正 做到把好混凝土质量关。 1、做到见证取样工作 本工程混凝土试块的制作在监理工程师的见证下进行,由施工人员在现场取样,并制作成型。初凝后在混凝土试块表面作好标识。 2、混凝土分别留置标准养护、同条件结构检验和拆模时掌握混凝土强度 等三种不同用途的试块。 3、试件制作及养护方法: (1)混凝土抗压强度试件 3 个为一组,试块的标准尺寸为边长100mm 的立方体试件。 (2)混凝土成型前应检查试模尺寸并符合有关规定;试模内壁面应涂一层矿物油或其他不与混凝土发生反应的脱模剂。 (3)取样或拌制好的混凝土拌和物应至少再拌和几次至均匀。 (4)震动成型的混凝土应一次装入试模,装料时用抹刀沿试模四壁上下插捣,并使混凝土高出试模口。 (5)试模应固定在振动台上,震动时试模不得有任何跳动,震动应持续到

混凝土试件留置专项方案

混凝土试件留置专项方案 目录 一、编制说明 (2) 1.1编制依据 (2) 1.2发放范围 (2) 二、工程概况及工程特点 (2) 2.1工程概况 (2) 2.2结构概况 (3) 三、预控计划 (3) 四、试块的留置方法 (4) 五、混凝土试块留置计划 (5)

一、编制说明 1.1 编制依据 1、本工程施工图 2、施工组织设计 3、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204—2002(2011版) 4、普通混凝土拌合物性能试验方法标准GB50080—2002 5、普通混凝土力学性能试验方法标准GB50081—2002 6、建设工程质量管理条例 7、工程建设标准强制性条文 8、公司相关管理文件 1.2发放范围 项目经理、技术经理、生产经理、商务经理、技术部、工程部、质量部、安全部、综合办公室、机电部、合约部、采购部。 二、工程概况及工程特点 2.1工程概况 世茂?照母山壹號一期建设地点位于重庆北部新区金山大道重

光立交旁(协信·星都会正对面),由重庆市浚亮房地产开发有限公司进行开发、重庆林鸥监理咨询公司进行监理、中建五局第三建设有限公司总承包。 由我公司承建的范围为1#,3#,7-10#楼(含高切坡),2#幼儿园,3、7、8#楼裙房商业,门岗2及部分1#车库。包括6栋高层住宅,1栋底层公共建筑,地下车库和附属商业。总建筑面积17.3万平方米,其中地下室面积约3.3万平方米。塔楼最高高度为101.6m。塔楼的主体结构为框架剪力墙结构,2#幼儿园为框架结构。 2.2结构概况 2.2.1 结构体系:本工程主要结构类型为框架剪力墙结构、框架结构。 2.2.2抗震设防:主楼抗震设防烈度为6度抗震设防。 2.2.3基础:以重庆川东南地质工程勘测设计院提供的《世茂.照母山壹號启动区项目工程地质勘察报告(详细勘察)》(2014年4月)为设计依据。本工程为人工挖孔桩、独立基础、条形基础相结合的基础形式,基础置于中风化岩层中,单轴抗压强度标准值不得低于5.5Mpa。 2.2.4层高:本工程各栋号标准层层高3m层,结构高度为87.8~114.4m。 2.2.5混凝土强度设计等级要求 桩基、独立柱基、条形基础:C30~C45。 梁、板、楼梯:C30

混凝土、砂浆试块制作、养护要求

混凝土、砂浆试块制作、养护等要求 一、混凝土: 1、严格按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002),混凝土强度检验评定标准》 (GBJ107-87)执行; 2、在单位工程施工前,策划做好混凝土试块制作计划,防止试块不够或漏做现象(标样抗压、抗 渗试块,同条件结构实体检验试块,同条件拆模试块等);混凝土试块制作计划必须符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002的有关要求; 3、混凝土供应商(搅拌站)随第一车提供预拌(商品)混凝土出厂质量证明书,包括原材料(水 泥、黄砂、石子、掺加剂等)质保书及复试报告,配合比等; 4、取样: ●同一组混凝土拌合物的取样应从同一盘混凝土或同一车混凝土中取样。取样量应多于所需 量的1.5倍;且宜不小于20L。 ●混凝土拌合物的取样应具有代表性,宜采用多次采样的方法。一般在同一盘混凝土或同一 车混凝土中的约1/4处、1/7处和3/4处之间分别取样,从第一次取样到最后一次取样不宜超过15min,然后人工搅拌均匀。 ●从取样完毕到开始做各项性能试验不宜超过5min。 5、试块制作取样应在混凝土的浇筑地点监理见证随机抽取,取样与试块的留置应符合: ●不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次; ●每工作班的同一配合比的混凝土,取样不得少于一次; ●当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200 m3取样不得少于一次; ●每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次; ●每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要或混 凝土试块制作计划确定。 6、项目部设置经过培训的持证上岗专人取样、制作混凝土试块,防止制作人员水平素质差、责任 心不强,造成的试件离散型过大等情况; 7、塌落度: 坍落度与坍落扩展度试验应按下列步骤进行: ●湿润坍落度筒及底板,在坍落度筒内壁和底板上应无明水。底板应放置在坚实水平面上, 并把筒放在底板中心,然后用脚踩住二边的脚踏板,坍落度筒在装料时应保持固定的位置。 ●把按要求取得的混凝土试样用小铲分三层均匀地装入筒内,使捣实后每层高度为筒高的三

混凝土养护情况记录表

混凝土养护情况记录表

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

混凝土养护情况记录表 GB50204-2002 GD2301025 工程名称恒隆环保钙业有限公司破碎系统工程养护部位提升机室 混凝土强度 等级C30 抗渗 等级 P6 抗折强度 mpa 5.5 施工方式 泵送混凝 土 水泥品种及 等级 P.0、42.5R 外加剂名称抗渗、早强剂LM-W4 掺和料名称粉煤灰 混凝土浇筑开始时间11:30 混凝土浇筑 完毕时间 15:00 第一次养护 时间 3日下午 养护方式淋水养护天数15天第一次荷载 时间 / 日常养护记录 工作日日期日平均气温养护方式养护人签名见证人签名 1 2010.05.03 23 淋水 2 2010.05.04 22 3 2010.05.05 25 淋水 4 2010.05.06 26 5 2010.05.07 23 淋水 6 2010.05.08 24 7 2010.05.09 26 8 2010.05.10 28 淋水 9 2010.05.11 25 10 2010.05.12 25 11 2010.05.13 26 12 2010.05.14 23 13 2010.05.15 24 14 2010.05.16 26 15 2010.05.17 27 混 凝 土 养 护 情 况 检 查 结 论项目专业质量检查员:监理(建设)单位见证员:年月日

混凝土养护情况记录表 GB50204-2002 GD2301025 工程名称恒隆环保钙业有限公司破碎系统工程养护部位皮带通廊、J-2~J-8柱子 混凝土强度 等级C30 抗渗 等级 P6 抗折强度 mpa 5.5 施工方式泵送混凝土 水泥品种及 等级 P.0、42.5R 外加剂名称抗渗、早强剂LM-W4 掺和料名称粉煤灰 混凝土浇筑开始时间16:00 混凝土浇筑 完毕时间 19:30 第一次养护 时间 13下午 养护方式淋水养护天数15天第一次荷载 时间 / 日常养护记录 工作日日期日平均气温养护方式养护人签名见证人签名 1 2010.05.13 26 淋水 2 2010.05.14 2 3 淋水 3 2010.05.15 24 4 2010.05.16 26 淋水 5 2010.05.17 27 6 2010.05.18 28 淋水 7 2010.05.19 30 8 2010.05.20 29 淋水 9 2010.05.21 29 10 2010.05.22 27 11 2010.05.23 26 12 2010.05.24 28 13 2010.05.25 30 14 2010.05.26 31 15 2010.05.27 30 混 凝 土 养 护 情 况 检 查 结 论 项目专业质量检查员:监理(建设)单位见证员:年月日

试块、砂浆留置方案

无锡绿地东望景苑A3地块三期项目 混 凝 土 、 砂 浆 试 块 留 置 方 案 编制人: 审批人: 日期: 上海绿地建筑工程有限公司

一、编制依据 1、本工程施工图纸; 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 3、《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011) 4、《混凝土外加剂应用技术规程》(GB50119-2003) 5、《优质建筑工程施工质量验收评定标准》(DGJ32/TJ104-2010) 6、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 7、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 8、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 二、工程概况 砼强度等级:垫层为C15,地下室部分为C35,1~4层主体结构混凝土标号为C40,4~14层以上主体混凝土标号为C35;14层以上主体结构混凝土为C30;二次结构部分混凝土为C20。

三、预控计划 根据该工程的工程量,依据图纸要求,依照有关文件、法规及施工试验 的规程、规范的要求,对现场的混凝土、砂浆试验做出一个预控计划,以便 有条不紊的做好试验工作,真正做到把好混凝土、砂浆质量关。 1、做到见证取样工作 该工程混凝土、砂浆试块的制作在监理工程师的见证下进行,由取样员 在现场取样,并制作成型。初凝后在试块表面作好标识,制作日期、强度等 级、工程名称、施工部位等。 混凝土试块见证取样和送检次数,不得少于试验总数的30%,悬挑的重 要部位增加见证取样的次数。 2、混凝土分别留置标准养护、同条件结构检验和拆模时掌握混凝土强度 等三种不同用途的试块。 3、砂浆留置标准养护试块。 四、混凝土试块取样与留置 (一)地基基础工程混凝土试块取样与留置

砼试块同条件标养留置方案

砼试块同条件标养留置 方案 Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】

同城逸境家园三期二标段15#楼、17#—19#楼及地下车库 试 块 留 置 方 案 通州建总集团有限公司 2017年8月

砼试块留置与养护方案 一、工程概况 1、建筑层数及用途:本工程15#、17#-19#楼为剪力墙结构,其中15#楼地下1层,地上27层,建筑面积为㎡,建筑高度为米;17#楼地下1层,地上18层,建筑面积为㎡,建筑高度为米;18#楼地下1层,地上18层,建筑面积为㎡,建筑高度为米;19#楼地下1层,地上18层,建筑面积为㎡,建筑高度为米;地下车库为人防地下室,地下一层,建筑面积为㎡,人防面积为13737㎡,主要层高、,人防地下室设计类别为甲级。建筑类别:高层居住建筑,设计合理使用年限:50年,耐火等级:一级。 2、防水等级:屋面防水等级为Ⅰ级,地下室外围护结构防水等级为II级。 3、抗震设防烈度:7度。 4、工程±标高相当于绝对高程,室内外高差为米。地下车库±标高相当于绝对高程 砼强度等级: 1)地下车库: 2)15#楼: 3)17#—19#楼:

二、编制依据 1、混凝土结构工程施工质量验收规范《GB5024-2015》; 2、按照质量监督站的相关管理规定; 3、施工图纸。 三、混凝土留置方案 1、根据混凝土结构工程施工质量验收规范《GB20204-2015》规定: 2、混凝土分别留置标准养护、同条件结构检验和拆模时掌握混凝土强度等三种不同用途的试块。 3、每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100m3时,取样不得少于一次; 4、每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次; 5、当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次; 6、每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次; 7、每次取样应至少留置一组(一组为3个立方体试块)标准养护试块。 8、同条件养护试件所对要的结构构件或结构部位,要由监理、建设、施工等单位共同选定; 9对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级,要留置同条件养护试件; 11、根据同一强度等级的同条件养护试件,其留置的数量要根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10组,且不应少于3组。 根据既体现结构重要部位又适度控制实体检验数量的原则,对本工程,重要部位拟从如下位置选取:竖向构件中的墙、柱,水平构件中跨度≥8m的梁、跨度≥5m的单向板、跨度≥6m的双向板、跨度≥2m的悬挑梁板。 12、拆模同条件试块(判定砼是否达到设计要求或规范要求的强度),按每一施工流水段至少留置一组同条件试块。 13、等效养护龄期取按平均日温度累计达到600℃d时所对应的龄期,0℃及以下的龄期不计入,等效养护龄期不小于14d,也不宜大于60d。 14、同条件养护试件的强度代表值要根据强度试验结果按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GBJ107的规定确定后,乘折算系数取用;折算系数宜为,也可以根据当地的试验统计结果作适当调整。

混凝土试块留置方案设计(1)

五里界078号地块工程 混 凝 土 试 块 留 置 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 山河建设集团有限公司 2018年7月

目录 一、项目简介 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工混凝土试块管理保证体系 (4) 四、预控计划 (5) 五、试块的留置方法 (6) 六、标养室 (10) 七、混凝土试块的制作及养护 (10) 八、混凝土坍落度测试方法 (12)

一、项目简介 工程名称:保丽公馆工程。 工程地点:孝感市孝南区北京一路与北京路交汇处 建设单位:孝感保丽房地产开发有限公司 设计单位:武汉市民用建筑设计研究院 监理单位:湖北亚太建设监理有限公司 施工单位:山河建设集团有限公司 1.工程建设规模和建筑布局 本工程建筑面积约9.89万平方米,地上建筑面积约6.93万平方米,地下建筑面积约2.96万平方米。由商业、高层及多层住宅等组成。 二、编制依据 1、施工图纸 2、《建设工程质量管理条例》(中华人民共和国国务院令第279号) 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204--2002) 4、《工程建设标准强制性条文》(2002年版) 5、《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107--1987) 6、《建筑施工手册》(第四版) 7、《混凝土外加剂应用技术规程》(GB50119--2003) 8、《混凝土冬期施工技术规程》(JGJ/T10--1995)

9、《粉煤灰混凝土应用技术规范》(GBJ146--1986) 10、《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的 规定》建【2000】211号 三、施工混凝土试块管理保证体系 现场混凝土试块管理是一项非常重要、严肃的技术工作,试验人员要 尽职尽责。 四、混凝土强度等级设计要求 标高(M)筏板、地下室底板柱剪力墙承台地下室外墙 基础~-0.80 C40P6 C35 C35 C35、P6 C35、P6 混凝土试块管理保证 体系 公司技术部 长 试验室主任试验室主任工 程师项目部主任工 程师 混凝土工长工地试验员

混凝土试块留置方案

1、施工混凝土试块管理保证体系 现场混凝土试块管理是一项非常重要、严肃的技术工作,要求试验人员尽职尽责。 2、混凝土强度等级设计要求 综合楼27.27M以下框架柱、剪力墙27.27M以上框架柱二次结构垫层 C35 C30 C25 C10 3、预控计划 根据该工程的工程量,依据图纸要求,依照有关文件、法规及施工试验的规程、规范的要求,对现场的混凝土试验做出一个预控计划,以便有条不紊的做好试验工作,真正做到把好混凝土质量关。 1、做到见证取样工作 该工程混凝土试块的制作在监理工程师的见证下进行,由施工人员在现场取样,并制作成型。初凝后在混凝土试块表面作好标识,制作日期、混凝土强度等级、工程名称、施工部位等。混凝土试块见证取样和送检次数,不得少于试验总数的30%,悬挑的重要部位增加见证取样的次数。 2、混凝土分别留置标准养护、同条件结构检验和拆模时掌握混凝土强度等三种不同用途的试块。 4、试块的留置方法 本工程采用的混凝土全部为商品混凝土,混凝土试块的留置方法如下: 1、每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,其取样不少于一次。 2、现浇结构每一现浇楼层同一配合比的混凝土,其取样不少于一次;同一单位工程每一验收项目中同配合比的混凝土,其取样不得少于一次。 3、每次取样至少留置一组标准试块。对涉及混凝土结构安全的重要部位,应与监理工程师

进行共同确定留置结构实体检验用同条件试块,一般每一个工程同一强度等级的混凝土,在留置结构实体检验用同条件养护试块时,应根据混凝土量和结构重要性确定留置数量,一般不宜少于10组,且不应少于3组。 4、每一工作班拌制的冬期混凝土试块除正常规定组数留置外,还应增做两组与结构同条件养护试块,用于检验受冻前、后的强度。 5、混凝土强度检验用同条件养护试件的留置、养护和强度代表值应符合下列要求: 同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位,由监理工程师(建设)、施工等各方共同选定。 对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级,均应留置同条件养护试件。 同一强度等级的同条件养护试件,其留置的数量应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10组,且不应少于3组。 同条件养护试件拆模后,应放置在钢筋笼子中,间距100mm,挂于所代表的混凝土母体处,与母体混凝土结构采取相同的养护方法。 同条件养护试件应在达到等效养护龄期时进行强度试验。等效养护龄期应根据同条件养护试件强度与在标准养护条件下28d龄期试件强度相等的原则确定。 等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到600℃.d时对应的龄期,0℃及以下的龄期不计入;等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60d。 5、混凝土试块留置组数 1、主体部分混凝土试块留置组数 序号1 2 3 4 混凝土强度等级C35 C30 C25 C20 施工部位27.27M以下框架柱、剪力墙27.27M以上框架柱二次结构基础处理 同条件留置组数14 2 3 4 标养留置组数14 2 3 4

混凝土养护方案

混凝土养护方案 本工程混凝土养护基础、梁板采用浇水自然养护,柱采用薄膜布覆盖养护。 一、混凝土养护工艺 1.覆盖浇水养护 在平均气温高于5 0C时用适当材料对混凝土表面进行覆盖并浇水,使混凝土在一定时间内保持水泥水化作用所需要的适当温度和湿度条件。 覆盖浇水养护施工方法: ⑴覆盖浇水养护在混凝土浇筑完毕12小时内进行,具体时间根 据施工时的温度情况确定。 ⑵混凝土的浇水养护时间,普通硅酸盐水泥拌制的混凝土不少于 7天,掺用缓凝剂、矿物掺合物和抗渗混凝土不少于14天。 ⑶浇水次数根据施工时的实际温度和湿度确定,以能保持混凝土处 以湿润状态为准。 ⑷混凝土养护用的水与混凝土拌制用水相同。 ⑸对大面积的楼面和屋面根据实际情况可采用蓄水养护。 ⑹当日平均温度低于5 0C时不得浇水。

2.薄膜布养护 ⑴柱采用塑料薄膜布养护,柱施工完毕达到拆模条件后,立即拆 除柱模板,用塑料薄膜布把混凝土表面敞露的部分全部严密的覆盖起来,并保持塑料薄膜布内有凝结水,保证混凝土在不失水的情况下得到充足的养护。 ⑵塑料薄膜布养护的优点是不必浇水,操作简单方便,能提高混 凝土的早期强度,加速模板的周转。 ⑶根据施工实际情况在柱模板供应充足不需要很快周转的情况 下,柱模板会在几天后拆除,这时就不再进行塑料薄膜布养护,而采用浇水养护,并保证养护时间。 二、养护条件 1.在平均气温高于5 0C时,对于一般塑性混凝土在浇筑后10~12小时内进行,在炎夏温度较高时可缩短至2~3小时,以保持 混凝土处于湿润状态。 2.在已浇筑的混凝土强度达到1.2N/mm2以后使准在其上来往行人和安装模板。荷重超过时应通过计算,并采取相宜的措 施。 3.混凝土浇水养护时间表 混凝土浇水养护时间见下表:

混凝土试块留置方案模板

混凝土试块留置方 案模板

许昌市科普教育基地工程 试块留置方案 (编号:XCKPJYSGFA--027 ) 河南省第一建筑工程集团有限责任公司许昌市科普教育基地项目经理部 项目经理: 技术负责人: 工程部: 技术部: 质量安全部: 材料部: 编制人: 河南省第一建筑工程集团有限责任公司

二○一四年六月 混凝土试块留置方案 一、编制依据 1、许昌市科普教育基地工程施工图纸 2、《建设工程质量管理条例》() 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-- )[ ] 4、《工程建设标准强制性条文》() 5、《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107- ) 6、《建筑施工手册》(第四版) 7、《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119- ) 二、工程概况 拟建许昌市科普教育基地工程场地位于许昌市青梅路以东,南海路以南,竹林路以西,科技广场以北。拟建建筑为地上三层,地下一层。总建筑面积72942.85平方米,其中地下43111平方米,地上29831.85平方米(包括青少年宫、科技馆、海洋馆),地下功能为商业和车库,主体建筑总高度为26.8米,地上三层,框架结构。人防部分为附建式甲类人防工程,分七个防火分区。战时分四个防护单元,均为人防物资库,工程抗力级别为核6级,常6级;防生化武器级别为丁级。基础形式桩筏基础,灌注桩直径为600mm,筏板厚度为800mm、1000mm、1300mm。结构形式为框架,地下室人防区面积为15800平方米。

三、混凝土强度等级设计要求 C15:基础垫层 C20细石砼:防水保护层、室内地面面层 C25:圈梁、构造柱 C30细石砼:±0.000以上梁板 C35:±0.000以下地下室框架柱(中柱) C35膨胀砼:±0.000以上后浇带及膨胀加强带 C35P8:基础筏板和地下室梁板、边柱、外墙 C40:主体结构局部框架柱 C40P8;微膨胀砼:±0.000以下(含±0.000)后浇带及膨胀加强带 四、基础工程混凝土试块取样与留置 1、对于桩基(灌注桩):每根桩必须有1组试块(标养)。 五、混凝土结构工程混凝土试块取样与留置 本工程采用商品砼,砼试块的留置方法如下: (一)标准养护试块取样与留置原则 1、每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次; 2、每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次; 3、当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3

混凝土试块送检时间要求

混凝土试块送检时间要求 一般标准养护要在28天的时候送,可以提前三天,不能超过28天,否则要回弹,算超龄期 同条件养护在600°以上,一般从当天捣混凝土的时候,开始累积现场温度,达到600度就可以去送了。同条件天数不能小于14天且不能大于90天。 以下为项目批量样品取样数量 1. 砼抗压试块每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土不少于1次 2. 每一工作班拌制的同配合比砼不足100盘时不少于1次 3. 当一次连续浇筑起过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3 不少于1次 4. 每一楼层、同一配合比的混凝土不少于1次 5. 灌注桩每浇注50m3砼,小于50m3的桩,每根桩必须有1 组不少于1次 6. 每一拆模检验批砼至少1组 7. 基坑工程的地下连续墙,每50m3或每槽段不少于1次 8. 建筑地面工程砼试块每一层(检验批)每1000m2取样不得少于1次,每增加1000m2应增取1次,不足1000m2的按1000m2计。当改变配合比时,相应增加取样次数 首次使用混凝土配合比开盘鉴定至少1组 黄石市建筑工程混凝土试块 制作、养护及送检的有关规定 第一条为了贯彻落实《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300--2001)和《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204--2002)的有关要求,加强本市建筑工程的质量管理,提高工程的实体质量,结合本市实际,制定本规定。 第二条凡在本市区内的新建、改建、扩建的各类房屋建筑工程和市政基础设施工程,均应执行本规定。 第三条建筑工程结构构件混凝土试块,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定: 1、每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次; 2、每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得小于一次; 3、当一次连续、浇筑超过1000m3时,同配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次;

冬施混凝土养护测温记录1

8-(6)冬期施工混凝土养护测温记录

【整理要求】 《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-97)规定 1混凝土养护期间温度测量应符合下列规定: (1)蓄热法或综合蓄热法养护从混凝土人模开始至混凝土达到受冻临界强度,或混凝土温度降到O0C或设计温度以前,应至少每隔6h测量一次。 (2)掺防冻剂的混凝土在强度未达到本规程第7.1.1(附后)条规定之前应每隔2h测量一次,达到受冻临界强度以后每隔6h测量一次。 (3)采用加热法养护混凝土时,升温和降温阶段应每隔1h测量一次,恒温阶段每隔2h测量一次。 (4)全部测温孔均应编号,并绘制布置图。测温孔应设在有代表性的结构部位和温度变化大易冷却的部位,孔深宜为10—15cm,也可为板厚的1/2或墙厚的1/2。(测温孔在混凝土浇筑时预留,一般每一构件不少于一个,混凝土接搓处一定要留有测温孔,测温孔一般要深入混凝土内(过主筋)。)测温时,测温仪表应采取与外界气温隔离措施,并留置在测温孔内不少于3min。 2.模板和保温层在混凝土达到要求强度并冷却到5℃后方可拆除。拆模时混凝土温度与环境温度差大于20℃时,拆模后的混凝土表面应及时覆盖,使其缓慢冷却。 附第7.1.1条冬期浇筑的混凝土,其受冻临界强度应符合下列规定: 1普通混凝土采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥配制时,应为设计的混凝土强度标准值的30%。采用矿渣硅酸盐水泥配制的混凝土,应为设计的混凝土强度标准值的40%,但混凝土强度等级为C10及以下时,不得小于5.O N/mm2。 注:当施工需要提高混凝土强度等级时,应按提高后的强度等级确定. 2 掺用防冻剂的混凝土,当室外最低气温不低于一15℃时不得小于4.O N/mm2,当室外最低气温不低于一30℃时不得小于5.O N/mm2。 【审阅要点】 1无测温点布置图,或有测温点布置图但与结构平面图不一致; 2 测温点布置不合理,测温孔留设不规范,各测温点的编号及位置标注不清楚。 3 测温记录中各项填写不清楚、准确、真实,签字不齐全。 参考格式详见附录1、2

(中建二局)混凝土试块留置方案

项目名称:长沙.金科中心项目方案名称:混凝土试块留置方案 长沙.金科中心项目 混凝土试块留置方案 (编号:CSCEC2B-CSJK-f-068) 编制: 审核: 批准: 中国建筑第二工程局有限公司 长沙.金科中心总承包项目部 二〇一四年四月

混凝土试块留置方案 一、编制方案 1、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 3、《地下防水工程施工质量验收规范》(GB50208-2011) 4、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010) 二、工程概况 金科星沙项目是长沙金科房地产开发有限公司在长沙市开发的一个大型综合体项目,总建筑面积47万平方米。项目包括高层住宅、写字楼、公寓及商业,共18栋,以及相关的辅助配套设施。其中10栋高层住宅(8#-15#、17#、18#楼),2栋LOFT公寓(1#楼、4#楼),2栋住宅公寓(6#楼、7#楼),1栋办公公寓(5#楼),2栋办公楼(2#楼、3#楼),1栋幼儿园及办公楼配套三层商铺;地下一层,为人防和车库。高层基础为人工挖孔桩基础。我公司负责1#-9#楼、11#-15#楼及其附属配套设施。其中示范区包括3#、4#、5#楼及裙房。 三、混凝土强度等级设计要求 10#栋、9#栋、5#栋、3A#栋、3#栋垫层为C15;独立基础:C35,底板混凝土强度等级C35、C30,抗渗等级为P6,桩基础:C30、C35、C40,外墙:C40。 10#栋:-1-5层墙柱混凝土强度等级为C45,梁板混凝土强度等级为C40; 6-11层墙柱混凝土强度等级为C40,梁板混凝土强度等级为C35; 12-20层墙柱混凝土强度等级为C35,梁板混凝土强度等级为C30; 21-33层墙柱混凝土强度等级为C30,梁板混凝土强度等级为C30。 9#栋:-1-6层混凝土强度等级为C45,未注明梁板混凝土强度等级为C40; 7-12层混凝土强度等级为C40,未注明梁板混凝土强度等级为C35; 13-18层混凝土强度等级为C45,未注明梁板混凝土强度等级为C30; 19-33层混凝土强度等级为C45,未注明梁板混凝土强度等级为C30。 5#栋:-1-7层墙混凝土强度等级为C50,柱混凝土强度等级为C40,梁板混凝土强度等级为C35; 8-14层墙混凝土强度等级为C45,柱混凝土强度等级为C35,梁板混凝土强度等级为C35;

相关文档