一、工程概况 (2)

二、编制依据 (2)

三、施工准备 (2)

(一)作业条件 (2)

(二)材质要求 (2)

(三)主要机具 (3)

四、作业流程 (3)

五、施工工艺 (4)

(一)理论计算 (4)

(二)弹线定位 (5)

(三)固定件及支架的具体安装 (5)

(四)梯架、托盘、线槽安装 (7)

(五)金属桥架接地保护 (7)

六、质量标准 (8)

(一)主控项目: (8)

(二)一般项目: (8)

(三)允许偏差项目: (8)

七、成品保护 (9)

八、安全注意事项 (9)

九、质量记录 (9)

一、工程概况

岗厦河园片区城中村改造项目(4#地块)逆作区。本工程使用的金属桥架主要规格有100*100、200*100、300*100、400*100、500*100、600*100、700*150、800*150、1000*200。地下负一、负二、负三、负四层,裙房一、二、三、四层,塔楼3#楼、4#楼、5#楼5-30层。线槽底距主梁底0.1-0.2m安装,其中线槽1000*200按照0.3m主梁底安装。从变电所至竖井及各个区域,普通电缆沿电缆托盘敷设,消防电缆应采用有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽敷设,各类金属线槽采用高强节能轻质钢制(不锈钢)电缆线槽。

二、编制依据

1、施工蓝图:岗厦河园片区城中村改造项目(4#地块)地下室与裙房2013年12月15号蓝图版,塔楼2014年8月20号版蓝图,及后出电子版结合(无蓝图电子版)

2、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)

3、《建筑工程施工技术管理规程》(DBJ01-80-2003)

4、《电缆桥架安装图集》86SD169

5、《钢结构设计规范》(GB50017-2013)

6、理论力学、材料力学

三、施工准备

(一)作业条件

技术准备:审阅设计图纸,现场勘察电气设备的安装位置和电缆桥架安装的路线;电缆桥架途径;建筑结构类型;预埋孔洞的位置、尺寸,选定电缆桥架在不同建筑结构路段的安装型式。

(二)材质要求

1、根据设计要求的规格型号、现场勘察记录编制材料使用计划,包括各种规格电缆桥架的直线段、弯通、桥架附件及支、吊架等。注意电缆桥架安装所需的各种材料均需使用

镀锌材料。

2、电缆桥架的进货检验:

(1)桥架产品包装箱内应有装箱清单、产品合格证和出厂检验报告,并按清单清点桥架或附件的规格和数量。

(2)检查桥架扳材厚度应满足下列要求:

(3)桥架外观检查

测量外形尺寸与标称型号规格是否一致。

热镀锌桥架镀层表面应均匀、无毛刺、过烧、挂灰、伤痕、局部未镀锌(直径2mm以上)等缺陷,螺纹镀层应光滑,螺栓能拧入。桥架螺栓孔径在螺杆直径不大于Φ16时,可比螺杆直径大2mm。同一组内相邻两孔间距允许偏差±1.2mm。

(4)检验工作完成后,将结果如实存档。将收集的产品合格证和出厂检验报告整理后一并存档。

(三)主要机具

电工工具、电锤、电钻、钢卷尺、粉线袋等、流动配电箱、移动电缆盘、经纬仪、水准仪、绝缘电阻表、万用表、高登、梯子、电焊机等。

四、作业流程

理论计算→弹线定位→固定件安装→桥架支撑件安装→托盘线槽安装→金属桥架接地保护

五、施工工艺

(一)理论计算

1、重力计算:

该工程的线槽总类比较多,其中对较大线槽1000*200进行系统分析,设计门型固定支架,支架间距1.5m ,根据施工图选取1000*200金属线槽上的电缆,线槽内含28根电缆,以3m 为单位计算电缆重量,m=120kg ,G=mg=1200N 。

2、受力与弯矩分析:

(图一)

3、计算:

公式为211221max 1;(1000)

2;(100mm)12C A B C A B M ql l mm M M Tl l T ql M M M M ?==??===???=?

?=>= 所以只需验算C 点(槽钢中心承受弯矩即可)

2max 1111200160022

M ql N m ==??=? 查表6.3#槽钢的抗弯截面系数 335.810W m -=?槽钢

求得此槽钢的应力 5max 3600==1.0310=10.3pa 5.810

M M W δ-=??槽钢 查表得6.3#槽钢的许用应力 []120pa M δ=槽钢

令安全系数为10则:[]120=10.3<12n 10

δδ==

结论:选用6.3#槽钢满足强度要求。

同理得:选用40#角铁也满足强度要求

(二)弹线定位

根据设计图及施工现场确定始端到终端,查看土建图纸主梁的标高。根据中心线确定边膨胀螺栓的位置,然后分匀档距并标出具体位置。实际测量尺寸下料。

(三)固定件及支架的具体安装

(图二)

1、100*100、200*100线槽安装吊杆采用Φ 12镀锌丝杆,横杆采用L40*40*4的角铁,角铁长度为364mm、464mm,固定件采用Φ 10*80膨胀螺栓,固定支架角铁160mm,线槽安装在横杆的中间距两端各100mm。每隔1.5米设置门型固定支架。200*100线槽布置图如下:

(图三)

(图四)

2、300*100、400*100、500*100、600*100线槽吊杆采用L40*40*4的角铁,横杆采用50*50*5的角铁,横担角铁长度为500mm、600mm、700mm、800mm,固定件采用Φ 10*80膨胀螺栓,固定支架角铁160mm,线槽安装在横杆的中间距两端各100mm。每隔1.5米设置门型固定支架。400*100线槽布置图如下:

地下负一、负二、负三、负四层

(图五)

裙房一、二、三、四层

(图六)

3、1000*200线槽,吊杆采用L40*40*4的角铁,横杆采用[63*40*4.8的槽钢,槽钢长度为1200mm,固定件采用Φ 10*80膨胀螺栓,固定支架角铁160mm,线槽安装在横杆的中

间距两端各100mm。每隔1.5米设置门型固定支架。线槽布置图如下:

(图七)

(四)梯架、托盘、线槽安装

1、梯架、托盘、线槽用连接板连接,用垫圈、弹垫、螺母紧固,螺母应位于梯架、托盘、线槽外侧。

2、桥架与电气柜、箱、盒接茬时,进线和出线口处应用抱脚连接,并用螺丝紧固,末端应加装封堵。

3、桥架经过建筑物的变形缝(伸缩缝、沉降缝)时,桥架本身应断开,槽内用内连接板搭接,一端不需固定。

4、电缆桥架在穿过防火墙及防火楼板时,应采取防火隔离措施。

5、电缆桥架进行交叉、转弯、丁字连接时,应采用单通、二通、三通、四通或平面二通、平面三通等进行变通连接。

(五)金属桥架接地保护

1、电缆桥架装置系统应具有可靠的电气连接并接地。金属电缆支架、电缆导管必须与PE或PEN线连接可靠。

2、沿电缆桥架敷设一条Φ12镀锌圆钢跨接地干线,镀锌圆钢沿支架上面靠桥架边沿长敷设,与每个支架焊接连接,与每段桥架焊接连接。

见示意图下:

示意图

六、质量标准

(一)主控项目:

1、电缆桥架的规格必须符合设计要求和有关规范规定。

2、电缆桥架两端必须进行可靠接地,直线距离超过30米必须增加接地点。

检查方法:观察检查,测量检查。

(二)一般项目:

1、电缆桥架敷设:

电缆桥架应紧贴建筑物表面,固定牢靠,横平竖直,布置合理,盖板无翘角,接口严密整齐,拐角、转角、丁字连接、转弯连接正确严实,电缆桥架内外无污染。

检验方法:观察检查。

2、支架与吊架安装:

可用金属膨胀螺栓固定或焊接支架与吊架,也可采用万能卡具固定电缆桥架,支架与吊架应布置合理、固定牢固、平整。

检验方法:观察检查。

(三)允许偏差项目:

电缆桥架水平或垂直敷设直线部分的平直程度和垂直度允许偏差不应超过5mm。

检验方法:吊线、拉线、尺量检查。

七、成品保护

1、安装电缆桥架及槽内配线时,应注意保持墙面的清洁。

2、接、焊、包完成后,电缆桥架盖板应齐全平实,不遗漏,缆线不允许裸露在电缆桥架之外,并防止损坏和污染电缆桥架。

3、使用高凳时,注意不要碰坏建筑物的墙面及门窗等。

八、安全注意事项

1、电缆桥架安装时,其下方不应有人停留。进入现场应戴安全帽。

2、使用人字梯必须坚固,距梯脚40~60cm处要设拉绳,防止劈开。使用单梯上端要绑牢,下端应有人扶持。

3、使用电气设备、电动工具要有可靠的保护接地(接零)措施。打眼时,要戴防护眼镜,工作地点下方不得站人

九、质量记录

1、电缆桥架及绝缘导线产品出厂合格证。

2、电缆桥架配线安装工程预检、自检、互检记录。

3、设计变更洽商记录、竣工图。

4、电缆桥架分项工程质量检验评定记录。

5、电气绝缘电阻记录。

最新文件仅供参考已改成word文本。方便更改如有侵权请联系网站删除

管道支架制作安装施工方案

目录 一、综合说明 (2) 二、施工技术措施 (3) 1、工艺流程 (3) 2、技术措施 (3) 三、安全管理措施 (14) 四、环境管理措施 (15) 五、质量保证措施 (16)

一、综合说明 1、保证按要求进行施工,并在所有方面令业主感到满意,遵守业主所有合理的指示和要求。 2、组织落实:由公司主管经理亲自担任工程总指挥,由优秀的项目经理担任本工程的项目经理,我公司将派出达到国内先进水平的队伍参与管理和施工。 3、质量目标:达到一次性验收合格,确保工程质量达到合格。 4、安全目标:达到无工伤、无事故、无险情,搞好文明施工。

、施工技术措施1、工艺流程 图1施工流程图2、技术措施 2.1旧支架、支架基础 2.1.1立柱拆除: 钢管立柱的拆除,拆除时采取装载机配合,随拆、随装、随运, 及时清扫 2.1.2基础拆除: 用于支架承重的砼基础也需及时破除,砼基础破除时,可在白天利用风镐等

设备将基础凿出。 2.2、管道支架制作规定 2.2.1管道支架的形式、材质、加工尺寸、精度及焊接质量应符合设计文件和有关施工验收规范的要求。 2.2.2支架底板及吊架弹簧盒的工作面应平整。 2.2.3管道支架焊缝应进行外观检查,焊缝应均匀完整,外观成型良好,不得有漏焊,欠焊,裂纹、姣边等缺陷。 2.2.4制作合格的支架成品应及时进行防腐处理,防腐层应完整,厚度均匀。 2.2.5管道支架必须满足管道的稳定和安全,允许管道自由伸缩并符合安装高度。 2.3、支架制作 2.3.1施工前准备 1.工艺文件的编制。按照《钢结构施工与验收规范》要求编制详细的加工、制造、施焊、预装、涂装工艺。 2.焊接工艺评定及其它工艺试验:选择不同接头形式由焊接工程师下达工艺评定任务书,选派优秀、有证焊工作工艺评定试验,以确定合理的焊接坡口、焊材焊剂、焊接规范后编制焊接工艺卡。 3.焊工考试及资格确认。 4.探伤人员的资格确认。 劳动人员进场计划如下表:

桥架施工方案

一、编制依据; 1、《电缆桥架安装》04D701-3 《电气竖井设备安装》04D701-1 2、河南省国家税务局综合业务办公用房维修改造项目电气施工图; 二、工程概况; 本工程为培训楼三-六层桥架部分,此工程为旧楼改造,需先拆除再施工,在拆除过程中,对在安装施工中能利用上的桥架进行保留,再次利用。 三-六层原有桥架为150*75金属桥架为弱电桥架;三-六层房间重新布置,原网线已不能满足使用,弱电需重新布线;未改造的七层房间所用的网线在六层弱电桥架敷设,网线需要保留。 本电气安装工程分强电部分、弱电部分。强电部分主要包括照明系统、应急照明系统、空调动力系统。弱电部分包括:网络电话系统、保安监控系统。 三、施工组织人员机械配置; 施工过程中,我方将派专人负责劳动力的调配,合理调配劳动力保证桥架拆除安装工程交叉施工。 施工设备的选择本着因地制宜、因工程制宜,按照技术上先进、经济上合理、生产上适用、性能上可靠、使用上安全、操作方便和维修方便的原则,贯彻执行机械化、半机械化与改良工具相结合的方针,

突出施工与机械相结合的特色,使其具有工程的适用性,具有保证工程质量的可靠性,具有使用操作的方便性和安全性。 拟投入本工程的主要施工设备表 四、原桥架利用及拆除 此工程为旧楼改造工程,坚持质量完好的旧品重新利用的原则,在满足使用功能的情况下,对工程造价进行把控。 图纸设计的强弱电桥架为200*100的金属桥架,弱电选型计算公式为: 桥架(长x宽)=电缆根数*(3.14xRxR(R为线缆的半径))/0.6(容积率)〕动力导线填充率可取40-50%,控制导线填充率可取50-70%,另外需予留10-25%的式程发展余量。 强电根数为 2.5mm2为21根,4mm2为27根,新风电缆WDZB-YJY-5x6。

电缆桥架制作安装方案

、工程概况 华电西部生态产业园分布式能源站项目,由省电力设计研究院设计,中国电建集团核电工程公司负责施工。A 标段电缆桥架安装工程施工围主要包括主厂房、燃机岛、电气综合楼、锅炉补给水站、厂前区、水工、管廊等区域。 二、编制依据 1、省电力设计研究院图纸 3、电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)DL5009.1-2014 4、电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161.1 ?5161.17-2002 5、电气装置安装工程电缆线路施工及验收规》GB 50168-2006 6、电气装置安装工程接地装置施工及验收规》GB 50169-2016 三、主要工作量 1、电缆桥架:80 t 2、电缆支架:20 t 4、[10 镀锌槽钢:10 t 5、各种三通、四通、水平弯通若干。 四、施工准备 1、工器具、计量工器具(均应校验合格,并且在有效期以):临时电源盘、套筒工具、力矩扳手、活口扳手、卷尺 (5m )、直角拐尺、水平尺、线坠。 2 、安全用具:安全帽、安全带、绝缘手套、防护眼镜、焊工防护罩、焊工手套若干。 3 、机械:交流电焊机、无齿锯、手电钻、磨光机。 4 、劳力组织:技术员1 名,安装工8 名,焊工2 名。 五、施工工期 开工日期:2017 年12 月05 日 竣工日期:2018 年03 月10 日 六、主要施工案 1、根据图纸设计情况,以及现场施工的实际情况,桥架的施工采用现场组装、现场安装的式进行。 2 、桥架在组装前对立柱、托臂、吊架进行验收,合格后可安装桥架,桥架应保持平直,无变形。桥架安 装横平竖直,水平误差w 5mm,垂直误差w 5mm,横撑间距误差w 30mm,下料误差w 5mm,桥架接地 符合设计要求,支架朝向一致。 专业资料

电缆桥架安装要求及规范

电缆桥架安装要求及规范指导 1、电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,个生产厂家的规格程式缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据弱电各个系统缆显得类型、数量,合理选定适用的桥架。 (1)确定方向:根据建筑平面布置图,结合空调管线和电气管线等设置情况、方便维修,以及电缆路由的疏密来确定电缆桥架的最佳路由。在室内,尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设,如许利用综合管廊架设时,则应在管道一侧或上方平行架设,并考虑引下线和分支线尽量避免交叉,如无其它管架借用,则需自设立(支)柱。 (2)荷载计算:计算电缆桥架主干线纵断面上单位长度的电缆重量。 (3)确定桥架的宽度:根据布放电缆条数、电缆直径及电缆的间距来确定电缆桥架的型号、规格, 托臂的长度,支柱的长度、间距,桥架的宽度和层数。 (4)确定安装方式:根据场所的设置条件确定桥架的固定方式,选择悬吊式、直立式、侧壁式或是混合式,连接件和紧固件一般是配套供应的,此外,根据桥架结构选折相应的盖板。 (5)绘出电缆桥架平、剖面图,局部部位还应绘出空间图,开列材料表。 2、如与电力电缆桥架合用时,应将电力电缆和弱电电缆各直一侧,中间采用隔板分隔。 3、弱电电缆与其它低电压电缆合用桥架时,应严格执行选择具有外屏蔽层的弱电系统的弱电电缆,避免相互间的干扰。 4、电缆桥架安装要求 (1)槽式大跨距电缆桥架由室外进入建筑物内时,桥架向外的坡度不得小于1/100。(2)电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m。 (3)两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其间净距不小于0.6m。(4)在平行图上绘出桥架的路由,要注明桥架起点、终点、拐弯点、分支点及升降点的坐标或定位尺寸、标高,如能绘制桥架敷设轴侧图,则对材料统计将更精确。 直线段:注明全长、桥架层数、标高、型号及规格。拐弯点和分支点:注明所用转弯接板的型号及规格。升降段:注明标高变化,也可用局部大样图或剖面图表示。 (5)桥架支撑点, 如立柱、托臂或非标准支、构架的间距、安装方式、型号规格、标高,可同意在平面上列表说明,也可分段标出用不同的剖面图、单线图或大样图表示。 (6)电缆引下点位置及引下方式,一般而言,大批电缆引下可用垂直弯接板和垂直引上架,少量电缆引下可用导板或引管,注明引下方式即可。

桥架支架制作安装施工方案

桥架支架制作安装标准 岗厦河园片区城中村改造项目 (4#地块) 安装工程分册 (电气桥架) 四川省资阳市永成劳务发展有限公司2015年5月5日

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、施工准备 (2) (一)作业条件 (2) (二)材质要求 (2) (三)主要机具 (3) 四、作业流程 (3) 五、施工工艺 (4) (一)理论计算 (4) (二)弹线定位 (5) (三)固定件及支架的具体安装 (5) (四)梯架、托盘、线槽安装 (7) (五)金属桥架接地保护 (7) 六、质量标准 (8) (一)主控项目: (8) (二)一般项目: (8) (三)允许偏差项目: (8) 七、成品保护 (9) 八、安全注意事项 (9) 九、质量记录 (9)

一、工程概况 岗厦河园片区城中村改造项目(4#地块)逆作区。本工程使用的金属桥架主要规格有100*100、200*100、300*100、400*100、500*100、600*100、700*150、800*150、1000*200。地下负一、负二、负三、负四层,裙房一、二、三、四层,塔楼3#楼、4#楼、5#楼5-30层。线槽底距主梁底0.1-0.2m安装,其中线槽1000*200按照0.3m主梁底安装。从变电所至竖井及各个区域,普通电缆沿电缆托盘敷设,消防电缆应采用有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽敷设,各类金属线槽采用高强节能轻质钢制(不锈钢)电缆线槽。 二、编制依据 1、施工蓝图:岗厦河园片区城中村改造项目(4#地块)地下室与裙房2013年12月15号蓝图版,塔楼2014年8月20号版蓝图,及后出电子版结合(无蓝图电子版) 2、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 3、《建筑工程施工技术管理规程》(DBJ01-80-2003) 4、《电缆桥架安装图集》86SD169 5、《钢结构设计规范》(GB50017-2013) 6、理论力学、材料力学 三、施工准备 (一)作业条件 技术准备:审阅设计图纸,现场勘察电气设备的安装位置和电缆桥架安装的路线;电缆桥架途径;建筑结构类型;预埋孔洞的位置、尺寸,选定电缆桥架在不同建筑结构路段的安装型式。 (二)材质要求 1、根据设计要求的规格型号、现场勘察记录编制材料使用计划,包括各种规格电缆桥架的直线段、弯通、桥架附件及支、吊架等。注意电缆桥架安装所需的各种材料均需使用

电缆桥架安装方案

1.1.电缆桥架(槽式、梯架式)安装 本工程的电缆桥架采用镀锌钢质桥架,水平方向的电缆桥架采用槽式桥架,电气管井垂直方向采用梯架。 电缆桥架安装施工流程 桥架走向定位 (1)桥架由直线段和各种弯通组成,必须根据设计的初步走向,现场确定立体方位,走向和转弯角度,并测量和统计直线段、各种弯通和附件的规格和数量,提出采购计划。 (2)桥架定位设计时必须考虑动力电缆桥架与控制电缆桥架不要共用一个支架,如条件限制必须共用一个支架,动力电缆桥架与控制电缆桥架应分层敷,不宜超过三层,控制电缆桥架应布置上方,动力桥架在下方,必要时还要采取屏蔽措施。 (3)桥架定位时要注意直线段桥架跨越建筑物伸缩缝处时均应采用伸缩连接板。 (4)桥架支架层间距离,当设计无规定时,交联聚乙烯绝缘电缆为300mm,控制电缆为200mm,原则上层间净距不应小于两倍电缆外径加10mm。 (5)在设定走向时,要充分考虑其它专业水管、风管、弱电线管等的空间面局,充分利用有限空间,做到布局合理美观。 (6)经过深化设计图,桥架的分布进行弹线定位。对于桥架较密集的变配房,从地板上弹线,然后用红外线射灯定位投射到顶板来确定支架的固定点。其它部位从顶板上放线以确定支架的位置。 支吊架制作、安装 (1)应根据桥架的大小和承重量或托臂与夹板式制作成门型、梯型、三角型、悬吊型或托臂与夹板式等形式。

(2)水平段安装桥架支、吊架的间距不大于1.5m;垂直段安装桥架支、吊架的间距不大于2m;距离三通、四通、弯头处,两端1m处应设置支、吊架。 (3)支、吊架安装时应测量拉线定位、确定其方位、高度和水平度。 桥架安装 (1)桥架在每个支、吊架上固定应牢固,固定螺栓应朝外。 (2)桥架穿过防火分区、楼板处,应采用防火填料封堵。 (3)桥架安装应平直整齐,水平或垂直安装允许偏差为其长度的2?,全长允许偏差为20mm;桥架连接处牢固可靠,接口应平直、严密,桥架应齐全、平整、无翘角、外层无损伤。根据深化设计图,对各楼层的桥架的弯头、三通等配件进行编号,并将弱电与低压桥架进行标识。(4)桥架敷设直线段长度超过30m时,以及跨越建筑结构缝时采用伸缩节,保证伸缩灵活。桥架之间的连接采用半圆头镀锌螺栓,且半圆头应在桥架内侧,接口应平整、无扭曲、凸起和凹陷。 (5)桥架转弯及分支处均选用成品配件,且弯头的弯曲半径根据桥架内敷设的最大电缆转弯半径来制定。 (6)桥架水平安装:为确保电缆的顺利敷设,水平安装桥架的顶部距顶板最小距离为200mm,采用共用支架的桥架各层之间的最小间距为150mm。 (7)由金属桥架引出的金属管线,接头处应用锁母固定。在电线或电缆引出的管口部位应安装塑料护口,避免出线口的电线或电缆遭受损伤。

钢结构支架施工方案

益隆新磅房外管廊工程支架制作安装施工方案 编制: 审核: 审定: 夏县建筑安装公司 2012.12.10

益隆新磅房外管廊工程 支架制作安装施工方案 1、编制说明 本施工方案是为益隆新磅房外管廊工程支架制作安装而编制的,本次钢支架的施工全长262米,标高为+6米,有DN150钢管柱46根,桁架45榀;其中有一榀为过马路桁架为加强桁架。 2、编制依据 2.1、益隆焦化股分有限公司出据的图纸。 2.2、引用标准和规范 《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2001; 《钢结构工程施工工艺标准》; 《建设工程安全生产管理条例》; 2.3、现场实际勘测 3、工程概况 3.1、新泵房外管廊工程支架位于益隆焦化股份有限公司物流路的东侧,是新建工程,共有钢结构制作20吨;施工工期:2012年12月10日至2012年12月25日。 3.2、本次钢桁架的制作安装施工计划投入劳动力10人,现场进料经专业检查员全部验收合格后才能进行钢桁架的现场预制、现场组装及吊安。施工用电在物流路东临时电源箱处接出。 3. 3.、主要实物工程量一览表

4、施工准备 4.1、技术准备 4.1.1、图纸自审,图纸会审。 4.1.2、编制施工技术方案,技术交底。 4.1.3、编制工程施工技术、质量、安全保证措施。 4.2、现场准备 4.2.1、联系、办理现场占地、电源手续。 4.2.2、组织施工机具、材料随时进入现场。 4.2.3、制作施工用的各种工装机具等。 4.2.4、堪察现场,规划材料、机具进场道路,并选择和落实运输机械;提前做好周围设施、环境的处置与保护等准备工作。 4.3、其它准备 4.3.1、人员组织和人员调配到位; 4.3.2、对有关人员进行技术交底; 4.3.3、组织施工机具、材料、设备、构件等进场; 4.3.4、与业主就有关施工问题进行联系与落实。

综合布线桥架施工方案

新力·龙湾02地块 地下室综合管线桥架施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:江西省第五建设集团有限公司 编制日期:2017年6月3日 目录 一、编制依据: 1、建筑施工图 2、结构施工图 3、电气施工图 4、给排水施工图 5、暖通施工图

6、标准图集04D701-3 7、地下室管线综合图 8、现场情况 二、地下室概况: 本工程02地块地下室建筑面积为平方米,设计为汽车库和设备用房,停车数为1806量,为Ⅰ类汽车库。 三、施工部署: 施工资源配置计划: 劳动力进场时间及劳动计划安排表(一)

四、施工准备工作: 1)技术图纸准备: 1、水电部门组织人员审核施工图纸,参加图纸会审和设计交底,制定施工方案。 2、施工员根据施工图纸、编制材料计划、技术交底、安全交底。 3、施工前编制节点计划,根据进度计划编制材料、机具及劳动力需要计划。 4、对本工程制定技术、质量、安全管理的各项规章制度。 2)加工安装准备: 1、根据本专业的特点和需要,与项目有关部门合理安排加工场地和材料码放场地, 以保证正常施工和材料供应。 2、由施工员组织人力、设置材料房、工具房、平整材料码放场地并设置各种材料 标识牌。 3、根据施工各阶段的工作需要,配备经过检验合格的机具设备,并设置加锁的电 闸箱。 4、材料进场后,根据施工所需进行加工,根据进度做好施工安装准备。 3)物资供应准备: 1、对生产厂家进行评价: (1)是否为国家有关部门和合同约定的生产厂家及样品,其产品是否经过国家认证; (2)资质等级:确定其所具有的技术、设备能力,能否达到所采购产品的标准要求和供货要求。 2、对采购的物资进行进场检验: (1)定货产品与外购材料,在进场前经自检合格后,上报建设单位及监理单位进行认可,避免不合格的材料进场。

电缆桥架支架安装与图例

电缆桥架支架安装与图例 电缆桥架系指电缆梯架、电缆托盘及金属线槽。 电缆桥架主要有钢制、铝合金制及玻璃钢制等。钢制桥架表面处理分为喷漆、喷塑、电镀锌,热镀锌、粉沫静电喷涂等工艺。 电缆桥架得安装主要有沿顶板安装。沿墙水平与垂直安装、沿竖井安装、沿地面安装。沿电缆沟及管道支架安装等。安装所用支(吊)架可选用成品或自制。支(吊)架得固定方式主要有预埋铁件上焊接,膨胀螺栓固定等。桥架安装应符合以下规定: 1.直线段钢制电缆桥架长度超过 30m,铝合金或玻钢制桥架长度超过15m 时,设有伸缩节; 电缆桥架跨越建筑变形缝处设置补偿装置、 2.电缆桥架应在下列地方设置吊架或支架: 2.1桥架接头两端 0、5m 处; 2、2 每间距 1、5~3m 处; 2.3转弯处; 2.4垂直桥架每隔 1、5 米处、 3.吊架与支架安装保持垂直、整齐、牢固、无歪斜现象。 4.桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧。 5.缆桥架应敷设在易燃易爆气体管道与热力管道得下方。 6.金属桥架及其支架全长应不少于 2 处接地或接零。 7.金属桥架间连接片两端不少于 2 个有防松螺帽或防松垫圈得 连接固定螺栓,并且连接片两端跨接不小于 4mm2 得铜芯接地线。 8.桥架安装应符合下列要求: 8.1桥架左右偏差不大于 50mm; 8.2桥架水平度每米偏差不应大于 2mm; 8.3桥架垂直度偏差不应大于 3mm 建筑电气工程中得电缆桥架均为钢制产品,较少采用在工业工程

中为了防腐蚀而使用得非金属桥架或铝合金桥架。所以其接地或接零 至为重要,目得就是不了保证供电干线电路得使用安全,有得施工设计 在桥架内底部,全线敷设一支铜或镀锌扁钢制成得保护地线(PE),且与桥 架每段有数个电气连通点,则桥得接地或接零保护十分可靠,因而验收时 可不做本条 2、3 款得检查 9 电缆桥架敷设易燃易爆气体管道与热力管道得下方,当设计无要求时,与 管道得最小 净距,符合表 12、2、12 得规定;

电缆桥架支架安装方法图示

) 图示(电缆桥架支架安装方法.

电缆桥架系指电缆梯架、电缆托盘及金属线槽。 电缆桥架主要有钢制、铝合金制及玻璃钢 制 等。钢制桥架表面处理分为喷漆、喷塑、电

镀锌,热镀锌、粉沫静电喷涂等工艺。 电缆桥架的安装主要有沿顶板安装。沿墙水平和垂直安装、沿竖井安装、沿地面安装。沿电缆沟及管道支架安装等。安装所用支(吊)架可选用成品或自制。支(吊)架的固定方式主要有预埋铁件上焊接,膨胀螺栓固定等。桥架安装应符合以下规定: 1. 直线段钢制电缆桥架长度超过30m,铝合金或玻钢制桥架长度超过15m时,设有伸缩节;电缆桥架跨越建筑变形缝处设置补偿装置. 2.电缆桥架应在下列地方设置吊架或支架:2.1 桥架接头两端0.5m处; 2.2 每间距1.5~3m处; 2.3 转弯处; 2.4 垂直桥架每隔1.5米处. 3. 吊架和支架安装保持垂直、整齐、牢固、无歪斜现象。 4. 桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧。

5. 缆桥架应敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方。 6. 金属桥架及其支架全长应不少于2处接

地或接零。 7. 金属桥架间连接片两端不少于2个 有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓,并且连接片2的铜芯接地线。4mm 两端跨接不小于8. 桥架安装应符合下列要求: 8.1 桥架左右偏差不大于50mm; 8.2 桥架水平度每米偏差不应大于 2mm; 8.3 桥架垂直度偏差不应大于 3mm 建筑电气工程中的电缆桥架均为钢制产品,较少采用在工业工程中为了防腐蚀而使用 的非金属桥架或铝合金桥架。所以其接地或接零至为重要,目的是不了保证供电干线电路的使用安全,有的施工设计在桥架内底部,全线敷设一支铜或镀锌扁钢制成的保护地 线(PE),且与桥架每段有数个电气连通点,则桥的接地或接零保护十分可靠,因而验收时可不做本条2、3款的检查 9 电缆桥架敷设易燃易爆气体管道和热力 管道的下方,当设计无要求时,与管道的最小净距,符合表12.2.1-2的规定;

电缆桥架施工方案

-- 电缆桥架安装施工方案 编制: 审核: 审批:

电缆桥架安装施工方案 一、工程概况 连云港连云开发区板桥工业园利海化工所有配电线路沿桥架或者穿电气线管敷设至各用电点位。 2、编制依据 2.1 电气施工图。 2.2 电气装置安装施工及验收规范。 2.3 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)。 2.4《建筑电气工程施工工艺标准》。 (1)《建筑电气施工质量与验收规范》GB50303-2002; (2)《建筑电气工程施工工艺标准》ZJQ00-SG-006-2003; (3)《电缆桥架安装》04D701-3 (4)成都火车南站枢纽城市综合体项目二标段电气施工图纸、图纸会审及设计院联系 单(电联-01、电联-13) (5)《钢制电缆桥架工程设计规范》CECS31-2006 3施工准备和部署 3.1 施工准备 3.1.1技术准备 (1)设计施工图纸和电缆桥架加工大样图齐全。 (2)各种电缆桥架技术文件齐全。 (3)电缆桥架安装部位的建筑装饰工程全部结束,暖卫通风工程安装完毕。 (4)土建预留的孔洞其位置,大小应符合设计和施工规范要求。 (1)确定桥架、线槽的型号规格及管线综合布置符合设计及规范要求; (2)进行技术交底及安全交底。 3.1.2 材料准备 (1)电缆桥架及其附件:应采用经过热镀锌处理阻燃、耐火和普通的定型产品。其型号、规格应符合设计要求。电缆桥架内外应光滑平整,无棱刺,不应有扭曲,翘边等变形现象。 (2)金属膨胀螺栓:应根据容许拉力和剪力进行选择。 (3)镀锌材料:采用钢板、圆钢、扁钢、角钢、螺栓、螺母、螺丝、垫圈、

弹簧垫等金属材料做电工工件时,都应经过镀锌处理。 (4)辅助材料:钻头、电焊条、氧气、乙炔气、调合漆、焊锡、焊剂、橡胶绝缘带、塑料绝缘带、黑胶布等。 3.2材料要求 (1)钢制桥架、梯架板材厚度符合表1的规定。 表1-托盘、梯架板材设计厚度(mm) (2)本项目除设备用房及电气竖井的电缆桥架为梯架形式外,其余无吊顶部分均为带 盖板的有孔托盘型,吊顶内采用封闭线槽型,其中消防部分的电缆桥架采用经防火处理的线槽,以满足消防耐火时间要求。 (3)本项目除设备用房及电气竖井的电缆桥架为梯架形式外,其余无吊顶部分均为带 盖板的有孔托盘型,吊顶内采用封闭线槽型,其中消防部分的电缆桥架采用经防火处理的线槽,以满足消防耐火时间要求。 3.1.3 主要机具准备 (1)铅笔、卷尺、线坠、粗线袋、锡锅、喷灯。 (2)电工工具、手电钻、冲击钻、兆欧表、万用表、工具袋、工具箱、高凳等。 3.1.4 作业环境准备 (1)配合土建的结构施工,预留孔洞、预埋铁和预埋吊杆、吊架等全部完成。 (2)顶棚和墙面的第一边喷浆全部完成后,方可进行电缆桥架敷设。 (3)高层建筑竖井内土建湿作业全部完成。

管道支架制作与安装专项施工方案

施工技术 3.1 支吊架设置原则 3.1.1 管道支吊架的布置和类型应满足管道荷重、补偿及位移的要求,并注意减少管道的振动;另外,还必须考虑管道的稳定性、强度和刚度以及输送介质的温度和工作压力,并尽量简便易于制作和节省材质。 3.1.2 有膨胀要求的管道,在不允许有任何位移的地方,应设置固定支架;在水平管道上只允许管道单向水平位移的地方,应装设导向支架或活动吊架;在管道具有垂直位移的地方,应装活动支架;水平安装的方型补偿器或弯管附近的支架,应选用滑动支架(属于活动支架),以使管道能自由地横向移动。另外,在一条管路上连续使用吊架不宜过多,应在适当位置设立型钢支架,以避免管道摆动。 3.2 施工工艺选择 本工程中,管道安装高度为3.5~6米。由于土建工程施工采用钢混结构,支吊架预埋铁生根很难准确把握施工位置。于是本管道工程管道的横向、立向均安装采用膨胀螺栓生根办法。 3.3 管道横向安装支吊架材料尺寸选择 本工程中的管道直径从DN15~DN700不等,因此针对管道的不同公称直径,应选择不同的管道支吊架最大间距以及不同尺寸的支吊架材料与膨胀螺栓尺寸。根据规范、图集,具体选择参数如下。 3.3.1 钢管水平安装的支吊架间距不应大于表1的规定。

表1 钢管管道支架的最大间距 3.3.2 给水、热水PPR与复合管垂直或水平安装支吊架应符合表2的规定,采用金属制作的管道支架,应在管道与支架间加衬非金属垫。 表2 塑料管及复合管管道支架的最大间距 3.3.3 对于横向支撑,保温型管道,采用膨胀螺栓生根,单管,不带斜撑(附图1)的采用表3参数进行。 表3 保温、单管、无斜撑、横向安装参数 3.3.4 对于横向支撑,保温型管道,采用膨胀螺栓生根,单管,带斜撑(附图2)的采用表4参数进行。 表4 保温、单管、有斜撑、横向安装参数。

电缆桥架支架安装作业指导书修改

作业指导书 工程名称:纳雍电厂4×300MW机组新建工程 名称:全厂电缆桥架、支架安装 编制单位: 编制人: 专职工程师: 施工管理科: 质量管理科: 安全管理科: 总工程师: 贵州电力建设第一工程公司纳雍电厂项目分公司 编制时间 2002年 2月 22日

目录1.编制依据 2.概况和特点 3.范围 4.施工进度计划 5.作业条件 6.劳动力计划 7.机工具配备 8.材料、设备要求 9.操作工艺流程图 10.作业程序、方法 11.质量标准 12.安全文明施工措施

1.编制依据 钠雍电厂新建4×300MW工程施工组织总设计; 电自工程处专业组织设计; 电缆桥架、支架敷设图; 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50194—93; 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169—92; 安全文明施工手册; 电力建设职工安全施工手册。 2.概况和特点 2.1施工范围 2.1.1主厂房电缆桥架、支架安装。 2.1.2电除尘电缆桥架、支架安装。 2.1.3厂区电缆沟电缆支架安装。 2.1.4由电自工程处所承担施工任务的辅助厂房内的电缆支架、桥架安装。 2.2特点 本工程电缆桥架全部采用梯形桥架,电缆支架部分采用∠40×40×4、∠50×50×5的扁钢加工制作的E型、F型支架。具体安装情况如表2.2。

表2.2 3.范围 3.1工程范围 3.1.1电缆支架加工 3.1.2将所安装的电缆桥架、支架及高压电缆保护管的接地引至主网。 3.1.3主厂房施工区域包括锅炉房内电缆沟电缆支架安装、汽机房内电缆沟电缆支架安装、主隧道电缆桥架安装、6KV电缆半层间电缆桥架安装、380/220V电缆半层间电缆桥架安装、集控室电缆半层间电气桥架安装、竖井电缆桥架安装(安装至煤仓层同综合二处安装部分接通)及其他诸如汽机房、锅炉房等电气电缆桥架安装。 3.1.4电除尘工程范围包括电除尘配电室内电缆沟电缆支架安装、电缆半层间电缆桥架安装、竖井电缆桥架安装、控制楼外电缆沟电缆支架安装、电除尘本体电缆桥架安装。

电缆桥架安装规范标准参考

电缆桥架安装规范标准参考 电缆桥架是由支架、托臂以及安装配件组成,它既可以独立架设,也可以敷设在建筑物或者管廊上,是一种能保护电缆不受外界因素破坏,同时保障我们日常用电安全的建筑材料。在地下停车场、商场、超市等地方都可以看到它们的身影。但是很多朋友都不是很了解电缆电缆桥架安装规范标准?今天我们就来说一下这个问题。 电缆桥架归于一款为保护电缆而衍生的产品,它能够保护电缆在正常通电运作的情况下不被外界环境和不定要素影响和损坏,然后保证用电、供电安全。 电缆桥架由支架、托臂和设备附件组成。桥架在建筑物内能够独立架起,也能够设备敷设在各样的建筑物和支架上,悉数零件都通过镀锌处理,无论是设备在室

内或是室外都有很好的防腐作用。 电缆桥架需要怎样安装 1、适用于电压为10KV及以下新建扩建的一般工业与民用建筑电缆、桥架安装和桥架内电缆敷设。 2、济南电缆桥架安装和桥架内电缆敷设,应按已批准的设计文件施工。 3、由支、吊、托架支撑的托盘(槽)或梯架直线段、弯通非直线段组合而成,敷设电缆具有连续性的刚性结构系统,为电缆桥架。 4、金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定: 5、金属电缆桥架及支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接; 6、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接线铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2; 7、镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。 8、电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。 9、电缆桥架处如有防火要求的场所,应采取防火隔离措施。

桥架安装施工方案

一:工程概况 本工程位于天津市静海县团泊新城西区,健康产业园西南角。北临北华路,南侧为鄱阳湖,西接津交路辅道,东临东海道。工程建成后集比赛、训练、办公等为一体。工程由体育馆和排球馆两个单体场馆建筑组成。 二: 桥架安装说明 1、电缆桥架梁下0.10m安装,当与风管、水管交叉时,管道从上至下安装顺序为:风管、电缆桥架、压力水管,各层管道之间应预留安装维护间距。 2、金属线槽和电缆桥架水平安装时,支架间距不大1.5米,垂直安装间距不大于2.0米。灯具安装时避开线槽,强弱电线槽或桥架应保持不小于净距为300mm。 3、所有消防用电的桥架均为防火金属封闭桥架。若不敷设在桥架内桥架及线槽内电线、电缆不得有断点和接头,向同一设备供电的主用电缆和备用电缆通在同一桥架内敷设时应采用防火隔板隔开。 (1):200MM以下的桥架,采用30*3角钢做龙门支架。 (2)300-400MM的桥架,采用40*4角钢做龙门支架。 (3)500MM以上的桥架,采用50*5角钢做龙门支架。 (4)桥架水平支架安装间距2米 (5)桥架竖向支架安装间距1.5米 (6)支架具体做法见施工要点 三:工艺流程 支架制作→弹线定位→支架安装→桥架安装 四:施工要点 1:支架制作 具体做法为: (1)水平桥架支架 (2)、竖向桥架支架安装 说明:竖井内桥架采用10#槽钢做龙门支架 注:桥架支架、吊架说明: 桥架支架长度根据现场实际情况制作。 支架采用角钢制作除锈后,刷红丹防锈漆二遍,刷驼灰面漆二遍。 支架焊接连接处,角钢与角钢三面施焊,要求焊缝饱满,无夹渣、咬肉现象。 2:拉线定位 (1)、根据图纸及施工现场确定始端到终端,找好水平线,用拉线沿顶棚在线路的中心线进行放线。根据中心线再确定两边膨胀螺栓的位置,沿顶棚放好螺栓位置的水平线。

01-06-2007管道支吊架制作安装施工工艺

武汉建工安装工程有限公司企业标准 管道支吊架制作安装施工工艺标准 Q/JB 01-06-2006 1 适用范围 适用于建筑工程中室内给排水管道、空调水管道、热力管道固定支架、滑动支架,导向支架及吊架的制作安装。 2 施工准备 2.1 材料的质量要求 2.1.1 各种材料应具有出厂质量证明文件 2.1.2 型钢等材料外观表面应平整,厚度均匀,无明显伤痕、裂纹、弯曲、锈蚀等质量 缺陷。 2.2 主要机具 2.2.1 机械设备:型材切割机、台钻、电焊机、冲击电钻等。 2.2.2 专用和通用机具:铁锤、板手、样冲、划规、划针、电钻等。 2.2.3 测量、检测和试验设备:直尺、钢卷尺。 2.3 作业条件 2.3.1 施工现场地面平整、洁净、宽敞、明亮。 2.3.2 机具设备和相应的电源能满足连续施工的要求。 2.3.3 工序前要有施工员书面技术、质量、安全交底。 3 操作工艺 3.1 管道支吊架制作 3.1.1 管道支、吊架一般用型钢制作,制作前首先检查钢材的钢号及规格应符合图纸或有关标准图的要求,加工前对进场的钢材进行调直和校正。 3.1.2 下料前先在材料上用划规、划针、石笔等划线,划出的线应平整清晰,需要钻孔的材料,先在光滑的一面上画出十字中心线,用样冲冲出中心线孔,需加弯曲的材料应先放样画出弯曲线样。 3.1.3 制作支架材料采用机械切割下料,钻孔采用台钻或手钻加工,加工时将钻头中心对准钻孔中心,将工件放平,选用的钻头大小要合适。批量加工时,先加工样板,用杆件试穿后夹紧集中加工,钻孔后用锉刀将毛边锉平。 3.1.4 吊卡一般用扁钢弯制,用扁钢制作时,卡件内径应与管子外径相等,对口部位要留出吊杆的空位,扁钢下料后可以冷弯或热弯之后再钻孔,便于对准螺栓孔板,用圆钢制作吊卡时,下料长度要考虑煨制螺栓圈的用料。 3.1.5 吊杆套丝要选用合适的板牙,加工好的丝头用标准螺母进行试装,以调整套丝的板数。 3.1.6 应对滑动支架接触面进行加工,使其粗糙度达到制造说明要求。 3.1.7 对需要组装焊接的支架,先划定线位,组对后点焊,经复查合格后再进行焊接,焊缝高度及施焊遍数必须符合设计和规范。支架焊缝必须双面施焊,不得漏焊、单面焊。 3.1.8 制作好的支架应及时涂刷防锈漆,送往安装,安装时应先进行质量检查,检查内容包括:材料的规格、成型支架总尺寸、焊接部位外观质量、油漆质量、质量不符合要求的不得安装。 3.2 管道支吊架安装 3.2.1 支架安装时,首先根据设计需要,定出各支架的轴线位置,再按管道的标高测出各支架轴线位置的等高线,然后根据两支架间的距离和设计坡度算出支架的高度差。再用拉线的方法在墙上或柱子

电缆桥架、支架安装

中国大唐集团公司 中国大唐集团公司 2009年8月 施工作业指导书目录 1目的 2适用范围 3参考文件 4工程概况及工程量 4.1工程概况 4.2主要工程量 5作业前的条件和准备 5.1技术准备 5.2作业人员配置、资格和要求 5.3主要施工机械、作业工器具 5.4安全器具 5.5材料要求 5.6工序交接要求 5.7其它 6作业程序及方法 6.1主要施工步骤 6.2施工工艺流程图 6.3施工方法及要求 6.4成品保护措施及要求 7质量控制点及质量通病预防

7.1质量目标 7.2作业过程质量控制点的设置 7.3质量通病预防措施 7.4质量标准和要求 8作业的安全危害及环境因素辩识和控制 8.1作业安全危害因素辨识及控制对策表 8.2作业环境因素辨识及控制对策表 8.3作业的安全要求 8.4消防管理 9作业计划 10环境条件 11附录(包括记录表样、附图、附表等) 1目的 2 适用范围 本作业指导书适用于中国大唐集团公司基建工程的电缆桥架、支架安装。 3 参考文件 3.1 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168-2006 3.2 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161.5-2002 3.3 工程建设标准强制性条文(2006) 4工程概况及工程量 工程概况 4.2 主要工程量 5 作业前的条件和准备 5.1 技术准备 a. 电缆桥架施工前必须由专工主持,相关专业技术人员为主,由班组参与进行图纸

核对,确定 敷设程序,拟定施工措施,组织人员,安排施工进度,然后按图施工。 b.施工人员应熟悉本作业指导书,并进行技术交底和安全交底,电缆桥架清单及主要 通道剖面图应齐全、准确。所有电缆桥架安装必须按所开列电缆桥架安装方式进行安装。 5.2作业人员配置、资格和要求 a. 凡参加作业人员必须身体健康,经三级安全教育,并经考试合格。 b. 参加作业人员应熟悉本专业施工图纸,专业技术考试应合格,焊接作业人员必须 有有效的焊工证。 c. 参加作业人员应熟悉工艺要求、验收规范及质量标准。 d. 施工人员应熟知本作业指导书,必须参加技术交底活动,并做好记录。 5.3主要施工机械、作业工器具 主要机械 5.4安全器具 安全器具

电缆桥架安装施工方案

桥架安装专项施工方案

项目简介

目录 1 工程概况 2 2 编制依据 2 3 施工准备和部署 2 4 施工工艺与方法 4 5 质量标准 8 6 成品保护 10 7 质量记录 10 8 安全消防措施 10 9 环保与文明施工 11

电缆电桥架安装专项施工方案 1 工程概况 本方案xxxxx电气设备配电,照明系统及接地安全系统工程项目桥架安装方案。工程内容如下表所示。 2 编制依据 2.2 电气装置安装施工及验收规范。 2.3 《建筑电气通用图籍》(92DQ3)。 2.4 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。 3 施工准备和部署 3.1 施工准备 3.1.1 技术准备 (1)设计施工图纸和电缆桥架加工大样图齐全。 (2)各种电缆桥架技术文件齐全。 (3)土建预留的孔洞其位置,大小应符合设计和施工规范要求。

3.1.2 材料准备 (1)电缆桥架及其附件:应采用经过喷塑处理的大跨距及普通定型产品。其型号、规格应符合设计要求。电缆桥架内外应光滑平整,无棱刺,不应有扭曲,翘边等变形现象。 (2)金属膨胀螺栓:应根据容许拉力和剪力进行选择。 (3)材料:采用钢板、圆钢、扁钢、角钢、螺栓、螺母、螺丝、垫圈、弹簧垫等金属材料做电工工件时,都应经过处理。 (4)辅助材料:钻头、电焊条、氧气、乙炔气、调合漆、焊锡、焊剂、橡胶绝缘带、塑料绝缘带、黑胶布等。 3.1.3 主要机具准备 (1)铅笔、卷尺、线坠、粗线袋、锡锅、喷灯。 (2)电工工具、手电钻、冲击钻、兆欧表、万用表、工具袋、工具箱、高凳等。 3.1.4 施工准备 (1)参加施工人员须持有电工作业证书,进场前由电气专业技术人员进行技术培训。施工队要配备电工作业工具,常用工具由电工自己保管使用,专用大型机具由班组保管。 (2)现场加工须设置专用工作台,加保护围栏。作业时应配备电气消防设备。 (3)作业班组应分工明确,建立岗位责任制,提高“专业化”施工水平。 (4)施工技术资料要和施工进度同步。

电缆桥架支架安装方法(图示)

电缆桥架系指电缆梯架、电缆托盘及金属线槽。 电缆桥架主要有钢制、铝合金制及玻璃钢制等。钢制桥架表面处理分为喷漆、喷塑、电镀锌,热镀锌、粉沫静电喷涂等工艺。 电缆桥架的安装主要有沿顶板安装。沿墙水平和垂直安装、沿竖井安装、沿地面安装。沿电缆沟及管道支架安装等。安装所用支(吊)架可选用成品或自制。支(吊)架的固定方式主要有预埋铁件上焊接,膨胀螺栓固定等。桥架安装应符合以下规定: 1.直线段钢制电缆桥架长度超过30m,铝合金或玻钢制桥架长度超过15m时,设有伸缩节;电缆桥架跨越建筑变形缝处设置补偿装置? 2 ?电缆桥架应在下列地方设置吊架或支架: 2.1桥架接头两端0.5m处; 22每间距1.5?3m处; 2.3转弯处; 2.4垂直桥架每隔1.5米处. 3.吊架和支架安装保持垂直、整齐、牢固、无歪斜现象。 4.桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧。 5.缆桥架应敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方。 6.金属桥架及其支架全长应不少于2处接地或接零。 7.金属桥架间连接片两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓,并且连接 2 片两端跨接不小于4mm的铜芯接地线。 8.桥架安装应符合下列要求: 8.1桥架左右偏差不大于50mm ; 8.2桥架水平度每米偏差不应大于2mm ; 8.3桥架垂直度偏差不应大于3mm 建筑电气工程中的电缆桥架均为钢制产品,较少采用在工业工程中为了防腐蚀而使用的非金 属桥架或铝合金桥架。所以其接地或接零至为重要,目的是不了保证供电干线电路的使用安全,有的施工设计在桥架底部,全线敷设一支铜或镀锌扁钢制成的保护地线(PE),且与桥架每段有数个电气连通点,则桥的接地或接零保护十分可靠,因而验收时可不做本条2、3 款的检查 9电缆桥架敷设易燃易爆气体管道和热力管道的下方,当设计无要求时,与管道的最小净距,符合表12.2.1-2的规定; 表12.2.1-2 与管道的最小净距(m )

桥架安装施工方案75712

东台市城东新区新能源产业研发中心A区智能化工程 桥 架 安 装 施 工 方 案 编制人: 审核人:

江苏中建盈科自动化工程有限公司 新能源研发中心智能化项目部2015年05月15日

智能化桥架工程施工方案 一:工程概况 新能源研发中心位于城东新区东进路南侧,经八路东侧,占地面积73045.9平方米(约110亩),由三栋9层框筒结构建筑物和地下一层整体联通地下室构成,使用功能为办公用房,是东台市城东新区重点打造的办公综合区,新能源研发中心建筑群总共3个区域:A区、B区、C区。本次施工范围A区,建筑面积17560平方米,建筑高度44.9米。 二:编制依据 (1)《建筑电气施工质量与验收规范》GB50303-2002; (2)《建筑电气工程施工工艺标准》ZJQ00-SG-006-2003; (3)《电缆桥架安装》04D701-3 ; (4)东台市城东新区新能源产业研发中心A区智能化工程施工图纸、图纸会审、东台市城东新区新能源产业研发中心A区智能化工程施工组织设计方案; 三: 桥架安装说明 1: 本工程智能化桥架表面防火处理,颜色为驼灰色。 2:本工程桥架考虑安防和综合布线分开敷设,所以分两侧平行敷设。 3:本工程桥架吊架采用通丝镀锌圆钢双吊杆和角钢现场制作安装。 (1)桥架吊架采用通丝镀锌圆钢双吊杆,横担采用角钢。 (2)特殊环境桥架吊架、横担均采用角钢制作。 (3)水平桥架支架安装间距2米 (4) 支架具体做法见施工要点 四:工艺流程 支架制作→弹线定位→支架安装→桥架安装 五:施工要点 1、支架制作 (1)桥架规格:(300*150) 具体做法为:

桥架施工方案

桥架安装工程 施 工 组 织 设 计 编制人: 审批人: 审核人: 编制单位: 编制时间:年月日

一、编制依据 1、建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-20XX) 二、工程概况 本电气工程为桥架铺设工程。 三、施工准备 (一)作业条件 1.技术准备:审阅设计图纸,现场勘察电气设备的安装位置和电缆桥架安装的路线;电缆桥架途径;建筑结构类型;预埋孔洞的位置、尺寸。 2.编制施工方案:根据阅图和勘察记录,选定电缆桥架在不同建筑结构路段的安装型式;根据合同工期和施工人员组成确定施工组织。 (二)材质要求 1.根据设计要求的规格型号、现场勘察记录和施工方案编制材料使用计划,包括各种规格电缆桥架的直线段、弯通、桥架附件及支、吊架等。注意电缆桥架安装所需的各种材料均需使用镀锌材料。 2.根据设计要求和现场勘察记录,编制电缆使用计划,包括各种规格、型号的电力电缆、控制电缆等。 3.电缆桥架的进货检验: (1)桥架产品包装箱内应有装箱清单、产品合格证和出厂检验报告,并按清单清点桥架或附件的规格和数量。 (2)检查是否桥架扳材厚度应满足要求。 (3)桥架外观检查测量外形尺寸与标称型号规格是否一致。热浸镀锌桥架镀层表面应均匀、无毛刺、过烧、挂灰、伤痕、周部未镀锌(直径2mm以上)等缺陷,螺纹镀层应光滑,螺栓能拧入。桥架螺栓孔径在螺杆直径不大于Φ16时,可比螺杆直径大2mm。同一组内相邻两孔间距允许偏差±1.2mm。 (4)检验工作完成后,将结果如实存档。将收集的产品合格证和出厂检验报告整理后一并存档。 (三)主要机具 1.电工工具、电锤、电钻、钢卷尺、粉线袋等。 2.流动赔电箱、移动电缆盘、经纬仪、水准仪、绝缘电阻表、万用表、高登、梯子、电焊机等。 四、质量要求 质量要求应符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-20XX)的规定。 五、工艺流程

相关文档
相关文档 最新文档