文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 关于切换35KV变电站电源安全措施详细版

关于切换35KV变电站电源安全措施详细版

关于切换35KV变电站电源安全措施详细版
关于切换35KV变电站电源安全措施详细版

文件编号:GD/FS-5756

(解决方案范本系列)

关于切换35KV变电站电源安全措施详细版

A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing.

编辑:_________________

单位:_________________

日期:_________________

关于切换35KV变电站电源安全措

施详细版

提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。

35KV变电站主供电源来自与110/35KV站,因110/35KV站需进行春检,为了确保我矿正常供电,故我矿计划对35KV变电站电源进行切换至另一回110/35KV站。在110/35KV站春检期间我矿供电电源为单电源供电,为了防止在期间供电系统出现停电事故对矿井安全生产造成影响,提高处理停电事故的能力,及时、高效地采取有效措施,以防停电事故的进一步扩大,最大限度地缩短停电时间,根据实际情况特制定以下具体安全技术措施:

一、供电概况:

1、采用的双回电源,主供电源引自110/35KV

站;备用电源引自另一回110/35KV站,双回路供电电压等级均为35KV,主变供电容量均为

16000KVA。

2、切换后运行方式

矿井35KV 变电站由110/35KV站主供。另一回110/35KV站备用。

二、停电后主要影响范围

井上下所有用电设备

三、组织机构

为了加强此次切换过程及110/35KV站春检期间的统一领导、协调指导和督查工作,确保安全顺利完成双电源切换,特成立35KV变电站双电源切换组织机构。

四、计划切换时间

20xx年4月日

五、准备工器具

1、接地线:2根

2、电工用工具:2套

3、高压验电笔:2个

4、拉闸杆:2付

六、切换程序

停电:组织相关人员到变电站,做好停电前准备工作--接矿调度室停电通知--办理停电工作票--停所有10KV出线--停10KV总进线--停4254进线电源。

送电:组织相关人员到变电站,做好送电前准备工作--接矿调度室送电通知--办理送电工作票--送4253进行电源--送10KV总进线电--送所有10KV 出线电

七、具体安全技术措施

1、本次切换工作由机电矿长统一安排、指挥。

2、本次切换由35KV变电站站长具体负责,对切换前的工器具准备,并且在切换前进行核对。

3、机运管理中心主任负责在切换前对各种设备、用具进行检查,损坏的及绝缘不良的不准使用。机运管理中心派专人对切换期间跟踪监督现场作业与本措施落实的情况,杜绝三违作业。

4、操作人员(一人操作、一人监护)应熟悉各开关柜的正确操作方法,否则不准擅自操作。

5、在申请调度停电时,必须严格执行停送电制度。切换前必须与调度室联系,取得调度室同意后,方可进行切换。

6、切换前,由切换负责人联系开具停送电工作票,经由工作票签发人签发后,切换负责人将工作票拿至要进行切换工作的地点,再由该变电所值班人逐

一核对所要进行切换项目,经核对无误后,汇报调度室和值班领导,然后由35KV变电站站长申请所要进行切换的电源停电。

7、切换时的停、送电由机电矿长下令,机运管理中心主任现场督促落实,35KV站长负责,按切换实际情况与调度室联系,经许可后,方可安排专人进行停送电操作,并做好停电记录。

8、安全负责人,应严格检查监督操作人员,严格执行操作规程和切换技术措施,按规定程序作业,不准违章操作。

9、操作人员不准单独进行电气设备的切换工作,且必须佩带合格的安全绝缘用具。

10、经切换负责人和安全负责人共同对上述工作进行检查,确认完成后,方可安排切换工作人员进入工作现场进行操作。

11、操作人员进入工作现场不得操作与本次工作以外的其他地段或与切换无关的设备及零部件。

12、操作人员在距离带电体比较近或在危险地点工作时,应采取可靠的隔离措施,并设专人监护,否则工作人员有权拒绝工作命令。

13、由负责人安排专人将所要切换时的负荷回路开关停电。

14、将所要进行切换的线路电源进线柜停电。

15、所有操作完毕后,机运管理中心主任组织进行全面检查,待验收合格后,然后进行准备4253线路送电。

16、电气设备切换终结,操作人员应详细检查所切换的各项内容是否正常,并向负责人汇报。

17、操作人员应检查切换所使用的工具,有无遗漏在设备上,若有应回收清理干净。

18、切换完后的送电工作,由负责人首先向调度室汇报,方可安排专人按规程要求进行送电工作,并做好记录。

19、送电后,必须待各设备运行正常后,操作人员方可撤离工作地点。

20、凡本次操作中断开的开关,必须悬挂警告标志或标示牌,进行挂牌管理,防止误送电。

21、切换完毕后,加强设备的巡回检查,发现异常立即汇报处理。

22、在确认地面所有准备工作已到位后,调度室通知井下中央变电所依次按先后顺序依次送电,中央变电所送电结束后,通知各采区变电所送电。

23、供电恢复正常后,通知副井车房及各个用电单位恢复正常运行。

24、操作过程按照电力作业规程中规定的技术

措施和组织措施进行作业,严格执行工作票制度。

25、所有参加操作人员必须对本措施进行学习,严格按照本措施规定及《煤矿安全规程》的有关规定进行切换。

可在这里输入个人/品牌名/地点