工程名称xxxxx工程

编号014

交底日期2016年9月18日

施工单位xxxxx公司分项工程名称地下防水

交底摘要地下室防水施工页数共17页,第2页

工程名称xxxxx工程

编号014

交底日期2016年9月18日施工单位xxxxx公司分项工程名称地下防水交底摘要地下室防水施工页数共17页,第3页

2.2 水泥基渗透结晶型防水材料的主要物理性能质量应符合GB18445-2012及下表要求。

2.3 APP高聚物改性沥青耐根穿刺防水卷材的主要物理性能质量应符合JC/T1075-2008及下表要求。

工程名称xxxxx工程

编号014

交底日期2016年9月18日施工单位xxxxx公司分项工程名称地下防水

交底摘要地下室防水施工页数共17页,第4页

2.4 聚合物水泥防水砂浆所使用的防水胶的主要物理性能质量应符合JC/T984-2011及下表要求。

三、地下室防水工程设计概况

本工程地下室除变配电房、地下室种植顶板为一级防水外,其余防水等级均为二级。

3.1、工程桩桩头防水

工程桩桩头顶面和侧面裸露处涂刷1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料(用量1.5kg/m2),并延伸到结构底板垫层150mm处,桩头四周300mm范围内应抹20厚1:2聚合物水泥防水砂浆过渡层;承台、地梁防水层同底板防水做法,应做在聚合物水泥防水砂浆过渡层上并延伸至桩头侧壁。

3.2、地下室底板、承台、地梁、集水坑、电梯基坑、坑中坑防水(从上而下)

a.面层详室内装修表;

b.50厚C30细石混凝土,随打随抹光;

c.50厚C15素混凝土找坡垫层;

d.水泥基渗透结晶型防水涂料(仅用于一级防水)(用量≥1.5kg/m2,且厚度≥1.0mm,阴角处加一层);

e.自防水钢筋混凝土底板(厚度详结施);

f.50厚C20细石混凝土保护层;

g.3.0厚高聚物改性沥青防水卷材一道设防;

h.20厚1:2.5水泥砂浆找平层;

i.C15混凝土垫层(随捣随抹,一次压光);

j.素土夯实。

工程名称xxxxx工程

编号014

交底日期2016年9月18日

施工单位xxxxx公司分项工程名称地下防水

交底摘要地下室防水施工页数共17页,第13页

4.4.1.3 作业条件:

4.4.1.3.1 基层坚实、平整、干净,并会同监理工程师严格执行交接检查。

4.4.1.3.2 底板砼垫层允许潮湿但不应有明水。

4.4.1.3.3 平立面交接处、转折处、阴阳角、管根等均应做成均匀一致、平整光滑的圆角,圆弧半径不小于50mm。

4.4.1.3.4 出基层的构件安装完毕后方可进行防水施工。

4.4.2 湿铺法施工工艺

4.4.2.1 工艺流程:

基层处理→涂刮水泥素浆→细部节点附加增强处理→节点附加层验收→弹线→涂刮水泥素浆→大面铺贴卷材→辊压→卷材收头→局部修复→涂刷封边水泥素浆。

4.4.2.2 清理基层:在阴阳角、后浇带、集水坑等节点细部将基层清扫干净。干燥基层需洒水湿润,但不应积有明水。

4.4.2.3 涂刮水泥素浆:以32.5R普通硅酸盐水泥素浆作为粘结层。本卷材能与水泥材料在固化过程中粘接,在界面区产生相互交联啮合,形成强大的粘接力,从而解决了自粘卷材在潮湿基层无法粘接的问题。

4.4.2.4 一般细部附加处理:用附加层卷材及裁剪好的阴阳角卷材在两面转角、三面阴阳角等部位进行附加增强处理,平立面平均展开。方法是先按细部形状将卷材剪好,在细部贴一下,视尺寸、形状合适后,再将卷材的底面用水泥素浆粘贴在基层上,附加层要求无空鼓,并压实铺牢。

4.4.2.5 弹线满粘施工卷材:在已处理好的基层表面,按照所选卷材的宽度,留出搭接缝尺寸,将铺贴卷材的基准线弹好,按此基准线进行卷材铺贴施工。铺贴后卷材应平整、顺直,搭接尺寸正确,不得扭曲。

4.4.2.6 接缝处涂刷水泥素浆封边:卷材搭接处接缝,用32.5R普通硅酸盐水泥素浆封边。

4.4.2.7 检查验收卷材:铺贴时边铺边检查,检查时用螺丝刀检查接口,发现粘贴不实之处及时修补,不得留任何隐患,现场施工员、质检员必须跟班检查,检查并经验收合格后报请总包、监理及建设方按照国标《地下防水工程质量验收规范》(GB 50208-2011)验收,验收合格后及时进行保护层的施工。

4.4.4 质量标准

4.4.4.1 保证项目:

4.4.4.1.1 高聚物改性沥青防水卷材及胶粘剂的品种、牌号及胶粘剂的配合比,必须符合设计要求和有关标准的规定。

4.4.4.1.2 卷材防水层在转角处、变形缝、施工缝、穿墙管等部位做法必须符

工程名称xxxxx工程

编号014

交底日期2016年9月18日

施工单位xxxxx公司分项工程名称地下防水交底摘要地下室防水施工页数共17页,第14页

合设计要求。

4.4.4.2 基本项目:

4.4.4.2.1 卷材防水层的搭接缝应粘贴或焊接牢固,密封严密,不得有扭曲、皱折、翘边和起泡等缺陷。

4.4.4.2.2 采用外防外贴法铺贴卷材防水层时,里面卷材接槎的搭接宽度,高聚物改性沥青类卷材应为150mm,合成高分子类卷材应为100mm,且上层卷材应盖过下层卷材。

4.4.4.2.3 侧墙卷材防水层的保护层与防水层应结合紧密、保护层厚度应符合设计要求。

4.4.4.2.4 卷材搭接宽度的允许偏差应为-10mm。

4.4.5 施工注意事项

4.4.

5.1 施工前,进行安全教育、技术措施交底,施工中严格遵守安全规章制度。

4.4.

5.2 施工人员须戴安全帽、穿工作服、软底鞋,立体交叉作业时须架设安全防护棚。

4.4.

5.3 施工人员必须严格遵守各项操作说明,严禁违章作业。

4.4.

5.4 施工现场一切用电设施须安装漏电保护装置,施工用电动工具正确使用。

4.4.

5.5 立面卷材应由下往上推滚施工。

4.4.

5.6 卷材搭接部位粘接前,应避免有水泥砂浆污染搭接面。

4.4.

5.7 卷材铺贴完工后48h内不准踩踏或扰动已施工的防水层。

4.4.

5.8 如需马上施工防水层以上构造层时,应注意防水层的保护。

4.5、聚合物水泥防水砂浆施工方案

本工程聚合物水泥防水砂浆主要用于工程桩桩头(厚度20MM)等部位。

4.5.1 施工准备

4.5.1.1 材料及要求:

4.5.1.1.1 聚合物水泥防水砂浆:防水胶选用科顺“KS-901A聚合物水泥砂浆防水胶”。

4.5.1.1.2 施工参数:

(1)配合比:

防水胶:水泥:砂:水=0.25:1:2:0.2

(2)防水胶用量:1.5Kg/m2

4.5.2 施工方法

4.5.2.1 基层应平整、坚实干净、湿润、无明水、无油污和灰尘。