文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消火栓系统设计、施工及验收培训(史上最全)

消火栓系统设计、施工及验收培训(史上最全)

消火栓系统施工方案

消火栓系统施工方案 安装工艺及安装工艺流程图: 1、材料、设备进场时必须报监理检验合格后方可使用。消防管道安装的主要工序为:放线→预制管道→栽装吊支架→管道安装→试压→冲洗。消防管道安装时,管道应根据图纸对预留孔洞进行吊线修理。按规定及图纸要求,测定各水平管道的支吊架的位置、标高,并按坡度的要求进行吊架的制作与安装。管道采用镀锌钢管,管径大于等于100mm为沟槽连接,特殊部位可根据设计要求施工。管径小于100mm时丝扣连接。丝扣连接时,螺纹清洁、规整,断丝或缺丝不得大于全扣数的10%,连接牢固,外露螺纹2-3扣,严禁绝扣,丝扣外刷防锈漆。安装前,应先制作样板管样,经监理验收合格,方可按此样配套安装。 2、室内消火栓给水管网的施工 室内消火栓给水管道系统的管网包括进户管、主干管、竖管、支管以及系统与设备、设施的连接管道。消防管道应用镀锌钢管;且钢管管径小于100mm时,应采用螺纹连接;大于等于10Omm 时采用管卡或法兰(镀锌)连接。配管顺序一般从进户管装起由主管到支管。 套管长度不得小于墙体厚或应高出楼面或地面50mm。并且在管道安装时;管道与管道的接口不得设置在套管内;免得在管道试压时若接口处出现渗漏而造成维修不便的麻烦。管道与套管之间的间隙应用不燃材料填塞。竖管的安装应铅垂每米允许偏差不得超过2mm。竖管的固定支架应设置在距地面1.5m-1.8m高处;但层高在4m以下时每层可只设置一个支架。 管道上安装的控制阀门采用闸阀(依设计规定)。闸阀宜采用明杆闸阀,安装时应使其手柄便于操用不妨碍使用。闸间体上标明的公称直径和公称压力数据在安装时注意将其对在人的视线观察范围内;不能隐蔽;便于以后的维护。阀门连接一般采用法兰连接;若管道采用的是螺纹连接;则

室内消火栓系统检测与验收案例分析

室内消火栓系统检测与验收案例分析 [单项选择题] 1、检测时,本建筑室内消火栓系统最低处消火栓静水压力不应大于()MPa。 A.0.15 B.0.5 C.1.0 D.1.5 参考答案:C [多项选择题] 2、在检查时下列组件上应有永久性的水流方向标志的组件是()。 A.止回阀 B.蝶阀 C.减压阀 D.回流阀 E.球阀 参考答案:A,C [多项选择题] 3、本案例消防水泵出水管上的主要附件有()。 A.止回阀 B.DN65的试验放水阀 C.压力表 D.闸阀 E.压力开关 参考答案:A,B,C,D [多项选择题] 4、室内消火栓箱在装修时必须做到()。 A.箱门上应有红色“消火栓”字样 B.箱门不应被装饰物遮掩 C.箱门应能开启至175° D.箱体背面的墙体厚度不小于规定值 E.箱门的颜色应与四周的装修材料的颜色有明显区别 参考答案:B,E

[多项选择题] 5、消防水泵吸水管安装的基本要求是()。 A.吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象 B.吸水管及其阀门的公称管径不应大于消防水泵入口直径 C.吸水管上应设有明显启闭标志的阀门 D.吸水管上应设真空压力表 E.吸水管及其阀门的公称管径不应小于消防水泵人口直径 参考答案:A,C,D,E [单项选择题] 6、暗装在防火墙上的消火栓箱,其预留洞口后部剩余的墙体结构厚度不应小于()mm。 A.140 B.120 C.100 D.50 参考答案:B [单项选择题] 7、消火栓按钮的功能是()。 A.直接启动消火栓泵并接收其反馈信号 B.向控制中心发出信号 C.向消防中心报警,经确认后启动消防水泵 D.启动消防事故报警广播 参考答案:B 参考解析:消火栓按钮一般放置于消火栓箱内,其表面装有一按片,当发生火灾时可直接按下按片,此时消火栓按钮的红色启动指示灯亮,并能向控制中心发出信号,一般不做为直接启动消防水泵的开关。 [单项选择题] 8、检测时,本建筑室内消火栓栓口距地高度为()m,判定检测结果为合格。 A.0.9 B.1.1 C.1.25 D.1.5 参考答案:B

室内消火栓系统施工方案

室内消火栓系统、自动喷洒灭火系统施工方案 一、主要制作的工艺流程 ?自动喷水灭火系统施工工艺流程 ?消火栓系统施工工艺流程

二、设备及主材的选型将严格遵循下列原则 1.严格按照建设单位对于设备、材料的有关规定和设计图纸的要 求,选定设备、主材及其它材料。 2.凡业主参与订货的货物规格、技术指标、价格与支付条件以及 供货时间,运输方式、售后服务等应主动征求业主的意见,以按期确定具体的供应商,并严格遵守我公司《顾客提供产品的控制程序》。 3.设备材料订货前,严格按照程序向业主提供技术资料及供货依 据,包括设备的定型测试,出厂验收试验的检测报告。 4.凡我公司直接订货的产品严格按照我公司的《采购工作程序》 执行。 三、施工工艺 1.材料、设备进场检验 工程使用材料根据总公司《质量体系程序文件》中《采购控制程序》和国家标准对采购的产品质量进行验证,并对以下方面进行检查: 1)察看外观质量,检查产品型号、计量和点验产品数量,测 量或度量产品几何尺寸,认真填写《采购产品验证记录》,

如验证时发现不合格,上报主管部门进行评审,顾客提供产品由项目经理派人负责按规定的方法保管,当发现有损坏、丢失、变质或其他不适用情况时,项目经理应填写《顾客产品信息传递单》一式三份,交顾客(监理)确认,同时报总公司工程管理处。现场材料员根据《检验和试验状态控制程序》中规定的方法进行对所有材料进行标识、保管和维护,凡进入现场的物资均应进行标识,露天存放的采用铁板标识牌,室内存放的物资用塑料的标识牌,标识牌上注明物资名称、规格、材料、证明等,向监理进行材料报验合格后方可使用。 2)管材、管件现场检查:管材表面应无裂纹、缩孔、夹渣、 折迭和重皮;镀锌钢管内外表面的镀锌层不得有脱落、锈蚀等现象;非金属密封垫应质地柔韧、无老化变质或分层现象,表面应无折损、皱纹等缺陷;法兰密封面应完整光洁没,不得有毛刺及颈项沟槽,螺纹法兰的螺纹应完整、无损伤。 3)喷头的现场检验:喷头的型号、规格应符合设计要求;喷 头的商标、型号、公称动作温度、制造厂商及生产日期等标志应齐全;喷头外观应无加工缺陷和机械损伤;喷头罗纹密封面应无伤痕、毛刺、缺丝或断丝现象。 4)闭式喷头宜进行密封性能试验,以无渗漏无损伤为合格,

室外消防给水系统施工工艺

室外消防给水系统施工工艺-标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

室外消防给水系统 1、室外消火栓系统由位于地下室泵房内室外消防泵及稳压泵共同供给, 2、本工程室外消防用水量30L/S.周围设有7组室外消火栓,间距不超过120米,保护半径不超过150米,室外消火栓管网成环型 室内消火栓消防给水系统 1、供水方式:室内消火栓系统由地下室消防泵及屋顶水箱共同比供给. 系统设有自动巡检功能,保证火灾时任何部位有二股充实水柱到达. 消火栓最不利点充实水柱不小于10.0m. 2、室内消火栓给水管道布置成环状,各层消防栓布置均能满足火灾时 任何部位有二股充实水柱到达. 3、消火栓箱:室内采用单栓自救式消防卷盘组合型消火栓箱 (SG24B65Z-J)箱内设置DN65消火栓一只,QZ19水枪一支,L=25m麻质内 衬胶水龙带一条.各层箱内均不设置远距离消防泵启动按钮和指示灯 各一只.消火栓口应朝外,栓口中心距楼面为1.1m. 4、消火栓:本工程采用减压型消火栓(SNJ65-A弹簧式,阀后压力,消火栓 系统所需水压为. 5、室外设有3座室外地上式消防接合器,型号为SQS159-B.. 自动喷水灭火系统 1、本工程的火灾危险等级按中危险Ⅱ级设计,作用面积160㎡,喷水强度 8.0L/min. ㎡.喷头工作压力大于,灭火用水量为30L/S,系统火灾延续时间为1小时. 2、地下室内设有自喷水泵,采用报警阀的压力开关直接联锁自动启动喷淋泵.地下室泵房内共设置十套湿式报警阀,每只水力报警阀控制的喷头数不超过800个。 3、喷头部置及选型:地下商业及仓储用房采用快速响应喷头,其余采用普通喷头.有吊顶的房间采用吊顶型喷头,其余采用直立型喷头.车库内采用易熔合金喷头,喷头动作温度为73℃,其余喷头的动作温度为68℃,当通风管道等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头,。增设喷头d 的上方有空隙时,设集热板.

盂县36_52尿素项目消火栓系统工程施工设计方案

一、主要工作容 1.1 消火栓工程 主要包括各工号全部室消火栓系统管道、消火栓箱安装。 二、施工准备工作 2.1 向建设单位、设计部门详细了解工程情况,如质量标准,进度要求,图纸资料,设备订货,材料供应等,为编制施工方案计划提供资料数据。 2.2 与国家规、地方规等技术标准有出入的问题,做好记录,以确保工程按要求进行。 2.3 要严格按图施工,要掌握设备的有关规和技术要求,各项安装工程要做出施工方案或施工技术措施,经批准后才能施工。 2.4 对于各专业交叉复杂的部位,应预先组织图纸会审,制定方案审核批准后进行施工,以免造成安装后再拆改。 2.5 做好施工班组的技术交底工作。(包括图纸资料、工艺流程等) 2.6 做好所有材料、设备的清点交接工作。 2.7 熟悉现场,编制施工组织设计及施工方案,送有关部门审批。 三、施工计划 3.1劳动力进场计划 劳动力进场计划 3.2 主要机具计划

主要机具计划 四、施工方法及主要技术措施 4.1消火栓系统统管道安装施工方法及主要措施 4.1.1管材 4.1.1.1本工程使用的管材为镀锌钢管,管道加工前,一是进行质量证明文件的复验,二是外观检查,要做到:

4.1.1.2 管材必须有制造厂的合格证明书; 4.1.1.3 核对管材的外径及壁厚尺寸偏差是否符合设计要求、国家和部颁标准; 4.1.1.4 对管材逐根进行外观检查,其表面要求达到无裂纹、缩孔、夹渣、折迭、重皮、斑痕和结疤等缺陷;不得有超过壁厚负偏差的锈蚀和凹陷;一旦发现以上缺陷,不得使用。 4.1.2 管道下料切割 4.1.2.1 钢管切割:镀锌钢管采用砂轮切割机机械切割方法或螺纹套丝切割机进行切割。 4.1.2.2管子切口质量应符合下列要求:切口平整,不得有裂纹、重皮。毛刺、凹凸、缩口、熔渣、铁屑等应予以清除。 4.1.3管子丝扣连接 当管道需采用管螺纹连接。镀锌钢管螺纹填料选用聚四氟乙烯生料带与铅油麻丝配合使用。 4.1.4管螺纹加工 按设计要求,DN<80的管道采用机械套丝切割机加工管螺纹,要求和注意事项如下:根据管子的直径选择相应的板牙和板牙头,并按板牙上的序号,依次装入对应的板牙头;加工较长的管子时,用辅助料架做支撑,高度可调整适当;在套丝过程中保证套丝机油路畅通,随时注入润滑油; 为保证套丝质量,螺纹应端正,光滑完整,无毛刺,乱丝、断丝、缺丝长度不得超过螺纹总长度的10%; 螺纹连接注意事项:螺纹连接时,在管端螺纹外面敷上填料,用手拧入2-3扣,再用管子钳一次装紧,不得倒回,装紧后应留有螺尾;管道连接后,将挤到螺纹外面的填料清除掉,填料不得挤入管腔,以免阻塞管路;各种填料在螺纹里只能使用一次,若螺纹折卸,重新装紧时,应更换填料;用管钳将管子拧紧后,管子外表破损和外露的螺纹,要进行修补防锈处理; 4.1.5管子沟槽式连接 4.1. 5.1按设计要求,DN≥80管道采用卡箍沟槽式连接,它具有安装快速简易、

消火栓系统设计及验收规范

消火栓系统设计及验收规范 (总11页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

管道设计及选用 消防给水系统供水管道所采用的消防设施、管材和管件的工作压力不应小于消防给水系统的工作压力。 消防给水系统管网的工作压力应符合下列规定: 1.当水灭火系统直接由市政给水系统供水时,应根据市政给水管网的工作压力确定水灭火系统的工作压力,但当小于时,工作压力按计; 2.高位消防水池供水的常高压消防给水系统其工作压力为高位消防水池的供水压力;市政给水系统供水的常高压消防给水系统其工作压力为市政给水管网的供水压力; 3.屋顶消防水箱稳压的临时高压消防给水系统其工作压力为消防水泵的搅动压力+水泵吸水口净压;稳压泵稳压的稳高压消防给水系统其工作压力为消防水泵的搅动压力+水泵吸水口净压+。 消防给水系统埋地时应采用球墨铸铁管、钢丝网PE塑料管和加强防腐的钢管等管材;室内架空管道应采用热浸镀锌钢管,有特殊美观和腐蚀性要求时可采用铜管、不锈钢管等。 消防给水系统工作压力不大于管道可采用球墨铸铁或钢丝网PE塑料管给水管道,但当系统工作压力大于,须采用镀锌钢管。公称直径DN≤250mm的沟槽式管接头的最大工作压力不应大于,公称直径DN ≥300mm的沟槽式管接头的最大工作压力不应大于。

消防给水系统埋地管道的埋深应符合下列规定。 1.管道的埋深应考虑地面、埋深荷载和冰冻线对消防给水管道的影响; 2.管道最小埋深不应小于; 3.在机动车道下时最小埋深不应小于; 4.在寒冷地区管道的埋深最小应在冰冻线以下; 5.寒冷地区室外阀门井应设置防冻措施。 钢丝网PE塑料管作为埋地消防给水管道时,应符合下列规定:1.消防给水管道用钢丝网PE聚乙烯管道的PE原材料应是不低于PE80; 2.钢丝网PE塑料管道的最小强度不应低于8MPa; 3.连接管件与管材生产厂家应配套,连接方式可靠; 4.钢丝网PE塑料管不宜穿越建筑物、构筑物基础; 7.钢丝网PE塑料管道管顶最小覆土深度,在人行道下不宜小于m,在轻型车行道下不应小于m;在重型汽车道路或铁路、高速公路下应设置保护套管,套管与钢丝网PE塑料管的净距不应小于 100mm; 8.钢丝网PE塑料管道与热力管道间的距离,应在保证聚乙烯管道表面温度不超过40℃的条件下计算确定,但最小净距不得小于m; 9.管道的合拢时间应选择在温度合适的时间,一般宜经过1个夜晚后的第二天早上10点以前;

室外消火栓系统的验收与管理示范文本

室外消火栓系统的验收与管理示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

室外消火栓系统的验收与管理示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 水是目前国内外普遍采用的最主要的灭火剂。相对泡 沫、卤代烷、干粉等灭火剂而言,水的来源丰富,价格低 廉,输送方便,系统控制简单,灭火冷却效果显著。因 此,工业厂区和居民生活区大量采用室外消火栓系统。要 使其发挥应有的作用,除精心施工外,还应在系统投入使 用前进行严格的竣工验收,检查工程质量是否满足使用要 求,在平时也应对其进行必要的维护管理,使其处于良好 状态 1 室外消火栓系统室外消火栓系统是由室外消火栓、消 防水源、消防水泵、水泵接合器等给水、加压设施。该系 统按设计压力大小分为高压给水系统和低压给水系统,其 中,低压给水通常是与生产、生活给水系统合建的。

2 室外消火栓系统的验收 2.1 验收程序系统及内容室外消火栓系统的竣工验收一般应包括图纸资料审查、系统安装情况一般性检查和系统综合性功能试验。 2.1.1 图纸、资料的审查 (1)初始设计图纸、施工图纸、设计变更及竣工图; (2)水泵、室外消火栓、消防水泵接合器及闸阀等主要设备的性能指标的资料和产品合格证书; (3)隐蔽工程的施工验收记录、管道通水冲洗记录; (4)管道打压试验记录;管道试压的压力(P1)要视系统设计压力(P2)的大小而定,当系统为低压给水系统,即P2小于或等于1.0Mpa时,P1大于或等于 1.5P2;当系统为高压给水系统,即P2大于1.0Mpa2时,P1大于或等于P2+0.5Mpa;

消火栓系统施工方案及技术措施

消火栓系统施工方案及技术措施 本节主要叙述了消火栓灭火系统的管道安装、试压、冲洗,设备安装、防腐、保温和调试等工作的主 要施工方法和技术措施;并对施工中容易出现的质量问题提出了相应的措施或解决办法。 施工前仔细核对图纸,确保所预埋套管的标高和位置准确无误,所有管道与风管或排水管在坐标和标 高上没有冲突,确定管道排列合理,有吊顶的地方需与装修公司协调配合,得到甲方、监理同意后方可进 行施工。 消火栓灭火系统设备由水泵、消火栓箱、消火栓、实验消火栓、水泵结合器以及减压阀、闸阀、过滤 器、单向阀、稳压装置等组成。 一、系统施工流程及说明 消火栓系统施工工艺流程图: 1、安装准备 (1)认真熟悉图纸,根据施工方案、技术、安全交底的具体措施选用材料,测量尺寸,绘制草图,预制加工。 (2)核对有关图纸,查看各种管道的坐标、标高是否有交叉或排列位置不当,及时与设计人员研究解决,办理洽商手续。 (3)检查预埋件和预留洞是否准确。 (4)检查管件、管材、阀门、设备及组件等是否符合设计要求和质量标准。确定合理的施工顺序,避免工种交叉作业的干扰影响施工。 2、管道施工 (1)消火栓管道采用镀锌钢管,接口采用沟槽式连接,阀门及需拆卸部位采用螺纹法兰连接。 (2)室内消火栓采用DN65单出口型时,消火栓箱内设消防软管卷盘、报警按钮,栓口直径为Φ65㎜,水龙带长度25m,水枪口径为Φ19㎜。 (3)消火栓必须按有关图纸所示进行安装,消火栓外形的规格型号应与图纸要求一致。 (4)消火栓供水管及自动喷洒供水总管上的阀门采用蝶阀,并应有明显的开启标志。 (5)水压试验压力应根据工作压力确定。试验用压力表不少于两只,精度不低于1.5级. (6)管道冲洗消防管道在试压完毕后可连续做冲洗工作。冲洗前先将系统中的阀门拆除,冲洗水质合格后重新装好,冲洗出的水要有排放去向,不得损坏其它成品。

消火栓系统设计及验收规范[1]

管道设计及选用 8.2.1 消防给水系统供水管道所采用的消防设施、管材和管件的工作压力不应小于消防给水系统的工作压力。 8.2.2 消防给水系统管网的工作压力应符合下列规定: 1.当水灭火系统直接由市政给水系统供水时,应根据市政给水管网的工作压力确定水灭火系统的工作压力,但当小于0.60MPa时,工作压力按0.60MPa计; 2.高位消防水池供水的常高压消防给水系统其工作压力为高位消防水池的供水压力;市政给水系统供水的常高压消防给水系统其工作压力为市政给水管网的供水压力; 3.屋顶消防水箱稳压的临时高压消防给水系统其工作压力为消防水泵的搅动压力+水泵吸水口净压;稳压泵稳压的稳高压消防给水系统其工作压力为消防水泵的搅动压力+水泵吸水口净压+0.07MPa。 8.2.3 消防给水系统埋地时应采用球墨铸铁管、钢丝网PE塑料管和加强防腐的钢管等管材;室内架空管道应采用热浸镀锌钢管,有特殊美观和腐蚀性要求时可采用铜管、不锈钢管等。 8.2.4消防给水系统工作压力不大于0.8MPa管道可采用球墨铸铁或钢丝网PE塑料管给水管道,但当系统工作压力大于0.8MPa,须采用镀锌钢管。公称直径DN≤250mm的沟槽式管接头的最大工作压力不应大于2.5MPa,公称直径DN≥300mm的沟槽式管接头的最大工作压力不应大于1.6MPa。 8.2.5 消防给水系统埋地管道的埋深应符合下列规定。 1.管道的埋深应考虑地面、埋深荷载和冰冻线对消防给水管道的影响; 2.管道最小埋深不应小于0.8m; 3.在机动车道下时最小埋深不应小于0.9m; 4.在寒冷地区管道的埋深最小应在冰冻线以下0.3m; 5.寒冷地区室外阀门井应设置防冻措施。 8.2.6 钢丝网PE塑料管作为埋地消防给水管道时,应符合下列规定: 1.消防给水管道用钢丝网PE聚乙烯管道的PE原材料应是不低于PE80; 2.钢丝网PE塑料管道的最小强度不应低于8MPa; 3.连接管件与管材生产厂家应配套,连接方式可靠; 4.钢丝网PE塑料管不宜穿越建筑物、构筑物基础; 7.钢丝网PE塑料管道管顶最小覆土深度,在人行道下不宜小于0.80m,在轻型车行

消火栓系统施工方案

一、工程概况及施工规范和规程标准 二、工艺流程 三、安装准备 四、主管安装 五、箱体及支管安装 六、箱体配件安装 七、通水调试 八、施工进度计划及进度保证措施 九、保证质量措施 十、保证安全措施 主要施工机具设备和仪器

十二、劳动力安排及保证措施 消火栓系统施工方案 一、工程概况及施工规范和规程标准: 1、工程名称: 1.1质量标准:工程质量符合现行国家有关施工验收规范、建筑安装工程质量检验评定标准,经质量监督部门检测验收,一次验收合格。 1.2工程概况: 1.2.1:本工程建筑面积32192.27平方米,地下3层,地上29层,主楼建筑 高度78.6 米。主要为住宅用房。 1.3编制依据: 1.3.1设计院设计的东城区旧城保护定向安置房项目(4#地块)消防水、电专业图纸和招标文件的要求。 1.3.2严格按照国家现行的给排水、电气、消防系统等安装工程设计、施工规程、规范和验收标准。 1) .《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 2) .《工程建设标准强制性条文》。 3) .《建筑给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 4) .《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 5) .《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)

6) .《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 二、工艺流程: 安装准备一干管安装一箱体及支管安装一箱体配件安装一通水调试 三、安装准备: 3.1认真熟悉图纸,结合现场情况复核管道的坐标、标高是否位置得当,如有问题,及时与设计人员研究解决,办理洽商手续。 3.2检查预留及预埋是否正确,临时剔凿应与设计工建协调好。 3.3检查设备材料是否符合设计要求和质量标准。 3.4安排合理的施工顺序、避免工种交叉作业干扰,影响施工。 四、主管安装: 依据图纸进行现场放线,并进行地下管线以及地表障碍物的调查,防止盲目施工造成对原有设施的损坏。核对综合管线图,如有问题应及时协调,避免碰撞。 4.1检查施工机具、现场条件、土建进度是否具备连续施工的条件。4.2向业主、当地消防行政主管部门申请报批消防工程开工报告。对到达施工现场的管材、系统组件、管件进行现场检查,不符合要求的严禁使用。 4.3疏通、清理和修正原预留预埋的孔洞: 4.4根据图纸,吊线校正孔洞的位置,做到孔洞大小适度,位置准确无误。 4.5管道运输: 4.5.1由一楼至各层的垂直运输可利用施工电梯完成。 4.5.2 楼面各层水平运输,采用轻型手推式叉车运输。注意管道在各楼层上应分散摆放,不得集中堆放在一处。 4.5.3 屋面层的设备和各层消防器材利用施工电梯进行垂直运输。地下室设备用人工运入地下层。 4.6沟槽式管件连接施工要点:

室外消火栓系统施工组织设计钢丝网骨架复合管道

目录

一、编制说明 为了交付合格工程、让大家满意,我公司全面深化企业管理,贯彻落实公司质量方针,质量目标,在施工中做到施工方案,推进进度,技术标准的贯彻落实,保证施工工程的管理到位,做到安全施工,质量控制,最终落实他贯彻到工程的实施过程中,工程实施阶段应做到组织落实,技术落实,安全措施落实,施工过程层层交底,用先进的技术工艺,材料他过程控制作为工程的质量保证,施工组织设计贯彻工程的整个过程,综合了技术素质管理,组织措施,安全技术措施,文明生产等多方面内容,是指导施工的具体文件,参与施工的各方人员均应遵照执行,责任到人,全面深化企业管理。 二、工程概况 工程概述:********建设地点位于*******,框架剪力墙结构。 工程名称:********************** 工程地点:*************** 建设单位:************

工程性质:***** 工程内容:室外消火栓系统、消防干线管网设施设备配备和安装 建筑耐火等级:一级 主要结构形式:框架结构 工程特点,重点及难点 特殊地理位置: 本工程位于海南省三亚市育才路1号,是多项重点工程之一,因此对工地安全文明施工以及组织材料、设备进场的要求都要求非常严格,为树立我公司的品牌形象,则必然对本工程现场施工的综合管理水平提出很高的要求和挑战。 高标准、高质量要求 该工程是高标准、高质量要求,设施完备,装修标准高。工程在达到高质量的前提下还必须保证建筑设施使用的可靠性和安全性,保证建筑、装修、安装三者的整体美观与协调。我们对该工程质量提出了高标准,争创市优样板工程。因此,怎样通过精心策划,精心组织,科学合理施工将是我们施工中的重点。 工期紧迫 工期为10个工作日,工期紧,任务重,如何通过安排人力、物力、资金的投入和各种保证措施,采取科学的方法,有效地策划、组织、协调管理,确保工程如期完成是本工程的重点

室外消火栓系统的验收与管理

室外消火栓系统的验收 与管理 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

室外消火栓系统的验收与管理水是目前国内外普遍采用的最主要的灭火剂。相对泡沫、卤代烷、干粉等灭火剂而言,水的来源丰富,价格低廉,输送方便,系统控制简单,灭火冷却效果显着。因此,工业厂区和居民生活区大量采用室外消火栓系统。要使其发挥应有的作用,除精心施工外,还应在系统投入使用前进行严格的竣工验收,检查工程质量是否满足使用要求,在平时也应对其进行必要的维护管理,使其处于良好状态 1室外消火栓系统室外消火栓系统是由室外消火栓、消防水源、消防水泵、水泵接合器等给水、加压设施。该系统按设计压力大小分为高压给水系统和低压给水系统,其中,低压给水通常是与生产、生活给水系统合建的。 2室外消火栓系统的验收 2.1验收程序系统及内容室外消火栓系统的竣工验收一般应包括图纸资料审查、系统安装情况一般性检查和系统综合性功能试验。 (1)初始设计图纸、施工图纸、设计变更及竣工图; (2)水泵、室外消火栓、消防水泵接合器及闸阀等主要设备的性能指标的资料和产品合格证书; (3)隐蔽工程的施工验收记录、管道通水冲洗记录; (4)管道打压试验记录;管道试压的压力(P1)要视系统设计压力 (P2)的大小而定,当系统为低压给水系统,即P2小于或等于1.0Mpa

时,P1大于或等于1.5P2;当系统为高压给水系统,即P2大于1.0Mpa2时,P1大于或等于P2+0.5Mpa; (5)水泵等消防用电设备的试运转记录; (6)工程质量事故的处理记录。 (1)根据原设计的不同要求,对消防水泵分别进行自动启动、手动启动、远程启动和泵房内就地启动的各项试验。 (2)消防水泵组的主泵与副泵互为备用功能的相互切换试验。此项试验应在一台水泵正常运转的情况下,人工模拟故障,另一台泵应能自动投入运行。 (3)在系统最不利点的消火栓和系统重点保护部位的消火栓上接直径65mm水带和喷嘴19mm的水枪出水,并测试栓口压力,观察出水效果。测试数量应控制在消火栓总数20%以上。压力试验一般应包括以下3种:系统静压——即打开消火栓阀门,关闭水枪开阀试压,该压力应比设计压力高出0.1-0.2Mpa;系统日常所提供的压力测试——即常高压系统的出水压力,该压力应高于或等于设计压力;临时高压给水系统消防水泵不启动情况下系统的出水压力。该压力应比设计压力与泵的扬程之差高出0.1-0.2Mpa;临时高压给水系统消防水泵启动后,消火栓的出水压力,该压力应大于或等于设计压力。对于原系统中考虑使用带架水枪的系统,应按要求测试带架水枪的出水压力。

消火栓施工工艺

7.2.1室内消防给水系统 1)管材选用: 室内消火栓系统:均采用国产优质镀锌钢管。 2)检验管材管件: 管道系统(包括各种配件、阀门等附件)必须能承受各系统内的最大工作压力,不小于。管道的管材及附件应是全新,无裂纹,无缺陷符合国家产品标准规定的优质产品,施工前按设计要求核对管道、管件及阀门的产品合格证、检测报告、规格、材质、型号。材料进场报送监理及招标人。 3)管道清理: 管道安装前,采用压缩空气吹洗管道内壁,以清除其内表面附着的污垢。管道外壁的污垢、氧化皮及锈斑使用管道外壁除锈机,清除完毕后涂一层冷底漆。每次管道切割后,应使切割部位端正、平整;套丝加工完毕后,端口应倒毛刺,保持清洁、干净。 4)管道连接方式:当管径DN<100mm时,采用丝扣连接,当管径DN≥100mm时,采用沟槽式连接。 5)管道支吊架安装: a管道支、吊架要求材质、构造、加工尺寸及焊接质量符合设计要求和国家现行的有关规定,安装平稳牢固。 b支、吊架防腐后才能安装,管道支、吊架的安装间距符合规范规定。根据设计 要求,支吊架除锈后刷防锈漆一道,调和漆两道。 管道支架设置间距 c管道不允许由因介质通过发生作用而产生位移的部分,应设置固定支架,固定 支架要牢固地固定在可靠的结构上。 d在管道无垂直位移或垂直位移很小的地方,可装设活动支架或钢性支架。 e配水干管与配水支管中DN≥50mm的管段,至少要设一个防晃支吊架,并且 在中间改变方向的管段应增设防晃支吊架。 沿墙安装单管托架图 沿墙安装双管托架图 6)管道支架形式及材料明细表

a墙柱三角支撑 b地上水平管支架 c地上水平管排支架 d卡箍式吊架 e立管垂直管卡

室外消火栓系统施工方案

北京师范大学铜仁附属学校建设工程室外消火栓系统施工方案 编制人: 审核人: 审批人:

目录 1编制依据 (3) 1.1施工组织设计 (3) 1.2施工图纸 (3) 1.3主要标准、规范、规程 (3) 1.4主要法规 (4) 2工程概况 (5) 2.1工程简介 (5) 2.2工程概况和特点 (5) 3施工部署 (5) 3.1技术准备 (5) 3.2材料与设备计划 (7) 3.3劳动力计划 (11) 4主要施工方法 (12) 4.1工艺流程 (12) 4.2材料准备及验收 (12) 4.3施工方法 (12) 5质量标准及各项质量控制措施 (18) 5.1质量验收标准 (18) 5.2过程检查与验收程序 (19) 5.3成品保护措施 (20) 6其他主要管理措施 (21) 6.1进度保证及管理措施 (21) 6.2职业健康安全管理及保证措施 (21) 6.3绿色文明施工及环保措施 (23)

1编制依据 1.1施工组织设计 序号合同(协议)名称编号签订/编制日期1 北京师范大学铜仁附属学校项目施工组织设计FA-001 1.2施工图纸 序号图纸名称图纸编号出图日期 1 给排水施工 图 给排水设计说明E1-水施-01/02 2018.3 系统原理图 E1-水施 -03/04/05/06 2018.3 给排水平面图E1-水施-07~11 2018.3 自动喷水平面图E1-水施-12~15 2018.3 卫生间大样图E1-水施-16~18 2018.3 给排水总平面图E1-水施-19 2018.3 1.3主要标准、规范、规程 序号类别名称编号 1 国家《中小学建筑设计规范》GB50099-2011 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-200 2 《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011 《给水排水构筑物施工及验收规范》GB50141-2002 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 《水处理设备制造技术条件》JB2932 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-2009 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《建筑工程施工质量评价标准》GB/T50375-2006 《生活饮用水卫生标准》GB5749-85 《瓶装饮用纯净水卫生标准》GB17324-1998 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 《瓶装饮用纯净水》GB17323-1998 《饮用净水水质标准》CJ94-2005 《建筑施工现场安全生产管理规程》DB42/T553-2009 2 行业《室内管道支架及吊架》03S402 《室内消火栓安装》04S202 《给排水暖通工程通用图集》91SB系列 《地沟及盖板》02J331 《建筑给水涂塑复合管管道工程技术规程》CECS125:2001 《建筑设备施工安装通用图集》91SB系列图集

消火栓系统施工方法

施工方法 1、消防系统安装 1.1、消火栓系统安装 (一)工艺流程 干管安装T箱体安装T消火栓安装T管道试压、冲洗T管道防腐 T手提式灭火器放置 (二)干管安装 消火栓系统的管道采用热镀锌钢管,干管采用沟槽式卡箍连接。 1、沟槽连接要求 钢管沟槽使用15KW 钢管压槽机压制而成,管道的沟槽压制加工后,管端与沟槽外部无划痕、凸起或滚轮的印记等缺陷,保证管道的密封性能;同时对管道内壁其沟槽挤压加工部位,涂刷防锈漆加以保护。 在安装前,在管子端部和橡胶圈上涂一层润滑剂,将密封橡胶垫圈套入一根钢管的密封部位。再将另一根加工好的沟槽的钢管靠拢,将橡胶圈套入管端,使橡胶圈刚好位于两根管子的密封部位。此时进行夹箍的安装,先拆下夹箍外壳上其中一端的一只螺栓,然后套在管道橡胶圈的外面,移动夹箍外壳,使夹箍外壳与沟槽吻合,再插入螺栓定位,轮流、均匀地拧紧两侧螺栓,确保管道的夹箍外壳与管道沟槽均匀、紧密接触,从而保证管道夹箍接口的密封性、刚度与强度达 到要求。 2、管道支、吊架的安装

(1)管道支、吊架的最大允许间距见下表。 (2)支、吊架应使管道中心离墙的距离符合设计要求,管道表 面离墙或柱子表面的净距不应小于60mm。 (3)管道上每一直管段上设置的吊架不少于一个。 (三)箱体安装 消火栓箱内配有消火栓、水枪、水龙带,消火栓箱安装采用明装方式,即箱体挂在墙上,管道为明管敷设。 2?明装消火栓箱体安装要求: (1)根据箱体结构,确定消火栓在箱体中的安装位置,要求消火栓阀门中心距地面1.1m。 (2)根据消火栓在物体中的位置,确定出箱体安装高度及位置, 并在墙上划出标志线。 (3)将消火栓箱用膨胀螺栓固定在墙上。 (四)消火栓安装 消火栓是具有内扣式接头的球形阀式龙头,直径为65m m。消火栓的出水方向与消火栓箱成90°并栓口朝外。阀门中心距地面1.1m,允许偏差20mm,阀门距箱侧面140mm,距箱后内表面100mm,允许偏差5mm。

消火栓系统安装调试与检测验收(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 消火栓系统安装调试与检测验 收(新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

消火栓系统安装调试与检测验收(新版) 消火栓系统的安装调试、检测验收包括室、内外消火栓的施工、安装、系统检测、验收等内容。供水设施及其附属管道的安装、调试和检测、验收,参见本篇第二章第三节内容。 一、室外消火栓的安装调试与检测验收 (一)施工安装 1.安装准备 (1)认真熟悉图纸,结合现场情况复核管道的坐标、标高是否位置得当,如有问题,及时与设计人员研究解决,图3-3-3-1; (2)检查预留及预埋是否正确,临时剔凿应与设计工建协调好; (3)检查设备材料是否符合设计要求和质量标准; (4)安排合理的施工顺序、避免工种交叉作业干扰,影响施工。 2.管道安装 (1)管道安装应根据设计要求使用管材,按压力要求选用管材;

(2)管道在焊接前应清除接口处的浮锈、污垢及油脂; (3)室外消火栓安装前,管件内外壁均涂沥青冷底子油两遍,外壁需另回热沥青两遍,面漆一遍,埋入土中的法兰盘接口涂沥青冷底子油两遍,外壁需另加热沥青两遍,面漆一遍,埋入土中的法兰盘接口涂沥青冷底子油两遍,外壁需另加热沥青两遍,面漆一遍,埋入土中的法兰盘接口涂沥青冷底子油及热沥青两遍,并用沥青麻布包严,消火栓井内铁件也应涂热沥青防腐。 图3-3-3-1室外地上消火栓的安装 3.栓体安装 消火栓安装按国标01S201要求进行。消火栓安装位于人行道沿上1.0m处,采用钢制双盘短管调整高度,做内外防腐。 室外地上式消火栓安装时,消火栓顶距地面高为0.64m,立管应垂直、稳固、控制阀门井距消火栓不应超过2.5m,消火栓弯管底部应设支墩或支座。 室外地下式消火栓应安装在消火栓井内,消火栓井一般用MU7.5红砖、M7.5水泥砂浆砌筑。消火栓井内径不应小于1m。井内应设爬

消火栓系统施工检查记录

消火栓系统施工检查记录 表1施工现场质量管理检查记录 工程名称 建设单位监理单位 设计单位项目负责人 施工单位施工许可证 序号项目内容1现场质量管理制度 2质量责任制 3主要专业工种人员操作上岗证书 4施工图审查情况 5施工组织设计、施工方案及审批 6施工技术标准 7工程质量检验制度 8现场材料、设备管理 9其他项目 结 论施工单位:(公章) 项目负责人: 年月日监理单位:(公章) 监理工程师: 年月日 建设单位:(公章) 项目负责人: 年月日

消火栓系统施工检查记录 表2-1施工过程质量检查记录 工程名称施工单位 施工执行规范名称及编号监理单位 子分部工程名称设备、材料进场 序号项目施工单位检查评定记录监理单位检查(验收)记录 1 检查文件及标识 2 核对产品与检验报告 3 检查产品外观 4 检查产品规格、型号 结 论施工单位:(公章) 项目经理: 年月日监理单位(建设单位):(公章): 监理工程师(建设单位项目负责人): 年月日

消火栓系统施工检查记录 表2-2施工过程质量检查记录 工程名称施工单位 施工执行规范名称及编号监理单位 子分部工程名称安装(消防水池、消防水箱) 序 号 项目施工单位检查评定记录监理单位检查(验收)记录 1 消 防 水 池 容积 合用水池不作他用措施 容积大于500m3水池设置 水池出水管设置 水位显示、报警装置 溢流管、排水管设置 自动补水措施 管路安装 防冻措施 2 消 防 水 箱 设置高度及静压要求 容积 安装距离 进水管要求 泄空管及溢流管要求 液位监视报警功能 出水管管径要求 逆止阀的安装 阀门设置 防止消防用水挪作他用措 施

室内消火栓系统的检查方法及常见故障排除正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.室内消火栓系统的检查方法及常见故障排除正式版

室内消火栓系统的检查方法及常见故 障排除正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 水是目前国内外普遍采用的最主要的灭火剂,室内消火栓系统控制简单,灭火冷却效果显著,在工程中得到了广泛的应用,该系统造价低、使用方便,普通员工经过简单培训即可操作,但是在工程实际应用中,由于栓体质量或施工水平等原因,验收中常常存在故障。下面,笔者就验收过程中发现的一些常见问题和大家作一些探讨。 符合《建筑设计防火规范》第8.3.1条规定的建筑均应设置室内消火栓系统。

室内消火栓系统按照供水方式分市政管网直接供水和消防水泵供水两种,按照供水压力的不同分高压给水系统、临时高压给水系统和低压给水系统。通常由管网、增压设施、室内消火栓箱体、室内消火栓箱内配器材及相应的阀门组成。 一、室内消火栓系统日常检查要求及方法: 1、室内消火栓系统管网不应有漏水。 2、室内消火栓箱内配件(消火栓、水枪、水带、消防卷盘)齐全、完好。

室外消火栓改造方案.

消防 系 统整改方案

一、工程 概况 一)工程简介 本工程 为:消火栓系统漏水改造工程 二)工程范 围 1、工程 内容:消防栓系统漏水改造 1)室内、外消防管。 2)与所有室内、外管道的 碰接;楼层消火栓立管与原埋地环网管子连接处采用堵板封堵, 彻底淘汰原埋地环网。 3 )从地下室消防泵房引出两条消防管道、 沿建筑物周边形成环状管网, 该消防管道在绿 地明敷,从室外环网分别引入四条消防管道, 在室内形成消火栓环网。 一层消火栓 XL1 、XL11 均从室内消火栓管网接出 4)消火栓管道采用双面热镀锌钢管, 管径≥ DN100 采用沟槽或法兰连接, 管径< DN100 采用丝扣连接。室外明敷管道采用加强防腐 ;管外壁刷冷底子油一道,石油沥青一道,玻璃 布一层,冷底子油一道,石油沥青一道,总厚度不小于 6mm 。 5)管道试压 ; 消防管道的试验压力为 1.4MPa 。 6 )由于本工程为消防管道改造, 客房楼已经营业, 设在一层楼板下的消防管道可沿吊顶 下敷设,该管道的官地标高不得影响一层层高(应符合规范要求的最低高度 2.2m )。否则应 在吊顶内敷设。 7)管道支吊架均结合结构梁的位置,来设置支吊架。 8)本说明未提及者,均安照国家现行的规范及规程执行。 9)室内、外消火栓系统、 DN100 双面热镀锌钢 管750米、 DN100 蝶阀30 只,DN100 沟 槽法兰盘 50片, DN100 沟槽三通 20个, DN100 沟槽弯头 60个, DN100 卡箍420 个,水泵 接合器 2台, 50mm*50mm 角钢500 米。 三)工程特点 1、管线敷设可能需破路 边绿化,室内环网施工需破坏部分吊顶 。外墙部分需开部分孔洞, 现场施工时必须与甲方 做好沟通,必须采取有力的措施,大力做好施工 协调工作,精心 组织 施工,确保工期目 标的实现 。 2、施工工作面 较大,施工 时须 合理安排。 3、工程施工 为露天作业,受天气影响很大,会遇到许多意想不到的困 难,如遇下雨天气, 需做好 防范措施。 4、根据工程工期安排,工程施工,必 须制定 施工相关措施 第一章 工程概况

室内消火栓系统施工方案

室消火栓系统施工方案合技术措施 一、主要制作的工艺流程 消火栓系统施工工艺流程 二、设备及主材的选型将严格遵循下列原则 1.严格按照建设单位对于设备、材料的有关规定和设计图纸的要求,选定 设备、主材及其它材料。 2.凡业主参与订货的货物规格、技术指标、价格与支付条件以及供货时间, 运输方式、售后服务等应主动征求业主的意见,以按期确定具体的供应 商,并严格遵守我公司《顾客提供产品的控制程序》。 3.设备材料订货前,严格按照程序向业主提供技术资料及供货依据,包括 设备的定型测试,出厂验收试验的检测报告。 4.凡我公司直接订货的产品严格按照我公司的《采购工作程序》执行。 三、施工工艺 1.材料、设备进场检验 工程使用材料根据总公司《质量体系程序文件》中《采购控制程序》和国家标准对采购的产品质量进行验证,并对以下方面进行检查:

1)察看外观质量,检查产品型号、计量和点验产品数量,测量或度量 产品几何尺寸,认真填写《采购产品验证记录》,如验证时发现不合格,上报主管部门进行评审,顾客提供产品由项目经理派人负责按规定的方法保管,当发现有损坏、丢失、变质或其他不适用情况时,项目经理应填写《顾客产品信息传递单》一式三份,交顾客(监理)确认,同时报总公司工程管理处。现场材料员根据《检验和试验状态控制程序》中规定的方法进行对所有材料进行标识、保管和维护,凡进入现场的物资均应进行标识,露天存放的采用铁板标识牌,室存放的物资用塑料的标识牌,标识牌上注明物资名称、规格、材料、证明等,向监理进行材料报验合格后方可使用。 2)管材、管件现场检查:管材表面应无裂纹、缩孔、夹渣、折迭和重 皮;镀锌钢管外表面的镀锌层不得有脱落、锈蚀等现象;非金属密封垫应质地柔韧、无老化变质或分层现象,表面应无折损、皱纹等缺陷;法兰密封面应完整光洁没,不得有毛刺及颈项沟槽,螺纹法兰的螺纹应完整、无损伤。 3)喷头的现场检验:喷头的型号、规格应符合设计要求;喷头的商标、 型号、公称动作温度、制造厂商及生产日期等标志应齐全;喷头外观应无加工缺陷和机械损伤;喷头罗纹密封面应无伤痕、毛刺、缺丝或断丝现象。 4)闭式喷头宜进行密封性能试验,以无渗漏无损伤为合格,试验数量 应从每批中抽查1%,但不少于5只,试验压力应为3.0Mpa,试验时间不得少于3min。当有两只或以上不合格时,不得使用该批喷头; 当只有一只不合格时,应在抽查2%,但不得少于10只,重新进行密封性能试验,当仍有不合格时,亦不得使用该批喷头。

相关文档