临时用电施工方案
一、工程概况
由一致美景投资有限公司投资兴建的一致美景位于长沙市蔡锷南路,本工程地上共三十
三层,地下二层,地下二层为停车库及人防车库、配电房,一至三层为商业房,四至三十一层为住宅,建筑面积约54000m2,由建设方将电源接至施工现场西南角,电源电压为
380V/220V,场地范围内没有电线电缆。本工程临时用电采用TN-S系统。
、主要施工用电设备
三、防雷接地设计
由于现场塔吊高出楼的主体结构,在雨季有雷击的可能,故塔吊做两组接地极,以防止雷电的打击,接地体选择桩基础钢筋接地电阻不大于10Q o
四、负荷计算
A、总负荷计算,干线周期系数取K<=0.9 , tg 0= 1.02
1、动力设备K< = 0.6 Cos 0 = 0.75 ,
P e = 34 X 2+11+90=169kW
P ji = K X( Pe/ Cos 0) =135.2kW
Q 仁tg 0X R i=137.9kW
2、外用加工设备K x = 0.5 Cos 0 = 0.75 ,
P e = 5.5X2+3X2+7.5+5.5+5.5+3X2+i.i X4=45.9KW
P j2 = K x X( P e / Cos 0 )=30.6kW
Q j2= tg 0 P j2= 3i.2 kW
3、焊机设备K x = 0.6 Cos 0 = 0.75 ,
P e = 23.4X2+38.6+i00=i85.4KW
P j3 = K x X( P e /Cos0)= i48.3kW
Q j3 = tg 0 P j3= i5i.3kVA
4、外照明设备K i=0.8
P e = i4+4+4+5=27KW
P j4 = K i X P e= 2i.6kW
Q j4 = tg 0 P j4= 22kVA
5、室内照明设备取K i=i
P e = 20KW
P j5= K i X P e= 20kW
9、总负荷计算
干线周期系数取K x=0.9
总的有功功率:P J总=0.9 X( 135.2+30.6+148.3+21.6+20 ) =320KW 总的无功功率:Q J总=0.9 X( 137.9+31.2+151.3+22 ) =308.2KW
总的电流计算:I JS= P J总心.732 X Ve X Cos0 )=648A
选择导线截面:BX-3X185+2X70
选择总进线开关:HD13-1000/31
五、分配电箱、开关箱内电气设备、导线截面选择
对照平面图由用电设备至开关箱计算,再由开关箱至分配电箱计算,选择导线及开关设
1. 塔吊分配电箱至总配电箱导线截面及电气设备选择 I js =Pe/ ( 1.732Ve Cos 0) =34/ (1.732 X 0.38 X 0.75)
=68.9A 选择 BX-5X 16 开关为 DZ47-80/3
总箱内漏电保护器 DZ15LE-100/4 分配电箱漏电保护器 DZ15LE-100/4
2. 镝灯分配电箱至总配电箱导线截面及电气设备选择
K x = 1 Cos 0 = 0.75
I js =K X Pe/ (1.732Ve Cos 0)=14/(1.732X 0.38X 0.75)=28.4A 选择 BX-5*6 开关为 DZ47LE-50/4
总箱内漏电保护器 DZ15LE-100/4
分配电箱漏电保护器 DZ47LE-50/4
3. 调直机开关箱至分配电箱导线截面及电气设备选择 Cos 0 = 0.7
I js =Pe/(1.732Ve Cos 0)=7.5/(1.732X 0.38X 0.75)=15.2A 选择 BX-5X 4 开关为 DZ47-20/3
总箱内漏电保护器 DZ47LE-32/4
分配电箱漏电保护器 DZ47LE-25/4
4. 外用电梯分配电箱至电梯导线截面及电气设备选择 Cos 0 = 0.75
I js =Pe/(1.732Ve Cos 0)=11/(1.732X 0.38X 0.7)=22.3A 选择 BX-5X 6 开关为 DZ47-32/3
总箱内漏电保护器 DZ47LE-50/4
分配电箱漏电保护器 DZ47LE-40/4
5. 输送泵开关箱至分配电箱、导线截面及电气设备选择
K x = 0.6 Cos 0 = 0.75
I js = K x Pe/(1.732Ve Cos 0)=0.6X 90/(1.732X 0.38X 0.7)=109.4A 选择 BX-3X 35+2X 16 开
关为 DZ10-125/3
总箱内漏电保护器 DZ15LE-200/4
分配电箱漏电保护器 DZ15LE-160/4
六、绘制临时供电施工图
备。
Cos 0 = 0.75
DZ15LE-100/4
BX- X
— ------------------------------------------------- 总配电箱
BX-5X 16HR17B-100/3DZ15LE-100/4
BX-5X 16(塔吊34KW
1、临时用电系统图
DZ20LE-630/4
BX-3X 120+2X 70
(北门卫室旁配电
房)
HDB-1000/31 DZ15LE-100/4
BX- X(塔吊
一)
BX-3X 185+2X 70
■j
DZ15LE-100/4
”BX- X
(鏑
灯)
DZ20LE-630/4
DZ20LE-250/4
BX- X 上+ X
(楼层移动配
电)
DZ15LE-100/4
BX- X(办公室照
明)
(木工棚配电箱)
塔吊分开关箱
H R17B-100/3DZ15LE-100/4
BX-5X 16 BX-5X 1(塔吊3 ------------------ X)O ------
塔吊分开关箱
2、施工现场临时用电平面图(见附图)
七、安全用电技术措施
安全用电技术措施包括两个方面的内容:一是安全用电在技术上所采取的技术措施;二是为了保证安全用电和供电的可靠性在组织上所采取的各种安全措施,它包括各种制度的建立、组织管理等一系列内容。安全用电措施应包括下列内容:
1、安全用电技术措施
1.1 保护接地
是指将电气设备不带电的金属外壳与接地极之间做可靠的电气连接。它的作用是当电气设备的金属外壳带电时,如果人体触及此外壳时,由于人体的电阻远大于接地体电阻,则大部分电流经接地体流入大地,而流经人体的电流很小。这时只要适当控制接地电阻(一般不大于4Q),就可减少触电事故发生。但是在TT供电系统中,这种保护方式的设备外壳
电压对人体来说还是相当危险的。因此这种保护方式只适用于TT 供电系统的施工现场,按规定保护接地电阻不大于4Q o
1.2 保护接零
在电源中性点直接接地的低压电力系统中,将用电设备的金属外壳与供电系统中的零线或专用零线直接做电气连接,称为保护接零。它的作用是当电气设备的金属外壳带电时,短路电流经零线而成闭合电路,使其变成单相短路故障,因零线的阻抗很小,所以短路电流很大,一般大于额定电流的几倍甚至几十倍,这样大的单相短路将使保护装置迅速而准确的动作,切断事故电源,保证人身安全。其供电系统为接零保护系统,即TN 系统。保护零线是否与工作零线分开,可将TN供电系统划分为TN-C TN-S和TN-C-S三种供电系统。
1.2.1TN-C 供电系统。它的工作零线兼做接零保护线。这种供电系统就是平常所说的三
相四线制。但是如果三相负荷不平衡时,零线上有不平衡电流,所以保护线所连接的电气设备金属外壳有一定电位。如果中性线断线,则保护接零的漏电设备外壳带电。因此这种供电系统存在着一定缺点。
1.2.2TN-S供电系统。它是把工作零线N和专用保护线P E在供电电源处严格分开的供电系统,也称三相五线制。它的优点是专用保护线上无电流,此线专门承接故障电流,确保其保护装置动作。应该特别指出,P E线不许断线。在供电末端应将P E线做重复接地。
1.2.3TN-C-S 供电系统。在建筑施工现场如果与外单位共用一台变压器或本施工现场变