该矿井下开采工程的供水是由井内渗水经沉淀后由地面水池(30m3)经水管送入井内各采掘工作巷和需水点。其水质符合GB5789和TJ36的要求,供水量能够满足井下要求。安装3B33A离心水泵二台,一台生产,一台备用,水泵流量30立方米/时,扬程32m,电机功率为5.5kW,用2寸钢管沿斜井铺设,排至地表30立方米的水池。日排水量60立方米。矿山供、排水安全检查表项目检查项目及内容依据标准、规范现场检查结果矿山供水系统矿区生活用水的水源选择、水源卫生防护及水质标准,应符合GB5749和TJ36的规定。《金属非金属矿山安全规程》(GB16423--2006)符合矿山企业应每月进行一次水质检验,水质不合格的不得供给饮用。《金属非金属矿山安全规程》(GB16423--2006)符合矿山生产、生活用水设施应能满足需要,并有生活饮用水防污染措施。此外,水池容积和管道应考虑消防的需要《金属非金属矿山安全规程》(GB16423--2006)符合地下供水系统管网应通达各开拓、采准、回采的中段与作业面,水压、水量能满足湿式凿岩、对爆堆洒水及冲刷巷道粉尘的需要。《采矿设计手册》基本必须结合生活供水设计地面消防水管系统;同时必须结合湿式作业供水管道,设计井下消防水管。《金属非金属矿山安全规程》(GB16423--2006)消防供水系统不完善生产供水管兼做消防水管时,应每隔50-100m设支管和供水接头。《金属非金属矿山安全规程》(GB16423--2006)基本符合矿山排水系统矿山应有地面和井下防水、排水系统,有防止地表水泄入井下措施。《矿山安

全法实施条例》第10条(七)符合矿井(竖井、斜井、平硐等)井口标高,必须高于当地历史最高洪水痊1m以上。《金属非金属矿山安全规程》(GB16423--2006)《采矿设计手册》符合废石、矿石和其他堆积物,必须避开山洪方向,以免淤塞沟渠和河道。《金属非金属矿山安全规程》(GB16423--2006)基本对接近水体而又有断层通过的地区或与水体有联系的可疑地段,必须坚持“有疑必探,先探后掘”的原则,编制探水设计。《金属非金属矿山安全规程》(GB16423--2006)符合井下排水设施,至少应由同类型的三台水泵组成,其中任一台的排水能力,必须能在20h内排出昼夜最大涌水量。井筒内应装设两路相同的排水管。《金属非金属矿山安全规程》(GB16423--2006)基本符合水仓库由两个独立的巷道系统组成。一般矿井主要水仓总容积应能容纳6-8h的正常涌水量。《金属非金属矿山安全规程》(GB16423--2006)符合

给水排水管网系统-考试要点

第一章 1、给水的用途 2、根据排水系统所接纳的废水的来源 种类型。 3、给水排水系统应具备以下三项主要功能 给水排水管网系统均应具有以下功能 4、给水排水系统可划分为以下子系统 5、城市用水量分类:居民生活用水量、公共设施用水量、工业企业生产用水量和工作人员生活用水量、消防用水量、市政用水量,主要道路和绿地浇洒用水量、未预见用水量及给水管网漏失水量。上述各类用水量总和称为城市综合用水量;居民生活用水量和公共设施用水量之和称为城市综合生活用水量。 6、平均日用水量(Q ad):即规划年限内,用水量最多的年总用水量除以用水天数。该值一般作为水资源规划和确定城市设计污水量的依据。 7、最高日用水量(Q d):即用水量最多的一年内,用水量最多的一天的总用水量。该值一般作为取水工程和水处理工程规划和设计的依据。 8、最高日平均时用水量:(Q d/24):即最高日用水量除以24小时,得到最高日小时平均用水量。 9、最高日最高时用水量(Q h):用水量最高日的24小时中,用水量最大的1小时用水量、该值一般作为给水管网工程规划与设计的依据。 10、用水量日变化系数(K d):最高日用水量与平均日用水量的比值。 K d=365Q d/Q y(Q d ——最高日用水量(m3/d); Q y ——全年用水量(m3/a)) 11、时变化系数(K h):最高时用水量和平均时用水量的比值。 K h=24Q h/Q d(Q h——最高时用水量(m3/h)) 12.水头:位能与压能之和称为测压管水头,工程上又称为压力水头,或简称水头。 13、给水管网系统的构成

输水管(渠):是指在较长距离内输送水量的管道或渠道,一般不沿线向外供水。 配水管网构成 给水管网系统中的泵站 两种形式。 水量调节设施 减压设施:用减压阀和节流孔板等降低和稳定输配水系统局部的水压,以避免水 压过高造成管道或其他设施的漏水、爆裂、水锤破坏,或避免用水的不舒适感 15、排水管网系统构成 16、给水管网系统类型按系统构成方式分类:统一给水管网系统、分区给水管网系统(串联分区、并联分区) 17、排水体制:废水分为生活污水、工业废水和雨水三种类型,它们可采用同一个排 水管网系统排除,也可采用各自独立的分质排水管网系统排除。不同排除方式所形成 的排水系统,称为排水体制。 18.排水系统种类 合流制排水系统:将生活污水、工业废水和雨水混合在同一管道(渠)系统内排放 的排水系统。 分流制排水系统:将生活污水、工业废水和雨水分别在两套或两套以上管道(渠) 系统内排放的排水系统。 优缺点分析: 合流制排水系统分流制排水系统 造价、施工造价低、施工较容易两套管道,造价高、施工量庞大 污水厂运行管理晴、雨天水量变化大,管理复杂水量较恒定,管理方便 环境污染雨污水溢流,造成污染初期雨水直排,造成污染

临时排水系统施工方案

临时排水系统施工 方案

临时排水系统施工方案 **市气候湿润、雨水充沛,年降水量达1000mm左右,雨水对施工影响较大。在建道路工程地下水又极为丰富,降低地下水位、及时地排除地面积水是道路施工的关键。 一、排水的原因: 1、该工程土为过湿类土,原土经碾压后根本无法达到规范要求 2、即使进行土质改良,如灰剂量过小也无法满足规范要求; 3、如不加强排水、降水工作,路基施工将无法正常开展; 4、如不排水,会增加工程造价,同时工期也无法保障。 二、排水的目的: 1、降低地下水位,使土壤含水量能够降到最低点,减少土壤处 理的施工难度; 2、同时也为了减少工程造价,降低工程成本; 3、保证工程的正常开展; 4、保证工程的施工质量。 三、排水系统的施工方案: (一)纵向排水沟: 1、位置选择:因征地范围有限,无法在道路红线以外开挖排水 沟,考虑工程的实际,拟在设计的两条绿化带内开沟; 2、施工方法:采用人工配合机械开挖,沟内纵向坡度1‰;因 河塘较多,需分段开挖,排水沟断面:上口宽 1.5m,下口宽0.9m,平均深度1.0m;

(二)横向盲沟设置 1、盲沟设置的原因:收集及排除路基渗水,疏干路基的作用; 2、盲沟设置的间距:沿道路纵向每15~20m设置一道; 3、盲沟的断面形式:宽度30cm,深度30cm,长度19m; 4、盲沟内填料:下部采用大颗粒碎石,上部采用小颗粒碎石;(三)排水系统形成 为保证雨水及地下水能及时排走,必须做到“两个贯通”:纵向排水沟与原有水系贯通,横向盲沟与两侧排水沟贯通,从而形成一个完整的排水系统;排水系统形成后,应及时安排人员进行维护,始终保持排水系统的畅通。

给水排水管网系统期末考试复习资料整理(完整版)

给水排水管网系统期末考试复习资料整理(完整版)

2)资源耗费大,电量耗费大 3)供水流程的最后环节,直接承担向用户输 水的任务,对用户龙头出水的水量、水压 及水质的影响至关重要。直饮水的控制环 节. 4)水司最重要的部门,待遇最好的部门 3.给水管网的类型(简答题) 1)按水源数目:单水源给水管网,多水源给水管网 单水源:所有用于水来自于一个清水池 多水源:多个清水池作为水源,大中城市一般为多水源 2)按照连接方式:统一给水管网,分区给水管网 统一:系统中只有一个管网。中国管网之庞大世界第一。 分区:划分为多个区域,各区域 管网具有独立的供水泵 站,不同的水压可降低管 网平均压力,减少爆管和 泵站能量的浪费

3)按照动力方式:重力输水管网,压力输水管网 重力:水源地势高,水依靠自身重力流入用户 压力:清水池的水由泵站加压送出。有时经过多级加压 4)按照布置方式:枝装管网,环状管网 枝装:可靠性差,末端易水质恶化 环状:可靠性高,投资大(可能会考优缺点) 4.给水管网布置的总要求 1)供给用户所需的水量 2)保证用户足够的水压 3)保证不间断供水 4)保障用户饮水安全5.给水管网布置的具体原则(简答题) 1)前瞻性——按照城市规划来布置管网,考 虑给水系统分期建设的可能性,留有充分 的发展余地。 2)安全性——保证管网安全可靠,当局部管 网发生事故时,断水范围应减到可接受的 最小程度 3)全面性——管线遍布在整个给水区内,保证

用户有足够的水量和水压 4)经济性——力求以最短距离敷设管线,以 降低管网造价和供水能量费用;减少拆迁, 少占农田 5)层次性——先确定主干管布置,然后布置一般管线与设施,2~3级 管线综合——协调好与其它管道电缆和道 路等工程的关系 6.给水管网布置的基本形式——环状网和枝装网 枝装网——供水安全性差,末端水质恶化严重,造价低 环状网——供水安全性好,造价高。 1)在城市建设初期采用枝装网,以后逐步连成环状; 2)供水安全性较低的边缘地区工矿企业可采用环状网 7.给水管网布置的具体注意事项(可能有填空题) 1)与城市平面布置图和规划图一致,一般敷设在道路下,应避免在高级路面下通过。 2)干管延伸方向应和二泵站到水池、水塔、

给排水管网试卷(有答案)

《给水排水管道工程》习题 一、名词解释 1.长度比流量:假定沿线流量均匀分布在全部配水干管上,则管线单位长度上的配水流量称为长度比流量。 2. 本段流量:从管段沿线街访流过来的污水量称为本段流量。 转输流量:从上游管段或旁侧管段流过来的污水量。 集中流量:从工业、企业及大型公共建筑物流出来的污水量。 3. 最小覆土厚度:指的是管道外壁顶部到达地面的距离。 埋设深度:只管到内壁距离地面的距离。 4. 经济流速:求一定年限t(称为投资偿还期)内,管网造价和经营管理费用之和为最小的流速。 5. 降雨历时:指的是降雨的连续时段,可以是一场雨整个降雨过程所持续的时间,也可以是其中某个连续的降雨时段。 集水时间:流域内最远点的雨水流到雨水口所需要的时间。 6.时变化系数:最高一小时用水量与平均时用水量的比值。 二、填空 1. 清水池有效容积确定后尚需复核必要的消毒接触时间,加氯消毒一般不低于 30 min,且清水池个数一般不少于2个,并能单独工作和分别放空,若因条件特殊亦可采用1个,但需分格,以便清洗或检修时不间断供水。 2. 排水工程的主要内容包括:收集污水并输送到合适的地方并对污水进行有效处理后达标排放或者重复利用。 3. 管道衔接方式通常有水面平接和管顶平接。 4. 污水管道中污水流动的特点是重力流和均匀流。 5. 给水管道的水力等效简化的原则是:经简化后,等效的管网对象与原来实际对象具有相 同的水力特性。 6. 雨水管道的最小管径为300mm 相应的最小坡度为0.004 。 7. 排水管渠的清通常用的方法为水力清通和机械清通。 8. 给水管网的连续性方程组与能量方程组组成描述管网模型水力特性的恒定流基本方程组。

煤矿智能化实施方案

贵州钰祥矿业集团投资有限公司 水城县比德乡河坝煤矿 矿山智能化建设实施方案 二O一九年六月二十五日

矿山智能化建设实施方案 一、智能化矿山建设简介 “智能化矿山”的主要内容是把新一代信息技术充分运用在煤炭企业的管理和生产活动中,充分发掘和利用企业信息资源,实现生产安全可控乃至个性化的实时监测、定位追溯、报警联动、调度指挥、预案管理、远程控制、安全防范、远程维保、决策支持等功能,实现对“万物”的“高效、节能、安全、环保”的“管、控、营”一体化。建立智能化矿山既可以实现安全管理的数字化,为打造本质安全型矿井提供信息保障,也可以实现生产管理的精细化,为打造高产高效矿井提供决策手段。 二、智能化矿山建设思路与目标 (一)建设思路 河坝煤矿实施“全面启动,重点突破”的建设原则,“总体规划、分步实施”,我矿智能化矿山建设按照集团公司统一安排,分阶段分步骤逐步完成智能化矿山建设。 (二)发展目标 智能化矿山是建立在矿山数字化基础之上,能够完成矿山企可视化规范化集成、网络化传输、业所有信息的精准适时采

集、. 展现、自动化操作和智能化服务的数字化智慧体。根据集团公司的统一部署,力争在两年时间内,建立矿山信息采集、处理和服务的交换共享机制,构建以信息平台为核心的煤矿信息共享体系,逐步形成覆盖整个矿区、协调统一的有线和无线网络,能够提供移动的、智能的生产管理和安全监控信息。建立安全生产经营于一体综合管理平台和办公平台,实现智能化管理。以便领导能够及时、全面、准确地了解和掌握相关单位的安全生产状况,实时掌握生产现场数据,实现对生产一线的实时掌控,有效地做出决策,杜绝重大事故的发生。 三、智能化矿山建设实施方案 根据实际情况,我矿制定了“总体规划、分步实施”的策略,按照规划策略,充分利用现有系统资源,把现有生产系统与ERP系统接入智能化矿山管理平台,现有系统功能不能满足智能化矿山建设要求的,进行软件升级和功能扩充,确实无法实现的,开发建设新系统。 (一)基础网络建设 智能化矿山建设要求所有信息包括实时数据、多媒体数据和管理数据可以通过网络进行准时、可靠、安全的传输,必要的数据还要求保证时钟同步,因此建设高效、可靠、完备、多业务、可管控的基础网络平台是智能化矿山建设的必备

室内排水工程施工方案

室内外排水工程施工方案 一、材料选择: 室内污水,雨水排水管采用镀锌钢管,小于DN80的丝接,大于DN80的法兰连接,其它排水管采用柔性抗震铸铁管,PKC系列柔性接头连接,支管采用UPVC连接。 二、施工顺序: 室内生活排水系统:防水套管安装→安装准备→管道预制→干管安装→立管安装→横管安装→器具连接管安装→闭水试验→卫生器具安装→系统调试、验收。 第四节排水工程 本工程室内排采用PVC-U 塑料管道安装。 三、套管安装 根据设计图纸的要求,管道穿地下室的剪力墙、梁、板、水池的池壁必须预留刚性防水套管。因是改造工程,未预留套管,现后剔凿孔洞加入防水套管。 Ⅳ刚性防水套管规格见下表: Ⅳ刚性防水套管规格 管道直径 50 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 套管直径 100 125 150 200 200 250 300 350 400 450 500 550 套管壁厚 4.0 4.5 4.5 6 6 7 8 9 9 9 9 9 翼环壁厚 10 10 10 10 10 10 10 15 15 15 15 15 注:套管的翼环直径应比套管的外径大于100mm。 二、施工准备 根据施工图纸及技术交底,检查、核对预留套管的位置和大小尺寸是否正确,将管道坐标、标高位置画线定位。 三、管道安装 1、管道预制: ①根据图纸要求并结合实际情况,按预留口位置测量尺寸,绘制加工草图。根据草图量好管尺寸,进行断管。硬聚乙烯管的切断可用各种割管机或手工锯进行,断口要发齐。承插连接前,断口用锉刀或刮刀除掉内外飞刺,外棱锉出150~300 坡

口,坡口厚度宜为管壁厚度的1/3~1/2,长度一般不小于3mm,坡口完成后,应将残屑清除干净。粘接前应对承插口先承插一下,试验其松紧度。承口深度不得全部插入,一般为承口的3/4 深度,在基表面划出标记,管端插入的深度不得小于下表的规定: 塑料管材插入管件承口深度 管子外径 40 50 75 110 160 管端插和承口深度(mm) 25 25 40 50 60 ②试插合格后,有棉丝将承插口需粘接部位的水分、灰尘擦试干净,如有油污需用丙酮除掉。然后用毛刷蘸胶粘剂涂刷,先涂抹承口,再涂抹插口,粘合面上都要均匀涂到,粘合剂不窒过多,避免流挂,涂毕随即用力垂直插入,插入粘接时将插口稍作转动,以利粘接剂分布均匀。应使管端插入深度符合所划标记,并保证承插接口的垂直和接口位置正确,还应静置2~3 分钟,防止接口滑脱。承插接口插接完毕后,应将挤出的胶粘剂用棉丝或干布蘸清洗剂擦试干净。多口粘接时应注意预留口方向。预制管段节点间误差不大于5mm。 2、排出管、干管安装: (1)首先按设计要求预留套管,套管的管径应管道大50mm。埋入地下时,按设计坐标、标高、坡向、坡度开挖沟槽并夯实。一般沟底可做100~150mm 砂垫层,垫层宽度应不小于管径的2.5 倍,坡度与管道坡度相同。采用托吊管安装时应按设计坐标、标高、坡向和坡度做好托、吊架。施工条件具备时,将预制加工好的管段,按编号运至安装部位进行安装。各管段粘接时也必须按粘接工艺依次进行。管道全部粘接好后,要直且坡度均匀,各预留口位置准确。 (2)排出管、干管安装完好后应做闭水试验,出口用充气橡胶堵封闭,达到不渗漏,水位不下降为合格。地下埋设管道应先用细砂回填至管上皮100mm,上覆过筛土,夯实时时勿碰伤、碰损管道。托吊管粘牢后再按水流方向找坡度。最后将预留口封严和堵洞。 3、立管安装: ①首先按设计坐标要求预留套管,套管的管径应比管道大50mm。按设计要求设置固定支架或支承件,支承件的间距:立管外径为50mm 的应不大于1.5m;外径为75mm 及以上的应不大于2.0m。横管应不大于下表规定:

给水排水管网系统知识点整理

给水排水管网系统知识点整理 1、给水的用途有:生活用水、工业生产用水和市政消防用水三大类。 2、给水排水官网系统的组成: (1)给水管网系统一般由:输水管(渠)、配水管网、水压调节设施(泵站、减压阀)及水量调节设施(清水池、水塔、高位水池)等构成。 (2)排水管网系统一般由:废水收集设施、排水网管、水量调节池、提升泵站、废水输水管(渠)和排放口等构成。 3、居民用水:指居民家庭生活中饮用、烹饪、洗涤等用水,是保障居民日常生活、身体健康、清洁卫生和生活舒适的重要条件。 4、公共设施用水:指籍贯、学校、医院、宾馆、车站、公共浴场等公共建筑和场所的用水供应,要求用水量大、用水地点集中,水质要求与居民生活用水相同。 5、工业企业生活用水:工业企业区域内从事生产和管理工作的人员 在工作时间内的饮用、烹饪等生活用水,水质要求与居民生活用水一样。 6、工业生产用水:指工业生产过程中为满足生产工艺和产品质量要 求的用水,可分为产品用水、工艺用水、辅助用水。 7、市政和消防用水:是指城镇或工业企业区域内的道路清洗、绿化浇灌、公共清洁卫生和消防的用水。 8排水工程:用于废水收集、处理和排放工程设施。废水分为:生活污

水、工业废水和雨水三种,其中含有大量有机物污染物是废水处理的重点对象。 9、城市供水系统需要具备充足的水资源、取水设施、水质处理设施 和输水及配水管道网络系统。 10、给水排水系统的水质关系:原水水质标准—给水水质标准—排放 水质标准。 11、给水官网系统分类:(1)按水源分类:单水源和对水源给水管网系 统。(2)按系统构成分:统一给水官网系统和分区给水管网系统。 (3)按输水方式分:重力输水管网系统和压力输水管网系统。 12、排水体制:不同排除方式所形成的排水系统称为排水体制。分为合流制和分流制两种。 第2章 1、地形是影响污水管道定线的主要因素。 2、区域排水系统:将两个以上城镇地区的污水统一排除和处理的系 统,称为区域排水系统。 3、试诉区域排水系统的有何优缺点: (1)优点:污水厂数量少,处理设施大型化集中化,每单位水量 的基建和运行管理费用低,比较经济;污水厂占地面积小,节省土地;水质、水量变化小,有利于运行管理;④河流等水资源利用与 污水排放的体系合理化,而且可能形成统一的水资源管理体系等。 (2)缺点:当排入大量工业废水时,可能使污水处理发生困难;工程设施规模大,组织与管理要求高,而且一旦污水厂运行管理不当,

建筑给水排水工程习题及答案

建筑给水排水工程习题 一、选择 1、当资料不全时,建筑物内的生活用水低位水池有效容积按哪一条计算是正确的?(A) A 按最高日用水量的20%~25%确定 B 按最高日用水量的35%~40%确定 C 按平均日用水量确定 D 按平均日用水量的60%确定 2、在装设备通透性吊顶的场所,喷头应布置在_____;系统的喷水强度应按_____确定。(C) A 吊顶下常规系统设计基本参数1.3倍 B 吊顶下常规系统设计基本参数 C 顶板下常规系统设计基本参数1.3倍 D 顶板下常规系统设计基本参数 3、下列哪一个情况排水系统应设环形通气管?(B) A 连接4个及4个以上卫生器具的横支管。 B 连接4个及4个以上卫生器具的横支管的长度大于12m的排水横支管。 C连接7个及7个以上大便器具的污水横支管。 D 对卫生、噪音要求较高的建筑物内不设环形通气管,仅设器具通气管。 4、给水管网的压力高于配水点允许的最高使用压力是应设减压设施。采用比例式减压阀的减压不宜大于____。(B) A 2 :1 B 3 :1 C 5 :1 D 6 :1 5、某建筑物内的生活给水系统,当卫生器具给水配水处的静水压力超过规定值时,宜采用何种措施?(A) A 减压限流 B 排气阀 C 水泵多功能控制阀 D 水锤吸纳器 6、某中水站利用城市污水处理厂二级处理出水为中水水源是,请回答下列四组中水处理工艺流程中哪组工艺流程合理?(D) A r r r 中水水源格栅间调节池物化、生化深度处理池中水 u u u u u u u u u u r r 中水水源格栅间调节池物化、生化深度处理池消毒池中水 B r r r r u u u u u u u u u u r r C u u r u u r u u r 中水水源格栅间调节池预处理池中水 u u u u u u u u u u r r 中水水源调节池物化、生化深度处理池消毒池中水 D r r r u u u u u u u u u u r r 注:城市污水处理厂二级处理出水水质已达《污水综合排放标准》,只需经调节池后采用生化或物化结合的深度处理,在经消毒即可作中水使用。 7、在设计自动喷水灭火系统时,配水管道的工作压力不应大于____;湿式系统、干式系统的喷水头动作后应由____直接连锁自动启动供水泵。(B) A 1.2 MPa 火灾报警信号 B 1.2 MPa 压力开关 C 0.4 MPa 火灾报警信号 D 0.4 MPa 压力开关 8、请指出正确的水泵吸水管的连接方式。(C) A 吸水管设在虹吸管段 B 吸水管向下坡向水泵 C 异径偏心大小头 D 同心异径管 9、下面关于自动喷水灭火系统管材及连接叙述中,哪一条是正确的?(C) A 系统管道的连接,应采用沟槽式连接件(卡箍),或法兰连接。

智慧矿山系统建设方案详细

智慧矿山系统建设方案 北京灵图软件技术 2012年03月

目录 1系统建设方案 (3) 2建设方案优势 (3) 3智慧矿山系统结构 (4) 3.1系统组网结构 (4) 4智慧矿山终端主要功能 (4) 4.1手机对讲系统 (6) 4.2井下人员管理系统 (7) 4.3远程安全监测系统 (7) 4.4远程产量查询系统 (8) 4.5生产及安全调度报表系统 (9)

1系统建设方案 北京灵图软件技术(简称灵图软件)作为一个集地图生产、软件研发、系统集成和产品服务为一体的高新技术企业,目前是中国移动的战略合作伙伴,并且为中国移动PoC语音对讲业务(北京移动)提供运营支撑。灵图软件基于自身多年面向政府和企业客户的信息系统搭建和服务经验,依托中国移动基于公网的POC对讲业务,强强联合,结合智慧矿山的建设要求,面向矿山管理人员,基于智能手机搭建智慧矿山系统,达到以下应用目的: 1.为矿山管理人员提供实时查看矿山关键信息的便捷手段,管理人员无论在何处、何 时,通过智能手机即可方便的查看矿山相关信息,为管理人员进行决策指挥提供信息保障; 2.为矿山管理人员进行协同交流提供对讲通信方式; 3.对于加强矿井安全管理,方便管理人员的组织协调和调度指挥,及时处理生产中出 现的安全问题,消除事故隐患都能起到积极的作用。 2建设方案优势 1.通过手机终端形式进行矿山关键信息的浏览查看,增强管理人员获取信息的及时性 和便捷性,利于管理人员及时掌控矿山信息,做出有利决策; 2.具有丰富多样的通信方式,可以矿山管理系统中不同人员进行分组,使多组之间能 够独立通信、互不干扰;矿山领导可以进行单个或者分组呼叫,方便进行统一的协 同指挥调度; 3.具有应急指挥调度功能,在出现突发事件时,能够提供及时的应急通信方式和指挥 调度功能; 4.中国移动采用花费换手机的补贴提供专业的三防手机对讲终端,集群组通信与移动 为一体,既能打,又能对讲,方便用户使用,并降低采购成本; 5.凭借中国移动完善的网络覆盖,可实现跨域跨省漫游,突破传统集群应用网络覆盖 瓶颈,通过共网集群,节省日常通讯费用。

厂房给排水系统施工方案

给排水系统施工方案 第一节施工总说明 1.1给排水系统施工说明 1.1.1管道管材及连接方式 本工程市政给水管、加压生活给水管、反渗透浓水给水管试验压力为1.0MPa,排水及雨水管道进行严密性试验。 1.1.3管道保温 本工程市政给水管、加压生活给水管反渗透浓水给水管、雨水管在电缆桥架或电器柜,办公室吊顶上部敷设的给水排水管道作防结露保温,保温材料采用橡塑海绵,厚度见下表: 配管保温材料厚度 1.3质量控制点及控制措施

质量控制点及控制措施表 2.1预制加工 预制加工时应根据各系统的特点,在管道安装前进行集中加工预制。施工预制管段的加工尺寸,应根据现场的实际位置确定。对于管道组合件的外形尺寸偏差应控制在3m内±5mm,每增大1m时偏差可增大±2mm,但总偏差不可大于±15mm,同时,组合件的大小规模应考虑运输和安装的方便,并应留有可调整的活口,对于预制好的组合件应提前做好防腐,不允许安装完后再进行防腐工作。流程图如下页所示。 根据本工程的特点,按设计图纸画出管道支路、管径、变径,预留管口、阀门位置等施工草图,然后在实际安装的结构位置做上标记,按标记量出实际尺寸,记录在草图上,编号,然后再按草图测的尺寸,整批加工,并留出洞整段,则大大减少了现场的安装时间。

2.2衬塑钢管卡环连接2.2.1管道压槽原理 2.2.3沟槽加工 沟槽加工步骤如下:

续渐进,槽深应符合下表要求: 钢管沟槽标准深度及公差要求 沟槽连接优先采用成品沟槽式衬塑管件; 采用机械截管,截面应垂直轴心,允许偏差:管径不大于100mm时,偏差不大于1mm;管径大于125mm时,偏差不大于1.5mm。 沟槽式卡箍管件安装前,检查卡箍的规格和胶圈的规格标识是否一致,检查被连接的管道端部,不允许有裂纹、轴向皱纹和毛刺,安装胶圈前,还应除去管端密封处的泥沙和污物。沟槽连接步骤如下:

给水排水管网课后习题答案

第十章课后习题 1、从某市一场暴雨自记雨量记录中求得5、10、15、20、30、45、60、90、120min 的最大降雨量分别是13、20.7、27. 2、33.5、43.9、45.8、46.7、47. 3、47.7mm 。试计算各历时的最大平均暴雨强度I(㎜/min) 及q(L/s·104 ㎡) 解: 2、某地有20年自记雨量记录资料,每年取20min 暴雨强度值4~8个,不论年次而按大小排列,取前100项为统计资料。其中i 20 =2.12㎜/min 排在第二项,试问该暴雨强度的重现期为多少年?如果雨水管渠设计中采用的统计重现期分别为2a,1a,0.5a 的暴雨强度,那么这些值应排列在第几项? 解: 观测资料的年数N=20,最后取了100项,每年选入的平均雨样数M=5 (1) i 20 =2.12㎜/min 一项,m=2 其重现期P=NM+1 mM =20×5+1 2×5 =10.1(a) (2) P=2a 时 P=NM+1 mM 2=20×5+1 m×5 m=10.1 该值应排列在第11项 P=1a 时 P=NM+1 mM 1=20×5+1 m×5 m=20.2 该值应排列在第21项 P=0.5a 时 P=NM+1 mM 0.5=20×5+1 m×5 m=40.4 该值应排列在第41项 3、北京市某小区面积共220000㎡(22ha ),其中屋面面积占该地区总面积的30%,沥青道路面积占16%。级配碎石路面的面积占12%,非铺砌土路面占4%,绿地面积占38%。试计算该区的平均径流系数。当采用设计重现期为P=5a 、2a 、1a 及0.5a 时,试计算:设计降雨历时t=20min 时的雨水设计流量各是多少? 解:

给水排水管网系统 第三版 知识总结

1. 给水排水系统功能:向各种不同类别的用户供应满足需求的水质和水量,同时承担用户排出的废水的收集、输送和处理,达到消除废水中污染物质对于人体健康的危害和保护环境的目的。 2. 给水用途通常分为: 生活用水 、 工业生产用水 、 市政消防用水 。 3. 生活用水包括: 居民生活用水 、 公共设施用水 和 工业企业生活用水 。 4. 排水工程系统: 为及时收集和处理和处理废水而建设的废水收集、处理和排放的工程设施。 5. 根据排水系统所接纳的废水来源,废水可分为 生活污水 、 工业废水 和 雨水 。 6. 给水排水系统应具备的主要功能有 水量保障 、 水质保障 和 水压保障 。 7. 给水排水系统可划分为哪些子系统? 1)原水取水系统。有水源地、取水设备等; 2)给水处理系统。用各种物化生方法的水质处理设备和构筑物; 3)给水管网系统。即输水与配水系统; 4)排水管网系统。污水和废水收集与输送管渠、水量调节池、提升泵站及附属构筑物等; 5)废水处理系统。用各种物化生方法的水质净化设备和构筑物; 6)排放和重复利用系统。包括废水收纳体和最终处置设施。 8. 给水排水系统中各子系统及其组成部分具有 流量连续关系 。 9. 三个水质标准: 1)原水水质标准:作为城镇给水水源,必须符合国家生活饮用水源水质标准; 2)给水水质标准:供应城镇用户使用的水,须达到国家生活饮用水水质卫生标准要求; 3)排放水质标准:废水处理后要达到的水质要求,应按国家国家废水排放水质标准及受纳水体承受能力确定。 10. 三个水质变化过程: 1)给水处理:即将原水水质净化或加入有益物质,使之达到给水水质要求的处理过程。 2)用户用水:即用户用水改变水质,使之成为污水或废水的过程,水质受到不同程度污染; 3)废水处理:即对污水或废水进行处理,去除污染物质,使之达到排放水质的标准。 11. 水的机械能有 位能 、 压能 、 动能 。 12. 水在输送中的压力方式有 全重力给水 、 一级加压给水 、 二级加压给水 、 多级加压给水 。 13. 给水排水管网应具有的功能有 水量输送 、 水量调节 、 水压调节 。 14. 给水管网系统由 输水管(渠) 、 配水管网 、 水压调节设施 及 水量调节设施(清水池、水塔、高位水池)等构成。 15. 排水管网系统由 废水收集设施 、 排水管网 、 水量调节池 、提升泵站 、废水输水管渠 和 排放口 等构成。 16. 用水量日变化系数:最高日用水量与平均日用水量的比值。y d d Q Q k 365= 用水量时变化系数:最高时用水量与平均时用水量的比值。d h h Q Q k 24= 17. 居民生活用水量:由给水系统统一供给的城市用水量为规划范围内的居民生活用水; 综合生活用水量:居民生活用水量和公共设施用水量之和; 城市综合用水量:在城市用水量规划设计中,居民生活用水量,公共设施用水量,工业企业生产用水量和工作人员生活用水量,消防用水量,市政用水量,未预见用水量及给水管

给排水系统施工方案

给排水系统施工验收方案 给水、生活热水 一、系统工艺流程 二、施工做法及要求: 1.室内给水管、热水管 ( 含太阳能集热管 ) :采用 S304薄壁不锈钢管。管 径≤ DN100时,采用螺纹卡粘,管径>DN100采用承插氩弧焊连接。埋墙及埋地不锈钢管采用带覆塑保护层的不锈钢管材。采用与连接方式相配套的密封圈、管材规格、管材配件等,具体执行《建筑给水金属管道工程技术规程》 CJJ/T 154-2011 。系统工作压力 0.8 MPa。 2.人防工程内给水热水管:采用钢塑复合管,管径≤ DN80时,采用丝接,管 径 >DN80时采用沟槽连接。系统工作压力 0.6MPa。 3.管井及吊顶内的给排水管横管、立管,做防结露保温,采用耐火等级 B1级 的橡塑保温材料,厚度 15mm。地下 1 层车道入口周围 15 米范围内的给排水及消防管,做防冻保温,采用耐火等级 B1级的橡塑保温材料,厚度40mm,并配置电伴热保温。 4.卫生洁具安装:塑料下水口及返水弯等不得使用再生塑料制品,应保证其圆 度、硬度,不得造成渗漏,脱落等质量问题,必要时应检查,并有法定单位的产品监督检验证明。检查方法为对配件进行试装连接,检查下水口返水弯等丝扣连接是否能保证圆度和丝扣外的硬度。 5.所有与卫生洁具配套使用的螺栓、螺母、垫片一律采用镀锌件。镀锌钢管、 扁钢、角铁、圆钢、八字阀门、陶瓷阀芯水嘴、镀锌管件、橡胶板、铅皮、铜丝、油灰、石棉绳、铅油、麻、生料带、白水泥、白灰膏、白塑料护套等。卫生洁具在检验和搬运过程中,要小心轻放防止磕碰,检验完的产品应重新进行包装,分类,分型号规格,单独码放,不合格产品应及时退货,经检验的新产品,应有相应的新产品标识,如露天码放,应选好地点,应防止上部有重物砸下,周围应有围护。

给水排水管网系统考试重点(无计算)

给水排水系统是为人们的生活、生产和消防提供用水和排除废水的设施总称。 给水的用途通常分为生活用水、工业生产用水和市政消防用水三大类。 给水排水系统的功能:⑴水量保障;⑵水质保障;⑶水压保障。 给水排水系统组成:⑴原水取水系统;⑵给水处理系统;⑶给水管网系统;⑷排水管网系统;⑸废水处理系统;⑹排放和重复利用系统。 城市用水量:⑴居民生活用水量;⑵公共设施用水量;⑶工业企业生产用水量和工作人员生活用水量; ⑷消防用水量;⑸市政用水量,主要指道路和绿地浇洒用水;⑹未预见用水量及给水管网漏失水量。 用水量的表达:⑴平均日用水量,一般作为水资源规划和确定城市设计污水量的依据;⑵最高日用水量, 一般作为取水工程和水处理工程规划和设计的依据;⑶最高日平均时用水量;⑷最高日最高时用水量,一般作为给水管网工程规划设计的依据。 给水排水管网系统的功能:⑴水量输送;⑵水量调节;⑶水压调节。 给水管网系统一般由输水管(渠)、配水管网、水压调节设施(泵站、减压阀)及水量调节设施(清水池、水塔、高位水池)等构成。输水管(渠):是指在较长距离内输送水量的管道或渠道,输水管(渠)一般不沿线向外供水。配水管网:是指分布在供水区域内的配水管道网络。 排水管网系统一般由⑴废水收集设施:是排水系统的起始点;⑵排水管网:指分布于排水区的排水管道 (渠道)网络,其功能是将收集到的污水、废水和雨水等输送到处理地点或排放口,以便集中处理或排放; ⑶水量调节池:指具有一定容积的污水、废水或雨水贮存设施,用于调节排水管网与输水量或处理水量的差值;⑷提升泵站:指通过水泵提升排水的高程或使排水加压输送;⑸废水输水管(渠):指长距离输送废 水的压力管道或渠道;⑹排放口:排水管道的末端是废水排放口,与接纳废水的水体连接。 排水体制:废水分为生活污水、工业废水和雨水三种类型,它们可采用同一个排水管网系统排除,也可采用各自独立的分质排水管网系统排除。不同排除方式所形成的排水系统,称为排水体制。主要有合流制和分流制两种。 合流制排水系统:将生活污水、工业废水和雨水混合在同一管道(渠)系统内排放的排水系统;有直排式和截流式。 分流制排水系统:将生活污水、工业废水和雨水分别在两套或两套以上管道(渠)系统内排除的排水系统;有完全分流制和不完全分流制。 给水排水工程规划:是城市总体规划工作的重要组成部分,是城市专业功能规划的重要内容,是针对水资源开发和利用、供水排水系统建设的综合优化功能和工程布局进行的专项规划。 任务:⑴确定给水排水系统的服务范围与建设规模;⑵确定水资源综合利用与保护措施;⑶确定系统的组成与体系结构;⑷确定给水排水主要构筑物的位置;⑸确定给水排水处理的工艺流程和水质保证措施;⑹给水排水管网规划和干管的布置与定线;⑺确定废水的处置方案及其环境影响评价;⑻给水排水工程规划的技术经济比较,包括经济、环境和社会效益。 规划原则:⑴贯彻执行国家和地方相关政策和法规;⑵城镇及工业企业规划是应兼顾给水排水工程;⑶ 给水排水工程规划要服从城镇发展规划;⑷合理确定近远期规划和建设范围;⑸合理利用水资源和保护环境;⑹规划方案应尽可能经济高效。 工作程序:⑴明确规划任务,确定编制依据;⑵调查收集资料,进行现场勘察;⑶根据掌握资料和规划要求,合理确定城市用水定额,估算用水量和排水量;⑷制定规划方案;⑸确定规划步骤和措施,提高项目投资效益;⑹编制规划文件,绘制规划图纸,完成成果文本。 给水管网布置原则:⑴按照总体规划,结合实际情况,进行多方案技术经济比较;⑵主次明确,先搞好输水管渠与主干管布置,然后布置一般管线与设施;⑶尽量缩短管线,节约投资与运行管理费用;⑷协调好与其他管道、电缆和道路等工程的关系;⑸保证供水安全可靠性;⑹尽量减少拆迁,少占农田;⑺保证管渠的施工、运行和维护方便; ⑻近远期结合,考虑发展。 树状网:优点:管道长度小,节约投资;缺点:供水可靠性、水质安全性较差。 环状网:优点:供水安全可靠性高,减轻水锤作用;缺点:造价明显地比树状网高。

给水排水管网工程

1.给水排水系统概述 1.什么是给水排水工程?主要包括哪些内容?通常是由哪几部分组成?其基本任务是什么? 答:给水排水工程就是在某一特定的范围内(如一个城市或一个工厂),研究水的人工循环工艺和工程的技术学科。其主要内容包括水的开采、加工、输送、回收和利用等工艺和工程。通常由水资源与取水工程、水处理工程和给水排水管道工程等部分组成。给水排水工程的目的和任务就是保证以安全适用、经济合理的工艺和工程技术,合理开发和利用水资源,向城镇和工业提供各项合格用水,汇水、输送、处理和再生利用污水,使水的人工循环正常进行,以提供方便、舒适、卫生、安全的生活和生产环境,保障人民健康与正常生活,促进生产发展和改善水环境质量。2.目前我国给水排水工程主要面临哪些问题?其根本原因何在?怎样才能解决这些问题? 3.试述给水管网系统的组成? 答:给水管网系统主要包括输水管渠、配水管网、水压调节设施(泵站、减压阀)及水量调节设施(清水池、水塔等)等,简称输配水系统。 4.影响给水管网系统类型选择的因素有哪些? (1)城市规划的影响 城市规划与给水系统设计的关系极为密切,水源的选择、给水系统布置和水源卫生防护地带的确定,都应以城市和工业区的建设规划为基础。 (2)水源的影响 任何城市,都会因水源种类、水源距给水区的远近、水质条件的不同,影响到给水系统的布置。(3)地形的影响 中小城市如地形比较平坦,而工业用水量小、对水压又无特殊要求时,可采用统一给水系统,大中城市被河流分隔时,两岸工业和居民用水一般分别供给,自成给水系统。 5.何谓排水系统及排水体制?排水体制分几类?各类的优缺点如何?选择排水体制的原则是什么?(13) 答:在城市废水、工业废水和雨水。这些污水是采用一个管渠系统来排除,或是采用两个或两个以上各自独立的管渠系统来排除。污水的这种排除方式所在一个区域内手机、输送污水和雨水的方式称排水体制。排水体制一般分为合流制和分流制两种类型。合流制中仍有部分污水未经处理直接排放,成为水体的污染源而使水体受到污染,这是它的严重缺点。分流制是将城市污水全部送至污水厂进行处理。但初雨径流未加处理就直接排入水体,对城市水体也会造成污染,这是它的缺点。从造价方面来看,据国外的经验认为合流制排水管道的造价比完全分流制一般要低20%~40%,可是合流制的泵站和污水厂却比分流制的造价要高,所以从总造价来看完全分流制比合流制可能要高。 6.给水管道工程的任务是什么?通常由哪几部分组成? 7.排水系统主要由哪几部分组成?各部分的用途是什么?(16) 答:排水管网系统是指污(雨)水的收集设施、排水管网、水量调节池、提升泵站、输送管渠和排放口等以一定方式组合成的总体。 8.给水排水工程按服务范围和系统可分为哪几类?(11) 答:目前,我国采用的工业用水系统分为直流给水、循环给水、复用给水和中水回用系统。(1)直流给水系统是指水经一次使用后即进行排放或处理后排放的给水系统。(2)循环给水系统是按照对水质要求的不同,水经使用后不予排放而循环利用或处理后循环利用的给水系统。(3)复用给水系统是指水经重复利用后再进行排放或处理后排放的给水系统。(4)中水回用系统是指将工业废水和生活污水进行适当处理后,使水质达到中水用水的水质标准,回用于工业的间接冷却用水、工艺低质用水、市政用水和杂用水等。 9.工业给水系统的布置如何考虑节水?进行水量平衡计算的意义何在?(12)

工程建筑给水排水工程试题与答案.docx

建筑给水排水工程 一、填空题 1 、建筑给水排水系统是将城镇给水管网中的水引入并满足各类用水对_水量 _、 _水质 _和 _水压 _要求的冷水供应系统。 2 、建筑给水系统中给水方式的基本类型是___利用外网水压直接给水方式___、 ___设有增压和贮水设备的给水方式___、___分区给水方式 ___和____分质给水方式 ___。 3 、室内给水管道的敷设有___明装 ___和__暗装 __两种形式。室外埋地引入管其管顶覆土厚度不宜小于___0.7m_____,并应铺设在冰冻线以下 __0.2m __ 处。 4 、在建筑室内消火栓消防系统,低层与高层建筑的高度分界线为___24____m ;高层与超高层建筑高度分界线为 ___100__m 。 5 、室内排水系统的附件主要是指检查清扫口;地漏, 存水弯、隔油具、滤毛器和吸气阀。 6 、室内排水通气管系统的作用主要是排除臭气、保持气压稳定补充新鲜空气降低噪音。 7、室内热水供应方式,根据是否设置循环管网线,如何设置循环管网可分为全循环、半循环、无循环;根据循环管路长 度不同可分为等程、异程;根据循环动力不同可分为_自然循环、机械循环。

8 、疏水器的作用是阻汽排水。 9 、化粪池是一种具有结构简单、便于管理、不消耗动力、和造价低等优点。局部处理生活污水的构筑物。 二、名词解释 1 、特性流量:水流通过水表产生100kpa水头损失时的流量值。 2 、充实水柱:消火栓水枪喷嘴喷出的对灭火有效的射流长度,手提式水枪的充实水柱规定为:从喷嘴出口起至射流90%的水量穿过 38cm 圆圈为止的一段射流长度。 3、自清流速:不使管道中杂质沉淀的最小流速。 4、间接加热:是利用热媒通过水加热器把热量传递给冷水,把冷水加热到所需热水温度,而热媒在整个加热过程中与被 加热水不直接接触。 三、判断题 1 、消防用水对水质的要求高,但必须按照建筑设计防火规范保证供应足够的水量和水压。(×) 2 、在水表口径确定中,当用水量均匀时,应按照系统的设计流量不超过水表的额定流量来确定水表的口径。(√) 3 、建筑内给水管道设计秒流量的确定方法有三种,即平方根法、经验法、概率法。(√)

试卷A_给水排水管网系统考试

试卷A_给水排水管网系统考试

3、(15分)某给水工程项目建设投资为9600万元,年运行费用为325万元/年,计算: 1)投资偿还期为20年的静态年费用计算值; 2)利率为5.5%,还款期为20年的动态年费用计算值。 【提示:动态年平均还款计算公式:P i i i P A n n 1 %)1(%)1%(-++==θ】 解:1)静态年费用折算值: 805325209600=+=+=Y T C W 万元/年 2)动态年费用折算值: 32.112832596001%)5.51(%)5.51%(5.52020=+?-++=W 万元/年 4、(20分)某城市最高日用水量为27000m 3/d ,其各小时用水量如表1所示,管网中设有水塔,二级泵站分两级供水,从前一日22点到清晨6点为一级,从6点到22点为另一级,每级供水量等于其供水时段用水量平均值。试绘制用水量变化曲线,并进行以下项目计算: 1)时变化系数; 2)清水池和水塔调节容积。 某城市最高日各小时用水量 表1 解:1)时变化系数:22.124 /270001375= 2)绘制用水量变化曲线 3)列表求清水池和水塔调节池的调节容积 4)清水池调节容积约为7.57%×270000 (m 3)

6 水塔调节容积约为1.28%×270000 (m 3) 5、(20分)某雨水管网平面布置如图所示,各汇水区域面积(hm 2)及进水管渠点如图示,已知设计重现期P =1a ,暴雨强度公式: i = 22 / (t +18.8)0.8 (mm/min) 经计算,径流系数 ψ=0.6,地面集水时间t 1=10min ,折减系数m =2,各管长(m )与流速(m/s )为:L 1~2=150、L 2~3=180、L 4~3=250、L 3~5=250、 v 1~2=1.0、v 2~3=1.2、v 4~3=0.85、v 3~5=1.2。试计算各管段雨水设计流量。 (第5题图) 解:8.021)8.18(22167167++?==mt t i q 管段1-2:02=t 75.3443.2) 8.180.1(221676.08.021=?+??=-Q L/s 管段2-3:150/21212==--v L t s = 2.5 min 46.594)1.23.2()8.185.220.1(221676.08 .021=+?+?+??=-Q L/s 管段4-3:02=t

排水系统施工组织设计方案

施工组织设计 一、工程概况与特点 (一)工程概况: 该工程起点为污水处理厂南侧,桩号为K0+000,终点为洋河北岸,桩号为K5+799.266途径高新区姚家坊镇、宣化沙岭子镇农田。主要包括退水管线及退水明渠,其中退水管线最大能力为4845.5L/S。 K0+000~K4+300为Φ1500钢筋混凝土排水管,全长4300米,滑动胶圈柔性接口,基础采用砂石基础,设检查井46座。 (二)工作特点: 本工程建设地处远郊,施工材料运输大多经过田间道路及沿管线修筑临时道路,运输困难,条件较差,需经维修临时路;管线在农田中经过,施工时耕植土需暂存,施工完毕后需恢复耕地;管线多次穿过农渠,施工过程中不能影响农田灌溉,施工时需铺设混凝土管导流或改水,并搭设便桥,施工完毕后恢复农渠;机械作业需合理安排,防止毁坏农田;工程所在地大部分为农田,含水量大,回填时需注意回填土含水量控制。 (三)工程地质: 多数地区为耕植土,在工程施工深度范围内无地下水,不需降水。 (四)气象: 张家口市气候属暖温带与寒温带过度的东亚半干旱大陆性季风气候区。特点为气温低、温差大;夏季凉爽短促,雨量少而集中;冬季寒冷干燥,封冻时间长。 年平均气温:7.7℃ 最高气温:40.9℃ 最低气温:-26.2℃ 主导风向:西北 次导风向:东南 最大冻土深:1.2m

最大积雪深度:0.31m (五)质量目标:优良 工程目标:2005年4月15日——2005年6月10日计划工期65天 工程建设单位:某排水有限公司 工程设计单位:某城乡建设规划设计院工程设计所 工程施工单位:某市政工程管理处 工程监理单位:某监理公司 二、施工准备 (一)施工现场准备工作 1、做好“三通一平”,其中水源、电源就附近单位、村镇可提供的水、电源与相关单位协商解决,并调查好现场地下管线障碍物情况。 2、对拆迁范围内的拆迁工作,应积极配合业主进行。 3.做好测量放线工作。 4、落实好施工期间地面道路正常通行及安全文明施工措施。 5、机械设备的调整及购置。 6、做好材料计划及进场工作。 7、落实临时设施及施工场地。拟在本工程设办公室2间,机械设备停放用地200m2,部分材料加工用地300m2。 (二)技术准备 1、在准备阶段应认真熟悉图纸,审核其工程量,做到胸有成竹。对图纸进行认真研究,了解设计意图,进行图纸会审,不明处向设计方提出答疑。 2、组织项目部相关人员认真学习施工规范和质量检验标准,编写实施性施工组织设计和各分项工程施工方案,并编写施工作业指导书,并进行技术交底。 3、材料人员协同监理对材料厂家进行考察,并进行抽样,由检测单位进行检查。检测单位应具有相应资质,并得到监理和业主认可。检验合格后方可使用。 三、施工力量计划及布置