单选题

1.变配电所的控制回路宜采用()。

A.控制开关自动复位的接线;

B.控制开关具有固定位置的接线;

C.分合按钮的接线;

D.带有灯光的分合按钮的接线。

正确答案:B 本试题为11.0章节试题

您的答案:A

2.对遥控及无人值班变配电所的控制回路宜采用()。

A.控制开关自动复位的接线;

B.控制开关具有固定位置的接线;

C.分合按钮的接线;

D.带有灯光的分合按钮的接线。

正确答案:A 本试题为11. 0章节试题

您的答案:A

3.除谐波测量仪表以外,交流回路仪表的精确度等级,不应低于()级。

A.0.5;

B. 1.0;

C. 1.5;

D. 2. 5?

正确答案:D 本试题为11.0章节试题

您的答案:A

4.仪表的测量范围和电流互感器变比的选择,宜满足当电力装置回路以额定值的条件运行时,仪表的指示在标度尺的()处。

A.60%?100%;

B.70%?100%;

C.80%?100%;

D.85%?100%。

正确答案:B 本试题为11.0章节试题

您的答案:A

5.电量变送器应配用不低于()级的电流互感器。

A.0.2;

B.0. 5;

C. 1.0;

D- 3.0。

正确答案:B 本试题为11.0章节试题

您的答案:A

6. 2. 5级的常用测量仪表、应配用不低于()级的互感器。

A.0.5;

B. 1.0;

C. 1.5;

D. 2. 5<>

正确答案:B 本试题为11.0章节试题

您的答案:A

7.某变电站的10kV为经消弧线圈接地系统,对于其10kV母线应安

装()电压表。

A.只测母线线电压一只;

B.只测母线线电压三只;

C.测母线线电压一只和测相电压三只或经切换开关测相电压一

只;

D.只测母线相电压三只。

正确答案:C 本试题为11.0章节试题

您的答案:A

8.高压侧为35kV及以上,低压侧为1200V及以上的主变压器测量有功功率应按安装于()的原则进行。

A.双绕组主变压器的两侧;

B.双绕组主变压器的低压侧;

C.三绕组主变压器的三侧;

D.三绕组联络变压器的中压和低压侧。

正确答案:B 本试题为11.0章节试题

您的答案:A

9.下列电力装置中,无需装设有功电能表的回路是()。

A.电力用户处的有功电量计量点;

B.电力系统中,1200V?llOkV的线路;

C.专用旁路和兼用旁路的断路器回路;

D.并联电容器组。

正确答案:D 本试题为11.0章节试题

您的答案:A

10.下列电力装置中,无需装设无功电能表的是()。

A.电力用户处的无功电量计量点;

B.电力系统中,3?llOkV的线路;

C.专用旁路和兼用旁路的断路器回路;

D.电力系统中,3?63kV的消弧线圈。

正确答案:D 本试题为11.0章节试题

您的答案:A

11.电能计量用电流互感器的二次侧电流,当电力装置回路以额定值的条件

运行时,宜为电能表标定电流的()。

A. 85%?100%;

B. 80%—100%;

C. 70%?100%;

D. 60%—100% o

正确答案:C 本试题为11.0章节试题

您的答案:A

12.电力用户处电能计费点的计费电能表,应设置专用互感器的电压

等级有()o

A. 3?10kV及以下;

B.35kV及以下;

C.63kV及以下;

D.llOkV及以下。

正确答案:C 本试题为11.0章节试题

您的答案:A

13.月平均电量()及以上的电力用户电能计量应采用0.5级的

有功电能表。

A.0.5X1渺 kWh;

B.1X1渺 kWh;

C.2X1渺 kWh;

D.5X1 渺 kWho

正确答案:B 本试题为11.0章节试题

您的答案:A

14. 1.。级及2. 0级的电能表处电压降不得大于电压互感器额定二

次电压的()。

A. 0.25%;

B. 0. 5%;

C. 1. 0%;

D. 1.5%。

正确答案:B 本试题为11.0章节试题

您的答案:A

15.测量仪表回路用的电流互感器选择应考虑使在正常负荷下指示在标尺的2/3以上,并应考虑过负荷运行时有适当的指示,因此,电流互感器的一次电流不小于()变压器的额定电流或线路的最大

负荷电流。

A. 1.20 倍;

B. 1.25 倍;

C. 1.30 倍;

D. 1. 35 倍。

您的答案:A

16.干式变压器800kVA, 10/0. 4kV,下列保护可以不装的是()。

A.过电流保护;

B.电流速断保护;

C.瓦斯保护;

D.温度保护。

正确答案:C 本试题为11.0章节试题

您的答案:A

17.变压器400V侧中性线上装设电流互感器作为单相接地保护,需装设的情况有()。

A.Yyn接线变压器;

B.Dyn接线变压器;

C.Zyn接线变压器;

D.Yyn接线变压器,高压侧过电流保护对低压侧单相接地灵敏度满足要求。

正确答案:A 本试题为11.0章节试题

您的答案:A

18.主变压器的接线为Ydll,当装设纵差保护时,电流互感器的接

线应为:()。

A.Yy;

B.Dd;

C.Dy;

D.Ydo

正确答案:C 本试题为11.0章节试题

您的答案:A

19.() MVA及以上的单独运行变压器和()MVA及以上的

并列运行变压器,应装设纵联差动保护。

A.8? 5;

B.10, 6.3;

C.12. 5, 6. 3;

D.12.5, 8o

正确答案:B 本试题为11. 0章节试题

您的答案:A

20.为节约投资,0. 4MVA及以上,一次电压为10kV及以下,线圈为

三角星形连接变压器,可采用()式的过流保护。

A.三相电流互感器三继电器;

B.三相电流互感器二继电器;

注册电气工程师考试试题和答案解析

注册电气工程师考试试题及答案(多项选择题) 1.电气接地按其接地的作用,可分为(AC )。 A.电气功能性接地 B.电气直接性接地 C.电气保护性接地 D.电气防静电接地 2.用电设备的接地及安全设计,应根据(ABC )等因素合理确定方案。 A.工程的发展规划 B.工程的地质特点 C.工程的规模 D.工程的电气设备 3.当防直击雷的人工接地体距建筑物出入口或人行通道小于3m时,为减少跨步电压,应采取的措施有( BC)。 A.水平接地体局部埋深不应小于0.8m B.水平接地体局部应包绝缘物,可采用50~80mm的沥青层,其宽度应超过接地装置2m C.采用沥青碎石地面或在接地体上面敷设50~80mm的沥青层,其宽度应超过接地装置2m D.水平接地体局部埋深不应小于0.5m

4.对辅助等电位连接线的截面要求有(ABC )。 A.当用于连接两个电气设备外露导电部分时,其截面不应小于其中较小的保护线截面 B.当用于连接电气设备与装置外可导电部分时,不应小于相应保护线截面的1/2 C.在任何情况下,其最小截面不应小于5m㎡(无机械保护时) D.在任何情况下,其最小截面不应小于5.5m㎡(有机械保护时) 5.根据使用场所的要求,洁净手术部主要选用( AC)系统接地形式。 A.TN-S B.TN-C C.IT 6.下列表述正确的是(BD )。 A.在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中,必须采用TN-C接零保护系统 B.绝缘子的底座、套管的法兰、保护网(罩)及母线支架等可接近裸露导体应接地(PE)或接零(PEN)可靠。不应作为接地(PR)或接零(PEN)的接续导体 C.当保护导体采用一般铜导线时,有机械保护时,其截面不应小于2.5m ㎡;无机械保护时不应小于5m㎡ D.金属电缆支架、电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠

监理工程师《案例分析》真题及答案

监理工程师《案例分析》真题及答案 第一题 某工程,实施过程中发生如下事件: 事件1:总监理工程师安排的部分监理职责分工如下:①总监理工程师代表组织审查(专项)施工方案;②专业监理工程师处理工程索赔;③专业监理工程师编制监理实施细则;④监理员检查进场工程材料、构配件和设备的质量;⑤监理员复核工程计量有关数据。 事件2:项目监理机构分析工程建设由可能出现的风险因素,f分别从风险回避、损失控制、风险转移和风险自留四种风险对策方面,向建设单位提出了应对措施建议,见表1-1。 表1-1 风险因素及应对措施表 事件3:工程开工后,监理单位变更了不称职的专业监理工程师,并口头告知建设单位。监理单位因工作需要调离原总监理工程师并任命新的总监理工程师后,书面通知建设单位。 事件4:工程竣工验收前,施工单位提交的工程质量保修书中确定的保修期限如下:①地基基础工程为5年;②屋面防水工程为2年;③供热系统为2个采暖期;④装修工程为2年。 问题: 1、针对事件1,逐项指出总监理工程师安排的监理职责分工是否妥当。

2、逐项指出表1-1中的风险应对措施分别属于哪一种风险对策。 3、事件3中,监理单位的做法有何不妥?写出正确的做法。 4、针对事件4,逐条指出施工单位确定的保修期限是否妥当,不妥之处说明理由。 第二题 某工程,实施工程中发生如下事件: 事件1:一批工程材料进场后,施工单位审查了材料供应商提供的质量证明文件,并按规定进行了检验,确认材料合格后,施工单位项目技术负责人在《工程材料、构配件、设备报审表》中签署意见后,连同质量证明文件一起报送项目监理机构审查。 事件2:工程开工后不久,施工项目经理与施工单位解除劳动合同后离职,致使施工现场的实际管理工作由项目副经理负责。 事件3:项目监理机构审查施工单位报送的分包单位资格报审材料时发现,其《分包单位资格报审表》附件仅附有分包单位的营业执照、安全生产许可证和类似工程业绩,随即要求施工单位补充报送分包单位的其他相关资格证明材料。 事件4:施工单位编制了高大模板工程地专项施工方案,并组织专家论证、审核后报送项目监理机构审批。总监理工程师审核签字后即交由施工单位实施。施工过程中,专业监理工程师巡视发现,施工单位未按专项施工方案组织施工,且存在安全事故隐患,便立刻报告了总监理工程师。总监理工程师随即与施工单位进行沟通,施工单位解释:为保证施工工期,调整了原专项施工方案中确定的施工顺序,保证不存在安全问题。总监理工程师现场察看后认可施工单位的解释,故未要求施工单位采取整改措施。结果,由上述隐患导致发生了安全事故。 问题: 1、指出事件1中施工单位的不妥之处,写出正确做法。 2、针对事件2,项目监理机构和建设单位应如何处置? 3、事件3中,施工单位还应补充报送分包单位的哪些资格证明材料? 4、指出事件4中的不妥之处,写出正确做法。第三题 某工程,实施过程中发生如下事件:

电气工程师笔试试题试题

电气工程师笔试试题试题

电气工程师入司测试题 一、不定选题项 (每题2分,共20分;下列每题都有四个答案,其中至少有一个正确答案,将正确答案的题号填入括号内,多选、少选、错选均不得分) 1、某用户计量电能表,允许误差为±2%,经校验该用户计量电能表实际误差为+5%,计算退回用户电量时应按( )计算。 A.+2% B.+3% C.+5% 2、 10KV及以下电力变压器及电抗器的交流耐压试验周期为( )。 A、1——3年 B、1——5年 C、1—— D、1—— 3、下列关于计量电能表安装要点的叙述中错误的是(B)。 A、装设场所应清洁、干燥、不受振、无强磁场存在 B、2.0级有功电能表正常工作的环境温度要在0~40度之间 C、电能表应在额定的电压和频率下使用 D、电能表必须垂直安装 4、供用电设施计划检修时,对35KV及以上电压供电的用户的停电次数,每年不应超过(A)次;对10KV供电的用户,每年不应超过(C)次。

A、1 B、2 C、3 D、5 5、专线用户,用户进线侧有保护,在发生内部事故中造成变电站出线开关跳闸,应称为(A)。 A.用户事故 B.用户影响系统事故 C.线路停电事故 6、在电价低的供电线路上,擅自接用电价高的用电设备或私自改变用电类别的,应按实际使用日期补交其差额电费,并承担(B)差额电费的违约使用电费,使用日期难以确定的,实际使用时间按( )计算。 A、一倍 B、二倍 C、三倍 D、五倍 E、一个月 F、二个月 G、三个月 H、六个月 7、三相四线进线低压用户,进户线入口的零线辅助接地的作用是( )。 A.增加单相接地电流 B.防止烧损家电 C.降低接地电阻 8、当两只单相电压互感器按V/V接线,二次线电压 Uab=100V,Ubc=100V,Uca=173V,那么,可能电压互感器( )。 A.二次绕组A相或C相极性接反 B.二次绕组B相极性接反 C.一次绕组A相或C相极性接反 D.二次绕组B相极性接反

2015注册电气工程师供配电模拟试题及答案

2015年注册电气工程师《供配电》模拟试题及答案(6) 选择练习 1.接地极型式可以采用( )。 A.金属水道系统 B.铝质包皮和其他金属外皮电缆 C.埋于基础内的接地极 D.钢筋混凝土中的钢筋 2.下列可作为保护导体的有( )。 A.单芯电缆的芯线 B.导体外部的工作零线 C.固定敷设的裸导体或绝缘导体 D.金属外护层、屏蔽体及铠装层等 3.电子设备可以采用的接地系统有( )。 A.TN-S B.TT C.IT D.TN-C 4.金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管,必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合( )规定。 A.金属电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接 B.非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于10m㎡ C.镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于两个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 D.镀锌电缆桥架间连接板应焊接 5.在高土壤电阻率地区,降低接地电阻宜采用的方法有( )。 A.采用多支线外引接地装置,外引长度不应小于有效长度,有效长度应符合规范要求 B.接地体埋于较浅的低电阻率土壤中 C.采用换土 D.采用降阻剂或换土 6.采用接地故障保护时,在建筑物内,可用作总等电位连接的有( )。 A.PE、PEN干线 B.电气装置接地极的工作零线 C.建筑物内的水管、煤气管、采暖和空调管道等金属管道 D.建筑物金属构件、导电体等,以及电位连接中金属管道连接处应可靠地连通导电 7.对大的故障电流很敏感的负载(电动机),可以采用的接地系统有( )。 A.IT B.TT C.TN-S D.TN-C 8.用于直接接触电击防护时,应选用( )的剩余电流保护器。 A.高灵敏度 B.快速动作型

2010年电气工程师(发输变电)案例分析试题(上午卷)(考生版)

2010年电气工程师(发输变电)案例分析试题(上午卷) (考生版) 试卷题量:25题试卷总分:50分试卷限时:180分钟测评/引用码:xDe9HXi 一、案例题 根据以下材料回答1-5题: 某220kV变电所,原有2台120MVA主变压器,其电压为220/110/35kV,220kV为户外管母线中型布置,管母线规格为φ100/90;220kV、110kV为双母线接线,35kV为单母线分段接线,根据负荷增长的要求,计划将现有2台主变压器更换为 180MVA(远景按3×180MVA考虑)。 1、根据系统计算结果,220kV母线短路电流已达35kA,在对该管形母线进行短路下机械强度计算时,请判断需根据下列哪项考虑,并说明根据。( ) A、自重,引下垂线,最大风速 B、自重,引下垂线,最大风速和覆冰 C、自重,引下垂线,短路电动力和50%最大风速且不小于15m/s风速 D、引下线重,自重,相应震级的地震力和25%最大风速 2、已知现有220kV配电装置为铝镁系(LDRE)管母线,在计及日照(环境温度35%,海拔1000m以下)条件下,若远景220kV母线最大穿越功率为800MVA,请通过计算判断下列哪个正确?( ) A、现有母线长期允许载流量2234A,不需要更换 B、现有母线长期允许载流量1944A,需要更换 C、现有母线长期允许载流量1966A,需要更换 D、现有母线长期允许载流量2360A,不需要更换 3、变电所扩建后,35kV出线规模增加,若该35kV系统总的单相接地故障电容电流为22.2A,且允许短时单相接地运行,计算35kV中性点接地应选择下列哪种接线方式?( ) A、35kV中性点不接地,不需要装设消弧线圈 B、35kV中性点经消弧线圈接地,消弧线圈容量450kVA C、35kV中性点经消弧线圈接地,消弧线圈容量800kVA D、35kV中性点经消弧线圈接地,消弧线圈容量630kVA 4、 A、5.65kA B、8.96kA C、10.49kA D、14.67kA 5、该变电所现有35kV、4组7.5Mvar并联电容器,更换为2台180MVA主变压器后,请根据规程说明下列电容器配置中,哪项是错误的?( ) A、容量不满足要求,增加2组7.5Mvar电容器 B、可以满足要求 C、容量不满足要求,更换为6组10Mvar电容器 D、容量不满足要求,更换为6组15Mvar电容器 根据以下材料回答6-10题:

2017年监理工程师《案例分析》真题及参考答案

2017年监理工程师案例分析真题及参考答案 本试卷为案例分析题( 共6题,每题20分),要求分析合理,结论正确;有计算要求的,应简要写出计算过程。 试题一 某施工,实施过程中发生如下事件: [ 事件1 ]:监理合同签订后,监理单位按照下列步骤组建项目建立机构: ①确定项目建立机构目标; ②确定建立工作内容; ③制定监理工作流程和信息流程; ④进行项目建立机构组织设计,根据项目特点,决定采用矩阵制组织形式组建项目监理机构。 [ 事件2 ]:总监理工程师对项目建立机构的部分工作安排如下: 造价控制组:①研究制定预防索赔措施; ②审查确认分包单位资格; ③审查施工组织设计与施工方案。 质量控制组:④检查成品保护措施; ⑤审查分包单位资格; ⑥审批工程延期 [ 事件3 ]:为有效控制建设工程质量、进度、投资目标。项目监理机构拟采取下列措施开展工作: (1)明确施工单位及材料设备供应单位的权利和义务; (2)拟定合理的承发包模式和合同计价方式; (3)建立健全实施动态控制的监理工作制度; (4)审查施工组织设计; (5)对工程变更进行技术经济分析; (6)编制资金使用计划; (7)采用工程网络计划技术实施动态控制; (8)明确各级监理人员职责分工; (9)优化建设工程目标控制工作流程; (10)加强各单位(部门)之间的沟通协作。 [ 事件4 ]:采用新技术的某专业分包工程开始施工后,专业监理工程师编制了相应的监理实施细则,总监理工程师审查了其中的监理工作方法和措施等主要内容 问题: 1、指出事件1中项目监理机构组建步骤的不妥之处和采用矩阵组织形式的特点。 2、逐项指出事件2中总监理工程师对造价控制组和质量控制组的工作安排是否妥当。 3、逐项指出事件3中各项措施分别属于组织措施、技术措施、经济措施和管理措施中的哪一项。 4、指出事件4中专业监理工程师做法的不妥之处,总监理工程师还应审查监理实施细则中的那些内容。 【答案解析】参考 问题1.事件1中,监理机构组建步骤的不妥之处和采用矩阵组织形式的特点如下: 1、(1)组建项目监理机构的步骤不妥之处;先是③制定工作流程和信息流程,然后再④进行项目监理机

电气工程师《基础知识》考试试题及答案

电气工程师《基础知识》考试试题及答案 1.低压验电笔一般适用于交直流电压为(c)v以下。 a 220; b 380; c 500。 2.铅酸蓄电池在正常运行状态下,正极板的颜色为(c)。 a 灰色; b 黑色; c 浅褐色。 3.导体切割磁力线时,其产生感应电动势的大小与磁场的磁感应强度(b)。 a.的平方成正比; b.的一次方成正比; c.的大小无关; d.成反比。 4.载流导体在磁场中所受力的大小与导体有效长度(c)。 a.的1/2成正比; b.无关; c.成正比; d.成反比。 答案:c 5.三相对称负载星形连接时,其线电流为相电流的(b)倍。

a.; b.1; c.1/; d.1/。 6.磁阻的大小与磁路的长度(c)。 a.无关; b.成反比; c.成正比; d.成非线性关系。 7.由铁磁材料构成的磁通集中通过的路径,称为(c)。 a.电路; b.磁链; c.磁路; d.磁场。 8.三相变压器的三相磁路不对称,正常情况下,三相空载励磁电流不相等,三相芯柱中的磁通量为(c)。 a.两边相相等,并大于中间相; b.两边相相等,并小于中间相; c.三相相等; d.三相不相等,且无规律2015年电气工程师《基础知识》考试真题及答案2015年电气工程师《基础知识》考试真题及答案。 9.经耐受105℃的液体介质浸渍过的纸、纸板、棉纱等都属于(a)绝缘 a.a级;

b.b级; c.y级; d.f级。 10.周期性交流量的波形因数等于(a)。 a.有效值/平均值; b.最大值/有效值; c.瞬时值/有效值; d.最大值/平均值。 11.周期性交流量的波顶因数等于(b)。 a.有效值/平均值; b.最大值/有效值; c.瞬时值/有效值; d.最大值/平均值。 12.直流试验电压的脉动是指对电压(a)的周期性波动。 a.算术平均值; b.最大值; c.最小值; d.峰值。 13.直流试验电压的脉动幅值等于(d)。 a.最大值和最小值之差; b.最大值与平均值之差; c.最小值与平均值之差;

2012年电气工程师发输变电专业案例考试真题及答案下午卷

2012年电气工程师发输变电专业案例考试真题及答案下午卷 试卷题量:40题试卷总分:80分试卷限时:180分钟 一、案例题 根据材料,回答1-5题。 某新建2×300MW燃煤发电厂,高压厂用电系统标称电压为6kV,其中性点为高电阻接地。每台机组设二台高压厂用无励磁调压双绕组变压器,容量为35MVA,阻抗值为10.5%,6.3kV单母线接线,设A段、B段。6kV系统电缆选为zR-YJV22-6/6Kv。已知:ZR-YJV22-6/6KV三芯电缆每相对地电容值及A、B段电缆长度如下:表1 矩形铝导体长期允许载流量A.表2 注:

1.表中导体尺寸h为宽度,b为厚度。 2.表中当导体为四条时,平放、竖放第2、3片间距皆为50mm。 3.同截面铜导体载流量为表中铝导体载流量的1.27倍。请根据以上条件计算下列各题(保留两位小数)。 1、当A段母线上容量为3200kW的给水泵电动机起动时,其母线已带负荷19141kVA,求该电动机起动时的母线电压百分数为下列哪项数值?(已知该电动机起动电流倍数为6、额定效率为0.963、功率因数为0.9)() A、88% B、92% C、93% D、97% 【答案】B 2、当两台厂用高压变压器6.3kV侧中性点采用相同阻值的电阻接地时,请计算该电阻值最接近下列哪项数值?( ) A、87.34Ω B、91.70Ω C、173.58Ω D、175.79Ω 【答案】A 3、当额定电流为2000A的6.3kV开关运行在周围空气温度50℃,海拔高度为2000M环境中时,其实际负荷电流应不大于下列 哪项数值?() A、420A B、1580A C、1640A D、1940A 【答案】C 4、厂用变高压变压器高压侧系统短路容量为无穷大,接在B段的电动机负荷为21000kVA,电动机平均反馈电流倍数取 6,ηcosμs。取0.8,求B段的短路电流最接近下列哪项数值?() A、15.15kA B、33.93kA C、45.68kA D、49.09kA 【答案】D 5、请在下列选项中选择最经济合理的6.3kV段母线导体组合,并说明理由。() A、100×10mm矩形铜导体二条平放 B、100×10mm矩形铝导体三条平放 C、100×6.3mm矩形铜导体三条平放 D、100×10mm矩形铜导体三条竖放 【答案】C 根据材料,回答6-8题。 某大型燃煤厂,采用发电机变压器组单元接线,以220kV电压接入系统,高压厂用工作变压器直接接于主变低压侧,高压起动备用变压器经220kV电缆从本厂220kV配电装置引接,其两侧额定电压比为226/6.3kV,接线组别为YNyn0,额定容量为 40MVA,阻抗电压为14%,高压厂用电系统电压为6kV,设6kV工作段和公用段,6kV公用段电源从工作段引接,请回答下列各题。 6、已知高压起动备用变压器为三相双绕组变压器,额定铜耗为280kW,最大计算负荷34500kVA,cosψ=0.8,若220kV母线电

2019年监理工程师考试《案例分析》真题及答案

2019 年监理工程师考试《建设工程案例分析》已经考试完毕,下面是本科目2019 年考试真题。 一、暂缺 二、某工程,施工单位通过招标将桩基及土方开挖工程发包给某专业分包单位,并与项目混凝土 供应商签订了采购合同。实施过程中发生如下事件: 事件 1:桩基验收时,项目经理机构发现部分桩的混凝土强度未达到设计要求,经查是由于预拌 混凝土质量存在问题所致。在确定桩基处理方案后,专业分包单位提出因预拌混凝土由施工单位 采购,要求施工单位承担相应桩基处理费用。施工单位提出因建设单位也参与了预拌混凝土供应 商考察,要求建设单位共同承担相应桩基处理费用。 事件 2:专业分包单位编制了深基坑土方开挖专项施工方案,经专业分包单位技术负责人签字后,报送项目监理机构审查的同时开始了挖土作业,并安排施工现场技术负责人兼任转职安全管理人员负责现场监督。专业监理工程师发现上述情况后及时报告总监理工程师,并建议签发《工程暂 停令》。 事件 3:在土方开挖工程中遇到地下障碍物,专业分包单位对深基坑土方开挖专项施工方案做了 重大调整后继续施工。总监理工程师发现后,立即向专业分包单位签发了《工程暂停令》。因专 业分包单位拒不停止施工,总监理工程师报告给了建设单位,建设单位以工期紧为由要求总监理 工程师撤回《工程暂停令》。为此,总监理工程师向有关主管部门报告了相关情况。 问题: 1.针对事件1,分别指出专业分包单位和施工单位提出的要求是否妥当,并说明了理由。 2.针对事件2,专业分包单位的做法有什么不妥?写出正确做法。

3.针对事件2,专业监理工程师的做法是否正确?说明专业监理工程师建议签发《工程暂停令》 的理由。 4.针对事件3,分别指出专业分包单位、总监理工程师、建设单位达到做法有什么不妥,并写出 正确做法。 答案: 1.(1) 专业分包单位提出的要求妥当。 理由 :因为预拌混凝t 是由施工单位负责采购,应由施工单位对其质量 负责。 (2) 施工单位提出的 要求不妥当。 理由 :施工单位负责采购的原材料,应对其质量负责。施工单位不能因建设单位共同参与预拌混 凝供应商考察为由,减轻自己应承担的责任。建设单位不承担该材料不合格的责任。 2.不妥之处 (1) “经专业分包单位技术负责人签字后,报送项目监理机构审查”。 正确做法 :实行施工总承包的,专项施工方案应当由总承包施工单位技术负责人及相关专业分包 单位技术负责人签字。对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当组织召开专家论证会。 不妥之处 (2) “报送项目监理机构审查的同时开始了挖掘作业”。 正确做法 :达到 - 定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案,并附具安全验算结果,经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施。

电气工程师《供配电》案例分析题

电气工程师《供配电》案例分析题 时间对每个人是公平的。我们应抓紧时间,努力把握住每一个今天,在今天尽量多做实事,使今天的工作效率大大提高。以下是百分网小编整理的电气工程师《供配电》案例分析题,欢迎来阅读! 案例分析题 题1:某地区拟建一座500kV变电站,站地位于Ⅲ级污秽区,海拔高度不超过1000m,年最高温度为40Ⅲ,年最低温度为-25Ⅲ。变电站的500kV侧,220kV侧各自与系统相连。3kV 侧接无功补偿装置。 该站远景规模为:主变压器4×750MVA,500kV出线6回,220kV出线14回,500kV电抗器两组,35kV电容器组8×60Mvar,35kV电抗器8×60Mvar。 本期建设规模为:主变压器2×750MVA,500kV出线2回,220kV出线6回,每组主变压器各接35kV电容器组2×60Mvar,35kV电抗器2×60Mvar。 主变选用3×250MVA单相自耦无励磁电压变压器。 容量比:250MVA/250MVA/66.7MVA 接线组别:YNaOdll。(2012) (1)本期的2回500kV出线为架空平行双线路,每回长约为120km,均采用4×LGJ400导线(充电功率1.1Mvar/km),在初步设计中为补偿充电功率曾考虑在本站配置500kV电抗器作调相调压,运行方式允许两回路公用一组高压并联电抗器。请计算本站所配置的500kV并联电抗器最低容量宜为下列哪一种? (A)59.4MVA (B)105.6MVA (C)118.8MVA (D)132MVA (2)如该变电站本期35kV母线的规矩容量1800MVA,每1435kV电容器串联电抗器的电抗率为4.5%,为了在投切电容器组时不发生3次谐波谐振则下列哪组容量不应选用?(列式计算) (A)119Mvar (B)65.9Mvar (C)31.5Mvar (D)7.89Mvar 参考答案: (1)答案:[C] 解答过程:根据《电力系统设计手册》式(8-3)有: (2)答案:[A] 解答过程:根据《并联电容器装置设计规范》(GB50227—2008)第3.0.3条第3款:发生谐振的电容器容量,可按下式计算: 应避开该容量的补偿电容器。 题2:某220kV变电所,最终规模为两台180MVA的主变,额定电压为220/110/35kV,拟在35kV侧装设并联电容器进行无功补偿。(2010) (1)请问本变电所的每台主变的无功补偿容量取哪个为宜? (A)15000kvar (B)40000kvar (C)63000kvar (D)80000kvar

监理工程师案例分析试题及答案

05年监理工程师——案例分析试题及答案 2006-3-14 11:31考试中心【大中小】【打印】【我要纠错】 一、某工程,施工总承包单位依据施工合同约定,与甲安装单位签订了安装分包合同。基础工程完成后:由于项目用途发生变化,建设单位要求设计单位编制设计变更文件,并授权项目监理机构就设计变更引起的有关问题与总承包单位进行协商。项目监理机构在收到经相关部门重新审查批准的设计变更文件后,经研究对其今后工作安排如下: (1)由总监理工程师负责与总承包单位进行质量、费用和工期等问题的协商工作; (2)要求总承包单位调整施工组织设计,并报建设单位同意后实施; (3)由总监理工程师代表主持修订监理规划; (4)由负责合同管理的专业监理工程师全权处理合同争议; (5)安排一名监理员主持整理工程监理资料。 在协商变更单价过程中,项目监理机构未能与总承包单位达成一致意见,总监理工程师决定以双方提出的变更单价的均值作为最终的结算单价。 项目监理机构认为甲安装分包单位不能胜任变更后的安装工程,要求更换安装分包单位。总承包单位认为项目监理机构无权提出该要求,但仍表示愿意接受,随即提出由乙安装 单位分包。 甲安装单位依据原定的安装分包合同已采购的材料,因设计变更需要退货,向项目监理机构提出了申请,要求补偿因材料退货造成的费用损失。 问题: 1.逐项指出项目监理机构对其今后工作的安排是否妥当,不妥之处,写出正确做法。

2.指出在协商变更单价过程中项目监理机构做法的不妥之处,并按《建设工程监理规范》 写出正确做法。 3.总承包单位认为项目监理机构无权提出更换甲安装分包单位的意见是否正确?为什 么?写出项目监理机构对乙安装单位分包资格的审批程序。 4.指出甲安装单位要求补偿材料退货造成费用损失申请程序的不妥之处,写出正确做 法。该费用损失应由谁承担? 一、答案及评分标准(20分) 1、(1)妥当(0.5分)。 (2)不妥(0.5分); 正确做法:调整后的施工组织设计应经项目监理机构(或总监理工程师)审核、签认(1 分)。 (3)不妥(0.5分); 正确做法:由总监理工程师主持修订监理规划(1分)。 (4)不妥(0.5分); 正确做法:由总监理工程师负责处理合同争议(1分)。 (5)不妥(0.5分); 正确做法:由总监理工程师主持整理工程监理资料(1分)。 2、不妥之处:以双方提出的变更费用价格的均值作为最终的结算单价(1分); 正确做法:项目监理机构(或总监理工程师)提出一个暂定价格,作为临时支付工程进度款的依据(1分)。变更费用价格在工程最终结算时以建设单位与总承包单位达成的协议 为依据(2分)。 3、不正确(0.5分); 理由:依据有关规定,项目监理机构对工程分包单位有认可权(1分)。 程序:项目监理机构(或专业监理工程师)审查总承包单位报送的分包单位资格报审表(1分)和分包单位的有关资料(2分);符合有关规定后,由总监理工程师予以签认(1.5 分)。 4、不妥之处:由甲安装分包单位向项目监理机构提出申请(0.5分); 正确做法:甲安装分包单位向总承包单位提出(1分),再由总承包单位向项目监理机 构提出(1分)。 费用损失由建设单位承担(1分)。

注册电气工程师专业考试选择题试题及答案

注册电气工程师专业考试选择题试题及答案 注册电气工程师专业考试选择题试题及答案一 1.接地极型式可以采用( )。 A.金属水道系统 B.铝质包皮和其他金属外皮电缆 C.埋于基础内的接地极 D.钢筋混凝土中的钢筋 2.下列可作为保护导体的有( )。 A.单芯电缆的芯线 B.导体外部的工作零线 C.固定敷设的裸导体或绝缘导体 D.金属外护层、屏蔽体及铠装层等 3.电子设备可以采用的接地系统有( )。 A.TN-S B.TT C.IT D.TN-C 4.金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管,必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合( )规定。 A.金属电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接 B.非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于10m ㎡ C.镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于两个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 D.镀锌电缆桥架间连接板应焊接 5.在高土壤电阻率地区,降低接地电阻宜采用的方法有( )。 A.采用多支线外引接地装置,外引长度不应小于有效长度,有效长度应符合规范要求 B.接地体埋于较浅的低电阻率土壤中 C.采用换土 D.采用降阻剂或换土 6.采用接地故障保护时,在建筑物内,可用作总等电位连接的有( )。 A.PE、PEN干线 B.电气装置接地极的工作零线 C.建筑物内的水管、煤气管、采暖和空调管道等金属管道 D.建筑物金属构件、导电体等,以及电位连接中金属管道连接处应可靠地连通导电 7.对大的故障电流很敏感的负载(电动机),可以采用的接地系统有( )。 A.IT B.TT C.TN-S D.TN-C 8.用于直接接触电击防护时,应选用( )的剩余电流保护器。 A.高灵敏度 B.快速动作型 C.移动式

注册电气工程师专业基础模拟试题及答案汇总

2015年注册电气工程师专业基础 模拟试题及答案汇总 目录 2015年注册电气工程师专业基础模拟试题及答案(1) (1) 2015年注册电气工程师专业基础模拟试题及答案(2) (3) 2015年注册电气工程师专业基础模拟试题及答案(3) (4) 2015年注册电气工程师专业基础模拟试题及答案(4) (9) 2015年注册电气工程师专业基础模拟试题及答案(1) 1.平行的两根载流直导体,当通过的电流方向相反时,两导体将呈现出(b)。 a 互相吸引; b 互相排斥; c 互不反应。 2.电容器的(b)不能发生突变。 a 充电电流; b两端电压; c 储存电荷。 3.如果两个同频率的交流电的相位角,分别为φ1和φ2,其φ1-φ2<90 o时,称做 (c)。 a 两个正弦量同相; b 第2个正弦量超前第1个正弦量; c 第1个正弦量超前第2个正弦量。 4.电阻值不随电压,电流的变化而变化的电阻称为(b)。 a 等效电阻; b 线性电阻; c 非线性电阻。 5.用隔离开关可以直接拉合(b)。 a 35kv10a负荷; b 110kv电压互感器; c 220kv空载变压器。 6.在中性点不接地的三相对称系统中,当发生金属性单相接地时,其非故障相的相对地电压(c)。 a 不变; b 升高不明显;

c 升高31/2倍。 7.在中性点直接接地的系统中,当发生单相接地时,其非故障相的相对地电压(a)。 a 不变; b 升高不明显; c 升高31/2倍。 8.低压验电笔一般适用于交直流电压为(c)v以下。 a 220; b 380; c 500。 9.铅酸蓄电池在正常运行状态下,正极板的颜色为(c)。 a 灰色; b 黑色; c 浅褐色。 10.线圈中感应电动势的方向总是企图使它所产生的感应电流(a)。 a 反抗原有磁通的变化; b 增加原有磁通的变化; c 停止原有磁通的变化; d 等于原有磁通的变化 11、在电价低的供电线路上,擅自接用电价高的用电设备或私自改变用电类别的,应按实际使用日期补交其差额电费,并承担()差额电费的违约使用电费,使用日期难以确定的,实际使用时间按(bc)计算。 a、一倍 b、二倍 c、三倍 d、五倍 12、直流试验电压的脉动幅值等于(d)。 a.最大值和最小值之差; b.最大值与平均值之差; c.最小值与平均值之差; d.最大值和最小值之差的一半。 13、对电介质施加直流电压时,由电介质的弹性极化所决定的电流称为(d)。 a.泄漏电流; b.电导电流; c.吸收电流; d.电容电流。 14、当球间距不大于球半径时,常用的测量球隙是典型的(b)电场间隙。 a.均匀; b.稍不均匀; c.不均匀; d.极不均匀。 15、在小接地电流系统中,某处发生单相接地时,母线电压互感器开口三角形的电压。 (c ) a.故障点距母线越近,电压越高 b.故障点距母线越近,电压越低 c.不管距离远近,基本上电压一样高 16.电工仪表的准确度等级以仪表最大(c)误差来表示。 a.相对; b.绝对;

注册电气工程师(供配电)案例分析--求解视在功率和计算电流

【08-2-A-8】已知一车间计算负荷S 1=5000kVA ,cos ?1=0.85;二车间计算负荷S 2=4000kVA ,cos ?2=0.95.计算两车间总计算负荷应为下列哪项数值?(不考虑同时系数) (A )9000kVA (B )8941kVA (C )9184kVA (D )10817kVA 答案:【B 】解答过程: 依据《工业与民用供配电设计手册》(第四版)P10,式1.4-5,列表计算如下: 负荷名称计算负荷(kVA )cos?tg?P (kW )Q (kvar )S (kVA ) 一车间50000.850.6242502635二车间40000.950.32938001250总计805038858938解析: 1、考点归属:总视在功率计算。 2、考点分析:1.视在功率S 不能叠加,先转换成有功功P 、无功Q ,相应的有功求和,相应的无功求和,然后在求视在,一定要注意。2.厂区各车间的负荷计算,要再乘一次系数。而各车间变压器的功率损耗是否考虑要看题目情况而定。些种题仅本年度出现过,且计算量小,未来仍有可能出大的计算案例。【题6-10】某车间工段的用电设备的额定参数及使用情况如下: 请回答下列问题,并列出解答过程:(计算时取小数点后两位) 【 11-2-A-9】假设本工段计算负荷105kVA ,供电电压为220/380V 时,本工段计算电流应为下列哪项数值? (A )142.76A (B )145.06A (C )159.72A (D )193.92A 答案:【C 】解答过程: 依据《工业与民用供配电设计手册》(第四版)P10,式1.4-6,I c = = =159.72A 解析: 1、考点归属:线路计算电流。 2、考点分析:线路的计算电流用计算负荷来求,电压用系统标称电压。各个回路的计算电流如何计算见配四的P315表5.2-3。 设备名称额定功率(kW ) 需要系数cosφ备注 金属冷加工机床400.20.5起重机用电动机300.30.5负荷持续率为40%电加热器 20 1.00.98单台,单相380V 冷水机组、空调设备送风机 400.850.8高强气体放电灯 80.900.6含镇流器的功率损耗荧光灯 4 0.90 0.9 含电感镇流器的功率损耗,有补偿 考点4:求解视在功率和计算电流 【题6-10】已知某企业总计算负荷P js =18MW ,Q js =8.8Mvar ,年平均有功负荷系数0.7,年平均无功负荷 系数0.8,年实际工作小时数5000h ,年最大负荷利用小时数3500h 。

监理工程师案例分析练习题

监理工程师案例分析练习题 简答题 1、某工程,施工过程中发生如下事件: 事件1:施工单位将其编制的施工组织设计报送建设单位。建设单位考虑到工程的复杂性,要求项目监理机构审核该施工组织设计;施工组织设计经监理单位技术负责人签字后,通过专业监理工程师转交给甲施工单位。 事件2:基础工程经专业监理工程师验收合格后已隐蔽,但总监理工程师怀疑隐蔽的部位有质量问题,要求施工单位将其剥离后重新检验,并由施工单位承担由此发生的全部费用,延误的工期不予顺延。 事件3:现浇钢筋混凝土构件拆模后,出现蜂窝、麻面等质量缺陷,总监理工程师立即向施工单位下达了《工程暂停令》,随后提出了质量缺陷的处理方案,要求施工单位整改。 事件4:主体工程施工过程中,专业监理工程师发现已浇筑的钢筋混凝土工程出现质量 问题,经分析,有以下原因: (1)现场施工人员未经培训。 (2)浇筑顺序不当。 (3)振捣器性能不稳定。 (4)雨天进行钢筋焊接。 (5)施工现场狭窄。

(6)钢筋锈蚀严重。 事件5:按施工合同约定,施工单位选定甲分包单位承担装饰工程施工,并签订了分包合同。装饰工程施工过程中,因施工单位资金周转困难,未能按分包合同约定支付甲分包单位的工程款。为了不影响工期,甲分包单位向项目监理机构提出了支付申请。项目监理机构受理并征得建设单位同意后,即向甲分包单位签发了支付证书。 问题: 1、指出事件1中不妥之处,写出正确做法。 2、事件2中,总监理工程师的要求是否妥当?说明理由。 3、事件3中,总监理工程师的做法有哪些不妥之处?写出正确做法。 4、将项目监理机构针对事件4分析的(1)~(6)项原因分别归入影响工程质量的五大要因(人员、机械、材料、方法、环境)之中,并绘制因果分析图。 5、指出事件5项目监理机构做法的不妥之处,说明理由。 2、某工程,实施过程中发生如下事件: 事件1:总监理工程师对项目监理机构的部分工作做出如下安排: (1)总监理工程师代表负责审批监理实施细则,进行监理人员的绩效考核,调配监理人员; (2)专业监理工程师全权处理合同争议和工程索赔。

电气工程师试题库

电气工程师试题库 一、判断题:下列各题中判断正确的打√,错误的打×,每小题 1 分,共150 分。本大题共150个小题。 1、正弦量的三要素即频率、振幅、初相。( ) 2、正弦交流电路,电流瞬时值i=10 sin ( t+120°)A,则其有效值为10A。( ) 3、正弦交流电路中,电感元件上电压瞬时值为uL= LiL。( ) 4、正弦交流电路中,电容元件上电流有效值为I[sub]C [/sub]= 。( ) 5、正弦交流R、L、C串联电路中,总电压有效值U=UR+UL+UC 。( ) 6、正弦交流R、L并联电路中,总电流的有效值I= 。( ) 7、正弦交流R、L并联电路中, 。( ) 8、正弦交流电路中,电容元件上。( ) 9、在三相三线电路中,无论负载是何种接法,也不论是三相电流对称与否,线电流总是成立。( ) 10、三相负载作

星形联接时,线电压总是等于相电压的倍,作三角形联接时, 线电流总是相电流的倍。( ) 11、三相负载作三角形联接时,测出三相电流相等,则三个线电流也必然相等。( ) 12、对称三相制的瞬时功率是一个常量,其值等于平均功率。( ) 13、在任何情况下,电容电压和电感电流都不能跃变。( ) 14、容抗对高次谐波电流有畅通作用。( ) 15、一个电容和两个相同的灯泡组成星形电路,就是一种常用的简便相序指示器。若设电容所接的那一相为A相,则灯泡较亮的那一相为B相,暗的一相为C相。( ) 16、三相对称电源供给三相对称电灯负载,如果负载接成星形无中线,若A相保险丝断,则A相灯灭,B、C两相灯暗。( ) 17、将和的两白炽灯串联后接到220v电压上,则100w的灯比40w的更亮。( ) 18、某电压表上标有20 字样,此数值愈大,则表示取用电流愈小,表头灵敏

注册电气工程师考试经验谈(相当好)

注册电气工程师考试经验谈(相当好)

历年注册电气工程师专业考试经验谈 (供配电专业) 首先来看命题专家的高见: 注册电气考试象气势汹涌的钱江潮,推波逐浪搅乱了无数人的思考。一年、几个月的努力拼搏,只希望在拿到考卷的这一刻,心十分平静。所有的工程师经历了无数次的考场,但注册电气考试还是第一次。 在考场上有人紧张,有人埋怨,也有人笑。走出考场,有人骂娘,有人沮丧,也有人潇洒。但在我国,注册电气考试毕竟还是刚开展不久,一点也不奇怪。 有人说:考试题目太偏。 根据建筑注册考试的情况,实际上出题的专家们提供的是一个够用5-6年的题库。每年按比例抽出考题,据说今后允许每年有30%的重复概率。因此偏题不带有一般性。 有人说:考试明显有利于电力系统人员。 我国实行的是注册电气考试,不是注册建筑电气考试,因此电力系统考题较多是正常的。我在很多场合多次讲过这话,要引起广大建筑电气界的注意。 有人说:第二天下午案例分析题结果都是文字选择题,查查规范、参考书都可以找得到。案例分析题怎么是这样?大家准备了短路电流计算、继电保护计算、照明计算……,都没有用上。 这值得大家思考。 1、案例分析题特点: 由题干和小题组成。一个大题出二到五个小题,有单选和多选题,有定性分析和定量分析;各小题既有逻辑关系又相对独立。 考查对较复杂的专业知识进行综合分析和运用的能力,运用专业知识解决实际问题的准确性和有效性。 单、多选题可以是文字、数字、和图形等,考记忆、理解、分析、综合、应用等各种能力层次。 1、因此文字案例分析题占一定比例十分正常。 2、今年第二天下午案例分析题考试有50%可选,给大家增值不少。试想明年实行必答题时(第二天上午),案例分析题的定性分析和定量分析可能趋于正常。 2

2018年监理工程师考试《案例分析》真题及答案

案例一: 某工程,实施过程中发生如下事件: 事件1:监理合同签订后,监理单位技术负责人组织编制了监理规划并报法定代表人审批,在第一次工地会议后,项目监理机构将监理规划报送建设单位。 事件2:总监理工程师委托总监理工程师代表完成下列工作:①组织召开监理例会;②、组织审查施工组织设计;③、组织审核分包单位资格;④组织审查工程变更;⑤签发工程款支付证书;⑥调解建设单位与施工单位的合同争议。 事件3:总监理工程师在巡视中发现,施工现场有一台起重机械安装后未经验收即投入使用,且存在严重安全事故隐患,总监理工程师随即向施工单位签发监理通知单要求整改,并及时报告建设单位。 事件4:工程完工经自检合格后,施工单位向项目监理机构报送了工程竣工验收报审表及竣工资料,申请工程竣工验收。申请工程竣工验收。总监理工程师组织各专业监理工程师审查了竣工资料,认为施工过程中已对所有分部分项工程进行验收且均合格,随即在工程竣工验收报审表中签署了预验收合格的意见。? 问题: 1.指出事件1中的不妥之处,写出正确仿法。 2.逐条指出事件2中,总监理工程师可委托和不可委托总监理工程师代表完成的工作。 3.指出事件3中总监理工程师的做法不妥之处,说明理由。写出要求施工单位整改的内容。

4.根据《建设工程监理规范》,指出事件4中总监理工程师做法的不妥之处,写出总监理工程师在工程竣工预验收中还应组织完成的工作。 ? ?【参考答案】 问题1: 不妥1,监理合同签订后,监理单位技术负责人组织编制了监理规划; 正确做法:监理合同签订及收到图之后,总监理工程师组织编写监理规划; 不妥2,监理规划报法定代表人审批; 正确做法:监理规划经总监理工程师签字后由工程监理单位技术负责人审批。 不妥3,第一次工地会议后,项目监理机构将监理规划报送建设单位; 正确做法:项目监理机构应在召开第一次工地会议前七天报送建设单位。 问题2: ①、组织召开监理例会;可委托; ②、组织审查施工组织设计;不可委托; ③、组织审核分包单位资格;可委托; ④、组织审查工程变更;可委托; ⑤、签发工程款支付证书;不可委托; ⑥、调解建设单位与施工单位的合同争议。不可委托; 问题3: (1)总监理工程师随即向施工单位签发监理通知单要求整改。不妥 理由:因为存在严重安全事故隐患,总监理工程师应向施工单位签发《暂停令》,并及时通知建设单位。

电气工程师基础知识试题及答案

电气工程师基础知识试题及答案电气工程师基础知识试题及答案 2017电气工程师基础知识试题及答案 10-1.刚体作平面运动时, (A)其上任一截面都在其自身平面内运动; (B)其上任一直线的运动均为平移运动; (C)其中任一点的轨迹均为平面曲线; (D)其上点的轨迹也可能为空间曲线。 10-2.刚体的平面运动可看成是平移和定轴转动组合而成。平移和定轴转动这两种刚体的基本运动, (A)都是刚体平面运动的特例; (B)都不是刚体平面运动的特例; (C)刚体平移必为刚体平面运动的特例,但刚体定轴转动不一定是刚体平面运动的特例; (D)刚体平移不一定是刚体平面运动的特例,但刚体定轴转动必为刚体平面运动的特例。 10-3.将刚体平面运动分解为平移和转动,它相对于基点A的角速度和角加速度分别用wA和eA表示,而相对于基点B的角速度和角加速度分别用wB和eB表示,则 (A)wA=wB,eA=eB; (B)wA=wB,eAeB; (C)wAwB,eA=eB;

(D)wAwB,eAeB. 10-4.平面图形上任意两点A、B的速度在其连线上的'投影分别用[vA]AB和[vB]AB表示,、两点的加速度在其连线上的投影分别用[aA]AB和[aB]AB表示,则 (A)可能有[vA]AB=[vB]AB,[aA]AB[aB]AB; (B)不可能有[vA]AB=[vB]AB,[aA]AB[aB]AB; (C)必有[vA]AB=[vB]AB,[aA]AB=[aB]AB; (D)可能有[vA]AB[vB]AB,[aA]AB[aB]AB。 10-5.设平面图形在某瞬时的角速度为w,此时其上任两点A、B 的速度大小分别用vA、vB表示,该两点的速度在其连线上的投影分别用[vA]AB和[vB]AB表示,两点的加速度在其连线上的投影分别用[aA]AB和[aB]AB表示,则当vA=vB时 (A)必有w=0; (B)必有w0; (C)必有[aA]AB=[aB]AB; (D)必有[vA]AB=[vB]AB; 10-6.平面运动刚体在某瞬时的角速度、角加速度分别用w、e表示,若该瞬时它作瞬时平移,则此时 (A)必有w=0,e0; (B)必有w0,e0; (C)可能有w0,e0; (D)必有w=0,e=0。 参考答案: 10-1.(C)

相关文档