我矿按炸药库的设置要求,请有资质单位设计,在我矿+350M原总回风平硐内50-105m范围内设置炸药库。为了保证施工安全顺利进行,特制定如下的安全技术措施,希施工队及各有关部门认真贯彻执行。

一、巷道规格要求

巷道拱形巷道,净宽2·2m,墙高1·6m,拱高0·85m,总净高2·45m。

见巷道断面示意图。

二、巷道布置、工程量及施工期

1、巷道布置在+350M原总回风平硐内,该巷道在矿技改完成后属于废弃

巷道。炸药库起口点位于总回风平硐口50m和105m,与原总回风巷道基本上垂直,外面巷道在施工到7m后,开始每隔2m分别施工机电硐室、炸药发放硐室(左边雷管硐室)、消防硐室、雷管检选室(左边),再掘进2m之后,分别朝前方和向右方掘进2m的防爆砂墙硐室,之后向右掘进8·2m巷道,再向前方和向左方掘进的2m的防爆砂墙硐室,之后向前方掘进10m,向左掘进2m的防爆砂墙硐室,再朝反方向掘进39·7m,并分别在2m、8·5m、20·5m后布置炸药储存硐室和雷管储存硐室(硐室均为拱形巷道:炸药储存硐室3m宽,2m 深,2·5m高;雷管储存硐室2·5m宽,2m深,2·5m高);前方巷道施工与此巷道基本相同,只是除设雷管编号硐室外,不再设其他硐室,并在雷管编号硐室外向左边施工回风巷道6m,之后在煤层中开12m双立眼,在掘进回风平硐。

见巷道布置示意图。

2、巷道总长210m左右。巷道断面积4·5m2,每米巷道工程量4·5m3,总施工方量945m3。

2、施工工期:预计每天两个循环,每个循环进度1·5m,日循环进度3·0m,两个班组同时施工,日进度6·0m,每月按22·5天计算,月进度135m.预计施工期为1·4个月。

三、巷道施工工艺

采用7655型岩石钻机打眼,放炮崩落岩石,人工装岩推车到地面的施工工艺。

四、支护方式:采用锚喷支护。采用直径为42mm的管缝式金属锚杆,锚杆间距800mm左右,原则上垂直于岩层面布置,喷浆厚度不低于50mm。如遇巷道岩石破碎,可局部加铺设锚网,锚网规格800×1200×100,要求锚网前后、左右搭接宽度不低于100mm,搭接头用铁丝扎紧。

五、炮眼布置及爆破说明书

1、炮眼布置:见巷道炮眼布置示意图。

2、爆破方式及装填结构:采用煤矿安全炸药,瞬发雷管,水封爆破,

黄泥封孔,大串联,MF-100型晶体起爆器一次起爆。

见炮眼装填结构示意图

3、爆破说明书

序号名称单位数量

1 炮眼的利用率% 95%

2 每循环工作面进尺m 1.5

3 每循环爆破实体岩石m3 8〃82

4 每m3岩体爆药消耗量Kg/m3 1〃1

5

每m3岩体雷管消耗量 个/m3 2〃3 6

每m 巷道炸药耗量 Kg/m 6〃4 7

每m 巷道雷管耗量 个/m 13〃4 8 每个循环炮眼总长度 m 32

爆破说明书 眼号 炮眼 名称

炮眼深度 装药量 倾角 起爆 顺序 联线 方式 条/眼 公斤 /眼 小计 kg

水平 垂直 1—4 掏槽眼 1.6 4 0.6 2〃4 75° 0 Ⅰ 串

联 7、10、11 辅助眼 1.6 3 0〃45 1〃35 Ⅱ 5、6、8、9、12-19 周边眼 1.6 3 0〃45 5〃85 80°

Ⅲ 合 计 9〃6 六、通风方式

采用压入式通风,按按一次爆破最大炸药量计算

Q 3=25A=13〃2×25=330m 3

/分

式中:A 掘进工作面一次爆破的最大炸药量

按局部风机的吸入风量计算

Q 4=QIK 通=280×1×1.2=336m 3/分

式中:Q 为局部通风机的额定风量

I 为工作面同时运转局部通风机的台数

K 通为防止风机吸循环风的风量备用系数

七、安全技术措

1、巷道作业地点必须指派一名安全员现场指挥,并对作业地点的现场安全负责;

2、巷道施工作业必须安排经验丰富的熟练工人进行。

3、巷道作业,必须严格按测量给定的中腰线施工,严格巷道的直度和坡度,坡度保持7‰;

4、严格炮眼装填结构、严格放炮制度。放炮前必须在洞口50m外的安全地点设置警戒,撤出警戒内全部人员,经班长清点人数,确认无误后,方可放炮。放炮地点设在地面距放炮地点100m外。

5、加强敲帮问顶制度。每次进入工作面或放炮后重新进入工作面,必须先进行敲帮问顶,检查安全情况,确认安全无隐患后方可开始工作;工作每隔一段时间(不超过30min)进行一次敲帮问顶。

6、强化支护质量,严格要求进行临时支护,锚杆打紧锁牢。工作面预备一定数量的临时木支柱,工作前先打好临时支护后再作业,严禁空顶作业。

7、加强顶板动态监控,掌握地质构造和顶板压力规律,及时调整支护措施。

8、掌握好眼位和角度,严格控制装药量,防止破坏巷道帮顶的稳定性;

9、及时清除帮、顶的危岩活石、伞檐,保持巷道两帮平直,两帮伞檐不得超过300mm。

10、人力推车时,必须做到一步三抬头,两车辆必须保持30m以上距离。

11、其他安全注意事项严格按《煤矿安全规程》的有关规定执行。

附喷浆安全技术措施

锚喷支护的安全技术措施

喷射混泥土支护巷道是用喷射机将水泥、砂子、石子混合物在喷嘴处与水混合以高速喷射到巷道的岩石上,使岩石与混泥土紧密结合,从而凝结成混泥土薄壳支撑结构,以防止巷道风化剥落,把裂隙岩石粘接成整体,以加固岩石的自持力。由于混泥土是高速喷射的,因而使巷道围岩强度提高,使岩石与混泥土共同工作,形成较强的支撑结构。而且使巷道围岩的凹凸不平的表面补填平整,改善围岩的应力状态,起到了支护巷道的作用。

一、锚杆眼施工技术要求

1、按照中腰线严格检查巷道断面规格,不符合要求的必须及时进行处理;

2、认真敲帮问顶,仔细检查围岩情况,找净活矸、危岩,确保工作安全。

3、按规定的布置确定锚杆眼位,并用黄泥或粉笔做好标记。

4、检查和准备好钻具、电缆和风水管路,并在钎杆上作出眼深标记。

5、严禁空顶作业,必须在前探梁、临时棚或点柱掩护下打眼,打眼顺序由外向里进行。

6、锚杆眼的方向、角度,原则上与岩石的层里面垂直,当层里面不明显时,锚杆眼的方向应与巷道周边垂直。

二、安装锚杆的技术要求

1、安装前,应先检查锚杆孔布置形式、孔距、孔深、角度以及锚杆部件是否符合规定要求,不符合规定要求的要进行处理和更换。

2、安装前,应将眼孔内的积水、煤岩粉掏净或用压风吹净。吹眼时,操作人员应站在眼孔一侧,不能正对眼孔方向。

3、安装锚杆必须按规定要求操作,托板必须紧贴岩壁面,并不得有松动现象。锚杆安装时的预应力必须达到规定要求。

4、锚杆的外露长度必须符合规定要求,一根锚杆不允许上两个托板或螺帽。

5、锚杆安装后,要定期按规定进行锚固力检测,对不合格的锚杆必须重新补打。

6、有滴水或涌水的锚孔,不允许使用水泥锚杆。

三、喷射混凝土的操作程序

1、施工准备:

a、检查喷射地点的安全情况和巷道规格,首先排除安全隐患,确认安全没有问题的情况下,再检查巷道断面是否满足设计要求,有欠挖部分应处理,以保证巷道成型规格。

b、喷浆前先检查设备管路是否完好。

c、冲洗岩帮。喷浆前,用压力水先冲洗岩帮,清出岩帮上的灰尘及浮矸,提高混凝土与岩帮的粘着力,降低回弹率;对于软岩和易风化的岩石,一定不要冲洗全部巷道,因为冲洗过的巷道,若不能及时喷浆,受水冲洗过的巷道围岩容易片帮冒落,应做到冲洗一段喷浆一段。

d、掌握巷道轮廓线。在喷射范围内的巷道顶部中心与两肩窝部位,两侧拱基线上下七个部位,沿巷道轴线方向在巷道轮廓线上用铅丝拉好控制线,控制线多少视巷道成型情况和喷浆人员的熟悉情况而定。

2、喷射顺序

a、要求操作必须严格按操作规程执行。操作喷头时一手托住喷头一手调节水阀,再联系送料,开始喷射。喷头移动方式,可先向受喷的刚性岩面左右或上下移动的喷射方式喷一薄层,形成一薄层塑性层,画出圆圈直径一般以100-150mm为宜。喷射顺序应先墙后拱,先下后上,以防止混凝土因

自重而产生裂缝和脱落,墙基脚要喷射严实,拉开区段,顺次喷完半边巷道,然后喷头喷射另一半边巷道,最后合拢收顶。

b、对于一些凹凸不平的特殊岩面,应先凹后凸,自下而上地正确选择顺序,遇到较大或较深的凹坑,可以采取间隔时间分层喷射,或沿周边分成几块喷射后再向中间合拢喷射的方法。

c、若遇光滑岩面,可先薄薄喷射一层砂浆,形成粗糙表面,间隔一段时间后再喷射;遇到钢筋时,应采用近距斜向和快速点射的方式喷射,以保证钢筋表面喷射密实不留空隙。

3、喷头位置

a、距离。喷头一般距喷射点0〃8—1〃2m为宜,距离过大,会使喷射料束分散,以致射捣无力,影响喷射层质量和增加回弹率;若距离太近,会引起灰浆飞溅,回弹率剧增。

b、角度。喷头与喷射点的角度在喷射两帮时,由下而上喷射,可将喷头下俯10-15°,由上而下喷浆时可将喷头下俯5-10°,其他方向始终要求喷头的喷射方向垂直于受喷面。

4、喷头的操作

喷射手要经常保持喷头完好,应做到:

a、喷头在作业前要先检查,各个部件要连接严密,无漏水漏风现象,结束后应及时用水清洗干净,并使水眼保持畅通。

b、经常注意检查拢料管、水环及其连接部件的磨损程度,发现问题及时更换。

人工操作时,喷头由喷射手掌握,另设一人协助移动输料管,随时注意

不使胶管出现硬弯和死弯。掌握喷头的方法是:一手握紧喷头,控制喷射方向和转动速度,另一手握住水环进水阀门,控制加水量。

E)、一次喷射厚度

当喷射混凝土支护时要求较厚,如超过100mm时,一般应分层喷射。一次喷射的厚度:侧墙下部可达70-80mm,拱顶一次喷射厚度可达30-40mm。当喷射材料中掺加速凝剂时,一次喷射厚度可以增加一倍左右。加速凝剂时,分层喷射的间隔时间为15-20分钟。

5、水灰比的控制

掌握合适的水灰比对保证混凝土质量,降低回弹率和减少粉尘有密切关系。在实际操作中依靠喷射手的经验来控制。喷射时以喷射面无干斑、无流淌、表面有光泽为宜。

6、速凝剂的参量控制

速凝剂的参量必须严格进行控制,在喷射前的最短时间内加入,尽量做到边搅拌边喷射。速凝剂使喷射混凝土的凝结速度加快,早期强度高,后期强度底,干缩变形增加不大。合适的速凝剂应使初凝在3-5min范围内,终凝不大于10min,一般速凝剂的参量为水泥重量的2〃5-4﹪,使用不同速凝剂与不同水泥应作掺合比试验,以取得合理的配比,当速凝剂掺量大于7﹪时,会出现一种急凝现象,并大大地降低混凝土后期强度。

7、喷射混凝土的养护

混凝土喷射完2-4小时后,应开始喷水养护。喷水次数以保证混凝土具有足够的润湿状态为好,喷水养护时间不得少于7天。

8、喷射混凝土工艺常见的问题处理

a、堵管:发现堵管时,应立即停电动机、停料、停水,但不能停风,以便检查确定堵塞部位。用手锤沿管路敲击,寻找堵塞部位,如发现有浑浊音或有发硬感觉处,即为堵塞部位。若发现管内有硬物不能打弯,则是输料管堵塞部位。若输料管全是软的,则是出料管堵塞。在确定堵塞部位后,应停风,卸开堵塞处的接头,敲击输料管,时堵塞物松动,然后上好接头,给风吹管,把管内堵塞物吹出。用压风吹管时,其压风工作压不得超过0〃4MPa。

在用压风吹管时,严禁喷射出口前方及其附近有其他人员,防止突然喷射和管路跳动伤人。在敲击管路时,喷射手应将喷头朝下,靠近枪头的一段输料管要放平直,不得面对管口,管口应朝向岩石或无人处,以免排风不净突然出料伤人。

b、回弹:喷射混凝土施工时,部分材料回溅落地是难免的,但回弹过多,使喷射效率降低,材料消耗增大,经济效果较差。回弹多少几乎与喷射作业中各个施工环节都有关系,其中以拌合料中粗材料的含量,使用的水泥、速凝剂质量、混合料的均匀度、喷射机的性能以及喷射手掌握水灰比和操作喷头的技术等为主要因素。实践证明。只有严格要求,就可以把回弹量控制在:侧壁10﹪以内,顶拱15﹪左右,另外湿式喷射可以减少回弹10﹪.

回弹物料是一种粘接性差的松散物质。施工中应重视回弹物的回收利用,如立即将回弹物回收掺入新料中继续使用,但要注意其掺量不宜过多;也可将回弹物适当掺拌水泥后,用来灌筑混凝土水沟或预制板水沟盖板等。

c、粉尘:粉尘的来源是水泥,干式喷射混凝土的水是在喷头处加入的,不

易拌合湿润,故易产生粉尘。另外,装干料时或设备密封不良时,也易产生粉尘。长期吸入水泥粉尘会引起鼻炎、肺气肿和尘肺病等。

使用湿喷机,发展湿喷工艺,是消除或减少喷射混凝土粉尘的根本途径,初步表明,可以降低粉尘浓度的40﹪以上。

四、喷射混凝土安全技术措施

1、喷射前做好以下准备工作:

a、检查锚杆安装和金属网铺设是否符合设计要求,发现问题及时处理;

b、清理喷射场地内的矸石(煤)等杂物,接好水、风管,安设好照明灯。输料管路要平直,不得有急弯,接头必须严紧,不得漏风。严禁将非抗静电的塑料管做输料管使用;

c、检查喷浆机是否完好,并送电空载试运转,紧固好摩檫板,不许出现漏风现象;

d、喷射前,必须用高压风水管冲洗岩面;

e、在巷道拱顶和两帮应安设喷厚度标志;

f、喷射人员要佩戴齐全有效的劳动保护用品(防尘口罩、手套等)。

2、对陪拌混凝土料的要求

a、混凝土所用材料的标号、规格、材质,均应符合规定要求,配料前,砂石必须过筛。

b、必须按设计配比计算配料。

c、人工或机械配拌时均采用潮拌料。人工拌料时,水泥和沙、石子应清底并翻拌三遍,使其混合均匀。机械拌料时间应大于2min;

d、速凝剂必须按规定要求的参入量在喷射机上料口均匀加入。

3、喷射机的操作要遵守以下规定

a、必须严格按喷射机产品说明书进行操作;

b、开机时,必须先给水,后开风,再开机,最后上料;停机时,要先停料,后停机,再关水,最后停风。

c、喷射机突然发生堵塞故障时,应立即停机,再关水,最后停风。

d、在喷射过程中,喷射机压力表指针突然上升或下降,摆动异常时,必须立即停机检查。

4、喷射混凝土工艺的要求

a、合理划分作业区段,区段最大宽度不得超过2m。

b、喷射顺序为:先墙后拱,从墙基开始,自下而上进行。

c、喷射头与受喷射面应尽量保持垂直。

d、喷头应按螺旋形一圈压半圈的轨迹移动,螺旋圈的直径不得超过250mm。

e、喷射过程中应根据出料量的变化,及时调整给水量,保证水灰比例准确,要使喷射的湿混凝土无干斑、无流淌、粘接力强、回弹少。

f、一次喷射混凝土厚度应大于50mm,如一次喷射厚度达不到设计要求,应分次喷射,但复喷的时间间隔不得超过2小时,否则应用高压风水重新冲洗受喷面。

g、喷射工作结束后,严禁将喷射枪头对准人员。用震动法处理堵塞故障时,喷射手应紧握喷头,并将喷头口朝下。

h、在围岩渗水、涌水段喷射混凝土时,应采取减少给水量、加大速凝剂加入量、插导水管措施。

i、喷射工作结束后,喷层必须连续洒水养护7天以上,每天洒水不得少于

1次。

j、一次喷射完毕,应立即清理、收集回弹物,并应将当班拌料用净。

k、当班喷射工作结束后,必须卸开喷头、清理水环和喷射机内外部的灰浆或材料。

5、其他

a、准时进入工作面接班地点。

b、询问上一班工作情况。

c、检查顶底板、设备运转、材料储存情况。

d、对查出的问题进行处理。

e、履行交接班手续。

本措施由安全矿长贯彻、生产矿长组织有关人员学习签字后,方可进入现场施工。

审批:

安全矿长:

生产矿长:

机电矿长:

技术负责人:

矿长:

编制人:陈之伦

2012年11月2日

炸药库建设要求及管理要点(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 炸药库建设要求及管理要 点(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-6422-100 炸药库建设要求及管理要点(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 民用爆炸物品作为受控危险品,对于其保管和使用过程中的安全工作,一直都是严格监督检查的对象,各级部门都非常重视。所以,对于民用爆炸物品的管理成为本项目安全管理的重点工作之一。 结合本项目实际情况,提出如下管理要点: 首先,要高度重视炸药库的选址工作。对于炸药库选址很严格,要求炸药库周围 300 米范围内和居民,远离居民区,200 米范围内不能有公路,远离公路。选址是当地公安机关验收炸药库的关键因素,选址不合适,将导致炸药库半途而废; 其次,选址合格后,就要开始库房的临建工作。库房临建包括炸药库房、雷管库房、警卫室、库房隔离网、避雷针、进场便道等,且各临建设施布局都有一定要求。雷管库和炸药库相隔 50 米,炸药库和

炸药库专项方法

精心整理 目录 1编制依据 ............................................................................................. 错误!未指定书签。 2概况...................................................................................................... 错误!未指定书签。 2.1工程概述.................................................................................. 错误!未指定书签。 4.3炸药库、雷管库、值班室施工 4.4防雷设施.................................................................................. 错误!未指定书签。 4.5围墙.......................................................................................... 错误!未指定书签。 5爆炸物品储存库安全规范................................................................ 错误!未指定书签。 5.1消防.......................................................................................... 错误!未指定书签。

炸药库巡查防范工作实施方案

炸药库巡查防范工作实施方案 为认真贯彻市局关于加强炸药库系统炸药库防范工作的要求,有效保护炸药库的安全,扎实推进打、防、控一体的巡逻防控体系建设,充分发挥爆破公司作为协助公安机关预防和打击违法犯罪活动的安保作用,营造全市良好的炸药库系统治安秩序,根据当前炸药库爆破器材的设备实施盗窃、反恐等案件频发的形势。公司结合保安工作实际,特制定以下实施方案:一、指导思想按照市局“打防并举,以防为主,标本兼治,重在治本”的工作方针,充分发挥安保人员在治安群防群治工作中的重要作用,全面维民爆系统正常治安秩序,保护爆破公司的财产安全,建立“联防、互防、自防”三防一体的长效工作机制,真正达到区域“秩序好、公司满意的目标。二、组织领导为切实加强巡逻防范工作的组织、指挥、协调、督察、落实。组长:周卫民主要负责公司永州市永辉爆破工程服务有限公司。副组长:张峰、唐小明,主要负责方案拟定、工作部署、协调沟通、进度跟踪等工作。成员:张少军、魏国飞、王晨、蒋良志、李朝生主要负责工作落实、督察指导、日常管理工作。三、工作目标公司通过实施炸药库巡逻防范工作建设,努力实现炸药库工作区 域治安秩序平稳,各类针对炸药库犯罪活动的多发案件得到有效遏制。四、工作职责安全员巡查执勤中履行以下职责: 1、维护保护炸药库周围正常的安全秩序。 2、预防、发现和制止各种针对炸药库

设备和仓库的违法犯罪行为。 3、及时发现各种可疑情况,抓获举报违法犯罪分子。 4、保护发生在责任区域内的炸药库安保行为。 5、检查、发现并及时堵截各炸药库设备安全防范上的漏洞,并第一时间公司领导进行沟通,双方同时到达现场进行处理。 6、平息保护目标周围的突发性事件和各种意外事件。 7、队员必须服从命令、听从指挥、遵守国家的法律、法规和公司的各项规章制度。五、人员组成公司在所属的各安全员中选拔业务素质优秀,年龄在 22 岁至 35 岁青年人或经过公司培训,业务素质好、思想觉悟高的安全队员,组成 6人的专职炸药库巡查队。六、装备配备巡查队队员装备项目主要包括制式服装、伸缩棍、对讲机、(随情况增加其它装备)。七、 工作措施 如遇到巡查中紧急情况的处置如遇到巡查中紧急情况的处置 1、遇到正在针对炸药库实施犯罪的犯罪分子的处置(1)当即提出警告,并设法制止犯罪行为;(2)立即发出信号,请求就近的安全人员或保告公司领导到场支援,拨打 110 电话报警。(3)注意观察犯罪嫌疑人的体貌特征、衣着、人数和语言特征;(4)如犯罪嫌疑人逃跑,就地组织力量追捕,并通知其他巡查队员堵截;(5)如果犯罪嫌疑人危及自身或群众生命安全时,可以使用伸缩警棍或电击警棍。 2、发现可疑人员的处置当发现可疑人员后,巡查队员要通过查、看、问来弄清情况,查其身份证件和物品,看其行为举止,问其来胧去脉,如无问题则予以放行。如有问题则通知公安机关或公司管理人员到场处置。 3、对有犯罪嫌疑、身份不明的人的处置

炸药库管理制度(全)

炸药库管理制度(全)

炸药库管理制度 甘肃华星煤业有限公司 二零一六年十月二十日

目录 1、负责人岗位责任 2、安全管理人员岗位责任制 3、安全员岗位责任制 4、保管员岗位责任制 5、爆破员岗位责任制 6、值班人员岗位责任制 7、押运员岗位责任制 8、安全例会制度 9、安全教育制度 10、安全检查制度 11、消防管理制度 12、安全保卫制度 13、定员定量制度 14、装卸管理制度 15、废品销毁制度 16、出入库检查制度 17、突发案(事)件管理制度 18、值班制度 19、动火动焊管理制度 20、装卸、运输、储存安全操作规程

负责人岗位责任制 1、民爆物品生产、经营、使用单位的负责人,全面负责对本单位的爆炸物品的安全管理,带头遵守《民爆物品管理条例》贯彻执行上级有关规定。 2、负责制定本单位民爆物品安全管理的各项规章制度。 3、负责编制本单位对民爆物品经销、使用年度计划,及时呈报审批。 4、负责对本单位民爆物品生产、储存、运输经销,使用各个环节的安全检查,及时发现存在的问题,及时进行整改。 5、经常了解从业人员的工作情况,思想动态,及时发现不安全因素,及时采取具体措施,对不适合继续从业的人员要及时调整。 6、负责对本单位民爆物品的安全管理,杜绝因管理不善,违章作业而造成的民爆物品丢失、被盗、爆炸事故的发生,实现安全生产。

安全管理人员岗位责任制 管理人员负责全矿的安全文化信息的收集归纳整理,并录入微机,负责本矿建设档案资料管理,尽职尽责,在本矿的领导下开展工作。 1、协助本矿建设实施方案的制定。 2、对照本矿建设标准化要求,建立本矿材料档案。 3、在领导的指导下搞好矿井安全文化建设和现场安全工作。 4、负责本矿办好内业资料的归纳整理和上报工作。 5、搞好矿井安全文化建设。 6、协助区队抓好班组建设和安全文化建设。 7、深入现场抓好矿井现场安全管理。 8、做好领导安排的其他工作。

炸药库建设方案

目录 第1章编制依据 (1) 1.1工程概述 (1) 1.2炸药库的平面布置及要求 (1) 1.3建库规模 (2) 第2章施工条件 (3) 2.1仓库选址 (3) 2.2三通一平条件 (3) 2.3施工流程图 (3) 第3章施工方法 (4) 3.1一般要求 (4) 第4章爆炸物品储存库安全规范 (6) 4.1消防 (6) 4.2电气 (6) 4.3防雷 (6) 4.4防静电 (8) 第5章储存库安全管理 (9) 5.1储存管理 (9) 5.2存放管理 (9) 5.3发放管理 (9) 5.4装卸出入库管理 (10) 5.5流向管理 (10) 5.6治安防范 (10) 5.7应急救援 (10) 第6章质量保证措施 (13) 6.1土方施工质量保证措施 (13)

6.2模板施工质量保证措施 (13) 6.3混凝土工程质量保证措施 (13) 第7章安全保证措施 (14) 第8章环境保护措施 (15)

第1章编制依据 ①《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001); ②《建筑结构荷载规范》(GA50009-2001)(2006年版); ③《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010); ④《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002); ⑤《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); ⑥《民用爆破器材工程设计安全规范》(GB50089-2007) ⑦《小型民用爆炸物品储存库安全规范》(GA838-2009); ⑧《砌体机构设计规范》(GB50003-2001) 本工程按国家现行设计标准进行设计。施工时应遵守本说明外尚应符合设计说明和标准图集及现行规范的要求。 1.1工程概述 本项目建水至元阳段高速公路起于红河州建水县庄子河枢纽互通与鸡石高速进行交通转化,经放马坪、苟街、坡头乡、龙岔、尼格温泉,止于元阳县西北侧呼山公社,设置呼山枢纽与元蔓高速进行衔接。我局承担标段施工起点为咪的村隧道中部 Z3K36+916.807,终点为Z4K43+576,全线长度6659.193m。沿线主要布置内容有:咪的村隧道,磨枝柏1号中桥、磨枝柏1号大桥、磨枝柏2号中桥、磨枝柏3号中桥、磨枝柏2号大桥、可陈寨1号中桥、可陈寨2号中桥、可陈寨1号大桥、可陈寨2号大桥、五棵河1号大桥、五棵河2号大桥,以及桥隧间、桥与桥间的挖填方路基。 1.2炸药库的平面布置及要求 每个炸药库占地面积大约在700㎡~800㎡,包含有一个48㎡左右的炸药库房,与炸药库房相距12.5m处设计一个20㎡左右的雷管库,一个3㎡左右的发放间,在炸药库房和雷管库房中间设计一个底宽5m,长10m,高3.72m的沙包堆砌的防护土堤,毛石基础护脚,15㎡的消防水池,距离火工仓库90m处设置一个90㎡的值班室,修建便道与施工便道连接。所有的炸药库按小型民用火工仓物品储存库安全规范设置(火工仓及制品最大库存5000kg,雷管20000发)。库区围墙采用砖砌围墙,围墙高2.2m,墙顶设防攀越措施。各库房及值班室为框架砌体结构,墙体24cm砖墙,墙高3.3m(值班室高3.0米),。雷管库、发放间、发放台均采用导静电橡胶板,并接地。储存库的门均为双开门,

炸药库施工方案与施工图纸

xxx水库工程 火 工 品 仓 库 施 工 方 案 xxx水库工程项目部2014年 09月 17日

火工品仓库施工方案 一、编制依据 ①《爆破安全规程》(GB6722-2003); ②《小型民用爆炸物品储存安全规范》(GA838-2009); ③《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203—2011); 二、工程简介 2.1 工程概述 xx水库工程火工仓库位于本标段右岸上坝公路左侧(靠山侧)东面距离村庄 500m, 北面距离大坝施工区域 1.2km。依据工程分布,施工生产需要、安全需要,火工品房 设计有单独道路与上坝公路相接,出入运输方便。库区处于山坳中,远离居民区、高 压电线、主要交通要道及主要建筑设施,四周有山体作为天然屏障,安全环境较好, 炸药库的建成不会对当地居民生活带来不便,确保周围村民的出行安全。 炸药库主要负责xx 水库工程大坝坝基开挖、灌浆平洞及下游消能区基础爆破施 工所需的火工材料。本火工仓库严格遵循国家对于火工材料仓库的相关规定实行设计 和施工。 2.2 火工仓库平面布置 依据现有地形,火工仓库占地面积约为1550 ㎡,包含一个 20 ㎡的炸药库房和一 座 20 ㎡的雷管库(雷管库与炸药库房相距约35m),两库房之间设计一个防爆土堤, 距离炸药库房约 3 的消防水池,在库区入口距离雷管库 14m处设置一11m 处设置 30m 个 15 ㎡的值班室,另从上坝公路中段修建一条交通便道与炸药库连接,路宽3m。 本库按小型民用火工仓物品储存库安全规范设置(火工仓及制品最大库存5000kg,雷管 20000 发)。库区围墙采用砖块砌筑,墙厚 24cm,墙高 3 米,每隔 5m 设一壁柱,墙上设置防爬设施。各库房及值班室为砖墙结构,墙体24cm 砖墙,墙高 3m。地面铺导静电胶板;墙高 2 米处设窗,窗装钢格栅并安装上下开门;窗下方离地0.2 米透气孔。各库房均采用双层外开钢门(内层门带网格或格栅通风透气,外门全封闭,不 设门槛。围墙大门采用双开铁门,门梁上安置铁丝网防护。每库房门口配5KG 磷酸铵盐干粉灭火器两个,砂箱一个。 依据现有地形沿围墙内外陡坎下和库区内交通路内侧各设宽30cm,深宽 30cm 主排水沟。防雷布置按照GB50057 规定埋设地网和引线。

炸药库安保措施详细版

文件编号:GD/FS-2770 (解决方案范本系列) 炸药库安保措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

炸药库安保措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 为了加强对民用爆破物品的安全管理,预防事故的发生,保障生命、财产和公共安全,根据《民用爆破物品安全管理条例》,制定以下安全防范措施。 一:严格落实“四防,五双”措施 1、人防:严格执行双人24小时值班看守,值班时间坚持巡逻,不睡觉,不脱岗,不会客。 2、我矿炸药库按照上级要求建立围墙,高2.2米,上加有1.8米铁丝网。对库房加装了防盗门; 3、库房四周有视频监控系统,红外自动报警系统,保持24小时正常运行。 4、犬防方面:库区内有三条大型犬,日夜守护,保证炸药库的安全。双人开锁:进入库房由两名

值班人员分别开启两道门锁才能进入库房,以免有不正当行为,进行相互监督。双人保管:做到当日的进出库数量底清数明,严格检查验收,双人登记并履行出入库手续的清点,核对和交接班制度。双人记账:两名保管员分别登记当班的出入库数量,并做好交接班登记,核实库存数,做到帐物相符,保证物清晰,做到一目了然。双人收发:炸药、雷管入库时,两名保管员必须认真验收,严格把好质量、数量关。双人领料:为确保安全,炸药、雷管等由两名爆破员领用。 二:夜间专门配备两名巡逻人员,在库区范围内严格坚守。 三:领用火工品,严格执行跟踪管理制度。 四:/值班矿长每天不定时到炸药库进行检查,

炸药库垒墙安全措施示范文本

炸药库垒墙安全措施示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

炸药库垒墙安全措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、概况 为了更好的管理及保护矿区财产,需要对煤场西大门- 炸药库地段进行垒墙,长度36米,特制定以下安全措施: 二、规格及质量要求。 1、墙长36米,墙平均高2.9米(包括基础高度0.4 米),墙体厚度0.24m。 新砌墙北侧留设两个门墩,门墩规格长0.75m×宽 0.75m×高3.2m,门高净宽3m,门高2.6m。 2、质量要求 施工队在砌墙施工中,基础要夯实,墙体严禁出现干 缝、重缝、瞎缝等现象,墙体要保证平、直、顺,里外要 粉刷。

施工队必须按砌墙水泥砂浆比1:2使用。 三、安全措施 1、施工队长必须把施工规格、质量要求及安全措施贯彻并落实到位。 2、人员进入施工现场必须佩戴安全帽,施工现场及附近严禁有与施工无关的人员走动或停留。 3、施工现场必须有专职负责人进行质量监督和指导,确保质量标准符合要求和安全顺利施工。 4、施工现场材料设备要堆放整齐,严禁乱堆乱放,防止堵塞过道。 5、施工时,人员精神要集中,时刻注意脚下,防止在上料、运料时发生事故。 6、架设平台及防护设施后,必须确保架设牢固可靠,高空作业时必须佩带安全,防止坠落伤人。 7、每次施工后,要将配比后的混凝土用尽,严禁材料

炸药库的建设要求

炸药库的建设要求 外部要求 1、炸药库不应设在易受山洪、滑坡、台风和潮水侵害的地方,宜设在偏僻地带; 2、库房周围50米范围内不能有林木生长,否则应予以清除,以防雷电传递。 3、地面爆破器材库至村庄(10户以上)边缘的安全允许距离

内部要求 1、炸药库之间的内部距离以炸药库间不殉爆为原则,雷管库与炸药库之间的安全距离由雷管的储存量确定。确定内部距离时,可以考虑仓库间防护土堤的影响。防护土堤的结构为:顶部宽度大于80厘米,高度大于180厘米,长度不小于雷管库房最近墙壁面的长度的立体梯形。

4、生活用房须离仓库150米外。 5、场地应按中间高四周低布置,向四周排水,保持场内不积水;沿围墙脚应设置排水沟,将水引出场地;库房四周设置50CM散水,向四周排水,同时设置土沟将水引入外侧排水沟。 仓库建设 1、仓库区总平面布置 根据库房的危险等级和存药量结合地形布置。 值班室应布置在库区入口处。 存药量较大的库房不宜布置在仓库区出入口附近。 库房不宜长面相对布置。 在仓库区应设密实围墙,围墙到最近库房墙脚的距离不应小于5m,高度不应低于2m,墙顶应设防攀越措施。 库房周围15m范围内应清除枯草、易燃物,围墙外50m范围内不应种植树木。 2、一般规定 各爆破器材库房的耐火等级应符合国家现行GB50016-2006《建筑设计防火规范》中二级耐火等级的各项规定。 各爆破器材库房内严禁设辅助用室。 3、库房的建筑结构 各爆破器材库房应为单层建筑。 库房应采用砖墙承重,屋盖宜为砼结构,净高度不宜低于3.0m。 库房的门应为二层且均应向外开启,外层门应为铁皮包覆的

耐火门,里层为铁栅门和金属网。 库房内任一点到门口的距离不应超过15m,门的宽度不宜小于1.0m,高度不宜小于2.0m,不应采用侧拉门、弹簧门、不应设置门坎。 库房的窗应能开启并应配置铁栅和金属网。在窗下靠近地面的适当部位设置通风孔并配铁栅和金属网。 炸药库房地面应采用不发生火花的地面,当以包装箱方式贮存且不在库房内开箱时,库房地面可采用一般地面。 雷管库房地面应保持平整,并铺软垫。 仓库区值班室宜采用现浇钢筋混凝土屋面板,墙四角设构造柱,加强柱与墙之间的拉结,窗过梁支承长度不应小于24cm。 4、消防 草原和森林地区的库区周围应修筑防火沟渠,防火沟渠边缘距库区围墙不宜小于10.0m,沟渠宽1.0至3.0m,深1.0m。 应根据存药量的多少设置消防水池。 每库应配备干粉灭火器、消防沙、消防桶、消防铲等器材。 5、其它 仓库建立后,如发现在爆破器材库的外部安全距离内修建建(构)筑物,知情单位和人员应及时向当地公安部门、规划部门或建设部门报告。 禁止电气线路引入、跨越各爆破器材库房。 库房内的照明应采用室外投光灯。 仓库区值班室按一般电气场所设计。 库房的防雷设施须经有关部门验收合格。 建议各类仓库安装红外、微波等报警设施和/或图像监控设备。 建议各类仓库饲养看护犬。 进入库区道路基本平整,适合车辆运输。 设置安全标识标志和各类警示牌、禁止牌。

民爆物品仓库安全防范措施

民爆物品仓库安全防范措施 山西煤炭运销集团寿阳亨元煤业有限公司 二O一一年三月一日 山西煤炭运销集团寿阳亨元煤业有限公司 民爆物品仓库安全防范措施 一、概况 山西煤炭运销集团寿阳亨元煤业有限公司民爆物品仓库位于解愁乡陈家河村,距副井区195米。库区现有一个雷管库、一个炸药库、一个门卫室。 炸药库总建筑面积3200m2,昂哭建筑均为砖混结构,1个炸药库,一个雷管库,仓库核定储量为炸药3吨,雷管8000发。雷管库与炸药库间距12米。库区工作人员为8人,6名巡守员,2名保管员。 雷管、炸药各库门前分别配备了手推式干粉灭火器3个,手提式干粉灭火器30个。库内设有红外防盗报警装置、库门安装有防静电触摸装置。库外安设避雷针。并配备了远程监控设备。库房内无电源,无照明设施。 二、安全防范措施及相关机构 (一)安全防范措施及其职责 组长:郭理才 副组长:韩贵宝任太平郭魁武赵卫东闫保光 成员:安海军张建仁郝海生蔡田成 安全防范措施领导小组主要职责: 1、落实国家、地方人民政府和上级有关部门关于安全防范措施工作的法律、法规、方针、政策; 2、对本单位的重大危险源、制定、修订安全防范措施; 3、根据本单位事故(险情)安全防范的需要,建立安全防范救援队伍、配备安全防范装备和器材,开展安全防范培训和演练; 4、发生事故是,按事故安全防范措施组织抢险救灾,人员疏散、现场控制与保护、医疗救护等工作,及时上报事故信息和情况。 (二)事故安全防范办公室及其职责

事故安全响应办公室设在公司办公室。 主任:闫保光兼任 副主任:蔡田成 主要职责: 1、传达领导小组的指示、协调、指导有关重特大安全事故的安全防范和外围工作; 2、派出人员参与重特大安全事故的调查; 3、负责安全事故(险情)信息的上报和对上级领导的指令及时、准确的传达到位; 4、负责对事故(险情)应急救援的跟踪,并及时报告其情况。 (三)安全防范小组分工及其职责 组长:郭理才 主要职责:对公司中特大安全事故(险情)的处理及对安全防范工作实施领导;负责向上级部门主要领导报告重特大安全事故(险情)的情况和已采取的营救救援措施;审批重特大安全事故信息上报事项;在政府的统一领导下,组织公司应急救援队伍配合上级有关部门开展救援工作。 副组长:韩贵宝任太平郭魁武赵卫东 主要职责:负责对事故(险情)救援的跟踪,及时报送相关情况及参与调查组调查;负责事故现场保卫警戒及救援等相关工作。 副组长:闫保光 主要职责:负责人员、车辆联系调度,交通指挥;负责救援物资联系协调工作;负责协调伤亡人员及家属安抚工作;协调组长做好相关工作;负责做好后勤保障及救援工作。 成员:为安全防范措施领导组的随时联络员,及时准确传达领导指示,协调组长做好应急救援工指挥工作,负责事故证据收集保管,现场拍照,绘制事故(险情)现场简易图,并做好现场记录。负责事故(险情)救援期间的办公室电话值班和事故(险情)信息上报及上级领导的指令及时准确传达;负责事故情况报告的起草工作;按公司领导指示做好伤员的治疗及协调伤亡人员家属的安抚工作。

炸药库建设方案

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、炸药库总体布置及前期准备 (2) 四、施工方法 (4) 五、施工计划 (9) 六、质量保证措施 (9) 七、安全保证措施 (10) 八、民用爆炸物品储存库总平面图 (11)

炸药库建设方案 一、工程概况 本工区施工项目路基挖软石及次坚石、隧道等需采用预裂爆破、光面爆破等爆破方式进行开挖,对炸药的需求量较大,为满足施工需要,拟在本工区建设一座5t炸药库。 二、编制依据 1.《爆破安全规程》(GB 6722-2014); 2.《小型民用爆炸物品储存库安全规范》(GA838-2009); 3.《砌体工程施工及验收规范》(GB50203—2011); 4.《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209—2010); 5.《小型民用爆破器材仓库安全标准》(GB15745—1995); 6.相关标准化要求

三、炸药库总体布置及前期准备 1、炸药库布置原则 (1)、施工现场的爆炸物品必须储存在公安机关批准并验收合格的临建炸药仓库内。 (2)、库区应与居民区、工厂、公共建筑保持安全距离,并隔离。平面布置合理,设置验收区、发货区。储药点至库区外保护对象的安全允许距离,应按保护对象的防护等级确定。炸药、雷管要分库设置,距离≥30m。库内应设置自动报警装置。 (3)、库门应为外开式,且开启灵活、关闭严密。库房应具有良好的通风和防爆照明设备和防静电措施,必须符合防爆、防雷、防潮、防火、防鼠、防盗等要求。 (4)、炸药库应有专人值守。库存量不准超过公安机关批准的容量。库内货架应保证牢固,距墙≥0.1m。库内堆放的物资距墙应≥0.3m,垫高≥0.2m,放置雷管时必须铺设胶质皮垫。应坚持先进先出的原则。 (5)、工作人员住房和看守房必须设库外。看守房位置、高度,以能瞭望全库和周围情况为准。 2、炸药库规模 建库规模按《民用爆炸物品安全管理条例》和施工需要设置,炸药库最大库存5000kg,雷管库最大库存20000发。 3、炸药库选址 该处炸药库位于互通终点右侧约650m。该处位于山坳间一侧山坡的半山腰,四面环山,地势较为平坦,原为一片竹林,夹杂少量常

炸药库管理发放系统施工方案1

汾西矿业集团孝义公司正善煤矿爆炸物品 库安全装备 施 工 方 案 北京龙德时代技术服务有限公司 2016年4月11日

第一章工程概述 工程概况: 1、位置与交通正善煤业有限责任公司矿井,位于孝义市西南柱濮子善村东南500m 左右,地理坐标为东京111° 35’ 44〃一111° 37’ 05〃,北纬37° 00’ 4T — 37° 01’ 13〃,矿井距南同蒲铁路兑镇火车站3km,距柱濮镇2km, 有乡间油路与孝柳相通,交通便利。 2、正善煤矿为资源整合矿井,由原柱濮镇马蹄沟煤矿和柱濮镇子善村煤矿整合而成,整合后更名为正善煤业有限责任公司。该矿设计 3 个立井井筒,分别是主立井、副立井和风立井,现3 个立井一期都已竣工进入二期,副立井+730 水平车场担负矿井的入风并作为矿井的一个安全出口。副立井+730 水平车场担负矿井的入风并作为矿井的一个安全出口。副立井井筒中心坐标X=4098032.047、 Y=19554544.059m、Z=+1065.000m,+730 水平车场东北马头门方位45°西南马头门方位225°。 、施工准备 地面: a) 矿方:炸药库监控室的地点选择、炸药库监控室需要与井下炸药库 的交换机通讯正常。 b) 施工方;炸药库监控室系统主要安装监控主机1 台。把1 套监控软 件安装在监控主机里面。 工具:网线钳、 3 套软件、插排、网线

井下炸药库:矿方:炸药库锚杆的处理、炸药库8 根光纤需要布线到设备硐室、127v 交流电需要到设备硐室、井下水需要到炸药库入口、地测科把中心线和1m 腰线画好、打眼标记、打眼、协助施工方把井下设备运送至炸药库。 施工方:负责炸药库巷道的喷白、炸药库方木的铺设、炸药库木地板的铺设、炸药库橡胶板的铺设、炸药库接地桩的安装、炸药库 综保的安装、炸药库电源箱的安装、炸药库工作台的安装、 炸药库门帘的安装、炸药库安全环境参数设备的安装、炸药库 视频监控、炸药库雷管壁龛、炸药库炸药壁龛、防冲击沙 墙、岩粉棚的安装 、工作内容 1、把炸药库需要打眼的地方标记出来,然后进行打眼为此需使用电 锤施工电缆钩吊挂眼,安装膨胀螺丝进行吊挂。包括线缆挂钩、 设备固定托架(14 盏灯、 5 台摄像头、 1 台光纤分站、 4 台传感器) 2、喷白为炸药库所有巷道,使用乳胶漆进行2 遍喷白,需要使用喷涂 泵进行喷涂。 3、炸药库接线网的铺设,设备硐室、雷管发放硐室、炸药发放硐室、 雷管拣选室、安全环境检测传感器附近 5 处进行接地网的 铺设。接地网使用4根1500mm铜包钢采用手动注浆机,灌 注速凝水泥浆,固定,确保其导电性 4、防腐、阻燃木地板的铺设,把炸药库巷道内两侧都画出来 1 米的

炸药库民爆物品丢失被盗抢等案件应急处置方案.

炸药库民爆物品丢失被盗抢等案件应急处置方案 1.事故特征 民爆物品储存库存储的雷管和炸药等都属于易燃、易爆的危险品,一旦发生被盗、被抢或丢失等意外事件,无论用于非法爆破作业还是实施爆炸犯罪,都可能给人民生命财产和公共安全造成严重的危害。为了做好当公司民爆物品被盗、被抢或丢失等意外事件发生后,能及时、迅速、依法妥善地进行处置,达到最大程度地降低安全风险和人员财产损失,现根据国家公安机关对民爆物品储存库治安防范的要求,结合公司实际,特制定本专项应急处置预案。 主要原因: ⑴不法分子砸防盗门窗入室偷盗。 ⑵在装卸、领用过程中遭遇不法分子抢劫。 ⑶在领用、运输过程中发生意外丢失。 2.应急组织和职责 2.1 应急指挥小组 组长:仓库主管领导 成员:当班值守人员和库管员 2.2 应急指挥小组职责 ⑴组织编制民爆物品盗、抢案件及丢失事件的现场处置预案,所编的预案要确保有效性、科学性和针对性。 ⑵每半年组织开展应急处置预案的演练,使得每位值守人员都能熟练掌握报警和现场处置的要领及技能。 ⑶组织抓好储存库值守人员的安全教育和培训工作,不断提高他们的安全防范意识和应急处置能力。 ⑷加强与地方政府有关部门和公安部门的密切联系,当发生案(事)件时,应在第一时间内向地方政府有关部门、公安部门和公司领导报告。 ⑸协助公安部门对案(事)件的调查和处置。 ⑹发生案件后,立即启动专项处置预案,按预案的规定程序,组织力量对现场进行保护和处置,并及时向公安部门和公司领导进行汇报。 ⑺负责向公司领导报告案(事)件发展及现场处置的进展情况。

⑻案(事)件结束后,在公安部门的同意下,宣布民爆物品专项应急处置工作结束,尽快组织恢复民爆物品储存库的现场和设备、设施。 3.应急处置 3.1 应急处置程序 ⑴发生被盗、被抢和丢失等意外事件后,当班人员应及时向安保部领导或公司领导报告;并立即启动公安“110”紧急报警系统。 ⑵仓库主管领导接到报告后,立即启动应急预案。 ⑶预案启动后,应急指挥小组成员立即奔赴事故现场进行应急处置。 3.2 现场应急处置措施 ⑴如遭遇不法分子砸防盗门窗入室偷盗时,值守人员或库管员应第一时间按下紧急报警的按键,向区公安局“110”指挥中心报警,同时向冶山派出所和公司专项应急处置领导小组报告。 ⑵如发生周界报警,值守人员应及时了解现场情况,并将现场情况向应急处置领导小组汇报;如有不法入侵者,值守人员应第一时间按下紧急报警按键向区公安局“110”指挥中心报警。 ⑶如发生入侵报警,值守人员应第一时间携带自卫器具到报警现场,掌握动态,查明原因。 ⑷值守人员在巡更时,歹徒持有杀伤性武器劫持人质时,值守人员应保持冷静,稳住歹徒,分散歹徒的注意力,拖延时间,见机行事,适机报警。 ⑸如发生暴力抢劫事件时,现场人员应尽可能避免与歹徒发生正面冲击,在确保自身安全的前提下,记住犯罪人的相貌,衣着打扮、年龄、身高等基本特征,如有犯罪车辆,应记住车牌号或车型、车身颜色,便于公安机关追查和处置。 ⑹如持枪抢劫歹徒不能得逞想逃跑时,值守人员应避免冒然追击,尽可能减少损失,防止发生伤亡事件。 ⑺如现场有人员受伤,值守人员应立即拨打公司医院急救电话(急救电话:70968)。 4.注意事项 ⑴值守人员和库管员要树立“安全第一、预防为主”的思想,增强安全防范意识,提高安全技能,严格人员进出手续。 ⑵当在库区附近发现可疑人员或异常情况时,值守人员应及时向上级领导汇报,并采取相应的

炸药库安全保卫制度示范文本

炸药库安全保卫制度示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

炸药库安全保卫制度示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、值班人员必须提高警惕,加强值班防范,防止意 外发生,保证库区安全。 二、库区属一级保卫防区,保卫科要加强监管,并接 受公安局监督检查,严守机密,库区内各种物资和数据不 得抄写或泄漏。 三、非本库区工作人员不准入内,检查人员经有关领 导批准或经有关领导带队方可登记入区。 四、值班人员遵守岗位制度,不准随便脱岗或做与工 作无关的事情。 五、积极做好安全检查及预防性工作,消除隐患,防 止事故发生。 六、如果发生事故时,必须妥善保护现场,如实汇报

情况,及时联系处理。 七、库区门外要悬挂有“严禁烟火,严禁手机进入库区”字样的警示牌。 八、坚持人防、物防、犬防及技防。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

炸药库安全监控措施示范文本

炸药库安全监控措施示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

炸药库安全监控措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 工程概述 橙子沟水电站引水隧洞沿白龙江右岸布置,引水发电 系统全长约17.2km,本标段施工范围为引0+600.00m~ 引5+632.00m之间引水隧洞及本段1#、2#施工支洞;约 5.2km。隧洞开挖所用火工材料集中在炸药库统一管理,而 且爆破过程中对火工材料的现场使用过程管理更为关键。 2、主要危险因素 爆破作业工程属特殊过程作业程序之一,在施工时, 必须严格遵循特殊过程作业程序进行控制,其主要危险因 素有:火工材料的加工、运输、装药、爆破、盲炮的处理 以及对炸药库的科学监控等。 3、安全控制措施

3.1 爆破作业的基本要求 3.1.1 火工材料的管理必须贯彻“谁主管、谁负责;谁使用、谁严管”的原则,承担开挖爆破的施工队伍主管领导为现场作业管理的第一安全责任人。 3.1.2 从事爆破作业的人员必须要责任心强,遵章守纪,经培训考试合格,并由县级以上公安机关核发的《爆破人员安全作业证》人员担任,禁止无证上岗。 3.1.3 承担爆破施工的单位必须有一名负责爆破安全工作的领导,落实爆破规定的实施,以确保安全。 3.1.4 火工材料必须严格执行退库制度,当班作业后剩余的火工材料,要认真清理,并由爆破员及时退库,并严格登记;不允许将剩余的火工材料堆放在现场的临时储存点或带回宿舍。 3.1.5 爆破作业时,必须指定一名负责人负责安全作业的监控,钻爆作业人员必须服从指挥,不听从指挥、违章

炸药库技防说明

炸药库技防说明 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

安全技术防范系统设计说明 一、概况: 二、设计依据: 1、《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008); 2、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006); 3、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2004); 4、《电子计算机房设计规范》(GB50174-93); 5、《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2006); 6、《安全防范工程技术规范》(GB50348-2004); 7、《电子设备雷击保护导则》(GB7450-87); 8、《信息技术设备用不间断电源通用技术条件》(GB/T14715-1993); 9、《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94 2000年版); 10、《综合布线系统工程设计规范》(GB50311-2007); 11、《有线电视系统工程技术规范》(GB50200-94); 12、《视频安防监控系统工程设计规范》(GB50395-2007); 13、《入侵报警系统工程设计规范》(GB50394-2007); 14、《出入口控制系统工程设计规范》(GB50396-2007); 15、《会议系统及其音频性能要求》(GB/T15381-94); 16、《工程建筑标准强制性条文-房屋建筑部分》2002年版; 17、土建,给排水,通风空调及弱电等专业提供的技术条件及要求; 18、现行国家、行业及地方的规范、标准及规定;

三、设计范围: 1、视频监控系统; 2、电子巡查及出入口控制系统图; 3、入侵报警系统; 四、安全技术防范系统: 安全技术防范系统的设计根据本建筑的防护对象,按一级风险等级进行设计。综合运用安全防范技术、电子信息技术和信息网络技术等,构成先进、可靠、经济、适用和配套的技术防范体系,以结构化、规范化、模块化、集成化的方式实现,并能适应系统维护和技术发展的需要。 安全技术防范系统由视频安防监控系统、入侵报警系统、出入口控制系统、电子巡查管理系统、停车场管理系统等子系统组成。各系统均预留与安全防范综合管理系统的接口,以便今后系统集成。监控中心设在警卫室,安装具有防盗、通讯功能的报警系统,与当地公安局设有专用有线和无线通讯设备。 五、视频安防监控系统: 1、视频安防监控系统采用模拟视频监控系统,由模拟摄像机、视频线、转接头、数据存贮设备、控制键盘、系统工作站以及视频显示设备等组成,通过以上设备可完成对现场图像信号的采集、传输、控制、记录等功能。 2.系统应具有与入侵报警系统和出入口控制系统联动的功能,并预留与安全防范综合管理系统的接口。作为报警的图像复核,监控图像采用4CIF存储格式。硬盘录像机保证存储其所管理的摄像机一个月的图像数据。 3、视频安防监控系统由前端、传输、控制及显示三部分组成; A、前端系统:

采石场施工方案

鞍山市千山区甘泉镇双台采石场治理工程施工方案 1.工程概况及说明 1.1.工程概况 1.1.1.工程地址及规模 1.2.项目区位于甘泉镇双台村,紧邻通海大道。项目工程主要由地形治理 及覆盖、水利、水保、种植等工程组成。 1.3.工期安排 根据合同要求,本工程定于2013年01月15日进驻工地正式开工,本施工组织设计总工期为81天。 1.4.施工现场条件 我公司组织人员对工程沿线及施工场地进行了详细调查,如地形、地貌、水文地质、气象、交通情况以及可利用的水源、排水系统等。根据合同的要求和有关规范标准,编制施工组织设计认真计算工程量,制定工程质量安全、工期控制等措施,确保工程项目优质、安全按期完成。 1.4.1.地形地貌 甘泉镇双台村项目区的地势地貌特征是高地起伏不平,局部采坑淤积污水,地质环境恶劣。项目区由于早期乱挖滥采,形成多处大采坑,最高高差约8m左右 1.4. 2.土壤 本项目所在区域的土壤主要为棕壤,所属亚类3个,是有太古界鞍山群地层和花岗岩的风化物组成,组成残积或残坡积层以及河谷的冲洪积层。1.4.3.水文、气候 甘泉镇位于辽宁省鞍山市千山区,是一个拥有万人的农业大镇。总的来看,甘泉镇的气候资源比较丰富,气候条件利多弊少,雨热同期,能够满足植

1.5.工程特点及施工条件 本次施工总体土方工程量大,工期较长,其它项目工程量不大且较分散。全部土方工程采用机械化施工。该区交通较为便利,施工位置好,施工场地大。 1.6.工程施工组织设计编制依据 1.《中华人民共和国矿产资源法》, 2.《中华人民共和国环境保护法》, 3.《中华人民共和国水土保持法》, 4.《中华人民共和国土地管理法》, 5.《中华人民共和国土地管理法实施条例》, 6.中华人民共和国国土资源令(第44号)《矿山地质环境保护规定》; 7.《中共鞍山市委关于落实省委第三巡视组〈关于对鞍山市巡视情况 的反馈意见〉的整改方案》, 8.《鞍山市人民政府关于青山工程实施方案》,(鞍政办发【2011】41 号),

炸药库建设基本要求

炸药库建设基本要求 民爆物品使用单位储存爆破器材技术规范(试行) 1 范围 本规范规定了民爆物品使用单位储存爆破器材的安全技术要求和管理工作要求。本规范所指的民爆物品使用单位为爆破器材使用单位、参与爆破器材配送或和爆破工程施工的爆破器材生产、销售企业。 本规范适用于张呼铁路工程段内的民爆物品使用单位固定或和临时储存爆破器材。 2 引用文件 《民用爆破物品安全管理条例》 GB180098-1998 《民用爆破器材工厂设计安全规范》GB6722-2003《爆破安全规程》《爆炸力学》 3.1 一般规定 仓库不应设在易受山洪、滑坡、台风和潮水侵害的地方,宜设在偏僻地带;仓库内部、外部安全距离满足有关规定;落实安全管理制度。 小型仓库除满足3.1所需的要求外,还需符合下列条件:仓库门应向外开,且有两层,外层门应为防火门,内层门应为通风门,内外门分别安装门锁,钥匙由不同保管员保管。具有合格的防雷设施;消防水池储水量在15m3以上;库区内的值班室距离炸药库仓库应大于20m,并能观看整个库区

情况;值班室内不得使用明火。 3.2 地面仓库、小型仓库库区平面布置和建筑 3.2.1仓库区总平面布置 根据库房的危险等级和存药量结合地形布置。 值班室应布置在库区入口处。 存药量较大的库房不宜布置在仓库区出入口附近。 库房不宜长面相对布置。 在仓库区应设密实围墙,围墙到最近库房墙脚的距离不应小于5m,高度不应低于2m,墙顶应设防攀越措施。 库房周围5m范围内应清除枯草、易燃物,围墙外15m范围内不应种植针叶树和竹林。 3.2.2 一般规定 各爆破器材库房的耐火等级应符合国家现行GBJ16-87中二级耐火等级的各项规定。各爆破器材库房内严禁设辅助用室。 3.2.3 库房的建筑结构 各爆破器材库房应为单层建筑。 库房应采用砖墙承重,屋盖宜为砼结构,净高度不宜低于3.0m。 库房的门应为二层且均应向外开启,外层们应为铁皮报覆的耐火门,里层门为铁珊门和金属网。 库房内任一点到门口的距离不应超过15m,门的宽度不宜

相关文档