文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 《高电压技术实验》

《高电压技术实验》

《高电压技术实验》
《高电压技术实验》

安全规则

1.实验前必须熟悉试验内容,并检查设备及仪表是否正常。

2.在合电源之前,务必有两人以上检查接线是否正确,接地是否可靠,做好分工,专人记录。

3.在高压电源和带有高压的设备周围围以遮栏,以便保持一定的安全距离,实验时应站在遮栏之外,不得向遮栏内探头或伸手。

4.在实验进行中不允许交谈或议论,有问题需要讨论时,要切断电源。

5.实验完毕,应先用接地棒使设备放电,尤其是在做完电容器或者电缆等大电容试品实验后,务必仔细放电,同时须将试验场地恢复整齐。

6.在未亲眼看到设备接地之前,不得接近或触摸高压设备。

7.使用升压设备时,升压必须从零开始,使用完毕后,要退回零位。

8.实验中发生事故或异常现象时,应立刻拉闸切断电源,放电后检查线路和设备,如果发生人身事故应立刻进行抢救。

凡在本高压实验室进行试验之人员必须遵守本规则,并保持实验室整洁及良好的工作秩序。

绝缘电阻、泄漏电流的测量

一、实验目的

1.掌握测量绝缘电阻及吸收比的原理和操作方法;

2.掌握测量泄漏电流的原理及操作方法;

3.分析设备绝缘状况。

二、实验内容

1.用兆欧表(摇表)测量试品(三相电缆及氧化锌避雷器)的绝缘电阻和吸收比;

2.测量高压直流下的试品泄漏电流。

三、实验装置及接线图

1.使用兆欧表测量试品绝缘电阻和吸收比的接线图

图1 兆欧表测量绝缘电阻

图中:

R1、R2:串联电阻; E:摇表接地电极;

G:摇表屏蔽电极; L:摇表高压电极;

A、B、C:三相电缆的三个单相端头。

2.测量泄漏电流的装置及线路图如下:

图2 测量三相电缆的泄漏电流

图中:

T1:调压器 T2:高压试验变压器;

D:高压整流硅堆 R:保护电阻;

C:滤波电容 V2:静电电压表

R2:测量电阻 V1:电压表

T、O:试品

四、实验内容:

1.检验摇表,不接试品,摇动手柄指针指向“∞”;短接L,E两端缓缓摇动手柄指针应指零。

2.按图1接线,经检查无误之后,以每分钟120转的速度摇动摇表手柄。

3.读取15秒及60秒时的读数,即为R15及R60

4.对电容较大的试品,在试验快结束时候,应设法在摇表仍处于额定转速时断开L或者E引线,以免摇表停止转动时,试品向摇表放电而冲击指针,造成摇表指针的损坏。

5.摇表停转后,对试品进行放电,然后分别将B相和C相作为被试对象,重复步骤2、3。

6.按图2接线,经检查无误后,合闸平稳升压,当电压升至试验电压时,保持1分钟,再读取微安表读数。

7.将调压器退至零位,断开电源,对A相放电后,再分别对B、C两相进行上述步骤6。

五、实验数据处理:

1.根据绝缘电阻值求取试品的吸收比,判断电缆是否受潮。吸收比是指设备绝缘60秒时的绝缘电阻与15秒时的绝缘电阻的比值。对于未受潮的电气设备吸收比应在

1.3~2范围内,电气设备受潮时,此比值近与1。对于电容量不大,绝缘正常的试

品,因吸收比不显著,故无实用价值。

2.将试验结果与“电气设备预防性试验规程”比较,判断试品绝缘状况。规程摘录见表1

表1 油浸电力电缆长度为250m及以下时的泄漏电流参考值(μA)

六、注意事项:

1.在所有直流试验及测量前后,都要将试品短接接地。

2.注意屏蔽端的接法,观察有无屏蔽的影响。

介质损耗的测量

一、实验目的:

1.学习使用高压自动精密电桥测量电气设备绝缘介质损耗的方法。

2.根据测试结果,判断绝缘质量。

二、实验内容:

1.用正接法测定电压互感器高压绕组对低压绕组、铁芯和外壳及套管绝缘的介质损耗。

2.与“电气设备预防性试验规程”(见表2)比较,判断试品能否满足运行要求。

3.用反接法再测试品绝缘介质损耗。

三、实验装置及接线图:

1.正接法测绝缘介质损耗因数的原理图:

图1 正接法原理图

图中:

U:高压输出 C x、R x:试品

R3:可调电阻 G:检流计

R4:固定电阻 Cn:标准电容(50±1PF)

C4:可调电容 R:保护电阻

2.正接法测量绝缘介质损耗因数的接线图:

图2 正接法测介质损耗因数接线图3.反接法测量绝缘介质损耗因数的原理图:

图3 反接法原理图图中符号同图1

4.反接法测量绝缘介质损耗因数的接线图:

图4 反接法测量绝缘介质损耗因数接线图

四、实验步骤:

1.按照图2接线。

2.打开接收器与测量单元的电源开关,接收器对准测量单元光通讯器窗口,在接收器关机状态按“显示”键,便同时打开接收器和测量单元电源,测量单元的工作指示

灯闪烁。

3.从接收器上调节测量单元的相应参数

4.缓慢升压至测量电压。

5.等接收器上数据稳定30秒后按下“保持”键或者直接记录数据。

6.按照图4接线,重复上述步骤2-5用反接线法测量试品介质损耗因数

五、数据处理与结论分析

将测量结果与“电气设备预防性试验规程”比较,判断绝缘是否满足运行要求。

表2 “电气设备预防性试验规程”摘录

六、注意事项:

1.一定要使电桥测量部分可靠接地。

2.特别注意:正接法测量时,标准电容器高压电极、试品高压端和升压变压器高压电极都带危险电压!各端之间连线都要架空,试验人员远离!在接近测量系统、接线、拆线和对测量单元电源充电前,应确保所有测量电源已被切断!还请注意低压电源

的安全。

冲击电压的产生和测量

一、实验目的

1.熟悉冲击电压发生器的线路、元件和结构。

2.掌握冲击电压发生器的操作方法和同步调节。

3.掌握用球隙测量冲击电压的方法。

4.掌握数字示波器的使用方法。

二、实验内容:

1.测量冲击电压波形并与理论计算值比较。

2.测量冲击电压发生器的效率并与计算值比较。

三、实验装置及接线图:

冲击电压发生器接线原理图如下图:

冲击电压发生器原理接线图

图中:

T:高压试验变压器 AT:调压器

R’:测量用电阻 C’:倍压回路电容

D:高压硅堆 r:充电回路保护电阻C1’:主电容 R:充电电阻

g0:点火球隙 g1、g2:中间球隙

相关文档