文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 接地电阻测试仪点检设备操作指引

接地电阻测试仪点检设备操作指引

接地电阻测试仪点检设备操作指引
接地电阻测试仪点检设备操作指引

接地电阻测试仪点检设备操作指引

1.0 目的

为了规范接地测试仪点检设备操作,正确使用,确保其使用能满足产品测试要求,特制定此规定。

2.0适用范围

适用于本公司接地电阻测试仪点检设备的操作。

3.0 职责

品管部专人负责维护,确认及点检。

4.0定义

接地电阻测试仪点检工装----用于测试产品的接地电阻测试仪是否合格的设备。

5.0程序流程:

5.1检定环境条件:

5.1.1环境温度:5-35℃

5.1.2相对湿度:45-95%RH

5.2检定频率:白天每班次检验一次。

5.3由品管部专人作点检,使用前需检查点检设备是否在校验有效期内,如此设备已过期,请及时送检。

5.4接地电阻测试仪点检工装操作方法:

5.4.1将接地电阻仪设定:12V,25A,100mΩ

5.4.2用点检设备的公共极和“略大于100 mΩ”的极分加紧过连接接地电阻测试仪的对

应接线,进行测试,接地电阻测试仪应不报警。用点检设备的公共极和“略小于100 m Ω”的极分加紧连接接地电阻测试仪的对应接线,进行测试,接地电阻碍测试仪应报警。此2种情况符合时,接地电阻测试仪合格。

5.5用接地电流点检工装连接接地测试仪对应的接线进行测试,以检查接地电阻测试仪是否正常。连接的接地电流低于仪器设定时应不出现报警,连接的接地电流高于仪器设定应报警,此2种情况符合时,接地电阻电流测试仪合格。

5.6当有发现接地电阻测试仪不合格时,应立即向上级汇报并停止使用该台机,要求更换另外1台,并向前追踪距合格时段止的产品,需作返工重测。

5.7接地电阻测试仪点检设备需保管好,不可损坏及遗失。

备注:使用前先检查接地电阻测试仪的输入电压是否过高或过低,应在范围内,避免引起误判的发生。

6.0相关确认检验报告:《接地电阻测试仪每天使用前检查记录》

ZC29型接地电阻测试仪使用说明_百度文库.

ZC29型接地电阻测试仪使用说明 一、用途: ZC29型接地电阻测试仪专供测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的接地电阻值。 亦可测量低电阻导体的电阻值;还可测量土壤电阻率。 二、规格及性能: 1. 规格 型号测量范围最小分度值辅助探棒接地电阻值 ZC29B — 1型0~10Ω 0.1Ω ≤1000Ω 0~100Ω 1Ω ≤2000Ω 0~1000Ω 10Ω ≤5000Ω ZC29B — 2型0~1Ω 0.01Ω ≤500Ω 0~10Ω 0.1Ω ≤1000Ω 0~100Ω 1Ω≤2000Ω 2. 使用温度:— 20℃至 +50℃ 3. 相对湿度:85%(+25℃ 4. 准确度:在额定值的 30%以下为额定值的 ±1.5%,在额定值的 30%以上至额定值为指示值的 ±5%。 5. 摇把转速:每分钟 150转。

6. 倾斜影响:向任一方向倾斜 10°,指示值改变不越出准确度。 7. 温度影响:周围温度对标准温度每变化 ±10℃时,仪表指示值的改变不超过 ±1.2% 8. 外磁场的影响:对外界磁场强度为 5奥斯特时, 仪表指示值的改变不超过 ±2.5% 9. 绝缘电阻:在温度为室温,相对湿度不大于 85%情况下,不小于20MΩ。 10. 绝缘强度:线路与外壳间的绝缘能承受 50赫的正弦波交流电压 0.5KV 历时一分钟。 11.(1连续冲击试验 :加速度 :10±1g; 相应脉冲持续时间 :11±2ms; 脉冲重复频率 :60~100次 /分;连续冲击次数:1000±10次;脉冲波形:近似半正弦波; 试验时 间:3~10分钟后不损坏。 (2跌落试验:250mm 高度自由跌落 4次,不损坏。 12. 外形尺寸:约 172×116×135毫米。 13. 重量:约 2.4公斤。 三、结构和工作原理: 1. 结构: ZC29型接地电阻测试仪由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成。全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等, 装于附件袋内。 2. 工作原理: 当发电机摇柄以每分钟 150转的速度转动时, 产生 105~115周的交流电, 测试仪的两个 E 端经过 5米导线接到被测物, P 端钮和 C 端钮接到相应的两根辅助探棒上。电流 I1由发电机出发经过 R5电流探棒C ˊ至大地, 被测物和电流

日本共立4102 接地电阻测试仪说明书

4102A/4105A 接地电阻测试仪 使用说明书 目录 1.安全事项 2.特点 3.规格 4.部件名称 5.准备测量 6.测量方法 7.更换电池 8.机壳与背带 1.安全事项

仪器符合以下标准 ●IEC 61010-1 CATⅢ-300V.二级 ●IEC 61O10-2-31 ●IEC 61557-1,5 ●IEC 60529(IP54) ●JIS C1304-95 为正确使用仪器并避免触电危险,使用前请务必详读说明书。 说明书中,遇到特别需要注意事项均以表示,请仔细阅读之: 危险是标示有可能造成触电事故的注意事项。 注意是标示可能引起仪器损坏或测量误差的注意事项。 为确保安全,以下的注意事项请务必遵守: (1) 测试前请先确认量程选择开关已设定在适当档位。 (2) 测试导线的连接插头已紧密插入端子内。 (3) 主机潮湿状态下,请勿接线。 (4) 各档位中,请勿加载超于该量程额定值的电量。 (5) 当与被测物在线连接时,请勿切换量程选择开关。 (6) 测试端子间请勿加载超过200安培的交流或直流电压。 (7) 请勿在易燃性场所测试,火花可能会引起爆炸。 (8) 若仪器出现破损或测试导线发生龟裂而造成金属外露等异常情况时,请停止使用。 (9) 更换电池,请务必确定测试导线已从测试端子拆除。 (10)主机潮湿状态下请勿更换电池。 (11)使用后请务必将量程选择开关切于OFF位置。 (12)请勿于高温潮湿,有结露的场所及日光直射下长时间放置。 (13)本测试器请勿存放于超过60℃之场所。 (14)长时间不使用,请取出电池后保存。 (15)主机潮湿时,请干燥后保存。 2. 特点 本仪器是用来测定配电线,屋内配线,电机机电设备等接地阻抗测试仪。此外,还有测量接地电压用的交流电压档可使用。 ●根据IEC 60529(IP54)标准设计、制造、测试,可于恶劣气候下工作。 ● 4105A使用大型数字式LCD显示屏,4102A是指针盘显示测量值,方便读取。 ●附有携带方便的携带包,所有附件均可置于其内。 ●测量接地电阻,辅助接地电阻不适于过大场合,此种情况发生时会自动检查并显示警告信息。 ●可使用简易测试导线作简易测试。 3. 规格 测量范围和精确度(23±5℃和75%RH) 测量项目测量范围精确度 接地电压0~199.9V(50、60Hz)±1%±4dgt 接地电阻0~19.99/0~199.9/ 0~1999Ω ±2%rdg±0.1Ω(0~199.9Ω) ±2%rdg±3dgt(above 20Ω) 测量项目测量范围精确度

接地电阻测试仪操作规程

接地电阻测试仪操作规程 1 范围 适用于LK2678型接地电阻测试仪的操作和保养. 2 职责 各相关使用部门负责仪器的保养,点检,使用,保管. 3 日常点检和运行检查 3.1 日常点检 3.1.1 检查频率:每天一次. 3.1.2 检查内容:打开仪器开关,观察各指示仪显示是否正常,运行是否有杂音. 3.2 运行检查 3.2.1 检查频率:每天一次. 3.2.2 检查内容:按操作规程操作,将仪器两极夹住600mΩ电阻两端,按下启动钮,仪器报警表明仪器正常,不报警则仪器不正常. 3.3 记录:将点检和检查结果记录在《设备点检表中》. 4 操作步骤 4.1 将一起配备的一付(两组)测量线,红线组粗测量线,接入测试仪红色电流接线柱,红线组细测量线,接入测试仪红色电阻接线柱;黑线组粗测量线,接入测试仪黑色电流接线柱,黑线组细测量线,接入测试仪黑色电阻接线柱. 4.2 接通电源,打开电源开关,显示屏点亮. 4.3 将两组测量线的夹子夹在一起互相短路,将电流调节旋钮逆时钟旋至零位. 4.4 按下预置按钮,量程开关档选择在600mΩ档,再按下启动按钮,将电流值调节为25A. 4.5 调节报警预置调节器,将报警预置调节值设定为500mΩ. 4.6 按下复位按钮,将电流调节旋钮旋到零位,按下测试按钮,拿开两测试线夹. 4.7 将测试线夹一端夹在测试灯具的接地线上,另一端夹在灯具上的可触及金属部分. 4.8 按下定时开关,将定时设定为60s,按下开路报警按钮. 4.9 打开启动按钮,调节电流旋钮,将电流调节到25A,这时接地电阻值显示屏显示的数字为该灯具的接地电阻值. 4.10 观测时间60s,读取最小的值为该灯具的接地电阻值,单位mΩ. 5 注意事项 5.1 操作人员必须经过培训方可使用本设备 5.2 在测试过程中,不能随意调节其他按钮. 5.3 测试电流大于5A才能报警. 5.4 为保证测试稳定,建议使用交流稳压电源. 5.5 测试完毕后,须处于“复位”状态,方可取下接线. 5.6 测试过程中,操作人员禁止接触被测物.

数字接地电阻测试仪使用说明书

数字接地电阻测试仪 一、产品介绍 1、仪器工作原理 FS2670数字接地电阻测试仪摒弃传统的人工手摇发电工作方式,采用先进的中大规模集成电路,应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型接地电阻测试仪。 工作原理:由机内DC/AC变换器将直流变换为交流的低频恒流,经过辅助接地极C和被试物E组成回路,被试物上产生交流压降,经辅助接地极P送入交流放大器放大,再经过检波送入表头显示。借助倍率开关,可得到三个不同的量限:0~2Ω,0~20Ω,0~200Ω。 2、仪表使用范围 本仪表适用于电力、邮电、铁路、通信、矿山等部门测试各种装置的接地电阻以及测量低电阻导体的电阻值;本仪表还可测量土壤电阻率及地电压。 3、仪表特点 结构上采用高强度铝合金作为机壳,电路上为防止工频、射频干扰采用锁相环同步跟踪检波方式并配以开关电容滤波器使仪表有较好的抗干扰能力。 内部采用DC/AC变换技术将直流变为交流的低频恒定电流以便于测量。 允许辅助接地电阻在0~2KΩ,(Rc)0~40Ω(Rp)之间变化,不至于影响测量结果。 本仪表不需人工调节平衡,3位半LCD显示,除测地电阻外,还可以测低电阻导体的电阻、土壤电阻率以及交流地电压。 如若测试回路不通表头显示“1”代表溢出,符合常规测量习惯。 二、技术指标 1、使用条件 环境温度:0℃~45℃ 相对湿度:≤85%RH

2、测量范围及恒流值(有效值) 电阻:0~2Ω(10mA),2~20Ω(10mA),20~200Ω(1mA) 电压:AC0~20V 3、测量精度及分辨率 精度:0~0.2Ω≤±3%±1d 0.2~200Ω≤±1.5%±1d 1~20V≤±3%±1d 分辨率:0.001Ω、0.01Ω、0.1Ω、0.01V 4、辅助接地电阻及地电压引起的测量误差 允许辅助接地电阻Rc(C1与C2之间)<1.8KΩ (P1与P2之间)<40KΩ误差≤±5% R p 允许地电压≤5V(工频有效值)误差≤±5% 5、电源及功耗 最大功率损耗≤2W 电源:6.8~9V(6节5#镍镉可充电电池),外接220V交流电源进行充电。 体积:220mm×200mm×105mm 重量:≤1.4kg 三、操作方法: 1、接地电阻测量(如图一) 沿被测接地级E(C2、P2)和电位 探针P1及电流探针C1,依直线彼此相 距20米,使电位探针处于E、C中间位 置,按要求将探针插入大地。 用专用导线将地阻端子E(C2、P2)、P1、C1与探针所在位置对应连接。 开启地阻仪电源开关“ON”,选择合适档位轻触该键,该档指示灯亮,表头LCD 显示的数值即为被测电阻值。 2、土壤电阻率测量(如图二) 测量时在被测的土壤中沿直线插入

生产设备维修保养记录

#############有限公司 设备维护保养计划 制定日期:2014-10 序号设备名称检修周期 计划保养 备注10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 1密闭式100#沥青储存罐每季度◎◎◎◎2 密闭式油储存罐每季度◎◎◎◎3密闭式保温配料罐每季度◎◎◎◎4胶体磨每季度◎◎◎◎5导热油炉每季度◎◎◎◎6沥青计量设备每季度◎◎◎◎ 7卷 材 生 产 线 胎基展卷机 每月 ◎◎◎◎◎◎胎基搭接机 胎基停留机 胎基烘干机 浸油池、涂油池 卷材厚度控制装置 撒砂机、供砂装置、覆膜 装置装置 牵引压实装置 成型线厚度自控仪 辊筒式冷却机 成品停留机 调偏装置 自动卷毡机 浇注装置 8 环保装置每季度◎◎◎◎ 9 液料、粉料输送管道每季度◎◎◎◎注:“○” 表示计划“◎”表示已执行 制表: 丁丽丽审核: 薛文奎

#############有限公司设备保养检修记录 2014年10月—15年12月 #############有限公司

设备完好考核记录表 编号:01 设备名称90#沥青储存罐型号规格500 m3 设备编号LNW-001 使用部门生产车间 序 号 考核项目检修情况 1 精度、性能能满足工艺要求。正常()不正常() 2 各传动系统运转正常,变速齐全。正常()不正常() 3 各操作系统动作灵敏可靠。正常()不正常() 4 润滑系统装置齐全,管道完整,油路畅通, 油标醒目,油质符合要求。 正常()不正常() 5 电气系统装置齐全,管线完整,性能灵敏, 运行可靠。 正常()不正常() 6 滑动部位运转正常,各滑动部件及零件无严 重拉毛、碰伤。 正常()不正常() 7 内外清洁,无黄斑,无油垢,无锈蚀。正常()不正常() 8 基本无漏油,漏水现象。正常()不正常() 9 零部件完整,随机附件基本齐全,保管妥善。正常()不正常() 10 防护装置齐全可靠。正常()不正常()异常修复记录: 修理人员:日期: 检修结论:设备正常,可以继续使用()。 基本正常,需加强日常维护()。 故障已修复,可以使用()。 无法修复,需报废()。 检修人员:日期: 审批意见: 审批人:日期:

钳式数字接地电阻测试仪说明书

钳式数字接地电阻测试仪说明书 由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电 压,在插拔测试线、电源插座时,会产生电火花, 小心电击,避免触电危险,注意人身安全! ——详细阅读手册。 ——遵守本手册所列出的操作注意事项。 任何情况下,使用本钳表应特别注意安全。 注意本钳表所规定的测量范围及使用环境。 注意本钳表面板及背板的标贴文字。 钳口接触平面必须保持清洁,不能用腐蚀剂和粗糙物擦拭。 避免本钳表受冲击,尤其是钳口接合面。 测量导线电流不要超过本钳表的上量限。 拆卸、校准、维修本钳表,必须由有授权资格的人员操作。 由于本钳表原因,继续使用会带来危险时,应立即停止使用,并马上封存,由有授权资格的机构处理。 目录 一、引言 (4) 二、概述 (4)

三、主要特点 (4) 四、主要技术指标 (5) 五、面板功能简介 (6) 六、测量原理及使用方法 (7) (1)、双钳法 (7) 1、测量原理 (7) 2、多极并联接地电阻的测量 (8) 3、双钳法测独立接地体的方法 (9) (2)、地桩 (10) (3)、存储 (11) (4)、查看/删除 (11) (5)、保持 (11) 七、注意事项 (11) 一、引言 高质量专业测试仪表HT5600双钳多功能接地电阻测试仪,该仪器用于接地电阻的测量,并在此基础上评价接地质量。 HT5600双钳多功能接地电阻测试仪是一种手持式的接地测量仪。仪器配备有测试所必需的附件。操作简单、直观,操作者只需要阅读说明书而不必参加专门的培训就能够操作。 二、概述 优良的接地系统是电力、电信、电气设备安全可靠运行的重要保证。接地电阻大小是接地系统品质优劣的评判依据。精确、快速、简

接地电阻测试仪操作规程

接地电阻测试仪操作规程

接地电阻测试仪操作规范 文件编号版 本 受控状 况 编制 审 核 批准 日期:日期:日期:

接地电阻测试仪操作规程 1.0接地电阻测试仪的使用目的 规范接地电阻测试仪器操作方法,提高产品的安全性、稳定性,使产品保证不可能产生的危险,确保产品质量和使用安全。 2.0接地电阻测试仪器的使用范围 所有产品在研发、生产、抽样检验环节中的检测,使产品符合、满足国家标准(《GB4943》《GB8898》)的相关要求。 3.0相关权责 3.0.1质量部负责拟订、修订本规程的内容,及接地电阻测试仪对产品检测标准的拟订。 3.0.2设备操作者负责按照本操作规程,结合“产品使用说明书”进行使用,维护和设备保养。 4.0接地电阻测试仪安全须知 需达到符合国家GB4943安全标准和企业设备检验的“安全防护措施”的要求。在操作前须佩戴绝缘手套、绝缘脚垫等防护措施。 5.0接地电阻测试仪安全使用须知及注意事项 5.0.1该仪器接触的电源地线必须良好接地,依次保证人体安全和测量的精度。 5.0.2测试产品接地电阻值的时间应根据产品测试标准要求,一般情况测试完成后,尽快将“电流调节”旋钮调至“MIN”最下值位置,以免造成测试品或仪器烧坏。根据设备使用的要求,仪器在连续测试状态下,当输出电流大于20A时,测试所用(时间不能超过2分钟,以免造成该仪器的损坏。) 5.0.3操作人员一定要熟悉该测试仪的操作程序方可使用,在调试中不能随便调节其它按钮。

5.0.4该仪器应防止在干燥阴凉处,避免放在潮湿、强光直射的地方。 5.0.5接地电阻测试仪应由质检部负责使用保管;工程部负责产品使用监督。 5.0.6经常搞好仪器及测试桌的清洁,仪器的保养,确保仪器能处于良好的工作状态。 5.0.7本产品不得个人随意拆开,维修调适后应到相应的部门进行校准,检测后方可继续使用。 5.0.8当在测量的时候,如发现测试上的LED面板出现乱码时,请直接关闭电源,10秒后重新开机便可以解决。 5.0.9本仪器接地电阻测试仪330B缺省值:接地电阻判定值0.1Ω,定时时间为60S。 6.0测试前准备工作 6.0.1按检验规范或生产工艺检验标准准备仪器、备件等相关设备材料。 6.0.2插上设备电源插头,将面板电源开关置于关闭状态。 6.0.3将被测试的产品依次分开,清晰划分“产品待检测区”和“产品已检 测区”。 6.0.4对研发产品进行的耐压测试应配备、填写“产品试验测试记录表”。 7.0接地点测试仪操作流程

接地电阻测试仪操作规程正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.接地电阻测试仪操作规程 正式版

接地电阻测试仪操作规程正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加 施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事 项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、使用方法: 1.接通仪表电源,将电源开关由“关”置成“开”,预热5~10分钟; 2.将仪器红色夹子夹在支架的电源线地线输入端,黑色夹子夹在外壳裸露部分; 3.按下仪器的测试键,仪器所显示数值即为该支架接地电阻值; 4.需做另一台样品试验时,按步骤2~3重复进行; 二、注意事项: 1.不要在放有易燃易爆品的地方使用

仪表; 2.打开电源前确保仪表已可靠接地; 3.试验前应注意试品与测试夹必须接触良好,否则测量数据不准或测试仪表认定电流故障自动停止测试; 4.证测试夹弹性良好,否则会引起测量误差; 5.测试电流大于29A,测试仪认为电流故障,报警并自动停止测试; 6.保证测试准确度,每次接地电阻测试时间应不小于3秒,待数据稳定后再读数; 7.作前必须看懂使用说明书,有不明之处要咨询技术人员; 8.表出现故障,请咨询技术人员,不

接地电阻测试仪使用说明书zc29b型

接地电阻测试仪使用说明书 ZC29B型 一、用途 ZC29B型接地电阻测试仪专供测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的接地电阻值。 亦可测量低电阻导体的电阻值;还可测量土壤电阻率。 本仪表执行标准GB/T7676-1998《接地电阻表》国家标准。 二、规格及性能 1 100Ω1 1000Ω10 0.01 2、 3、相对湿度:≤80%。 4、准确度:3级。 5、摇把转速:每分钟150转。 6、倾斜影响:向任一方倾斜5°,指示值的改变不超过准确度的50%。 7、外磁场影响:对外磁场强度为0.4KA/m时,仪表指示值的改变不超过准确度的`100%。 8、绝缘电阻值:在温度为室温,相对温度不大于80%情况下,不小于20MΩ。 9、绝缘强度:线路与外壳间的绝缘能承受50Hz的正弦波交流电压0.5KV历时一分钟。 10、外形尺寸:l×b×h,mm:172×116×135。 11、重量:约定俗成2.4Kg。 三、结构和工作原理 1、结构: ZC29型接地电阻测试仪由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成。全部机构装在塑壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。 2、工作原理: 当民发电机摇柄以每分钟150转的速度转动时,产生105~115周的交流电,测试仪的两个E端经过5m导线接到被测物,P端钮和C端钮接到相应的 两根辅助探棒上。电流I 1由发电机出发经过R 5 ,电流探棒C′,大地,被测 物和电流互感器CT的一次绕组而回到发电机,由电流互感器二次绕组感应产 生I 2通过电位器R S 可使检流计到达零位。

因此,在标度盘满刻度为10,读数为N 时: 10 I 21N R I R S X ?=? 1012N R I I R S X ?= K I I =1 2 K=CT 电流互感器的电流比,ZC29-1电流比K=2.5,ZC29-2电流比K=1/4。 10 N R K R S X ?=∴ R X 即为被测接地电阻值。 四、 使用说明 接地电阻测量时的接线方式(如下图所示),具体操作步骤如下: 1、沿被测接地极E ′使电位探棒P ′和电流探棒C ′依直线彼此相距20m ,且电位探棒P ′系在E ′和C ′之间。 2、 E 端钮接5m 导线,P 端钮接20m 导线,C 端钮接40m 导线。 3、将仪表放置水平后检查检流计是否指零,否则可将零位调正器调节零位。 4、将“倍率标度”置于最大倍率慢慢转动发电机的摇把,同时旋动电位器刻度盘,使检流计指针指“0”。 5、当检流计的指针接近平衡时,加快发电机摇柄转速,使其达到每分钟150转。再转动电位器刻度盘,使检流计平衡,此时刻度盘的读数乘以倍率档即为被测接地电阻数值。 6、当刻度盘读数小于1时应将倍率开关置于较小倍率,重新调整高强度盘以得正确读数。 7、当测量小于1Ω的接地电阻时,应将2个E 端钮的连接片打开(如下图),分别用导线联接到被测接地体上,以消除测量时联结导线电阻的附加误差,操作步骤同上。

接地电阻测试仪的使用方法(图解)

接地电阻测试仪的使用方法(图解) 接地电阻是指埋入地下的接地体电阻和土壤散流 电阻,通常采用ZC 型接地电阻测量仪 (或称接地 电阻摇表)进行测量。 ZC-8 型测量仪其外形与普通绝缘摇表差不多,也 就按习惯称为接地电阻摇表。ZC 型摇表的外形结 构随型号的不同稍有变化,但使用方法基本相同。ZC-8 型接地电阻测量仪的结构如图20 所示,测量仪还随表附带接地探测棒两支、导线三根。 一、接地电阻测试要求: a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω; b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω; c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定; d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω; e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。 二、接地电阻测试仪 ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。 本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较式。 三、使用前检查测试仪是否完整,测试仪包括如下器件。 1、ZC-8型接地电阻测试仪一台 2、辅助接地棒二根 3、导线5m、20m、40m各一根 四、使用与操作 1、测量接地电阻值时接线方式的规定 仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、C ˊ应保持直线,其间距为20m 1.1测量大于等于1Ω接地电阻时接线图见图1 将仪表上2个E端钮连结在一起。

接地电阻测试仪测量方法详细介绍

目前,市场上存在的接地电阻测试仪有成百上千种,有进口的也有国产的,归纳起来,其测量方法只有三类:打地桩法、钳夹法、地桩与钳夹结合法。 一、打地桩法:地桩法可分为二线法、三线法和四线法 1.二线法:这是最初的测量方法:即将 一根线接在被测接地体上,另一根接辅助地极。此法的测量结果R=接地电阻+地桩电阻+引线及接触电阻,所以误差较大,现已一般不用。 2.三线法:这是二线法的改进型,即采用两个辅助地极,通过公式计算,在中间一根辅助地极在总长的0.62倍时,可基本消除由于地桩电阻引起的误差;现在这种方法仍然在用。但是此法仍不能消除由于被测接地体由于风化锈蚀引起接触电阻的误差。 3. 四线法:这是在三线法基础上的改进法。这种方法可以消除由于辅助地极接地电阻、测试引线及接触电阻引起的误差。 二、钳夹法:钳夹法分为单钳法和双钳法 1.双钳法:利用在变化磁场中的导体会产生感应电压的原理,用一个钳子通以变化的电流,从而产生交变的磁场,该磁场使得其内的导体产生一定的感应电压,用另一个钳子测量由此电压产生的感应电流,最后用欧姆定律计算出环路电路值。其适用条件一是要形成回路,二是另一端电阻可忽略不计。 2. 单钳法: 单钳法的实质是将双钳法的两个钳子做成一体,但如果发生机械损伤,邻近的两个钳子难免相互干扰,从而影响测量精度。仪器选择:目前市场支持此种方法的仪器有法国CA公司的CA6415钳式接地电阻测试仪,还有华谊仪表的MS2301钳式接地电阻测试仪等,我公司支持此种方法的仪器是ET3000双钳多功能接地电阻测试仪。 三、地桩与钳夹结合法:这种方法又叫选择电极法这种方法的测量原理同四线法,由于在利用欧姆定律计算结果时,其电流值由外置的电流钳测得,而不是象四线法

MS2520C型接地电阻测试仪使用说明书.

MS2520C接地电阻系列测试仪使用说明 一、概述 MS252C型接地电阻测试仪适用于测量各种电机、电器、仪器仪表、家用电器等设备外壳与其接地线之间的电阻值。本仪器具有二档测试电流,测试时间设定(1s~99s)。当被测值超过100 mΩ(AC 25A或200 mΩ(AC 10A)时,具有声光报警功能,并有过电流(AC 30A)保护功能,本仪器具有测量准确,操作方便,体积小等功能。 本测试符合国家标准GB4706.1家用和类似用途电器的安全通用要求中有关条款规定。 二、主要技术指标及参数 型号 MS2520C 参数 测试电流0~30(A 电流精度5A~30A ±5% 阻抗测量范围10A时;0mΩ~600mΩ 25A时;0mΩ~ 200mΩ 测量误差50mΩ~600mΩ ±5% 测试电压0V~8V 时间控制1s~99s±5% 连续设定 显示方式全数显

测试判别合格/不合格不合格声光报警 环境要求相对温度:≤75%RH 环境温度:0℃~40℃ 周围无强力电磁场干扰源;无大量灰尘和 腐蚀性气体;通风良好 报警电阻值100mΩ(AC25A)200mΩ(AC10A) 重量15Kg 体积350mm×160mm×315mm 电源220V±22V 50Hz±2Hz 三、工作原理 图(1 全数显接地电阻测试仪工作原理图 四、仪器面板结构及说明 1. MS2520C接地电阻测试仪面板结构见图(2)和图(3)所示:

图(2 全数显MS2520A/C接地电阻测试仪前面板示意图 图(3 全数显MS2520C接地电阻测试仪后面板示意图 (1)电源开关(2)电流调节旋钮(3)启动按钮 (4)复位按钮(5)10A/25A选择开关(6)测试时间显示屏(7)测试电阻显示屏(8)测试电流显示屏(9)测试灯(红灯)(10)超阻灯(绿灯)(11)过电流灯(黄灯)(12)时间开关 (13)时间预置(14)测量端(电压端)(15)测量端(电压端) (16)测量端(电流端)(17)测量端(电流端)(18)带熔断器电源插座 (19)接地端

接地电阻测试仪操作规程

接地电阻测试仪操作规程 一、目的 为了规范操作过程,确保测试结果的准确性和使设备正常、安全运行,特制定此操作规程。 二、适用范围 本文件适用于本公司对电阻测试仪的操作。 三、规程内容 3.1准备工作 a.确认仪器处于有效且合格的计量状态 b.仪器外壳接地良好; c.仪器外观检查无明显损坏或异常。 3.2 将测试线与后板正确连接。 3.3 按下电源开关,预热5-10分钟 3.4 根据测试需要设置各项参数,直到面板上状态指示正确。 3.5 根据测试接线图接好样品,按下测试键。 3.6 测试后,电阻表显示值为样品接地电阻值。 3.7 选择定时测试时,接好线后只需按下测试按钮即可完成测试过程。 3.8 选择手动测试时,则要人工按下测试按钮结束测试。 3.9 测试结束测试时间到或再次按下测试键即结束本次测试,此时,仪器 应处于复位状态。关掉样品供电电源及仪器电源,卸下样品及相关配套四.运行检查:设定好参数0.1Ω、25A、2S,将输出两端分别接于电阻为0.114Ω的电源线的两端,然后启动,报警,则视为合格。 五.注意事项 5.1确保仪器接地装置可靠接地; 5.2样品供电电源最好用调压电器及隔离变压器提供,若不使用隔离变压器,则测试过程中样品必须于大地绝缘; 5.3样品供电电源应采用稳定电压电源提供,以保证测试可靠性; 5.4仪器测试过程中,请勿断开或接触样品组件,以防意外; 5.5仪器的接地端应尽可能的接触样品的所有表面; 5.6仪器不要使用或放置在阳光直视,高温,潮湿和灰尘场所,应保持仪器所在环境干燥,清洁和避免冲击力。 六. 对运行检查发现不正常时的处置 如果上午校正仪器正常,下午校正不正常时,应作出如下处置:

生产设备维护保养管理规定

生产设备维护保养管理规定 第一章总则 第一条目的。为加强设备的管理,安全、合理、有效地发挥设备效能,做到正确使用设备,使设备经常处于良好的工作状态,以保证设备的长周期、安全稳定运转,特制定本规定。 第二条相关职责。 1.生产部负责对生产设备进行台账登记、维修保养等日常管理工作。 2.各车间负责各自部门的生产设备的使用和维护。 3.设备保障部参与对新设备的改造和验收。 第二章生产设备的使用规定 第三条生产设备验收合格后,由使用部门办理生产设备领用手续。 第四条生产部结合设备保障部根据需要编写《生产设备操作规程》,发放给使用部门。对于精密、大型设备或关键、特殊工序所用的设备以及检验和试验的仪器设备均要编制相应的操作规程,同时要求相关操作人员应接受适当培训,操作人员通过现场考核,确认合格后方可让其操作。 第五条岗位人员交接班时必须对设备运行状况进行交接,交接内容包括设备运转的异常情况、原有缺陷变化、运行参数的变化、故障及处理情况等。 第六条操作人员发现设备有严重故障,并有发生事故的危险时,应立即停止操作,立即上报,并采取适当的安全措施。 第七条使用部门必须指定专人负责设备的日常使用工作,并严格执行操作规程和使用办法。对不遵守规定,造成设备丢失、损坏者,应进行处罚。 第八条机械设备在停车机械扫除、加油、检查、修理时,为防止他人启动,发生意外,应有适当的安全装置和明显标志。 第九条非本岗位操作人员未经批准不得操作本机。 第三章设备维护保养规定 第十条现场使用的生产设备应有统一的编号,以便于维护保养。 第十一条生产部根据设备的性能、使用频率等要求制订《生产设备年度维修保养计划》,并按计划严格执行。 第十二条生产部要求设备操作人员做好设备的日常维护和保养。日常生产中出现机器故障,应及时修理,自行无法修理的,应及时报告部门主管协助解决。修理结束后应填写《生产设备检修记录单》,检修好的设备使用者应在《检

接地电阻测试仪说明书.

接地电阻测试仪说明书 一、简价 HT2572接地电阻测试仪,是按照IEC ,ISO ,BS ,VL ,JIS 等国际国内的安全标准要求而设计的,接地电阻的指标是衡量各种电器设备安全性能的重要指标之一。它是在大电流(25A 或10A )的情况下对接地回路的电阻进行测量,同时也是对接地回路承受大电流的指标的测试,以避免在绝缘性能下降(或损坏)时对人身的伤害。本仪器测量精度高,速度快,使用方便,特别适用于要求高的实验室和自动检测线上使用。新增断线报警功能(即开路报警)可以非常方变的知道仪器是否工作在正常测试状态。新增断线报警功能(即开路报警)。本仪器采用数字显示,读数方便, 采用优化设计,整机具有极高的可靠性和稳定性,本测试仪适合于不同的标准:如符合GB4706.1-1998(或92)家用和类似用途电器的安全标准中,通用要求有关条款规定。以及GB7000.1-1996灯具安全标准等。 二、技术规格

1、测量范围: 1~200m Ω (25A ) 1~600 mΩ (10A ) 2、测试时间: 1~99S (连续可调) ±5% 3、测试电压: AC 〈 10V 4、测试电流: AC 5~30A ±5% 5、断线报警: AC 5~30A ±5% 6、报警电阻值:1 mΩ~200 mΩ(AC 25A)(连续可调)±(5%±3个字 1 mΩ~600 mΩ(AC 10A)(连续可调)±(5%±3个字 7、使用条件:环境温度 0~40℃ 8、相对湿度:≤80%RH 9、电源: AC 220V±10% 50HZ 10、外形尺寸(mm ):350(w )*280(d*145(h 三、特点 HT2572接地电阻测试仪适用于测量各种电机、电器、仪器仪表、家用电器等设备外壳与其电源接地之间的电阻值。本仪器具有二档测试电流(R ﹤200 mΩ( AC 25A或200 mΩ﹤R ﹤600 mΩ (AC 10A),测试时间设定(1~99S )。当被测值超过设定值时,具有声光报警功能,并有过电流(AC >30A)保护功能,本仪器采用除法器的原理进行测量,测试电流的波动不会对测量精度造成影响,因此具有测量准确,操作方便,体积小。本仪器使用数字显示,读数方便直观,可靠性极高,本机具有断线报警功能(即开路报警)。 四、使用前注意事项 1、使用者必须了解本仪器的使用说明书。

接地电阻测试方法和及其详细测试步骤

接地电阻测试方法和及其详细测试步骤 Document number【SA80SAB-SAA9SYT-SAATC-SA6UT-SA18】

接地系统接地电阻测试方法和步骤(图解) 一、接地电阻测试要求: a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω; b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω; c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定; d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω; e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。 二、接地电阻测试仪 ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。 三、本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较式。 四、使用前检查测试仪是否完整,测试仪包括如下器件。

1、ZC-8型接地电阻测试仪一台 2、辅助接地棒二根 3、导线5m、20m、40m各一根 五、使用与操作 1、测量接地电阻值时接线方式的规定 仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接 40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m 测量大于等于1Ω接地电阻时接线图见图1 将仪表上2个E端钮连结在一起。

测量小于1Ω接地电阻时接线图 测量小于1Ω接地电阻时接线图见图2 将仪表上2个E端钮导线分别连接到被测接地体上,以消除测量时连接导线电阻对测量结果引入的附加误差。 2、操作步骤 、仪表端所有接线应正确无误。 、仪表连线与接地极Eˊ、电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ应牢固接触。 、仪表放置水平后,调整检流计的机械零位,归零。 、将“ 倍率开关”置于最大倍率,逐渐加快摇柄转速,使其达到150r/min。当检流计指针向某一方向偏转时,旋动刻度盘,使检流计指针恢复到“0”点。此时刻度盘上读数乘上倍率档即为被测电阻值。 、如果刻度盘读数小于1时,检流计指针仍未取得平衡,可将倍率开关置于小一档的倍率,直至调节到完全平衡为止。 、如果发现仪表检流计指针有抖动现象,可变化摇柄转速,以消除抖动现象。

设备维护保养及日常管理规定

设备日常管理、维护保养规定 XTTJ-6.3-3 一、目的:通过对设备的有效管理、使用和维护,使设备保持良好状态,满足生产要求。 二、适用范围: 1、与生产有直(间)接关系的设备及其附带设施。 2、其它有关用水、电等设备。 3、设备相关的使用说明书、图纸、合格证等档案资料。 三、管理部门职责: 1、生产科: 1.负责公司设备的更新改造、使用维护保养以及设备的资产管理、设备所需要的能源动力 管理等。负责设备台帐。 2、车间等使用部门:负责相关设备及模具的日常维护、保养和管理。 四、设备的购置: 1、申购: 1)新设备的申购由使用部门提出《设施配置申请单》,并在单上注明设备的名称、规格、用途及要求设备达到的性能、数量等,报总经理审批。 2)设备维修用备品备件的请购,原则上由生产科提出请购单。 2、订购:生产科按总经理批准的请购单,向经评估认可的厂商下单订货,并明确设备要 求(性能、指标等)、交货期、验收条件、付款方式等。 3、进厂验收: 1)新设备进厂后,由生产科会同使用部门共同开箱、安装调试。重点、关键设备或特殊设备应委托专业安装单位进行。 2)新设备安装调试后,经验证合格后,由生产科办理设施验收,正式移交使用部门,设备使用说明书、图纸、合格证等档案资料移交办公室管理。 3)新设备验收经试用不合格者,由生产科通知供应厂商处理。 4、编号:设备验收完成,生产科将设备编号并记入《设备(设施)台帐》

五、设备的维护、保养: 1、使用与一级维护保养: 1)一级维护保养:设备的日常点检、清扫、加油、消耗品的更换及简易零件的修理,并做好更换与修理记录。 2)使用部门负责设备的使用与一级维护保养(清洁、润滑、调整、紧固),并对设备保持完好和有效利用负直接责任。 3)新上岗、转岗、调入的设备操作人员在使用设备前,须进行培训,学习设备的结构性能、技术规范、安全操作规程、维护保养知识等基本常识和“三级保养制度”的内容要求,经考核合格后方可操作。 4)特殊工种,如:锅炉工、电工等需按国家规定进行专业培训,并经考试合格,由相关部门颁发上岗证后上岗。 2、二级维护保养与修理: 1)二级修理:现场无法自行更换且需专门技术才能恢复机器使用性能的修理。 2)生产科负责设备的二级维护保养委托有能力的单位修理,并记录。 3)生产科每年制定《年度设备检修计划表》,依计划做好《设备检修纪录》。 3、三级维护保养与修理: 1)三级维护保养与修理:需委托生产厂商或专业机构做精度检查或保养修理。 2)三级维护保养与修理由生产科提出申请,经核准后送修,并记录。 4、预防保养: 1)日常预防保养有: ·日常保养:如加油点检、调整、清扫等; ·巡查点检; ·定期整理:调整、换油、零件交换等; ·预防修理:异常发现的修理; ·更新修理:损坏的修理。 2)按《年度设备检修计划表》做定期维护保养并记录。 3)主要的生产设备,如更换零件应随时有备品可使用。

胜利VICTOR 4106 接地电阻测试仪说明书中文

第一章 简介 警告 使用仪器前,请仔细阅读使用说明书。 概述 本仪器是一台智能型多功能接地电阻测试仪。 本仪器采用数字信号处理技术,直接提取接地测量信号,具有高分辨率、高精度、很好的抗干扰能力等特点,可准确测量接地电阻值。本仪器能执行标准的三极和四极接地电阻测量以外,还具有两极接地电阻测量和计算土壤电阻率的功能。 ●设计符合以下安全标准: IEC61010-1(CAT Ⅲ 600V、污染等级Ⅱ) IEC61557-1、5(交流1000V和直流1500V以下低压配电系统电气安全) ●基本测量功能 2极/3极/4极法接地电阻测量 土壤电阻率(ρ)测量 ●接地电阻测量采用交流激励测试,4种测试频率(94Hz、105Hz、111Hz、128Hz),可手动选择,从而减低干扰源影 响。 ●辅助接地电阻测试功能 测试并显示辅助接地电阻。 ●辅助接地电阻上限警告显示功能 由于辅助接地电阻高而可能无法正确测试时显示警告。 ●电阻测量中自动量程,超量程显示OL。 ●干扰电压过高指示功能。 ●串联干扰电压测试功能。 ●白色背光功能便于在阴暗光线下工作。 ●可去除测试线的剩余电阻(Rk)的设定功能。

●可设定土壤电阻率测试时的辅助接地棒间隔,设置范围:1m~30m。 ●具有可设定时间的自动背光关闭和自动电源关闭功能。 ●操作方便的数据记录功能、查询记录数据,内部存储器可独立存储100个(组)测量数据。 ●小巧、坚固的结构设计,便于双手作业的颈带,简便的人机操作,适应现场运输和恶劣的环境。 开箱检查 检查货物,查看它在运送途中是否受损。检查货物是否齐全,并保存包装材料以供以后运送使用。 本仪器所提供的标配附件和选购附件列在下面。选购附件可以根据需要购买。 标配附件 ? 测试导线6m(黑色)1条 ? 测试导线6m(绿色)1条 ? 测试导线15m(红色)1条 ? 测试导线30m(蓝色)1条 ? 辅助接地棒4个 ? 使用说明书1本 ? 碱性电池1.5V(LR6)8节 ? 软携带包:C 安全警告 本仪器的设计、制造和检测均达到IEC61010-1、IEC61557-1、IEC61557-5安全标准要求,本手册包括确保仪器的安全使用及保证仪器的安全状态,使用者所必须遵守的警告和安全条例。使用前请先阅读以下说明。 本仪器上的标志意思是指为了安全操作本仪器,请使用者参照使用手册的相关部分操作。 危险表示操作不当会导致严重或致命的伤害。 警告表示操作不当存在导致严重或致命的伤害的可能性。 注意表示操作不当有可能会导致人身伤害或仪器毁坏。 警告 ●使用仪器前请先仔细阅读并理解本使用说明手册。

详细的接地电阻仪使用方法

详细的接地电阻仪使用方法 1测试方法如下: (1)在E-E两个接线柱测量接地电阻时,用镀铬铜板短接,并接在随仪表配来的5m长纯铜导线上,导线的另一端接在待测的接地体测试点上。测量屏蔽体电阻时,应松开镀铬铜板,一个E接线柱接接地体,另一个E接线柱接屏蔽。 (2)P柱接随仪表配来的20m纯铜导线,导线另一端接插针。(3)C柱接随仪表配来的40m纯铜导线,导线的另一端接插针2。 2、接地电阻测试仪设置的技术要求(1)接地电阻测试仪应放置在离测试点1~3m处,放置应平稳,便于操作。(2)每个接线头的接线柱都必须接触良好,连接牢固。 (3)两个接地极插针应设置在离待测接地体左右分别为20m和40m的位置;如果用一直、线将两插针连接,待测接地体应基本在这一直线上。 (4)不得用其他导线代替随仪表配置来的5m、20m、40m长的纯铜导线。 (5)如果以接地电阻测试仪为圆心,则两支插针与测试仪之间的夹角最小不得小于120°,更不可同方向设置。 (6)两插针设置的土质必须坚实,不能设置在泥地、回填土、树根旁、草丛等位置。 (7)雨后连续7个晴天后才能进行接地电阻的测试。 (8)待测接地体应先进行除锈等处理,以保证可靠的电气连接。 3、接地电阻测试仪的操作要领 (1)测试仪设置符合规范后才开始接地电阻值的测量。 (2)测量前,接地电阻档位旋钮应旋在最大档位即x10档位,调节接地电阻值旋钮应放置在6~7Ω位置。 (3)缓慢转动手柄,若检流表指针从中间的0平衡点迅速向右偏转,说明原量程档位选择过大,可将档位选择到x1档位,如偏转方向如前,可将档位选择转到x01档位。 (4)通过步骤(3)选择后,缓慢转动手柄,检流表指针从0平衡点向右偏移,则说明接地电阻值仍偏大,在缓慢转动手柄同时,接地电阻旋钮应缓慢顺时针转动,当检流表指针归0时,逐渐加快手柄转速,使手柄转速达到120转/分,此

接地电阻测试仪操作规程.doc

接地电阻测试仪操作规程 1.目的:给接地电阻测试仪使用人员提供正确的操作方法。 2.适用范围: 2.1 适用于本公司所使用ZC29B型接地电阻测试仪。 3.内容: 3.1 沿被测接地极 Eˊ使电位探棒 Pˊ和电流探棒 Cˊ依直线彼此相距 20 米,且电位探棒 Pˊ要在 Eˊ和 Cˊ之间。 3.2E 端钮接 5 米导线, P端钮接 20 米导线, C端钮接 40 米导线。 3.3 将仪表放置水平后检查检流计指针是否归零,否则可将零位调正器调节零 位。 3.4 将“倍率标度”置于最大倍率慢慢转动发电机的摇把,同时旋动电位器刻 度盘,使检流计指计指“0”。 3.5 当检流计的指针接针接近平衡时,加快好电机摇柄转速,使其达到每分钟 一150 转。再转动电位器刻度盘,使检流计平衡,此时刻度盘的读数乘以倍 率档即为被测接地电阻数值。 3.6 当刻度盘读数小于 1 时应将倍率开关置于小倍率,重新调整刻度盘以得正

确数值。 3.7 当测量小于 1Ω的接地电阻时,应将 2 个 E 端的连结片打开,分别用导线连接到被测接地体上,以消除测量时连接导线电阻的附加误差,操作步骤同上。 4.注意事项 : 4.1 当检流计的灵敏度过高时,可将两根探棒插入土壤中浅一些;当检流计的 灵敏度过低时,可沿探棒注水使其湿润。 5.保养 1、使用后保持仪器、探棒清洁,将仪器保存在干燥清洁的环境中。 2、测试导线整理好,以便下次再用。 6.使用表单 设备履历卡 设备保养点检记录表 设备维修申请单 仪器、设备报废申请单

设备履历卡 填表日期 : 年月日编号: 设备编号 设备名称 制造厂商电话 使用单位 进厂日期 维修记录 日期维修记事签章日期维修记事签章

相关文档