变电站电气调试方案

变电站电气调试方案
变电站电气调试方案

变电站电气调试的基本方案

是试备的调运行,电气设工程力中,从最初的图纸设计到投入电们让我的,也是必不可少的一步,预结算书里电气调试相当重要一起简单的了解和学习电气调试的基本项目和操作。

电气调试主要指的是电气设备的调整和试验。

了。为投入运行毕后不可以直接图在现场按照设计纸安装完家给国生意外事故理、正常的运行;避免发使设备能够安全、合经有试工作。只,必生人员伤亡须进行调造成经济损失、避免发直量。其工作质备才能够投入运行电气过电气调试合格之后,设实的自动化、质量,决定电气设备接决定电气投产后的工作效率施程度。

行试运试阶段、阶为前期准备段、调大电气调试按时间致分、设备变电所一次。前期准备阶段主要是对阶段阶段、调试收尾屏、、具体装置面掌握综自系统性能设备二次进行初步了解,全系求和计要阶段即结合设试的功能,达到进行系统调要求。调试运试运行条件。所的的试验,以满足变电试全面统功能进行细致运投入系统全部功能均带电一、阶行段即在所有二次设备、综自针,后运行。在正确反自,检情况行的下验综系统映的性试结束

尾收在调试消缺进行处理。最后,对试运行过程中反映出的问题阶段做好维护人员和运行人员的培训,文件资料的整理和移交。

一、一次设备调试:

力《电规程》、收工程电气设备交接验《参照电气装置安装标纸等电气二次图所程》(变电部分)及变电站建设安全工作规试的规范所规定应严格按有关规程内设准进行。对于站备的试验验项目进行试验。应包括下列内容:,1、电力变压器的试验项目

;测量绕组连同套管的直流电阻a.

;检查所有分接头的变压比b.

;检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性c.

;d. 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数

tg;测量绕组连同套管的介质损耗角正切值e.

;f. 测量绕组连同套管的直流泄漏电流

;及以下)绕组连同套管的交流耐压试验(g. 35KV

;绕组连同套管的局部放电试验h.

壳对管外引芯铁接地线出套及固各缘芯与测i. 量铁绝的紧件的绝缘电阻;

;非纯瓷套管的试验j.

;k. 绝缘油试验

有载调压切换装置的检查和试验;l.

;m. 额定电压下的冲击合闸试验

检查相位。n.

应包括下列内容:,、互感器的试验项目2

;测量绕组的绝缘电阻a.

及以下);35KVb. 绕组连同套管对外壳的交流耐压试验(耗质损的同套管介一及以上互感器次绕组连c. 测量35kV tg;角正切值

;d. 油浸式互感器的绝缘油试验

;e. 测量电压互感器一次绕组的直流电阻

;测量电流互感器的励磁特性曲线f.

;以上电压互感器的空载电流和励磁特性测量1000V g. ;检查互感器的三相结线组别和单相互感器引出线的极性h. 检查互感器变比i.

;j. 35KV及以上固体绝缘互感器局部放电试验

电容分压器单元件的试验。k.

、真空断路器的试验项目应包括下列内容:3

;测量绝缘拉杆的绝缘电阻a.

;b. 测量每相导电回路的电阻

;交流耐压试验c.

;d. 测量断路器的分、合闸时间

测量断路器主触头分、合闸的同期性;e.

测量断路器合闸时触头的弹跳时间;f.

;断路器电容器的试验g.

测量分、合闸线圈及合闸接触器线圈的绝缘电阻和直流电h. ;阻

断路器操动机构的试验。i.

应包括下列内容:断路器试验项目(SF6) ,4、六氟化硫

;a. 测量绝缘拉杆的绝缘电阻

;b. 测量每相导电回路的电阻

以下断路器);耐压试验(罐式或定开距及35KVc.

断路器电容器的试验;d.

;测量断路器的分、合闸时间f.

;测量断路器的分、合闸速度g.

;测量断路器主、辅触头分、合闸的同期性及配合时间h.

;i. 测量断路器分、合闸线圈绝缘电阻及直流电阻

;j. 断路器操动机构的试验

套管式电流互感器的试验;k.

;气体的微量水含量SF6 测量断路器内l.

密封性试验;m.

气体密度继电器、压力表和压力动作阀的校验。n.

应包括下列内容:、避雷器的试验项目,5

;测量绝缘电阻a.

并检查组合元件的非线性系数;,b. 测量电导或泄漏电流

;测量磁吹避雷器的交流电导电流c.

;测量金属氧化物避雷器的持续电流d.

;测量金属氧化物避雷器的工频参考电压或直流参考电压e.

;型阀式避雷器的工频放电电压FS f. 测量

检查放电记数器动作情况及避雷器基座绝缘。g.

、主回路电阻测量6

测试值应)的回路电阻值。制造厂应提供每个元件(或每个单元应还120%,值的得超过出厂实测的符合产品技术条件规定,并不注意三相平衡度的比较。

、元件试验7

《电气装置安装工程电气设备交GB 50150-91各元件试验按

接试验标准》进行试验。

气体的验收SF68、

生括:其内容包质新气的量证明书(内充8.1 应检查入GIS

。产厂名称、产品名称、气瓶编号、净重、生产日期和检验报告单)

合国标应符行质量复核,进充入GIS 内新气按规定抽样8.2

要求。

并,度湿测量体行应前,气每GIS 入8.3 充的瓶体充都进气湿度超标者不得使用。符合国标要求,

、气体密封性试验9

二、二次系统调试

、保护试验1

→整组传动试验→通道联调→保护试验流程:保护元件调试竣工验收及试运行

、保护元件调试:2

对保护装置进行外部检查,检查装置实际情况与设计是2.1

否相符,屏内连线是否正确,标号是否齐全,与图纸是否相符。

检查各插件拔、插应灵活,定位应良好,大电流端子的2.2

良量应无损伤,焊接质入时插件插应能顶开。印刷电路接短片在好,无虚焊、脱焊现象,集成电路型号正确,后板配线应无断线。

绝缘及耐压试验时,将保护屏端口与外引入的电缆等回2.3

连端子回路制信号所有直流电部断路全开,分别将流、电压、控分钟绝缘电阻1摇表测回路对地及各回路间接在一起,用1000V均应符合要求。

额定电压下检查逆变电源的自启动能力应正常。80%2.4 在额定电压下检查逆变电源的输出电压及稳定性,115%100%在80%、、各级电压应保持稳定。

检验打印机正常工作。2.5

保检查检正常,保应正常,护装置自键2.6 检验保护盘功能护软件版本和程序检验应符合出厂值。

关开页拔轮值的功能、定分许验2.7 检保护定值修改允开关的功能,定值的失电保护功能,定值整定正确。

开关量输入回路检验正确。2.8

调整模板变换系数的零漂、幅值特性、相位特性。2.9

的整定值下模拟各种故障和2.10 保护定值校验,在95%105%进行校验。

在保护装置动作和不动作的情况下,检查各功能回路输2.11

出触点信号是否正确。

对高频通道各加工设备的性能进行检验,注意通道设备2.12

的匹配连接。

、二次回路检查及微机监控系统调试。3

流电校核并二次回路接线电方侧3.1 从一次加流的法检查流互感器

光伏电站电气设备调试方案

光伏电站电气设备 调试方案

XX太阳能电站 电 气 调 试 方 案 XXXX有限公司 X年X月X日

1.工程概况: 本期新建光伏发电场区及35kV开关站1座、站用变1台、 35KV配电柜9面、二次控制柜20面。 2.质量目标及要求: 严格按照GB50150- 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》等有关技术规范,对光伏发电场区及35kV变电所电气设备进行交接性试验、以检验其性能,确保其能够在安全、良好的条件下投入运行。 3.主要试验依据及验收标准: 3.1(GB50150- )《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》3.2 DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》 3.3 《电业安全工作规定(发电厂和变电所部分)》 3.4 《继电保护及电网安全自动装置现场工作规定》 3.5 《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》 3.6 《继电保护及安全自动装置检验条例》 3.7 JJG313- 《测量用电流互感器检定规程》 3.8 JJG314- 《测量用电压互感器检定规程》; 3.9 甲方提供的有效书面要求和设备制造厂(商)的技术资料要求等有关规范标准进行。 4.试验的组织机构: 总指挥: 副总指挥:

成员: 现场指挥: 安全组: 5试验内容: 5.1主要试验仪器设备 6.试验范围: 光伏发电场区汇流箱、箱逆变设备,以及开关站区站用变、35KV配电柜、二次柜。配电设备的耐压试验及系统调试。 6.1调试的范围为: 本期新建的主设备及其对应附属装置的常规的一次电气设备的试验,二次保护装置的试验检测。 7、调试准备 7.1汇流箱 汇流箱的试验项目如下:

变电站的电气设备安装和调试教学总结

变电站的电气设备安装和调试 【摘要】本文围绕变电站电气设备的安装技术进行详细阐述,对电气设备在线监测进行了要求。希望能够给电气设备安装提供一些借鉴。 【关键词】变电站;电气设备;安装调试;在线监控 一、前言 在变电站的建设过程中,其安装质量直接关系到变电站的安全稳定运行。安装技术是保证安装质量的关键。因此,加强变电站电气设备的安装是非常重要的。 二、主要电气设备 根据变电站电能的生产、变压、输送、分配和使用的安全、优质、可靠以及经济运行的要求,主要有下列电气设备: 1、一次设备。 直接参与生产、输送和分配电能的电气设备称为一次设备,它通常包括以下五类:(1)能量转换设备。发电机、变压器、电动机等属此类。其中的发电机和主变压器是电站的心脏,简称主机主变。 (2)开关设备。这类电器用于电路的接通和开断。当

电路中通过电流、尤其通进很大的短路电流时,要开断电路很不容易,需要具备足够的灭弧能力。 (3)互感器。互感器分为电压互感器和电流互感等,电流互感器作用是将交流大电流变成小电流(5A 或1A),供电给测量仪表和继电保护装置的电流线圈;电压互感器作用是将交流高电压变成低电压(100V 或100/3V),供电给测量仪表和继电保护装置的电压线圈。它们使测量仪表和保护装置标准化和小型化,使测量仪表和保护装置等二次设备与高压部分隔离,且互感器二次侧均接地,从而保证设备和人身安全。 (4)保护电器。保护电器包括用于过负荷电流或短路电流保护的熔断器(俗称保险)和防御过电压的设备,即防雷装置。熔断器用来断开电路的过负荷电流或短路电流,保护电气设备免受过载和短路电流的危害。熔断器不能用来接通或断开正常工作电流,必须与其他电器配合使用。防雷装置包括:避雷器、避雷针、避雷线(架空地线)、避雷带和避雷网等。 (5)绝缘子。绝缘子用来支持和固定载流导体,并使载流导体与地绝缘或使装置中不同电位的载流导体间绝缘。 (6)接地装置。接地装置用来保证电力系统正常工作(称为工作接地)或保护人身安全(称为保护接地)。 2、二次设备。

变电站电气调试方案

变电站电气调试的基本方案 电力工程中,从最初的图纸设计到投入运行,电气设备的调试是相当重要的一步,预结算书里电气调试也是必不可少的,让我们一起简单的了解和学习电气调试的基本项目和操作。 电气调试主要指的是电气设备的调整和试验。 在现场按照设计图纸安装完毕后不可以直接投入运行。为了使设备能够安全、合理、正常的运行;避免发生意外事故给国家造成经济损失、避免发生人员伤亡,必须进行调试工作。只有经过电气调试合格之后,电气设备才能够投入运行。其工作质量直接决定电气设备投产后的工作效率、质量,决定电气自动化的实施程度。 电气调试按时间大致分为前期准备阶段、调试阶段、试运行阶段、调试收尾阶段。前期准备阶段主要是对变电所一次设备、二次设备进行初步了解,全面掌握综自系统性能、具体装置、屏功能,达到进行系统调试的要求。调试阶段即结合设计要求和系统功能进行全面细致的试验,以满足变电所的试运行条件。试运行阶段即在所有一、二次设备带电、综自系统全部功能均投入运行的情况下,检验综自系统反映的正确性。在试运行结束后,针对试运行过程中反映出的问题进行消缺处理。最后,在调试收尾阶段做好维护人员和运行人员的培训,文件资料的整理和移交。

一、一次设备调试: 参照《电气装置安装工程电气设备交接验收规程》、《电力建设安全工作规程》(变电所部分)及变电站电气二次图纸等标准进行。对于站内设备的试验应严格按有关规程规范所规定的试验项目进行试验。 1、电力变压器的试验项目,应包括下列内容: a. 测量绕组连同套管的直流电阻; b. 检查所有分接头的变压比; c. 检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性; d. 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数; e. 测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tg; f. 测量绕组连同套管的直流泄漏电流; g. 绕组连同套管的交流耐压试验(35KV及以下); h. 绕组连同套管的局部放电试验; i. 测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻; j. 非纯瓷套管的试验; k. 绝缘油试验; l. 有载调压切换装置的检查和试验; m. 额定电压下的冲击合闸试验; n. 检查相位。

新建35kV变电站调试方案(20200606133215)

金沙茶园kV变电站新建工程 调 试 方 案 贵州**企业(集团)公司 金沙茶园35KV变电站项目部 2011 年 6月 20 日

批准:审核:编制:

2.1.1施工技术资料的准备 2.1.1.1施工图纸会审 从项目法人处领取设计图纸后,进行登记造册。由项目总工 组织各专业技术人员分专业审阅图纸,对其中的问题进行汇总, 由项目总工提交图纸审核会。 2.1.1.2技术培训 为保证达标投产,创一流变电站,工程开工前进行技术培训,具体安排有: 焊工培训; 大截面导线压接培训; 起重基础知识培训; 载波、通讯专业培训等。 2.1.1.3配备技术资料 在技术准备阶段,根据本站设备选型收集各个厂家的技术资料,为职工配备专业技术书籍。 2.1.1.4编写施工技术方案 ⑴.配套工程施工方案 ⑵.全站接地施工方案; ⑶.变压器安装措施; ⑷.软母线安装方案; ⑸.电气设备交接试验方案; ⑹.电缆敷设措施; ⑺.二次接线工艺要求; ⑻.继电保护调试方案; ⑼.全站保护传动方案。 技术方案应在工序施工前编制审批后后进行技术交底。施工

班组严格按照方案执行,对有疑问的地方应报技术人员,按原审批程序审批后再依照执行。 2.1.2施工材料的准备 2.1.2.1编制材料计划 在认真审阅图纸的基础上,提供详细的材料计划;电气工程材料表包括金具、导线、电缆及其它装置性材料,材料表要求标示清楚,应具体到设备的安装间隔及主要金具的安装位置。 2.1.2.2编制机具计划 在熟悉工程图纸的情况下,根据工程特点,编制机具供应计划;及时安排配置一些专用仪器、设备,以满足工程需要。 2.1.3施工场地的准备 2.1.4.1施工现场要具备三通一平,即水、电、路三通,场地平整。 2.1.4.2施工临时建设应布置合理,施工场地、材料库、生活驻地整齐有序,施工废弃物要及时清理。 2.1.4.3生活垃圾及时清理。 2.1.4.4配电箱配置规范、安全、合理。 2.1.4施工机械配置 电气工程主要施工机械设备装备表 设备名称规格数量备注 吊车8t 16t 各1台 砂轮机 2台 液压机 2台 机动绞磨5t 2台 煨管机 1台 运输车 4辆

光伏电站并网调试方案

光伏电站并网调试方案 批准 审核 编制 一、并网准备 1逆变器检查 1)检查,确保直流配电柜及交流配电柜断路器均处于OFF位置; 2)检查逆变器是否已按照用户手册、设计图纸、安装要求等安装完毕; 3)检查确认机器内所有螺钉、线缆、接插件连接牢固,器件(如吸收电容、软启动电阻等),

无松动、损坏; 4)检查防雷器、熔断器完好、无损坏; 5)检查确认逆变器直流断路器、交流断路器动作是否灵活,正确; 6)检查确认DC连接线缆极性正确,端子连接牢固; 7)检查AC电缆连接,电压等级、相序正确,端子连接牢固;(电网接入系统,对于多台500KTL连接,要禁止多台逆变器直接并联,可通过各自的输出变压器隔离或双分裂及多分裂变压器隔离;另其输出变压器N点不可接地) 8)检查所有连接线端有无绝缘损坏、断线等现象,用绝缘电阻测试仪,检查线缆对地绝缘阻值,确保绝缘良好; 9)检查机器内设备设置是否正确; 10)以上检查确认没有问题后,对逆变器临时外接控制电源,检查确认逆变器液晶参数是否正确,检验安全门开关、紧急停机开关状态是否有效;模拟设置温度参数,检查冷却风机是否有效(检查完成后,参数设置要改回到出厂设置状态); 11)确认检查后,除去逆变器检查时临时连接的控制电源,置逆变器断路器于OFF状态; 2、周边设备的检查 电池组件、汇流箱、直流配电柜、交流配电柜、电网接入系统,请按照其调试规范进行检查确认。 二、并网试运行步骤 在并网准备工作完毕,并确认无误后,可开始进行并网调试; 1)合上逆变器电网侧前端空开,用示波器或电能质量分析仪测量网侧电压和频率是否满足逆变器并网要求。并观察液晶显示与测量值是否一致(如不一致,且误差较大,则需核对参数设置是否与所要求的参数一致,如两者不一致,则修改参数设置,比较测量值与显示值的一致性;如两者一致,而显示值与实测值误差较大,则需重新定标处理)。 2)在电网电压、频率均满足并网要求的情况下,任意合上一至两路太阳能汇流箱直接空开,并合上相应的直流配电柜空开及逆变器空开,观察逆变器状态;测量直流电压值与液晶显示值是否一致(如不一致,且误差较大,则需核对参数设置是否与所要求的参数一致,如两者不一致,则修改参数设置,比较测量值与显示值的一致性;如两者一致,而显示值与实测值误差较大,则需重新定标处理)。 3)交流、直流均满足并网运行条件,且逆变器无任何异常,可以点击触摸屏上“运行”图标并确定,启动逆变器并网运行,并检测直流电流、交流输出电流,比较测量值与液晶显示值是否一致;测量三相输出电流波形是否正常,机器运行是否正常。 注意:如果在试运行过程中,听到异响或发现逆变器有异常,可通过液晶上停机按钮或前门上紧急停机按扭停止机器运行。 4)机器正常运行后,可在此功率状态下,验证功率限制、启停机、紧急停机、安全门开关等功能; 5)以上功能均验证完成并无问题后,逐步增加直流输入功率(可考虑分别增加到10%、25%、50%、75%、100%功率点)(通过合汇流箱与直流配电柜的断路器并改变逆变器输出功率限幅值来调整逆变器运行功率),试运行逆变器,并检验各功率点运行时的电能质量(PF值,THD值、三相平衡等)。 6)以上各功率点运行均符合要求后,初步试运行调试完毕。 备注:以上试运行,需由我公司人员在场指导、配合调试,同时需有相关设备供应商、系统集成商等多单位紧密配合,相互合作,共同完成。 三、并网检测

关于变电站电气设备安装和调试技术分析

关于变电站电气设备安装和调试技术分析 发表时间:2013-03-29T09:34:40.263Z 来源:《建筑学研究前沿》2012年12月供稿作者:李矗 [导读] 电气设备试验还有很多,如发电机、变压器的其他静态试验和动态试验;电动机动静态试验;高压断路器试验; 李矗 (中建安装工程有限公司) 2012年《建筑学研究前沿》12月 摘要:变电站电气系统的安装调试过程中,应严格按照图纸施工安装、准确接线;对在安装过程中出现的问题,应做认真具体分析,并应及时采取相应的措施,这样才能保证电气设备的安装与调试的质量,达到安全送电的要求。本文针对变电站电气设备的安装、设备调试的技术要点及电气设备试验进行了详细分析。 关键词:变电站;电气设备;安装;调试;试验 一变电站电气设备的安装技术 电气设备的安装不仅要考虑到安全问题,还同时受到环境的约束。在正式安装前,技术人员应该严格地核对系统图纸及接线图,因为误接线的情况十分容易发生,我们必须避免。主要设备到场的时间要事先通知管理人员和安装人员,提前做好各项准备工作,从源头上杜绝差错的发生,比如道路的平整和位置方向的确定。安装人员在安装前应按照图纸标明的要求,认真核对配电柜、变压器规格型号和各类技术参数,查看运输过程中的冲击记录,对主变压器各个部件的绝缘强度、密封性等也要检查分析,以防安全隐患发生,各类附件也必须按照规定工序施工。场地的清理和卫生防护工作十分重要,准备工作完毕后,在安装的过程中,要配备专门人员记录下环境温度和湿度的数据,仔细观察数据的变化。因为安装受到环境的约束,万一遇到恶劣的天气,应当及时提醒停止施工,以免造成物件损坏引起质量下降,无法满足运行的要求。 1.1 主变压器及电缆安装 (1)安装技术人员必须要高度的责任感,否则对工作的轻率态度会导致操作出现严重事故。目前,我国大部分企业对操作人员进行了关于施工质量方面的技术培训,明确了施工责任,贯彻施工注意事项、安装事项,保障施工质量,从自身业务和素质上警醒他们。安装过程中,由于技术人员粗心操作,容易导致仪表安装后出现不牢固的现象。之前,我们的变压器是直接安装在地面上的,由于科技水平的发展,现在变压器安装的底座是一个基础型的钢座,这个基础型的钢座与接地干线焊拽被一起固定在地面上,这样的稳固性较高,但同时也出现了问题。因为变压器是利用螺栓固定在钢座上的,而通常变压器的安装要求十分高,这样的情况下往往会出现钢座与变压器底盘尺寸不符合,或者是柜的尺寸不匹配,直接影响了设备的顺利安装。 (2)保护屏上的二次电缆头在制作时需要格外谨慎,如果绝缘层损坏,安装质量将得不到保证,为了避免碰伤电缆线,使屏蔽层接地,尤其是安装人员为了图省事经常将电缆捆扎在一起,这种做法并不恰当,最好的方法是单根电缆打把固定,宁可工序上繁琐一点,也可以方便后续的运行维护,实质上从整体上省下了时间。 (3)同时电缆安装过程中,还需注意以下几点:①电力电缆不同于绝缘电线,直径相同,载流量却要要小很多,这也是由于其自身散热难的特性造成的。②电缆的载流量不是随意设置的,满额运作容易引起过热现象,所以运作时要严格按照工作手册的要求操作。 1.2 母线安装 电气设备所发挥的作用毋庸置疑,对于整个变电站而言是至关重要的。而由于现场技术人员考虑问题不全面、自身业务素质有限等一系列原因,在实际进行电气设备安装时极易造成这样那样的问题,在变电站铺设电线管的时候,技术人员会碰到许多的问题,经常会发生的情况有下面几种:(1)金属管丝扣进行连接的时候,为避免焊口位置母线强度降低,应在焊接位置补强,否则它们的连接处在通过中间的接线盒时,会出现不焊跨接钢筋的情况,有时也会焊接长度达不到,正确的做法是焊接时速度应均匀以保证焊接质量;(2)管口插入箱、盒内的长度不能达到一致的要求,钢管不能严格做到接地接零,这些现象一般是由于核对不严谨和粗心操作造成的;(3)管母线吊装时,为防止起吊时线变形,大部分情况下采用多点起吊法。具体是先把管母吊至适当的高度,再把悬挂绝缘子串拉至线夹位置装配。(4)技术人员在进行穿线的过程中,线出现背扣或打结。导线的连接不符合规格,采用劣质压线帽,甚至出现不焊接的现象;技术人员在进行这些电气设备的安装调试过程中,必须严格按照出厂技术说明书进行审核整改,务必一丝不苟,这样才能确保电气设备的安装质量。 1.3 断路器安装 断路器属于保护和控制装置,要注意的是检查它的组装是否按指示符合要求,务必做到扭矩拧紧,没有松动现象,确保所有单元都处于开断位置。要强调的是正确的接线方式是由串联形成的断路器控制回路断线信号。在此基础上,跳闸的闭锁触电如果接到由于失误接到了同一个电源回路上,就会造成两路跳闸回路的状况。 1.4 隔离开关的安装 隔离开关比较常见,安装中用力要注意,用力过度容易造成内部齿轮不吻合;在安装调整触点时,由于触点细小不易操作,经常会发生插入深度不够或摩擦过多发热;另外可以给动静触头涂抹润滑油,防止卡涩,同时保持触头表面的清洁也十分重要,因为触头上的异物会导致触面磨损,接触不良或电弧过热一般就是这样产生的。 二设备调试技术 2.1 高压试验 准备工作是我们在整个电气工程中都在强调的,它的重要性我们不再赘述,。那么在高压试验中,准备工作就是要认真阅读分析设备说明书及出厂试验报告,熟知设备结构,对安装有个整体的把握。在开关柜内母线安装完成之后,技术人员应将母线筒内母线与主变进线桥分离,这样做是为了确认所有间隔的母线上没有出现杂物,杂物会影响到其绝缘性能,必须在准备工作时就做好清洁。母线检验完毕后是对耐压值的检测,技术人员会利用试验加压,在加压的过程中观察记录数据,来测试其耐压值是否符合规定的要求。单原件试验主要包括变压器本体、避雷器试验、电容器组试验、断路器特性试验、互感器试验等,均应严格按照电气设备交接试验标准规范进行。 2.2 继电保护调试 科学技术是第一生产力,国家对科技领域投入了大量的资金和人才,从而也研发出了大量的先进设备。其中有专为无人值守设计的变

光伏发电项目并网调试方案

光伏发电项目并网调试 方案 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

武威协合9MW光伏电站工程 调试方案 武威协合太阳能发电有限公司 2012年12月13日 批准: 审核: 编写: 目录

第一章工程概况 1、工程简介 武威协合太阳能发电有限公司光伏发电工程本期建设9MWp。电池板所发电力经逆变器由直流转换为交流,通过箱式变压器升压至35kV,通过单回35kV 电缆及架空线路组合送至110kV凉州光伏汇集升压站35kV系统,线路长度约为1.3km。本期共9个光伏发电单元,每个发电单元共安装3392片295W光伏板组件,分12个支路各接入到1面500kW逆变器柜。逆变器输出270V三相交流,通过交流电缆分别连接到1100kVA箱变升压接至35kV配电室送出。 2、工程范围 35kV升压变、无功补偿装置及站用变、35kV配电装置交接试验、特殊试验项目。 站内所有保护装置及分系统、整组的调试、配合后台厂家工作以及与中调信息对点工作、架空线路参数测试,继电保护定值的计算(包含升压变低压侧开关、低压柜开关定值计算)。 光伏站内所有高压电缆的交接试验(包含高压电缆头的试验)。 全站接地网的测试。 电站整体带电调试。 3、编制的依据

中国国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB 50150-2006) 根据业主提供的电气施工图; 设备制造厂带来的有关设备资料及技术说明书等 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50150- 2006 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005《继电保护和电网安全自动装置检验规程》 DL/T995- 2006 第二章调试条件及主要设备 1、调试的外部条件要求 所有箱变已全部安装到位,标牌明确。 电气室内整洁无杂物,门窗已全部装好,变压器室门能上锁; 电气室所有的盘柜已全部安装到位,电缆接线基本结束,直流电源(蓄电池)的安装已全部完毕,盘柜标牌明确; 电气室及变压器室的照明已亮灯,应设专人24小时值班,建立了进/出制度。 2、电气调试顺序 熟悉电气施工图纸和相关技术资料,准备调试所需的仪器、仪表和工具; 调试人员进入施工现场,准备调试所需的试验电源; 以设计施工图为准,对设备进行外观检查及电缆接线校对确认; 直流电源屏试验及蓄电池充放电试验; 35kV高压开关柜单体调试及保护继电器试验、整定值设定; 变压器铭牌核对及试验; 35kV变电所高压电气设备工频耐压试验; 35kV系统空操作试验,确认其动作是否正确; 35kV高压电缆绝缘测试及直流泄漏试验; 35kV电源受电,变压器送电考核; 低压控制盘送电操作检查。

变电站电气安装调试常见问题与解决策略

变电站电气安装调试常见问题与解决策略 摘要:变电所电气系统是一项庞大且复杂的工作,对我们的生产生活十分重要,保证电气安装调试工作的正常开展是变电所电气设备的正常运行的重要保证。随 着各行各业对于电能需求量的不断增加,变电站的新建项目不断投入建设,它是 电力系统中非常重要的变配电枢纽,在变电站建设过程中,电气安装调试水平的 高低对于变电站投运后的安全稳定性具有直接的影响。本文对变电站电气安装调 试过程中常见的一些问题进行分析,并提出了符合现在技术水平的一些解决策略。 关键词:变电站;电气安装;调试;问题;解决策略 随着国民经济持续,高速的发展,随着城市化、工业化进程的日益加快,人 们对于电力资源的需求量大大增加,因此,要保证变电站施工质量,这样供电网 络才能平稳健康运行。为此,我国必须要重视对变电站电气安装调试工作,针对 其中存在的质量、安全问题,采取科学可行的解决措施,保证电力资源能够安全 稳定地供应社会大众。变电器的电气设备包括变压器,配电装置,变电站设备, 电气主接线等,这些设备的安装一定要按照具体的操作手段进行,所以变电站的 电气设备安装过程很可能会出现一些必不可少的问题,我们要制定相应的解决方 案处理这些问题。 一、变压器安装中存在的问题及解决措施 变压器的安装过程,会涉及到两个方面的问题,首先是变压器的器身,会在 大气中长时间暴露工作,而且这个时间很难被安装人员所掌握。其次,为了赶工期,变压器再进行滤油之后,然后再进行油样试验和微水测试等等。这些指标如 果达不到要求,那么安装和机身检查就不能够顺利进行,在工作之后也没有办法 彻底清除相应的残油。 为了避免第一种情况,那么我们应该要让安装人员的专业水平达到一定的程度,规范他们的操作行为,安装的操作流程也要符合规范。在变压器安装之前, 安装人员一定要主动和制造商代表进行交流,确定了所有的部件没有质量问题之后,然后再指导进行安装人员进行安装。为了避免第二种情况的出现,我们应该 要在变压器检测合格之后在对其身和配件进行安装,然后保证绝缘体的良好,再 进行冲洗,清楚箱底是否留有残留,然后做好相应的密封工作。 二、高压配电装置中的存在问题及解决措施 在高压电气试验中,为了保护高压工作状态的高压配电装置,我们要尽可能 适当降低试验电压。但是这样做的话,很可能会出现正常值与电容测量值不一致 的情况,根据我们了解的知识,试验电压与电容损失是成反比关系,所以,在高 电压工作状态下,电离层会遭到破坏,电阻值减小,因此电容的损失就会变小, 所以在低电压工作状态下,会使得电离层马上得到恢复,电阻就会明显增加,损 失就能相应的增大。因此,如果随意降低试验电压,可能会影响试验结果的准确 性和可靠性。 高压电气装置本身的绝缘性实质上可以保证设备的质量和运行效果,可以使 设备进行更好的运行。而在高压电气试验中,还包括有互感器电容放电损失检测,如果试验设备的引线连接出现了问题,那么试验的效果就会出现明显的偏差,进 而影响高压电气试验功能的充分发挥。比如说,对于高压变电站设备,在它进行 进行检修作业的时候,如果工作人员把避雷器引线剪断了,然后剩余的引线就会 留在避雷器上,很可能导致漏电现象。 对于以上问题,我们可以采取哪些措施呢?在开展高压电气试验前,可以提

110kV变电站调试送电方案

XXXXXXXXXXXX110KV变电站系统调试送电方案

目录 一、简介 二、110KV系统调试 三、主变压器调试 四、10KV系统调试 五、110KV、10KV主变压器保护试验 六、110KV、10KV主变压器系统受电

一、变电站简介 建设规模: 本次新建的XXXXXXX110kV变电站作为企业用电的末端站考虑。 主变压器:容量为2×16MVA,电压等级110/10.5kV。 110kV侧:电气主接线规划为双母线接线;110kV出线规划8回。 10kV侧:电气主接线按单母线分段设计,10kV出线规划39回。 10kV无功补偿装置:电容器最终按每台主变容量的30%进行配置,每台主变按4800kvar,分别接在10kV的两段母线上。 中性点:110kV侧中性点按直接接地设计,10kV中性点经过消弧线圈接地设计。 变电站总体规划按最终规模布置。 变电所位于电石厂区,其中占地面积1065平方米,主建筑面积为1473平方米,分上、下两层,框架防震结构, 主变压器选用新疆升晟变压器股份公司生产的两圈有载调压、风冷节能型变压器。 110KV设备选开关厂生产的SF6全封闭组合电器(GIS),10KV设备选用四达电控有限公司生产的绝缘金属铠装封闭式开关柜。110KV主接线为双母线、10KV系统主接线均为单线分段,微机保护及综合自动化。 110KV、10KV、主变压器系统的保护均采用南瑞继保公司生产的继电器保护综合自动控制系统。由昌吉电力设计院完成设计、安装、调试。由山东天昊工程项目管理有限公司负责现场监理。 二、 110KV系统调试 110KV系统(图1)设备经过正确的安装后,应做如下的检查和测试: 1、外观检查:装配状态,零件松动情况,接地端子配置,气体管路和电缆台架有无损坏等。

光伏电站建设并网涉网流程完整细则

光伏电站涉网操作细则(天津市) 第一条项目发改备案:光伏企业在项目备案时应如实提供项目简介,包括项目名称(统一规范为:项目单位简称+建设地点+备案规模+“光伏发电项目”)、投资主体、建设规模及总投资、建设地点、所依托建筑物及落实情况(土地落实情况)、占地面积及性质、发电模式(全部自用、自发自用余电上网、全额上网)、关键技术、计划开(竣)工时间等,并在备案申请表中明确上述主要内容。 第二条接入系统方案:建设单位携相关资料向国家电网天津市电力公司经济技术研究院(以下简称“经研院”)申请受理制定拟建光伏项目接网方案,所需资料基本包括:经办人身份证原件及复印件和法人委托书原件(或法定代表人身份证原件及复印件);企业法人营业执照、土地证等项目合法性支持性文件;项目地理位置图(标明方向、邻近道路、河流等)及场地租用相关协议;项目可行性研究报告;政府投资主管部门同意项目开展前期工作的批复(需核准项目)。受理后,经研院经现场勘察后制定接入系统方案。 第三条接入系统批复:项目业主凭经研院出具的接入系统方案到国网天津市电力公司(以下简称“市局”)发策部专责审查,获得批复,即接入系统批复。 第四条电价批复:项目业主向物价局价格收费科提交电价批复申请文件,并按要求提供相关资料(基本包括项目申请报告、发改委备案文件、接入系统批复、项目计划开/竣工时间等)。 第五条初步设计审查:项目业主凭可行性研究报告、接入系统方案、接入系统批复、初步设计图纸到市局营销部专责申请组织初设评审会议。设计院绘制的施工设计蓝图必须与《初步设计审查意见》的精神相一致,项目业主依照施工设计图纸组织开展光伏电站的招标、采购、施工等工作事项。 第六条接入变电站间隔改造、送出线路工程建设:项目业主携营业执照、发改委备案文件、接入系统批复、初步设计审查意见、施工图纸及一次系统图(设计蓝图)到运检部专责处填写《光伏发电项目并网申请表》。受理后由区供电分公司基建处安排变电站间隔和线路施工等相关事宜。项目业主协助电网企业开展送出工程可研设计,共同推动送出工程与光伏发电项目同步建设、同步投运。 第七条项目质监申报:建设单位在工程开工前,必须按要求进行项目注册

浅谈变电站电气设备安装调试

浅谈变电站电气设备安装调试 发表时间:2015-09-21T11:39:02.643Z 来源:《电力设备》第02期供稿作者:周炉熊 [导读] 国网浙江缙云县供电公司浙江丽水随着国内电的使用量不断增加,变电站的建设也越来越重要。 周炉熊 (国网浙江缙云县供电公司浙江丽水 321401) 摘要:变电站是改变电压的场所。为了把发电厂发出来的电能输送到较远的地方,必须把电压升高,变为高压电,到用户附近再按需要把电压降低,这种升降电压的工作靠变电站来完成。其在电力运行重占有非常重要的地位,本文就变电站设备的安装调试展开论述。 关键词:变电站;电气设备;安装调试;解决方案 前言 随着国内电的使用量不断增加,变电站的建设也越来越重要。在变电站中,电气设备作为其重要组成部分,其安装调试的质量直接关系着变电站的运行情况。在进行变电站设备安装调试前,应对整个站设备进行全面的了解。包括设备的选型、设备的安装方式、设备数量和主要功能;了解一次主结线及二次回路图,发现有问题及时与设计沟通;对照图纸及现场勘验后、编制详细的施工方案,落实组织措施和技术措施,确定材料供应计划;按照工程设计规模及难易程度编制工程进度、落实施工机具及技术人员进场准备,并做好对施工人员技术、安全交底工作。 一、变电站电气设备的安装调试要点 首先,在电力设备的安装和调试过程中,会需要大量的电力器材和电力工具以及电力材料,对这些设备的材料,必须安排人员进行专门管理。要以用途和电气性能为基础,将各种设备材料分门别类的摆放整齐,并要一一记录在案,禁止胡乱堆放的现象发生。在施工时,要更加注重施工的科学性和系统性,要以现代化的管理理念来对施工进行监管。施工现场管理人员要严格按照国家的政策法规办事,正确运用有关的技术规范和标准,对于每道工序都不能掉以轻心,要严格监督,坚决杜绝偷工减料和违规施工的现象发生。现场管理人员还需要根据现场施工的实际情况,随时调整自己的管理方式和管理策略,切忌不顾现实情况,盲目的按照施工计划来管理而导致工程出现无法挽回的损失。 二、变电站电气设备的安装分析 当电力设备运抵现场后,应组织有工程监理参加的甲、乙双方现场共同开箱验收设备。按照订货合同仔细核对到货的名称、型号、数量,并指派专人做好记录,保管好随箱物品。在安装时,严格核对接线图防止误接线,制作保护屏上二次电缆头时要防止碰伤电缆线的绝缘层,屏蔽层接地要可靠;尽量不要捆扎在一起,最好是单根电缆打把后进行接线,以方便运行维护。在电线管铺设时,应避免金属管丝扣连接时其连接处和通过中间接线盒时不焊跨接钢筋,或焊接长度不够,“点焊”和焊穿管子等现象发生;管口插入箱、盒内的长度要一致;钢管必须达到接地接零要求;导线在穿线过程中,不得背扣或打结;现浇板内敷管不要集中成排成捆以影响结构安全;管子通过结构伸缩缝及沉降缝要设过路箱;导线连接不可用劣质压线帽或不焊接。管内导线接头,导线色标不要混同;包扎要紧实,工序要到位;一些开关、排线以及二次线缆不可直接安装在顶板上;装在吊顶板上的吸顶灯要做固定框,不能直接用螺钉固定在顶板。在进行这些设备的安装调试时,必须严格按照出厂技术说明书进行安装调试,在安装之前要按厂家调试说明书的要求进行设备电气性能调试。接下来,以盘柜的安装为例,进行详细论述: 1)对运至现场的盘柜进行开箱检查、验货并收集出厂资料以便后续安装、调试参考。其中,在开箱检查时一定要有设备厂家或业主人员在场。确认没有问题后,通常采用液压小车托运至安装位置,在盘柜按对应顺序就位于槽钢后,就进行盘柜的连拼与固定,连拼固定应符合以下要求,外观无破损、垂直度小于1.5mm/米,水平度小于5mm,相邻的柜体接缝应小于2mm。 2)盘柜主母线铜排的连接。这道工序至关重要,并且这道工序是个隐蔽项目,母线仓盖封后,外表看不到,所以该工序要安排有责任心、有技术的施工人员施工,首先在地面把连接铜排相序、长短跟对应的柜子做好标识,安排1名辅助工在地面配合传递给链接母线的施工人员,在把链接铜排全部穿好、套好螺栓后,应按连接接头逐步紧固并达力矩要求,紧固完成后再次逐步检查紧固情况,以免因大电流导致接触面发热烧毁,最后再次清理母线仓内的遗留物,确保通电不短路,因为母线仓母线通电短路、接头发热事故在全国变电设备运行中处于高危项目。 3)盘柜二次回路小母线的连接。对照图纸,首先检查厂家小母线引下线是否正确一致、有些柜子厂家出厂前内部配线就有错误,小母线加电后造成交直流短路频发,应认真对照图纸及柜子实际接线状况,发现厂家小母线引下线出错,对应二次原理图修改,再次逐步检查端子紧固情况,最后再次清理小母线仓内的遗留物,确保通电不短路。 4)盘柜内部手车及连锁情况检验。机械闭锁及电气闭锁正确可靠,动静触头中心一致、接触可靠,二次回路辅助开关接点动作正确、可靠,小车推进无卡阻、碰撞,应认真检验动静触头的接触长度。某开关柜厂家,现场有一台开关手车推入后,动静触头只接触一点点,通电时发热烧毁触头。针对这一问题的暴露,在安装中应严格检查每台手车的动静触头接触深度,并做好每台手车的专项动静触头接触深度技术记录,并填入相应的《手车动静触头接触长度测试报告》内,检测人必须签字,确保高压柜的安装、运行质量。 三、变电站电气设备的调试分析 在变电站电气设备安装完毕后,看透图纸,最后对照图纸先对自己的设备的内部接线做一个整体的检查(其实就是参看图纸对照实物实际接线),最后还要熟练掌握设备上所使用的各种仪表。设备调试分为一次设备调试和二次设备调试,一次调试即通常所说的在设备安装完成后进行的高压试验和开关柜的机械部分调试,二次调试即继电保护调试和二次回路验证。 比如:变压器送电试运行前应该做全面检查,确认符合试运行条件时方可投入运行。查看各种单据是否齐全,数据与安装要符合,确保室内无杂物,变压器及其附件无缺损,变压器一、二次引线相位正确,绝缘、接地线良好,通风设施安装完毕。此外,最为重要的是检查短路开关,在变压器的损坏的原因中,绝大多数是由于变压器发生了出口短路的大电流冲击造成的。所以要采取切实有效措施防止变压器出口短路。 在确定设备外观完好、接线正确、外来信号正常的前提下,通知设备使用方开始带电调试(送电前要将所有断路器打在断路位置)。空载带电调试步骤:①先检查来电情况,电压是否过高或者过低,确保来电正常;②送二次控制回路电,确保仪表盘仪表、指示灯正常无

光伏电站电气设备调试方案.

XX太阳能电站 电 气 调 试 方 案 XXXX有限公司 X年X月X日

1.工程概况: 本期新建光伏发电场区及35kV开关站1座、站用变1台、35KV配电柜9面、二次控制柜20面。 2.质量目标及要求: 严格按照GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》等有关技术规范,对光伏发电场区及35kV变电所电气设备进行交接性试验、以检验其性能,确保其能够在安全、良好的条件下投入运行。 3.主要试验依据及验收标准: 3.1(GB50150-2006)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 3.2 DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》 3.3 《电业安全工作规定(发电厂和变电所部分)》 3.4 《继电保护及电网安全自动装置现场工作规定》 3.5 《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》 3.6 《继电保护及安全自动装置检验条例》 3.7 JJG313-2004《测量用电流互感器检定规程》 3.8 JJG314-2004《测量用电压互感器检定规程》; 3.9 甲方提供的有效书面要求和设备制造厂(商)的技术资料要求等有关规范标准进行。 4.试验的组织机构: 总指挥: 副总指挥: 成员: 现场指挥: 安全组: 5试验内容:

6.试验范围: 光伏发电场区汇流箱、箱逆变设备,以及开关站区站用变、35KV配电柜、二次柜。配电设备的耐压试验及系统调试。 6.1调试的范围为: 本期新建的主设备及其对应附属装置的常规的一次电气设备的试验,二次保护装置的试验检测。 7、调试准备 7.1汇流箱 汇流箱的试验项目如下: (1)测量汇流箱内电气一次元件的绝缘电阻。 7.1.1使用仪器设备 兆欧表一只:1000V 万用表一只 7.1.2调试应具备的条件 (1)汇流箱、直流柜安装完毕,并符合安装规程要求,办理完安装验收签证。 (2)汇流箱直流柜外观检查,内部线连接正确,正负极标示正确。 7.1.3调试步骤和方法 (1)总回路电缆绝缘测试分别测量断路器下口相间和相对地的绝缘电阻并记录数据。大于0.5M为合格。 (3)确认电缆回路通知直流柜侧人员确认电缆连接是否正确, 7.2直流柜 7.2.1直流柜的试验项目如下: (1)测量直流柜内电气一次回路的绝缘电阻. 7.2.2使用仪器设备 兆欧表一只:1000V 万用表一只 7.2.3调试应具备的条件 (1)直流柜安装完毕,并符合安装规程要求,办理完安装验收签证。 (2)直流柜外观检查,内部线连接正确,正负极标示正确 7.2.3调试步骤和方法 (1)测量各支路、干路和电缆绝缘电阻分别测量相间和相对地的绝缘电阻并记录数据。大于0.5M为合格。 (2)用万用表确认回路极性连接正确 7 .3低压柜 7.3.1 调试项目

变电站电气整套启动调试措施

编号:QY-DQ-002-2011 陕西奥维乾元化工有限公司热电工程 2×50MW#1机组 电气整套启动调试措施 西北电力建设第一工程公司 调试试验中心 编制时间:2011年6月

科技档案审批单 报告名称: #1机组电气整套启动调试措施 编号:QY-DQ-002-2011 出报告日期:2011年6月 保管年限:长期密级:一般 试验负责人:张纪峰试验地点:奥维乾元化工有限公司热电车间参加试验人员:张纪峰、杨剑锋、李进京 参加试验单位:西北电力建设第一工程公司(调试试验中心)、陕西奥维乾元化工有限公司热电车间、北京华旭监理有限公司、江苏华能建设工程集团有限公司等 拟稿:张纪峰 审核:魏远 批准:周国强 目录 1. 编制目的 2. 编制依据 3.调试质量目标 4.系统及主要设备技术规范 5.调试范围 6.启动调试前应具备的条件 7.调试工作程序 8.调试步骤 9.组织分工 10.安全注意事项

1.编制目的 电气整套启动调试是电气设备投运前对设备性能及接线的一次全面检查,为使工作顺利进行,防止遗漏试验项目,使调试工作有序、有计划、有目的地进行,同时也为了提前做好各项准备工作,保证系统安全顺利投入运行,特编制此措施。 2.编制依据 2.1《火力发电建设工程启动试运及验收规程(2009年版)》 2.2《火电工程启动调试工作规定》电力部建设协调司建质[1996]40号 2.3《火电工程调整试运质量检验及评定标准》电力部建设协调司建质[1996]111号 2.4《火电施工质量检验及评定标准》(电气专业篇) 2.5《火电机组达标投产考核标准(2001年版)》电力工业部 2.6《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分) 2.7《电力安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分) 2.8《火电、送变电工程重点项目质量监督检查典型大纲》 2.9《电力建设基本工程整套满负荷试运质量监督检查典型大纲》 2.10《电气装置安装工程·电力设备交接试验标准GB50150》 2.11《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求(2000年版)》 2.12 相关厂家产品说明书及设计院资料 3.调试质量目标 符合部颁《火电工程调整试运质量检验及评定标准(1996年版)》中有关系统及设备的各项质量标准要求,在机组的整个整套启动试运过程中不发生任何一起恶性事故,确保#1、#2机组安全、可靠投运。 4.系统及主要设备技术规范 4.1 电气部分配置 陕西奥维乾元化工有限公司热电工程2×50MW机组新建工程由华陆工程科技有限责任公司设计、江苏华能建设工程集团有限公司负责安装、西北电力建设第一工程公司调试试验中心负责调试。 本工程电气一次部分包括2台50MW发电机组、2台63MVA变压器组、构成发电机—变压器单元接线,在110KV系统中并入电网。3段10kV工作母线段、1段10kV备用段、其中10KVⅠ、Ⅲ段经过电抗器分别与2台发电机组出口支接。10kV备用段电源引自110KV 变电所内10KVⅡ段成为其他3段10kV工作母线的备用电源。2台母联开关将3段10kV

变电站施工的重点与难点

变电站施工的特点及相关问题 变电站在电力系统中承担着重要任务,其项目工程的设计施工属于特殊工业建筑,与普通民用建筑有着很大区别。由于变电站项目的重要性及其特殊性,在施工过程中会遇到独特且棘手的问题,下面将以220KV变电站施工为例,从多个方面分析变电站项目在施工过程中的特点及可能出现的问题。 1.建筑工程特点: 变电站选址多远离人员密集区,且要求场地平坦开阔。平场工作量大,挖填量严重不平衡,地上设备及附属建筑多。 施工用水、生活用水困难,需就地打井取水。 土石方工作量大、砼工程量大,地上设备需要大量基础,但砌石工程量较小。 超深基础在平场前做好,搞好协调工作,尽量避免二次开挖。 施工工艺质量要求高,必须达到国家电力公司达标投产要求。 消防水系统比较复杂,含水喷雾系统,专业性较强。部分施工需考虑防雷措施。 2.安装工程特点 全为国产设备、合资厂设备,专业性、特殊性高,技术水平要求高,给安装、调试带来很大困难。 电缆量大,型号多,人工展放,工期较长。 管母线种类多、敷设方式存在差异,要为以后改造升级留下空间,工程量大。

主控、继电器室及室外盘柜量大,相关安装及验收规范较严格。 微机综合自动化程度高。 3.总体施工工序特点 先地下、后地上; 先土建、后电气,然后调试; 先综合楼(一般包括控制室、继电器室、通讯室等)后附属,先主体后装修; 先高压、后低压然后其他(如先220KV、后110KV); 先构架后支架 4.主要工序和特殊工序施工特点及其要求 220KV、110KV构支架施工,水泥杆、铁件加工质量对组装质量影响很大,故应严把原材料、半成品进料质量关,由有关施工人员对进场的每一件构件进行验收,并对加工质量进行中间控制。220Kv构架、钢横梁组装时必须全部用水平仪进行测量控制,吊装时必须同时用两台经纬仪控制或用其他有效措施保障组件水平安装。 电缆沟及明沟施工保证沟底排水坡度,禁止积水。沟底标高及墙体砌筑符合设计要求,基底用立式打夯机夯实,两侧回填土分层压夯实;沟中预理件应先焊后埋,位置准确,沟线笔直、平整,阴阳角方正,无任何开裂现象沟盖板表面光洁,四棱四角厚薄均匀,施工时制定专门措施。 特殊季节和天气措施应做好相关预防措施(如防水、防雷、防冻等)。 安装设备材料到达现场后,一定要有专人负责接管,放置在场地平实可靠的地方,防潮设备,元件应有防雨、风、日晒的措施。对到达现场的

110kV变电站调试方案

调试方案 批准: 审核: 编写:古成桂 广东鸿安送变电工程有限公司

2013年1月

目录 一、编制依据及工程概况 ----- ------- ------- - --------- -- --- --- 2 三、施工现场组织机构 ------- --------- ------- - --------- --------- --- 3 四、工期及施工进度计划 ----- ------- ------- - --------- --------- --- 3 五、质量管理--- ------ - --------- --------- ------- - --------- --------- --- 4 六、安全管理--- ------ - --------- --------- ------- ------- --- --------- --- 11 七、环境保护及文明施工 ----- ------- ------- - --------- --------- --- 14

一、编制依据及工程概况: 1 、编制依据 1.1 、本工程施工图纸; 1.2 、设备技术文件和施工图纸; 1.3 、有关工程的协议、合同、文件; 1.4 、业主方项目管理交底大纲及相关管理文件; 1. 5、广东省电力系统继电保护反事故措施2007 版; 1. 6、高压电气设备绝缘的工频耐压试验电压标准; 1. 7、《南方电网电网建设施工作业指导书》; 1.8 、《工程建设标准强制性条文》; 1.9 、《110kV ~500 kV 送变电工程质量检验及评定标准》; 1.1 0、中国南方电网有限责任公司基建工程质量控制作业标准 (WHS); 1.1 1 、现场情况调查资料; 1.1 2 、设备清册和材料清单; 1. 13、电气设备交接试验标准GB5 015 0-2006; 1. 14、继电保护和电网安全自动装置检验规程;DL/ T995- 2006; 1.1 5、国家和行业现行的规范、规程、标准及实施办法; 1.1 6、南方电网及广东电网公司现行有关标准; 1.1 7、我局职业健康安全、质量、环境管理体系文件以及相关的支持性管理文件; 1.1 8、类似工程的施工方案、施工经验和工程总结。 2 、工程概况: 110kV 变电站为一新建户内GI S 变电站。 110kV 变电站一次系统110kV 系统采用单母线分段接线方式,本期共 2 台主变、2 回出线,均为电缆出线;10 kV 系统为单母线分段接线,设分段断路器,本期建设I、U段母线,单母线分段接线,#1主变变低单臂接入I段母线,带10k V出线8回、电容器1组、站用变1台、消弧线圈1组,母线设备1组,#2主变