文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 铜覆钢与铜包钢区别以及锌包钢接地极有什么特点

铜覆钢与铜包钢区别以及锌包钢接地极有什么特点

铜覆钢与铜包钢区别以及锌包钢接地极有什么特点
铜覆钢与铜包钢区别以及锌包钢接地极有什么特点

铜覆钢与铜包钢区别

铜包钢:里面是钢,外面是铜,2014年中华人民共和国电力行业标准DL/T1342-2014《电气接地工程用材料及连接件》的实施,里面明确规定使用“铜覆钢”,铜包钢不在使用,并且将铜覆钢的不同工艺进行了规范:

铜覆钢材料主要生产工艺比较:

1、电镀工艺(也称镀铜):价格便宜,a、铜层较薄,一般≤0.3mm;b、残留电解液,经过退火还原,表面的铜层会气鼓;c、会形成原电池反应,导致铜覆钢材料内部电化学腐蚀;d、对环境污染较大。

2、冷拉工艺(也称套管包覆工艺):a、结合力差,铜层易剥离;b、铜钢之间存在乳化剂会有电化学腐蚀,易形成原电池效应;c、无法实现大长度生产的产品(受外面紫铜套管长度的限制)。

3、连铸工艺:a、铜钢之间实现冶金分子结合;b、铜层厚度任意控制,产品品种多;c、可以实现大长度大直径覆铜;

d、无污染;

e、无电化学腐蚀及原电池效应;

f、全寿命、免维护。

锌包钢复合接地极的优点

1.制造工艺独特:采用国内先进的水平连铸工艺,实现锌与钢之间的分子结合。

2.锌层厚防腐特性优:使用年限长达50年,克服了传统扁钢圆钢接地因腐蚀而造成使用寿命短的问题。

3.不产生电腐蚀:对设备的阴极保护有积极作用。

4.导电性能良好:是钢芯导电率的2.5倍。电气性能稳定。

5.一次性同时解决阴极保护和防雷接地两大问题,大大降低了工程资金投入和建设成本。

6.锌包钢复合接地极以低碳钢为钢芯,具有钢的强度和热稳定性,保证接地泄流功能。

古建筑物防雷设计方案

XXX寺古建筑物防雷设计方案 河南扬博防雷科技有限公司 1

一、古建筑物现场概述 XXX属北温带大陆性气候,日照充足,昼夜温差大。全年日照数2808小时,年最高气温达40摄氏度,最低气温为-20摄氏度,年均温9.5摄氏度,年均降水量460毫米,年平均蒸发量1025毫米,蒸发量大于降水量,雨量集中在每年的7、8、9月份。冬春季节多风,最大风速7.2米/秒,风向多北西。结冰期从11月开始,翌年3月解冻,冰期约5个月。冻土深度0.5--0.8米。无霜期平均202天。文物馆为歇山式仿古建筑,长米,宽米,高米。主体是XX结构,屋顶上层坡,下部坡,全部用琉璃瓦勾彻,金碧辉煌,雄伟壮观。主殿两侧,东西长米,宽米。文物馆主殿高大并且没有雷电防护措施。整体防雷在不破坏整体美观并安全、经济的原则下进行设计。本案结合贵方实际情况对寺内文物作详尽设计。 二、古建筑物防雷设计依据及设计方案 ●GB50057-1994 《建筑物防雷设计规范》(2010年版) ●GB50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 ●GA267-2000 《计算机信息系统雷电电磁脉冲安全防护规范》 ●IEC 61024 《建筑物防雷》 ●GB50165-92 (摘要)《古建筑木结构维护与加固技术规范》 ●GB/T 50314-2000《智能建筑设计标准》 ●YD/T926-1~3(2000)《大楼综合布线总规范》 ●GB/T50311-2000《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 ●GB2887—89 《计算机场地安全要求》 依据中国气象局第11号令《防雷装置设计审核和竣工验收规定》、符合《气象法》、《防雷减灾管理办法》、《省气象条例》、《省防雷减灾实施办法》和《市人 2

接地装置施工及验收规范强制性条文

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》强制性条文 (2011年版) 3.1.1电气装置的下列金属部分。均应接地或接零: 1 电机、变压器、电器、携带式或移动式用电器具等的金属底座和外壳: 2 电气设备的传动装置; 3 屋内外配电装置的金属或钢筋混凝土构架以及靠近带电部分的金属遮栏和金属门: 4 配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台等的金属框架和底座: 5 交、直流电力电缆的接头盒、终端头和膨胀器的金属外壳和可触及的电缆金属护层和穿线的钢管。穿线的钢管之间或钢管和电器设备之间有金属软管过渡的。应保证金属软管段接地畅通; 6 电缆桥架、支架和井架: 7 装有避雷线的电力线路杆塔; 8 装在配电线路杆上的电力设备; 9 在非沥青地面的居民区内,不接地、消弧线圈接地和高电阻接地系统中无避雷线的架空电力线路的金属杆塔和钢筋混凝土杆塔; 10 承载电气设备的构架和金属外壳; 11 发电机中性点柜外壳、发电机出线柜、封闭母线的外壳及其他裸露的金属部分; 12 气体绝缘全封闭组合电器(GIS)的外壳接地端子和箱式变电站的金属箱体; 13 电热设备的金属外壳: 14 铠装控制电缆的金属护层: 15 互感器的二次绕组。

3.1.3需要接地的直流系统的接地装置应符合下列要求: 1 能与地构成闭合回路且经常流过电流的接地线应沿绝缘垫板敷设。不得与金属管道、建筑物和设备的构件有金属的连接: 2 在土壤中含有在电解时能产生腐蚀性物质的地方,不宜敷设接地装置,必要时可采取外引式接地装置或改良土壤的措施; 3 直流电力回路专用的中性线和直流两线制正极的接地体、接地线不得与自然接地体有金属连接;当无绝缘隔离装置时。相互间的距离不应小于1m: 4 三线制直流回路的中性线宜直接接地。 3.1.4接地线不应作其他用途。 3.2.4人工接地网的敷设应符合以下规定: 1 人工接地网的外缘应闭合。外缘各角应做成圆弧形,圆弧的半径不宜小于均压带间距的一半; 2 接地网内应敷设水平均压带。按等间距或不等间距布置; 3 35kV及以上变电站接地网边缘经常有人出入的走道处,应铺设碎石、沥青路面或在地下装设2条与接地网相连的均压带。 3.2.5除临时接地装置外,接地装置应采用热镀锌钢材,水平敷设的可采用圆钢和扁钢,垂直敷设的可采用角钢和钢管。腐蚀比较严重地区的接地装置,应适当加大截面,或采用阴极保护等措施。 不得采用铝导体作为接地体或接地线。当采用扁铜带、铜绞线、铜棒、铜包钢、铜包钢绞线、钢镀铜、铅包铜等材料作接地装置时,其连接应符合本规范的规定。 3.2.9不得利用蛇皮管、管道保温层的金属外皮或金属网、低压照明网络的导线铅皮以及电缆金属护层作接地线。蛇皮管两端应采用自固接头或软管接头,且两端应采用软铜线连接。 3.3.1接地体顶面埋设深度应符合设计规定。当无规定时,不应小于O.6m。角钢、钢管、铜棒、铜管等接地体应垂直配置。除接地体外-接地体引出线的垂直部分和接地装置连接(焊接)部位外侧 100mm范围内应做防腐处理;在做防腐处理前,表面必须除锈并去掉焊接处残留的焊药。

镀铜钢圆线

镀铜钢圆线 一.产品简介 铜包钢接地圆线是最新型的铜钢复合接地体,又称为铜覆钢圆线、镀铜钢圆钢、连铸接地圆线等。 与市场上部分厂商使用过时的冷拉包覆、挂镀、属于早期但较为落后的工艺现在采用的是四维连续电镀法或连铸法工艺将纯度99.9%及以上的电解铜覆盖至特制钢芯表面制成。具有更均匀更为紧凑的铜层,无重金属及电解液残留,是铜层厚度0.25mm的铜包钢接地产品最先进加工工艺。 铜包钢接地圆线导电性能与同等直径铜棒近似相同,但造价远低于纯铜,防腐性能远胜于镀锌钢材,具有导电性能好,低电阻、接头少、防腐性能优越、运输方便、施工方便、施工效率高等诸多优点,是替代圆钢、角钢、镀锌扁钢等传统接地材料的最佳选择。

铜包钢接地圆线和生产铜包钢接地棒的工艺几乎相同,都是采用四维连续电镀法、连铸等工艺制作,区别在于铜包钢接地圆线镀铜后使用大型退火炉进行退火处理,相比较铜包钢接地棒更为软态,生产时即能制成盘型,能够在工地调直(直径超过14mm的铜包钢接地圆线调直难度依然较大,人工难以调直,必须借助调直机等设备)和折弯,这也和铜包钢接地圆线往往用在水平接地极的用途是相符的。 相比传统电镀(挂镀)工艺,四维连续电镀工艺产品铜钢结合更好,铜层更为均匀,镀层上的铜分子结构更为紧凑,而不是挂镀工艺中的离散的树枝状,无重金属和电解液残留。 铜包钢接地圆线分为直线型和盘型,直线型规格一般为6m/根,盘型规格一般为100m/盘,也可定制其他长度规格。铜包钢接地圆线一般用于水平接地线及接地引上线以及避雷带,其中前两种用途较常见,大型接地网水平接地干线可采用盘型,接地引上线及避雷带必须使用直线型产品。

铜包钢防雷接地

氨区铜包钢防雷接地 施 工 方 案

一、工程概况: 满洲里达赉湖热电有限公司机组装机容量为2×200MW,1号炉、2号炉于2011年投产。锅炉为哈尔滨锅炉厂有限责任公司设计、制造的型号为HG-670/13.7-HM18型超高压参数单汽包自然循环锅炉,此锅炉为单膛,“П”型布置,一次中间再热,平衡通风,室内布置,固态排渣煤粉炉,燃烧器呈六角切圆布置,在炉膛中心形成逆时针旋向的两个直径稍有不同的假想切圆。一台风扇磨煤机带一组燃烧器;采用6台FM318-700型风扇磨煤机直吹式制粉系统,4台运行,1台备用,一台检修备用;采用高温炉烟、冷风和热风三种干燥剂制粉系统,锅炉采用全钢结构,与锅炉房框架联合布置。除空气预热器采用支承结构外,其余均为悬吊式结构,悬吊在锅炉的顶板上。锅炉构架全部采用钢结构、焊接连接。 本工程建设规模是2台200MW机组建设脱硝装置,采用的脱硝工艺为选择性催化还原(SCR)工艺。在设计煤种及校核煤种、锅炉最大工况(BMCR)、处理100%烟气量条件下,脱硝效率不小于80%,脱硝层数按2+1设置。 本工程在脱硝氨区范围内设一总接地网。各单元内接地就近与总接地网不少于两点连接。所有用电设备正常不带电的金属外壳、电缆桥架及工艺设备(容器、塔、管架等)均做可靠接地并与全厂总接地网连通。全厂装置的工作接地、保护接地、防雷接地、防感应雷接地、防静电接地共用一套接地系统,并在装置区与相邻其他装置接地网连成一体,接到总体接地网上。接地网的接地电阻不大于1Ω,施工时应进行实测,若不能达到要求则用SRB426-Φ16 L=2.5m铜包钢接地棒增打接地极。接地装置由接地极、接地连接线、接地干线组成。接地极采用铜包钢,每根2.5m,垂直打入地下,接地极相距不小于5m;室外接地干

防雷接地施工方案

目录 1. 编制说明 (2) 2. 编制依据 (2) 3. 工程概况 (2) 3.1工程基本情况 (2) 3.2主要工程量 (2) 4. 施工准备 (2) 5. 施工程序 (3) 6. 施工方法与技术要求 (3) 6.1材料出库 (3) 6.2接地沟开挖 (3) 6.3接地体安装 (3) 6.4暗敷接地线安装 (4) 6.5明敷接地线安装 (4) 6.6防雷接地安装 (5) 6.7防静电接地安装 (5) 6.8施工完毕应进行实测 (6) 7. 劳动力安排 (6) 8. 施工技术措施和质量保证措施 (6) 9. 施工安全防火技术措施 (7) 10. 环境保护措施 (7) 11. 施工机具配置计划 (8)

1.编制说明 电气防雷接地安装是电气施工中重要施工程序之一,它对保证系统的工作稳定,以及设备和人员的安全都具有重要作用,因此为保证该工序的施工质量,促进施工安装技术的进步,确保工程按时完工,特制定此方案。 2.编制依据 1)工程施工合同 2)电气接地施工图纸 3)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 4)《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257-2014 5)《建筑电气工程质量施工验收规范》GB50303-2015 3.工程概况 3.1工程基本情况 工程名称:天盈石油化工阿拉尔年产30万吨乙二醇(一期)建设项目(安装工程三标段) 建设单位:新疆生产建设兵团天盈石油化工股份有限公司 实施及管理承包商: 东华工程科技股份有限公司 监理单位:新疆昆仑工程监理有限责任公司 工程地点:新疆阿拉尔市经济技术开发区二号工业园区 工程性质:新建 工程范围:乙二醇中间罐区(91)、成品罐区(92)、DMO中间罐区(94)、酸碱罐区(96)计划开工日期:2016年11月2日 计划交工日期:2017年6月30日 3.2主要工程量 该部分防雷接地系统共有接地线3160m,连铸铜包钢接地极60根,接地端子板18个,人体静电消除器30个,防雷镀锌圆钢200m,避雷引下断接卡30个。 4.施工准备 根据工程具体情况,图纸到位以后,抓紧组织图纸会审,完成职工教育培训工作,按照实施及管理承包商和工程监理要求,完成各种施工前期准备工作。完成人员、机具组织动员工作。完成施工前材料报验、工机具报验、施工人员资质报验工作。

铜包钢接地线

CHL铜包钢接地线 铜包钢绞线 铜包钢绞线是一种双金属线,具有像铜一样的防腐功能。高纯度99.9%的电解铜通过电解原理,使其完全附着在钢芯上,在铜钢结合面形成合金化分子级结构,在安装时可有效防止翘皮,开裂,脱落等现象。其阻抗值与纯铜线相等,但抗拉强度可以是纯铜的几倍。同时镀铜钢绞线价格比纯铜绞线低,而耐腐蚀能力强于热镀锌钢,防盗能力强,所以镀铜钢绞线是水平地网的理想材料。

接地引出装置 春力接地引出装置主要应用于轨道交通系统(例如地铁、城铁等)的接地网中,可实现在地铁站台电力设备接地、信号设备接地和防雷接地与综合接地网相连接时能有效防水,且能很好的的达到杂散电流防护要求。在地铁接地系统中,接地网位于其结构底板下面,因此地铁站台的电气设备接地时,必须通过接地引下线与接地网连接,实现可靠接地。以往通常是直接从结构底板中引出接地引下线或通过PVCA 管道引出接地引下线。采用这种措施,容易出现达不到故障电流(杂散电流)防护要求,地下水容易从接地引出线处渗出,达不到地铁接地设计要求。 常用尺寸

依据不同轨道交通设计不同,接地引出装置具体型号不尽相同,包括长度、直径、引线规格等不同。春力可按实地图纸为您制定生产。如需其他规格,请联络春力销售商或工厂总部来了解更多关于我们的产品及服务信息。 产品优点 嘉台接地引出装置由保护管、止水环、接地引出线以及绝缘固化材料构成。具有结构合理、工艺先进、质量可靠、施工安装方便等优点。可以实现在地铁站台电力设备接地、信号设备接地和防雷接地与宗台接地网相连接时能有效防止地下水渗出,并且能很很好的达到故障电流(杂散电流)防护要求。

煤矿洗煤厂防雷技术方案-精品

煤矿洗煤厂防雷技术方案-精品 2020-12-12 【关键字】方案、建议、情况、方法、条件、监控、地方、系统、有效、深入、充分、整体、良好、配合、统一、发展、措施、特点、支撑、安全、稳定、网络、根本、基础、需要、工程、体系、能力、标准、结构、水平、设置、形成、夯实、保护、保证、确保、教育、解决、扩大、规范、中心、核心、长期性 防雷技术设计方案 陕西伟信防雷科技有限公司 一、雷电防护概述 雷电是一种极具破坏力的自然现象,其电压可高达数百万伏,瞬间电流更可高达数十万安培。千百年来,雷电所造成的破坏可谓不计其数。落雷后在雷击中心1.5-2Km范围内都可能产生危险过电压损害线路上的设备。雷电灾害如同暴雨、飓风一样都属于气象(自然)灾害,它与水、旱、刑事犯罪、交通事故统称为影响社会安全和经济发展的六大灾害。 近年来,随着大量的数据设备和精密仪器应用的范围日益广泛,雷电损害造成的事故有逐年上升的趋势。主要有:煤矿、石油、通讯、教育、部队、工厂等单位,由于通讯计算机网络精密设备内部结构的高度集中化,使设备耐受过电压、过电流的能力下降,更易遭受雷电破坏。轻者可造成计算机终端和通信设备的接口损坏,使通信中断,大量信息丢失或无法传输;重者使网络主机损坏,导致网络瘫痪,工作无法进行。煤矿主要有以下防护对象:调度中心机房、监控系统、电力系统、风机房、洗煤厂、变电站、电子地磅、炸药库、筒仓等地

方。 二、设计依据及相关标准: GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》(2010版) GB50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 GB 50054-2011《低压配电设计规范》 GB 50174-2008《电子计算机机房设计规范》 GB 50169-2006《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 IEC 61024 《建筑物防雷》 IEC 61312 《雷电电磁脉冲的防护》 D 562 《建筑物、构筑物防雷设施安装》 YD 5078 《通讯工程电源系统防雷技术规范》 三、现场勘察情况: 煤场地势空旷,洗煤车间与设备比较孤立、属于雷电多发地,现场建筑物与设备没有接地系统,没有在高大建筑物保护之内,依据以上情况与建筑物防雷规范要求,安装提前放电避雷针或塔进行保护,避雷针高度符合规范滚球半径法计算,接地电阻小于4欧姆。 3.1地磅现场情况 该煤矿地处空矿地带,周围无防雷设施保护,按照国家防雷规范,外

铜包钢接地棒腐蚀原因分析与使用范围

铜包钢接地棒腐蚀原因分析与使用范围 铜包钢接地棒就是将铜与钢两种金属通过特殊工艺加工而成的复合导体。这种导体即有钢的高强度、优异的弹性、较大的热阻和高导磁特性,又有铜的良好导电性能和优良的抗腐蚀性能。铜包钢接地棒装置腐蚀的原因主要是钢体在土壤中的腐蚀以电化学腐蚀为主,目前国内的很多单位都开展了这方面的研究,而且提出了很多防腐蚀措施,比如电网内外多起接地装置扩大事故的主要原因是接地装置热容量严重缺乏,有的离子接地棒因腐蚀造成,有的因设计,施工不当造成,接地装置事故继续时间长,放热焊接维护不能快速切除,给事故提供了时间条件。不同型号导体之间进行焊接,为了不同规格.需要制作一个专用模具进行焊接.把需要焊接导体的两端固定在找个模具里,放入热熔焊剂,点燃引火粉,反应发生高温使粉末熔化变成液体,冷却后打开模具,降阻剂在热浸镀钢质外加防腐纳米导电涂料的方法,耐蚀性明显优于纯热浸镀锌钢接地材料。 铜包钢接地极使用范围广泛,可适应于不同湿度,温度及pH值的土壤条件.安装快捷,微创式作业,大大提高了施工效率.放热焊接模具根据导体不同的连接方式,有专业人员精心设计制造.在正常使用情况下,每个模具可反复使用50-100次.每个连接点外形美观,整齐一致.铜包钢接地极采用进口技术将99.9%的电解铜均匀镀于低碳钢棒上.这种工艺保证了铜层与钢芯之间的永久分子联结.具有良好的导电性能和耐腐蚀性,能有效利用深层的低土壤电阻率降低接地电阻,产品寿命超过50年.同时也具有较高的机械拉力强度,适宜深钻,打入地下不破裂,不脱落. FLUXWELD(中译名弗珂斯放热焊)是高科技,高效率的一种现代焊接产品.是利用氧化铜与铝发生化学反应来产生液态高温铜和氧化铝残渣,在耐高温的石墨模具中来实现导体与导体之间各种形式的高性能金属熔接.铜包钢接地极与接地线的连接采用FLUXWELD放热焊接效果更佳,使接地装置完全处在铜的保护下,可以真正的成为免维护接地系统装置.大大的提高其服务寿命. 组合式铜包钢接地棒材料适用于一般环境和潮湿、盐碱、酸性土壤即产生化学腐蚀夹、介质的特殊环境,广泛用于发电厂、变电站、输电线路杆塔、通讯基地、机场、铁路、地铁站、各种高层建筑、微波中继站、望楼机房、石油化工厂、储油库等所防雷接地、放静电接地、保护接地、工作接地等。 主棒:接地棒选用优质冷拉元钢,用专用设备外铸紫铜(厚度为0.3~0.5MM,含铜量99.9%),以保证其具有优良的导电性能和机械强度,该产品具有优良的防腐蚀性能。 连接管:棒与棒之间可以采用铜制连接管连接,具有最佳的防腐效果。棒与棒之间接触紧密,在将接地棒打入地下或采用驱动钻钻入地下时驱动力直接作用于接地棒。分为螺纹连接和非螺纹连接。 驱动头:由高强度合金钢制成,可以保证驱动力顺利打入地下。 合金尖端:保证在复杂地质条件下打入地下。 资料由https://www.wendangku.net/doc/d410075169.html,整理资料

接地材料

接地材料 一、接地体 1、接地模块 1)形状:方块形、梅花形、圆柱形 2)价格:约200元/块 3)A:工作原理 接地模块内置热镀锌扁钢,方便与其它接地金属材料的有效连接,增大接地体接触面积,以及接地模块的保湿性、吸湿性和稳定的导电性B:施工方法 (1)、接地模块采用垂直埋置,接地模块采用水平埋置。埋置深度不小于0.8米。 (2)、模块间距不应小于5米。

(3)、模块极芯相互并联或与地线连接时,必须焊接,焊接面积为连接体的2倍以上。 (4)、应在焊接处清除焊渣,并涂上防腐导电漆或沥青漆。(5)、回填土应适量洒水,分层夯实,待模块充分吸湿(24小时)后测量接地电阻。 2、接地棒 1)形状、种类 A:铜包钢接地棒B:锌包钢接地棒C:电解离子接地棒2)价格铜包钢接地棒:约1 50元/根 1.5m/根 锌包钢接地棒:约200元/根 1.5m/根 电解离子接地棒:约1 500元/根2m/根 3)说明

A:铜包钢接地棒 (1)简介:铜包钢接地导体采用冷轧热拉工艺生产,克服了电镀法和套管包覆法存在的结合力差等缺陷,具有铜层厚、阻值低、耐腐蚀性强、强度高、安装方便、电气连接性能好等优点,广泛用于输变电和通讯线路、电站、建筑物及天线的接地装置中,也可用于计算机等电子设备的接地系统,并可与接闪器(避雷针、避雷线)及引下线组成防雷接地装置。 (2)特点及技术优势: ①、制造工艺独特:采用冷轧热拔生产工艺,实现铜与钢之间冶金熔接。可像拉拔单一金属一样任意拉拔,不出现脱节、翘皮、开裂现象。 ②、防腐蚀性优越:复合介面采用高温熔接,无残留物,结合面不会出现腐蚀现象;表面铜层较厚(平均厚度大于0.4mm )耐腐蚀性强,使用寿命长(大于30 年),减轻检修劳动强度。 ③、电气性能更佳:表层紫铜材料优良的导电特性,使其自身电阻值远低于常规材料。 ④、广泛安全可靠:该产品适用于不同土壤湿度、温度、PH值及电阻率变化条件下的接地建造。 ⑤、连接安全可靠:使用专用连接管或采用热熔焊接,接头牢固、稳定性好。 ⑥、安装方便快捷:配件齐全、安装便捷,可有效地提高施工速度。 ⑦、提高接地深度:特殊的连接传动方式,可深入地下35 米,以满足特殊场合低阻值要求。

铜包钢接地专项施工方案

神华陕西甲醇下游加工项目仓库综合楼及检维修中心 施 工 方 案 ? / J 中水十三局 二零一三年四月

-、工程概况: (3) 二、本工程主要工程量~览表: (3) 三、施工方法及技术要求 (4) 3.1.铜包钢放热焊接工艺原理 (4) 3.2施工前准备 (4) 3.3热焊施工工艺 (7) 四、施工工艺要点 (8) 4.1连接器表面要点 (8) 4.2模具及被熔接物要点 (8) 4.3焊粉应用时的注意事项 (9) 五、熔接安装图示及注意事项 (9) 5.1用于扁带与扁带的熔接 (10) 5.2用于扁带与接地棒的熔接 (11) 5.3用于扁带与钢质表面的熔接 (12) 5.4用于电缆与扁带的熔接 (12) 5.5用于电缆与电缆的熔接 (13) 5.6用于电缆与接地棒的熔接 (13) 六、施工质量计划及保证措施............................................ .15 6.1质量目标 (15) 6.2质量管理流程 (15) 七、质量管理办法 (16) 八、劳动力的保证 (18) 九、质量保证 (18) 十、施工人员机具配备情况 (19) 10.1人员配备情况 (19)

10.2施工机具配备情况19

1^一、交工资料 23 一、工程概况: 神华陕西甲醇下游加工项目仓库综合楼4550平米及检维修中心9400平米, 本工程所有用电设备正常不带电的金属外壳、电缆桥架及工艺设备(容器、塔、管架等)均做可靠接 地。本装置的工作接地、保护接地、防雷接地共用一套接地系统。仓库综合楼接地网的接地电阻不大于 1 Q,检维修中心的接地电阻不大于 4 Q,施工时应进行实测,若不能达到要求则增加①20 L=2.5m铜包钢 管接地极。接地装置由接地极、接地连接线、接地干线组成。接地极采用铜包钢管,每根 2.5m,垂直打入 地下,室外接地干线采用① 16的铜包园钢敷设,埋深地坪下 1.5m,所有灯具、灯杆、穿线钢管均需与接地可靠相连,电缆桥架与接地连接采用70mm2的PVC绝缘铜导线,检维修中心车间 室内接地干线用40 X 4镀锌扁钢沿墙明敷,剧所在地面0.3m , BVR-70/50/35/25/16黄绿线等做内部连接;单体屋面四周采用热镀锌① 16园钢做防雷接地,支架为 150mm 二、本工程主要工程量一览表:

杭州镀铜圆钢

镀铜圆钢是一种非常特殊的建筑材料。市场上一般把它概括为一种电器产品。它的主要功能是作为地线。但是,在具体使用上有很多优点,我们可以从以下几个方面考虑。 表演: 1。良好的导电性。电流的趋肤效应使镀铜接地导体非常受欢迎。项目中使用纯铜的成本太高。 2。一个完整的接地网,仅用5吨钢材即可达到设计接地电阻,镀铜材料仅用3吨即可达到设计接地电阻。 3。接头处理的优点是镀锌材料一般采用电焊连接,镀铜圆钢则采用放热焊接,使两段材料的连接达到分子水平,非常牢固,长期免维护,并能消除接地网的断点。 镀铜圆钢制造工艺特点: 4。镀铜圆钢采用电镀生产工艺,实现铜与钢的高度结合。表面铜层由99.99%

的电解铜分子组成。它不仅克服了套管法生产过程中电偶电池反应的缺点,而且解决了热浸连铸过程中铜层纯度和铜层内外表面纯度不足的缺点。 5。优异的耐腐蚀性。镀铜圆钢材料表明,铜层厚度大,电解铜分子的99.99%,平均厚度大于0.25mm,具有很强的耐腐蚀性,使用寿命超过50年。 6。导电性更好。由于表面铜层由99.99%的电解铜分子组成,镀铜圆线具有优异的导电性,其电阻远低于传统材料。 7。它的应用范围更广,适用于不同湿度、温度和pH值的土壤条件。 安装安全快捷,铜包钢圆线及附件齐全,采用专用连接管或放热焊连接,接头牢固,安装方便,施工效率大大提高。 8。降低了建设成本。与传统使用纯铜材料接地相比,成本大大降低。 通过这些,可以看出镀铜圆钢的应用非常广泛。你可以多加注意,希望能对你有所帮助。 湖州至鸿防雷技术有限公司从事新型铜钢复合接地材料的研发、生产、销售和技术服务,为各类接地工程提供专业接地产品和技术服务。公司拥有多条生产线,多年积累的宝贵经验和完善的安全生产管理体系,为客户提供产品和服务。目前公司主要产品有:铜包钢接地棒、铜包钢接地圆线、铜包钢扁钢、铜包钢绞线、电解离子接地极、热熔剂、焊接模具等。

铁路接触网各种线材(接触线、承力索、供电线)参数一览表

铁路接触网各种线材(接触线、承力索、供电线)参数一览 表 一、接触线 (1)纯铜接触线

150 151 14.40 14.10 9.71 7.24 6.80 4.00 0.40 27°51°1350 注:参考单位质量按密度8.94g/cm3计算 铜接触线技术参数 TB/T2810 型号标称 截面 mm2 电气性能机械性能 含氧量%电阻率20℃ ≤Ωmm°/m 载流量 A≥ 拉断 力≥ KN 伸长 率≥% 扭转 (至 破坏) ≥圈 数 反复弯曲至 破坏 杨氏模量 Mpa 半径 mm ≥次数 CT 85 0.01768 44031.822.73258 1240000.0400 11053039.953.03258 12056041.753.03258 15059051.793.33308 注:载流量条件:环境温度为35℃,最高允许工作温度95℃。(2)银铜合金接触线 银铜合金接触线技术参数 DIN43141

称截 面mm2电阻率20℃ ≤Ωmm2/m 载流 量 A≥ 拉断力 KN不 小于 伸长 率%≥ 扭转 (至 破 坏) 圈数 ≥ 反复弯曲至 破坏 杨氏模 量Mpa 未软化软化后 弯曲半 径mm 次数 ≥ CTHA 85 0.01786 60031.8228.64 2.55258 1240000.08-0.12 11071039.9635.96 2.85258 12075042.3538.12 2.85258 15080052.2547.02 3.05308 注:载流量条件:环境温度为40℃,最高工作温度150℃,风速0.6m/s (3)镁铜合金接触线 镁铜合金接触线结构尺寸及性能参数表 DIN/EN50419

铜包钢接地极的产品介绍

铜包钢接地极在设计和制作中采用一定的原材料进行制作和使用,充分展现良好的性能特点和优势,保证在防雷避雷中产生良好的作用性能。 下面就由专业厂商给大家具体介绍一下这款产品的特点。 一、产品简介 铜包钢接地极(铜包钢接地棒)在生产中,一般选用柔软度比较好,含碳量在0.10%-0.30%优质低碳钢,采用特殊工艺将高导电的电解铜均匀的覆盖到圆钢表面,厚度在0.25-0.5mm,该工艺可以有效的减缓接地棒在地下氧化的速度,螺纹是采用轧辊螺纹槽加工螺纹,保持了钢与铜之间紧密连接,确保高强度,具备优良的电气接地性能。 铜包钢接地极已广泛应用在电力、石油化工、交通、民用建筑、大型机械装备的接地系统,具有使用寿命长、经济、导电性能优良等特点。 二、产品特点 1、铜包钢接地极制造工艺独特:采用冷轧热拔生产工艺,实现铜与钢之间冶金熔接。可像拉拔单一金属一样任意拉拔,不出现脱节、翘皮、开裂现象。 2、铜包钢接地极防腐蚀性优越:复合介面采用高温熔接,无残留物,结合

面不会出现腐蚀现象;表面铜层较厚(平均厚度大于0.4mm)耐腐蚀性强,使用寿命长(大于30年),减轻检修劳动强度。 3、铜包钢接地极电气性能更佳:表层紫铜材料优良的导电特性,使其自身电阻值远低于常规材料。 4、广泛安全可靠:该产品适用于不同土壤湿度、温度、PH值及电阻率变化条件下的接地建造。 5、铜包钢接地极连接安全可靠:使用专用连接管或采用热熔焊接,接头牢固、稳定性好。 6、铜包钢接地棒安装方便快捷:配件齐全、安装便捷,可有效地提高施工速度。 7、提高接地深度:铜包钢接地棒特殊的连接传动方式,可深入地下35米,以满足特殊场合低阻值要求。 8、建造成本低:铜包钢接地棒对比传统上采用纯铜接地棒、接地带的建造

铜材接地网的隐患

铜材接地网的隐患 武汉高压研究院 [430074] 陈健生 [教授级高工] Copper Grounding Conductor Cause Trouble Wuhan High-Voltage Research Institute Chen Jian Sheng 摘 要:该文论述如何选择电力接地网的材料,对铜接地网存在的隐患论证。通过引证美国标准,试验报告及使用经验;阴极保护防腐蚀机理分析;各地接地网的使用试验;中国及外国对土壤水质铜含量的限制;论述铜接地网的隐患。铜材接地网最大的隐患是将对地网附近混凝土钢构架,地下电缆及管道造成严重阳极腐蚀,由于大量铜材埋在地下,将对附近土壤水质造成严重环境污染,如用铜接地网还耍采用复杂的防腐措施保护构架钢材。中国使用钢材接地网已有数十年经验,不能重复国外走过的弯路。 关键词; 铜接地网 铁接地网 阳极腐蚀 构架腐蚀 环境污染 土壤铜含量 近几年來,各地在500kv电力接地网中较多使用铜材,用铜材接地网是新的事物,如果对使用铜材缺乏全面正确的了解和论证,必将对变电站和环境污染带來严重隐患、下面从四方面发表个人看法,以供参考:一,国外对接地材料尽量少用铜材;二,铜材接地网对附近构架钢材造成严重腐蚀;三,铜材不是对所有土壤都有较好的防腐性;四,重视铜接地网对水资源土壤的污染。 国外对接地材料尽量少用铜材 中国各地采用铜材接地网的重耍理由是:国外都用铜材做接地网。其实,这是50年前的事,当時对铜接地网附近混凝土中钢筋阳极腐蚀还未发现,。后來发现铜地网邻近的构架钢筋和钢材腐蚀严重,其原因是铜地网对邻近钢材的阳极腐蚀。30年前的美国IEEE Std 142{文献1}及IEEE Std 80{文献2}号标准,就对用铜材做接地网进行了很多限制,规定铜材接地网只能用于独立分开的接地网,如邻近钢构架及混凝土最好用钢材接地网,或者对构架钢材采取可靠的阴极保护措施{文献6}。1991年6月27日出版的美国IEEE 142—1991号标准,对接地材料又进一步做了重大修改,建议用不锈钢做接地网的材料。美国EC&M电气公司在2001年资料中谈到{文献4}:按照美国标准,铜包钢不是接地材料最好的选择。美国Franek公司也提到{文献5}:用硬钢管作接地网材料是最好的选择。 其实我国早几年出现这类隐患,据说福迠早期500kv变电站用铜接地网运行多年后,发现邻近钢材加速腐蚀。我国结构工程師设计构架,构架按规程设计没错,电力工程師设计接地网,互不相干,由于电力工程師设计铜接地网,影响构架加速腐烂,秧及池鱼。我国也有部份工程師提醒过此问题,中科院电工研究所马宏达在”关于防雷接地探讨”中就提出过{文献9}:”西方国家现在都己改用钢管做接地体了,我们还在宣传用铜做接地体,”同時提出:”耍注意接地措施导致的环

放热焊接的一般步骤和检查

综合接地装置施工 1、外引综合接地装置设置在牵引降压混合变电所的结构底板下0.5m处。水平接地极标高在-2.75左右。水平接地极隔12m左右设一条连接带,连接带采用50*50扁铜。水平接地计采用50*50扁铜,材质选用紫铜。垂直接地极采用连铸铜包钢接地极,垂直接地极的间距为5米。 2、接地极之间的连接采用放热熔接方式,具体做法见放热熔接做法如下图。 第一步,清理模具,并把第二步,放上金属隔离片,第三步,用点火枪对准模第四步,隔数秒后打开 模具中的水分烘干,然然后倒入响应的焊剂上具盖点燃,注意模盖开口模具,即完成一次成 后按不同规格夹好。面均匀的洒上引火粉,处不要对人和其他一些易型焊接然后清理模具 并在模具的豁口处洒燃物品。准备下一次焊接。 上少许。 3、接地引入线采用50*50扁铜,在穿越结构底板时,要求做防水和绝缘处理。接地引入线伸出结构底板部分的长度为500㎜,并在引入线端头开直径为13㎜的孔洞。 4、外引接地网面积为450㎡,为保证接地电阻R≤0.5Ω,要求水平接地极和垂直接地极敷设在土壤电阻率不大于20ΩM的土层中,并在接地体周围添加降阻剂。 5、止水环密封焊接在钢管外壁上,不允许渗透水。固定块焊接在钢管内壁上,待止水环和固定块均焊接在钢管后,再统一进行镀锌处理。 6、铜排应立放,水平接地极与连接带之间的连接,可以先将连接带扁铜平弯,再熔接,平弯时,其弯曲半径应大于2倍厚度。

放热焊接的一般步骤和检查 放热焊接的过程是一种使铜和铜,或者铜和钢进行电器连接的方法。此过程不需要外部的热源或动力。放热焊接可以提供一种比机械或者压接更优越的连接方法。因为放热焊接属于分子连接,在它的生命过程中不会松动或者增加电阻。 放热焊接的一般步骤: 1、烘干模具和导线 2、擦净导线 3、把线端放入模具之中 4、关闭锁定磨具把手

铜绞线的介绍

铜绞线是由优质低碳钢制成的一种新型复合材料。广泛用作电力、通信、石化等行业的接地导体。接下来,我会给你一个详细的解释,希望能对你有所帮助。接触信息是贡献者的名字 产品既有钢的强度和韧性,又有铜的导电性、焊接性和耐腐蚀性。特别是在浪涌电流较大的情况下,集肤效应随着电流强度的增大而增大,因此镀铜钢绞线的导电性可以与相同截面的铜线相比较。它具有重量轻、节铜、成本低等优点,是传统铜线的替代产品。 首先:要看铜绞线的外观,购买铜绞线需要从外观入手。一般情况下,好的铜绞线外观光亮,损伤、划伤明显,氧化反应无明显变色。外观颜色比较均匀,有黑点、裂纹和规则距离。达到上述标准是一个很好的选择。 其次:要观察导线的尺寸和规格,看铜绞线规格型号的选择。铜绞线的拉丝一般应在规定的范围内,不得超过工艺标准,否则应视为无效绞线。复合钢绞线的单线必须符合均匀、整齐的特点,并符合工艺规程。 再次:要看铜股结构的选择和购买,需要观察股线的分布和组成,看是否有短线、缺线、松股和重叠股。一般来说,这些现象可以用肉眼观察到。我们要认真观察

检查铜绞线的质量,不能选择不合格产品生产电线电缆,否则会造成严重的安全事故。最后:要看铜绞线的焊接工艺,要注意焊接工艺是否可靠,焊接界面是否整齐,是否有线路不规则。焊接界面应保持整齐、平整、圆润,不得捆绑。焊头直径一般不超过0.2mm。相邻两根铜绞线的焊接应保持一定距离。 湖州智宏防雷技术有限公司(原杭州智宏防雷技术有限公司)从事新型铜钢复合接地材料的研发、生产、销售和技术服务,为各类接地工程提供专业接地产品和技术服务。公司拥有多条生产线,多年积累的宝贵经验和完善的安全生产管理体系,为客户提供产品和服务,也欢迎客户来我公司指导。目前公司主要产品有:铜包钢接地棒、铜包钢接地圆线、铜包钢扁钢、铜包钢绞线、电解离子接地极、热熔剂、焊接模具等

铜包钢技术交底

铜包钢接地技术交底 ⑴此项目的接地装置为铜包钢接地极,铜包钢软线和铜包钢绞线接地线,连接方式为放热焊接。 ⑵施工前先清理场地,将影响施工的无关杂物清掉。在各装置区外接地线敷设前,需提前查明作业区附近施工时有无地下管或地下埋设电缆等,如有,联系设计,将接地线作适当的位置调整,避免以后其他工程施工开挖时对接地线的损坏。 ⑶防雷及接地装置所有部件均应采用连铸铜包钢材料,并有出厂合格证和质量证明书。在施工过程中应注意保护铜包层。 ⑷主要机具;常用电工工具:手锤、钢锯、大锤、卷尺等 ⑸质量要求 质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)的规定。 ⑹工艺流程 接地体→接地干线→引下线敷设→避雷网→避雷带 ⑺沟槽开挖:根据设计图要求,对接地体(网)的线路进行测量,在此线路上挖掘沟槽,沟顶部稍宽,底部渐窄,沟底如有石子应清除。 ⑻安装接地体(极):沟槽开挖后应立即安装接地体和敷设接地铜包钢,防止土方倒塌。先将接地体放在沟槽的中心线上,打入地下。一般采用大锤打入,一人扶着接地体,一人用大锤敲打接地体顶部。使用大锤敲打接地体时要平稳,锤击接地体正中,不得打偏,应与地面保持垂直。 ⑼接地体间铜包钢敷设;。接地体敷设前,确定铜绞线位置、数量和规格,并对铜绞线进行检查和调整。首先根据连接件形状尺寸,开具合适的模具,并配置相应型号的焊粉。焊接前对接件进行处理,除油、除污物及氧化层。对模具进

行充分强热。安装好模具检查后倒入焊粉并点燃反应。对模具进行清理并准备下次使用。焊接时要熔透,焊接后要对接头进行防腐处理 ⑽接地体核验: 接地体安装完毕后,应及时请监理单位进行隐检核验(签署审核意见,并下审核结论),接地体材质、位置、焊接质量等均应符合施工规范要求。接地电阻应及时进行测试;当利用人工接地体作为接地装置时,应在回填土之前进行测试;若阻值达不到设计、规范要求时应补做人工接地极。接地电阻测试须形成记录 ⑾室内接地干线敷设:室内接地干线多为明敷设,但部分设备连接的支线需经过地面埋设在混凝土内。 ⑿成品保护: (1)其他工种在开挖土方时,注意不要损坏接地体。 (2)安装接地体时,不得破坏散水和外墙壁装修 (3)电气施工时,不得磕碰及弄脏墙面。 教育人班组人员 上海扬子江建设 年月日

架空输电线路安装安全线夹的必要性

架空输电线路耐张串防掉串的 安全措施及建设 项目背景 技术报告 1、立项必要性 2、总体技术路线 3、研究的相关原理 4、应用的关键技术 5、整体设计方案 试验报告 研制厂家信息 安装说明 项目背景:

近年来,随着国民经济的高速发展,国家基础设施的迅速建设和投运。尤其是高速铁路和高速公路的不断开行。全国各地越来越多的三跨(跨越铁路、公路重要设施)地区导(地)线出现接头现象。这对于电力行业的相关设计和施工标准的安全要求显然是一种潜在的隐患。 去年(2015)年底,在国网辽宁出现了500 千伏核南线线路压缩耐张线夹的压接质量问题。详见国家电网公司部门文件基建安质…2016?21 号“国网基建部关于500 千伏核南线线路因覆冰舞动导致断线暴露导线压接质量问题的通报”。暴露出部分导线耐张线夹压接工艺控制不符合要求(附件)。上述问题反映出当前输变电工程施工质量管理中,仍然存在标准规范执行不严、培训交底不实、过程质量控制不到位、质量验收流于形式等问题。 故障统计表: 故障点(产品)照片

3126 号 耐张线夹损坏图片 现场取回的压缩耐张样品(解剖)照片 PS: 正常压接情况下,耐张线夹区钢锚凸轮与铝管应用明显的咬合 痕迹,结合紧密,无空隙。经过对500 千伏核南线3126#损坏的个别 耐张线夹解剖后发现有压接工艺控制不到位的情况(具体见上图)。

耐张管压接工艺 不同生产厂家、不同型号的压接管加工尺寸、施工工艺要求不同,辽宁省送变电先后与四平线路器材厂、南京线路器材厂、锦州锦兴金具厂进行联系沟通,取得各规格耐张管的技术数据。对不同型式的压接管、不同压接工艺操作方法及控制标准进行详细规定,确保每个施工步骤都有明确规定。(各单位金具尺寸具体见图24-图27)

防雷相关以及注意事项

防雷相关以及注意事项 防雷,是指通过组成拦截、疏导最后泄放入地的一体化系统方式以防止由。直击雷或雷电的电磁脉冲对建筑物本身或其内部设备造成损害的防护技术一、 室外防雷如果在山区找不都应该迅速到附近干燥的住房中去避雨,在户外遇到 雷雨,《中国防雷行业市场前瞻与投资战略规划分析报可以躲到山洞中去。据到 房子,告前瞻》分析,室外防雷要注意以下5点: 1、不要停留在山顶、山脊或建(构)筑物顶部。 2、不要停留在铁门、铁栅栏、金属晒衣绳、架空金属体以及铁路轨道附近。 3、应迅速躲入有防雷保护的建(构)筑物内,或有金属壳体的各种车辆及船舶内。不具备上述条件时,应立即双脚并拢下蹲,头部向前弯曲,降低自己的高度, 以减少跨步电压带来的危害。因为雷电流经落雷点会沿着地面逐渐向四周释放能量。此时,行走之中人的前脚和后脚之间就可能因电位差不同,而在两步[1]间 产生一定的电压。4、不要在大树、电线杆、广告牌、各类铁塔底下避雨。因为 此时,大树潮湿的枝干相当于一个引雷装置,如果用手接触大树、电线杆、各类 铁塔就仿佛手握防雷装置引下线一样,就很可能会被雷击。 5、不要在水边(江、河、湖、海、塘、渠等)、游泳池、洼地停留,要迅速到附 近干燥的住房中去避雷雨。 二、防雷接地 防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是接地,保证用 电设备的正常工作和人身安全而采取的一种用电措施。 1、防雷接地的概念及分类 1、接地装置是接地体和接地线的总称,其作用是将闪电电流导入地下,防接地 工程本身的特点就决定了周围环境对雷系统的保护在很大程度上与此有关。. 工程效果的影响,脱离了工程所在地的具体情况来设计接地工程是不可行的。实 践要求要有系统的接地理论来对工程实际进行指导。而设计的优劣取决于对当地 土壤环境的诸多因数的综合考虑。土壤电阻率、土层结构、含水情况以及可施工 面积等因数决定了接地网形状、大小、工艺材料的选择。因此在对人工接地体进 行设计时,应根据地网所在地的土壤电阻率、土层分布等地质情况,尽量进行准 确设计。 2、接地体:又称接地极,是与土壤直接接触的金属导体或导体群。分为人工接 地体与自然接体。接地体做为与大地土壤密切接触并提供与大地之间电气连接 的导体,安全散流雷能量使其泄入大地。 3、接地设计中,利用与地有可靠连接的各种金属结构、管道和设备作为接地体, 称为自然接地体。如果自然接地体的电阻能满足要求并不对自然接地体产生安全 隐患,在没有强制规范时就可以用来做接地体。 4、而人为埋入地下用作接地装置的导体,称为人工接地体。一般将符合接地要

铜包钢防雷接地

铜包钢防雷接地

氨区铜包钢防雷接地 施 工 方 案

一、工程概况: 满洲里达赉湖热电有限公司机组装机容量为2×200MW,1号炉、2号炉于2011年投产。锅炉为哈尔滨锅炉厂有限责任公司设计、制造的型号为HG-670/13.7-HM18型超高压参数单汽包自然循环锅炉,此锅炉为单膛,“П”型布置,一次中间再热,平衡通风,室内布置,固态排渣煤粉炉,燃烧器呈六角切圆布置,在炉膛中心形成逆时针旋向的两个直径稍有不同的假想切圆。一台风扇磨煤机带一组燃烧器;采用6台FM318-700型风扇磨煤机直吹式制粉系统,4台运行,1台备用,一台检修备用;采用高温炉烟、冷风和热风三种干燥剂制粉系统,锅炉采用全钢结构,与锅炉房框架联合布置。除空气预热器采用支承结构外,其余均为悬吊式结构,悬吊在锅炉的顶板上。锅炉构架全部采用钢结构、焊接连接。 本工程建设规模是2台200MW机组建设脱硝装置,采用的脱硝工艺为选择性催化还原(SCR)工艺。在设计煤种及校核煤种、锅炉最大工况(BMCR)、处理100%烟气量条件下,脱硝效率不小于80%,脱硝层数按2+1设置。 本工程在脱硝氨区范围内设一总接地网。各单元内接地就近与总接地网不少于两点连接。所有用电设备正常不带电的金属外壳、电缆桥架及工艺设备(容器、塔、管架等)均做可靠接地并与全厂总接地网连通。全厂装置的工作接地、保护接地、防雷接地、防感应雷接地、防静电接地共用一套接地系统,并在装置区与相邻其他装置接地网连成一体,接到总体接地网上。接地网的接地电阻不大于1Ω,施工时应进行实测,若不能达到要求则用SRB426-Φ16 L=2.5m铜包钢接地棒增打接地极。接地装置由接地极、接地连接线、接地干线组成。接地极采用铜包钢,每根2.5m,垂直打入地下,接地极相距不小于5m;室外接地干

铜包钢绞线工艺介绍

铜包钢绞线由一定根数的铜包钢单线绞制而成,广泛应用于高频同轴电缆、钢络通信、电气化铁路、地铁轻轨、铁路、机场、网络通讯等场所的防雷接地、防静电接地、保护接地、电力和石化系统的接地线等。铜包钢绞线由一定根数的铜包钢单线绞制而成,广泛应用于高频同轴电缆、钢络通信、电气化铁路、地铁轻轨、铁路、机场、网络通讯等场所的防雷接地、防静电接地、保护接地、电力和石化系统的接地线等 军用被覆线导体;电力工业接地棒;电力电缆的编织屏蔽线;各种电子元器件的接插件;特种电缆的加强导电线芯;电力传输和电话线路的架空线;平行双芯电话用户通信线的导体;电气化铁路、轨道交通线路承力索及滑触线;有线电视用户线和进户线同轴电缆内导体材料;计算机局域网、接入网电缆、野外用电缆内导体材料。 铜包钢绞线广泛应用于高频同轴电缆、钢络通信、电气化铁路、地铁轻轨、铁路、机场、网络通讯等场所的防雷接地、防静电接地、保护接地、电力和石化系统的接地线等。相比铜绞线具有密度小、强度高、造价低等优点,是传统纯铜绞线的更新换代产品 要鉴别铜包钢绞线,要先了解它的内部结构由于外面包覆铜层,仅凭肉眼很难来鉴别质量,但可以用专用检测设备来检测导电率,和铜层厚度。 为防止电磁感应,沿电线杆引上的摄像机电源线和信号线应穿在金属管内以达到屏蔽作用,屏蔽金属管的两端均应接地。为防止雷电波沿线路侵入前端设备,应在设备前的每条线路上加装合适的避雷器,如电源线(DC24V 或220V),视频线,信号线和云台控制线。信号线传输距离长,耐压水平低,极易感应雷电流而损坏设备,为了将雷电流从信号传输线传导入地,信号过电压保护器须快速响应,在设计信号传输线的保护时必须考虑实际情况,根据信号的传输速率,信号电平,启动电压以及雷电通量等参数等选取正确的防雷设备。前端设备如摄像头应置于接闪器(避雷针或其它接闪导体)有效保护范围之内。当摄像机独立架设时,原则上为了防止避雷针及引下线上的暂态高电位,避雷针最好距摄像机3-4米的距离。如有

相关文档