文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 供电系统设计示例

供电系统设计示例

供电系统设计示例
供电系统设计示例

(此文档为word 格式,下载后您可任意编辑修改!)供电系统设计》说明书

姓名:XXX

学号:XXX

班级:XXX

目录

第一章原始资料 (2)

1.1机加工厂一车间生产任务 (2)

1.2设计依据 (2)

1.3 本车间负荷性质 (3)

第二章负荷计算以及变压器、补偿装置的选择 (4)

2.1机加工车间一的负荷计算 (4)

2.2 车间总体负荷的计算 (5)

2.3无功补偿的计算和变压器的选择 (5)

第三章供电系统的选择 (7)

第四章短路电流电流计算 (9)

4.1 各短路点的平均电压 (9)

4.2 各元件电抗计算 (9)

4.3 各短路点总阻抗 (9)

4.4根据电抗值计算短路电流 (9)

第五章高、低压一次设备选择 (10)

5.1选母线: (10)

5.2.选低压侧QF: (10)

5.3 高压侧选QF: (10)

5.4 高压侧隔离开关: (11)

5.5 电流互感器: (11)

第六章高压侧继电保护选择及整定 (12)

第七章防雷设计 (14)

7.1防雷措施 (14)

7.2 接地 (14)

第八章结束语及参考文献 (16)

8.1 结束语 (16)

8.2参考文献: (16)

附录 (17)

附录1:变电所电路总体设计图 (17)

附录2:继电保护电路原理图 (17)

附录3:所选电力器件参数列表 (18)

附录4:负荷计算用表 (18)

第一章原始资料

1.1机加工厂一车间生产任务

本车间承担机修厂机械修理的配件生产。

1.2负荷情况

1.机加工一车间用电设备明细表,见表1-1。

2?车间变电所配电范围。

(1 )一车间要求三路供电:1?13, 32?34为一路,14?31为一路,照明为一路(同二车间)

(2 )车间变电所除为机加工一车间供电外,还要为机加工二车,铸造,铆焊,电修等车间供电。

(3 )其他各车间对参数和要求见表1-2。

表1 —1机加工一车间用电设备明细表(380V)

—机加工二、铸造、铆焊、电修等车间计算负荷表()

1.3供电电源条件

1?电源从35/10kV厂总降压变电所采用架空线路受电,线路长度为300米。

2?供电系统短路数据见下图所示。

3?厂总降压变电所配出线路定时限过电流保护装置的整定时间为2秒。

4?要求车间变电所功率因数应在0.9以上。

5.当地最热月的平均温度为25 C。

第二章 负荷计算以及变压器、补偿装置的选择

在进行负荷计算时选用需用系数法,具体计算公式如下:

2.1机加工车间一的负荷计算

根据机加工车间一的负荷性质,将一车间分为三路:

1~13, 32~34为一路,14~31为一路,照明电路为一路。

1 .第 1 路:1~13, 32~34

通过分析机加工车间一的第一路属于小批生产的金属冷加工,查附录表

D-1得它的需要系数为:

K d =0.12~0.16 cos ? =0.5 tan $ =1.73 P ca1=Kd ?P N =0.16 R N =29.804 ( kW ) Q ca1=P ca1>tan (?=.561 (kVar )

其中:

P N =10.125+2.075+7.625 3+4.625 7+3.125+35.7+10+70=186.275 (kW ) ==59.555 (kVA)

=/ ( >0.4) =85.963 (A)

2 .第 2 路:14~31

通过分析机加工车间一的第二路属于小批热加工,查表

D-1得:

K d =0.2~0.25 cos $ =0.6 tan $ =1.51 P ca2=K d P N =0.25 P N =45.969 ( kW )

Q ca1=P ca1>tan $ =69.413( kVar )

其中 P N =10.125+7.625+8.5+3.125 2+1€.2+1.75+3 2+13+9.125+4.1+4+1.7+0.6+24+31.9=183.875 (kW )

==83.255 (kVA)

=/ ( >0.4) =120.172 (A)

3.第3路:照明,和二车间相同,为 10kW ,功率因数cos $ =1

=10kW =0 =10kVA

=10/ ( >0.4) =14.434 (A )

P ca ca

S ca

n

=K si 二(K di P N 7 )

i 二 一

n

=K

si 二(K

di P

N q tan i

)

i J

-

=P

ca

Q ca

(i=1,2,3 -n)

2.2车间总体负荷的计算

(根据附表查得车间的同时系数汙)

该部分厂区的总负荷为:

Pc=( 77.196+83.25+180+92.7+88.965 )x K E=522.111X 0.9=470kW

Qc=(108.877+86.868+176.274+165.672+88.155) X K E=625.846 X 0.9=563.261 kVar Sc=733.596kVA cos 忙Pc/Sc=0.641

S c 733.596

I c二二--- ---- =1114.58J1

凋 g V3 x 038