一材料要求:

1、镀锌扁铁、角钢均符合设计要求,并具有合格证、检验报

告;

2、焊条应符合设计要求,并具有合格证、检验报告;

二、作业条件:

1、接地体作业条件:

a、按设计位置清理好现场;

b、基础钢筋与柱子钢筋已帮扎完毕;

2、避雷网安装作业条件:

a、接地体与引下线必须做完;

b、支架安装完毕;

c、具备检查现场和垂直运输条件;

三、操作工艺:

Ⅰ、接地体安装:

1、接地极采用L50×50×5镀锌角钢,每根长2.5米;

2、接地体埋深为-1.6米,应垂直分布,相互之间距离为5

米;

3、接地体具建筑物距离应符合设计要求;

4、接地体的连接采用焊接。焊接处焊缝应饱满,具有足够

的机械强度,不得有加渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等

缺陷。焊接处的药皮敲掉后,刷沥青做防腐处理;

5、接地极之间采用-40×4镀锌扁铁进行连接;扁铁敷设前

应调直,然后放置在接地极上进行焊接;扁铁与基础钢

筋连接应平放,焊缝应密实,焊好后进行防腐处理;

6、接地极连接完毕后,应及时通知监理进行隐检验收,接

地极的材质、数量、焊接等应符合设计要求;

Ⅱ、避雷网安装:

1、支架必须安装牢固,灰浆饱满横平竖直;

2、支架埋深不小于80mm;

3、防雷支架顶部距建筑物表面应为100mm;

4、支架的水平间距不应大于1米;

5、支架等铁件应做防腐处理;

6、避雷线应平直,不得有高低起伏现象,距建筑物距离

应一致;

7、避雷线弯曲处不得小于90o,弯曲半径不得小于钢筋直

径的10倍:

8、建筑物屋面上的突出物应与避雷网焊成一体;

9、避雷引下线利用柱子内钢筋做引下线,与基础钢筋进行

焊接,柱子钢筋必须采用焊接;

Ⅲ等电位联结:

1、建筑物内所有金属构件均做等电位联结;

2、等电位联结内各联结导体之间的连接采用焊接。焊接处

不应有加渣、咬边、气孔及未焊情况;

3、等电位联结采用焊接应符合以下要求:

a、扁铁的搭接长度不应小于其宽度的二倍,三面使焊。

(当扁铁宽度不一致时,搭接长度以宽的为准);

b、圆钢的搭接长度不应小于直径的6倍。(当直径不一

致时,搭接长度以直径大的为准);

c、圆钢与扁铁连接时,其搭接长度不应小于圆钢直径的

六倍,双面施焊;

d、扁铁与钢管;扁铁与角钢焊接时,应紧贴3∕4钢管

表面,或紧贴角钢外侧两面,上、下两侧施焊;

e、除埋设在砼中的焊接接头外,其余均应做防腐;

4、等电位联结端子板应采用螺栓连接,以便于拆卸进行定期

检测;

5、等电位连联结及端子宜采用铜制材料;基础采用钢材进行

等电位联结;

6、对于暗敷的等电位联结线及其连接处,电气施工人员应做

隐检记录及检测报告,

7、为保证等电位联结的顺利施工和安全运行,电气、土建、

水、暖等施工和管理人员应密切配合。

四、质量标准:

1、保证项目:

a、材料质量必须符合设计要求;

b、接地电阻值必须符合设计要求;

c、接地模块顶面埋深不应小于0.6米,接地模块间距

不应小于模块长度的3—5倍;

d、暗敷在建筑物抹灰层的引下线应有卡钉分段固定;

明敷引下线应平直、无急转弯,与支架焊接处,油

漆防腐,且无遗漏;

e、当利用金属构件、金属管件做接地线时,应在构件

或管道与接地干线间焊接金属跨接线;

f、建筑物等电位联结应从与接地装置有不少于2处直

接连接的接地干线或总等电位箱引下,等电位联结

干线或局部等电位箱的连接线形成环行网路,环行

网路应就近与等电位联结干线或局部等电位箱连

接。支架见不应串联连接;等电位联结的线路最小

截面不应小于(铜线为6mm2、铝线为16mm2、铁

为50mm2);

2、基本保证项目:

a、接地线敷设应平直、焊接牢固、防腐到位;

b、避雷网及其支架安装位置正确、固定牢固、支架间

距均匀;

c、接地极位置正确,连接牢固,埋设深度必须符合设

计要求

d、明敷接地引下线及室内接地干线的支架应均匀,水

平直线部分0.5—1.5m;垂直直线部分1.5—3m;弯曲部分0.3—0.5m;等电位联结的可裸露导体或其它金属构件与支线联结应可靠。熔焊、钎焊、或机械紧固应导通正常。

等电位连接施工工艺

一、适用范围 适用于一般工业与民用建筑电气装置防间接接触电击和防接地故障引起的爆炸和火灾的等电位联结施工。 二、施工准备 2.1 技术准备 1.充分熟悉相关图纸及设计要求。 2.根据图纸要求,准备相应施工图集等技术资料。 3.编制技术交底。 2.2 材料要求 1.等电位联结线和等电位联结端子板宜采用铜质材料。 (1)等电位联结线的截面要求见表20-25。 (2)等电位联结端子板的截面不得小于所连接等电位联结线截面。 2.热镀锌钢材(圆钢、扁钢等)。 3.辅材(电焊条、铜焊条、氧气、乙炔等)。 以上材料应有材质检验证明及产品出厂合格证。 2.3 主要机具 1.施工工具:钢卷尺、电焊机、电焊工具、电工常用工具等。 2.测量工具:ZC一8型接地电阻表。 2.4 作业条件 1.等电位端子板(箱)施工前,土建墙面应刮白结束。 2.进行厨卫间、手术室等房间的等电位联结施工时,金属管道、厨卫设备等应安装结束。 3.进行金属门窗等电位联结应在门窗框定位后,墙面装饰层或抹灰层施工之前进行。 三、施工工艺 3.1 工艺流程

3.2 操作工艺 1.总等电位端子箱、局部等电位端子箱施工 根据没汁图纸要求,确定各等电位端子箱位置,如设计无要求,则总等电位端子箱宜设置在电源进线或进线配电盘处。确定位置后,将等电位端子箱固定,, 2.等电位联结线施工: 等电位联结线施工见图20-39。 3.厨、卫间等电位施工 (1)在厨房、卫生间内便于检测位置设置局部等电位端子板,端子板与等电位联结干线连接。地面内钢筋网宜与等电位联结线连通,当墙为混凝土墙时,墙内钢筋网也宜与等电位联结线连通。厨房、卫生间内金属地漏、下水管等设备通过等电位联结线与局部等电位端子板连接。连接时抱箍与管道接触处的接触表面须刮拭干净,安装完毕后刷防锈漆。抱箍内径等于管道外径,抱箍大小依管道大小而定。等电位联结线采用BV-1x4mm2铜导线穿塑料管于地面或墙内暗敷设。具体做法见图20-40。 (2)在厨房、卫生间地面或墙内暗敷设不小于25x 4mm镀锌扁钢构成环状。地面内钢筋网宜与等电位联结线连通,当墙为混凝土墙时,墙内钢筋网也宜与等电位联结线连通。厨房、卫生间内金属地漏、下水管等设备通过等电位联结线与扁钢环连通。连接时抱箍与管道接触处的接触表面须刮拭干净,安装完毕后刷防护漆。抱箍内径等于管道外径,抱箍大小依管道大小而定。等电位联结线采用截面不小于25x4mm的镀锌扁钢。具体做法见图20-41。

防雷接地等电位

1.总则 适用范围 适用于一般工业与民用建筑防雷接地、保护接地、工作接地、重复接地、等电位联结及屏蔽接地装置的安装工程。 编制依据 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB 50303---2002 《等电位联结安装》(97SD567) 2.施工准备 技术准备 材料准备 镀锌钢材(角钢、钢管、扁钢及圆钢等) 铜材(铜管、铜排等) 辅材(电焊条、铜焊条、氧气、沥青漆) 等电位联结线和等电位联结端子板(一般采用铜板) 镀锌钢材应根据设计要求选用热镀锌材料,材料应有材质证明及产品出厂合格证。

主要机具设备准备 作业条件 3.施工工艺流程 工艺流程 加工接地体——定位弹线——挖坑开槽——接地极敷设——接地网——防腐——接地电阻测试——核验。 定位——搭接底板主筋与底板筋——焊接连接——标记主筋——核验。 定位——挖坑、开槽——埋设接地模块——连接接地网——核验。 调直扁钢或圆钢——搬运——下端与接地体焊接——随建筑物引上——隐验。 调直扁钢或圆钢——搬运——自上而下焊接连接——连接断线卡与接地体。 等电位端子箱——局部等电位端子箱——等电位联结——联结工艺设备外壳等。 操作工艺 接地极制作安装应配合土建工程施工,在基础土方开挖的同时应挖好接地极沟,并将接地极埋好。 (1)垂直接地体:截取长度不小于的∠50×50mm的角钢或Ф20圆钢或Ф50的钢管,圆钢或钢管的端部锯成斜口或锻造成锥形,角钢的一端加工成尖头形状,尖头应保持在角钢的角脊线上,并使两斜边对称制作成接地体。

人工接地装置的最小尺寸见下表所示: 人工接地装置的最小尺寸 (2)水平接地体:常用-40×40㎜扁钢垂直敷设在地沟内,顶部埋设深度距地面不小于,水平接地体多根平行敷设时,可埋设在建筑物散水或灰土基础以外的基础槽边。 注:由于考虑到建筑物底部以后无法检修,故不允许将水平接地体直接敷设在基础底坑与土壤接触。

防雷接地系统施工方案

防雷接地系统安装专项施工方案 分部分项工程名称:建筑电气——防雷接地系统安装 一、设计意图 本工程按二类防雷建筑物设计防雷装置。防雷与工频共用一个接地体,要求接地电阻检测值不大于1Ω。利用基础桩基主筋、地梁与底板钢筋网作接地体,接地体必须饱和焊接形成可靠的电报通路。 所有基础地梁应保证两根≥φ12主钢筋电气连续贯通,并与桩承台台面环形接地体采用φ10圆钢搭接连通,焊口单面焊焊缝长120mm,双面焊缝长60mm,保证电气连续贯通。利用立柱内二根≥φ16对角主筋(剪力墙内至少两根φ12立筋)作为防雷引下线。引下线采用两根φ10圆钢分别和基础接地系统搭接连通,焊口单面焊焊缝长。采用40*4热镀锌扁钢,暗敷在部分基础地梁内将水平接地体,垂直接地体连续贯通组成联合接地系统。 接地系统引出,采用200*200*90钢盒暗埋于墙(或100*100*60钢盒暗埋于柱)内,钢盒内预留80*50*5端子板,并用40*4热镀锌扁铁与接地系统可靠焊通。接地系统测试点采用63*63*5角钢预埋于立柱内(与柱外侧平),预埋角钢同引下线可靠焊通,下口距室外地坪500mm。 将建筑物内的各种竖向金属管道、金属构架每层(每层预留63*63*5角钢与结构主钢筋焊通)与防雷系统连通。所有进出大厦的金属管道皆与就近接地系统连通,做总等电位连接。 屋面避雷带采用25*4镀锌扁钢女儿墙压顶上明装,采用支撑卡与女儿墙压顶固定,卡间水平间距1.0米;接闪器与防雷引下线间用25*4热镀锌扁钢焊接贯通。将各层的金属门窗框架、阳台、金属栏杆、面积较大的金属装饰物以及金属结构物等就近与防雷引下线或楼层均压环搭接连通。玻璃幕墙的金属支撑架从一层开始每层就近与防雷引下线、楼层均压环连接。 本建筑的防雷接地装置与电气设备的保护接地、工作接地共用接地系统,其接地电阻不大于1Ω。 二、施工要素及施工工艺流程 具备完整的设计文件并充分领悟文件意图;施工操作人员及检测人员必须持证上岗;接地电阻

等电位施工方案

云南新华维景酒店项目及药师佛项目 酒店等电位施工方案 建设单位:大理州银都水乡旅游投资有限公司 施工单位:中国建筑第八工程局有限公司 编制: 审核: 批准: 日期: (盖章受控) 施工方案报审表 工程项目名称:云南新华维景酒店项目及药师佛项目施工合同段:编号:

注:本表一式5份,承包单位3份,监理、建设单位各1份。 本工程各栋客房设总等电位接地,总等电位箱设在一层布草间,底边距地0.35米,利用-40*4镀锌扁钢与基础接地网焊接连通(基础接地无法满足接地要求时,增加人工接地),等电位联结与就近总等电位端子板连接。卫生间浴室潮湿场所需作局部等电位联接,该区域内的金属构件外露可导电体均应与等电位连接线就近良好导通位母带及结构内钢筋相连接。在主要设备机房、配电间、卫生间设置等电位接线盒,等电位接线盒与等电位母带相连接。具体做法为从总等电位引至各层公共走道,等电位母带采用-40*4镀锌扁钢引致各客房、设备机房门前,客房卫生间局部等电位用-25*4镀锌扁钢与等电位母带焊接连通(见附图)。设备机房用-40*4镀锌扁钢与等电位母带焊接连通。 1、等电位联结施工程序 (1)总等电位联结:可作为导电接地体的金属管道入户处和供总等电位联结的接地干线的位置检查确认,才能安装焊接总等电位联结端子板,按设计要求做总等单位连接;

(2)局部等电位联结:对供局部等电位联结的接地母线位置检查确认,才能安装焊接局部等电位联结端子板,按要求做局部等电位联结; (3)对特殊要求的建筑金属屏蔽区域,在区域施工完成,经检查确认,才能与接地线连接。 2、电气专业设施等电位施工 (1)低压配电系统的接地型式采用TN-S,从低压配电屏或进线配电箱开始,PE线与N线分开敷设,互相绝缘。开关柜、配电屏(箱)、电缆桥架(线槽)、封闭母线外壳及各种用电设备的金属外壳、金属支架、插座的接地孔,均用接地(PE线)线可靠相连,与接地装置连通。 (2)各弱电系统线路引入处均装设过电压保护装置。 (3)各层机房(水泵房、空调机房、各楼层配电间、通讯机房、网络机房、各楼层弱电间等)采用-40*4镀锌扁钢作室内等电位连接线,连接到总等电位接地端子。 (4)结构施工过程中,要按设计图纸的要求,在指定的位置设置接地预留板。接地板与作为接地引上线的结构主筋或钢柱焊接。进户电缆保护管以及进户电缆金属铠装外皮在进出建筑物处,就近与接地预留板相连。各专业进户管道以及电气专业进户电缆保护管等电位做法。 3、非电气专业设施等电位施工 (1)卫生间等电位联结 卫生间内作等电位连接,局部应与等电位端子箱LEB中的端子连接。卫生间在距地0.35m设一等电位端子箱,至金属管道、电热器水管接地线采用PVC20管内穿BVR-4?铜线(黄绿双色)可靠联接,每根联接线均由等电位端子箱单独接出。接地线联接后,墙面引出管口、接线盒及时封堵或封盖。 (2)所有竖直安装的金属管道的顶端和底端用不小于BV-16?的接地线与防雷装置连接。 (3)建筑物层内的金属结构、设备的金属外壳、水平金属管道等均用BV-16?的接地线或-25*4镀锌扁钢与本层室内等电位连接板连接。计量表或阀门等电位跨接线,抱箍与管道连接处的接触面须刮拭干净,安装完毕后刷防护漆,抱箍内径等于管道外径。 (4)净距小于100mm的平行或交叉的管道,每30m或在交叉处用BV-16?的接地线跨接。

防雷接地专项施工方案(参考模板)

东原北碚蔡家项目3-1期 重庆庆华建设工程有限公司二零一八年三月

第一章编制依据及执行规范 一、编制依据 1、东原北碚蔡家项目3-1期设计施工蓝图以及《施工组织设计》。 2、东原北碚蔡家项目3-1期《建设工程施工合同》。 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 4、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)。 5、国家和地方现行施工验收规范、操作规程、质量检验评定标准和安全检查标准。 6、2002年国家颁发的《建设工程施工强制性条文—房屋建筑部分》、《建设工程质量管理条例》。 7、《重庆市建设工程质量通病防治要点》2009版 8、重庆市城乡建设委员会《关于印发重庆市住宅工程质量通病预防措施的通知》(渝建[2012]301 号) 二、执行规范 本工程施工应执行的现行施工及验收规范、技术规程、技术标准及检验评定标准,并严格执行。 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 国标图集《等电位联结安装》 02D501-2 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规》(GB50169-2006) 《建筑电气照明装置施工与验收规范》(GB50617-2010) 《建设工程施工现场用电安全规范》(GB50194-93) 第二章工程概况 原北碚蔡家项目3-1期项目用地属于北碚蔡家组团,位于北碚区蔡家嘉景大道附近。本项目东侧紧临嘉陵江,北距嘉悦大桥约2公里;西面为

自然山地,南面与中央公园紧密连接。本工程为商住楼,包括高层2栋、地下车库3层、临街商业门面三层、内部道路、管网、挡墙等附属工程,建筑物室外地面以上最大高度约为81米,建筑总面积约为47980.26平方米,其中车库建筑面积约为11200.00平方米,商业建筑面积约为6862.00平方米,高层建筑面积约为29918.26平方米。本工程建设单位为重庆东原创博房地产开发有限公司,监理单位为重庆林鸥监理咨询有限公司,勘察单位为中国建筑西南勘察设计研究院有限公司,设计单位为长夏安基建筑设计有限公司,施工单位为重庆庆华建设工程有限公司,由重庆市北碚区建筑工程质量监督站全程进行质量监督,重庆市北碚区建筑工程安全监督站全 程进行安全监督。

等电位施工方案

目录 一、工程概况 二、施工依据 三、主要施工技术措施 四、主要保证措施 (一)、质量保证措施 (二)、安全保证措施

一、工程概况: 北京银泰中心工程位于北京市朝阳区建国门外大街甲2号,是北京中心商业区的核心地带。北靠建国门外大街,东临繁华热闹的东三环路,西面为规划中的太和中心西侧路,其南面是规划中的永安南里1街。 此方案,是针对北塔楼机电专业及建筑物内等电位联结进行编制的。北塔楼需做等电位联结的场所有,卫生间、浴室、管道井、电气井、电梯井等,将以上场所内各可导电部分通过等电位联结端子箱(板),相互连通。 二、编制及施工依据: 1. 中国电子工程设计院设计的施工图纸,A塔楼部分—供电防雷专业。 2.北京银泰中心机电安装工程施工组织设计。 3、编制参考规程、规范、图集 3.1《建筑物防雷设施安装》99D501-1 3.2《等电位联结安装》02D501-2 3.3《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 3.4其它资料 3.4.1北京银泰中心工程洽商记录,编号:02-C2-变-011 3.4.2北京银泰中心工程洽商记录,编号:02-C2-011

3.4.3现场机电配合协调会-015,会议记要。 3.4.4现场机电配合协调会-020,会议记要。 三、主要施工技术措施 (一)、施工准备 1.材料准备 1.1ф10圆钢及电焊条、防锈漆 1.2主要机具:手锤、电焊机、钢锯、卷尺、线坠等。 2.作业条件: 2.1原钢柱上已预留100×6扁钢,与柱同宽,距地高度0.2m, 此扁钢为等电位干线焊接专用。 2.2电梯井及预留洞防护完善。 2.3现场条件:1-5层共有100处没有预留扁钢。6层以上已 预留。 (二)、操作要求: 1.圆钢加工:圆钢敷设前应除锈,并刷两道防锈漆。 2.等电位联结干线的敷设: 2.1等电位端子板(箱)安装位置的确定,需要与精装修配合, 以现场情况确定。 2.2在垫层里敷设2根ф10的圆钢作为等电位联结干线,其就 近从钢柱上的专用预留接地扁钢(焊接)引出,引至等电位端 子箱(板)。 2.3圆钢固定:使用M6的塑料胀栓及欧姆卡,将圆钢固定在地

防雷接地与等电位探讨

第32卷 第4期气象与环境科学 V o.l 32N o .42009年11月 M eteoro log i ca l and Env iron m en tal Sciences N ov .2009 收稿日期:2009-02-27;修订日期:2009-05-20 作者简介:黄声锦(1979 ),男,福建漳州人,助理工程师,学士,从事防雷工作.E m ai:l dongf enghuaxu123@163.co m 防雷接地与等电位探讨 黄声锦,林溪猛,陈仁梅,卢辉麟 (漳州市气象局,福建漳州363000) 摘 要:建筑物内部用电设备采取等电位与接地措施后,很多设备仍然遭受雷击损坏,本文通过对SPD 间接地线产生的过电压与等电位关系、接地线在高频雷电流作用下产生的过电压及其布置不合理所产生的电磁兼容等问题进行分析,并提出相应的解决措施,为今后该类工程的设计提供参考。 关键词:配电接地等电位;设备接地等电位;电磁兼容 中图分类号:TU 856 文献标识码:A 文章编号:1673-7148(2009)04-0088-04 引 言 接地与等电位是现代防雷技术中的重要措施,不仅用来减少雷电流引起的电位差,还为雷电流提供一条释放到大地的路径。等电位连接一般要与防雷接地连接在一起,共同起到防雷作用。等电位连 接与接地是两种保证电气安全的理论及措施,我国过去强调的是接地,而I E C (国际电工委员会)强调的是等电位连接,并引入我国国家标准中。电气设备采用接地与等电位保护时,也保护了人身安全。由于不同土壤有不同的电阻率,有时花费很大的力气做接地装置,接地电阻却很难降下来,而实施等电位连接可在很大程度上避免土壤电阻率的影响,并 且对接地电阻的要求也可以降低[1] 。 1 配电SPD 系统的接地等电位分析 雷击避雷针、避雷带、电源线、信号线产生感应过电压(过电流)的现象经常发生。图1中,假设电源线上传输进来5kA 的雷电流(10/350 s),同时假定电源避雷器性能优良,其响应时间和导通后的 残压不会损坏电子设备,雷电流经避雷器进入接地点G 1入地;接地电阻R 1=1 、R 2=1 且互为独立接地。雷电流I 流过接地电阻R 1时,接地点G 1的地电位将抬升为U G 1=I R 1=5kV 。该电位U G 1此时会加到电源的输入端,而该电子设备的接地点G 2为零电位,则电源输入端与入地点G 2之间的电 位差为5kV 。由于电子设备开关电源能耐受的最高电压为800 1500V (10/350 s),因此5kV 的电压波加到M G 2两端时,设备的电源端将被过电压损坏(规范中对配电线路需要被保护的电子信息设备的耐冲击电压的额定值不大于1.5kV )。为了避免该设备端遭雷击损坏,应将接地点G 1与G 2相连。目前相关规范[2] 中提到的电子信息系统设备由TN 交流配电系统供电时,配电线路必须采用TN S 系统的接地方式, 也与以上分析相符。 图1 配电系统的接地等电位分析 在实际中也经常有类似事件发生。2008年5月漳州市区发生强雷电、暴雨天气,很多用户的用电 设备遭雷击损坏。应邀请,我们仔细勘察了漳州交警检测站、漳州水文观测站、市烟草公司等雷击现场,这3个单位的电源进线部分均采取架空直接引入,其中损坏部分均是弱电设备(交警检测站检测

防雷接地专项施工方案42735

东原北碚蔡家项目3-1期重庆庆华建设工程有限公司 东原北碚蔡家项目3-1期 重庆庆华建设工程有限公司 二零一八年三月

 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 国标图集《等电位联结安装》02D501-2 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规》(GB50169-2006) 《建筑电气照明装置施工与验收规范》(GB50617-2010) 《建设工程施工现场用电安全规范》(GB50194-93) 第二章工程概况 原北碚蔡家项目3-1期项目用地属于北碚蔡家组团,位于北碚区蔡家

嘉景大道附近。本项目东侧紧临嘉陵江,北距嘉悦大桥约2公里;西面为自然山地,南面与中央公园紧密连接。本工程为商住楼,包括高层2栋、地下车库3层、临街商业门面三层、内部道路、管网、挡墙等附属工程,建筑物室外地面以上最大高度约为81米,建筑总面积约为47980.26平方米,其中车库建筑面积约为11200.00平方米,商业建筑面积约为6862.00平方米,高层建筑面积约为29918.26平方米。本工程建设单位为重庆东原创博房地产开发有限公司,监理单位为重庆林鸥监理咨询有限公司,勘察单位为中国建筑西南勘察设计研究院有限公司,设计单位为长夏安基建筑设计有限公司,施工单位为重庆庆华建设工程有限公司,由重庆市北碚区建筑工程质量监督站全程进行质量监督,重庆市北碚区建筑工程安全监督站全程进行安全监督。 本工程施工范围包括:基础、主体、楼地面、屋面、门窗总包管理及配合、室内外初装饰、给排水、电气、有关的预留预埋和配合(如暖通等)。室外管网工程、环境挡墙工程及合同协议约定相关内容。 第三章防雷接地施工 第一节安装工程设计概况 根据建设单位交底要求、施工图纸设计和施工合同要求,本工程电气安装内容主要包括电气工程、生活给排水及消防给水系统安装。 1、电气工程设计内容:本工程电气设计包括低压配电动力照明系统、防雷接地系统及自动报警、电视电话弱电系统。电源由车库内配电室引入,包括各种低压配电柜和箱安装,低压配电设备箱包括各种双电源箱、电机

防雷接地专项施工方案1

**********防雷工程 防雷接地专项施工方案 编制单位:**********建筑工程有限责任公司监理单位:**************有限公司 建设单位:*********有限公司 编制日期:2015年7月30日星期四

目录 第一章编制依据与防雷、接地工程概况 (2) 第二章施工准备及施工部署 (4) 第三章施工工艺 (5) 第四章质量保证措施 (9) 第五章安全保证措施 (12)

第一章编制依据与防雷、接地工程概况 一、编制依据 ***********机电工程基础接地图。 现场和周边环境的实地踏勘情况。 1、本工程防雷等级为一类。 2、接闪器:在屋顶采用Φ10或Φ12热镀锌圆钢作接闪带,屋顶接闪带连接线网格不大于10mx10m或12mx8m,接闪带应设在外墙外表面或屋檐边垂直面上,也可设在外墙外表面或屋檐边垂直面外。采用Φ12 ,长500mm的热镀锌圆钢作接闪杆,在屋顶拐角及突出部分

设置。顶层飘窗顶应加装接闪器。 3、引下线:利用建筑物混凝土构造柱内两根Φ16以上主筋通长焊接作防雷引下线,其下端与接地体焊接,上端伸出天面与屋面避雷带焊接,要求各引下线在经过每层纵横梁及楼板时,与梁或板内二主筋进行焊接。所有外墙引下线在室外地面下1m处引出一根?12热镀锌圆钢,圆钢伸出室外,距外墙皮的距离不小于1m,供雷电流卸流及与人工接地体连接用。 4、接地装置:利用建筑物基础底板(或基础地梁)内两条主钢筋通长焊接连成闭合的钢筋网作接地装置。接地体纵横相交处应可靠焊接,其经过桩基础时应与桩基础内两条主钢筋可靠焊接。 5、利用钢柱或钢筋混凝土柱子内钢筋作为防雷装置引下线。结构圈梁中的钢筋应从首层开始每二层连成闭合回路形成一个均压环,并应同防雷装置引下线连接。 6、本工程电气接地、防雷接地共用接地装置,其接地电阻要求R<1欧,如实测电阻达不到要求,应适当增加垂直接地极。接地极做法:顶端距地0.8m,垂直向下引出40x4热镀锌扁钢(长度宜为2.5m),接地极间距为5m。 7、低压配电系统的接地形式采用TN-S系统,N线与PE线严格分开,所有电气设备及导管、线槽的外露可导电部分均必须可靠接地,接地支线应分别直接接至接地干线接线柱上,不得相互连接后再接地。 8、本工程采用总等电位联结,总等电位板由紫铜板制成,MEB设在变电所,等电位联结要求满足标准图04DX002 P66~70的有关要求。总等电位联结采用等电位卡子,禁止在金属管道上焊接。有淋浴室的卫生间采用局部等电位联结,从适当的地方引出两根直径大于16mm 的结构钢筋至局部等电位联结箱(LEB),局部等电位箱暗装,底边距地0.3米。将卫生间内金属给水排水管、金属浴盆、金属洗脸盆、金属采暖管、金属散热器、卫生间电源插座的PE线进行联结,等电位联结线采用BVR-1x4mm2导线在地面内或墙内穿FPC16暗敷。 三、接地系统概况 1、本工程防雷接地、电气设备的保护接地等的接地共用统一接地极,要求接地电阻不大于1欧姆,实测不满足要求时,增设人工接地极。 2、本工程采用总等电位联结,总等电位端子箱通过结构柱上预留接地端子与基础接地装置连接。 3、所有强、弱电竖井内均垂直敷设一条40×4热镀锌扁钢作为接地干线。接地干线由变

防雷接地专项施工方案

防雷接地专项施工方案 This model paper was revised by LINDA on December 15, 2012.

**********防雷工程 防雷接地专项施工方案 编制单位:**********建筑工程有限责任公司 监理单位:**************有限公司 建设单位:*********有限公司 编制日期:2015年7月30日星期四

采用Φ12 ,长500mm的热镀锌圆钢作接闪杆,在屋顶拐角及突出部分设置。顶层飘窗顶应加装接闪器。 3、引下线:利用建筑物混凝土构造柱内两根Φ16以上主筋通长焊接作防雷引下线,其下端与接地体焊接,上端伸出天面与屋面避雷带焊接,要求各引下线在经过每层纵横梁及楼板时,与梁或板内二主筋进行焊接。所有外墙引下线在室外地面下1m处引出一根12热镀锌圆钢,圆钢伸出室外,距外墙皮的距离不小于1m,供雷电流卸流及与人工接地体连接用。

接地极做法:顶端距地,垂直向下引出40x4热镀锌扁钢(长度宜为),接地极间距为5m。有淋浴室的卫生间采用局部等电位联结,从适当的地方引出两根直径大于 16mm的结构钢筋至局部等电位联结箱(LEB),局部等电位箱暗装,底边距地米。接地干线由变配电所MEB箱引出,经过地下一层由变配电所至各区域电管井的干线电缆桥架分别至各区域(强、弱)电间。电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线连接。竖井内的接地干线其下端就近与基础接地网可靠连接。竖井距地水平敷设一圈40×4热镀锌扁钢,水平与垂直接地扁钢间应可靠焊接。

等电位施工方案

云南新华维景酒店项目及药师佛项目酒店等电位施工方案 建设单位:大理州银都水乡旅游投资有限公司 施工单位:中国建筑第八工程局有限公司 编制: 审核: 批准: 日期: (盖章受控)

施工方案报审表 工程项目名称:云南新华维景酒店项目及药师佛项目施工合同段: 编号: 注:本表一式5份,承包单位3份,监理、建设单位各1份。

本工程各栋客房设总等电位接地,总等电位箱设在一层布草间,底边距地0、35米,利用-40*4镀锌扁钢与基础接地网焊接连通(基础接地无法满足接地要求时,增加人工接地),等电位联结与就近总等电位端子板连接。 1、等电位联结施工程序 (1)总等电位联结:可作为导电接地体的金属管道入户处与供总等电位联结的接地干线的位置检查确认,才能安装焊接总等电位联结端子板,按设计要求做总等单位连接; (2)局部等电位联结:对供局部等电位联结的接地母线位置检查确认,才能安装焊接局部等电位联结端子板,按要求做局部等电位联结; (3)对特殊要求的建筑金属屏蔽区域,在区域施工完成,经检查确认,才能与接地线连接。 2、电气专业设施等电位施工 (1)低压配电系统的接地型式采用TN-S,从低压配电屏或进线配电箱开始,PE线与N线分开敷设,互相绝缘。开关柜、配电屏(箱)、电缆桥架(线槽)、封闭母线外壳及各种用电设备的金属外壳、金属支架、插座的接地孔,均用接地

轻钢结构-接地-防雷-等电位联结

轻钢结构接地防雷等电位联结 轻型钢结构(以下简称“轻钢结构”)建筑物造型美观大方,色彩多样,耐大气腐蚀,隔热隔声阻燃,空间利用率高,建设周期短,工程造价低,因而得到广泛的应用,如各类工业厂房、超市、仓库、展览馆、体育馆、飞机库、机场、别墅等。由于轻钢结构独特的建筑体系,使得此类建筑和普通砖混结构、框架结构建筑物的防雷工程设计和施工有较大的差异。笔者通过工程设计、现场验收的实际经验总结,对轻钢结构建筑物防雷设计的相关问题作一些粗浅的探讨。 1轻钢结构建筑物的建筑体系 轻钢结构建筑物基础分为钢筋混凝土独立基础和钢筋混凝土条形基础,前者在地质情况较好的场地使用,后者则应用于地质情况较差的场地。施工时需预埋地脚螺栓,加垫片后和钢柱相连。 轻钢结构建筑物采用预制构件,不允许现场钻孔、焊接。主钢架(梁、柱)为焊接型钢或热轧型钢,以充分发挥高强度钢材的力学性能。次构件(檩条)为高强度的、经防腐处理的冷弯薄壁C型或Z型钢,和主钢架采用螺栓连接。 轻钢结构建筑物的围护系统(墙体、屋顶)分为彩钢压型板和彩钢夹芯板,大多采用自攻螺栓和檩条(屋面檩条或沿墙檩条)连接。压型钢板是以彩色涂层钢板或镀锌钢板为基材,经辊压冷弯成型的建筑用围护板材,其保温及隔热层为离心超细玻璃丝棉卷毡。此种板材现场制作,有利于解决大范围内面板搭接易于出现的接缝不严的情况,现场复

合使整个大面积的屋面成为一个整体,更加坚固、易排水、防漏、保温,而且建筑外形更加统一、协调、美观。而夹芯板是将彩色涂层钢板面板及底板与保温芯材通过粘接剂(或发泡)复合而成的保温复合围护板材,按保温芯材的不同可分为硬质聚氨脂夹芯板、聚苯乙烯夹芯板、岩棉夹芯板。夹芯板一般为工厂预制。围护系统连接方式一般为咬合连接或者搭接连接。 一般而言,墙体的做法先是砌1.2m高、厚0.3m(严寒地区厚度为0.37m)的砖墙或者加气混凝土砌块,其上才是夹芯板或者压型板。 2轻钢结构建筑物的防雷及接地 2.1接闪器 根据轻钢结构建筑物的特点,显然,高大沉重的避雷针不适合在此类建筑物上安装,而《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94,2000版)第4.1.4条给出了金属屋面作为建筑物(第一类防雷建筑物除外)防雷接闪器的四个要求。 规范针对金属板下面有无易燃品的不同情况,对金属板的厚度做了不同的要求,明确规定“金属板下面无易燃品时,其厚度不应小于0.5 mm”。让我们看看四种保温芯材的物理特性。硬质聚氨脂属B1级建筑材料,导热系数为0.016~0.025,为难燃体;聚苯乙烯属阻燃型材料,氧指数不小于30,导热系数为0.029,为阻燃自熄型;岩棉属于不燃烧材料,导热系数为0.044;玻璃丝棉属A级建筑材料,导热系数为0.03 8~0.042,为非燃烧体。另外,保温芯材所用粘胶剂也是阻燃型。所以,轻钢结构建筑物的围护系统为非燃体,当利用金属板做接闪器时,厚度

防雷接地施工方案

目录 1 工程概况 (1) 2 编制依据、标准及规范 (1) 3 施工准备 (1) 4 施工说明 (2) 5 安全接地措施 (2) 6 安装施工 (3) 7 质量标准 (5) 8应注意的质量问题 (6) 9文明施工要求 (8) 10质量,安全,环保等组织措施 (8)

一、工程概况 本工程为山西医科大学临床技能教学楼,共五层.功能为学生阶梯教室,训练室,图书馆等教学二、适用范围用房,及办公室,会议室等办公用房。 本工程年预计雷击次数为0.08,为二类防雷建筑。采取防直击雷,防雷电波侵入,防侧击雷及等电电位联接等措施。 本方案适用于山西医科大学临川技能教学楼防雷接地系统工程。 二、编制依据、标准及规范 GB50169—2006《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 D562 《建筑物、构筑物防雷设施安装图集》 三、施工准备 1、材料要求: 1.1主材钢材严格按照规范要求材料,材质及规格应符合要求。产品应有材质检验证明及产品出厂合格证。接地极及接地干线均选用镀锌钢材。 1.2辅材有焊条、氧气、乙炔、沥青漆,预埋铁件,水泥等。 2、主要工机具: 2.1常用电工工具:焊机、切割机、磨光机等。 2.2线坠、卷尺、绳、粉线袋、绞磨(或倒链)、紧线器、电锤、冲击钻、电焊机、电焊工具等。 3、作业条件: 3.1基础钢筋绑扎完毕后就可以 3.2按照要求位置清理好场地。 3.3避雷网安装作业条件: 3.3.1接地体与引下线必须做完。 3.3.2进行屋面避雷网安装时,建筑物(或构筑物)有脚手架或爬梯达到能上人操作的条件。 3.3.4具备作业场地和垂直运输条件。 3.4.1接地体及引下线必须做完。

等电位连接施工方案

等电位连接施工方案 本工程通过等电位联结端子板,将进出建筑物的金属管道、上、下水、热力、燃气、建筑物金属结构及接地干线互相连通。总等电位盘、局部等电位盘由黄铜板制成。在电话房、消防控制室、电梯机房等处作局部等电位连接,并由局部等电位盘用BVR-1*25MM2多股铜导线穿SC25钢管与接地装置相连,在各层强弱电竖井,卫生间处设局部等电位连接并有井内设置-40*4镀锌扁钢,固定安装。 1 等电位连接的一般规定: 1.1、等电位联结线与金属管道的连接采用抱箍,抱箍与管道接触处的接触表面须刮拭干净,安装完毕后刷防护涂料,抱箍内径等于管道外径,其大小依管径大小而定。 1.2、等电位联结须测试导电的连续性,导电不良的连接处需作跨接线。 1.3、等电位联结端子板与插座保护线端子或任一装置外导电部分间的连接线的电阻包括连接点的电阻不应大于0.2Ω。 1.4、等电位联结安装完毕后应进行导通性测试,测试用电源可采用空载电压变4~24V 的直流或交流电源,测试电流不应小于0.2A,当测得等电位联结端子板与等电位联结范围内的金属管道等金属体末端之间的电阻不超过3Ω时,可认为等电位联结是有效的,如发现导通不良的管道连接处,应做跨接线,并在投入使用后应定期做测试。 1.5、建筑物等电位联结干线应从与接地装置不少于2 处直接连接的接地干线或总等电位箱引出,等电位联结干线或局部等电位箱间的连

接线形成环形网路,环形网路应就近与等电位联结干线或局部等电位箱连接。支线间不应串联连接。 2 卫生间局部等电位连接 卫生间局部等电位祥见《卫生间局部等电位连接施工方案》。4.3 电线、电缆穿管敷设 本工程动力配管及应急照明配管均为镀锌钢管,镀锌钢管严禁对口熔焊连接,配管时的跨接线必须作好,用专用接地卡跨接两卡间的连线为铜芯软导线,截面积不小于4mm 。除动力系统、消防系统的镀锌钢管为明敷设,其余镀锌钢管均为暗敷设。按照建设方恢复的设计洽商记录要求本工程施工所采用钢管为镀锌钢管,当图纸要求钢管的公称直径大于40mm时选用热镀锌钢管,a当图纸钢管的公称直径小于等于40mm时选用冷镀锌钢管。用管箍丝接,跨接长度必须满足要求,明配的导管应排列整齐,固定点间距均匀,安装牢固。地上各单体的户内暗配管采用PC硬质塑料管敷设,幼儿园部分配管采用PVC 半硬质塑料管,连接时需加套管连接,管口对准套管中心,并用专用PVC胶封堵。

防雷接地专项施工方案

防雷接地专项施工方案 一、总则 1.1 工程概况 本工程地处火车站货场,年雷击次数N=0.0564,属于人口密集场所,按三类防雷建筑物设防,相应采取防直击雷,雷电波侵入和等电位保护措施,防雷接地、电气设备的保护接地、电梯机房等接地共用统一的接地极,接地电阻不大于1Ω,屋顶四周用φ12镀锌圆钢作不大于20m*20m或24m*16m的避雷网格与引下线焊接,高出屋面的金属构件、金属管道、金属屋架等均应与避雷装置连接,在室外地坪距地0.5米处预留100*60*6钢板作为测试点,当实测不能满足设计要求时应增设人工接地极。 1.2 适用范围 本方案适用于***建筑研究设计院设计的咸宁市火车站货场防雷接地系统工程。 1.3 编制依据的标准及规范 《建筑电气工程施工质量验收规范》 (GB50303-2002)、《建筑物、构筑物防雷设施安装图集》(03D501-1~4)。 二、施工准备 2.1 材料要求: 湖北曙光装饰工程有限公司第 1 页共 23 页

2.1.1 主材钢材严格按照设计图纸要求材料,材质及规格应符合设计规定。应按设计要求采用热镀锌材料,产品应有材质检验证明及产品出厂合格证。 2.1.2 辅材有焊条、氧气、乙炔、沥青漆,混凝土支架,预埋铁件,水泥等。 2.2 主要工机具: 2.2.1 常用电工工具:焊机、切割机、磨光机等。 2.2.2 线坠、卷尺、绳、粉线袋、绞磨(或倒链)、紧线器、电锤、冲击钻、电焊机、电焊工具等。 2.3 作业条件: 2.3.1 土建专业已具备地下敷设接地装置的条件。 2.3.2 按设计位置清理好场地。 2.3.3 避雷网安装作业条件: 2.3.3.1 接地体与引下线必须做完。 2.3.3.2 屋面避雷利用主筋作引下线,需钢筋绑扎完毕后按照图纸所示位置进行预埋板的焊接。 2.3.3.3 进行屋面避雷网安装时,建筑物(或构筑物)有脚手架或爬梯达到能上人操作的条件。 2.3.3.4 支架预制并安装完毕。 湖北曙光装饰工程有限公司第 2 页共 23 页

防雷接地及等电位联结工程施工方案

报告厅防雷接地及等电位联结工程施工方案 一、编制依据 1、建筑电气专业提供防雷和接地施工图。 2、建筑电气设计规范。 3、图纸会审及设计交底记录。 4、建筑工程施工质量验收规范。 二、工程概况 本工程为大同市卫生学校御东新校,建筑面积2000 m2,建筑高度 16.2m,结构类型为钢筋混凝土框架结构。 防雷接地:本工程为三类防雷建筑物,在建筑物屋顶沿女儿墙上敷设避雷带作为接闪装置,并利用结构柱内两根主筋通长焊接作为防雷引下线,其上部与避雷带焊接,下部与基础钢筋焊接,同时利用结构基础梁内钢筋作为接地体,接地形式为综合接地,防雷、保护以及弱电接地共用接地极,要求接地电阻不大于1欧姆,四角外墙引下线在室外地面下1m处引出一根40×4热镀锌扁钢,扁钢伸出室外,距外墙皮的距离不小于1m。 接地:本工程低压配电系统接地形式采用TN-C-S系统。本工程采用总电位联结,将建筑物内保护干线、设备进线总管、建筑物金属构件进行联结,并在水泵房、卫生间等处设置局部等电位联结。计算机电源系统、有线电视引入端、电信引入端设过电压装置。 三、工程管理目标 1、质量目标

认真熟悉图纸,施工过程中对重点、难点部位要有详细合理的施工方案及措施。 施工过程中由于施工环境、作业条件可能对施工造成的阻碍或不利因素,应当仔细分析、加以克服,确保工程顺利进行,保证工程进度的同时更要保证质量,使工程质量创优。 2、工期及进度目标 密切配合土建施工,紧跟土建施工进度。根据施工进度要求,及时绘制施工图,并提出加工计划,在确保工程质量的同时,有效合理的安排施工作业,使人员的分配、搭配最合理、最高效,尽可能赢的工期。 四、施工准备 1、技术准备 (1)已做好图纸会审及设计交底 (2)根据施工图纸及设计交底编制施工方案,进行技术环境安全交底。 (3)组织施工劳务队进行图纸技术交底。 2、材料准备 (1)25*4、40*4、50*4热镀锌扁钢、Φ12热镀锌圆钢、等电位箱和电焊条灯应有的质量证明文件和出厂合格证。 (2)材料外观质量应符合要求,热镀锌材料外观平整光滑。不允许有裂纹、气泡、脱皮和锈蚀。 (3)等电位箱应有出厂合格证,检验报告,箱体无变形,箱内原器件无缺少。3.机具准备

防雷接地和等电位施工方案

中国建筑股份有限公司 CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG.CORP.LTD 3#楼等2项、5#楼等2项(昌平区北七家镇(未来科技城南区)CP07-0600-0008、0011、0016、0017、0018、0020、0021地块项目) 防雷接地施工方案 中建二局 第三建筑工程有限公司

2015 年12月

目录 1、编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 3、防雷系统及等电位系统设计要求 (4) 4、防雷接地系统施工方法 (5) 5、等电位系统施工方法 (11) 6、防雷接地及等电位系统测试要求和方法 (18) 7、质量验收标准及应注意的质量问题 (19) 8、现场安全文明施工措施 (22) 9、成品保护 (23) 10、附录 (23)

一、编制依据 1.1建设单位提供的北京市昌平区未来科技城A08总部办公项目总平面图、防雷接地基础平面图、接地干线总平面图、各层平面图,建筑设计总说明等; 1.2本工程施工组织设计. 1.3建筑物防雷规范及标准 《建筑物防雷装置》92DQ13-1 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《接地装置安装》03D501-4 《等电位联结安装》02D501-2 《防雷与接地装置安装》D501-1-4 《防雷接地工程与等电位工程》05D10 《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601-2010 二、工程概况 2.1工程简介 本项目地块位于北京昌平区未来科技城核心区南区的东北角,紧邻京承高速北七家站出入口,北临鲁疃东路,西靠未来城南区加密三号路,东接鲁疃东路,南临昌平未来城南区一路。

浴室局部等电位联结施工方案设计样本

浴室局部等电位联结施工方案设计

浴室局部等电位联结施工方案设计 摘要:本文说明了等电位联结的概念、作用和应用现状,针对常见的住宅户型进行浴室局部等电位联结的施工方案设计,最后,给出了等电位联结电阻的检测方法。 关键词:等电位联结(EB);局部等电位联结(LEB);接触电压;等电位联结电阻 1 局部等电位联结及其实施现状 1999年6月开始实行的新的建设部《住宅设计规范》中,有一项不太引人瞩目的条款:城镇新建住宅中的卫生间宜做局部等电位联接。对于浴室局部等电位联接的作用,专家通俗的解释是:保护你不会在洗澡的时候被电伤或电死。等电位联结是防止触电危险的重要安全措施,能够分为总等电位联结及局部等电位联接。总等电位联结就是将建筑物的可导电部分相互联结,并联结至接地网。局部等电位联结就是在局部范围内对人体可同时触及的有可能出现危险电位差的不同导电部分互相联结。对各型接地系统来说,总等电位联结和局部等电位联结都具有降低预期接触电压的作用,在有些场合,还可消除或减小过电压(包括雷电过电压)、改进电磁兼容性等作用[7]。

国际上非常重视局部等电位联结的作用,在一些发达国家,如不做局部等电位联结(特别是浴室),则甲方不予验收。浴室里的用具(比如浴缸)如果没有设置等电位联结用的端子,也不能销售。因为在洗浴时,人的身体电阻大大降低,十几伏的接触电压就可致人于死地。 以前,我们对等电位联结不重视,浴室内电击死亡事故时有发生。随着居民生活水平的提高,较多的电器进入卫生间,对用电安全的要求越来越迫切。有鉴于此,中国在有关的建筑电气设计规范中对局部等电位联结作出了具体的规定。 等电位联结能够大大降低 预期接触电压,但不是在任何情况下都能把接触电压降低至安全电压以下,也不能最终切断故障,因此应与其它安全保护措施配合使用。 关于局部等电位联结,国际 国内都有一些相关标准,详见参考文献。 下面,将根据有关规范和图册对实际浴室进行局部等电位联接施工设计。 2 浴室局部等电位联接施工方案的设计 浴室局部等电位联结应至少包括卫生间内金属给、排水管,金属浴盆,金属采暖管以及建筑物钢筋网,更全面的作法是将金属地漏、扶手、浴巾架、肥皂盒等孤立之物也包括

相关文档