变电站一次通流\通压试验方法的探讨与实践

摘要:本文介绍一种从变电站一次回路施加电压,通过不同的接线方式来对全站的电流回路、电压回路进行检验的方法。该方法在变电站调试过程中进行了应用,提高了调试工作的效率和投运的成功率。

关键词:一次通流试验一次通压试验阻抗电压比

1 引言

电流、电压互感器是联接一次设备和二次设备最关键的桥梁,是二次设备监测、分析、控制的依据。本文以一新建变电站——220kV徐巷变投产前的一次通流、通压试验,讲述了一种检查全站电流、电压互感器接线的方法。

2 用380V电源直接进行一次加压通流的说明

一次通流就是让三相对称电流流过全站所有的电流互感器,从而确保电流互感器的一次、二次接线、CT 变比和二次绕组的接入方式的手段。对于主变而言,检查了三侧的套管CT、中性点CT、高压侧独立CT、中压侧独立CT;对于其他分支支路,则检查了母联CT、线路CT、电容CT等其他CT。一次加压通流则是以变压器为主体,一侧设电源,一侧设短接点。

3 徐巷变一次加压通流的具体方案

3.1 相关设备参数

3.2 方式一:中压侧设电源点,高压侧设短路点

如图1,进行方式一通流。下列计算均折算到高压侧。

中压侧的380V折算到高压侧相电压为220*220/118=410.17(V)。

为便于本方式和其他方式通流短路阻抗计算,现先计算:

阻抗电压比(高压侧)={ 阻抗电压比(高压侧对中压侧)+ 阻抗电压比(高压侧对低压侧)- 阻抗电压比(中压侧对低压侧)}/2,

一次通流报告

检测试验报告 客户名称:连云港虹洋热电联产 工程名称:连云港虹洋热电联产升压站 项目名称:一次通流报告 检验时间:2014.04.4 报告编号:DQ-HYBG-ECTL-003 报告编写/日期: 报告审核/日期: 报告批准/日期: (检测报告章) 新疆电力建设公司调试所

一、一次通流说明

(1)0#启备变额定档位9b档,在110kV侧7874乙开关施加三相380V交流电压,合上7871刀闸,合上787开关;合上7101刀闸、7102刀闸,合上710开关;合7002刀闸,合700开关;将10kV零段10kVI段及II段备用分支在开关下侧短接,进而产生测量电流进线110kV及10kV 侧电流量测量,选取本站对应侧电压A相为相位基准点。 (1)0#启备变额定档位9b档,在110kV侧7884乙开关施加三相380V交流电压,合上7881刀闸,合上788开关;合上7101刀闸、7102刀闸,合上710开关;合7002刀闸,合700开关;将10kV零段的10kVI段及II段备用分支开关下侧短接,合上10kV零段的10kVI段及II段备用分支开关,进而产生测量电流进线110kV及10kV侧电流量测量,选取本站对应侧电压A相为相位基准点。 (4)已知0#启备变高低短路阻抗7.83%,,高/低额定电流分别为80.3A/879.8A。 在高压侧施压低压侧短路方式下,高压侧电流约为4.3A,低压侧电流为44.5A;线路保护CT为2000/1,二次值为2.2mA,线路测量及计量CT变比为1000/1,二次值为4.4mA;母联保护CT为2000/1,二次值为2.2mA,母联测量CT变比为1000/1,二次值为4.4mA;0#启备变保护CT为800/1,二次值为5.4mA,0#启备变测量及计量CT变比为250/1,二次值为4.4mA;10kV零段备用分支开关保护测量CT变比为1200/1,二次值为36mA。

10KV变电站高压试验方案

上海**************集团 10KV变电站电气试验工程 试验方案 编写:年月日 审核:年月日 批准:年月日试验负责人: 试验日期年月日时至年月日时

上海***电力工程有限公司 一、整体目标: 1、为确保上海**************集团10KV变电站安全稳定运行目 标的实现提供电气试验安全性、准确性。 2、为上海**************集团10KV变电站设备投运状态的良好, 有效的检测和测量数据,确保高压试验的技术有效性、公正性 和独立性。 3、全面贯彻电网建设公司的电气试验质量方针, 不断完善改进电 气试验质量体系,始终保持电气试验的有效性,不断采用最新 技术,提高检测、技术水平。 二、控制性目标: 1、试验设备校准合格率达100%; 2、试验安全100%; 3、标准装置周期受检率达100%; 4、杜绝各类电气设备试验时事故的发生; 电气试验方案 一、总则: 1、严格执行电气试验规程规定。 2、每个试验项目分试验前试验方法的分析、试验中遇到的问题及解决方案、试验后的结论审核。 3、对于重要试验项目,制定可行的试验方案和备用试验方案。 4、对于危险系数高的实验项目现场查勘后进行危险点分析、总结,列

举出应对措施。 二、电气试验执行规程: 10KV变电站电气设备高压试验执行规程 三、试验项目分析 1、试验过程对电气试验质量控制,试验方法控制 (1)、电气试验质量的控制:试验人员的资质的审核必须达到要求,试验过程发现的问题及时反映,及时解决。 (2)、电气试验方法控制:明确每个电气设备的检测项目,严格按照电气试验标准化作业指导书进行。 2、试验结论: 试验结论严格按照《电气设备交接和预防性试验标准》执行,由高压试验专

用一次通流检查二次电流回路完整编辑性的试验工法

用一次通流检查二次电流回路完整性的试验工法 安徽电力建设第一工程公司 邵雪飞巴清华韩广松 1.前言 发电厂和变电站建设工程中的电气安装工程包括一次、二次设备的安装,由于一次设备较为直观,一般不会发生设备辨识不清而产生的安装错误。在一些运用新的设计理念项目中的设备安装中,如保护和测量所使用的TA和TV,通常会发生设备选型不合适、变比错误、变比过大无法满足保护和测量装置精度要求、设计安装方式不明确等问题,造成安装完成后无法满足系统所要达到预期功能,此外电流、电压回路系统接线复杂、连接设备多时,回路极易出现开路和短路故障。面对全厂、全站大量二次交流回路已经接线完毕的情况下,尤其是部分重要且只有在带负荷阶段才能校验出正确性的回路,如何有效在带电前检查出接线缺陷和保证回路的正确完整性,成为电力建设单位一个棘手的问题。 在接线完毕的施工现场,应用交流回路二次通电和施加380V施工交流电源进行一次通电模拟实际运行工况相结合的工法,进行二次回路缺陷性检查,可以有效检查出TA二次开路、TV二次短路故障,保证测量、计量、保护等二次回路能准确、安全、可靠运行,防止差动保护误动,减少电厂整套启动时间和提高变电站受电试运行成功概率,对电力系统稳定运行和设备安全具有积极意义。 此工法先后在华电芜湖电厂一期工程#2机组、田集电厂一期工程#1机组、合肥发电厂#5机扩建工程、龙岩电厂二期工程#5机组以及多个变电所建设工程中得到应用,并逐步总结优化方法,效果明显,经此工法检查过的二次回路接线无一错误、整套启动运行后无一发生因为电流电压回路故障造成的停机、停电事故,创造了较大的经济效益和社会效益。 2.工法特点

变电站试验及运维及方案

35KV变电站运行维护实施方案 一、说明: 1.1编写依据: 本方案包含变电站试验和运维方案两部分,因缺乏明确指导性的变电站电压等级、容量、系统设备配置、数量等信息,故在内容上使用通用性的标准,本方案仅供参考,具体需以现场实际情况为准进行进一步的修订和完善。 1.2参考标准: 变电站电气一次和二次图纸 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GBJ50150-2006 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GBJ50168-2006 《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》GBJ50171-92 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GBJ50254-96 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GBJ50169-2006 《电气装置安装工程高压电气施工及验收规范》GBJ147-90 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GBJ50168-92

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 二、运行维护管理的主要工作范围: 2.1运行中的日常巡视检查;相关数据、参数、设备运行状况的记录及汇报。 2.2设备运行中出现的隐患、缺陷等异常情况的记录、汇报和处理。 2.3设备出现故障或停运时的检修;计划中的检查性检修;突发性情况下的抢修。 2.4检修或停运时对设备做各项对应性的试验、周期性试验。 三、运行维护工作的详细内容: 其中包括运行中的日常检查和巡视、检修中检查项目和处理、停电和不停电时的消缺处理以及相应的周期计划。 3.1一次主设备 3.1.1变压器。充油电抗器呼吸器硅胶应定期检查,发现受潮或变色时应及时晾晒或更换;母线桥热缩检查等工作,接点检查,设备传动试验,示温腊片的粘贴等工作,结合设备停电工作进行。 3.1.2设备接点的红外线测温工作,严格按照《红外线测温管理办法》执行。35KV站每半年至少一次;每年7月对站内设备接点进行红外线成像一次;新投运带负荷的变电站第一个月内进行一次同时,根据大负荷出现的时间特点应适当增加测温次数;发现接点发热时,缩短巡视周期,依据负

一次通流法检查主变限制性接地CT极性的方案

一次通流法变压器限制性接地CT极性检查方案的分析 黑龙江省电力科学研究院国际工程部韩野 摘要:通过对变压器限制性接地原理的分析,对变压器限制性接地CT极性检查的有关问题进行探讨,介绍了三种可行的试验方法,并结合实际工程,给出一次通流法检查变压器限制性接地CT极性方案的具体步骤。 关键词:变压器一次通流限制性接地 CT极性 长期以来,电力系统调试中一直采用二次查线、通流法来检查变压器限制性接地CT极性及保护装置。但在国际工程中,通过一次通流方式检查变压器限制性接地CT极性及保护装置的正确性正在被广泛采用。 1、变压器限制性接地保护的原理 变压器限制性接地保护,又称之为零序差动保护,用于对变压器高压侧星形绕组的接地故障实施限制性接地保护。其基本原理是通过比较变压器高压绕组两侧电流互感器的零序电流的大小和方向,即以零序电流差来作为保护起动的判据,将保护设计成仅响应某一特定区域的故障,且以直接比较区域边界量来实现的。保护兼有零序保护与差动保护的特色,无需与其它保护相配合,同时对变压器高压侧电缆引出线的接地也能有效避越,是一种非常值得借鉴的行之有效的变压器绕组接地保护。 2、变压器限制性接地CT极性检查的必要性 由于变压器限制性接地保护是反应变压器高压侧出线端零序电流与中性点零序电流之差而动作的一种保护,且在正常运行期间不会产生零序电流,因此即使CT极性接错,由于没有差流,保护也不会动作,因而运行维护人员很难发现接线错误。如此时变压器高压侧电缆引出线发生接地故障,这个穿越的零序电流就会使保护误动作,进而造成变压器停运的事故。因此,在变压器投运前对限制性接地CT极性的检查是非常必要的。

35Kv总变电站维护方案

系统组成: 35Kv变电站是由组成 维护方案: 整理和保管维护所需的图纸、说明书等基础资料,建立和健全电气设备档案及台账,对变电站内的设备进行日常巡检、定期维护和预防性试验并处理应急问题以确保设备的正常运行。 1 日常维护 1.1 每日1次进行巡检,记录设备完好情况及运行状态,及时更新记录,注意运行状态的变化,对于新发现的情况及时补充。 1.2 每天对后台开关、刀闸位置以及遥测量的正确性进行检查,查看有无异常情况。 1.3 建立工作日志制度,与设备相关的维护工作运行日志中详细记录维护情况以及有关数据。 1.4 建立交接班制度并严格执行。 2 定期维护和定期试验 2.1 变电站内设备需要进行定期维护测试和预防性试验,以确保设备的正常运行。 2.2 每年应对交直流熔断器、空开的容量进行一次全面的核对。 2.3 每年应对电缆沟进行一次全面检查,清扫对于进水现象应及时处理,每季度应进行一次防潮检查。 2.4 每季度对变电站的二次线、端子箱、机构箱进行一次检查、清扫、并给门轴、机械锁加注润滑油。

2.5 每季度应对蓄电池接头进行一次检查,清扫外壳。 2.6 每季度应对厂房、土建设施进行一次全面检查没雷雨季节雷雨过后应对厂房土建设施进行检查,发现缺陷等情况及时进行回填。 2.7每月对设备的检修试验情况进行核查,检查有无临近检修或技术监督周期的设备。 2.8 每月对防鼠设施进行检查,内容包括投放鼠药,孔洞封堵、门窗是否严密等。 2.9每月对备品备件进行检查补充。 2.10每月对仪器仪表、安全用具、接地线、低压工具器具进行检查。 2.11每月一日对所有保护压板投退情况进行检查核对。各站必须绘制保护压板投退图,作为检查核对的依据。 2.12每月和每次大风过后全面检查一次断路器瓦斯继电器等设备的防雨罩应扣好,端子箱,机构箱等室外设备箱门应关闭,密封良好。 2.13每周应测量一次直流系统蓄电池总保险并检查直流保险报警回路是否正常。 2.14每年十月中下旬对电气设备的取暖装置进行一次全面检查,对装有温控器的加热装置应进行带电试验或用测量回路的方法进行验证有无断线,当气温低于0度时应检查加热装置是否正常。 2.15每年四月份对变压器本体进行一次全面性试验。 2.16每年四月份应该对变压器的冷却装置进行检查试验,检查控制回路的良好,所有风扇、电机运行正常,无异常声音,必要时应添加润滑剂。 2.17每年四月份对电气设备的去潮装置进行一次全面检查,加热后检查装

某110KV变电站试验方案

XXIIOkV变电站新建工程交接试验方案 批准________________ 审核________________ 编制_______________

2015年11月 XX110KV变电站新建工程概况 1、工程地理位置及交通情况 XXIIOkV变电站位于XX,距XX距离约120km。 站址地貌为河流堆积阶地与山前洪积扇交接地带,地形为斜坡坡脚与河床之间地带。场地地形开阔平缓,海拔2960m。 2、工程建设规模 1 )主变规模:最终 2 X 10MVA,本期2 X 10MVA。 2)出线: 110kV :最终出线4回;本期出线2回至XX220kV变电站; 35kV :最终出线4回,本期2回。 10kV :最终出线8回,本期4回。 3)低压侧无功补偿容量最终2*2Mvar,本期2*2Mvar。

高压试验方案 1、110kV主变试验方案: (1)、编制依据 1.1 GB50150 —2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 1.2《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)》。 1.3 DL409-1991《电业安全工作规程》。 1.4出厂技术文件及出厂试验报告。 (2)、试验项目 2.1绝缘电阻及吸收比试验 2.2直流电阻试验 2.3接线组别及电压比试验 2.4介质损耗tg 3及电容量试验 2.5直流泄漏电流试验 2.6绝缘油试验 2.7有载调压切装置的检查和试验 2.8额定电压下的冲击合闸试验 2.9检查相位 2.10交流耐压试验 2.11绕组变形试验 2.12互感器误差试验 (3)、试验现场的组织措施

3.1试验工作负责人: 负责标准化作业指导书的编写和执行以及现场工作的组织协调问题; 3.2试验安全负责人: 负责试验现场及周围的安全监督; 3.3试验技术负责人: 负责试验现场的技术问题; (4)、试验现场的技术措施 4.1变压器油试验合格后,方可进行试验。 4.2断开三侧套管与引流线的连接,并将拆除后的引流线用绳索固定好, 引流线与套管的距离应满足试验要求,不得少于5米。 4.3电流互感器二次严禁开路。 4.4套管试验后末屏接地必须恢复。 4.5试验完毕或变更接线,应严格按照停电、验电、充分放电、挂地线的顺序进行,以防电击伤人。 4.6在被试设备和加压设备周围加装安全围栏并向外悬挂“止步,高压危险” 标示牌。 (5)、试验设备、仪器及有关专用工具 5.1交接试验所需仪器及设备材料:

一次通流

广州恒运热电D厂(2×300MW机组)8号机发变组一次回路 通流、通压试验方案 批准: 专业审查: 编写:肖毅涛 广东电网公司电力试验研究所 二OO六年十月二十日

广州恒运热电D厂(2×300MW机组)8号机发变组一次回路 通流、通压试验方案 (签证页) 批准: 专业审查: 编写:肖毅涛 二OO六年十月二十日

目录 一、工程概述 (4) 二、编制依据 (4) 三、组织机构与分工 (4) 四、通电试验前应具备的条件 (5) 五、通电试验前的检查及准备工作 (5) 六、试验项目 (6) 七、试验结束后的工作 (6) 八、人员资格要求及计划 (6) 九、质量控制点 (7) 十、危险点分析和预控 (7) 十一、附表 (9)

1 工程概述 广州恒运热电D厂2×300MW燃煤脱硫脱硝发电机组,本工程以220kV电压等级接入系统。220kV系统为双母线接线方式。同时,在主变压器进线和220kV出线侧装设断路器。 广州恒运热电D厂2×300MW燃煤脱硫脱硝发电机组以发电机-变压器单元接线接至厂内220kV母线,在主变低压侧与发电机封母之间引接一台双绕组变压器作高压厂用变压器;高压厂用备用电源取自110kV系统电源作为备用电源。 每台机组设两段6kV工作母线。低压厂用变压器按成对配置、互为备用的原则设置,主厂房380/220V厂用电采用中性点直接接地系统。 通过对发电机变压器组系统一次回路通电流、电压试验,考核发电机变压器组系统一次系统(含线路、开关、变压器等设备)安装质量。确保所有的CT、PT的变比、极性以及二次回路的正确性;确保升压站母线系统、发电机变压器组系统能安全可靠地运行;节约整组启动试验时间,减少不必要的浪费。 2. 编制依据 2.1《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程(1998版)》 2.2《火电工程启动调试工作规定》 2.3《火电工程调整安装试运质量检验及评定标准》 2.4《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 2.5《电力工业技术管理法规》。 2.6《电力建设安全工作规程》 2.7《火电机组启动验收性能试验导则》 2.8《国家电力公司火电优质工程评选办法(2000年版)》 2.9《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》 2.10《火电机组达标投产考核标准(2001年版)》 3. 组织机构及分工 3.1为了确保发变组一次通流、通压调试工作的顺利完成,各有关单位要根据本部门所负责的工作范围分工负责,恪尽职守,完成好自己的工作。发变组一次通流、通压调试工作应在由广州恒运热电有限公司、广东电网公司电力试验研究所、广西电建公司、设计院、监理等单位组成的启动领导小组领导下开展工作。 3.2由广州恒运热电有限公司负责组织、协调落实各方面的工作。 3.3所有带电设备的操作均由电厂当值运行人员负责,电力试验研究所调试人员

通流试验方案

15.通流试验 1.试验目的: 通过对变电站各电压等级各间隔以及主变本体进行一次通流试验,以检查全站CT回路的极性、绝缘、变比、相序是否正确,保证全站保护可以安全投运。 2.试验依据标准: 3.CT变比及变压器试验参数 CT变比见附表1 额定电压:(230±8x1.25%)/121/38.5kV 额定电流:451.8/858.9/1349.7A 额定频率:50Hz 额定容量:180/180/90MVA 连接组别:YNyn0d11 4.试验前提条件、设备及工具 4.1:试验条件: 1).一次设备安装完成,二次回路接线完成; 2).现场提供380V三相电源; 4.2:试验设备: 1).万用表1块 2).伏安相位表1块 3).钳形电流表1块 4).活口扳手2把 5).螺丝刀1套 6).6mm2或以上电缆2根 7).网线或通讯线50米 8).接地线3根 5.试验前准备工作 1).检查各CT接线端子盒内接线端子并紧固,确定无接线松动; 2).检查二次回路端子排接线并紧固,打开连接片测量盘内盘外直阻不开路,合上试验端子连接片; 3).检查二次回路N点接地; 4).确定各间隔断路器、隔离开关处于断开位置; 6.试验内容 6.1母线间隔通流系统一次接线方式以双母线接线为例,通流间隔为一个主变间隔,一个线路间隔,一个母联间隔。 1).试验接线 将380V交流电源接至升流器380V/A抽头,将80V/A三相接线柱引至调压器输入端子,并将调压器调至输出最小;将网线或通讯线接至升流器80V/A A相接线柱,另一端接于伏安相位表电压U1输入端子,N输入端子接地。将线路间隔-2地刀导流排拆除,三相分别接于调压器三相输出端子。 操作开关刀闸,使线路间隔-2地刀合位,-1隔刀合位,断路器合位;母联间隔-1隔刀、-2隔刀合位,断路器合位;主变间隔-2隔刀合位,-2地刀合位,断路器合位。其余刀闸全

变电站试验及运维及方案

变电站试验及运维及方案 Final revision by standardization team on December 10, 2020.

35K V变电站运行维护实施方案 一、说明: 1.1编写依据: 本方案包含变电站试验和运维方案两部分,因缺乏明确指导性的变电站电压等级、容量、系统设备配置、数量等信息,故在内容上使用通用性的标准,本方案仅供参考,具体需以现场实际情况为准进行进一步的修订和完善。 1.2参考标准: 变电站电气一次和二次图纸 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GBJ50150-2006 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GBJ50168-2006 《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》GBJ50171-92 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 GBJ50254-96 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GBJ50169-2006 《电气装置安装工程高压电气施工及验收规范》 GBJ147-90 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GBJ50168-92

《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 二、运行维护管理的主要工作范围: 2.1运行中的日常巡视检查;相关数据、参数、设备运行状况的记录及汇报。 2.2设备运行中出现的隐患、缺陷等异常情况的记录、汇报和处理。 2.3设备出现故障或停运时的检修;计划中的检查性检修;突发性情况下的抢修。 2.4检修或停运时对设备做各项对应性的试验、周期性试验。 三、运行维护工作的详细内容: 其中包括运行中的日常检查和巡视、检修中检查项目和处理、停电和不停电时的消缺处理以及相应的周期计划。 3.1一次主设备 3.1.1变压器。充油电抗器呼吸器硅胶应定期检查,发现受潮或变色时应及时晾晒或更换;母线桥热缩检查等工作,接点检查,设备传动试验,示温腊片的粘贴等工作,结合设备停电工作进行。 3.1.2设备接点的红外线测温工作,严格按照《红外线测温管理办法》执行。35KV站每半年至少一次;每年7月对站内设备接点进行红外线成像一次;新投运带负荷的变电站第一个月内进行一次同时,根据大负荷出现的时间特点应适当增加测温次数;发现接点发热时,缩短巡视周期,依据负荷、温度变化跟踪测温,并做好记录。 3.1.3罐式断路器、端子箱、机构箱内的防潮及封堵设施定期维护、检查,根据防潮需要及时开启。端子箱、机构箱、通风控制

大型发电厂一次升流试验

大型发电厂一次升流试验 摘要:本文重点介绍了对大型发电厂升压站系统直接进行大面积一次升流的方法及发变组一次升流试验。实践证明,该试验方法能够彻底检验CT变比、极性的正确性和保护校验,而且试验简单、方便、省时。 关键词:试验;一次升流;保护;校验 1.引言 大型发电厂一次设备试验及交接规程中并没有明确要对发电厂升压站及发变组一次系统进行一次通流试验,一般都是在各项常规试验和保护及回路检查完成后,直接对升压站受电或机组启动。然而在升压站受电及机组启动过程中,容易发生CT二次回路及CT极性接错等问题,虽然没能造成很大的损失,但还是造成了一些诸如影响工程进度、调试单位形象等负面影响。因此为了使得变电站受电及机组启动一次顺利实现,就必须在升压站受电前或机组启动前对一次系统和二次设备及回路进行彻底的检查和试验,而一次升流试验就是最简单也是最真实的模拟试验。 实践证明,一次升流试验能够彻底检验CT变比、极性的正确性和保护校验,而且试验简单、方便、省时。鉴于电厂一次设备的常规配置,一次升流试验包含升压站一次升流及发变组一次升流试验。 升压站一次升流 升压站一次升流试验利用调压器、行灯变压器、试验电缆、380V试验电源,加在一次设备上,产生的电流大小可控,对升压站特别是二分之三接线的升压站的电流回路、保护电流采样、母差保护校验检查效果比较理想。升压站一次升流试验不仅能检查的CT变比、极性,甚至连一次电流所流经的高压开关、刀闸、地刀的导通性都可以作出检查。图1为升压站一次升流示试验接线图,图2为升压站一次升流示意图。 本次500kV升压站一次升流电流为70A,试验结果表明整个升压站一次系统回路完好,CT变比、极性及二次回路正确,母差保护校验正确,试验成功。 3.发变组一次升流 发变组一次升流是在500kV侧加380V电源,分别在发电机中性点侧短路(为了提高短路电流,把发电机绕组短接,也即把发电机旁路)和高厂变、高

XX110KV变电站试验方案

XX110kV变电站新建工程交接试验方案 批准 审核 编制 2015年11月

XX110KV变电站新建工程概况 1、工程地理位置及交通情况 XX110kV变电站位于XX,距XX距离约120km。 站址地貌为河流堆积阶地与山前洪积扇交接地带,地形为斜坡坡脚与河床之间地带。场地地形开阔平缓,海拔2960m。 2、工程建设规模 1)主变规模:最终2×10MVA,本期2×10MVA。 2)出线: 110kV:最终出线4回;本期出线2回至XX220kV变电站; 35kV:最终出线4回,本期2回。 10kV:最终出线8回,本期4回。 3)低压侧无功补偿容量最终2*2Mvar,本期2*2Mvar。

高压试验方案 1、110kV主变试验方案: (1)、编制依据 1.1 GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》。 1.2 《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)》。 1.3 DL409-1991《电业安全工作规程》。 1.4 出厂技术文件及出厂试验报告。 (2)、试验项目 2.1 绝缘电阻及吸收比试验 2.2 直流电阻试验 2.3 接线组别及电压比试验 2.4 介质损耗tgδ及电容量试验 2.5直流泄漏电流试验 2.6 绝缘油试验 2.7 有载调压切装置的检查和试验 2.8 额定电压下的冲击合闸试验 2.9 检查相位 2.10 交流耐压试验 2.11 绕组变形试验 2.12互感器误差试验 (3)、试验现场的组织措施 3.1试验工作负责人: 负责标准化作业指导书的编写和执行以及现场工作的组织协调问题;

3.2 试验安全负责人: 负责试验现场及周围的安全监督; 3.3 试验技术负责人: 负责试验现场的技术问题; (4)、试验现场的技术措施 4.1 变压器油试验合格后,方可进行试验。 4.2 断开三侧套管与引流线的连接,并将拆除后的引流线用绳索固定好,引流线与套管的距离应满足试验要求,不得少于5米。 4.3 电流互感器二次严禁开路。 4.4 套管试验后末屏接地必须恢复。 4.5试验完毕或变更接线,应严格按照停电、验电、充分放电、挂地线的顺序进行,以防电击伤人。 4.6 在被试设备和加压设备周围加装安全围栏并向外悬挂“止步,高压危险”标示牌。 (5)、试验设备、仪器及有关专用工具 5.1 交接试验所需仪器及设备材料:

220kV一次通流

漯河皇玉220kV变电站工程 220kV电流互感器一次通流检查记录卡 2环境状态 天气情况:环境温度℃ 3调试应具备的条件 3.1 试验范围内土建工程已全部完成并验收合格。 3.2 试验范围内电气设备已全部安装完毕并验收签证。 3.3 试验范围内照明、通讯、消防等设施经查验合格。 3.4试验范围内道路平整无障碍,围栏及各种警告标示已准备齐全并配置到位3.5 所有CT 回路已联通,二次接地良好。 3.6 变电站系统内相关二次设备保护装置静态调试合格,系统保护回路正确,无设计和调试遗留问题。 4 调试步骤 4.1 英章1线断路器间隔电流互感器 4.1.1 电流互感器铭牌

4.1.2 一次通流试验 对每组CT A、B、C三相在一次分别加100A电流,检查各保护柜采样。 4.2 商丘线(商锦线)断路器间隔电流互感器 4.2.1 电流互感器铭牌 4.2.2一次通流试验 对每组CT A、B、C三相在一次分别加100A电流,检查各保护柜采样。

4.3健康II线(Ⅱ健锦线)断路器间隔电流互感器 4.3.1 电流互感器铭牌 4.3.2一次通流试验 对每组CT A、B、C三相在一次分别加100A电流,检查各保护柜采样。 4.4 健康Ⅰ线(I健锦线)断路器间隔电流互感器 4.4.1 电流互感器铭牌

4.4.2一次通流试验 对每组CT A、B、C三相在一次分别加100A电流,检查各保护柜采样。 4.5 220kV母联(锦220)断路器间隔电流互感器 4.5.1 电流互感器铭牌 4.5.2一次通流试验 对每组CT A、B、C三相在一次分别加100A电流,检查各保护柜采样。

sfc定子转子通流试验

SFC定子转子通流试验说明 一.实验条件: 1.TP4(转自通流) GT1励磁系统就绪 励磁到1#发电机一次连接完成(转子大轴接地需要安装确认) GT1转子处于静止状态(机械抱死或者润滑油系统正常具备或转动条件) GT1励磁保护动作能够正常跳开SFC1 CB-L1正常分合,开关处于工作位 励磁及励磁启动变能正常带电 发电机转子绝缘良好(实验前测试发电机转子绝缘) 做好通流试验相关的安措,确保试验安全 2.TP6(定子通流) SFC1及SFC1隔离变能够正常带电 SFC1隔离变保护正常 GT1转子机械抱死或者润滑油系统正常具备转动条件(有循环完成) SFC1到1#发电机一次连接完成 SFC到发电机定子一次回路正常 发电机定子绝缘良好(试验前测发电机定子绝缘) 发电机中性点隔离刀正常分合,处于(DS-NGT OPEN) 发电机保护正常 CB-SFC开关处于工作位置 SFC跳6KV回路正常 做好通流试验相关的安措,确保试验安全 二.试验目的及内容 1.转子通流 目的:检查励磁回路,励磁装置及励磁主回路连接是否正确 内容:由SFC手动给励磁电流,并测量反馈值,阶跃等数据 2.定子通流 目的:检查SFC本体的整流和逆变功能,检查定子通流回路 内容:直流电流实际值波形,测试电流阶跃响应,根据试验数据设定部分参数 三.试验步骤 转子通流 1.连接SFC到励磁通道 2.励磁手动合上灭磁开关 3.手动合6KV到励磁主回路,定子到SFC主回路开关 4.合上CB-L1开关,给励磁送电 5.SFC发出励磁给定,历次输出电流到转子,试验转子电流大约200A 6.多次试验 注:转子通流试验前,确保故障跳SFC正常 定子通流试验 1.手动合上DS-11,DS-IPB-1等SFC到定子主回路开关,然后就地合上CB-SFC1开关, 给SFC主回路上电.就地合上HAM-1 2.SFC手动给定子升流,试验定子电流到300A 3.多次实验

220kV变电站高压试验方案

220k V变电站高压试 验方案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

乌东德施工区左岸水厂高压电气 设备试验方案 批准: . 审核: . 编写: . 2014年11月7日

一.概述 220kV变电站工程进行交接试验的高电压电气设备本期有:1号主变压器一台(1×180MVA),其中220kV部分:出线4回、1号主变间隔、母联间隔、Ⅰ、Ⅱ母线PT间隔等;110kV部分:本期3 回、1号主变间隔、母联间隔、Ⅰ、ⅡPT间隔等;10kV户内包括1号主变进线柜、Ⅰ段母线PT柜、10回馈线柜、2个站用变柜、4组补偿电容器组柜、1个分段柜等;10kV户外1组1号主变出线干式电抗器,本期装设4×8Mvar补偿电容器组。 二、试验依据: 1、试验方案包括了该变电所主要的一次高压电气设备及其所有附件的一般交接试验,一次高压设备的交流耐压试验、变压器局部放电试验等重大试验项目则另写方案。 2、试验依据为XX电网公司企业标准Q/GXD —2009《电力设备交接和 预防性试验规程》(并参考国标《GB1208-1997》),其试验结果应符合XX电网公司企业标准Q/GXD —2009《电力设备交接和预防性试验规程》及该产品技术要求。 3、试验方法按现行国家标准《高电压试验技术》的规定及相应产品技 术要求。 三.试验项目及要求: 1. 220kV主变压器 ⑴油中溶解气体色谱分析:交接时,110kV以上的变压器, 应在注油静置后、耐压和局部放电试验24h后分别进行一次, 各次无明显差异。

⑵绕组直流电阻:各相绕组电阻相互间的差别不应大于平均值的2%,无中性点引出的绕组,线间差别不应大于平均值的1%。 ⑶绕组绝缘电阻、吸收比或极化指数:绝缘电阻换算至同一温度下,与前一次出厂测试结果相比应无显著变化,一般不低于上次值的70%。 ⑷绕组连同套管的tgδ:20℃时不大于下列数值:110~220kV(20℃时)不大于%;35kV(20℃时)不大于 %且tgδ值与出厂试验值或历年的数值比较不应有显著变化(一般不大于30%) ⑸电容型套管主绝缘及电容型套管末屏对地绝缘电阻:主绝缘的绝缘电阻值大于10000MΩ;末屏对地的绝缘电阻不应低于1000MΩ ⑹电容型套管绝缘及电容型套管末屏对地tgδ与电容量:交接时在室温下tgδ(%)不应大于规程规定及厂家要求;电容型套管的电容值与出厂值或上一次试验值的差别不超出±5%。 ⑺电容型套管中绝缘油溶解气体色谱分析:不超过规程要求。(厂家要求不能取油样时可以不做) ⑻变压器绝缘油试验,现场进行绝缘油的电气强度试验,标准电极下其击穿电压应大于40kV;注入设备前后的新油:要进行水溶性酸pH值、酸性mgKOH/g、闪点(闭口)℃、水分 mg/L、界面张力(25℃)mN/m、tgδ(90℃)%、体积电阻率(90℃)Ω.m、油中含气量(体积分数) %、色谱等项目,取样后送广西中试所进行试验。 ⑼绕组连同套管的交流耐压试验,高压绕组按中性点绕组出厂试验电压值的85%,中压绕组按中性点绕组出厂试验电压值

一次通流测试报告

一次通流测试报告 试验人 员日期 使用仪器:继电保护测试仪、SN4800伏安特性测试仪1号汇集线电流互感器 相别抽头 变 比 一次通 流 二次装置 二次显 示 A相(1S1:1300150 计量电度表(2S1:2300150 装置测量(3S1:3300150 保护 (4S1:4300150 母线 B相(1S1:1300150 计量(2S1:2300150 遥测(3S1:3300150 保护(4S1:4300150 母线 C相(1S1:1300150 计量(2S1:2300150 遥测(3S1:3300150 保护(4S1:4300150 母线 相抽头变一次通二次装置 A相(1S1:1300150 计量(2S1:2300150 遥测(3S1:3300150 保护(4S1:4300150 母线(1S1:1300150 计量

B相(2S1:2300150 遥测 (3S1:3300150 保护 (4S1:4300150 母线 C相(1S1:1300150 计量 (2S1:2300150 遥测 (3S1:3300150 保护 (4S1:4300150 母线 1号汇集线电流互感器 相抽头变一次通二次装置二次显 A相(1S1:1300150 计量(2S1:2300150 遥测(3S1:3300150 保护(4S1:4300150 母线 B相(1S1:1300150 计量(2S1:2300150 遥测(3S1:3300150 保护(4S1:4300150 母线 C相(1S1:1300150 计量 (2S1:2300150 遥测 (3S1:3300150 保护 (4S1:4300150 母线 1号汇集线电流互感器 相抽头变一次通二次装置二次显 A相(1S1:1300150 计量(2S1:2300150 遥测(3S1:3300150 保护(4S1:4300150 母线 B相(1S1:1300150 计量(2S1:2300150 遥测(3S1:3300150 保护

变电站电气试验工程试验方案讲解

10KV变电站电气试验工程 试验方案 编写:年月日审核:年月日批准:年月日 试验负责人:

上海*** 电力工程有限公司 一、整体目标: 1、为确保上海************** 集团10KV变电站安全稳定运行目标 的实现提供电气试验安全性、准确性。 2、为上海************** 集团10KV变电站设备投运状态的良好, 有效的检测和测量数据,确保高压试验的技术有效性、公正性 和独立性。 3、全面贯彻电网建设公司的电气试验质量方针, 不断完善改进电 气试验质量体系,始终保持电气试验的有效性,不断采用最新 技术,提高检测、技术水平。 二、控制性目标: 1 、试验设备校准合格率达100%; 2、试验安全100%; 3、标准装置周期受检率达100%; 4、杜绝各类电气设备试验时事故的发生; 电气试验方案 一、总则: 1、严格执行电气试验规程规定。 2、每个试验项目分试验前试验方法的分析、试验中遇到的问题及解决方案、试验后的结论审核。 3、对于重要试验项目,制定可行的试验方案和备用试验方案。 4、对于危险系数高的实验项目现场查勘后进行危险点分析、总结,列

举出应对措施二、电气试验执行规程: 10KV变电站电气设备高压试验执行规程 三、试验项目分析 1、试验过程对电气试验质量控制,试验方法控制 (1)、电气试验质量的控制:试验人员的资质的审核必须达到要求,试验过程发现的问题及时反映,及时解决。 (2)、电气试验方法控制:明确每个电气设备的检测项目,严格按照电气试验标准化作业指导书进行。 2、试验结论: 试验结论严格按照《电气设备交接和预防性试验标准》执行,由高压试验专 责审核签字。

kV变电站交流耐压试验的技术方案

BPXZ-HT-200kVA/200kV一体式变频串联谐振升压装置 一、被试品对象及试验要求 1、110kV变电站交流耐压试验,试验频率为30-300Hz,试验电压≤200kV。 二、工作环境 1.环境温度:-150C–40 0C; 2.相对湿度:≤90%RH; 3.海拔高度: ≤2500米; 4.车载式:依维柯三排座工程车; 三、装置主要技术参数及功能 1.额定容量:200kV A; 2.输入电源:单相220V电压,频率为50Hz; 3.额定电压:200kV; 4.额定电流:1A 5.工作频率:30-300Hz; 6.波形畸变率:输出电压波形畸变率≤1%; 7.工作时间:额定负载下允许连续5min;过压1.1倍1分钟; 8.温升:额定负载下连续运行5min后温升≤65K; 9.品质因素:装置自身Q≥30(f=45Hz); 10.保护功能:对被试品具有过流、过压及试品闪络保护(详见变频电源部分); 11.测量精度:系统有效值1.5级; 12.可实现以下功能 1)自动试验时,自动跟踪系统的谐振状态,当谐振状态发生变化,超过设置的区域时, 系统自动跟踪谐振点.在整个过程中保证系统工作在最优出力状态,调频时绘制频 率电压曲线。 2)耐压时自动跟踪电压,电压正常波动时自动调整电压到目标电压,异常波动时提示 用户电压异常波动,由用户根据试验情况进行操作 3)全压输出保护:在调压过程中,严格保证变频电源不会全电压输出 4)软件经过严格模拟运行检验,运行安全、稳定、可靠,变频器系统参数设置中有 外接分压器变比参数设置。 5)液晶显示屏可显示电源电压和电流;高压输出的频率、电压 6)保护功能:具有断电、过流、过压及闪络保护功能; a)过电压保护:可人工设定过电压保护值;当整套装置的输出电压达到保护整

白市水电厂1、2号发电机一次通流试验方案

通过GB/T19001质量体系认证(证书号:00505Q10477R2M) 技术方案 日期 2012-08-23 XDGS/GY·F015-2012 白市水电厂1、2号发电机一次通流试验方案 项目名称 湖南省湘电试验研究院有限公司投诉电话:85542661

编写 2012-08-23 初审 复审 批准 湖南省湘电试验研究院有限公司

白市电厂1、2号发电机一次通流试验方案 1 项目来源 该项目由白市电厂提出,湖南省湘电试验研究院有限公司临时计划安排。 2 试验目的 对白市电厂1、2号发变组部分电气设备进行一次通流试验,以校验1、2号发电机出口TA;1、2号主变TA等相关二次回路,确保能由系统对白市水电厂主变压器和厂用电正常送电。 3 机组铭牌参数与系统构成 3.1发电机参数 型号: SF140-64/13500 额定容量:155.56MVA 额定功率:140MW 额定电压: 10.5kV 额定电流:8553.3A 额定功率因素:0.9 额定转速: 93.75转/分 制造厂:浙江富春江水电设备有限公司 纵轴超瞬变电抗x"d(不饱和值):0.20~0.23(标么值) 3.2 主变压器 额定容量: 160MVA 型号:SSP-160000/500 额定电压:(500-2*2.5%)/10.5KV 联结组标号: YND11 短路阻抗U k:14.91%(3分接头) 制造厂:特变电工衡阳变压器有限公司 出厂年月:2011.6 4 技术标准和规程规范 4.1GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

4.2设备制造厂家有关技术说明书和调试大纲 4.3 GB/T 19001-2008 idt: ISO 9001:2008《质量管理体系要求》 4.4 GB/T 28001-2001《职业健康安全管理体系标准》 4.5 GB/T 24001-2004《环境管理体系-要求及指南》 5 试验条件 5.1 电压互感器进行相关试验合格,电流互感器进行伏安特性、变比、极性试验合格。 5.2 电压、电流二次回路已经完备,电压二次回路已进行二次加压试验,电流二次回路已进行二次通流试验,确认电压回路无短路,电流二次回路无开路。 5.3 保护装置已调试完毕,装置系统参数整定符合现场实际,装置定值已按正式定值整定完毕。 5.4 发电机的中性点已经形成,且三相之间的短接排打开; 5.5 解开发电机中性点与接地电阻柜的连接线。 5.5 主变、厂变、GIS及试验范围内的所有一次设备具备试验带电的条件。5.7 发电机出口PT已经和封母可靠连接,一、二次保险安装到位,PT可靠推入,二次快分开关合上。 5.8 解开封母与励磁变间的连线。 5.9 主变中性点接地线解开,主变中性点不接地。 5.10 本次试验短路点设在断路器5001靠母线侧,短路电流通过5001上端T.A。 5.11本次通流试验升流位置分别为1、2号发电机中性点,电源采用380V三相交流电源。 6 试验项目、步骤和流程

(完整版)型式试验与例行试验

型式试验与例行试验 型式试验(type test)即是为了验证产品能否满足技术规范的全部要求所进行的试验。它是新产品鉴定中必不可少的一个环节。只有通过型式试验,该产品才能正式投入生产,然而,对产品认证来说,一般不对再设计的新产品进行认证。为了达到认证目的而进行的型式试验,是对一个或多个具有代表性的样品利用试验手段进行合格性评定。型式试验的依据是产品标准。试验所需样品的数量由论证机构确定,试验样品从制造厂的最终产品中随机抽取。试验在被认可的独立检验机构进行,对个别特殊的检验项目,如果检验机构缺少所需的检验设备,可在独立检验机构或认证机构的监督下使用制造厂的检验设备进行。 通过型式试验的产品,通常有下列情况之一时,一般应进行型式检验,也可根据产品实际情况进行型式检验: a)新产品或老产品转厂生产的试制定型检验; b)正式生产后,如结构、材料、工艺有较大的改变,可能影响产品质量及性能时; c)正式生产时,定期或积累一定产量后,应周期性进行一次检验; d)产品长期停产后,恢复生产时; e)本次出厂检验结果与上一次型式检验有较大差异时; f)国家质量监督机构提出进行型式检验要求时。 《国标GB8898音频/视频及类似电子设备安全要求》第2.8.1 条款解释: 型式试验type test:在按某种设计制造一个或多个样品来确定该设计是否符合本标准的全部要求而进行的试验。 以上我觉得还是不够解释的让大家明白,还是我的下面这句话好记:型式试验:按照GB8898的要求所作的试验就是型式试验。 例行试验 例行试验(Routine test)是一种需要经常和反复做的试验项目,因为可以说是照惯例做的试验,所以就简称为例行试验。 具体地说,例行试验一般是指在国家标准或行业标准的规定下,进行的例如出厂试验、现场进行的交接试验以及运行中定期进行的试验。例行试验也可以是产品从开发到制造和交付的整个流程中规定的无例外的必做的试验。同时,例行试验也是预防性试验,可以在流程中发现可能存在的性能指标或质量方面的问题,从而加以纠正。当然例行试验的报告或记录也是用作进行产品开发、制造和交付管理中的可追溯的重

相关文档
相关文档 最新文档