一、概况

某医院门诊部手术室及辅助房间设置净化空调系统,其中三间手术室均为Ⅲ级,净化级别为10000级,辅助房间(含洁净通道)净化级别为100000级。

二、施工安排

1、手术区装修施工前制订详尽的施工方案,并报监理工程师审批。

2、手术区建筑装饰施工于上部屋面防水、外门、外窗安装完毕,同一楼层粗装修结束后进行,包括室内装饰、门窗安装及缝隙密封,以及各种管线、照明灯具、净化空调设备、工艺设备安装与建筑的结合部位缝隙的密封作业。

3、建筑装饰工程必须与各专业工种间制定严格的施工程序,进度安排与其它专业工种制订明确的施工协作计划,按程序施工,互相配合。

4、装饰施工期间,水、电专业穿插进行管线、盒、柜、器具安装,通风空调专业进行风管、支架制作,及支架安装,待土建装修完成后,进行洁净空调系统安装。

5、手术室吊顶内的墙面、顶棚和辅助用房、走道墙面一样均刷涂料,选用难燃、不粉化开裂、耐擦洗、光滑、不吸水变质的涂料。

6、手术室墙面瓷砖粘贴前要严格挑选,剔除翘曲、不规则瓷砖,

粘贴时要严格控制墙面平整度、缝隙宽度,砖缝用专用胶进行勾缝,使之与瓷砖面形成整体,不积灰。

三、施工技术措施和要求

首先组织工程技术人员熟悉图纸,吃透设计意图,进行技术交底,做到有计划有方案地实施。

1、施工总体原则

(1)建筑装饰遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、容易清洁和符合防火要求的总原则。

(2)手术区建筑装饰施工现场的环境温度应不低于10℃。

2、材料的采购及使用选择符合设计质量标准及环境保护要求的产品,严禁使用可持续挥发有机化学物质的材料和涂料。

3、手术区的装修施工

(1)手术区内墙面、顶棚抹灰

①辅助用房和手术室吊顶以上墙面和顶棚抹灰采用高级抹灰标准

控制,并进行充分养护。

②踢脚略缩进墙面2~3mm,手术室踢脚与地面水泥活时成一整体,踢脚与地面交界处的阴角做成R≥40mm的圆角。

③墙体转角和门的竖向侧边的阳角做成圆角。通道两侧及转角处墙上设防撞板。

(2)吊顶装饰工程

①手术区吊顶采用专业厂家制作的铝合金方管龙骨,铝塑板面层,

面板用透明硅酸勾缝,保证缝隙不漏风。因吊顶经常上人检修,其吊顶采用∠50×50×5角钢做挂件(见下图)与主体结构连接牢固,不应与设备支架和管线支架相联接,且手术室吊顶上不开设上人孔,上人孔可以设在走廊上。施工前做平面设计,将空调透风口、回风口、灯具合理规划好,使之既满足功能需要又美观大方。

②预埋铁件外露部分和吊杆支架做防锈处理。

(3)手术室防静电卷材地板

①材料要求:手术室地板必须要满足抗静电性能要求,选用抗拉强度25~35MPa,体积电阻、表面电阻104Ω~107Ω,半衰期小于1s,磨耗量、陷度等指标均要符合有关标准要求,采用配套粘结剂及地板焊条。

②施工工艺:基层检查、清理→分格弹线→刷胶→铺贴→开槽→焊缝→清洗打腊→验收。

③质量控制要求

a、基层表面洁净、干燥、平整。

b、分格弹线时避免出现小于1/2板宽窄条。

c、刷胶铺贴地板时,适宜的气温为15~35℃,相对湿度小于70%,用橡皮经散打使之贴实,踢脚部位从地面上翻贴至墙面瓷砖下口,成活后略缩进于墙面,铺贴后24h内禁止上人。

d、铺贴48h后,用开槽机在接缝处开槽,清理干净后方可用专用焊条进行

焊接,焊缝强度不小于地板强度,凸出地面的焊缝需刨平。

e、地板表面平整、光洁、粘贴牢固、无鼓泡。

f、地板施工铺贴完毕,必须检测地板体积电阻和表面电阻。④成品保护

后续工序施工时,地板面需盖上干净的布匹,防止损坏和污染。(4)辅助用房地砖面层:按设计要求和有关标准选材,粘贴做到不空鼓,平整度、高低差<1mm,砖缝用专用的勾缝胶勾缝,做到平整、与地砖粘结牢固。

(4)门窗

①洁净手术室门宜采用设有自动延时关闭装置的电动悬挂式自动

推拉门,设计为弹簧门,应以铝合金制作,要达到密封和易洁净的要求。

②手术室及洁净辅助用房的外窗必须是双层密闭窗。

③外窗框与墙体之间的缝隙在室内即正压面采用硅酮胶封闭,传递窗窗框与墙体的缝隙在墙体两侧用硅酮胶封闭,传递窗两侧的门扇要具有联锁装置。

④门框与门扇的缝隙周边连续敷设弹性密封条,使门关闭后形成密闭的密封线。

(5)动力及照明工程

①与土建密切配合做好预留工作。

②电线管的下料采用无齿锯,克服管口毛刺。管口设置护口。

③敷设的导线便于检查、更换。在穿线时将管内的杂物清除,除与设备连接处,管内不留接头。

④电缆敷设前必须核对设计无误,用500V摇表测量绝缘电阻,合格后方可放线,并逐一挂上写有电缆编号、规格、型号的标志牌。

⑤配电盘要求防尘,柜安装前要做卫生,安装后还要做卫生,并能使门关闭严密。安装插座、插座箱及线盒内必须打扫干净,紧贴墙面,安装端正。吸顶式灯具要紧贴吊顶,擦拭干净,所有进出管头都要采取密封措施。

⑥洁净手术室和洁净辅助用房内必须设置的插座、开关、器械柜等均嵌入墙内,与墙面平齐。

⑦手术室和辅助用房内不得有明露管线。管线隐蔽工程在管线施工完成并进行试压验收后进行。管线穿墙、穿吊顶处的洞口周围用密封材料嵌缝修补平齐、

严密并清洁。隐蔽工程的检修口周边应粘贴气密性密封垫。

⑧回风管及回风口处理:图纸设计为侧墙面回风,为了保证墙面平整,不增加凹凸面,将回风立管移至手术室的两斜对角处,用有一定强度和刚度的表面光洁的轻质板材做成八字形风道,隔墙高2.9m,将回风滤管、过滤器安装在风道内,百叶回风口采用定型产品300×300,风口中心标高为0.35m,叶片竖装,以避免百叶片上积尘。

4、施工检验

施工过程中,在每道工序施工完毕后进行中间检验验收,并记录备案,洁净区全部完成后,除按建筑安装验收标准和相关专业标准进行验收。

四、质量保证措施

1、严格贯彻技术交底、技术复核、自检、互检、专检、原材料检验及隐蔽工程验收等技术管理制度。

2、专业工程师全程参与施工,严格按质量目标要求实施。

3、挑选经验丰富的中方高级装修技工进行洁净室施工。

4、加强水、电、通风等各专业之间的协调配合。

5、施工过程中,随时进行现场清洁工作,对隐蔽空间(如吊顶内部等)做好清扫记录。

6、手术区施工过程,控制无关人员进入作业场所。

7、保护已完成的装饰工程表面,避免后续工序施工造成污染和损坏。

装饰装修施工技术方案与技术措施方案

施工技术方案及技术措施 (一)、拆除部分 〈一〉、砖墙拆卸 1、在拆卸之前检查需拆卸的墙是否稳定,注意找好工作位置,以免砖头砸伤人。对于拆卸下来而未能及时运走的砖,要堆放好。 2、检查拆墙机具是否性能良好,安全设施和防护用品是否齐全,经检查符合要求后方可拆卸。 3、拆卸下来的砖,摆放在一定的位置,并及时运走,不可随意乱丢。 〈二〉、余泥外运装卸运载要求 1、装运各种材料,物件时严禁超载、超高、超宽、超长; 2、车辆未停稳,严禁人在车辆上操作或上下扒车,物件堆放要平稳,车辆行驶时,禁止人坐在栏板上或车顶高处,更不准站在运载物的顶头,防止急刹车动载物突然移动而轧伤人; 3、密切配合驾驶员,车辆进出照顾前后,倒车、转弯、领车、正常行驶时应注意前后左右马路上的动态。 〈三〉、原有天花拆除 用美工刀或者是起子从扣板边缘部分轻轻剔开,然后逐步取下扣板。 拆除的注意事项: 1.原有吊顶装饰物拆除时,应注意尽量拆除干净,不保留原吊顶装饰结构。尤其是原吊顶内的吊杆、挂件等承载吊顶重量的结构必须拆除,这主要是从今后的安全考虑的。

2.拆除时要先切断电源,原有的吊顶内电路管线尽量拆除,不要再考虑继续使用,因为原吊顶内电路已经基本没有利用价值。 3.拆除时要考虑原吊顶内的设备和设施的安全,很多老房吊顶内都有暖气管路,还有一些住宅是中央空调系统,要避免因拆除时不注意损坏管线和设备。 4.厨房和卫生间拆除原吊顶时要避免损坏通风道和烟道。 (二)、地面工程 1. 石材楼地面 1.1、质量要求 1.1.1、面层所用石材板块的品种、规格和颜色等必须符合设计要求。 1.1.2、基层和面层必须无空鼓现象。 1.1.3、石材完成面洁净,图案洁净,色译一致。 1.1.4、允许偏差: 石材板块地面的允许偏差要满足GB50210-2001的要求,同时还要满足下表规定。

装饰装修工程安全措施

装饰装修工程安全措施 装饰装修工程有如下重大危险源 对进场的装饰材料要建立台账,分类堆放。严格材料进出场制度,规范材料管理。 装饰施工阶段,其装饰材料大多是可燃、宜燃材料,在进场时要分类堆放,堆放高度要以人方便操作为宜。 装饰可燃、宜燃材料要有明确的标示和警示标志,堆放范围在25㎡以下的要配备不小于15升手提式灭火器。 装饰材料要集中堆放在干燥且通风良好的地方且底部要垫高10cm以上,要有防雨、防潮措施。 对危险品如油漆、涂料等宜爆物品要单独存放,并标有安全警示标志,禁止吸烟标志。 对装饰材料库房严禁住人。照明要采用安全电压,灯具要有防护罩。 沥青材料在熔化过程中操作人员要戴好面罩,脚穿胶鞋。熔化点边要有灭火器材,并有专人看护。 1.1.1安装设备工程 1.1.1.1通风工程 通风工程有如下重大危险源

启动焊机前,检查焊机和开关外壳接地是否良好,焊工工作时,穿着帆布工作服和工作鞋,戴好工作帽、手套,正确使用面罩。高空焊接时做好监护措施,防止火星落下引起火灾或烧伤他人。焊接前检查周围环境,特别是下部是否有可燃物体。 搬运卫风管时,要拴牢撑稳,防止脱落破坏和倾倒伤人。 在地下室内、电缆沟内、电气竖井内施工由于潮湿、阴暗施工环境条件较差,在以上地方施工,工作照明必须用36V以下安全灯照明,施工人员必须穿电工绝缘鞋。 在地下室内施工必须安装良好的通风设备,使有害气体及时排至室外。 设备调试前,认真研究调试方案并形成文字,严密监视设备运行,及时处理异常情况。调试时,不得乱触乱摸,乱搭乱接,避免机械伤人和漏电事故。 联合调试中,试送电时,严禁非电气人员进入配电间操作人员必须服从统一指挥,服从指令,按计划、按操作规程进行操作,安排人员进行巡查,发现异常及时处理。 在带负荷试运转时,配电箱内电流继电器应调整额定电流的1.5倍,以防止过载,造成设备故障。 联合调试时,供电系统试送电完成后,全部配电房(室)、配电箱(柜)处应悬挂《有电危险》标志牌。 支、吊架螺帽、螺栓加垫弹簧垫片,防止由于管道震动造成螺帽松动,甚至松脱,导致管道滑落伤人、伤物。

装饰装修安全技术措施

装饰、装修工程 安全技术措施 工程名称:市直五委机关职工居小区407#施工单位:哈尔滨市第七建筑公司 监理单位:哈工大监理公司 编制日期:2004年5月2日

施工组织设计(方案)审批 审批级别:哈建施01-2

市直机关住宅小区主体外墙装饰主要特点为外墙施工工序较多,架子工工作量大,外架体的连续施工时间较长,本项目部针对工程的施工特点制定出外墙架体采用双排钢管架体搭设,这样即达到了外架整体的稳定性,同时也给架子工减少了工作强度。 一.技术要求: 1、外墙架休采用双排脚手架,架体的立杆为每1.5米一根,基底为硬质垫层,上铺实心红砖,架体的横杆为1.5米高,内外墙架体架固连接用2米长钢管,每两根立杆一连接,水平方向连系每层楼一连接,钢管之间的连接全部采用钢质扣件。 2、安全网的搭设:水平网在施工完二层时搭设,阳台处水平兜网据阳台宽而定。 3、钢跳板的搭设:外墙装饰工程采用3米长的钢制跳板,跳板并排搭设,楼梯间是2.7米采用60MM木跳板,跳板的搭设随施工要求定,从下向上施工时搭设两步跳,每完工一步架,随时向上搭增步架。从上向下施工时,跳板搭设三步架每完成一步架时向下增搭一步架,跳板在架体上用进行扣件加固。 二.安全技术措施: 1、单位工程负责人按施工组织设计中有关脚手架的要求,向架设和使用人员进行技术交底。按规范的规定和施工组织设计的要求对钢管、扣件、脚手板等进行检查验收,不合格产品不得使用。经检验合格的构配件应按品种、规格分类,堆放整齐、平稳,堆放场地不得有积水。 2、凡进入施工现场人员必须戴安全帽。 3、架子工必须有培训合格证方可上岗施工。 4、脚手架工程大多是高空作业,操作人员必须系好安全带,并严格按操作规程进行操作,有高血压、心脏病及病后未愈等人员不得上架操作。 5、脚手架搭设完毕后,必须经过有关人员验收,方可使用,在使用过程中, 应随时注意检查,发现问题应及时处理,不准马虎大意。 6、严格控制脚手架上荷载,绝对禁止在架子上堆放过多的材料,脚手架上 人员不要过多集中。 7、架设安全网时,其伸出的水平投影宽度不得小于2m,并应

装饰装修工程施工方案新大全

目录第一章施工方案与技术措施 第二章质量管理体系与措施 第三章安全管理体系与措施

第一章施工方案与技术措施 1.1 工程简介 1.1.1 项目名称:湖南省民政厅二楼档案库房、三楼大会议室、五楼减灾救灾应急指挥中心及会议室改造项目。 1.1.2 建设地点:长沙市东风路276号。 1.1.3 规模:该项目建筑面积约1650平方米(其中:减灾救灾应急指挥 为实现上述施工管理目标在全公司范围内选派具有类似工程施工经验的项目经理和项目作业班子人员进驻现场进行施工,以严肃履行公司与业主合同为宗旨,项目经理全面负责工程的质量、进度、资金控制,督促安全生产、文明管理及内外施工生产协调。 1.4 项目组织机构及各部门职责 :

原则进行选聘;对于企业紧缺的少数专业技术管理人员,也可向社会招聘。项目配备具有专业职称的工程技术人员、经济管理人员、高级技师等业务人员。项目经理部政工人员的配备,按照有关文件规定执行。 2、项目经理部的各类业务管理人员除直接接受项目经理的领导,按岗位经济责任制合同实施项目管理外,还应按岗位工作标准的要求,接受主管职能部门的业务指导与监督。

1.5 施工目标 1、质量目标—达到《工程施工质量验收规范》的合格工程标准。 2、接到建设方开工通知60个工作日内完成。 3、安全目标--施工现场安全合格率100%,确保施工现场无任何机械、火灾及人员伤亡事故,确保本工程为安全优良工程。 4、文明目标--维护周边环境,施工期间,控制好排污、噪声,协调 2.1 施工准备 1、劳动力组织准备 (1)施工组织管理机构:以项目经理为首组成精干高效的项目现场管理班子,项目管理班子,从刚施工完类似工程施工的管理班子中选用。 (2)挑选优秀的施工班组 挑选精兵强将进场施工,投入本工程的生产班组从参加过类似工程

装饰阶段质量控制措施

范家新村建设工程装饰阶段质量控制措施 为确保工程项目能在装饰装修阶段的顺利进行,保证工程质量能够得到有效控制,特制定本措施: 一.各参建单位要严格执行图纸、规范、标准、图集,及其强制性条文的规定;严格遵守合同约定;施工单位(总、分包单位)要切实服从现场监理公司、建设单位、村建房小组等各级管理部门的管理。 二.施工总承包单位的责任 1、全面负责工程进度、工程质量、施工技术、安全生产等方面的管理工作。明确各分包施工单位责任,协调组织,统一管理,以确保各单位施工活动稳步、有序进行。 2、总包及各分包方技术管理人员应详细查看设计图纸说明、施工合同及施工方案,明确装饰工程的项目设计意图和构造节点、装饰工程用材、施工等要求。 3、施工过程中严格执行规范标准及新村建设办公室下发的各项管理规定。 4、按合同规定统筹安排分包单位的生产及临时设施等。 5、负责控制分包单位工程质量、安全、技术、资料等工作;负责分包单位所干工程项目的竣工验收工作。 三.监理公司的责任 1、根据《建设工程监理规范》及《工程监理合同》的规定,在“四控,两管,一协调”的工作目标指导下,积极配合建设单位进行现场管理工作。 2、严格执行范家新村建设办公室下发的各项管理规定,明确分工,严格巡视检查,认 真履行监理职责,重要部位、主要节点必须旁站到位,严格各项验收。发现质量隐患及不符合相关规范标准及管理规定的及时制止、责令整改。 3、严格审查装饰施工单位及专业施工单位的资质条件,施工组织设计及施工方案。严 格审核专业管理人员及特种作业人员资格证、上岗证等,机械设备情况,人员组织等情况。 4、以分部分项验收程序为依据,组织、协调工序交接,制定工序交接制度,确保工程 各道工序顺利交接,杜绝总包、各个分包单位之间推诿扯皮等现象发生。 三.工程例会制度 1、工程例会采用定期的周例会形式,由监理公司组织并主持,并做好会议记录。 2、参会人员包括总、分包单位的主要负责人、技术员、质检员、安全员等;监理公司 项目总监、总监代表及各专业监理工程师;建设单位现场负责人员及各专业技术人员。

装饰工程项目保证安全施工措施

装饰工程项目保证安全施工措施装饰工程项目保证安全施工措施提要:正确使用个人防护用品和安全防护措施,进入施工现场,禁止穿拖鞋、高跟鞋和赤脚,在没有防护设施的高处,必须系安全带,不准穿硬底鞋、带钉鞋和易滑鞋 装饰工程项目保证安全施工措施 一、落实安全责任 1.项目经理是施工项目安全管理第一责任人。 2.建立以项目经理为主、专职安全员为辅的安全施工领导小组,负责管理安全管理安全施工的责任。 3.建立各级人员安全施工责任制度,明确各级人员的安全责任,定期检查,详细记录,及时报告。 4.公司质量安全部为常设的专职安全机构,负责对公司所有施工项目的安全管理。 三、安全教育与培训 1.现场的所有管理、操作人员都是经过安全教育与培训的人员。 2.新的工序开工前有施工人员进行安全技术交底,明确安全技术难点,消除隐患 3.结合工程的变化,进行事实的安全知识教育。 4.季节自然变化影响时,针对由于这种变化而可能出现的施工环境、作业条件的变化进行教育,减少人为事物。 5.采用新技术、新设备、新材料、新工艺前,对有关人员进行

安全知识教育和操作技能培训。 6.特殊公众作业人员,必须是按规定参加了安全操作考核,取得有关监察部门核发的《安全操作合格证》后才能上岗。 四、安全检查 1.成立以第一责任人为首,业务部门相关人员参加的安全检查小组。 2.成立安全检查制度,安全检查必须作到有计划、有目的、有准备、有整改、有总结、有处理。 3.定期检查与特殊检查相结合,班前检查与班后检查相结合,专职人员检查与操作人员自查相结合. 五、具体措施 1.施工现场防火规定 (1)由项目部经理、施工工长、安全员组成”三防”领导小组,具体负责”三防”工作。 (2)项目经理应主动加强与总包、派出所、联防队联系,定期召开会议,取得他们的帮助和支持。 (3)配合总包单位积极参加本地区的联防工作,从人力、物力上给予支持。 (4)工地所有施工队伍和施工人员必须严格执行公司各项规章制度,服从施工管理人员的高度指挥。 (5)施工人员上岗时应穿工作服、戴安全帽、佩带胸卡,不准赤膊及穿拖鞋,否则工地管理保卫人员可阻止其进入施工现场。

装饰装修工程施工过程中的安全隐患的防范方法及措施

装饰装修工程施工过程中的安全隐患的防范方法及措施 、高空坠落和物体打击的防范方法及措施1、高空坠落和物体打击的防范方法:加强临边防护,预防坠落伤人。 2、高空坠落和物体打击的防范措施:加强从事高处作业的身体检查和高处作业安全教育,不断提高自我保护意识,科学合理的安排施工作业,尽量减少高处作业,并为高处作业创造良好的作业条件。加强临边防护措施的落实和检查工作,使其处于良好的防护状态。充分利用安全网、安全带的防护设施,保证工人在有保障安全措施的情况下进行操作。加强临边防护,预防坠落伤人的措施。 ?编制施工组织设计时将一类临边列入安全技术措施和重点跟踪检查部位。一类临边主要来自于施工过程中,如施工层架子临边及施工结构与架子临边、施工层梁、柱、板、口临边。 ?对木工进行安全技术交底,要求梁底横杆伸出两边各50cm以供铺脚手板及栏杆使用,要求梁边脚手板不少于二块,人不准在梁上行走,柱架四周必须有一块脚手板和二根栏杆;架子工人必须系安全带作业。 ?施工层架子外侧采用大孔安全网防止材料坠落,用密目安全网防止砂、石、垃圾坠落;施工层架子脚手板满铺,每四步架子有一道双层安全网,施工内侧与结构大于30cm边用安全网封严。 ?坡屋面采用檐口挑架,用密目安全网兜严。 ?施工层架子高于施工层3m ?1.5m以内孔洞在施工中预埋钢筋网片,1.5m以上孔洞四周边设两道1.2m栏杆, 洞口用安全网封严。 ?第二类临边主要是机械垂直运输及水平运输,如外用电梯、井字架、材料周转平台、运输小车道等。第二类临边的井字架单独分项的安全技术措施;卸料平台有灵活的半自动门,平台边用密目安全网封底。 ?外用电梯门及卸料平台有自动安全门及卸料平台栏杆,并用密目安全网封底。?材料运输道、临街通道均要求有单独分项安全技术措施及搭设图。 ?第三类临边,对电梯井采用了半自动安全门;没有外架的框架结构周边或非人行通道等“五临边” ,均采用红、白相间栏杆二道。 、触电伤害的防范方法及措施 1 、触电伤害的防范方法:在电能使用中,处理好其传输、控制、使用等过程。 2、出典伤害:在电能使用中,处理好其传输、控制、使用等过程。其防范措施如 下: ? 强化电器安全管理。制定安全计划;贯彻电气标准和法规;制定本企业电器规章制度和安全操作规程;建立和监督执行电器岗位责任制;新开工工程项目的安全审查;对新投入和大修后的电气设施验收;安全用电宣传。安全用电教育, 安全用电技术改造等。

装修施工安全保障措施范本

整体解决方案系列 装修施工安全保障措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-17074装修施工安全保障措施 Safeguard measures for decoration construction 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、内装修安全措施 本工程内装修为精装修,要求所有参加施工人员认真执行有关安全技术操作规程,并做好互保工作,再确保安全施工情况下,完成各项施工任务。 (一)施工现场安全防护 1、所有参加本工程的施工人员都必须熟知本岗位的安全技术操作规程,特种作业人员必须执行持证上岗制度,否则不准上岗作业。 2、所有进入施工现场的人员都必须正确穿戴好个人安全防护用品,严禁酒后作业。 3、施工中所用脚手架、跳板等材料必须符合规定。 4、在室内光线照射不充足的地方作业及夜间作业时,必须保证工作面内有足够的照明,夜间在楼梯间过道和转角出

必须设置照明。 (二)室内装修过程安全措施 1、特殊工程 1.1、对未浇筑完阳台栏板的阳台,应用Ф48钢管搭设护栏,防止人员跌落。所有现浇板上的预留洞均应用废木板或竹胶板封闭,以防落物伤人及人员跌伤。 1.2、在大厅出入口搭设防护棚,防护棚顶用50mm的木板满铺,在距其500mm处用平网封闭,防护棚顶应比出入口宽出500mm以上。 2、架子工程 2.1、脚手架应用外径48mm,壁厚 3.5mm钢管,有严重锈蛀、弯曲、压扁或裂纹缺陷的钢管不得使用。 2.2、木脚手板应用厚50mm松木板,宽度在200-300mm,凡腐朽、扭曲、裂纹、破裂和大横透节的不得使用,板两端应用镀锌铁丝箍绕2.3、圈或用铁皮钉牢。 2.3、室内抹灰腻子使用的木凳、金属支架应搭设平稳牢固,架子上堆放的材料不得过于集中,脚手板铺设不少于2块,宽度不超过2米,不得有探头板,统一跨度内不超过2

装修工程安全技术措施

装修工程安全技术措施 一、内装修安全措施 本工程内装修为简装修,要求所有参加施工人员认真执行有关安全技术操作规程,并做好互保工作,再确保安全施工情况下,完成各项施工任务。 (一)施工现场安全防护 1、所有参加本工程的施工人员都必须熟知本岗位的安全技术操作程,特种作业人员必须执行持证上岗制度,否则不准上岗作业。 2、所有进入施工现场的人员都必须正确穿戴好个人安全防护用品,严禁酒后作业。 3、施工中所用脚手架、跳板等材料必须符合规定。 4、在室内光线照射不充足的地方作业及夜间作业时,必须保证工作面内有足够的照明,夜间在楼梯间过道和转角出必须设置照明。 (二)室内装修过程安全措施 1、室内抹灰工程 施工前对抹灰工进行必要的安全和技能培训,未经培训或考试不合格者,不得上岗作业。更不得使用童工、未成年工、身体有疾病的人员作业。 抹灰工要配戴有效的防护用品如安全帽、安全带、套袖、手套、风镜等,作业人员要正确佩带和使用防护用品; 班组(队)长每日上班前,对作业环境、设施、设备等进行认真检查,发现问题及时解决。作业中对违章操作行为要制止。下班后做到断电、活完料净场地清。对全天情况作好讲评;室内抹灰采用高凳上铺脚手板时,宽度不得少于两块脚手板,间距不得大于2m,移动高凳时上面不得站人,作业人员最多不得超过2人。高度超过2m时,应由架子工搭设脚手架;在楼层进行施工时,楼面上堆置的材料如砂、石灰膏、水泥、饰面材料等,其重量不得超过楼面设计的荷重,并分散堆放; 室内推小车要稳,拐弯时不得猛拐。 2、室内贴砖工程 瓷砖墙面作业时,瓷砖碎片不得向窗外抛扔。剔凿瓷砖应戴防护镜; 使用电钻、砂轮等手持电动工具,必须装有漏电保护器,作业前应试机检查,作业时应戴绝缘手套; 进行砂浆搅拌时必须设专人操作,并严格按照搅拌机操作规程执行。清理料斗下方散料时,料斗必须插好安全栓; 在脚手架上作业所用工具和材料要放置稳当不准乱扔材料、工具应分散堆放不准超荷堆放材料和水桶。跳板严禁搭在窗子、栏杆等成品上。注意对成品的保护; 贴面砖的过程中应防止砂浆落入眼中。机械操作过程中要防止机械伤人。 3、厨卫间防水工程 防水作业人员通过培训考试合格后方可持证上岗; 材料堆放处、库房、防水作业区必须配备消防器材; 施工作业人员必须持证上岗并穿戴防护用品(口罩、工作服、工作鞋、手套、安全帽等),按规程操作,不得违章; 防水作业区必须保持通风良好; 火焰加热器必须专人操作,严禁使用碘钨灯。定时保养,禁止带故障使用。在加油、更换气瓶时必须关火,禁止在防水层上操作,喷头点火时不得正面对人并远离油桶、气瓶、防水材料及其他易燃易爆材料; 严禁使用220V电压照明和敞开式灯具。 4、门窗安装工程

装饰工程安全技术措施

编号:SM-ZD-19831 装饰工程安全技术措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

装饰工程安全技术措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 ⑴室内装饰安全技术措施 ①室内装饰用的马凳、支架应稳固可靠,承载能力满足施工要求。脚手板的跨度不宜超过2m,探头不得超过100mm。架上堆放材料不得过于集中,在同一跨度的脚手板上不应超过两人同时作业。 ②清理楼面时,禁止从窗口、留洞口和阳台等处直接向外抛扔垃圾。杂物。 ③剔凿地面时要带防护眼镜。 ④使用水磨石机磨地面时,电源线绝缘必须良好,并悬挂在高处,严禁放在地面。 ⑤安装石膏吊顶、花饰、线条、灯具及龙骨架时,应考虑龙骨架的承载能力,不得在小龙骨架上行走。安装吊顶、花饰、线条、灯具应插平拿稳,固定牢固后才能将手松开。 ⑥风动射钉枪装钉或检修时,应关闭气源。

⑦切割大理石、花岗岩、地板砖等贴面材料时应认真执行各种切割机械的安全操作规程。 ⑧进行磨石工程时应防止草酸中毒。使用磨石机时,操作人员应戴绝缘手套,穿绝缘靴。 ⑨在调制耐酸胶泥和铺设耐酸瓷砖时,应保持通风良好,作业人员应戴耐酸手套。 ⑩进行机械喷浆、喷涂时操作人员应佩戴防护用品。压力表、安全阀应灵敏可靠,输浆管各部接口应拧紧卡牢,管路应避免弯折。 ⑵外墙装饰安全技术措施 ①外墙装饰需要登高作业时,必须按高处作业安全管理规定的要求进行。 ②高处装饰所用的瓷板、釉面砖玻璃等必须放在专用的箱内,不得直接平放或立放在脚手板上,且不得超过脚手板的承载能力。施工时下方不得有车辆及行人通过。 ③切割玻璃应在指定地点进行,余料及碎片应堆放在指定地点,并及时清理。搬运玻璃应戴好帆布手套,当风速大于5.5m/s时,不得顶风搬运大块玻璃。

装饰装修施工质量控制措施,

装饰装修施工质量控制措施 (一)、组织措施 (1)、实行项目质量目标管理,严格按“鲁班奖”的工程的目标施工。 (2)、装饰工程施工,严格按照设计要求组织施工。 (3)、在施工中推行全面质量管理,对主要项目的装修质量进行因果分析,制定对策,在工程施工中得到实施,从而提高操作水平,确保大面积及细部施工取得较好的质量。 (二)、装饰材料的质量控制 (1)、建立健全进场前检查验收和取样送检制度。 加强材料和设备的“四验”工作,即:验规格、验品种、验质量、验数量。凡属不合格的产品,不能运到现场。在验收中,发现数量不足、质量不符合要求、损坏等情况要查明原因,分清责任,及时处理。 (2)、加强材料和设备供应的措施 材料和设备供应单位(以下简称为供应单位)对供应的产品质量负责。供应的产品必须符合下列要求: 1、达到国家有关法规、技术标准和购销合同规定的质量要求,有产品检验合格证说明书以及有关的技术资料。 2、实行生产许可证制度的产品,要有许可证主管部门颁发的许可证编号、批准日期和有效期限。 3、产品包装必须符合国家有关规定和标准。 4、使用商标和分级分等的产品,应在产品或包装上贴有商标和分级标记。 (3)、材料的发放严格执行有关的验收和保管发放制度。 对无出厂合格证明和没有按规定抽验的材料设备一律不发放使用。 保管贮存中,做到不损坏,不变质,不混放。

(4)、加强材料的使用制度 要重视材料的使用认证,以防错用或使用不合格的材料。 (5)、主要材料必须符合设计要求 对主要装饰材料及建筑配件,在订货前要求厂家提供样品或看样订货。特种门窗订货时,要审核门窗清单,是否符合设计要求。(三)、样板引路的实施 坚持装饰样板引路制度,统一做法与标准。为达到较好的装饰效果,对主要装修项目均要做样板,确定质量标准。 以所确定的样板带路,根据施工工艺和操作规程,对工程不同的装饰部位和要求,作好各自的施工工艺和实施细则。由专业工长作技术交底,明确做法提出质量要求。按样板标准和操作工艺,展开装饰工程的全面施工,方可保证工程质量,达到建筑使用功能的要求。(四)、推广新材料、新工艺 (1)、为了解决抹灰空鼓、开裂的质量通病,我项目部拟在抹灰砂浆中掺用SS型高效砂浆塑化粉。 (2)、外窗及卫生间的某些缝隙拟采用防水效果好、性能可靠的防水胶进行密封。 (五)、装饰施工过程中的质量控制 装饰施工过程的质量控制,主要包括施工操作质量和施工技术管理工作质量。 (1)、装饰工序质量控制 包括装饰工序活动条件和效果两个方面的质量控制。 1、确定装饰工程各分项工程质量控制范围; 2、主动控制装饰工序活动条件,主要指影响工序质量的因素;诸如:操作工人、材料与构件、施工机具、设备、施工顺序和方法等; 3、及时检验装饰工序质量,并对实测数据进行分析判断,提出后续工作的要求与措施;

装修工程安全文明施工专项方案及措施

装修工程安全文明施工专项方案及措施 一、工程概况:(略) 二.安全文明施工目标 项目部安全施工目标:不发生人身死亡事故(零死亡率),不发生重大施工机械设备损坏事故,不发生一般或重大火灾事故,不发生一般或重大垮(坍)塌事故。文明施工目标:为确保现场周围公共区域正常工作环境不受干扰,我项目部根据施工现场的特点编制一整套严格的施工作业管理措施。 1. 为加强现场管理,我项目部将全面负责现场的安全、保卫、消防、噪音、卫生环保、建筑垃圾清理、施工废水处理、暂住人口管理、计划生育等工作;并设有专职安全员、治安员、消防员,且落实到位; 2. 我项目部施工人员将持证上岗,管理人员和操作人员均挂牌施工,并严格遵守总包的各种管理制度,做到文明施工; 3. 项目部实行周度检查、月度检查,所有安全控制资料保证齐全; 4. 安全文明施工、环保措施符合有关部门颁发的法令及法规。 三.安全生产保证措施安全文明施工是工程按计划施工的前提条件,也是有关部门对施工企业的强制性要求。我项目部将按文件要求及总包的安全管理制度规定做好安全文明施工工作,并对容易发生施工安全事故的环节采取有力措施,保证施工安全一直处于受控状态。 具体措施如下: 1、安全技术交底和安全技术教育:根据我公司ISO9001国际质量体系、ISO14001环境保障体系及OHSAS18001职业健康体系文件,所有施工人员必须通过安全培

训,考核合格才有资格上岗操作。所有操作者在开工前必须进行安全技术交底和安全技术教育。安全技术交底及安全技术教育应有相关的质量记录;特种作业人员需持证上岗,如架工、焊工、电工、机操工等。无相应证件作业者,一经发现,立即清除出施工现场,并对有关责任人员进行重罚;针对工程的特点,对进行较易发生安全问题的施工作业人员进行上岗前特别安全、技术交底,确保施工过程零事故率。 2、安全检查:切实落实施工安全规范,按照规范要求设置安全检查员,安全检查员跟班作业,发现违章行为及时纠正。凡未通过安全检查员认可的电源线箱、活动插座、高空作业平台或脚手架,坚决不准使用,并立即整改至符合安全规范要求;违章作业者一律停止作业,按安全规范要求进行操作;成立施工、生活用电管理小组,专司施工、生活用电管理,并对电动设备线路及有危及安全可能的因素进行定期检查,发现隐患即刻排除。对违规用电者,除责令其改正外,根据违规情节轻重,进行必要的惩处;电工组对施工设备应定期检查,对不符合规范要求的施工器具,坚决不准使用。 3、个人防护措施:安装玻璃时应戴手套,同时采用先进工具和设备搬运、安装玻璃;坚持使用“安全三宝”。所有进入施工现场的施工人员必须戴安全帽,高空作业时,还必须佩带安全带,必须穿防滑胶鞋,严禁穿拖鞋或赤脚作业。油漆、喷漆等有毒物质施工的施工人员应戴口罩,并在空气流动时作业,以防中毒。 4、安全标志及标牌:明确划分施工区域和通道,按业主要求规划施工现场,并设置醒目的标识牌对各不同区域进行标识,标识牌应醒目、规范。 5、针对重大危险源的防护措施:对楼梯口、通道口等容易造成人员安全事故的场所按规范要求加设防护,保证施工人员的绝对安全;临时脚手架搭设,应进行

装修施工安全技术措施

编号:SM-ZD-75265 装修施工安全技术措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

装修施工安全技术措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、内装修安全措施 本工程内装修为精装修,要求所有参加施工人员认真执行有关安全技术操作规程,并做好互保工作,再确保安全施工情况下,完成各项施工任务。 (一)施工现场安全防护 1、所有参加本工程的施工人员都必须熟知本岗位的安全技术操作规程,特种作业人员必须执行持证上岗制度,否则不准上岗作业。 2、所有进入施工现场的人员都必须正确穿戴好个人安全防护用品,严禁酒后作业。 3、施工中所用脚手架、跳板等材料必须符合规定。 4、在室内光线照射不充足的地方作业及夜间作业时,必须保证工作面内有足够的照明,夜间在楼梯间过道和转角出必须设置照明。

(二)室内装修过程安全措施 1、特殊工程 1.1、对未浇筑完阳台栏板的阳台,应用?8钢管搭设护栏,防止人员跌落。所有现浇板上的预留洞均应用废木板或竹胶板封闭,以防落物伤人及人员跌伤。 1.2、在大厅出入口搭设防护棚,防护棚顶用50mm的木板满铺,在距其500mm处用平网封闭,防护棚顶应比出入口宽出500mm以上。 2、架子工程 2.1、脚手架应用外径48mm,壁厚 3.5mm钢管,有严重锈蛀、弯曲、压扁或裂纹缺陷的钢管不得使用。 2.2、木脚手板应用厚50mm 松木板,宽度在200-300mm,凡腐朽、扭曲、裂纹、破裂和大横透节的不得使用,板两端应用镀锌铁丝箍绕2.3、圈或用铁皮钉牢。 2.3、室内抹灰腻子使用的木凳、金属支架应搭设平稳牢固,架子上堆放的材料不得过于集中,脚手板铺设不少于2块,宽度不超过2米,不得有探头板,统一跨度内不超过2人操作。

装饰装修工程施工部署及准备措施

装饰装修工程施工部署及准备措施 目录 第一节施工指导方针及目标 (2) 一、施工指导方针 (2) 二、施工目标 (3) 第二节施工技术准备 (4) 第三节施工准备 (5) 第四节施工段划分 (5) 第五节材料、机具设备供应保证应急措施 (6) 一、材料应急措施 (6) 二、机具设备应急措施 (6) 第六节施工总平面布置原则 (6)

第一节施工指导方针及目标 一、施工指导方针 1、实施名牌精品工程质量战略 (1)抓目标管理和生产要素的优化组合 项目建立“目标责任考核机制”,明确各项目标,优化组合生产要素,以目标指导行动。做到人人职责明确,目标清楚,并定期考核,督促落实。 (2)抓动态管理 把好生产要素的验收、使用、评定三关,加强对劳动力的控制,调动生产工人的积极性,保证使用合格的劳务人员,保证工程质量。 (3)抓过程控制 加强计划管理,区别主控项目与一般项目,在保证一般项目的同时,对主控项目重点要求。 (4)落实监督保障 从公司质量管理体系和工程施工过程控制两个方面加强质量监督,注重质量管理实效和实施过程的有效性,严格把好工程质量监督关,杜绝不合格品流入下道工序。 (5)加大科技进步的投入力度,建立并形成技术促进质量的动力机制。

(6)做好服务工作 2、按GB/T19001-2000 -ISO9001:2000质量体系运行,通过对产品过程质量的控制、科学组织实施,严格控制影响质量的所有因素,保证以“一流的管理、一流的技术、一流的质量、一流的速度、一流的服务”为业主建造一流的工程。 3、建立用户满意的工程服务体系 我公司严格按质量体系运行,实施用户满意工程服务,提供优质服务。 4、依靠技术进步创造精品 本工程技术要求高,我公司将利用企业管理和技术优势,利用建造类似工程所积累的施工经验,充分利用新技术、新工艺、新材料为业主创造精品。 5、推进信息化施工,将信息资源转化为生产力 利用工期、质量、成本等控制分析软件,不断提高技术水平,形成信息化施工的良好环境。通过信息化施工管理以增加可利用信息数量,提高信息利用的质量,促进信息资源在施工中转化为现实生产力。 二、施工目标 1、质量目标:工程质量优良。 2、工期目标:45个工作日。

装饰装修项目安全施工保证措施

装饰装修项目安全施工保 证措施 Revised by Hanlin on 10 January 2021

装饰装修项目安全施工保证措施第一节安全生产目标计划 安全是建筑施工中永恒的主题,在工程施工过程中,我们的宗旨是:安全-质量-进度-经济效益,只有在确保工程施工安全的前提下,才有质量、文明施工、进度、经济效益。没有安全,一切都无从谈起。 本工程安全生产目标:杜绝死亡及重伤事故,月安全事故频率控制在1.5‰之内。 第二节安全生产责任制 在本工程施工过程中,我们将运用科学的管理手段和模式,以安全为中心,建立以保证安全生产为目的安全生产体系。安全生产体系将由安全生产责任制、安全生产责任制度及安全生产网络管理组成。 一、安全生产责任制 根据本工程管理人员规模,拟指定以项目经理为主,项目主任工程师为辅,各级工长及班、组长为主要执行者,保卫、安全员为主要监督者,医务人员为保障者的安全生产责任制。各自的具体职责如下:1)项目经理:全面负责施工现场的安全措施、安全生产等,保证施工现场的安全; 2)安全负责人:督促施工全过程的安全生产,纠正违章作业,配合有关部门排除施工不安全因素,安排项目内安全活动及安全教育的开展;监督劳防用品的发放和使用;

3)机电负责人:保证所使用的各类机械的安全使用,监督机械操作人员保证遵章操作,并对用电机械进行周期性安全检查; 4)劳资负责人:保证进场施工人员的安全技术素质,控制加班加点,保证劳逸结合; 5)消防负责人:保证防火设备的齐全、合格,消灭火灾隐患,对每天动火区域记录在册,开具动火证,组织建立现场消防队和日常消防工作; 6)施工工长:负责上级安排的安全工作的实施,进行施工前安全交底工作,监督并参与班组的安全学习。 7)医务人员:即使诊治各种疾病,保证施工人员的身体健康,对突发性安全事故,采取一定的应急措施; 8)其它部门:财务部门保证用于安全生产上的经费;后勤、行政部门保证工人的基本生活条件,保证工人健康;材料部门应采购各种的用于安全生产及劳防的产品和材料。 二、安全生产制度 根据上海市及有关文件规定,结合本工程的实际情况制定关于安全教育、安全检查、安全交底、安全活动等四项制度,要求所有进入本施工现场的人员以班组为单位进行检查,同时在中标后,将另行制定本工程《安全生产奖罚条例》以确保制度及各项措施的落实。 第三节安全生产的施工措施

装饰工程安全技术措施方案

整体解决方案系列 装饰工程安全技术措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-58006装饰工程安全技术措施 Decoration engineering safety technical measures 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 装饰工程的安全技术措施 1、清理楼面时,禁止从窗口、留洞口和阳台等处直接向外抛扔垃圾、杂物。 2、剔凿地面时要带防护眼镜。 3、夜间施工或在光线不足的地方施工时,应采用36V低压照明设备,地库照明用电不超过12V。 4、非机电人员不准乱动机电设备。 5、用卷扬机井架(上落笼)作垂直运输时,要注意联络信号,待吊笼平层稳定后再进行装卸操作。 6、室内推手推车拐弯时,要注意防止车把挤手。 7、室内抹灰时使用的木凳、金属脚手架等架设应平稳牢固,脚手板跨度不得大于2m,架上堆放材料不得过于集中,在同一跨度的脚手板内不应超过两人同时作业。

8、不准在门窗、洗脸池等器件上搭设脚手板。阳台部位粉刷,外侧没有脚手架时、必须挂设安全网。 9、使用砂浆搅拌机搅拌砂浆,往拌筒内投料时,拌叶转动时不得用脚踩或用铁铲。木棒等工具拨刮筒口的砂浆或材料。 10、使用脚手架,应先检查是否牢靠。护身栏,挡脚板。平桥扳是否齐全可靠,发现问题应及时修整好,才能在上面操作;脚手架上放置料具要注意分散并放平稳,不许超过规定荷载,严禁随意向下抛掷杂物。 11、使用手提电动机,应接好地线及防漏电保护开关,使用前应试运转,检查合格后,才能操作。 请输入您公司的名字 Foonshion Design Co., Ltd

装饰装修施工技术方案与技术措施

施工技术方案及技术措施 (一)、拆除部分 〈一〉、砖墙拆卸 1、在拆卸之前检查需拆卸的墙是否稳定,注意找好工作位置,以免砖头砸伤人。对于 拆卸下来而未能及时运走的砖,要堆放好。 2、检查拆墙机具是否性能良好,安全设施和防护用品是否齐全,经检查符合要求后方 可拆卸。 3、拆卸下来的砖,摆放在一定的位置,并及时运走,不可随意乱丢。 〈二〉、余泥外运装卸运载要求 1、装运各种材料,物件时严禁超载、超髙、超宽、超长; 2、车辆未停稳,严禁人在车辆上操作或上下扒车,物件堆放要平稳,车辆行驶 时,禁止人坐在栏板上或车顶高处,更不准站在运载物的顶头,防止急刹车动载物突然移动而轧伤人; 3、密切配合驾驶员,车辆进出照顾前后,倒车、转弯、领车、正常行驶时应注 意前后左右马路上的动态。 〈三〉、原有天花拆除 用美工刀或者是起子从扣板边缘部分轻轻剔开,然后逐步取下扣板。 拆除的注意事项: 1?原有吊顶装饰物拆除时,应注意尽量拆除干净,不保留原吊顶装饰结构。尤其是原吊顶内的吊杆、挂件等承载吊顶重量的结构必须拆除,这主要是从今后的安全考虑的。 2?拆除时要先切断电源,原有的吊顶内电路管线尽量拆除,不要再考虑继续使用,因为原吊顶内电路已经基本没有利用价值。 3?拆除时要考虑原吊顶内的设备和设施的安全,很多老房吊顶内都有暖气管路,还有一些住宅是中央空调系统,要避免因拆除时不注意损坏管线和设备。 4、厨房和卫生间拆除原吊顶时要避免损坏通风道和烟道。 (二)、地面工程 1.石材楼地面

1.1、质量要求 1.1.1、面层所用石材板块的品种、规格和颜色等必须符合设计要求。 1.1.2、基层和面层必须无空鼓现象。 1.1.3、石材完成面洁净,图案洁净,色译一致。 1.1.4、允许偏差: 石材板块地面的允许偏差要满足GB50210-2001的要求,同时还要满足下表 规定。 1.2、创优策划 1.2.1、根据工程的工作量和工期要求,配备足够的施工机具,合理安排劳动力,创造立体交叉连续施工的条件,。 1.2.2、材料要求 1.2. 2. 1选用32. 5级以上普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。 1.2. 2. 2颜料和白水泥要求:颜色与饰面板相协调。 1.2. 2.3黄砂要求:粒径在0.25?0. 50mm之间,含泥率在3%以内。 1.2. 2.4石材板块应按设计要求选择规格、品种、颜色、花样完全满足工程需要,且 须经过权威检测部门认可。 1.2.3、施工准备 1.2. 3. 1准备好施工用的切割机、磨光机、砂浆搅拌机等机械。 1.2. 3.2检查和验收好前道工序,必须符合和满足验收标准。 1.2. 3. 3在墙身弹好50 Cm的水平线和各房间十字线等。 1.2. 3.4试铺、安排板块编号、分类堆放,绘制铺贴大样图。

室内装饰装修工程确保安全的技术组织措施

室内装饰装修工程确保安全的技术组织措 施 室内装饰装修工程确保安全的技术组织措施提要:在公司工程部的领导下,以项目经理为首,由区域经理、专业责任工程师,各分包单位等各方面的管理人员组成安全保证体系 更多精品:人事 室内装饰装修工程确保安全的技术组织措施 郑州****机场航站楼改扩建项目室内装饰装修工程Ⅰ、Ⅴ标段施工操作面、流动性大,劳动强度、密度集中,多工种、多工序、交叉作业频繁,高空作业多、施工机械、机具复杂等特征,如何建立健全安全管理制度显得尤为重要。 1安全管理措施 安全方针及安全目标 安全方针:安全第一、预防为主。 安全目标:负伤频率不超过8‰,杜绝亡人事故,杜绝严重职业病。 安全文明施工管理目标: a严格贯彻和执行建设部最新颁布的《建设工程安全生产管理条例》。 b严格遵守机场扩建指挥部的《工程施工安全制度》。 安全保证体系 在公司工程部的领导下,以项目经理为首,由区域经理、专业责

任工程师,各分包单位等各方面的管理人员组成安全保证体系。建立健全安全生产责任制,从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理体系必须做到纵向到底,一环不漏;各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边,人人有责。现场按施工人员的1%~3%的配备专职安全员,专职负责所有员工的安全和治安保卫工作,及预防事故的发生。并采取保护性措施防止事故发生。在任何时候都应采取各种合理的预防措施,防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。 安全管理制度 项目经理部建立并实施各项安全生产规章制度: 序号制度名称制度内容 1安全技术 交底制根据安全措施要求和现场实际情况,各级管理人员需亲自逐级进行书面交底。 2班前 检查制安全总监和区域工程师必须督促与检查专业配属队伍对安全防护措施是否进行了检查。 3验收制高大外脚手架、大中型机械设备安装实行验收制,凡未经验收的一律不得投入使用。 4安全 活动制经理部每周一要组织全体工人进行安全教育,对上一周安全方面存在的问题进行总结,对本周的安全重点和注意事项作必要的

装修施工安全技术措施方案

整体解决方案系列 装修施工安全技术措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-18186装修施工安全技术措施 Renovation construction safety technical measures 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、内装修安全措施 本工程内装修为精装修,要求所有参加施工人员认真执行有关安全技术操作规程,并做好互保工作,再确保安全施工情况下,完成各项施工任务。 (一)施工现场安全防护 1、所有参加本工程的施工人员都必须熟知本岗位的安全技术操作规程,特种作业人员必须执行持证上岗制度,否则不准上岗作业。 2、所有进入施工现场的人员都必须正确穿戴好个人安全防护用品,严禁酒后作业。 3、施工中所用脚手架、跳板等材料必须符合规定。 4、在室内光线照射不充足的地方作业及夜间作业时,必须保证工作面内有足够的照明,夜间在楼梯间过道和转角出

必须设置照明。 (二)室内装修过程安全措施 1、特殊工程 1.1、对未浇筑完阳台栏板的阳台,应用8钢管搭设护栏,防止人员跌落。所有现浇板上的预留洞均应用废木板或竹胶板封闭,以防落物伤人及人员跌伤。 1.2、在大厅出入口搭设防护棚,防护棚顶用50mm的木板满铺,在距其500mm处用平网封闭,防护棚顶应比出入口宽出500mm以上。 2、架子工程 2.1、脚手架应用外径48mm,壁厚 3.5mm钢管,有严重锈蛀、弯曲、压扁或裂纹缺陷的钢管不得使用。 2.2、木脚手板应用厚50mm松木板,宽度在200-300mm,凡腐朽、扭曲、裂纹、破裂和大横透节的不得使用,板两端应用镀锌铁丝箍绕2.3、圈或用铁皮钉牢。 2.3、室内抹灰腻子使用的木凳、金属支架应搭设平稳牢固,架子上堆放的材料不得过于集中,脚手板铺设不少于2块,宽度不超过2米,不得有探头板,统一跨度内不超过2

相关文档