1.楼宇自控系统设计说明

1.1.设计依据

为了保证系统的既能适应当今网络技术的发展,又具有极高的可靠性,系统设计遵从以下原则和标准:

1)相关图纸和文件

2)《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2006)

《商用建筑通信通道和空间标准》(EIA/TIA-569)

《非屏蔽双绞线布线系统传输特性现场测试标准》(EIA/TIATSB-67)

我司遵守以上提及的规范、规定和标准。

3)各专业对本专业的要求

甲方对该工程设计的要求。

1.2.控制系统概况

1.需求分析

本项目的建设目标是提高大楼的运行管理智能化水平,降低运行费用,并为使用者提供一个安全、高效、舒适、便捷和实用的工作环境和生活环境。因此,我们将采用楼宇自控系统对建筑物中的通风空调设备进行监控管理。楼宇自控系统将体现先进、可靠、实用、便捷。

本次工程我们采用SIEMENS最新版本的APOGEE(顶峰)系统。之所以采用SIEMENS品牌系统是在综合考虑到品牌的知名度,系统成熟性、稳定性、可靠性和先进性。

SIEMENS APOGEE楼宇自控系统(以下简称:BAS系统)一方面将保证提供舒适、洁净的空气环境,另一方面将监控和保障各种设备的正常运行,并最大化的实现节能降耗。

为了将本项目提升到更高的层次,建成一个具有国际先进水平的现代化智能建筑,提供安全、舒适、便利、快捷的卓越服务,建立先进和科学的综合管理机制,提高办事效率,我们特别设计了一个具有最新技术、高运作效率、低维护成本、高可靠性和高性价比的BAS 系统。我们本着以人为本,综合考虑投资效费比与长期使用及维护成本,实际使用效果等因素,将对系统的改造实施提供一套完整的整体解决方案。

2.设计方案和系统功能

本项目是一项综合性智能化甲级建筑。系统设计以满足标书的要求,采用最先进的技术和系统,根据有关招标文件等要求,以技术前瞻性为导向,采用优化的设备选型、配置、运行方案及管理方式,为大厦提供高效率的系统管理,为大厦的机电设备提供良好的运行环境,为大厦提供舒适的工作及休闲环境。

根据标书要求,结合本项目的实际功能和档次,在本工程的楼宇自控系统的设计和应用中,主要应突出以下重点:

A、采用先进的技术和产品,为大厦提供一个高效、节能、可靠的智能控制系统,对大厦的楼宇机电设备予以控制,实现绿色、智能的建设目标,充分展现现代化大厦在智能化管理上的特点。

未来的世界是网络的世界,像本项目这样的现代化建筑,需要采用符合时代发展的楼宇自控系统,SIEMENS的网络结构正是顺应这一要求而推出,具有技术的前瞻性,并在同行业中遥遥领先。

B、我们所采用的系统应是一个具有国际先进水平的一流产品,同时也具有良好的性价比。其先进性应体现在硬件产品成熟、优质,在国际上有过较长时间的应用历史背景,另外在通讯协议上应能够具有优良的开放性和通用性,并已成为发展主流的先进通讯协议,以确保用户在日后系统的升级和扩容上不受单一产品通讯协议限制,方便的对原有系统进行升级和扩容。在软件上应具有良好的人机界面,便于日后大厦管理人员的维护和管理。

C、针对本项目机电设备分布特点,配置DDC控制器要保证系统配置的余量和系统扩充能力。我们所有的现场DDC控制器和模块物理控制点均预留了15%的冗余量,在通讯协议上我们采用了目前国际最先进、最流行的标准以太网(TCP / IP)开放性通讯协议,以保证系统的开放性。

D、合理的配置DDC控制器和模块,分配上要考虑日后施工和管理的便利,便于维护、安装及机电设备之间的连接,所有DDC控制器具有现场手动控制和手/ 自动切换装置。

本项目监控设备有:

空调新风系统

水源热泵空调机组

通风机

冷却水系统

●集散分布方式与结构

?网络管理域

采用高速以太网组成建筑物的信息主干网,符合TCP / IP协议。

利用OPC技术支持多种开放式协议(包括BACnet、ARCnet、LonTalk),兼容多种标准接口软件(包括ODBC、DDE等等)。

可即时访问多个计算机图形分站,OPC服务器技术允许第三方系统利用OPC客户端的应用程序对APOGEE S600 TM系统实行监测和控制,也可从APOGEE S600 TM系统上获取报警信息和事件记录,并为系统提供10 / 100M波特率的通讯速度。

?网络数据域

采用模块式智能型控制器可完全独立于中央站工作,作为网络的节点,实现相互间的双向通讯和数据交换,通信速率达到10 / 100M波特率。当系统通讯发生故障时,各个DDC 仍然能独自完成正常的监控功能。

3.系统配置

?中央管理工作站

控制机房设在2#楼换热站,控制主机安装有S600 APOGEE Insight 3.11 工作站软件包。电脑可直接与以太网相连。APOGEE Insight工作站软件借助于Windows XP等多任务环境作为是本系统的管理与调度中心,实现对全系统的集中监督管理及运行方案指导、以及对整个楼宇的被控设备进行监测、调度、管理,实现设备的远动控制。

?系统软件

1)软件功能

数据采集与处理

中央管理工作站采集各现场控制器

(DDC)上送来的各项数据,运行参

数及运行状态,实时刷新数据库,供进

一步处理及查询分析

系统运行状态与历史状态显示

以图形方式显示当前或历史上某一时

刻的运行参数,实时显示各测点的参数

及各设备的运行状态

运行记录报表与参数曲线打印

以表格形式打印各测量参数及设备运行状态

故障诊断和报警

中央管理单元根据实时接收到的各个现地控制单元的参数状态信息,经分析整理后将故障信息及时在屏幕上进行显示

APOGEE系统软件,它具有以下特点:

— 大容量

— 一台中央工作站可以控制的点数达到1,000,000点

— 多任务性

由于采用了WINDOS NT/XP操作平台,其强大的多任务功能,通过全动态窗口,操作员可以同时监视多个视窗,从而可提高操作员和系统的效率,是一个真正的多任务系统。

·Drag and Drop浏览功能

充分采用Windows NT/2000/XP Drag and Drop的新功能,即在计算机上可以拖动动态点到应用程序,自动生成趋势图,点的操作历史等数据或图形。

·结构化的命名方式:

长度达30个字节的结构化命名方式可以由用户灵活的使用,使点的名字更能为用户识别,另外有16个字节可以对点进行描述。

·多点动态趋势图

可同时输出或者监测10个点的动态变化趋势。

·保密性

多级密码限制对数据库和其它机密信息的存取,采用多级密码控制,以满足众多指定用户的需要,可根据工作需要,任意定义用户的操作权限,控制范围。

报警与信息提示功能,产生报警信号时,可直接切换至动态图或者查询信息提示

动态的系统监控体系和系统构架图,可以直观的检测和设置整个系统的通讯,便于诊断系统故障,方便系统数据的上载和下载。

·易于管理

可以针对不同操作者的权限和工作性质,精确指定不同操作者的的不同权限内容。

系统能完全向上兼容,无需特殊设备和工艺就能完成系统升级及容量扩充。

可预设长达一年的时间表,用于设备定时控制和报表输出。

·动态图形

Insight采用了新的动态的图形功能。该功能将模拟量或数字量信息点与动态的GIF影像文件连接并显示其状态,当这点的值发生变化时,动态图形被当作对象存储并且通过对象选择器进行选取。尽管能创建自己的动态图形并将其输入至图形应用中,Insight还是一套标准的被普遍应用的对象可利用,您可以通过插入菜单或者一个新的工具栏按钮来进入这项功能。

·远程通告选项(RENO)

远程通告选项允许Insight发送警告和事件信息给远端设备,比如:文字寻呼机、数字寻呼机、电话或者Email地址。当一个通告被发送,会收到触点相应的反馈,一个触点当报警和事件发生时就是一个有配发射设备的备用通告者,当信息点至少是仅供可读的,连系才能被通告。

— 对APOGEE数据库中所有点进行通告,不考虑其来源(例如:BACnet或其它系统的那些不存在于APOGEE系统中的网络点)

— 通告普通和紧急的报警通知,并且能够根据不同的警报级别定制通告。

— BLN事件的通告

— 警报升级

— 有能力停止和重新启动警报升级

— 设备分组

— 手动通告

·自动备份(Automatic backup)

Insight自动备份是WINDOWS界面和独立运行的软件,可在任何Insight服务器或终端上运行。Insight备份功能提供以下的能力:

— 备份APOGEE Insight数据库

— 从自动备份软件所创建的备份数据中恢复APOGEE Insight数据

— 配置和安排重复使用的数据

— 清除不必要的备份以清空磁盘空间

2)软件基本配置如下:

运行于Windows NT/XP中文平台,灵活的动态图形操作界面,软功能键、下拉式菜单,

可用鼠标完成大部分功能

— 面向对象的数据库Objectivity

— 跨平台数据库数据交换(ODBC)

— 接口与服务器(DDE)

— 数据采集与管理应用软件

— 运行参数与状态显示应用软件

— 运行记录报表的打印应用软件

— 中央调度及智能远动控制应用软件

— 故障诊断及报警应用软件

— 图形包Micrografx Designer

— 面向Micro Excel的趋势数据界面

— 可制定的权限

— 每个工作站可有200个操作员

— 运行画面若干张

— 现地控制单元编程软件

1.3.系统设计说明

为了有效的实现集成智能化系统的功能目标,实现统一的标准接口与智能建筑物中央管理系统进行有机集成,本系统采用集散分布式网络结构系统。

系统通过集散分布式控制网络上的现场智能控制器对各设备进行实时现场监控,通过设于中央控制室的系统中央控制计算机以高速的实时信息交换,实施对各现场控制器的实时监控和管理。

中央监控系统设置在2#楼换热站内,通过二路水平的通信网络线,将1#楼和3#楼联结成一个完整的空调自控系统,每幢楼通过二路垂直的通信网络线,将各层的DDC联结起来。

在考虑系统硬件配置时,除满足方案目前需要以外,对于DDC控制器及其扩展模块上的输入输出点数量,考虑了15%的备用量,作为将来可能的调整及设备增加之用。

根据本项目情况,现场总线长度控制在通讯协议允许的范围之内,不采用以安装总线放大器的方式延长现场总线的长度。

在通讯协议上我们采用了国际流行的标准开放性通讯协议,以保证系统的开放性。

现场设备:

PXC 系列控制器

PXC 系列可编程控制器是 APOGEE 控制系统的一部分,是高性能的直接数字控制器。控制器可以独立运行或联网执行复杂的控制、监视和能源管理功能,而无需依赖于更高级的处理器。PXC 控制器采用点对点(peer to peer)的通讯方式在自动化级网络 ALN 上彼此访问或与上位机通讯。ALN 网络可以是 TCP/IP 的以太网或 RS485 网络。可以选择相应的机型安装在室外 温度要求较高的环境。

特点

多种控制器满足不同的应用需求充分验证的程序保证设备控制的要求

PXC Compact Controller

描述

PXC 紧凑型系列可编程控制器是一种高性能的直接数字控制(DDC)的监控设施用控制器,是APOGEE 自动控制系统的必要组成部分。

PXC紧凑型系列拥有基于极富创意的TX-I/O TM技术的集成输入输出点(I/O),可极大的限度地提高对于节点和信号类型的适应性,并可使空气处理单元(AHU)控制运行于最优方案。控制器可以独立运行或联网执行复杂的控制、监视和能源管理功能,而无需依赖于更高级的处理器。

PXC紧凑型系列控制器支持下列通讯方式:

?以太网TCP/IP

?RS-485

PXC紧凑型系列有16点位和24点位两种类型,可选择对楼层级网络(FLN)设备的支持(需额外的许可)。特定型号能承受更大的温度范围,可用于室外对屋顶设备的控制。

特性

?多种类型控制器以满足不同的应用需求

?DNI标准轨道安装和可插拔接线端子简化了安装和服务

?通过验证的程序以满足设备控制应用

?先进的自适应控制,一种根据对象负载/季节的变化自动补偿调节的闭环控制算法

?内置的能源管理和直接数字控制程序完善设备管理

?全面的报警管理、历史数据趋势收集、运行控制和监视功能

?与终端、打印机和工作站的信息传送控制

?使用西门子极富创意的TX-I/O TM技术,通过功能极强的可配置I/O增加了灵活性

?16点位和24点位两种选择,有效地满足不同成本的应用需要

?RS-232接口可连接笔记本进行现场操作

?实时时钟的扩展备用电源

?可选10Base-T/100Base-TX工业以太网点对点通讯

?可选P1无线楼层级网络

?可选适用于屋顶安装的扩展温度范围

?当自控层网络(ALN)连接TCP/IP时,可选支持最多32个的楼层级网络设备(需

额外的许可)

?当自控层网络(ALN)连接RS-485时,可选支持虚拟APOGEE以太网微型服务

器(AEM)(需额外的许可)

紧凑型系列

多种型号的控制器能更灵活的满足应用需求。

?PXC16

除了有楼宇和系统管理的基本功能外,PXC16控制器提供 16 个输入输出点,其中包括 8 个可软件配置的通用输入输出点。这些点有:3个通用输入(UI),5个通用输入输出(U),2个数字量输出(DI),3个模拟量输出(AOV)和3个数字量输出(DO)。

?PXC24

除了有楼宇和系统管理的基本功能外,PXC24控制器提供 24 个输入输出点,其中包括 16 个可软件配置的通用输入输出点。这些点有:3个通用输出(UI),9个通用输入输出(U),4个超级通用输入输出(X),3个模拟量输出(AOV)和5个数字量输出(DO)。

选项

下列选项可满足不同的应用:

?以太网或RS-485自控层网络

通过以太网或RS-485网络来支持APOGEE P2协议自控层网络

?楼层级网络支持

F型号的PCX紧凑型系列当自控层网络连接到TCP/IP时,支持一条最大节点数为32个设备的P1 RS-485楼层级网络(需额外的许可)。

无线楼层级网络可用于替代传统的P1楼层级网络,用线连接到无线通讯链路形成无线网状网络。使用无线楼层级网络需要额外的硬件。

虚拟APOGEE以太网微型服务器支持

虚拟APOGEE以太网微型服务器可连接RS-485 APOGEE自控层网络或单独现场操作面板到P2以太网,而无需附加硬件(需额外的许可)。当安装虚拟APOGEE以太网微型服务器许可时,楼层级网络支持无效。

室外温度运行

R型号的PXC 紧凑型系列支持更大温度范围运行,允许室外安装。

硬件

PXC紧凑型系列由下列集成在一块电路板上的三个主要部分组成:

输入输出点

?控制器包括16个或24个输入输出点,这些点执行A/D或D/A转换、信号处理、

点命令输出、与中央处理器通讯。接线端子可插拔,便于现场接线。

?通用和超级通用点利用西门子楼宇科技TX-I/O技术,可配置成多种节点类型。

?通用输入和通用输入输出点,可以通过软件设定信号的类型,包括:

—0-10V输入

—4-20mA输入

—数字量输入

—脉冲累积输入

—1K(32℉)镍电阻温度传感器(L&G镍1K)

—1K(32℉)铂电阻温度传感器(375或385alpha)

—10K 2型负温度系数热敏电阻

—100K 2型负温度系数热敏电阻

—0-10V模拟量输出(仅通用输入输出点)

?超级通用点(仅PXC-24)可以通过软件设定信号的类型,包括:

—0-10V输入

—4-20mA输入

—数字量输入

—脉冲累积输入

—1K(32℉)镍电阻温度传感器(L&G镍1K)

—1K(32℉)铂电阻温度传感器(375或385alpha)

—10K 2型负温度系数热敏电阻

—100K 2型负温度系数热敏电阻

—0-10V模拟量输出

—4-20mA模拟量输出

—数字量输出(用于外部继电器)

?数字量输入(仅PXC-16)为干接点

?数字量输出点为110/220V 4 Amp C 型继电器输出;有LED灯指示每个继电器的状

?模拟量输出点为0-10V

电源

?24V直流电源为输入输出点和传感器可靠供电。电源安装在PXC内部,无需外接

电源,安装及维护方便。

?电源与处理器协同工作,保证了I/O点所控设备的平稳功率升降,甚至是在持续低

电压的情况下。

控制器中央处理器

?PXC紧凑型系列拥有一个基于微型处理器的多任务平台,用于程序执行、与I/O点

通讯,通过自控层网络与其他控制器和现场控制面板通讯。

?控制器提供一个RS232的编程口和快速链接的电话线插口(RJ45),支持多种操作

设备(例如本地操作接口或简单的CRT终端)。控制器还提供调制解调器的接口用于拨号接入。

?如果需要更换电池,控制器上的LED 指示灯会提示“低电量”。

?固件版本程序(Firmware)包括操作系统,存储在非易失性的FlashROM内存中。

FlashROM内存可方便地在现场进行升级。这样当有新的固件更新时,可很容易地进行升级。

?LED 灯实时显示整体运行状态、网络连接状态、低电池电量警告。

可编程控制,应用更灵活.

PXC紧凑型系列高性能的控制器,拥有完全的灵活性。允许用户对每台控制器根据不同的应用编写相应程序。

PXC紧凑型系列的控制程序可完美适应各种应用。经过验证PPCL 编程语言是一种基于文本的类似于BASIC的编程语言,提供直接的数字控制和能源管理逻辑,使得对设备的控制更精确、优化能源使用。

全局信息访问

人机接口支持多种操作设备,如本地用户接口或简单的CRT终端,和一个用于APOGEE 拨号接入的电话调制解调器。通过与接口端连接的设备可以获取控制器所有的信息。

多用户操作

多个操作员可同时地进入网络。多个操作员访问的功能确保当一个操作员通过本地存取信息时,报警会传送至报警打印机。当使用以太网 ALN 时,多个操作员可通过同时的Telent 会话或本地操作员的端口访问控制器

菜单式操作界面

PXC紧凑型控制器现场面板有一简单明了但功能强大的英语菜单式的操作界面。该界面提供诸如以下一些功能:

?监控点监视和显示

?监控点命令

?多个监控点的历史趋势记录和显示

?事件计划列表

?通过PPCL语言的程序编辑和修改

?报警报表和应答

?动态信息的连续显示

内置直接数字控制程序

PXC 紧凑型控制器采用独立的直接数字控制(DDC),可提供正确地 HVAC 控制及有关系统操作的全面综合信息。控制器从楼宇中的传感器接收信息、处理信息并直接控制设备。控制器具有以下功能:

?自适应控制,一种自动学习和调整的闭环控制算法。比传统的PID 算法更高效、

适应性更强、响应速度更快、控制更稳定。尤其是在响应时间、保持稳态、减少误

差和振荡及驱动器的重新配置。

?闭环比例,积分和微分(PID)控制

?逻辑顺序控制

?报警监测及报告

?复位控制时间表

内置能源管理程序

以下应用已编制在 PXC紧凑型控制器中,输入简单参数后即可执行:

?自动日光节约时间切换

?基于日历的计划列表

?经济节能控制

?设备计划列表,优化和顺序列表

?事件计划列表

?假日计划列表

?夜间低温设定控制

?尖峰需求控制(PDL)

?启停时间最优控制(SSTO)

?循环温度补偿

?临时强制计划表

1、监控功能说明

建筑通风空调设备运行的自动控制对于节约能量、合理使用设备具有非常重要的意义。从全年来看,室外空气参数等于设计计算参数的时间是很少的,绝大部分时间是随季节的变化而变化的。即使是一天之内室外空气的参数也是在不断变化的,同时各别区域(如会议室、人员外出的办公室)空调会暂时停用,这样也就会引起建筑物总的冷、热负荷的不断变化,空调机组的启用数量等也会减少,相应地所需要的冷却水量会减少,通过BAS系统应可以实时的检测上述的变化,快速响应调整冷却水泵的运行频率以达到节能的目的。

1、水源热泵系统

◆水源热泵机组本身的控制和安全保护,由机组设备供应商随机提供的控制装置完成。该控制器应配置标准接口及开放的通信协议,以实现楼宇自控系统与水源热泵机组间的连接,将水源热泵机组内部状态参数的监视通过开放的通讯接口纳入楼宇自控系统。

监控内容控制方法描述

状态监控包括设备运行状态(送风温度、回风温度、开停机状态)

故障实时响应实时显示机组的各种故障状态(高/低压保护、水流保护、水温过高保护等)

远程开关机可在中控室中远程开关任何一台水源热泵设备

远程锁定/解锁可远程锁定就地面板,未经远程解锁,现场面板无法操作。远程设定温度参数强制设定温度面板设定温度

机组定时启停控制根据事先排定的工作节假日作息时间表,定时启停机组自动统计机组各水泵的累计工作时间,提示定时维修。

2、冷却水系统

监测水泵手自动状态、运行状态、故障状态,启停控制。

冷却水泵变频器频率调节、频率反馈

冷却水系统:恒压差变频控制,保持系统流量和压力的稳定。

监测设备的手/自动状态。根据设备累计运行时间备用冷冻,冷却水泵自动切换,同时在自动运行模式下,常用泵如发生故障,备用泵将自动切入。

累计运行时间,开列保养及维修报告。通过联网将报告直接传送至有关部门。

中央监控对系统中各种温度、设备运行状态和报警及各种设备的启停。中央可编制节假日上、下班等时间运行程序,在不同时间段合理地运行设备,节约能源。

中央空调系统设计方案设计案例

1.空调负荷估算 a)空调冷负荷估算(1)冷负荷估算面军 A.空调冷负荷法估算冷指标。 2

B:按建筑面积冷指标进行估算 建筑面积冷指标 时,取上限;大于l0000平米,取下限值。 2、按上述指标确定的冷负荷,即是制冷机的容量,不必再加系数。 3、由于地区差异较大,上述指标以北京地区为准。南方地区可按上限采取。 热负荷估算 (l)按建筑面积热指标进行估算 注:总建筑面积、大外围结构热工性能好、窗户面积小,采用较小的指标;反之采用较大的指标。 (2)窗墙比公式法: q=(7a+1.7)W/F(tn-tw)W/m2; 说明:q—建筑物的供热指标,W/m22。

a —外窗面积与外墙面积(包括窗之比); W一外墙总面积(包括窗),m22 F一总建筑面积,m2 tn一室内供暖设计温度,℃ tw一室外供暖设计温度,℃ (3)冷热负荷说明 A.以上估算的冷热负荷指标,是按2000年10月1日以前执行的《民用建筑节能设计标准》进行估算的。 B.新的《民用建筑节能设计标准》,自2000年10月1实施执行,其冷热负荷指标,应参照有关的标准。 2.机组选型 机组选型步骤: A.估算或计算冷负荷 通过3.2.2节的估算法进行估算总冷负荷,或通过有关的负荷计算法进行计算。 B.估算或计算热负荷 通过3.2.2节的估算法进行估算总热负荷,或通过有关的负荷计算法进行计算。 C.初定机组型号 根据总冷负荷,初次选定机组型号及台数 D、确定机组型号 根据总热负荷,校核初定的机组型号及台数。并确定机组型号。 3.机组选型案例 例:建筑情况:北京市某办公楼建筑面积为11000 m22,空调面积为10000 m2

空调设计方案的确定和系统分区

空调设计方案的确定和系统分区

) 2.系统的选择 本设计为酒店的空调系统设计,系统的选定应注意档次要求。 全水系统即为风机盘管机组系统,全部由水负担室内空调负荷,在注重室内空气品质的现代化建筑内一般不单独采用,而是与新风系统联合运用;对于较大型公共建筑,建筑内部的空气品质级别要求较高,全水系统只能消除室内的余热和余湿,不能起到改善室内空气品质的作用,所以全水系统在本次的建筑空调设计时不宜采用。 如采用全空气系统,则需要有足够大的空间,进而决定一层大堂、西餐厅及豪华走廊设为设为集中系统(单风管系统),三四五六层设为半集中系统(风机盘管系统)。 3.空调系统的划分 系统化分的原因:由于同一建筑物同层及垂直方向冷湿负荷会存在差异,房间用途和使用时间也不尽相同,为使空调系统既能保证室内参数要求,又经济合理,既需将系统分区。! 系统划分的原则 1) 能保证室内要求的参数,即在设计条件下和运行条件下均能保证达到室内温度、相对湿度、净化等要求,室内设计参数及热湿比相同或相近的房间宜划分为一个系统。对于定风量单风道系统,还要求工作时间一致,负荷变化规律基本相同; 2) 初投资和运行费用综合起来较为经济; 3) 尽量减少一个系统内的各房间相互不利的影响; 4) 尽量减少风管长度和风管重叠,便于施工、管理和测试; 5) 一般民用建筑中的全空气系统不宜过大,否则风管难于布置;系统最好不要跨楼层设置,需要跨楼层设置时,层数也不应过多这样有利于防火; 6) 房间朝向、层次和位置相同或相近的房间宜划分为一个系统; 7) 工作班次和运行时间相同的房间宜划分为一个系统; ¥ 8) 气体洁净度和噪声级别要求一致的或产生有害物种类一致的房间宜划分为一个系统。 新风系统的划分原则是: 1)按房间功能和使用时间划分系统,既相同功能和使用时间基本一致的可合为一个新风系统; 2) 有条件时,分楼层设置新风系统; 3) 系统不要太大,否则各个房间风量分配很困难。 本次设计中采用每层单独设新风机组的方式,设置新风机房。 空调系统分区 基于以上原则,对本建筑进行系统划分:

空调计费系统设计方案

大厦智能化 空调计费系统 设 计 方 案 广州莱安智能化系统开发有限公司

一、简述 1.空调计费系统的作用 随着社会的不断发展,人类步入了高质量的生活水平。各现代化楼宇都安装了中央空调,为了节省及合理分配资源,进行空调用量计量成为必要。 2.空调计费系统的设计思路 根据甲方的要求,针对空调计费系统,及中央空调的运行特点,结合我司在BAS 系统方面设计施工等多年的工程经验,统的系统方案设计思路如下: 为大厦建设先进、成熟、实用、性能稳定可靠的空调计费系统。 系统设计应在技术上达到先进性和成熟性的统一;性能上应该具有很高的安全、可靠性;并具有很高的性能价格比。 设计选型方面应同时遵循: 集成化原则:应选择高效集成的设备,将空调计费系统跟楼宇自动化控制系统结合在一起,采用lonworks现场总线技术,将空调计费和楼宇自控系统建立在同一个网络上,便于控制、管理和维护; 模块化结构设计原则:在硬件上都采用商业化、通用化、模块内化结构的设备,使系统具有很强的扩充能力; 高性能价格比:本系统在设备选型上主要设备采用知名品牌以及先进的高质量的监控产品,保持着非常高的先进性和稳定性。

完善的服务体系:遵循实事求是、先进、实用、可靠、节约、后期服务体系完善的原则。

二、用户需求分析 项目实施应按国家现行的有关标准和规定进行,并应结合本大厦的实际情况由承包人根据现场勘察的实际结果和甲方的具体要求进行系统的合理配置。 所用设备、器材应符合现行的国家和行业的有关技术标准;国产设备(包括合资厂生产的)应为经国家指定的检测部门检验为合格的产品;进口设备、器材至少应有原产地证明及符合原产地相关的国标标准的证明,或者商检合格证书, 系统中各项配套设备的性能指标及技术要求应协调一致。 系统的安装应符合现行的国家有关的安装标准。 系统前端设备的工作条件应保证在项目建设单位常规环境下能够正常使用。 系统应具有良好的抗外界干扰能力。 系统应具备良好的自身安全性的保密性。 系统的组成应考虑进一步发展的可能性,应有利于系统规模的扩充,以及新技术的引用。 系统应配置简洁,安装方便,操作简单,显示明了,易于维护,使用可靠。三、设计规范 本系统设计严格遵守中华人民共和国颁布的安全防范国家标准和业主的招标文件及设计图纸的要求: GD/T50314-2000J《中华人民共和国国家标准,智能建筑设计标准》 JGJ/T16-92 建设部《民用建筑电气设计规范》

某大厦中央空调系统设计方案

北京XX大厦中央空调系统设计方案 一、项目概况 北京XX大厦隶属于首都XX办、北京市XX局,位于首都机场南侧,毗邻空港工业区。总建筑面积8909m2,地下一层为洗浴中心和洗衣房,首层为大堂和客房,二至四层为客房,五层为游泳池和健身房。 二、设计依据 1、建设单位对本工程提出要求 2、有关会议纪要和建筑专业提供的图纸资料 3、国家标准及有关规范: 4、采暖通风与空气调节设计规范(GB50019-2003) 5、高层民用建筑设计防火规范(GB50045-95 2005 版) 6、公共建筑节能设计标准(GB50189-2005) 7、北京市地方标准:公用建筑节能设计标准(DBJ 01-621-2004) 8、住宅设计规范(GB50096-1999) 9、北京市地方标准:居住建筑节能设计标准(DBJ 01-602-2004) 三、室内外设计计算参数(夏季) 1、室外主要计算参数(北京市): 2、室内设计参数: 所有空调场所其人员活动区内设计风速不大于0.3m/s。 四、空调形式及选型 4.1 空调总冷热负荷 本工程计算冷负荷为846kW,按全部建筑面积计算的设计指标为95W/㎡。空调冷源由设在各层的水环热泵空调机组提供。热负荷为750 kW,热源来自设在各层的水环热泵空调机组,辅助热源来自新建水源机房。 4.2 空调系统方案

在空调系统的冷热源设置和空调系统选择方面,根据建设单位及设计院的要求,提出了以下方案: a、本写字楼分为四个区,地下一层为洗浴中心和洗衣房,首层为大堂和客房,二至四层为客房,五层为游泳池和健身房。 b、全楼均采用水环热泵数码多联机MDS-W 空调系统,冷源分区域独立布置,由冷却塔提供冷却水,冷却塔设于屋顶平台处。总制冷量为846KW。 ·在每层设有水环热泵多联机MDS-W 主机的机房,主机安装于此。 ·水冷多联机主机及压缩机数量少,无分散水源热泵众多室外机引起的噪声问题。 ·内机与外机之间用铜管连接安装,。 ·设计选用水环热泵多联机主机12HP 总计28 台,系统分区设计如下: 本工程地下一层门厅及洗浴中心采用水环热泵立柜式机组,夏季制冷,冬季供热,为全空气空调系统,且设独立排风系统,过渡季节可大新风量运行。 1、本工程首层大堂和首层至四层客房采用水环热泵变容量水冷多联空调机组,夏季制冷,冬季供热,由水环热泵立柜式新风机组集中供应新风。 2、本工程五层游泳馆夏季采用热回收新风机组通风换气,采用水环热泵变容量水冷多联机局部供冷,冬季采用热回收新风机组供热风和通风换气,采用水环热泵变容量水冷多联空调机局部供热,泳池地面采用地板辐射采暖系统供热。 3、本工程五层健身房采用水环热泵变容量水冷多联空调机组夏季制冷,冬季供热,由小型热交换器提供新风和换气。 4.3 空调系统说明 1、根据各房间(空间)的空调负荷独立配置水环热泵多联机,保证各空调区域空调系统运作的相对独立性; 2、客房间等低噪声要求的区域采用分体式设计,将主要噪声源水环热泵多联机的主机(压缩机)远距离隐蔽布置; 3、大堂、商场、娱乐多功能房等大空间区域采用大功率整体式水源热泵机组,提高降温或升温速度,增强空调效果 4、夏季制冷,通过冷却塔排放热量,并根据空调负荷自动启动或停止,以达到最佳节能效果;冬季制热,利用地热井出水,将二次水系统中循环水温度至20o C 左右,保证采暖需要; 5、水环热泵多联机循环水系统与生活用中央热水系统互为利用,在制冷运行时,水环热泵多联机排出的热水供生活热水用,以减小燃油量;在冬季供暖运行时,水环热泵多联机可利用地热井出水经过换热器换热作为辅助热源,从而省去了专用于冬季供暖的中央热水机组系统及运行费用。 4.4 全年空调运行分析 A、春秋季,室内外温度差不大,且室内需要制冷或者供暖变化不定,水环热泵系统中的每一台机组均可根据实际需要进行制冷或供暖,此时,水环热泵只是将制冷区域排出的热量输送到需要供暖的区域,而不需要启动冷却水塔或辅助热水机组及其循环水泵,整个空调系统完全处于内部热量平衡状态,运行效率大大提高,降低运行电费。 B、夏季

空调自控系统方案设计(江森自控)

沈阳利源轨道交通设备有限公司暖通空调自控系统项目 HVAC暖通空调自控系统 技术方案设计书

一. 总体设计方案 根据用户对项目要求,并结合沈阳建筑智能化建筑现状,沈阳利源轨道交通装备有限公司暖通空调自控系统项目是屹今为止整个沈阳所有建筑物厂区当中智能化程度要求较高的。沈阳利源轨道交通装备有限公司暖通空调自控系统项目里面分布着大量的暖通空调机电设备。 ?如何将这些暖通空调机电设备有机的结合起来,达到集中监测和控制,提高设备的无故障时间,给投资者带来明显的经济效益; ?如何能够使这些暖通空调机电设备经济的运行,既能够节能,又能满足工作要求,并在运行中尽快的将效益体现出来; ?如何提高综合物业管理综合水平,将现代化的的计算机技术应用到管理上提高效率。 这是目前业主关心的也是我们设计所侧重的。 沈阳利源轨道交通装备有限公司暖通空调楼宇自动化控制系统的监测和控制主要包括下列子系统: 冷站系统 空调机组系统 本暖通空调楼宇自动化控制系统之设计是依据沈阳利源轨道交通设备有限公司暖通空调自控系统项目的设计要求配置的,主体的设计思想是结合招标文件及设计图纸为准。 1.1冷站系统 (1)控制设备内容 根据项目标书要求,暖通自控系统将会对以下冷站系统设备进行监控:监控设备监控内容 冷却水塔(2台)启停控制、运行状态、故障报警、手 自动状态。 冷却水泵(2台)启停控制、运行状态、故障报警、手

自动状态、水流开关状态; 冷却水供回水管路供水温度、回水温度, 冷水机组(2台)启停控制、运行状态、故障报警、手 自动状态; 冷冻水泵(2台)启停控制、运行状态、故障报警、手 自动状态、水流开关状态; 冷冻水供回水管路供水温度、回水温度、回水流量; 分集水器分水器压力、集水器压力、压差旁通 阀调节; 膨胀水箱高、低液位检测; 有关系统的详细点位情况可参照所附的系统监控点表。 (2)控制说明 本自控系统针对冷站主要监控功能如下: 监控内容控制方法 冷负荷需求计算根据冷冻水供、回水温度和回水流量测量值,自动计算建筑空 调实际所需冷负荷量。 机组台数控制根据建筑所需冷负荷自动调整冷水机组运行台数,达到最佳节 能目的。 独立空调区域负荷计算根据Q=C*M*(T1-T2) T1=分回水管温度,T2=分供水总管温度, M=分回水管回水流量 当负荷大于一台机组的15%,则第二台机组运行。 机组联锁控制启动:冷却塔蝶阀开启,冷却水蝶阀开启,开冷却水泵,冷冻 水蝶阀开启,开冷冻水泵,开冷水机组。停止:停冷水机组, 关冷冻泵,关冷冻水蝶阀,关冷却水泵,关冷却水蝶阀,关冷 却塔风机、蝶阀。 冷却水温度控制根据冷却水温度,自动控制冷却塔风机的启停台数,并且自

某大酒店暖通空调设计方案[优秀工程方案]

某大酒店暖通空调设计方案 工程概况: 原深圳湾大酒店现已更名为XX大酒店,位于深圳市华侨城深南大道旅游文化区域的中心位置,基地现状为不规则多边形,坐北向南,东西长约460米,南北最深约200米,现状为斜坡场地,酒店总用地面积为62717米2.整个建筑地下二层(半地下层、地下一层)塔楼高六层,在首层与二层间设夹一、夹二两个设备转换层,塔楼主体二至六层,主要以客房为主,包括标准客房、行政套房、总统套房、常住客房等;裙房(含夹一、夹二层)主要为酒店公共设施,设有餐饮、宴会、酒吧、会议、健身、婚礼中心等功能房间;利用地势高差设有半地下室停车库、酒店设备用房及部分酒店公共设施;地下一层为人防地下室,平时为酒窖.总建筑面积108867 米2,其中客房面积约40451 米2,客房数量约500间,酒店公共空间面积约37549 米2.改建后的酒店定位为白金五星级酒店,已于2006年底部分投入使用. 图1 酒店总平面图 XX大酒店设计之初,其管理公司——XX酒店管理公司已经介入,对本酒店的空调系统设计提出了很多具体的要求,如酒店室内设计参数、新风量要求、空调主机品牌,空调冷、热水管管制、房间换气次数、室内噪声要求等等 主要设计参数 深圳市夏季室外计算干球温度33.0℃,湿球温度27.9℃;冬季室外计算干球温度6.0℃,最冷月平均相对湿度70%.室内设计参数详见表1. 表1 室内设计参数表

空调冷热源系统设计 冷源系统 本工程集中空调面积62279米2,夏季空调计算冷负荷11403KW,设计选型时考虑酒店的运行规律, 按同时使用系数为0.8配置制冷主机,设计选用水冷离心式冷水机组四台,总装机容量9142KW,其中单台制冷量为2637KW的机组三台,单台制冷量为1231KW的机组一台,机组冷水进、出水温度为12℃~7℃,机组冷却水进、出水温度为32℃~37℃,冷媒为R134a.大、小主机的冷量调节范围均为30%~100%无级调节,当冷量需求低于单台大主机冷量的50%时,由小主机接力,总装机容量下的大小主机搭配可实现5%~100%的调节能力. 热源系统 本工程所有客人活动区的空调系统在冬季都将供热.空调供热面积56732米2,计算供热负荷2524KW.酒店洗衣房有蒸汽使用要求,本工程选用高效蒸汽锅炉,能有效满足洗衣房、厨房、生活热水、空调采暖的要求. 热回收系统 由于锅炉房、洗衣房、配电室等房间夏季散热量大,冷却通风所需风量大,且无法回收利用这部分热量,因此在施工配合过程中,为这些房间增设了带热回收装置的热泵机组.热泵机组进、出风温度为30℃/20~24 ℃,进、出水温度为20℃~55℃,制热效率可达4.0.经热回收后的冷风可作为房间冷却通风,产生的热水供应员工更衣室、员工厨房及洗衣房生活热水需求. 空调水系统设计 空调水系统设计为一次泵变流量四管制系统,根据使用功能及平面位置划分为四大主支路(图2),从分、集水缸接管分别为左翼裙房、左翼客房、主楼及右翼裙房、主楼及右翼客房服务,各主支路回水管均设有静态平衡阀.因左翼客房支路水管距主机房较近,其冷、热水管采用同程布置,增加同程管路以增加其阻力损失,与右翼平衡;其余主、支管路均为异程布置;客房管井立管底部设置压差平衡阀;平衡阀通过控制各支路之间地水力压差来平衡因主干管阻力引起地支路之间水力不平衡.本工程选用地平衡阀在全开地状态下其阻力只有0.3Kpa,从而起到比设置同程管还节能地效果.

冷热系统制作pm中央空调设计方案

冷热系统制作pm中央空调设 计方案 设计说明 1、设计依据 (1)甲方提供的土建图,装饰平面图,装饰天花图及有关资料 (2)《三菱电机中央空调设备选型手册》 (3)《采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ19-87) (4)依据ㄍ通风与空调工程施工及验收规范》(GB243-82) (5)依据ㄍ通风与空调工程质量检验评定标准》(GBJ304-88) 2、设计参数 (1)室外气象计算参数(参用长沙地区) 夏季干球温度 35.6℃ 夏季湿球温度 27.9℃ 冬季干球温度 -3℃ 夏季日平均干湿球温度 32.1℃ 室外计算相对湿度 74% 3、设计说明 1.负荷计算 该工程的冷负荷计算采用冷负荷系数法;主要考虑了如下一些影响空调负荷的因素:(1)围护结构的保温效果;(2)房间的功能;(3)室内照明及人员数量;(4)地理位置及气候的影响;(5)房间其他用电设备散热; 该工程先利用冷负荷系数法计算出房间的所需制冷量。根据房间所需最大冷负荷的峰值和房间同时使用系数,决定各房间空调的制冷容量;另

外,还主要考虑了空调在制冷时的各修正系数,分别为: ①.室内空气湿球温度能力修正;②.室外空气干球温度能力修正;③.管长、落差对能力影响的修正;④.室内机容量能力修正。 最后根据修正后的冷负荷值选择空调内机的容量,确定室内机的型号。 2、设计简介 本空调项目为高级公寓中央空调,采用 Power Multi家用变频多联系列中央空调,三菱电机空调采用目前最为环保的R410A冷媒,对大气层破坏几乎为零。低噪音:(最低:23dB(A))的运行模式,为您带来更舒适、更健康的生活环境;简洁的管路系统,令贵工程的规划更富弹性,满足各种空调系统的设计要求。 我公司本着用户至上的原则,为贵工程方案设计为:提案书采用三菱电机家用变频多联空调,为您的设计空间带来更多的舒畅;为您的装修带来更多的实惠及方便。

某大酒店暖通空调设计方案

某大酒店暖通空调设计方案 工程概况: 原深圳湾大酒店现已更名为XX大酒店,位于深圳市华侨城深南大道旅游文化区域的中心位置,基地现状为不规则多边形,坐北向南,东西长约460m,南北最深约200m,现状为斜坡场地,酒店总用地面积为62717m2。整个建筑地下二层(半地下层、地下一层)塔楼高六层,在首层与二层间设夹一、夹二两个设备转换层,塔楼主体二至六层,主要以客房为主,包括标准客房、行政套房、总统套房、常住客房等;裙房(含夹一、夹二层)主要为酒店公共设施,设有餐饮、宴会、酒吧、会议、健身、婚礼中心等功能房间;利用地势高差设有半地下室停车库、酒店设备用房及部分酒店公共设施;地下一层为人防地下室,平时为酒窖。总建筑面积108867 m2,其中客房面积约40451 m2,客房数量约500间,酒店公共空间面积约37549 m2。改建后的酒店定位为白金五星级酒店,已于2006年底部分投入使用。 图1 酒店总平面图 XX大酒店设计之初,其管理公司——XX酒店管理公司已经介入,对本酒店的空调系统设计提出了很多具体的要求,如酒店室内设计参数、新风量要求、空调主机品牌,空调冷、热水管管制、房间换气次数、室内噪声要求等等 主要设计参数 深圳市夏季室外计算干球温度33.0℃,湿球温度27.9℃;冬季室外计算干球温度6.0℃,最冷月平均相对湿度70%。室内设计参数详见表1。 表1 室内设计参数表

空调冷热源系统设计 冷源系统 本工程集中空调面积62279m2,夏季空调计算冷负荷11403KW,设计选型时考虑酒店的运行规律, 按同时使用系数为0.8配置制冷主机,设计选用水冷离心式冷水机组四台,总装机容量9142KW,其中单台制冷量为2637KW的机组三台,单台制冷量为1231KW的机组一台,机组冷水进、出水温度为12℃~7℃,机组冷却水进、出水温度为32℃~37℃,冷媒为R134a。大、小主机的冷量调节范围均为30%~100%无级调节,当冷量需求低于单台大主机冷量的50%时,由小主机接力,总装机容量下的大小主机搭配可实现5%~100%的调节能力。 热源系统 本工程所有客人活动区的空调系统在冬季都将供热。空调供热面积56732m2,计算供热负荷2524KW。酒店洗衣房有蒸汽使用要求,本工程选用高效蒸汽锅炉,能有效满足洗衣房、厨房、生活热水、空调采暖的要求。 热回收系统 由于锅炉房、洗衣房、配电室等房间夏季散热量大,冷却通风所需风量大,且无法回收利用这部分热量,因此在施工配合过程中,为这些房间增设了带热回收装置的热泵机组。热泵机组进、出风温度为30℃/20~24 ℃,进、出水温度为20℃~55℃,制热效率可达4.0。经热回收后的冷风可作为房间冷却通风,产生的热水供应员工更衣室、员工厨房及洗衣房生活热水需求。 空调水系统设计 空调水系统设计为一次泵变流量四管制系统,根据使用功能及平面位置划分为四大主支路(图2),从分、集水缸接管分别为左翼裙房、左翼客房、主楼及右翼裙房、主楼及右翼客房服务,各主支路回水管均设有静态平衡阀。因左翼客房支路水管距主机房较近,其冷、热水管采用同程布置,增加同程管路以增加其阻力损失,与右翼平衡;其余主、支管路均为异程布置;客房管井立管底部设置压差平衡阀;平衡阀通过控制各支路之间地水力压差来平衡因主干管阻力引起地支路之间水力不平衡。本工程选用地平衡阀在全开地状态下其阻力只有0.3Kpa,从而起到比设置同程管还节能地效果。

空调系统设计方案

XXXX有限公司 空调系统设计方案 一、工程概况 XXXXX有限公司是一座现代化的生产制造工厂,根据工艺的要求,对厂房的温度、湿度、新风量都有严格的要求。为了满足室内空气质量及节能要求,我们为贵公司提供Siemens公司可编程逻辑控制PLC S7-200系统。该控制系统是将3台冷水机组、8个水泵系统、4个冷却塔系统,23台恒温恒湿空调机组集成在一个RS485 OPC协议网络上并与上位机HMI-Microsoft Visual Studio 2008 控制平台进行网络组态操作。 方案HMI监控范围及系统目标包括以下几部分: ·空调冷水机组 ·冷却水系统 ·冷冻水系统 ·组合式恒温恒湿空调机组 ·组合式新风机组 根据甲方的要求和相关图纸,以最高性价比为原则通过优化的设备控制方案和智能管理方式,从而给贵公司提供精确温湿度控制、高效节能可进行系统管理的生产环境。 二、系统设计规范与依据 -建筑智能化系统工程设计管理暂行规定(建设部1997-290) -建筑电气设计规范(JCJ/T16-92) -智能建筑设计标准(DBJ-08-47-95) -采暖通风与空气调节设计规范(GBJ19-87) -建筑设计防火规范(GB50045-95) -电气装置工程施工及验收规范(GBJ232-82) -招标文件要求的相关条例及规范 -业主提供的招标文件和设计图纸

三、系统方案描述 我们通过对甲方提出需求的了解,结合楼宇控制系统的设计规范,对集控冷水 机组,水系统,冷却塔空调设备的自动化系统提出以下方案。 自控系统组成: 机组系统控制 监控系统控制 1.机组系统控制 冷水机组系统采用3台1000RT离心式冷水机组。自控系统采用PLC控制器直接采集冷热源系统中的机组的各种参数。同时程序控制机组的启停,完成各种联动控制,备用设备的转换。 本方案的冷热源系统用Siemens系列控制器配合点扩展模块来解决。 PLC是现场管理和控制系统的组成部份,是一个高性能的控制器。PLC在不依靠较高层处理机的情形下,可以独立工作和联网以完成复杂的控制、监视和能源管理功能,而不需依赖更高层的处理器。PLC可以连接楼层级网络(FLN)设备并提供中央监控功能。 PLC可带扩展模块的和不带扩展模块的。本方案采用可带扩展模块的PLC,这对业主以后的维护和系统扩展时极为有利的。 特点 ●可与其它层级的处理机互相搭配,以符合应用的需求 ●通过扩展模拟量/数字量模块设备,可增加监控点数 ●结合软件与硬设备配合控制应用 ●以先进的PID 算法,精准的将HVAC 控制在最小的变动范围内 ●具有管理多种报警、历史及趋势记录的收集、操作控制和监控功能 ●可选配手动/停止/自动(HOA) 切换开关 本方案可实现空调冷热源的如下监控内容: 机组台数控制 根据供水管的流量及集水器、分水器的温差,计算负荷,然后通过冷水机组提供的通讯接口对风冷热泵机组的进行联网监控。通过网关的模式可实现数据的双向传输,并监控机组的运行状态、系统负荷、房间温湿度、系统启停指令信号等。

北京某五星级酒店塔楼空调系统设计【开题报告】

开题报告 建筑环境与设备工程 北京某五星级酒店塔楼空调系统设计 一、综述本课题国内外研究动态,说明选题的依据和意义 随着我国国民经济水平的不断提高,建筑业也在持续稳定地向前发展。和前几年建筑业的发展相比,目前的发展商将眼光放的更远,他们不再片面的追求容积率及如何将开发成本降得越低越好,而是更多的考虑以人为本,开发真正舒适度高、建筑质量高的居住及商用建筑。 随着中国加入世贸及承办2008年奥运会,中国向全世界全面开放,为了适应国际贸易、旅游、及城市建设迅速发展的需要,高层建筑的发展不会停留在过去的发展水平,特别是对建筑物内的空气品质及舒适程度的要求也会越来越高。 空调系统在建筑物内的作用将不再停留在只对建筑物内的温度进行调节,而是作为控制室内环境的一个重要组成部分。因为室内空气品质已经成为当今全世界最为关注的话题。同时,当人们在享受着空调技术给生产和生活带来方便和舒适的同时,也在思考如何减少空调系统所需消耗的能量。 商业建筑是一个流动人口众多的公共场所,室内空气的温湿度、洁净度和新鲜空气量等,对顾客和商场职工的身体健康影响很大。我国卫生防疫部门对商业建筑提出了卫生要求,对较大的重点商场还进行过监测,对一些已建的大中商场要求进行改造,增设通风设施或加建空气调节装置。新建的大中商业建筑纷纷安装了空调系统,以提高商场的档次,吸引更多的顾客。各大城市中频频展开的“商战”更加速了空调系统在商业建筑中的普及。 商业建筑不断的增多,以及人们对室内空气的温湿度、洁净度和空气品质问题越来越重视。由于能源的紧缺,节能问题越来越引起人们的重视。因此迫切需要为商业建筑物安装配置节能、健康、舒适的中央空调系统来满足人们对高生活水平的追求。 中央空调在世界上已有百年的发展历史,在中国也有20多年的应用时间,然而真正引起国内企业关注还是近几年。目前国内市场中央空调领域竞争已经进入白热化阶段,随着价格战连绵不断,在家用空调领域几乎已经无利可图的企业纷纷开始在中央空调领域寻找新的发展空间和利润增长点。 2003年中央空调市场容量将达到85亿元,2005年达到200亿元以上。市场空间迅速巨大,而利润至少是40%以上。这对于众多在市场上艰难逐利的企业,尤其是仍在价格战中挣扎的家电企业来说,无疑是极其诱人的。

空调系统方案的确定

第三章空调系统方案的确定 3.1空调水系统的确定 冷水系统方案的确定及优缺点如下表: 表3-1 冷水系统优缺点

续 基于本建筑的特点,同时考虑到节能与管道内清洁等问题,因而采用了闭式系统,不与大气相接触,在机房设气体定压罐定压,不设膨胀水箱。这样不仅使管路不易产生污垢和腐蚀,不需要克服系统静水压头,且水泵耗电较小。水系统设为异程式两管制,节省投资。 3.2空调风系统的选取 3.2.1 空调风系统的划分原则 (1) 能保证室内要求的参数,即在设计条件下和运行条件下均能保证达到室内温度、相对湿度、净化等要求; (2) 初投资和运行费用综合起来较为经济; (3) 尽量减少一个系统内的各房间相互不利的影响; (4) 尽量减少风管长度和风管重叠,便于施工、管理和测试。 3.2.2 空调风系统方案的比较 由于各类空调房间对空气的要求各不相同,因此空调系统的种类也是多种多样。在工程设计中应按照空调对象的性质和用途,热湿负荷的特点,室内设计参数的要求,可能为空调机房及风管提供的建筑面积和空调间初投资和运行费用等许多方面的具体情况,经过技术经济的分析比较来选择合适的空调系统。

空调系统根据不同的分类方法可以分为多种类型,按负担室内空调负荷的介质可以分为全空气系统、全水系统、空气水系统、冷剂系统。各种系统的特征及适用性见表3-2。 表3-2空调系统的分类 全空气系统与空气-水系统方案比较表 表 3-2 全空气系统与空气-水系统方案比较 续表3-2

表 3-3 风机盘管+新风系统的特点 本设计为百货商场的空调系统设计,综上所诉,商场的大面积空气调节方案采用全空气系统,从而能够很好的调节控制大范围空间的温湿度。一层,二层,三层,四层的办公室,仓库采用风机盘管加新风系统供给室内新风即把新风处理到室内状态的等焓线,不承担室内冷负荷方案。这种方案既提高了该系统的调节和运转的灵活性,且进入风机盘管的供水温度可适当提高,水管结露现象可以得到改善。每层设一个新风机

能源计量管理设计方案(参考)

能源计量管理系统(空调、水、电) 技 术 方 案 艾科电子工程有限公司 二○○九年三月 目录

1. 前言 (3) 1.1. 品牌介绍 (3) 1.2. 选型特点 (3) 1.3. 部分项目清单 (4) 2. 系统概述 (8) 2.1. 总论 (8) 2.2. 设计标准 (8) 2.3. 系统结构 (8) 3. 系统设计说明 (10) 3.1. 空调计量设计说明 (10) 3.1.1. 能量表型计量 (10) 3.1.2. 当量时间型计费 (11) 3.2. 电量计量子系统设计说明 (11) 3.3. 冷热水计量子系统设计说明 (11) 4. 系统设计方案 (12) 4.1. 系统总体设计说明 (12) 4.2. 总体设计原则及目标 (12) 4.3. 设计依据 (12) 4.4. 系统设计方案 (12) 4.5. 设备清单及配置说明 (14) 4.6. 系统功能 (15) 5. 系统选型设备介绍 (17) 5.1. 设备选型原则 (17) 5.2. 选型设备介绍 (18) 5.2.1. J02计费仪 (18) 5.2.2. 通讯管理器 (18) 5.2.3. 电磁能量表 (19) 5.2.4. 盘管时间采样器(C02B) (22) 5.2.5. 间采样器(C02F) (22) 5.2.6. 网络电表 (25) 5.2.7. 网络水表 (25)

1.前言 1.1.品牌介绍 本方案设计采用艾科能源计量管理系统,该品牌始于1998年,是国内最早从事能源计量管理系统研制的专业公司,率先整体通过了国家有关计量认证和IS09001国际质量认证体系,所有的计量产品均获得计量许可证,并拥有多项国家专利;该品牌在全国近1000个项目的成功应用,系统成熟、稳定、可靠,在该行业的市场占有率超过50%。 1.2.选型特点 AKE作为能源计量管理系统的国内第一品牌,AKE中央空调计费系统在全国400多个楼盘中得到了成功应用,是目前国内最成熟的能源计量管理系统。 该系统具有如下的特点: 先进性:该系统采用了微电子技术、计算机管理技术、模糊数学理论; 合理性:该系统在中央空调计量采用的末端当量时间计量,简单合理地解决了大批量的零星用户的计费问题,使其计费尽量合理; 安全性:配合空调计量末端控制型采样器,艾科中央空调计费系统软件可设置自动报警能,对非正常用户进行监控和报警; 易操作、易维护性:空调计量末端计费系统只在电路上进行改进,对空调水管管路不作任何改动,无需改动原中央空调系统结构; 稳定性:对于水电计量坚决采用网络一体化表具,彻底解决了数据传输的稳定和精确 系统以中央空调计量为核心,并入水电自动计量的管理,以稳定性、可靠性为原则,品牌经历了10年的考验,现用户已遍布全国。

中央空调系统施工组织方案

******中央空调系统 施工组织方案 提出单位:****技术部 监督单位:****质量管理部 审批:**** 一、工程概况 该工程建筑面积*****m2,工程包括水管路、风管路的制作、安装、保温及中央空调机组、组合式空调箱、风机盘管的安装。 本公司专业从事中央空调工程的设计与施工,具有丰富的设计加工和施工经验,对于本工程,公司将委派有多年经验的工程师担任设计并参加施工管理,以确保本工程达到优质工程。 二、施工方案的选择 在施工过程中,往往有不同的施工方法可供选择。制定施工方案时应根据工程特点、工期要求、施工条件等因素,进行综合权衡,选择适用于本工程的最先进、最合理、最经济的施工方法,以达到降低工程成本和提高劳动生产率的预期效果。 根据图纸要求,结合本公司从事中央空调安装的实际经验,将本工程各项目的安装工艺和相应的施工方法具体说明如下: 1分项工程施工工艺流程图示: 机组位置的定位——机组组装或吊装

风管路安装工艺流程: 测量、放线——确认主体结构轴线及各面中心线——以中心线为基础,做风管路的安装——校正位置——管道与机组的连接——做风管路验收检查——保温 水管路安装施工工艺流程: 测量、放线——根据管路不同位置设支架,固定架,吊筋——按图纸所示位置安装水管路——与机组连接(包括风机盘管)——压力实验——外表面的防腐防锈处理——保温——清洁整理——检查验收 2分项工程施工方法 风管路安装施工,采用工厂和现场相结合方式进行,即所有风管道和吊筋、风口及阀门等组件均在场外加工,经质检合格后运往工地现场安装,并按照下列方法进行施工: 测量放线:由专业技术人员确定管道的位置,并在两端定位中拉线以确保管道安装平直 风管及部件安装 1)风管及部件穿墙,穿墙时,应设予留孔洞,尺寸和位置应符合设计要求。 2)风管和空气处理室,不得铺设电线以及输送有毒、易燃、易爆气体或液体的管道。 3)风管与配件可拆卸的接口及调节机构,不得装设在墙或楼板。 4)风管及部件安装前,应清除外杂物及污物,并保持清洁。 5)风管及部件安装完毕后,应按系统压力等级进行严密检验,漏风量应符

空调设计方案

设计说明 一、建筑概况 1、建筑地点:河南省洛阳市 2、建筑用途:4S店一层前半部为汽车展厅,一层后半部以及相应的二 层为办公区 3、建筑功能:包括休息、购车、办公等 二、气象参数 冬季空气调节室外计算温度:-5.1℃;冬季空气调节室外计算相对湿度:59%;夏季空气调节室外计算干球温度:35.4℃;夏季空气调节室外计算失球温度:26.9℃;夏季空气调节室外计算日平均温度:30.5℃;夏季室外平均风速:1.6m/s;冬季日照百分率:49%;最大冻土深度:20cm;夏季最多风向:WNW;极端最高气温:41.7℃;极端最低气温:—15.0℃。 三、室内气象参数 四、土建资料 4S店主体结构全部使用工字钢或者槽钢支撑,建筑外边部分用金

属薄板包裹或者制作玻璃幕墙。 五、负荷计算 按照《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》计算并查得洛阳市民用建筑的平均冷指标为120w/㎡,热指标为70w/㎡,由于本工程 33家4S店全部采用钢结构建筑,并且外墙不做保温保护,所以设计 冷热指标增加10%-20%. 六、空调方案和水系统方案确定 空调系统按照空气处理设备的设置可分为集中式系统、半集中式系统、分散式系统。本工程采用分散式系统,即将整体组装的空调器直接放在空调房间内或放在空调房间附近,每个机组只供一个或几个小房间的或者一个大房间内放几个机组的系统。这样利于各个区域的控制,在房间不使用的情况下关闭空调开关,节约能耗。 空调方案按照处理空调负荷的输送介质可以分为全空气系统、全水系统、空气-水系统、制冷剂系统。全空气系统是房间内的负荷全部由空气承担的空调系统,全水系统是房间内的负荷全部由水承担的空调系统,空气-水系统是房间内的负荷由水和空气共同承担的空调系统,制冷剂系统是将制冷剂直接放在房间内消除房间内的余热余湿。本工程采用全水系统,由于水的比热比空气大的多,所以在相同条件下只需要较小的水量,从而使管道所占的空间减小许多。但是对于普通建筑来说仅靠水来消除余热余湿,并不能解决房间的通风换气问题。因而通常不单独采用这种方式。本工程由于建筑的特殊性,4S店汽车展厅以及办公室

酒店中央空调系统选型方案

.. ****集团项目建设部中央空调系统方案 2016 年10 月

****酒店中央空调系统标准 一、VRV 中央空调系统 VRV(Variable Refrigerant Volume)空调系统——变制冷剂流量多联式空调系统(简称多联机),通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内换热器的制冷剂流量,适时满足室内冷、热负荷要求的直接蒸发式制冷系统。 VRV 系统由室外机、室内机和冷媒配管三部分组成。一台室外机通过冷媒配管连接到多台室内机,根据室内机电脑板反馈的信号,控制其向内机输送的制冷剂流量和状态,从而实现不同空间的冷热输出要求。 VRV 系统具有节能、舒适、运转平稳等诸多优点,而且各房间可独立调节,能满足不同房间不同空调负荷的需求。但该系统对管材材质、制造工艺、现场焊接等方面要求非常高,且其初投资比较高。其控制系统由厂家进行集成,因此无需进行后期开发,多数厂家更在其产品基础上推出了多种功能齐全的智能控制系统,相对传统中央空调,其集控的设计、施工、使用更加便利,功能也更人性化。 VRV 虽然名为“变冷媒流量”,但其运行原理不仅止于对冷媒流量的控制。现今的VRV 系统对输出容量的调节主要依赖于两方面:一是改变压缩机工作状态,从而调节制冷剂的温度和压力,以此为依据又可分为变频系统和数码涡旋系统二种;二是通过室内、外机处的电子膨胀阀调节,改变送入末端(室内机)的冷媒流量和状态,从而实现不同的末端输出。相对于传统冷水机组,该系统自成体系,基本无需后期的复杂设计,运行管理也极为便利,可算是空调中的“傻瓜机”。基于以上原理,该系统在应对大楼的加班运行时,灵活节能的特点尤其突出,因此在办公建筑中应用相当广泛。

某会展中心通风空调系统设计方案

XX会展中心通风空调系统设计方案 工程概况 XX会展中心是由XX市政府和XX集团共同兴建的会议展览建筑,建筑基底东西长约100m,南北长约150m,总建筑面积26103.56m2。主展馆居中,为单层钢结构建筑,最高点m,南北两侧局部三层,分别为为礼堂、各种会议、办公及设备用房。消防分类为多层建筑。冷热源机房设于建筑物外。 主要设计参数 室内设计参数 空调水系统设计 本工程夏季冷负荷3951.5kW,单位建筑面积冷负荷指标151.4W/m2;冬季设计热负荷3260KW,单位建筑面积热负荷指标125W/m2。 夏季设计供回水温度7/12℃,冬季设计供回水温度60/50℃,冷热源来自室外机房。 根据建筑物实际可能的使用情况,将水环路划分为展厅、礼堂、会议室三部分,从室外主机房分、集水器分别引入,每个环路均采用异程系统,采取水力平衡措施。 空调风系统设计 展厅 采用全空气定风量一次回风系统。其中高大空间部分采用分层空调方式,侧送下回,靠外墙局部为送风气流死角,增设地板散流器下送风口。空调机房设于展厅东西入口上方的夹层内。侧送风口采用可调型圆形喷口,分上下两排布置,其中上排距地高度7m,下排距地6.5m,通过调整角度满足展厅不同季节、不同射程的气流组织需要。新风由竖风道自屋顶退层内引入,避免破坏建筑物外立面。该部分气流组织示意图见图2。图3 为空调机房平面布

置,图4为风口立面布置图。由妥思公司提供的风口选型结果见表2。 展厅内局部层高6m 的空间采用吊顶空调机组加集中新风的空调方式,气流组织采用上送上回。 礼堂 采用全空气定风量一次回风系统。其中观众席采用全回风机组加全新风机组的空调方式,回风机组设于观众席下方的夹层内,新风机组设于主席台后上方的夹层内。气流组织采用上送侧下回,送风管道在屋顶钢结构内敷设,送风口采用旋流风口, 回风在观众席台阶下

计费系统方案 设计

计费系统方案设计 目录 一、项目描述 (3) 二、设计方案 (3) 整体思路:时间+能量型计费 (3) 1.方案优势分析 (3) 2.点数设计 (4) 3.系统配置方案 (4) 4.系统结构图(解) (5) 三、系统优势 (5) 四、系统原理 (6) 1.本地管理软件 (7) 2.数据采集器ADPTOR-12 (9) 3.时间型温控器HL8202AMS-12 (11) 4.能量表MU系列 (14) 五、收费原理 (21) 六、安装概要 (22) 七、售后服务 (22) 1.技术支持与培训 (22) 2. 售后服务承诺 (23)

一、项目描述 工程总建筑面积约30000m2。建筑功能地下一层,地上三层。地下一层为办公用房、设备用房和汽车库,地上部分均为办公用房。建筑高度(主楼屋面至室外地面)为17.25米。本工程预备进行美国绿色建筑协会建立并推行的《绿色建筑评估体系》论证(LEED论证),根据建筑功能需要、业主意见及LEED预论证要求,全楼设置集中空调系统,采用风冷热泵冷热水机组,每个户型单元设置一台,机组位于屋顶或二层预留的设备平台上。 根据现有资料和甲方要求,进行了认真细致的分析设计,我们希望通过这次设计不但能满足业主的要求,而且真正起到节能、便于管理,降低成本的作用。 所以,我们建议该项目的中央空调计费采用时间+能量型计量。通过检测每台风机盘管的用量来合理分摊中央空调系统的能耗,同时又可以对风机盘管进行控制。另对该中央空调系统总管进行能量型计量,以合理分摊公共区域的费用。实现按需使用、按量收费;多用多计,少用少计。 二、设计方案 整体思路:时间+能量型计费 方案阐述:由于办公区每个房间的末端设备均为风机盘管制冷/热,所以每一台风机盘管配置一只时间型温控器,对风机盘管运行的高、中、低速状态进行时间累计。将每户的风机盘管的个数进行叠加,来实现该用户的总计量;同时实现对末端设备的监控功能及节能管理,方便职能部门对每一办公间进行统一管理。办公区新风机组为公共设备,能量消耗将按照风机盘管的工作时间当量比分摊到个用户能量消耗中。 对系统总管进行能量型计量,以合理分摊中央空调能量的消耗。 1.方案优势分析 ⑴.经济实惠本项目大部分采用时间型温控器,只有大区域才采用能量表。相比较 单独能量表计量的方式,更经济实惠,更具灵活性,并充分满足用户的使用和物业收费管理。 ⑵.安装方便时间型温控器除标准的温控器安装布线外,增加一跟通讯线,将数据 通过数据采集器远传到上位机。 ⑶.维护方便时间型温控器安装在室内墙面,数据查询一目了然,一旦发生故障无

远程中央空调监控系统设计方案

远程中央空调监控系统设计方案 一、引言 中央空调监控系统是一套工业远程监控系统。利用此系统,可以通过电脑对中央空调的主机和管道系统的各类参数进行远程集中监控。中央空调监控系统包括:空调冷源监控、空调机组监控、新风机组监控、风机盘管监控、膨胀水箱高、低水位监测报警和屋顶排气风机、通风机控制等。 楼宇自动化系统中中央空调子系统占有重要的地位,目前中央空调系统的自动化实现方式很多,有采用单片机,接口采用RS485,现场总线或者以太网,能实现中央空调的远程监控功能;还有采用PLC,比如西门子的S7-200实现数据的采集和监控。目前单片机种类很多,能实现本采集监控功能的芯片选择范围也较广,比如MEGA系列,freescale系列等,另外高端的芯片本身带有丰富的接口,实现更加方便,但是成本较高,另外基于PLC的中央空调监控系统成本瓶颈限制了其进一步的推广。所以开发一套低成本、高可靠性的中央空调远程监控系统是很有必要的。 二、系统结构 本系统采用模块化可编程控制器(PLC)进行设计,使用人机界面进行集中操作,保证系统的安全、可靠、连续运行。整个监控系统由可编程控制器(PLC)、监控电脑和数据通讯网络(TCP/IP以太网)组成。 下图为中央空调监控系统结构示意图

图1 系统结构示意图 三、系统设计思路 目前的中央空调系统按输送介质主要有以下三类:空气,水和冷凝剂,所以相应的中央空调系统主要分为风管系统、冷热水系统和制冷剂系统。本方案主要适用对象是冷热水系统。冷热水系统分主机和风机盘管,主要工作原理是通过室外主机产生出空调的冷热水,由管道系统送至室内的各末端装置,在末端处冷热水与室内空气进行热量交换,产生冷热风,从而消除房间空调负荷。冷热水空调系统的末端通常都装有风机盘管,风机盘管的控制原理采用温控器加电动阀结构,如图1示。所以可以通过调节末端风机转速来调节送入室内的冷热量,由此可见,此种系统的特点是可以对各个末端(房间进行)单独的控制和调节。 室内温度可由设于每台风机盘管回水支管上与各房间内的温度传感器连锁的电动三通阀调节,亦可由风机盘管三速开关调节。