一、导线张力驰度计算的状态:

1、正常状态——为+70℃时,无冰、无风;

2、最大风状态——为-5℃、风速30m/s、无覆冰时;

3、检修状态——为-15℃、风速10m/s、覆冰10mm时;

4、风压荷重——为最大风状态时导线承受的风压荷重;

5、检修上人100kg——为导线检修状态时,导线的档距中间其三相导线同时上人及带工具重,每相

100kg;

6、检修上人150kg——为导线检修状态时,导线的档距中间的一相软梯上人及带工具重为150kg。

本手册各电压级的导线张力驰度计算结果系按上述各种状态计算的,手册中把计算结果全部列出,但在具体工程构架结构设计中是否考虑导线上人因素,可根据要求选用。

在结构表中:R为垂直荷重(kg);H为导线水平张力(kg);F为驰度(M);Φ为水平风压(kg)。

二、计算的各级电压的导线型号

本手册中仅计算电力系统中发电厂和变电所35~110kV屋外配电装置常用的LGJ和LGJQ两种软导线。

1、110kV选用的导线型号为LGJ-70~300和LGJQ-150~2×500;

2、35kV选用的导线型号为LGJ-35~300和LGJQ-150~2×500;

三、各级(35~110kV)电压配电装置进出线档距及母线档距,由于新的(73年水电部电科所安排有关

电力设计进行的)各级电压配电装置典型设计还没有完成,故本手册参照《电力工程设计手册》中汇编的35~110kV屋外配电装置的有关尺寸为基础,又适当地插入了档距有可能变化(如配电装置改为阶梯型布置)的尺寸进行计算,以供实际工程根据具体情况加以选用或套用。

1、进出线档距尺寸如表一、二所示。这种档距张力驰度计算,考虑了有1根引下线和没有引下线

两种如图1和图2所示。

表一:无引下线的计算档距

2、母线档距尺寸如表三、四和图

3、4所示。

110kV配电装置的门型构架宽度,工程中亦有采用7m和8m。本手册中计算110kV门型构架宽度即按8m考虑。35kV的门型构架宽度按5m考虑。

由母线双侧引下者才采用。

四、为了便于使用计算机进行导线张力驰度计算,有些数值采取整数或将许多不同的变数只采用一个数

值进行计算的(如各型截面的导线金具重量及引下线长度),这主要是简化了一些计算的组合条件,这样做法在实际工程套用或根据不同情况采用某一系数来使用也是可以的。 本手册中计算考虑上述问题如下:

1、 气象区系按《电力设计技术规范送电线路篇(征求意见稿)》附录一的第Ⅵ典型气象区来考虑的,

如上所列导线张力为计算状态,按这种气象区计算的导线张力驰度结果值,是较大的,完全可适用于寒冷的东北区。如南方地区风速不超过30m/s 使用此值,稍微大一些。 2、 所有计算档距其两侧都考虑有跳线,其跳线长110kV 为3.2m ;35kV 为2.1m 。 3、 所计算的如有引下线者,其长度110kV 为6m ;35kV 为3m 。

4、

5、

6、计算的导线驰度系按+70℃时为一定值,导线的最大驰度系发生在+70℃时或最低温时或覆冰

时。

7、计算单串绝缘子的双根导线时,各种绝缘子串的各种状态下的荷重多加了4kg(即双联板重和1

个螺栓重)。但计算风压荷重时,则不加此4kg。同时耐张线夹和T型线夹都按加倍计算。

8、计算中所用的各种状态的绝缘子串(Φ)和导线单位荷重(g)均按《电力工程实际手册》所列

数据。

9、出线及母线档距计算中,其引下线全按同型大小的导线计算。

五、选用本手册中有关各种状态时的导线张力时,应注意其对绝缘子串、导线和金具的强度安全系数,

不应小于4.0;而在安装、检修时(导线过牵引或导线上人),不应小于2.5。如本手册中采用单串X-4.5绝缘子在正常、最大风和覆冰状态下的强度不应大于1125kg,而在安装、检修时(导线过牵引或导线上人)其强度可允许不超过1800kg。

六、本手册的导线张力驰度计算系全部按照导线等高的情况下计算的。

35kV部分

1、进出线档距导线张力驰度计算结果表注:Φ单位为kg

220kV输电线路工程设计毕业设计论文

220kV 双分裂双回路输电线路设计 学 生:阳文闯 指导教师:孟遂民 (三峡大学科技学院) 摘要:本设计讲述了某平丘区段架空输电线路设计的全部内容,主要设计步骤是按《架空输电线路设计》书中的设计步骤,和现实中的设计步骤是不一样的。本设计包括导线、地线的比载计算、临界档距、最大弧垂的判断,力学特性的计算,金具的选取,定位排杆,代表档距的计算,各种校验,杆塔荷载的计算,接地装置的设计以及基础设计等。在本次设计中,重点是线路设计,杆塔定位和基础设计。 关键词: 导线 避雷线 比载 应力 弧垂 杆塔定位 Abstract :In this text, it includes all the steps in of overhead power transmission line design, which is Accordance with 《the design of overhead power transmission line 》, but it is not the same with the reality .this article discussed the conductor and the ground wire's coMParing load critical span .the maximum arc-perpendiculer judgement .mechanics property's fixed position of shaft-tower. various checking .representative span's calculating. load ppplied on iron tower calculating. equipment used in the ground connection design. metal appliance choose .In this paper, it is the focal point of line design. iron tower design and fundament design ,at last ,it is simply introduced the iron tower erecting's design and fundament design followed with fundament construction. Key words :conductor overhead ground wire coMParing load stress arc-perpendiculer fixed position of shaft-tower (此文档为word 格式,下载后您可任意编辑修改!) 优秀论文 审核通过 未经允许 切勿外传

导线力的公式.doc

1. 导线破断应力:S T X =δ(N /cm 2)T —导线综合拉断力(牛顿);S —导线截面积(cm 2)。 2. 导线最大许可应力:K X mix δδ= (N / cm 2)K —导线安全系数。 3. 导线最大许可拉力:S F m ix m ix δ=(N )S —导线实际使用截面 4. 两根通电导体相互作用力:当电流方向相同时相吸引,反之相排斥。即电磁相互作用力:721102-?=a L i i F (N )L —档距;a —相间距离。 5. 导线架设,跨越架顺线长度:αsin a D D L += ;D —被跨越线路边线到边线距离;a D —两边线延长的安全距离和 (与电压等级有关);αsin —架设线路与被跨越线路的正弦夹角数。 6. 改变档距弧垂计算公式:02 011f l l f ??? ? ??=;1l —改变后档距;0l —原档 距;0f —原档距。 7. 实际应用弧垂:()K f f -=11;k —初伸长系数(铝绞线0.2、钢芯铝绞线0.12、铜绞线0.07-0.08) 8. 电杆有高差弧垂:β cos /f f = ;β—高差角度。 9. 原导线驰度线长计算公式:l f l L 382 +=;l —档距;f —弧垂。 10. 现调整弧垂后驰度线长计算公式:l f f l L x X 3)(82 -+=;l —档距;x f —弧垂差值(即原弧垂与调整弧垂的差值)。 11. 驰度线长差即调整导线的长度:X L L L -=? 12. 计算导线综合比载:

1) 导线自身重比载:)./(10/230mm m Kg S G g l -?=;0G —导线重量(Kg/Km );S —导线截面(㎜2)。 2) 冰重比载:)./(10/)(9.023mm m Kg S b b d g b -?+=π; d —导线直径(㎜); b —冰的厚度(㎜);S —导线截面(㎜ 2 )。 3) 风速比载:)./(1016/232mm m Kg S akdv g f -?=; a —风速(m/s ); k —比率1.2;d —导线直径(㎜); 2v —效率10.16 ;S —导线截面(㎜2)。 4) 导线综合比载:32210)(-?++=f b l g g g g 5) 安全带破断力不得小于15000N

输电线路设计计算公式集1~3章

导线截面的选择 1、按经济电流密度选择 线路的投资总费用Z1 Z1 =(F0+αΑ)L 式中:F0—与导线截面无关的线路单位长费用; α—与导线截面相关的线路单位长度单位截面的费用; Α—导线的截面积; L—线路长度。 线路的年运行费用包括折旧费,检修维护费和管理费等,可用百分比 b 表示为 Z 2=bZ 1=b(F 0+aA)L 线路的年电能损耗费用(不考虑电晕损失): Z 3=3I 2max Ci A PL 式中i —最大负荷损耗小时数。可依据最大负荷利用小时数和功率因数 I max —线路输送的最大电流 C —单位电价 P —导线的电阻率 若投资回收年限为 n 得到导线的经济截面A n A m =I max ) 1(3nb a nPCi + 经济电流密度J n Jn= n A I max =nPCi nb a 3) 1(+ An=n J I max 我国的经济电流密度可以按表查取。

2、按电压损耗校验 在不考虑线路电压损耗的横分量时,线路电压、输送功率、功率因数、电压损耗百分数、导线电阻率以及线路长度与导线截面的关系,可用下式表示 )(01 2?δtg X R U L P m += 式中:δ—线路允许的电压损耗百分比; P m —线路输送的最大功率,MW ; U i —线路额定电压KV L —线路长度m ; R —单位长度导线电阻,Ω/m ; X 0—单位长度线咱电抗,Ω/m ,可取0.4×10-3 Ω/m ; tg ?—负荷功率因数角的正切。 3、按导线允许电流校验 (1)按导线的允许最大工作电流校验 导线的允许最大工作电流为 Im= 1 0) R t t F -(β 其中 R1=[] A P t t 0 0)(21-+ 上二式中a —导线的电阻温度系数 t —导线的允许正常发热最高温度。我国钢芯铝绞线一般采用+70℃,大跨越可采用+90℃;钢绞线的允许温度一般采用+125℃; t 0—周围介质温度,应采用最高气温月的最高平均气温,并考虑太阳辐射的影响; β—导线的散热系数; F —单位长度导线的散热面积,F=md ; R 1—温度t 时单位长度导线的电阻; P 0—温度t 0时导线的电阻率; A —导线的截面积 d —导线的直径; (2)按短路电流校验

35kV及以下电力架空线路导线架设施工工艺工法

35kV及以下电力架空线路导线架设施工工艺工法 1

35kV及以下电力架空线路导线架设施工工艺工法 1前言 1.1工艺工法概况 导线架设是电力线路工程施工的关键工序。导线架设及驰度调整对整个电力架空线路的质量影响至关重要。电力线路所处的环境复杂多变,35kV及以下电力线路杆距不大,架设过程中一般采用人工的方法架设。如在山区,地形复杂、杆距大时,采用绞磨机牵引的方法架设。在跨越架空管线时,搭设跨越架,保护好既有管线及所架导线。 1.2工艺原理 35kV电力架空线路杆距小,悬挂点多,同时导线截面小、重量轻等特点,采用在每一根电杆上挂设滑轮,在架线过程中悬挂导线,避免导线与地面、杆体或其它障碍物发生磨擦;在导线架设过程中可采用人工牵引或张力牵引的方法架设。对于山区大跨距的线路,可经过牵引绳、绞磨机牵引架设。 跨越架空管线时,搭设跨越架,确保导线不与被跨越导线发生摩擦。 导线架设技术主要是依靠金具和瓷瓶作悬挂点,在导线架设过程中经过滑轮减轻阻力和对导线的磨损,耐张杆是耐张段导线的终端固定点,导线之间的连接采用接续管和并沟线夹连接。能够采用人工牵引或机械牵引的方式进行放线,下锚时采用绞模、手扳葫芦紧线,人工下锚。 2工艺工法特点 电力杆(塔)上悬挂放线滑轮,采用人工牵引或张力牵引放线。工艺简捷,适合35kV以下线路施工。

3适用范围 本标准适用于35kV及以下电力架空线路的导线、架空地线架设及调整。 4主要引用标准 4.1《铁路电力施工规范》(TB10207)。 4.2《铁路通信、信号、电力、电力牵引供电工程施工安全技术规程》(TB10306)。 4.3《铁路电力工程施工质量验收标准》(TB10420)。 4.4《铁路电力设计规范》(TB10008)。 5施工方法 电力杆(塔)上悬挂放线滑轮,采用人工牵引或张力牵引放线法。 6施工工艺及关键工序 6.1工艺流程 施工工艺流程图如下: 图1 电力架空线路导线架设施工工艺流程图 6.2操作要点 6.2.1架线准备

输电线路设计计算公式集1~3章(DOC)

导线截面的选择 1、按经济电流密度选择 线路的投资总费用Z1 Z1 =(F0+αΑ)L 式中:F0—与导线截面无关的线路单位长费用; α—与导线截面相关的线路单位长度单位截面的费用; Α—导线的截面积; L—线路长度。 线路的年运行费用包括折旧费,检修维护费和管理费等,可用百分比 b 表示为 Z 2=bZ 1=b(F 0+aA)L 线路的年电能损耗费用(不考虑电晕损失): Z 3=3I 2max Ci A PL 式中i —最大负荷损耗小时数。可依据最大负荷利用小时数和功率因数 I max —线路输送的最大电流 C —单位电价 P —导线的电阻率 若投资回收年限为 n 得到导线的经济截面A n A m =I max ) 1(3nb a nPCi + 经济电流密度J n Jn= n A I m ax =nPCi nb a 3)1(+ An= n J I m ax 我国的经济电流密度可以按表查取。

架空输电线路设计要点 一、线路路径的选择与杆塔的定位 1 路径选择应采用卫片、航片、全数字摄影测量系统等新技术,必要时可采用地质遥感技术,综合考虑线路长度、地形地貌、城镇规划、环境保护、交通条件、运行和施工等因素,进行多方案技术比较,使路径走向安全可靠,经济合理。 2 路径选择应尽量避开军事设施、大型工矿企业及重要设施等,符合城镇规划,并尽量减少对地方经济发展的影响。 3 路径选择应尽量避开不良地质地带和采动影响区,当无法避让时,应采取必要的措施;路径选择应尽量避开重冰区及影响安全运行的其他地区;应尽量避开原始森林、自然保护区、风景名胜区。 4 路径选择应考虑对邻近设施如电台、机场、弱电线路等的相互影响。 5 路径选择宜靠近现有国道、省道、县道及乡镇公路,改善交通条件,方便施工和运行。 6 应根据大型发电厂和枢纽变电所的总体布置统一规划进出线,两回或多回路相邻线路通过经济发达地区或人口密集地段时,应统一规划。规划中的两回或多回同行线路,在路径狭窄地段宜采用同杆塔架设。 7 耐张段长度,单导线线路不宜大于5;两分裂导线线路不宜大于10;三分裂导线及以上线路不宜大于20。如运行、施工条件许可,耐张段长度可适当延长。在耐张段长度超出上述规定时应考虑防串倒措施。在高差或档距相差非常悬殊的山区或重冰区等运行条件较差的地段,耐张段长度应适当缩短。 8选择路径和定位时,应注意限制使用档距和相应的高差,避免出现杆塔两侧大小悬殊的档距,当无法避免时应采取必要的措施,提高安全度。 9与大跨越连接的输电线路,应结合大跨越的选点方案,通过综合技术经济比较确定。 二、导线与避雷线的选择 1 输电线路的导线截面,宜按照系统需要根据经济电流密度选择;也可按系统输送容量,结合不同导线的材料进行比选,通过年费用最小法进行综合技术经济比较后确定。 2 输电线路的导线截面和分裂型式应满足电晕、无线电干扰和可听噪声等要求。海拔不超过1000m地区,采用现行国标中钢芯铝绞线外径不小于表1所列数值,可不必验算电晕。 3 大跨越的导线截面宜按允许载流量选择,其允许最大输送电流与陆上线路相配合,并通过综合技术经济比较确定。 4 距输电线路边相导线投影外20m处,80%时间,80%置信度,频率0.5时的无线电干扰限值不应超过表2的规定。

输电线路设计计算公式集

第四章 均布荷载下架空线的计算 在高压架空线路的设计中,不同气象条件下架空线的弧垂、应力、和线长占有十分重要的位置,是输电线路力学研究的主要内容。这是因为架空线的弧垂和应力直接影响着线路的正常安全运行,而架空线线长微小的变化和误差都会引起弧垂和应力相当大的改变。设计弧垂小,架空线的拉应力就大,振动现象加剧,安全系数减少,同时杆塔荷载增大因而要求强度提高。设计弧垂过大,满足对地距离所需杆塔高度增加,线路投资增大,而且架空线的风摆、舞动和跳跃会造成线路停电事故,若加大塔头尺寸,必然会使投资再度提高。因此设计合适的弧垂是十分重要的。 架空线悬链方程的积分普遍形式 假设一:架空线是没有刚度的柔性索链,只承受拉力而不承受弯矩。 假设二:作用在架空线上的荷载沿其线长均布;悬挂在两基杆塔间的架空线呈悬链线形状。 由力的平衡原理可得到一下结论: 1、架空线上任意一点C 处的轴向应力σx 的水平分量等于弧垂最低点处的轴向应力σ0,即架空线上轴向应力的水平分量处处相等。 σx cos θ=σ0 2、架空线上任意一点轴向应力的垂直分量等于该点到弧垂最低点间线长L oc 与比载γ之积。 σx sin θ=γL oc 推导出: 0 t g L o c γ θσ= 0 dy L oc dx γσ= 即 0 'y L o c γσ= (4-3) 由(4-3)推导出 10 ()dy sh x C dx γσ=+ (4-4) 结论:当比值γ/σ0一定时,架空线上任一点处的斜率于该点至弧垂最低点之间的线长成正比。最 后推到得到架空线悬链方程的普遍积分形式。C1、C2为积分常数,其值取决于坐标系的原点位置。

输电线路设计计算公式汇总

输电线路设计计算公式汇总 均布荷载下架空线的计算 在高压架空线路的设计中,不同气象条件下架空线的弧垂、应力、和线长占有十分重要的位置,是输电线路力学研究的主要内容。 σx sin θ=γL oc 推导出: 0 tg Loc γ θσ= dy Loc dx γ σ= 即 0'y Loc γσ= (4-3) 由(4-3)推导出 10 ()dy sh x C dx γ σ=+ (4-4) 结论:当比值γ/σ0一定时,架空线上任一点处的斜率于该点至弧垂最低点之间的线长成正比。最

后推到得到架空线悬链方程的普遍积分形式。C1、C2为积分常数,其值取决于坐标系的原点位置。 0(1)20 y ch x C C σγγσ= ++ (4-5) 等高悬点架空线的弧垂、线长和应力 等高悬点架空线的悬链方程 等高悬点是指架空线的两个挂点高度相同。由于对称性,等高悬点架空线的弧垂最低点位于档距中央,将坐标原点取在该点,如图: 0(1)0 y ch x σγγσ= - (4-6) 由上式可以看出,架空线的悬链线具体形状完全由比值σ0 /γ决定,即无论何种架空线、 何种气象条件。只要σ0 /γ相同,架空线的悬挂曲线形状就相同。在比载γ一定的情况下,架空线的水 平应力是决定悬链线形状的唯一因素,所以平时架空线的水平张力对架空线的空间形状有着决定性的影响。 等高悬点架空线的弧垂 架空线上任意一点的弧垂是指该点距两悬点连线的垂直距离。在设计中需要计算架空线任意一点x 处的弧垂f x ,以验算架空线对地的安全距离。参照图4-2 20000 2(1)24B l l f y ch sh σσγγγσγσ== -= 0(1)20 B l y ch σγγσ= - 可得到式: 0 1100 2() 22x x l x f sh sh σγγγ σσ-= (4-8) 在档距中央,弧垂有最大值,此时x=0或x 1=L/2,所以有 20000 2(1)24B l l f y ch sh σσγγγσγσ== -= (4-9) 架空线的弧垂一般指的是最大弧垂。最大弧垂在线路的设计、施工中占有重要的位置。 等高悬点架空线的线长 L oc 弧垂最低点O 与任意一点C 之间的架空线的线长。

35kV及以下电力架空线路导线架设施工工艺工法

35kV及以下电力架空线路导线架设施工工艺工法1前言 1.1工艺工法概况 导线架设是电力线路工程施工的关键工序。导线架设及驰度调整对整个电力架空线路的质量影响至关重要。电力线路所处的环境复杂多变,35kV及以下电力线路杆距不大,架设过程中通常采用人工的方法架设。对于山区大跨距的线路,可通过牵引绳、绞磨机牵引架设。 跨越架空管线时,搭设跨越架,确保导线不与被跨越导线发生摩擦。 导线架设技术主要是依靠金具和瓷瓶作悬挂点,在导线架设过程中通过滑轮减轻阻力和对导线的磨损,耐张杆是耐张段导线的终端固定点,导线之间的连接采用接续管和并沟线夹连接。可以采用人工牵引或机械牵引的方式进行放线,下锚时采用绞模、手扳葫芦紧线,人工下锚。 2工艺工法特点 电力杆(塔)上悬挂放线滑轮,采用人工牵引或张力牵引放线。工艺简捷,适合35kV 以下线路施工。 6施工工艺及关键工序 6.1工艺流程

输电线路设计考试计算题(含答案)

1、已知有一回220kV 的架空线路经过一海拔1750米地区(K=2),线路采用X —4.5型绝缘子(h x =28cm ),试求悬垂串绝缘子每相的片数。 解:依题意得: 222015.728 x kU n h ?≥==(片)取16片; [10.1(1)]16[10.1(1.751)]17.2n N H ≥+-=?+-=(片)取18片。 故悬垂串绝缘子每相为18片。 2、已知有一回330kV 的架空线路,导线型号为为LGJ -240(2271.1s mm =,2max 11.2/kg mm σ=)线路采用X —7型绝缘子(P=7000kg ),试求耐张串绝缘子每相的串数(k =2.0)。 解:依题意得: []211.2271.10.877000 K s n P σ??≥== 故取1串。 3、有一回35kV 架空线路,通过第四气象区,导线采用L J —150,线路档距为180米,试进行如下计算:(1)计算线路的各种比载;(2)已知高温时的应力为24037/N mm σ+=,求此时的线长及弧垂。 解:依题意得: 第四气象区:c 0max 40=θ, c 0min 20-=θ,s m v /25max =(85.0=f a ),s m v /10=冰(0.1=f a ),5b m m =; 150-J L :2148mm s =,mm d 5.17=, (1.1=k ),kM kg q /4071= 1、比载计算:

3332114079.8109.81026.9510(/)148 q g N M mm s ---=? ?=??=? 33322()5(517.5)27.71027.71021.055710(/)148b b d g N M mm s ---+?+=??=??=?3231248.005710(/)g g g N M mm -=+=? 2 23 3324 1.10.8517.5259.8109.81042.322810(/)1616148f Ca dV g N M mm s ---???=??=??=??2 23 3325(2) 1.21(17.525)109.8109.81013.657110(/)1616148f Ca d b V g N M mm s ---+??+??=??=??=? ?32650.174810(/)g N M mm -==? 32749.910610(/)g N M mm -==? 2、线长及弧垂计算 32121 180.1289()24l g L l M σ=+= 211 2.95()8l g f M σ== 4、在一丘陵地带有一悬点不等高档距,档距为300米,悬点高差为8米,采用TJ —95导线(3218910/g N m mm -=?),低温时应力为2161.5/N mm ,求低温时的各种弧垂及线长。 解:依题意得: 因为/8/300 2.7%h l ?==,所以是小高差。 112396.779()2203.221()A B h l l M g l h l l M g l σσ?=+=?=-=

输电线路设计

课程设计(论文) 题目名称制作导线应力弧垂曲线和安装曲线 课程名称架空输电线路课程设计 学生姓名 学号 系、专业电气工程系 11级电气工程及其自动化(输电线路方向)指导教师刘家芳 2013年12月25日

邵阳学院课程设计(论文)任务书 年级专业11输电线路学生姓名学号1141201167 题目名称制作LGJ-120/20的应力弧垂曲线和安装曲线设计时间18、19周课程名称架空输电线路设计课程编号 121204202A 设计地点 一、课程设计(论文)目的 结合所学的线路设计知识,要求学生掌握线路设计中各项参数的查表发放,并结合工程实际,掌握具体线路的导线应力弧垂曲线和安装曲线做法,从中对线路设计中所涉及到的导线的比载计算,架空线弧垂、线长和应力的计算,架空线的状态方程式,临界档距,最大弧垂的判定,导线应力弧垂曲线和安装曲线做法有深刻的了解。最终加强学生的线路设计认识及动手能力 二、已知技术参数和条件 气象条件:全国线路设计气象条件汇集ⅤI 区 电压等级35kV 导线型号 LGJ—120/20 三、任务和要求 a)学生应该完成课程设计说明书的内容,同时还包括导线应力弧垂曲线和安装曲线的绘制图 b)为简明起见,各计算结果应尽量采用表格形式表示 c)每一计算过程应列出所用公式,并带入一组实际数据示范 d)各系数的取值应说明出处和理由 注:1.此表由指导教师填写,经系、教研室审批,指导教师、学生签字后生效;

2.此表1式3份,学生、指导教师、教研室各1份。 四、参考资料和现有基础条件(包括实验室、主要仪器设备等) 1、孟遂民,李光辉编著,架空输电线路设计,中国三峡出版社,2000.10 2、邵天晓,架空送电线路的电线力学计算,水利电力出版社,1987 3、周振山,高压架空送电线路机械计算,水利电力出版社,1987 4、东北电力设计院,电力工程高压送电线路设计手册,水利电力出版社,1991 五、进度安排 六、教研室审批意见 教研室主任(签字):年月日 七、主管教学主任意见 主管主任(签字):年月日 八、备注 指导教师(签字):学生(签字):

35kV及以下电力架空线路导线架设施工工艺工法

. 35kV及以下电力架空线路导线架设施工工艺工法 1前言 1.1工艺工法概况 导线架设是电力线路工程施工的关键工序。导线架设及驰度调整对整个电力架空 线路的质量影响至关重要。电力线路所处的环境复杂多变,35kV及以下电力线 路杆距不大,架设过程常采用人工的方法架设。如在山区,地形复杂、杆距大时,采用绞磨机牵引的方法架设。在跨越架空管线时,搭设跨越架,保护好既有管线及所架导线。 1.2工艺原理 35kV电力架空线路杆距小,悬挂点多,同时导线截面小、重量轻等特点,采用 在每一根电杆上挂设滑轮,在架线过程中悬挂导线,避免导线与地面、杆体或其它障碍物发生磨擦;在导线架设过程中可采用人工牵引或力牵引的方法架设。对于山区大跨距的线路,可通过牵引绳、绞磨机牵引架设。 跨越架空管线时,搭设跨越架,确保导线不与被跨越导线发生摩擦。 导线架设技术主要是依靠金具和瓷瓶作悬挂点,在导线架设过程过滑轮减轻阻力和对导线的磨损,耐杆是耐段导线的终端固定点,导线之间的连接采用接续管和并沟线夹连接。可以采用人工牵引或机械牵引的方式进行放线,下锚时采用绞模、手扳葫芦紧线,人工下锚。 2工艺工法特点 电力杆(塔)上悬挂放线滑轮,采用人工牵引或力牵引放线。工艺简捷,适合35kV以下线路施工。 3适用围 本标准适用于35kV及以下电力架空线路的导线、架空地线架设及调整。 4主要引用标准 4.1《铁路电力施工规》(TB10207)。 4.2《铁路通信、信号、电力、电力牵引供电工程施工安全技术规程》(TB10306)。

4.3《铁路电力工程施工质量验收标准》(TB10420)。 4.4《铁路电力设计规》(TB10008)。 5施工方法 电力杆(塔)上悬挂放线滑轮,采用人工牵引或力牵引放线法。 6施工工艺及关键工序 专业资料word . 6.1工艺流程 施工工艺流程图如下: 线盘装备锚定放整 1 电力架空线路导线架设施工工艺流程图图6.2操作要点 6.2.1架线准备 1 对所需架设的耐段的路径进行施工调查,详细踏勘施工环境。 (1) 耐段的地形地貌。确认跨越河流、公路、村庄、建筑物等情况;并根据现场

输电线路设计

毕业设计说明书 作者:xx 学号:xx 系: xx 专业: xx 题目: 500KV双回路送电线路设计 指导者: 评阅者: 2012 年 6月

目录 第1章引言 (1) 第2章导、地线设计 (1) 2.1气象区条件及选取导、地线型号 (1) 2.2 导线比载计算及临界档距的求 (2) 2.3 应力弧垂的求取及应力弧垂曲线的绘制 (6) 2.4 杆塔定位及定位后的校验 (9) 第3章金具设计 (16) 3.1 绝缘子数量的选择 (16) 3.2 防震锤的设计 (16) 第4章杆塔设计荷载 (18) 4.1杆塔荷载的来源与分类 (18) 4.2 5A-ZB1塔荷载计算 (19) 4.3 5A-ZB1塔荷载分布图 (26) 第5章自立式铁塔的内力计算 (28) 5.1自立式铁塔内力计算简介 (28) 5.2自立式铁塔的内力计算 (29) 5.3双腹杆平面的桁架的内力计算 (32) 第6章基础的上拔下压强度校验计算 (33) 6.1自立式铁塔基础简介 (33) 6.2自立式铁塔基础校验计算 (33) 第7章防雷设计 (35) 7.1防雷设计简介 (35) 7.2防雷设计的计算 (35) 结束语 (46) 参考文献 (47)

单回路500KV架空送电线路设计 摘要:500k高压输电线路工程设计主要研究线路所用导线、地线型号、铁塔定位、铁塔型式、受力分析、金具选用、防雷接地设计、基础设计等问题。导线应导电性能良好,具有一定的机械强度, 且重量轻、价格低廉。铁塔的选用应根据各种气象条件下的受力情况及运输、线路占用走廊等 因素进行综合的技术比较。基础的选择应根据线路的地形、地质、水文等情况及基础的受力条 件进行综合来确定。 关键词:500KV;输电线路;杆塔荷载设计;防雷接地 第1章引言 高压输电打破了地域的局限,增大了传输容量和距离,降低传输每瓦电力的线路造价以及降低输电线路的损耗。 我国自50年代起,自行设计建造了第一条220KV输电线路以来, 70年代又出现第一条330KV输电线路。82年又出现了500KV的输电线路。时隔30年,500KV 高压输电线路已遍布全国各地,但这远远落后于欧美发达国家。 本设计主要进行500KV输电线路工程设计。 本论文选用全国第Ⅴ典型气象区的气象条件,采用四分裂导线。XP-16式绝缘子以单回路垂直排列杆塔设计。 第2章导、地线设计 2.1气象区条件及选取导、地线型号 查导地线参数,根据气象区条件,计算导地线的七种比载,计算出临界档距,判断出控制气象,以控制气象为第I状态,待求气象为第II状态,利用状态方程,求出待求气象条件下的不同档距的应力与弧垂,并计算出安装条件下,不同温度时的各个档距的应力及相应弧垂,以横坐标表示档距,以纵坐标表示弧垂(应力),绘制出导线应力弧垂曲线及导线的安装曲线。 1)耐张段长度:5km。 2)气象条件:第Ⅴ典型气象区。 3)地质条件:坚硬粘土。 4)地形条件:平原。 5)污秽等级:0级。 6)输送方式及导线型号:单回路,LGJ—400/50导线。 7)地线:GJ-70

024附加导线

附加导线检验批质量验收记录表 10020202001 工程名称成昆铁路米易至攀枝花段扩能改造工程站后四电系统集成工程MPQD标 单位工程名称XXXX接触网工程 分部工程名称附加导线 分项工程名称附加导线检验批部位检验批容量 施工单位中铁武汉电气化局集团有限公司 项目负责人万金洲项目技术负责人王文武项目质量负责人杨文才 监理单位北京铁城建设监理有限责任公司总监理工程师曹宏亮 施工质量验收 依据标准名称:《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421-2018 设计文件或合同名称: 施工质量验收标准的规定 检验记录或检 验记录编号 施工单位 自验结论 监理单位 验收结论 项目序 号 标准规定或设计、合同要求 主控项目 1 附加导线驰度允许偏差0~+5% 填写编号符合要求 2 悬式绝缘子串悬挂角度过大时的安装第5.26.1条符合要求 3 附加导线的接头、补强数量及接头位 置 第5.26.2条填写编号 4 附加导线连接质量牢固、密贴填写编号 5 采用预绞式金具安装产品安装要求符合要求 回流电缆敷设TB10420规定符合要求 附加 导线 对地 面及 相互 间最 小距 离 导线在最大弛度时距地面高度第5.26.6条填写编号 导线距峭壁、挡土墙和岩石的 距离 第5.26.6条填写编号 导线跨越铁路时的距离第5.26.6条填写编号 不同相或不同分段两导线悬挂 点间距 第5.26.6条填写编号 与建筑物间的最小距离第5.26.6条填写编号 与信号机间的最小距离第5.26.6条填写编号 附加导线肩架与支柱连接质量密贴、紧固牢靠符合要求 肩架安装应呈水平状态,允许偏差≤50 mm符合要求 吸上线安装第5.26.8条符合要求 资料份数份 施工单位监理单位 专职质量检查员(签字) 年月日专业监理工程师(签字) 年月日

110KV架空输电线路初步设计

毕业设计(论文) 题目110KV架空输电线路初步设计 并列英文题目Preliminary Design Of 110KV Overhead Transmission Line 系部专业 姓名班级 指导教师职称副教授 论文报告提交日期 摘要 本设计说明书中的主要内容包括有:首先,通过输送容量及功率因数利用经济电流

密度来进行到县级避雷线型号的选择;在选出导线以后,利用已知的气象条件,计算出导线在各种气象条件时的应力及弧垂,进而绘制导线安装曲线图;利用最大弧垂计算出呼称高,选出合适的杆塔及对应的基础形式;最后进行绝缘子的选型以及防雷防振和保护和接地装置。 Abstract The main content of the instruction of this design includes:First, carries on

the wire through the transportstion capacity and the power factor use economical current density and the line model choice; In selects after the wire, use the known meteorological condition, calculates the wire hangs in each kind of meteorological condition, time stress and the arc, tenth plan wire installs the diagram of curves; Using most hangs calculates shouts calls high, selects the appropriate pole tower and the corresponding foundation form; Finally is carries on the insulator the shanping as well as anti-radar quakeproof and the protetive earthling installment. 目录

110KV_750KV架空输电线路设计规范(GB_50545_2010)_强制性条文_word整理版

GB 50545-2010 110KV~750KV架空输电线路设计规范强制性条文 1.第5.0.4条: 5.0.4 海拔不超过1000m时,距输电线路边相导线投影外20m处且离地2m高且频率为0.5MHz时的无线电干扰限值应符合表5.0.4的规定。 表5.0.4 无线电干扰限值 标称电压(kV) 110 220~330 500 750 限值dB(μv/m) 46 53 55 58 2.第5.0.5条: 5.0.5 海拔不超过1000m时,距输电线路边相导线投影外20m处,湿导线条件下的可听噪声值应符合表5.0.5的规定。 表5.0.5 可听噪声限值 标称电压(kV) 110~750 限值dB(A) 55 3. 第5.0.7条: 5.0.7 导、地线在弧垂最低点的设计安全系数不应小于2.5,悬挂点的设计安全系数不应小于2.25。地线的设计安全系数不应小于导线的设计安全系数。 4. 第6.0.3条: 6.0.3 金具强度的安全系数应符合下列规定: 1 最大使用荷载情况不应小于2.5。 2 断线、断联、验算情况不应小于1.5。 5. 第7.0.2条: 7.0.2 在海拔高度1000m以下地区,操作过电压及雷电过电压要求的悬垂绝缘子串的绝缘子最少片数,应符合表7.0.2的规定。耐张绝缘子串的绝缘子片数应在表7.0.2的基础上增加,对110~330kV输电线路应增加1片,对500kV输电线路应增加2片,对750kV输电线路不需增加片数。 表7.0.2 操作过电压及雷电过电压要求悬垂绝缘子串的最少绝缘子片数 标称电压(kV) 110 220 330 500 750 单片绝缘子的高度(mm) 146 146 146 155 170

输电线路毕业设计说明书

广西电力职业技术学院电力工程系 毕业设计说明书 题目 110KV线路电气初步设计 专业高压输配电线路施工运行与维护 班级 学号 学生姓名 指导教师 2012年10月15日

首先根据毕业设计任务书提供的原始资料进行计算选出导线截面。再按照电晕损耗校验、机械强度校验、热稳定校验、电压损耗校验来进行对导线截面的校验,判断是否符合要求。其次根据导线型号 LGJ和经过的第II气象区条件求出导线计算参数、导线特性、/ 240 30 计算比载、控制条件、有效临界档距和各种气象条件下不同档距的应力和弧垂值并绘出导线机械特性表及安装表。按照所算出来的参数、应力、弧垂值及导线比载选择绝缘子串型号和金具。根据AutoCAD绘出最大弧垂曲线模板,利用该模板在平断面图上描出各杆塔的定位高度,然后用定位高加110kV电压等级时线间距离、导线对地与接地体之间的安全距离、交叉跨越距离、绝缘子长度(直线杆塔)和裕度即可得到杆塔的呼称高。用求出的呼称高确定各杆塔的型号。校验所选杆塔的头部间隙、直线塔上拔、耐张绝缘子串倒挂、交叉跨越等,校验合格的杆塔即可采用,不合格者应另外选择。再根据导线型号、气象条件和不同的档距选择防振锤型号、防振锤安装个数和计算出防振锤的安装距离。

第一章导线截面选择与校验 1.1 导线的选择----------------------------------------------------------------------- ----1 1.2 导线截面选择计算--------------- -------------------------------------------------- --2 1.3 导线的校验--------- ------------------------------------------------------------- ---- -2 第二章导线的弧垂和应力 2.1 导线的应力与弧垂--------------------------------------------------------------------6 2.2 导线弧垂计算--------------------------------------------------------------------------6 2.3 导线应力比载和弧垂特性曲线-----------------------------------7 2.4 导线应力计算------------------------------------------------------------------------13 2.5 导线安装曲线------------------------------------------------------------------------16 第三章杆塔选择与定位 3.1 定位用弧垂模板的制作---------------------------------------------------------------18 3.2 定位用弧垂模板的选择---------------------------------------------------------------18 3.3 定位前的准备工作---------------------------------------------------------------------19 3.4 模板定位的操作方法------------------------------------------------------------------20 3.5 杆塔的确定---------------------------------------------------------------------------20 3.6 杆塔呼称高的确定-------------------------------------------------------- -----------22 第四章杆塔校验 4.1 塔头尺寸的确定-------------------------------------------------------------------------23 4.2 空气间隙的校验-------------------------------------------------------------------------23 4.3 杆塔和导线的间距计算及校验-------------------------------------------------------25 4.4杆塔上拔校验-----------------------------------------------------------------------------28 4.5交叉跨越校验--------------------------------------------------------------------------30

输电线路设计开题报告

冻“电力*橹 毕业设计(论文)开题报告 学生姓名:宋立明学号:1003580123 专 土木工程(输电方向) 业 设计(论文)题目:220KV 双回路吉林至长春送电线路设计 第一耐张段工程 指导教师: ____________鞠彦忠(教授) 2014年3 月3 日

流线路向上海送电,南方互联电网将天生桥水电站和云南、贵州的水电送往广东、广西等“西电东送”措施已经取得一定成效。随着西部大开发战略的实施,蒙西、山西、陕西、宁夏、豫西火电基地的建设,黄河上游、金沙江、澜沧江、红水河、乌江等大型水电站的开发,以及“西电东送”输电大通道的开辟,将加大“西电东送”的能力并促进电网的发展。 (2)2009年6月4日,由国家电网公司组织开展的1000平方毫米大截面导线首次展放试验取得圆满成功,这是1000平方毫米大截面导线应用关键技术研究取得的重大阶段性成果!这对提高我国输电线路施工技术水平、促进电网升级,推动国 家电网建设可持续发展具有深远意义,是电网工程建设积极落实科学发展的重要成果。 (3)2008年10月31日,1000千伏晋东南一南阳一荆门特高压交流输电线路工程验收,该工程是我国西电东送重要工程,也是亚洲第一条特高压输电线路。它的建成对于解决电网建设滞后问题,提高电网资源优化配置能力将起到积极的作用,对于我国乃至世界电网技术发展和电网建设也将产生重大而深远的影响。 ⑷2007 年12月26日,武汉大学周文俊教授主持的“线路绝缘子串闪络路径及监测装置研究”项目获得国家电公司组织的专家委员会的验收。该系统可成功监测出雷击导地线、杆塔等相关参数,并为进一步开展输电线路遭受雷击的理论分析和现场防雷技术措施的研究奠定了基础。据国家电网公司专家委员会的评定,该项目整体技术已达到国际领先水平。