文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › [GB50397-2007]电气安装工程验收表格汇总

[GB50397-2007]电气安装工程验收表格汇总

[GB50397-2007]电气安装工程验收表格汇总
[GB50397-2007]电气安装工程验收表格汇总

电气目录

1高压电气安装检验批质量验收记录表(Ⅰ)SF6组合电气安装 (3)

2高压电气安装检验批质量验收记录表(Ⅱ)高压开关安装 (4)

3电力变压器安装检验批质量验收记录表 (5)

4互感器、电抗器、避雷器、电容器安装检验批质量验收记录表 (6)

5电机安装检验批质量验收记录表(表1) (7)

6电机安装检验批质量验收记录表(表2) (8)

7成套配电柜(盘)及动力开关柜安装检验批质量验收记录表 (9)

8蓄电池安装检验批质量验收记录表 (10)

9低压电器安装检验批质量验收记录表 (11)

10起重机电气设备安装检验批质量验收记录表 (12)

11滑触线和移动式软电缆检验批质量验收记录表 (13)

12母线装置安装检验批质量验收记录表 (14)

13电缆线路检验批质量验收记录表 (15)

14露天采矿场线路敷设检验批质量验收记录表 (16)

15矿井下电缆敷设检验批质量验收记录表 (17)

16电缆支架、桥架安装检验批质量验收记录表 (18)

17电缆终端头、电缆接头制作检验批质量验收记录表 (19)

18架空线路及杆上电气设备安装检验批质量验收记录表 (20)

19牵引网路安装检验批质量验收记录表 (21)

20电气配管检验批质量验收记录表 (22)

21电气配线检验批质量验收记录表 (23)

22电气照明安装检验批质量验收记录表 (24)

23矿井下照明灯具及配电箱安装检验批质量验收记录表 (25)

24避雷针(网)及接地装置安装检验批质量验收记录表 (26)

25爆炸危险场所线路敷设检验批质量验收记录表 (27)

26爆炸危险场所电气设备安装检验批质量验收记录表 (28)

27火灾危险场所电气装置安装检验批质量验收记录表 (29)

28隐蔽工程检验批质量验收记录表 (30)

30表A.0.2 检验批质量验收记录 (32)

31表A.0.3 分项工程质量验收记录 (33)

32表A.0.4 分部(子分部)工程质量验收记录 (34)

33表A.0.5 单位(子单位)工程质量竣工验收记录 (35)

34表A.0.5-2 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录 (36)

35表A.0.5-3 单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 (37)

36表A.0.5-4 单位(子单位)工程观感质量检查记录 (38)

(Ⅰ)SF6组合电气安装

GB50397 编号:YD001

中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站印制版权所有禁止翻印

(Ⅱ)高压开关安装

GB50397 编号:YD002

中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站印制版权所有禁止翻印

电力变压器安装检验批质量验收记录表

GB50397 编号:YD003

互感器、电抗器、避雷器、电容器安装检验批质量验收记录表

GB50397 编号:YD004

中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站印制版权所有禁止翻印

GB50397 编号:YD005(表1)

中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站印制版权所有禁止翻印

GB50397 编号:YD005(表2)

中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站印制版权所有禁止翻印

成套配电柜(盘)及动力开关柜安装检验批质量验收记录表

GB50397 编号:YD006

蓄电池安装检验批质量验收记录表

GB50397 编号:YD007

中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站印制版权所有禁止翻印

低压电器安装检验批质量验收记录表

GB50397 编号:YD008

中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站印制版权所有禁止翻印

起重机电气设备安装检验批质量验收记录表

GB50397 编号:YD009

中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站印制版权所有禁止翻印

滑触线和移动式软电缆检验批质量验收记录表

GB50397 编号:YD010

中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站印制版权所有禁止翻印

母线装置安装检验批质量验收记录表

GB50397 编号:YD011

电缆线路检验批质量验收记录表

GB50397 编号:YD012

露天采矿场线路敷设检验批质量验收记录表

GB50397 编号:YD013

中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站印制版权所有禁止翻印

矿井下电缆敷设检验批质量验收记录表

GB50397 编号:YD014

电缆支架、桥架安装检验批质量验收记录表

GB50397 编号:YD015

电缆终端头、电缆接头制作检验批质量验收记录表

GB50397 编号:YD016

中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站印制版权所有禁止翻印

架空线路及杆上电气设备安装检验批质量验收记录表

GB50397 编号:YD017

中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站印制版权所有禁止翻印

建筑电气工程检验批质量验收记录表

架空线路及杆上电气设备安装检验批质量验收记录表 GB 50303-2002 060101工程名称分项工程名称验收部位 施工单位专业工长项目经理 施工执行标准名 称及编号 分包单位分包项目经理施工班组长 施工质量验收规范规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记 录 主控项目1变压器中性点的接地及接地电阻值测试第 4.1.3 条 2杆上高压电气设备的交接试验第 4.1.4 条 3杆上低压配电装置和馈电线路的交接试 验 第 4.1.5 条 4电杆坑、拉线坑深度允许偏差/mm+100,-50 5架空导线的弧垂值允许偏差±5% 6水平排列的同档导线间的弧垂值偏差/mm±50 一般项目1拉线及其绝缘子、金具安装第 4.2.1 条 2电杆组立第 4.2.2 条 3横担安装及防腐处理第 4.2.3 条 4导线架设第 4.2.4 条 5线路安全距离第 4.2.5 条 6杆上电气设备安装第 4.2.6 条

施工单位检查评 定结果 项目专业质量检查员:年月日 监理(建设)单 位验收结论 监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人)年月日 变压器、箱式变电所安装检验批质量验收记录表 GB 50303-2002 060102 060201工程名称分项工程名称验收部位 施工单位专业工长项目经理 施工执行标准名 称及编号 分包单位分包项目经理施工班组长 施工质量验收规范规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录 主控项目1变压器安装及外观检查第 5.1.1 条 2 变压器中性点、箱式变电所N和PE 母线的接地连接及支架或外壳接地 第5.1.2 条 3 变压器的交接试验第5.1.3 条

电气设备安装调试方案

3.2.10电气设备安装及调试 3.2.10.1概述 1、工作内容 沿河照明供配电设计。电气工程内容包括:配电箱、电缆、照明器材和接地材料等全部电气设备材料的采购、订货、验收、催货、提货、运输、卸货、仓储保管、安装、电缆敷设、调(测)试及交付运行等工作。 2、主要工程量 主要工程量 3、引用标准 (1)《电气装置安装工程电气交接试验标准》(GB 50150—2006)(2016); (2)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB 50168—2006); (3)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB 50169—2006); (4)《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》(GB

50171—2006); (5)《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB 50254—2014); (6)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB 50150—2006)(2016); (7)《低压成套开关设备和控制设备第1部分:总则》(GB7251.1—2013); (8)《低压成套开关设备和电控设备基本试验方法》(GB/T 10233—2016); (9)《电力工程电缆设计规范》(GB50217—2007); (10)《建筑照明设计规范》(GB50034—2013); (11)《民用建筑电气设计规范》(JGJ16—2008); (12)北京地区电气安装规程; (13)与工程有关的其它最新版本的有关设计标准、规程、规范。 电气产品应适应北京地区的环境条件,各项指标不低于国标和IEC的现行技术规范、标准。如遇到标准之间有矛盾时,应采用规范中规定最严格的标准。3.2.10.3照明配电箱 (1)技术参数 主要技术参数如下: 额定频率:50Hz; 额定电压:380V; 额定绝缘电压:500V; 结构型式参照XRM、XLW型或JX(G)型; 室外照明配电箱防护等级:IP55; 室外照明配电箱控制方式:现地手动控制、远程集中控制。

最新暖通工程质量验收记录用表

暖通工程质量验收记录用表 C.1通风与空调工程施工质量验收记录说明 C.1.1.通风与空调分部工程的检验批质量验收记录由施工项目本专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收,并按各个分项工程的检验批质量验收表的要求记录. C.1.2.通风与空调分部工程的分项工程质量验收记录由监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织施工项目经理和有关专业设计负责人等进行验收,并按表C.3.2记录. C.1.3.通风与空调分部(子分部)工程的质量验收记录由总监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收,并按表C.4.1或表C.4.2记录. C.2.通风与空调工程施工质量检验批质量验收记录 C.2.1.风管与配件制作检验批质量验收记录见表C.2.1-1?C.2.1-2? C. 2. 2.风管部件与消声器制作检验批质量验收记录见表C.2.2? C.2.3 风管系统安装检验批质量验收记录见表C.2.3-1?C.2.3-2?C.2.3-3? C.2.4 通风机安装检验批质量验收记录见表C.2.4? C.2.5 通风与空调设备安装检验批质量验收记录见表 C.2.5-1?C.2.5-2?C.2.5-3? C.2.6 空调制冷系统安装检验批质量验收记录见表C.2.6? C.2.7 空调水系统安装检验批质量验收记录见表C.2.7-1?C.2.7-2?C.2.7-3? C.2.8 防腐与绝热施工检验批质量验收记录见表C.2.8-1?C..8-2? C.2.9 工程系统调试检验批质量验收记录见表C.2.9? C.3 通风与空调分部工程的分项工程质量验收记录 C.3.1 通风与空调分部工程的分项工程质量验收记录见表C.3.1? C.4 通风与空调分部(子分部)工程的质量验收记录 C.4.1 通风与空调各子分部工程的质量验收记录按下列规定: 送?排风系统子分部工程见表C.4.1-1? 防?排烟系统子分部工程见表C.4.1-2? 除尘通风系统子分部工程见表C.4.1-3?

电气工程竣工验收表格

电气工程竣工验收表格

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

单位工程开工报审表 编号:HDWD-13-JG-TL-IV-3-001单位工程名称电气安装单位工程编号 致:北京华电运盈电力工程监理有限公司项目监理部 我方已完成电气安装单位工程,经三级自检合格,具备验收条件,现报上该工程报验申请表,请予以审查验收。预计于 2014 年 8月 16 日开工,2014年11月28日完工 附件:1.单位(子单位)工程质量竣工验收记录(土建工程) 2.单位(子单位)工程质量控制资料审核记录(土建工程) 3.单位(子单位)安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录(土建工程) 4.单位(子单位)工程观感质量检查记录(土建工程) 5.单位工程等级评定记录(土建工程) 6.单位工程质量验收表(安装工程) 承包单位(章): 项目经理: 年月日 项目监理部审查意见: 项目监理部(章) 总监理工程师: 专业监理工程师: 年月日 建设单位审批意见: 设备工程部(章): 部门负责人: 年月日

分部(子分部)工程质量验收记录 编号:002 单位(子单位)工程 名称 电气安装 施工单位碧水蓝天环境工程 有限公司 技术部门负责人郭西河质量部门负责人赵奉会序号分项工程名称性质监理单位验收意见 1 空压机电气安装 2 3 4 5 专业监理意见: 年月日质量控制资料 安全级功能检验(检测)报告 观感质量验收 验收结论 监理(建设)单位年月日 设计单位 / 年月日 勘察单位 / 年月日 施工单位 年月日

电气设备安装技术交底记录

技术交底记录 表B2 工程名称交底日期2014年6月1日 交底部位工序名称电气设备安装 交底提要: 交底内容: 电气设备安装 1 范围 本工艺标准适用于额定载重量5000kg及以下、额定速度3m/s及以下的各类国产曳引驱动电梯电气设备安装工程。 2 施工准备 2.1 设备、材料要求: 2.1.1 各电气设备及部件的规格、数量、质量应符合有关要求,各种开关应动作灵活可靠;控制柜、励磁柜应有出厂一合格证。 2.1.2 槽钢、角钢无锈蚀,膨胀螺栓、螺丝、射钉、射钉子弹、电焊条等的规格、性能应符合图纸及使用要求。 2.2 主要机具: 电焊机及电焊工具、线坠、钢板尺、扳手、钢锯、盒尺、射钉器、防护面罩、电锤、脱线钳、螺丝刀、克丝甜、电工刀、手电钻。 2.3 作业条件: 2.3.1 机房、井道的照明要求同第二章的有关要求。 2.3.2 进行井道内安装工作时各层厅门关闭,门锁良好、可靠,厅门不能用手扒开。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: 配线槽、配管 1、安装控制柜挂随行电缆 2、安装极限开关安装缓速开关、限位开关、开关碰铁 3、安装感应开关感应板 4、指示灯、铵钮、操纵盘安装 5、安装底坑检修盒 3.2 安装控制柜 3.2.1 根据机房布置图及现场情况确定控制柜位置。一般应远离门窗,与门窗、墙的距离不小于600mm,并考虑维修方便。 3.2.2 控制柜的过线盒要按安装图的要求用膨胀螺栓固定在机房地面上。若无控制柜过线盒,则要制作控制柜型钢底座电混凝土底座。

控制柜与型钢底座采用螺丝连接固定。控制柜与混凝土底座采用地脚螺丝连接固定。 3.2.3 控制柜安装固定要牢固。多台柜并排安装时,其间应无明显缝隙且柜面应在同一平面上。 3.2.4 小型的励磁柜安装在距地面高1200mm以上的金属支架上(以便调整)。 3.3 安装极限开关: 3.3.1根据布置图,若极限开关选用墙上安装方式时,要安装在机房门入口处,要求开关底部距地面高度1.2~1.4m。 当梯井极限开关钢丝绳位置和极限开关不能上下对应时,可在机房顶板上装导向滑轮,导向轮位置应正确动作灵活、可靠(图5-101)。 极限开关、导向滑轮支架分别用膨胀螺栓固定在墙上和楼板上。 钢丝绳在开关手柄轮上应绕3~4圈,其作用力方向应保证使闸门跳开,切断电源。 3.3.2 根据布置图位置,若在机房地面上安装极限开关时,要按开关能和梯井极限绳上、下对应来确定安装位置。 极限开关支架用膨胀螺栓固定在梯房地面上。极限开关盒底面距地面300mm (图5-102)。将钢丝绳按要求进行固定。 3.4 安装中间接线盒、随缆架。 3.4.1 中间接线盒设在梯井内,其高度按下式确定: 高度(最底层厅门地坎至中间接线盒底的垂直距离)= 电梯行程+1500mm+200mm。 若中间接线盒设在夹层或机房内,其高度(盒底)距夹层或机房地面不低于300mm。 3.4.2 中间接线盒水平位置要根据随缆既不能碰轨道支架又不能碰厅门地坎的要求来确定。 若梯井较小,轿门地坎和中间接线盒在水平位置上的距离较近时,要统筹计划,其间距不得小于40mm。 3.4.3 中间接线盒用膨胀螺栓固定于墙壁上。 在中间接线盒底面下方200mm处安装随缆架。固定随缆架要用不小于16的膨胀螺栓两条以上(视随缆重量而定),以保证其牢度。 3.5 配管、配线槽: 3.5.1 机房配管除图纸规定沿墙敷设明管外,均要敷设暗管,梯井允许敷设明管。电线管的规格要 根据敷设导线的数量决定。电线管内敷设导线总面积(包括绝缘层)不应超过管内净面积的40%。 3.5.2 配20以下的管采用丝扣管箍连接。25以上的管可采用焊接连接。管子连接门、出线口要用 钢锉锉光,以免划伤导线。管子焊接接口要齐,不能有缝隙或错口。 3.5.3 进入落地式配电箱(柜)的电线管路,应排列整齐,管口高于基础面不小于50mm。 3.5.4 明配管以下各处需设支架:直管每隔2~2.5m,横管不大于1.51m。金属软管不大于1m,拐 弯处及出入箱盒两端为150mm。每根电线管不少于2个支架,支架可直埋墙内或用膨胀螺栓固定。 3.5.5 钢管进入接线盒及配电箱,暗配管可用焊接固定,管口露出盒(箱)小于5mm,明配管应用 锁紧螺母固定,露出锁母的丝扣为2~4扣。 3.5.6 钢管与设备连接,要把钢管敷设到设备外壳的进线口内,如有困难,可采用下述两种方法: 3.5.6.1 在钢管出线口处加软塑料管引入设备,但钢管出线口与设备进线口距离应在200mm以内。 3.5.6.2 设备进线口和管干出线口用配套的金属软管和软管接头连接,软管应用管卡固定。

江苏暖通工程最新竣工验收表格参考模板

通风空调工程概况表KT 1.1 工程名称建设单位 子分部、分项工程主要设备及材料型号规格单位数量安装地点 送排风系统风管系统 通风机、消声设备 空调设备 防排烟系 统 风口、设备 除尘系统除尘设备排污设备 空调系统空调设备消声设备 净化系统空调设备消声设备 高效过滤设备 净化设备 制冷系统 制冷机组 制冷管道、附属设备 空调水系统 冷却塔 水泵及附属设备 专业施工负责人(签字):专业监理工程师(签字):

通风空调工程施工现场质量管理记录 KT 1.2工程名称施工许可证号 建设单位项目负责人 设计单位项目负责人 监理单位施工单位 主要工种 姓名工种持证名称证号发证部门 现场管理制度 质量检验制度 施工组织设计及方案审批人 现场使用主要设备仪器、仪表 名称型号规格单位数量备注 专业施工负责人: 年月日 专业监理工程师: 年月日

通风与空调分部工程质量验收记录 KT1.3工程名称结构类型层数 施工单位 技术部门负责 人 质量部门负 责人分包单位 分包单位负责 人 分包技术负 责人 序号子分部工程名称检验批数施工单位检查评定意见 验收意见1送、排风系统 2防、排烟系统 3除尘系统 4空调系统 5净化空调系统 6制冷系统 7空调水系统 质量控制资料应查项数项核查结果 安全和功能检验(检测)报告应查项数项核查结果 观感质量验收 应查项数项好:项一般:项差:项 验 收 单 位 分包单位 项目经理:年月日 施工单位 项目经理:年月日 设计单位 项目经理:年月日 监理(建设)单位总监督理工程师: (建设单位项目专业负责人)用品年月日

通风与空调工程质量控制资料核查记录 KT1.4工程名称施工单位 序号资料名称份数检查意见核查人 1图纸会审、设计变更、洽商记录 2材料、设备出厂合格证书及进场检验(试验)报告 3制冷、空调、水管道强度试验、严密性试验记录 4 隐蔽工程验收记录 5 制冷设备运行调试记录 6 通风、空调系统调试记录 7 施工记录 8 分项、分部工程质量验收记录 核查结论: 施工单位项目经理: 年月日验收意见: 总监理工程师: (建设单位项目负责人)年月日

电气安装工程质量验收记录文本表[全套]

目录 主要设备进场验收记录 (4) 安装工程设备、材料合格证总汇 (5) 建筑电气工程材料、设备、成品、半成品出厂合格证 (6) 及进场检(试)验报告汇总表(检测报告) (6) 电气照明器具通电安全检查记录 (7) 大型灯具(吊扇)起吊过载试验记录 (8) 电气照明、动力试运行记录 (9) 电气设备安装检查调整记录 (11) 电气设备交接试验记录 (12) 电力电缆试验记录 (13) 电机试验记录 (14) 交流耐压试验记录 (15) 绝缘电阻测试记录 (16) 接地电阻测试记录 (18) 避雷针、带安装记录 (19) 电气配管隐蔽工程检查验收记录 (22) 接地装置施工隐蔽记录 (23) 电缆隐蔽工程检查验收记录 (24) 封闭母线、桥架、线槽安装及隐蔽工程检验记录 (25) 电缆中间、终端头制作安装记录 (27)

漏电保护装置检测记录 (28) 电气设备调整、试验记录汇总表 (29) 架空线路及杆上电气设备安装检验批质量验收记录表 (30) 变压器、箱式变电所安装检验批质量验收记录表 (32) 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装.. 33 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装.. 34 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装.. 37 低压电动机、电加热器及电动执行机构检查接线 (38) 柴油发电机组安装检验批质量验收记录表 (39) 不间断电源安装检验批质量验收记录表 (40) 低压电气动力设备试验和试运行检验批质量验收记录表 (41) 裸母线、封闭母线、插接式母线安装检验批质量验收记录表 (42) 电缆桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录表 (44) 电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设检验批质量验收记录表 (45) 电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录表 (48) 电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录表 (49) 电线、电缆穿管和线槽敷线检验批质量验收记录表 (52) 槽板配线检验批质量验收记录表 (53) 钢索配线检验批质量验收记录表 (54) 电缆头制作、接线和线路绝缘测试检验批质量验收记录表 (55) 普通灯具安装检验批质量验收记录表 (56) 专用灯具安装检验批质量验收记录表 (58) 建筑物景观照明灯、航空障碍标志灯和庭院灯 (59)

暖通工程最新竣工验收报告

工程竣工报验单 工程名称 : 章江新区游泳馆及章贡区社区综合服务中心工程A1-1致:江西中昌工程咨询监理有限公司(监理单位) 我方已按合同要求完成了章江新区游泳馆直燃型溴化锂中央空调系统采购及安装工程,竣工资料自检完整 ,经自检合格 ,请予以检查和验收。 附件:(详见目录) 施工单位(章): 项目经理:日期: 监理审核意见: 项目监理机构(章): 总监理工程师:日期: 建设单位审核意见: 建设单位(章): 建设单位负责人:日期:

目录 序号编号名称页码备注A1-1工程竣工报验单 A1-2开工报审表 A1-3施工组织设计报审 A1-4分包单位资格报审 分部(子分部)工程质量验收资料 KT1-1暖通设备材料概况表 货物清单汇总表 KT2-1主设备开箱检验记录 KT2-3工程材料设备构件报验记录 KT 2.4隐蔽工程验收记录 KT 2.5风管系统漏光检验记录 KT 2.6冷凝水管道系统通水试验记录 KT 2.7空调水系统试压检验记录 KT 2.8风管系统分项工程质量验收记录 设备运行调试记录 TS1-1溴化锂主机调试运行记录 TS1-2水泵运行调试记录 TS1-3冷却塔 TS1-4风柜 TS1-5风机盘管 TS1-6机组运行故障排除记录 培训记录 PX1-1现场培训记录 PX1-2厂家培训记录 JG1-1工程竣工验收报告

工程开工报审表 工程名称:章江新区游泳馆及章贡区社区综合服务中心工程 致:江西中昌工程咨询监理有限公司(监理单位) 我单位承担的章江新区游泳馆及章贡区社区综合服务中心工程暖通工程的准备工作已完成,并已报验通过下列内容: 1、工程施工组织设计 申请于2014年3月4日开工,请核准。 施工单位(章): 项目经理:日期:年月日 监理审查意见: □同意。□不同意。 专业监理工程师:项目监理机构(章): 总监理工程师:日期:

电气设备安装验收标准

电气设备安装验收标准 序号控制内容验收标准 1 主要设备、材料、 成品和半成品(1)有进场检验记录和合格证,安装使用维修和试验技术文件齐全。 1.1 变压器,箱式变电 所高压电器及电瓷 制品 (1)铭牌、附件、绝缘件有无缺损、裂纹; (2)充油部分不渗漏。 1.2 配电柜,蓄电池 柜,不间断电源 柜,控制柜,动 力、照明配电箱盘 (1)合格证书、铭牌,不间断电源柜有出厂试验记 录; (2)有柜内元器件有无损坏、丢失、接线有无脱落; (3)充油充气设备有否泄漏,有无明显碰凹陷。 (4)用螺栓连接固定,既方便拆卸更迭,又避免因焊 接固定而造成柜箱壳体涂层防腐损坏、使用寿命缩 短。 (5)每个接线端子上的电线连接不超过2根.. (6)成排布置的配电柜其长度超过6m时,柜后的通道 应有两个通向本室或其它房间的出口,并应布置在 通道的两端,当两出口之间的距离超过15m时,其间 还应增加出口。 (7)当高压及低压柜需设在同一室内且二者中只要有 一个柜顶有裸露的母线,二者之间的净距就不应小 于2m。 (8)基础槽钢框架安装前应除锈刷防锈漆。槽钢顶部 应高出地面10㎜. (9)混凝土基础台应高出地面50㎜以上。 (10)所有接线端子与电器设备连接时,均应加垫圈

和防松弹簧垫圈。 (11)柜与柜间螺丝连接牢固,各柜连接紧密无明显缝隙,垂直误差每米不大于1.5㎜,水平误差每米不大于1㎜,但总误差不大于5㎜,柜面连接横平竖直。 1.3 照明灯具及附件(1)合格证书,附件齐全、铭牌及安全认证标志; (2)外观检查涂层完整; (3)成套灯具的绝缘电阻≮2MΩ 1.4 开关,插座,接线 盒 (1)安全认证标志,盒体完整,无碎裂,零件齐全。 1.5 电线,电缆(1)合格证书,生产许可证; (2)安装完好,抽检的绝缘层完整无损,厚度均匀, 线蕊直径符合要求。 1.6 导管 (1)钢导管无压扁,内壁光滑,无严重锈蚀,油漆完 整,表面有阻燃标记和厂家,管径、壁厚均匀。1.7 电缆桥架,线槽 (1)有合格证,部件齐全,表面光滑无变形; (2)桥架涂层完整无锈蚀。 1.8 封闭母线、插接母 线,裸母线、裸导 线 (1)合格证和安装文件齐全,标志清晰,附件齐全; (2)外壳不变形,母线搭接面平整,镀层覆盖完整, 无起皮和麻面。 (3)裸母线平直,无明显划痕,厚度和宽度符合标 准; (4)裸导线不松脱,扭折和断脱线径符合标准。 2 架空线路及杆上电 气设备安装(1)坑深不深于设计100mm,不浅于设计50mm; (2)架空线弧垂直为设计值±5%水平排列同档导线 间弧垂直为±50mm。 (3)接地装置的接地电阻必须符合设计要求杆上变压

太阳能热水工程竣工验收标准一系列表格

太阳能热水系统工程竣工验收资料目录第一分册:太阳能热水系统工程质量竣工验收记录 1 、施工单位出具的《太阳能热水系统工程质量竣工报告》 2 、设计单位出具的《太阳能热水系统工程质量检查报告》 3 、监理单位出具的《太阳能热水系统工程质量评估报告》 4 、监理单位提交的《太阳能热水系统工程质量验收监督通知书》 5 、《太阳能热水系统工程质量管理和控制及功能检验资料核查记录》 6 7 8 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10 11 第三分册:太阳能热水系统工程施工质量主控资料与安全和使用功能检查资料及主要功能抽查资料 一、给排水工程 1、材料、设备清单 2、材料、设备出厂合格证及出厂检测报告 3、主要设备开箱检查记录

4、塑料管道熔接质量检查记录 5、阀门强度、严密性实验记录 6、各类管道,阀门和设备隐蔽前强度和严密性试验记录 7、隐蔽工程验收记录 8、电线电缆隐蔽工程验收记录 9、管道系统吹(冲)洗(脱脂)实验记录 10、淌口水箱(罐)水压试验记录 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24、系统功能测定记录 25、设备调试记录 26、智能建筑分部工程观感质量检查评价验收记录 27、材料、构配件进场检验记录 28、智能建筑系统试运行记录 第一分册:太阳能热水系统工程质量竣工验收记录1 、《太阳能热水系统工程质量竣工报告》

2 、《太阳能热水系统工程质量检查报告》 3 、《太阳能热水系统工程质量验收监督通知书》 4 、《太阳能热水系统工程质量管理和控制及功能检验资料核查记录》 5 、《太阳能热水系统工程观感质量检查记录》 6 、《太阳能热水系统工程质量验收记录》

暖通工程质量验收记录用表

暖通工程质量验收记录用表 C.1 通风与空调工程施工质量验收记录说明 C.1.1.通风与空调分部工程的检验批质量验收记录由施工项目本专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收,并按各个分项工程的检验批质量验收表的要求记录? C.1.2.通风与空调分部工程的分项工程质量验收记录由监理工程师(建设单 位项目专业技术负责人)组织施工项目经理和有关专业设计负责人等进行验收,并 按表C.3.2记录. C.1.3.通风与空调分部(子分部)工程的质量验收记录由总监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收,并按表 C.4.1 或表C.4.2记录. C.2.通风与空调工程施工质量检验批质量验收记录 C.2.1.风管与配件制作检验批质量验收记录见表C.2.1-1?C.2.1-2? C. 2. 2.风管部件与消声器制作检验批质量验收记录见表 C.2.2? C.2.3 风管系统安装检验批质量验收记录见表C.2.3-1?C.2.3-2?C.2.3-3? C.2.4 通风机安装检验批质量验收记录见表C.2.4? C.2.5 通风与空调设备安装检验批质量验收记录见表 C.2.5-1?C.2.5-2? C.2.5-3? C.2.6 空调制冷系统安装检验批质量验收记录见表C.2.6? C.2.7 空调水系统安装检验批质量验收记录见表C.2.7-1?C.2.7-2?C.2.7-3? C.2.8 防腐与绝热施工检验批质量验收记录见表C.2.8-1?C..8-2? C.2.9 工程系统调试检验批质量验收记录见表C.2.9? C.3 通风与空调分部工程的分项工程质量验收记录 C.3.1 通风与空调分部工程的分项工程质量验收记录见表C.3.1? C.4 通风与空调分部(子分部)工程的质量验收记录 C.4.1 通风与空调各子分部工程的质量验收记录按下列规定: 送?排风系统子分 部工程见表 C.4.1-1? 防?排烟系统子分部工程见表 C.4.1-2?

建筑给排水、暖通竣工验收表格资料大全

竣工验收表格大全(共98种表格) 目录 1.建筑给水排水及采暖工程概况表............................................................................................................................. 1 2.建筑给水排水及采暖工程施工现场质量管理记录................................................................................................. 2 3.建筑给水排水及采暖分部工程质量验收记录......................................................................................................... 3 4.建筑给水排水及采暖工程质量控制资料核查记录................................................................................................. 4 5.建筑给排水及采暖工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 ............................................................. 5 6.建筑给排水及采暖观感质量检查记录..................................................................................................................... 6 7.设备进场验收记录..................................................................................................................................................... 7 8.材料(设备)合格证明文件汇总表......................................................................................................................... 8 9.管道工程隐蔽验收记录............................................................................................................................................. 9 10.管道支、吊架安装记录......................................................................................................................................... 10 11.管道焊接检验记录................................................................................................................................................. 11 12.楼板(屋面)立管洞盛水试验记录..................................................................................................................... 12 13.钢管伸缩器预拉伸安装记录................................................................................................................................. 13 14.塑料排水管伸缩器安装预留伸缩量记录............................................................................................................. 14 15.设备基础交接验收记录......................................................................................................................................... 15 16.管道保温记录......................................................................................................................................................... 16 17.设备单机试运转记录............................................................................................................................................. 17 18.锅炉烘炉记录......................................................................................................................................................... 18 19.锅炉煮炉记录......................................................................................................................................................... 19 20.阀门、散热器安装前水压试验记录..................................................................................................................... 20 21.承压管道系统(设备)强度和严密性水压试验记录......................................................................................... 21 22.给水、热水及采暖管道系统冲洗记录................................................................................................................. 23 23.卫生器具满水试验记录......................................................................................................................................... 24 24.地漏排水试验记录................................................................................................................................................. 25 25.室内排水管道通球试验记录................................................................................................................................. 26 26.给水、排水系统及卫生器具交付使用前通水试验记录..................................................................................... 27 27.敞开水箱满水试验记录......................................................................................................................................... 28 28.消火栓系统试射试验记录..................................................................................................................................... 29 29.采暖系统试运行和调试......................................................................................................................................... 30 30.安全阀及报警联动系统动作测试记录................................................................................................................. 31 31.室内给水系统子分部工程质量验收记录............................................................................................................. 32 32.给水管道及配件安装分项工程质量验收记录..................................................................................................... 33 33.给水管道及配件安装工程检验批质量验收记录................................................................................................. 34 34.室内消火栓系统安装分项工程质量验收记录..................................................................................................... 36 35.室内消火栓系统安装检验批质量验收记录......................................................................................................... 37 36.给水设备安装分项工程质量验收记录................................................................................................................. 38 37.给水设备安装分项工程质量验收记录................................................................................................................. 39 38.室内排水系统安装子分部工程质量验收记录..................................................................................................... 40 39.室内排水管道及配件安装分项工程质量验收记录............................................................................................. 41 40.室内内排水管道及配件安装工程检验批质量验收记录..................................................................................... 42 41.室内雨水管道及配件安装分项工程质量验收表................................................................................................. 45 42.室内雨水管道及配件安装..................................................................................................................................... 46 43.室内热水供应系统安装子分部工程质量验收记录............................................................................................. 49 44.管道及配件安装分项工程质量验收记录............................................................................................................. 50 45.室内热水管道及配件安装分项工程检验批质量验收记录................................................................................. 51 46.室内热水系统辅助设计安装分项工程质量验收表............................................................................................. 52 47.室内热水辅助设备安装分项工程检验批质量验收记录..................................................................................... 53

电梯电气设备安装(完整版)

电气设备安装 1 范围 本工艺标准适用于额定载重量5000kg及以下、额定速度3m/s及以下的各类国产曳引驱动电梯电气设备安装工程。 2 施工准备 2.1 设备、材料要求: 2.1.1 各电气设备及部件的规格、数量、质量应符合有关要求,各种开关应动作灵活可靠;控制柜、励磁柜应有出厂一合格证。 2.1.2 槽钢、角钢无锈蚀,膨胀螺栓、螺丝、射钉、射钉子弹、电焊条等的规格、性能应符合图纸及使用要求。 2.2 主要机具: 电焊机及电焊工具、线坠、钢板尺、扳手、钢锯、盒尺、射钉器、防护面罩、电锤、脱线钳、螺丝刀、克丝甜、电工刀、手电钻。 2.3 作业条件: 2.3.1 机房、井道的照明要求同第二章的有关要求。 2.3.2 开慢车进行井道内安装工作时各层厅门关闭,门锁良好、可靠,厅门不能用手扒开。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: 3.2 安装控制柜 3.2.1 根据机房布置图及现场情况确定控制柜位置。一般应远离门窗,与门窗、墙的距离不小于600mm,并考虑维修方便。 3.2.2 控制柜的过线盒要按安装图的要求用膨胀螺栓固定在机房地面上。若无控制柜过线盒,则要制作控制柜型钢底座电混凝土底座(图5-100)。 控制柜与型钢底座采用螺丝连接固定。控制柜与混凝土底座采用地脚螺丝连接固定。 3.2.3 控制柜安装固定要牢固。多台柜并排安装时,其间应无明显缝隙且柜面应在同一平面上。 3.2.4 小型的励磁柜安装在距地面高1200mm以上的金属支架上(以便调整)。 3.3 安装极限开关: 3.3.1 根据布置图,若极限开关选用墙上安装方式时,要安装在机房门入口处,要求开关底部距地面高度1.2~1.4m。

暖通工程质量验收记录用表完整版

暖通工程质量验收记录 用表 集团标准化办公室:[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]

暖通工程质量验收记录用表 C.1通风与空调工程施工质量验收记录说明 C.1.1.通风与空调分部工程的检验批质量验收记录由施工项目本专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收,并按各个分项工程的检验批质量验收表的要求记录. C.1.2.通风与空调分部工程的分项工程质量验收记录由监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织施工项目经理和有关专业设计负责人等进行验收,并按表C.3.2记录. C.1.3.通风与空调分部(子分部)工程的质量验收记录由总监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收,并按表C.4.1或表C.4.2记录. C.2.通风与空调工程施工质量检验批质量验收记录 C.2.1.风管与配件制作检验批质量验收记录见表C.2.1-1 C.2.2.风管部件与消声器制作检验批质量验收记录见表C.2.2 C.2.3风管系统安装检验批质量验收记录见表? C.2.4通风机安装检验批质量验收记录见表C.2.4 C.2.5通风与空调设备安装检验批质量验收记录见表? C.2.6空调制冷系统安装检验批质量验收记录见表C.2.6 C.2.7空调水系统安装检验批质量验收记录见表? C.2.8防腐与绝热施工检验批质量验收记录见表?C..8-2 C.2.9工程系统调试检验批质量验收记录见表C.2.9 C.3通风与空调分部工程的分项工程质量验收记录 C.3.1通风与空调分部工程的分项工程质量验收记录见表C.3.1

相关文档
相关文档 最新文档