文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 输电线路覆冰监测终端装置技术规范

输电线路覆冰监测终端装置技术规范

输电线路覆冰监测终端装置技术规范
输电线路覆冰监测终端装置技术规范

Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业标准

输电线路覆冰监测终端装置技术规范

(试行版)

目次

前言............................................................................. II 1范围 (1)

2规范性引文 (1)

3术语和定义 (3)

4功能要求 (5)

5技术要求 (7)

6试验方法 (12)

7 检验规则 (18)

8安装调试 (19)

9交接验收 (20)

10质量保证与技术支持 (21)

11标志、包装、运输和储存 (21)

前言

为适应中国南方电网有限责任公司输电线路覆冰监测技术的发展,按照标准化、规范化、体系化的管理思路,指导和规范输电线路覆冰监测监测系统的规划、设计、建设和运行管理,特制定本规范。

本规范由中国南方电网有限责任公司生产技术部提出、归口并解释。

本规范起草单位:南方电网科学研究院有限责任公司、超高压输电公司检修试验中心、广西电网电力科学研究院、贵州电力试验研究院、广东电网公司电力科学研究院、云南电力试验研究院

本规范主要起草人:李昊,张福增,傅闯,黄志伟,陈鹏,朱时阳,李敏,黄良,陈仕军,毛先胤,高尚飞,王恩,陈超,周震震

本规范由中国南方电网有限责任公司标准化委员会批准。

本规范自颁布之日起执行。

本规范2011年首次发布。

Q/CSGXX-2011

输电线路覆冰监测终端装置技术规范

1范围

本规范规定了输电线路覆冰监测终端装置的基本功能、技术要求、试验方法、检验规则、安装调试、验收及包装储运要求等。

本规范适用于35kV及以上架空输电线路覆冰监测终端装置。

2规范性引文

下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注明日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范,然而,鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。

GB 2314—2008 电力金具通用技术条件

GB 2887—2000 电子计算站场地通用规范

GB 4208—2008 外壳防护等级(IP代码)

GB 50545—2010 110kV~750kV架空输电线路设计规范

GB/T 191—2008 包装储运图示标志

GB/T 379—2005 电气控制设备

GB/T 2317.2—2008 电力金具试验方法第2部分:电晕和无线电干扰试验

GB/T 2317.4—2008 电力金具试验方法第4部分:验收规则

GB/T 2423.1—2008 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温GB/T 2423.2—2008 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验B:高温GB/T 2423.4—2008 电工电子产品基本环境试验规程试验Db:交变湿热(12h+12h 循环)

GB/T 2423.10—2008 电工电子产品环境试验第二部分:试验方法试验Fc和导则:振动(正弦)

GB/T 3047.1—1995 高度进制为20mm的面板架和柜的基本尺寸系列

Q/CSGXX-2011

GB/T 3873—1983 通信设备产品包装通用技术条件

GB/T 6388—1986 运输包装收发货标志

GB/T 6587.6—1986 电子测量仪器运输试验

GB/T 6593 电子测量仪器质量检验规则

GB/T 7027—2002 信息分类和编码的基本原则与方法

GB/T 9361—1988 计算站场地安全要求

GB/T 9535—1998 地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型

GB/T 9969—2008 工业产品使用说明书总则

GB/T 11463—1989 电子测量仪器可靠性试验

GB/T 14436 工业产品保证文件总则

GB/T 15464 仪器仪表包装通用技术规范

GB/T 15844.1—1995 移动通信调频无线电话机通用技术条件

GB/T 16611—1996 数传电台通用规范

GB/T 16723—1996 信息技术提供OSI无连接方式运输服务的协议

GB/T 16927.1 高电压试验技术第一部分:一般试验要求

GB/T 17179.1—2008 提供无连接方式网络服务的协议第1部分:协议规范GB/T 17626.2-2006 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.4-2008 电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验GB/T 17626.5-2008 电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验

GB/T 17626.6-2008 电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度GB/T 17626.8-2006 电磁兼容试验和测量技术工频磁场抗扰度试验

GB/T 17626.9—1998 电磁兼容试验和测量技术脉冲磁场抗扰度试验

GB/T 17626.12-1998 电磁兼容试验和测量技术振荡波抗扰度试验

GB/T 19064—2003 家用太阳能光伏电源系统技术条件和实验方法

DL/T 548—1994 电力系统通信站防雷运行管理规程

DL/T 741—2010 架空送电线路运行规程

DL/T 1098—2009 间隔棒技术条件和试验方法

Q/CSGXX-2011

DL/T 5092—1999 110kV ~ 500kV 架空送电线路设计技术规程

DL/T 5154—2002 架空送电线路杆塔结构设计技术规定

DL/T 5219—2005 架空送电线路基础设计技术规定

QX/T 1—2000 Ⅱ型自动气象站

QJ/T 815.2—1994 产品公路运输加速模拟试验方法

YD/T 799—2002 通信用阀控式密封铅酸蓄电池技术要求和检验方法

YD/T 1028—1999 800MHz CDMA数字蜂窝移动通信系统设备总技术规范:移动台部分

YD/T 1214—2002 900/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信网通用分组无线业务(GPRS)设备技术规范:移动台

JIG 97—2001 测角仪检定规程

JJG 455—2000 工作测力仪检定规程

JB/T 5750—1991 气象仪器防盐雾、防潮湿、防霉菌工艺技术要求

GA/T 70—94 中华人民共和国公共安全行业标准

GA/T 75—94 安全防范工程程序与要求

GA/T 367—2001 视频安防监控系统技术要求

3术语和定义

下列术语和定义适用于本规范。

3.1 覆冰监测系统

监测架空输电线路本体及其周边环境冰情特征信息,定性、定量分析输电线路覆冰状况并预测冰情发展趋势的应用系统。一般包括主站系统、终端装置以及主站系统与终端装置之间的通信网络。

3.2主站系统

实现架空输电设备本体及其周边环境冰情特征信息的接收、存储、分析、统计、发布的信息系统。一般由前置接收机、应用服务器、数据库服务器、监测工作站、网络交换设备、通讯设备以及数据库和主站软件系统等组成。

3.3 终端装置

Q/CSGXX-2011

实现架空输电设备本体及其周边环境冰情特征信息的采集,并通过通信网络向主站系统传送数据的前端装置。一般由主控单元、通讯模块、电源模块和各监测功能单元等构成,布置于输电线路上。

3.4 拉力/倾角监测单元

终端装置的组成单元,用以实现架空输电线路导、地线对杆塔塔身的拉力及拉力传感器倾斜角度信息的采集。

3.5 微气象监测单元

终端装置的组成单元,用以实现架空输电线路周边的微气象进行数据采集,主要采集环境温度、相对湿度、风速、风向等信息。

3.6 图像监测单元

终端装置的组成单元,用以实现架空输电设备本体及输电线路周边现场图像的采集。

3.7 防冰警戒期

防冰警戒期指开展架空输电线路覆冰状态监测并实施防冰措施的时期,根据南方电网公司规定,一般为当年12月初至次年2月底。

3.8 平均无故障工作时间(MTBF)

覆冰监测系统终端装置两次相邻故障间的工作时间的平均值。

3.9 终端运行状态

3.9.1在线状态

终端按参数配置正常采集、传输数据,按拍照时间表正常拍照,网络通信在线,可实时响应主站下发的指令。

3.9.2休眠状态

终端按参数配置正常采集数据,按拍照时间表正常拍照,网络通信不在线,可通过短信命令即时切换到在线状态。

3.10终端功耗

3.10.1终端装置峰值功耗

终端装置工作时的最大功率。

3.10.2终端装置在线采集功耗

Q/CSGXX-2011

终端处于在线状态,采集数据阶段的功率。

3.10.3终端装置休眠采集功耗

终端处于休眠状态,采集数据阶段的功率。

3.10.4终端装置在线静态功耗

终端处于在线状态,传感器与摄像机均不工作时的功率。

3.10.5终端装置休眠静态功耗

终端处于休眠状态,传感器与摄像机均不工作时的功率。

3.10.6 终端装置日功耗

终端装置仅依靠蓄电池供电,在以下参数配置下:在线时长10min,休眠时长20min,采样间隔10min,拍照间隔1h、数量8张,终端装置在一天内消耗的总电量。

3.11年均数据缺失率

未能测得的有效数据个数与应测得的数据个数之比,用百分数表示。

3.12受控采集方式

终端装置按照主站系统发出的指令进行数据采集、存储和传输。

3.13自动采集方式

终端装置按照设定的时间进行数据采集和存储,并将数据上传到主站系统。

3.14 采样间隔

终端装置一次采样时间起点至下一次采样时间起点的间隔。

3.15 无效数据

终端装置未正常采集到的监测数据。

4功能要求

4.1监测单元配置

终端装置应配置:

1)拉力/倾角监测单元:导线拉力传感器,绝缘子串倾角传感器,地线拉力传感器;

2)微气象监测单元:环境温度、相对湿度、风速、风向传感器。

终端装置可选择配置:

1)图像监测单元:摄像机;

Q/CSGXX-2011

2)微气象监测单元:日照传感器、雨量传感器、气压传感器;

3)其它监测单元。

4.2数据采集

4.2.1采集参量

终端装置必须能够采集以下参量:

1)输电线路导、地线对杆塔塔身拉力;

2)输电线路绝缘子串倾角;

3)输电设备周边环境气温、相对湿度、风速、风向微气象;

4)终端装置电源电压;

5)终端装置所在位置移动通讯信号强度;

6)终端装置各组成单元运行状态;

其它视监测单元的配置而采集。

4.2.2 采集方式

终端装置应同时具备自动采集方式与受控采集方式,应满足受控采集要求。

4.2.3 采集间隔

1)根据采集参量的变化特征,可结合客户需求而设定。

2)数据采集间隔最小可设置为1分钟。

4.2.4 对时

1)应具备网络对时功能。应能够接收主站系统的对时命令,宜每天对时一次,对时误差应不超过20s;走时误差应优于±0.5s/24h。

2)终端装置断电24h以内,内部实时时钟须能正常走时。

4.3数据处理

1)应具备数据合理性检查分析功能,自动识别并剔除干扰数据;

2)在不降低供电及运行可靠性的前提下,终端各监测单元应实现测量数字化,应具备对原始采集量的计算功能,输出能直观反映采集量特性的数据;

3)应支持JPEG图像压缩算法。

4.4数据存储

Q/CSGXX-2011

4.4.1终端装置应能够循环存储90天以上的数据采集量、状态量数据(以不含图片,采集间隔10分钟为最低标准)。

4.4.2在线监测终端装置应能够循环存储至少80组拍摄图片。

4.4.3 终端装置数据存储空间应不低于256M。

4.5数据通信

通信接口和应用层数据传输规约应满足南方电网公司相关技术标准、规范。

4.6装置硬件和软件管理

4.6.1应具备动态响应远程时间查询/设置、数据请求、重启等指令的能力;

4.6.2应具备按远程指令修改终端装置运行参数的能力;

4.6.3应具备密码认证和远程更新程序的功能,应具备可靠的更新机制与方式;

4.6.4应具备周期性自检功能并能输出自检信息;

4.6.5应具备错误自恢复、定时重启功能;

4.6.6宜能通过短距离无线调试工作模式,在现场对装置各监测单元(包括图像监测单元)进行实时控制和调试。

4.6.7应具备休眠功能,支持休眠状态下短信唤醒功能。休眠时长默认为0。

4.6.8终端工作状态具体说明见附件一。

5技术要求

5.1工作环境要求

1)环境温度:-25℃~+45℃;

2)工作温度:-40℃~+70℃;

3)相对湿度:5%RH~100%RH;

4)大气压力:550hPa ~ 1060hPa;

5)最大风速:35m/s(离地面10m高处,10min平均风速);

6)装置在狂风、暴雨、冰冻等恶劣自然环境及强电磁环境中运行,其工作稳定性、

可靠性不应受到明显影响。

5.2基本性能要求

5.2.1结构及防护

Q/CSGXX-2011

1)应体现功能模块化、硬件小型化的特征,应具备标准化、一体化设计,便于现场安装及维护;

2)终端装置外部与内部均应采用阻燃、防爆、防腐、防潮等设计;

3)外壳的防护性能应符合GB 4208规定的IP54级要求,应采用适用于户外环境的

不锈钢材料,箱体内部主控等单元的防护性能应符合GB 4208规定的IP65级要求。

4)电源和信号插口应采用防水航空插头,应具备防误插设计。

5.2.2可靠性

1)装置硬件应选用工业级或以上等级的元器件,以提高装置运行的稳定性和可靠

性;

2)装置整体平均无故障工作时间(MTBF)应不低于25000h;

3)装置整体使用寿命应不少于6年;

4)除用户方面原因导致的装置强迫停运或修复滞后外,单套装置年均数据缺失率应不大于1%。

5)5)装置运行状态下,监测终端每监测单元每日无效数据率应不大于3%。

5.2.3安全性

1)装置本身的设计和构造,不得影响输电线路的安全稳定运行;

2)装置应具有便于起吊、运输的结构设计;

3)装置单体重量应小于40kg;

4)装置应具备过流和防雷保护功能;

5)装置内部电路应具备三防(防潮、防盐雾、防霉)处理。

5.2.4功耗

1)装置整体应采用低功耗设计;

2)装置峰值功耗:≤15W;

3)在线状态下,采集功耗:≤3.0W;

4)在线状态下,静态功耗:≤2.0W;

5)休眠状态下,采集功耗:≤2.0W;

Q/CSGXX-2011

6)休眠状态下,静态功耗:≤1.0W;

7)在3.10.6规定运行参数下,终端装置日功耗:≤2.5Ah。

5.3电源技术要求

电源部分包括发电装置、蓄电池及电源控制器三部分,具有过压保护、防过充过放、电源管理等功能。

5.3.1基本要求

1)应优先采用硅太阳能光伏发电电源系统,应避免选用故障率高、可靠性差、结

构复杂的电源系统;

2)应具备宽动态、高效率的供电特性;

3)应根据负载用电量进行太阳能电池板与蓄电池容量匹配优化设计;

4)应具有节电管理模式;

5)应具有智能的自管理功能(包括但不限于深度放电保护、过流保护、充放电管

理等);

6)应具有完善的远程运行监测功能,能够对电源运行状态、电池电压进行监视,

便于及时发现异常情况;

7)储能蓄电池应充分考虑电池容量受温度和使用时间的影响,选择环境适应能力

强、低温性能好、循环使用寿命长的电池;

8)成套装置各种传感器、通信模块和主控单元原则上应由同一电源系统供电。

5.3.2电源系统技术参数

1)可靠性指标为:MTBF≥25000h;

2)蓄电池的使用寿命应不低于3年;

3)太阳能电池板使用寿命:≥6年;

4)电源系统输出电压的测量误差应小于±0.2V;

5)持续无光照且无其他电力补充的条件下,蓄电池应至少可以维持终端装置正常

运行30天的供电(考虑到电池容量受温度和使用时间的影响,应预留一定的余量)。

5.4监测单元技术要求

Q/CSGXX-2011

5.4.1拉力/倾角监测单元

5.4.1.1基本要求

1)成套装置应配置两组导线拉力/倾角传感器、一组地线拉力/倾角传感器,对应安装在两相(极)导线与一条地线上;

2)每组拉力/倾角传感器的拉力/倾角传感器数量配置根据实际安装位置与用户需求确定;

3)终端装置上发主站的每组拉力/倾角传感器的拉力监测数据,经总加后必须能反映该相(极)对塔身综合作用力;

4)应完全满足被替代金具的各种功能要求,试验标准应不低于被替代金具的型式试验标准,其中标称破坏载荷应大于相应金具标称的1.2倍;

5)应能承受安装、维修及运行中可能出现的异常机械载荷;

6)应能经受故障电流(包括短路电流、雷电流)且其工作稳定性不受干扰;

7)传感器的结构高度应尽可能小,拉力传感器应控制在原有金具连接长度增加70mm以内;

8)各连接部件应有锁紧装置,应保证在运行中不松脱;

9)应采用合适的材料和生产工艺制造,应满足装置整体使用寿命的要求。

5.4.1.2拉力传感器技术参数

1)量程:7t,10t,16t,21t,32t,42t,55t(根据实际需要定制);

2)测量范围:5%~100%FS;

3)技术指标:

——回零误差Z r(%FS):≤±0.25;

——示值误差δ(%FS):≤±0.5[5%,60%FS],

≤±1.0 (60%,100%FS];

——重复性R(%FS):≤±0.5[5%,60%FS],

≤±1.0 (60%,100%FS];

——回程误差H(%FS):≤±0.5[5%,60%FS],

≤±1.0 (60%,100%FS];

Q/CSGXX-2011

——长期稳定性S b(%FS):≤±1.0。

5.4.1.2绝缘子倾角传感器技术参数

1)倾角测量角度范围:双轴,-60°~+60°;

2)倾角测量误差:≤±0.2°;

3)倾角测量分辨力:0.1°。

5.4.2微气象监测单元

5.4.2.1基本要求

1)环境温度、相对湿度传感器应避免受到太阳直射、金属辐射的影响,并保证各

传感器的有效测量;

2)风速、风向传感器应采用超声波式传感器。

5.4.2.2技术参数

1) 气温

——测量范围:-40℃~+70℃;

——测量误差:≤±0.5℃;

——分辨力:0.1℃。

2) 相对湿度

——测量范围:0%RH~100%RH;

——测量误差:≤±4%RH(0%RH~80%RH,含80%),

≤±8%RH(80%RH~100%RH);

——分辨力:1%RH。

3) 风速

——测量范围:0 m/s~60m/s;

——测量误差:≤±(0.5+0.03V)m/s,V为标准风速值;

——分辨力:0.1 m/s。

4) 风向

——测量范围:0°~360°;

——测量误差:≤±5°;

Q/CSGXX-2011

——分辨率:3°。

5.4.3图像监测单元

5.4.3.1基本要求

1)外壳的防护性能应符合GB 4208规定的IP65级要求;;

2)整体结构具备一定的防覆冰性能;

3)应具有良好的防振结构,避免在杆塔安装环境中的振动对光学仪器产生影响和

对视频图像质量产生影响;

4)应具有良好的抗工频电磁干扰性能和良好的接地安装措施,能实现在特高压电

磁环境中视频数据的准确、完整采集,以及对前端设备的准确控制;不应出现雪花点、黑纹等视频干扰现象及云台失控等故障现象。

5.4.2.2技术参数

1)摄像机主要技术参数

像素数:≥ 752(H)X 582(V)(PAL),或根据用户要求调整;

最低照度:≤0.01Lux/ f1.2;

变焦率:≥光学18倍,或定焦枪机。

2)云台主要技术参数

预置位数量:≥8;

水平旋转角度:0°~355°;

俯仰角度:0°~90°。

6试验方法

6.1试验条件

除另有规定外,各项检验宜在如下试验条件下进行:

1)环境温度:+15℃~+35℃;

2)相对湿度:25%RH~75%RH;

3)大气压力:550hPa~1060hPa。

6.2试验项目

Q/CSGXX-2011

表1列出了对覆冰监测系统终端装置的试验项目,包括型式试验、出厂检验、抽样检验和现场检验。

表1 覆冰监测系统终端装置试验项目

Q/CSGXX-2011

6.3试验方法

6.3.1结构和外观检查

1)装置结构紧凑、布线合理

2)外壳表面没有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染,表面涂镀层应均匀,无

龟裂、脱落和磨损,金属零部件无锈蚀及其他机械损伤;

3)装置各零部件紧固无松动;

4)标志、铭牌、文字及符号应简明清晰,铭牌上要标出产品的名称、产地、型号、

生产厂商以及装置编号。

6.3.2传感器准确度检验

1)应在省级及以上法定计量检定机构进行检验;

2)所有用于检验的计量设备均应按国家有关规定的要求定期进行校准/检定;

3)对主要技术指标应按照国家计量检定规程的规定方法进行各项检验。

6.3.3电源性能检验

6.3.3.1试验内容

1)太阳能电池板检验项目:尺寸和重量、温度冲击、电极附着力、电性能测试。

应提供完整的太阳能电池板测试检验报告;

2)蓄电池:容量试验、耐过充电能力试验、耐寒试验、耐热试验。应提供完整的

蓄电池测试检验报告。

6.3.3.2试验方法

1)对太阳能电池板,按照GB/T 9535规定进行;

2)对蓄电池,参照其相应的标准进行。

6.3.4电磁兼容性试验

6.3.4.1静电放电抗扰度

按照“GB/T 17626.2—2006 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验”中规定,并在下述条件下进行;在试验期间及试验后,装置应能正常工作。

——监测装置在正常工作状态;

——接触放电;

Q/CSGXX-2011

——在外壳和工作人员经常可能触及的部位;

——试验电压:±8kV;

——正负极性放电各10次,每次放电间隔至少1s。

6.3.4.2电快速瞬变脉冲群抗扰度

按照“GB/T 17626.4-2008 电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验”中第5章规定的试验等级为4级的电快速瞬变脉冲群干扰试验,并在下述条件下进行;在试验期间及试验后,装置应能正常工作。

——试验电压:±2kV;

——耦合方式:通过耦合夹进行耦合;

——试验波形为5/50ns,重复频率100kHz,每个传感器的信号线施加正、负极性试验电压各1min。

6.3.4.3浪涌(冲击)抗扰度

按照“GB/T 17626.5-2008 电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验”中第5章规定的试验等级为4级的浪涌(冲击)干扰试验,并在下述条件下进行;在试验期间及试验后,装置应能正常工作。

——试验电压:共模±4kV、差模±2kV;

——波形:1.2/50μs;

——极性:正负;

——试验次数:正负极性各5次;

——重复率:每分钟最快1次。

6.3.4.4射频场感应的传导骚抗扰度

按照“GB/T 17626.6-2008 电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度”中第5章规定的试验等级为3级的射频场干扰试验,并在下述条件下进行;在试验期间及试验后,装置应能正常工作。

——试验电压:10V;

——扫描频段:150kHz~80MHz;

Q/CSGXX-2011

——试验波为1kHz正弦波对信号进行80%的幅度调制,扫频速率1.5×10-3十倍频程/s,驻留时间1s,扫描步长1%。

6.3.4.5工频磁场抗扰度

按照“GB/T 17626.8—2006 电磁兼容试验和测量技术工频磁场抗扰度试验”中规定,并在下述条件下进行;在试验期间及试验后,装置应能正常工作。

——监测装置在正常工作状态;

——磁场强度:100A/m,持续时间300s;1000A/m,持续时间3s。

6.3.4.6脉冲磁场抗扰度

按照“GB/T 17626.9—1998 试验和测量技术脉冲磁场抗扰度试验”中规定,并在下述条件下进行;在试验期间及试验后,装置应能正常工作。

——监测装置在正常工作状态;

——磁场强度:1000A/m。

6.3.4.7衰减振荡波抗扰度

按照“试验GB/T 17626.12-1998 电磁兼容试验和测量技术振荡波抗扰度试验”中第5章规定的试验等级为3级的衰减振荡波干扰试验,并在下述条件下进行。在试验期间及试验后,装置应能正常工作;

——试验电压:±2.5kV;

——振荡频率:1MHz;

——在试验端口各施加阻尼振荡波20s,重复率为400/s。

6.3.5气候防护试验

6.3.5.1高温试验

按“GB/T 2423.2—2008 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:高温”中规定的试验要求和试验方法进行,应能承受严酷等级为:温度+70℃、持续时间16h的高温试验。在试验期间及试验后,装置应能正常工作。

6.3.5.2低温试验

Q/CSGXX-2011

按“GB/T 2423.1—2008 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验B:低温”中规定的试验要求和试验方法进行,应能承受严酷等级为:温度?40℃、持续时间16h的低温试验。在试验期间及试验后,装置应能正常工作。

6.3.5.3交变湿热试验

按“GB/T 2423.4—2008电工电子产品基本环境试验规程试验Db:交变湿热试验方法”中规定的试验要求和试验方法进行,高温温度为55℃,试验周期1天,原地恢复2h。在试验期间及试验后,装置应能正常工作。

6.3.5.4覆冰试验

整套装置在-10℃~0℃之间、90%RH以上且装置覆冰的环境中运行24h,全部数据采集功能开启。在试验期间及试验后,装置能够按照设置参数采集数据与拍照,工作稳定性及所采集数据的质量不发生明显降低。

6.3.6防护等级试验

依据“GB 4208—2008 外壳防护等级”中规定的IP54等级试验要求对机箱外壳试验,应符合相关要求。

依据“GB 4208—2008 外壳防护等级”中规定的IP65等级试验要求对箱体内部主控等单元试验,应符合相关要求。

6.3.7振动试验

监测装置不包装、不通电,固定在试验台中央。试验按“GB/T 2423.10—2008 电工电子产品环境试验第二部分:试验方法试验Fc和导则:振动(正弦)”中规定进行:

——频率范围:10~55Hz;

——峰值加速度:10m/s2;

——扫频循环次数:5次;

——危险频率持续时间:10min±0.5min。

试验后检查被试终端装置应无损坏和紧固件松动脱落现象,通电后装置应能正常工作。

6.3.8运输试验

智能电网输电线路状态在线监测标准系统

智能电网输电线路状态监测系统 王孝敬(西安方舟智能监测技术有限公司) 一系统简介 随着电力建设的迅速发展,电网规模的不断扩大,在复杂地形条件下的电网建设和设备维护工作也越来越多。作为电力输送纽带的输电线路具有分散性大、距离长、难以巡视及维护等特点,因此对输电线路本体及周边环境以及气象参数进行远程监测成为一项迫切工作。输电线路在线监测系统是智能电网输电环节的重要组成部分,是实现输电线路状态运行、检修管理、提升生产运行管理精益化水平的重要技术手段。 BOOM-OLMS系列输电线路状态监测系统利用光纤传感技术、电子测量技术、无线通讯技术、太阳能新能源技术、软件技术对导线覆冰、导线温度、导线弧垂、导线微风振动、导线舞动、次档距震荡、导线张力、绝缘子串风偏(倾斜)、杆塔应力分布、杆塔倾斜、杆塔振动、杆塔基础滑移、绝缘子污秽、环境气象、图像(视频)、杆塔塔材被盗等进行监测。 系统主要包含以下几种类型监测装置,各装置的功能可独立使用,也可自由组合。

二系统技术介绍 1、系统设计遵循技术标准 (1)Q/GDW 242-2010《输电线路状态监测装置通用技术规范》(2)Q/GDW 243-2010《输电线路气象监测装置技术规范》 (3)Q/GDW 244-2010《输电线路导线温度监测装置技术规范》(4)Q/GDW 245-2010《输电线路微风振动监测装置技术规范》(5)Q/GDW 554-2010《输电线路等值覆冰厚度监测装置技术规范》(6)Q/GDW 555-2010《输电线路导线舞动监测装置技术规范》(7)Q/GDW 556-2010《输电线路导线弧垂监测装置技术规范》(8)Q/GDW 557-2010《输电线路风偏监测装置技术规范》 (9)Q/GDW 558-2010《输电线路现场污秽度监测装置技术规范》(10)Q/GDW 559-2010《输电线路杆塔倾斜监测装置技术规范》(11)Q/GDW 560-2010《输电线路图像视频监测装置技术规范》(12)Q/GDW 561-2010《输变电设备状态监测系统技术导则》(13)Q/GDW 562-2010《输变电状态监测主站系统数据通信协议》(14)Q/GDW 562-2010《输电线路状态监测代理技术规范》 (15)GB 191 包装储运图示标志 (16)GB 2314 电力金具通用技术条件 (17)GB 2887—2000 电子计算机场地通用规范 (18)GB 4208—93 外壳防护等级(IP代码) (19)GB 6388 运输包装图示标志

网络安全监测装置技术规范

第8章 专用技术条款

目录 8.1 网络安全监测装置技术规范 (1) 8.2 网络安全监测装置主要设备配置 (9) 8.3 质量保证和试验 (10) 8.4 设计联络、验收及服务 (12) 8.5 包装运输和储存 (13)

第8章专用技术条款 8.1 网络安全监测装置技术规范 8.1.1 术语和定义 8.1.1.1 电力监控系统 用于监视和控制电力生产及供应过程的、基于计算机及网络技术的业务系统及智能设备,以及作为基础支撑的通信及数据网络等。 8.1.1.2 网络安全管理平台 由安全核查、安全监视及告警、安全审计、安全分析等功能构成,能够对电力监控系统的安全风险和安全事件进行实时的监视和在线的管理。 8.1.1.3 网络安全监测装置 部署于电力监控系统局域网网络中,用以对监测对象的网络安全信息采集,为网络安全管理平台上传事件并提供服务代理功能。根据性能差异分为Ⅰ型网络安全监测装置和Ⅱ型网络安全监测装置两种。Ⅰ型网络安全监测装置采用高性能处理器,可接入500个监测对象,主要用于主站侧。Ⅱ型网络安全监测装置采用中等性能处理器,可接入100个监测对象,主要用于厂站侧。 8.1.2 网络安全监视与管理体系 按照“监测对象自身感知、网络安全监测装置分布采集、网络安全管理平台统一管控”的原则,构建电力监控系统网络安全监视与管理体系,实现网络空间安全的实时监控和有效管理,如下图所示 图8.1-1 网络安全监视与管理体系结构图 监测对象采用自身感知技术,产生所需网络安全事件并提供给网络安全监测装置,

同时接受网络安全监测装置对其的命令控制。 网络安全监测装置就地部署,实现对本地电力监控系统的设备上采集、处理,同时把处理的结果通过通信手段送到调度机构部署的网络安全管理平台。 网络安全管理平台部署于调度主站,负责收集所管辖范围内所有网络安全监测装置的上报事件信息,进行高级分析处理,同时调用网络安全监测装置提供的服务实现远程的控制与管理。 8.1.3 技术要求 8.1.3.1 一般要求 网络安全监测装置应满足如下要求: 1)宜采用非X86低功耗工业级硬件架构设计; 2)在故障、重启的过程中不引起数据重发、误发、漏发; 3)有明显的接地标志; 4)有安全警示标识; 5)Ⅱ型网络安全监测装置应具备装置故障告警信号输出接点,装置运行灯灭时应导通装置故障接点; 6)Ⅱ型网络安全监测装置应采用无风扇、无旋转部件硬件设计。 8.1.3.2 环境条件 1)正常工作大气条件 环境温度和湿度见表8.1-1,大气压力:70kPa~106kPa。 表8.1-1 工作场所环境温度及湿度分级 2)对周围环境要求条件 装置的使用地点应无爆炸危险,无腐蚀性气体及导电尘埃、无严重霉菌、无剧烈振动源,不允许有超过所处应用场所正常运行范围内可能遇到的电磁场存在。有防御雨、

覆冰在线监测系统

系统概述 FH-9007高压输电线路覆冰在线监测系统采用线路图像实时监视及检测导线拉力综合方法来监测架空线路覆冰,可以对线路覆冰形成的气象条件、覆冰形成过程和覆冰的严重程度进行全过程的实时监测。本系统采用我公司专门针对线路覆冰监测开发的倾角/拉力一体化传感器,能同步采集拉力和倾角数据,减少了设备和线缆数量,方便安装维护,提高了测量精度。此做法为属国内首创。 该系统采用太阳能电池板+蓄电池供电,安装方便。投入运行后,可全天候工作,达到实时监控的效果。运营部门能及时掌握导线覆冰状况状态及发展趋势,据此科学安排除冰检修,有效预防导线“鞭击”、崩断,杆塔压垮等事故,减少经济损失,提高线路安全运行及信息化管理水平。 系统组成 本系统由若干监测子站和服务器组成。其中,监测子站部署在电力杆塔上,其自身又由监测子站主机和一系列数据采集单元等组成。监测子站主机内置GPRS/3G网络通信模块、充电控制器等,监测子站负责从各采集单元接收数据,并将其通过GPRS/3G网络发送给远程服务器。数据采集单元包括拉力/倾角采集单元、微气象采集单元、图像采集单元等。 服务器部署在监控中心机房内,能够集中显示所辖各高压输电线路杆塔周围的现场导线覆冰状况,并能对各监测子站进行远程操作。在服务器上主要运行服务器软件、数据库,需要配备的设备包括防火墙、宽带连接、UPS电源等。 产品特性 采用我公司专门针对线路覆冰监测开发的倾角/拉力一体化传感器,能同步采集拉力和倾角数据,减少了设备和线缆数量,方便安装维护,提高了测量精度。此做法属国内首创,其它公司的覆冰监测产品均为采用分立的倾角传感器和拉力传感器。 通信方式灵活,支持ZIGBEE/WIFI/GSM/CDMA/GPRS和3G网络; 为工业级产品,采用防水金属外壳,适用于各种恶劣的气候环境; 系统采用低功耗设计,采用动态电源管理策略以满足节电要求; 配备完善的后台软件,具有数据存储、历史数据查询、报表、打印、曲线图绘制等功能,可对覆冰状态进行趋势分析; 满足国家电网公司企业标准《输电线路状态监测装置通用技术规范》(Q / GDW 242-2010)。 满足国家电网公司企业标准《输电线路等值覆冰厚度监测装置技术规范》(Q/GDW 554-2010)满足南方电网公司企业标准《南方电网输电线路监测系统通信规约》 满足南方电网公司企业标准《输电线路覆冰监测终端装置技术规范》 技术指标 摄像机主要技术参数:像素数:≥ 752(H)X 582(V)(PAL);最低照度:≤0.01Lux/ f1.2;变焦率:≥光学18倍。 云台主要技术参数:预置位数量:≥64;水平旋转角度:0°~355°;俯仰角度:0°~90°。 倾角测量范围:双轴-60°~+60°(可选-30°~+30°或-90°~+90°);倾角测量误差:≤±0.05°;倾角测量分辨率:±0.01°; 拉力传感器:量程:7t,10t,16t,21t,32t,42t,55t;测量范围:5%~100%FS;示值误差δ(%FS):≤±0.5 [5%,60%FS] ,≤±1.0 (60%,100%FS]; 工作环境:温度:-40℃~+85℃;相对湿度:≤100%;大气压力:550hPa~1060hPa; 防护等级:IP65; 温度传感器:测量范围:-40℃~+125℃;测量精度:0.5℃;分辨率:0.1℃ 湿度传感器:测量范围:0~100%;测量精度:1%;分辨率:1%

2 iPACS-5711线路保护测控装置技术说明书V2.01

iPACS-5711线路保护测控装置 技术说明书 版本:V2.01 江苏金智科技股份有限公司

目录 1 概述 (1) 1.1应用范围 (1) 1.2保护配置和功能 (1) 1.2.1 保护配置 (1) 1.2.2 测控功能 (1) 1.2.3 保护信息功能 (1) 2 技术参数 (2) 2.1机械及环境参数 (2) 2.1.1 工作环境 (2) 2.1.2 机械性能 (2) 2.2电气参数 (2) 2.2.1 额定数据 (2) 2.2.2 功率消耗 (2) 2.2.3 过载能力 (3) 2.3主要技术指标 (3) 2.3.1 过流保护 (3) 2.3.2 零序保护 (3) 2.3.3 低频保护 (3) 2.3.4 重合闸 (3) 2.3.5 遥信开入 (4) 2.3.6 遥测量计量等级 (4) 2.3.7 电磁兼容 (4) 2.3.8 绝缘试验 (4) 2.3.9 输出接点容量 (4) 3 软件工作原理 (5) 3.1保护程序结构 (5) 3.2装置起动元件 (5) 3.2.1 过电流起动 (5)

3.2.2零序电流起动 (6) 3.2.3低频起动 (6) 3.2.4位置不对应起动 (6) 3.3过流保护 (7) 3.4零序保护(接地保护) (8) 3.5过负荷保护 (9) 3.6加速保护 (9) 3.7低频保护 (9) 3.8重合闸 (9) 3.9装置自检 (10) 3.10装置运行告警 (10) 3.10.1 TWJ异常判别 (10) 3.10.2 交流电压断线 (11) 3.10.3 线路电压断线 (11) 3.10.4 频率异常判别 (11) 3.11遥控、遥测、遥信功能 (11) 3.12对时功能 (11) 3.13逻辑框图 (12) 4 定值内容及整定说明 (13) 4.1系统定值 (13) 4.2保护定值 (13) 4.3通讯参数 (15) 4.4辅助参数 (16) 4.5软压板 (17) 5装置接线端子与说明 (18) 5.1模拟量输入 (19) 5.2背板接线说明 (19) 5.3跳线说明 (21)

输电线路在线监测系统

目录 TLMS系列输电线路在线监测系统 (2) 一、TLMS-1000 输电线路图像/视频在线监测系统 (3) 二、TLMS-2000输电线路气象在线监测系统 (4) 三、TLMS-3000输电线路导线温度在线监测系统 (5) 四、TLMS-4000 输电线路杆塔倾斜在线监测系统 (6) 五、TLMS-5000 输电线路覆冰在线监测系统 (7) 六、TLMS-6000 输电线路风偏在线监测系统 (8) 七、TLMS-7000 输电线路导线舞动在线监测系统 (9) 八、TLMS-8000 输电线路微风振动在线监测系统 (10) 九、TLMS-9000 输电线路导线弧垂在线监测系统 (11) 十、TLMS-1100 输电线路绝缘子污秽在线监测系统 (12)

TLMS系列输电线路在线监测系统 系统简介: “TLMS系列输电线路在线监测系统”,是基于无线(GPRS/GSM/CDMA/3G)数据传输、采用多种传感器、红外网络高速球机、太阳能供电,实现对高压输变电线路/塔杆情况进行全天实时监测和监控。本系统适用于野外无人职守的高压输电线路、电力铁塔的安全监控。 系统原理示意图: 系统组成: 输电线路在线监测系统包含以下子系统: 输电线路图像/视频在线监测系统、输电线路气象在线监测系统、输电线路导线温度在线监测系统、输电线路杆塔倾斜在线监测系统、输电线路覆冰在线监测系统、输电线路风偏在线监测系统、输电线路导线舞动在线监测系统、输电线路微风振动在线监测系统、输电线路导线弧垂在线监测系统、输电线路绝缘子污秽在线监测等系统。 产品特点: 1.支持3G/GPRS/CDMA网络,通信方式灵活; 2.采用太阳能供电系统供电,安装维护方便; 3.采用工业级产品设计,适合恶劣环境下工作; 4.具有检点自启动、在线自诊断功能; 5.具有数据采集、测量和通信功能,将测量结果传输到后端综合分析软件系统; 6.系统运行参数、报警参数、数据采集密度等可以远程设置; 7.具有数据存储、历史数据查询、报表、打印、曲线图绘制等功能; 8.具有自动分析报警提示值班人员功能;

智能电网输电线路状态在线监测系统

智能电网·高压输电线路状态在线监测系统 一系统简介 随着国家电力建设的发展,电网规模不断扩大,在复杂地形条件下的电网建设和设备维护工作也越来越多,输电线路的巡检和维护越来越表现出分散性大、距离长、难度高等特点。因此对输电线路本体、周边环境以及气象参数的智能化远程监测成为智能电网改造的重要工作。输电线路在线监测系统是智能电网输电环节的重要组成部分,是实现输电线路状态运行、检修管理、提升生产运行管理精益化水平的重要技术手段。 1、 2、 3、 4、 5、 6、Q/GDW555-2010《输电线路导线舞动监测装置技术规范》 7、Q/GDW556-2010《输电线路导线弧垂监测装置技术规范》 8、Q/GDW557-2010《输电线路风偏监测装置技术规范》 9、Q/GDW558-2010《输电线路现场污秽度监测装置技术规范》 10、Q/GDW559-2010《输电线路杆塔倾斜监测装置技术规范》

11、Q/GDW560-2010《输电线路图像视频监测装置技术规范》 12、Q/GDW561-2010《输变电设备状态监测系统技术导则》 13、Q/GDW562-2010《输变电状态监测主站系统数据通信协议》 14、Q/GDW562-2010《输电线路状态监测代理技术规范》 15、GB191包装储运图示标志 16、GB2314电力金具通用技术条件 17、GB2887—2000电子计算机场地通用规范 18、 19、 20、 21、 22、 23、 24、 25、 26、 27、 28、 29、振动(正弦) 30、 31、 32、 33、 34、GB/T6593电子测量仪器质量检验规则 35、GB/T7027-2002信息分类和编码的基本原则与方法 36、GB/T9535-1998地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型 37、GB/T14436工业产品保证文件总则 38、GB/T15464仪器仪表包装通用技术规范 39、GB/T16611—1996数传电台通用规范 40、GB/T16723-1996信息技术提供OSI无连接方式运输服务的协议 41、GB/T16927.1高电压试验技术第一部分:一般试验要求

输电线路覆冰在线监测系统的研究现状

输电线路覆冰在线监测系统的研究现状 【摘要】输电线路覆冰会影响电网的安全稳定运行,国内外对于输电线路覆冰在线监测进行了很多研究,笔者旨在分析当前输电线路覆冰过程的一些研究模型及国内外覆冰导线状态检测技术的研究现状,根据其应用情况和存在的不足,提出了相应的改进措施。 【关键词】输电线路;覆冰;在线监测 1 输电线路覆冰的原因、分类及危害 1.1 输电线路覆冰的分类与原因 导线覆冰是一种随机发生、不能人为控制的自然现象。线路覆冰按冻结性质可分为雨淞、混合冻结、雾淞和冻雪等四种,其形成的气象条件各有差别,覆冰形成的密度和厚度还与架空线路的高度、线径、方向、档距及当地的地形和海拔高度均有关系。一旦空气湿度及温度达到一定条件,借助风力的作用,这些空气中的水滴就会被吹向输电线路,慢慢地就会造成大面积的输电导线覆冰。 1.2 输电线路覆冰的危害 输电线路一旦覆冰,将会产生诸多难以弥补的危害,严重影响人们的正常生产、生活。 (1)造成杆塔损坏甚至折断。输电线路上的导线覆冰超过一定厚度,会使杆塔压力承载超重,一旦超过临界值,有可能导致杆塔倾斜甚至折断。 (2)导线跳跃,短路跳闸,供电中断。在输电线路中,有一些导线是垂直排列的,如果下面的输电导线先行脱落覆冰,会引起下层导线跳跃,造成供电系统短路,形成跳闸。 (3)导线下垂,引发接地事故。一般遭受覆冰灾害时,输电线路不同导线段的覆冰厚度是不同的,这样就会引起导线不同程度的下垂,绝缘子串将会随之倾斜,有可能引发接地事故。 2 输电线路覆冰在线监测系统概述 2.1 输电线路覆冰在线监测技术 在我国,输电线路覆冰情况的检测主要靠人工长途巡查输电导线,这种方式受地理环境、天气状况等因素影响较大,检测效率非常低,而且周期很长。随着科技的进步,我国开始建设500kV高压输电线路,自2008年春节期间发生冰雪灾害之后,我国开始逐步重视输电线路覆冰监测技术的研究与应用,其手段主要

输电线路气象监测装置技术规范2015623

输电线路气象监测装置 TLKS-PMG-WT 产品别称:输电线路的微气象远程监测系统 产品简介 我国的国土面积排在世界第三位,不仅仅是大,也因为版块、地理位置、经纬度的原因,导致气候是世界上最复杂多样的国家之一。不同的地形地貌,多样的气候,给中国增添了不一样的魅力,但有好的同时,也有一定的负面影响,那就是多样的气候,给分散在全国各地的输电线路带来了严峻的考验。深圳市特力康科技有限公司针对这一现象,专门研发生产出输电线路气象监测装置,对附近的微气象进行实时的监测,有效预防问题的发生。 产品原理 深圳市特力康科技有限公司研发生产的输电线路气象监测装置,通过对温度、气压、风向、湿度风速等气象参数的采集,把采集的数据和变化的情况,利用3G/GPRS/EDGE/CDMA1X同步到分析系统,系统会根据送过来的参数,进行统计分析,然后存储起来,并自动生成报表、图表等直观图给用户参考。当有异常出现,系统会自动报警,提醒管理人员采取预防措施。 功能特点 1、前端探测器工业级别,使用寿命长,质量好。 2、可将温度、风速、气压等参数生成曲线报表,提供多功能查询,鼠标箭头同步温度显示。 3、利用运营商已有的3G/GPRS/EDEGE/CDMA1X网络构建远程数据传输通道,实现输电线路在线监测系统监控中心可以实时监测远端现场的数据. 4、前置机子系统模块可以有效的连接现场系统,获得数据并实现数据存储

/转发到输电线路在线监测系统. 5、系统采用了多层屏蔽技术建造,机壳及传感器外壳采用防磁金属材料,有效屏蔽电磁干扰.数据传输线缆采用3层屏蔽室外线缆,各种接头采用金属航空头,屏蔽、防水、防尘、连接可靠.极强的抗干扰、抗雷击、确保系统运行稳定可靠. 6、防雷及防线路闪络设计,机壳经过杆塔与大地连接,各种传感器全部采用防雷器件. 7、系统采用低功耗设计,动态调整设备功耗达到节电要求. 9、采用系统接地抗干扰设计,数据采集信号双端差分输入,模拟信号及数字信号全部采用严格的工业过程优化控制技术,可确保数据采集的准确和可靠. 技术参数 1、气温40℃~+50℃;±0.5℃、 2、相对湿度 0~100%;±4% 3、风速 0~60m/s;±(0.5+0.03V)m/s,V为标准风速值 4、风向 0~360°;±5° 5、气压 550hPa~1060hPa;±0.3hPa 6、雨量 0~4mm/min;±0.4mm 7、光辐射 结语 深圳市特力康科技有限公司自主研发生产的输电线路气象监测装置,是多功能、综合性的监测设备,可以实时的监测输电线路附近的气象参数,应用面广,

GT505F低压线路保护测控装置

GT505F低压线路保护测控装置主要用于低压馈线、分支或母线分段回路的测控与保护。针对低压线路提供一整套集控制、保护、测量、计量和通迅于一体的专业化的解决方案,是智能化PC的理想选择。广泛适用于电力、石化、轻工、煤炭、造纸、钢铁、冶金等诸多行业。★产品特点: ◆辅助电源支持DC 110/220V或AC220V; ◆所有接线全部采用即插即拔的插头联接方式,使用具有高可靠性的插件,彻底消除接触不良的隐患; ◆保护功能:产品内置丰富的保护功能,仅需简单选择即可实现保护的投入或退出、告警或跳闸; ◆测量参数包括:电流参数、电压参数、功率参数、电能参数,功率因数等; ◆强大的变送器功能,内置4-20mA模拟量输出,可选择多种线路运行参数,且范围可调; ◆装置存储最新的64次故障参数和信息,故障记录带有时标功能,记录故障发生的年月日时分秒毫秒; ◆装置显示故障参数、告警信息、状态指示,便于故障分析,生产效能统计及有选择地合理检修; ◆显示指示直观,操作简单,采用中文液晶显示器,直观显示和指示各种参数、信息和状态; ◆配置有接地保护功能,可通过附加增选零序电流测量的漏电保护功能; ◆4路继电器输出功能,分别为跳闸、合闸、告警、装置异常告警; ◆标准配置8路开关量输入,5路专用DI用途固定,3路自定义DI可输入关心的状态量; ◆2路标准RS-485通讯接口,使用标准MODBUS-RTU规约;

◆安装外形尺寸更合理,可安装于各种抽屉柜中。产品满足常用的GCS、GCK、GHK168、MNS、GZT等包括1/4抽屉在内的成套柜及各种控制箱的安装要求,产品为模块化结构,固定方式灵活多样。 ★产品保护功能: 速断保护、限时速断保护、过流保护(三段一时限)、接地保护、过负荷保护、后加速保护、电流不平衡保护、漏电保护、低电压保护、过电压保护、工艺连锁保护、电压断线告警、弹簧储能监视、控制回路监视。 ★产品测量功能: 三相电流、零序电流3I0、电流不平衡度、三相线电压、有功功率(总),无功功率(总)、功率因数(总)、频率、有功电能、无功电能、电能脉冲计数。 ★产品维护管理功能: 运行状态指示、DI/DO状态查询、SOE查询( 64次,有时标) 。 ★产品通讯功能: 2路RS-485通讯标准的MODBUS规约。

水污染源在线监测系统验收技术要求规范HJT354--2007

水污染源在线监测系统验收技术规 HJ/T 354-2007 1 适用围 1.1 本标准规定了水污染源在线监测系统的验收方法和验收技术指标。 1.2 本标准适用于已安装于水污染源的化学需氧量(CODCr)在线自动监测仪、总有机碳(TOC)水 质自动分析仪、紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪、pH 水质自动分析仪、氨氮水质自动分析仪、总 磷水质自动分析仪、超声波明渠污水流量计、电磁流量计、水质自动采样器、数据采集传输仪等仪器的 验收监测。 2 规性引用文件 本标准容引用了下列文件中的条款。凡是不注日期的引用文件,其有效版本适用于本标准。 GB 6920 水质 pH值的测定玻璃电极法 GB 7479 水质铵的测定纳氏试剂比色法 GB 7481 水质铵的测定水酸分光光度法 GB 11893 水质总磷的测定钼酸铵分光光度法 GB 11914 水质化学需氧量的测定重铬酸盐法 GB 50093-2002 自动化仪表工程施工及验收规 GB 50168-92 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规 HBC 6-2001 环境保护产品认定技术要求化学需氧量(CODCr)在线自动监测仪HJ/T 15-1996 超声波明渠污水流量计 HJ/T 70 高氯废水化学需氧量的测定氯气校正法 HJ/T 96-2003 pH水质自动分析仪技术要求 HJ/T 101-2003 氨氮水质自动分析仪技术要求 HJ/T 103-2003 总磷水质自动分析仪技术要求 HJ/T 104-2003 总有机碳(TOC)水质自动分析仪技术要求 HJ/T 191-2005 紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪技术要求 HJ/T 212-2005 污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准 JB/T 9248-1999 电磁流量计 ZBY 120 工业自动化仪表工作条件温度、湿度和大气压力 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 水污染源在线监测仪器 指在污染源现场安装的用于监控、监测污染物排放的化学需氧量(CODCr)在线自动监测仪、总有机碳(TOC)水质自动分析仪、紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪、pH水质自动分析仪、氨氮水质自动分析仪、总磷水质自动分析仪、超声波明渠污水流量计、电磁流量计、水质自动采样器和数据采集 传输仪等仪器、仪表。

高压输电线路覆冰在线监测装置说明书

FH-9007输电线路覆冰在线监测系统 系统概述 覆冰输电线路容易发生多种事故,是影响电网安全稳定运行的重要因素。输电线路覆冰,会导致杆塔荷载过大,导线弧垂变大,脱冰时导地线发生跳跃等现象。近几年来,大面积覆冰事故在全国各地时有发生,输电线路覆冰导致跳闸及倒塔的事故越来越严重。线路覆冰直接的危害就是导线、金具和支架负载,随着覆冰厚度的增加输电线路的水平负荷也在增加,严重的覆冰会导致导线、地线断裂,杆塔倒塌和金具损坏;不均匀的覆冰或者不同期脱冰会引起张力差,容易造成导线舞动,会造成导线断裂、杆塔横杆扭曲变形、绝缘子损伤和破裂。绝缘子覆冰或被冰凌桥接后,绝缘强度下降,泄漏距离缩短,容易引起绝缘子闪络;融冰过程中冰体表面的水膜会溶解污秽物中的电解质,提高融冰水或冰面水膜的导电率,引起绝缘子串电压分布的畸变,从而降低了覆冰绝缘子串的闪络电压,形成绝缘子闪络。导线舞动时还可能造成相间短路故障。 FH-9007高压输电线路覆冰在线监测系统采用线路图像实时监视及检测导线拉力综合方法来监测架空线路覆冰,可以对线路覆冰形成的气象条件、覆冰形成过程和覆冰的严重程度进行全过程的实时监测。此方案基于公网无线GPRS/3G的数据通道,以此作为传输手段,从而实现对高压输变电线路覆冰情况进行在线实时监测。此装置具备强大的监控中心,不仅能支持告警实时抓拍图片、传输实时视频,也能监测线路拉力数据。 该系统支持感应取电和太阳能电池板+蓄电池供电两种方式,安装方便。投入运行后,可全天候工作,达到实时监控的效果。运营部门能及时掌握导线覆冰状况状态及发展趋势,据此科学安排除冰检修,有效预防导线“鞭击”、崩断,杆塔压垮等事故,减少经济损失,提高线路安全运行及信息化管理水平。

最新DMP311微机线路保护测控装置汇总

D M P311微机线路保护 测控装置

1 适用范围 DMP311微机线路保护装置主要适用于35KV及以下电压等级的线路保护,可集中组屏,也可分散于开关柜。 2 主要功能 2.1保护功能 ①三相(或两相)式三段电流保护(速断、限时电流速断、过流),(带后加速、低压闭锁、方向保护) ②三相一次重合闸(不对应启动、保护启动、检无压) ③低频减载(带欠流闭锁,滑差闭锁) ④零序方向保护 ⑤低压减载(带加速功能) ⑥过负荷告警 ⑦PT、CT断线、线路PT断线报警 以上各种保护均有软件开关,可分别投入和退出。 2.2远动功能 ①遥测:Ia、Ib、Ic、P、Q、COSФ、Ula ②遥信:一个断路器(双位置遥信),六个状态遥信, 弹簧未储能,压力异常报警,压力异常闭锁 ③遥脉:本线路有功,无功电度(与两个遥信复用,可选) ④遥控:本线路遥跳、遥合 2.3录波功能 装置具有故障录波功能,记忆最新8套故障波形,记录故障前10个周波,故障后10个周波,返回前10个周波,返回后5个周波,可在装置上查看、显示故障波形,进行故障分析,也可上传当地监控或调度。 3 技术指标 3.1额定数据 交流电流 5A、1A 交流电压 100V 交流频率 50HZ 直流电压 220V、110V

3.2功率消耗 交流电流回路 IN=5A 每相不大于0.5VA 交流电压回路 U=UN 每相不大于0.2VA 直流电源回路正常工作不大于10W 保护动作不大于20W 3.3过载能力 交流电流回路 2倍额定电流连续工作 10倍额定电流允许10S 40倍额定电流允许1S 交流电压回路 1.2倍额定电压连续工作 直流电源回路 80%—110%额定电压连续工作 3.4测量误差 测量电流电压不大于±0.3% 有(无)功功率不大于±0.5% 保护电流不大于±3% 3.5温度影响 正常工作温度: -10℃~ 55℃ 极限工作温度: -25℃~ 75℃ 装置在-10℃~55℃温度下动作值因温度变化而引起的变差不大于±1%。 3.6安全与电磁兼容 ①脉冲干扰试验 能承受频率为1MHZ及100KHZ电压幅值共模2500V,差模1000V的衰减震荡波脉冲干扰试验. ②静电放电抗扰度测试 能承受IEC61000-4-2标准Ⅳ级、试验电压8KV的静电接触放电试验。 ③射频电磁场辐射抗扰度测试 能承受IEC61000-4-3标准Ⅲ级、干扰场强10V/M的幅射电磁场干扰试验。 ④电快速瞬变脉冲群抗扰度测试 能承受IEC61000-4-4标准Ⅳ级的快速瞬变干扰试验。 ⑤浪涌(冲击) 抗扰度试验 能承受IEC61000-4-5标准Ⅳ级、开路试验电压4KV的浪涌干扰试验。 ⑥供电系统及所连设备谐波、谐间波的干扰试验

输电线路状态检测

输电线路状态检测 一简介 输电是用变压器将发电机发出的电能升压后,再经断路器等控制设备接入输电线路来实现。按结构形式,输电线路分为架空输电线路和电缆线路。架空输电线路由线路杆塔、导线、绝缘子、线路金具、拉线、杆塔基础、接地装置等构成,架设在地面之上。按照输送电流的性质,输电分为交流输电和直流输电。 输电的基本过程是创造条件使电磁能量沿着输电线路的方向传输。线路输电能力受到电磁场及电路的各种规律的支配。以大地电位作为参考点(零电位),线路导线均需处于由电源所施加的高电压下,称为输电电压。 输电线路是电力系统的主干网络。包括绝缘子、金具、杆塔和输电线等设备和器材。它广泛分布在平原及高山峻岭,直接暴露于风雪雨露等自然环境之中,同时还受到洪水、滑坡等自然灾害的损害,运行环境相当恶劣。 输电线路在综合考虑技术、经济等各项因素后所确定的最大输送功率,称为该线路的输送容量。输送容量大体与输电电压的平方成正比。因此,提高输电电压是实现大容量或远距离输电的主要技术手段,也是输电技术发展水平的主要标志。 输电线路的保护有主保护与后备保护之分。主保护一般有两种纵差保护和三段式电流保护。而在超高压系统中现在主要采用高频保护。后备保护主要有距离保护,零序保护,方向保护等。电压保护和电流保护由于不能满足可靠性和选择性现在一般不单独使用一般是二者配合使用,且各种保护都配有自动重合闸装置。而保护又有相间和单相之分。如是双回线路则需要考虑方向。在整定时则需要注意各个保护之间的配合。还要考虑输电线路电容,互感,有无分支线路。和分支变压器,系统运行方式,接地方式,重合闸方式等。还有一点重要的是在220KV及以上系统的输电线路,由于电压等级高故障主要是单相接地故障,有时可能会出现故障电流小于负荷电流的情况。而且受各种线路参数的影响较大。在配制保护时尤其要充分考虑各种情况和参数的影响。 电力系统的安全可靠性运行至关重要。输电线路可靠性及运行情况直接决定着电力系统的稳定和安全。检修是保证输电设备健康运行的必要手段。做好输电设备的检修工作及早发现事故隐患并及时予以排除,使其始终以良好的状态投入运行具有重要的意义,尤其是电力系统向高电压、大容量、互联网发展,其重要性更加突出。 二输电线路检测内容 输电线路检测内容一般可包括以下几个方面: 杆塔基础 1.检查杆塔及拉线基础变异,周围土壤突起或沉陷,基础裂纹、损坏、下沉或上拔, 护基沉塌或被冲刷;2.基础保护帽上部塔材被埋入土或废弃物堆中,塔材锈蚀;3. 防洪设施坍塌或损坏;4.在基础周围取土、打桩、开挖或倾倒有害化学品;5.铁塔地脚螺母松动、缺损; 接地装置 接地装置外露或腐蚀情况。 铁塔杆身 1.杆塔倾斜,横担歪斜,铁塔主材弯曲; 2.塔材、拉线(棒)等被偷盗破坏或锈蚀; 3.拉线锈蚀、断股或松弛、张力不均; 4.砼杆出现裂纹过裂纹扩展,混凝土脱落,钢 筋外露,脚钉缺损;5.在杆塔上架设电力线、通信线等;6.利用杆塔拉线作起重牵引地锚,在拉线上栓牲畜,悬挂物件;7.杆塔或拉线上有危及供电安全的巢以及有蔓藤类植物附生。

电能质量在线监测系统技术规范书

八钢焦煤集团供电系统安全改造艾维尔沟110kV 变电站增容改造工程电能质量在线监测装置 技术规范 (通用部分) 设计单位:新疆电力设计院 2011年12月

1总则 1.1引言 提供设备的厂家、投标企业应具有ISO 9001质量保证体系认证证书,宜具有ISO 14001环境管理体系认证证书和OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证证书及年检记录,宜具有AAA级资信等级证书、重合同守信用企业证书并具备良好的财务状况和商业信誉。提供的电能质量在线监测装置应在国家或电力行业级检验检测机构通过型式试验。 投标方提供的产品应有部级鉴定文件或等同有效的证明文件。 投标方应提供国家或电力行业级检验检测机构提供的有效期内的检测报告。 1.1.1本规范提出了电能质量在线监测装置的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.1.2本规范提出的是最低限度的要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应提供符合本规范和工业标准的优质产品。 1.1.3如果投标方没有以书面形式对本规范的条文提出异议,则表示投标方提供的设备完全符合本规范的要求;如有异议,应在报价书中以“对规范的意见和同规范的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.1.4本规范所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致按较高的标准执行。 1.1.5本规范经招、投标双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等效力。 1.2供方职责 供方的工作范围将包括下列内容,但不仅仅限于此内容: 1)提供标书内所有设备及设计说明书及制造方面的说明。 2)提供国家或电力行业级检验检测机构出具的型式试验报告,以便确认供货设备能否满足所有的性能要求。 3)提供设备安装、使用的说明书。 4)提供试验和检验的标准,包括试验报告和试验数据。 5)提供图纸、制造和质量保证过程的一览表以及标书规定的其他资料。 6)提供设备管理和运行所需有关资料。 7)所提供设备应发运到规定的目的地。 8)如标准、规范与本规范有明显的冲突,则供方应在制造设备前,用书面形式将冲突和解决办法告知需方,并经需方确认后,才能进行设备制造。 9)在更换所用的准则、标准、规程或修改设备技术数据时,供方有责任接受需方的选择。 10)现场服务。 2技术规范要求 2.1规范性引用文件 装置至少应满足最新版本的表1所列规定、规范和标准的要求,但不限于表1所列规范和标准。 表1规范性引用文件

输电线路图像监视系统及覆冰监测系统详细介绍

输电线路图像监视系统及覆冰监测系统详细介绍 一、概述: 在冬季,输电线路因为受到了冷空气入侵、微地形、微气象等等因素的影响,导致输电线路覆冰情况时常发生。温度在0度以下,有较高的空气相对湿度(一般85%以上),加上有1m/s以上的风力相助,就极其容易形成线路覆冰,这是覆冰形成的条件。最容易对输电线路造成覆冰情况的就是冻雨了,它不仅能使输电线路负重增加,还对输电设备的其它部位造成不同程度的机械损坏,严重时,发生断线、倒杆、倒塔、闪络、跳闸停电等等事故,严重影响了电网的安全运行。针对输电线路覆冰现象,电力部门采取人工巡线,观冰、测冰等等去勘测线路的覆冰情况。由于人工观察、测量存在在一定的误差,对解决覆冰情况的帮助不是很大,加上劳动强度大、环境的危险性,由设备代替人去监视、监测情况是更好的。深圳市特力康生产的输电线路图像监视系统及覆冰监测系统可以让监控人员掌握线路的覆冰情况,并可实现预、报警,降低电网覆冰的损失,防止和控制电网冰灾,提高电网的安全运行。 二、工作原理: 输电线路图像监视系统及覆冰监测系统通过数据采集机采集现场的拉力数据、倾角数据、微气象等数据,通过无线网络传输方式把这些数据传输到后台监控中心,监控中心工作人员便可通过屏幕看到现场的环境数据。 监控中心通过客户端实时对各个监控点进行浏览观察现场情况,根据传送回来的微气象数据、拉力数据、倾角数据等数据进行分析比对,发现情况异常,即可立刻做出应急处理,保障高压线路的安全运行。 输电线路图像监视系统及覆冰监测系统可以通过后台监控中心去设置一些危险的参数值,一旦到达这些参数值,前端装置会及时发出异常警报反馈后台监控中心,监控中心可以依据现场情况和数据做相应处理。 下面是输电线路图像监视系统及覆冰监测系统的产品图及工作原理图:

输电线路状态监测系统建设 来琪

输电线路状态监测系统建设来琪 发表时间:2019-09-19T09:06:43.543Z 来源:《电力设备》2019年第8期作者:来琪 [导读] 摘要:现阶段我国国家电网建设中便尤为重视输电线路状态在线监测系统的建设,通过建设出可实现自动化、智能化的输电线路状态在线监测系统,有助于保证输电线路在引发故障时可及时找出问题、解决问题,提高输电线路管理质量效率,促进输电线路的安全有序运行。 (国网山西省电力公司运城供电公司山西运城 044000) 摘要:现阶段我国国家电网建设中便尤为重视输电线路状态在线监测系统的建设,通过建设出可实现自动化、智能化的输电线路状态在线监测系统,有助于保证输电线路在引发故障时可及时找出问题、解决问题,提高输电线路管理质量效率,促进输电线路的安全有序运行。因而,对输电线路状态监测系统建设进行研究探讨,具有十分重要的理论与实践意义。 关键词:输电线路;状态监测;系统建设 1输电线路状态监测的重要性 随着我国科学技术的不断发展,电力输送系统也随之发展。而输电线路状态的检测也会随着时代的潮流不断进行更新。较之于传统的检修模式,输电线路状态监测技术主要是以网络通信作为媒介,通过在线检测的模式对输电线路运行过程中所反馈的信息进行合理的检查跟分析,在此基础上就各电力设备以及线路情况的运行状态进行判断。跟依靠计划为主的传统检修模式进行对比,输电线路状态监测技术更加安全与合理,并且具备有一定的预见性,这样也就能够很好的满足这个社会的各种需求,并能够促进我国电力系统的运行稳定性以及可靠性得到进一步的提升。因为不同电气材料的种类跟材质存在有比较大的差异性,也就导致了检修的准确度难以被准确把握,并使得状态监测技术代替原有检修技术成为了一种必然的发展趋势。就我国电力行业现阶段的发展状况而言,状态检修技术还具备有一定的先进性,也可以很好的适应我国目前电力系统的发展需求。在该技术中能够对所有电气设备的运行状态进行在线监控,当故障出现之后,还能够在第一时间内进行故障的准确定位以及处理,从而促进故障的检修速度以及检修质量得到进一步的提升。 2输电线路状态监测系统建设 2.1建设思路 (1)建立统一的输电线路状态监测系统框架,综合考虑输电设备状态监测技术成熟度及电力公司未来发展需要,进行科学布点,逐步推广应用,然后分阶段推进建设。(2)建立可扩展的状态监测信息接入规范层,灵活适应智能电网传感器技术的发展需要和状态监测业务的拓展需要,确保状态监测系统结构建设的统一性和稳定性。(3)通过合理的设计降低各供电单位现有系统接入工作量,有效保护已有投资的效益。为保护各供电单位已有投资和建设成果,降低原有生产系统接入的改造代价,最终实现平滑过渡,新建的输电设备状态监测系统原则上采取在原有系统的较上层环节集中接入的技术策略,在系统建设前期以最小代价维持现有系统运行,而不是直接从前端分散接入。 2.2建设原理 (1)统一规范的在线监测装置通信方式 根据状态监测主站建设相关标准,规范在线监测装置入网标准,提供在线监测装置统一管理平台,并具备检测在线监测系统是否满足公司状态监测系统通信规约的功能。规范输电线路在线监测装置接入方式,针对在线监测装置厂商众多、接口繁多的难题,搭建多层次结构体系,遵循国家电网公司状态监测相关标准,采用SOA(面向服务架构)架构,采用开放性和可扩展性良好的Web服务和XML技术。 (2)海量在线监测数据的存储与展示 针对海量监测数据提供实时数据、历史数据的存储与展示,以数据台账及多种报表方式对状态监测数据结果进行分类展示。 (3)在线监测数据的二次加工与基础分析 实现在线数据统计查询,异常数据过滤,典型信息获取,并为状态诊断系统提供数据支撑。 (4)输变电设备状态监测告警信息服务 结合数据分析制定告警规则,在系统中增加心跳告警、监测数据告警、装置故障告警、趋势告警等信息服务,支持分级、分类查询。 (5)装置稳定性评估功能功能 通过采集、分析装置传输的监测数据与本体运行等信息,开发装置稳定性评估功能。 2.3具体建设 2.3.1总体架构 (1)系统硬件方案 系统硬件结构设计有两种备选方案:解决方案一:当有服务器时,服务器既可以作为数据库服务器,也可以作为应用服务器。Web服务器层和数据库服务器层同时运行在同一台服务器上,操作员工作站运行在端层上,实现基本信息管理,维护方案制定,状态信息管理,状态评估。其中,故障树构造与显示,故障诊断等功能分别为块,模拟器功能也在使用端运行。系统通过网关和防火墙与在线监控系统连接,获取实时信息。可以看出,系统主要功能显示的功能在使用结束时执行,Web服务器提供后台支持,数据库服务器提供数据支持。系统需要的各种支持数据和获取的数据存储在数据库服务器中,每个功能在后台支持Web服务器,并在使用端实现。方案二:如果配备两台服务器,则这两台服务器分别作为数据库服务器和应用程序服务器。通过比较系统软件的结构,Web服务器层运行在Web服务器上,数据库服务器层运行在数据库服务器上,运营商使用端层运行在工作站上,实现对基本信息的管理,维护计划制定,国家信息管理,设备状态评估和设备状态维修功能。 (2)系统软件方案 结合上述系统功能设计,系统软件方案设置如图1所示。箭头方向表示图中数据流的方向,不同的功能部件用不同的颜色表示。根据系统软件结构,系统硬件可以分为三个层次:数据库服务器层,Web服务器层和工作端层。数据库服务器层有三个主要功能:数据库,系统结构和权限控制。数据库可以用来存储系统所需的各种数据;系统结构是计算机编程语言描述的业务逻辑。权限控制是系统用户权限的配置。WEB服务器层有四个主要功能:Windows通信接口基本通信功能。Web服务器是系统的核心。Windows通信接口的基本通信功能是为上层应用程序服务器提供基本的通信功能,是系统软件的底层接口。故障树应用服务器是嵌入在服务器中的一个特殊的应用服务器,为

PSL 691U线路保护测控装置说明书.

国电南自 Q/GDNZ.JB051-2007 标准备案号:708-2007 PSL 691U(S) 线路保护测控装置 说明书 国电南京自动化股份有限公司 GUODIAN NANJING AUTOMATION CO.,LTD

PSL691U(S) 线路保护测控装置 说明书 国电南京自动化股份有限公司 2008年11月

版本声明 本说明书适用于线路保护测控装置V1.1版本 产品说明书版本修改记录表

目录 1 装置概述 (5) 2 技术性能及指标 (7) 2.1 额定电气参数 (7) 2.2 主要技术指标 (7) 2.3 环境条件 (8) 2.4 功率消耗 (8) 2.5 过载能力 (8) 2.6 绝缘性能 (8) 2.7 耐湿热性能 (8) 2.8 电磁兼容性 (9) 2.9 机械性能 (9) 3 功能 (9) 4 原理说明 (10) 4.1 三段式复合电压过流保护 (10) 4.2 定时限/反时限零序过流保护 (10) 4.3 过负荷保护 (11) 4.4 后加速保护 (11) 4.5 TV断线告警 (11) 4.6 4-20mA直流输出 (11) 5 整定 (12)

1 装置概述 PSL 691U(S)线路保护测控装置是在消化吸收国内外先进经验的基础上专门为发电厂厂用电进线及母联(可与各类综合自动化配套)开发的产品。该类产品将线路的测量,保护,操作回路集成在一个机箱内,结构小巧,可在恶劣的工业环境下(如高,低温,震动,有害气体,灰尘,强电磁干扰等)长期可靠地运行。产品可按功能就地安装在开关柜上,并具有运传,记忆各种操作或故障信息等功能,同时亦提供独立的中央信号空接点。 技术特点 ?采用国际最流行的高速处理器,主频为200 MHz,内置资源丰富,外围电路设计简单, 保证产品的制造质量及其稳定性。充足的硬件资源,4M字节Flash Memory存储器,8M字节SDRAM。 ?带有USB接口,可通过U盘直接升级装置程序,也可把装置的动作信息和故障录波数 据直接存入U盘,方便故障分析。 ?测量三相电流和零序电流(Ia,Ib,Ic,Io),三相或线电压(Uan,Ubn,Ucn,Uab, Ubc,Uca),有功功率P,无功功率Q,功率因素cosφ,频率f,有功电量kWh,无功电量kVarh。 ?电流、电压、功率、电度的测量值不仅反映基波,还可正确反映2~13次谐波,从而使 测量结果与专用测量表计一致。 ?具有一路4~20mA直流模拟量输出(可自定义为电流、电压或功率),取代交流采集变 送器。 ?最多14路用户可自定义名称的开入量接口(其中2路为与模拟量输出接点复用)。 ?保护元件的出口方式可通过跳闸矩阵进行整定,方便用户选择要动作的继电器。所有 继电器出口接点可选择为跳闸接点(自动返回)或信号接点(复归后返回)。 ?自带操作回路,可自适应0.5A~5A开关跳合闸电流。 ?GPS对时可采用硬接点分脉冲或秒脉冲方式,同时也支持IRIG-B对时方式(RS485接 口)。 ?两个100M以太网通信接口,一个RS485通信接口,支持IEC60870-5-103,Modbus等 规约。 ?9条故障录波,每条录波包含1.9秒的采样点和幅值录波,采样点录波最大包含14路 模拟量(间隔为1mS),幅值录波最大包含40个模拟量幅值和32个开关量(间隔为

相关文档