排水下沉

当沉井下沉深度范围内各层土的渗透系数均小于10ˉ6cm/sec级(即粘性土和粉质粘土层)且经验算沉井终沉时不会发生井底突涌时,可采取排水下沉的方法。或当有条件对承压含水层进行井外降水,或对含水层预先进行地基处理(压密注浆或低掺量水泥土搅拌桩),也可实现排水下沉。

有条件的沉井均应优先采用排水下沉。这对保证沉井下沉质量、加快施工进度和降低工程成本均有一定好处

对多节制作一次下沉的沉井,在凿除素砼垫层(按方案规定的先后顺序)及开始下沉时,督促施工单位加密观测沉井的下沉高差,及时采取纠偏措施,井内锅底不要挖得过深(井内土面高差≤2m)下沉速度适当减慢。

当采用水力机械出土下沉时,检查是否具备充足的水源和泥浆排放条件,泥浆池应远离沉井,容积应通过计算确定。泥浆应经过沉淀后清水可排放下水道或当地河流池塘。

当沉井有底梁分格时,挖土时各井格的土面高差不宜超过0.5m。

应对沉井的各阶段下沉系数进行计算复核。下沉系数超过1.20时,不应掏挖刃脚,当下沉系数小于1.05时,通过计算确定掏挖刃脚或底梁(先掏底梁后掏刃脚)。

沉井自下沉开始应每天24小时连续挖土下沉,使沉井外井壁与土体始

终处于动摩擦状态下逐渐下沉,防止下下停停而出现突沉事故。

必须督促施工单位勤测量勤纠偏,使沉井在不断纠偏的过程中平稳下沉。其实纠偏过程就是沉井的下沉过程,因此沉井的下沉应以纠偏为主,下沉为辅,不要单纯追求下沉速度。

沉井下沉若采用多节制作分次下沉时,每次下沉到后期应尽量将沉井四角高差纠平,井顶离地面1M左右即可停止下沉采取稳定措施后才能接高上一节沉井井壁(立模扎筋浇砼)。

沉井下沉到接近终沉还有一定深度(视沉井大小,下沉深度和四角高差情况,在还有1-5M深度)时,放慢下沉速度,认真纠偏,使沉井平稳缓慢地沉至接近终沉标高。

接近终沉标高时预留的自沉高度(即井内不挖土沉井自然下沉应根据此时的下沉系数大小进行判断确定。

当沉井下沉后期下沉系数偏小时,应通过计算确定采取何种助沉措施,监理对其应进行审查。

当沉井下沉后期下沉系数偏大时,应通过计算确定采取何种稳定措施较为合适,监理也应对其进行检查。

当沉井下沉过程中偏差较大采用井内不对称挖土措施仍不能纠正时,监理应督促施工单位制定纠偏措施,并审查措施的可行性。

当采用吊车抓土下沉时,抓出的土应及时运走,不允许堆放在井边,若在现场临时堆放再运走,也要至少离井边10M外为宜。

监理应每班检查施工单位的下沉测量记录和下沉施工日记。

沉井不排水下沉现场施工方法

电缆测温装置工程 粤垦路~广园东管段工作坑施工 专项施工组织设计 第一章工程概况 第一节工程概况 1、工程概述 本工程为电力电缆测温系统装置安装的工作坑土建工程。 工程位于天河区粤垦路-广园快速干线交叉口处,拟在现有穿越广园快 速干线150KV电缆走廊的中部设置一个电缆测温装置,以便于监测此干管的 安全使用状况。根据电力部门要求,监测点设置在广园快速干线跨线桥桥底 的掉头车位西侧,我司须在监测点开挖一个直径2.5米的工作坑,作为测温装 置施工的安装平台。 2、工作坑施工工艺 采用沉井不排水下沉的方法进行施工。 根据现场施工条件,由于施工点地处广园快速干线与粤垦路交叉口,交 通流量和负荷都非常大,施工面不能太大,考虑采用沉井法施工。为防止施 工过程中车流产生的振动影响沉井的结构安全和路面安全,并考虑沉井施工 的顺利下沉到位,沉井施工前应先对沉井外周施打三排8米长三管旋喷桩(搅 拌桩与沉井外径的净空为0.5m,桩径600mm,桩与桩之间咬合200mm,水泥 采用早强425号水泥,水泥掺量不小于300kg/m)。 第二节施工要点 1、本工程广园快速干线与粤垦路交叉口,工程的基坑开深度大且地质情

况未明。工程施工时必须注意基坑支护和地下水、流砂的处理,确保行车道的安全。 2、本工程有双三管高压旋喷桩、沉井不排水下沉等重要施工工艺,而且工期紧,施工中必须确保施工质量、施工安全和工程进度。 3、施工协调。施工地段管辖部门包括交通管理部门和道路管理部门,施工前须取得各管辖部门的认可并得到协助方可进行施工,施工过程中严格接 ,

130mm开孔,钻深至0.5m然后下Φ127mm塑料或钢质套管作为孔口管。高喷工序完成后,应及时拔出孔口管,以便回灌工作顺利进行。 下管过程中,需防止管外泥砂或管内水泥浆小块堵塞喷嘴。 (3)、试喷 注浆管置入土层预定深度后,用清水试压,注浆设备和高压管路安全正常,则开始高压注浆作业。 (4)、高压注浆作业 高压喷浆由下而上连续进行,注意检查浆液初凝时间,注浆流量、风量、压力、旋转和提升速度应符合设计要求。 注浆管提升速度为20cm/min,旋转速度为20r/min。 注浆施工时应严格执行以下规定: (a)注浆施工时应加强对返浆情况观察,出现异常情况应查明原因,采取措施加以处理,发现孔口不返浆时,应立即停止提升,原位浇注,待回浆正常后才能恢复正常施工。 (b)注浆结束后,由于水泥桨液析水,对已完成注浆孔要进行二次回灌,以防注浆孔顶部出现凹陷, (c)、喷浆结束并拔管 喷浆由下而上至设计高度后,拔出喷浆管,把浆液填入注浆孔中,多余的清除掉。 (6)、浆液冲洗 喷浆结束后,立即清洗高压泵、输浆管路、注浆管及喷头。 4、质量控制及标准: 1、施工用水泥应具有出厂质保单。 2、旋喷桩施工工艺要求满足各种操作参数,如注浆流量、风量、压力、

沉井专项施工方案修订版

沉井专项施工方案修订 版 IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】

一、工程概况 佛山市南海新桂城水厂专用输水管道工程起于桂城新水厂,途径小小路、兴业路、虹岭路、广佛新干线、文华北路北延线、海八路,终点止于桂城增压泵站(全民健身广 m/3,远期规划规模为60场),路线总长28.6km。加压泵房近期设计供水能力为38万d m/3。 万d 本工程为广佛新干线段(325国道至文华路北延线)输水管道工程,工程起点 (K0+000)起于G325国道大浩湖路口,沿广佛新干线向东延伸至竹基南路,终点 (K1+280)止于竹基南路。本施工段主要为DN2000给水钢管的开挖、架空和顶管铺设安装,线路里程长度为1280米,开挖段长度为137米埋深为3.6米,顶管段管道长度为1163米埋深为5.5~6.0米,其中顶管作业设有4.5m×10.6m方形顶管工作井7座,?4.5m 圆形顶管接收井6座,工程投资约2273万元。 二、工程地质及水文地质情况 (一)工程地质 场地位于佛山南海钟边村内,场地临近广佛新干线,交通较便利。原始地貌属于珠江三角洲冲积平原,后经人工改造成现有道路、绿化带、人行道,场地较平坦。 场地下伏地层自上而下分为:素填土层、淤泥质土、细砂、粉质粘土层、砂质粘性土层、淤泥质土、残积粉质粘土层、中砂层、淤泥质粉土、粗砂层等土层。 (二)水文地质

场区地下水类型主要为孔隙水及裂隙水。淤泥层及淤泥质土层两层富含孔隙水,但透水性差,为弱透水层。粘土层弱含孔隙水,透水性差,为弱透水层。中粗砂层富含孔隙水,透水能力强,为强透水层。地下水主要靠河涌水补给。相对稳定水位埋深相对标高-1.60m。 三、施工方案 本工程共有13座沉井,都采用分节制作,分节下沉,我司根据现场具体情况,采用如下措施组织施工: 1、机械人员组织方面:多个沉井同时制作,我司将投入多台机械式抓斗同时下沉; 2、施工顺序方面:从中间往两端施工。 C30钢筋砼底板 C20水下砼封底Φ500单管高压旋喷桩 沉井法工作井、接收井结构示意图

沉井顶管施工质量控制措施及通病防治专项方案

沉井顶管施工质量控制措施及通病防治 专 项 施 工 方 案

XXXXX工程建设有限公司 2018年3月 沉井顶管施工质量控制措施及通病防治 1沉井制作质量控制 沉井采用三次制作,两次下沉的方法进行施工。沉井直壁模板在砼达到设计强度的70%以上方可拆除,沉井下沉时在砼达到设计要求强度后方可下沉。沉井制作质量标准: (1)基础处理要求 ①基坑开挖深度及平面尺寸等符合设计要求; ②基坑开挖完毕要进行验坑; ③基坑开挖完成后及时回填黄砂,避免人为扰动基底土体,破坏基底上层承载力; ④砂垫层铺设分层进行,每层厚度30cm,并处理密实; ⑤素砼垫层面用水准仪抄平,误差不得大于5mm,便于支模。 (2)钢筋、混凝土质量要求 ①钢筋等原材料要有出厂合格证,并按规范要求的吨位和结构部位取样做力学试验; ②钢筋的焊接接头按规范要求作力学试验,合格者方可;

③试验取样必须请监理到场并签证;所有技术工人必须持证上岗; ④每节或特殊部位钢筋绑扎完毕后进行自检,并会同监理工程师进行检查,办好各项签证; ⑤模板接缝要严密,表面的平整度、光洁度、垂直度要符合规范要求,安装前模板表面涂脱模剂,便于脱模并使砼表面光洁; ⑥脚手架搭设按操作规程施工,多设斜撑和剪刀撑,扣件紧固,以保证脚手架的稳定性和牢固性;脚手架搭设采用φ48mm钢管,设置剪刀撑,脚手架主杆下用木质垫块,以免脚手架下沉; ⑦按规范做好砼抗压试块和抗渗试块,并在同等条件下养护; ⑧砼浇筑采用分层平铺法施工,每层砼浇筑高度不超过30cm,并连续浇筑; ⑨砼浇筑时采用插入式振捣器进行振捣,遇穿墙管等局部变化处及钢筋密集处采用慢进料、精心振捣; ⑩沉井分节制作,沉井接高部分施工缝处设置止水钢板。砼浇筑前用压力水将施工缝冲洗干净并充分湿润,湿润时间在24小时以上; ⑾砼浇筑时有木工值班,防止暴模事件发生; ⑿在每节砼浇筑时与浇筑后进行沉降观测,并做好记录。砼浇筑过程中要防止不均匀沉降的发生,若发生不均匀沉降及时采取相应措施进行处理。 2.2沉井下沉质量控制 (1)沉井下沉前按规定顺序凿除素砼垫层,垫层凿除原则为先内后外,对称进行,以保持沉井均匀下沉; (2)为防止沉井突沉,引起沉井较大的偏差,以及减小井外土体扰动坍塌等情况,可在四周刃脚旁保留0.8~1.5m的土堤不被冲刷,待锅底冲刷完成后再均匀的冲刷土堤; (3)尽量减小沉井下沉过程中的偏差,测量控制点、高程控制点等网点要经常复核;沉井下沉过程中加强沉井沉降情况的观测防止发生不均匀沉降; (4)沉井下沉做好班前交底与接班交底,及时做好下沉记录,以保证下一班了解沉井下沉情况,及时采取相应措施; (5)当沉井下沉至距设计标高近2m时,放缓沉井下沉速度,以纠偏为主,并密切注意沉井的下沉速度,防止超沉,使沉井顺利下沉至设计标高。沉井到标高后,且8小时内下沉量不超过10mm时,方可进行砼封底。

沉井施工方法

泵房沉井施工方法 作者:鞠春波魏勇 单位:黑龙江省火电三公司越南项目部 关键词:取水泵房沉井施工 岸边取水泵房施工方法 文摘: 取水泵房是火力发电厂水工建设必不可少的一项建筑工程,与河 岸相接,部分位于河水水位以下,部分位于河水水位以上。水下主体 部分一般多采用沉井法施工,水上部分为常规施工。沉井在一般施工 中应用较少,同时,需要采取多种措施来保证工程质量,而取水泵房 的施工质量,对满足设备安装和水工工艺要求起到举足轻重的作用。 为此,本文就取水泵房的施工方法、施工措施及质量控制作以简介, 以资施工参考。 关键词:取水泵房沉井施工 1 工程概况:本例介绍的取水泵房,为越南高岸电场2X50MW 发电机组的供水系统—取水建筑结构,位于逑河岸边,长20.44m,宽12.44m,±0.00m 以下深18.5m,以上高10.4m;±0.00m 为绝对标高32.00m。地下部分为钢筋混凝土结构筒壁,两侧及靠近岸边一侧钢筋砼墙壁厚1000mm,间墙及远离岸边一侧钢筋砼墙壁厚800mm;地上部分为钢 筋混凝土框架,砖砌体填充墙。取水口长X 宽=2.0X1.5m,取水口底 标高+18.0m。各层板顶标高:底版+16.0m,中层板+26.2m。±0.00m 层板+32.0m。以下叙述如不特殊说明,标高均为绝对标高。 2 自然条件:逑河水常年平均水位22.5m,50 年一遇最高水位26.8m,50 年一遇最低水位19.2m。 3 施工准备: 4 施工程序: 测量放线——确定标高和轴线控制点——修筑施工道路——开挖 土方、平整场地——筑岛——铺制作沉井砂垫层——铺设制作沉井枕木——测量、弹线——第一节沉井(7m 高)制作——完成取水口及预埋管封闭——撤枕木、铺垫碎石或卵石——沉井下沉——第二节沉井(4.7m 高)制作——继续沉井——完成下沉,井体自沉观测——测量检查合格,沉井完毕——水泵间两侧地下箱体回填砂——进行沉井砼 封底——当封底砼达到设计强度后抽水——施工底板——施工底部混 凝土结构——施工泵房其它结构至+32.0m(即±0.00m)——施工进 水明渠及护坡——打开取水口——施工上部结构、通行栈桥——尾工 5 总体方案:根据工程特点及自然条件,取水泵房零米以下部分钢筋混凝土井壁采取沉井法施工。沉井刃脚即泵房井壁底标高13.5m,沉井 部分井身总长度11.7m。沉井第一次钢筋混凝土完成7.0m 高,然后下沉,下沉至砂层后继续施工4.7m。在沉井下沉至设计标高后进行混凝

泵站沉井施工方案

南京禄口国际机场二期工程 泵站沉井工程 施 工 方 案 施工单位:南京第二道路排水工程有限责任公司 编 制 人: 审 批 人: 项目经理: 编制日期: 2013年10月15日 泵站沉井施工方案 一、编制说明 1、编制依据 1.1施工设计图及参考工程数量;

1.2国家和江苏省交通科学研究院设计规范、施工规范、质量评定标准和施工技术验收规范及有关文件:《给水排水构筑物施工及验收规范》、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》、《混凝土结构工程施工质量验收规范》《建筑地基处理规范》《钢筋焊接验收规程》《建筑钢结构焊接技术规程》《混凝土碱含量限值标准》《钢筋机械连接通用技术规程》《混凝土外加剂应用设计规范》《预拌砂浆技术规程》; 1.3我公司针对本工程编制的总体施工组织设计; 1.4我公司积累的成熟技术、科技成果、施工工法以及多年来从事同类工程的施工经验; 1.5我公司对施工现场实地勘察、调查资料。 2、编制原则 2.1严格执行与本工程有关的国家、部及江苏省制定颁布的规范、规程、技术标准和法规文件等; 2.2响应招标文件的要求,确保实现业主制定的质量、安全、环保、文明施工等各方面的目标,结合工程实际情况实现工期目标; 2.3科学管理、文明施工、质量合格、保证工期,科学组织、合理安排、优化施工方案; 2.4严格按照业主提出的工期要求,科学安排施工进度、作业程序,认真组织劳动力,采取平行和交叉作业相结合的施工方法,控制施工进度,确保施工工期; 2.5严格按照ISO9001质量认证体系的要求以及安全文明施工的要求组织施工,强化施工管理,建立健全质量保证体系,强化施工质量保证措施,使各项工作落到实处,确保工程质量目标的顺利实现。 二、工程概况 1、工程概况 本工程泵站平面尺寸12.9×13.7m,占地面积176.73m2。泵井长方形

沉井下沉方案使用

相城区渭塘镇农村生活污水管网工程 沉井下沉 施 工 专 项 方 案 编制单位:江苏鑫泰建设工程有限公司 编制人: 审核人: 编制日期:

目录 (一)工程概况 (二)沉井下沉前准备工作 (三)降水挖土操作方法 (四)沉井下沉的质量控制 (五)沉井封底——本工程采用排水干封底的方法

沉井下沉施工方案 (一)工程概况 相城区渭塘镇农村生活污水管网工程相城大道与凤阳路交叉口沿凤阳路向东约250米,泵站沉井内净尺寸为6米。沉井刃脚踏面标高为-8米,井顶标高为米,沉井制作高度为米。沉井采用分节制作二次下沉的施工方法,沉井分二次浇筑,第一次刃脚浇筑高度为5米,沉井刃脚采用C30、S6抗渗商品砼,已于12月18日浇捣完成。第二次井壁浇筑高度为沉井井身高度米,采用C30、S6抗渗商品砼,已经于月日浇捣完成。沉井井壁厚为50厘米,沉井挖土量约为378立方米。沉井下沉时第一节砼强度达到100%,其余各节达到70%时方可开始下沉。沉井下沉采用不排水下沉工艺,采用吊车将冲水设备吊入井内,刃脚及底撑梁下部的刃脚砖模和砼垫层采用人工或风镐开挖,将挖出的杂物铲到中间,由吊车集中吊 运。 (二)现场环境及拟采用的下沉方法: 1.现场主沉井距南侧凤阳路距离为20m。距北侧围墙为18m。 沉井下沉起始标高,沉井下沉过程中要求对土层降低地下水位。刃脚设计标高即下层高度为采用排水下沉法施工。施工时若采用井点降水,降低坑底地下水位。根据井点降水对周围环境的影响以及造成周边的地面沉降。 2.根据现场地形条件,泵房北侧靠外环线绿化带南侧有一处河 塘。泵站内有一开阔场地和充足的水源,宜采用水力挖土排水

[原创]大型沉井下沉施工方案_secret

沉井下沉 施 工 方 案

目录 一、沉井下沉前的准备工作 二、沉井排水干下沉水力机械施工方法 三、沉井排水下沉纠偏扶正的施工方法以及理论数据 四、沉井下沉质量保证措施 五、终沉控制和素砼封底及分析 六、沉井下沉安全保证措施 七、质量网络 八、标化管理及文明施工 九、主要设备机械计划表

一、沉井下沉前的准备工作 A、首先在沉井上固定好内外爬梯,并安置好安全防护栏杆,以便以后在沉井下沉过程中上下班人员的上下和安全。 B、第三节混凝土结构达到70%以上的强度后,选用4台压力为6个大气压的空气压缩机对称打碎沉井内、外刃脚下的素砼垫层在对称打碎刃脚垫层的过程中,必须由专业人员用水准仪始终观察沉井下沉的数据以便发生大伏度倾斜。 C、选用QW4#泥浆泵水力机械动力为每小时15KW,均匀布置在井内区格内,并安置好泥浆输泥管道及井上施工人员电箱操作平台。 D、选用PSW 3B-57高压泵从原污水排放池将水通过各个阀门输送至沉井区格内的各个区域,用高压水枪冲刷泥土,变成泥浆后再通过水力机械送入泥浆存放池。 二、沉井排水干下沉水力机械施工方法 A、当水力吸泥机械在井内均匀布置好以后,以沉井中心点为中心,形成中心大锅底的形状,由中心梯度向四周扩展,开始冲土下沉锅底不宜过深,最好保持1米左右,周边刃脚土堤保持80CM左右,由中心向四周扩散冲土,并及时注意沉井外四周回填土或沙,刃脚一般情况要埋入土中,如需冲刃脚时,要做到对称均匀。 B、沉井在下沉过程中,矩形沉井运用索科洛夫斯公式计算地基承载力,根据沉井自身的重量,及施工荷载Q约19327KN,沉井在排水下沉井中的浮力为O,井壁与土堤间的总摩阻力T约4860KN,沉井刃脚踏面,隔梁和横梁下地基的反力约10882KN,从上述数据

沉井下沉专项技术交底

沉井下沉专项技术交底 一、沉井的预制 1、砼注浇 砼在浇注中,应遵循先岸边侧后河心侧的原则,逐层均匀对称灌注,并派专人测量灌注前后的沉井下沉量及中线偏位情况,避免灌注不均匀,沉井偏载所引起的沉井偏斜。其具体分层情况如下: 第一节(2.0m): 第一层:0.8m;第二层:0.6m;第三层:0.6m 第二节(1.5m): 第一层:0.5m;第二层:0.5m;第三层:0.5m 第三节(2.5m): 第一层:0. 85m;第二层:0.85m;第三层:0.8m 2 、砼的养生凿毛及拆模 砼强度达到2.5MPa以上时,方可拆除直立边内外侧模板以及顶面砼凿毛。当砼强度达到70%时方可拆刃脚及隔墙处支架和底模。拆除隔墙刃脚下支架时,应对称、依次进行,顺序为隔墙中部向两边拆除。 二、沉井的下沉 1、沉井的抽垫 第一节沉井必须达到100%设计强度后,才能抽垫木、下沉,其余各节强度达到70%时才能下沉。抽处垫木时,应由专人统一指挥,统一信号联系,抽垫应按交底所示分区、依次、对称、同步进行且应按图示编号。

(一)、抽除垫木的准备工作 ①、垫木编号:为使抽除垫木时在沉井内外能很好地配合,有 ③、劳动力组织

根据本工程沉井为四个室,所以下沉时分四个小组,每组10人。 ④、下沉量观测 在沉井模板拆除后、抽除垫木之前,测量刃脚高程和沉井中线。在沉井四角井壁上作出标尺,绘出沉井中心线标记。在抽出垫木过程中,每抽除一组应对沉井四角高程变化观测一次。 (二)、抽除垫木的方法 ①、抽除垫木 在抽除垫木时由专人负责指挥,按规定的联络信号分组、对称、同步地进行抽除工作。抽除顺序:先隔墙及两端短边井壁(Ⅰ区) 然后抽两长边井壁(Ⅱ区)最后抽定位垫木(Ⅲ区)。抽垫时应按交底所示分区及编号、依次、对称、同步进行,待同一编号的垫木抽完并进行回填后,方可抽除下一组垫木。所有垫木均向井内抽除。 如果在抽垫过程中,出现下列情况时,应及时通知、研究处理: a、沉井面一侧倾斜,倾斜度大于1%,且继续向该侧倾斜时。 b、一次抽垫后,下沉量超过上次一倍时。 c、回填土被挤出,产生隆起或裂缝等现象时。 d、垫木被压断。 ②、沉井内外的回填 垫木每抽完一组必须及时回填,回填材料以粗砂为主。回填时应分层洒水夯实,每层厚20-30cm,填料不得从井内或岛上挖取,以防造成沉井歪斜。 其具体的回填顺序及方法如下图所示:

沉井下沉方法

几种常见的沉井下沉方法 一、排水法下沉 60年代前,在市政工程中,凡用地与环境条件受到限制或埋深较大的地下构筑物,基本都采用排水下沉的沉井施工。井底开挖大都用人工挖土与卷扬机吊出的方法,由于缺少控制沉井平稳下沉的具体技术措施,致使时有突沉、偏沉、超沉和沉井周围地面坍陷的情况发生。针对这些问题,60年代后,开始用触变泥浆填充井外周刃脚以上的空隙,并采取分层均匀开挖、严格控制沉井下沉速度和“锅底”开挖的深度及设框架底梁等措施,防止刃脚下土体出现大范围滑动区,使沉井平稳下沉,提高下沉的准确性和控制井周地面沉降的可靠性。 至80年代,随着地基加固新技术的发展,在紧靠建筑物的沉井施工中,预先对井外周和井底土体进行加固,使沉井在下沉中不影响周围建筑物。1986年,设计要求排水下沉深11.65米的宜川路泵站沉井时,泵站离苏州河驳岸墙较近,两侧又有厂房等建筑物,而且沉井又须穿过含水砂性土层;为确保安全,在沉井外周敷设井点,井点外围再设置旋喷桩防水帷幕,并在帷幕内降水,帷幕外灌水,有效地控制周围厂房和苏州河驳岸的沉降和开裂。 二、不排水法下沉 1961年,在隧道试验工程的董家渡通风井施工中,曾先预建深24.6米的沉井。考虑到用排水下沉法将沉井沉到一定深度后,井内外水土压力差会使井底土体失稳隆起,而且若沉井继续下沉,井底下粘性土层又不能抵抗其下面砂土层中承压水的压力,故采用排水下沉法将沉井沉至16米深后,首次采用不排水法下沉,在水中用抓斗挖土,将沉井继续下沉到位。1965年,地铁试验工程中的02号竖井,以及1965~1967年打浦路隧道的1、3、4号竖井工程,均采用排水初次下沉、不排水二次下沉的施工方法,并在工程实践中积累技术数据和经验。至80年代后,不排水沉井施工技术不仅可使沉井平稳下沉到位,而且还可有效地控制井周地面沉降。 三、不排水钻吸法下沉 1984年,结合延安东路隧道2号风井宽24.3米、长28.2米、深33.6米的沉井施工,研制钻吸机,开发钻吸法沉井新工艺和使沉井刃脚挤土平稳下沉的成套工艺。每台钻吸机由2台带水枪刀盘的GEQ-1250A型潜水电钻和1台QAPS潜水砂泵组成,挖土方便,下沉稳准,又能控制井周边地面沉降。2号井下沉后的倾斜率仅为0.8%,井周边以外13米处,地面下沉为11毫米。此后又在市南电缆过江隧道的浦东、浦西两个沉井以及吴泾热电厂取水口盾构工作井施工中应用,效果良好。 1990年,在江湾东区泵站工程中,采用小型钻吸机沿井内壁挖槽,槽内用泥浆护壁,沉井下沉到位后,将井壁外侧的泥浆置换固化,使沉井达到稳定要求,再开挖井内土体,浇筑内部结构。该沉井周围地面的沉降在10毫米之内。此工艺称为中心岛式下沉法。 四、连续沉井法 1966~1969年,在打浦路隧道的浦东及浦西矩形段施工中,对埋置深度为7~10.6米的一段,开发连续沉井施工技术,下沉24个(浦东17个,浦西7个)串联的沉井。为控制各沉井因两端压力不对称而产生的位移和偏斜,采用间隔下沉的方法,并采取井底设框架、底梁和井外壁空隙灌砂或充填触变泥浆、井点降水疏干地层等措施,使井外壁土层减摩防坍,刃脚下土体不致发生滑动隆起,从而将各沉井平稳下沉至设计要求的深度。1975年,上海石化总厂的厂区排水过堤管道工程中亦采用连续沉井法。

沉井下沉专项施工方案

沉井下沉专项施工方案

目录 一、工程概况 (3) 二、工程地质条件 (3) 三、沉井工程施工方案 (4) 四、夜间及高温等工作的施工安排 (12) 五、附表一.主要施工机械 (15) 六、附表二. 进度计划安排 (16) 七、附表三.组织管理网络 (17)

一、工程概况 某污水处理厂由闸板井、污水提升泵站、变配电间组成,其中污水提升泵站为框架结构,单层,高8米,地下为钢筋砼池,池深9米,变配电间为一层,框架结构。 二、工程地质条件 根据岩土工程勘察报告资料分析,本段的沉井涉及主要土层为1层素填土,2 -1层、2-2层、、2-3层粉质粘土,3层强风化粉砂岩。各亚层工程地质特征分述如下: 1层素填土:灰-灰黄色,黄灰色,湿,松散,土质极不均匀,主要为耕植土及新迁回填土,高缩性厚度 1.5~4.5米,底板标高3.80~6.70米。 2-1层粉质粘土:黄灰色,以可塑状态为主,局部软塑,中~高压缩性,韧性中等,干强度中等,厚度1.10~2.3米,底板标高3.51~4.83米。 2-2层淤泥质粉质粘土:灰-灰褐色,流塑状态,高压缩性,韧性中等,干强度中等,厚度11.50~13.3米,底板标高-8.69~-8.28米。 2-3层粉质粘土:深灰色,饱和,以软塑状态为主,局部流塑,土质不均匀,中偏高压缩性,韧性中等,干强度中等,该层具中偏高压缩性,7.7~8.1米,底板标高-16.39~-15.80米。 3层强风化粉砂岩:砖红色,风化成沙土状,密室,遇水易软化。

(一)、施工方案的说明 1、根据招标文件及现场勘察,本工程设计泵房井2个,平均深17米,本次沉井采用排水下沉和不排水下沉相结合的方法。我们考虑先采用排水下沉,最后视具体情况采用排水或不排水下沉。预计不排水下沉深度2~3m。沉井采用水力冲土,泥浆泵排土。。 2、施工降水:沉井施工时,根据基坑内地下水情况可采用强排水法,以确保工作井中施工时无积水。 3、沉井砼浇筑时,在沉井内离井底约4m左右的位置四周设置若干小牛腿,以便设置下沿工作平台,同时在该位置内隔墙上设置进人孔,使沉井内各格间形成通道,便于操作人员相互沟通。在井壁内侧设置插筋,以便搭设爬梯,形成垂直通道。本工程沉井高度较高,为保证平稳下沉,分节制作分节下沉,第一次制作待砼强度达到设计要求后即进行沉井的下沉,下沉时一次沉放到位。 4、沉井下沉前,在沉井外壁涂冷底子油,并画出标尺及轴线控制点,以便在下沉时进行测量,控制井体倾斜,偏移。沉井在下节强度达到100%,其余各节达70%后即可一次下沉。

沉井、顶管施工流程

3.1开槽埋管施工工艺和技术: 为了确保工期,管道提前施工,分两个作业面由两个施工小组,同时进行施工。 污水管道施工步骤 按施工总体要求(计划),由项目领导统一安排,按进度计划完成,为施工创造优越条件,为地上工程顺利进行创造良好的基础,以保证按合同工期交工。 3.1.1污水管道施工准备: ①组织图纸会审,进行问题交流。 ②根据总体计划,编制详细的分项工程施工组织计划。 ③由项目经理部,选派优秀施工员和精干的施工队伍进行施工。 ④在开工前必须参加业主组织的技术交底,了解现场情况,做好施工计划的准备工作。尽早完成三通一平。 ⑤根据设计院提供的中心桩进行复核,打出中心桩及控制桩,以水准点引出各段高程,进行定位放线复测。 ⑥做好人、材、机的计划用量表,并对施工机具做全面的细致检查,保证机具的正常运转和及时进场。 ⑦对施工人员做好安全、质量技术交底,并做好开工前的动员准备工作,使工作人员进入最佳状态。 3.1.2施工测量: 3.1.2.1轴线测设 a、按测绘处测量成果表测设轴线控制点。 b、根据设计图测设管道中心线和检查井中心位置,设立中心桩。管道中心线和检查井中心位置经复核后方可在施工中使用。 c、根据施工管道直径大小,按规定的沟槽定出边线,开挖前用白粉划线来控制。 d、在沟槽外检查井位置的两侧设置控制桩,并记录两桩至检查井中心的距离,以备校核。 3.1.2.2标高测设 a、按测绘处测量成果测设临时水准点。 b、根据需要沿施工范围加密测放临时水准点,临时水准点应设置在相对稳定的位置,沿线每隔200m设置一个,在交叉口,弯道处另设一个。 c、临时水准点设置后,要统一编号,在图纸上标明,经复核无误方可使用。并根据施工阶段定期复测,一般一月一次。 d、在每座检查井的位置架设坡度样架(龙门板),用来控制管道及基础的标高和坡度。龙门板经复核后方可在施工中使用,在挖至底层土做基础排管等施工过程应经常复核,发现偏差及时纠正。 3.1.3主要施工方法和工艺介绍:

沉井下沉技术措施

沉井下沉技术措施 公引#04墩沉井边缘距已建成之铁引04号墩沉井边缘3.4米,两墩基底高程公比铁高4.662米,公引沉井下沉过程中,始终存在着不平衡土压力的问题,若发生较大翻砂,公#04墩必向铁#04墩靠拢,故应严格控制沉井最大倾斜度,井内外水头差及井内泥面高程……,为确保已建成铁路引桥04号墩的绝对安全,本沉井在下沉过程中不得翻砂,为此,特制定如下措施: 一、沉井抓泥下沉 当沉井底节和中节砼分别达到设计强度的100%和75%时,方可抓(吸)泥下沉沉井。 1.人工挖土的次序是先挖井孔中央后四周,均衡对称地进行,并根据要求保留土土堤。下沉初期沉井容易偏斜,施工更应注意。两井孔内泥面高差不应大于1.0米。初始阶段配合人工挖土先挖掉隔墙底处,不使隔墙底部支顶在土层上,再从井孔中心向四周均匀扩展,分层对称取土,每层厚度不大于0.5米。特别注意沉井下沉中的调平。防止沉井倾斜而产生位移。 2.人工无法挖土时,两井孔均匀抓泥,一般情况每10斗即换孔。抓斗在水中抓土时,锅底深度不得低于刃脚踏面下1.5米。根据地质、

沉井高差及位移等情况。值班技术人员决定抓泥措施。 3.沉井的最大倾斜和位移在下沉过程中不得大于1%,超过时须采取纠偏(正)措施。为了纠偏采取不均匀堆土或取土时,由值班技术员决定堆土位置及高度,将处理意见报告主管工程师,并经处领导批准方可进行。 4.值班技术人员必须跟班倒。建立沉井吸泥下沉记录,每个工作斑均应作好泥面标高、下沉量、倾斜的测量工作,定期观测,沉井在下沉各阶段的位移和扭角。初沉(沉井重心入土前的下沉阶段)和终沉阶段(由设计高程以上1.5米沉至设计高程的下沉阶段)应增加观测次数,填写好记录送三队两份、施工科及处总各一份。 5.井孔内抓出的土应填平沉井四周的低洼地,大致平整后,弃土远离,不得堆积,以免土压力不均造成沉井倾斜位移及扭角。 6.在沉井顶安装好装水的水平塑料软管。以观察沉井倾斜状态。 7.考虑公引#04墩沉井在下沉过程中可能向铁引#04墩方向产生位移,故将公引#04墩刃角位置在墩中心线方向远离铁引#04墩10厘米。 二、沉井吸泥下沉 1.吸泥机在吸泥过程中,应处于悬吊状态,根据出泥情况及泥面高程移动,升降其位置,以保证吸泥机的最佳效果。在吸泥过程

沉井下沉操作的主要施工方法

下沉操作的主要施工方法 第一节下沉施工方法选用 一、不排水下沉是指在沉井下沉过程中不采取措施将井内渗出的地下水排除,沉井下沉过程中,井内水位保持与井外地下水位齐平,该方法主要缺点是下沉出土作业时看不清楚,较难控制下沉稳定性。 二、排水下沉是指在下沉时采取降水措施(或隔水措施)使地下水位降低或阻断,使沉井内几乎无地下水渗出。该方法的主要优点: 1、由于井内无水,施工人员可以看清井内的下沉出土状况,锅底土面高低和刃脚及底梁与土面的接触状况,便于根据井外的测量报告,安排挖土与纠偏相结合,从而很好地控制下沉质量,控制高差与轴线位移。 2、下沉速度快,排水下沉速度可达0.5m/d,是不排水下沉的2—5倍。 3、经济效益显著。采取排水下沉后,可实现干封底,不但提高封底质量,而且节省大量砼和人工。 三、本工程选用的施工方法: 本工程采取排水下沉法,和不排水下沉法相结合的下沉操作办法,主要有以下几个原因: 1、地质资料反映,沉井下沉穿过渗水速度快,含水率高的於泥沙层,最后座落在粘土层。要实现合同工期和质量承诺必须采取排水下沉,加快穿过於泥层和砂层。 2、本沉井外围尺寸大,如果下沉控制不好,四面高差大,可能危及结构安全,影响交验与使用。 3、力图实现干封底,封底质量有可靠保证及降低成本。 基于以上原因,我司将采取排水下沉为主的下沉施工方法。但因该沉井下降过程主要穿过且最后座落在持力层均为含水率高、持力差、易液态化、流质化,下沉系数大,当沉井下沉至标高-10.6m,也就是还差1m至设计标高时,加强沉降观测,如果下沉速度为收敛的,我司将继续用排水下沉法下沉至设计标高,如果下沉速度是发散的,必须采取不排水法完成上述工作,以增加浮力,减小下沉系数,防止超沉。

粗格栅沉井施工方案及方法

第一章沉井施工介绍 沉井前先按降水要求打6眼大口井进行降水,井深20m。连续抽水不少15天,然后再进行沉井土方开挖施工。粗格栅截面尺寸22.25m*12.55m,刃脚底标高-12m。施工现场沉井制作前要求先开挖至起沉标高-4.5m,开挖完成后夯实地基铺设砂垫层后制作第一节2.8m,待第一节强度达到设计强度的75%后进行第二节施工,第二节5.5m,然后开始下沉至设计标高,封底,然后进行内隔墙及上部施工。 第二章沉井施工 2.1施工流程 制作工艺流程:场地整平——放线——土方开挖——夯实基底——抄平放线、验线——铺砂垫层——砌刃角砖模——安设刃角铁件、绑钢筋——支刃脚、井身模板——浇筑混凝土——养护、拆模——拆砖模 下沉工艺流程:下沉准备工作——设置垂直运输机械、排水泵,挖排水沟、集水井——挖土下沉——观测——纠偏——沉至设计标高、核对标高——设集水井、铺设封底垫层——绑底板钢筋、隐检——底板浇筑混凝土——施工内隔墙、顶板——回填土。 2.2沉井制作前期准备 1.基坑排水 在沉井共设置6口大口井进行降水,大口井深度为20m,位置见大口井布置图。

在沉井内离刃脚2m挖一圈排水明沟,设3-4个集水井,深度比开挖面底部低0.5m。 大口井布置示意图(直径400大口井,井深20米,共6眼) 2、砂垫层计算 砂垫层铺设厚度计算:h=(G/f -l)/2tg? 式中G: 沉井前两节单位长度的重力 2.8*25*0.75+5.5*25*0.65=141.9KN f: 砂垫层底部土层的承载100Kpa l: 砖垫层的宽度取1.2m ?: 砂垫层压力扩散角22.5度 经计算,砂垫层厚度约为300mm,应采用砂、砂砾或碎石垫层,用打夯机夯实使之密实。 在刃脚支设前在沉井的周边及内隔墙位置填充300mm厚的砂子,不仅增加承载力,同时也使砖砌垫座受力均匀,在砖砌垫座拆除时提供方便。 沉井下部已经设计好刃脚,其支设方式取决于沉井重量、施工荷载和地基承载力。本工程采用砖砌垫座。砖模底面宽度为1.2m,砖砌垫块的高度为240mm。 2.3沉井制作 沉井分三节施工,连接处采用止水钢板止水如下图。

沉井施工专项施工方案

顶 管 工 程 专 项 方 案 编制: 审核: 审批:

中铁十局集团有限公司 昆明主城老城区市政排水管网及调蓄池建设工程第四标段 2012年3月31日 一、沉井设计概况 本工程顶管井采用沉井施工,工作井规格为8200mm×5200mm;沉井壁厚为600mm,接收井规格5500mm×5000mm;施工包括沉井制作、下沉及封底三部分。 沉井施工顺序:施工准备——工作坑开挖——刃脚基层施工——沉井制作——沉井下沉——沉井封底——浇筑沉井底板混凝土。 二、施工准备 (1)进行施工前的施工现场调查,收集有关资料。 (2)编制详细的沉井施工方案。 (3)进行测量放线。 (4)对施工班组进行技术交底和技术培训。 三、工作坑开挖 基坑平面尺寸依设计图纸为准。在基坑底部四周挖设排水沟,并接入基坑内的集水井内,集水井比排水沟深50cm,用排水泵将集水井内的水排到远离基坑以外处,集水井应经常保持最低水位。 四、刃脚基础处理 本沉井钢筋混凝土筒壁重量大,因此必须对沉井刃脚基础要求较高。填筑砂垫层采用中粗砂分层压实,压实系数不小于0.95,用平板振捣器分层浇水、振捣密实,分层厚度为20cm,浇筑20cm厚C15素混凝土垫层找平。 刃脚侧模采用M5.0水泥砂浆砌筑MU10机制砖。1∶2水泥砂浆抹面,外表上铺油毡纸。

刃脚基础施工图 五、沉井施工 沉井施工包括沉井制作和沉井下沉及封底几个主要部分。沉井高度为10.3m,采用两次浇筑。每次浇筑高度控制在5.5m以内,视地基承载力可做适当调整。一般施工顺序为:施工准备→轻型井点降水→排水→铺砂垫层、垫木→支刃脚内的模板、绑扎刃脚钢筋→支刃脚支模→浇筑刃脚混凝土→养护→支井壁内的模板、绑扎钢筋→支井壁外的模板→浇筑井壁的混凝土→养护→拆除井壁和刃脚的模板→抽除垫木→挖土、下沉→浇筑底板垫层混凝土→绑扎钢筋→浇筑底板混凝土→养护→封底→养护→对沉井内及上部结构施工。 (1)刃脚制作 ①模板、钢筋工程 沉井施工过程中模板和钢筋的施工顺序为:支设内模——钢筋安装——支设外模。模板采用竹胶模,刃脚用木模,支撑采用Φ48 的钢管脚手,内模一次安装完成。支设时要保证垂直,外模跟着内模支立,必须保证垂直,内外模采用对拉螺栓加以固定,螺栓水平间距为0.6m,上下间距为0.6m,交错布置。刃脚的底模要保证在同一平面上。模板安装见“模板安装示意图” 模板安装示意图 钢筋在安装前仔细核对规格,然后进行安装,两层钢筋之间使用纵横支撑铁固定,保持钢筋间距及保护层厚度,各种预埋件、预留孔洞的位置和尺寸符合图纸要求。

沉井下沉专项方案

浦东北路河雨水泵站新建工程 沉井下沉专向施工方案 一、工程概述及主要工程量 1、工程概况 本工程位于上海市洲海路、规划浦东北路河东南角,占地面积约2752平方米。建成后,泵站服务范围东起张扬北路,西到浦东北路河;北起咸塘港,南至五洲大道,总服务面积约220公顷,泵站建设规模为9.65立方米/秒,雨水提升后排入浦东北路河。沉井分两次制作,一次下沉,沉井平面尺寸为米×15米,根据地质勘探报告及现场实际情况制作总高度为米,沉井自重,实际下沉深度11m;沉井主要下沉方式采用: 水力排土下沉、干封底的施工方法。考虑到现场电信塔等实际情况在下沉过程中加强对周边土体及建筑物的观测,如发现异常情况及时调整下沉方案采用湿沉工艺。 2、主要工程量 拆除砖胎模:22M3拆除砼垫层:32M3 挖除砂垫层:260M3排水井: 6口下沉吊挖土方:4242M3 砼封底:432M3钢筋砼底板:175M3临时封堵砖砌体:20M2 二、编制依据 (1)、图纸:《浦东北路河雨水泵站新建工程施工图纸》 (2)、技术规范引用标准 《混凝土结构设计规范》—GB50010-2002 《地下工程设计施工手册》—中国建筑工业出版社 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002

《上海市地基基础设计规范》—DGJ08-11-1999 《给水排水构筑物施工及验收规范》GBJ141-90 《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2003 《钢筋等强度滚轧直螺纹连接技术技术规程》DBJ/CT003-99 《市政地下工程施工及验收规程》DGJ08-236-1999 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003 三、劳动力组织 技术员1人、测量员3人,安全员1人、电工1人、焊工1人、其它辅助工种26人。 四、主要机具仪器配备 五、施工降排水 本项目沉井拟采用6口20m的深井降水助沉井下沉。

沉井下沉方案

沉井工程下沉施工方案

一、工程概况 该沉井位于常州江边污水处理厂,沉井长和宽分别为33.3m和33.2m,沉井下沉深度为9.5m,沉井下沉为一次性下沉,除土工程量约10502m3,工期为21天。 二、工程地质概况 1、地质条件: 该沉井下沉过程中穿透四种土层,依次为杂填土:结构松散;粉质粘土,稍密;粉质粘土夹粉土,粉砂夹粉土。沉井底座落在第四层粉砂夹粉土层上。 2、水文条件: 沉井基础主要含水层为浅层潜水含水层,水位标高为 2.12m~2.39m,主要补给来源于大气降水,地表经流,受降水量、季节、气候等因素影响而变化。 三、施工准备 1、施工准备工作 ⑴、人员组织:现场指挥组织,沉井下沉施工作业队; ⑵、人员交底:下沉施工作业人员交底; ⑶、设备准备:下沉除土施工设备,其他小型机械施工设备; ⑷现场施工条件的确认:泥浆池、沉淀池施工; ⑸安全管理工作的准备:安全管理工作制度制定,安全管理措施落实; ⑹施工保障措施落实:通讯系统保障,交通工具,安全及救生

用品保障。 2、施工进度计划 ⑴降水井工期计划:2011年4月25日~2011年5月23日。 ⑵沉井下沉工期计划:2011年4月30日~2011年5月19日。 3、施工人员组织 在施工过程中,加强现场管理与协调指挥是施工顺利完成的关键,为此我司专门成立现场指挥保障体系。项目指挥负责处理施工全面工作,副指挥具体负责工作的全面落实,下设多个专业职能工作小组:沉井下沉作业组、测量监控组、技术保障组、安全环保组、后勤保障组等,各组在总指挥下协调工作,共同确保施工的顺利进行。 4、人员培训 沉井下沉施工人员由我司具有丰富施工经验、技术优秀的人员组成。为保证安全优质的施工质量,针对本工程特点将组织施工人员学习质量保障措施,定期进行规定的技能考核,加强施工人员技术技能培训,并在工程施工的每个环节严格按照规范操作。 5、劳动力组织 井内施工人员24人,现场指挥人员4人,地面辅助人员10人,由于施工现场情况多变,劳动力可根据施工实际情况进行调整。

沉井下沉施工方案

SSJ1.2标虹南排水系统工程 沉井下沉施工方案 一、工程概况 沉井外径尺寸为15.6m ×15.6m ,壁厚600,沉井高10.85m ,分三次浇筑,下节高度为5m ,上节高度4.15m ,后浇段高1.5m 。沉井下沉到位后浇筑200厚顶板。沉井下沉采用排水法下沉,下沉时砼强度达到设计强度100%。 沉井平面布置图 沉井断面图

二、地质情况 据地质报告显示,新建场地位于正常地层沉积区,在20m深度范围内的地基土属第四纪全新世(Q4)及上更根新世(Q3)河口~滨海相、浅海~滨海相、河口~湖沼相和沼泽相沉积层,主要由粉质粘土、粉性土组成。按其沉积年代、成因类型及其物理力学性质的差异,按上海市工程建设规范《岩土工程勘察规范》(DGJ08-37-2002)相关条款可划分为可划分为八个主要层次。 本工程原地面标高一般在5.00~4.17m,②、③层土都为粉质粘土夹有粉土,③夹层为粘质粉土,这些土层粘性及砂性都比较重,透水性较高,扰动后,在动水压力作用下极易产生土体坍塌,流砂及管涌现象,对基坑开挖、SMW工法桩成孔、成桩质量及止水效果都带来较大难度。第④层为灰色淤泥质粘土,流塑状,属高灵敏软土,易产生触变等不利影响。在这一特定地质条件和特定地理环境下,对深基坑的施工带来了极为不利的约束条件和风险因素。 地下水:场地地下水位标高为3.4m~3.86m,地下水平均标高3.59m。 三、工程特点与难点分析 1、构筑物体型大,下沉时垂直度、纠偏较难控制。 2、沉井靠近河道,地下水位高、土层渗透系数大,下沉时如果发生坑底涌土(砂) 现象,将严重影响沉井下沉质量。 四、施工总体部署及方案 1、沉井下沉方案选择 根据工程范围内的地质情况,构筑物特点,本工程采用排水下沉工艺。 总体施工安排是:首先在井外布置6组Ф300深井降水,当地下水位降至刃脚1.5m以下,水力冲泥下沉,当沉井下沉至设计高程,采用砼封底。 沉井四周布置3个泥浆沉淀池,并通过输泥管排至指定区域。 沉井下沉计划24小时不间断连续作业,因此组织3个下沉班组轮班施工。 2、沉井下沉工艺流程

沉井专项施工方案

目录 一、工程概况 (4) 1、沉井施工准备 (4) 二、沉井制作 (5) 1、基坑 (5) 2、砂垫层制作 (6) 3、素砼垫层铺设 (6) 4、分节制作 (6) 5、钢筋加工 (6) 6、脚手架施工 (7) 7、模板施工 (8) 8、浇筑砼 (8) 9、拆模 (9) 10、砼养护 (10) 11、施工缝处理 (10) 三、沉井下沉 (11) 1、沉井下沉准备 (11) 2、沉井下沉施工方法 (11) 3、沉井下沉的观测 (13) 4、沉井的纠偏 (14) 5、沉井施工工艺流程 (24)

沉井施工专项方案 一、泵站工程概况 提水泵为100WQ100-25-11潜污泵配套各区,吸水管道底标高27.1~27.8,泵站进水口比吸水口低20cm(26.9~27.6),污水池底标高比吸水口位标高底1.8m,该高程在25.1~25.8之间,泵站顶标高31.10~31.80m(区域不同的水位高差),泵站主体高度为6m,相对地面主体埋深为5m,水位线下主体部分基本为3.4m。综上所述泵站采用沉井施工方案相比其它方案更具经济价值和安全性。 泵站采用沉井结合排水法进行结构施工,二次制作,一次下沉,起沉标高为地面下0.6m,标高为30.10~30.8。 本工程采用预制沉井方案,分二次制作,一次下沉,刃脚与首期预制。起沉平台标高暂定为地面下0.6m(详见附图)。 (一)沉井施工准备 1、沉井施工前应根据施工需进行现场调查,收集有关资料,包括 (1)工程用地、现场地形、地貌、交通运输等情况; (2)施工现场的供水、供电及排水条件; (3)在沉井的施工及排水影响范围内的原有地上、地下建筑物、构筑物及管线的位置、标高、结构形式等; (4)工程地质、水文地质资料; (5)气象资料。

沉井下沉几项技术措施

浅谈沉井下沉过程几项技术措施 沉井法是修建地下、水下深埋基础和构筑物时的一种比较常用的施工方法,现就沉井下沉过程中各阶段的特点及所采取的相应技术措施简要加以阐述。 1 沉井下沉准备阶段技术措施 (1) 沉井制作质量检查:下沉前应对沉井进行结构外观检查;混凝土强度检查、抗渗性能检查,如果混凝土强度已达到设计强度100%,抗渗性能满足设计要求,沉井表面平整、光滑无蜂窝、麻面等缺陷,方可进行下沉。 (2) 井壁孔洞处理:沉井井壁中预留与地下廊道、地沟、管道、进水窗等连接的孔洞,为避免下沉时泥土和地下水大量涌入井内,影响施工操作,另外,较大孔洞,还会造成沉井每边重量不等,影响重心偏移,易使沉井产生倾斜。对较大孔洞,可在制作时在洞口预埋铁框、螺栓,用钢板、方木封闭,中填与空洞混凝土重量相等的砂石或铁块配重。对进水窗则采取一次做好,内侧用钢板封闭。沉井封底后拆除封闭钢板、挡木等。 (3) 沉井平均每天下沉深度确定:依据沉井下沉高度、取土量及工期要求确定沉井平均每天下沉深度,一般情况下沉井平均每天下沉0.5~1.2m为宜,具体还要依据土层状况而定,昼夜连续施工,整个期间不能停止。 (4) 沉井下沉时高程及轴线位移控制点的设置:

a沉井下沉时轴线位移控制点通常设在沉井四周的地面上,将沉井纵横十字中心控制线引到沉井四周的地面上,在四面距沉井池外壁5m、15m处分别设置,共设置8个控制点。 b. 沉井下沉时高程的控制点通常设在沉井四角,在沉井四角池壁上划出刻度线,在沉井四角各设置一个观测台,用脚手管搭设一个水准点,测得四个水准点在同一水平标高上,并在观测台用用脚手管和钢筋焊接指针,指针起始位置指向池壁上刻度线的同一位置,以便观测沉井下沉速度。 (5) 配重:沉井在下沉过程中沉井有可能会受到土的抗力停止下沉的情况,因此必须做好增加配重预案。 (6) 沉井下沉时取土区域划分、取土方式选择、劳动力配置及吊装机械选择配置:根据沉井形状、面积、内部结构合理划分取土区域,选择取土方式(人工、机械);依据划分取土区域、选择取土方式及实际的劳动生产率科学配置劳动力与取土机械;依据吊装半径,每个区域出土量合理选择吊车的型号、数量及吊车的稳放位置。 2 刃脚模板以及承垫木拆除的技术措施 沉井混凝土强度达到100%始可拆除模板及承垫木,以同条件养护混凝土试块强度报告为准。抽除刃脚下的模板及承垫木应分区、分组、依次、对称、同步进行。抽除一组后,立即回填黄砂和刃脚处进行培土,以增加刃脚处的下沉阻力。抽除次序为:先拆除内隔墙及地梁下的承垫木,再分组对称地抽除外墙两短边下的承垫木,然后分组对称地抽除外墙两长边下的承垫木,最后抽除四个角以下的承垫木

相关文档