文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 沥青混合料试验检测报告AC-13C

沥青混合料试验检测报告AC-13C

沥青混合料试验检测报告AC-13C
沥青混合料试验检测报告AC-13C

第 1 页共 1 页JB010902沥青混合料试验检测报告

试验室名

称:四川新高工程质量检测有限公司S303线小金丹巴界至道孚八美镇段路面大修工程三标段工地试验室

报告编号:BG-2018-SBD-LQL-001委托/施工单位四川省远熙建设有限公司

委托编号/工程名称S303线小金丹巴界至道孚八美镇段路面大修工

样品编号YP-2018-SBD-LQL-0926-01工程部位/用途K0+000-K1+120 AC-13C面层

样品名称热拌橡胶改性沥青混合料试验依据

JTG E20-2011判定依据JTG F40-2004、

设计文件样品描述试样均匀、无离析、无花白样,50kg

主要仪器设备及编号游标卡尺GL18、马歇尔稳定度测定仪GL56、标准恒温水浴GL58、马歇尔电动击实仪GL60、沥

青混合料离心式快速抽提仪GL61、电子天平GL62等.

沥青混合料类型

细粒式级配类型AC-13C 序号

检测项目技术指标检测结果结果判定1

油石比(%) 5.9±0.3 5.9合格2

理论最大密度(g/cm 3)/ 2.431/3

空隙率VV(%)3-6 4.7合格4

矿料间隙率VMA(%)≥1515.5合格5

饱和度VFA(%)65-7570.1合格6

稳定度(kN)≥8.014.5合格7

流值(0.1mm)20-4530.4合格8

马歇尔密度(g/cm 3)/ 2.323//

/////

//////

///筛孔尺寸(mm)

26.5191613.29.5 4.75 2.36 1.180.60.30.150.075通过质量百分率(%)//100################7.3 5.5标准级配范围(%)

//10090-10038-6824-5015-3810-287-20########12.64-8差值(%)///////68-85////

/试验: 审核: 签发: 日期: 2018 年 09 月 15 日(专用章)

配检测结论:经检测,该组沥青混合料样品所检项目符合JTG F40-2004《公路沥青路面施工技术规范》及设计文件要求。

备注:

5-15